Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 151 ... 257 Laatste
Acties:
  • 1.544.584 views

Onderwerpen


  • reddo
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15-09 13:08
Ff een vraagje hier...

Ik ben van plan 16 Znshine 195 Wp mono panelen te kopen, gallium uitvoering met 25 jaar 85% garantie. 13 kunnen op schuin dak onder 45 graden en 15° offset vanaf zuid richting west. 3 gaan dan op het plat en worden onder dezelfde hoeken opgesteld. Nu kunnen die 3 buiten de zomer om aan het eind van de dag wat in de schaduw komen van een boom en ik zit dus te denken aan een SMA SB3000TL-21 met 2 MPP trackers. Dan leg ik 12 in 1 string en de 3 op het vlakke dak +1 van het schuine in de ander. Als er dan schaduw komt beïnvloed dat alleen de string van 4, de rest gaat vrolijk door.

Volgens SMA sunny design kan dat. Ik wilde eerst 1 string van 13 en 1 van 3 maar dan wordt het voltage te laag en pikt ie het niet... Het voltage van de 4 is dus niet heel hoog (3 is te weinig) en zal deze string dan ook laat starten en vroeg stoppen ?

Iemand ervaring net iets dergelijks of adviezen ?

En qua loggen... ik hoop dak ik met een Arduino straks mijn te plaatsen slimme meter kan loggen naar een SD en of een site.

Bedankt.

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Soort van ;). Ik snap dat de bedrijfszekerheid van sommige (bedrijfsmatige) installaties van belang is, maar bij particulieren denk ik dat de financiële gevolgen van een spanningsuitval lager liggen dan de meerprijs van een 3-fase omvormer met bijbehorende installatie. En mensen zonder PV-logging kunnen zo snel zien dat de omvormer defect is :+

Hoe ver gaan jullie trouwens wat betreft de selectiviteit? Het hanteren van de vuistregel van 1,6x biedt namelijk (volgens mij) geen zekerheid voor een volledige selectiviteit. De karakteristiek van automaten en smeltveiligheden zijn verschillend waardoor er overlap kan ontstaan in de karakteristieken. Gaan jullie die karakteristieken na?

* Dre zou thuis zonder problemen een 25A PV Groep aansluiten om een 25A Hoofdzekering, maar Dre kan zich wel voorstellen dat dat voor een PV installateur anders kan zijn

  • PcDealer
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 24-08 03:17

PcDealer

HP ftw \o/

databeestje schreef op donderdag 06 september 2012 @ 21:13:
Ik zou willen, maar ik de staarde langer naar mijn bankrekening dan nodig.

Het wordt 2013. ;w

Seth wacht stilletjes op de SB240 micro omvormers
De SB200 is zonder voor mij bekende reden van de site verdwenen. Ik wacht ook op deze micro van SMA. Dan kan ik stap voor stap uitbreiden en intussen sparen.
zonnigtype schreef op donderdag 06 september 2012 @ 21:18:
[...]


Dan LACH je om die 21% BTW... :Y
Die BTW zal niet veel uitmaken gok ik. Tegen die tijd zijn de prijzen van panelen wel gedaald. IK ben wel bang dat de SB240 (veel) duurder zal zijn dan concurrenten.

LinkedIn WoT Cash Converter


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonnigtype
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

PcDealer schreef op donderdag 06 september 2012 @ 23:57:
[...]

De SB200 is zonder voor mij bekende reden van de site verdwenen. Ik wacht ook op deze micro van SMA. Dan kan ik stap voor stap uitbreiden en intussen sparen.

[...]

Die BTW zal niet veel uitmaken gok ik. Tegen die tijd zijn de prijzen van panelen wel gedaald. IK ben wel bang dat de SB240 (veel) duurder zal zijn dan concurrenten.
Ja, maar dan heb je wel een kindje te pakken van Henk Oldenkamp, die ook al aan de wieg van mijn dijk van OK4 omvormertjes heeft gestaan...

http://www.oke-services.n...00909_SMApressrelease.pdf

... een beetje national pride (en pecunia) mag dan toch wel? We hebben al zoveel maakindustrie verloren, prijs dan in ieder geval die in Scheveningen zetelende uitvinder met een beetje extra van dat slijk der aarde ... :+

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PcDealer
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 24-08 03:17

PcDealer

HP ftw \o/

Ik heb graag geld over voor kwaliteitsproducten :)

LinkedIn WoT Cash Converter


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online
Dre schreef op donderdag 06 september 2012 @ 23:51:
[...]


Soort van ;). Ik snap dat de bedrijfszekerheid van sommige (bedrijfsmatige) installaties van belang is, maar bij particulieren denk ik dat de financiële gevolgen van een spanningsuitval lager liggen dan de meerprijs van een 3-fase omvormer met bijbehorende installatie. En mensen zonder PV-logging kunnen zo snel zien dat de omvormer defect is :+

Hoe ver gaan jullie trouwens wat betreft de selectiviteit? Het hanteren van de vuistregel van 1,6x biedt namelijk geen zekerheid voor een volledige selectiviteit. De karakteristiek van automaten en smeltveiligheden zijn verschillend waardoor er overlap kan ontstaan in de karakteristieken. Gaan jullie die karakteristieken na?

* Dre zou thuis zonder problemen een 25A PV Groep aansluiten om een 25A Hoofdzekering, maar Dre kan zich wel voorstellen dat dat voor een PV installateur anders kan zijn
Je hebt een DMmetje(s)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 14:27

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Dre schreef op donderdag 06 september 2012 @ 23:51:
[...]
Soort van ;). Ik snap dat de bedrijfszekerheid van sommige (bedrijfsmatige) installaties van belang is, maar bij particulieren denk ik dat de financiële gevolgen van een spanningsuitval lager liggen dan de meerprijs van een 3-fase omvormer met bijbehorende installatie. En mensen zonder PV-logging kunnen zo snel zien dat de omvormer defect is :+

Hoe ver gaan jullie trouwens wat betreft de selectiviteit? Het hanteren van de vuistregel van 1,6x biedt namelijk (volgens mij) geen zekerheid voor een volledige selectiviteit. De karakteristiek van automaten en smeltveiligheden zijn verschillend waardoor er overlap kan ontstaan in de karakteristieken. Gaan jullie die karakteristieken na?

* Dre zou thuis zonder problemen een 25A PV Groep aansluiten om een 25A Hoofdzekering, maar Dre kan zich wel voorstellen dat dat voor een PV installateur anders kan zijn
Het klopt dat selectiviteit weinig (niks?) met veiligheid heeft te maken, maar alleen met bedrijfszekerheid. Je wilt uit bedrijfszekerheid oogpunt voorkomen dat de hoofdzekering springt waardoor al je groepen spanningsloos zijn i.p.v. alleen de groep die de te hoge stroom veroorzaakt.
Mocht je een automaat als hoofdzekering hebben, die je zelf weer kunt inschakelen, dan kun je proberen een 25A-B automaat achter een 3x25A-D hoofdzekering te plaatsen, vooral als de omvormer slechts net iets meer dan 20A kan leveren. Heb je smeltzekeringen die verzegeld zijn, dan wordt het een duur geintje als elke week Enexis / Liander langs moet komen om je smeltzekeringen te vervangen...
Ook is bedrijfszekerheid thuis wel prettig. Als je een dagje weg bent, wil je niet dat je alle etenswaren uit de vriezer weg moet gooien omdat de vriezer te lang uit heeft gestaan.

[ Voor 7% gewijzigd door antonboonstra op 07-09-2012 08:42 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peauke
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 13-09 07:56
antonboonstra schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 08:34:
[...]

Het klopt dat selectiviteit weinig (niks?) met veiligheid heeft te maken, maar alleen met bedrijfszekerheid. Je wilt uit bedrijfszekerheid oogpunt voorkomen dat de hoofdzekering springt waardoor al je groepen spanningsloos zijn i.p.v. alleen de groep die de te hoge stroom veroorzaakt.
Mocht je een automaat als hoofdzekering hebben, die je zelf weer kunt inschakelen, dan kun je proberen een 25A-B automaat achter een 3x25A-D hoofdzekering te plaatsen, vooral als de omvormer slechts net iets meer dan 20A kan leveren. Heb je smeltzekeringen die verzegeld zijn, dan wordt het een duur geintje als elke week Enexis / Liander langs moet komen om je smeltzekeringen te vervangen...
Ook is bedrijfszekerheid thuis wel prettig. Als je een dagje weg bent, wil je niet dat je alle etenswaren uit de vriezer weg moet gooien omdat de vriezer te lang uit heeft gestaan.
Ik wil zelf het volgende toepassen / proberen.
24 x240 WP panelen + SMA SB 5000 tl-21 (levert max 22A). Ik heb dus 3x25A hoofdzekering (automaat) en wil dus afzekeren met 20A type C.

Is dit verstandig of moet ik toch een 25A nemen en waarom type A/B en niet C (C is toch vertraagd) ?

5760 WP ET-Solar met SB 5000-tl21 en 4080 WP Yingli met StecaGrid Coolcept 3600, ZW, 20gr hellend dak, Zonneplan nexus 20 kWh, Warmtepomp 14Kw Waterstage HT


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 14:27

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

peauke schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 08:45:
[...]
Ik wil zelf het volgende toepassen / proberen.
24 x240 WP panelen + SMA SB 5000 tl-21 (levert max 22A). Ik heb dus 3x25A hoofdzekering (automaat) en wil dus afzekeren met 20A type C.

Is dit verstandig of moet ik toch een 25A nemen en waarom type A/B en niet C (C is toch vertraagd) ?
5760Wp op een SMA SB 5000 gaat regelmatig en langdurig tegen het maximale vermogen van omvormer aan. Langdurige stromen (AC zijdig) van meer dan 20A zullen dus voorkomen. Een C-automaat is trager dan een B, maar het gaat dan i.p.v. tienden van seconden om iets meer dan een seconde (zoek even op Google als je het exact wilt weten). Zeker niet lang genoeg voor de langdurige continue output van jouw configuratie.

Naar mijn mening heb je dus eerder een 25A-B nodig, dan een 20A-C. Het is volledig aan jou om te bepalen of je dit bedrijfszeker genoeg vindt. Ik zou het niet doen.

Edit:
Karakteristiek automaten
Naar aanleiding van bovenstaande tabel moet ik toch op mijn uitspraak terugkomen. Bij overbelasting reageert een A/B/C automaat hetzelfde. Dit lijkt mij het geval bij een omvormer. Een 25A-B automaat schakelt daarmee even snel af als een 25A-D automaat. Lijkt mij niet handig voor wat betreft de bedrijfszekerheid.
Een 20A automaat is misschien toch verstandiger, omdat deze pas bij een continue stroom van 1,13x20A = 22,6A zal afschakelen. Afhankelijk van of een omvormer inschakelpieken heeft (heb eric-pvt wel eens gehoord over het ontladen van buffer-condensatoren) kun je i.p.v. een B karakteristiek een C karakteristiek kiezen.

[ Voor 27% gewijzigd door antonboonstra op 07-09-2012 09:12 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peauke
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 13-09 07:56
bedankt voor de info.
Weet niet of de omvormer langdurig hoge AC stroom gaat leveren. Ik lig namelijk niet optimaal (20 gr. helling op ZW), maar ik denk toch dat ik ga afzekeren op 25A type B. en als hij er vaakt uit klapt wordt het toch een 3 fasen omvormer (november komt SMA met een kleine 3 fasen volgens mij)

5760 WP ET-Solar met SB 5000-tl21 en 4080 WP Yingli met StecaGrid Coolcept 3600, ZW, 20gr hellend dak, Zonneplan nexus 20 kWh, Warmtepomp 14Kw Waterstage HT


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33

databeestje

Von PrutsHausen

Als ik 5760Wp zie met een 5000TL dan durf ik hem ook wel aan, je gaat van 12 tot 14 dik tegen het dak. Dat is iets meer dan een paar seconden.

De tripower 5 is aangekondigd. Geen idee hoe lang er tussen aankondiging en beschikbaarheid zit. Maar waarom nu niet meteen een 3 fasen? Kostal heeft toch een 3 fasen Piko?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peauke
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 13-09 07:56
Kostal Piko is moeilijk leverbaar op het moment en heb zelf een beter gevoel bij de SMA (qua efficiency en degelijkheid). Bij de Piko zal ik de panelen op 2 strings moeten aansluiten en dan lever je ook weer iets in t.o.v. de SMA op 2 strings (Piko heeft graag hoge V).

We proberen het gewoon en anders zie je binnenkort een SMA op MP.

5760 WP ET-Solar met SB 5000-tl21 en 4080 WP Yingli met StecaGrid Coolcept 3600, ZW, 20gr hellend dak, Zonneplan nexus 20 kWh, Warmtepomp 14Kw Waterstage HT


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

bij een oost-west opstelling is aan te nemen, en door mij veelvuldig bewezen, dat wel het piekvermogen langdurig word gehaald in april/juni, en zeker wel 88% continu tussen 11 en 3 bij koude winderige dagen
http://van.wijk.net/pvt/high.jpg
je hebt immers geen schaduw als je op straat staat, en zo worden beide vlakken volledig ingestraald.

@antonboonstra
moderne inverters hebben helemaal geen probleem eventjes 10% boven nominaal te leveren,
het staat zelfs in de specs.(zie aeg pv2000 manual)
(zelfs de oude sma sb700 geeft 780Wac, of de sb1100 gaat soms naar 1200)

[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2012 09:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 14:27

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

peauke schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 09:16:
Kostal Piko is moeilijk leverbaar op het moment en heb zelf een beter gevoel bij de SMA (qua efficiency en degelijkheid). Bij de Piko zal ik de panelen op 2 strings moeten aansluiten en dan lever je ook weer iets in t.o.v. de SMA op 2 strings (Piko heeft graag hoge V).

We proberen het gewoon en anders zie je binnenkort een SMA op MP.
Je kan ook gewoon 2 stuks SMA SB3000TL nemen, die afzekeren op 16A en elk aansluiten op een andere fase. Heb je ook nog minder piekverliezen.
Verwijderd schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 09:18:
@antonboonstra
moderne inverters hebben helemaal geen probleem eventjes 10% boven nominaal te leveren,
het staat zelfs in de specs.(zie aeg pv2000 manual)
(zelfs de oude sma sb700 geeft 780Wac, of de sb1100 gaat soms naar 1200)
Hoe lang is eventjes? Een B/C/D automaat kan bijvoorbeeld 1,5x de nomimale stroom houden voor 60 tot 400 seconden. Dus 30A (bijna 7000W) bij een 20A automaat. Zie onderstaande grafiek.
Karakteristiek grafiek automaten

[ Voor 38% gewijzigd door antonboonstra op 07-09-2012 09:43 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peauke
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 13-09 07:56
Dat is dan wel weer een paar eurotjes duurder volgens mij, maar zal er even naar kijken.

5760 WP ET-Solar met SB 5000-tl21 en 4080 WP Yingli met StecaGrid Coolcept 3600, ZW, 20gr hellend dak, Zonneplan nexus 20 kWh, Warmtepomp 14Kw Waterstage HT


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woekele
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

woekele

woekele

Verwijderd schreef op donderdag 06 september 2012 @ 16:49:
Offerte binnen en ga akkoord.

15 stuks EGing 245 WP en SMA SB 3000 TLST-21 omvormer.
EGing-panelen. Ga je ze toevallig ook uit Friesland halen (solar-systemen.nl)? Goed spul dat EGing, heb ze eind augustus nog 5 minuten lang gemiddeld 1540W zien doen op een 1440Wp-systeem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Sinds 28-11-2011 heb ik 8x 240Wp op het oost-noord-oosten liggen. Vandaag (vanochtend vroeg) heeft deze installatie meer dan 1000kWh tot nu toe opgewekt. 1000kWh vind ik wel iets magisch. Zo'n onzichtbare grens is er dan gehaald. Daar ben ik dan altijd blij mee. :)

Afbeeldingslocatie: http://energiebewust.batto.nl/fotos/02.%20Overig/ONO_de_eerste_1000kWh_20120907.jpg

EDIT : oei oei oeiii.. Wat was ik nog niet wakker. datum gewijzigd in 2011. :)

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2012 13:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wai_AM
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 13-09 20:02
Verwijderd schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 09:54:
Sinds 28-11-2012 heb ik 8x 240Wp op het oost-noord-oosten liggen. Vandaag (vanochtend vroeg) heeft deze installatie meer dan 1000kWh tot nu toe opgewekt. 1000kWh vind ik wel iets magisch. Zo'n onzichtbare grens is er dan gehaald. Daar ben ik dan altijd blij mee. :)

[afbeelding]
Vind het best wel knap dat een toekomstige installatie al voor zijn tijd al zoveel heeft kunnen opwekken ;p
of bedoel je 28-11-2011 ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Sinds 28-11-2012 heb ik 8x 240Wp op het oost-noord-oosten liggen
knap ! ;)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 14:27

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Verwijderd schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 09:54:
Sinds 28-11-2012 heb ik 8x 240Wp op het oost-noord-oosten liggen. Vandaag (vanochtend vroeg) heeft deze installatie meer dan 1000kWh tot nu toe opgewekt. 1000kWh vind ik wel iets magisch. Zo'n onzichtbare grens is er dan gehaald. Daar ben ik dan altijd blij mee. :)

[afbeelding]
Uitgaande van 2011 ipv 2012 kom je in die periode dus op zo'n 521 kWh/kWp terwijl ik met mijn installaties op ZZO in dezelfde periode op 754 (garage) en 806 (dak) kWh/kWp kom. Dan zit je dus op 65-70% van de opbrengst t.o.v. een ideale ligging. Vind ik nog best netjes d:)b

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

woekele schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 09:43:
[...]


EGing-panelen. Ga je ze toevallig ook uit Friesland halen (solar-systemen.nl)? Goed spul dat EGing, heb ze eind augustus nog 5 minuten lang gemiddeld 1540W zien doen op een 1440Wp-systeem.
Nee, laat ze leggen door firma uit Limburg die ook veel in Duitsland doen.
EGing panelen worden daar veel geplaatst.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peauke
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 13-09 07:56
antonboonstra schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 09:28:
[...]

Je kan ook gewoon 2 stuks SMA SB3000TL nemen, die afzekeren op 16A en elk aansluiten op een andere fase. Heb je ook nog minder piekverliezen.

[...]
Heb het even in Sunny design ingevoerd en 2x SMA SB 3000tl-21 lijkt niet zo goed te gaan.

2x SB 3000 tl-21 link: https://dl.dropbox.com/u/32674728/2xSB%203000tl-21.pdf
1x SB 5000 tl-21 link: https://dl.dropbox.com/u/32674728/1xSB%205000tl-21.pdf

5760 WP ET-Solar met SB 5000-tl21 en 4080 WP Yingli met StecaGrid Coolcept 3600, ZW, 20gr hellend dak, Zonneplan nexus 20 kWh, Warmtepomp 14Kw Waterstage HT


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thunder7
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online

thunder7

houten vaas/schaal nodig?

Tja, 111% overgedimensioneerd t.o.v. het maximum van 110% - ik zou me er niet druk over maken.

hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33

databeestje

Von PrutsHausen

2x SB2500HF is nog iets minder dan 2x maal 3000TL. Het zit echter allemaal in procentpunten.
respectievelijk 850kWH/kWp, 855kWh/kWp, 867kWh/kWp.

Vrijwel hetzelfde, maar toegegeven het scheelt wel een bult geld. Een SB2500HF zou voor ergens in de 1200 euro moeten kunnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peauke
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 13-09 07:56
dus 2x 1200 euries (€ 2400,-) tegen 1x +/-€ 1700,= (voor kostal of SB 5000 tl-21) is veel geld.


ja ik kan echt de SMA 5000 tl-21 voor 1700 euries incl btw krijgen :)

5760 WP ET-Solar met SB 5000-tl21 en 4080 WP Yingli met StecaGrid Coolcept 3600, ZW, 20gr hellend dak, Zonneplan nexus 20 kWh, Warmtepomp 14Kw Waterstage HT


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
hansvk schreef op donderdag 06 september 2012 @ 20:59:
[...]
@Migjes: volgens mij zijn al die meters 5(45) A. Voor mij voldoende nauwkeurig voor het meten van pv en verbruik.
ja dat klopt in veel gevallen wel.
allen iemand wou zijn hele huis meten en dan is de 5(45)A een beetje krap.
als er een wasmaschiene of oven aanstaat gaat i al aardig afwijken.

ik heb deze: http://www.eprotech.nl/sh...ale-aanduiding-p-143.html
ook 5(60)A.
ik merk zelf een goed verschil in mijn meter.
situatie 1: 1710Wp. zeldzaam meer als 6A.
de meter liep iedere dag een 0,1-0,2 kWh achter op de omvormer.
stukje kabel verlies etc.... ik geloofde hem wel.
situatie 2: 3850Wp. loopt meer naar de 10A toe.
de meter loopt nu een 0,1-0,2 kWh voor op de omvormer.
hee heb ik nu kabel winst in plaats van verlies of zou de meter het gewoon niet trekken en te onnauwkeurig worden. ;)

dus wil je goed meten maakt die 5(42)A best uit bij sommige installaties.
doet de installatie meer als 10A leveren dan vind ik de verschillen al aardig significant.
en is een 10(32)A waarschijnlijk preciezer.
ben zelf nog aan het zoeken naar een betere oplossing.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

reddo schreef op donderdag 06 september 2012 @ 23:17:

Volgens SMA sunny design kan dat. Ik wilde eerst 1 string van 13 en 1 van 3 maar dan wordt het voltage te laag en pikt ie het niet... Het voltage van de 4 is dus niet heel hoog (3 is te weinig) en zal deze string dan ook laat starten en vroeg stoppen ?


Bedankt.
Je zit dus een beetje met het zelfde probleem als ik.
Helaas kan ik de boom niet laten kappen omdat hij van mijn buurman is. Wel ga ik voorstellen of hij hem flink wil gaan snoeien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-09 09:03
peauke schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 10:54:
dus 2x 1200 euries (€ 2400,-) tegen 1x +/-€ 1700,= (voor kostal of SB 5000 tl-21) is veel geld.


ja ik kan echt de SMA 5000 tl-21 voor 1700 euries incl btw krijgen :)
je zou ook 2x een power-one 4.2 voor 580 euro kunnen krijgen.
met verzend kosten is het dan ongeveer <1150 euro. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Nu online
Ah, onze panelen zijn binnen en kunnen komende week waarschijnlijk al gelegd worden :D
Blij dat ik net van de week de nieuwe 16A groep heb afgemaakt :) 2400Wp komt er (eindelijk) aan :P

KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – bejaardenexport, WEF en de LIDL kassa kwamen al voorbij. Meepraten als gast? DM mij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tweaking_Deejay
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 01-09 08:29

Tweaking_Deejay

www.dj-erik.nl

ZuinigeRijder schreef op donderdag 06 september 2012 @ 10:51:
[...]


Ik heb een CBT200NANO dongle gekocht, omdat deze een bereik heeft van 100 meter. Deze werkt goed met mijn Sunny Explorer met Windows 7 64 bits. Kostte ook maar 14 euro inclusief verzendkosten. Kun je niet proberen met een andere Bluetooth dongle? Misschien dat niet de benodigde profielen ondersteund worden? Staat jouw bluetooth dongle bij de ondersteunde in de Sunny Explorer installatie?
Dit was inderdaad het probleem. Ik heb de eerste dongle (ICIDU) ook op een laptop geïnstalleerd, ook hier geen verbinding met de SMA. Daarna heb ik het op dezelfde laptop met een geleende Sitecom dongle geprobeert, dit werkte wel :)

Dus de dongle teruggebracht en omgeruild voor een Sitecom, nu werkt het wel.

Conclusie: Sunny Explorer werkt ook op een server met Windows Home Server 2011 als je maar de juiste hardware gebruikt... :)

"...We tell people who come to our concerts that they can tape the shows if they want. I think it is cool that people are so passionate about our music." -- Bono


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

peauke schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 10:54:
dus 2x 1200 euries (€ 2400,-) tegen 1x +/-€ 1700,= (voor kostal of SB 5000 tl-21) is veel geld.


ja ik kan echt de SMA 5000 tl-21 voor 1700 euries incl btw krijgen :)
Of 2x AEG PV2800 ben je 1450,- kwijt.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online
peauke schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 08:45:
[...]


Ik wil zelf het volgende toepassen / proberen.
24 x240 WP panelen + SMA SB 5000 tl-21 (levert max 22A). Ik heb dus 3x25A hoofdzekering (automaat) en wil dus afzekeren met 20A type C.

Is dit verstandig of moet ik toch een 25A nemen en waarom type A/B en niet C (C is toch vertraagd) ?
Ik zou voor 20A-B gaan, die houd bij 20A x 1,1 = 22A uren lang stand, maar zit wel op het randje,
qwa veiligheid zit je dan goed echter minder met de bedrijfszekerheid, aan jou de keus.
( zie grafiek anton )

Eea omdat ik zie dat je 3x25A hoofdzekeringen van het model automaat zijn, met ouderwetse
smeldveiligheden had je wat meer speelruimte gehad. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09:53

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Zo. Ook maar even een kleine duit in het zonneenergiezakje doen :)
Vandaag 610Wp geplaatst op m'n tuinschuurtje (dank zij de subsidie regeling). Ok, het is niet superveel, voor mij is het gewoon een stukje fun, proberen en besparen. Het hoeft voor mij geen kapitalen te kosten, alle kleintjes zijn meegenomen, toch?

Wat ligt er?
- 2 x Suntech Pluto vdm295 (getest op >300W per paneel, hand-picked)
- 2 x Enecsys 360-72 microconverter
- de nodige clickfit rails

Toen het eerste paneel er lag stond de meter al bijna stil, En met 2 panelen een een zonnetje loopt de meter terug.Toch wel grappig. Nu eens kijen wat dit over langere tijd met het verbruik doet.

zonnepaneel 1
dak tuinschuur met 2 zonnepanelen
zonnepaneel 2

[ Voor 32% gewijzigd door Microkid op 07-09-2012 19:34 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 14:27

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

Microkid schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 12:48:
Vandaag 610Wp geplaatst op m'n tuinschuurtje (dank zij de subsidie regeling).

Wat ligt er?
- 2 x Suntech Pluto vdm295 (getest op >300W per paneel, hand-picked)
Staat er op de factuur ook 610Wp dan? Vraag mij af of bij een steekproef controle (zal waarschijnlijk nooit gebeuren) men valt over 2x295 = 590Wp stickervermogen...

Ben wel benieuwd waar heb je deze installatie hebt gekocht en wat het heeft gekost.

[ Voor 8% gewijzigd door antonboonstra op 07-09-2012 13:21 ]

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rube
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Misschien kan hij aantonen dmv de flashgegevens dat het 610Wp is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeNL
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 02-07 20:16
Na alle hoera verhalen of hoe snel men wel subsidie binnenkreeg na aanvraag, heb ik het ook maar eens overnieuw gedaan:

Eerste aanvraag: 3 juli per email met gescande formulieren, misschien 2 uur nadat het formulier online kwam. Na 2 weken een ontvangstbevestiging, maar that's it! :?

Tweede aanvraag met DigiD: 29 augustus, subsidie toekenning op 6 september 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

antonboonstra schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 10:07:
[...]

Uitgaande van 2011 ipv 2012 kom je in die periode dus op zo'n 521 kWh/kWp terwijl ik met mijn installaties op ZZO in dezelfde periode op 754 (garage) en 806 (dak) kWh/kWp kom. Dan zit je dus op 65-70% van de opbrengst t.o.v. een ideale ligging. Vind ik nog best netjes d:)b
Dank je wel. Ik bedoel inderdaad 2011. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Houtkern
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 01-09 14:41
Microkid schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 12:48:
...
Wat ligt er?
- 2 x Suntech Pluto vdm295 (getest op >300W per paneel, hand-picked)
- 2 x Enecsys 360-72 microconverter
- de nodige clickfit rails
[afbeelding] [afbeelding]
En wat kostte het? Een van de uitbreidingsmogelijkheden die ik nog heb is de garage (maar zonder loze leiding...).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S.Death
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13-07 17:24
JakeNL schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 13:51:
Na alle hoera verhalen of hoe snel men wel subsidie binnenkreeg na aanvraag, heb ik het ook maar eens overnieuw gedaan:

Eerste aanvraag: 3 juli per email met gescande formulieren, misschien 2 uur nadat het formulier online kwam. Na 2 weken een ontvangstbevestiging, maar that's it! :?

Tweede aanvraag met DigiD: 29 augustus, subsidie toekenning op 6 september 8)7
Ik had precies hetzelfde. Ook 3 juli via e-mail formulier, alleen ontvangstbevestiging gehad en nooit wat van gehoord verder toen op 17 aug nog maar eens via DigiD en toen wel reactie en toekenning.

PC | Server | FP4All.org | PVOutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 09:53

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Houtkern schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 13:56:
[...]

En wat kostte het? Een van de uitbreidingsmogelijkheden die ik nog heb is de garage (maar zonder loze leiding...).
Ongveer 1200 euro, incl de clickfit spul, afleverkosten en wat klein materiaal.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeNL
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 02-07 20:16
Microkid schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 14:12:
[...]

Ongveer 1200 euro, incl de clickfit spul, afleverkosten en wat klein materiaal.
Ik schatte op 20 Euro na (1227 Euro) hetzelfde in voor een 3x195Wp setup met Enecsys Mono+Duo en 3x 'plastic bak' a 90 Euro (geschat). Toch vrij prijzig per Wp.

Wat zou de afstand zijn die de omvormers van de gateway af mogen liggen? Momenteel staat mijn gateway op zolder, omdat ik op alle andere punten een slecht of geen signaal had.
Zou de communicatie tussen de omvormers onderling een grotere afstand af kunnen leggen? (Schuin dak - schuur: 22mtr) Volgens mij hoeven de omvormers niet 1 op 1 met de gateway te praten, maar kunnen ze dat ook via hun buurman doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Nu online
Zoveel zin in :D

12 x ET Solar All blacks á 200Wp

Afbeeldingslocatie: http://www.spitfirewholesale.co.uk/product_images/pv/et_solar/200w_et_solar_black_mono_50mm-panel032.jpg

Fotoserie'tje komt uiteraard als het spul draait :) Heb alu dak, dus bevestigen is weer 's wat anders.

* NiGeLaToR heeft voorpret.. sorry voor de overlast!

KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – bejaardenexport, WEF en de LIDL kassa kwamen al voorbij. Meepraten als gast? DM mij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MieJuul
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 23:26

MieJuul

3970Wp

NiGeLaToR schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 14:41:
Zoveel zin in :D
* NiGeLaToR heeft voorpret.. sorry voor de overlast!
Dat geeft toch niet?!
Wellicht werkt het aanstekelijk en gaan nog meer mensen hun daken bekleden.

Ik heb ook voorpret met 2700Wp in het vooruitzicht.
Enige domper is dat ik baal dat ik het niet eerder gedaan had (gezien het prachtige weer vandaag en het komend weekend)

12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ogdak
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 10-09 01:32
Met zonnepanelen ben je nooit te laat.
Heb inmiddels ruim 9 jaar 880Wp liggen in de loop van deze maand komt daar 2760Wp bij.

8600Wp https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=13448&sid=13242


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Nu online
In oost-west heb ik nog ruimte voor nog 2 x 5000Wp ofzo, maargoed, 2400Wp wordt puur zuid op 35' ongeveer :) Rest van het dak komt wel als dat nog iets rendabeler is.

KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – bejaardenexport, WEF en de LIDL kassa kwamen al voorbij. Meepraten als gast? DM mij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansvk
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 23:19
S.Death schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 14:03:
[...]

Ik had precies hetzelfde. Ook 3 juli via e-mail formulier, alleen ontvangstbevestiging gehad en nooit wat van gehoord verder toen op 17 aug nog maar eens via DigiD en toen wel reactie en toekenning.
Zit met dezelfde situatie, dus ga mooi opnieuw een aanvraag doen via DigiD.

PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Looney11
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 15-09 20:59
aaah, ik weet nu niet mere wat ik moet doen. De 123zonne-ergie actie lijkt me toch te duur omdat ik zelf de installatie wel kan doen. Dan zie ik hier prijzen door het forum vliegen die substantieel lager liggen dan mijn offertes... *kreun*. Als ik nu gewoon 12 paneeltjes met omvormer, click-fit en kabel wil hebben, dan moet dat toch niet moeilijk zijn? Liefst black panelen, mijn vrouw wil ook wat :)

Back to the drawing board.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fatje
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 09-12-2024
:'( :'( :'( Ik vrees het ergste, iemand enig idee wat dit voor vlekken zijn?

Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/28i5e20.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S.Death
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13-07 17:24
Looney11 schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 16:00:
aaah, ik weet nu niet mere wat ik moet doen. De 123zonne-ergie actie lijkt me toch te duur omdat ik zelf de installatie wel kan doen. Dan zie ik hier prijzen door het forum vliegen die substantieel lager liggen dan mijn offertes... *kreun*. Als ik nu gewoon 12 paneeltjes met omvormer, click-fit en kabel wil hebben, dan moet dat toch niet moeilijk zijn? Liefst black panelen, mijn vrouw wil ook wat :)

Back to the drawing board.
Hier al naar gekeken: http://www.duurzame-energ...tiepakket-2-compleet.html
Geen clickfit maar beter volgens de installateur.

PC | Server | FP4All.org | PVOutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan Workum
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 07:24

Jan Workum

Kona EV 64kWh Fashion 2020 CZ

Looney11 schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 16:00:
aaah, ik weet nu niet mere wat ik moet doen. De 123zonne-ergie actie lijkt me toch te duur omdat ik zelf de installatie wel kan doen. Dan zie ik hier prijzen door het forum vliegen die substantieel lager liggen dan mijn offertes... *kreun*. Als ik nu gewoon 12 paneeltjes met omvormer, click-fit en kabel wil hebben, dan moet dat toch niet moeilijk zijn? Liefst black panelen, mijn vrouw wil ook wat :)

Back to the drawing board.
De 123-actie heeft ook DHZ paketten.
Voor prijzen kun je ook op deze site kijken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online
S.Death schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 16:15:
[...]

Hier al naar gekeken: http://www.duurzame-energ...tiepakket-2-compleet.html
Geen clickfit maar beter volgens de installateur.
Dit is helemaal gaaf ;
Standaard levertijd : 3 dagen _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
S.Death schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 16:15:
[...]

Hier al naar gekeken: http://www.duurzame-energ...tiepakket-2-compleet.html
Geen clickfit maar beter volgens de installateur.
Geen clickfit, het montage materiaal wat erbij geleverd wordt is idd een klasse beter. Het mooie van dat systeem is dat het geheel verstelbaar is en indien goed bevestigd onverwoestbaar.
De service van Duurzame energieshop is uitstekend.
Gewoon een aanrader. Nou als dit geen mooie reclame is van een oude klant dan weet ik het niet meer.
Duurzame Energie Shop

[ Voor 5% gewijzigd door Willie Wortel op 07-09-2012 19:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonnigtype
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 01-12-2021

zonnigtype

zonne-energie voor iedereen

fatje schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 16:15:
:'( :'( :'( Ik vrees het ergste, iemand enig idee wat dit voor vlekken zijn?

[afbeelding]
Geen probleem. Dat heeft denk ik te maken met de wijze waarop de cellen vroegâh werden verwerkt op de productiestraten: die werden klaarblijkelijk tijdens diverse chemische productie stappen (etsen e.d.) "vastgeklemd" tussen twee klemmen of "mechanische vingers" met een ronde vorm o.i.d.

Moeten er dus altijd hebben gezeten. Net als die bij mij (oudste modules sinds maart 2000, getoonde module sinds oktober 2001), zie bij de rode pijlkopjes ...

Afbeeldingslocatie: http://www.polderpv.nl/Download/2006_03250012_onschuldig_artefact.jpg

Die dubbele kwak dunne soldeer halverwege zit er ook al vanaf het begin. Alles doet het gewoon. En bepaald nicht schlecht (voor prehistorische paneeltjes)... Zeg maar: "onschuldige artefacten uit de oertijd van de zonnepanelen productie".

Pffffooeeeeeee.... O-)

... en neen, die druppel was geen nies van verontwaardiging, het was na de jaarlijkse poetsbeurt met H2O... >:)

Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jonkma
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 02-09 14:24
Heren even een vraagje
Ik heb een effekta es 5000 met 2 MPP trackers 10 panelen van 210 watt piek.
Nu heb ik nog 10 panelen maar die kan ik niet allemaal onder dezelfde hoek kwijt.
Ik wil 12 panelen op de ene tracker zetten en 8 op de andere Kan dit?
Men heeft het over het symmetrisch belasten van de strings en dit betekent volgens de handleiding dat de strings 50 % van het vermogen kunnen hebben 2500WP met 10 % overbelasting.
Volgens mij moet het dus kunnen 12 x 210= 2520 op de ene string en 8 x 210= 1680WP op de andere string

Alvast bedankt

[ Voor 3% gewijzigd door jonkma op 07-09-2012 22:21 ]

Camber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

antonboonstra schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 08:34:
[...]
Heb je smeltzekeringen die verzegeld zijn, dan wordt het een duur geintje als elke week Enexis / Liander langs moet komen om je smeltzekeringen te vervangen...
De hoofdzekering gaat er niet uit door een langdurige overbelasting (door een paar PV panelen), maar alleen in het geval van een kortsluiting! Aangezien de stroom niet ver boven de 25 Ampère komt en er verbruikers op de installatie aangesloten zitten lijkt het me niet dat de netbeheerder elke week langs hoeft te komen.. (of de omvormer moet elke week defect raken). Het risico op uitschakelen van de hoofdzekering is alleen aanwezig door een kortsluiting en niet door een langdurige overbelasting bij PV
peauke schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 08:45:
[...]


Ik wil zelf het volgende toepassen / proberen.
24 x240 WP panelen + SMA SB 5000 tl-21 (levert max 22A). Ik heb dus 3x25A hoofdzekering (automaat) en wil dus afzekeren met 20A type C.

Is dit verstandig of moet ik toch een 25A nemen en waarom type A/B en niet C (C is toch vertraagd) ?
5760Wp×0,85 (door hogere temperatuur panelen)=4896Watt DC. 4896W DC× 95% rendement= 4651 Watt AC. Bij een netspanning van 230 Volt komt dat overeen met 20,2 Ampère. Ik heb eerlijk gezegd geen voorkeur hebben voor 20A of 25A. Ik zou de "gewone" B-karakteristiek toepassen. (Er wordt trouwens vaak ten onrechte gesteld dat je omvormer vaak aan z'n maximum zal zitten. Het wordt tijd dat iemand eens gaat onderzoeken hoeveel tijd het per jaar midden in de zomer is, koud is en tijdstip midden op de middag en volle zon. De rest van de tijd staat de omvormer uit z'n neus te eten (is wel regio afhankelijk, kust met veel zon/ wind is anders dan bijv. Utrecht
peauke schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 09:06:
bedankt voor de info.
Weet niet of de omvormer langdurig hoge AC stroom gaat leveren. Ik lig namelijk niet optimaal (20 gr. helling op ZW), maar ik denk toch dat ik ga afzekeren op 25A type B. en als hij er vaakt uit klapt wordt het toch een 3 fasen omvormer (november komt SMA met een kleine 3 fasen volgens mij)
Waarom gaat een 25 Ampère zekering eruit als er een stroom loopt van maximaal 22 Ampère?
databeestje schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 09:12:
Als ik 5760Wp zie met een 5000TL dan durf ik hem ook wel aan, je gaat van 12 tot 14 dik tegen het dak. Dat is iets meer dan een paar seconden.
Hoezo gaat ie "dik tegen het dak"? Hoe erg en hoeveel gemiste kWh/ euro's, dat willen we weten. Mijn ervaring is dat de omvormer zelden tegen het dak gaat.
antonboonstra schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 09:28:
[...]

Je kan ook gewoon 2 stuks SMA SB3000TL nemen, die afzekeren op 16A en elk aansluiten op een andere fase. Heb je ook nog minder piekverliezen.
Hoeveel kWh/ euro verloren door piekverliezen? Hoeveel verliezen door slechter rendement 2 omvormers i.p.v. 1? En wat is de meerprijs van 2×SB3000TL?
[...]Ampère

Hoe lang is eventjes? Een B/C/D automaat kan bijvoorbeeld 1,5x de nomimale stroom houden voor 60 tot 400 seconden. Dus 30A (bijna 7000W) bij een 20A automaat. Zie onderstaande grafiek.
[afbeelding]
Leuke grafiek, maar de ochtendzon warmt de zekering op...en dat staat niet in deze grafiek
thunder7 schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 10:17:
Tja, 111% overgedimensioneerd t.o.v. het maximum van 110% - ik zou me er niet druk over maken.
Lijkt wel alsof ze meer omvormers willen verkopen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsTn
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 08:48
Dre schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 22:55:
[...]
... (Er wordt trouwens vaak ten onrechte gesteld dat je omvormer vaak aan z'n maximum zal zitten. Het wordt tijd dat iemand eens gaat onderzoeken hoeveel tijd het per jaar midden in de zomer is, koud is en tijdstip midden op de middag en volle zon. De rest van de tijd staat de omvormer uit z'n neus te eten (is wel regio afhankelijk, kust met veel zon/ wind is anders dan bijv. Utrecht
[...]
Nog een goede reden om PV-installaties te monitoren :)

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

jonkma schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 22:09:
Heren even een vraagje
Ik heb een effekta es 5000 met 2 MPP trackers 10 panelen van 210 watt piek.
Nu heb ik nog 10 panelen maar die kan ik niet allemaal onder dezelfde hoek kwijt.
Ik wil 12 panelen op de ene tracker zetten en 8 op de andere Kan dit?
Men heeft het over het symmetrisch belasten van de strings en dit betekent volgens de handleiding dat de strings 50 % van het vermogen kunnen hebben 2500WP met 10 % overbelasting.
Volgens mij moet het dus kunnen 12 x 210= 2520 op de ene string en 8 x 210= 1680WP op de andere string

Alvast bedankt
Je kan het in het programma van effekta ook vinden dat het kan maar dit zegt effekta zelf over ongelijk belasten van 2 trackers.
Niet helemaal het zelfde maar komt wel op het zelfde neer, het gelijk belasten bedoelen ze meer als je 2 strings op 1 tracker aansluit.
Beide trackers gebruiken alleen bijv 12 op 1 en 10 op ander is geen probleem als je het voltage maar haalt.


Hello,


You can use only One Tracker with 2200W.
The Display error code is always present when you have connect only One String.


**************************************************
Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Kevin Franz
Technischer Kundendienst / After Sales Service
EFFEKTA Regeltechnik GmbH
Rheinwaldstr. 34
D-78628 Rottweil
Tel. (+49) 0741-17451-0
Fax (+49) 0741-17451-29
Email: k.franz@effekta.com
Internet: www.usv.de, www.effekta.com

Geschäftsführer: Peter Androt, Gabor Kremer, Rainer Schmeh
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 724287

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bizzy
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 09-06 21:27
Zo, hier liggen ook 24 stuks Suntech 255wp panelen, SMA Sunnyboy 5000 TL21 omvormer hangt, nu moeten ze het nog komen aansluiten. Nu vraag ik me af hoe het in de meter bedraad word zodat het terug lever telwerk gaat lopen? Heb een ISKRA 371 meter op 1 fase...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online
Bizzy schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 09:30:
Zo, hier liggen ook 24 stuks Suntech 255wp panelen, SMA Sunnyboy 5000 TL21 omvormer hangt, nu moeten ze het nog komen aansluiten. Nu vraag ik me af hoe het in de meter bedraad word zodat het terug lever telwerk gaat lopen? Heb een ISKRA 371 meter op 1 fase...
Dat registreerd de meter zelf, er hoeven geen aansluitingen worden aangepast,
Hier kun je je meter in opzoeken, http://www.kema.com/Image...verzicht%20metercodes.pdf

"Leveren / ontvangen "X" Het is toegestaan met het betreffende type kWh-meter zowel de geleverde als de ontvangen energie te registeren."

Hij werkt dus bijna hetzelfde als een draaischijfmeter met dat verschil dat als de meter "terugdraait "
dit softwarematig wordt bijgehouden en in het diplay is op te roepen.
http://www.slimme-meter.i...iskra-1-fase-type-me-371/

Het display geeft dan ook een indikatie P- als je meer terug levert dan je verbruikt en P+ als je meer
verbruikt dan dat je terug levert.

[ Voor 3% gewijzigd door PClop op 08-09-2012 10:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bizzy
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 09-06 21:27
Dank je voor de info... Dan stelt dat aansluiten ook niet meer veel voor...kan dus zo gepiept zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

alles ligt er maar alleen niet aangesloten? ga je dit weekend missen? dat zou zonde zijn denk ik zo.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jonkma
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 02-09 14:24
OK bedankt voor de info ik ga er deze week mee aan de gang
Rol-Co schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 01:37:
[...]


Je kan het in het programma van effekta ook vinden dat het kan maar dit zegt effekta zelf over ongelijk belasten van 2 trackers.
Niet helemaal het zelfde maar komt wel op het zelfde neer, het gelijk belasten bedoelen ze meer als je 2 strings op 1 tracker aansluit.
Beide trackers gebruiken alleen bijv 12 op 1 en 10 op ander is geen probleem als je het voltage maar haalt.


Hello,


You can use only One Tracker with 2200W.
The Display error code is always present when you have connect only One String.


**************************************************
Mit freundlichen Grüßen / Best regards

Kevin Franz
Technischer Kundendienst / After Sales Service
EFFEKTA Regeltechnik GmbH
Rheinwaldstr. 34
D-78628 Rottweil
Tel. (+49) 0741-17451-0
Fax (+49) 0741-17451-29
Email: k.franz@effekta.com
Internet: www.usv.de, www.effekta.com

Geschäftsführer: Peter Androt, Gabor Kremer, Rainer Schmeh
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 724287

Camber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

JoopC schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 17:44:
[...]

Geen clickfit, het montage materiaal wat erbij geleverd wordt is idd een klasse beter. Het mooie van dat systeem is dat het geheel verstelbaar is en indien goed bevestigd onverwoestbaar.
De service van Duurzame energieshop is uitstekend.
Gewoon een aanrader. Nou als dit geen mooie reclame is van een oude klant dan weet ik het niet meer.
Duurzame Energie Shop
Dacht dat we op dit forum geen reclame maken/namen noemen? Ik heb overigens intensief contact gehad met die club ivm schaduwprobleem, wacht daarna 2 weken op offerte en krijg doodleuk een standaardofferte met Aeg omvormer. Betaal nu een fractie meer voor mooie zwarte mono panelen met Sma. Beter in 1 keer goed en mooi (heb liever zwart) dan goedkoop met verkeerde configuratie. Als het goed is liggen die dingen toch 20/30 jaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Verwijderd schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 11:26:
[...]


Dacht dat we op dit forum geen reclame maken/namen noemen?
Dit forum is één reclamezuil en dat filmpje is door mij gemaakt.! (sinds wanneer mag je huisvlijt niet tonen.?)
Vind je het filmpje mooi.?.
BTW, ik heb ook zwarte panelen, 250mono
en dit leveren ze:
http://www.pvoutput.org/liveteam.jsp?tid=426
Ik ben SolarInKrimpen
Joop

[ Voor 5% gewijzigd door Willie Wortel op 08-09-2012 11:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

JoopC schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 11:40:
[...]

Dit forum is één reclamezuil en dat filmpje is door mij gemaakt.! (sinds wanneer mag je huisvlijt niet tonen.?)
Vind je het filmpje mooi.?.
BTW, ik heb ook zwarte panelen, 250mono
en dit leveren ze:
http://www.pvoutput.org/liveteam.jsp?tid=426
Ik ben SolarInKrimpen
Joop
Ik kreeg een aanbieding voor die in mijn ogen lelijke LDK panelen met een ongeschikte omvormer terwijl ik om Sma met Optitrac had gevraagd. Het is dat ik me inlees oa hier maar de argeloze consument krijgt dus niet het juiste advies en dan wordt goedkoop duurkoop.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Verwijderd schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 11:59:
[...]


Ik kreeg een aanbieding voor die in mijn ogen lelijke LDK panelen met een ongeschikte omvormer terwijl ik om Sma met Optitrac had gevraagd. Het is dat ik me inlees oa hier maar de argeloze consument krijgt dus niet het juiste advies en dan wordt goedkoop duurkoop.
Goed gedaan, bij twijfel niet doen. Gewoon ergens anders heen gaan.
Dat mijn aanbieding wel (voor mij) goed was hoeft nog niet te betekenen dat andere aanbiedingen van hun ook goed zijn. Ik ga altijd op mijn gevoel af.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Verwijderd schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 11:59:
[...]


Ik kreeg een aanbieding voor die in mijn ogen lelijke LDK panelen met een ongeschikte omvormer terwijl ik om Sma met Optitrac had gevraagd. Het is dat ik me inlees oa hier maar de argeloze consument krijgt dus niet het juiste advies en dan wordt goedkoop duurkoop.
Beetje kort door de bocht of niet, dus met andere woorden: een AEG omvormer met ldk panelen is zooi.....nou niet echt denk ik.
Dat je niet gekregen hebt waar je om vroeg is niet goed nee, maar kan je vast nog een keer melden dat je dat niet wilt, of ergens anders halen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33

databeestje

Von PrutsHausen

Tja, als je aangeeft dat je een schaduw probleem hebt en een installatie die met schaduw om kan gaan en ze willen je een AEG of Omniksol omvormer aanbieden weet ik niet of ze wens van de klant tegemoet komen.

Ik gaf het aan bij MetDeZon, telefonisch, voordat ik ging bestellen en ze gaven mij op voorhand aan dat als je weet dat je schaduw hebt dat dit 1 van de passende oplossingen is. Tuurlijk, het scheelde een paar honderd euro op de aanschaf, een hoop geld, maar ik zag de meerwaarde er wel van in. In combinatie met de 18% collectief korting en 15% subsidie was de pijn iets verzacht.

Iedereen doet wat hij denkt dat goed is. Dus toen ik de doos van de 2000HF openmaakte en dat joekel van een koelblok eruit kwam had ik meteen zoiets van, deze moet ik hebben, dit is kwaliteit.

In ander nieuws, ik heb toch maar wat panelen toegevoegd aan mijn installatie. Er is 4,6Wp bijgekomen.
Zie het installatie rapport hier. https://plus.google.com/u...8678862/posts/ZJ1CHzzBEfn

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

wow 4,6wp :)

En? scheelt het?

Ik snap het ook wel dat als je om een sma vraagt en een aeg aangeboden krijgt dat je niet blij bent maar om aeg/ldk combi dan af te schilderen als niet goed is gaat ook wat ver.
En een groot koelblok zegt niet zo veel, moet je hier eens aan de effekta kijken :) (29kg)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33

databeestje

Von PrutsHausen

4 paneelkes van 1.15Wp elk, 5 Volt. Kon je het filmpje niet bekijken? Het is de eerste keer dat ik Google+ gebruik voor het delen van iets.

2 in serie, 2 strings parallel. Totaal dus nominaal 10 Volt, goed genoeg om een 12 cm case fan (met blauwe leds) te laten draaien, tuurlijk het is geen topvermogen, maar de lucht beweegt. Als er genoeg zon is voor > 1000 Watt dan is het genoeg om de fan te laten draaien. Met bewolking doet het ding helegaar niks. Maar goed, dan doet de omvormer ook maar 200~500 Watt.

Ik heb er een 10000mf elko parallel aan gezet, zo valt de fan ook niet meteen uit en begint deze 's ochtends langzaam, het duurt even voordat de elko genoeg geladen is dat de spanning stijgt. Elko is goed tot 20 Volt DC en ik zie een Voc van 18 Volt voor het gehele verhaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

ja filmpje is goed te zien. maar scheelt het veel in je omvormer temperatuur? of merk je iets aan de opbrengst?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TD-er
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 14-09 22:29
Eigenlijk wel geniaal, een fan op zonne-energie. Die werkt optimaal als 'ie nodig is.

Maar verlies je zo niet veel over de diode die de paneeltjes beschermt voor de elco en de mogelijke piekspanningen die van de fan afkomen? (even aangenomen dat je die er ook hebt tussen zitten)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpeksteenWP
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 13-01 21:43

SpeksteenWP

8,5 kW hout / 5,5 kWp zon

Gisteren is er een eindje verderop in m'n straat ook weer een pv installatie bijgekomen van 20 panelen.
Blijkt dat het de schooljuf is van m'n jongste dochter.
Daar zullen we het op de ouderavond eens over hebben :)

8,5 kW hout / 5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33

databeestje

Von PrutsHausen

Rol-Co schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 13:21:
ja filmpje is goed te zien. maar scheelt het veel in je omvormer temperatuur? of merk je iets aan de opbrengst?
Maakt geen hol uit ;) De omvormer is toch al geen heethoofd. Ik heb hem nog nimmer zien begrenzen door te warm. Zoals je in het filmpje kan zien zit bij mij de omvormer een stukje van de muur omdat ik over een electra leiding heen moest. Hierdoor is er meer vrij lucht rond de achterkant van de omvormer.
TD-er schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 13:35:
Eigenlijk wel geniaal, een fan op zonne-energie. Die werkt optimaal als 'ie nodig is.

Maar verlies je zo niet veel over de diode die de paneeltjes beschermt voor de elco en de mogelijke piekspanningen die van de fan afkomen? (even aangenomen dat je die er ook hebt tussen zitten)
Er zijn voor dit soort kleine dingen geen diodes nodig, dat zou overigens alleen schelen in de spanning, 0,7 Volt spanningsval per diode. Niet echt noemenswaardig. Ik zou er 2 stuks voor de leukigheid tussen kunnen zetten, het boeit niet echt.

Piekspanning van een fan? Niet echt, het produceert niks, het is gewoon een 12 Volt fan. En door de belasting van de fan (ohmse weerstand) trekt deze langzaam de elko 's avonds leeg als de zon weg gaat, Er verdwijnt echt niets in de panelen, anders zouden ze licht moeten geven. :D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bartjuh
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
JoopC schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 17:44:
[...]Geen clickfit, het montage materiaal wat erbij geleverd wordt is idd een klasse beter. Het mooie van dat systeem is dat het geheel verstelbaar is en indien goed bevestigd onverwoestbaar.
De service van Duurzame energieshop is uitstekend.
Gewoon een aanrader. Nou als dit geen mooie reclame is van een oude klant dan weet ik het niet meer.
Duurzame Energie Shop
Als ik het zo bekijk lijkt mij Clickfit een stuk handiger en beter uitgedacht. Voordat ik dat andere spul zou nemen moet het wel significant goedkoper zijn, maar ja, hoeveel bespaar je dan? Het is al iets van 20 cent/Wp (rule of thumb) aan montagemateriaal... hoeveel kan je daar nog vanaf snoepen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Bartjuh schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 13:50:
[...]

Als ik het zo bekijk lijkt mij Clickfit een stuk handiger en beter uitgedacht. Voordat ik dat andere spul zou nemen moet het wel significant goedkoper zijn, maar ja, hoeveel bespaar je dan? Het is al iets van 20 cent/Wp (rule of thumb) aan montagemateriaal... hoeveel kan je daar nog vanaf snoepen?
Het is niet goedkoper, die dakhaken zijn 4x zo duur als clickfit

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S.Death
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13-07 17:24
Bartjuh schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 13:50:
[...]

Als ik het zo bekijk lijkt mij Clickfit een stuk handiger en beter uitgedacht. Voordat ik dat andere spul zou nemen moet het wel significant goedkoper zijn, maar ja, hoeveel bespaar je dan? Het is al iets van 20 cent/Wp (rule of thumb) aan montagemateriaal... hoeveel kan je daar nog vanaf snoepen?
Net zo handig, er wordt niet geschroefd zoals de instructies wel laten zien. Alleen in plaats van dun aluminium voor de haken wordt dikker RVS gebruikt.

PC | Server | FP4All.org | PVOutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33

databeestje

Von PrutsHausen

Hier aan de kust is er niks roestvast. Met een beetje mazzel blijft het een jaar of 8 goed, maar dat slaat meer op schanieren e.d. Dat aluminium oxideert ook wel flink overigens. Ik weet niet of het echt veel uitmaakt op de hele lange termijn. Ik ben bang dat de hout fretbouten van het ClickFit er voor die tijd wel aan gaan, die zijn niet van RVS. Maar vreemd genoeg de ringen dan weer wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Rol-Co schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 12:16:
[...]


Beetje kort door de bocht of niet, dus met andere woorden: een AEG omvormer met ldk panelen is zooi.....nou niet echt denk ik.
Dat je niet gekregen hebt waar je om vroeg is niet goed nee, maar kan je vast nog een keer melden dat je dat niet wilt, of ergens anders halen.
Ahum jouw reactie is kort door de bocht. Ik zeg dat ik Ldk lelijk vind en een Aeg omvormer niet passend ivm met mijn schaduwproblemen die ik uitgebreid met hen heb besproken. Ik heb het helemaal niet over zooi maar over een offerte die totaal niet overeenstemt met mijn wensen, die alleen is toegespitst op prijsvechten waarbij niet is geluisterd naar de klant. Dan ben ik weg want dan neem je mij als klant niet serieus en betaal ik liever iets meer en gun ik de handel aan iemand anders die wel meedenkt. Overigens heb ik ook niet besteld bij MDZ.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-09 00:55

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Verwijderd schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 15:09:
[...]


Ahum jouw reactie is kort door de bocht. Ik zeg dat ik Ldk lelijk vind en een Aeg omvormer niet passend ivm met mijn schaduwproblemen die ik uitgebreid met hen heb besproken. Ik heb het helemaal niet over zooi maar over een offerte die totaal niet overeenstemt met mijn wensen, die alleen is toegespitst op prijsvechten waarbij niet is geluisterd naar de klant. Dan ben ik weg want dan neem je mij als klant niet serieus en betaal ik liever iets meer en gun ik de handel aan iemand anders die wel meedenkt. Overigens heb ik ook niet besteld bij MDZ.
Ok dan heb ik je verkeerd begrepen, mijn excuus. Dat je ze niet mooi vind is een kwestie van smaeck, al zijn alle poly panelen identiek om te zien volgensmij.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S.Death
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13-07 17:24
databeestje schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 15:07:
Hier aan de kust is er niks roestvast. Met een beetje mazzel blijft het een jaar of 8 goed, maar dat slaat meer op schanieren e.d. Dat aluminium oxideert ook wel flink overigens. Ik weet niet of het echt veel uitmaakt op de hele lange termijn. Ik ben bang dat de hout fretbouten van het ClickFit er voor die tijd wel aan gaan, die zijn niet van RVS. Maar vreemd genoeg de ringen dan weer wel.
Ik denk dat 2mm alu het eerder begeeft dan 4mm RVS.
Ook ik woon in de kust provincie.
Geef ook alleen maar aan wat de installateur ervan vond.
Ga op zijn ervaring af.

PC | Server | FP4All.org | PVOutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Rol-Co schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 15:15:
[...]


Ok dan heb ik je verkeerd begrepen, mijn excuus. Dat je ze niet mooi vind is een kwestie van smaeck, al zijn alle poly panelen identiek om te zien volgensmij.
Dat klopt. Krijg nu zwarte HJ Solars op aanraden van een kennis die bij Delta Energie werkt en er 3 eerst als test op zijn schuurtje had liggen. Presteren volgens hem bovenverwachting en nette prijs. 250 wp voor €220,- Ik vertrouw op zijn ervaringen en kennis. Men legt wel netjes de tuin aan, schildert netjes het huis maar legt dan van die lelijke panelen op het dak. Ieder voor zich natuurlijk. De vrouw is er ook blij mee en die wil ook de komende jaren happy houden. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Barrycade
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 15-09 10:21

Barrycade

Through the...

S.Death schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 15:25:
[...]

Ik denk dat 2mm alu het eerder begeeft dan 4mm RVS.
Ook ik woon in de kust provincie.
Geef ook alleen maar aan wat de installateur ervan vond.
Ga op zijn ervaring af.
Aluminium is zelfpassiverend. RVS kan over het algemeen niet zo goed tegen zoute omstandigheden en is niet zelfpassiverend. Dus denk dat je stelling niet helemaal opgaat.

[ Voor 3% gewijzigd door Barrycade op 08-09-2012 15:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17-05 08:13

Schinnen-groen

Groen is een kleur

De aluminium-oxide laag is een prima bescherming.

Denk aan het poetsen van je panelen dat je van het alu afblijft 8)

Vandaag weer een mijlpaal: opbrengst tot nu toe: 5 MWh.


Je krijgt er gewoon energie van :>

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S.Death
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 13-07 17:24
Barrycade schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 15:29:
[...]


Aluminium is zelfpassiverend. RVS kan over het algemeen niet zo goed tegen zoute omstandigheden en is niet zelfpassiverend. Dus denk dat je stelling niet helemaal opgaat.
Ijzer is niet zelfpassiverend RVS echter wel net als aluminium zie: http://www.euroszeilen.utwente.nl/wiki/RVS

PC | Server | FP4All.org | PVOutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33

databeestje

Von PrutsHausen

De sterkte van de ClickFit beugels valt wel mee hoor, op mijn 50 graden dak kon ik met mijn 95 kilo op 1 haak staan. Hij is wel wat meer dan 2mm hoor, dat is marketingpraat. Het is extrusie uit 5mm dik voor de haak. Dat kan echt wel wat hebben. Het bovenkantje waar het profiel in klikt, dat is 2mm, maar daar waaien de panel niet weg van. De Clickfit rails verdeeld de kracht over meerdere beugels.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

databeestje schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 12:49:
Tja, als je aangeeft dat je een schaduw probleem hebt en een installatie die met schaduw om kan gaan en ze willen je een AEG of Omniksol omvormer aanbieden weet ik niet of ze wens van de klant tegemoet komen.
Waarom kan de AEG niet omgaan met schaduw problemen? Omdat in hun reclame folder nergens "Optitrac" staat of hoe kon je daarbij?
Iedereen doet wat hij denkt dat goed is. Dus toen ik de doos van de 2000HF openmaakte en dat joekel van een koelblok eruit kwam had ik meteen zoiets van, deze moet ik hebben, dit is kwaliteit.
Het joekel van een koelblok kan ook iets zeggen over de slechte efficiency. De "degelijk" SMA omvormer moet (volgens jou filmpje) gekoeld worden met een ventilator. Mijn AEG kan zich voldoende koel houden zonder ventilator. Geef mij maar een omvormer zonder ventilator.
Verwijderd schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 15:09:
[...]

...een Aeg omvormer niet passend ivm met mijn schaduwproblemen die ik uitgebreid met hen heb besproken.
Waarom kan de AEG niet omgaan met schaduw problemen? Omdat in hun reclame folder nergens "Optitrac" staat of hoe kon je daarbij?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
ff offtopic:
Tip van ouwe Joop, ga morgen met je gezin naar de wereld havendagen in Rotterdam. Loop langs de maasboulevard, begin bij de zwaan en loop richting fietstunnel, dan maak je iets mee wat je nog nooit gezien hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17-05 08:13

Schinnen-groen

Groen is een kleur

Dre schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 16:59:
[...]

Waarom kan de AEG niet omgaan met schaduw problemen? Omdat in hun reclame folder nergens "Optitrac" staat of hoe kon je daarbij?


[...]

Het joekel van een koelblok kan ook iets zeggen over de slechte efficiency. De "degelijk" SMA omvormer moet (volgens jou filmpje) gekoeld worden met een ventilator. Mijn AEG kan zich voldoende koel houden zonder ventilator. Geef mij maar een omvormer zonder ventilator.


[...]

Waarom kan de AEG niet omgaan met schaduw problemen? Omdat in hun reclame folder nergens "Optitrac" staat of hoe kon je daarbij?
Er zijn omvormers met ventilatoren en er zijn omvormers met een flink koelblok zonder fan(s).
Volgens mij maakt de uitvoering niet zoveel uit.
Het opgegeven omvormingsrendement is belangrijk.

Als je er nog een, op zonnestroom gevoede, ventilator bijzet kan dit het rendement alleen maar in positieve zin beïnvloeden.

Als Tweaker ga je dat natuurlijk eens uitproberen. :9

Daar is toch m.i. niks mis mee ?(imho).

We doen dit toch ook qua bekabeling van de AC en DC zijde?

Ik zeg: gewoon uitproberen die hap (doe ik ook en dat geeft "stimmung") :*)

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33

databeestje

Von PrutsHausen

Oke, ik hap. 8)
Dre schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 16:59:
[...]

Waarom kan de AEG niet omgaan met schaduw problemen? Omdat in hun reclame folder nergens "Optitrac" staat of hoe kon je daarbij?
"Gaat anders om met". De Mastervolt ES noemt het gewoon schaduwmanagement. De Power-One noemt het MPP scan. Die optie zit niet in de AEG. Het is ook een beetje door de fabrikant aan produkt plaatsing doen. Tot nog toe zie ik eigenlijk alleen de duurdere omvormers voorzien zijn van deze functionaliteit. Er is geen technische reden waarom een willekeurige omvormer het niet zou kunnen. Het is wachten op de eerste string omvormer fabrikant die het standaard in alle modellen stopt, dan volgt de rest vanzelf.

Ik geloof iig niet dat een SMA SB1600TL zoveel anders is als een SB3000TL als je begrijpt wat ik bedoel. Daar zit dan weer de marketing.

Overigens, alle fabrikanten die schaduw management hebben, hebben het standaard uit staan. Keerzijde is dat er heel wat omvormers in het veld staan welke de functionaliteit wel hebben, daar op uitgezocht zijn en het als nog niet gebruiken. :'(
Dre schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 16:59:

Het joekel van een koelblok kan ook iets zeggen over de slechte efficiency. De "degelijk" SMA omvormer moet (volgens jou filmpje) gekoeld worden met een ventilator. Mijn AEG kan zich voldoende koel houden zonder ventilator. Geef mij maar een omvormer zonder ventilator.
Da's knap, die informatie had ik je niet gegeven, maar weet je wel zelf te fabriceren. Pas op met aannames. Het apparaat is uitgeleverd zonder ventilator, zelfs met 1800 Watt is deze hooguit handwarm op een dag met 25 graden. Dat valt allemaal wel mee.

Ding heeft geen ventilator nodig, maar het is wel leuk om mee te knoeien toch? Heb ik altijd nog een (bijna) 5Wp paneel als ik ergens een keer onderweg ben en iets op zou willen laden. Het heeft eigenlijk helemaal geen barst met de temperatuur te maken.

Tweakers.net is misschien niet de doorsnee doelgroep _/-\o_

Omdezelfde reden dat grafiekjes niet noodzakelijk voor het routeren van packets in een firewall, maar toch wel erg leuk zijn om naar te kijken.
Dre schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 16:59:

Waarom kan de AEG niet omgaan met schaduw problemen? Omdat in hun reclame folder nergens "Optitrac" staat of hoe kon je daarbij?
Heeft niks met de reclame folder te maken, maar met de datasheet, misschien bedoel je hetzelfde. Bij een of meer beschaduwde panelen in een string verschuift de MPP zo ver naar een lagere spanning ten opzichte van de normale MPP dat een omvormer deze met het normale algoritme niet kan vinden. Door middel van een MPP scan kunnen omvormers dit punt vinden.

"Over het algemeen" dan klapt de opbrengst in elkaar omdat een beschaduwd paneel wel spanning geeft maar een fractie van zijn vermogen. En daardoor trekt deze de hele string naar beneden.

Zoek anders even terug in de 600 paginas van dit topic. Er is redelijk wat over gesproken en ik heb ook een aantal PDF documenten van studies gelinked die een heleboel duidelijk maken wat betreft het PenO algoritme wat de gemiddelde omvormer gebruikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

@databeestje. Ik ben je dankbaar om je Optitrac info. _/-\o_

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2012 18:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17-05 08:13

Schinnen-groen

Groen is een kleur

databeestje schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 18:03:
Oke, ik hap. 8)


[...]


Ik geloof iig niet dat een SMA SB1600TL zoveel anders is als een SB3000TL als je begrijpt wat ik bedoel. Daar zit dan weer de marketing.

Overigens, alle fabrikanten die schaduw management hebben, hebben het standaard uit staan. Keerzijde is dat er heel wat omvormers in het veld staan welke de functionaliteit wel hebben, daar op uitgezocht zijn en het als nog niet gebruiken. :'(


[...]
Ik heb gegrepen dat een SMA 1600TL geen OptiTrac heeft en een SMA3000TL vanaf (ik dacht) mei 2010 dit wel heeft.
Het feit dat die normaliter uit staat heeft te maken met het feit dat je dan wel wat rendement inlevert.


Bovenstaande info komt van Tweakers, bij de weg...

Hierdoor ben ik er achter gekomen dat die van mij dus WEL een OptiTrac regeling heeft en ben ik aan het testen gegaan.

Onmogelijk om te meten hoeveel rendement ik verlies (de praktische instraling is nooooit een constante), maar op de SunnyBeam is duidelijk te zien wat de Optitrac bij mijn installatie doet en daar ben ik erg vrolijk van geworden.


Had ik dit maar geweten sinds de aanschaf in 11-2010. Had redelijk wat opbrengst gescheeld.


Even over je laatste opmerking:

Wel handig als er in de komende 30 jaar iets in je leefruimte verandert. :>

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woekele
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

woekele

woekele

Grr, ik zit maar te zoeken en zoeken, maar kan het ff niet meer vinden. Heeft iemand die link nog waar je gegevens over je systeem in kunt vullen (locatie, azimuth, orientatie, paneeltype) en je dan info terugkrijgt over de verwachte opbrengst per jaar/maand etc.?

Volgens mij was het een duitse site oid.. Argh, irritant :P

@hieronder: gewoon een website, met een kaart waarop je je locatie aan kunt klikken. Geen applicatie.

[ Voor 23% gewijzigd door woekele op 08-09-2012 19:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gerardd513
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 25-08 01:12
Ik denk dat je PVcalc bedoelt.
http://www.zonstraal.be/wiki/PVcalc
woekele schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 19:18:
Grr, ik zit maar te zoeken en zoeken, maar kan het ff niet meer vinden. Heeft iemand die link nog waar je gegevens over je systeem in kunt vullen (locatie, azimuth, orientatie, paneeltype) en je dan info terugkrijgt over de verwachte opbrengst per jaar/maand etc.?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Mooi :)
"Gaat anders om met". De Mastervolt ES noemt het gewoon schaduwmanagement. De Power-One noemt het MPP scan. Die optie zit niet in de AEG. Het is ook een beetje door de fabrikant aan produkt plaatsing doen.
Dus omdat het in de handleiding/ datasheet niet genoemd wordt kan de AEG bij schaduw niet goed het MPP punt bepalen?
Tot nog toe zie ik eigenlijk alleen de duurdere omvormers voorzien zijn van deze functionaliteit.
Dus omdat het in de handleiding/ datasheet niet genoemd wordt kan de AEG bij schaduw niet goed het MPP punt bepalen?
Da's knap, die informatie had ik je niet gegeven, maar weet je wel zelf te fabriceren. Pas op met aannames. Het apparaat is uitgeleverd zonder ventilator, zelfs met 1800 Watt is deze hooguit handwarm op een dag met 25 graden. Dat valt allemaal wel mee.
Was ook meer een grapje met die ventilator ;) (maar geef mij maar een lichte efficiënte omvormer >:) )

Maaruh, "Pas op met aannames" als de datasheet/ handleiding van de AEG niet vermeldt dat het om kan gaan met schaduw betekend het niet dat hij het MPP punt niet kan bepalen bij schaduw!
Heeft niks met de reclame folder te maken, maar met de datasheet, misschien bedoel je hetzelfde. Bij een of meer beschaduwde panelen in een string verschuift de MPP zo ver naar een lagere spanning ten opzichte van de normale MPP dat een omvormer deze met het normale algoritme niet kan vinden. Door middel van een MPP scan kunnen omvormers dit punt vinden.
Mijn AEG ging van 225 Volt in de middag naar 130 Volt aan het eind van de middag. De reden hiervoor was schaduw die op een stuk 4 van de 9 panelen viel. Hij blijft dus niet hangen op 225 Volt. Dit gedrag komt volgens mij exact overeen met de Optitrac van SMA, of zie ik dat verkeerd?

Kan je eens meten/ aflezen wat er gebeurt met de MPP spanning (en het vermogen) als de Optitrac na 6 minuten reageert bij het afdekken van een paneel? Dan doe ik hetzelfde met mijn omvormer :)

Ik heb gezocht in dit topic naar Optitrac, maar ik zag alleen wat theorie, wat reclame praat van de fabrikant en iemand die een SMA had geprobeerd met/zonder Optitrac inschakelt. Ik zag geen vergelijking met de AEG of een andere omvormer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aard01
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 07:52
databeestje schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 15:54:
De sterkte van de ClickFit beugels valt wel mee hoor, op mijn 50 graden dak kon ik met mijn 95 kilo op 1 haak staan. Hij is wel wat meer dan 2mm hoor, dat is marketingpraat. Het is extrusie uit 5mm dik voor de haak. Dat kan echt wel wat hebben. Het bovenkantje waar het profiel in klikt, dat is 2mm, maar daar waaien de panel niet weg van. De Clickfit rails verdeeld de kracht over meerdere beugels.
Ik hoop dat het RVS goed geisoleerd wordt van het Alu. Er treedt anders galvanische corrosie op...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NielsTn
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 08:48
woekele schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 19:18:
Grr, ik zit maar te zoeken en zoeken, maar kan het ff niet meer vinden. Heeft iemand die link nog waar je gegevens over je systeem in kunt vullen (locatie, azimuth, orientatie, paneeltype) en je dan info terugkrijgt over de verwachte opbrengst per jaar/maand etc.?

Volgens mij was het een duitse site oid.. Argh, irritant :P

@hieronder: gewoon een website, met een kaart waarop je je locatie aan kunt klikken. Geen applicatie.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woekele
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

woekele

woekele

TNX! http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# dus ;)

Paneeltjes in Sudan zouden het ook leuk doen trouwens, minimaal factor 2 beter dan hier. Damn.

[ Voor 44% gewijzigd door woekele op 08-09-2012 20:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

[b][message=38887838,noline]

Mijn AEG ging van 225 Volt in de middag naar 130 Volt aan het eind van de middag. De reden hiervoor was schaduw die op een stuk 4 van de 9 panelen viel. Hij blijft dus niet hangen op 225 Volt. Dit gedrag komt volgens mij exact overeen met de Optitrac van SMA, of zie ik dat verkeerd?

Kan je eens meten/ aflezen wat er gebeurt met de MPP spanning (en het vermogen) als de Optitrac na 6 minuten reageert bij het afdekken van een paneel? Dan doe ik hetzelfde met mijn omvormer :)

Ik heb gezocht in dit topic naar Optitrac, maar ik zag alleen wat theorie, wat reclame praat van de fabrikant en iemand die een SMA had geprobeerd met/zonder Optitrac inschakelt. Ik zag geen vergelijking met de AEG of een andere omvormer?
Zie dit filmpje van databeestje YouTube: SMA SunnyBoy 2000HF Global OptiTrac test

Heeft databeestje dus al gedaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • larsg
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 09:24
Even een vraag.

Woensdag word hier een stapel panelen gedropt.
Nu mag ik in de meterkast vanaf de zekering naar het differentieel 4mm² gebruiken of moet ik 6mm² gebruiken?
Omvormer is 3 KWp en gewoon aangesloten met 2,5mm²
Pagina: 1 ... 151 ... 257 Laatste

Dit topic is gesloten.