[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

Pagina: 1 ... 88 89 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online

Gwaihir

Conrado schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 16:39:
Dat klopt, alle Univers zijn in principe gelijk, echter een Poolse Univers heeft officieel hier geen goedkeuring. Dat doet Hager waarschijnlijk uit markt overweging.
Sommige dingen doet Hager uit marktoverweging. Maar zo'n nulblok of niet, is wel gewoon inrichten zodat je er makkelijk installaties volgens de normen van het land mee kunt maken.

Het lijkt me dat een installatie volgens de normen moet zijn. Niet (zozeer) een kast zoals hij binnenkomt, nog voor het gebruiksdoel bekend is. In een kast bomvol KNX relais is een nulverdeelblok wellicht toch nog wel handig bijvoorbeeld. Mijn Poolse kast wordt inderdaad een veldverdeler (geen kast vol KNX), maar voldoet, zoals geplaatst en gebruikt (met het nulblok eruit dus), gewoon aan de NEN.

  • siskos
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
We zijn momenteel bezig met het afronden van de verkoop van onze woning.

Ik heb zelf vooral gebruik gemaakt van MDT materiaal (glasstasters, schakelactoren, bewegingsmelders) gekoppeld aan Loxone voor de visualisatie.
Nu komt van de kopers ook de vraag hoe ze alles moeten gebruiken en of ze dingen kunnen aanpassen indien nodig.

Voor Loxone config is dit geen probleem downloaden en klaar, maar aanpassingen aan de KNX installatie zijn iets heel anders... ik heb wel zelf een ETS Home licentie gekocht voor de programmatie maar ga dit in de nieuwe woning ook weer gebruiken.
Wat doen jullie in zo een geval? De ETS account en dongle met het huis mee verkopen of enkel het knxproj bestand afgeven?

  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:31
Toen ik verhuisde heb ik alle project-files, tekeningen en wachtwoorden overgedragen. Geen software. Ik heb ook geen waterpomptang of multimeter achtergelaten :)

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • TimoDimo
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 16-11 00:14
Het lijkt me een hele administratieve rompslomp voor Hager eigenlijk, om die producten met minieme verschillen in verschillende landen te verkopen, met alle onduidelijkheden naar hun klanten als gevolg. Maar goed, het zal hen wel ergens iets opleveren.

Hager FWU heeft wel wat meer mogelijkheden, o.a. vanwege de Univers-onderdelen die meestal wel goed uitgedacht zijn. Toch heeft SE met PrismaSet XS ook een heel aardig aanbod. In ieder geval laat de website goed zien wat er mogelijk is, beter dan Hager met z'n onlogische categorieën en verschillende productgroepen per land. (Handleiding van Hager FWU vs.SE PrismaSet XS, inbouw, 24 modules.)

Wat de buisinvoer betreft, het lijkt bij SE toch wel met een bedradingskoker te kunnen. Zie plaatje 3 van de handleiding van de niet-inbouwvariant:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VhhHIuDdrsvvZWsTkIjQM_Am5AU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ho7AsXvHZ6QKZKzMSfaEE5Qz.png?f=fotoalbum_large
(link naar pdf)

De linkerkant van het plaatje laat volgens mij zien dat je een koker in de kast uit kunt laten komen. Dat kan dan denk ik ook een bedradingskoker zijn?

De rechterkant van het plaatje laat volgens mij zien dat je buizen van maximaal 6 cm doorsnee ook gewoon erdoorheen naar binnen kunt steken. Of het kan met kabelwartels, maar dat is alleen als je kabels hebt, en ik heb buizen.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online

Gwaihir

siskos schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 21:10:
Wat doen jullie in zo een geval? De ETS account en dongle met het huis mee verkopen of enkel het knxproj bestand afgeven?
Je bent natuurlijk volkomen vrij afspraken te maken naar eigen inzicht.

Er zullen zat 'knx-huizen' zonder het proj-bestand verkocht worden. Veel eigenaren hebben dat bestand niet, laat staan de software. Maar aangezien je het projectbestand hebt, waarom niet? Dat zou ik bij de koop inbegrepen verklaren.

Persoonlijk zou ik een software licentie die op jouw naam staat en gelijk door je terug gekocht moet worden niet mee verkopen. Die kunnen ze zelf kopen. Of niet - grote kans dat ze e.e.a. zo laten of uitbesteden. En als het huis al verkocht is, is de prijs ook al afgesproken? Dan zit die software daar niet bij-in (tenzij je expliciet al anders afsprak, natuurlijk).

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online

Gwaihir

TimoDimo schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 23:57:
Wat de buisinvoer betreft, het lijkt bij SE toch wel met een bedradingskoker te kunnen.
Klopt.

(Je liet me er onlangs nieuwsgierig aan snuffelen en dat een bedradingskoker kan, heb ik expliciet gelezen.)

  • Borromini
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online

Borromini

Mislukt misantroop

Wat is de kans dat de nieuwe eigenaar zelf in ETS gaat zitten klooien? Daar moet je het al mee 'treffen'. Projectbestand overhandigen en ofwel koopt de nieuwe eigenaar zelf een licentie of schakelt hij een specialist in, zou ik zeggen.

Got Leenucks? | Debian Bookworm x86_64 / ARM | OpenWrt: Empower your router | Blogje


  • Freeaqingme
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 20-11 13:49
Ik zou het ook niet groter maken dan nodig. Gewoon dat bestand op een usb stick zetten en mailen naar de nieuwe eigenaren met als beschrijving: "Als je ooit de installatie laat aanpassen heeft je installateur dit bestandje nodig"

No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.


  • klaasopurk
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20-11 20:41
Freeaqingme schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:23:
Ik zou het ook niet groter maken dan nodig. Gewoon dat bestand op een usb stick zetten en mailen naar de nieuwe eigenaren met als beschrijving: "Als je ooit de installatie laat aanpassen heeft je installateur dit bestandje nodig"
en geef eventueel het wachtwoord van het project door. Deze is verplicht als bepaalde actoren in het aan het project hebt toegevoegd.

Klaas


  • don spike
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20-11 12:30
Zelf ben ik bezig met een nieuwe KNX kast (groepenkast zit apart) en heb een vraag over aarding. Heb in dit forum wel e.a.a. terug kunnen vinden, maar in die situaties gaat het eigenlijk altijd over een KNX-kast gecombineerd als groepenkast. Dus ik kom er niet helemaal meer uit.

Ik heb twee verdeelkasten van Hager Univers (FP54SN2 en FP53SN2). Verdeeld over twee locaties.

In beide kasten komen KNX-componenten;
- Dali Gateway
- Schakelactoren (230V; geschakelde WCD, gordijnen en screens)
- Dimactor (230V fase dimming)
en apart in de kast ook:
- KNX LED stuureenheden 24V
- Dinrail voedingen 24V

In de kast komt vanaf de groepenkast een aparte voeding binnen welke ik wil gebruik voor de gordijn en screen sturingen (230V) en zet de 230V ook door naar enkele Dali verlichting armaturen waar de driver ingebouwd zit.
Ook komen de schakeldraden met bijbehorende fasedraad in de kast uit.

Bovenin in beide kasten heb ik een doorlopende DIN-rail met rijklemmen gepland.
Deze bovenste DIN-Rail voor de rijklemmen wil ik geïsoleerd monteren met de meegeleverde hulpstukken. Maar daarop wil ik ook de PhoenixContact PTI 2,5-PE/L/N (samen met PTI 2,5-L/L) gebruiken, voor de gordijn/screen sturingen (230V) en 230V (met dali) doorzetten naar enkele verlichting armaturen.
Hierdoor/voor wordt die DIN-rail voor de rijklemmen dus geaard.
Nu is mijn vraag, mag dat in mijn situatie? Dat alleen de (geïsoleerde) bovenste DIN-rail voor de rijklemmen geaard wordt. Of moet dan de gehele kast geaard worden, en de DIN-rails voor de KNX-componenten alleen geïsoleerd laten? Of..?

Ook zie ik die zelfde rijklemmen PhoenixContact PTI 2,5-PE/L/N vaak op foto's voorkomen in KNX kasten.

  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:31
don spike schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:33:
Hierdoor/voor wordt die DIN-rail voor de rijklemmen dus geaard.
Nu is mijn vraag, mag dat in mijn situatie? Dat alleen de (geïsoleerde) bovenste DIN-rail voor de rijklemmen geaard wordt. Of moet dan de gehele kast geaard worden, en de DIN-rails voor de KNX-componenten alleen geïsoleerd laten?
Nee :)
Je kast is dubbel geïsoleerd, de aarde loopt er enkel doorheen. Dus de aarde komt vanaf de aardpin de kast binnen en gaat direct naar de bovenste rail met de rijenklemmen. Die is geïsoleerd van de overige rails.

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/gkgyq4z0/KVL68.jpg

Onderaan zit een geïsoleerde klem waar de aarde binnenkomt, van daar direct naar boven om de rijgklemmenrails te aarden. Overige aardpunten - o.a. DALI - is daar vanaf gehaald.

[ Voor 3% gewijzigd door Conrado op 19-11-2026 10:01 ]

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • don spike
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20-11 12:30
Conrado schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:59:
[...]

Nee :)
Je kast is dubbel geïsoleerd, de aarde loopt er enkel doorheen. Dus de aarde komt vanaf de aardpin de kast binnen en gaat direct naar de bovenste rail met de rijenklemmen. Die is geïsoleerd van de overige rails.

[Afbeelding]

Onderaan zit een geïsoleerde klem waar de aarde binnenkomt, van daar direct naar boven om de rijgklemmenrails te aarden. Overige aardpunten - o.a. DALI - is daar vanaf gehaald.
Bedankt. Je zegt nee, maar in jouw afbeelding is de bovenste DIN-rail met rijklemmen wel geaard?

Zit net nogmaals naar de Hager installatie instructie van UD13A1 (Bouwsteen - rijgklemmen, DIN-rail) te kijken. Daarin staat bij dubbel geïsoleerde kast dat je deDIN-rail moet isoleren van de kast met de bijgeleverde hulpstukken. Maar daar laten ze ook weer zien dat er rijklemmen met aardlogo op de geïsoleerde DIN-rail geplaatst worden...

EDIT;
De verdeler is voor mij geen groepenkast, enkel KNX, ik heb geen aardpin daar. Al komt een KNX kast vlakbij de groepenkast (niet de meterkast, die zit weer elders). De andere kast kan alleen aarde krijgen via de 230V groep.

[ Voor 10% gewijzigd door don spike op 19-11-2026 10:15 ]


  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:31
Om misverstanden te voorkomen: alleen de rijgklemmenrail is geaard, de rest is ongeaard. Dat heeft ook met veiligheid te maken, omdat je geen mogelijkheid wilt scheppen dat er een lekstroom om de aardlek heen kan gaan.

Als je enkel een KNX-kast hebt, is de aardlekdetectie al geregeld. Dus mag je de hele kast aarden.

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • don spike
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20-11 12:30
Conrado schreef op donderdag 19 november 2026 @ 10:30:
Om misverstanden te voorkomen: alleen de rijgklemmenrail is geaard, de rest is ongeaard. Dat heeft ook met veiligheid te maken, omdat je geen mogelijkheid wilt scheppen dat er een lekstroom om de aardlek heen kan gaan.

Als je enkel een KNX-kast hebt, is de aardlekdetectie al geregeld. Dus mag je de hele kast aarden.
Top, duidelijk!

Dat was eigenlijk ook mijn vraag, mag ik de DIN-rail voor de rijklemmen aarden. Ja dus :).
De rest van de DIN-railen (voor KNX-modules) wilde ik al niet aarden.
Pagina: 1 ... 88 89 Laatste