Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BounceMeister
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Hmm, net nu ik wat meer vertrouwen kreeg in Domoticz (en weer een en ander heb besteld), kreeg ik net de Domoticz Offline melding. Na browser cache wissen krijg ik de melding pagina kan niet worden weergegeven.

Ik las dat als je de Raspberry Pi zomaar uitzet door de spanning eraf te halen, dat dan je SD kaart corrupt raakt.
Wat moet ik nu doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kraz
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 22:35

Kraz

Saving the world

BounceMeister schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 21:16:
Hmm, net nu ik wat meer vertrouwen kreeg in Domoticz (en weer een en ander heb besteld), kreeg ik net de Domoticz Offline melding. Na browser cache wissen krijg ik de melding pagina kan niet worden weergegeven.

Ik las dat als je de Raspberry Pi zomaar uitzet door de spanning eraf te halen, dat dan je SD kaart corrupt raakt.
Wat moet ik nu doen?
Inloggen met Putty en de service even herstarten;

code:
1
sudo service domoticz.sh start


code:
1
sudo service domoticz.sh stop


code:
1
sudo service domoticz.sh status

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • technorabilia
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 15-09 14:44
Je kunt eventueel ook monit installeren.
https://www.domoticz.com/wiki/Monitoring_domoticz

👉🏻 Blog 👈🏻


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BounceMeister
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
2x Thx!
Gelukkig werkte het met Putty vanaf m'n PC. Eerst status gedaan en inderdaad offline. Toen start en status en toen was het idd weer goed.
Monit staat op mijn to do lijstje, dat lijkt me wel handig om te hebben. (Ook Putty voor Windows Phone even opzoeken.)

Ik vraag me wel af wat de oorzaak was. De logfile in Domoticz is pas net gestart, dus daar zie ik het niet in.
De Raspberry Pi 2 is meestal zo rond de 48~50 graden, dat is normaal toch?

[ Voor 5% gewijzigd door BounceMeister op 17-08-2015 21:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:39

DukeBox

loves wheat smoothies

BounceMeister schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 21:28:
Monit staat op mijn to do lijstje, dat lijkt me wel handig om te hebben.
Misschien handiger om een backup (van je database) bovenaan te zetten op je lijstje.
Een simpele USB key en dagelijks daar naar wegschrijven is vaak voldoende. Je kan hem ook laten mailen.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 20:49
Ik ben misschien een beetje dom 8)7 , maar ik zie nog gewoon

code:
1
wget http://domoticz.sourceforge.net/domoticz_linux_armv7l.tgz
^

staan, is de wiki geupdate?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
jossie67 schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 09:34:
[...]


Ik ben misschien een beetje dom 8)7 , maar ik zie nog gewoon

code:
1
wget http://domoticz.sourceforge.net/domoticz_linux_armv7l.tgz
^

staan, is de wiki geupdate?
Die pagina is nog niet geupdate blijkbaar, ik heb het doorgegeven aan gizmocuz, nog even geduld dus. Hij zal het straks wel even aanpassen waarschijnlijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 20:49
ThinkPadd schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 09:42:
[...]

Die pagina is nog niet geupdate blijkbaar, ik heb het doorgegeven aan gizmocuz, nog even geduld dus. Hij zal het straks wel even aanpassen waarschijnlijk.
Zo moeilijk was het niet

Getting the source code:

git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git domoticz.new

cd domoticz.new

cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release CMakeLists.txt
make

Oude versie opgestart ,database backup gedaan

Oude folder domoticz renamen naar domoticz.old
nieuwe folder domoticz.new renamen naar domoticz

sudo service domoticz start
restore database gedaan.

kopieer inhoud domoticz.old\script naar domoticz\script
kopieer inhoud domoticz.old\www\images naar domoticz\www\images
kopieer inhoud domoticz.old\icons\images naar domoticz\www\icons

sudo service domoticz restart

klaar :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!
jossie67 schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 11:02:
[...]
Zo moeilijk was het niet
[...]
klaar :)
Zou je de wiki pagina gelijk aan willen passen? Logingegevens voor wiki zijn hetzelfde als voor het Domoticz forum.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 20:49
ThinkPadd schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 11:04:
[...]

Zou je de wiki pagina gelijk aan willen passen? Logingegevens voor wiki zijn hetzelfde als voor het Domoticz forum.
Gedaan, ben nog niet zo goed in wiki 8)

http://www.domoticz.com/w..._to_Github,_how_to_update

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 20:49
ThinkPadd schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 11:45:
[...]

Ik doelde meer op die bestaande wiki pagina aanpassen (tabje 'Edit' bovenaan) :X
okay, ik ga het proberen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoniq
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 22-09 14:17
Verwijderd schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 20:47:
Onlangs de schakelaars van http://www.livolonederland.nl/ gekocht zien er zeker strak uit! en werken inderdaad goed via het protocol samen met Domoticz + RFXcom

1. Maak de voorbereidingen in Domoticz door handmatig een nieuwe Livolo schakelaar/dimmer aan te maken met een unieke naam, ID en sub-ID. Deze gegevens mag je zelf verzinnen.

2. Voordat je op de TEST knop drukt moet je de Livolo schakelaar/dimmer resetten. Dit doe je als volgt:
- Houdt het touchpaneel ingedrukt tot dat je een tweede pieptoon hebt gehoord. De eerste zou na 5 seconden moeten klinken en de tweede kort er na.

3. De schakelaar/dimmer is nu gereset. Om een binnenkomend signaal te activeren dien je het touchpaneel ingedrukt te houden totdat je de eerste pieptoon hoort (die je na 5 seconde hoort). De schakelaar/dimmer is nu gereed om een binnenkomend signaal te verwerken.

Let op: Het ontvangende kanaal is maar voor enkele seconden “opengezet”. Je dient dus vrij vlot na het openzetten van het kanaal op de TEST knop in Domoticz te drukken.


Als alles goed is verlopen zul je merken dat je de schakelaar/dimmer reageerde op je TEST knop.
Het koppelen en testen is nu voltooid.
Ik wou ze ook, maar het nadeel is; als je ze handmatig aanzet om het licht te schakelen, weet Domoticz dit niet, en dat maakt het voor mij waardeloos. Ik ben zelf aan het zoeken naar een schakelaar die zowel ontvangen als zenden kan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixal
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Pixal

Mijn poes popelt.

Verwijderd schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 20:47:
Onlangs de schakelaars van http://www.livolonederland.nl/ gekocht zien er zeker strak uit! en werken inderdaad goed via het protocol samen met Domoticz + RFXcom
Dit is precies wat ik zocht! (of ik heb het compleet verkeerd begrepen! :X )

Effe dubbelchecken:
1. Ik neem aan dat de muurschakelaars niet op batterijen werken?
2. Hiermee is een lamp zowel met de schakelaar als via RF te bedienen?
3. Iemand zegt terecht dat er geen communicatie met domoticz plaatsvindt, dat is wel jammer maar ik kan toch gewoon heel eigenwijs domoticz een lamp laten uit zetten waarvan hij denkt dat deze al uit is? Of zegt domoticz dan "zoek het lekker uit die lamp is al uit"?

Kan iemand bevestigen dat dit ook met de RFLink werkt? Zo niet, kan ik iets bestellen en data of onderdelen sturen naar degene die gaat zorgen dat het gaat werken? :>

[ Voor 40% gewijzigd door Pixal op 18-08-2015 13:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoniq
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 22-09 14:17
Pixal schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:20:
Dit is precies wat ik zocht! (of ik heb het compleet verkeerd begrepen! :X )

Effe dubbelchecken:
1. Ik neem aan dat de muurschakelaars niet op batterijen werken?
2. Hiermee is een lamp zowel met de schakelaar als via RF te bedienen?

Kan iemand bevestigen dat dit ook met de RFLink werkt? Zo niet, kan ik iets bestellen en data of onderdelen sturen naar degene die gaat zorgen dat het gaat werken? :>
1. Die schakelaars werken gewoon op het lichtnet waar je ze op aansluit.
2. Klopt. Echter, het nadeel is dat als je 'm met de hand bedient, Domoticz niet weet of ie geschakeld is, want die schakelaars geven geen feedback terug.

En of ze met RFLink werken, zou niet veel uit moeten maken, want je kan dat gewoon bij de RFLink community aanvragen of ze deze toevoegen aan het systeem, als het al niet werkt. Misschien werkt het ook wel zomaar.

Je kan ook hiervoor contact op nemen met Stuntteam. Hij ontwikkeld voor de RFLink bibliotheek.

[ Voor 6% gewijzigd door xoniq op 18-08-2015 13:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Volgens gizmocuz zou de pagina nu in orde moeten zijn. Hij heeft al aangepast wat nodig was.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-09 14:01
tablet hangt aan de muur op plek waar eerst de thermostaat hing. (komende weken nog ff niet nodig en is alleen om te testen).

Voor de WAF is vooral de kabel minder, tablet opzich valt wel mee (helaas heb ik dadelijk wel een thermostaat + tablet nodig).
Voor de kabel: of van onder het stopcontact in de muur gaan frezen.. (en dat stukje muur ook weer verven) of zat te denken, kan ik geen stroom er bij halen van de bekabeling naar de ketel. Of mag/kan dit technisch niet? Door de PVC buis komen al 4 draden, waarvan 2 in gebruik en veel meer plek ik is er niet?

Nu eerst nog eens ff de Frontpage 100% afmaken (day/night, volume sonos, icoontje 3fm, direct Sonos app openen, camera instellen etc etc )

Voor wie ook een directe link naar de Sonos app wil hebben vanuit de Frontpage:
code:
1
    ['0','Link',            'cell20',                       '<a href="intent://scan/#Intent;scheme=sonos;package=com.sonos.acr;end"><img src="sonos.png"></a>'],

[ Voor 15% gewijzigd door trekker22 op 18-08-2015 14:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • janser01
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 06-05-2024
Ik draai Domoticz (win 10) op een Intel NUC met een ingebouwde IR ontvanger. Daarnaast heb ik een Harmony Ultimate. Nu werkt die integratie goed alhoewel ik het nauwelijk gebruik. Ik ben echter benieuwd of iemand de omgekeerde integratie aan de praat heeft gekregen. Het besturen van Domoticz m.b.v. de Harmony.

Het zou toch moeten kunnen? Mijn Harmony herkent de Intel nuc als device. Je zou dan op de NUC iets moeten maken die het IR commando omzet naar een webcall die een actie in Domoticz triggert.

Ik heb al gezocht naar een mogelijke oplossing maar niks gevonden omdat de zoek woorden naar de Harmony Domoticz integratie verwijzen....

Mijn stuff -> http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/43289117


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stuntteam
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 10-09 17:18

Stuntteam

RFLink Gateway Development

CRXDelSol schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:22:
[...]

2. Klopt. Echter, het nadeel is dat als je 'm met de hand bedient, Domoticz niet weet of ie geschakeld is, want die schakelaars geven geen feedback terug.
Je kan zoiets zelfs met KAKU regelen..
Moet je alleen wel een zender achter de schakelaar monteren.
Gaat dan richting AWMT-230 of AWMT-003 zodat je bij het omzetten van een bestaande schakelaar een signaal naar domoticz kan doen.

-=# RFLink Gateway Development Team #=-


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Al komt de prijs van een Z-Wave module dan ook al langzaam in zicht. Inbouwontvanger van KlikAanKlikUit is 22 euro ofzo, zender ook iets van 22-25 euro. Zit je al op bijna 50 euro, dat kost een Qubino module o.i.d. ook. Die meten ook energieverbruik. En je kunt er nog een DS18B20 aan knopen ook. Kun je de ruimtetemperatuur in de gaten houden.

Ik moedig creatief zijn en knutselen zeker aan, maar uiteindelijk moet je wel je kosten en baten in de gaten houden ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 20:49
ThinkPadd schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:57:
[...]

Volgens gizmocuz zou de pagina nu in orde moeten zijn. Hij heeft al aangepast wat nodig was.
Okidoki,

Ik heb nu zelf even MediaWiki geinstalleerd, dan kan ik in de toekomst.Daar het eerst uit proberen en dan knippen en plakken naar http://www.domoticz.com/wiki.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-09 14:01
wie werkt hier binnen domoticz met een alarm systeem?
wil het zelf opzetten middels z-wave sensoren. als ik alle ramen/deuren neem, heb ik 22 stuks.

maar hoe ga je om met:
- ramen die je overdag/'s nachts open hebt om te luchten? je laat pas alarm afgaan indien het alarm armed is en er een nieuwe melding bij komt?

- of sluit je altijd alle ramen? (bij ons is te slechte ventilatie om altijd alle ramen dicht te hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hondapower
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17-09 10:58
trekker22 schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:58:
Voor de WAF is vooral de kabel minder, tablet opzich valt wel mee (helaas heb ik dadelijk wel een thermostaat + tablet nodig).
Voor de kabel: of van onder het stopcontact in de muur gaan frezen.. (en dat stukje muur ook weer verven) of zat te denken, kan ik geen stroom er bij halen van de bekabeling naar de ketel. Of mag/kan dit technisch niet? Door de PVC buis komen al 4 draden, waarvan 2 in gebruik en veel meer plek ik is er niet?
Dat kan op zich wel als de aders dik genoeg zijn.
5V is een lage spanning en als de draden te dun of te lang zijn verlies je teveel en laadt het apparaat niet of niet goed op.
Eventueel vervang je de huidige draad door iets beters.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-09 14:01
hondapower schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 16:43:
[...]


Dat kan op zich wel als de aders dik genoeg zijn.
5V is een lage spanning en als de draden te dun of te lang zijn verlies je teveel en laadt het apparaat niet of niet goed op.
Eventueel vervang je de huidige draad door iets beters.
Ok dan me elektricien ff laten kijken !
Me vrouw vond die ene tablet wel netjes hangen als vervanging van nefit module.

Helaas dat domoticz dit niet nog niet kan. Zeker omdat thermostaat geheel automatisch programma heeft en we nauwelijks handmatig bijsturen (vloerverwarming constant op 20,5 van 8:00 tot 20:00)

Zit ook te denken eventueel de thermostaat te verplaatsen, maar brengt ook weer diverse issues met zich mee...

[ Voor 7% gewijzigd door trekker22 op 18-08-2015 16:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:39

DukeBox

loves wheat smoothies

trekker22 schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 16:35:
maar hoe ga je om met:
- ramen die je overdag/'s nachts open hebt om te luchten? je laat pas alarm afgaan indien het alarm armed is en er een nieuwe melding bij komt?
Dat moet je toch helemaal zelf bepalen ? Ik heb het opgedeeld in zones. Ik kan hem pas armen als de primaire zones (ramen/deuren die direct toegankelijk zijn) gesloten zijn. Bij secundaire zone's krijg ik een melding en kan ik er voor kiezen om deze dan te accepteren.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grote_oever
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:53
trekker22 schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 16:35:
wie werkt hier binnen domoticz met een alarm systeem?
wil het zelf opzetten middels z-wave sensoren. als ik alle ramen/deuren neem, heb ik 22 stuks.

maar hoe ga je om met:
- ramen die je overdag/'s nachts open hebt om te luchten? je laat pas alarm afgaan indien het alarm armed is en er een nieuwe melding bij komt?

- of sluit je altijd alle ramen? (bij ons is te slechte ventilatie om altijd alle ramen dicht te hebben.
Je krijgt dan toch 1 dummy knop die je alarm noemt. Aan is alarm aan en uit is alarm uit. Je kun dan zo een script maken dat als er iets open gaat en de dummyknop aanstaat het alarm aangaat.

Vraag me alleen af of deur en raamsensofen genoeg is. Volgens mij heb je ook een motionsensor nodig (fibaro motionsensor sensor). Deur en raamsensoren zijn alleen aan en uit. Dus raam open of dicht.

[ Voor 4% gewijzigd door grote_oever op 18-08-2015 17:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-09 14:01
DukeBox schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 17:02:
[...]

Dat moet je toch helemaal zelf bepalen ? Ik heb het opgedeeld in zones. Ik kan hem pas armen als de primaire zones (ramen/deuren die direct toegankelijk zijn) gesloten zijn. Bij secundaire zone's krijg ik een melding en kan ik er voor kiezen om deze dan te accepteren.
Ja je kunt alles zelf bepalen maar in mijn hoofd heeft het nog niet helemaal vorm.
Bij mij is alles primair bereikbaar.
Wat zijn jou secundaire zones?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hondapower
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17-09 10:58
trekker22 schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 16:47:
[...]
Zit ook te denken eventueel de thermostaat te verplaatsen, maar brengt ook weer diverse issues met zich mee...
Andere kant van dezelfde muur? Dan kun je m door de doos boren. Of zit je dan in de gang of buiten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-09 14:01
grote_oever schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 17:04:
[...]


Je krijgt dan toch 1 dummy knop die je alarm noemt. Aan is alarm aan en uit is alarm uit. Je kun dan zo een script maken dat als er iets open gaat en de dummyknop aanstaat het alarm aangaat.

Vraag me alleen af of deur en raamsensofen genoeg is. Volgens mij heb je ook een motionsensor nodig (fibaro motionsensor sensor). Deur en raamsensoren zijn alleen aan en uit. Dus raam open of dicht.
Volgens "internet" was een alarm Away met motion sensoren en alarm sleep zit je niet alle motion sensoren aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-09 14:01
hondapower schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 17:10:
[...]


Andere kant van dezelfde muur? Dan kun je m door de doos boren. Of zit je dan in de gang of buiten?
Zit ik midden in de gang/kapstok.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wackidth
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 22-06-2024
Krijg bij het gedeelte "cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release CMakeLists.txt"

Een foutmelding in SSH -bash: cmake: command not found

.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

trekker22 schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 17:09:
[...]

Ja je kunt alles zelf bepalen maar in mijn hoofd heeft het nog niet helemaal vorm.
Bij mij is alles primair bereikbaar.
Wat zijn jou secundaire zones?
Ik gebruik hiervoor 2 virtuele schakelaars: thuis en slapen.
Aan de hand daarvan bepaal ik welke sensoren een meldingen geven en welke niet.
Zo is het bij mij vrij simpel: thuis > off = alle sensoren, thuis > on EN slapen = ON enkel de sensoren van beneden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wackidth
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 22-06-2024
@Thinkpad.

Ik meen dat jij een mooi script had voor het wegschrijven naar een NAS met de www folder. En dat deze na een bepaalde tijd weer verwijderd wordt? Kan het alleen niet meer vinden.

EDIT:
Heb m gevonden

[ Voor 6% gewijzigd door wackidth op 18-08-2015 21:13 ]

.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 18-09 07:35
ThinkPadd schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:57:
[...]

Volgens gizmocuz zou de pagina nu in orde moeten zijn. Hij heeft al aangepast wat nodig was.
De instructies werken prima, maar hoe doe ik in de nieuwe situatie een update?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

XRACE schreef op maandag 17 augustus 2015 @ 20:47:
Onlangs de schakelaars van http://www.livolonederland.nl/ gekocht zien er zeker strak uit! en werken inderdaad goed via het protocol samen met Domoticz + RFXcom
Dit is precies wat ik zocht! (of ik heb het compleet verkeerd begrepen! :X )

Effe dubbelchecken:
1. Ik neem aan dat de muurschakelaars niet op batterijen werken?
2. Hiermee is een lamp zowel met de schakelaar als via RF te bedienen?
3. Iemand zegt terecht dat er geen communicatie met domoticz plaatsvindt, dat is wel jammer maar ik kan toch gewoon heel eigenwijs domoticz een lamp laten uit zetten waarvan hij denkt dat deze al uit is? Of zegt domoticz dan "zoek het lekker uit die lamp is al uit"?

Kan iemand bevestigen dat dit ook met de RFLink werkt? Zo niet, kan ik iets bestellen en data of onderdelen sturen naar degene die gaat zorgen dat het gaat werken? :>
Pixal wijzigde deze reactie 18-08-2015 13:23 (40%)

1. De schakelaars werken niet op batterijen ik heb mijn standaard schakelaars vervangen met deze.
2. De lamp is handmatig, RF te bedienen en ook nog met de afstandbediening.

http://www.rfxcom.com/store/Transceivers/14103

Communiceert hiermee

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:39

DukeBox

loves wheat smoothies

Boven verdiepingen en dakramen.
Dakraam is meer ter indicatie zodat ik het niet vergeet voor een regenbui.

Op het security panel (scherm met pincode) push ik alle meldingen over de zones. Als ik inschakel zie ik welke zone niet gesloten is en bij een event staat er welke sensor getriggerd is.

[ Voor 27% gewijzigd door DukeBox op 18-08-2015 22:31 ]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 20:49
wackidth schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 17:17:
[...]


Krijg bij het gedeelte "cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release CMakeLists.txt"

Een foutmelding in SSH -bash: cmake: command not found
wackidth

Doe je deze update op een PI?

Doe dan ook even deze voordat je begint

code:
1
sudo apt-get install cmake make gcc g++ libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libboost-python-dev libssl-dev subversion curl libcurl4-openssl-dev libusb-dev python-dev

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stuntteam
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 10-09 17:18

Stuntteam

RFLink Gateway Development

Verwijderd schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 21:26:
Kan iemand bevestigen dat dit ook met de RFLink werkt? Zo niet, kan ik iets bestellen en data of onderdelen sturen naar degene die gaat zorgen dat het gaat werken? :>
Ik heb Livolo op dit moment nog niet in de code zitten maar heb wel al enkele debug pakketjes.
Het mag op zich geen probleem zijn om Livolo snel toe te voegen. :)

-=# RFLink Gateway Development Team #=-


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-09 14:01
DukeBox schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 21:48:
[...]

Boven verdiepingen en dakramen.
Dakraam is meer ter indicatie zodat ik het niet vergeet voor een regenbui.

Op het security panel (scherm met pincode) push ik alle meldingen over de zones. Als ik inschakel zie ik welke zone niet gesloten is en bij een event staat er welke sensor getriggerd is.
Klinkt goed!
Hoe push je die meldingen op secpanel?
Kwam altijd op me over als vrij karig ding :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!
raven22 schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 21:11:
[...]


De instructies werken prima, maar hoe doe ik in de nieuwe situatie een update?
Geen idee, ik draai het op m'n Synology NAS, daar is de procedure sowieso heel anders dan op de Raspberry Pi.
offtopic:
Als je op het bericht van iemand wilt reageren, klik dan op het 'Quote' knopje in de rechterbovenhoek van de post waarop je wilt reageren. Daarna kun je onder de quote jouw reactie daarop typen ;)
Meerdere berichten 'quoten' kan door de code van elke quote samen te voegen in je uiteindelijke bericht.
Voordeel is ook dat diegene die je quote een een notificatie hiervan krijgt.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 18-08-2015 23:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gizmocuz
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 15:38
raven22 schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 21:11:
[...]


De instructies werken prima, maar hoe doe ik in de nieuwe situatie een update?
Gewoon zoals je gewend was, alle script zijn aangepast.

Voor raspberry/cubie:
- via de web update
- via script updatebeta (of updaterelease)

voor mensen die via de code werken (updatedomo script)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 01-09 22:45
DukeBox schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 17:02:
[...]

Dat moet je toch helemaal zelf bepalen ? Ik heb het opgedeeld in zones. Ik kan hem pas armen als de primaire zones (ramen/deuren die direct toegankelijk zijn) gesloten zijn. Bij secundaire zone's krijg ik een melding en kan ik er voor kiezen om deze dan te accepteren.
DukeBox schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 21:48:
[...]

Boven verdiepingen en dakramen.
Dakraam is meer ter indicatie zodat ik het niet vergeet voor een regenbui.

Op het security panel (scherm met pincode) push ik alle meldingen over de zones. Als ik inschakel zie ik welke zone niet gesloten is en bij een event staat er welke sensor getriggerd is.
Dit klinkt als een serieus alarm. Zoek ik ook. Draai nu simpelweg een script wat checked of alarm switch aan staat als er een sensor wordt getriggerd. Is me nog te summier.

Ik vond het Security panel maar matig, voornamelijk ook omdat er een nieuwe pagina wordt geladen als je op die tab klikt, maar zo te zien kan er meer mee dan ik dacht. Zelfde vraag als boven me, hoe push je er berichten naartoe? Kun je wat meer uitleg geven over dit panel?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-09 14:01
UltraSub schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 08:42:
[...]


[...]
Dit klinkt als een serieus alarm. Zoek ik ook. Draai nu simpelweg een script wat checked of alarm switch aan staat als er een sensor wordt getriggerd. Is me nog te summier.

Ik vond het Security panel maar matig, voornamelijk ook omdat er een nieuwe pagina wordt geladen als je op die tab klikt, maar zo te zien kan er meer mee dan ik dacht. Zelfde vraag als boven me, hoe push je er berichten naartoe? Kun je wat meer uitleg geven over dit panel?
ook zeer benieuwd naar!

Gebruik je alleen deur/raam sensors? Die zijn makkelijk te tellen en bestellen, maar om nog in elke ruimte een bewegingssensor te plaatsen, wordt wat prijzig :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 01-09 22:45
Deur sensors zijn inderdaad makkelijk te bestellen. :+ Maar de kosten daarvan tikken harder aan dan motion sensors hoor. Reken maar eens door. Vaak meer ramen en deuren dan ruimtes in een huis ;) En de laatste keer dat ik keek waren de kosten van beide types bijna gelijk.

Nog geen motion binnen hier. Zal snel volgen, maar het doel zal niet perse alarmering zijn. Dat je ze daar natuurlijk ook voor kunt gebruiken is mooi meegenomen wel.

Over het security panel, als ik er op zoek kom ik alleen tegen hoe je het activeert in de tabs en hoe en welke statussen het heeft. Verder heel weinig info te vinden nog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:39

DukeBox

loves wheat smoothies

UltraSub schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 08:42:
Ik vond het Security panel maar matig, voornamelijk ook omdat er een nieuwe pagina wordt geladen als je op die tab klikt, maar zo te zien kan er meer mee dan ik dacht.
Hij werkt buiten de domoticz 'gui' om om zo geen issues te hebben met jquery e.d. die daar op draait. Ik heb 2 oude galaxy s1 toestellen welke ik als keypad gebruik, open de site fullscreen in chrome en werkt perfect zo.
Zelfde vraag als boven me, hoe push je er berichten naartoe? Kun je wat meer uitleg geven over dit panel?
Door user var's te gebruiken en daar meldingen aan te knopen kun je deze uitlezen en weergeven op het display van sec panel. Ik heb de code flink aangepast om zones te integreren en terugkoppeling van de status zodat beide panelen de juiste status aangeven zonder dat ik ergens een auto refresh moet gaan toepassen.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 01-09 22:45
Ok. Uservars. Interessant.
Op welke locatie staat de code die je hebt aangepast? Ga ik daar ook eens speuren als ik tijd heb. Denk overigens dat het een interessant stuk in Domoticz zou zijn indien dit verbeterd zou worden. Wat jij beschrijft en zelf hebt moeten aanpassen zou standaard moeten zijn in een gateway/controller. Zoals de Zipabox dat ook heeft. Denk dat er veel mensen zijn die alarmering zouden doen indien het simpel of OOTB zou zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:39

DukeBox

loves wheat smoothies

UltraSub schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 10:08:
Op welke locatie staat de code die je hebt aangepast?
In de index.html van secpanel. Zo heb ik meerdere versies specifiek voor mobiele devices (aangepaste resolutie e.d.)

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Is het een idee om daar een algemene Wiki over aan te maken? Ik vind dit ook wel interessant, maar zou zo niet weten waar te beginnen. Misschien heb jij zin en tijd om er alvast iets over in de Wiki te zetten. Zo niet, misschien dan hier e.e.a. aan voorbeelden neerzetten zodat anderen dit kunnen uitwerken?

Alvast bedankt !

¯\_(ツ)_/¯


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:39

DukeBox

loves wheat smoothies

M.v.Veelen schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 10:54:
Is het een idee om daar een algemene Wiki over aan te maken?
Ik hield het hier bij maar heb daar nu geen tijd meer voor: http://secpanel.qik.nl (klik maar eens op de text 'DOMOTICZ SECURITY PANEL' in de demo)

[ Voor 11% gewijzigd door DukeBox op 19-08-2015 10:57 ]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 01-09 22:45
Nice! Thanks!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:39

DukeBox

loves wheat smoothies

Hier nog wat voorbeeldjes hoe het er uit ziet.. onderhand wel wat aangepast (2e text regel, overflow met een melding).
Afbeeldingslocatie: http://imageserver.qik.nl/~dukebox/phone_secpanel.png
Afbeeldingslocatie: http://imageserver.qik.nl/~dukebox/phone_secpanel2.png

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 15:38
Het valt mij op dat in Domoticz bij Elektriciteit verbruik gemeten wordt dat ik terug lever aan het net, terwijl ik geen zonnepanelen heb. Meet via P1 op de Slimme Meter.

Meer mensen hier last van?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
loyske schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 12:10:
Het valt mij op dat in Domoticz bij Elektriciteit verbruik gemeten wordt dat ik terug lever aan het net, terwijl ik geen zonnepanelen heb. Meet via P1 op de Slimme Meter.

Meer mensen hier last van?
Lees je meter eens uit door de USB P1-kabel op je laptop aan te sluiten en dan met putty de P1-poort te openen. De meter zou alleen op 1.8.1 en 1.8.2 verbruik moeten registreren. Als dit niet zo is en hij (ook?) op 2.8.1 en 2.8.2 verbruik registreert dan moet je even contact opnemen met je netbeheerder. Als de meter je verbruik niet goed registreert dan kan dit je een hoop gezeik opleveren bij de eindafrekening namelijk, je factuur klopt dan niks van.

Zie ook: http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/ (zoek op +T1 dan vind je een uitleg van het slimme meter telegram).

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 19-08-2015 12:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 15:38
ThinkPadd schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 12:24:
[...]

Lees je meter eens uit door de USB P1-kabel op je laptop aan te sluiten en dan met putty de P1-poort te openen. De meter zou alleen op 1.8.1 en 1.8.2 verbruik moeten registreren. Als dit niet zo is en hij (ook?) op 2.8.1 en 2.8.2 verbruik registreert dan moet je even contact opnemen met je netbeheerder. Als de meter je verbruik niet goed registreert dan kan dit je een hoop gezeik opleveren bij de eindafrekening namelijk, je factuur klopt dan niks van.

Zie ook: http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/ (zoek op +T1 dan vind je een uitleg van het slimme meter telegram).
2.8.1 en 2.8.2 blijven op 000 staan op de meter, dus dat klopt.
Er gaat iets mis in Domoticz denk ik. Vanochtend toen de broodrooster aan was, werd er 12 watt terug geleverd volgens Domoticz...

Acties:
  • 0 Henk 'm!
loyske schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 12:35:
[...]


2.8.1 en 2.8.2 blijven op 000 staan op de meter, dus dat klopt.
Er gaat iets mis in Domoticz denk ik. Vanochtend toen de broodrooster aan was, werd er 12 watt terug geleverd volgens Domoticz...
Wat voor meter gaat het om? Anders even een ticket inschieten in de bugtracker op het Domoticz forum. Wellicht dat het telegram niet goed geparsed wordt door Domoticz.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-09 14:01
DukeBox schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 11:20:
[...]

Hier nog wat voorbeeldjes hoe het er uit ziet.. onderhand wel wat aangepast (2e text regel, overflow met een melding).
[afbeelding]
[afbeelding]
heb je ook overal zoveel panels hangen?

wilde een disarm tijd van 1-2 minuten aanhouden en dan netjes 1 tablet bij de thermostaat. Al is het nog ff puzzelen icm met de frontpage.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 01-09 22:45
Zit te denken, het moet toch mogelijk zijn om in de frontpage het secpanel op te nemen, right? Zodat je niet iedere keer naar een andere pagina hoeft. Gewoon in een frame of zo. Iemand die dat al heeft geprobeerd? (Geen mogelijkheden hier op moment om code te bekijken).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 15:38
ThinkPadd schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 12:38:
[...]

Wat voor meter gaat het om? Anders even een ticket inschieten in de bugtracker op het Domoticz forum. Wellicht dat het telegram niet goed geparsed wordt door Domoticz.
Iskra ME382.

Ticket ingeschoten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TravockMD
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 21-09 11:16
Ligt het aan mij, of krijgen jullie ook een 404 op de changelog pagina op Sourceforge?

http://sourceforge.net/p/domoticz/code/commit_browser

Acties:
  • 0 Henk 'm!
loyske schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 13:48:
[...]


Iskra ME382.

Ticket ingeschoten.
Zet er nog even een telegram bij (wel even serienummer e.d. eruit halen), is makkelijker debuggen voor gizmocuz.
TravockMD schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 13:52:
Ligt het aan mij, of krijgen jullie ook een 404 op de changelog pagina op Sourceforge?

http://sourceforge.net/p/domoticz/code/commit_browser
Domoticz is over naar GitHub: ThinkPadd in "Domoticz - Open source domotica systeem"
Zie ook de topicwarning onderaan deze pagina.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
UltraSub schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 13:44:
Zit te denken, het moet toch mogelijk zijn om in de frontpage het secpanel op te nemen, right? Zodat je niet iedere keer naar een andere pagina hoeft. Gewoon in een frame of zo. Iemand die dat al heeft geprobeerd? (Geen mogelijkheden hier op moment om code te bekijken).
Ik heb het secpanel opgenomen in m'n frontpage.html en dat werkt eigenlijk wel prima. Je drukt op een button en een pop-up verschijnt met het panel. Je kunt dan het alarm (dis)armen en na sluiten van de pop-up is dan ook zichtbaar of het alarm is ingeschakeld of uitgeschakeld. Ik heb dit een tijd geleden ook gedeeld op het domoticz forum. Kom je er niet uit, laat het even weten want dan zet ik het nog een keer ergens online.

¯\_(ツ)_/¯


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trekker22
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-09 14:01
M.v.Veelen schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 13:58:
[...]


Ik heb het secpanel opgenomen in m'n frontpage.html en dat werkt eigenlijk wel prima. Je drukt op een button en een pop-up verschijnt met het panel. Je kunt dan het alarm (dis)armen en na sluiten van de pop-up is dan ook zichtbaar of het alarm is ingeschakeld of uitgeschakeld. Ik heb dit een tijd geleden ook gedeeld op het domoticz forum. Kom je er niet uit, laat het even weten want dan zet ik het nog een keer ergens online.
bij mij lijkt de status van het alarm niet mee te toggelen, waar ligt dat aan? En een custom icon zal ik in frontpage.js moeten aanpassen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Ik weet niet of we hier op de frontpage.html teveel inhoudelijk in moeten gaan. Ik kan in ieder geval niet "in the blind" aangeven wat voor code jij gebruikt en waar het (dan) wellicht mis gaat. Kijk even op het Domoticz forum en kom je er niet uit: laat het me weten.

¯\_(ツ)_/¯


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 01-09 22:45
Zo te zien wordt het tijd dat ik een manier ga vinden om mijn tablet in de muur plan te versnellen. Eerst die thermostaat vervanging maar eens gaan plannen en regelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 15:38
ThinkPadd schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 13:54:
[...]

Zet er nog even een telegram bij (wel even serienummer e.d. eruit halen), is makkelijker debuggen voor gizmocuz.
Bij het maken van het telegram zie ik nu dat er achter de komma wel waardes staan bij 2.8.1 en 2.8.2 8)7
Dus Domoticz werkt prima. Maar hoe komt het dan dat ik iets terug lever aan het net??

1-0:1.8.1(00409.204*kWh)
1-0:1.8.2(00342.845*kWh)
1-0:2.8.1(00000.007*kWh)
1-0:2.8.2(00000.027*kWh)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:39

DukeBox

loves wheat smoothies

trekker22 schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 12:39:
heb je ook overal zoveel panels hangen?
2, een in mijn hal en een op de overloop.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
loyske schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 14:13:
[...]


Bij het maken van het telegram zie ik nu dat er achter de komma wel waardes staan bij 2.8.1 en 2.8.2 8)7
Dus Domoticz werkt prima. Maar hoe komt het dan dat ik iets terug lever aan het net??

1-0:1.8.1(00409.204*kWh)
1-0:1.8.2(00342.845*kWh)
1-0:2.8.1(00000.007*kWh)
1-0:2.8.2(00000.027*kWh)
Zoals ik al zei: neem contact op met je netbeheerder (bij mij is dat Enexis). Wellicht is de meter in de fabriek niet weer 0 gezet na testen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 15:38
ThinkPadd schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 14:17:
[...]

Zoals ik al zei: neem contact op met je netbeheerder (bij mij is dat Enexis). Wellicht is de meter in de fabriek niet weer 0 gezet na testen.
Je bedoeld dat ze normaal instellen dat hij niks registreert als er geen teruglevering verwacht wordt?
En dit alleen geactiveerd wordt als iemand zonnepanelen heeft?

Kan jij trouwens het ticket sluiten in de bugtracker? Kan hem niet verwijderen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!
loyske schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 14:35:
[...]


Je bedoeld dat ze normaal instellen dat hij niks registreert als er geen teruglevering verwacht wordt?
En dit alleen geactiveerd wordt als iemand zonnepanelen heeft?

Kan jij trouwens het ticket sluiten in de bugtracker? Kan hem niet verwijderen :)
Nee, de meter kan gewoon teruglevering meten als je zonnepanelen besluit te nemen. Maar bij mij stond alles op 0 toen de meter werd opgehangen, dus gaat zeker wat mis met je meter.

En heb hem gesloten :)

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 19-08-2015 14:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 15:38
ThinkPadd schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 14:37:
[...]

Nee, de meter kan gewoon teruglevering meten als je zonnepanelen besluit te nemen. Maar bij mij stond alles op 0 toen de meter werd opgehangen, dus gaat zeker wat mis met je meter.

En heb hem gesloten :)
Maar ben ik dan verantwoordelijk voor de meter? Ik kan er niks op instellen 8)

Thanks voor het sluiten!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DRuw
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-08 20:36

DRuw

Bacardi Bat on Ice:)

Ga ik eens even naar zoeken... Iemand toevallig die zoiets heeft lopen?

[ Voor 83% gewijzigd door DRuw op 19-08-2015 15:36 ]

Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:33
loyske schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 14:42:
[...]Maar ben ik dan verantwoordelijk voor de meter? Ik kan er niks op instellen 8)

Thanks voor het sluiten!
Draait de meter constant terug? Mss hebben ze hem omgekeerd aangesloten 8)7

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:39

DukeBox

loves wheat smoothies

DRuw schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 15:08:
Weet iemand of ik openwrt kan draaien naast domoticz?
Dat is dezelfde vraag als kun je word op linux draaien..
Domoticz is een applicatie, openwrt is een distro.
Ja het kan (wine) maar je moet er even mee aan de slag.

Logischer zou zijn om de openwrt modules die je nodig hebt gewoon als applicatie toe te voegen op je pi.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 01-09 22:45
Beter gewoon nog een raspberry kopen. Kost geen drol en scheelt tijd en geneuzel :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DRuw
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-08 20:36

DRuw

Bacardi Bat on Ice:)

Kan ook maar dat kost me nog een netwerkaansluiting en adapter of ik moet gelijk de 2e op wifi zetten maar ben dan alsnog een extra stroompunt kwijt...
Wellicht eens voor iets anders als openwrt kijken wat simpel naast domoticz draaien kan....

Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renedis
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22-07 10:05
DRuw schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 16:16:
Kan ook maar dat kost me nog een netwerkaansluiting en adapter of ik moet gelijk de 2e op wifi zetten maar ben dan alsnog een extra stroompunt kwijt...
Wellicht eens voor iets anders als openwrt kijken wat simpel naast domoticz draaien kan....
Wat is de reden dat je OpenWRT wilt draaien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DRuw
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-08 20:36

DRuw

Bacardi Bat on Ice:)

Leek me een relatief out-of-the-box oplossing :)
Ik heb wat sensoren in mijn garage (overkant van mijn tuin) waarvan het wifi en zwave bereik niet optimaal is en wilde een domoticz slave pi neerzetten waarbij ik gelijk een wifi repeater achtig ding van wel maken. Ik heb er een netwerkaansluiting gemaakt dus als ik mij bestaande wifi netwerk daarheen kan verleggen heb ik overal prima bereik in de tuin en garage

Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ny-hardcore
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:55
DRuw schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 16:29:
Leek me een relatief out-of-the-box oplossing :)
Ik heb wat sensoren in mijn garage (overkant van mijn tuin) waarvan het wifi en zwave bereik niet optimaal is en wilde een domoticz slave pi neerzetten waarbij ik gelijk een wifi repeater achtig ding van wel maken. Ik heb er een netwerkaansluiting gemaakt dus als ik mij bestaande wifi netwerk daarheen kan verleggen heb ik overal prima bereik in de tuin en garage
Volgens mij moet je van een raspbian installatie ook vrij gemakkelijk een accesspoint kunnen maken.
https://learn.adafruit.co...ifi-access-point/overview

ALs je dan vervolgens domoticz installeert op volgende manier ben je er al.
https://www.domoticz.com/...omoticz_on_a_Raspberry_PI

Hieronder is een betere oplossing....

cd /pub && more beer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renedis
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22-07 10:05
DRuw schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 16:29:
Leek me een relatief out-of-the-box oplossing :)
Ik heb wat sensoren in mijn garage (overkant van mijn tuin) waarvan het wifi en zwave bereik niet optimaal is en wilde een domoticz slave pi neerzetten waarbij ik gelijk een wifi repeater achtig ding van wel maken. Ik heb er een netwerkaansluiting gemaakt dus als ik mij bestaande wifi netwerk daarheen kan verleggen heb ik overal prima bereik in de tuin en garage
Je zoekt dus eigenlijk een apparaat dat je aan kan sluiten op je netwerkaansluiting en die dan je Domotica aanstuurt en tevens je wifi netwerk uitbreid.


Kijk hier eens naar:
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=4909

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ny-hardcore
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:55
<<duplicate>>

[ Voor 98% gewijzigd door ny-hardcore op 19-08-2015 16:44 ]

cd /pub && more beer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:39

DukeBox

loves wheat smoothies

DRuw schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 16:29:
Leek me een relatief out-of-the-box oplossing :)
out-of-the-box is het hoe dan ook niet..
Is gewoon een wifi extender met ethernet poort (voor je pi) niet handiger ?
Ondanks dat extenders niet bevorderend voor je netwerk zijn.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DRuw
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-08 20:36

DRuw

Bacardi Bat on Ice:)

Hence de "relatief";)
Ik dacht het ff handig te doen als ik daar toch domoticz op een pi heb... Een normale extender red het wel maar tot de deur.. Binnen is het bereik slecht door de isolatie vrees ik. Wat ik ook doe, het signaal moet minimaal door 2 dubbel geïsoleerde buitenmuren met 20 meter ertussen en dat wil niet lekker. En nogmaals, die pi komt er toch :)
@renedis: is dat een apart pakket wat je ook apart moet updaten? Werkt ook niet op een pi2 zo te zien (op zich niet erg, heb nog een b+ liggen maar ik draai liever alle domoticz updates gewoon mee ipv van 1 persoon afhankelijk te zijn die het update..)

[ Voor 25% gewijzigd door DRuw op 19-08-2015 16:58 ]

Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 01-09 22:45
offtopic:
Extender is sowieso een sh*toplossing imho. Halveert je snelheid. Wat jij de slave wil laten doen is als AP functioneren. Op een kabel dus, en van daaruit weer een AP maken. WiFi repeaten zuigt. Alleen als écht niet anders kan gebruiken...
De connectie met Domoticz zie ik al een paar posts niet meer, laten we maar weer ontopic gaan ;)
Domoticz is een applicatie op zichzelf, voor het opzetten van een repeater/accespoint op de Pi kun je beter hier terecht: Raspberry Pi



Gisteren een BH1750 lux sensor binnengekregen om een MySensors node mee te gaan bouwen, is de sensor kapot :'( Wordt door Arduino en Raspberry niet gezien op de I2C bus. Nu maar twee nieuwe besteld in China, wel weer anderhalve week op wachten :/

  • wackidth
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 22-06-2024
ThinkPadd schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 07:42:
Gisteren een BH1750 lux sensor binnengekregen om een MySensors node mee te gaan bouwen, is de sensor kapot :'( Wordt door Arduino en Raspberry niet gezien op de I2C bus. Nu maar twee nieuwe besteld in China, wel weer anderhalve week op wachten :/
Ik ga deze bouwen met de esp8266 met een batterypack. Mij benieuwen hoe lang die batterijen mee gaan. 3 penlights gaan er in.
En het bereik... Bedoeling is dat deze in de tuin komt.

[ Voor 5% gewijzigd door wackidth op 20-08-2015 08:24 ]

.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tsjoender
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 22-09 14:06
Mijn Domoticz setup kan sinds kort nu ook het waterverbruik bijhouden. Uit China een TCRT5000 module laten komen voor €0,82 inclusief verzending :) Deze op een aluminium strip bevestigd zodat ik 'm bij de watermeter kon vastzetten. Gevoed met 5V (3,3V had ook gekund, maar een 5V bron was makkelijker beschikbaar) en de datapin van de sensor rechtstreeks op de S0 pulse meter aangesloten.

WatermeterSensor

WatermeterSensorDetail

[ Voor 17% gewijzigd door tsjoender op 20-08-2015 08:37 ]

tsjoender schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 08:35:
Mijn Domoticz setup kan sinds kort nu ook het waterverbruik bijhouden. Uit China een TCRT5000 module laten komen voor €0,82 inclusief verzending :) Deze op een aluminium strip bevestigd zodat ik 'm bij de watermeter kon vastzetten. Gevoed met 5V (3,3V had ook gekund, maar een 5V bron was makkelijker beschikbaar) en de datapin van de sensor rechtstreeks op de S0 pulse meter aangesloten.

[afbeelding]

[afbeelding]
Netjes opgelost. Zou willen dat dat bij mijn watermeter mogelijk was, maar dat is al vrij onmogelijk gebleken.

  • tsjoender
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 22-09 14:06
ThinkPadd schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 08:39:
[...]

Netjes opgelost. Zou willen dat dat bij mijn watermeter mogelijk was, maar dat is al vrij onmogelijk gebleken.
Dat is inderdaad een mooi museumstuk wat je daar hebt :)

Die TCRT5000 sensor module heeft een potmetertje waarmee je de gevoeligheid in kan stellen. Ik heb 'm redelijk hoog gezet qua gevoeligheid zodat die niet iedere reflectie oppikt. In jouw geval zou je 'm misschien het pijltje van de x0,01 meter kunnen laten oppikken. De sensor zou dan reflectie zien zolang er een witte ondergrond is en die reflectie zou dan even onderbroken worden als die pijl voorbij komt. Dan heb je dus eigenlijk een geinverteerd signaal. De sensor geeft overigens 3V op de digitale datapin als er niets geregistreerd wordt en 0V als de sensor iets registreerd. In jouw geval zou je dus op ingang hoog kunnen triggeren.

[ Voor 3% gewijzigd door tsjoender op 20-08-2015 08:53 ]

tsjoender schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 08:52:
[...]

Dat is inderdaad een mooi museumstuk wat je daar hebt :)

Die TCRT5000 sensor module heeft een potmetertje waarmee je de gevoeligheid in kan stellen. Ik heb 'm redelijk hoog gezet qua gevoeligheid zodat die niet iedere reflectie oppikt. In jouw geval zou je 'm misschien het pijltje van de x0,01 meter kunnen laten oppikken. De sensor zou dan reflectie zien zolang er een witte ondergrond is en die reflectie zou dan even onderbroken worden als die pijl voorbij komt. Dan heb je dus eigenlijk een geinverteerd signaal. De sensor geeft overigens 3V op de digitale datapin als er niets geregistreerd wordt en 0V als de sensor iets registreerd. In jouw geval zou je dus op ingang hoog kunnen triggeren.
Bedankt voor de suggestie, maar allemaal al geprobeerd. Door de kleine wijzertjes komt de plaatsing extreem nauwkeurig. Milimeter verschuiven en het werkte al niet meer :-(
Binnenkort misschien nog maar eens proberen, heb de onderdelen wel liggen namelijk.
CNY70 is misschien ook nog te proberen, die wordt vaak ook wel gebruikt voor dit soort dingen. Daar zitten sensor en IR-led dichter bij elkaar, wellicht dat dat beter werkt.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 20-08-2015 09:01 ]


  • rense
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 17-09 14:53
ThinkPadd schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 08:58:
[...]

Bedankt voor de suggestie, maar allemaal al geprobeerd. Door de kleine wijzertjes komt de plaatsing extreem nauwkeurig. Milimeter verschuiven en het werkte al niet meer :-(
Misschien dat je het wijzertje groter kunt laten lijken met een fresnell vergrootglasje ertussen geplakt?

  • wackidth
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 22-06-2024
tsjoender schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 08:35:
Mijn Domoticz setup kan sinds kort nu ook het waterverbruik bijhouden. Uit China een TCRT5000 module laten komen voor €0,82 inclusief verzending :) Deze op een aluminium strip bevestigd zodat ik 'm bij de watermeter kon vastzetten. Gevoed met 5V (3,3V had ook gekund, maar een 5V bron was makkelijker beschikbaar) en de datapin van de sensor rechtstreeks op de S0 pulse meter aangesloten.

[afbeelding]

[afbeelding]
Zoals ik begrijp heb je deze niet via mysensors gebouwd?

Ik heb dezelfde watermeter en sensor. Maar ik moest de sketch aanpassen en 2 keer een puls registreren om 1 liter water af te geven/registreren in Domoticz.

.


  • hondapower
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 17-09 10:58
ThinkPadd schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 08:39:
Netjes opgelost. Zou willen dat dat bij mijn watermeter mogelijk was, maar dat is al vrij onmogelijk gebleken.
Je kunt anders ook een eigen nieuwe watermeter achter de oude plaatsen.
Zijn helemaal niet duur nieuw.

Zo meet Bwired.nl ook b.v. zijn warmwaterverbruik.
hondapower schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 09:27:
[...]


Je kunt anders ook een eigen nieuwe watermeter achter de oude plaatsen.
Zijn helemaal niet duur nieuw.

Zo meet Bwired.nl ook b.v. zijn warmwaterverbruik.
Huurwoning dus mag ik waarschijnlijk niet eens doen + heb er het geld niet voor over.

  • grote_oever
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:53
tsjoender schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 08:35:
Mijn Domoticz setup kan sinds kort nu ook het waterverbruik bijhouden. Uit China een TCRT5000 module laten komen voor €0,82 inclusief verzending :) Deze op een aluminium strip bevestigd zodat ik 'm bij de watermeter kon vastzetten. Gevoed met 5V (3,3V had ook gekund, maar een 5V bron was makkelijker beschikbaar) en de datapin van de sensor rechtstreeks op de S0 pulse meter aangesloten.

[afbeelding]

[afbeelding]
Wat meet je sensor eigenlijk? Volgens mij heb ik dezelfde meter en als ik op die van mij kijk dan zie ik een soort reflecterende meter.
ThinkPadd schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 08:39:
[...]

Netjes opgelost. Zou willen dat dat bij mijn watermeter mogelijk was, maar dat is al vrij onmogelijk gebleken.
Bekende watermeter. Jij heb nog geluk dat hij binnen zit >:)
Hier zit in nog in een put buiten in de tuin en deze staat altijd vol water met grondwater en regenwater.

  • renedis
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22-07 10:05
Ik zie hier veel mensen echt losse onderdelen bestellen en deze ergens op vast fabriceren.
Hier heb ik weinig kaas van gegeten, schaffen jullie dan echt iedere keer een nieuwe Pi aan voor elk dingetje om deze op de GPIO oid aan te sluiten?

  • tsjoender
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 22-09 14:06
wackidth schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 09:14:
[...]
Zoals ik begrijp heb je deze niet via mysensors gebouwd?
Inderdaad, de TCRT5000 module is rechtstreeks op de S0PCM module aangesloten. Er zit verder niets tussen.
grote_oever schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 09:36:
[...]
Wat meet je sensor eigenlijk? Volgens mij heb ik dezelfde meter en als ik op die van mij kijk dan zie ik een soort reflecterende meter.
Op mijn meter zit een wieltje welke een omwenteling per liter maakt (best een aardige resolutie zo). Op dat wieltje zit een metalen vlak en de sensor "ziet" dit vlak als het voorbij schuift. De Domoticz configuratie is ingesteld dat 1000 pulsen samen een m3 is.

Ik had verwacht dat ik het signaal nog moest inverteren voordat ik het aan kon bieden aan de S0PCM module, maar bij wijze van proef heb ik het gewoon zo aangesloten zonder inversie slag of Arduino ertussen en merkte toen dat het out of the box al bruikbaar was. Ook als het metalen plaatje voor het oogje blijft hangen (zoals op de foto's), dan geeft dat geen extra pulsen. Ik denk dat die S0PCM module bijhoud hoevaak het signaal van hoog naar laag of van laag naar hoog gaat. De duur van de puls en of het eerst hoog of laag was maakt dan niet uit en dat is precies wat voor deze toepassing nodig is.

  • wackidth
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 22-06-2024
@ grote oever

Hij meet de reflecties op de schijf... Licht / donker.

Zie bij mij nu trouwens wat vreemds. Heb gisteren de Mysensors gateway omgezet naar een Nano ipv Mega 2560.
En de software van 1.4 naar 1.5 geüpdatet.

Maar zie nu dat ik na twee douchebeurten 220liter hebt verbruikt!! Beetje erg veel.

Dus moet de sketch op de waterpulse omzetten naar 1.
Wel vreemd bij 1.4 registreerde hij wel correct.
renedis schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 09:44:
Ik zie hier veel mensen echt losse onderdelen bestellen en deze ergens op vast fabriceren.
Hier heb ik weinig kaas van gegeten, schaffen jullie dan echt iedere keer een nieuwe Pi aan voor elk dingetje om deze op de GPIO oid aan te sluiten?
Kijk maar eens bij www.mysensors.org. Hier kun je heel veel sensoren koppelen aan een gateway die je via een arduino met usb in de Pi prikt. Ethernet is ook mogelijk.

[ Voor 65% gewijzigd door wackidth op 20-08-2015 09:57 ]

.

wackidth schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 09:48:
[...]
Maar zie nu dat ik na twee douchebeurten 220liter hebt verbruikt!! Beetje erg veel.
[...]
Want?
Een waterbesparende douche verbruikt 6,9 liter per minuut, een gewone douche 8,7 en een comfortdouche 14,4 liter per minuut.
https://waterbedrijfgroni...-water-gebruiken-per-dag/

Als je zo'n regendouche hebt dan heb je na iets meer dan 7 minuten al 110 liter water verbruikt.


Ik zie trouwens dat m'n script: ThinkPad's Tweakblog: Modem automatisch powercyclen bij internetproblemen vannacht om 04:20 getriggerd is geweest en het modem een reset heeft gegeven (stroom eraf en weer erop via 433Mhz stekker aangestuurd door Domoticz).
Volgens het nieuwsbericht was om 04:00 de aanval afgeweerd. Blijkbaar is er dus toch één of ander hikje geweest waardoor het script getriggerd is. Maar ik heb niks gemerkt vanochtend, dus het script heeft z'n werk gedaan _O_
offtopic:
Verder tijdens de aanval geen last gehad, ik gebruikte sowieso al andere DNS-servers (OpenNIC).

[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 20-08-2015 10:00 ]


  • wackidth
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 22-06-2024
Omdat ik normaal rond de 120 liter zit. Sochtend....

Vanavond maar weer FF in de weer met emmertjes. :)

[ Voor 34% gewijzigd door wackidth op 20-08-2015 10:05 ]

.

Pagina: 1 ... 100 ... 108 Laatste