Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Misschien kan het helpen.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Het ding uit laten is ook weer wat, ik heb nu eenmaal geen gezin dat de hele dag SWW verbruikt.
Toch eens nadenken of ik er meer mee kan doen, ik ben echt veel te zuinig

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Mijn tekening ziet er complexer uit, er komt nog een filter tussen en regelbare ventilatie rooster op de zuig en pers en een klep in de uitgang naar buiten en een terugslagklep bij de uitgang zodat bij stilstand er geen lucht van buiten in mijn zolder terecht komt.
Ik ga geen klep zetten op de menging huidige ventilatie en T stuk buitenlucht. Ik ga er vanuit dat de weerstand naar de atlantic via de zuig leiding en de persleiding groot genoeg is dat bij stilstand van de atlantic de lucht van de itho naar buiten toe gaat of is dit wishful thinking.
wizzopa schreef op zondag 3 juni 2018 @ 16:56:
@corsat hier een schema zo als ik het aan elkaar heb geknoopt. https://imgur.com/Cuf1yQu.
Misschien kan het helpen.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Hier met rubbers
Ik heb een terugslagklep in de aanvoer van de wpb zodat de MV alleen naar buiten blaast.
Draait de wpb dan gaat die klep open en dan kan ik nog de aanzuig vanaf de MV met een klep regelen.
[ Voor 32% gewijzigd door Speedy-Andre op 03-06-2018 17:19 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Interessant, alleen wel wat werk om dat te bouwenwizzopa schreef op zondag 3 juni 2018 @ 17:06:
@Speedy-Andre Geheel wat anders, Down Under maken ze gebruik van water diverters om het koude water uit de warm water kraan naar een opslagtank te sturen en pas als het warme water bij de kraan is om te schakelen. Dat water gebruiken ze weer voor toiletspoeling tuin etc dus minimaal naar het riool.
Het idee bevalt me wel, van wpb naar de keuken verspil ik idd aardig wat water op jaarbasis.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Belangrijker is dat de koude buiten lucht niet bij je boiler komt.
Het t-stuk zonder rubber is zeker uitverkocht T160-125
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik zei dat ik 1.5 kWh 'heel erg veel' vind voor stilstandsverlies. 0.6 kWh vind ik overigens ook best veel, een kwart van je totale verbruik.reneeke1970 schreef op zondag 3 juni 2018 @ 11:52:
[...]
Nee dat is niet veel, als ik op vakantie ben gaat er iedere dag 0.6 kWh de boiler in om terug op temperatuur te brengen. En als ik thuis ben gemiddeld 2 tot 2.5 per dag als boiler telkens bijna leeg gaat
Misschien kunnen jullie even naar mijn grafiek kijken,de Peer schreef op zondag 3 juni 2018 @ 17:23:
[...]
Ik zei dat ik 1.5 kWh 'heel erg veel' vind voor stilstandsverlies. 0.6 kWh vind ik overigens ook best veel, een kwart van je totale verbruik.
https://pvoutput.org/intr...6505&dt=20180603&gs=0&m=0, gister 05:55pm klaar met verwarmen naar 52 graden, vandaag om 12:00 uur weer verwarmt naar 52 graden met 482 Wh = 18 uur stilstaan zonder verbruik van warm water.
[ Voor 8% gewijzigd door wizzopa op 03-06-2018 19:51 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Is bij mij ook, maar ik tel ook standby vermogen meewizzopa schreef op zondag 3 juni 2018 @ 18:14:
[...]
Misschien kunnen jullie even naar mijn grafiek kijken,
https://pvoutput.org/intr...6505&dt=20180603&gs=0&m=0, gister 05:55pm klaar met verwarmen naar 52 graden, vandaag om 12:00 uur weer verwarmt naar 52 graden met 482 Wh = 18 uur stilstaan zonder verbruik van warm water.
1 PVoutput . Dongen NB
Of begrijpen wij elkaar niet.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Mijne draait ook een uurtje met een 0.5 kWh, maar daarbij over hele dag ook 0.1 standby, dus totaal 0.6wizzopa schreef op zondag 3 juni 2018 @ 20:46:
@reneeke1970 wat is die 482 Wh volgens jou dan, in mijn totaal verbruik zit dit verlies dus bij in.
Of begrijpen wij elkaar niet.
Jou grafiek kan ik verder geen wijs uit, gaat over andere datum denk
1 PVoutput . Dongen NB
@wizzopawizzopa schreef op zondag 3 juni 2018 @ 18:14:
[...]Misschien kunnen jullie even naar mijn grafiek kijken,
https://pvoutput.org/intr...6505&dt=20180603&gs=0&m=0, gister 05:55pm klaar met verwarmen naar 52 graden, vandaag om 12:00 uur weer verwarmt naar 52 graden met 482 Wh = 18 uur stilstaan zonder verbruik van warm water.
Heb je ene script om eea te uploaden naar Pvo?
Of ..
Mag ik??? :-)
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
[ Voor 67% gewijzigd door wizzopa op 06-06-2018 19:40 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
De Atlantic zit op 2W als hij staat te slapen, 48Wh per dag dus als hij niet startreneeke1970 schreef op zondag 3 juni 2018 @ 21:12:
[...]
Mijne draait ook een uurtje met een 0.5 kWh, maar daarbij over hele dag ook 0.1 standby, dus totaal 0.6
Jou grafiek kan ik verder geen wijs uit, gaat over andere datum denk
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
[ Voor 5% gewijzigd door de Peer op 08-06-2018 18:58 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
@de Peer Hoe lang douchen jullie? 0,5kWh kan ik alleen maar van dromen (en dat icm met de WTW).
De vraag zou moeten zijn, wat is je warm water verbruik. Stroom verbruik zonder dat je weet wat je water verbruik is zegt weinig tot niets. Althans zo zie ik het.CodeIT schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 22:03:
Ik zit de afgelopen weken op een gemiddelde van 2,5kWh per dag. Gemiddeld 3 keer douchen per dag en 4 keer in de week een vol bad. Bij het douchen wordt de douche WTW pijp gebruikt.
@de Peer Hoe lang douchen jullie? 0,5kWh kan ik alleen maar van dromen (en dat icm met de WTW).
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Daar heb je gelijk in. Mijn nieuwe douchekop verbruikt 10 liter per minuut. Staat gemiddeld 25 minuten per dag aan (250 liter). Bad is rond de 150 liter. Dan gaat het hard. Gasgebruik zonder bad was rond de 250m3 per jaar.wizzopa schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 22:33:
[...]
De vraag zou moeten zijn, wat is je warm water verbruik. Stroom verbruik zonder dat je weet wat je water verbruik is zegt weinig tot niets. Althans zo zie ik het.
http://www.neoperl.net/en...features/pcw01washer.html
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Wij zijn met z'n 2en in een appartement van 50m2. Nu willen we een bulex magna warmtepomp boiler (zacht prijsje bij esanico) installeren. Deze past niet meer bij de CV, maar wel in de meterruimte (1,5m2) tussen badkamer en CV ruimte in. In de meterruimte liggen de warm en koud waterleiding op de muur. Nu is de vraag of het mogelijk is om de warmtepomp boiler parralel te installeren en dat de CV bijspringt als deze leeg is? Denk niet dat het nodig zou moeten zijn met 150 liter voor 2 personen, maar het vrouwtje wil niet onder een koude douche staan...
We douchen zeker niet heel kort. maar ik heb geen getallen voor je. Wel is het zo dat met het warme weer ik het vaak juist lekker vindt om bij een iets lagere temperatuur te douchen. In de Winter gaat het verbruik wel hoger zijn natuurlijk. Ik kan zelf ook haast niet geloven dat we nu voor enkele euro's per maand douchen, maar het is toch echt zo.CodeIT schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 22:03:
Ik zit de afgelopen weken op een gemiddelde van 2,5kWh per dag. Gemiddeld 3 keer douchen per dag en 4 keer in de week een vol bad. Bij het douchen wordt de douche WTW pijp gebruikt.
@de Peer Hoe lang douchen jullie? 0,5kWh kan ik alleen maar van dromen (en dat icm met de WTW).
Ik denk dat het hem vooral zit in de douchekop. We zijn onlangs overgestapt op een Niebla low flow (5L/min) en dat heeft de volgende gevolgen gehad:
-Uiteraard minder warmwater verbruik.
-Atlantic warmt voortaan nog maar op tot 40 graden (en dat doet hij met hogere efficiëntie dan bijv van 40 naar 50 graden)
-Ik warm op aan het einde van de nacht, dan is er dus maar enkele uren stilstandsverlies.
Wat ik niet vermeld heb: 1 x per week doe ik een legionellarun, dan gaat die 0.5kWh niet op natuurlijk. Dus gemiddeld genomen kom ik iets hoger dan die 0.5 kWh. Bad nemen is ook niet meegenomen, maar dat doen we eigenlijk maar sporadisch. Dat hakt er bij jou ook wel flink in denk ik. 0.5 kWh is geen gemiddelde over lange periode dus, maar wel nu al 6 dagen op een rij.
Ik heb het ook zo geschakeld werkt prima. Wel opletten dat je ketel het NZ label heeft, oftewel geschikt voor naverwarming zonneboiler. En uiteraard een tweede inlaatcombinatie voor de boiler plaatsen van 6 bar. Waarom geen Atlantic 200L overigens?Murkmans schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 00:00:
Dag mede Tweakers,
Wij zijn met z'n 2en in een appartement van 50m2. Nu willen we een bulex magna warmtepomp boiler (zacht prijsje bij esanico) installeren. Deze past niet meer bij de CV, maar wel in de meterruimte (1,5m2) tussen badkamer en CV ruimte in. In de meterruimte liggen de warm en koud waterleiding op de muur. Nu is de vraag of het mogelijk is om de warmtepomp boiler parralel te installeren en dat de CV bijspringt als deze leeg is? Denk niet dat het nodig zou moeten zijn met 150 liter voor 2 personen, maar het vrouwtje wil niet onder een koude douche staan...
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Op het bad na hetzelfde gebruik als ik dus. Ik zit ook rond dat verbruik hoor, maak je geen zorgen.CodeIT schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 22:45:
[...]
Daar heb je gelijk in. Mijn nieuwe douchekop verbruikt 10 liter per minuut. Staat gemiddeld 25 minuten per dag aan (250 liter). Bad is rond de 150 liter. Dan gaat het hard. Gasgebruik zonder bad was rond de 250m3 per jaar.
1 PVoutput . Dongen NB
Als je de boiler en ketel parallel heb staan hoe weet de ketel dat hij bij moet springen.Jim423 schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 01:26:
[...]
Ik heb het ook zo geschakeld werkt prima. Wel opletten dat je ketel het NZ label heeft, oftewel geschikt voor naverwarming zonneboiler. En uiteraard een tweede inlaatcombinatie voor de boiler plaatsen van 6 bar. Waarom geen Atlantic 200L overigens?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Een zacht prijsje 48,82 goedkoper dan een Atlantic Explorer 3 met extra spiraal, dan zijn er nog extra kost die je gaat maken (afhankelijk of je hem ophang) een console en een lucht inlaat/uitlaat combinatie, dan zou voor mij met de kennis die ik nu heb niet zo moeilijk zijn. Maar ik neem aan dat niet je enige motivatie is.Murkmans schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 00:00:
Dag mede Tweakers,
Wij zijn met z'n 2en in een appartement van 50m2. Nu willen we een bulex magna warmtepomp boiler (zacht prijsje bij esanico) installeren. Deze past niet meer bij de CV, maar wel in de meterruimte (1,5m2) tussen badkamer en CV ruimte in. In de meterruimte liggen de warm en koud waterleiding op de muur. Nu is de vraag of het mogelijk is om de warmtepomp boiler parralel te installeren en dat de CV bijspringt als deze leeg is? Denk niet dat het nodig zou moeten zijn met 150 liter voor 2 personen, maar het vrouwtje wil niet onder een koude douche staan...
[ Voor 6% gewijzigd door wizzopa op 09-06-2018 18:23 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ahum, die 400kWh haalde ik net met 2 gewone boilers, hoeveel denk je dat een wpboiler verbruikt?Murkmans schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 12:51:
Ah zat al te denken. Een kleinere boiler omdat het zo'n 400kw per jaar scheelt.
Je mag toch hopen dat het 2x minder is en ik zie in dit topic al dagen met 0,5kWh voor 3-4x douchen
Ik heb de Bulex bekeken en ik vind water onderaan aansluiten niet erg handig en het stand-by verbruik zou 17-21W zijn terwijl een Atlantic 2W verbruikt ....
Het is het enige model met subsidie, Atlantic heeft 4 Explorer 3 modellen met subsidie.
De 200l is iets lager dan de Bulex maar de diameter is 62cm en je kan hem alleen op de vloer plaatsen.
Dan heb je de leidingen aan de zijkant rechts van het display.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ventilatie lucht zal gebruikt worden voor de toekomstige ventilatie warmtepomp dus hier ook geen/weinig mogelijkheden in.
Vandaar mijn keuze voor de bulex, al heb ik de auer edel 150L ook overwogen.
Als het maar werkt
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
De 200 versie is 165 hoog dus dat zou wel kunnen maar ik begrijp uit dit topic dat de Atlantic niet het gehele volume zelf opwarmt?
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Het extra elektrische element verwarmt iets meer dan de helft, misschien bedoel je dat?
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Deze bedoel je https://www.esanico.be/nl...-150-2-afvoer-80-125.htmlSpeedy-Andre schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:02:
De Bulex heeft een meegeleverd hulpstuk voor de lucht en het lijkt er op dat hij minder lucht verplaatst waardoor de diameter kleiner kan dan bij de Atlantic.
Als het maar werkt
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Dat hangt af van je leidingnet. Wat iig ten alle tijden kan is een elektrische klep na de WPB. Nog een elektrische klep na de CV. Een domme thermostaat met een wisselcontact (kan zelfs een passieve zijn), stuurt onder de 45gr CV klep open + WPB klep dicht. Stuurt boven de 45gr CV klep dicht en WPB klep open. Omdat ze tegelijkertijd draaien gaat dit zonder dat je iets merkt tijdens het douchen, misschien wordt hij alleen even iets frisser. Evt nog een weektimer erop om af en toe even cv klep open te zetten ivm legionella. Ook zou ik evt warmhoudfunctie uitzetten op de CV ketel.Murkmans schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 12:51:
Ah zat al te denken. Een kleinere boiler omdat het zo'n 400kw per jaar scheelt. Ketel is al 13 jaar dus in de loop der jaren kan die er dan uit. Maar parralel met wat sensoren en driewegklep bijvoorbeeld? Of denk ik dan verkeerd
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ja en nee, op de Bulex website zie ik een horizontale pijp op de Bulex die aan- en afvoer combineert.
Dit ding past daar dan op.
Bij nader inzien zit die horizontale pijp er niet bij.

Het hangt van de doorvoer locatie af welke nodig is.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Als ik eenmaal een beslissing heb gemaakt laat ik het wel weten wat het wordt en hoe het bevalt.
Draait de Atlantic op 300m3/uur dan scheelt dat al veel met 360m3/uur
Als je dan weerstand in de luchtleidingen hebt haal je de 360m3/uur denk ik niet eens.
Bij mij is de aanvoer versmald van 160 naar 125mm dus dat zal ook wat meer geluid opleveren.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dat gaat behoorlijk lang duren voordat ie weer warm is als je hem leegtrekt. Als je hem permanent zonder timer laat draaien zou het wel goed moeten gaan overigens.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Dan zal ik dat gelezen hebben van dat elektrisch element, dat zit in het midden dus de warmte gaat omhoog.Speedy-Andre schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:59:
Ik ben benieuwd waar dat dan staat, ik mis de klachten over te weinig warm water
Het extra elektrische element verwarmt iets meer dan de helft, misschien bedoel je dat?
Moet nog veel lezen maar mijn interesse is getriggert.
Verbruik hier in huis is ongeveer 250-300 M3 gas voor warm water en koken (5 volwassen personen, nog enkele jaren en dan 2 personen) ben aan het denken of ik nu uitkom met een 200 ltr versie.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Mits je geen bad hebt zou dit wel moeten lukken denk ik..wel even goed opmeten of je hem wel in je kelder kan krijgen (trappegat!).klump4u schreef op zondag 10 juni 2018 @ 18:18:
[...]
Dan zal ik dat gelezen hebben van dat elektrisch element, dat zit in het midden dus de warmte gaat omhoog.
Moet nog veel lezen maar mijn interesse is getriggert.
Verbruik hier in huis is ongeveer 250-300 M3 gas voor warm water en koken (5 volwassen personen, nog enkele jaren en dan 2 personen) ben aan het denken of ik nu uitkom met een 200 ltr versie.
- Elec element bijschakelen (automatisch wanneer nodig(
- Temperatuur op 60c
- Zuinige douchekop <6l/min
In de kelder krijgen zal wel lukken, er moet natuurlijk ook een riool aanwezig zijn voor condens afvoer en de inlaatcombinatie is dit op een vaste minimale hoogte?Wolly schreef op zondag 10 juni 2018 @ 18:30:
[...]
Mits je geen bad hebt zou dit wel moeten lukken denk ik..wel even goed opmeten of je hem wel in je kelder kan krijgen (trappegat!).
- Elec element bijschakelen (automatisch wanneer nodig(
- Temperatuur op 60c
- Zuinige douchekop <6l/min
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Condensafvoer zit op 1m22, koudwater inlaat op 30. Kan je gewoon nalezen in de handleidingklump4u schreef op zondag 10 juni 2018 @ 18:46:
[...]
In de kelder krijgen zal wel lukken, er moet natuurlijk ook een riool aanwezig zijn voor condens afvoer en de inlaatcombinatie is dit op een vaste minimale hoogte?
Mocht je riool hoger zitten dan zou je altijd nog met een condenspomp kunnen werken, die zie je ook wel eens bij CV installaties waar geen afvoer zit. Kost ongeveer 100 euro.
Haha, kom ik via via een filmpje tegen en daar zie ik zowaar verstelbare voetjes op 1:40
Ik heb even gevoeld en er zitten gaatjes waar ze wellicht in zouden kunnen
Filmpje zet ik in de TS
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ik zie hier vrij ingewikkeld ogende constructies langskomen met regelbare kleppen en keerkleppen. Maar ik zie ook de meest simpele variant, met enkel een T-stuk. Waarom zou dit niet afdoende zijn? Wie heeft hier praktijkervaring mee?
Gebruik hier een T stuk (hoek 45 graden) wat in de opgaande pijp richting dakdoorvoer is geplaatst. Aan het hoekstuk zit de invoer voor de boiler. Werkt prima, de ventilatie gaat niet harder afzuigen als de warmtepomp aanstaat en beneden hoor ik de warmtepomp niet (heb wel flexibele dempers gebruikt).JERO79 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 15:27:
Ook ik heb interesse in de EXPLORER 3 200L. Ik wil de aanvoer voeden via de afvoer van de MV (wel meter of 2,5 te overbruggen) + via de buitenlucht met een geveldoorvoer. De afvoer gaat ook naar buiten via een geveldoorvoer.
Ik zie hier vrij ingewikkeld ogende constructies langskomen met regelbare kleppen en keerkleppen. Maar ik zie ook de meest simpele variant, met enkel een T-stuk. Waarom zou dit niet afdoende zijn? Wie heeft hier praktijkervaring mee?
Heb een extra dakdoorvoer voor de koude lucht van de warmtepomp gemaakt (Ubink 160 mm pijp)
Als de WPB aanstaat zuigt hij zowel door de dakafvoer MV (wat dus een aanvoer tijdelijk wordt) en door de MV box. Als de WPB uitstaat blaast de MV iets door de WPB heen, dit vind ik geen issue. Je zou nog een veergeladenklep in je uitblaas WPB kunnen toevoegen mocht je dit een probleem vinden. Ik heb gechecked, de ventilator van de WPB blijft wel stilstaan op stand 3 MV. Noot wel: ik heb alles (gladde) spirobuis behalve een klein stukje om de WPB aan te sluiten, incl MV aansluiting. Grote stukken 125mm flexibel kan wel eens teveel weerstand op gaan leveren.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Zo zit het hier thuis. https://imgur.com/Cuf1yQu misschien is het te gebruiken.JERO79 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 15:27:
Ook ik heb interesse in de EXPLORER 3 200L. Ik wil de aanvoer voeden via de afvoer van de MV (wel meter of 2,5 te overbruggen) + via de buitenlucht met een geveldoorvoer. De afvoer gaat ook naar buiten via een geveldoorvoer.
Ik zie hier vrij ingewikkeld ogende constructies langskomen met regelbare kleppen en keerkleppen. Maar ik zie ook de meest simpele variant, met enkel een T-stuk. Waarom zou dit niet afdoende zijn? Wie heeft hier praktijkervaring mee?
Dat er bij mij kleppen tussen zitten kan je lezen in de tekst bij de tekening.
Wat jij wil zou mogelijk kunnen zijn maar het is natuurlijk niet fijn als de WPB met 360m3 per uur aan je MV staat te zuigen, dus proefondervindelijk vaststellen.
[ Voor 14% gewijzigd door wizzopa op 13-06-2018 18:57 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Een 90 graden t stuk geeft wat weerstand, en je hebt risico dat je mv de weg van minste weerstand volgt en dat is via je boiler. Als je nu het t stuk vervangt door een box tegen je dak waarvan het gat door je dak extra groot is dan heb je beide problemen opgelost. In feite een soort open verdeler principe .JERO79 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 15:27:
Ook ik heb interesse in de EXPLORER 3 200L. Ik wil de aanvoer voeden via de afvoer van de MV (wel meter of 2,5 te overbruggen) + via de buitenlucht met een geveldoorvoer. De afvoer gaat ook naar buiten via een geveldoorvoer.
Ik zie hier vrij ingewikkeld ogende constructies langskomen met regelbare kleppen en keerkleppen. Maar ik zie ook de meest simpele variant, met enkel een T-stuk. Waarom zou dit niet afdoende zijn? Wie heeft hier praktijkervaring mee?
Al dat gedoe met die kleppen.....
1 PVoutput . Dongen NB
Gewoon het KISS principe hanteren is altijd goed.reneeke1970 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:17:
[...]
Een 90 graden t stuk geeft wat weerstand, en je hebt risico dat je mv de weg van minste weerstand volgt en dat is via je boiler. Als je nu het t stuk vervangt door een box tegen je dak waarvan het gat door je dak extra groot is dan heb je beide problemen opgelost. In feite een soort open verdeler principe .
Al dat gedoe met die kleppen.....
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Bij mij sluit de klep naar de MV alleen als ik weet dat er vochtige of vuile lucht door de MV heen zal gaan.
Die zelfde weerstand zorgt dat de wpb nooit enkel lucht van de MV aanzuigt en de terugslagklep verzekert me dat de wpb alleen lucht aangevoerd krijgt wanneer hij actief is
Zo'n ding kost geen moer en werkt zonder meer.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
. Zoveel mensen zoveel wensen, en elke situatie is anders.Speedy-Andre schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:43:
Je kan natuurlijk ook juist gebruik maken van de weerstand van een t-stuk en lengte van buizen zodat de weg naar het dak kort is en met de minste weerstand.
Bij mij sluit de klep naar de MV alleen als ik weet dat er vochtige of vuile lucht door de MV heen zal gaan.
Die zelfde weerstand zorgt dat de wpb nooit enkel lucht van de MV aanzuigt en de terugslagklep verzekert me dat de wpb alleen lucht aangevoerd krijgt wanneer hij actief is
Zo'n ding kost geen moer en werkt zonder meer.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Dat is zo, ik heb een motorloze afzuigkap die op de MV zit, diverse buren blazen hun kookluchtjes liever door een slecht geïsoleerde pijp naar buiten en hebben in de winter een mega tochtgat in de keukenwizzopa schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:50:
[...]
. Zoveel mensen zoveel wensen, en elke situatie is anders.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Je wp gebruikt twee tot drie keer zoveel lucht als wat je mv levert dus hij mengt altijd buitenlucht bij. Al die kleppen is onzin, geeft weerstand en gaat kapot....Speedy-Andre schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:43:
Je kan natuurlijk ook juist gebruik maken van de weerstand van een t-stuk en lengte van buizen zodat de weg naar het dak kort is en met de minste weerstand.
Bij mij sluit de klep naar de MV alleen als ik weet dat er vochtige of vuile lucht door de MV heen zal gaan.
Die zelfde weerstand zorgt dat de wpb nooit enkel lucht van de MV aanzuigt en de terugslagklep verzekert me dat de wpb alleen lucht aangevoerd krijgt wanneer hij actief is
Zo'n ding kost geen moer en werkt zonder meer.
Maar ieder zijn ding.
1 PVoutput . Dongen NB
Afzuigkap moet ook terugslag klep hebben toch? En als het via mv gaat blaast het nooit terug want mv draait continu als het goed isSpeedy-Andre schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:53:
[...]
Dat is zo, ik heb een motorloze afzuigkap die op de MV zit, diverse buren blazen hun kookluchtjes liever door een slecht geïsoleerde pijp naar buiten en hebben in de winter een mega tochtgat in de keuken
1 PVoutput . Dongen NB
Ik geef toe dat ik het erg leuk vind om een bestuurbare klep te hebbenreneeke1970 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:54:
[...]
Je wp gebruikt twee tot drie keer zoveel lucht als wat je mv levert dus hij mengt altijd buitenlucht bij. Al die kleppen is onzin, geeft weerstand en gaat kapot....
Maar ieder zijn ding.
Blijft hij een keer hangen dan werkt alles nog prima, het is een extra buis en niet een die alles zou kunnen blokkeren
In zo'n afzuigkap zit al een klep die open gaat zodra je hem aan doet (uit schuift)reneeke1970 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:57:
[...]
Afzuigkap moet ook terugslag klep hebben toch? En als het via mv gaat blaast het nooit terug want mv draait continu als het goed is
En de MV draait idd continu, al is het laagste pitje bij mij wel heel erg laag
[ Voor 29% gewijzigd door Speedy-Andre op 13-06-2018 22:03 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Inderdaad ieder zijn ding.reneeke1970 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:54:
[...]
Je wp gebruikt twee tot drie keer zoveel lucht als wat je mv levert dus hij mengt altijd buitenlucht bij. Al die kleppen is onzin, geeft weerstand en gaat kapot....
Maar ieder zijn ding.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Bedoel je dan dat je MV lucht standaard onder je dakpannen wil blazen, tenzij de WPB aan is?reneeke1970 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:17:
[...]
Een 90 graden t stuk geeft wat weerstand, en je hebt risico dat je mv de weg van minste weerstand volgt en dat is via je boiler. Als je nu het t stuk vervangt door een box tegen je dak waarvan het gat door je dak extra groot is dan heb je beide problemen opgelost. In feite een soort open verdeler principe .
Al dat gedoe met die kleppen.....
Geeft dat geen condens problemen onder de pannen in de winter?
Onder de pannen zal het dan koud zijn en de MV lucht warm en vochtig.
Ik doe het net anders, maar misschien ook niet de beste oplossing.
Bij mij gaat de MV standaard door de WPB, ook als de WPB niet aan staat.
Tussen MV en WPB een T-stuk naar dakbeschot met terugslagklep (dicht als WPB uit is).
Als WPB aan staat krijgt hij MV lucht gemengd met dakbeschot lucht.
Hoe erg is het dat er continue 20°C met 75/150/275 m3/h lucht door de WPB wordt geblazen richting pijp op dak?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ook deze keur ik goed.Kloekie schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 22:09:
[...]
Bedoel je dan dat je MV lucht standaard onder je dakpannen wil blazen, tenzij de WPB aan is?
Geeft dat geen condens problemen onder de pannen in de winter?
Onder de pannen zal het dan koud zijn en de MV lucht warm en vochtig.
Ik doe het net anders, maar misschien ook niet de beste oplossing.
Bij mij gaat de MV standaard door de WPB, ook als de WPB niet aan staat.
Tussen MV en WPB een T-stuk naar dakbeschot met terugslagklep (dicht als WPB uit is).
Als WPB aan staat krijgt hij MV lucht gemengd met dakbeschot lucht.
Hoe erg is het dat er continue 20°C met 75/150/275 m3/h lucht door de WPB wordt geblazen richting pijp op dak?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
De Atlantic kent een ventilatie stand waarmee hij zelf continu ventileert als hij niet stookt.Kloekie schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 22:09:
[...]
Hoe erg is het dat er continue 20°C met 75/150/275 m3/h lucht door de WPB wordt geblazen richting pijp op dak?
Als je dat inbouwt dan reken je er denk ik op
Het erge er aan zou kunnen zijn dat die lucht naar buiten gaat, maar dat ging het toch al
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Geen idee of dat erg is, weet je over paar jaar. En is je wp wel lucht dicht? Blaas je niet beetje je huis in?Kloekie schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 22:09:
[...]
Bedoel je dan dat je MV lucht standaard onder je dakpannen wil blazen, tenzij de WPB aan is?
Geeft dat geen condens problemen onder de pannen in de winter?
Onder de pannen zal het dan koud zijn en de MV lucht warm en vochtig.
Ik doe het net anders, maar misschien ook niet de beste oplossing.
Bij mij gaat de MV standaard door de WPB, ook als de WPB niet aan staat.
Tussen MV en WPB een T-stuk naar dakbeschot met terugslagklep (dicht als WPB uit is).
Als WPB aan staat krijgt hij MV lucht gemengd met dakbeschot lucht.
Hoe erg is het dat er continue 20°C met 75/150/275 m3/h lucht door de WPB wordt geblazen richting pijp op dak?
Maar met zon box kun je nog steeds pijp plaatsen, ik zeg niet dat het onder de pannen moet. Maar toevallig doe ik dat wel met drie mv en heb nergens last van. Als het al condenseert is dat toch buiten
1 PVoutput . Dongen NB
Dat gaat even duren, eens zien of er (free) software is waarmee je schetsen van de diverse onderdelen opnieuw kan gebruiken (en dan geen logge Autocad)wizzopa schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 22:15:
@Speedy-Andre misschien is het mogelijk de reeds toegepaste oplossingen van de diverse tweaker met tekeningen in de TS te plaatsen, een plaatje zegt meer dan omschrijvingen.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Zolang de ventilator niet mee gaat draaien van de WPB is er niks aan de hand. Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat je de verdamper van de WPB vaker dan normaal moet controleren op vuil/stof tenzij je een voorloopfilter gebruikt.Kloekie schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 22:09:
[...]Hoe erg is het dat er continue 20°C met 75/150/275 m3/h lucht door de WPB wordt geblazen richting pijp op dak?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Hmm lucht van twintig, en boiler van vijftig graden....Jim423 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 22:34:
[...]
Zolang de ventilator niet mee gaat draaien van de WPB is er niks aan de hand. Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat je de verdamper van de WPB vaker dan normaal moet controleren op vuil/stof tenzij je een voorloopfilter gebruikt.
Stiekem veel condens vorming denk ik. Ik zou het persoonlijk nooit doen
1 PVoutput . Dongen NB
Echter de extra weerstand die de MV ondervindt zou ik willen voorkomen omdat dit ten koste gaat van het ventilatie debiet en je belast de motor er extra mee.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Welke wpb heb jij dan van atlantic, type?de Peer schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 00:08:
[...]
We douchen zeker niet heel kort. maar ik heb geen getallen voor je. Wel is het zo dat met het warme weer ik het vaak juist lekker vindt om bij een iets lagere temperatuur te douchen. In de Winter gaat het verbruik wel hoger zijn natuurlijk. Ik kan zelf ook haast niet geloven dat we nu voor enkele euro's per maand douchen, maar het is toch echt zo.
Ik denk dat het hem vooral zit in de douchekop. We zijn onlangs overgestapt op een Niebla low flow (5L/min) en dat heeft de volgende gevolgen gehad:
-Uiteraard minder warmwater verbruik.
-Atlantic warmt voortaan nog maar op tot 40 graden (en dat doet hij met hogere efficiëntie dan bijv van 40 naar 50 graden)
-Ik warm op aan het einde van de nacht, dan is er dus maar enkele uren stilstandsverlies.
Wat ik niet vermeld heb: 1 x per week doe ik een legionellarun, dan gaat die 0.5kWh niet op natuurlijk. Dus gemiddeld genomen kom ik iets hoger dan die 0.5 kWh. Bad nemen is ook niet meegenomen, maar dat doen we eigenlijk maar sporadisch. Dat hakt er bij jou ook wel flink in denk ik. 0.5 kWh is geen gemiddelde over lange periode dus, maar wel nu al 6 dagen op een rij.
Zelf sinds kort ook een niebla 5L/min kop. Wij zijn met zijn 2en en douchen samen 10-15min per dag tegelijk of 2x10min apart.
Ik ben zelf momenteel op de markt voor:
- Een WPB, enkel voor warm water douche
- Twee IR panelen, (die ervoor gaat zorgen dat we gasloos zijn in ons huis uit 72’ in combinatie met onze L/L wp)
- Komt een vrijstaand tuinhuis/overkapping om extra zonnepanelen kwijt te kunnen. (Ook nog uitdaging wat te vinden dat direct goed geschikt is voor zonnepanelen)
Onze WPB kan afhankelijk van volgorde (IR panelen, wanneer) de cv ketel vervangen op huidige plek.
Zelf ben ik ook benieuwd naar bijvoorbeeld de Daikin WPB’s en zou graag stilstandsverliezen en verbruik op jaarbasis willen vergelijken tussen WPB’s.
[ Voor 4% gewijzigd door Stef87 op 14-06-2018 12:46 ]
Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl
Ik heb de Atlantic explorer 3, 200L versie zonder spiraal en ik verwarm hem maar tot 40 graden en dat vlak voor de douche-piek (in de ochtend) waardoor de stilstandsverliezen de rest van de dag minimaal zijn. De Atlantic is momenteel gewoon erg interessant. Lage kosten (na subsidie) en er valt wat aan te tweaken waardoor je je verbruik nog wat lager kunt krijgen.Stef87 schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 12:38:
[...]
Welke wpb heb jij dan van atlantic, type?
Zelf sinds kort ook een niebla 5L/min kop. Wij zijn met zijn 2en en douchen samen 10-15min per dag tegelijk of 2x10min apart.
Ik ben zelf momenteel op de markt voor:
- Een WPB, enkel voor warm water douche
- Twee IR panelen, (die ervoor gaat zorgen dat we gasloos zijn in ons huis uit 72’ in combinatie met onze L/L wp)
- Komt een vrijstaand tuinhuis/overkapping om extra zonnepanelen kwijt te kunnen. (Ook nog uitdaging wat te vinden dat direct goed geschikt is voor zonnepanelen)
Onze WPB kan afhankelijk van volgorde (IR panelen, wanneer) de cv ketel vervangen op huidige plek.
Zelf ben ik ook benieuwd naar bijvoorbeeld de Daikin WPB’s en zou graag stilstandsverliezen en verbruik op jaarbasis willen vergelijken tussen WPB’s.
Zelf wacht ik een half jaar met zonnepanelen. Dan is hoogstwaarschijnlijk de nieuwe regeling (ipv salderen) bekend én gaat de hefffing op Chinese panelen eraf. Op dat moment maak ik de business case voor mezelf. Ik vind het nu te veel risico op een marginaal rendement en steek mijn geld dan liever in indexfondsen voor de lange termijn. Maargoed dat is de financiële overweging. Vanuit CO2 reductie zijn zonnepanelen wel een goed idee volgens mij.
Wij zijn nu dus nog geen 4 a 5 euro per maand kwijt voor warm water, inclusief de stilstandsverliezen.
Top, bedankt! Ik heb nog een hoop extra door te lezen over WPB’s.de Peer schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 12:51:
[...]
Ik heb de Atlantic explorer 3, 200L versie zonder spiraal en ik verwarm hem maar tot 40 graden en dat vlak voor de douche-piek (in de ochtend) waardoor de stilstandsverliezen de rest van de dag minimaal zijn. De Atlantic is momenteel gewoon erg interessant. Lage kosten (na subsidie) en er valt wat aan te tweaken waardoor je je verbruik nog wat lager kunt krijgen.
Zelf wacht ik een half jaar met zonnepanelen. Dan is hoogstwaarschijnlijk de nieuwe regeling (ipv salderen) bekend én gaat de hefffing op Chinese panelen eraf. Op dat moment maak ik de business case voor mezelf. Ik vind het nu te veel risico op een marginaal rendement en steek mijn geld dan liever in indexfondsen voor de lange termijn. Maargoed dat is de financiële overweging. Vanuit CO2 reductie zijn zonnepanelen wel een goed idee volgens mij.
Zou ook mooi zijn als zonnepanelen nog goedkoper worden.
Er zijn al nieuwe 275wp panelen voor 140-145 euro incl. Btw te krijgen, nog goedkoper en ze zijn bijna gratis :-)
(Ik ben juist van plan om een deel van onze indexfonds te reserveren voor extra zonnepanelen, gezien het rendement met huidige prijzen al bij elkaar in de buurt komt en het elektrisch rijden bijna gratis maakt)
Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl
Daikin werkt veel via dealers en dat maakt het best duur in vergelijking met los verkrijgbare wpb's.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Heeft iemand toevallig zijn luchtaanvoer bijvoorbeeld op een combidakdoorvoer (125mm) aangesloten, of 2 luchtafvoeren gecombineerd op een 160mm pijp? Ga langzamerhand ook een atlantic overwegen als het mogelijk is (ipv de bulex magna)
En wat is jullie gemiddelde elektra verbruik voor warmwater door de wpboiler?
Heeft iemand toevallig zijn luchtafvoer tijdens de warme dagen gebruikt om het huis te koelen? Lijkt mij opzich best handig.
- Stroom kWh en Warm Water M3
- Feb. 81,33-----3,030
- Maart 75,01----- 2,691
- April 49,38----- 2,785
- Mei 37,35----- 2,212
[ Voor 58% gewijzigd door wizzopa op 14-06-2018 16:02 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Omdat ik airco's heb is er geen behoefte aan extra koeling en bij mij is dat alles behalve praktisch
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
De aanvoer is van af het T-stuk aangesloten op geïsoleerde flex slang en daar door ook gedempt mbt het aanzuig geluid, de afvoer ook.
Voor de afvoer is het beter dat deze geïsoleerd word i.v.m. condensatie.
Met de kranen kan ik de volgorde van de boilers bepalen ik heb er drie, deze staan in serie met elkaar, cv, E-boiler en Wpb.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
De douche tijden liggen gespreid over enkele uren in de avonduren.
Nu is de water temperatuur 60°C (via combi ketel) en douche ikzelf kort 7 a 10 minuten mijn vrouw 10 a 15 minuten en de pubert 20 tot 30 minuten.
Wel dat ik graag zou zien en horen dat de douchende puber na een kwartiertje moet stoppen ivm met te koud water.

[ Voor 25% gewijzigd door Supertip op 15-06-2018 17:50 ]
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Mijn handdouche doet 8L/min (gemeten) na ongeveer 60min begint deze frisser te worden (nog niet koud).
Ik heb een 200L Atlantic bij 62gr. Regendouche iets sneller nog, dat is ook logisch.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik kan uit een 200 liter half uurtje douche met tien liter per min. Boiler is 55 graden. Dus ik zou voor 300 liter gaan of een 200 naar 60 graden pushenSupertip schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 17:00:
Een vraagje, voor een huishouden 2 volwassenen en een te lang douchende puber, wat zou het volume ltr moeten zijn voor een wp boiler? 120 of 200ltr ervaring vanuit de praktijk.
De douche tijden liggen gespreid over enkele uren in de avonduren.
Nu is de water temperatuur 60°C (via combi ketel) en douche ikzelf kort 7 a 10 minuten mijn vrouw 10 a 15 minuten en de pubert 20 tot 30 minuten.
Wel dat ik graag zou zien en horen dat de douchende puber na een kwartiertje moet stoppen ivm met te koud water.
1 PVoutput . Dongen NB
Zeker omdat je opwarm tijd met een wp boiler langer is.
Wat natuurlijk boze reacties gaat krijgen, als er gewacht moet worden met douchen.
Persoonlijk vind ik de Panasonic wel een goede optie, maar is d technische ruimte wel krap daarvoor.
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
Je kunt er ook voor 200 euro een doorstroom verwarmer achter hangen om koud water op te vangen. Wel drie fase nodig.Supertip schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 18:24:
Daar was ik al bang voor, dat die 120ltr aan de krappe kant is.
Zeker omdat je opwarm tijd met een wp boiler langer is.
Wat natuurlijk boze reacties gaat krijgen, als er gewacht moet worden met douchen.
Persoonlijk vind ik de Panasonic wel een goede optie, maar is d technische ruimte wel krap daarvoor.
Houd je mooi iedereen tevreden, behalve misschien je energie verbruik....
1 PVoutput . Dongen NB
Misschien eerste eens meten wat je water verbruik nu is, dus L/min dan kijken of je met een water besparende douchekop of iets dergelijks het verbruik naar beneden kan brengen zonder verlies van comfort.Supertip schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 18:24:
Daar was ik al bang voor, dat die 120ltr aan de krappe kant is.
Zeker omdat je opwarm tijd met een wp boiler langer is.
Wat natuurlijk boze reacties gaat krijgen, als er gewacht moet worden met douchen.
Persoonlijk vind ik de Panasonic wel een goede optie, maar is d technische ruimte wel krap daarvoor.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Gelukkig heb ik wat hoogte voor de lucht en als het moet kan ik een extra omvormer aan een muur kwijt
Er paste ook nog een persoon in die alles moest aansluiten.
[edit]Ik vergeet de vouwladder nog die voor de wpb staat

[ Voor 8% gewijzigd door Speedy-Andre op 15-06-2018 18:45 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Tja die dingen heb ik veel in Duitsland gezien en Ohhhhh wat gebruiken die dingen veel stroom.reneeke1970 schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 18:37:
[...]
Je kunt er ook voor 200 euro een doorstroom verwarmer achter hangen om koud water op te vangen. Wel drie fase nodig.
Houd je mooi iedereen tevreden, behalve misschien je energie verbruik....
Dat is al een optie die meteen afvalt.
En ook geen 3 fase hier. 1x 25A
De volgende stap is een mono wp, ivm platdak hier goed te plaatsen, zou je die ook kunnen inzetten voor indirecte boiler verwarming?
Want dan hou ik een herrie ding hier buitenhuis.
Moet ik nu de stand alone wp boiler plannen in de prullenbak gooien?
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
De herrie van een wpb valt wel mee, je kan er aardig wat aan doen om het te verminderen
Hier ook een plat dak en de wpb in een hok bij de slaapkamers, ik ben niet de enige die een paar meter van de wpb af slaapt geloof ik.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Jawel dat past zeker maar dan heb ik inderdaad ‘maar’ 270 ltr, zou over enkele jaren als de kids het huis uit zijn zeker voldoende zijn voor ons tweeen dan, ik ben nu bang dat ik aan 270 ltr niet genoeg heb, 3 van de 5 personen douchen meestal na elkaar s,avonds dus de boiler is dan ook snel leeg en moet ook weer bijwarmen, ik heb overigens geen idee hoelang het verwarmen met het elektrisch element duurt.Speedy-Andre schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 19:28:
Kan je bij de keuken geen 270 liter kwijt of wil je gewoon 400 liter?
Edit, ben eens even aan het kijken geweest in de logging van afgelopen dagen, Eem douchebeurt is gemiddeld 100 ltr. water hier, nou weet ik niet de verhouding warm en koud maar laat het 60 ltr warm zijn en 40 ltr koud. Keuzes hè
[ Voor 16% gewijzigd door klump4u op 15-06-2018 20:02 ]
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
De Atlantic heeft een 1800W element en die verwarmt niet de hele inhoud, wel zal het samen met de wp sneller gaan.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Die 200l Atlantic zou er nét moeten passen :-)
Aansluiting warm en koud water leiding zit er al vanwege de huidige boiler, lijkt me niet te moeilijk dus.
Nog geen idee over hoe ik het ga doen met de lucht aan- en afvoer overigens.
Wellicht in de zomer gewoon met binnen lucht en in de winter las gewone boiler gebruiken?
Mocht ik water te kort komen kan er altijd nog een doorstroomverwarmer achter.

All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
Gat in de vloer.thido schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 21:39:
Ik heb net even gemeten onder de trap waar nu de Daalderop 120l boiler hangt.
Die 200l Atlantic zou er nét moeten passen :-)
Aansluiting warm en koud water leiding zit er al vanwege de huidige boiler, lijkt me niet te moeilijk dus.
Nog geen idee over hoe ik het ga doen met de lucht aan- en afvoer overigens.
Wellicht in de zomer gewoon met binnen lucht en in de winter las gewone boiler gebruiken?
Mocht ik water te kort komen kan er altijd nog een doorstroomverwarmer achter.
[afbeelding]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Daar zat ik ook aan te denken inderdaad
Het is maar een meter of 3 onder de vloer door naar de voortuin...
Daar twee paddenstoelen weg zetten :-)
Kan die Atlantic overigens wel op volledige boiler modus? (dus zonder warmtepomp die iets doet?)
All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
Er zit een nood modus op, maar ik weet zo niet of dat te schakelen is of dat met de hand moet inschakelen.thido schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 22:01:
[...]
Daar zat ik ook aan te denken inderdaad![]()
Het is maar een meter of 3 onder de vloer door naar de voortuin...
Daar twee paddenstoelen weg zetten :-)
Kan die Atlantic overigens wel op volledige boiler modus? (dus zonder warmtepomp die iets doet?)
https://www.gebruikershan...w-handleiding-729074.html Op bladzij 22. Echter ipv 200 liter slecht 100 liter warm water.
Maar buiten de besturing om is er vast wel wat te regelen, net als een gewone e-boiler met een sonoff of zo.
[ Voor 12% gewijzigd door wizzopa op 15-06-2018 22:42 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Die extra energie voor je element, zon 6 kWh per dag, moet je gewoon in je wp stoppen om je huis extra mee te verwarmen, op die manier blijf je tenminste een rendement van 400 procent houden. Wel koude lucht naar buiten blazen....thido schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 22:01:
[...]
Daar zat ik ook aan te denken inderdaad![]()
Het is maar een meter of 3 onder de vloer door naar de voortuin...
Daar twee paddenstoelen weg zetten :-)
Kan die Atlantic overigens wel op volledige boiler modus? (dus zonder warmtepomp die iets doet?)
1 PVoutput . Dongen NB
Plan is hem gewoon neer te zetten en daarna kijken hoe we het lucht gebeuren gaan regelen.reneeke1970 schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 06:21:
[...]
Die extra energie voor je element, zon 6 kWh per dag, moet je gewoon in je wp stoppen om je huis extra mee te verwarmen, op die manier blijf je tenminste een rendement van 400 procent houden. Wel koude lucht naar buiten blazen....
Anders komt hij er nooit vrees ik

Als we voorlopig overdag gewoon binnen/binnen doen komen we al een heel eind kwa besparing denk ik (huidige Daalderop 120l deed in mei 4.6kWh per dag gemiddeld en nu 4.1kWh, in de koudere maanden is dat overigens echt wel een stuk meer!)
All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
Deze 200 ltr past ook.thido schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 21:39:
Ik heb net even gemeten onder de trap waar nu de Daalderop 120l boiler hangt.
Die 200l Atlantic zou er nét moeten passen :-)
Aansluiting warm en koud water leiding zit er al vanwege de huidige boiler, lijkt me niet te moeilijk dus.
Nog geen idee over hoe ik het ga doen met de lucht aan- en afvoer overigens.
Wellicht in de zomer gewoon met binnen lucht en in de winter las gewone boiler gebruiken?
Mocht ik water te kort komen kan er altijd nog een doorstroomverwarmer achter.
[afbeelding]
https://www.djg.com/en/st...ten/warmtepomp-200-300-l/
3-weg klep en je WP leidingen lopen al onder de vloer toch?
Vat op zijn kop, spiraal als hygienespiraal en doorstroomvwr erachter.
Scheelt weer gaten boren voor ventilatielucht.
Maar kost 1000 euro meer.
Dit topic is gesloten.