PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Maar zoals je nu uitlegt dan hij 2 functies heeft kan ik er beter 1 WPB met spiraal kopen.
Is luchtaanzuigen via buitenlucht (separate dakdoorvoer) ook gewoon rendabeler dan tapwater via CV opwarmen?
Luchtafvoer van de MV gaat gewoon via het dak omhoog eruit. Daar kan ik de afvoer van de WPB prima op aansluiten.
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
Je verschuift het gasverbruik naar stroom en met zonnepanelen kan dat extra gunstig zijn.
In de zomer hoeft de cvketel niet aan voor tapwater, dat verbruik bespaar je ook
Bedenk wel dat je met cv ondersteuning de buit moet verdelen, de wpb zal langer nodig hebben om het tapwater warm genoeg te maken en dit hangt weer af van de warmtebehoefte van je woning.
Dat laatste lees ik helemaal niets over dus daar valt niets over te zeggen.
In mijn geval zal ik korte tijd een paar kamers bijverwarmen en blijft de extra belasting van de wpb beperkt.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Is het karton er heel af te krijgen zodat ik straks een wat kleiner object in de weg heb staan?
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Bij mij bovenop een plaatje karton, piepschuim bescherming, de doos, bindbandjes, piepschuim bescherming, pallet. Dus lastig om hem heel te houden het is eigenlijk een grote kartonnen huls.Speedy-Andre schreef op maandag 29 januari 2018 @ 23:45:
Wat een stilte hier, morgen tussen 10 en 12u is de planning
Is het karton er heel af te krijgen zodat ik straks een wat kleiner object in de weg heb staan?
Ga je hem terug sturen als hij niet bevalt.
[ Voor 5% gewijzigd door wizzopa op 30-01-2018 01:47 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Stel dat mijn lier nodig blijkt te zijn, dan kan ik beschadiging voorkomen
Zonder verpakking neemt hij beneden in de hal minder ruimte in
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Gisteravond gevuld met 270 liter water en de pomp aangezet. De temperatuur in mijn grage ging van 15 graden naar 10 graden vanochtend. De watertemperatuur is in 9 uur van 9 graden naar 43 graden gegaan en daarvoor is 3.2 kWh stroom verbruikt.
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Staat er op de factuur van Esanico een leverdatum oid?
@Speedy-Andre Veel succes vandaag. Maak even een fotootje als het lukt.
[ Voor 13% gewijzigd door CodeIT op 30-01-2018 09:18 ]
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Als je met CC of Ideal betaalt dan komt de factuur direct, levering staat daar los van omdat ze dat nog moeten inplannen.
Ik zet de installatiedatum op de dag van subsidie aanvraag, in theorie zou hij aangesloten kunnen zijn omdat hij is geleverd maar who cares?
Ik verwacht topdrukte bij Rvo dus je komt toch op een stapel terecht
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Mooie, dit geeft een COP van 3,34, dit is exact wat Atlantic ook op geeft uitgaande van een gemiddelde temperatuur van 12,5 graden.Kenny73 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 08:56:
Ik heb gisteravond het water aangesloten op de WP, de aan-en afvoer doe ik vanavond.
Gisteravond gevuld met 270 liter water en de pomp aangezet. De temperatuur in mijn grage ging van 15 graden naar 10 graden vanochtend. De watertemperatuur is in 9 uur van 9 graden naar 43 graden gegaan en daarvoor is 3.2 kWh stroom verbruikt.
Mijn boiler had vanmorgen een COP 2,34, 61 liter van 9 graden naar 55 graden 1,4 kW, buiten temperatuur 2,4 graden. Ook exact wat Atlantic op geeft.
[ Voor 11% gewijzigd door wizzopa op 30-01-2018 12:23 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
[ Voor 9% gewijzigd door wizzopa op 30-01-2018 14:35 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik heb de pomp aangezet die het CV-water door de extra spiraal laat gaan, en zie dat het verbruikte vermogen minder snel toeneemt (grafiekjes met Domoticz) vergeleken met eerdere dagen toen de pomp niet liep. Ook loopt de temperatuur in het vat minder snel op.
Het wordt al wel wat warmer in de badkamer nu, dat was één van de belangrijkste redenen om het model met extra spiraal te kiezen. CV-ondersteuning dus, de oude combiketel heb ik gisteren via marktplaats verkocht.
Goed man!
Volgens mijn banksaldo heb ik hem niet gekregenwizzopa schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 12:47:
Lang gewacht stil gezwegen niet verwacht toch gekregen. En is het wat?
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Nou ja dat hoort erbij, je kan niet alles plannen.
Vanavond de subsidie regelen en als ik nog fut heb kijken wat er aan materiaal nodig is.
Toevallig gisteren nog een IR paneel in de badkamer geplaatst, hij hangt achter een open 'design' radiator..
Fijn van zo'n plaat is dat hij al snel warmte straalt en niet de hele ruimte opwarmt
@robkds Zou je misschien wat plaatjes kunnen delen van het leidingwerk?
Een installateur doet zoiets netjes en denkt aan dingen die ik wellicht over het hoofd zie
[ Voor 17% gewijzigd door Speedy-Andre op 30-01-2018 15:36 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Het valt nog mee met die enorme doos in de hoek, hij blokkeert maar een smal stukje huiskamer toegang
Overigens heb ik een loopplank van een vouwtrap/steiger gebruikt bij het stoepje van de voordeur, met een aanloopje en een duwtje van mij was hij zo binnen.
Deze (meubel) vervoerder wilde hem al gelijk buiten laten staan toen de eerste poging mislukte
Toen maar aangeboden om te helpen anders had ik thuis kunnen blijven om iets te regelen

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Hier ook maar besteld (270 liter met spiraal). Ik laat de meldcode op de factuur zetten en dan dien ik deze morgen gelijk in.BEDANKT VOOR HET WINKELEN BIJ ESANICO!
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24027&sid=56505CodeIT schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 20:45:
@wizzopa Vandaag je spiraal getest? Kwam toevallig je pvoutput linkje weer tegen in dit topic. Of zit ik helemaal in de verkeerde kolom te kijken (en moet ik de laatste hebben).
Wat je in de grafiek zie, de oranje lijn = buiten temperatuur , het groenevlak opbrengst PV in kWh, de groene lijn power in Watt van de PV, de rode lijnen verbruik in Watt van de WPB, het rode vlak verbruik in KWh.
Dus de een na laatste kolom geeft het verbruik weer in kWh, maar zonder meting van het water verbruik zegt dat niet zo veel.
Dat en de temperatuur van het water wat de boiler in gaat en de gewenste boiler temperatuur heb je nodig om de Cop te kunnen uit rekenen.
De boiler heeft vandaag 2 x gedraaid, met een totaal verbruik van 3,1 kWh. Start was om 7:30 maar is nu veranderd naar 11:00 uur dat scheelt weer in buiten temperatuur..
Ik maak geen gebruik van de extra spiraal.
Ik ben nog bezig om het water verbruik van koud en warm water er in te krijgen maar de omzetting van uit Flukso naar PVoutput is niet juist, ik meet wel maar dat is gewoon in liter niet in liters per minuut waar door het totaal niet klopt.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik snap het. Het zegt inderdaad niet heel veel zonder totale watergebruik.wizzopa schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 22:53:
[...]
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24027&sid=56505
Wat je in de grafiek zie, de oranje lijn = buiten temperatuur , het groenevlak opbrengst PV in kWh, de groene lijn power in Watt van de PV, de rode lijnen verbruik in Watt van de WPB, het rode vlak verbruik in KWh.
Dus de een na laatste kolom geeft het verbruik weer in kWh, maar zonder meting van het water verbruik zegt dat niet zo veel.
Dat en de temperatuur van het water wat de boiler in gaat en de gewenste boiler temperatuur heb je nodig om de Cop te kunnen uit rekenen.
De boiler heeft vandaag 2 x gedraaid, met een totaal verbruik van 3,1 kWh. Start was om 7:30 maar is nu veranderd naar 11:00 uur dat scheelt weer in buiten temperatuur..
Ik maak geen gebruik van de extra spiraal.
Ik ben nog bezig om het water verbruik van koud en warm water er in te krijgen maar de omzetting van uit Flukso naar PVoutput is niet juist, ik meet wel maar dat is gewoon in liter niet in liters per minuut waar door het totaal niet klopt.
Weet iemand of en hoe de temperatuur van de boiler is uit te lezen voor domotica toepassingen. Ik wil het zonnestroom relais gebruiken om de pomp te laten verwarmen als er meer dan 600W van de panelen komt. Het kan handig zijn om dit relais soms ook te schakelen bij een bewolkte dag als de boiler nog niet op temperatuur is.
Verder wil ik de retour van mijn CV door de boiler laten lopen met een door domotica gestuurde klep. Ook hiervoor is het handig om te weten wat de temperatuur is in het vat zodat ik de klep dicht kan zetten als de retourtemp hoger is als de temp in het vat, of als de temperatuur in het vat onder een gewenst niveau zit.
Ik lees de boiler temperatuur uit met een Sonoff TH10 is te flashen en je boiler shcakelen bij voldoende zon met een current limit switch van Aliexpress, simpel om de afgaande kabel van je omvormer naar de meterkast en bij eenstroom van 2,5 a 3 ampere schakelt hij.CodeIT schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 09:22:
[...]
Ik snap het. Het zegt inderdaad niet heel veel zonder totale watergebruik.
Weet iemand of en hoe de temperatuur van de boiler is uit te lezen voor domotica toepassingen. Ik wil het zonnestroom relais gebruiken om de pomp te laten verwarmen als er meer dan 600W van de panelen komt. Het kan handig zijn om dit relais soms ook te schakelen bij een bewolkte dag als de boiler nog niet op temperatuur is.
Verder wil ik de retour van mijn CV door de boiler laten lopen met een door domotica gestuurde klep. Ook hiervoor is het handig om te weten wat de temperatuur is in het vat zodat ik de klep dicht kan zetten als de retourtemp hoger is als de temp in het vat, of als de temperatuur in het vat onder een gewenst niveau zit.
[ Voor 5% gewijzigd door wizzopa op 31-01-2018 10:03 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Top. Dank je. Heb je de sensor in de plek voor de zonneregulatiesonde gestoken?wizzopa schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 09:59:
[...]
Ik lees de boiler temperatuur uit met een Sonoff TH10 is te flashen en je boiler schakel bij voldoende zon met een current limit switch van aliexpress
Ik ben van plan een Esp te gebruiken voor temperatuur monitoring, bedienen van de klep van de cv retour en hiermee ook een normaal relais (230V) te schakelen op contact B1 en B2 tbv de zonnestroom. Ook wil ik een de temperatuur van het in- en uitgaande water meten.
Heb je met die ESP ook nog software (bijv. Domoticz) nodig of kan die ESP alles in zijn eentje af?CodeIT schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 10:13:
[...]
Top. Dank je. Heb je de sensor in de plek voor de zonneregulatiesonde gestoken?
Ik ben van plan een Esp te gebruiken voor temperatuur monitoring, bedienen van de klep van de cv retour en hiermee ook een normaal relais (230V) te schakelen op contact B1 en B2 tbv de zonnestroom. Ook wil ik een de temperatuur van het in- en uitgaande water meten.
Het doorgeven van temperaturen ga ik doen dmv MQTT, die kun je met een app op je telefoon (MQTT dashboard voor Android) zien zonder tussenkomst van extra domotica software.Wolly schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 10:14:
[...]
Heb je met die ESP ook nog software (bijv. Domoticz) nodig of kan die ESP alles in zijn eentje af?
Triggeren van het relais voor zonnestroom en schakelen klep bestuur ik met Domotica (binnenkort HASS), omdat dit wat meer intelligentie nodig heeft (bijvoorbeeld de temperaturen van de cv ketel en actuale opwek van de omvormer).
Ook dit middels MQTT, dus ook handmatig, zonder tussenkomst van domotica software, via de telefoon te triggeren.
De voeler zit achter de deksel onder het display in de buis waar ook de voeler voor de boiler zelf in zit. Even bij de foto's kijken.CodeIT schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 10:13:
[...]
Top. Dank je. Heb je de sensor in de plek voor de zonneregulatiesonde gestoken?
Ik ben van plan een Esp te gebruiken voor temperatuur monitoring, bedienen van de klep van de cv retour en hiermee ook een normaal relais (230V) te schakelen op contact B1 en B2 tbv de zonnestroom. Ook wil ik een de temperatuur van het in- en uitgaande water meten.
Je moet wel het rvs omhulsel er afhalen anders past het niet. Als je de voeler aan de zijkant doe geeft dat een temperatuur afwijking.
De temperatuur in meet ik in mijn 80 liter cv boiler en mijn 80 liter e boiler, deze staan in serie met de Wpb en stromen koud mee, maar de water temperatuur stijgt wel van 8 graden naar 13 graden en dat kost niets.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik heb nog laag/normaal tarief en doordeweeks kan je de overtollige kWh`s het beste verkopen.
In de winter betaal je immers die prijs om het in te kopen omdat je dan weinig produceert.
Naar de temperatuur kijken vind ik wel logisch, eventueel met aansturing van een klep om lucht van de MV bij te mengen
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Betekent dat ik toch nog een factuur van een installateur nodig ga hebben. Voor lucht-waterwarmtepompen geldt dat de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden pas van toepassing zijn op aanvragen die binnenkomen vanaf 1 februari 2018.
Sorry voor de dubbelpost
[ Voor 15% gewijzigd door CodeIT op 31-01-2018 20:36 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Maar wel om "Datum installatie".Speedy-Andre schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 20:41:
Gewoon vandaag online indienen, er wordt niet gevraagd wanneer je hem ontvangt
[edit]Je hoort pas na een maand of het is toegekend en ik vermoed dat ie zo lang op een stapel ligt.
[ Voor 27% gewijzigd door Speedy-Andre op 31-01-2018 20:54 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
Daar moet ik nog naar kijken, volgens het Rivm is een maal per week water van 60 graden gebruiken (spoelen) al goed als het om douchewater gaat.Kenny73 schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 21:02:
Hoe vaak doen jullie de antilegionella-programma uitvoeren? 1x per week of 1x in de 2 weken?
Bij mij zal het al een tijdje >60 graden zijn voor ik het gebruik (net als de huidige boiler op 65 graden).
Gebruik je het water van 60 graden of hoger vaker dan voegt de functie denk ik niet veel toe.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Ik zie die flexibele slang alleen met 152mm en 160mm, welke is het?Wolly schreef op zondag 28 januari 2018 @ 13:12:
[...]
Verder kan ik je de Sonoconnect flexibele slang 162mm aanraden, gaat perfect om 150mm buizen (gebruik een slangklem!) en met de Guso montagering van 160mm past hij naadloos op de Atlantic Explorer.
[afbeelding]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
[ Voor 32% gewijzigd door wizzopa op 01-02-2018 19:18 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Nu heb ik de boiler op auto gezet, zodat de boiler naar ons verbruik gaat kijken, de temperatuur werd nu direct opgestookt tot 59 graden met een verbruik van 600W.
Een bevriende installateur stelde nog voor om een extra pompje de recirculatie aansluiting te zetten, iemand daar ervaring mee?
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
Ik heb bij ventilatieshop SonoConnect 160mm besteld met 4 guso ringen en 4 slangeklemmen.Speedy-Andre schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 20:24:
@Wolly noemt een maat die je niet kan krijgen, 152 of 160 is er wel
Wat heb jij dan nodig
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Dat hij aan slaat is vrij normaal de differentie is ca 5 graden, dat de boiler zakt naar 36 graden is op het meet punt in het midden, daar boven heb je dan water dat warmer is dan 36 graden.Kenny73 schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 20:35:
De eerste 2 dagen stond de boiler op modus Manueel ingesteld op 55 graden. Vanochtend hebben wij beide kort na elkaar gedoucht en de temperatuur was gezakt naar 43 graden, de boiler sloeg daarna aan maar de temperatuur zakte verder naar 36 graden wat natuurlijk veel te koud is voor SWW.
Nu heb ik de boiler op auto gezet, zodat de boiler naar ons verbruik gaat kijken, de temperatuur werd nu direct opgestookt tot 59 graden met een verbruik van 600W.
Een bevriende installateur stelde nog voor om een extra pompje de recirculatie aansluiting te zetten, iemand daar ervaring mee?
Waarschijnlijk om er zeker van te zijn dat de hele boiler gevuld wordt met water van 60 graden.Een bevriende installateur stelde nog voor om een extra pompje de recirculatie aansluiting te zetten, iemand daar ervaring mee?
[ Voor 17% gewijzigd door wizzopa op 01-02-2018 20:55 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
Dan moet ik een schema tekenen voor het overzichtwizzopa schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 20:46:
[...]
Ik heb bij ventilatieshop SonoConnect 160mm besteld met 4 guso ringen en 4 slangeklemmen.
Wat heb jij dan nodig
Ik wil de MV (120mm) en Atlantic uitgaand (160) op een dakdoorvoer van 150mm schroeven.
De MV dan ook nog splitsen naar 2x 120mm zodat hij via een (keer)klep op de Atlantic aanzuig kan.
Die komt dan op de huidige MV dakdoorvoer van 120mm, en daar een broekstuk 120mm op met verloop naar 160mm.
Wel moet ik bekijken of ik dat allemaal kwijt kan, gelukkig kan je de Atlantic pijpjes richten
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
Dat loopt er via de afvoerslang wel weer uitKenny73 schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 21:02:
Ben je niet bang dat je tijdens het douchen zeer vochtige lucht de boiler in blaast?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Wie zegt dat hij actief is als ik ga douchen?Kenny73 schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 21:02:
Ben je niet bang dat je tijdens het douchen zeer vochtige lucht de boiler in blaast?
Alles hangt met Domoticz aan elkaar, ik stuur de ventilatie momenteel op vocht gemeten in de badkamer.
Dan kan ik de Atlantic zo lang uit laten ondanks dat er vraag komt tijdens het douchen.
Als ik het voor elkaar krijg kan ik ook een klep dicht zetten en de Atlantic door laten brommen
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren

Nog even over dit ding, er staat bij dat hij 8s doet over de slag van open naar dicht.
Kan je hem dan bijvoorbeeld 2 seconden laten lopen en dan de prik eraf halen zodat hij stopt?
Ik zag er een met 3 posities die volgens mij dat doet, alleen met meer posities om hem te stoppen.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Dat kan, zo lang de eindschakelaar niet open gaat om de stroom te onder breken kan je dat zelf doen.Speedy-Andre schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 21:30:
[afbeelding]
Nog even over dit ding, er staat bij dat hij 8s doet over de slag van open naar dicht.
Kan je hem dan bijvoorbeeld 2 seconden laten lopen en dan de prik eraf halen zodat hij stopt?
Ik zag er een met 3 posities die volgens mij dat doet, alleen met meer posities om hem te stoppen.
Ik heb het even getest MAAR er zit een adertje onder het gras, Als je de motor zelf uitschakel en je wil hem de ander kant op laten lopen weet om het simpel te zeggen de motor niet waar hij is, dan bestaat de kans dat hij of verder open dan wel dicht gaat. Dus de draairichting is niet gewaarborgd. Het kan dus gebeuren dat waar jij wil dat hij dicht gaat hij eerst open loopt en daar na dicht.
De positie bij die ander worden ook bepaald door (eind ) schakelaars.
[ Voor 24% gewijzigd door wizzopa op 01-02-2018 21:57 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
wizzopa schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 21:43:
[...]
Dat kan, zo lang de eindschakelaar niet open gaat om de stroom te onder breken kan je dat zelf doen.
Ik heb het even getest MAAR er zit een adertje onder het gras, Als je de motor zelf uitschakel en je wil hem de ander kant op laten lopen weet om het simpel te zeggen de motor niet waar hij is, dan bestaat de kans dat hij of verder open dan wel dicht gaat. Dus de draairichting is niet gewaarborgd.
De positie bij die ander worden ook bepaald door (eind ) schakelaars.

Eens zien, de klep bij ventilatieshop meenemen als ik daar toch al ijzer haal en de motor los bij Ali
Het klopt wel wat de draairichting betreft, je bereikt met een timer de gewenste positie maar vervolgens kan hij 2 kanten op gaan
Heeft de motor een 8mm as aansluiting?
Da's het enige wat ik er niet bij zie staan
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Klopt 8X8Speedy-Andre schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 22:05:
[...]
[afbeelding]
[afbeelding]
Eens zien, de klep bij ventilatieshop meenemen als ik daar toch al ijzer haal en de motor los bij Ali
Het klopt wel wat de draairichting betreft, je bereikt met een timer de gewenste positie maar vervolgens kan hij 2 kanten op gaan![]()
Heeft de motor een 8mm as aansluiting?
Da's het enige wat ik er niet bij zie staan
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Is er ondertussen over sommige dingen al een zekere consensus om me een vliegende start te geven?
edit: ik zie ondertussen waarom ik het niet kon volgen. Creatief gevonden mensen, ga zo door
[ Voor 14% gewijzigd door Yucon op 02-02-2018 11:40 ]
De koppeling met cv zie ik hier en daar ook al, maar dat kan later ook nog.
Alleen is er nu een subsidie eis gekomen die installatie door een vakman verplicht stelt
[edit]
Wat zie ik nu toch weer, de Cozytouch voor €81,75?

En blijkbaar wil iemand hem in Domoticz integreren en zegt dat er voor JEEDOM een plug-in is voor IO Homecontrol ...
Nu nog wat beter Frans leren
[ Voor 56% gewijzigd door Speedy-Andre op 01-02-2018 23:06 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Gratis verzenden vanaf 100 euro alleen Frankrijk. Ik probeer nog steeds de meerwaarde van dat ding te ontdekken, voorals nog is dat niet gelukt.Speedy-Andre schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 22:32:
Er zijn al diverse wpb's geïnstalleerd en in werking, voor alleen SWW werkt het zoals verwacht mag worden.
De koppeling met cv zie ik hier en daar ook al, maar dat kan later ook nog.
Alleen is er nu een subsidie eis gekomen die installatie door een vakman verplicht stelt
[edit]
Wat zie ik nu toch weer, de Cozytouch voor €81,75?![]()
[afbeelding]
En blijkbaar wil iemand hem in Domoticz integreren en zegt dat er voor JEEDOM een plug-in is voor IO Homecontrol ...
Nu nog wat beter Frans leren
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Handig als je niet thuis bent en hem wil bedienen (ik doe alles online)?
Je kan er meer spul mee bedienen van Atlantic maar daar heb ik me niet in verdiept (elektrische radiators).
Maar goed, we worden hier weer lekker afgezet, gewoon dichter bij de bron gaan winkelen
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
https://www.discountetqua...e-sauter-601230-neuf.html
[ Voor 29% gewijzigd door wizzopa op 02-02-2018 10:56 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Maar zo ver is het nog niet, in feite breken ze in op de online communicatie van een IO hc box.
Actually you can control the IO Homecontrol velux roller shutters from jeedom thanks to Connexoon. In fact Connexoon is a small box that you install on your local network, you match your shutters, and then to drive it through the cloud Somfy, from the mobile application Somfy.
To access it from jeedom, use the jeedom tahoma plugin, which will also connect to the Somfy cloud. You can actually drive them individually. Return status also OK.
Dit is blijkbaar alleen voor Somfy IO hc shutters en Velux shutters.
Atlantic heeft een eigen commando set, het is de vraag of dat met een van de plug-ins gaat werken ...
Dit is wel te testen door Jeedom op een Rpi te installeren en dan kijken of hij de Cozytouch vindt.
Maar ik ben bang dat de plug-ins uitgaan van shutter bediening en de Atlantic niet kennen.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Water verbruik van 25 januari tot 3 februari 1012 liter warm water, stroom verbruik 21,85 kWh gemiddelde COP 2,32.
Vanmorgen een run warm water verbruik 66 liter, stroom 1,17 kWh, COP 2,74 volgens Atlantic 2,74.
Gaat geheel volgens verwachting
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Heeft Atlantic ergens gedetailleerde overzichten van COP online staan?wizzopa schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 14:43:
Nog even wat cijfertjes,
Water verbruik van 25 januari tot 3 februari 1012 liter warm water, stroom verbruik 21,85 kWh gemiddelde COP 2,32.
Vanmorgen een run warm water verbruik 66 liter, stroom 1,17 kWh, COP 2,74 volgens Atlantic 2,74.
Gaat geheel volgens verwachting
Er van uitgaande dat het verloop van de COP lineair is.
Bij 7 graden COP 2,79 zijn voor 200L en 2,84 voor 270 liter.
en 20 graden COP 4,10 zijn voor 200L en 4,30 voor 270 liter.
Vanuit deze gegeven heb ik in Excel een lijstje gemaakt voor de 200 en 270 liter
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Je gebruiksaanwijzing, https://www.gebruikershan...w-handleiding-729074.htmlcorsat schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 16:57:
Ik heb dit forum doorgelezen en heb nog een aantal vragen waaronder Het manual van deze atlantic 270c, waar kan ik dit downloaden? Overweeg ook om deze aan te schaffen voor vervangen ventilatie lucht systeem, ga dus binnenlucht gebruiken en naar buiten blazen. Op dit moment gebruik ik nog 180m3 gas om sww te bereiden.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Sterker nog, in de handleiding is aansluiten op de MV een 'verboden' configuratie
In de praktijk betekent het loeihard ventileren of helemaal niet, niet handig en zeker niet zuinig
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
[ Voor 8% gewijzigd door corsat op 03-02-2018 17:46 ]
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Voor mij is het helemaal top omdat hij een gewone boiler vervangt en ik waarschijnlijk weer in de keuken ga tappen omdat ik veel meer liters beschikbaar krijg.
Dan ben ik ook van de 2500W van de boiler af die maakte dat ik moet opletten wat ik tegelijk aan zet.
Ik heb maar 1 fase 35A dus ik moet toch al nadenken wat ik doe
De cv ondersteuning is voor incidenteel gebruik, ik ben niet bang dat hij koud zal zijn als er behoefte is.
Zoals je hier kunt lezen is hij vrij snel warm door de 2,6kW, dat halen veel (chinese) wpboilers niet.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
• Afvoerlucht:Laat toe de luchtafzuigingsfunctie te activeren (2 keuze : 300 of 390m3/h). Wanneer het product geen sanitairwarmwater produceert, wordt de ventilator gestart voor het uitvoeren van de evacuatie van deomgevingslucht naar buiten (alleen geactiveerd als de ventilatie-verbinding van het type intern/ extern is).
Hoe dan?
Dan gaan je meubels mee naar buiten!
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Als ik de handleiding goed begrijp dan kan dat wanneer je alleen een pijp op de afvoer hebt en hij lucht uit de omgeving aanzuigt.
Dat is niet hetzelfde als op de MV aansluiten.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Dat klopt, maar met 390m3 komt de lucht uit alle kieren en openingen dus ook uit de ventilatie opening die bedoelt zijn voor je MV.Speedy-Andre schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 18:50:
Leuk dat het toch kan, al wil je die snelheid niet
Als ik de handleiding goed begrijp dan kan dat wanneer je alleen een pijp op de afvoer hebt en hij lucht uit de omgeving aanzuigt.
Dat is niet hetzelfde als op de MV aansluiten.
Van week was ik op zoek naar een rammelend geluidje in de boiler, heb er zo'n bocht vanaf gedraaid waar door de boiler lucht van de zolder aanzoog, en dan ontstaat er echt wel onderdruk in huis, de lucht werdt dus aangevoerd door de los hangende buis. Dan merk je hoeveel lucht er verplaast wordt. En dat wil je echt niet.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Maar nog altijd beter dan mijn 1000 Watt E-boiler.corsat schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 17:45:
Tja, ik zie en lees het. Dus geen alternatief voor de nibe warmtepomp boiler waar ik nu mijn oog op heb laten vallen. 300m3 lucht minimaal aan lucht, wow. Ik begrijp dan niet dat jullie zo enthausiast hierover zijn want de cop is niet super hoog met buitenlucht.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Nu de overheid fors gaat inzetten op het gas-loze bestaan in Nederland ben ik benieuwd welke maatregelen de overheid gaan nemen om dit voor elkaar te krijgen. Weer een subsidie ronde? Of toch niet?
(onze gasverbruik was in 2017 nog maar 31 m3, de meter kan nu echt bijna weg)
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
Vraag je subsidie aan voor een wpboiler dan moet je (op papier) aantonen dat hij deskundig is geïnstalleerd.
Zeker als je een bestaande boiler vervangt zal het met de kosten wel meevallen.
Mijn 200l wpboiler met spiraal kostte netto €222 plus nog wat los materiaal
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Er zitten cv leidingen en pijpen in de vloer waar hij niet tussen past tenzij hij veel meer naar voren komt.
Zou ik een verhoging van 20cm maken dan kan het wel, maar dan moet ik weten waar de voetjes zitten.
In de handleiding lijkt het er op dat ze langs de randen zitten dus het plateau moet zo groot als de Atlantic zijn.
Dat betekent dat hij op de randen steunt en niet waar het plateau op de vloer staat (aan 2 kanten smaller).
Ook hangt de Sma toevallig rechts van de deur waardoor er maar 69cm ruimte tot aan de deurpost is
Gelukkig zie ik dat allemaal nog voor hij naar boven wordt gesleept
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
He, het houd(t) je bezig. 18 mm hechthout en klosjes spaanplaatschroeven doen wonderen. Het lijkt er op dat je voor het eerst in dat hok kom.Speedy-Andre schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 22:20:
Na wat meetwerk blijkt dat Atlantic niet zomaar achterin het cvhok past![]()
Er zitten cv leidingen en pijpen in de vloer waar hij niet tussen past tenzij hij veel meer naar voren komt.
Zou ik een verhoging van 20cm maken dan kan het wel, maar dan moet ik weten waar de voetjes zitten.
In de handleiding lijkt het er op dat ze langs de randen zitten dus het plateau moet zo groot als de Atlantic zijn.
Dat betekent dat hij op de randen steunt en niet waar het plateau op de vloer staat (aan 2 kanten smaller).
Ook hangt de Sma toevallig rechts van de deur waardoor er maar 69cm ruimte tot aan de deurpost is![]()
Gelukkig zie ik dat allemaal nog voor hij naar boven wordt gesleept
Het zal vast goedkomen.
Ik heb de boiler nu op 24/24 staan, had eerste de klok geprogrameerd van 7:30 tot 19:30 en van 19:40 tot 10:30 maar wat doet de boiler dan, als het 7:30 is start hij, ook al heeft hij zijn temperatuur waar op hj zou moeten starten nog niet bereikt. Het zelfde doet hij ook om 19:40.
Helaas kan je maar 2 tijden in geven zoals hier boven verder zijn er geen mogelijkheden.
[ Voor 15% gewijzigd door wizzopa op 04-02-2018 08:32 . Reden: Stukje vergeten ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
De wpb was gisteravond om 22:50 klaar en op 55 graden, nu 10:55 en hij is 51 graden, en heeft nog niet gedraaid.Lennart_1337 schreef op zondag 4 februari 2018 @ 09:47:
Ik begreep juist dat het probleem is dat hij bij de eindtijd afkapt ook al heeft hij zijn doel temperatuur nog niet bereikt maar nu zeg jij dat het omgekeerd ook zo is en dat hij aanspringt op de starttijd ook al is het water al op doel temperatuur? of begrijp ik dit verkeerd?
De wpb blijft door draaien als de klok zegt dat hij dat niet moet doen, en start als de klok zegt dat hij mag draaien, ook al ligt de temperatuur nog binnen de differentie van de gewenste temperatuur.
Dus de temperatuur lijkt bij de klok instelling voorrang te hebben. Ik vind dat vreemd, nu maar 24/24 proberen.
Ook vreemd aan de klok is dat je maar 2 blokken van max 12 uur kan instellen, als je deze achter elkaar programmeer zit er tussen de eindtijd van blok 1 en de begin tijd van blok 2 een tijd van 10 minuten.
Deze ook hier vertoont de boiler dit gedrag en start als de klok zegt dat het mag ook al is het niet nodig of gewenst.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Vooraan kan wel, al moet ik me er dan langs wurmen (30cm ruimte) om bij de leidingen te komen
De 80l boiler achterin kan eventueel maar die blokkeert ook alles tenzij hij wat hoger aan de muur komt.
Niet te hoog want dan kan ik de luchtpijpen niet kwijt
Je moet wat over hebben voor een beetje voordeel
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
https://www.econo.nl/flexibele-verbindingsslangen-dubbel-wartel-34-knie
Dat is eigenlijk het belangrijkste. Verder heb ik een CVpomp aangesloten om het water door de extra spiraal te 'duwen'. Deze CV-pomp stuur ik aan en uit met een slimme stekker van Plugwise, die op zijn beurt wordt aangestuurd door Domoticz. Die laat dagelijks de pomp minimaal 60 seconden draaien, en op verzoek langer. Parameters zijn dan ruimtetemperatuur en stroomverbruik van de WPB.
Goed man!
Snelheid is ook de helft, en dan het geluid.Speedy-Andre schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 20:12:
Als die 152kWh elke maand door de helft kan (of nog beter) dan is dat toch mooi?
Vraag je subsidie aan voor een wpboiler dan moet je (op papier) aantonen dat hij deskundig is geïnstalleerd.
Zeker als je een bestaande boiler vervangt zal het met de kosten wel meevallen.
Mijn 200l wpboiler met spiraal kostte netto €222 plus nog wat los materiaal
Die paar extra kWh is vrij makkelijk op te lossen.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
De aansturing van de pomp ga ik op een soortgelijke manier doen, misschien gewoon met Kaku.
Het was weer training day, de SMA hangt nu hoger en verder van de deur af zodat er ruimte is om de kap van de Atlantic (en SMA) los te maken
Volgende wat ik bedacht heb is de 80l boiler op de plek van de cvketel hangen, dan heb ik de leidingen op de juiste plek en hoef ik niets af te doppen.
Ook zit ik dan de lucht buizen niet in de weg want die hangen nu al voor een deel boven de cvketel.
De buizen naar de Atlantic worden iets langer als hij vooraan komt, vanwege mijn plannen met kleppen en broekstukken is dit eigenlijk wel prettig.
@Rol-Co Mij praat je er niet meer van af, alles is in gang gezet en bij mij is het wel praktisch als ik het totale verbruik verminder zodat er nog ruimte is voor ander geneuzel tot ik aan m'n taks van 4000kWh zit.
Het belangrijkste is spreiding van het verbruik, de 600W van de Atlantic kan ik veel makkelijker en langduriger inpassen dan de 2500W van de boiler
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Mijn eboiler van 1000 watt was langer bezig, het geluid ja dat is aanwezig maar waarschijnlijk maak een wasdroger meer geluid. O ja die extra kWh tjes komen morgen in de vorm 1500Wp. Boiler is net klaar met verwarmen.Rol-Co schreef op zondag 4 februari 2018 @ 20:26:
[...]
Snelheid is ook de helft, en dan het geluid.
Die paar extra kWh is vrij makkelijk op te lossen.
Zal morgen even de COP posten deze zal ondanks dat het 2,3 graden is zeker boven de1 liggen.
@Rol-Co
COP 2,46
[ Voor 16% gewijzigd door wizzopa op 05-02-2018 11:56 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Hoofdstuk 4 laat zien dat de uitgang rechts zit gezien vanaf de voorzijde met display.
Verderop in hoofdstuk 7 zie ik dat de ingang rechts zit.
Welke van deze 2 is juist?
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Als je voor de boiler sta is rechts de uitgang en links de ingang. De uitgang heeft een vorm van isolatie in de bocht.Speedy-Andre schreef op zondag 4 februari 2018 @ 21:13:
Nog even over de lucht in/uit fouten in de handleiding![]()
Hoofdstuk 4 laat zien dat de uitgang rechts zit gezien vanaf de voorzijde met display.
Verderop in hoofdstuk 7 zie ik dat de ingang rechts zit.
Welke van deze 2 is juist?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Hoofdstuk 4 is dus correct, dan ga ik daar vanuit met lengtes bepalenwizzopa schreef op zondag 4 februari 2018 @ 21:18:
[...]
Als je voor de boiler sta is rechts de uitgang en links de ingang. De uitgang heeft een vorm van isolatie in de bocht.
Het wordt toch wel een dikke knoop maar met de laatste indeling gaat dat passen
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
dat wil ik ook helemaal nietSpeedy-Andre schreef op zondag 4 februari 2018 @ 20:45:
Flexibele slangen heb ik nu al op de boiler, maar dat is voor de cv ook een idee.
De aansturing van de pomp ga ik op een soortgelijke manier doen, misschien gewoon met Kaku.
Het was weer training day, de SMA hangt nu hoger en verder van de deur af zodat er ruimte is om de kap van de Atlantic (en SMA) los te maken
Volgende wat ik bedacht heb is de 80l boiler op de plek van de cvketel hangen, dan heb ik de leidingen op de juiste plek en hoef ik niets af te doppen.
Ook zit ik dan de lucht buizen niet in de weg want die hangen nu al voor een deel boven de cvketel.
De buizen naar de Atlantic worden iets langer als hij vooraan komt, vanwege mijn plannen met kleppen en broekstukken is dit eigenlijk wel prettig.
@Rol-Co Mij praat je er niet meer van af, alles is in gang gezet en bij mij is het wel praktisch als ik het totale verbruik verminder zodat er nog ruimte is voor ander geneuzel tot ik aan m'n taks van 4000kWh zit.
Het belangrijkste is spreiding van het verbruik, de 600W van de Atlantic kan ik veel makkelijker en langduriger inpassen dan de 2500W van de boiler
een e-boiler kost meer kWh maar kan je weer beter sturen op vermogen pv, met mijn 2 boilers en 4 elementen in verschillende grootte is het bijna traploos.....dat kan weer handig zijn als salderen verdwijnt.
maar goed, eerst de 15kW doorstromer maar eens proberen he.
@wizzopa
ik kan met de e-boiler's van langzaam 450W naar snel 3900W
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Je bijna traploos regel kan handig zijn, maar boiler vol is vol. Of ga je de hele dag douche? Ik ben dus reuze benieuwd naar je regel strategie. Misschien heb ik er ook watt aan. Ik heb 600 1000 en 1800 tot mijn beschikking met in totaal 360 liter.Rol-Co schreef op zondag 4 februari 2018 @ 22:02:
[...]
dat wil ik ook helemaal niet![]()
een e-boiler kost meer kWh maar kan je weer beter sturen op vermogen pv, met mijn 2 boilers en 4 elementen in verschillende grootte is het bijna traploos.....dat kan weer handig zijn als salderen verdwijnt.
maar goed, eerst de 15kW doorstromer maar eens proberen he.![]()
@wizzopa
ik kan met de e-boiler's van langzaam 450W naar snel 3900W
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Zaak is dan om zoveel mogelijk zon te pakken, dus zomer mag het vol gas, in de winter met 450W en eventueel schakelen naar groter bij meer zon.wizzopa schreef op zondag 4 februari 2018 @ 22:57:
[...]
Je bijna traploos regel kan handig zijn, maar boiler vol is vol. Of ga je de hele dag douche? Ik ben dus reuze benieuwd naar je regel strategie. Misschien heb ik er ook watt aan. Ik heb 600 1000 en 1800 tot mijn beschikking met in totaal 360 liter.
Nu maakt dat allemaal nog niet uit, maar dat gaat een keer een dingetje worden en gaat met een element beter dan een wpb.
Maar misschien is de salderings regeling helemaal niet zo spannend en maakt het niks uit.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging

@wizzopa Hoe heten die kraantjes?
Ik ga de Atlantic en de 80l boiler beide aansluiten, maar zo dat ik warm en koud dicht kan draaien.
Niet in serie denk ik, de 80l is een backup en die kan ik in geval van nood met de kraantjes inschakelen
Alleen nog even zien waar de veiligheidsgroep komt, die zou voor beide moeten werken.
[ Voor 16% gewijzigd door Speedy-Andre op 05-02-2018 13:12 . Reden: pic -> thumbnail ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Als het goed is heeft je E-boiler toch al een veiligheidsgroep cq inlaatcombinatie als je de 2 boiler in serie plaats en de E-boiler koud mee laat stromen heb je ook geen problemen met de legio.
Officieel mag er geen niets tussen de boiler en de veiligheidsgroep c.q. inlaatcombinatie zitten. maar ja
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Dan kan ik beter een bypass erbij maken ...
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Ik heb hier de CV de E en de WPB in serie. koud komt binnen in de cv .Speedy-Andre schreef op maandag 5 februari 2018 @ 12:24:
Maar stel dat Atlantic het even niet doet, dan gaat de 80l warm water door de afkoelde Atlantic![]()
Dan kan ik beter een bypass erbij maken ...
Ik neem aan dat je alleen warm water met de WPB gaat maken. Dus koud E boiler in en dan naar de WPB en vandaar uit weer het huis in.
Dan zou ik een t stuk na de E boiler plaatsen, na het t stuk een kraan om de WPB te kunnen afsluiten, aan de warm water uit de WPB ook een kraan en daar na een T stuk, Tussen de 2 t stukken ook een kraan.
Dan kan je de E boiler mee laten circuleren en bij storing of werk aan de WPB deze dicht zetten en via de kraan tussen de t Stukken de E Boiler weer koppelen aan je huis.
https://imgur.com/RdJur7s zo iets https://imgur.com/3SKGBTK
[ Voor 3% gewijzigd door wizzopa op 05-02-2018 12:50 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Op die manier heb je idd een bypass en kan je de wpb geheel afsluiten (wat niet mag ivm overdruk) dus dan eerst aftappen.
[edit]
Ik denk dat ik weet waar de Cozytouch vandaan komt

[ Voor 54% gewijzigd door Speedy-Andre op 05-02-2018 15:23 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Wat zou je hier nog meer mee kunnen doen, ik ben geen programmeur maar zou wel willen weten of dit te porten is naar een ander platform
Uit de teksten maak ik op dat deze plug-in met een Hitachi airco communiceert
En dan nog een grappig stukje Somfy klantenservice betreffende de mogelijkheden van de Cozytouch (let op hun spelling!) vs de Tahoma
Daar blijkt uit dat je zeer waarschijnlijk geen andere IO apparaten kan bedienen dan die van Atlantic en co.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
Er zijn naast het genoemde project voor Homebridge nog andere projecten:
C++: https://github.com/brice81/Tahoma
JS/Homey: https://github.com/totalimmersion/com.somfy.tahoma
PHP: https://github.com/clauculo/TahomaPHP
Waarschijnlijk ondersteunen deze libraries de Atlantic niet direct, maar zijn ze wel uit te breiden.
De vraag is dan echter, wat ga je ermee doen? Ik ben zelf een fan van MQTT omdat je dan niet vast zit aan 1 domotica pakket. Zo heb ik pas ook een projectje gedaan om een GoodWe omvormer lokaal uit te lezen en via MQTT beschikbaar te maken. Dit wordt nu gebruikt in verschillende domoticasystemen waaronder Domoticz en HASS.
Het blijft echter wel jammer dat je een apart kastje nodig hebt wat alleen over internet te bereiken is. Daarom denk ik dat ik het toch bij een ESP hou, tenzij je met CozyTouch veel meer kan dan ik met een ESP kan uitlezen/aansturen.
Edit: Home assistant kan ook al overweg met Tahoma (vanaf versie 0.59). Heeft nog geen support voor de Atlantic, maar kan goed als basis dienen.
[ Voor 6% gewijzigd door CodeIT op 06-02-2018 10:28 ]
Wij hebben 2 spanbanden gebruikt om hem met 2 man op zolder te krijgen.
Voor het aansluiten heb ik wat vragen voor de ervarings deskundigen onder ons:
1. Er zit een overdruk beveiliging los bij, wat hebben jullie hiermee gedaan?
2. Er zit een wit omrande water aansluiten op de boiler ter hoogte van de warm water aansluiting, wat is dit? Kon het zo snel niet vinden in de handleiding (is het een circulatie aansluiting of voor het overdruk ventiel?)
3. Hebben jullie een maximaal thermostaat gebruikt aan de warm water kant? (<65°C warm water)
4. Past een 160mm T-stuk direct op de inlaat/uitlaat van de WPB?
5. Hebben jullie de WPB ergens op gezet? (extra tegels of iets dergelijks)
6. Welke voorzieningen hebben jullie getroffen voor het kunnen legen van de WPB? (ergens een aftapkraan?)
edit: kan niet tellen....
1 Serieus? Zie handleidingKloekie schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 11:04:
Ook hier staat nu de 200liter uitvoering op zolder (ging maar net door het trappenhuis omhoog).
Wij hebben 2 spanbanden gebruikt om hem met 2 man op zolder te krijgen.
Voor het aansluiten heb ik wat vragen voor de ervarings deskundigen onder ons:
1. Er zit een overdruk beveiliging los bij, wat hebben jullie hiermee gedaan?
2. Er zit een wit omrande water aansluiten op de boiler ter hoogte van de warm water aansluiting, wat is dit? Kon het zo snel niet vinden in de handleiding (is het een circulatie aansluiting of voor het overdruk ventiel?)
3. Hebben jullie een maximaal thermostaat gebruikt aan de warm water kant? (<65°C warm water)
4. Past een 160mm T-stuk direct op de inlaat/uitlaat van de WPB?
5. Hebben jullie de WPB ergens op gezet? (extra tegels of iets dergelijks)
6. Welke voorzieningen hebben jullie getroffen voor het kunnen legen van de WPB? (ergens een aftapkraan?)
edit: kan niet tellen....
2 Zie handleiding, afdoppen.
3 Die heeft ie toch zelf of instellen in menu
4 Geen idee, materiaal komt nog maar normaal gaat daar een pijp in
5 Nee, is hij niet groot en zwaar genoeg?
6 Bijvoorbeeld, voor als je de leidingen los moet maken.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
2 afdoppen of een pomp er tussen zetten
3 zelf instellen, ik heb nu de auto stand gekozen, eco was te koud
4 geen idee
5 staat niet vast, 270 +100 = 370 kg
6 geen aftappunt hier, ik laat hem dan wel via de flexleiding leeglopen
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler