Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning

Pagina: 1 ... 28 29 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DigitalDutch
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 13-09 22:26
De Ambientika heeft Home Assistant-ondersteuning, de Brink Air 70 Plus wordt door Woonwijzerwinkel gepromoot als de stilste decentrale WTW-unit.

Wat is jullie ervaring? Waar gaat jullie voorkeur naar uit, of welke decentrale WTW-unit raden jullie aan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rikkkurd
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:55
DigitalDutch schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 15:33:
De Ambientika heeft Home Assistant-ondersteuning, de Brink Air 70 Plus wordt door Woonwijzerwinkel gepromoot als de stilste decentrale WTW-unit.

Wat is jullie ervaring? Waar gaat jullie voorkeur naar uit, of welke decentrale WTW-unit raden jullie aan?
Op pagina 1 van dit forum staat een tabel, die claim van de brink air 70 lijkt niet te kloppen.

Ikzelf heb de siegenia aeroplus WRG, het zijn strakke kleine units die geluidsarm zijn en balansventileren, dus niet elke 70 seconden van richting draaien. Maar heb ook ervaring met alleen deze, al heb ik mezelf wel uitgebreid verdiept in de materie.

Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • LemonC200
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:17
Een tijdje geleden heb ik twee Blauberg Vento Inhome's laten plaatsen, en ik dacht, leuk om wat ervaringen te delen.
  • De installatie heb ik laten doen, kostte ongeveer 3 uur per WTW. Je zou het ook makkelijk zelf kunnen doen, het enige moeilijke is natuurlijk het boren van een gat. Het netjes afzagen/snijden van de buis is ook wel een dingetje,
  • Als je kijkt wat er qua materialen in zit, snap je dat je al een WTW kunt kopen voor €250. Het ziet er allemaal niet zo ingewikkeld uit. To be honest, een handige tweaker zou er zelf een kunnen maken. In principe hoef je alleen maar een ventilator aan te sturen.
  • Qua geluid valt het mee en tegen bij de Blauberg Inhome. Je kunt hem traploos regelen, maar eigenlijk wil je de ventilator maximaal op 15-20% laten draaien, dat is tussen stand 1 en 2, anders hoor je hem duidelijk. Stand 2 is goed hoorbaar, maar niet per se storend,
  • Bij een jaren 30-woning met 6 cm spouw (totale dikte 30 cm) kan het geluidabsorberende materiaal, dat de ventilator stiller zou moeten maken, er niet meer in. Dit is volgens mij bij meer WTW’s het geval. Misschien scheelt dat nog qua geluid, dat weet ik dus niet.
  • Ook een F7- of F4-filter past er door de muurdikte niet meer in.
  • Deze heeft ook nog automatische shutters en een klep die dicht kan als je geluid van buiten wil dempen. Als je niet aan een drukke weg woont, is dit meer dan voldoende.
  • Veel mensen hier zijn ook enthousiast over de Siegenia Aeroplus WRG omdat deze constante aan- en afvoer heeft. De Vento Inhome heeft dat niet. Maar je hoort niet iets van een klik, de ventilator stopt gewoon en start daarna weer. Vind ik niet storend.
  • De app is op zich prima. Ook het instellen van programma’s is handig, maar eigenlijk staat hij gewoon permanent op een lage stand. Ik pas het alleen aan als ik wil ventileren, een feestje heb gehad of sterk ruikend eten heb gekookt.
  • Deze apparaten zijn niet echt mooi. 25 x 25 cm is toch best groot en dat ze buiten de binnenmuur uitsteken in het interieur maakt het niet beter.
  • Ik heb er twee tegenover elkaar in de woonkamer van 35 m², dat werkt mooi, wel een aanrader.
Conclusie
Ik zou zeker voldoende capaciteit nemen zodat je op een lage stand standaard kunt ventileren. Er zijn ook varianten van 200 mm, zoals deze Oerre, of de Brink Air die hier ook wel eens voorbij is gekomen.

Het liefst plaats je ze ook uit het zicht. Die Siegenia kun je volgens mij lager plaatsen en de Oerre kun je in de muur frezen. Dus als je een van die mogelijkheden hebt, zou ik dat zeker doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mart999
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-08 20:06
Al enige tijd lopen we tegen wat problemen aan en hebben geen idee hoe aan te pakken.
Mss kan iemand ons hier van wat advies voorzien.

Sinds half jaar verhuist naar jaren 60 woning, verbouwd in 2017.
Zowel in woonkamer en open keuken hebben aantal ramen duco roosters en in keuken zit een continu afzuiging direct naar buiten.

Echter ervaren wij vermoeidheidsklachten en hoofdpijn bij langer verblijf woonkamer, mn in de zithoek terwijl daar een groot rooster boven het raam zit.
Als we de CO2 en vochtwaarden meten is deze gewoon pefect en ook op vluchtige stoffen geeft geen slecht resultaat.
We hebben wel vermoeden dat de klachten erger zijn als het windstil is en toch blijven alle waarden prima.

Als we professionele advies vragen wordt ons telkens een WTW unit geadviseerd echter vind ik deze investering vrij hoog om te gokken of dit ons probleem oplost.

Kun je deze klachten krijgen zonder dat er slechte waarden gemeten wordt. Is luchtverversing meetbaar? Bestaat zoiets als stilstaande lucht dat deze klachten kan veroorzaken?

We hebben maar aan 1 kant een raam wat open kan dus lekker doorwaaien en testen of klachten afnemen kan helaas niet.

We hebben diverse bedrijven over de vloer gehad maar nog niet de zekerheid dat dit ons probleem is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nDpcTfGVOShpEFs9kP8LCk0Bq6E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xXAezLShA4gn4WKPKso9rObD.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:01
mart999 schreef op maandag 30 juni 2025 @ 17:09:
Als we de CO2 en vochtwaarden meten is deze gewoon pefect en ook op vluchtige stoffen geeft geen slecht resultaat.
Hoe is die CO2 waarde gemeten? Met een goede meter, of een goedkoop ding van bol.com, want die zijn waardeloos.

In een plastic zak gelegd en die volgeblazen, en die vond de CO2 nog prima, maar van een bus haarlak flipte die. 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LemonC200
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 19:17
mart999 schreef op maandag 30 juni 2025 @ 17:09:

Sinds half jaar verhuist naar jaren 60 woning, verbouwd in 2017.
Zowel in woonkamer en open keuken hebben aantal ramen duco roosters en in keuken zit een continu afzuiging direct naar buiten.

Echter ervaren wij vermoeidheidsklachten en hoofdpijn bij langer verblijf woonkamer, mn in de zithoek terwijl daar een groot rooster boven het raam zit.
Vervelend! Een groot rooster boven je hoofd ververst normaal echt wel de lucht. Het zou misschien kunnen dat er radongas vrijkomt, zeker als er bijvoorbeeld staalslakken in het beton verwerkt zijn. Dat komt soms voor bij bepaalde bouwmaterialen. Misschien iets om verder te onderzoeken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
Zeker vervelend @mart999 . Is de woning nageisoleerd met een schuimachtig materiaal in de spouw en/of vloer en dak? Hopelijk niet, maar ook daar kunnen klachten vandaan komen.

Helpt het als je de mechanische ventilatie hoger zet? Aan de hand daarvan zou je dan toch een indicatie kunnen krijgen of meer ventileren helpt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mart999
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-08 20:06
LemonC200 schreef op maandag 30 juni 2025 @ 23:00:
[...]
Het zou misschien kunnen dat er radongas vrijkomt, zeker als er bijvoorbeeld staalslakken in het beton verwerkt zijn. Dat komt soms voor bij bepaalde bouwmaterialen. Misschien iets om verder te onderzoeken?
Ik hoop het niet. Enig idee hoe dit te meten? Als ik google word ik ook niet veel wijzer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mart999
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-08 20:06
Franciesco schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 08:38:
Zeker vervelend @mart999 . Is de woning nageisoleerd met een schuimachtig materiaal in de spouw en/of vloer en dak? Hopelijk niet, maar ook daar kunnen klachten vandaan komen.

Helpt het als je de mechanische ventilatie hoger zet? Aan de hand daarvan zou je dan toch een indicatie kunnen krijgen of meer ventileren helpt.
Wel na-geisoleerd maar niet met schuim.
En helaas geen mechanische ventilatie, enkel in keuken ventilatortje.
Heb tijdje terug meting gedaan met Luchtkwaliteitsdetector die Formaldehyde, TVOC, PM2.5, PM10 Deeltjesteller meet maar gaf geen slecht resultaat.
Firma Strooming ingehuurd en gemeten op schimmelsporen maar ook niks.
Zijn er nog andere manieren om metingen te doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
Gelukkig geen schuim als isolatie! (y)

Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar ik dacht dat de mechanische afzuiging in de keuken altijd draait. En die zal zijn lucht toch via de roosters die oa in de woonkamer zitten naar binnen zuigen. En daardoor zal de lucht in de woonkamer ook verversen, afhankelijk van het debiet en waar verder lucht vandaan gehaald wordt. Als dit wel klopt, en de mechanische stand kan niet hoger, misschien alleen eens dat rooster van de woonkamer open zetten als je daar langdurig bent en de rest beneden dicht of half open. Daardoor zal er meer lucht via dat rooster in de woonkamer naar binnen komen wat hopelijk iets helpt.

Is de detector waar je mee gemeten hebt betrouwbaar genoeg om een goede indicatie te hebben van de luchtkwaliteit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mart999
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-08 20:06
Franciesco schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 12:29:
Gelukkig geen schuim als isolatie! (y)

Als dit wel klopt, en de mechanische stand kan niet hoger, misschien alleen eens dat rooster van de woonkamer open zetten als je daar langdurig bent en de rest beneden dicht of half open. Daardoor zal er meer lucht via dat rooster in de woonkamer naar binnen komen wat hopelijk iets helpt.

Is de detector waar je mee gemeten hebt betrouwbaar genoeg om een goede indicatie te hebben van de luchtkwaliteit?
We zetten wel eens de afzuigkap erbij aan en dan voelen we wel een trek via het rooster als we de rest dichtgooien echter is dat in de winter niet echt gewenst.
Ik overweeg om een Fresh R compac te installeren echter als we de klachten van iets anders krijgen is het een duur grapje.

We hebben getest met Temtop LKC-1000S+ 2nd AQI.
Geen idee of dit professioneel genoeg is.

Liefst wil ik alles goed doorgemeten hebben echter kan ik niet echt een specialist vinden gespecialiseerd in alle gebieden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z5VY0MAn4BXf-rgy2NAoIagC3G0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lidZNvO9xnQ6fAbaFqwnQIWx.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
Maar geeft het minder vermoeidheidsklachten en hoofdpijn als de afzuigkap aan staat @mart999 ?
Ik snap dat dat niet gewenst is als permanente oplossing, maar het kan wel een indicatie geven of meer ventilatie helpt. En dat dan investeren in betere ventilatie wel of niet zinvol is.

Een afzuigkap geeft, afhankelijk van de stand, overigens al snel een paar honderd m3/h debiet. Veel meer dan een Fresh R compac kan leveren. Mocht je overgaan tot een wtw unit, zorg dan dat je in ieder geval aan 30m3/h per persoon ventilatiedebiet komt op een "normale" stand. Zeker als er nu klachten zijn lijkt het me verstandig om niet te zuinig te doen.

Heb je ook al eens geprobeerd om met een ventilator op een laag pitje wat meer luchtcirculatie in de zithoek te krijgen? Puur om ook eens te proberen, wellicht heb je zo'n ding al ergens staan of hangen.

Die meter ken ik niet. Wellicht kun je bij Boels ofzo een professionele meter huren voor een second opinion? Al lost zelfs de beste meter julie klachten natuurlijk niet op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:01
mart999 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 13:13:
[...]


We zetten wel eens de afzuigkap erbij aan en dan voelen we wel een trek via het rooster als we de rest dichtgooien echter is dat in de winter niet echt gewenst.
Ik overweeg om een Fresh R compac te installeren echter als we de klachten van iets anders krijgen is het een duur grapje.

We hebben getest met Temtop LKC-1000S+ 2nd AQI.
Geen idee of dit professioneel genoeg is.

Liefst wil ik alles goed doorgemeten hebben echter kan ik niet echt een specialist vinden gespecialiseerd in alle gebieden.

[Afbeelding]
Die geeft toch geen CO2 waardes?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mart999
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-08 20:06
Franciesco schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 13:55:
Maar geeft het minder vermoeidheidsklachten en hoofdpijn als de afzuigkap aan staat @mart999 ?
Ik snap dat dat niet gewenst is als permanente oplossing, maar het kan wel een indicatie geven of meer ventilatie helpt. En dat dan investeren in betere ventilatie wel of niet zinvol is.

Een afzuigkap geeft, afhankelijk van de stand, overigens al snel een paar honderd m3/h debiet. Veel meer dan een Fresh R compac kan leveren. Mocht je overgaan tot een wtw unit, zorg dan dat je in ieder geval aan 30m3/h per persoon ventilatiedebiet komt op een "normale" stand. Zeker als er nu klachten zijn lijkt het me verstandig om niet te zuinig te doen.

Heb je ook al eens geprobeerd om met een ventilator op een laag pitje wat meer luchtcirculatie in de zithoek te krijgen? Puur om ook eens te proberen, wellicht heb je zo'n ding al ergens staan of hangen.
Bedankt voor je tips.
We hebben airco hangen en laten deze wel eens blazen. Zoals vandaag doen we alles dicht en staat airco te blazen en heb idee dat klachten extra toenemen.
Bij gebruik afzuigkap komt er frisse lucht voelbaar binnen en lijken klachten te verminderen. Blijft beetje gissen helaas.
Ik zal kijken of ik ergens wat professioneel meetspul kan huren om eea uit te sluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mart999
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-08 20:06
gjcvro schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 15:37:
[...]

Die geeft toch geen CO2 waardes?
Nee klopt, is voor vluchtige stoffen.
De CO2 meter is geen professionele maar werkt wel okay volgens mij.
Als ik in sensoren blaas aan achterzijde slaat deze direct uit maar kan beter natuurlijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:01
mart999 schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 21:51:
[...]


Nee klopt, is voor vluchtige stoffen.
De CO2 meter is geen professionele maar werkt wel okay volgens mij.
Als ik in sensoren blaas aan achterzijde slaat deze direct uit maar kan beter natuurlijk.
Ok, dat geeft inderdaad een beetje hoop op een redelijke werking.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wheli
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 14:01
Ik hoop het niet maar is het geen klein CO (zonder 2) lek? Er zijn bizarre (vreselijke) casus te lezen op de website van OVV punt 2.2

ID.4 1st | 2320 Wp NO | 3200 Wp ZW | Climarad Sensa V2X | Pana WH-MDC07J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mart999
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-08 20:06
De cv ketel staat op zolder, 2 verdiepingen omhoog en daar hangt een CO melder.
Wel een gashaard hier maar die staat uit.
Toch even de melder van boven voor de zekerheid gepakt maar geen reactie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MQfPW0neK7ZjjI_bq73BT7OC0nI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0PSpMbX4vO7bHEhip15MmxVP.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cHo91
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 11-09 13:22
Hallo!

Ik krijg volgende week de sleutel van een mooi jaren 30 klushuis waar zo'n beetje alles in moet gebeuren, we willen flink gaan verduurzamen en het huis klaar maken om er nog vele jaren comfortabel in te kunnen vertoeven. Een gedeelte van de puzzel waar ik nog sterk over twijfel is het goed ventileren van de woning.

Op dit moment wonen we met z'n 2'en (+ hond) in een nieuwbouw-woning, luchtdicht gebouwd met een centrale WTW. Mijn wederhelft is erg enthousiast over het idee om een centrale WTW te plaatsen in het nieuwe huis, maar gezien we verhuizen naar een plek met een verdieping minder (geen zolder) en ook flink wat minder binnenruimte vraag ik me sterk af waar we die centrale WTW dan neer gaan zetten, en hoe we vervolgens ook nog al die luchtschachten netjes weg gaan werken op een manier dat we geen geluidsoverlast krijgen.

Volgens mij is decentrale WTW daarom juist geschikt voor onze situatie, wat details:

- 2 Verdiepingen, 65 m2 begane grond (keuken/eetkamer aan de voorkant van de woning, woonkamer aan de achterkant) 27 m2 1e verdieping (slaapkamer, badkamer + inloopkast)
- 2 onder één kap, schuin dak aan de voor/achterkant op de 1e verdieping met dakkapel zowel voor als achter.

Voor zover ik tot nu toe heb gelezen wordt zo'n beetje voor elke Decentrale wtw verplicht dat deze waterpas moet hangen (uitdagend op een wand van een schuin dak dus) en dat er rondom ook genoeg ruimte vrij moet zijn, potentieel lastig onder een dakkapel.

Plattegronden voor een idee:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tiuGUMlIqjoWH5eA-RpX_haS1Jg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/0373wMA4GQtybE0LHtrPD5kp.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ELz01qroqA3nabFedZCaLrvlzsY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ALyh7BX8Ldcx4iZvMroPnreL.png?f=fotoalbum_tile


Op de 1e verdieping loopt het schuine dak dus aan de "bovenkant" (badkamer en trapgat) en de "onderkant" (slaapkamer en inloopkast), aan de rechterkant (aan de kant van de slaapkamer dus) zitten we niet vast aan onze directe buren.

Ik ben nog vrij vroeg in het proces, dus ik weet nog niet heel goed waar ik rekening mee moet houden. Wat ik nu in ieder geval als spelregels aanhoud:

- Badkamer is een vochtige ruimte, dus die ruimte moet een eigen afzuig/WTW hebben.
- Een WTW is een apparaat met (als het goed is) 2 ventilators, en die maken geluid, dus plaatsing in de slaapkamer is wellicht niet iets wat we moeten willen. Er is wel een afsluitbare kast aanwezig naast de slaapkamer, deze zou technisch gezien groot genoeg moeten zijn om bijvoorbeeld een Sensa H/V2X te plaatsen met voldoende marge aan alle kanten. Echter, hoe zorgen we er vervolgens voor dat deze ook goed kan ventileren? Ventilatieroosters richting de gang/slaapkamer? Is dit sowieso een goed plan, of vragen we dan te veel van zo'n apparaat?
- De begane grond is relatief gezien een stuk groter dan de 1e, dus ik zou verwachten dat we hier 2 decentrale WTW's nodig hebben, één voor de woonkamer en één voor de eetkamer/keuken.

Ik sta erg open voor advies/correcties op verkeerde aannames, dit is allemaal gebaseerd op een aantal dagen dagdromen/onderzoek en ik schat niet dat dat voldoende is om alle scenario's goed af te dekken.. :9

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22:35
bastichelaar schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 16:35:
[...]


Ik heb net via mijn installateur een modbus module besteld. Hiermee moeten in ieder geval de Ventura (of in mijn geval de 2.0) slim aan te sturen zijn. Ik mis alleen nog de juiste bekabeling, dus ik kom nog even niet verder. Heb wel inmiddels een stukje software gemaakt om de modbus aan te sturen.

Ik heb dus 5 pins kabels nodig van deze printplaat naar de hoofdmodule. Mocht iemand weten hoe die kabels heten, let me know!

Hieronder een foto:

[Afbeelding]
@bastichelaar ben (erg) benieuwd of het je gelukt is om de ModBus module te installeren en de Ventura daadwerkelijk te besturen?
Thnx.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
@cHo91 als je grootschalig gaat renoveren zou ik toch kijken of je niet een centraal wtw systeem kunt (laten) aanleggen. Dat is in mijn beleving een heel stuk fijner dan decentraal: minder geluid (of zelfs vrijwel afwezig geluid), meer capaciteit, elke ruimte goed geventleerd etc.

Zelf ben ik overgestapt van decentraal naar centraal. En vanwege ruimtegebrek (een hele kleine lage bergzolder, bijkeuken niet geschikt) heb ik een stukje van een slaapkamer die voornamelijk dienst doet als werkkamer opgeofferd voor de wtw unit. Om de unit heb ik een kast gemaakt om hem + de buizen uit het zicht te hebben en wat extra te dempen wat betreft de geluidsproductie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • averroes1198
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 23-08 12:23
Franciesco schreef op maandag 7 juli 2025 @ 16:40:
@cHo91

Zelf ben ik overgestapt van decentraal naar centraal. En vanwege ruimtegebrek (een hele kleine lage bergzolder, bijkeuken niet geschikt) heb ik een stukje van een slaapkamer die voornamelijk dienst doet als werkkamer opgeofferd voor de wtw unit. Om de unit heb ik een kast gemaakt om hem + de buizen uit het zicht te hebben en wat extra te dempen wat betreft de geluidsproductie.
Welke partij heb je hiervoor in de arm genomen? Ik ben mij momenteel aan het oriënteren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rikkkurd
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:55
cHo91 schreef op zondag 6 juli 2025 @ 15:08:
Hallo!

Ik krijg volgende week de sleutel van een mooi jaren 30 klushuis waar zo'n beetje alles in moet gebeuren, we willen flink gaan verduurzamen en het huis klaar maken om er nog vele jaren comfortabel in te kunnen vertoeven. Een gedeelte van de puzzel waar ik nog sterk over twijfel is het goed ventileren van de woning.

Op dit moment wonen we met z'n 2'en (+ hond) in een nieuwbouw-woning, luchtdicht gebouwd met een centrale WTW. Mijn wederhelft is erg enthousiast over het idee om een centrale WTW te plaatsen in het nieuwe huis, maar gezien we verhuizen naar een plek met een verdieping minder (geen zolder) en ook flink wat minder binnenruimte vraag ik me sterk af waar we die centrale WTW dan neer gaan zetten, en hoe we vervolgens ook nog al die luchtschachten netjes weg gaan werken op een manier dat we geen geluidsoverlast krijgen.

Volgens mij is decentrale WTW daarom juist geschikt voor onze situatie, wat details:

- 2 Verdiepingen, 65 m2 begane grond (keuken/eetkamer aan de voorkant van de woning, woonkamer aan de achterkant) 27 m2 1e verdieping (slaapkamer, badkamer + inloopkast)
- 2 onder één kap, schuin dak aan de voor/achterkant op de 1e verdieping met dakkapel zowel voor als achter.

Voor zover ik tot nu toe heb gelezen wordt zo'n beetje voor elke Decentrale wtw verplicht dat deze waterpas moet hangen (uitdagend op een wand van een schuin dak dus) en dat er rondom ook genoeg ruimte vrij moet zijn, potentieel lastig onder een dakkapel.

Plattegronden voor een idee:

[Afbeelding][Afbeelding]


Op de 1e verdieping loopt het schuine dak dus aan de "bovenkant" (badkamer en trapgat) en de "onderkant" (slaapkamer en inloopkast), aan de rechterkant (aan de kant van de slaapkamer dus) zitten we niet vast aan onze directe buren.

Ik ben nog vrij vroeg in het proces, dus ik weet nog niet heel goed waar ik rekening mee moet houden. Wat ik nu in ieder geval als spelregels aanhoud:

- Badkamer is een vochtige ruimte, dus die ruimte moet een eigen afzuig/WTW hebben.
- Een WTW is een apparaat met (als het goed is) 2 ventilators, en die maken geluid, dus plaatsing in de slaapkamer is wellicht niet iets wat we moeten willen. Er is wel een afsluitbare kast aanwezig naast de slaapkamer, deze zou technisch gezien groot genoeg moeten zijn om bijvoorbeeld een Sensa H/V2X te plaatsen met voldoende marge aan alle kanten. Echter, hoe zorgen we er vervolgens voor dat deze ook goed kan ventileren? Ventilatieroosters richting de gang/slaapkamer? Is dit sowieso een goed plan, of vragen we dan te veel van zo'n apparaat?
- De begane grond is relatief gezien een stuk groter dan de 1e, dus ik zou verwachten dat we hier 2 decentrale WTW's nodig hebben, één voor de woonkamer en één voor de eetkamer/keuken.

Ik sta erg open voor advies/correcties op verkeerde aannames, dit is allemaal gebaseerd op een aantal dagen dagdromen/onderzoek en ik schat niet dat dat voldoende is om alle scenario's goed af te dekken.. :9
Als het mogelijk is, dan is centraal wtw ventileren altijd de beste optie, goedkoper te vervangen als het op den duur stuk gaat ipv 6 losse apparaten, en qua hardware goedkoper in de aanschaf.

Maar kan het bij jou, ga je genoeg vloeren/plafonds open trekken en is daar tussen genoeg ruimte om de lucht aan en afvoerbuizen te plaatsen naar elke kamer en dan een mooi rooster in het plafond te plaatsen?

Zo niet, dan is decentraal ventileren de enige optie.

Wij hebben 2 siegenia aeroplus wrg met co2 sensor modellen, beneden, eentje in de keuken en eentje in de woonkamer/eetkamer. Deze houden de hele beneden verdieping goed onder de 1000ppm op automatische stand.

Boven hebben we er eentje op de ouder slaapkamer en eentje op de grootste kinderslaapkamer. De kleine kamer blijft met de deuren op een kier ook netjes onder de 1000 als onze jongste daar slaapt.

Op de badkamer hebben we geen afzuiging, maar de luchtvochtigheid blijft met de 2 wtw's boven gelijk na het douchen of een lang bad, al laten we wel altijd de deuren van de badkamer en slaapkamer open na gebruik voor ventilatie.

De wtw hangt bij ons beneden op 10cm boven de grond, dat is misschien een oplossing voor je schuine dak, als er wel de eerste halve meter-1 meter nog een rechte muur is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheIbex
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 21:47
@Horla inmiddels hangt de unit bij jou 3 maanden, zou je hem nog steeds aanbevelen? Ook in het kader met de genoemde debietaanpassingen.

Ik wil op korte termijn de knoop doorhakken als ik de WAF mee heb

Interpolis, glashelder!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Horla
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:06
TheIbex schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 22:08:
@Horla inmiddels hangt de unit bij jou 3 maanden, zou je hem nog steeds aanbevelen? Ook in het kader met de genoemde debietaanpassingen.

Ik wil op korte termijn de knoop doorhakken als ik de WAF mee heb
Als het goed weer is, staat de schuifdeur open en dan gaat hij niet aan (dus de afgelopen weken/maanden is hij dus niet veel aan geweest want veel zon). Maar onlangs toen we een aantal dagen regen hadden, is hij terug aangeschoten (er zit in HA een automatisatie i.c.m. een aparte CO² sensor). De eerste paar minuten dacht ik "damn, dat maakt toch meer lawaai dan ik mij herinner" maar daarna werd het gewoon achtergrond geluid.

Conclusie: ik kan hem nog steeds aanraden.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
averroes1198 schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 19:22:
[...]


Welke partij heb je hiervoor in de arm genomen? Ik ben mij momenteel aan het oriënteren.
Geen partij: ik heb de centrale wtw volledig in eigen beheer ontworpen en aangelegd.
Uiteraard van te voren me goed ingelezen in de materie. Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic bevat een schat aan informatie en ervaringen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeroenTheStig
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:29
Franciesco schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 09:31:
[...]


Geen partij: ik heb de centrale wtw volledig in eigen beheer ontworpen en aangelegd.
Uiteraard van te voren me goed ingelezen in de materie. Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic bevat een schat aan informatie en ervaringen.
Knap werk d:)b
Wat heb je met de climarad units gedaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
Die heb ik verkocht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeroenTheStig
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:29
Ja logisch, het is ook niet dat je ze laat hangen. Domme vraag ook van mij 8)7

Even een andere vraag aan de Climarad S-Fan-bezitters: ik zit er over na te denken om de S-Fan aan te gaan sturen met een externe CO2-sensor om te kijken of daarmee de CO2-concentratie beter onder controle gehouden kan worden. Ik heb nu de indruk dat het te veel fluctueert en de waardes hoger zijn dan de ingestelde target-ppm, wat vermoedelijk wordt veroorzaakt doordat de interne CO2-sensor een lagere waarde meet door vermenging met verse lucht. Is er iemand die de S-Fan ook aanstuurt met een externe sensor en zo ja, wat zijn de ervaringen?

Een ander vervelend probleem met de S-Fan is dat wanneer hij overschakelt van stand-by naar in bedrijf dat er wat gekke tik-geluiden uit komen. Ik vermoed dat dit te maken heeft met de afsluitklep die langzaam open wordt gezet door de stappenmotor, maar dat is natuurlijk lastig te zien gezien zonder de unit van de muur te trekken. Ik ben al hevig met de WD40-bus in de weer geweest, maar dat heeft geen effect gehad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bastichelaar
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 10-09 21:12
2PtB schreef op zondag 6 juli 2025 @ 15:38:
[...]


@bastichelaar ben (erg) benieuwd of het je gelukt is om de ModBus module te installeren en de Ventura daadwerkelijk te besturen?
Thnx.
Ik heb de modbus module ingebouwd, en hij reageert op verzonden verzoeken. Hij antwoordt alleen nog niet terug. Dus het lijkt erop dat hij nog niet goed geprogrammeerd is. Blijkbaar heeft hij een slave ID nodig, en zonder slave ID reageert hij niet op berichten. Ik ben met Climarad in contact dus wordt nog vervolgd!

De Ventura en Sensa hebben volgens mij standaard modbus geïntegreerd en zijn dacht ik ook aan te sturen via RF (heb ik overigens nog een ongebruikte adapter voor liggen waar je hem denk ik mee kunt aansturen).

[ Voor 3% gewijzigd door bastichelaar op 09-07-2025 21:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22:35
Goed om te horen dat je voortgang boekt.

Ik ben evtl. wel geïnteresseerd in die RF adapter.
Stuur maar DM als je wilt.

Succes.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marnix17
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 01-09 19:39
bastichelaar schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 21:29:
[...]

De Ventura en Sensa hebben volgens mij standaard modbus geïntegreerd en zijn dacht ik ook aan te sturen via RF (heb ik overigens nog een ongebruikte adapter voor liggen waar je hem denk ik mee kunt aansturen).
Ik lees hier even mee maar volgens mij moet je voor een Sensa een aparte modbus module aanschaffen. Ik zou graag vanuit HA de Sensa willen controleren dus ben benieuwd of het jou gaat lukken. Mag ik vragen wat je hebt betaald voor de module, ik begreep dat deze nogal prijzig is. Maar ik ben ook nog geen alternatieven tegengekomen.

Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • bastichelaar
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 10-09 21:12
Het is inmiddels gelukt! Het probleem bleek uiteindelijk simpel te zijn: de documentatie van de + en - aansluiting bleek niet correct. Na dit omgedraaid te hebben kreeg ik ineens een reactie op slave ID 10. Dus toen kon ik verder!

Ik kan middels een simpele python/pymodbus applicatie nu de Climarad volledig uitlezen en bedienen. Screenshot is hieronder te zien. Volgende stap is om dit er een ESP tussen te zetten zodat ik dit remote vanuit Home Assistant kan doen en mooie grafiekjes kan genereren. To be continued!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lladFYS07irVOtDBir2EkmdJIKM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/aC2zWgswNP6JrjDazgJaS6Ga.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22:35
@bastichelaar wauw; knap stuk werk!
Succes verder!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woutertich
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 21-08 10:11
Ik heb twee climarads 2.0 met RF over inclusief radiator en muurdoorvoer.

Mocht er interesse zijn, stuur even een PB.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DriesLec
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 13-09 16:06
Hi,

Door omstandigheden liet de installatie van mijn vents breezy lang op zich wachten maar sinds deze week is ie up and running.

Ik tag ook even @DaWizza aangezien hij ook geïnteresseerd was.

Eerste indrukken
We laten hem enkel draaien stand 1 wanneer we id ruimte zijn omdat ie anders wel luid vrij luid is.
In stand 1 houdt hij makkelijk de co2 tussen de 500 & 1000 afhankelijk van hoeveel mensen er zijn. Ons gezin bestaat uit 2 volwassenen, 1 6jarige en ne 25 kg hond.

De co2, vocht en temperatuur meting ik persoonlijk wel top samen met het feit dat het allemaal goed te volgen is in de app.

Zie paar print screens.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_cUGxNxfqYY6TSv-H4KFIoSDAeA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/62m73GUkhBhkUHubPv80w0L1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F08fjnT9RPB4RMQ90OB2tUDYJTg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xV0Bfi0po4PacdMQ4zN3ugti.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
@DriesLec welk debiet heeft die unit op stand 1? Uit de documentatie begrijp ik 15m3/h maar misschien heb ik dat verkeerd gezien. Niet vervelend bedoeld, maar met 15m3/h ventilatiedebiet is het onmogelijk om met 2 volwassenen + kind en een flinke hond in een afgesloten ruimte onder de 1000ppm CO2 te blijven.

Wellicht betreft het geen afgesloten ruimte? Of is er nog extra ventilatie aanwezig?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DriesLec
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 13-09 16:06
Franciesco schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 20:43:
@DriesLec welk debiet heeft die unit op stand 1? Uit de documentatie begrijp ik 15m3/h maar misschien heb ik dat verkeerd gezien. Niet vervelend bedoeld, maar met 15m3/h ventilatiedebiet is het onmogelijk om met 2 volwassenen + kind en een flinke hond in een afgesloten ruimte onder de 1000ppm CO2 te blijven.

Wellicht betreft het geen afgesloten ruimte? Of is er nog extra ventilatie aanwezig?
Hoi Franciesco,

Helemaal niet vervelend. Het is de 200 en niet de 160, ik dacht dat die op stand 1 30m² doet. We zetten nu id zomer wel nog eens een raam open omdat we nog niet beseffen dat we ventilatie hebben idd dus dat kan er aan liggen. Zullen eens wat meer afsluiten en kijken.

Wat ik me ook bedacht is dat de meeting mss niet representatief is voor de gehele ruimte. Maar ik merk ih algemeen wel verbetering. Normaal durft het smorgens wel ns wat nr de hond te ruiken als we binnen komen, dat is nu veel minder.

Ik zet nog eens wat updates later.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
Tof dat het gelukt is @DriesLec
Zo te lezen is het geluid wel een ding op hogere toeren, bij ons had dat niet gewerkt.

Hier uiteindelijk voor de fresh-r gegaan.met 53 tot 76m3/uur hoor je het bijna niet.

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurjen13
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 08-09 20:22
DaWizza schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 20:53:
Tof dat het gelukt is @DriesLec
Zo te lezen is het geluid wel een ding op hogere toeren, bij ons had dat niet gewerkt.

Hier uiteindelijk voor de fresh-r gegaan.met 53 tot 76m3/uur hoor je het bijna niet.
Hoi @DaWizza

Ik ben ook aan het kijken naar een decentrale WTW unit voor mijn woonkamer. Ik zie dat je de Fresh-R hebt, tot welk oppervlakte kan deze werken? Ik kan dat namelijk niet op hun website terug vinden (maar misschien zoek ik niet goed).

Zou zo'n Fresh-R (of een ander merk/type) die een woonkamer van ongeveer 55m2 kunnen ventileren en ook stil zijn?

Wat informatie:
Wij wonen in een beschermd stadsgezicht uit de 30-er jaren met z'n 4-en. Afgelopen jaren flink verduurzaamd maar de ventilatie is een beetje achtergebleven. We hebben vooral in de winter last van vochtige lucht in de woonkamer dat ondervangen we nu met een luchtontvochtiger die in de nacht draait. Buiten de woonkamer wordt er niet heel veel verwarmd, wel overdag maar iedereen slaapt met een raam open.

Ik wil dus de woonkamer ventileren (zoals vermeld 55m2) en dan het liefst met 1 unit aan de achtergevel want die is niet vergunningsplichtig. Enige nadeel is dat daar ook de bank en tv staan dus daar wordt redelijk wat tijd door gebracht, het moet dus ook stil zijn...

Als het niet anders kan, dan wil ik ook best 2 units ophangen aan de voorgevel en achtergevel, als dat stiller is, maar dan moet ik dus een vergunningstraject in, wil ik liever niet. En als ik alle informatie hier zo lees, heb ik niet het idee dat die kleinere units stiller zijn?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
@jurjen13 ventilatie debiet op basis van oppervlakte is weinig zinvol. Al neemt de CO2 waarde wel langzamer toe in een grote dan kleine ruimte. Mede afhankelijk van hoe luchtdicht de woning is en/of er ruime doorgangen naar andere ruimtes zijn (aangrenzende open keuken/ trap naar boven etc)

Je kunt mijn inziens beter kijken naar het aantal personen wat doorgaans tegelijkertijd in een ruimte verblijft. De algemene stelregel is ca 30m3/h ventlatie per persoon. Nou is dat met een decentrale unit vaak niet haalbaar bij meer dan 3 personen als je het geluidsniveau acceptabel (= persoonlijk) wilt houden. Tenzij je meerdere units hebt.

Ter vergelijk: toen ik nog decentrale units had en deze oa in mijn dichte woonkamer van ook 55m2 hing, moest deze unit op ca 80m3/h draaien om bij 2 volwassen personen en 2 hondjes van 14,5kg de CO2 waarde (net) onder of rond de 1000ppm te houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DigitalDutch
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 13-09 22:26
Ik ben ook aan het kijken naar een decentrale WTW-unit als afzuiging voor het toilet, maar heb daar mijn twijfels bij. Bij de types met een keramisch “spons”-element (die om en om lucht af- en aanzuigen) vraag ik me vooral af of je niet geurtjes terug het huis in blaast als de stroming omkeert. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de continue tegenstroom-units; tenzij je de schone lucht via een aparte leiding direct de gang in stuurt (als dat kan?), vraag ik me af of je hiermee geurterugslag echt voorkomt.

Daarnaast zoek ik ook een oplossing voor de woonkamer, maar ik maak me daar juist zorgen over het geluidsniveau van die WTW-units.

Heeft iemand praktijkervaring met zulke units voor toilet of woonkamer?

Tips voor specifieke modellen (liefst met Home Assistant integratie, maar mag ook zonder) zijn zeer welkom!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
jurjen13 schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 09:13:
[...]


Hoi @DaWizza

Ik ben ook aan het kijken naar een decentrale WTW unit voor mijn woonkamer. Ik zie dat je de Fresh-R hebt, tot welk oppervlakte kan deze werken? Ik kan dat namelijk niet op hun website terug vinden (maar misschien zoek ik niet goed).

Zou zo'n Fresh-R (of een ander merk/type) die een woonkamer van ongeveer 55m2 kunnen ventileren en ook stil zijn?

Wat informatie:
Wij wonen in een beschermd stadsgezicht uit de 30-er jaren met z'n 4-en. Afgelopen jaren flink verduurzaamd maar de ventilatie is een beetje achtergebleven. We hebben vooral in de winter last van vochtige lucht in de woonkamer dat ondervangen we nu met een luchtontvochtiger die in de nacht draait. Buiten de woonkamer wordt er niet heel veel verwarmd, wel overdag maar iedereen slaapt met een raam open.

Ik wil dus de woonkamer ventileren (zoals vermeld 55m2) en dan het liefst met 1 unit aan de achtergevel want die is niet vergunningsplichtig. Enige nadeel is dat daar ook de bank en tv staan dus daar wordt redelijk wat tijd door gebracht, het moet dus ook stil zijn...

Als het niet anders kan, dan wil ik ook best 2 units ophangen aan de voorgevel en achtergevel, als dat stiller is, maar dan moet ik dus een vergunningstraject in, wil ik liever niet. En als ik alle informatie hier zo lees, heb ik niet het idee dat die kleinere units stiller zijn?
@Franciesco legt het al goed uit: kijk naar het aantal personen ipv naar de oppervlakte.
Boven de 1100ppm komt het hier bijna nooit met 2 volwassenen en een baby. Voor ons prima met het geluid die eraf komt.

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurjen13
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 08-09 20:22
DaWizza schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 11:49:
[...]


@Franciesco legt het al goed uit: kijk naar het aantal personen ipv naar de oppervlakte.
Boven de 1100ppm komt het hier bijna nooit met 2 volwassenen en een baby. Voor ons prima met het geluid die eraf komt.
@DaWizza heb jij 1 unit in de woonkamer? Wij hebben, zo ver ik kan zien, geen CO2 probleem, die wordt nooit te hoog eigenlijk, maar vooral teveel vocht in huis in het najaar en de winter.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurjen13
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 08-09 20:22
Franciesco schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 10:33:
@jurjen13 ventilatie debiet op basis van oppervlakte is weinig zinvol. Al neemt de CO2 waarde wel langzamer toe in een grote dan kleine ruimte. Mede afhankelijk van hoe luchtdicht de woning is en/of er ruime doorgangen naar andere ruimtes zijn (aangrenzende open keuken/ trap naar boven etc)

Je kunt mijn inziens beter kijken naar het aantal personen wat doorgaans tegelijkertijd in een ruimte verblijft. De algemene stelregel is ca 30m3/h ventlatie per persoon. Nou is dat met een decentrale unit vaak niet haalbaar bij meer dan 3 personen als je het geluidsniveau acceptabel (= persoonlijk) wilt houden. Tenzij je meerdere units hebt.

Ter vergelijk: toen ik nog decentrale units had en deze oa in mijn dichte woonkamer van ook 55m2 hing, moest deze unit op ca 80m3/h draaien om bij 2 volwassen personen en 2 hondjes van 14,5kg de CO2 waarde (net) onder of rond de 1000ppm te houden.
@Franciesco

Bedankt voor je uitleg. Mijn probleem is meer vocht gerelateerd dan CO2 gerelateerd, denk ik. CO2 hoeveelheden zijn acceptabel, maar ik zie wel schimmel. Die is nu behapbaar met een vrijstaande ontvochtiger, maar is geen langdurige oplossing. Ik ben dus eigenlijk op zoek naar een constante ventilatie om vocht af te voeren. De huidige ontvochtiger draait 's nachts en dan maakt het geluid niet uit. DE toekomstige ventilatie zou dus wat mij betreft in de nacht ook harder mogen draaien dan overdag.

@DaWizza geeft aan dat het voor hem goed gaat met 2 personen en een baby, wij zijn met z'n vieren, maar 2 daarvan zijn niet zoveel in de woonkamer, dus ik denk dat de opstelling van hem ook rpima voor mij is, ook als ik kijk naar de CO2 waardes, die zijn meestal wel binnen de grenzen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
jurjen13 schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 13:04:
[...]


@DaWizza heb jij 1 unit in de woonkamer? Wij hebben, zo ver ik kan zien, geen CO2 probleem, die wordt nooit te hoog eigenlijk, maar vooral teveel vocht in huis in het najaar en de winter.
Yup, 1 unit is voor ons meer dan genoeg.
Of het ook veel doet tegen vocht kan ik je weinig over vertellen.

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
@jurjen13 is dat geval kun je natuurlijk prima eerst proberen of je het met 1 unit redt. Kies dan wel een unit die een debiet heeft van minstens 100m3/h. De door jou genoemde Fresh-R Compac (niet zijnde de 90D versie) zou dan bijvoorbeeld kunnen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:07
DigitalDutch schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 11:14:
Ik ben ook aan het kijken naar een decentrale WTW-unit als afzuiging voor het toilet, maar heb daar mijn twijfels bij. Bij de types met een keramisch “spons”-element (die om en om lucht af- en aanzuigen) vraag ik me vooral af of je niet geurtjes terug het huis in blaast als de stroming omkeert. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de continue tegenstroom-units; tenzij je de schone lucht via een aparte leiding direct de gang in stuurt (als dat kan?), vraag ik me af of je hiermee geurterugslag echt voorkomt.

Daarnaast zoek ik ook een oplossing voor de woonkamer, maar ik maak me daar juist zorgen over het geluidsniveau van die WTW-units.

Heeft iemand praktijkervaring met zulke units voor toilet of woonkamer?

Tips voor specifieke modellen (liefst met Home Assistant integratie, maar mag ook zonder) zijn zeer welkom!
toilet lijkt me onzin om wtw op te doen. ik zou daar als je een verbinding naar buiten hebt gewoon een ventilator met timertje op het lichtpunt aansluiten. Je bent daar paar keer per dag een paar min en verder niet, best dan gewoon die lucht(jes) naar buiten gooien en de rest van de tijd lekker warmteterugwinnen uit lucht in je leefruimtes.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jwhengeveld1989
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 08-09 20:54
Franciesco schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 11:04:
@jwhengeveld1989 Ben het eens met wat hier al genoemd is: in de keuken een tweede Ventura plaatsen lijkt me niet nodig. En dan vooral omdat dat geen leefruimte is. Tenminste: op de plattegrond staat daar geen tafel ingetekend (want "aparte" eetkamer).

Als je geluid belangrijk vindt, dan zou ik de Ventura duidelijk verkiezen boven de Sensa. De Ventura is een stuk stiller. De Sensa is ook op de laagste stand hoorbaar, de Ventura niet of heel beperkt. En ook op een wat hogere stand is deze stiller. Daarnaast is het extra debiet van de Ventura in jouw gezinssituatie welkom.

Ook kun je kijken naar b.v. de Air2You DWQ150CO2 unit die hier pas besproken is. Die is een stuk goedkoper en heeft een enthalpiewisselaar. Met 150m3/h wel een iets lager maximaal debiet dan een Ventura. Wellicht kun je tzt een tweede ophangen: een in de woonkamer en een in de eetkamer?
Voor zover ik weet zijn er tot nu toe nog geen ervaringen gedeeld met de Air2You.

In dit topic zijn verder ook vaker diverse andere units zoals die van Blauberg, Vents Micra en Freshbox voorbij gekomen. Al dan niet twee units nemen wat op zich mooi kan zijn voor een lagere geluidsproduktie en betere verse luchtverdeling bij een grote ruimte.

Voor een centraal wtw systeem heb je twee buitenaanslutingen nodig: eentje voor de aanvoer van verse/schone lucht en de andere voor de afvoer. Voor de woning zelf ook minimaal 1 toevoer en 1 afvoer. Normaal gesproken wordt er bij een centraal wtw systeem toegevoerd in alle verblijfsruimtes en afgevoerd in alle vochtige ruimtes (keuken, badkamer, toilet, bijkeuken etc).
Houdt er wel rekening mee dat een centraal systeem goed gedempt moet worden: zowel de omkasting als minimaal het toevoerkanaal/kanalen naar de verblijfsruimte(s). Dit kost dus extra ruimte. In een decentraal systeem zit de "demping" voor zover mogelijk ingebouwd.
En mocht je een centraal systeem voor alleen beneden zonder enthalpiewisselaar overwegen: een condensafvoer is dan ook nodig. Ik weet niet of er een rioolaansluting mogelijk is op een eventueel beoogde plek?
Dank allemaal voor het meedenken. Dankzij alle uitgebreide informatie en ervaringen zijn beneden twee Ventura V1X opgehangen (woonkamer is 80m2), op de slaapkamers een S-Fan en voor de afzuiging een Maxibox. Dankzij subsidie van de gemeente voor zowel CO2 gestuurde ventilatie als een subsidie voor WTW krijg ik nog een mooi bedrag terug.

In elke kamer ook een Netatmo Home Coach gezet om CO2 in elke kamer te monitoren. Ervaringen tot nu toe zijn dat het mooi onder de 1.000 PPM blijft. Jammer alleen dat er geen airco stand op zit met dit weer ;)

Nu nog een ramses-esp adapter besteld om daarmee te kijken of ik de Ventura en de S-Fans met Home Assistant kan uitlezen / aansturen / bijsturen via RF.

Nog twee vragen:
- Beide Ventura's draaien naar het lijkt goed, maar hebben allebei het kruis-icoontje wat na een tijd begint te knipperen. Weten jullie wat veel voorkomende oorzaken kunnen zijn?
- Hoe kan ik beide Ventura's aan elkaar koppelen dat ze samenwerken? Of kan ik beter een CO2 sensor middenin de woonkamer doen en beiden aan die sensor koppelen zodat ze elkaar ondersteunen op basis van de centraal gementen CO2 waarde.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZE2JjvYBj1h-gl6aNj9SUf1raOw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YD0lnH8coKDYlbpuuRe3HDsO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rbo0ICabgMm_fYq4rFMKLO3sskc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IHgUaijhVgOFbgIx6In9aXWF.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dza
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 13-09 19:50

Dza

rikkkurd schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 21:02:
[...]


Als het mogelijk is, dan is centraal wtw ventileren altijd de beste optie, goedkoper te vervangen als het op den duur stuk gaat ipv 6 losse apparaten, en qua hardware goedkoper in de aanschaf.

Maar kan het bij jou, ga je genoeg vloeren/plafonds open trekken en is daar tussen genoeg ruimte om de lucht aan en afvoerbuizen te plaatsen naar elke kamer en dan een mooi rooster in het plafond te plaatsen?

Zo niet, dan is decentraal ventileren de enige optie.

Wij hebben 2 siegenia aeroplus wrg met co2 sensor modellen, beneden, eentje in de keuken en eentje in de woonkamer/eetkamer. Deze houden de hele beneden verdieping goed onder de 1000ppm op automatische stand.

Boven hebben we er eentje op de ouder slaapkamer en eentje op de grootste kinderslaapkamer. De kleine kamer blijft met de deuren op een kier ook netjes onder de 1000 als onze jongste daar slaapt.

Op de badkamer hebben we geen afzuiging, maar de luchtvochtigheid blijft met de 2 wtw's boven gelijk na het douchen of een lang bad, al laten we wel altijd de deuren van de badkamer en slaapkamer open na gebruik voor ventilatie.

De wtw hangt bij ons beneden op 10cm boven de grond, dat is misschien een oplossing voor je schuine dak, als er wel de eerste halve meter-1 meter nog een rechte muur is.
Hoe bevallen ze in de slaapkamers qua geluid?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jwhengeveld1989
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 08-09 20:54
Dza schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 04:24:
[...]


Hoe bevallen ze in de slaapkamers qua geluid?
Met deze zomernachten heb ik het raam er bij ook open. Dan hoor je ze niet. Voor het slapen gaan zet ik hem even maximaal om alle koele lucht binnen te krijgen, bij het slapen weer op auto dan gaat hij op minimaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GijsVee
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 12-09 19:07
Na al even mee te lezen heb ik toch besloten een decentrale WTW set van Oer.re aan te schaffen, een drietal Icon 200 App en een viertal Ghost 160 App.

Nu valt me alleen op dat de geveldoorvoer van de Icon 200 nogal lomp en lelijk is voor aan de buitengevel, heeft iemand hier ervaring met het gebruik van andere geveldoorvoeren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g9FAktLLK985GRo5m77jfd2KITU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zq9bxOHZPZTcHNBADkqhr8Zd.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 35% gewijzigd door GijsVee op 15-08-2025 17:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vadecium
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 22:18
jwhengeveld1989 schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 00:26:
[...]


Dank allemaal voor het meedenken. Dankzij alle uitgebreide informatie en ervaringen zijn beneden twee Ventura V1X opgehangen (woonkamer is 80m2), op de slaapkamers een S-Fan en voor de afzuiging een Maxibox. Dankzij subsidie van de gemeente voor zowel CO2 gestuurde ventilatie als een subsidie voor WTW krijg ik nog een mooi bedrag terug.

In elke kamer ook een Netatmo Home Coach gezet om CO2 in elke kamer te monitoren. Ervaringen tot nu toe zijn dat het mooi onder de 1.000 PPM blijft. Jammer alleen dat er geen airco stand op zit met dit weer ;)

Nu nog een ramses-esp adapter besteld om daarmee te kijken of ik de Ventura en de S-Fans met Home Assistant kan uitlezen / aansturen / bijsturen via RF.

Nog twee vragen:
- Beide Ventura's draaien naar het lijkt goed, maar hebben allebei het kruis-icoontje wat na een tijd begint te knipperen. Weten jullie wat veel voorkomende oorzaken kunnen zijn?
- Hoe kan ik beide Ventura's aan elkaar koppelen dat ze samenwerken? Of kan ik beter een CO2 sensor middenin de woonkamer doen en beiden aan die sensor koppelen zodat ze elkaar ondersteunen op basis van de centraal gementen CO2 waarde.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Kan zijn dat de koppeling met de s-fan b-fan is en niet gevonden kon worden. (Dit was bij mij het geval bij een 2e hands unit. Rood kruis knipperde 5x)

Climarad denkt ook prima mee. In dit topic staat ook nog de nodige info voor het aanpassen van de instellingen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rikkkurd
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:55
Dza schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 04:24:
[...]


Hoe bevallen ze in de slaapkamers qua geluid?
Helemaal perfect, we slapen regelmatig met 3 man op de slaapkamer en dan is het geluid heel beperkt en constant, hij meet ook de co2 dus staat automatisch op de laagste stand die mogelijk is. we hebben ook een airco hangen in de slaapkamer, die is in de quiet modus luidruchtiger dan de ventilatie.

Maar het debiet is ruim voldoende voor een slaapkamer.

  • jwhengeveld1989
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 08-09 20:54
Vadecium schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 07:23:
[...]


Kan zijn dat de koppeling met de s-fan b-fan is en niet gevonden kon worden. (Dit was bij mij het geval bij een 2e hands unit. Rood kruis knipperde 5x)

Climarad denkt ook prima mee. In dit topic staat ook nog de nodige info voor het aanpassen van de instellingen.
Dankjewel! Is er wellicht een commando om hem te resetten naar fabrieksinstellingen dat je weet? Dat alle oude koppelingen en instellingen weggaan en daarmee wellicht het rode kruis weg is :). Naar wat ik begreep staat de benedenverdieping overigens los van de eerste verdieping en moest ik geen koppeling maken tussen Ventura's beneden en S-fans/maxibox boven

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Speedfight
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online
Goed nieuws! Subsidie van €400 op (decentrale) ventilatie:
https://www.installatie.n...t-bedrag-per-woning-e400/

Hopelijk ook als het in de twee jaar voor 2026 is geïnstalleerd (maar dat zal vast niet).

Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Kia EV6 GT-line RWD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:39
bastichelaar schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 21:02:
Het is inmiddels gelukt! Het probleem bleek uiteindelijk simpel te zijn: de documentatie van de + en - aansluiting bleek niet correct. Na dit omgedraaid te hebben kreeg ik ineens een reactie op slave ID 10. Dus toen kon ik verder!

Ik kan middels een simpele python/pymodbus applicatie nu de Climarad volledig uitlezen en bedienen. Screenshot is hieronder te zien. Volgende stap is om dit er een ESP tussen te zetten zodat ik dit remote vanuit Home Assistant kan doen en mooie grafiekjes kan genereren. To be continued!

[Afbeelding]
Ik zie overigens dat Climarad nu ook de Modbus-registers op hun website heeft gepubliceerd. . Je kunt blijkbaar via modbus een heleboel zelf instellen, waaronder de CO₂-offset, de gewenste luchtvochtigheid en meer.

Kun je iets meer delen over de installatie, ook voor toekomstige gebruikers? Ik heb vandaag even een foto gemaakt van de PCB van mijn Sensa V2X, en daar lijkt inderdaad Modbus ingebouwd te zijn. Er zit namelijk een RJ45- en een MSTB 2,5-connector op en ik ga ervan uit dat die worden gebruikt voor Modbus. Zie ook de foto hieronder.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dv8F_Ed7kDjbg1nENF72Q5_ZcRA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z7YOkLhwqWm74Eo0JdhhqiSE.png?f=fotoalbum_large

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I Techneco Elga Carrier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArthurMorgan
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Ik ben me aan het oriënteren op een WTW unit op de werkkamer. de enige plek is direct naast het raam en een kleine meter verder het raam van de buren. Moet ik met de keuze nog echt rekening houden met het geluid aan de buitenkant, of is er buiten per definitie weinig te horen.

Ik las in een van de posts hierboven 45dB op 3 meter afstand, dus daar schrok ik even van.

I hear voices in my head, they counsel me, they understand.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rikkkurd
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:55
@ArthurMorgan Buiten hoor je echt helemaal niets. ik heb de Siegenia aeroplus WRG, maar ook van de andere modules kan ik me niet voorstellen dat je iets hoort.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
@ArthurMorgan kleine nuance op het bericht hierboven: het is mn afhankelijk van het maximale debiet van de unit. Gaat dat niet veel verder dan 100m3/h (zoals de meeste decentrale wtw units) dan zul je buiten niks of weinig horen. Kan de unit wel een hoger debiet produceren dan kan het anders zijn: mijn Climarad Ventura kon max 250m3/h, gemeten ca 235m3/h. En dat hoorde je buiten wel. Maar binnen nog meer en die stand gebruikte ik dan ook niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ArthurMorgan
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Dank beiden. Ik kon er bij het zoeken ook helemaal niks over vinden. Maar wilde wel even zekerheid, wil geen ruzie met de buren, wel frisse lucht :)

Zal zeker onder de 100 m3/h blijven.

I hear voices in my head, they counsel me, they understand.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ragnar9999
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:02
ArthurMorgan schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 11:20:
Ik ben me aan het oriënteren op een WTW unit op de werkkamer. de enige plek is direct naast het raam en een kleine meter verder het raam van de buren. Moet ik met de keuze nog echt rekening houden met het geluid aan de buitenkant, of is er buiten per definitie weinig te horen.

Ik las in een van de posts hierboven 45dB op 3 meter afstand, dus daar schrok ik even van.
Weet niet hoeveel capaciteit je nodig hebt, ik ga waarschijnlijk voor deze

https://www.ventilatiesho...-wifi-driestanden-50m3-h/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rikkkurd
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:55
Ragnar9999 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:32:
[...]


Weet niet hoeveel capaciteit je nodig hebt, ik ga waarschijnlijk voor deze

https://www.ventilatiesho...-wifi-driestanden-50m3-h/
Let op dat deze elke 70s van richting veranderd, het starten en stoppen van de ventilator is merkbaar, andere modellen hebben een continue draaiende ventilator waardoor het achtergrondruis wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ragnar9999
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:02
rikkkurd schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:56:
[...]

Let op dat deze elke 70s van richting veranderd, het starten en stoppen van de ventilator is merkbaar, andere modellen hebben een continue draaiende ventilator waardoor het achtergrondruis wordt.
Thnx, had eigenlijk deze in gedachten vanwege
"Zeer geluidsarm! Geluidsniveau: 11 dB lage stand - 21 dB hoge stand"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 22:37
Ik ben ook op zoek naar een ventilator met wtw voor de werkkamer. 30 m3/h lijkt me voldoende. Klopt het dat de 'betaalbare' ventilatoren allemaal een wisselende luchtstroom hebben? De units die dit niet hebben zijn gelijk >1000 euro. Voor dat geld hang ik wel een badkamerventilatortje op, dan maar geen wtw...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
Ragnar9999 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 14:06:
[...]


Thnx, had eigenlijk deze in gedachten vanwege
"Zeer geluidsarm! Geluidsniveau: 11 dB lage stand - 21 dB hoge stand"
Laat je niet in de luren leggen door dit soort ‘mooie’ waardes. Die 11dB waar je naar refereert is geluidsdruk niveau op 3 meter afstand op de laagste stand. Waarschijnlijk gemeten in open veld en is daardoor veel gunstiger dan binnenshuis met reflectie door wanden etc.
Het geluidsvermogen wat op het etiket vermeld staat (38dB) zegt mijn inziens meer over hoeveel geluid het apparaat (maximaal) maakt. Maar het blijft ook persoonlijk: wat de een als acceptabel geluidsniveau beschouwd kan voor de ander onacceptabel zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ragnar9999
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:02
Franciesco schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:39:
[...]


Laat je niet in de luren leggen door dit soort ‘mooie’ waardes. Die 11dB waar je naar refereert is geluidsdruk niveau op 3 meter afstand op de laagste stand. Waarschijnlijk gemeten in open veld en is daardoor veel gunstiger dan binnenshuis met reflectie door wanden etc.
Het geluidsvermogen wat op het etiket vermeld staat (38dB) zegt mijn inziens meer over hoeveel geluid het apparaat (maximaal) maakt. Maar het blijft ook persoonlijk: wat de een als acceptabel geluidsniveau beschouwd kan voor de ander onacceptabel zijn.
Blijven moeilijke dingen; etiket van de Blauberg geeft aan 38dB, die van de Siegenia Aeroplus WRG 39dB
@rikkkurd zegt hierboven ergens dat de quiet modus van de airco luidruchtiger is, die toch minder dan 39dB zal zijn.
Starten en stoppen van de ventilator op je slaapkamer elke 70 seconden lijkt me ook vervelend

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
Inderdaad, is ook moeilijk.
En ik heb het vaker genoemd, de geluidsproductie van een decentrale wtw unit is vaak het zwakke punt, zeker op hogere debieten.

Als algemene vuistregel zou ik een unit doorgaans niet harder laten draaien dan op ca 60% van zijn max. Dat is de geluidsproductie vaak nog acceptabel wat niet wil zeggen onhoorbaar.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:13
Ragnar9999 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:25:
[...]

Starten en stoppen van de ventilator op je slaapkamer elke 70 seconden lijkt me ook vervelend
Mijn O.ERROR Ghost 160 heeft een lichtsensor en zodra het donker wordt gaat hij in de nachtstand. Dan hoor ik hem helemaal niet meer.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
Op die nachtstand draait de unit toch op een super laag debiet van 10m3/h?
Een nachtstand klinkt dan leuk, maar het lijkt me dat je die unit in de slaapkamer met name hebt voor tijdens de nacht als je de slaapkamer gebruikt. En dan dus een goede werking wilt met voldoende debiet voor het aantal personen dat er slaapt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jwhengeveld1989
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 08-09 20:54
Update - Mijn Climarad Ventura's toonden een knipperend rood kruis. Dankzij een tip hier was het vermoeden dat er nog een oude koppeling actief was met een S-Fan of box waardoor de fout ontstond. Ik heb contact opgenomen met Climarad en kreeg deze instructies:

"Ontkoppelen WTW unit
1. Zet de ClimaRad in koppelmodus (Play, pauze en huisje tegelijk ong. 4 seconden
ingedrukt houden)
2. ClimaRad resetten (De ‘+’ en ‘–‘ knop ingedrukt houden tot alle lampjes knipperen)
3. ClimaRad weer uit koppelmodus halen (Play, pauze en huisje tegelijk ong. 4
seconden ingedrukt houden)""

Hierna was het probleem opgelost

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ragnar9999
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:02
Franciesco schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 22:18:
Op die nachtstand draait de unit toch op een super laag debiet van 10m3/h?
Een nachtstand klinkt dan leuk, maar het lijkt me dat je die unit in de slaapkamer met name hebt voor tijdens de nacht als je de slaapkamer gebruikt. En dan dus een goede werking wilt met voldoende debiet voor het aantal personen dat er slaapt.
Lijkt er idd op, wel lage geluidswaarden

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oioVbY1FOcJgBvUxX2lYAKz0u24=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3xVhNRVh6G6XZy41jZfKdp0G.png?f=fotoalbum_large

  • ArthurMorgan
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Situatieschets:
huis 96m2 natuurlijke ventilatie dmv kiepramen en roosters
beneden geen muren die geschikt zijn voor WTW ventilatie.
We zijn met zijn tweeën en 2 honden. Ik ben meestal in de werkkamer boven, mijn vrouw in de woonkamer

CO2 is over het algemeen goed (onder de 800) maar kost wel veel opletten op stand van de kiepramen en ook opletten als de rolluiken gebruikt worden. Als die dicht (ventilatiestand en een dikke kier aan de onderkant) zitten wil het wel oplopen na een paar uur.

Alle binnendeuren staan altijd open omdat we met 2 airco's het hele huis verwarmen

In de kamer waar ik het meeste verblijf wil ik het raam dicht gaan doen tegen tocht en geluid, en dus een WTW ventilatie laten aanleggen. de kamer is 12m2 en het zou fijn zijn als hij ook wat frisse lucht verder door het huis verspreid. Ook zitten we een paar uur per dag samen op die kamer.

De vraag is wat zou ik in dit geval moeten aangeven als debiet wat ik wil hebben. Zelf zat ik aan 60 m3/h te denken. Met de natuurlijke ventilatie verder in huis moet dit voldoende zijn toch?

I hear voices in my head, they counsel me, they understand.


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:13
@Franciesco De nachtstand is bij ons voldoende om de luchtkwaliteit acceptabel te houden tot de ochtend. Overdag kan dan indien nodig de kwaliteit op hogere stand verder worden verhoord.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Ragnar9999
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:02
RichieB schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 14:03:
@Franciesco De nachtstand is bij ons voldoende om de luchtkwaliteit acceptabel te houden tot de ochtend. Overdag kan dan indien nodig de kwaliteit op hogere stand verder worden verhoord.
kun je aangeven hoe groot de ruimte is waar het hier om gaat en met hoeveel personen?

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
@RichieB maar dan slaap je waarschijnlijk wel met de deur open en/of heb je aanvullende (ongecontroleerde) ventilatie? En wat noem jij “acceptabel”?
Puur om het e.e.a. in perspectief te kunnen zetten want ieder heeft zijn eigen wensen en situatie.

  • Wild pigeon
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 13-09 18:43
Ik overweeg ook een Blauberg VENTO Expert A50 voor in de slaapkamer.
Nu ben ik flink gevoelig voor geluid, maar ventilatie vind ik wel belangrijk en veel andere opties lijken er bij mij niet te zijn.Neemt niet weg dat ik nog wel twijfel.

Is er een tweaker in het midden van het land waar ik de VENTO live zou mogen horen op de laagste stand?

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:13
@Franciesco Vannacht, in onze slaapkamer met 2 personen en een raampje van 40x20cm open steeg de CO2 naar 1080 ppm om 5:39 uur. Na het openen van de gordijnen om 7:30 uur (en dus het deactiveren van de nachtstand) daalde dit naar 558 ppm om 8:51 uur. Momenteel is het daar 401 ppm.

[ Voor 5% gewijzigd door RichieB op 28-08-2025 18:38 ]

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
Sorry, maar ik begrijp er weinig van @RichieB . Je hebt een wtw unit in de slaapkamer maar die draait op de aller laagste stand als je er slaapt en dan moet je aanvullend een raampje open zetten om de CO2 waarde acceptabel te houden. Dan is die wtw unit toch gewoon weinig zinvol?

  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:01
RichieB schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 18:37:
@Franciesco Vannacht, in onze slaapkamer met 2 personen en een raampje van 40x20cm open steeg de CO2 naar 1080 ppm om 5:39 uur. Na het openen van de gordijnen om 7:30 uur (en dus het deactiveren van de nachtstand) daalde dit naar 558 ppm om 8:51 uur. Momenteel is het daar 401 ppm.
Hoe meet je de CO2? 401 klinkt namelijk erg laag, gezien de buitenlucht zelf vaak al hoger zit.

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:13
@Franciesco Je begrijpt het verkeerd om: we zetten een raampje open omdat we dat prettig vinden slapen. De WTW units hebben we aangeschaft om de luchtvochtigheid in huis niet te veel te laten oplopen, maar dat speelt vooral in de winter.
gjcvro schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 18:50:
[...]
Hoe meet je de CO2? 401 klinkt namelijk erg laag, gezien de buitenlucht zelf vaak al hoger zit.
Dat is gemeten met een Netatmo additionele indoor module.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
@RichieB ok, maar laat je dan in de winter ook het raam open tijdens het slapen? Los van het verlies in warmte komt er dan ook extra vocht binnen. Wat dan overdag door alleen de wtw weer afgevoerd moet worden?
Terwijl dit met een wtw unit die passend is wat betreft debiet niet zou hoeven met een constantere (lagere) luchtvochtigheid tot gevolg.

Ieder moet uiteraard zijn eigen afwegingen maken. Maar als het vooral te doen is om de luchtkwaliteit op orde te houden bij zo min mogelijk warmteverlies, dan kun je niet om een (of meerdere) wtw units heen die voldoende debiet kunnen leveren tegen een acceptabel geluidsniveau. Lukt dat niet en zijn aanvullende maatregelen nodig in de vorm van open ramen, dan gaat dat flink ten kosten van het ‘wtw’ rendement.

PS: zelf probeer ik het vocht tijdens de winter juist binnen te houden met een enthalpie wisselaar.

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:13
@Franciesco Als het buiten echt koud wordt blijft het slaapkamerraam gewoon dicht en zeker als het regent.
Ik vind in de woonkamer overdag een hoger geluidsniveau acceptabel dan in mijn slaapkamer 's nachts. Het feit dat er een nachtstand op zit geeft al aan dat dit kennelijk vaker het geval is.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaoh
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:48
RichieB schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 20:39:
@Franciesco. Het feit dat er een nachtstand op zit geeft al aan dat dit kennelijk vaker het geval is.
Nou, in de huiskamer is een nachtstand heel logisch, scheelt energie omdat er geen CO2 bronnen aanwezig zijn 😉

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:13
@Kaoh Daarvoor is de CO2 sensor beter geschikt. Maar juist op een slaapkamer is de geluidsproductie’’s nachts belangrijker dan de luchtkwaliteit. Ten minste, als je de automatische nachtstand aanzet.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaoh
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:48
Ik ben het met @Franciesco eens dat een nachtstand die zo weinig doet, geen nut voor luchtkwaliteit heeft, tenminste heeeel klein beetje maar. Terwijl een twee personen slaapkamer echt wel een stevige uitdaging heeft. Dus als geluid zo een topic is dat het doel van de ventilatie niet meer gehaald wordt, had hij er helemaal niet hoeven hangen. Een nachtstand zit er vooral op om twijfelaars over de streep te trekken vermoed ik. CO2 sturing zorgt zelf al voor de laagste stand die gezond is, lager forceren is dus een vreemde keus...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ragnar9999
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:02
Eigenlijk 2 manieren om er achter komen
@RichieB en partner slapen een nachtje met het raam dicht en de WTW op nachtstand en de volgende nacht raam open en de WTW uit 😉

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArthurMorgan
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Iemand ook een idee over mijn situatie hierboven?

Ook met betrekking tot de discussie die nu gevoerd wordt. Wat extra info. Onze slaapkamer zit recht tegenover de kamer waar de WTW moet komen. Er zijn 2 andere kamers boven waar er altijd natuurlijke ventilatie plaats vindt. (wel regelmatig met rolluiken 3 kwart dicht) Maar in de toekomstige WTW kamer gaat dus echt het raam dicht uiteindelijk en in de slaapkamer staat hij in principe altijd op een hele smalle winterstand (kan niet breder of hij moet naar zomerstand) die in de winter ook dicht moet als de wind er op staat.

I hear voices in my head, they counsel me, they understand.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 23:13
@Ragnar9999 Het CO2 niveau in onze slaapkamer is nooit een probleem geweest. Daar was/is de WTW niet voor nodig. De luchtvochtigheid loopt in de winter te veel op nadat we flink hebben geïsoleerd. De WTW helpt om dit te reguleren.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
@ArthurMorgan de algemene stelregel voor adequate ventilatie is 30m3/h per persoon. Deuren open naar andere ruimtes helpt altijd wat. Maar verwacht niet dat ruimtes waar de wtw niet hangt voldoende geventileerd worden als je daar lang met meerdere personen verblijft, ook al staan deuren open. De airco zal wel luchtverplaatsing geven wat waarschijnlijk wel wat helpt in jullie geval. Maar ik vind het lastig inschatten hoe dat bij jullie zou kunnen uitpakken. Een plattegrond helpt waarschijnlijk.

Zelf heb ik een paar jaar 2 decentrale units gehad: 1 in de woonkamer en 1 in de keuken. Die ruimtes waren van elkaar gescheiden door deuren en een hal. De aangrenzende werkkamer (voor 1 persoon) aan de keuken waarvan de deur vrijwel altijd open stond werd door de keuken wtw ook redelijk geventileerd, maar het verschil met de keuken was wel merkbaar.
Overige ruimtes werden niet actief geventileerd en dat valt des te meer op als bepaalde ruimtes wel goed geventileerd worden. B.v. de bijkeuken die ook grensde aan de keuken maar waarvan de deur normaal gesproken dicht zat.

Wellicht is het te overwegen om een unit te nemen die een extra aansluiting heeft. Hiermee zou de unit in een andere kamer gehangen worden maar dmv een buis kan een andere ruimte ook geventileerd (afgezogen) worden. Bij b.v. Blauberg en co kan dat icm sommige units.
Of per verdieping een klein centraal systeem.

https://www.blaubergbenelux.com/product/freshbox-100-wifi/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArthurMorgan
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Dank @Franciesco Ik kan hier wel verder mee. Ik denk dat ik boven op zoek ga naar een plek voor een tweede op de slaapkamer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AockVn25c0bgwepLyR9yFX0SP1M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6NShygp6heFQkJuQbmhDVSZD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_M579wJIN7OI-3uJXVsMsUjlUvM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XRdyk4JwQu3UUdV4M9Wbi274.jpg?f=fotoalbum_large

aan de tuinzijde benden zit alleen glas, aan de keuken ook.
Boven zit aan de kamer rechtsboven een airco buitenunit, daaronder is ruimte voor de WTW (plusminus 1m2 aan muur binnen en buiten)
Aan de slaapkamer rechtsonder is sowieso ook ruimte genoeg voor een tweede.

Ik hoop dat ik dan met 2 keer 60m3 debiet* en ramen open in de keuken en slaapkamers links de boel echt mooi hou. (Op dit moment is de CO2 al eigenlijk geen probleem als de rolluiken open staan, en in principe moet er zo veel meer frisse lucht het huis in gaan stromen dan nu al het geval is.)

*waarschijnlijk op een standje lager zodat het geluid minder is. Want als ik dit topic goed begrijp is het geluid exponentieel. Net als bij de airco die er al hangt en die dus ook altijd (zoveel mogelijk) beperkt word in vermogen.

I hear voices in my head, they counsel me, they understand.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
Eerlijk gezegd denk ik niet dat je in de kamers links veel effect van de wtw units in de kamers rechts kan verwachten. De luchtstroom zal als het ware de hoek om moeten. En zal dat alleen doen als hij gedwongen wordt. En dat zie ik niet snel gebeuren met ramen op een kier. Dat zal eerder ‘druk’ de andere kant opnemen.
Misschien dat kruislings wtws en ramen op een kier het beste effect gaat hebben? Ik blijf het echter wel zonde vinden als ramen nog steeds structureel open moeten icm wtw units. Door die open ramen verlies je dan toch wel veel effect van de wtw.

Is twee units met extra afvoerbuis geen optie? Dan zou je per unit twee kamers kunnen ventileren (de 2 bovenste samen en de 2 onderste samen). Wel alleen toe te passen als maar 1 van die twee kamers tegelijk gebruikt wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArthurMorgan
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Die kamers links worden ook niet als leefruimte gebruikt. Dus dat is geen probleem :)

wat betreft de WTW kan ik kijken zodra ik hem heb hoe het gaat als de ramen daar dicht blijven. Op zich zijn dat echter wel de kamers die door slechts 2 airco's verwarmd worden (in de woonkamer en in de kamer rechtsboven.) Dus ik denk dat het warmteverlies wel redelijk mee zal vallen.

Die freshbox optie is echt boven budget. Het belangrijkste is de kamer met de airco (rechts boven), rest van het huis gaat sowieso wel goed met de natuurlijke ventilatie. Mijn vrouw wil in de slaapkamer liever ook geen wtw vanwege het geluid van het heen en weer schakelen van de warmtebuffer. Dus waarschijnlijk dat ik me echt ga richten op 1 wtw en de rest hou zoals het nu is.

I hear voices in my head, they counsel me, they understand.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rikkkurd
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:55
De stelregel 30m3 per persoon gaat om overdag, je bent dan veel actiever en ademt sneller, als je slaapt adem je rustiger en stoot je dus ook minder co2 uit, onze wtw heeft een co2 sensor ingebouwd en bepaald dus zelf hoe hard hij moet werken, maar met 3 personen op een kamer van 16m2 met de deur dicht houd hij de co2 rond de 800 max met een debiet van 38m3, als we de kamer verlaten is het snel weer rond de 400.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ragnar9999
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:02
Franciesco schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 17:13:
Eerlijk gezegd denk ik niet dat je in de kamers links veel effect van de wtw units in de kamers rechts kan verwachten. De luchtstroom zal als het ware de hoek om moeten. En zal dat alleen doen als hij gedwongen wordt. En dat zie ik niet snel gebeuren met ramen op een kier. Dat zal eerder ‘druk’ de andere kant opnemen.
Misschien dat kruislings wtws en ramen op een kier het beste effect gaat hebben? Ik blijf het echter wel zonde vinden als ramen nog steeds structureel open moeten icm wtw units. Door die open ramen verlies je dan toch wel veel effect van de wtw.

Is twee units met extra afvoerbuis geen optie? Dan zou je per unit twee kamers kunnen ventileren (de 2 bovenste samen en de 2 onderste samen). Wel alleen toe te passen als maar 1 van die twee kamers tegelijk gebruikt wordt.
Natuurlijk heb je gelijk dat het zonde is een WTW te installeren en dan structureel natuurljk ventileren.
Aan de andere kant is een situatie ook niet statisch, grofweg in de zomer natuurljk ventileren en in de winter met een WTW kan ook

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
rikkkurd schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 00:00:
De stelregel 30m3 per persoon gaat om overdag, je bent dan veel actiever en ademt sneller, als je slaapt adem je rustiger en stoot je dus ook minder co2 uit, onze wtw heeft een co2 sensor ingebouwd en bepaald dus zelf hoe hard hij moet werken, maar met 3 personen op een kamer van 16m2 met de deur dicht houd hij de co2 rond de 800 max met een debiet van 38m3, als we de kamer verlaten is het snel weer rond de 400.
Die 30m3/h is voor een persoon in rust. Dus b.v. zittend op de bank. Tijdens slapen zou het misschien iets minder kunnen zijn, maar heel veel minder niet.

Ter referentie: ik voer ca 65m3/h toe in mijn slaapkamer. Met 2 personen stijgt de CO2 dan gedurende de nacht tot meestal rond de 850-900PPM. En dat is dan zonder verdere ventilatie en met de slaapkamerdeur dicht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18:50
Ragnar9999 schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 07:37:
[...]


Natuurlijk heb je gelijk dat het zonde is een WTW te installeren en dan structureel natuurljk ventileren.
Aan de andere kant is een situatie ook niet statisch, grofweg in de zomer natuurljk ventileren en in de winter met een WTW kan ook
Zeker, zelf slaap ik in de zomer bv ook vaak met de ramen open. Gewoon omdat ik/wij dat lekker vinden. Maar juist tijdens het seizoen dat de verwarming aan staat en ik de warmte zoveel mogelijk wil binnen houden, houd ik de ramen dicht en ventileer ik alleen met de (centrale) wtw unit. De debieten per vertrek zijn dan ook berekend op alleen die mechanische ventilatie. Zie mijn voorgaande bericht.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ragnar9999
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:02
Franciesco schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 10:21:
[...]


Zeker, zelf slaap ik in de zomer bv ook vaak met de ramen open. Gewoon omdat ik/wij dat lekker vinden. Maar juist tijdens het seizoen dat de verwarming aan staat en ik de warmte zoveel mogelijk wil binnen houden, houd ik de ramen dicht en ventileer ik alleen met de (centrale) wtw unit. De debieten per vertrek zijn dan ook berekend op alleen die mechanische ventilatie. Zie mijn voorgaande bericht.
Volgens mij zeggen we hetzelfde ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mr. Jinx
  • Registratie: Augustus 2004
  • Niet online
Ik heb onlangs ook een decentraal ventilatie systeem van Climarad maar snap het koppelen van de verschillende componenten niet helemaal.

Situatie:

1x Ventura V1X (Woonkamer)
1x B-Fan (Badkamer)
1x T-Fan (WC)
2x S-Fan+ (Slaapkamer en kantoor)

Alles op dezelfde verdieping.

In de handleiding staat dat je de B- of T-Fan alleen draadloos mag koppelen aan de Ventura.
Ik neem aan dat je ze wel beiden mag koppelen aan de Ventura?

Maar dan de S-Fan. Volgens de handleiding moet die gekoppeld worden aan de 'Climarad Fan'.
Daarmee bedoelen ze de B- of T-Fan. Moet je dan één S-Fan koppelen aan de B-Fan, en de andere S-Fan aan de T-Fan? Ik had eigenlijk verwacht dat je gewoon alles aan de Ventura kon koppelen, als centraal punt.

Iemand die hier meer van weet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oBi-eend
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17:34
Mr. Jinx schreef op maandag 8 september 2025 @ 14:19:

Maar dan de S-Fan. Volgens de handleiding moet die gekoppeld worden aan de 'Climarad Fan'.
Daarmee bedoelen ze de B- of T-Fan. Moet je dan één S-Fan koppelen aan de B-Fan, en de andere S-Fan aan de T-Fan? Ik had eigenlijk verwacht dat je gewoon alles aan de Ventura kon koppelen, als centraal punt.

Iemand die hier meer van weet?
Hoi, ik heb privé ook een aardig setje Climarad hangen. Bij ons over verschillende verdiepingen. De S fans hangen op de slaapkamers op de eerste en zijn allemaal verbonden met de B fan op de badkamer. Dat kan dus gewoon. Ik denk ook dat je het beste elke verdieping als aparte eenheid kan zien.
Pagina: 1 ... 28 29 Laatste