Imperium schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:07:
[...]

Bedankt voor je uitleg. (Iedereen bedankt die reageert trouwens) Ik heb inmiddels een aantal aanpassingen gedaan en ben benieuwd of je denkt dat ik hiermee de juiste richting op ga.

Ik heb inmiddels de basisstooklijn aangepast naar 28 °C bij −20 °C en 18 °C bij +18 °C. De tijdelijke temperatuurverschuiving staat nu weer op 0 °C. De RT-invloedfactor staat nog op 100%.

Ik lees voornamelijk dat bij te warm in de herfst of voorjaar dat de 18-18 verlagen meer zin heeft dan de 33-20?

Na deze wijzigingen zag ik bij ongeveer 10,8 °C buiten de volgende waarden:
  • Aanvoer: 24.8 °C
  • Gemeten retour: 19.7 °C
  • Berekende retour: 18.4 °C
De woonkamer was toen nog erg warm. 24.3c om precies te zijn, maar de zon heeft ook meegeholpen.

eerste verdieping is ook wat te warm, dus ik heb de stooklijn meteen even een forse correctie omlaag gegeven met het idee dat ik hem altijd weer een stukje omhoog kan zetten.

Ik laat de instellingen nu voorlopig ongemoeid om het effect af te wachten. Mijn vraag is vooral: vind je deze nieuwe stooklijn een logische eerste stap voor een vrijstaande BENG-woning met vloerverwarming? En zou je de RT-invloedfactor voorlopig op 100% laten staan, of zie je reden om die uiteindelijk lager te zetten, bijvoorbeeld naar 50%, zoals je eerder aangaf?

Ik wil vooral voorkomen dat ik meerdere variabelen tegelijk verander en daardoor niet meer weet welke aanpassing effect heeft.
Kun je zien of de warmtepomp nog wel verwarmt? Welke warmtepomp type nummer heb je? Kan deze warmtepomp moduleren?

Ik kan binnen Home Assistant Luxtronik de verschillende sensoren uitlezen van mijn WZSV 62K3M. Ook heb ik een HomeWizard energy socket tussen de warmtepomp en het stopcontact zitten, zodat ik kan zien hoeveel Watt de warmtepomp verbruikt (en dus ook de COP kan uitrekenen). Daarnaast heb ik myUplink gekoppeld.

Ik zou in eerste instantie de RBE RT op 50% zetten in plaats van 100%, zodat de ruimte thermostaat minder invloed heeft. Jij hebt de setting nu op 28 bij -20 °C gezet, dat komt al in de buurt van mijn 26 bij -20 °C. Maar wij houden van een koeler huis, voor ons hoeft het binnen geen 21 graden te zijn.

Wanneer de warmtepomp uit is, duurt het normaal gesproken vrij lang voordat het huis afkoelt, dus daar moet je rekening mee houden bij het aanpassen van settings.

Dus de 28 °C settings van jou kan redelijk in de buurt van de optimale waarde van jouw huis zijn bij de gewenste ruimtetemperatuur.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online

Gwaihir

Maar wat deed jij met het andere uiteinde van de stooklijn, @ZuinigeRijder?

  • ZuinigeRijder
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online
Gwaihir schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:23:
Maar wat deed jij met het andere uiteinde van de stooklijn, @ZuinigeRijder?
Die heb ik met 1 graad verlaagd naar 19°C. Maar die setting zou ik pas als laatste fine-tunen, dus de standaard waarde op 20 °C laten staan.

  • Epep
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 16-11 13:34
Heb zelf curve 1 met verschuiving -1 en onder puntverschuiving: punt buitentemp = 2 graden en wijziging stooklijn = 2 graden. Het werkt, maar geen idee wat ik nu effectief heb ingesteld? Nibe S1156 8kw in een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning 220m2 waar we nu een jaar in wonen. Verbruik warmtepomp 2300kwh per jaar.

[ Voor 24% gewijzigd door Epep op 20-10-2026 21:41 ]


  • Imperium
  • Registratie: Oktober 2003
  • Niet online
ZuinigeRijder schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:09:
[...]


Kun je zien of de warmtepomp nog wel verwarmt? Welke warmtepomp type nummer heb je? Kan deze warmtepomp moduleren?

Ik kan binnen Home Assistant Luxtronik de verschillende sensoren uitlezen van mijn WZSV 62K3M. Ook heb ik een HomeWizard energy socket tussen de warmtepomp en het stopcontact zitten, zodat ik kan zien hoeveel Watt de warmtepomp verbruikt (en dus ook de COP kan uitrekenen). Daarnaast heb ik myUplink gekoppeld.

Ik zou in eerste instantie de RBE RT op 50% zetten in plaats van 100%, zodat de ruimte thermostaat minder invloed heeft. Jij hebt de setting nu op 28 bij -20 °C gezet, dat komt al in de buurt van mijn 26 bij -20 °C. Maar wij houden van een koeler huis, voor ons hoeft het binnen geen 21 graden te zijn.

Wanneer de warmtepomp uit is, duurt het normaal gesproken vrij lang voordat het huis afkoelt, dus daar moet je rekening mee houden bij het aanpassen van settings.

Dus de 28 °C settings van jou kan redelijk in de buurt van de optimale waarde van jouw huis zijn bij de gewenste ruimtetemperatuur.
Ik heb een Alpha Innotec WZSV 92K3M. Stroomverbruik kan ik in het apparaat zien,

Ik kan via de Luxtronik de verschillende sensoren uitlezen en ook het stroomverbruik van de warmtepomp bekijken. Zijn er sensoren welke ik in de gaten kan of moet houden?

Wat ik nog lastig te begrijpen vind, is het regelgedrag. Vanochtend was het bijvoorbeeld 23,4 °C in de woonkamer, terwijl de thermostaat nog steeds op 21 °C staat. De warmtepomp had ongeveer een halve nacht niet verwarmd, maar besloot daarna toch weer te gaan verwarmen.


Dit zijn de actuele waarden terwijl hij nu verwarmd

Aanvoer 27,5 °C

Retour 19,6 °C

Retour berekend 18,9 °C

Tapwater 53,4 °C

Gewenst tapwater 55,0 °C

Buitentemperatuur 9,1 °C

Kun je uitleggen hoe dat kan? Ik probeer vooral te begrijpen waarom de warmtepomp opnieuw begint terwijl de ruimtetemperatuur ruim boven de ingestelde temperatuur ligt. Wordt de warmtevraag op dat moment bepaald door de berekende retourtemperatuur, ondanks de RBE? En welke rol speelt de RT-invloed daarbij?

Ik wil de RT-invloed best naar 50% verlagen, maar voordat ik dat doe, wil ik eerst begrijpen waarom de warmtepomp opnieuw aanslaat. Anders verander ik instellingen zonder precies te weten welk regelgedrag ik probeer te corrigeren.

  • swennert
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 11-11 10:11
Ik heb bij mijn WZSV 62K3M helemaal geen ruimte thermostaat en krijg het het met de juiste stooklijn perfect 21 graden, heeft ook een seizoen gekost om die goed in te regelen. Gevoelsmatig geeft zo'n ruimte thermostaat veel te veel informatie die de boel juist ontregeld (zoals het voorbeeld van @Gwaihir m.b.t. luchten).

Het systeem inregelen met stooklijn zonder enige invloed van een ruimte thermostaat geeft veel minder invloeden (je haalt de variabele ruimte thermostaat weg) en maakt het instellen makkelijker. Ik heb zelf https://mnemotron.de/lux/heatcurve.html gebruikt om de stooklijn voor m'n warmtepomp te visualiseren en vergelijken.

  • Turrican
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 23:13
Hier ook een WZSV 62K3M in een 2-onder-1 kap uit 2022, wel met RBE maar die staat op 50% RT-invloed omdat hij niet echt in een goede referentieruimte hangt.

Ik heb mijn stooklijn steeds vlakker gezet. Ik begon op 18 -> 18 en -20 -> 28, maar staat nu op 19 -> 19 en -20 -> 26 omdat we het tijdens de herfst / voorjaar wat te koud vonden en op koude dagen werd het te warm.

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 22:34
Wij hebben sinds 2009 een lucht/water warmtepomp (Mitsubishi Zubadan) van 11 kW.

Deze is door een aantal oorzaken (veel) te groot. Volgens een warmteverliesberekening van onze woning zou nu 5 kW genoeg zijn (bij -10°C). Dat wordt ook nog eens bevestigd door de warmtemeter die ik in mijn systeem heb zitten. Ik ben dus wel bekend met de term "pendelen" ;-)

Ik wil de WP dus een keer gaan vervangen, waarbij mijn aandacht erg sterk gericht is op een zo hoog mogelijke SCOP. Er zijn een paar Oostenrijkse fabrikanten van lucht/water-WP's die hele mooie COP's halen, doordat ze de verdampertemperatuur niet 10K onder de omgevingstemperatuur laten komen (zoals min of meer standaard is), maar slechts 3K. Dat betekent natuurlijk een (veel) grotere verdamper en dus een hogere prijs. Logisch.

Maar deze fabrikanten hebben geen kleine lu/wa-WP die voor mij zou passen.

Dus ik kijk nu toch maar eens naar een bodem warmtepomp. Ik denk met gesloten bodemlus.

Gewoon met grondwater zou me ook prima lijken, maar bij ons zit hier nogal wat ijzer in het grondwater en dat lijkt me een onoverkomenlijk probleem te worden (ivm vervuiling van de platen WW).

Ik ben niet zo goed thuis in de wa/wa-WP's of brine/wa-WP's.

Ik ken natuurlijk wel een aantal merken , die hier ook regelmatig voorbij komen.

Maar gezien mijn wens van een hoge SCOP zou ik aan jullie willen vragen: zijn er bepaalde merken en types waar ik dan specifiek naar zou moeten gaan kijken?

Helaas vind ik vaak de info op websites zeer beperkt. Ik zie graag gedetailleerde technische gegevens.

Het liefst zou ik de WP zelf installeren. Heb ik met de huidige ook gedaan (behalve F-gassen). Bron moet ik natuurlijk laten boren. Maar de meest installateurs staan er niet om te springen.

Ik vind de prijzen van de installateurs in het algemeen onrealistisch hoog. Ze willen (bijna) allemaal binnen twee jaar in een grote AUDI of Mercedes rijden. UIteraard wordt de prijs mede opgedreven door de subsidies (die voor jou bedoeld waren, maar nu [via de te hoge prijzen] in de zakken van de installateurs verdwijnen).

ter info: we hebben een energieplus huis. Na 1-1-2027 wordt het door de afschaffing van de salderingsregeling natuurlijk financieel minder interessant, maar energieplus blijft het. We rijden er zelfs nog ca 30.000 km/jaar van met de EV. Uiteraard overal vloerverwarming (Max. Ta 32°C) en ventilatie met WTW (dat hadden we al standaard in ons huis uit 1987).

Voor details, zie: website

Zwerius Kriegsman


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Als je een gesloten bodem/water systeem aanschaft (meest gebruikelijk) heb je geen last van ijzer in het grondwater.

De beste onderling vergelijkbare gegevens vind je op de EU site met energielabels van apparaten: https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/spaceheaters (kies even je voorkeurstaal rechtsboven in de pagina). Je kunt daar de productfiches vinden die op gestandaardiseerde wijze de vermogens en (S)COP vermelden.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - Victron Multi RS+20kWh ZYC Simpo - Ratio io6


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 16-11 17:18
@Zwerius
Als je schrikt van deze kosten, kan je beter een L/W systeem op maat kopen. W/W vraagt gewoon een grotere investering.
Gebruik kan zuiniger zijn en in de winter een hogere aanvoertemperatuur aan de bronzijde hebben.
Subs "verdwijnen" niet in de zak vd installateur. Die krijg je om jou als consument te ondersteunen in de kosten. De kosten zitten dus in de kunde en kennis vd installateur.
Het is geen Bonus achteraf.

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22:32
Zwerius schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:49:
Wij hebben sinds 2009 een lucht/water warmtepomp (Mitsubishi Zubadan) van 11 kW.

Deze is door een aantal oorzaken (veel) te groot. Volgens een warmteverliesberekening van onze woning zou nu 5 kW genoeg zijn (bij -10°C). Dat wordt ook nog eens bevestigd door de warmtemeter die ik in mijn systeem heb zitten. Ik ben dus wel bekend met de term "pendelen" ;-)

Ik wil de WP dus een keer gaan vervangen, waarbij mijn aandacht erg sterk gericht is op een zo hoog mogelijke SCOP. Er zijn een paar Oostenrijkse fabrikanten van lucht/water-WP's die hele mooie COP's halen, doordat ze de verdampertemperatuur niet 10K onder de omgevingstemperatuur laten komen (zoals min of meer standaard is), maar slechts 3K. Dat betekent natuurlijk een (veel) grotere verdamper en dus een hogere prijs. Logisch.

Maar deze fabrikanten hebben geen kleine lu/wa-WP die voor mij zou passen.

Dus ik kijk nu toch maar eens naar een bodem warmtepomp. Ik denk met gesloten bodemlus.

Gewoon met grondwater zou me ook prima lijken, maar bij ons zit hier nogal wat ijzer in het grondwater en dat lijkt me een onoverkomenlijk probleem te worden (ivm vervuiling van de platen WW).

Ik ben niet zo goed thuis in de wa/wa-WP's of brine/wa-WP's.

Ik ken natuurlijk wel een aantal merken , die hier ook regelmatig voorbij komen.

Maar gezien mijn wens van een hoge SCOP zou ik aan jullie willen vragen: zijn er bepaalde merken en types waar ik dan specifiek naar zou moeten gaan kijken?

Helaas vind ik vaak de info op websites zeer beperkt. Ik zie graag gedetailleerde technische gegevens.

Het liefst zou ik de WP zelf installeren. Heb ik met de huidige ook gedaan (behalve F-gassen). Bron moet ik natuurlijk laten boren. Maar de meest installateurs staan er niet om te springen.

Ik vind de prijzen van de installateurs in het algemeen onrealistisch hoog. Ze willen (bijna) allemaal binnen twee jaar in een grote AUDI of Mercedes rijden. UIteraard wordt de prijs mede opgedreven door de subsidies (die voor jou bedoeld waren, maar nu [via de te hoge prijzen] in de zakken van de installateurs verdwijnen).

ter info: we hebben een energieplus huis. Na 1-1-2027 wordt het door de afschaffing van de salderingsregeling natuurlijk financieel minder interessant, maar energieplus blijft het. We rijden er zelfs nog ca 30.000 km/jaar van met de EV. Uiteraard overal vloerverwarming (Max. Ta 32°C) en ventilatie met WTW (dat hadden we al standaard in ons huis uit 1987).

Voor details, zie: website
Misschien is dit wat voor jou, een installatie zoals die van @MrFish ?

MrFish in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

MrFish in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • The Lord
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 16-11 15:46
Zwerius schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:49:
Wij hebben sinds 2009 een lucht/water warmtepomp (Mitsubishi Zubadan) van 11 kW.

Deze is door een aantal oorzaken (veel) te groot. Volgens een warmteverliesberekening van onze woning zou nu 5 kW genoeg zijn (bij -10°C). Dat wordt ook nog eens bevestigd door de warmtemeter die ik in mijn systeem heb zitten. Ik ben dus wel bekend met de term "pendelen" ;-)

Ik wil de WP dus een keer gaan vervangen, waarbij mijn aandacht erg sterk gericht is op een zo hoog mogelijke SCOP. Er zijn een paar Oostenrijkse fabrikanten van lucht/water-WP's die hele mooie COP's halen, doordat ze de verdampertemperatuur niet 10K onder de omgevingstemperatuur laten komen (zoals min of meer standaard is), maar slechts 3K. Dat betekent natuurlijk een (veel) grotere verdamper en dus een hogere prijs. Logisch.

Maar deze fabrikanten hebben geen kleine lu/wa-WP die voor mij zou passen.

Dus ik kijk nu toch maar eens naar een bodem warmtepomp. Ik denk met gesloten bodemlus.

Gewoon met grondwater zou me ook prima lijken, maar bij ons zit hier nogal wat ijzer in het grondwater en dat lijkt me een onoverkomenlijk probleem te worden (ivm vervuiling van de platen WW).

Ik ben niet zo goed thuis in de wa/wa-WP's of brine/wa-WP's.

Ik ken natuurlijk wel een aantal merken , die hier ook regelmatig voorbij komen.

Maar gezien mijn wens van een hoge SCOP zou ik aan jullie willen vragen: zijn er bepaalde merken en types waar ik dan specifiek naar zou moeten gaan kijken?

Helaas vind ik vaak de info op websites zeer beperkt. Ik zie graag gedetailleerde technische gegevens.

Het liefst zou ik de WP zelf installeren. Heb ik met de huidige ook gedaan (behalve F-gassen). Bron moet ik natuurlijk laten boren. Maar de meest installateurs staan er niet om te springen.

Ik vind de prijzen van de installateurs in het algemeen onrealistisch hoog. Ze willen (bijna) allemaal binnen twee jaar in een grote AUDI of Mercedes rijden. UIteraard wordt de prijs mede opgedreven door de subsidies (die voor jou bedoeld waren, maar nu [via de te hoge prijzen] in de zakken van de installateurs verdwijnen).

ter info: we hebben een energieplus huis. Na 1-1-2027 wordt het door de afschaffing van de salderingsregeling natuurlijk financieel minder interessant, maar energieplus blijft het. We rijden er zelfs nog ca 30.000 km/jaar van met de EV. Uiteraard overal vloerverwarming (Max. Ta 32°C) en ventilatie met WTW (dat hadden we al standaard in ons huis uit 1987).

Voor details, zie: website
Ecoforest w/w met een l/w buitendeel wellicht?

⛔geeft geen inhoudelijke reacties meer⛔


  • Epep
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 16-11 13:34
Modulerende Bodemwarmtepompen zijn het efficiënt. Daarin heb je twee keuzes;
Verticale bron (boring) bij 5 kw vermoedelijk ongeveer 150meter dit is vergunning plichtig en mag/kan je niet zelf uitvoeren.
Horizontale bron op minimaal 1 meter diepte, liefst iets dieper, onder het maaiveld. Dan heb je het snel over 400meter of "collectorbuis" in de grond. Dus de hele tuin op de kop.
Beide opties zijn niet goedkoop, waarbij vaak de verticale grondboor de duurste optie is.

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22:32
Epep schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:28:
Modulerende Bodemwarmtepompen zijn het efficiënt. Daarin heb je twee keuzes;
Verticale bron (boring) bij 5 kw vermoedelijk ongeveer 150meter dit is vergunning plichtig en mag/kan je niet zelf uitvoeren.
Horizontale bron op minimaal 1 meter diepte, liefst iets dieper, onder het maaiveld. Dan heb je het snel over 400meter of "collectorbuis" in de grond. Dus de hele tuin op de kop.
Beide opties zijn niet goedkoop, waarbij vaak de verticale grondboor de duurste optie is.
Maar @Zwerius wil een zeer hoge COP dus dan valt een horizontale bron wel een beetje af.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 22:34
macbelly schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 11:09:
Als je een gesloten bodem/water systeem aanschaft (meest gebruikelijk) heb je geen last van ijzer in het grondwater.

De beste onderling vergelijkbare gegevens vind je op de EU site met energielabels van apparaten: https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/spaceheaters (kies even je voorkeurstaal rechtsboven in de pagina). Je kunt daar de productfiches vinden die op gestandaardiseerde wijze de vermogens en (S)COP vermelden.
Bedankt voor je doorverwijzing. Dat leek me een zinvolle website. En ik kan filteren op allerlei zaken, maar niet op soort WP (wa/wa of lu/wa), dat is een beetje jammer.

Zwerius Kriegsman


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 22:34
The Lord schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:04:
[...]

Ecoforest w/w met een l/w buitendeel wellicht?
Maar dan heb ik feitelijk toch gewoon een lu/wa WP?

Alleen als ik ergens een mogelijkheid heb om de antivriesoplossing die tussen binnen en buiten circuleert verder op te warmen uit andere bronnen (bijv. PVT, of de beek achter ons huis), zou ik een wat hogere COP kunnen bereiken.

Zwerius Kriegsman


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online

Gwaihir

Epep schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 13:28:
Verticale bron (boring) bij 5 kw vermoedelijk ongeveer 150meter dit is vergunning plichtig en mag/kan je niet zelf uitvoeren.
Meldingplichtig toch nog steeds?

D.w.z. als het papierwerk klopt, incl. interferentieberekening, dan is er geen mogelijkheid dat je melding geweigerd wordt.

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:47

bjp

ik heb hier een 6kW WP op een dubbele boring van 84m of zo. Dus geen probleem met "150m diep en meldingen".

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 16-11 17:18
@Zwerius als je maar 5kW nodig hebt, is een ventilatielucht wp niks voor jou?

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • The Lord
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 16-11 15:46
Zwerius schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 15:55:
[...]

Maar dan heb ik feitelijk toch gewoon een lu/wa WP?

Alleen als ik ergens een mogelijkheid heb om de antivriesoplossing die tussen binnen en buiten circuleert verder op te warmen uit andere bronnen (bijv. PVT, of de beek achter ons huis), zou ik een wat hogere COP kunnen bereiken.
Klopt, maar je kan dan de 1-6 nemen met extra grote 'chiller' en eventueel een 2e bron toevoegen.

⛔geeft geen inhoudelijke reacties meer⛔


  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 18:50
@Zwerius dat is een interessante website, over je energie plus woning!

Ik lees daar dat er ook een kelder is. Je zou er eens aan kunnen rekenen of het haalbaar is een L/W warmtepomp in de kelder te plaatsen. Hier op het forum is er iemand die dat gewoon gedaan heeft zonder al te veel analyses vooraf volgens mij, en hij is er best tevreden over: jscheffers in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Als de vloer en muren van de kelder zo'n 4kW aan bodemwarmte (5kW warmte bij COP=5) kunnen doorgeven zonder dat de temperatuur dicht bij 0 graden komt moet dat prima werken m.i. Je benut dan bodemwarmte, maar zonder aparte bodembron.

Vrienden van ons zijn 2 jaar geleden in een nieuw apartementengebouw getrokken. Een deel van de begane grond van dit gebouw is ingericht als parkeergarage en hier staan de WP's voor elk appartement gewoon in opgesteld. Het is dus niet zomaar een raar idee van een of andere hobbyist, een L/W WP binnen zetten :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KiiyNphE8ilth2mZ9db_L0k3WRo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KeJi1Cixo3Iqy5jUEQfA6j3M.jpg?f=fotoalbum_large

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Gwaihir schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 16:25:
[...]

Meldingplichtig toch nog steeds?

D.w.z. als het papierwerk klopt, incl. interferentieberekening, dan is er geen mogelijkheid dat je melding geweigerd wordt.
Helemaal mee eens (en goed dat je dit aankaart) behalve dat je in een waterwingebied niet mag boren (tenminste niet bij mij in de buurt).

https://wkotool.nl/ is een goed begin om te zien of een boring op beperkingen stuit.

[ Voor 13% gewijzigd door macbelly op 23-10-2026 19:07 ]

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - Victron Multi RS+20kWh ZYC Simpo - Ratio io6


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 22:34
jurgen purgen schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 17:38:
@Zwerius als je maar 5kW nodig hebt, is een ventilatielucht wp niks voor jou?
Ik heb al gebalanceerde ventilatie met WTW, dus een WP daarachter kan er niet veel energie meer uithalen.

Zwerius Kriegsman


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 22:34
KarsS schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 18:33:
@Zwerius dat is een interessante website, over je energie plus woning!

Ik lees daar dat er ook een kelder is. Je zou er eens aan kunnen rekenen of het haalbaar is een L/W warmtepomp in de kelder te plaatsen. Hier op het forum is er iemand die dat gewoon gedaan heeft zonder al te veel analyses vooraf volgens mij, en hij is er best tevreden over: jscheffers in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Als de vloer en muren van de kelder zo'n 4kW aan bodemwarmte (5kW warmte bij COP=5) kunnen doorgeven zonder dat de temperatuur dicht bij 0 graden komt moet dat prima werken m.i. Je benut dan bodemwarmte, maar zonder aparte bodembron.

Vrienden van ons zijn 2 jaar geleden in een nieuw apartementengebouw getrokken. Een deel van de begane grond van dit gebouw is ingericht als parkeergarage en hier staan de WP's voor elk appartement gewoon in opgesteld. Het is dus niet zomaar een raar idee van een of andere hobbyist, een L/W WP binnen zetten :)

[Afbeelding]
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel eens over gedacht heb. Maar ik ben een beetje angstig voor temperatuurverschillen in de betonnen vloerplaat en het zand er onder. Waardoor mogelijk wat verschillen in inkrimpen van de vloerplaat kunnen ontstaan met krimpscheurenn als gevolg (en dan een lekke keldervloer). Ik moet wel zeggen dat ik een WP-boiler in de kelder heb staan en dat werkt prima, maar dat is natuurlijk maar een klein vermogen. In de winter heb ik een keldertemperatuur van ca 11 °C. Ik denk 10 vanuit de bodem en 1 door warmtevrelies door de vloerisolatie.

Zwerius Kriegsman


  • Baritee
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 16-11 00:08
KarsS schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 18:33:
@Zwerius dat is een interessante website, over je energie plus woning!

Ik lees daar dat er ook een kelder is. Je zou er eens aan kunnen rekenen of het haalbaar is een L/W warmtepomp in de kelder te plaatsen. Hier op het forum is er iemand die dat gewoon gedaan heeft zonder al te veel analyses vooraf volgens mij, en hij is er best tevreden over: jscheffers in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Als de vloer en muren van de kelder zo'n 4kW aan bodemwarmte (5kW warmte bij COP=5) kunnen doorgeven zonder dat de temperatuur dicht bij 0 graden komt moet dat prima werken m.i. Je benut dan bodemwarmte, maar zonder aparte bodembron.

Vrienden van ons zijn 2 jaar geleden in een nieuw apartementengebouw getrokken. Een deel van de begane grond van dit gebouw is ingericht als parkeergarage en hier staan de WP's voor elk appartement gewoon in opgesteld. Het is dus niet zomaar een raar idee van een of andere hobbyist, een L/W WP binnen zetten :)

[Afbeelding]
Thermodynamisch is dit een slechte oplossing als je de beste sCOP wil. Je brengt een extra warmteweerstand in je systeem (de kelderlucht) die bovendien ook nog werkt als een buffervat. En lucht is geen goede energiedrager. Dus in de praktijk gaat er een aanzienlijke detlaT opbouwen tussen de kelderlucht en de keldervloer/muur als er warmte wordt onttrokken door de warmtepomp.

Het zal wel werken maar met een scop penalty. Zet die units gewoon buiten, daar krijgen ze altijd verse buitenlucht en bouw je geen extra koude lucht rondom je verdampingsunits.

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 22:34
Baritee schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 08:46:
[...]

Thermodynamica is dit een slechte oplossing als je de beste sCOP wil. Je brengt een extra warmteweerstand in je systeem (de kelderlucht) die bovendien ook nog werkt als een buffervat. En lucht is geen goede energiedrager. Dus in de praktijk gaat er een aanzienlijke detlaT opbouwen tussen de kelderlucht en de keldervloer/muur als er warmte wordt onttrokken door de warmtepomp.

Het zal wel werken maar met een scop penaltty. Zet die units gewoon buiten, daar krijgen ze altijd verse buitenlucht en bouw je geen extra koude lucht rondom je verdampingsunits.
Dat kun je zo niet zeggen. Je verhaal klopt natuurlijk als je een grote WP in een kleine kelder zet. Maar als je een kleine WP in een grote kelder zet kan het wel degelijk voordelen opleveren.

Stel even dat je kelderlucht in de winter 10 à 11 °C is. Als je daar warmte aan onttrekt, gaat de temperatuur dalen. Stel naar 5°C. Dan zal de bodem en onderste deel van de wand van je kelder (10°C) warmte gaan afgeven aan de kelderlucht van 5°C. Als je inderdaad een evenwichtstemperatuur van 5°C weet te bereiken, krijg je een aanzienlijk hogere COP dan wanneer je de WP in de buitenlucht had geplaatst waar ze "altijd verse buitenlucht krijgen" van misschien 0°C of minder.

Het gaat dus om de evenwichtstemperatuur die je bereikt en die wordt vooral bepaald door het onttrokken vermogen door de WP en door het opervlak van je keldervloer en wanden.

Zwerius Kriegsman


  • JCS
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:20

JCS

Nu het stookseizoen weer op gang begint te komen zijn we hier ook alles even langs aan het lopen om de boel winterklaar te maken. Even een schets van de huidige situatie (opgeleverd omstreeks 1999 gasvrije nieuwbouw):Staat dus al 26 winters te knorren, echter beginnen de jaren wel duidelijk te tellen en knort één van de compressoren inmiddels wat harder dan de andere (vermoed een versleten lager). Gaat om de warmtepomp die altijd als eerste aanspringt en dus de meeste draaiuren heeft, afgelopen weekend hebben we deze volgorde omgedraaid om zo de levensduur wellicht nog wat te verlengen.

Verder draait de boel sinds plaatsing eigenlijk praktisch zonder onderhoud, wel ontdekte we onlangs dat één van de twee expansievaten het heeft begeven. Eigenlijk is het meer een wonder dat de andere het 26 jaar later nog altijd doet. Gezien de leeftijd van het systeem dus reden om alles eens op een rijtje te zetten en langzaam aan te oriënteren op hoe een eventuele opvolger eruit zal zien.

Daarbij kwamen verschillende vragen naar voren die ik jullie graag voorleg:

Nog even wat begeleidende informatie, het betreft een woning met bedrijfsruimte dus eigenlijk altijd iemand aanwezig, veel warmteverlies (~75% gevel glas, binnentuin (4mx5m) met plexiglas schuifdak en enkel glas naar woning. Weinig deuren in woonvertrek. Bedrijfsruimtes voorzien van L/L split units (2 buiten/4 binnen). Buffervat in serie tussen warmtepomp en de vloer.
  1. Wel of geen buffervat?
    • Hij staat er natuurlijk al, maar zonder is efficiënter en het is helemaal zonde als die ooit vervangen moet worden in een nieuwe opstelling (geen idee hoe lang zoiets goed blijft).
  2. Zone/na regeling behouden en/of integreren?
    • Omdat er veel glas is en weinig zonwering wordt het denk ik heel lastig om zonder zone regeling de boel op temperatuur te houden, op dit moment wordt deze regeling verzorgd door Home Assistant, zijn er warmtepompen die zelf aan zone regeling doen, zodat er geen buffervat noodzakelijk is, anders zal er in ieder geval één groep altijd open moeten blijven staan lijkt me?
  3. Losse warmtewisselaar voor passieve koeling behouden?
    • Op dit moment worden ieder seizoen de kleppen nog handmatig omgezet, wat zijn de ervaringen met geïntegreerde koeling of door fabrikant geleverde oplossingen, kunnen die automatisch of op afstand wisselen tussen verwarmen/koelen?
  4. SWW integreren of aparte oplossing behouden?
    • Zo'n ventilatie warmtepomp werkt op zich prima, maar ook die is inmiddels ruim 26 jaar oud dus zal ook op 'n gegeven moment aan vervanging toe zijn. Deze staat wel 10 meter verderop en op een andere verdieping, dus dat lijkt me geen ideale afstand tussen de warmtepomp en een boiler-vat.
  5. Benodigde vermogen?
    • Ik gok dat we iets terug kunnen in vermogen, enige wat wellicht wat meer zou vragen is een aanbouw van 55m2 en eventuele toevoeging van SWW, daartegenover staan echter de extra split units en een lagere doel temperatuur door een modulerende pomp.
  6. Cascade of enkele unit met hoger vermogen?
    • Ik neig naar twee units, groter modulerend bereik en bij eventuele storing mogelijk nog verwarmend vermogen.
  7. R290
    • De units staan nu in de kelder, er is per warmtepomp een 100mm buis aanwezig die met een ventilator eventuele gassen afvoert, is dat volgens de huidige regelgeving voldoende of valt R290 voor warmtepompen van dit formaat in een kelder momenteel af (zonder uitgebreide verbouwingen te hoeven doen)?
  8. COP W10/35
    • Bij het bekijken van wat warmtepompen die momenteel aangeboden worden zag ik dat het niet populair is om de COP weer te geven bij W10/35, nou is het als ik het goed begrijp niet zo dat twee warmtepompen met dezelfde L0/W35 ook dezelfde COP hebben bij L-10/W35, ik neem aan dat die de andere kant op dus ook nogal een verschil kan maken?
  9. Verdelers vervangen?
    • Heb nu onder andere nog 3 oude WTH LTS verdelers, is dit een gevalletje als het werkt dan werkt het? Of is het wachten tot er eentje doorroest? Grootste probleem met vervangen zou in ieder geval al zijn dat bijvoorbeeld de nieuwe modellen van WTH de aanvoer en retour slangen dit op de zelfde hoogte aansluiten.
  10. En dan als laatste vraag waar zijn de warmtepompen te krijgen voor 8695,- fl. ex 17,5% btw

    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/jvcmh1D8CjvO7zB2IHwR1tWR.png
Nu is de goedkoopste warmtepomp natuurlijk diegene die er al staat, daarom nog een andere optie, het vervangen van de compressor, ik vraag me vooral af wat is de verwachte levensduur van de elektronica, die is niet eenvoudig te vervangen natuurlijk en begint zo hier en daar wel wat kuurtjes te vertonen. Ik weet niet of @flippy daar iets zinnigs over kan zeggen, meeste bedrijfsunits hebben niet al teveel elektronica ingebouwd wellicht? Of kunnen we als we daar aan beginnen beter meteen hiermee aan de gang:
flippy schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 17:36:
[...]

als je echt dapper bent kan je gewoon zelf een fequentieregelaar op de compressor zetten en aansturen via een arduino of zo.
Alvast bedankt, mocht ik nog iets over het hoofd gezien hebben, schroom niet om het te laten weten!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

die siebels zijn van 2000 of zo. die daar kan en wil je niks meer mee, vervangen voor het echt stuk gaat. welk koudemiddel je het mee vervangt is niet relevant. repareren wil je niet echt doen. die orginele compressors kan je alleen nog vervangingsnummers voor krijgen dus dat word drama om dat erin te krijgen. helemaal met propaan, dat vereist wat kunde om niet te vernachelen. je moet echt iemand hebben die weet waar dien mee bezig is maar je gaat echt geen bedrijf vinden die garantie gaat geven op werkzaamheden aan een machine van 25+ jaar oud tenzij dat bedrijf Picobello B.V. is.

ik zou wel wat aandacht besteden aan je bron. welke temperaturen haal je aan de bronkant en wat is de deltaT over de machine. en dan niet de temperatuur van oktober maar die van februari. je COP is gebaseerd op het verschil tussen je bronzijde en je afgiftezijde. dus een warmere bron is effcienter. pompvermogen verhogen is vrijwel altijd nodig. je hoort een dT te hebben van 5 graden terwijl de machine op 100% capaciteit draait.

ik zou het waterzijdig wel aanpassen puur om de efficentie te verhogen. de boel ombouwen naar pomploze verdelers en een variabele pomp die stuurt op drukverschil. dus die gaat harder naarmate er meer groepen opengaan. dat zal je een berg stroom besparen. ook qua leidingwerk aanpassen dat de transportpomp direct word gevoed van de warmtepomp en alleen overtollig water naar het buffervat gaat. dat zal ook weer beteken dat je een paar graden van je aanvoertemperatuur kan halen.

tank is volgens mij niet van RVS, dus pak die svp ook mee. die wil je vervangen voor die doorrot, niet erna.

koeling zou ik gewoon automatieren met wat kleppen en home assitant. dat in de warmtepomp integreren kost je een sloot meer. zelfde geld voor stooklijn, die wil je wel kunnen aansturen met HA om die zo effcient mogelijk te krijgen. zorg dus dat je modbus aansturing hebt op de machine.

ik zou gewoon een atlantic explorer of een calypso split neerzetten voor je SWW.

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 24-10-2026 23:59 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • JCS
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:20

JCS

flippy schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:03:
die siebels zijn van 2000 of zo. die daar kan en wil je niks meer mee, vervangen voor het echt stuk gaat. welk koudemiddel je het mee vervangt is niet relevant. repareren wil je niet echt doen. die orginele compressors kan je alleen nog vervangingsnummers voor krijgen dus dat word drama om dat erin te krijgen. helemaal met propaan, dat vereist wat kunde om niet te vernachelen. je moet echt iemand hebben die weet waar dien mee bezig is maar je gaat echt geen bedrijf vinden die garantie gaat geven op werkzaamheden aan een machine van 25+ jaar oud tenzij dat bedrijf Picobello B.V. is.
Oké, laten we dat achterwege!
ik zou wel wat aandacht besteden aan je bron. welke temperaturen haal je aan de bronkant en wat is de deltaT over de machine. en dan niet de temperatuur van oktober maar die van februari. je COP is gebaseerd op het verschil tussen je bronzijde en je afgiftezijde. dus een warmere bron is effcienter. pompvermogen verhogen is vrijwel altijd nodig. je hoort een dT te hebben van 5 graden terwijl de machine op 100% capaciteit draait.
De brontemperatuur is ruim in orde volgens mij, februari dit jaar was de laagst gemeten 11.4 °C, absolute dieptepunt dit jaar was 3 april met 11,2 °C. Daarbij is de bron volgens mij zwaar overgedimensioneerd, de brompomp draait momenteel op ~35% van z'n maximale vermogen (alsnog 500W), en daarmee is de maximaal gemeten dT over de warmtepompen 2,8 °C (beide units minimaal 30 min+ aan) bij een aanvoer van 14,8 °C er een retour van 12,0 °C. Als ik de gebruiksaanwijzing erop nasla zou dat inderdaad hoger mogen zijn, bij deze brontemperatuur een dT van 4,2 °C en met de brontemperatuur aan het eind van het stookseizoen een dT van 3,8 °C. Maar wil de pomp niet te langzaam zetten want dan komt er volgens mij lucht in de pomp omdat 'ie te groot is voor hetgeen waar die gebruikt wordt (ook vervangen dus).
ik zou het waterzijdig wel aanpassen puur om de efficentie te verhogen. de boel ombouwen naar pomploze verdelers en een variabele pomp die stuurt op drukverschil. dus die gaat harder naarmate er meer groepen opengaan. dat zal je een berg stroom besparen. ook qua leidingwerk aanpassen dat de transportpomp direct word gevoed van de warmtepomp en alleen overtollig water naar het buffervat gaat. dat zal ook weer beteken dat je een paar graden van je aanvoertemperatuur kan halen.

tank is volgens mij niet van RVS, dus pak die svp ook mee. die wil je vervangen voor die doorrot, niet erna.
De verdelers zijn gelukkig al pomploos (alleen 3 van de 4 zijn dus vrij oud), en de circulatiepomp stuurt inderdaad aan op drukverschil, ook antiek overigens (GRUNDFOS UPE Series 2000) dus een nieuwe zal qua verbruik haast door de helft gaan vermoed ik?

Een (nieuw) buffervat zou dan inderdaad in parallel moeten komen te staan in plaats van nu in serie.
ik zou gewoon een atlantic explorer of een calypso split neerzetten voor je SWW.
Super bedankt voor de antwoorden, dit ga ik meenemen!
koeling zou ik gewoon automatieren met wat kleppen en home assitant. dat in de warmtepomp integreren kost je een sloot meer. zelfde geld voor stooklijn, die wil je wel kunnen aansturen met HA om die zo effcient mogelijk te krijgen. zorg dus dat je modbus aansturing hebt op de machine.
Wat betreft de aansturing van een potentieel nieuwe Stiebel Eltron een vraagje voor @brammh, of andere ervaringsdeskundigen.
brammh schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 08:07:

Ik heb sinds vorig jaar een stiebel elteon wpe 08 warmtepomp. Werkt prima, maar de integratie opties die een tweaker nodig heeft vind ik te beperkt via de isg. Je kunt veel doen via modbus, maar het uitlezen van je bron in en uitvoer temp, de operationele status of het setten van je kamer temp kan dan weer niet...
Je installateur heeft wel een portal waar je vanalles mee kan, maar die krijgt de eindgebruiker niet. Mijn ervaring met support voor bovenstaande vragen is slecht.
Mocht je zoiets belangrijk vinden dan zou ik je hierover eerst goed laten informeren.
Hier wordt gezegd dat de aansturing via HA beperkt is, is dit inmiddels verbeterd? Ik kwam deze post tegen die de suggestie wekt dat er wel meer mogelijk zou moeten zijn?

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

JCS schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 09:57:
[...]De verdelers zijn gelukkig al pomploos (alleen 3 van de 4 zijn dus vrij oud), en de circulatiepomp stuurt inderdaad aan op drukverschil, ook antiek overigens (GRUNDFOS UPE Series 2000) dus een nieuwe zal qua verbruik haast door de helft gaan vermoed ik?
die pomp moet je ook variabel maken. die moet je instellen op een dT van 4 met een minimale snelheid die voldoende is om 1 compressor een dT te geven van ongeveer 2 graden als basis. de moderne grundfoss pompen kunnen dit.

500W bronpomp is belachelijk veel voor jouw installatie.

te hard pompen geeft eerder luchtbellen dan te langzaam. zolang je maar de pomp langzamer zet en niet aan debietkranen gaat draaien.


en er zijn meer merken dan alleen siebel. maar met modbus kan je als het goed is alles aansturen. je moet vragen naar de modbus tabellen voor aansturing via GBS. niet zeggen dat je aan het klooien bent met HA. gebruik altijd de term GBS voor zulke vragen. alsje die lijst hebt kan je met een modbus print koppelen aan HA en die commandos in HA zetten voor directe aansturen. je kan dan ook op procent het vermogen begrenzen bijvoorbeeld om doorschieten te voorkomen als er maar een par groepen openstaan.

[ Voor 28% gewijzigd door flippy op 25-10-2026 11:01 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • JCS
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:20

JCS

flippy schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:37:
[...]

die pomp moet je ook variabel maken. die moet je instellen op een dT van 5 met een minimale snelheid die voldoende is om 1 compressor een dT te geven van ongeveer 2 graden als basis. de moderne grundfoss pompen kunnen dit.

500W bronpomp is belachelijk veel voor jouw installatie.

te hard pompen geeft eerder luchtbellen dan te langzaam. zolang je maar de pomp langzamer zet en niet aan debietkranen gaat draaien.
Die GRUNDFOS is puur voor het vloerverwarmingscircuit (dus warme zijde), die doet overigens ook vrolijk 200W als alle groepen open staan, maar denk dat een nieuwe pomp zuinigere pomp hetzelfde werk met max iets van 100W zou moeten kunnen doen. (elke warmtepomp heeft dan ook nog een klein pompje voor de eigen circulatie naar de buffertank, dus de COP is hier ondanks de brontemperatuur niet geweldig)

Voor de bron (koude zijde) staat er nog een andere pomp, degene die momenteel op 500W draait (een DAB K 30/100 T), die kan zeker nog wel iets langzamer (hoewel de fabrikant vind van niet), maar lager dan 300W durf ik niet te gaan. In de zomer voor koelen stuur ik die variabel aan, maar ik heb al wel eens gehad dat de circulatie stil viel en enkel weer op gang was te krijgen door de pomp op vol vermogen te zetten. Dit leek me niet zo gezond voor de pomp dus vandaar dat ik nu liever wat marge hou qua vermogen, maar hij moet absoluut vervangen worden voor pomp die een lagere circulatie aan kan want dit is inderdaad zwaar overdreven.
en er zijn meer merken dan alleen siebel. maar met modbus kan je als het goed is alles aansturen. je moet vragen naar de modbus tabellen voor aansturing via GBS. niet zeggen dat je aan het klooien bent met HA. gebruik altijd de term GBS voor zulke vragen. alsje die lijst hebt kan je met een modbus print koppelen aan HA en die commandos in HA zetten voor directe aansturen. je kan dan ook op procent het vermogen begrenzen bijvoorbeeld om doorschieten te voorkomen als er maar een par groepen openstaan.
Die ga ik onthouden.

[ Voor 3% gewijzigd door JCS op 25-10-2026 11:21 ]


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online

Gwaihir

@JCS Die extra pomp aan bronzijde, met een dergelijk verbruik: heb jij een open bron?

En ik denk niet dat je het verbruik van een op drukverschil gestuurde circulatiepomp nog door midden hakt door 'm te vervangen. Waarom? Hij doet toch alles al net zoals de nieuwe?

GBS = Gebouwbeheersysteem. Engels: BMS = Building Management System. (En inderdaad: ondersteuning voor dergelijke systemen is een respectabele eis, zeker op bij vermogensvraag. Waar specifiek 'HA' noemen, alleen maar een paniekreactie op kan leveren.)

[ Voor 32% gewijzigd door Gwaihir op 25-10-2026 14:03 ]


  • JCS
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:20

JCS

Gwaihir schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:01:
@JCS Die extra pomp aan bronzijde, met een dergelijk verbruik: heb jij een open bron?
Open bron inderdaad:
JCS schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:45:
  • Open bron (begin stookseizoen ~14 °C eind ~11 °C)
Gwaihir schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:01:

En ik denk niet dat je het verbruik van een op drukverschil gestuurde circulatiepomp nog door midden hakt door 'm te vervangen. Waarom? Hij doet toch alles al net zoals de nieuwe?
Tweevoud, ten eerste gaat het om een GRUNDFOS UPS 32-60 180 en als ik daar de datasheet van bekijk staat daar een maximaal vermogen van 90W voor (zelfde staat ook op de pomp zelf) terwijl ik ruim het dubbele meet, maar wellicht komt dat door de modus?

edit: (Whoeps, twee pompjes door elkaar heen gehaald, de UPS zit aan de warmtepomp vast, voor de vloerverwarming gaat het om de UPE 32-80 180, die heeft gewoon een maximaal vermogen van 250 W. Onderstaande geld nog wel:

Ten tweede heeft de tijd niet stil gestaan, als ik de vermogens van die pomp vergelijk met die van een nieuw vervangend model MAGNA3 32-60 dan kom ik op ongeveer op de volgende cijfers:
m3/uurhoogte (m)W (oud)W (nieuw)
0,55,511643
1,0512345
1,54,312944
4,0112627
Waarmee ik tot de conclusie kom dat deze voor hetzelfde werk ongeveer winder dan de helft van het vermogen verbruikt. Maar het kan zijn dat ik de grafieken verkeerd interpreteer en ernaast zit!

[ Voor 7% gewijzigd door JCS op 27-10-2026 11:26 ]


  • austin_77
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 22:45
JCS schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:58:
[...]

Open bron inderdaad:


[...]


[...]

Tweevoud, ten eerste gaat het om een GRUNDFOS UPS 32-60 180 en als ik daar de datasheet van bekijk staat daar een maximaal vermogen van 90W voor (zelfde staat ook op de pomp zelf) terwijl ik ruim het dubbele meet, maar wellicht komt dat door de proportionele modus?

Ten tweede heeft de tijd niet stil gestaan, als ik de vermogens van die pomp vergelijk met die van een nieuw vervangend model MAGNA3 32-60 dan kom ik op ongeveer op de volgende cijfers:
m3/uurhoogte (m)W (oud)W (nieuw)
0,55,57843
1,058245
1,54,38544
4,019227
Waarmee ik tot de conclusie kom dat deze voor hetzelfde werk ongeveer de helft van het vermogen verbruikt. Maar het kan zijn dat ik de grafieken verkeerd interpreteer en ernaast zit!
Mijn Grundfoss Magna 3 snort al 9 jaar rustig aan en bij alle groepen open pakt hij 20 watt bij 1,5 m3 per uur…dus het kan nog zuiniger. Staat altijd op auto modus. Nooit geen problemen gehad met koude/warmte

[ Voor 3% gewijzigd door austin_77 op 25-10-2026 18:46 ]


  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

JCS schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:18:
[...]

Die GRUNDFOS is puur voor het vloerverwarmingscircuit (dus warme zijde), die doet overigens ook vrolijk 200W als alle groepen open staan, maar denk dat een nieuwe pomp zuinigere pomp hetzelfde werk met max iets van 100W zou moeten kunnen doen. (elke warmtepomp heeft dan ook nog een klein pompje voor de eigen circulatie naar de buffertank, dus de COP is hier ondanks de brontemperatuur niet geweldig)

Voor de bron (koude zijde) staat er nog een andere pomp, degene die momenteel op 500W draait (een DAB K 30/100 T), die kan zeker nog wel iets langzamer (hoewel de fabrikant vind van niet), maar lager dan 300W durf ik niet te gaan. In de zomer voor koelen stuur ik die variabel aan, maar ik heb al wel eens gehad dat de circulatie stil viel en enkel weer op gang was te krijgen door de pomp op vol vermogen te zetten. Dit leek me niet zo gezond voor de pomp dus vandaar dat ik nu liever wat marge hou qua vermogen, maar hij moet absoluut vervangen worden voor pomp die een lagere circulatie aan kan want dit is inderdaad zwaar overdreven.


[...]

Die ga ik onthouden.
je moet sturen op deltaT. je wilt 4 zien, maximaal 5. dat geeft de goede balans tussen warmtepompefficientie en pompverliezen. welk drukverschil daarbij hoort is iets wat je moet uitproberen. als je pomp niet op drukverschil kan sturen (de meeste hebben faux drukverschil, die missen de sensoren) moet je kijken naar een wat toffere pomp die ook echt de sensoren heeft voor een drukverschilmeting.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 26-10-2026 09:17 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • JCS
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:20

JCS

flippy schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:16:
[...]

je moet sturen op deltaT. je wilt 4 zien, maximaal 5. dat geeft de goede balans tussen warmtepompefficientie en pompverliezen. welk drukverschil daarbij hoort is iets wat je moet uitproberen. als je pomp niet op drukverschil kan sturen (de meeste hebben faux drukverschil, die missen de sensoren) moet je kijken naar een wat toffere pomp die ook echt de sensoren heeft voor een drukverschilmeting.
Even voor de zekerheid voor mij, dan hebben we het over de dT aan de bronzijde toch? Ik ga komende dagen eens kijken of ik daarbij in de buurt kan komen zonder dat de circulatie tot stilstand komt.

Wat betreft de drukverschillen, de pomp op de bron heeft niks, enkel aan/uit, ik stuur 'm aan via een stokoude siemens micromaster. Wil zeker in een nieuwe opstelling een pomp die gewoon direct aan te sturen is en wat sensoren heeft.

De circulatiepomp aan de warme zijde die stuurt wel aan op druk, maar ook die is zo oud dat ik geen idee heb wat die eigenlijk doet, behalve dan dat die harder/zachter gaat draaien naar gelang er meer minder groepen open zijn, dus die gaat ook op de vervang lijst.

[ Voor 26% gewijzigd door JCS op 26-10-2026 09:28 ]


  • Baritee
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 16-11 00:08
Mijn bronpomp verzet 8kW aan warmte met een electrisch verbruik van 62W aan deltaT van 4 graden. 500W lijkt me heel veel.

  • JCS
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:20

JCS

Baritee schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:35:
Mijn bronpomp verzet 8kW aan warmte met een electrisch verbruik van 62W aan deltaT van 4 graden. 500W lijkt me heel veel.
Dat gaat vermoedelijk om gesloten circuit (slang), is helaas niet hetzelfde, ik heb een open bron dus moet grondwater daadwerkelijk oppompen en dus een mogelijk hoogte verschil overbruggen. Helaas heb ik geen documentatie over de diepte van de twee putten dus blijft het een beetje gokken qua hoe het ooit gedimensioneerd is.

Maakt niet dat 500W inderdaad wat veel is.

[ Voor 3% gewijzigd door JCS op 26-10-2026 09:47 ]


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
JCS schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:46:
[...]

... Helaas heb ik geen documentatie over de diepte van de twee putten dus blijft het een beetje gokken qua hoe het ooit gedimensioneerd is.
Er is een (kleine) kans dat de gegevens (achteraf) toch in een centrale registratie terecht zijn gekomen. Dat geldt voor gesloten systemen sinds ca 2013 maar ik weet niet of open systemen al langer meldingsplichtig waren.

Je kunt een pogingwagen op https://wkotool.nl/ . Zoek je eigen huis op en kijk of er een gekleurd bolletje bij staat. Daar kun je op klikken om algemene informatie over de put op te halen. Mogelijk kun je met de identificatie ook nog meer info via deze website te weten komen. Hieronder als voorbeeld een hotel met 2 'haal'-bronnen (direct naast het gebouw) en 2 'retour'-bronnen. Bij de info zie je niet de diepte maar de capaciteit en maximale volume per jaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0mSsQw9fZ4kEMP6-qvqkfr1Cxys=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O1M7WuabQ354eyvr4O7fSnaX.png?f=fotoalbum_large

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - Victron Multi RS+20kWh ZYC Simpo - Ratio io6


  • JCS
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:20

JCS

Yes bedankt! Helaas was het in het vorige millennium nog het wilde westen wat dit soort dingen betreft en heb ik onze bron nog nooit terug kunnen vinden in deze en andere tools bij de gemeente/provincie. Enige waar ik mee moet doen is dit plaatje:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/7Kh4NknDOv9b33RYB6V2riZ4.jpg

Waarvan het gezien de plaatsing van de bronpomp in onze kelder om de bovenste van de twee uitvoering zal moeten gaan. Daarnaast heb ik nog een plattegrondje waar mogelijk de haal/retour putten geslagen zijn. Maar helaas geen idee over dieptes, of ze bijvoorbeeld in dezelfde laag zitten of dat er een hoogte verschil is.

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

ik zou beide pompen vervangen voor wat slimmer spul die zichzelf kunnen sturen op deltaT. dat zou het stroomverbruik aanzienlijk moeten verlagen. als je leuk wil doen kan je die ook aansturen via HA als je toch aan de modbus gaat. dat kan handig zijn voor de koelfunctie.

[ Voor 30% gewijzigd door flippy op 26-10-2026 12:01 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • JCS
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:20

JCS

Absoluut het plan, maar vind het lastig in te schatten hoe groot de bronpomp moet worden. Als ik even de MAGNA3's als voorbeeld gebruik (niet dat die het perse zou worden) dan gok ik dat bijvoorbeeld een 32-100 wat te klein is (bij 7 m3/u opvoerhoogte van max. 5 m). Dus dan gaan we naar iets van een 40-100 (opvoerhoogte van ~10 m bij 7 m3/u), maar dan praat je al gauw over een dubbele prijs.

Nou is de prijs niet meteen het probleem, maar als die alsnog te klein is wordt het wel lastig.

  • bjp
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 20:47

bjp

JCS schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:55:
Yes bedankt! Helaas was het in het vorige millennium nog het wilde westen wat dit soort dingen betreft en heb ik onze bron nog nooit terug kunnen vinden in deze en andere tools bij de gemeente/provincie. Enige waar ik mee moet doen is dit plaatje:

[Afbeelding]

Waarvan het gezien de plaatsing van de bronpomp in onze kelder om de bovenste van de twee uitvoering zal moeten gaan. Daarnaast heb ik nog een plattegrondje waar mogelijk de haal/retour putten geslagen zijn. Maar helaas geen idee over dieptes, of ze bijvoorbeeld in dezelfde laag zitten of dat er een hoogte verschil is.
gegeven je pomp in de kelder zit, kan je niet dieper gaan dan 10m lager dan de pomp... namelijk dat is ~1bar druk (de atmosfeer). Zou je dieper gaan, dan zit je feitelijk vacuüm te trekken met je pomp, en toch komt er geen water naar boven.

8.3kW Oost-West PV en 7.7kWh thuisbatterij | WP EcoForest 1-6 PRO en dWTW | Stromer ST1 & ST3


  • JCS
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:20

JCS

bjp schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:23:
[...]


gegeven je pomp in de kelder zit, kan je niet dieper gaan dan 10m lager dan de pomp... namelijk dat is ~1bar druk (de atmosfeer). Zou je dieper gaan, dan zit je feitelijk vacuüm te trekken met je pomp, en toch komt er geen water naar boven.
Maar als de retourbron lager zit dan de haalbron dan kan het alsnog meer dan 10m zijn, plus de weerstand in de leidingen/warmtepompen.

Enige wat ik momenteel weet is dat het werkt met een pomp die bij het vermoedelijk huidige debiet een maximum opvoerhoogte van 20 m aankan. Nou behaald die dit op maar iets van 30% van z'n maximale vermogen dus ik heb het vermoeden dat de opvoerhoogte van het systeem veel lager is, maar zeker weten doe ik het helaas niet.

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 16-11 13:54
bjp schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:23:
[...]


gegeven je pomp in de kelder zit, kan je niet dieper gaan dan 10m lager dan de pomp... namelijk dat is ~1bar druk (de atmosfeer). Zou je dieper gaan, dan zit je feitelijk vacuüm te trekken met je pomp, en toch komt er geen water naar boven.
Nee zo werkt het niet het gaat om de grondwaterstand, die zal wel niet veel dieper dan 7 meter zijn, in theorie kan tot 10 meter diepte, maar in de praktijk houd het wel op bij 7 meter. Met een centrifugaalpomp ga je de 9,5 meter diepte echt niet halen, zeker niet met DAB. Bron kan dus best 30 meter diep zitten maar dat maakt niet uit. Even goed helpt de retourbron niet dat je dan dieper kan aanzuigen.

De pomp moet je meer selecteren op de aanzuigdiepte dan de opvoerhoogte, dit aanzuigen vergt veel. Ook zal het niet heel moeilijk zijn de grondwaterstand te achterhalen, daar moet je op selecteren en het drukverlies van de warmtewisselaar.

  • JCS
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:20

JCS

gtv6 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:09:
[...]

Nee zo werkt het niet het gaat om de grondwaterstand, die zal wel niet veel dieper dan 7 meter zijn, in theorie kan tot 10 meter diepte, maar in de praktijk houd het wel op bij 7 meter. Met een centrifugaalpomp ga je de 9,5 meter diepte echt niet halen, zeker niet met DAB. Bron kan dus best 30 meter diep zitten maar dat maakt niet uit. Even goed helpt de retourbron niet dat je dan dieper kan aanzuigen.

De pomp moet je meer selecteren op de aanzuigdiepte dan de opvoerhoogte, dit aanzuigen vergt veel. Ook zal het niet heel moeilijk zijn de grondwaterstand te achterhalen, daar moet je op selecteren en het drukverlies van de warmtewisselaar.
Ah top, hoogte verschil tussen de putten maakt dus ook niet uit (er van uitgaande dat er geen afgezonderde lagen zijn I guess).

Even gekeken, hoewel de grondwaterstand nu uitzonderlijk laag staat is het nog hooguit 2 meter onder het maaiveld zie ik, dus dat is ten opzichte van een pomp op de vloer van een kelder praktisch 0 meter. Opvoerhoogte kan inderdaad dus negeren, bedankt!

  • Patox
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 04:49
Ter referentie. Ik heb hier eerder gepost of er ervaringen waren met activeren van het Modbus TCP Sunspec Protocol in Enphase en het uitlezen ervan door de Nibe S1255. Het heeft wat heen en weer gemail met Enphase gekost maar het werkt nu vanmorgen liet mijn Nibe in Myuplink ineens opwek zien! Zonder tussenkomst van andere hardware of HA.

In de Nibe heb ik nu Smart Pricing Adaption, Smart Control (Warmwater) en Smart PV ingesteld. Vervolgens kun je instellen of overschot verwarming of alleen warm water beïnvloed. Ik heb het nu vooralsnog even bij Warmwater gelaten. Eerste observatie is dat hij inderdaad met het overschot Warmwater naar 60 graden heeft gebracht. Weet niet of dit heel wenselijk is want terugleveren is ook wel interessant met deze prijzen en ik heb het nu niet perse nodig. Ook beïnvloed het het aantal start/stops van de compressor waarschijnlijk dus ik hou het even in de gaten.

  • Stef CB
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 15-11 20:25
RuudSch schreef op maandag 28 september 2026 @ 21:17:
Ik heb zojuist een APP gepubliceerd voor de Homey
Thermia Warmtepomp | Homey
De app werkt via modbus en is dus onafhankelijk van de servers van Thermia.
Hij biedt nu basis functionaliteit, maar als iemand wensen (of bugs) heeft dan hoor ik dat graag.
Is dat ook voor home assistant?

☀️ 7.290 wp | ♨️Geothermische WP Thermia Calibra Cool 7 |🏡 Home Assistant |🚘 Tesla Y |🔋 Marstek V2 5.12kwh | 🤖Hookii Neomow X


  • Patox
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 04:49
Patox schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 13:26:
Ter referentie. Ik heb hier eerder gepost of er ervaringen waren met activeren van het Modbus TCP Sunspec Protocol in Enphase en het uitlezen ervan door de Nibe S1255. Het heeft wat heen en weer gemail met Enphase gekost maar het werkt nu vanmorgen liet mijn Nibe in Myuplink ineens opwek zien! Zonder tussenkomst van andere hardware of HA.

In de Nibe heb ik nu Smart Pricing Adaption, Smart Control (Warmwater) en Smart PV ingesteld. Vervolgens kun je instellen of overschot verwarming of alleen warm water beïnvloed. Ik heb het nu vooralsnog even bij Warmwater gelaten. Eerste observatie is dat hij inderdaad met het overschot Warmwater naar 60 graden heeft gebracht. Weet niet of dit heel wenselijk is want terugleveren is ook wel interessant met deze prijzen en ik heb het nu niet perse nodig. Ook beïnvloed het het aantal start/stops van de compressor waarschijnlijk dus ik hou het even in de gaten.
Quote van mezelf - voor een update. Ik heb het nu een tijdje getest en als de zon wat wisselvallig is slaat dus inderdaad de compressor iedere keer aan en uit. Gisterochtend was dat 5x in een korte tijdsspanne. Dat is me wat te veel van het goede dus ik ga het weer uitzetten... helaas.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H1onpe9tIMF8P1EIf-Z1-drVKGY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NDJSVkWGnnoc4tlNEgvGiamS.jpg?f=fotoalbum_large

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online

Gwaihir

@Patox Lijkt me ook geen puzzel die een WP fabrikant rond krijgt. Die tussenkomst van andere hardware, met daarop een Home Energy Management System, is noodzaak.

Ik hoop dan ook dat de fabrikanten niet helemaal leeg lopen (qua ontwikkelcapaciteit) op het net iets minder rammelend maken van hun eigen eilandje, maar die energie steken in goede connectiviteit, met bijvoorbeeld inderdaad HA.
Pagina: 1 ... 124 125 Laatste