S.Death schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 22:40:
Voor de elektriciens onder ons.
De bedoeling is om beide kWh meters te gaan loggen met een Flukso, om zo nauwkeurigheid/efficiëntie en verbruik te kunnen loggen.
Mag dit, en zo nee wat mag hier niet aan:
[afbeelding]
- De paarse groep is de PV groep en zit rechtstreeks op de omvormer afgemonteerd, dus geen WCD, en is geen busboard automaat.
- De kWh meters zijn digitale DIN kWh meters.
- De groene en gele groepen zijn huisgroepen/wasmachine e.d. welke op een busboard zitten waaronder beide ALS zitten.
- Hoofdzekering is 35A
mag dit?
ik denk dat het mag volgens de regels.
is het veilig, ben bang van niet.
de situatie die kan gebeuren:
35A+ uit de hoofsstop + 16A van de panelen maakt 51A+ wat je huis kan trekken voordat een beveiliging aan slaat.
en dat moet door een 40A kWh meter?
de kans is klein dat het gebeurd, maar der is niks dat het beveiligt.
een 40A kWh meter?
ik vraag me af hoe nauwkeurig die dingen zijn als je er meer als 16A door heen laat gaan.
heb ik wel mijn twijfels over.
maar je wil dus een slimme meterkast.
zit ik zelf ook naar te kijken, maar was er zelf ook niet uit.
ga eens kijken bij
abb (dat is mijn meterkast, of neem je eigen merk.)
die hebben ook meters die daar meer geschikt voor zijn.
(ook meters die 4 standen kunnen meten, dus ook teruglevering)
ik heb het verder nog niet uitgezocht en goedkoop zal het ook niet zijn ben ik bang.
edit:
hij is trouwens wel veilig te maken, maar dat zal een lastige discussie zijn.
je kunt natuurlijk een 32A stop gebruiken voor de rest van het huis.
dus voor de kWh meter van de rest van het huis.
je breekt dan wel de selectiviteit, maar dat is beter als een onveilige situatie.
(ik zou de kWh meter en groep van de panelen omdraaien)
ben er zelf nog niet over uit hoe het nu het beste kan.
[
Voor 10% gewijzigd door
migjes op 28-08-2012 09:51
]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)