Speksteenkachel schreef op donderdag 30 juni 2011 @ 21:25:
[...]
Er zijn 3 types op de markt:
type A voor huis/tuin en keuken gebruik.
type B is naast 230VAC ook geschikt voor gelijkstroomnetten van 110DC
wordt ook wel gebruikt voor freq.omvormers en omvormers voor PV
type HI Blikseminslag, Fluorescentielampen, Elektronische producten zoals computers, dimmers
Let op bovenstaande type aanduiding is wat anders dan de uitschakelkarakteristiek van de automaat.
type A is het meest gangbare in de meterkasten bijvoorbeeld ADA516G
Ik heb
hier nog meer info gevonden.
ADA916G Aardlekautomaat,
In [A] IΔn [mA] Mod. Verp.
1p+N, B-16 A, 30 mA 16 30 2 1
Technische gegevens:
- Norm: EN 61009-1 EN 61009-2-1
- Nominale spanning: 230 V~
- Pulsstroomgevoelig en stootstroomvast tot 250 A
- Kortsluitvast 6 kA met voorzekering 63 A / gL
ADA516G Aardlekautomaat, met verhoogde kortsluitvastheid 10 kA
In [A] IΔn [mA] Mod. Verp.
1p+N, B-16 A, 30 mA, 10 kA 16 30 2 1
Technische gegevens:
- Norm: EN 61009-1
EN 61009-2-1
- Nominale spanning: 230 V~
- Pulsstroomgevoelig en
stootstroomvast tot 250 A
- Kortsluitvast 10 kA
ADH916 Aardlekautomaat, High Immunity 6 kA
In [A] IΔn [mA] Mod. Verp.
1p+N, B-16 A, 30 mA, HI 16 30 2 1
Technische gegevens:
- Norm: EN 61009-1
EN 61009-2-1
- Nominale spanning: 230 V~
- Pulsstroomgevoelig en
stootstroomvast tot 250 A
- Kortsluitvast 6 kA met voorzekering
63 A / gL
- De HI range toepassen om ongewenste uitschakeling te reduceren die ontstaat door
blikseminslag, gasontladingslampen (400 Hz), elektronische producten (computers, dimmers)
- Toepassing van de HI range is aan te bevelen in installaties waar ongewenst uitschakelen
grote gevolgen kan hebben, zoals in winkels met koelkasten en diepvriezers.
- High Immunity is geen gestandaardiseerde norm maar een specificatie van de fabrikant.
De componenten zijn echter wel ontwikkeld volgens de norm voor aardlekautomaten, EN 61009-1
Ik zal de ADA916G bestellen. Tenzij een verhoogde kortsluitvastheid van belang is voor omvormers, waardoor de ADA516G een beter alternatief is.
Type B heeft hager niet.
De installatie zal zo'n 14 meter verderop liggen op het dak van mijn schuur.
De HI lijkt voor mij niet zo van toepassing omdat het niet van groot belang is dat die omvormer blijft draaien (niet zo belangrijk als een koelkast).
Nogmaals bedankt speksteenkachel.