Imperium schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:07:
[...]

Bedankt voor je uitleg. (Iedereen bedankt die reageert trouwens) Ik heb inmiddels een aantal aanpassingen gedaan en ben benieuwd of je denkt dat ik hiermee de juiste richting op ga.

Ik heb inmiddels de basisstooklijn aangepast naar 28 °C bij −20 °C en 18 °C bij +18 °C. De tijdelijke temperatuurverschuiving staat nu weer op 0 °C. De RT-invloedfactor staat nog op 100%.

Ik lees voornamelijk dat bij te warm in de herfst of voorjaar dat de 18-18 verlagen meer zin heeft dan de 33-20?

Na deze wijzigingen zag ik bij ongeveer 10,8 °C buiten de volgende waarden:
  • Aanvoer: 24.8 °C
  • Gemeten retour: 19.7 °C
  • Berekende retour: 18.4 °C
De woonkamer was toen nog erg warm. 24.3c om precies te zijn, maar de zon heeft ook meegeholpen.

eerste verdieping is ook wat te warm, dus ik heb de stooklijn meteen even een forse correctie omlaag gegeven met het idee dat ik hem altijd weer een stukje omhoog kan zetten.

Ik laat de instellingen nu voorlopig ongemoeid om het effect af te wachten. Mijn vraag is vooral: vind je deze nieuwe stooklijn een logische eerste stap voor een vrijstaande BENG-woning met vloerverwarming? En zou je de RT-invloedfactor voorlopig op 100% laten staan, of zie je reden om die uiteindelijk lager te zetten, bijvoorbeeld naar 50%, zoals je eerder aangaf?

Ik wil vooral voorkomen dat ik meerdere variabelen tegelijk verander en daardoor niet meer weet welke aanpassing effect heeft.
Kun je zien of de warmtepomp nog wel verwarmt? Welke warmtepomp type nummer heb je? Kan deze warmtepomp moduleren?

Ik kan binnen Home Assistant Luxtronik de verschillende sensoren uitlezen van mijn WZSV 62K3M. Ook heb ik een HomeWizard energy socket tussen de warmtepomp en het stopcontact zitten, zodat ik kan zien hoeveel Watt de warmtepomp verbruikt (en dus ook de COP kan uitrekenen). Daarnaast heb ik myUplink gekoppeld.

Ik zou in eerste instantie de RBE RT op 50% zetten in plaats van 100%, zodat de ruimte thermostaat minder invloed heeft. Jij hebt de setting nu op 28 bij -20 °C gezet, dat komt al in de buurt van mijn 26 bij -20 °C. Maar wij houden van een koeler huis, voor ons hoeft het binnen geen 21 graden te zijn.

Wanneer de warmtepomp uit is, duurt het normaal gesproken vrij lang voordat het huis afkoelt, dus daar moet je rekening mee houden bij het aanpassen van settings.

Dus de 28 °C settings van jou kan redelijk in de buurt van de optimale waarde van jouw huis zijn bij de gewenste ruimtetemperatuur.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Maar wat deed jij met het andere uiteinde van de stooklijn, @ZuinigeRijder?

  • ZuinigeRijder
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online
Gwaihir schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:23:
Maar wat deed jij met het andere uiteinde van de stooklijn, @ZuinigeRijder?
Die heb ik met 1 graad verlaagd naar 19°C. Maar die setting zou ik pas als laatste fine-tunen, dus de standaard waarde op 20 °C laten staan.

  • Epep
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 21:50
Heb zelf curve 1 met verschuiving -1 en onder puntverschuiving: punt buitentemp = 2 graden en wijziging stooklijn = 2 graden. Het werkt, maar geen idee wat ik nu effectief heb ingesteld? Nibe S1156 8kw in een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning 220m2 waar we nu een jaar in wonen. Verbruik warmtepomp 2300kwh per jaar.

[ Voor 24% gewijzigd door Epep op 20-10-2026 21:41 ]