Gas besparen door middel van CV tuning Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 81 ... 104 Laatste
Acties:
  • 1.222.176 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alaintje
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 20:25
Dat hebben wij ook ;) . In de winter met die wel op 70 anders wordt het in huis niet snel genoeg warm. Laat vrouwen lekker sporadisch de verwarming aanzetten...

Als ik de ketel op 50 zet en de boiler op 60 stopt die nooit. Dan blijft de uitgang 50 graden en dan snap je wel dat de boiler nooit 60 wordt. De ketel staat nu op een timer en gaat elke 2 uur een half uur aan en 's nachts helemaal uit. De ketel blijft trouwens niet continu branden, hij gaat wel terug naar 'idle' als de boiler op temp is. Maar je hoort hem dan gewoon heel vaak aan slaan. Even helemaal fakkelen... niks... Fakkelen... Niks en dan super vaak. Omdat de boiler waarschijnljnk een aantal (tienden) graden is gezakt. Schiet dus niet op.

We moeten gewoon een nieuwe ketel hebben :p .

Absoluut relatief, relatief absoluut.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

beste mensen,

ik zit enorm in dubio tussen een nieuwe Nefit Trendline (CW4) met Easy thermostaat of een Intergas Kombi Kompakt HR eco met InComfort, dit zou volgens opgaaf van Intergas per 1 september probleemloos moeten werken.
Vervanging staat vooralsnog voor voorjaar 2015 gepland.

Bij mijn weten waren de ketels van Intergas een low budget buitenbeentje en werden ze regelmatig als budgetketels weggezet.
Nu hoor ik regelmatig van aannemers, die zulke ketels van Intergas regelmatig wegzetten, voornamelijk goede en positieve verhalen over de inhaalslag die Intergas gemaakt zou hebben en tegenwoordig een kwalitatief veel betere ketel zouden hebben.
Wellicht heeft het voor hun met een zeker inkoopvoordeel en of (veel) lagere aanschafprijs te maken maar ben toch wel erg nieuwsgierig hoe men hier denkt over de ketels en kwaliteit van Nefit vs. Intergas.

Intergas zelf schermt graag met het verkregen predikaat "beste uit de test" van de consumentenbond.
Aangezien die testen van de consumentenbond geen duurtest omvat heeft dit predikaat voor mij persoonlijk geen enkele meerwaarde.

Uit het verleden had ik al wel meegekregen dat de diverse Intergas ketels qua onderhoud en onderdelen (pakkingen etc.) een absolute no brainer zou zijn, onderdelen zijn tevens niet echt kostbaar en gemakkelijk verkrijgbaar.

Mijn huidige gasverbruik is het laatste jaar ca. 600 m3 (appartement van ca. 55 m2 en vorige jaren een hoger gasverbruik van ca. 800-1000 m3 vanwege meer thuis) en de nieuwe ketel gaat een AWB thermomaster uit 1997 vervangen.
Deze ketel draait momenteel nog steeds probleemloos maar er is zeer waarschijnlijk een voordeel te behalen omdat een nieuwe ketel zuiniger is qua gas en energieverbruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nokiaan958GB
  • Registratie: Augustus 2008
  • Niet online
Vanmiddag buitentemperatuur van 15 graden en harde wind.

In huis was het nog 21 graden.
In de aanbouw krap 20 graden, na de computer aangezet te hebben liep de temperatuur weer op naar de 20 graden.

Moet niet kouder worden want dan slaat in augustus de kachel al weer aan :(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 21:56

ericplan

5180 Wp PV

Dan moet je toch echt je thermostaat anders instellen. (En een trui aantrekken.)

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:09
@eyas,

Ik heb gekozen voor een nefit. Nooit problemen met de vorige gehad. Dat geeft vertrouwen voor de nieuwe.
Ik weet alleen ook dat er geen goede cijfers voor zijn en dat iedereen (ikzelf incluis ) geen werkelijk rationeel advies kunnen geven.
Kijk goed naar de onderhoudsinterval, de kosten voor dit onderhoud en de garantie. Dat is volgens mij het enige zinvolle advies.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bezuiniger
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 22:27
nokiaan958GB schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 20:20:
Vanmiddag buitentemperatuur van 15 graden en harde wind.

In huis was het nog 21 graden.
In de aanbouw krap 20 graden, na de computer aangezet te hebben liep de temperatuur weer op naar de 20 graden.

Moet niet kouder worden want dan slaat in augustus de kachel al weer aan :(
Dat is al hard afgekoeld. Hier is het nog 24 graden binnen. Wel heb ik alvast het verwarmingsgedeelte van de ketel aangezet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:13

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Wut? Mensen die al gaan kijken naar de verwarming aan zetten ? :|

Het is hier 21 graden en ik heb elke dag de ramen tegen elkaar open om het nog meer omlaag te krijgen :P Verwarming gaat pas aan als het hier 2 weken lang, elke dag onder de 17 graden in de ochtend is ;) En ik mag toch hopend at we die situatie pas eind Oktober bereiken. September is vaak nog best warm, Augustus kunnen we dit jaar redelijk afschrijven als ik het zo zie :)

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PcDealer
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 23-09 03:32

PcDealer

HP ftw \o/

Notna schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 07:28:
Wut? Mensen die al gaan kijken naar de verwarming aan zetten ? :|
Eens, maar een kachel is nog geen cv :)

LinkedIn WoT Cash Converter


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsTn
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 15:09
Verwijderd schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 21:33:
beste mensen,

ik zit enorm in dubio tussen een nieuwe Nefit Trendline (CW4) met Easy thermostaat of een Intergas Kombi Kompakt HR eco met InComfort, dit zou volgens opgaaf van Intergas per 1 september probleemloos moeten werken.
Vervanging staat vooralsnog voor voorjaar 2015 gepland.

....Intergas zelf schermt graag met het verkregen predikaat "beste uit de test" van de consumentenbond.
Aangezien die testen van de consumentenbond geen duurtest omvat heeft dit predikaat voor mij persoonlijk geen enkele meerwaarde.

Uit het verleden had ik al wel meegekregen dat de diverse Intergas ketels qua onderhoud en onderdelen (pakkingen etc.) een absolute no brainer zou zijn, onderdelen zijn tevens niet echt kostbaar en gemakkelijk verkrijgbaar.

Mijn huidige gasverbruik is het laatste jaar ca. 600 m3 (appartement van ca. 55 m2 en vorige jaren een hoger gasverbruik van ca. 800-1000 m3 vanwege meer thuis) en de nieuwe ketel gaat een AWB thermomaster uit 1997 vervangen.
Deze ketel draait momenteel nog steeds probleemloos maar er is zeer waarschijnlijk een voordeel te behalen omdat een nieuwe ketel zuiniger is qua gas en energieverbruik.
Intergas kombi Kompact HR21 oid hing hier standaard in 2005/2006, maar al vrij snel vervangen door een Atag Qsolar combi ;)
In de straat loeien (letterlijk) deze Intergas modellen. Wat mij opvalt (zal ook met onderhoud/afstelling te maken hebben): de rode dakpannen zijn beroet bij veel woningen in mijn straat, en menig douche-sessie hoor je een fluitend/loeiend geluid buiten (!!).

Kijk bij de (nieuwe) ketel ook hoe laag deze kan moduleren (sommigen regelen zich terug tot max 6kW, maar er zijn modellen die nog lager kunnen). Hier heb je profijt van bij LTV verwarming (vloer/wandverwarming en radiatoren/convectoren die hierop gedimensioneerd kunnen worden).
Verder is het waterzijdig inregelen wel prettig na vervanging/upgrade van convectoren/radiatoren en afsluiters.

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:13

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

PcDealer schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 08:23:
[...]

Eens, maar een kachel is nog geen cv :)
True, maar in de volksmond is kachel toch al snel CV ;) Maar eens: in dit topic is dat nog niet eens zo normaal :P

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • B2
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 29-09 23:43

B2

wa' seggie?

Zo, hier de jaarrekening gehad. Mede dankzij de maatregelen van CVTuning en de zeer zachte winter dit jaar 900m3 gas minder verbruikt (van 2500 m3 naar 1600 m3) in een jaren 30 2-onder-1 kap woning (hele week volwassene plus kinderen thuis dus vandaar nog steeds het relatieve hoge verbruik). Was een leuke rekening :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 13-08 01:28

Ray

gister zowaar even de cv aangezet (mede omdat ik nog een lekje aan het zoeken ben...) omdat het toch kouder werd.

Ik zit nog steeds, kort met het volgende, en zou graag weten of iemand in dit topic hier iets mee kan of dat ik wellicht een los topic moet maken.

Ik wil de pomp van mijn VV 'slim' aansturen. Dus snelheid afhankelijk van de Dt over de vloer. Ik zoek / wil dus maken een schakeling die aan en retour meet en die naar een door mij in te stelen waarde tussen die twee de snelheid van de pomp kan regelen

Wie kan zo iets maken ?

Tevens zoek ik een 'blindplaat' voor een wilo pomp. Ik wil ook testen of ik de hele pomp er niet uit kan halen en enkel de vc pomp zelf kan gebruiken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nokiaan958GB
  • Registratie: Augustus 2008
  • Niet online
ericplan schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 20:35:
Dan moet je toch echt je thermostaat anders instellen. (En een trui aantrekken.)
Een thermostaat is er toch voor om de gewenste temperatuur in te stellen ? :+
's ochtends vroeg gaat hij op werkdagen op 19 graden. Overdag naar behoefte warmer zetten.
De elders genoemde 17 graden gaat hem niet worden. Is veel te fris en zou zeker een echtelijke ruzie opleveren :P

Nee ik draag geen truien. Nooit gedaan trouwens.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Appie Heijn
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19:49
Hier ook even de "kachel" aan, een Honeywell HZ7200(1500W) welke het in 10 minuten tijd van 20 naar 21 graden bracht. Uiteraard een trui aantrekken was een optie maar wil in augustus nog wel met de korte mouwtjes door het huis banjeren :)

Vandaag blijft de kamer nog wel stijgen in temperatuur met een zonnetje wat af en toe doorkomt. Meestal is het nu 's-avonds 22 graden :)

Binnenkort maar de nieuwe A-Exact thermostaat ventielen plaatsen en de boel waterzijdig inregelen. Ben erg benieuwd wat de Q-Solar komende winter gaat doen qua verbruik. In het voorjaar en de zomer heeft hij op wat anti-legionella programma's niets gedaan aan WW.

44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

@eyas

Hier ook vorig jaar zelf een Nefit trendline opgehangen met een Easy (gewoon omdat het leuk is)
Voor de Nefit gekozen omdat er een mogelijkheid bestaat om er zonnecollectoren op aan te sluiten en de Easy voor de fun erbij genomen omdat het kon :+
(gekocht bij warmte service, beverwijk)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:13

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

nokiaan958GB schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 13:03:
[...]

Een thermostaat is er toch voor om de gewenste temperatuur in te stellen ? :+
's ochtends vroeg gaat hij op werkdagen op 19 graden. Overdag naar behoefte warmer zetten.
De elders genoemde 17 graden gaat hem niet worden. Is veel te fris en zou zeker een echtelijke ruzie opleveren :P

Nee ik draag geen truien. Nooit gedaan trouwens.
Nee, dat kan ik begrijpen als je het niet onder de 19 laat komen :X :+ :P

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 21:56

ericplan

5180 Wp PV

Ook voor je gezondheid is een lage temperatuur niet slecht. Vooral het argument van (over)gewicht zou een hoop mensen moeten aanspreken.
http://www.mumc.nl/actuee...kt-extra-bruin-vet-de-kou

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ray
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 13-08 01:28

Ray

weet iemand of onderstaande dimmers geschikt zijn om mijn wilo vv pomp te 'dimmen; ??

http://link.marktplaats.nl/a1002662769

of de goedkopere

http://www.filterspeciali...eH1-PawnZVR4c8aAs_B8P8HAQ

http://link.marktplaats.nl/a1004162294

voor dat geld is het testen waard. Die van conrard lijkt zeker geschikt maar is wel weer dubbel zo duur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alaintje
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 20:25
ericplan schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 13:51:
Ook voor je gezondheid is een lage temperatuur niet slecht. Vooral het argument van (over)gewicht zou een hoop mensen moeten aanspreken.
http://www.mumc.nl/actuee...kt-extra-bruin-vet-de-kou
Gelukkig was het daarom vandaag op mijn kamer 18 graden en vanmorgen toen ik wakker werd 20.
Ik ga nu maar een paar potjes gamen :+ . Beste rendement verwarming.

Absoluut relatief, relatief absoluut.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 29-09 12:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Weet iemand waarom een cv ketel zijn pomp uit schakelt op het moment van tapwatervraag?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Omdat de ketel anders warmte moet leveren voor het CV-gedeelte en warmwater, waardoor het langer duurt voor je warmwater hebt?

[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 19-08-2014 18:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 29-09 12:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

ThinkPadd schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 18:59:
Omdat de ketel anders warmte moet leveren voor het CV-gedeelte en warmwater, waardoor het langer duurt voor je warmwater hebt?
Ik heb op dat moment geen warmtevraag , alleen tapwater, maar de pomp staat op continue....en die schakelt hij even uit.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Zelfde redenering denk ik... Anders gaat er warmte je CV-circuit in toch?


Het koelt door die harde buien wel flink af in huis :'( Heb zo'n gevoel dat deze week de verwarming al weer aan moet. Nu nog 20 graden in huis, maar je merkt wel dat het wat frisser begint te worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 21:56

ericplan

5180 Wp PV

Rol-Co schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 19:04:
[...]
Ik heb op dat moment geen warmtevraag , alleen tapwater, maar de pomp staat op continue....en die schakelt hij even uit.
Misschien om drukloos de driewegklep te sturen?

A'dam PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 29-09 12:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

ericplan schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 21:36:
[...]

Misschien om drukloos de driewegklep te sturen?
Ik heb nog eens gekeken maar de pomp gaat niet uit maar het cv circuit word geblokkeerd, geen stroming meer, zal de 3 weg klep zijn inderdaad.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
nokiaan958GB schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 13:03:
[...]

Een thermostaat is er toch voor om de gewenste temperatuur in te stellen ? :+
's ochtends vroeg gaat hij op werkdagen op 19 graden. Overdag naar behoefte warmer zetten.
De elders genoemde 17 graden gaat hem niet worden. Is veel te fris en zou zeker een echtelijke ruzie opleveren :P

Nee ik draag geen truien. Nooit gedaan trouwens.
Ben het helemaal met je eens. Waarom zou je in december wel de thermostaat een slinger geven en in augustus niet? Die ketel hangt er niet voor niets. Als ik het niet comfortabel vind doe ik daar wat aan. Ik heb vanavond de houtkachel aan gedaan, het was net geen 21 graden meer en dat vinden wij hier te laag. Nu een heerlijke 24 graden, past beter bij augustus 8)
En truien of vesten liggen ver weggestopt in de berging en of kou gezonder is maakt mij niet uit, kou is sowieso ongezellig en dat is ook ongezond :P
ericplan schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 21:36:
[...]

Misschien om drukloos de driewegklep te sturen?
Dit dus....
En ook wil je niet dat de warmte die bijvoorbeeld in een platenwisselaar of boiler zit, verloren gaat naar het cv systeem tijdens het omlopen van de klep. Tijdens het omlopen zijn alle drie de openingen namelijk heel even gedeeltelijk open.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HvB83
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 13-01 05:24
Hier ook net geen 21 graden meer, gelukkig warmt de boel lekker op met de plasma aan. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brad Pitt
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 30-09 17:27
Oxellaar schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 21:53:
[...]
Nu een heerlijke 24 graden, past beter bij augustus 8)
24, my hero! :) Gisteren handmatig even de thermostaat iets lager gezet om hem niét te laten aanspringen. Ja ja, hangt er net een ketel van 3K krijg je dit soort foute besparingen. Oh well, ieder zijn ding I guess :P

Nickname does not reflect reality


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Ik heb een Nefit Trendline HRC 30 en houd mijn gasverbruik bij op Mindergas. Tot op dit moment heb ik met deze ketel een besparing bereikt van 20% dus das niet verkeerd. Ik zie op mindergas dat ik in het voor- en naseizoen onder mijn streefverbruik blijf maar juist in de stookmaanden (okt-feb) is het werkelijke verbruik een stuk hoger dan het streefverbruik. Kan ik hier iets uit afleiden in de zin dat de instellingen van van CV ketel niet goed staan? Ik heb het vermogen teruggezet naar 18 Kw en de watertemp naar 75 graden.Weet iemand van jullie hoe dit komt?
De ketel wordt aangestuurd door een Moduline 300. In de stookmaanden duurt het erg lang (uren) om de kamertemp van b.v. 18 naar 20 te krijgen. Met mijn oude ketel (Radson HR35) was dit in een half uur gefikst.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:35
Gisteren de thermostaat handmatig van zomerstand afgehaald en op programma gezet, vervolgens de temperatuur van 18 naar 19 gezet (het was in woonkamer 19) en in kantoortje gaan zitten. Vervolgens werd er op minimaal vermogen en 42 graden aanvoer bijgestookt en was het in 10 minuten warm in kantoortje.

Denk dat ik binnenkort maar eens een simpele thermostaat in kantoortje neer hang zodat ik de thermostaat in de woonkamer kan overriden als ik aan het werk ben. Intergas ketel ondersteunt een 2e thermostaat dus zou geen probleem moeten zijn.

Ik draag sinds gisteren gewoon weer een trui, maar als het me dan te fris wordt ga ik niet ook nog de winterjas aantrekken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Verwijderd schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 11:23:
Ik heb een Nefit Trendline HRC 30 en houd mijn gasverbruik bij op Mindergas. Tot op dit moment heb ik met deze ketel een besparing bereikt van 20% dus das niet verkeerd. Ik zie op mindergas dat ik in het voor- en naseizoen onder mijn streefverbruik blijf maar juist in de stookmaanden (okt-feb) is het werkelijke verbruik een stuk hoger dan het streefverbruik. Kan ik hier iets uit afleiden in de zin dat de instellingen van van CV ketel niet goed staan? Ik heb het vermogen teruggezet naar 18 Kw en de watertemp naar 75 graden.Weet iemand van jullie hoe dit komt?
De ketel wordt aangestuurd door een Moduline 300. In de stookmaanden duurt het erg lang (uren) om de kamertemp van b.v. 18 naar 20 te krijgen. Met mijn oude ketel (Radson HR35) was dit in een half uur gefikst.
Vermogen kun je beter door de ketel laten regelen denk ik, als er een modulerende thermostaat aan hangt.

Verder is het verstandig om de boel waterzijdig in te regelen, dat kan ook veel schelen in opwarmsnelheid. Misschien dat het water nu eerst door een kleine radiator gaat, en daarna snel terug naar de ketel, waardoor andere radiatoren te weinig heet water krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brad Pitt
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 30-09 17:27
ThinkPadd schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 11:43:
[...]
Verder is het verstandig om de boel waterzijdig in te regelen, dat kan ook veel schelen in opwarmsnelheid.
Dat betekent dan toch leidingen fysiek aanpassen en zo? Lijkt mij geen sinecure eigenlijk :/

Nickname does not reflect reality


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Nee joh :D Voetventielen inregelen :Y Of de voorinstelling van je thermostaatkraan aanpassen. En als je beide niet hebt, de radiatorknoppen op de goede stand draaien.

Met waterzijdig inregelen wil je de doorstroming beperken, in een kleine radiator stroomt het water sneller door, dus daar wil je het beperken. Een grotere radiator krijgt dan meer water = betere warmte afgifte.

Is helemaal niet zo moeilijk, je hebt alleen even een IR-thermometer (tientje op eBay) en wat tijd (een zaterdagmiddag) nodig. Belangrijk is bij IR-thermometer dat je geverfde oppervlakken meet, of even stukje zwarte PVC tape op de leiding plakt. Een glimmende metalen buis kan je er niet goed mee meten namelijk.

Waterzijdig inregelen is eigenlijk één van de eerste stappen die je uit zou moeten voeren als je je CV-systeem wilt tweaken.

Leesvoer: http://www.cvtuning.nl/ov...erp/waterzijdig-inregelen

Dit plaatje: http://www.techniko.nl/wp...en-radiatoren-295x300.png legt het ook perfect uit. Links is de situatie in heel veel huizen. De installateur boeit het niet dat de boel niet is ingeregeld, radiatoren worden toch warm? Rechts is wat je wilt bereiken.
Hier nog een filmpje: YouTube: Install-tv: Inregelen CV

Ik heb eerder in dit topic al een keer een Excel document gemaakt waarmee het inregelen makkelijker wordt gemaakt. Temperaturen invoeren, en je ziet gelijk of je de betreffende radiator moet knijpen of verder open moet zetten.
ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Maar dit alles moet je gewoon even tijd voor nemen en even uitzoeken. Doel is dat je over alle radiatoren een bijna gelijke DeltaT bereikt. En uiteindelijk wil je retourtemperatuur bij je ketel <55 graden hebben (anders is de HR werking van je ketel weg omdat hij niet kan condenseren).

[ Voor 55% gewijzigd door ThinkPad op 20-08-2014 12:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brad Pitt
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 30-09 17:27
ThinkPadd schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 11:53:
Nee joh :D Voetventielen inregelen :Y Of de voorinstelling van je thermostaatkraan aanpassen. En als je beide niet hebt, de radiatorknoppen op de goede stand draaien.
Ah okay ik dacht dat die allemaal op "2" moesten staan en in de huiskamer op "3" :)
Met waterzijdig inregelen wil je de doorstroming beperken, in een kleine radiator stroomt het water sneller door, dus daar wil je het beperken. Een grotere radiator krijgt dan meer water = betere warmte afgifte.
Tot zover is alles duidelijk ja :) Rest van jouw onderstaande links zullen het helemaal verduidelijken.
Is helemaal niet zo moeilijk, je hebt alleen even een IR-thermometer (tientje op eBay)
Deze will do neem ik aan dus? :P
Belangrijk is bij IR-thermometer dat je geverfde oppervlakken meet, of even stukje zwarte PVC tape op de leiding plakt. Een glimmende metalen buis kan je er niet goed mee meten namelijk.
Mooi, zijn allemaal wit hier :)
Waterzijdig inregelen is eigenlijk één van de eerste stappen die je uit zou moeten voeren als je je CV-systeem wilt tweaken.
Totale n00b hier. Vind nogal zonde om die mooie ketel te hebben en dan de basics eigenlijk fout zijn.
Kijk aan, dank je wel. Doornemen terwijl het IR-ding onderweg is straks :P

Nickname does not reflect reality


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Thermostaatknop(pen) in je regelruimte (waar je thermostaat hangt) moet gewoon vol open. Anders heb je kans dat de kraan gaat knijpen = radiator koelt af, waardoor de thermostaat niet weet dat de ruimte al op temperatuur is (als de ruimte op temperatuur is zet de thermostaat immers de ketel wel uit).
Bosch noemt het zelfs in z'n handleiding:
KlachtOorzaakOplossing
Gewenste kamertemperatuur
wordt niet bereikt.
Thermostaatkranen in de regelruimte
te laag ingesteld.
Open de thermostaatkranen
volledig of laat een installateur
in plaats daarvan
handmatig bediende kranen
monteren.


Die IR-thermometer is prima, heb dat model zelf ook.

De Excel die ik noemde vind je hier trouwens: https://dl.dropboxusercon...stellen%20radiatoren.xlsx

Mocht je verder nog vragen hebben dan mag je ook een DM sturen hoor :) Wil het best uitleggen / helpen. Dit soort dingen zijn in het topic echter al heel vaak besproken dus vandaar dat een DM misschien beter is, om de rest er niet mee te vervelen ;)

Oja en het is ook wel handig om de meterstanden goed bij te houden op www.mindergas.nl Dan kun je tenminste ook zien wat voor invloed je wijzigingen hebben :) Als je van alles tegelijk doet dan weet je niet wat voor effect een wijziging heeft gehad.



Heb SpiceWorm even een DM gestuurd met vraag of hij de startpost wil bijwerken / mij mede-auteur wil maken. Dingen als waterzijdig inregelen komen hier heel vaak terug, maar zijn in de startpost alleen basic uitgelegd. Ik denk dat daar nog wel een verbeterslag valt te halen.

[ Voor 58% gewijzigd door ThinkPad op 20-08-2014 12:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyberpope
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

ThinkPadd schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 11:53:
Ik heb eerder in dit topic al een keer een Excel document gemaakt waarmee het inregelen makkelijker wordt gemaakt. Temperaturen invoeren, en je ziet gelijk of je de betreffende radiator moet knijpen of verder open moet zetten.
ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Maar dit alles moet je gewoon even tijd voor nemen en even uitzoeken. Doel is dat je over alle radiatoren een bijna gelijke DeltaT bereikt. En uiteindelijk wil je retourtemperatuur bij je ketel <55 graden hebben (anders is de HR werking van je ketel weg omdat hij niet kan condenseren).
Geweldig post.. Ben er mee bezig geweest, maar is niet helemaal gelukt. Heb het ook een beetje laten zitten want ga toch voor vloer verwarming binnen nu en een paar maanden. Dan gaat beneden alles eruit.

maar dit maakt het een stuk makkelijker in elk geval

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Dank :) Het is echt niet moeilijk als je het eenmaal doorhebt.

Zal ik je even pesten trouwens >:) ? Vloerverwarming wil je het liefst ook inregelen O-) Bij m'n ouders ligt er ook vloerverwarming (3 lussen) en aangezien de ene lus groter is dan de andere krijg je daar ook weer verschil in stroomsnelheid van het water (flow) en daardoor in temperatuur. Ook zit je met de plaatsing van de lus. Midden in de kamer hoeft het niet zo warm te zijn als in je zithoek bijv.

Maar bij een vloerverwarmingsinstallatie heb je vaak wel flowmeters, dan kun je gelijk zien wat de flow is ipv te klooien met aanvoer/retour meten (wat bij VV sowieso al bijna niet te doen is omdat je een kleine DeltaT hebt). Inregelen adhv flowmeters wil je trouwens wel doen als ze nog leesbaar zijn, na een tijdje worden ze smerig en onleesbaar doordat het water in de leidingen gaat vervuilen. Vergeet trouwens niet om een temperatuur geschakelde pompschakelaar op je VV-verdeler te zetten. Bij ons draaide de pomp 24/7 wat een hoop onnodige elektriciteit heeft gekost.

[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 20-08-2014 12:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RemkoDJ
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 15-01 13:59
Ik wil graag mijn aanvoer en retour temp gaan meten... Iemand een tip welke metertjes ik aan de pijpen kan monteren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
http://www.dx.com/p/1-5-l...-lr44-148170#.U_ScEEtEQpE

Maar een IR-thermometer is beter, die meet het nauwkeuriger omdat die temperatuur van de buis meet. De sensor van zo'n LCD thermometer heeft maar een heel klein contactoppervlak met de buis. Daardoor wijkt het zo een paar graden af. En die dingetjes zijn vrij traag met bijwerken. Stel dat je hem van heet water in koud water doet dan duurt het even voordat hij echt de goede temperatuur meet. Bij IR-thermometer is dat direct :)

  • RemkoDJ
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 15-01 13:59

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:35
Had gisteren ook vloerverwarming...

Moet zeggen dat 15cm EPS onder de vloer goed werkt. Vloer neemt stralingswarmte op van de radiator, maar staat dat niet meer af aan de kruipruimte. Vorig jaar bij de achterkant ook al gemerkt met 10cm EPS.

Gisteren toen verwarming al halfuur uit was meet ik op ongeisoleerd stuk 20,5 graden, op geisoleerd stuk 23 graden. Vanmorgen toen het 19.5 was op de thermostaat in de woonkamer kreeg ik 19.5 en 20.5 terug op de IR-thermometer bij het meten van de vloer.

Vriendin weet nu ook dat als ik zeg dat thermostaat half graadje omhoog mag, dat ze geen heel graadje moet doen (was 20 graden, moest 20.5, maar zij zet dat ding op 21). Zijn gisteren helemaal suf gebakken op de bank voor de radiator, vloer daar is geisoleerd, bij de thermostaat nog niet.

  • Appie Heijn
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19:49
Iemand nog een tip voor een IR thermometer? Lijkt mij toch praktischer :)

44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:07

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Afbeeldingslocatie: http://www.medisana.com/out/pictures/generated/product/1/230_230_80/76120_p1.jpg

Deze Medisana thermometers kunnen behalve lichaamstemperatuur ook heel nauwkeurig de oppervlakte temperatuur meten, met 30 geheugenplaatsen.
Het merk Promed is in principe hetzelfde.
Ze meten op korte afstand en je moet een toets indrukken, automagisch meten lukt er niet mee.
Vaak als beste getest.
Je vindt ze soms voor 2 tientjes als 1-dags aanbieding.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:35
Wat is het bereik van zo'n ding? Ik lees op bol.com bij de reviews voor die dingen dat ze 1 graad afwijking hebben waardoor je denkt dat je kind koorts heeft, als lichaamstemperatuur al zo'n probleem is, hoe is de afwijking dan bij 60-80 graden?

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:07

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Dat blijkt niet uit de testen, misschien wijkt er wel eens een zo veel af.
Ik ben wel benieuwd waar de referentietemperatuur bij een consument vandaan komt bij zo'n bewering.
Je kan hem ijken met ijswater en kokend water, dan heb je een idee van de nauwkeurigheid.
Bij mij komen de temperaturen die de cvketel aangeeft goed overeen met mijn Medisana.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


  • Appie Heijn
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19:49
Thanks voor de tip, maar even bestellen, volgende week even de A-Exact ventielen inbouwen en inregelen maar :)

44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Ik heb nog nooit de werkelijke temperatuur gemeten, doe alles met de hand en op gevoel.
Werkt ook prima en heeft ongeveer dezelfde afwijking als een ir thermometer :P

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:13

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Appie Heijn schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 13:18:
Thanks voor de tip, maar even bestellen, volgende week even de A-Exact ventielen inbouwen en inregelen maar :)
Als je even wat posts omhoog kijkt is de vraag voor een IR thermometer ok al gesteld en gepost voor de uelft van de prijs van dat Medea ding ;)

Zoek even op eBay, staat vol met IR meters ( geel met zwart en een LCD scherm) zoals deze

http://www.ebay.com/itm/N...ain_0&hash=item2c81fd68ba

[ Voor 15% gewijzigd door Notna op 21-08-2014 15:03 ]

Xbox Live ID:Notna8310


  • Appie Heijn
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19:49
Heb net 4x een losse thermometer besteld voor semi permanent gebruik + een IR om het inregelen makkelijker te maken :) Thanks voor de tips :)

44x Trina 330WP @ SMA 10.00; Hitachi Yutaki 5,5KW AIO 280L


  • alaintje
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 20:25
Het is toch dat als de retour kouder is het rendement hoger wordt van een ketel?
Zou dat eventueel kunnen betekenen dat een extra verwarming open draaien misschien wel geen extra geld kost?
Onze retour is veeeels te hoog, maar dat komt omdat een deel van de verwarmingen is dichtgedraaid en de vloerverwarming niet zo snel het water op kan nemen uit het circuit, de vloerverwarming geeft zowat altijd koud (20 graden) water af.

Absoluut relatief, relatief absoluut.


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Als je de warmte kunt gebruiken, ja.
Als je een radiator in een koude garage gaat open draaien om je retour lager te krijgen, nee. Je verliest dan warmte terwijl je er niks mee doet.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:35
Ik zie het hier met de radiator in de badkamer: bespaart 4KWh stroom per dag, maar vanwege beperkte capaciteit, knijpen en feit dat ie de cv installatie beter in evenwicht heeft gebracht zie ik er niks van in gasverbruik.

  • alaintje
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 20:25
_JGC_ schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 18:07:
Ik zie het hier met de radiator in de badkamer: bespaart 4KWh stroom per dag, maar vanwege beperkte capaciteit, knijpen en feit dat ie de cv installatie beter in evenwicht heeft gebracht zie ik er niks van in gasverbruik.
Eerst was die elektrisch of hoe je bedoel je radiator à 4Kwh?

Wij hebben in bv 2 kamers de verwarming dicht (goed voor 100m³ van de 1000m³ ongeveer).
De huis wordt dan sneller warm natuurlijk maar eigenlijk in nutteloze ruimtes waar we niet komen en de deur van dicht is.

Tuurlijk heb ik al gezegd dat we het huis beter moeten isoleren maar dat gaat met de buitenmuren nauwelijks want het is een huis van 1900 en we willen er buiten niks tegenaan bouwen.

Tevens is onze ketel 34 Kw en uit 1985 of iets dergelijks, wel HR en goed onderhouden en aangepast.
Ik denk dat de 34 Kw misschien een beetje too much is aangezien er tegenwoordig wel iets beter geisoleerd is (voor in de kamer het aller beste glas aangezien de voorgevel 80% glas is) en vloerisolatie en nieuwe tuindeuren, die hadden ze denk ik nog niet in 1985.
Daarom kunnen we nu ook voor een kleinere maat ketel gaan (we hebben nu alsnog een 160 liter warm water boiler) dus we kunnen goedkoop een single line ketel ophangen in plaats van combi, scheelt ook wat geld.
De pomp heeft geen standen dus daar kunnen we helaas niks aan doen. De aanvoer temperatuur is beperkt tot 70 graden omdat op 95 je een onaangenaam effect krijgt (tenzij het -20 is buiten). De boiler staat op 60 graden.

Mijn vader is gelukkig van plan, hopelijk voor de winter een nieuwe ketel te plaatsen. Zal wat geld kosten, ook de loodgieter.
Maar ons gasverbruik afgelopen jaar was niet heel hoog, jaar daarvoor volgens mij 3500m³ . Dus elk procentje levert al best wat geld op :*) .

Een besparing van 100-300 euro is wel reëel in mijn opzicht, afhankelijk van de winter.

Absoluut relatief, relatief absoluut.


  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:13

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

3500 m³ zegt niets als het gaat om een huis van 500 m² ;)

Waar praten we dus over? Betreft het een tussenwoning? Enz.

Mijn verbruik van 01-08-13 tot 31-07-14 was overigens 665m³. Jaar daarvoor was het 1556. Mede dankzij dit topic en overal isoleren en hr++ beglazing :)

Xbox Live ID:Notna8310


  • alaintje
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 20:25
Notna schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 18:28:
3500 m³ zegt niets als het gaat om een huis van 500 m² ;)

Waar praten we dus over? Betreft het een tussenwoning? Enz.

Mijn verbruik van 01-08-13 tot 31-07-14 was overigens 665m³. Jaar daarvoor was het 1556. Mede dankzij dit topic en overal isoleren en hr++ beglazing :)
Ergens in mijn tekst stond huis ~1000m³ tussenwoning, typisch herenhuis van 1900 met enorm slecht isolerende muren ;) .

3500m³ gas is veel. Vorige februari hadden we 1100 kuub of iets dergelijks. Afgelopen winter was mild.

[ Voor 9% gewijzigd door alaintje op 21-08-2014 18:56 ]

Absoluut relatief, relatief absoluut.


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Spouwmuur isolatie niet een idee?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:35
alaintje schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 18:16:
[...]

Eerst was die elektrisch of hoe je bedoel je radiator à 4Kwh?
Er ligt 1000W elektrische vloerverwarming, die nu niks meer doet dan extreme kou uit de vloer stoken, de ruimte wordt verwarmd door de radiator. Omdat die vloerverwarming alleen 's morgens een paar uurtjes aan is om de tegels warmer te krijgen, hoeft die niet meer urenlang te stoken (zonder radiator duurt het minimaal 5 uur om de badkamer op temperatuur te krijgen als je de rest van de dag vloerverwarming uit doet :X).

Voorheen had ik dus halve dagen die vloerverwarming aan op 18 graden (met 3 graden afwijking 21 dus), nu nog maar paar uurtjes per dag. De radiator van 500W (de helft als ketel moduleert) slaat geen deuk in het gasverbruik, wel in de noodzaak om een badkamer van 4x2x2.5 op te warmen met elektriciteit.

  • alaintje
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 20:25
Hier ook een ijskoude vloer in de badkamer van 4*3*3,3.
Moet ook nog verbouwd worden. Ik denk dat we dan wel voor vloerverwarming gaan electrisch aangezien je het op de badkamer graag net iets warmer wilt hebben..

Absoluut relatief, relatief absoluut.


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:35
Elektrische vloerverwarming wil je niet, dat is goedkoop en simpel aan te leggen, maar:
- het vreet stroom
- goede thermostaten zijn duur

Liever leg je zo'n vloertje met CV-vloerverwarming, desnoods lus je dat ding met een RTL-ventiel door achter de radiator die je ophangt in de badkamer.

100% afhankelijk zijn van vloerverwarming op de bovenverdieping zou ik iig niet willen, een groot deel van de warmte die in de vloer gaat komt uiteindelijk in de bijkeuken in het plafond terecht...

  • alaintje
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 20:25
Er is geen spauwmuur, het zijn 2 rijen bakstenen tegen elkaar aan gemetseld, hoe wil je anders een kleine 10 (tot wel 15) meter de lucht inkomen zonder dat je huis omwaait hehe.
We brengen ook nog eens een nieuwe laag verf aan op de muren en impregneren hem dan, in de hoop dat een droge muur minder geleid (wat gewoon zo is). Na een regenbui is de muur nu aardig nat dat zie je aan het beton.
De gehele mooie bakstenen zijn gestreken met zwarte teer en hieroverheen is beton gestuct :F .

Ik had het over vloerverwarming als hulpstuk bij de gewone CV verwarming. Maar zoals je zegt is vloerverwarming 'achter' de gewone verwarming wellicht een beter idee. Zal voor een goede daling van het retourwater zorgen dan.
Een koude stenen vloer op een badkamer is echt een hel.

[ Voor 18% gewijzigd door alaintje op 21-08-2014 21:48 ]

Absoluut relatief, relatief absoluut.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 29-09 16:50
Notna schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 15:03:
Zoek even op eBay, staat vol met IR meters ( geel met zwart en een LCD scherm) zoals deze

http://www.ebay.com/itm/N...ain_0&hash=item2c81fd68ba
LOL, nog geen 8 euro incl verzending.
En dat ze max 1.5'C of 1.5% afwijken lijkt me geen ramp voor een CV meting. Toch? (ja, wel voor een koortsmeting)

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brad Pitt
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 30-09 17:27
sjimmie schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 09:04:
[...]
(ja, wel voor een koortsmeting)
Uitwendig gebruiken hè, mocht je alsnog gaan testen :)

Nickname does not reflect reality


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nokiaan958GB
  • Registratie: Augustus 2008
  • Niet online
alaintje schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 21:46:
[...]


.........................
We brengen ook nog eens een nieuwe laag verf aan op de muren en impregneren hem dan, in de hoop dat een droge muur minder geleid (wat gewoon zo is). Na een regenbui is de muur nu aardig nat dat zie je aan het beton.
................
Een geverfde muur impregneren lijkt mij niet handig.

Je kunt gevels tegenwoordig ook aan de buitenkant isoleren. Als je muren toch geschilderd moeten is dat misschien wel een idee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedfightserv
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 10:37
Notna schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 15:03:
[...]


Als je even wat posts omhoog kijkt is de vraag voor een IR thermometer ok al gesteld en gepost voor de uelft van de prijs van dat Medea ding ;)

Zoek even op eBay, staat vol met IR meters ( geel met zwart en een LCD scherm) zoals deze

http://www.ebay.com/itm/N...ain_0&hash=item2c81fd68ba
Besteld :Y)

Thnx voor de tip!

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brad Pitt
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 30-09 17:27
Besteld bij een andere verkoper voor een paar dubbeltjes meer vanwege het:

"Condition: New other

A new, unused item with absolutely no signs of wear. The item may be missing the original packaging, or in the original packaging but not sealed. The item may be a factory second or a new, unused item with defects. See the seller's listing for full details and description of any imperfections."


Zal echter heus wel een nieuw ding zijn hoor, maar wilde daar geen gedoe over hebben, voor die paar cent :)

Nickname does not reflect reality


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpiceWorm
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23-07 14:10
Ik ben hier niet zo actief meer de laatste tijd, ik heb ThinkPad medeauteur gemaakt zodat de openingspost bijgewerkt kan worden met alle ideeën die jullie hebben opgedaan. Super leuk om te zien dat dit onderwerp zoveel enthousiaste mensen heeft aangetrokken en dat er flink wat gas, CO2 en geld wordt bespaard!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Mocht iemand goede aanvullingen hebben dan mogen die via een DM gestuurd worden :) Ik zal er binnenkort even goed voor gaan zitten om de topicstart een update boost te geven

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

_JGC_ schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 20:43:
Elektrische vloerverwarming wil je niet, dat is goedkoop en simpel aan te leggen, maar:
- het vreet stroom
- goede thermostaten zijn duur
Eens! Mijn buurvrouw, nieuwe badkamer en blij. Totdat de afrekening kwam van de stroomrekening. Ik meen dat ze €600,- moest bijbetalen. Nu staat hij dus altijd uit. Meneer de installateur wordt bedankt voor zijn "goede" advies. Ja het was wel lekker warm. :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Ik ben helaas aan het eind van het seizoen pas hier gaan lezen. IR Thermometer ligt klaar maar vraagje. Moet ik nu zorgen dat alle radiatoren een verschil tussen aanvoer en retour hebben van 20 graden of moet ik werken met dat excellsheet en alle deltaT zoveel mogelijk bij elkaar brengen? En hoe doe ik dat met radiatoren die incidenteel aangaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Master_duck
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 29-09 10:28
Is best wel een klus je je radiatoren inregelen.
voor radiatoren die uitgaan kan je een streep je zetten op de radiator kraan.

maar pas op als je 1 radiator uit of aan zet (of aanpast) gaat de flow door andere radiatoren veranderen.
Om het goed te doen kan je flow regelaars kopen die je bij de retour van de radiator aansluit.
die past automatisch de flow aan. (zijn prijzig)

Ik dacht dat overal de zelfde delta T moet hebben. Maar dat is dus theoretisch. je water temperatuur zal vast hoger zijn dichter bij de CV.

Ik zet alle radiatoren open. wij zijn met zijn vieren. en de kinderen gaan nog al eens naar boven en weer naar beneden. als dan je deur open gaat naar de gang is weer al je warmte weg.

Als je alleen bent zet dan alleen je woon of werk ruimte aan.
Je buiten muren zijn beter geïsoleerd dan je binnen muren. (vooral de modernere 1980+)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:35
Hier regel ik alleen in wat aan staat: woonkamer, hal en badkamer. De rest staat dicht. Hal knijp ik iets meer omdat het daar geen 20 graden hoeft te zijn.
Werkkamer en slaapkamers zijn dusdanig geïsoleerd dat je die in 10 minuten opstookt en daarna staan de thermostaatknoppen meer dicht dan open. Capaciteit is daar ook overkill.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HvB83
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 13-01 05:24
Ik wil hier de ketel laten vervangen door een nieuwe. Twijfel daarbij eigenlijk met name tussen de Vaillant ecoTEC plus 28kW of de Remeha Calenta 28c. Beiden zitten op een minimum vermogen van rond de 5,5kW CV-vermogen, dus daar ontlopen ze elkaar niet veel. De Vaillant levert wel net iets meer warm water, dus in die zin zou die mijn voorkeur hebben.

Hij zal in m'n domoticasysteem worden geïntegreerd en multizone kunnen regelen, waarbij ik in principe met de Opentherm Gateway aan de slag wil, zonder kamerthermostaat; die heeft immers toch niet veel zin. Aangezien ik wil voorkomen dat ik ooit in de problemen kom doordat de OTGW toch niet lekker blijkt te werken in de combinatie die ik voor ogen heb, wil ik wel terug kunnen vallen op een eenvoudige aan/uit-regeling.

De Remeha heeft die, dat staat voor mij duidelijk omschreven in de handleiding. Bij de Vaillant kan ik het niet zo makkelijk vinden. Wellicht bedoelen ze daar de "aansluiting voor een laagspanningsregelaar (24v)" mee, maar dat weet ik niet zeker. Wie kan dit voor me bevestigen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 26-09 15:44

leandres

ook nog?

leandres schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 12:57:
Even een korte vraag voor de specialisten: ik wil mijn ketel verder gaan finetunen. Ik heb een berekening gedaan van mijn totale radiator vermogen op 75/65/20. Dit is 18,2 kilowatt. Echter ik ga stoken op 55/45 (aanvoer/retour). Om het vermogen van mijn ketel terug te zetten welk radiator vermogen hou ik dan aan? Die 18,2 kilowatt of via de waarde welke te bepalen is via de omreken factor? Het afgegeven vermogen op 55/45 is immers lager dan op 75/65.
Iemand enig idee?

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Ik zou of die 18,2kW aanhouden, of ergens er tussenin. Dan heb je nog wat marge.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 23:14

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

18.2kWh krijg je nooit weg op 55c dus loopt je retour op en gaat je ketel pendelen.

Gewoon zo laag mogelijk beginnen. Als je vermogen tekort komt merk je dat snel genoeg en kan je opschalen.

[ Voor 14% gewijzigd door revolution-nl op 24-08-2014 21:08 ]

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Het vermogen van de ketel staat hier op maximaal, 25kW en maximale aanvoer op 50, soms op 55. Heb nooit last van pendelen en laat de kamerthermostaat en ketel de boel uitzoeken.

Ga komende winter wel uitzoeken of een hogere aanvoertemperatuur van bijvoorbeeld 60 graden voor invloed heeft op mijn verbruik.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:09
revolution-nl schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 21:07:
[...]


18.2kWh krijg je nooit weg op 55c dus loopt je retour op en gaat je ketel pendelen.

Gewoon zo laag mogelijk beginnen. Als je vermogen tekort komt merk je dat snel genoeg en kan je opschalen.
Maar dit regelt de ketel toch gewoon zelf? Ik zeg: temperatuur instellen van je CV-water, waterzijdig inregelen en klaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 26-09 15:44

leandres

ook nog?

Ik gebruik geen modulerende kamer thermostaat. De beneden verdieping heeft een zone klep op de aanvoer naar de regelunit van de vloerverwarming die wordt geregeld door Evohome. Door deze manier van werken is de schakeling bij de ketel: aan/uit.

Ik weet niet of de thermostaat dan invloed kan uitoefenen op het stook gedrag/regeling bij de ketel. Hetgeen Oxellaar voorstelde.

[ Voor 0% gewijzigd door leandres op 25-08-2014 11:34 . Reden: Tikfout ]

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:09
Ook met een aan/uit thermostaat zal een moderne ketel moduleren op retour-temperatuur. pendelend aan/uit zul je alleen hebben als het minimale vermogen te hoog is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:35
Pendelen is hier ook geen issue meer sinds ik een Remeha iSense heb hangen. Als de retour oploopt boven wat de iSense vraagt terwijl temperatuur nog niet gehaald is in huis wordt gewoon de gevraagde aanvoertemperatuur verhoogd naar de temperatuur die de ketel op dat moment meet. Uiteindelijk is het doel om je huis warm te krijgen, niet om halverwege je ketel af te laten slaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedfightserv
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 10:37
SpiceWorm schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 20:56:
Ik ben hier niet zo actief meer de laatste tijd, ik heb ThinkPad medeauteur gemaakt zodat de openingspost bijgewerkt kan worden met alle ideeën die jullie hebben opgedaan. Super leuk om te zien dat dit onderwerp zoveel enthousiaste mensen heeft aangetrokken en dat er flink wat gas, CO2 en geld wordt bespaard!
Daar is de regering nog niet heel erg blij mee. De zachte winter heeft een flinke deuk in de begroting geslagen.

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 23:14

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

blissard schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 07:02:
[...]


Maar dit regelt de ketel toch gewoon zelf? Ik zeg: temperatuur instellen van je CV-water, waterzijdig inregelen en klaar.
Ja sorry je hebt helemaal gelijk. Ik maakte even een denk fout.

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Master_duck schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 10:34:
Is best wel een klus je je radiatoren inregelen.
voor radiatoren die uitgaan kan je een streep je zetten op de radiator kraan.

maar pas op als je 1 radiator uit of aan zet (of aanpast) gaat de flow door andere radiatoren veranderen.
Om het goed te doen kan je flow regelaars kopen die je bij de retour van de radiator aansluit.
die past automatisch de flow aan. (zijn prijzig)

Ik dacht dat overal de zelfde delta T moet hebben. Maar dat is dus theoretisch. je water temperatuur zal vast hoger zijn dichter bij de CV.

Ik zet alle radiatoren open. wij zijn met zijn vieren. en de kinderen gaan nog al eens naar boven en weer naar beneden. als dan je deur open gaat naar de gang is weer al je warmte weg.

Als je alleen bent zet dan alleen je woon of werk ruimte aan.
Je buiten muren zijn beter geïsoleerd dan je binnen muren. (vooral de modernere 1980+)
Dank voor je reactie maar mijn situatie is zo: Beneden in woonkamer 3 radiotoren voor 60 m2. Halletje 6m2 1 radiator en kleine radiator in toilet. Deze wil ik allemaal aan hebben. Boven alleen in badkamer altijd aan zodra het buiten echt kil gaat worden. Slaapkamers en zolder zelden zeker nu in februari zolder extra is geisoleerd. Hoe ga ik nu goed te werk straks met waterzijdig inregelen??? :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nokiaan958GB
  • Registratie: Augustus 2008
  • Niet online
Heb je de openingspost al gelezen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Die heb ik toevallig vanochtend helemaal aangepakt :)

In jouw geval de boel inregelen op de situatie zoals je die 99% van de tijd hebt.

[ Voor 44% gewijzigd door ThinkPad op 25-08-2014 23:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HvB83
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 13-01 05:24
HvB83 schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 19:32:
Ik wil hier de ketel laten vervangen door een nieuwe. Twijfel daarbij eigenlijk met name tussen de Vaillant ecoTEC plus 28kW of de Remeha Calenta 28c. ... Bij de Vaillant kan ik het niet zo makkelijk vinden. Wellicht bedoelen ze daar de "aansluiting voor een laagspanningsregelaar (24v)" mee, maar dat weet ik niet zeker. Wie kan dit voor me bevestigen?
Niemand die kan bevestigen dat Vaillant met een "aansluiting voor een laagspanningsregelaar (24v)" een sturing bedoelt met een conventionele aan/uit thermostaat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:49

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Het klinkt wel heel logisch...
overigens staat in de opentherm specs dat kortsluiting = ketel aan (maar dan zonder hippe regeling op retourtemperatuur, bedoeld voor testdoeleinden)

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VivaAtloni
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 24-09 17:51
Ik heb een WTH vloerverwarmingssysteem die rond 1985 is geïnstalleerd (als bijverwarming naast de radiatoren). Op deze vloerverwarming zit een thermostaatkraan met stand 0 tot 9. Weet iemand wat deze standen betekenen (qua graden). Daarnaast zou ik graag weten wat stand 0 betekent. Zet ik in deze stand de toevoer helemaal dicht, en wordt daardoor alleen het water in de vloerverwarmingsbuizen nog rondgepomt en komt er geen nieuw water bij vanaf de radiatoren (dus identiek als ik een radiatorkraan dicht draai)? Ik heb namelijk de behoefte om de vloerverwarming uit te schakelen tbv een experiment.

24x sf175s + gw5000-dt op oost


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Proberen? Dichtdraaien en voelen of de VV-leidingen nog warm worden... Kan ook zijn dat het een vorstbeschermingsstand is waardoor er nog wel flow is, maar een heel klein beetje.

Staat er trouwens geen merk/type op de thermostaatkraan? Dan kun je misschien ergens vinden voor welke temperaturen de cijfers staan.

Heeft je systeem trouwens ook een pomp (die wellicht 24/7 draait?). Daar valt veel elektriciteit mee te besparen namelijk ;)

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 27-08-2014 11:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Vraagje over vloerverwarming

ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming geen radiatoren in de woonkamer
de vv pomp draait dus 24 uur per dag als ik de VV gebruikt

van de week 2x een test gedaan

alle andere radiatoren in huis staan nog uit, is nog warm zat in de rest van het huis


1 vloerverwarming aan - 'savonds cv naar 15 - pomp aan laten staan - volgende morgen vloer koud

2 vloerverwarming aan - 'savonds cv naar 15 - pomp uitgezet -volgend morgen en avond vloer nog lauw


gemeten met een ir meter scheelde 2 graden op de vloer


ik kan natuurlijk de pomp elke avond uitzetten, maar is er een manier om dit automatisch te doen
tijdschakelaar oid of zijn er betere opties

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VivaAtloni
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 24-09 17:51
ThinkPadd schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 11:34:
Heeft je systeem trouwens ook een pomp (die wellicht 24/7 draait?). Daar valt veel elektriciteit mee te besparen namelijk ;)
Ja ik heb er al een pompschakelaar tussen zitten (advies van dit forum :-)).

24x sf175s + gw5000-dt op oost


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:39
Verwijderd schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 12:37:
Vraagje over vloerverwarming

ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming geen radiatoren in de woonkamer
de vv pomp draait dus 24 uur per dag als ik de VV gebruikt

van de week 2x een test gedaan

alle andere radiatoren in huis staan nog uit, is nog warm zat in de rest van het huis


1 vloerverwarming aan - 'savonds cv naar 15 - pomp aan laten staan - volgende morgen vloer koud

2 vloerverwarming aan - 'savonds cv naar 15 - pomp uitgezet -volgend morgen en avond vloer nog lauw


gemeten met een ir meter scheelde 2 graden op de vloer


ik kan natuurlijk de pomp elke avond uitzetten, maar is er een manier om dit automatisch te doen
tijdschakelaar oid of zijn er betere opties
Ja, een pompschakelaar die adhv temperatuur de pomp aan/uit schakelt. Zie ook de blogpost die ik begin dit jaar heb geschreven: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

ThinkPadd schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 13:03:
[...]

Ja, een pompschakelaar die adhv temperatuur de pomp aan/uit schakelt. Zie ook de blogpost die ik begin dit jaar heb geschreven: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft
Dat is een goede, had ik overheen gelezen
post doorgelezen, en die gaat er komen

dat van die een minuut draaien
Ik heb in mijn vorige huis 20 jaar lang de pomp in het voorjaar uitgezet en in het najaar weer aangezet
en heb nooit problemen gehad, maar voorkomen is beter dan genezen


En nu nog de temperatuur en pompsnelheid regelen

eerst de cv ontluchten, want die borrelt als een gek
de vv is 3 maanden terug geplaatst

cv staat nu op 70 graden
pompsnelheid op 4 ( honeywell)
temperatuur vv staat als ik me niet vergis op 50

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Ja duuuuuuuuh. Natuurlijk. 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

ThinkPadd schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 23:07:
Die heb ik toevallig vanochtend helemaal aangepakt :)

In jouw geval de boel inregelen op de situatie zoals je die 99% van de tijd hebt.
OK gaan we doen! Tnkx. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DappereDodo
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 29-09 06:40
Dankzij dit topic ben ik ook een beetje aan het tweaken geslagen, maar ik heb er compleet geen verstand van. Ik ben eens begonnen met het verlagen van de temperatuur van het tapwater naar 49 graden. Volgens de handleiding van de ketel (AWB Thermomaster 3HR) wordt dan de eco-modus geactiveerd en zou de voorraad warm water niet continue verwarmd worden. Vrij onschuldig lijkt me.

Ik heb de tapwater-temperatuur nu met de thermostaat (Honeywell Chronotherm Modulation) verlaagd (van het menu op de ketel zelf word ik niet veel wijzer), maar een paar dagen later staat die weer vrolijk op 63 graden. Iemand enig idee wat daar gebeurd?

Zoals ik al zei, van het menu van de ketel word ik niks wijzer. Volgens de handleiding moet ik 10 seconden op een knopje drukken, maar dan gebeurt er helemaal niets. Pas na het resetten van de ketel kom ik na 10 seconden inhouden in een menu van 1 t/m 99. Maar wat ik ook kies, ik krijg telkens een aantal F waarden te zien, die me niets zeggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onbekend
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online

Onbekend

...

Hoe groot voorraadvat heb je in de boiler? Bij een temperatuur van onder de 60 graden gaat legionella groeien in stilstaand water.

Speel ook Balls Connect en Repeat


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DappereDodo
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 29-09 06:40
Geen idee hoe groot dat is. Ergens in dit topic staat dat je daar, bij normaal gebruik, geen last van hebt, omdat je dagelijks water vraagt en dat water dus nooit lang genoeg stilstaat.

Edit: net de handleiding snel doorgespit, maar ik kan niets vinden over de inhoud van het voorraadvat.

[ Voor 22% gewijzigd door DappereDodo op 27-08-2014 22:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VivaAtloni
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 24-09 17:51
Klopt het dat als ik de pomp van de vloerverwarming uitstaat tijdens het verwarmen dat het warne water niet door het vloerverwarming systeem wordt gepompt en alleen door de radiatoren. Of gaat het zonder pomp wel door vloerverwarmingsleidingen door alleen de pomp van mijn CV (maar dan heel langzaam)?

24x sf175s + gw5000-dt op oost


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JdM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 29-09 22:51

JdM

Humbled

VivaAtloni schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 22:26:
Klopt het dat als ik de pomp van de vloerverwarming uitstaat tijdens het verwarmen dat het warne water niet door het vloerverwarming systeem wordt gepompt en alleen door de radiatoren. Of gaat het zonder pomp wel door vloerverwarmingsleidingen door alleen de pomp van mijn CV (maar dan heel langzaam)?
Er van uitgaande dat je een hydraulisch neutrale verdeler hebt, zal de vloerverwarming geen warmte uit de cv aanvoerleiding trekken, of zoals je het zelf beschrijft: zal de pomp van de cv geen warmte in de vloer pompen.