Een van de overwegingen bij seizoensopslag is schaal. Hoe groter hoe beter:
Uitgaande van de meest optimale realistische vorm voor een zelfbouw uit tempex: vierkant.
Warmteverlies is recht evenredig met het oppervlakte.
Warmtecapaciteit is recht evenredig met de inhoud.
Vergroten werkt dus omdat je dan tot de derde macht meer warmte capaciteit krijg en tot de tweede macht meer oppervlak. Gegeven is wel dat je natuurlijk in staat moet zijn om in een zomer je boiler tot een goede temperatuur te verwarmen, anders is het sowieso verspild geld en moeite om 'm groter te maken.
Een nog grotere factor is de warmtecapaciteit van je opslagmedium. Belangrijk is hierbij dat je kijkt naar de capaciteit per volumeëenheid en niet naar capaciteit per massaeenheid (zoals deze standaart word aangegeven), dit omdat meer massa niet bijdraagt aan meer warmteverlies, maar volume wel (zie tabel hierboven...).
Water heeft bijv. een hele hoge warmtecapaciteit per massaeenheid, maar heeft een middelmatige dichtheid en daarom niet per definitie de hoogste warmtecapaciteit per volumeeenheid. Dit is dus een puntje wat een beetje onderzoek vereist.
Een derde factor is de werktemperatuur. Dit bepaald de haalbaarheid in grote maten. Dingen die van belang zijn is een zo laag mogelijke bedrijfstemperatuur van de verwarming, omdat je dan je warmtevat verder leeg kunt trekken, dus het liefst LTV. Een zo hoog mogelijke temperatuur van je vat verhoogd de opslagcapaciteit. Dit heeft echter tot gevolg dat de warmteverliezen grote worden, want deze zijn rechtevenredig met de temperatuur. Tevens neemt het rendement van je collectoren af.
Interessante materie dit. Misschien moet ik er maar eens een uitgebreidere stuk over gaan schrijven als daar interesse naar is?
Zitten hier eigenlijk mensen met een natuurkundige achtergrond?
Uitgaande van de meest optimale realistische vorm voor een zelfbouw uit tempex: vierkant.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Inhoud Afmeting Oppervlakte m² per m³ 1m³ 1,00m 6m² 6,00 2m³ 1,26m 10m² 4,76 5m³ 1,71m 18m² 3,51 10m³ 2,15m 28m² 2,78 15m³ 2,47m 36m² 2,43 20m³ 2,71m 44m² 2,21 25m³ 2,92m 51m² 2,05 30m³ 3,11m 58m² 1,93 40m³ 3,42m 70m² 1,75 50m³ 3,68m 81m² 1,63 75m³ 4,22m 107m² 1,42 100m³ 4,64m 129m² 1,29M |
Warmteverlies is recht evenredig met het oppervlakte.
Warmtecapaciteit is recht evenredig met de inhoud.
Vergroten werkt dus omdat je dan tot de derde macht meer warmte capaciteit krijg en tot de tweede macht meer oppervlak. Gegeven is wel dat je natuurlijk in staat moet zijn om in een zomer je boiler tot een goede temperatuur te verwarmen, anders is het sowieso verspild geld en moeite om 'm groter te maken.
Een nog grotere factor is de warmtecapaciteit van je opslagmedium. Belangrijk is hierbij dat je kijkt naar de capaciteit per volumeëenheid en niet naar capaciteit per massaeenheid (zoals deze standaart word aangegeven), dit omdat meer massa niet bijdraagt aan meer warmteverlies, maar volume wel (zie tabel hierboven...).
Water heeft bijv. een hele hoge warmtecapaciteit per massaeenheid, maar heeft een middelmatige dichtheid en daarom niet per definitie de hoogste warmtecapaciteit per volumeeenheid. Dit is dus een puntje wat een beetje onderzoek vereist.
Een derde factor is de werktemperatuur. Dit bepaald de haalbaarheid in grote maten. Dingen die van belang zijn is een zo laag mogelijke bedrijfstemperatuur van de verwarming, omdat je dan je warmtevat verder leeg kunt trekken, dus het liefst LTV. Een zo hoog mogelijke temperatuur van je vat verhoogd de opslagcapaciteit. Dit heeft echter tot gevolg dat de warmteverliezen grote worden, want deze zijn rechtevenredig met de temperatuur. Tevens neemt het rendement van je collectoren af.
Interessante materie dit. Misschien moet ik er maar eens een uitgebreidere stuk over gaan schrijven als daar interesse naar is?