@Out.of.Control heeft antwoord gegeven op de nulstroom, daar heeft hij helemaal gelijk in. Verder worden woningen in een straat verschillend aangesloten op de 3 fases. Jouw L1 kan bij de buren L2 zijn (zonder de draairichting te veranderen). Dan is het issue van alle omvormers op fase 1 al verholpen.WargamingPlayer schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 15:08:
[...]
Als dat zo is dan heb je geen 3 fase aansluiting. 3 fasen is altijd 120 graden per fase geschoven waardoor de NUL nooit boven het vermogen van 1 fase uit komt, ook al lever je 25A op L1 en L2, dan zal de NUL nooit op 50A komen op L3.
Sterker nog, je zal nooit stroom leveren van L1 naar L2 of L3. Er loopt totaal geen stroom door je eigen kast, in een 3 fase aansluiting lever je altijd 100% terug aan het net en wordt dit in de meter verrekend.
Het is echt een groot misverstand dat je bij een 3 fase van 1 fase naar andere fase levert. Je levert terug aan de wijkkast op 1 fase en je verbruikt vanaf die wijkkast vanaf de andere fase. Echter is het een afspraak dat dit intern tegen € 0 in de meter wordt gesaldeerd.
Het grote probleem gaat komen als iemand gaat zeggen “We zien veel onbalans in 3-fase aansluitingen, intern salderen vervalt en afname en teruglevering gaat behandeld worden zoals normaal.”, dan heb je echt een groot issue met heel veel 1-fase omvormers op 3-fase aansluitingen.
Daarom is 3-fase niet te handhaven en moeten we in Nederland gewoon naar 40, 63, 80 of zelfs 110A 1-fase infrastructuur.
Hoe kom je daar bij? Een omvormer die stroom levert doet niks anders dan de sinus van de bestaande stoom voorziening volgen. Als dit niet zo zou zijn dan hebben netbeheerders echt een super probleem. In een 3 fase kast is er namelijk geen “magische” verbinding tussen twee fasen, want daar staat gewoon 400V tussen. Een 3-fase blijft altijd 120 graden verschoven.Out.of.Control schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 15:16:
@WargamingPlayer Dat de stroom door de nul niet groter is dan de grootste stroom door één van de fasen klopt alleen als je op alle drie de fasen vermogen afneemt of op alle drie de fasen vermogen levert.
Als je op twee fasen vermogen afneemt en op de andere fase vermogen levert, dan gaat dat niet meer op en kan de stroom door de nul maximaal tweemaal zo groot zijn als de stroom door de fasen.
Teken het maar uit met vectoren, dan wordt het heel snel duidelijk.
De enige situatie is dat het zou kunnen. Is wanneer je meerdere accu’s of generatoren hebt in eiland modus welke ieder op een eigen fase teug leveren. Maar dan heb je echt een slecht ontwerp want aangezien je een nul niet mag delen op meerdere aansluitingen (bijvoorbeeld je hebt drie thuis accu’s, waarbij je L1 en L2 en L3 door een buis op 3 wandcontactdozen hebt aangesloten zonder onderverdeler), dan ga je problemen krijgen. Heb je een onderverdeler dan hoop ik dat je dan ten minste 6mm2 hebt liggen in zo een geval.
Dus zie ik graag een NEN 1010 compliant schema van een situatie zoals jij aangeeft hoe je een NUL van 3 fasen kan laten optellen.
Een NUL kan wel te hoog worden wanneer er op twee groepen een hoge stroom wordt teruggeleverd, maar dat is binnen een Fase. Er is een verschil tussen groepen en Fasen. Een Fase kan meerdere groepen hebben, maar een groep kan niet uit meerdere fasen bestaan, mits het een krachtgroep is. Maar bij een hoge nul binnen meerdere groepen gaat de Fase gewoon mee.
[ Voor 9% gewijzigd door WargamingPlayer op 19-08-2026 15:38 ]
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Nee kan niet. Het enige waar de stroom hoger op de nul kan zijn is tussen de afnemer en de opwekker. Maar dan moeten deze zich wel in de zelfde fase zitten en in de zelfde groep. Maar dan zit ook de stroom op de fase zelf hoger op het zelfde traject. Om dit te voorkomen, moeten opwekkers hoger dan 800W ook op een eigen groep zitten.Out.of.Control schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 15:16:
@WargamingPlayer Dat de stroom door de nul niet groter is dan de grootste stroom door één van de fasen klopt alleen als je op alle drie de fasen vermogen afneemt of op alle drie de fasen vermogen levert.
Als je op twee fasen vermogen afneemt en op de andere fase vermogen levert, dan gaat dat niet meer op en kan de stroom door de nul maximaal tweemaal zo groot zijn als de stroom door de fasen.
Teken het maar uit met vectoren, dan wordt het heel snel duidelijk.
Wanneer de NUL opgeteld wordt volgens hoe verhaal, zullen de aardlek schakelaars een stroom verschil meten op de aansnijding van de fase en er uit klappen.
Hier staat hoe het allemaal werkt: Wikipedia: Driefasespanning
Er zijn wel uitzondering wanneer een omvormer zelf een fase verschuiving veroorzaakt, of bij toepassing van led-lampen die harmonischen veroorzaken op de fase. En bij teruglevering op 1 fase en afname op een andere fase. Maar dan volgen de omvormers niet echt de standaarden.
[ Voor 15% gewijzigd door WargamingPlayer op 19-08-2026 15:55 ]
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
@WargamingPlayer je zit er echt naast. Als je op twee fases 25A afneemt en op de andere fase 25A teruglevert, dan wordt de nulstroom 50A.
Daar hoef je niets met faseverschuivingen mee te doen.
Dit is juist het grote probleem bij standaard woningen op 3x25A die meer dan 15A aan invoeding hebben. De nulstroom kan dan theoretisch meer dan 40A bedragen en de meeste groepenkasten hebben apparaten die 40A-rated zijn. Die ga je dan structureel met meer dan 40A overbelasten.
De grens van 800 Watt op een stopcontact heeft daar niets mee te maken. Dat heeft puur te maken met het feit dat je dan boven de beveiliging van 16A nog eens ruim 3A gaat opwekken. Dit is samen 19A. Je kunt dus theoretisch 19A door de bedrading krijgen zonder dat er een beveiliging afgaat. Dat is ok, want de standaard 2,5 mm2 bedrading mag tot 20A belast worden (de meeste wandcontactdozen overigens niet, dus het is nog steeds onverstandig).
Ga je meer dan 800 Watt invoeden op een algemene groep, kom je boven die 20A uit en wordt de bedrading de zwakste schakel.
Daar hoef je niets met faseverschuivingen mee te doen.
Dit is juist het grote probleem bij standaard woningen op 3x25A die meer dan 15A aan invoeding hebben. De nulstroom kan dan theoretisch meer dan 40A bedragen en de meeste groepenkasten hebben apparaten die 40A-rated zijn. Die ga je dan structureel met meer dan 40A overbelasten.
De grens van 800 Watt op een stopcontact heeft daar niets mee te maken. Dat heeft puur te maken met het feit dat je dan boven de beveiliging van 16A nog eens ruim 3A gaat opwekken. Dit is samen 19A. Je kunt dus theoretisch 19A door de bedrading krijgen zonder dat er een beveiliging afgaat. Dat is ok, want de standaard 2,5 mm2 bedrading mag tot 20A belast worden (de meeste wandcontactdozen overigens niet, dus het is nog steeds onverstandig).
Ga je meer dan 800 Watt invoeden op een algemene groep, kom je boven die 20A uit en wordt de bedrading de zwakste schakel.
[ Voor 68% gewijzigd door Blihi op 19-08-2026 16:08 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Bij een groepenkast op een 3x25A huisinstallatie moet je per fase nooit meer dan 15A omvormervermogen aansluiten. Beter is het echter om altijd voor een 3-fase omvormer te kiezen die zelf kan balanceren over de fases.
Ga je toch een hogere omvormer plaatsen, zorg dan voor 63A-rated componenten in de groepenkast, of zorg ervoor dat je een 40A remautomaat toepast.
Ga je toch een hogere omvormer plaatsen, zorg dan voor 63A-rated componenten in de groepenkast, of zorg ervoor dat je een 40A remautomaat toepast.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
@WargamingPlayer Even snel met chat, maar de wiskunde liegt niet:
L1 = 16 A afname L2 = 16 A afname L3 = 16 A teruglevering Fasoren: I1 = 16∠0° I2 = 16∠-120° I3 = -16∠120° Omdat teruglevering gelijk staat aan 180° omdraaien: I3 = 16∠-60° Omzetten naar x- en y-componenten: I1 = (16 ; 0) I2 = (16·cos(-120°) ; 16·sin(-120°)) = (-8 ; -13,86) I3 = (16·cos(-60°) ; 16·sin(-60°)) = (8 ; -13,86) Optellen: Ix = 16 - 8 + 8 = 16 Iy = 0 - 13,86 - 13,86 = -27,72 In = √(Ix² + Iy²) = √(16² + 27,72²) = 32 A Dus de nulstroom is 32 A.
Mocht je hiermee willen spelen, ik heb een simpele simulator gemaakt: https://www.falstad.com/s.php?s=Sw8n8n
Links in beeld drie fases van 230V. Linksonder de nul.
Boven in beeld twee omvormers, beide leveren 16A, eentje op fase 1 en eentje op fase 3.
Met de schakelaars kun je de omvormers aan en uit zetten. Per fase kun je een belasting van 16A aan en uit zetten, waarna de nulstroom linksonder uit te lezen is.
In het screenshot wordt op fase 1 en op fase 3 16A ingevoed, terwijl op fase 2 16A afgenomen wordt. De nulstroom is nu precies 32A, zoals onder in beeld te zien.
Zet je de omvormers uit en de belasting op alle fases op 16A, dan wordt de nulstroom 0A (nou ja, 2 pico-Ampere omdat de simulator af moet ronden). En zo kun je allerlei combinaties maken. Bijvoorbeeld: invoeding van 16 op fase 1, afname 16 A op fase 2 en invoeding en afname van 16A op fase 3 geeft 27A nulstroom (en dat geldt ook als je op fase 3 niets afneemt of invoedt).
Links in beeld drie fases van 230V. Linksonder de nul.
Boven in beeld twee omvormers, beide leveren 16A, eentje op fase 1 en eentje op fase 3.
Met de schakelaars kun je de omvormers aan en uit zetten. Per fase kun je een belasting van 16A aan en uit zetten, waarna de nulstroom linksonder uit te lezen is.
In het screenshot wordt op fase 1 en op fase 3 16A ingevoed, terwijl op fase 2 16A afgenomen wordt. De nulstroom is nu precies 32A, zoals onder in beeld te zien.
Zet je de omvormers uit en de belasting op alle fases op 16A, dan wordt de nulstroom 0A (nou ja, 2 pico-Ampere omdat de simulator af moet ronden). En zo kun je allerlei combinaties maken. Bijvoorbeeld: invoeding van 16 op fase 1, afname 16 A op fase 2 en invoeding en afname van 16A op fase 3 geeft 27A nulstroom (en dat geldt ook als je op fase 3 niets afneemt of invoedt).
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
@WargamingPlayer denk dat je je natuurkunde/wiskunde even moet opvijsselen.
Jou verhaal klopt alleen bij complete afname of complete teruglevering.
Doordat we tegenwoordig levering en teruglevering hebben en dat vaak over verschillende fases gaat jou redenatie niet meer op.
En de voor jou wenselijke utopie van een 1x >50A gaat nooit een realiteit worden, energie wordt in 3F opgewekt en men wil over het net een zo gelijkmatig mogelijke belasting, en juist met dergelijke aansluitingen ga je veel sneller een scheef belasting krijgen en nog meer storingen.
Jou verhaal klopt alleen bij complete afname of complete teruglevering.
Doordat we tegenwoordig levering en teruglevering hebben en dat vaak over verschillende fases gaat jou redenatie niet meer op.
En de voor jou wenselijke utopie van een 1x >50A gaat nooit een realiteit worden, energie wordt in 3F opgewekt en men wil over het net een zo gelijkmatig mogelijke belasting, en juist met dergelijke aansluitingen ga je veel sneller een scheef belasting krijgen en nog meer storingen.
[ Voor 34% gewijzigd door Annuk op 19-08-2026 17:55 ]
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Hoe ver mag een meter kast naast meterbord naar onder lopen ?
[ Voor 6% gewijzigd door jacovn op 19-08-2026 18:12 ]
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
In principe als je dat wenst wel tot aan de vloer (is niet te adviseren maar het kan), je moet alleen rekening houden dat er aan beide zijkanten van de aansluitkast (kast met hoofdzekeringen) minimaal 5cm tussen de behuizingen zit, dit als voorzorgseis voor de netbeheerders als ze bij je aansluitkast moeten.jacovn schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 18:06:
Hoe ver mag een meter kast naast meterbord naar onder lopen ?
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Erg jammer de aarde aansluiting op meter zit in de weg voor een medusa eronder. Scheelt 2 cm.
Maar dan zit hij naast de zekeringen, dus dat mag niet.
Maar dan zit hij naast de zekeringen, dus dat mag niet.
[ Voor 28% gewijzigd door jacovn op 19-08-2026 20:17 ]
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
NEN 1010? De norm kan de natuurkunde niet aansturen.WargamingPlayer schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 15:31:
[...]
Hoe kom je daar bij?
[...]
Dus zie ik graag een NEN 1010 compliant schema van een situatie zoals jij aangeeft hoe je een NUL van 3 fasen kan laten optellen.
Meerdere mensen hebben het inmiddels al uitgelegd, maar mocht je plaatjes willen van de vectoroptelling, dan heb ik hier nog een uitleg voor je. Daar zie je visueel hoe de nulstroom 2 keer zo groot kan worden als de fasestromen.
Je hebt nominaal 233% warmte-ontwikkeling met 2 fasen maximaal verbruiken en 1 fase maximaal terugleveren (of andersom). De 4e ader, die normaal niet wordt meegerekend omdat die bij vol vermogen juist onbelast is, is ineens wel belast, en nota bene op de dubbele stroom. 3 × In² + 0² versus 3 × In² + (2 × In)².
De NEN 1010 zegt niks over deze specifieke oorzaak (er zijn minstens nog 2 mogelijke oorzaken van een nulstroom die groter is dan de fasestromen), maar in 523.6.3 staat wat je ermee moet doen.
[ Voor 12% gewijzigd door Juerd op 20-08-2026 13:34 ]
Ziet er goed uit. Had er even geen rekening mee gehouden dat je bij invloeden dus wel een fase verschuiving krijgt. Dat maakt het dus inderdaad een ander verhaal. Ik ging er altijd van uit dat de omvormer de fase volgt en net zoals bij een radio signaal gewoon extra spanning op de sinus zet. Dus 1 op 1 met de fase mee gaat lopen.Blihi schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 16:26:
Mocht je hiermee willen spelen, ik heb een simpele simulator gemaakt: https://www.falstad.com/s.php?s=Sw8n8n
[Afbeelding]
Links in beeld drie fases van 230V. Linksonder de nul.
Boven in beeld twee omvormers, beide leveren 16A, eentje op fase 1 en eentje op fase 3.
Met de schakelaars kun je de omvormers aan en uit zetten. Per fase kun je een belasting van 16A aan en uit zetten, waarna de nulstroom linksonder uit te lezen is.
In het screenshot wordt op fase 1 en op fase 3 16A ingevoed, terwijl op fase 2 16A afgenomen wordt. De nulstroom is nu precies 32A, zoals onder in beeld te zien.
Zet je de omvormers uit en de belasting op alle fases op 16A, dan wordt de nulstroom 0A (nou ja, 2 pico-Ampere omdat de simulator af moet ronden). En zo kun je allerlei combinaties maken. Bijvoorbeeld: invoeding van 16 op fase 1, afname 16 A op fase 2 en invoeding en afname van 16A op fase 3 geeft 27A nulstroom (en dat geldt ook als je op fase 3 niets afneemt of invoedt).
Dit maakt het dus eigenlijk gewoon idioot om een 1 fase omvormer in een 3 fase systeem te hebben. Sterker nog, als je dus, zoals er mensen zijn, 2 x 1 fase accu per fase hebt kan je de boel gewoonweg uit laten fikken als het tegen zit.
Ik zit nu ook even te rekenen en vindt de simulatie wel zeer leerzaam, dank je wel hiervoor.
Dus zodra het systeem niet meer gebalanceerd is, vervalt het principe dat NUL niet hoger kan worden dan hoogste fase. Damn. Hoe veel kasten en installaties zijn er dan niet meer veilig in het land.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Duidelijk en dank je wel!Juerd schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 23:15:
[...]
NEN 1010? De norm kan de natuurkunde niet aansturen.
Meerdere mensen hebben het inmiddels al uitgelegd, maar mocht je plaatjes willen van de vectoroptelling, dan heb ik hier nog een uitleg voor je. Daar zie je visueel hoe de nulstroom 2 keer zo groot kan worden als de fasestromen.
Je hebt in dat geval nominaal 233% warmte-ontwikkeling 2 fasen maximaal verbruiken en 1 fase maximaal terugleveren (of andersom). De 4e ader, die normaal niet wordt meegerekend omdat die bij vol vermogen juist onbelast is, is ineens wel belast, en nota bene op de dubbele stroom. 3 × In² + 0² versus 3 × In² + (2 × In)².
De NEN 1010 zegt niks over deze specifieke oorzaak (er zijn minstens nog 2 mogelijke oorzaken van een nulstroom die groter is dan de fasestromen), maar in 523.6.3 staat wat je ermee moet doen.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Dit had je natuurlijk al met 1-fase PV omvormers achter 3x25A. In de praktijk levert dit niet heel veel problemen op maar zeker bij het koppelen/aansluiten van PV en 2 thuisbatterijen op eigen groepen is het goed om in het achterhoofd te houden bij het ontwerp. Hetzelfde verhaal voor een remautomaat die nooit geplaatst wordtWargamingPlayer schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 23:35:
[...]
Dit maakt het dus eigenlijk gewoon idioot om een 1 fase omvormer in een 3 fase systeem te hebben. Sterker nog, als je dus, zoals er mensen zijn, 2 x 1 fase accu per fase hebt kan je de boel gewoonweg uit laten fikken als het tegen zit. Damn. Hoe veel kasten en installaties zijn er dan niet meer veilig in het land.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning
cos(φ) ≈ -1, dus de stroom is 180° verschoven. De stroom gaat immers de andere kant opWargamingPlayer schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 23:35:
[...]
Had er even geen rekening mee gehouden dat je bij invloeden dus wel een fase verschuiving krijgt.
[...]
(En invloeden? Ik gok dat je invoeden bedoelde!)
[ Voor 11% gewijzigd door Juerd op 20-08-2026 01:41 ]
Bij een 1 fase, 16A omvormer op een 3x25A systeem is er niet zoveel meer aan de hand. De nulstroom is dan begrensd op 41A, maar in de praktijk zal het zo'n vaart niet lopen want meestal zitten er ook verbruikers op dezelfde fase als de omvormer, wat de nulstroom weer drukt.WargamingPlayer schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 23:35:
[...]
Ziet er goed uit. Had er even geen rekening mee gehouden dat je bij invloeden dus wel een fase verschuiving krijgt. Dat maakt het dus inderdaad een ander verhaal. Ik ging er altijd van uit dat de omvormer de fase volgt en net zoals bij een radio signaal gewoon extra spanning op de sinus zet. Dus 1 op 1 met de fase mee gaat lopen.
Dit maakt het dus eigenlijk gewoon idioot om een 1 fase omvormer in een 3 fase systeem te hebben. Sterker nog, als je dus, zoals er mensen zijn, 2 x 1 fase accu per fase hebt kan je de boel gewoonweg uit laten fikken als het tegen zit.
Ik zit nu ook even te rekenen en vindt de simulatie wel zeer leerzaam, dank je wel hiervoor.
Dus zodra het systeem niet meer gebalanceerd is, vervalt het principe dat NUL niet hoger kan worden dan hoogste fase. Damn. Hoe veel kasten en installaties zijn er dan niet meer veilig in het land.
Maar ja, boven 3600 Watt omvormervermogen moet je gewoon altijd voor een 3-fase model kiezen.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
Dat doet een omvormer ook op die fase en dat hoeft ook geen probleem te zijn. De nulstroom wordt bepaald door de optelling van de 3 afzonderlijke fases.WargamingPlayer schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 23:35:
Ik ging er altijd van uit dat de omvormer de fase volgt en net zoals bij een radio signaal gewoon extra spanning op de sinus zet. Dus 1 op 1 met de fase mee gaat lopen.
Ik denk dat jullie het hier eigenlijk precies over mijn situatie hebben, dus laat ik hem er even ingooien ter toetsing.
Woon net een paar weken in een nieuwe woning (bj 2007) en ben de installatie wat gaan nalopen. Heb wat 3-fase spul, autolader, kookplaat en Solis omvormer, maar die spelen hier minder mee.
Waar het wel om draait is een losse 1-fase omvormer, een Growatt MIN 4200TL-X op L3. Piekstroom 19A, dus al boven de 16A uit het voorbeeld hierboven. Op 3x25A.
Het punt dat de nulstroom in de praktijk vaak meevalt omdat er meestal ook verbruikers op dezelfde fase als de omvormer zitten: dat mechanisme werkt bij mij niet, denk ik. Mijn oven en Quooker zitten juist op L1, mijn airco's op L2. L3 heeft alleen de Growatt en verder geen vaste 1-fase verbruikers. Dus geen compensatie, de volle 19A blijft staan.
Als ik het met de formule uit dit draadje doorreken kom ik op een nulstroom rond de 41A op momenten dat L1 en L2 ook (vol) belast zijn.
Is dit inderdaad het soort geval waar jullie het over hebben, of mis ik een compenserend effect dat ik over het hoofd zie?
Woon net een paar weken in een nieuwe woning (bj 2007) en ben de installatie wat gaan nalopen. Heb wat 3-fase spul, autolader, kookplaat en Solis omvormer, maar die spelen hier minder mee.
Waar het wel om draait is een losse 1-fase omvormer, een Growatt MIN 4200TL-X op L3. Piekstroom 19A, dus al boven de 16A uit het voorbeeld hierboven. Op 3x25A.
Het punt dat de nulstroom in de praktijk vaak meevalt omdat er meestal ook verbruikers op dezelfde fase als de omvormer zitten: dat mechanisme werkt bij mij niet, denk ik. Mijn oven en Quooker zitten juist op L1, mijn airco's op L2. L3 heeft alleen de Growatt en verder geen vaste 1-fase verbruikers. Dus geen compensatie, de volle 19A blijft staan.
Als ik het met de formule uit dit draadje doorreken kom ik op een nulstroom rond de 41A op momenten dat L1 en L2 ook (vol) belast zijn.
Is dit inderdaad het soort geval waar jullie het over hebben, of mis ik een compenserend effect dat ik over het hoofd zie?
ik denk dat je goed zit, maar je Solis omvormer levert dus ook nog eens op L3, hoeveel vermogen kan die leveren (per fase/totaal)? Misschien beter om je Growatt op L2 te zetten. Nog beter 3 fase omvormer te plaatsen. Als je dan een solis plaatst kan je ze waarschijnlijk ook in dezelfde app uitlezenSpelFaut schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 09:27:
Ik denk dat jullie het hier eigenlijk precies over mijn situatie hebben, dus laat ik hem er even ingooien ter toetsing.
Woon net een paar weken in een nieuwe woning (bj 2007) en ben de installatie wat gaan nalopen. Heb wat 3-fase spul, autolader, kookplaat en Solis omvormer, maar die spelen hier minder mee.
Waar het wel om draait is een losse 1-fase omvormer, een Growatt MIN 4200TL-X op L3. Piekstroom 19A, dus al boven de 16A uit het voorbeeld hierboven. Op 3x25A.
Het punt dat de nulstroom in de praktijk vaak meevalt omdat er meestal ook verbruikers op dezelfde fase als de omvormer zitten: dat mechanisme werkt bij mij niet, denk ik. Mijn oven en Quooker zitten juist op L1, mijn airco's op L2. L3 heeft alleen de Growatt en verder geen vaste 1-fase verbruikers. Dus geen compensatie, de volle 19A blijft staan.
Als ik het met de formule uit dit draadje doorreken kom ik op een nulstroom rond de 41A op momenten dat L1 en L2 ook (vol) belast zijn.
Is dit inderdaad het soort geval waar jullie het over hebben, of mis ik een compenserend effect dat ik over het hoofd zie?
Solis S5-GR3P6K, 6 kW nominaal, 6,6 kVA max. Komt neer op 8,7A per fase nominaal en 9,5A max. Dus ja, op L3 komt daar nog eens 9,5A bovenop de 19A van de Growatt. 28,5A export op één fase, terwijl mijn hoofdzekering 25A is. Had ik zelf nog niet zo bekeken eigenlijk, dank je.
De Solis zelf telt toch niet mee in de nulstroom? Die belast alle drie de fasen gelijk dus dat valt weg. Maar voor de fasestroom op L3 telt hij gewoon mee, dat is denk ik het verschil. Klopt dat zo'n beetje?
En je punt over L2, daar zat ik zelf niet aan te denken. Ik dacht aan L1 omdat daar de grootste 1-fase apparaten zitten, oven en Quooker. Maar, die staan meestal niet aan op een zonnige middag, terwijl mijn airco's op L2 juist wel uren draaien. En dus precies als de zon schijnt. Dus qua opwarming van de kabel, en niet alleen even een piekje, is L2 waarschijnlijk gewoon beter.
Lost die 28,5A op één fase niet op natuurlijk. Begin het gevoel te krijgen dat een 3-fase omvormer toch de nette oplossing is.
App en dergelijke maakt me niet zoveel uit, lees toch de API's uit voor gebruik in HomeAssistant.
Kun je de panelen van de Growatt niet toevoegen aan de Solis? Als ik het zo hoor is die nog niet echt vol? Of heeft de Solis al 2 MPPT trackers in gebruik en heb je al meerdere orrientaties?SpelFaut schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 10:09:
[...]
Solis S5-GR3P6K, 6 kW nominaal, 6,6 kVA max. Komt neer op 8,7A per fase nominaal en 9,5A max. Dus ja, op L3 komt daar nog eens 9,5A bovenop de 19A van de Growatt. 28,5A export op één fase, terwijl mijn hoofdzekering 25A is. Had ik zelf nog niet zo bekeken eigenlijk, dank je.
De Solis zelf telt toch niet mee in de nulstroom? Die belast alle drie de fasen gelijk dus dat valt weg. Maar voor de fasestroom op L3 telt hij gewoon mee, dat is denk ik het verschil. Klopt dat zo'n beetje?
En je punt over L2, daar zat ik zelf niet aan te denken. Ik dacht aan L1 omdat daar de grootste 1-fase apparaten zitten, oven en Quooker. Maar, die staan meestal niet aan op een zonnige middag, terwijl mijn airco's op L2 juist wel uren draaien. En dus precies als de zon schijnt. Dus qua opwarming van de kabel, en niet alleen even een piekje, is L2 waarschijnlijk gewoon beter.
Lost die 28,5A op één fase niet op natuurlijk. Begin het gevoel te krijgen dat een 3-fase omvormer toch de nette oplossing is.
App en dergelijke maakt me niet zoveel uit, lees toch de API's uit voor gebruik in HomeAssistant.
Home Assistant | 3x🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024
Dank voor het meedenken!
Heb een installatie met 3 oriëntaties: oost, zuid en west.
Oost: 6x op de Growatt
Zuid: 14x op de Solis
West: 6x op de Growatt + 4x op de Solis
Beide omvormers hebben dus hun 2 MPPT's al vol met die verdeling. Geen vrije ingang om iets bij te hangen.
En qua vermogen zit ik bij de Solis ook al aardig aan de max. 18x 400Wp is 7200 Wp, en de Solis is gespecificeerd op 9 kW aanbevolen max PV. Dus nog ruimte voor een paneel of vier, niet voor de 5100 Wp die op de Growatt zit (12x 425Wp). Samen zou dat 12300 Wp worden, ruim boven de max.
Klopt, voor de nul doet de Solis niet mee, maar voor L3 wel.SpelFaut schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 10:09:
[...]
Solis S5-GR3P6K, 6 kW nominaal, 6,6 kVA max. Komt neer op 8,7A per fase nominaal en 9,5A max. Dus ja, op L3 komt daar nog eens 9,5A bovenop de 19A van de Growatt. 28,5A export op één fase, terwijl mijn hoofdzekering 25A is. Had ik zelf nog niet zo bekeken eigenlijk, dank je.
De Solis zelf telt toch niet mee in de nulstroom? Die belast alle drie de fasen gelijk dus dat valt weg. Maar voor de fasestroom op L3 telt hij gewoon mee, dat is denk ik het verschil. Klopt dat zo'n beetje?
En je punt over L2, daar zat ik zelf niet aan te denken. Ik dacht aan L1 omdat daar de grootste 1-fase apparaten zitten, oven en Quooker. Maar, die staan meestal niet aan op een zonnige middag, terwijl mijn airco's op L2 juist wel uren draaien. En dus precies als de zon schijnt. Dus qua opwarming van de kabel, en niet alleen even een piekje, is L2 waarschijnlijk gewoon beter.
Lost die 28,5A op één fase niet op natuurlijk. Begin het gevoel te krijgen dat een 3-fase omvormer toch de nette oplossing is.
App en dergelijke maakt me niet zoveel uit, lees toch de API's uit voor gebruik in HomeAssistant.
Je airco's waren inderdaad de reden voor mij om L2 voor te stellen
Je zou eens kunnen kijken wat het maximale is dat je Growatt heeft geleverd, misschien haal je die 19A niet en is het daarom altijd goed gegaan. Mooiste is alsnog een 3 fase omvormer, wel even letten op de opstartspanning, aangezien je een oost/west opstelling hebt.SpelFaut schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 10:42:
[...]
Dank voor het meedenken!
Heb een installatie met 3 oriëntaties: oost, zuid en west.
Oost: 6x op de Growatt
Zuid: 14x op de Solis
West: 6x op de Growatt + 4x op de Solis
Beide omvormers hebben dus hun 2 MPPT's al vol met die verdeling. Geen vrije ingang om iets bij te hangen.
En qua vermogen zit ik bij de Solis ook al aardig aan de max. 18x 400Wp is 7200 Wp, en de Solis is gespecificeerd op 9 kW aanbevolen max PV. Dus nog ruimte voor een paneel of vier, niet voor de 5100 Wp die op de Growatt zit (12x 425Wp). Samen zou dat 12300 Wp worden, ruim boven de max.
[ Voor 41% gewijzigd door Verdicampo op 20-08-2026 11:59 ]
Dag allen,
Terugkomend op een mooi advies van @Annuk en @Jan-tweak in deel 3: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/85155538
De groepkast mag vervangen worden. De PV installatieautomaat bevat wel Load en Line, dus is geschikt, maar ik wil alles naar één A-merk brengen, dus vervangen.
Wat vinden jullie van deze samenstelling? https://www.elektramat.nl/groepenkast-configurator/index/index/build-id/L7UTRUU0XD/?_gl=1*1b13gk4*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjwy5rUBhB5EiwAIoAtCvkNMn7KZ8oYPz_L9eBg7MebxJmG3yShVSEysE9iROdbsEVZ-FipYhoCr3QQAvD_BwE&build=L7UTRUU0XD
Ik heb één C-kar automaat toegepast want mijn audioset bestaat uit o.a. 4 eindversterkers met (gezamelijk) een te hoge inschakelpiek voor een B-kar automaat.
Een ander meer urgent issue: Mijn huidige hoofdschakelaar is wel een 4P variant, maar de klemschroeven zijn verwijderd, Enexis komt volgende week de meter vervangen naar 3F maar kan hem dus niet aansluiten. Mijn installateur werkt enkel met EATON en gaat een offerte uitbrengen. Hij heeft echter pas half september tijd. Ik wil voor Enexis alvast de hoofdschakelaar vervangen voor een Eaton 4P, die dan per fase aansluiten op de drie aardlekschakelaars en de groepen herverdelen (ivm 3x25A ipv 1x40A), de rest van de kast gaat de installateur later doen. Mis ik daarbij nog iets? Het wordt dan deze hoofdschakelaar Eaton hoofdschakelaar 40A 3-fase (4P) (276273) | Elektramat
Waarom vervang ik niet zelf meteen de hele kast? Ik denk dat ik me er prima mee red maar ik ben werktuigbouwer, geen elektrospecialist. Bang dat ik iets niet goed doe of zo...
Ander ding. Ik kom totaal niet meer in de buurt van €504 euro via de door @Annuk gedeelde cart van ABB bij Sandervunderink. Zijn de prijzen zo hard gestegen de laatste maanden?
Terugkomend op een mooi advies van @Annuk en @Jan-tweak in deel 3: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/85155538
De groepkast mag vervangen worden. De PV installatieautomaat bevat wel Load en Line, dus is geschikt, maar ik wil alles naar één A-merk brengen, dus vervangen.
Wat vinden jullie van deze samenstelling? https://www.elektramat.nl/groepenkast-configurator/index/index/build-id/L7UTRUU0XD/?_gl=1*1b13gk4*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjwy5rUBhB5EiwAIoAtCvkNMn7KZ8oYPz_L9eBg7MebxJmG3yShVSEysE9iROdbsEVZ-FipYhoCr3QQAvD_BwE&build=L7UTRUU0XD
Ik heb één C-kar automaat toegepast want mijn audioset bestaat uit o.a. 4 eindversterkers met (gezamelijk) een te hoge inschakelpiek voor een B-kar automaat.
Een ander meer urgent issue: Mijn huidige hoofdschakelaar is wel een 4P variant, maar de klemschroeven zijn verwijderd, Enexis komt volgende week de meter vervangen naar 3F maar kan hem dus niet aansluiten. Mijn installateur werkt enkel met EATON en gaat een offerte uitbrengen. Hij heeft echter pas half september tijd. Ik wil voor Enexis alvast de hoofdschakelaar vervangen voor een Eaton 4P, die dan per fase aansluiten op de drie aardlekschakelaars en de groepen herverdelen (ivm 3x25A ipv 1x40A), de rest van de kast gaat de installateur later doen. Mis ik daarbij nog iets? Het wordt dan deze hoofdschakelaar Eaton hoofdschakelaar 40A 3-fase (4P) (276273) | Elektramat
Waarom vervang ik niet zelf meteen de hele kast? Ik denk dat ik me er prima mee red maar ik ben werktuigbouwer, geen elektrospecialist. Bang dat ik iets niet goed doe of zo...
Ander ding. Ik kom totaal niet meer in de buurt van €504 euro via de door @Annuk gedeelde cart van ABB bij Sandervunderink. Zijn de prijzen zo hard gestegen de laatste maanden?
[ Voor 4% gewijzigd door trabuca op 20-08-2026 14:42 ]
Precies andersom: als er Load en Line bijstaat, is het ongeschikt voor PV, omdat bij PV de stroom soms de ene kant op gaat, soms de andere kant. Je moet dan dus ook componenten hebben waarbij het niet uitmaakt aan welke kant de voeding (line) en welke kant de belasting (load) zit.trabuca schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:38:
[...] De PV installatieautomaat bevat wel Load en Line, dus is geschikt, [...]
Terecht! Laat niemand je wijs maken dat je dit zelf zou moeten doen, als je niet 100% zeker bent dat je alle nodige kennis, ervaring, en gereedschap hebt. Uitbesteden aan iemand die dat wel heeft, is al snel de slimmere keuze.Waarom vervang ik niet zelf meteen de hele kast? Ik denk dat ik me er prima mee red maar ik ben werktuigbouwer, geen elektrospecialist. Bang dat ik iets niet goed doe of zo...
De basis is simpel: draden in gaten vastschroeven. Maar er komt stiekem best veel bij kijken om het goed te doen.
Vet! Jammer dat de zomer net over z'n hoogtepunt heen is. Meest extreme resultaten zou ik in de zomer verwachten.SpelFaut schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:54:
In de context van mijn vorige posts maar eens een dashboardje gemaakt in HomeAssistant.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
@SpelFaut Meer grafieken is altijd leuk, maar als dit in de context van je vorige posts is, pas dan op voor een vals gevoel van veiligheid. Het moet veilig zijn bij de theoretische hoogste stroom, want hoewel je die in 10 jaar misschien nooit haalt, biedt dat nog geen garantie voor jaar 11. Als de nulstroom groter kan worden dan de interne bedrading en hoofdschakelaar aankunnen, vervang die dan door dikkere dingen, ook al denk je dat 't misschien nooit zal gebeuren.
Eens hoor! De groepenkast is sowieso een samenraapsel. Ik ben aan het inventariseren wat er nodig is en dan ben ik voornemens om de hele boel te saneren. Mooi moment om dan meteen de aderdiktes, gereed voor jaar 11 situaties, mee te nemen.
Zou de kast iets anders indelen, en dan denk ik eerder zoals volgt:trabuca schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:38:
Dag allen,
Terugkomend op een mooi advies van @Annuk en @Jan-tweak in deel 3: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/85155538
De groepkast mag vervangen worden. De PV installatieautomaat bevat wel Load en Line, dus is geschikt, maar ik wil alles naar één A-merk brengen, dus vervangen.
Wat vinden jullie van deze samenstelling? https://www.elektramat.nl/groepenkast-configurator/index/index/build-id/L7UTRUU0XD/?_gl=1*1b13gk4*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjwy5rUBhB5EiwAIoAtCvkNMn7KZ8oYPz_L9eBg7MebxJmG3yShVSEysE9iROdbsEVZ-FipYhoCr3QQAvD_BwE&build=L7UTRUU0XD
Ik heb één C-kar automaat toegepast want mijn audioset bestaat uit o.a. 4 eindversterkers met (gezamelijk) een te hoge inschakelpiek voor een B-kar automaat.
Een ander meer urgent issue: Mijn huidige hoofdschakelaar is wel een 4P variant, maar de klemschroeven zijn verwijderd, Enexis komt volgende week de meter vervangen naar 3F maar kan hem dus niet aansluiten. Mijn installateur werkt enkel met EATON en gaat een offerte uitbrengen. Hij heeft echter pas half september tijd. Ik wil voor Enexis alvast de hoofdschakelaar vervangen voor een Eaton 4P, die dan per fase aansluiten op de drie aardlekschakelaars en de groepen herverdelen (ivm 3x25A ipv 1x40A), de rest van de kast gaat de installateur later doen. Mis ik daarbij nog iets? Het wordt dan deze hoofdschakelaar Eaton hoofdschakelaar 40A 3-fase (4P) (276273) | Elektramat
Waarom vervang ik niet zelf meteen de hele kast? Ik denk dat ik me er prima mee red maar ik ben werktuigbouwer, geen elektrospecialist. Bang dat ik iets niet goed doe of zo...
Ander ding. Ik kom totaal niet meer in de buurt van €504 euro via de door @Annuk gedeelde cart van ABB bij Sandervunderink. Zijn de prijzen zo hard gestegen de laatste maanden?
https://www.elektramat.nl...eeecd508&build=1L05D3BMJ9
Hier je 3P+N aardlekschakelaar & automaat vervangen voor een aardlekautomaat 3P+N i.v.m. wat meer ruimte overhouden
Dan wat betreft de prijzen, je hebt er al een overspanningsbeveiliging bij in gefrutseld die natuurlijk al geld kost, wat ik er in de ABB configuratie voor jou niet bij in had.
Als we er dat bij in doen kom je natuurlijk al op een heel ander bedrag uit dan wat we hadden (reken maar op plm. 100 a 150 extra).
En dan nog de webshop, bij EM is het veelal een stuk duurder dan bij SV.
Heb hier even een ABB shoppinglistje (weer) voor je gemaakt inclusief een overspanningsbeveiliging en kamrail om die te verbinden naast de hoofdschakelaar en de 3P+N aardlekautomaat:
https://www.sandervunderi...df909da8e8112a306c5b9b35a
En hier ook een boodschappenlijstje gemaakt voor zo ongeveer de configuratie die ik net liet zien maar dan met Eaton (en incl. een overspanningsbeveiliging).
https://www.sandervunderi...8982b3b176d94275f745b0130
In dit geval scheelt de ABB configuratie bij SV al ongeveer €70 t.o.v. de Eaton configuratie
In het voorbeeld van EM. heb ik er voor jou nog geen overspanningsbeveiliging in zitten, en ga ik al over het bedrag heen van SV incl. een overspanningsbeveiliging.
P.S. als je een mailtje stuurt naar SV met een voorbeeld foto van een gewenste configuratie + de vraag om een B16 om te wisselen naar een C16 automaat is dat geen enkel probleem, en afhankelijk van je/de gewenste opbouw/wijzigingen kost het je nagenoeg niets extra's daar.
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Dit weekend ga ik mijn groepen beter verdelen over de drie fasen, willen jullie eens meekijken of deze verdeling logisch is? De maximale invoeding van de PV op L1 is afgerond 11A.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
En hoe gaat dit nu met de kabeldikte in de groepenkast? Stel 3 x 25 aansluiting en omvormer totaal 4500W / 3 fasen = 1500. Kan er dan een maximale stroom zijn van 25 + 6,5A = 31,5A? En ondanks componenten van max. 40A die okee zijn moet de draad dan van 4qmm naar 6qmm?Verdicampo schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 09:40:
[...]
ik denk dat je goed zit, maar je Solis omvormer levert dus ook nog eens op L3, hoeveel vermogen kan die leveren (per fase/totaal)? Misschien beter om je Growatt op L2 te zetten. Nog beter 3 fase omvormer te plaatsen. Als je dan een solis plaatst kan je ze waarschijnlijk ook in dezelfde app uitlezen
Correct. En ja 6qmm is wel aan te raden.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning
Klinkt alsof de boel erg slecht gebalanceerd is. Waarom heb je op L3 alleen invoeding en geen afname? Dat klinkt heel erg onlogisch. Daarbij zijn je 3-fase apparaten wel afnemers op L3 natuurlijk.SpelFaut schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 09:27:
Ik denk dat jullie het hier eigenlijk precies over mijn situatie hebben, dus laat ik hem er even ingooien ter toetsing.
Woon net een paar weken in een nieuwe woning (bj 2007) en ben de installatie wat gaan nalopen. Heb wat 3-fase spul, autolader, kookplaat en Solis omvormer, maar die spelen hier minder mee.
Waar het wel om draait is een losse 1-fase omvormer, een Growatt MIN 4200TL-X op L3. Piekstroom 19A, dus al boven de 16A uit het voorbeeld hierboven. Op 3x25A.
Het punt dat de nulstroom in de praktijk vaak meevalt omdat er meestal ook verbruikers op dezelfde fase als de omvormer zitten: dat mechanisme werkt bij mij niet, denk ik. Mijn oven en Quooker zitten juist op L1, mijn airco's op L2. L3 heeft alleen de Growatt en verder geen vaste 1-fase verbruikers. Dus geen compensatie, de volle 19A blijft staan.
Als ik het met de formule uit dit draadje doorreken kom ik op een nulstroom rond de 41A op momenten dat L1 en L2 ook (vol) belast zijn.
Is dit inderdaad het soort geval waar jullie het over hebben, of mis ik een compenserend effect dat ik over het hoofd zie?
En dan "vergeet" je voor het gemak ook nog even alle 3-fase apparatuur in het systeem. Uiteindelijk heeft alles hier met elkaar te maken.
Ik zou eerst eens een duidelijk overzicht van de kast maken en dan kijken of je niet zaken anders moet verdelen. Daarna kan/moet je eventueel nog remautomaten toepassen, want jouw 19A Growatt + de 3-fase omvormer + de maximale afname van 25A zou wel eens zeer ruim boven de 40A uit kunnen komen die meestal maximaal door aardlekschakelaars mag.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 3 strings, totaal 12600 Wp, 15 kWh thuisaccu
In principe ben ik het eens met je, maar wat je wel eens ziet, is dat in een oude situatie met 1 fase, een kast met 2x ALS + 2x 4 groepen was en deze naar 3 fase is omgebouwd door alleen een andere HS te plaatsen (en daarna misschien een extra kast met alleen 3P+N Alamats toegevoegd), zonder een extra ALS toe te voegen om alles over 3 fase te verdelen. Sterker nog, heb laatst iemand precies zo'n kast aangeraden. Ze hoeven niet naar 3 fase, maar kunnen het nu wel makkelijk mocht het nodig zijn (en dan wél netjes een 3e ALS toevoegen en groepen verdelen).Blihi schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 08:01:
[...]
Klinkt alsof de boel erg slecht gebalanceerd is. Waarom heb je op L3 alleen invoeding en geen afname? Dat klinkt heel erg onlogisch. Daarbij zijn je 3-fase apparaten wel afnemers op L3 natuurlijk.
De 3-fase apparatuur ben ik volgens mij niet vergeten, die valt toch juist weg uit de nulstroom-berekening omdat symmetrische belasting op alle drie de fasen vectorieel optelt tot nul? Ongeacht of dat nou consumeren is of leveren.
Voor de fasestroom op L3 zelf ligt het anders, daar had ik de Solis al bijgeteld (9,5A erbij, dus 28,5A tegen mijn 25A hoofdzekering). Kookplaat en laadpaal werken daar denk ik trouwens in mijn voordeel, die trekken toch stroom van L3 af als ze aanstaan?
Goed punt over het overzicht trouwens, bij deze het schem van de huidige situatie.
Komt voort uit een inventarisatie en met wat hulp dit ervan gemaakt.
Inventarisatie is nog niet helemaal afgerond, heb nog niet in kaart gebracht hoe de faseverdeling bij de algemene 'huishoudelijke' groepen zit.
/f/image/keY3PFMg3XkZiBmGlGs1BZzb.png?f=fotoalbum_large)
@Verdicampo , herkenbaar wat je beschrijft! Mijn kast is letterlijk zo'n samenraapsel uit meerdere renovatierondes, nooit netjes herverdeeld. Al vermoed ik dat het altijd 3 fase geweest is, afgaande op de twee 3F GE aardlekschakelaars. Ik vermoed dat dat er ooit 3 waren.
Edit: Vond nog een foutje in het schema
[ Voor 20% gewijzigd door SpelFaut op 21-08-2026 09:50 ]
Die brede dingen zijn inderdaad oude modellen. Die worden (via de ‘normale’ winkels) al heel wat jaren niet meer verkocht.BlueFlame schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 21:49:
[...]
Euhm onlangs als nieuw op marktplaats gekocht. Dus geen idee hoe lang ze al ergens op de plank lagen.
Standaard ABB HLD33 kast. Ander spul (idd ook de homewizard meter) zit zo tussen de 70 en 70,5 mm. De Eastron dingen zijn zo'n 72,5 mm.
Het lijkt erop dat iemand een restantje via MP kwijt wilde. Ze werken prima, maar die maat is idd irritant. Ik heb ze daarom vervangen.
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
Wat voor tool gebruik jij voor zo'n kek schema?SpelFaut schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 09:42:
[...]
bij deze het schem van de huidige situatie.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Die van marktplaats zijn niet nieuw, hoop dat ze allemaal werken.Hippe Lip schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 10:05:
[...]
Die brede dingen zijn inderdaad oude modellen. Die worden (via de ‘normale’ winkels) al heel wat jaren niet meer verkocht.
Het lijkt erop dat iemand een restantje via MP kwijt wilde. Ze werken prima, maar die maat is idd irritant. Ik heb ze daarom vervangen.
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Zoals beloofd hier wat plaatjes van mijn nieuwe groepenkast, die ik heb geconfigureerd met o.a. wat tips vanuit dit gezelschap (dank!).
Zo is de boel aangesloten.
Zo is dat fysiek gedaan.
En zo ziet de boel er netjes afgesloten uit.
Zo is de boel aangesloten.
Zo is dat fysiek gedaan.
En zo ziet de boel er netjes afgesloten uit.
[ Voor 7% gewijzigd door elsinga op 22-08-2026 08:25 ]
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
Ziet er netjes uit! En nu weet ik ook dat je zo’n eaton kast midden boven het meterbord kan plaatsen en je de onderinvoeren kunt gebruiken
@elsinga heeft links de "originele" bijgeleverde onderzijde met kabel-invoer en rechts een dichte plaat, rechts zou ook zo'n dezelfde kabel-invoer kunnen als je wenst, dan kan je evt helemaal makkelijk aan beide kanten van onderen invoeren.Verdicampo schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:22:
Ziet er netjes uit! En nu weet ik ook dat je zo’n eaton kast midden boven het meterbord kan plaatsen en je de onderinvoeren kunt gebruiken
Moet je hooguit even beetje creatief zijn om de invoer vanuit de netbeheerder mooi open te maken (niet heel veel werk).
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Het is toch een dubbele eaton medusa kast?
Waarom zit op 1 foto de aardrail hoger dan de andere, of komt dit door de foto ?
Waarom zit op 1 foto de aardrail hoger dan de andere, of komt dit door de foto ?
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Zo zit het nu (bij mijn ouders); de draden vanaf de meter zijn kort (lijkt het) en zitten helaas op aansluitblokjes onderin. Kan zelf prima de kast vervangen, maar denk de draden vanaf de meter niet. Heb ook geen zegelrecht, dus hoop dat de netbeheerder de meter snel komt vervangen…Annuk schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:28:
[...]
@elsinga heeft links de "originele" bijgeleverde onderzijde met kabel-invoer en rechts een dichte plaat, rechts zou ook zo'n dezelfde kabel-invoer kunnen als je wenst, dan kan je evt helemaal makkelijk aan beide kanten van onderen invoeren.
Moet je hooguit even beetje creatief zijn om de invoer vanuit de netbeheerder mooi open te maken (niet heel veel werk).
![]() | ![]() |
[ Voor 5% gewijzigd door Verdicampo op 22-08-2026 11:28 ]
Kan nog groter hoor, ik zou voornamelijk kiezen wat je nodig hebt. Als je de kast leegtrekt heb je namelijk alle ruimte om het goed te doen.Verdicampo schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:22:
Ziet er netjes uit! En nu weet ik ook dat je zo’n eaton kast midden boven het meterbord kan plaatsen en je de onderinvoeren kunt gebruiken
3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter
@elsinga Ik zou die blanke aarddraad onderin voorzien van een krimpkous
@Verdicampo Als ik al meteen iets zou veranderen is het die smalle hoofdschakelaar, kan gewoon een normaal model in.
@Verdicampo Als ik al meteen iets zou veranderen is het die smalle hoofdschakelaar, kan gewoon een normaal model in.
[ Voor 44% gewijzigd door uaT op 22-08-2026 10:25 ]
Ik ga vandaag mijn Zendure stekkerbatterij vast aansluiten ipv met een stekker. Even een laatste check alhier.
Er ligt een dedicated groep naar mijn kelder, afgezekerd met een B16 schakelaar. De draad eindigt nu in een dubbele wcd waarop de Zendure nu met een stekker is aangesloten.
Wat ik van plan ben is om de stekker van de Zendure kabel af te knippen en de dubbele wcd te demonteren. Vervolgens de Zendure kabel te strippen, de losse draden te strippen en deze 1:1 te verbinden met de draden die in de kabel naar de wcd zaten middels Wago 221 klemmen.
Op aanraden vanuit dit forum plaats ik geen aderhulzen op de draden uit de Zendure kabel, omdat dit beter zou zijn. De kabel van de wcd ga ik vanuit dat die goed gestript is en verbond ik ook direct door in de Wago klem. De 3 Wago klemmen verwerk ik in een lasdoos die ik aan de wand monteer.
Mis ik dan nog iets?
(Ik heb in verleden regelmatig wcd etc vervangen en geplaatst, maar vraag me met name af hoe de kabel zo goed mogelijk door te verbinden)
Er ligt een dedicated groep naar mijn kelder, afgezekerd met een B16 schakelaar. De draad eindigt nu in een dubbele wcd waarop de Zendure nu met een stekker is aangesloten.
Wat ik van plan ben is om de stekker van de Zendure kabel af te knippen en de dubbele wcd te demonteren. Vervolgens de Zendure kabel te strippen, de losse draden te strippen en deze 1:1 te verbinden met de draden die in de kabel naar de wcd zaten middels Wago 221 klemmen.
Op aanraden vanuit dit forum plaats ik geen aderhulzen op de draden uit de Zendure kabel, omdat dit beter zou zijn. De kabel van de wcd ga ik vanuit dat die goed gestript is en verbond ik ook direct door in de Wago klem. De 3 Wago klemmen verwerk ik in een lasdoos die ik aan de wand monteer.
Mis ik dan nog iets?
(Ik heb in verleden regelmatig wcd etc vervangen en geplaatst, maar vraag me met name af hoe de kabel zo goed mogelijk door te verbinden)
Korte vraag. Ik heb in mijn nieuwbouwhuis een ledige 25mm buis laten aanleggen van de meterkast naar een 4 dubbel raam op de eerste verdieping. Momenteel is die doos afgedekt met een blindplaat (Gira E2). Nu wil ik de buis daadwerkelijk gaan gebruiken voor het aansluiten van mijn PV panelen echter hoe krijg ik die kabel netjes uit die doos?
- Ik dacht aan lassen in de doos aan een ymvkf of neopreen kabel en dan gat boren door de blindplaat en daar de kabel uit laten komen. Die kabel gaat vervolgens naar een werkschakelaar buiten.
- Electricien trekt liever VD draad in 1x mee naar buiten en dan k25 goot toepassen.
ik zie ik zie wat jij niet ziet
Ik denk dat vd draad makkelijker bochten maakt maar heb niet meer ervaring van een ymvk door een 40 mm buis in de tuin. Een 5x2.5mm2 kreeg ik er niet door en een 3x2.5mm2 wel. Dat was door bochten met name. Ik denk dat VD draad wellicht makkelijker was gegaan maar dat mag niet met de buis die ik gebruik.
Ik moet in huis door 19mm pijp met 1 flauwe 90 graden bocht. 3x solar kabel ging er door heen.
Hoop dat ik er 5x 4 mm2 door krijg.
Ik moet in huis door 19mm pijp met 1 flauwe 90 graden bocht. 3x solar kabel ging er door heen.
Hoop dat ik er 5x 4 mm2 door krijg.
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Klopt, maar eigenlijk wil ik de hele kast vervangen door een dubbele medusa, en voorbereiden op een sigenstor systeem.uaT schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 10:21:
@Verdicampo Als ik al meteen iets zou veranderen is het die smalle hoofdschakelaar, kan gewoon een normaal model in.
De aansluitblokjes houden me dus tegen, want geen zegelrecht. Anders had ik de hoofdschakelaar in eerste instantie overgezet.
Iemand wat inside info wanneer de oude 2G meters aan de beurt zijn bij Enexis?
Het is dan flexibele YMVKF kabel.jacovn schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 11:21:
Ik denk dat vd draad makkelijker bochten maakt maar heb niet meer ervaring van een ymvk door een 40 mm buis in de tuin. Een 5x2.5mm2 kreeg ik er niet door en een 3x2.5mm2 wel. Dat was door bochten met name. Ik denk dat VD draad wellicht makkelijker was gegaan maar dat mag niet met de buis die ik gebruik.
Ik moet in huis door 19mm pijp met 1 flauwe 90 graden bocht. 3x solar kabel ging er door heen.
Hoop dat ik er 5x 4 mm2 door krijg.
ik zie ik zie wat jij niet ziet
ik heb ook van die SEP kasten, ze zien er op zich leuk uit, maar ze zijn waardeloos in gebruik.Verdicampo schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 11:27:
[...]
Klopt, maar eigenlijk wil ik de hele kast vervangen door een dubbele medusa, en voorbereiden op een sigenstor systeem.
De aansluitblokjes houden me dus tegen, want geen zegelrecht. Anders had ik de hoofdschakelaar in eerste instantie overgezet.
Iemand wat inside info wanneer de oude 2G meters aan de beurt zijn bij Enexis?
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Waar koop jij YMvKf (= stranded) kabel in voor dit topic gebruikelijke doorsnedes als bijvoorbeeld 5G2.5 of 5G6? Ik kan het pas vinden vanaf 5G10, en dat is me net wat te dik....icecreamfarmer schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 12:17:
Het is dan flexibele YMVKF kabel.
Voor stranded gebruik ik meestal Lapp Ölflex 100, maar sta altijd open voor een voordeliger alternatief.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
5g10 https://www.sandervunderink.nl/ymvkf-kabel-cca-grijs-per-meter.htmlAndrehj schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 12:22:
[...]
Waar koop jij YMvKf (= stranded) kabel in voor dit topic gebruikelijke doorsnedes als bijvoorbeeld 5G2.5 of 5G6? Ik kan het pas vinden vanaf 5G16, en dat is me net wat te dik....
Voor stranded gebruik ik meestal Lapp Ölflex 100, maar sta altijd open voor een voordeliger alternatief.
3g10 https://groothandel.be/p/topcable-toxfree-rz1-k-flexibele-voedingskabel-lsoh-ad8-1kv-b2ca-s1ad1a1-groen-3g10mm%C2%B2-rz1-k3g10-b2ca-b-1000/
3g2,5 https://groothandel.be/p/topcable-toxfree-rz1-k-flexibele-voedingskabel-lsoh-ad8-1kv-cca-s1ad1a1-groen-3g25mm%c2%b2-rz1-k3g25-cca-b-1000/
Maar ik denk dat ik voor neopreen ga.
ik zie ik zie wat jij niet ziet
5G4 en 5G6 (wat voor laadpalen en onderverdelers veel gebruikt wordt) is er dus niet.
Dat is een YMz1Kf kabel. Geen YMvKf.
Neopreen is een rubber kabel. Die heb ik ook ooit geprobeerd door PVC-buis te trekken, maar daar werd ik niet zo blij van. De wrijving die je ondervindt is enorm. Het trekt voor geen meter. Dat ga ik dus nooit weer doen. Die keuze zou ik dus heroverwegen.Maar ik denk dat ik voor neopreen ga.
Als ik stranded kabel in een buis wilt trekken kom ik steeds weer bij de Lapp Ölflex serie uit.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik weet niet of dat inherent aan YMVKf is, maar dat is wel Copper Cladded Aluminum, CCA. Daar gaat minder stroom doorheen dan koper. Doorgaans zijn elektrakabels van koper, dus wel goed dat als iemand dit overweegt die even dubbelcheckt hoe dik die kabel dan moet zijn.
Edit: zie ook: Freeaqingme in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 4"
[ Voor 10% gewijzigd door Freeaqingme op 22-08-2026 13:40 ]
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Het hoeft bij mij niet door een buis heen. Kabels komen los uit de doos. Maar daar heb ik een oplossing voor nodig. Hoe werk ik dat netjes af?Andrehj schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 12:31:
[...]
5G4 en 5G6 (wat voor laadpalen en onderverdelers veel gebruikt wordt) is er dus niet.
[...]
Dat is een YMz1Kf kabel. Geen YMvKf.
[...]
Neopreen is een rubber kabel. Die heb ik ook ooit geprobeerd door PVC-buis te trekken, maar daar werd ik niet zo blij van. De wrijving die je ondervindt is enorm. Het trekt voor geen meter. Dat ga ik dus nooit weer doen. Die keuze zou ik dus heroverwegen.
Als ik stranded kabel in een buis wilt trekken kom ik steeds weer bij de Lapp Ölflex serie uit.
ik zie ik zie wat jij niet ziet
Volgens mij mis je dan nog een werkschakelaar om de batterij met 1 handeling buiten gebruik te stellen.B-Force schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 10:44:
Mis ik dan nog iets?
Spel en typfouten voorbehouden
Gira heeft daar een standaard onderdeel voor dat in de E2-serie past:icecreamfarmer schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 11:13:
Korte vraag. Ik heb in mijn nieuwbouwhuis een ledige 25mm buis laten aanleggen van de meterkast naar een 4 dubbel raam op de eerste verdieping. Momenteel is die doos afgedekt met een blindplaat (Gira E2). Nu wil ik de buis daadwerkelijk gaan gebruiken voor het aansluiten van mijn PV panelen echter hoe krijg ik die kabel netjes uit die doos?
https://www.elektramat.nl...stem-55-zuiver-wit-068203
Daar zit ook gelijk een trekontlasting in verwerkt. Wel even goed kijken bij het bestellen: je hebt zowel deze opbouwdeksel nodig als een bijpassende centraalplaat.
Spel en typfouten voorbehouden
In dit geval staat de CCA daar niet voor... Dit gaat in dit geval om uit m'n hoofd brand-normeringen en niet zoals met UTP over Copper Clad Aluminium.Freeaqingme schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 13:12:
[...]
Ik weet niet of dat inherent aan YMVKf is, maar dat is wel Copper Cladded Aluminum, CCA. Daar gaat minder stroom doorheen dan koper. Doorgaans zijn elektrakabels van koper, dus wel goed dat als iemand dit overweegt die even dubbelcheckt hoe dik die kabel dan moet zijn.
Beetje verwarrend mogelijk maar wel iets waar degelijk verschil in zit.
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Dank voor je antwoord. Waarom zou ik een werkschakelaar moeten willen? Als er rook of brand is, zal ik als eerste in de meterkast de groep uitschakelen?FredvZ schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 13:27:
[...]
Volgens mij mis je dan nog een werkschakelaar om de batterij met 1 handeling buiten gebruik te stellen.
Aargh, goed punt. Dat had ik laatst nog uitgezocht voor andere kabels, maar het was nog te vroeg op deze zaterdag om me dat te realiseren...Annuk schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 13:35:
[...]
In dit geval staat de CCA daar niet voor... Dit gaat in dit geval om uit m'n hoofd brand-normeringen en niet zoals met UTP over Copper Clad Aluminium.
Beetje verwarrend mogelijk maar wel iets waar degelijk verschil in zit.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Top dit zocht ik.FredvZ schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 13:31:
[...]
Gira heeft daar een standaard onderdeel voor dat in de E2-serie past:
https://www.elektramat.nl...stem-55-zuiver-wit-068203
Daar zit ook gelijk een trekontlasting in verwerkt. Wel even goed kijken bij het bestellen: je hebt zowel deze opbouwdeksel nodig als een bijpassende centraalplaat.
ik zie ik zie wat jij niet ziet
Nog een andere vraag. In het nieuwe badkamermeubel past de oude Hue strip (2017) niet die ik er voor bewaard had. Nu moet ik een nieuwe strip hebben die wel alle functies via de HUE kan gebruiken. Enige ideeen?
Nieuwe controller en voeding met een losse rgbww strip?
Nieuwe controller en voeding met een losse rgbww strip?
ik zie ik zie wat jij niet ziet
Het gaat niet alleen om noodsituaties, ook om de boel voor onderhoud stroomloos te maken.B-Force schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 13:37:
Dank voor je antwoord. Waarom zou ik een werkschakelaar moeten willen? Als er rook of brand is, zal ik als eerste in de meterkast de groep uitschakelen?
Nou zal dat voor een thuisaccu wel meevallen en je kan de stekker ook aan de kant van de Zendure eruit trekken. Dat zou een redenatie zijn om het te doen.
Aan de andere kant: uit gewoonte zijn de meeste mesnen gewend om een apparaat uit te zetten door of de stekker uit het stopcontact te trekken of de schakelaar op de muur te bedienen. Om die lijn vast te houden kan het wel verstandig zijn om een werkschakelaar te plaatsen.
Spel en typfouten voorbehouden
Ja eens. Dat plastic van die buisinvoeren is super dun en blijft niet goed zitten en m’n handen liggen elke keer open als ik er mee bezig ben geweest…jacovn schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 12:20:
[...]
ik heb ook van die SEP kasten, ze zien er op zich leuk uit, maar ze zijn waardeloos in gebruik.
Ik heb me een oor aan laten naaien bij bouw huis denk ik met deze meterkast. I had hier moeten kijk/vragen wat te nemen, maar er waren zo veel dingen uit te zoeken en te regelen dat ik daar niet de tijd voor had.Verdicampo schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 14:01:
[...]
Ja eens. Dat plastic van die buisinvoeren is super dun en blijft niet goed zitten en m’n handen liggen elke keer open als ik er mee bezig ben geweest…
Nu alles maar vervangen en niet meer aan terugdenken.
Heb nu een batterij met off grid mogelijkheid. Allemaal chinesium devices (ook de inverter en de accu)
De meterkast is een verzameling merken nadat er 4 andere instalateurs zijn geweest. (Solar, EV, Solar en de accu) nu heb ik wel voor de accu ABB hs en zekering automaat in laten zetten. Maar ik ga alles maar voor ABB vervangen (behalve de 1-0-2 switch)
[ Voor 24% gewijzigd door jacovn op 22-08-2026 14:27 ]
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Zo, de tussenstand na vandaag een paar uur klussen.
De verdeelkast uitgebreid met 2x HLD22, de NOARK PV-automaat vervangen voor een ABB DS301C B20 A300, de kookgroep verwijderd en overgezet naar een 3P+N B16 en een kamrail geïnstalleerd voor de ABB DS301C’s (de PSC 3/24/10 N).
To do’s voor morgen: vijf YMVK kabels invoeren via de onderinvoer en aansluiten, bedrading beltrafo fatsoeneren en aansluiten, aarding waterleiding herstellen en overige kleine puntjes op de i.
Tussendoor een vraag: de drie automaten van de Energieleverancier corresponderen van links naar rechts niet met L1, L2 en L3 op de hoofdschakelaar. Is dat erg?
Feedback op de kast is welkom!
De verdeelkast uitgebreid met 2x HLD22, de NOARK PV-automaat vervangen voor een ABB DS301C B20 A300, de kookgroep verwijderd en overgezet naar een 3P+N B16 en een kamrail geïnstalleerd voor de ABB DS301C’s (de PSC 3/24/10 N).
To do’s voor morgen: vijf YMVK kabels invoeren via de onderinvoer en aansluiten, bedrading beltrafo fatsoeneren en aansluiten, aarding waterleiding herstellen en overige kleine puntjes op de i.
Tussendoor een vraag: de drie automaten van de Energieleverancier corresponderen van links naar rechts niet met L1, L2 en L3 op de hoofdschakelaar. Is dat erg?
Feedback op de kast is welkom!
Leuke kast! Dat ze niet overeenkomen maakt technisch niet uit. Je moet er alleen even op letten dat als de middelste hoofdzekering bijvoorbeeld uitklapt, dat dat dan niet per se de middelste fase op de hoofdschakelaar is.Ethiron schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 21:38:
Tussendoor een vraag: de drie automaten van de Energieleverancier corresponderen van links naar rechts niet met L1, L2 en L3 op de hoofdschakelaar. Is dat erg?
Feedback op de kast is welkom!
Een ander iets wat je zou kunnen checken is of je fases wel rechtsdraaiend aangesloten zijn. Hoewel dat op zich ook niet uitmaakt zolang je geen 380V apparaten met een motor er in gebruikt.
[ Voor 9% gewijzigd door Freeaqingme op 22-08-2026 23:10 ]
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Thanks! Nav jouw post even met de Duspol gemeten en het is rechtsdraaiend.Freeaqingme schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 22:29:
[...]
Leuke kast! Dat ze niet overeenkomen maakt technisch niet uit. Je moet er alleen even op letten dat als de middelste hoofdzekering bijvoorbeeld uitklapt, dat dat dan niet per se de middelste fase op de hoofdschakelaar is.
Een ander iets wat je zou kunnen checken is of je fases wel rechtsdraaiend aangesloten zijn. Hoewel dat op zich ook niet uitmaakt zolang je geen 380V apparaten met een motor er in gebruikt.
Heb ik overwogen, maar ik heb geen geel/groene krimpkous. En om te voorkomen dat iemand de aardedraad aanziet voor een fase (zwart), nul (blauw) of zich afvraagt waarom er oude kleuren in gebruik zijn (rood) heb ik 'm blank gelaten. Was in de oude kast ook zo, al kwamen ze toen binnen bovenin bij de aardrail. Om niet die hele draad te hoeven vervangen de aarddraad van de waterleiding onder ingevoerd en aangesloten.uaT schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 10:21:
@elsinga Ik zou die blanke aarddraad onderin voorzien van een krimpkous
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
Dank! Qua midden en onder: je kunt niet gelijk door naar binnen, want daar zitten de dikke stukken plastic voor de "sluitscroeven" (van plastic en er is best wat kracht nodig.... net jammer). Ik heb dus een paar mm ruimte gelaten en de kabels daarlangs naar de invoergaten geleidt. Kwestie van groepenkast tijdelijk een paar cm boven de aanvoer vastschroeven en na invoer de kast laten zakken tot 'ie niet meer verder zakte en dan definitief vastschroeven.Verdicampo schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:22:
Ziet er netjes uit! En nu weet ik ook dat je zo’n eaton kast midden boven het meterbord kan plaatsen en je de onderinvoeren kunt gebruiken
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
Ah, dat had ik ook kunnen doen kennelijk. #wistikniet Nou ja, is opgelost (zie hierboven). En ga ik niet alsnog doen.Annuk schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 09:28:
[...]
@elsinga heeft links de "originele" bijgeleverde onderzijde met kabel-invoer en rechts een dichte plaat, rechts zou ook zo'n dezelfde kabel-invoer kunnen als je wenst, dan kan je evt helemaal makkelijk aan beide kanten van onderen invoeren.
Moet je hooguit even beetje creatief zijn om de invoer vanuit de netbeheerder mooi open te maken (niet heel veel werk).
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
Daar zat de aardrail nog niet vastgeklikt, dus klopt. Die aardrailbevestiging klikt links niet vast trouwens en ik kan niet achterhalen waarom niet. Er zit niks tussen, de vergrendeling komt net zo laag uit als de linker en zo. Ik heb ook niet het idee dat er wat beschadigd is. Daar moet ik nog eens goed naar kijken, want bevalt me niet...jacovn schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 10:06:
Het is toch een dubbele eaton medusa kast?
Waarom zit op 1 foto de aardrail hoger dan de andere, of komt dit door de foto ?
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
Maakt geen drol uit in welke volgorde het zit onder de hoofdschakelaar, bij voorkeur zo laten zoals netbeheerder het je heeft aangesloten.Ethiron schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 21:38:
Tussendoor een vraag: de drie automaten van de Energieleverancier corresponderen van links naar rechts niet met L1, L2 en L3 op de hoofdschakelaar. Is dat erg?
Feedback op de kast is welkom!
Enige wat mogelijk relevant kan zijn is draaiveld richting (heb je schijnbaar al gecheckt), en de daadwerkelijke fase-volgorde als je t.z.t. een laadpaal aanschaft/plaatst.
Dit i.v.m. instellingen voor load-balancing.
Standaard volgordes voor rechts draaiveld zijn:
• L1-L2-L3
• L2-L3-L1
• L3-L1-L2
Vanuitgaande dat netbeheerders het ook netjes zo op trafo etc. aangesloten hebben.
Kan dus voor jezelf makkelijk zijn dit al te bepalen (en noteren) als je tzt een laadpaal wilt, hoef je het dan niet meer uit te zoeken.
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Thanks @Annuk
Net nog even gemeten en ik meet het volgende:
L1+L2 rechtsdraaiend
L1+L3 linksdraaiend
L2+L3 rechtsdraaiend
Automaat 1 (links) = L3
Automaat 2 (midden) = L2
Automaat 3 (rechts) = L1
Gemeten met een Benning Digital.
Klinkt niet helemaal als een van de standaard volgordes die jij benoemd?
Net nog even gemeten en ik meet het volgende:
L1+L2 rechtsdraaiend
L1+L3 linksdraaiend
L2+L3 rechtsdraaiend
Automaat 1 (links) = L3
Automaat 2 (midden) = L2
Automaat 3 (rechts) = L1
Gemeten met een Benning Digital.
Klinkt niet helemaal als een van de standaard volgordes die jij benoemd?
[ Voor 7% gewijzigd door Ethiron op 23-08-2026 09:51 ]
Je moet niet L1-L3 maar L3-L1 meten. Dan is dat ook rechtsom.
Waarschijnlijk heeft het net in jouw omgeving een links draaiveld.
Daarom is bij het plaatsen van de meter door het netbedrijf een draaing tussen L1 en L3 gemaakt om een rechts draaiveld aan te bieden.
Maar, zoals eerder al geschreven, in een huisinstallatie maakt het niets uit.
Waarschijnlijk heeft het net in jouw omgeving een links draaiveld.
Daarom is bij het plaatsen van de meter door het netbedrijf een draaing tussen L1 en L3 gemaakt om een rechts draaiveld aan te bieden.
Maar, zoals eerder al geschreven, in een huisinstallatie maakt het niets uit.
Wat @devriesjande zegtEthiron schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 09:50:
Thanks @Annuk
Net nog even gemeten en ik meet het volgende:
L1+L2 rechtsdraaiend
L1+L3 linksdraaiend
L2+L3 rechtsdraaiend
Automaat 1 (links) = L3
Automaat 2 (midden) = L2
Automaat 3 (rechts) = L1
Gemeten met een Benning Digital.
Klinkt niet helemaal als een van de standaard volgordes die jij benoemd?
Je duspol heeft een L1 en een L2 "pool" en daarmee moet je doorstappen oftewel aan de onderkant van de HS als volgt L1 pool en dan L2 pool:
L1 - L2
L2 - L3
L3 - L1
En het beste en betrouwbaarste is gewoon een fase-rotatie meter die alle 3 in 1x meet.
Wil je een rechts draaiveld als de netbeheerder je dit niet aanbied moet je boven je HS deze draaiing gaan maken, eronder moet je afblijven en rotatie aanhouden zoals netbeheerder aanbied.
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Boven of onder maakt een wereld van verschil. Boven zat alles waarschijnlijk al achter een aardlekschakelaar, en nu heb je slechts enkele isolatie tussen fasedraden en aardedraad, waarbij er geen aardlekbeveiliging is. Bij TT is dat desastreus, bij TN valt het mee.elsinga schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 08:37:
[...]
Heb ik overwogen, maar ik heb geen geel/groene krimpkous. En om te voorkomen dat iemand de aardedraad aanziet voor een fase (zwart), nul (blauw) of zich afvraagt waarom er oude kleuren in gebruik zijn (rood) heb ik 'm blank gelaten. Was in de oude kast ook zo, al kwamen ze toen binnen bovenin bij de aardrail. Om niet die hele draad te hoeven vervangen de aarddraad van de waterleiding onder ingevoerd en aangesloten.
In plaats van krimpkous kun je ook pvc-tape gebruiken: twee keer halfoverlappend (dus in totaal 4 lagen). Minder mooi, maar net zo effectief, en makkelijker in een kleine hoeveelheid te krijgen.
Vergeet niet om eerst de hoofdautomaten uit te zetten voordat je de aardedraad loshaalt.
Dat zou dan dit basiselement zijn?FredvZ schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 13:31:
[...]
Gira heeft daar een standaard onderdeel voor dat in de E2-serie past:
https://www.elektramat.nl...stem-55-zuiver-wit-068203
Daar zit ook gelijk een trekontlasting in verwerkt. Wel even goed kijken bij het bestellen: je hebt zowel deze opbouwdeksel nodig als een bijpassende centraalplaat.
https://www.elektramat.nl/gira-basiselement-snoeraftakking-5-polig-040000/
Want ik kan nergens echt vinden hoe je dat ding bevestigd. Maar ik ben er wel huiverig voor om mijn PV omvormer middels kroonstenen te bevestigen.
Of klik je dat ding in een centraalplaat basiselement want ik zie nu dat het bedoelt is voor het TX44 systeem.
ik zie ik zie wat jij niet ziet
Een _echt_ "mooie" oplossing om snoer uit een wanddoos te geleiden heb ik nog nooit gevonden, ben er zelf al jaren naar op zoek. Maar het voorbeeld van de Gira is zeker een van de mooiere.icecreamfarmer schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 14:49:
[...]
Dat zou dan dit basiselement zijn?
https://www.elektramat.nl/gira-basiselement-snoeraftakking-5-polig-040000/
Want ik kan nergens echt vinden hoe je dat ding bevestigd. Maar ik ben er wel huiverig voor om mijn PV omvormer middels kroonstenen te bevestigen.
Of klik je dat ding in een centraalplaat basiselement want ik zie nu dat het bedoelt is voor het TX44 systeem.
Een quick & dirty manier is het oerlelijke ABB kniestuk:
https://www.sandervunderink.nl/abb-haf-kniedeksel.html
De mooiste oplossing die ik tot nu heb gebruikt is een aansluitdoos voor kookplaten zoals die bij onze Oosterburen populair is. Maar dit is een redelijk groot ding, voor een enkelvoudige wanddoos toepasbaar, maar in combinatie met meerdere krijg je ruimte problemen. Deze valt ruim over de standaard maten
https://www.sandervunderink.nl/merten-aansluitdoos-voor-kookplaten.html
De bijbehorende afdekking staat erbij, bij de "vaak samen gekocht"-producten.icecreamfarmer schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 14:49:
[...]
Dat zou dan dit basiselement zijn?
https://www.elektramat.nl/gira-basiselement-snoeraftakking-5-polig-040000/
Je hoeft de kroonsteen niet te gebruiken. Die kan er af. Zelf zou ik het ook liever met Wago's doen.[...] Maar ik ben er wel huiverig voor om mijn PV omvormer middels kroonstenen te bevestigen.
Het moet in een Gira 4v raam passen Ik denk dat ik voor deze gaat daar zit een draagring bij.DoMoFo schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 15:45:
[...]
Een _echt_ "mooie" oplossing om snoer uit een wanddoos te geleiden heb ik nog nooit gevonden, ben er zelf al jaren naar op zoek. Maar het voorbeeld van de Gira is zeker een van de mooiere.
Een quick & dirty manier is het oerlelijke ABB kniestuk:
https://www.sandervunderink.nl/abb-haf-kniedeksel.html
De mooiste oplossing die ik tot nu heb gebruikt is een aansluitdoos voor kookplaten zoals die bij onze Oosterburen populair is. Maar dit is een redelijk groot ding, voor een enkelvoudige wanddoos toepasbaar, maar in combinatie met meerdere krijg je ruimte problemen. Deze valt ruim over de standaard maten
https://www.sandervunderink.nl/merten-aansluitdoos-voor-kookplaten.html
https://www.elektramat.nl/gira-datakap-draagring-tk-system-55-z-wit-m/
En dan gewoon lassen met wago's. Voor bij mijn speakers heb ik gewoon een gat geboord in een blindplaat en dat ziet er op zich ook netjes uit.
ik zie ik zie wat jij niet ziet
Ja bij mij dus niet. Ik zie alleen ramen en een blindplaat niet hoe en waar je het op moet schroeven.Juerd schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 15:50:
[...]
De bijbehorende afdekking staat erbij, bij de "vaak samen gekocht"-producten.
[...]
Je hoeft de kroonsteen niet te gebruiken. Die kan er af. Zelf zou ik het ook liever met Wago's doen.
Heb jij een link?
ik zie ik zie wat jij niet ziet
@DoMoFo Een kniedeksel of zo'n half-opbouw-aansluitdoos is alleen bruikbaar op een enkele inbouwdoos. Als je meerdere inbouwdozen aan elkaar hebt, met een gezamenlijk raampje eromheen, heb je een andere oplossing nodig. Helaas noemt iedereen die oplossing anders: kabeluitgang, snoeruitgang, snoeraftakking, snoeraansluiting, leidinguitlaat, etcetera. Dat is in feite niet meer dan een trekontlasting en een iets verdiepte blindplaat met een gat onderin. Soms heeft de afdekking een wat uitgebreidere vorm. Soms zit er een kroonsteen bij, zoals je hierboven ziet. Die hoef je niet te gebruiken.
[ Voor 9% gewijzigd door Juerd op 23-08-2026 16:05 ]
Ja, ik begrijp dat het in het Gira afdekraam moet passen, daar voldoen deze idd niet aanJuerd schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 15:56:
@DoMoFo Een kniedeksel of zo'n half-opbouw-aansluitdoos is alleen bruikbaar op een enkele inbouwdoos. Als je meerdere inbouwdozen aan elkaar hebt, met een gezamenlijk raampje eromheen, heb je een andere oplossing nodig.
Dat is een oplossing... Je weet dat Gira prachtige afdekraampjes met speaker connectors heeft ?!?!icecreamfarmer schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 15:51:
[...]
En dan gewoon lassen met wago's. Voor bij mijn speakers heb ik gewoon een gat geboord in een blindplaat en dat ziet er op zich ook netjes uit.
https://www.elektramat.nl...55-zuiver-wit-mat-027427/icecreamfarmer schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 15:54:
[...]
Ja bij mij dus niet. Ik zie alleen ramen en een blindplaat niet hoe en waar je het op moet schroeven.
Heb jij een link?
Het plaatje bij Elektramat is onhandig, zo lijkt het op een normale blindplaat. Elders vond ik nuttigere foto's:
https://www.eibabo.com/en...e-white-027427-eb10888326
Persoonlijk minder mooi dan een gaatje van 6mm.DoMoFo schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 16:00:
[...]
Ja, ik begrijp dat het in het Gira afdekraam moet passen, daar voldoen deze idd niet aan![]()
[...]
Dat is een oplossing... Je weet dat Gira prachtige afdekraampjes met speaker connectors heeft ?!?!
ik zie ik zie wat jij niet ziet
Kroonsteen idd niet gebruiken. Je kan een YMVK kabel gebruiken aan 1 stuk direct vanuit de meter kast tot aan de werkschakelaar. Die klem je dan vast in de trek ontlasting.icecreamfarmer schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 14:49:
[...]
Dat zou dan dit basiselement zijn?
https://www.elektramat.nl/gira-basiselement-snoeraftakking-5-polig-040000/
Want ik kan nergens echt vinden hoe je dat ding bevestigd. Maar ik ben er wel huiverig voor om mijn PV omvormer middels kroonstenen te bevestigen.
Of klik je dat ding in een centraalplaat basiselement want ik zie nu dat het bedoelt is voor het TX44 systeem.
Spel en typfouten voorbehouden
Kijk daar heb je iets aan. Dat zijn foto's waar je wat mee kunt. Ik snap echt niet dat Gira ook niet gewoon een paar foto's van de voor en achterkant heeft. Ook op de eigen website alleen recht van voren.Juerd schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 16:00:
[...]
https://www.elektramat.nl...55-zuiver-wit-mat-027427/
Het plaatje bij Elektramat is onhandig, zo lijkt het op een normale blindplaat. Elders vond ik nuttigere foto's:
https://www.eibabo.com/en...e-white-027427-eb10888326
[Afbeelding]
ik zie ik zie wat jij niet ziet
Heb een vergelijkbare vraag over dit soort kabeluitvoer stukken. Heb een aantal jaar geleden een op maat gemaakte kastenopstelling geplaatst en daarbij in 1 van de meubelpanelen een inbouwdoos+WCD geplaatst. Die is middels VD-draad + flexbuis aangesloten op een bestaande inbouwdoos in de muur die achter de kastenopstelling zit. Ik kon toen echter niets vinden om van inbouwdoos naar opbouwdoos en flex-buis uitvoer te gaan, en heb het opgelost zoals op onderstaande foto. Let wel, dit zit dus achter de kastenopstelling, en je kan er pas bij als je met gereedschap bedekkingspanelen gaat demonteren. Op zich niet onveilig, maar ik wil het wel wat netter maken. Heeft iemand daar wat ideeën voor?
Kwam bijvoorbeeld een ABB 3640-CD S tegen, maar die is niet geschikt voor een dubbele contactdoos.
Kwam bijvoorbeeld een ABB 3640-CD S tegen, maar die is niet geschikt voor een dubbele contactdoos.
@AR23 Als het achter een kast zit, hoeft het niet mooi, maar alleen goed: het moet wel worden afgedekt.
Oftewel een kniedeksel en een veerdeksel. De rechter moet je misschien een beetje afknotten, of laten overlappen en een gaatje maken voor het schroefje van de linker.
Voor mooi (voor zover haalbaar voor een overgang naar opbouw) gebruik je een kabeluitgang met een snoer in een kabelgootje, ipv een gele buis met installatiedraad, en daarnaast een blindplaat, samen in één raam.
Oftewel een kniedeksel en een veerdeksel. De rechter moet je misschien een beetje afknotten, of laten overlappen en een gaatje maken voor het schroefje van de linker.
Voor mooi (voor zover haalbaar voor een overgang naar opbouw) gebruik je een kabeluitgang met een snoer in een kabelgootje, ipv een gele buis met installatiedraad, en daarnaast een blindplaat, samen in één raam.
[ Voor 23% gewijzigd door Juerd op 23-08-2026 18:14 ]
Thanks! Ook aan @devriesjandeAnnuk schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 10:52:
[...]
Wat @devriesjande zegt![]()
Je duspol heeft een L1 en een L2 "pool" en daarmee moet je doorstappen oftewel aan de onderkant van de HS als volgt L1 pool en dan L2 pool:
L1 - L2
L2 - L3
L3 - L1
En het beste en betrouwbaarste is gewoon een fase-rotatie meter die alle 3 in 1x meet.
Wil je een rechts draaiveld als de netbeheerder je dit niet aanbied moet je boven je HS deze draaiing gaan maken, eronder moet je afblijven en rotatie aanhouden zoals netbeheerder aanbied.
Met deze methode meet ik consistent rechtsdraaiend!
Tegen de tijd dat ik een laadpaal ga installeren verdiep ik me in hoe dat relevant is.
@Ethiron In het algemeen totaal irrelevant. De meeste apparatuur geeft niks om de draairichting. De enkele keer dat het wel relevant is, draai je 2 willekeurige fasen om, om de andere richting te proberen.
Er is geen standaard draairichting die voor heel Nederland geldt, en zo zijn er meer landen waar je wel eens de richting moet kunnen draaien. Daarom bestaan deze stekkers, die vooral bij gehuurd spul erg praktisch kunnen zijn als de faserichting wel uitmaakt:
Er is geen standaard draairichting die voor heel Nederland geldt, en zo zijn er meer landen waar je wel eens de richting moet kunnen draaien. Daarom bestaan deze stekkers, die vooral bij gehuurd spul erg praktisch kunnen zijn als de faserichting wel uitmaakt:
Voor de instelling van eventuele CT-klemmen kan het nog relevant zijn volgens mij.Ethiron schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 21:01:
[...]
Thanks! Ook aan @devriesjande
Met deze methode meet ik consistent rechtsdraaiend!
Tegen de tijd dat ik een laadpaal ga installeren verdiep ik me in hoe dat relevant is.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
Ik zie dat er bij een aantal laadpalen een aansluitschema bijzit voor een IT stelsel zonder nul geleider, met 230 tussen de fases. (komt nog vaak voor in Noorwegen blijkbaar waar die dingen vandaan komen)
Maar komt een IT stelsel dan ook voor zonder nul? Alles wat ik erover vind, ook in m'n leerboek van al wat jaartjes geleden laat alleen maar een stelsel zien met een nul geleider.
Maar komt een IT stelsel dan ook voor zonder nul? Alles wat ik erover vind, ook in m'n leerboek van al wat jaartjes geleden laat alleen maar een stelsel zien met een nul geleider.
/f/image/eWtY9tI5o0fSpKLNBdnZMktT.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qQd5uBNydOsWrcDRRTdCD0A4.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/pZkmspLUA1KOJrMsKysDkykF.jpg?f=fotoalbum_tile)