• willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 13:17
marana schreef op zondag 28 juni 2026 @ 12:51:
[...]

Ik zou het door laten gaan. Mijn overwegingen daarbij:

Wij hebben 40 zonnepanelen, 2 EV's maar geen warmtepomp (wel all electric huis, maar met palletkachel). We kunnen onze auto's wel vaak overdag of in het weekend opladen.

We zijn niet technisch, hebben geen homeassistent, onze laadpaal is niet zo fancy dat we langzamer kunnen laden of het laden automatisch kunnen onderbreken, etc. We laden de auto's in de zomer liefst overdag op als de zon schijnt, en in de winter 's nachts. Dat deden we ook toen we nog een dynamisch contract hadden, en dan hoef je er verder helemaal geen hobby van te maken om perse het allergoedkoopste moment te vangen, die laatste paar centen boeien niet zo.

Voorheen zaten wij bij Tibber, goed vergelijkbaar met Zonneplan (maar dan zonder de zonnebonus). Over het jaar gezien hadden we in totaal 500 euro te betalen aan Tibber, dus gemiddeld inderdaad enkele tientjes per maand (in de praktijk in de winter honderden per maand betalen, in de zomer geld toekrijgen van Tibber ivm per maand afrekenen).

De accu staat in onze garage, tegen de noordelijke muur, en we hebben geen ventilatie geïnstalleerd. We meten niet hoe warm het wordt, maar we gaan er vanuit dat er geen problemen zijn wat dat betreft.

We hebben gewoon 3 units. Verschil met jou: we wilden graag een thuisaccu incl off grid. We hebben ook een offerte via een regulier bedrijf laten maken. Deze raadde ons ongeveer 50 kWh aan, groter is niet nodig, het zijn maar enkele dagen per jaar dat we 80 kWh opwekken. Die installatie zou 18k kosten. Hij raadde Frank Energie aan als leverancier. Jarenlang meelezen in het day ahead topic heeft mij nogal sceptisch gemaakt tov FE ivm verborgen kosten etc.


Ik denk dat je te sceptisch bent. Vergis je niet in de bias van dit topic. Mensen die tevreden zijn en geen issues hebben posten hier niet. Je hoeft echt niet te moeilijk te doen over het laden van je auto. En ik heb er vertrouwen in dat Balans Energie zijn best gaat doen ons als klant te houden na afloop van de 2 jaar, dus het zal heus wat opleveren.
profiel: Jeroen85, dit dus.

Ik draai sinds medio april, ben iets meer technisch onderlegd dan gemiddeld maar wil er ook geen hobby van maken.

Bij mij geen problemen met warm worden (behalve dat het warm is :-( ), geen smeltende of oververhitte kabels of accu, software doet wat verwacht mag worden inmiddels (altijd ruimte voor verbetering, maar dat geldt overal. Collega van me heeft Frank contract na een jaar opgezegd, spullen terug laten halen ivm niet uitkomen prognose, niet werkende software, geen goede batterij sturing ondanks meerdere bezoeken. En Frank energie doet toch al wat langer dit spelletje. De/mijn eigen verwachting monitor ik dan wel via Home Assistant, maar geen must natuurlijk en concludeer daar wel uit wat ik er van vind.

Communicatief mag BE wel wat sterker worden, is misschien wel de grootste ergernis. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan andere partijen die met energiesystemen, transitie, electrificatie bezig zijn in een pilot-achtige setting maar daarbij Tweakers input serieus nemen en ook, tot op zekere hoogte, bijdragen in discussie, bevindingen en verbetervoorstellen.

Setup: 27 panelen, 8kWh direct aan Deye, 15 panelen, 6kWh via Enphase, 64 kW batterij, full electric huis en EV hybride. Staat in volledig geisoleerde garage, op de noord-west muur.

Mijn overweging: teruglevering beperken, voor een passend bedrag (lees: zo goedkoop mogelijk met zo weinig mogelijk eigen werk) installatie scoren.
Had ieder andere leverancier kunnen zijn, maar ja, die prijs van oktober vorig jaar was te goed. Heb ik wel 2jr vastzitten aan BE voor over (of als het om een of andere reden heel slecht gaat koop ik ze wel af).

Als je dit om het geld wil doen..... gauw voorbijgaan.

Energie gaat sowieso geld kosten (Nuance: deed het altijd al, alleen kun je niet meer gemakkelijk compenseren/verleggen). [skepticism on] Iets met overheid en lange termijn beleid/gebrek aan beleid [skepticis off]

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

O-)
Work in progress, SOC 1 begint met een flash symbool en krijgt opeens een thermometer :+

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z8Gw88mpurLaI5R8XsCUJdQLo5s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ra8WzXRNR64FcFNnWWAI8TyX.jpg?f=fotoalbum_large

Opgelost ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aB83vxD85-vleCRZK0GddK_1Nes=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MZbMKakU8ACAZ1DCUvhqTPmO.jpg?f=fotoalbum_large

Als het goed is verandert de icoon kleur, er zijn 3 drempels bijv. groen met SOC = 100% en rood bij 10%.

[ Voor 44% gewijzigd door Speedy-Andre op 28-06-2026 15:14 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

deejeebv schreef op zondag 28 juni 2026 @ 13:06:
[...]

Hier hetzelfde probleem, was net op tijd thuis om de auto aan de lader te hangen om teruglevering tegen negatieve prijzen te voorkomen. Vandaag 8 kWh uit het net geladen waarom? @Balans Energie
Dit voorbeeld "laden van het net" is dus 1 van de dingen die ik wil kunnen limiteren in mijn BE profiel.

Nooit van het net laden, tenzij
  1. er gegarandeerd flink geld te verdienen valt, met een minimum nettowinst ratio op inkoopkosten instelbaar (50%, 100%, 150%), of
  2. SoC = 0.
  • Dat laden bij SoC = 0%vervolgens pas starten na 30 minuten op SoC=0, ook laden met een hele lage stroomsterkte (maximaal 0.05C zeg max. 47A bij 48kWh) én langzaam afbouwen zodra er zonnestroom komt én helemaal stoppen zodra de zonnelaadstroom op minimaal 150 of 200% van die lage laadstroomwaarde is.
Immers, ik heb voldoende zonnepanelen om zelfs met de druilerigste december winterdag zonder zon de batterijen iedere dag helemaal vol te laden.

PS De ratio op inkoopkosten (incl. energiebelasting en BTW) is nodig om te zorgen dat de Rijksoverheid in 2027 een incentive heeft om de dubbele heffing van energiebelasting op netondersteunende batterijen achter een kleinverbruikersaansluiting zo snel mogelijk af te schaffen.

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • deejeebv
  • Registratie: Juni 2008
  • Nu online
cj1 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 15:13:
[...]


Dit voorbeeld "laden van het net" is dus 1 van de dingen die ik wil kunnen limiteren in mijn BE profiel.

Nooit van het net laden, tenzij
  1. er gegarandeerd flink geld te verdienen valt, met een minimum nettowinst ratio op inkoopkosten instelbaar (50%, 100%, 150%), of
  2. SoC = 0.
  • Dat laden bij SoC = 0%vervolgens pas starten na 30 minuten op SoC=0, ook laden met een hele lage stroomsterkte (maximaal 0.05C zeg max. 47A bij 48kWh) én langzaam afbouwen zodra er zonnestroom komt én helemaal stoppen zodra de zonnelaadstroom op minimaal 150 of 200% van die lage laadstroomwaarde is.
Immers, ik heb voldoende zonnepanelen om zelfs met de druilerigste winterdag de batterijen iedere dag helemaal vol te laden.

PS De ratio op inkoopkosten (incl. energiebelasting en BTW) is nodig om te zorgen dat de Rijksoverheid in 2027 een incentive heeft om de dubbele heffing van energiebelasting op netondersteunende batterijen achter een kleinverbruikersaansluiting zo snel mogelijk af te schaffen.
Maar daar staat jouw (en mijn) belang haaks op dat van Balansenergie. Helaas kun je hier zelf totaal niet op sturen. Ik had verwacht dat ze met de nieuwe prognose hier anders mee om zouden gaan, maar blijkbaar is dat (nog??) niet zo.

  • Source90
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 06:58
Hier weer (net als afgelopen dagen) rond de 70% en batterij is weer aan het verkopen.. Zo kom ik nooit aan de 100% om weer eens te kalibreren 8)7

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik ben wel (even) blij met m'n 100%, nu kan ik beter zien of batterij 1 nog bijtrekt want die verdenk ik van het naar idle gaan van de rest bij 13% SOC (gemiddeld). Voorlopig blijft ie buiten de exports nog flink meer stroom leveren dan de andere 2.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/StDQd9s0A05kmTnAejbom40nlcg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ur8sE9GBqBENiwBrwtGJLqDL.jpg?f=fotoalbum_large

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • fenrir
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

fenrir

——-

Source90 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 15:58:
Hier weer (net als afgelopen dagen) rond de 70% en batterij is weer aan het verkopen.. Zo kom ik nooit aan de 100% om weer eens te kalibreren 8)7
Ik had ook hoop om eens op 90+% te komen, maar verder dan 81% ben ik nog niet gekomen.
Misschien komt er nog een leuke import O-)

Van klussen krijg je grijze haren


  • marana
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:44
Source90 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 13:05:
[...]

Welke EV lader hebben jullie dan? Volgens mij moet je bij nagenoeg elke paal wel kunnen instellen wat het laadlimiet/maximale Amperage is waarmee de paal laadt?
Een Alfen S-line, via Coolblue

  • Source90
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 06:58
marana schreef op zondag 28 juni 2026 @ 16:26:
[...]

Een Alfen S-line, via Coolblue
Aldus AI:
Als je contact opneemt met de Coolblue klantenservice, kunnen zij de parameter StationMaxCurrent in hun systeem direct voor jou aanpassen naar de gewenste stroomsterkte (bijvoorbeeld naar 10, 13 of 16 Ampère), dit is als jouw laadpaal via de backoffice van Coolblue (Energie) is geregeld.

[ Voor 9% gewijzigd door Source90 op 28-06-2026 16:36 ]


  • marana
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:44
Ja maar dan is het altijd langzaam denk ik? Dat is nou ook weer niet de bedoeling...

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 14:33
GerritFrans schreef op zondag 28 juni 2026 @ 11:04:
[...]

AlS je betere schoentjes (dik materiaal, en géén kijkgat) gaat plaatsen aan de kabels van je busbar naar de deye, zou ik zeker ook een dikkere maat kabel nemen. Dat scheelt och best wat in weerstand en warmte ontwikkeling. Is ook een logische maatregel, dus 70mm2. 90mm2 is nog beter, maar is wat lastig voor aansluiting in de Deye ivm de dikte
Zoveel scheelt een upgrade van de hoofdkabels naar 70mm2 het niet; minder dan .2mOhm. Totale pack resistance is rond de 7,5mOhm; de 50mm2 is niet de reden van de weerstand. De batterijen zelf ook niet. Het zit voornamelijk in de vele contactpunten; met de DC schakelaar, in de deye, elke externe en interne connectie met de busbar etc.

Bovendien liggen de ander kabels al met dikkere ogen, die heb ik van @paQ kunnen krijgen. We gaan zien wat voor een verschil dat maakt.

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 13:17
Wel interessant dat er zoveel meldingen zijn dat de 100% SoC niet gehaald word.
Ook vandaag weer aangetikt. Combinatie import en PV, had minder import gemogen. Maar PV doet meer dan ook ik had verwacht met deze warmte, misschien door het windje dat we hier nog een beetje hadden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8a24o6nMHQ3LknDrIprHlEvx4gM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZHfoFDnMPY3RTH5Ei9YvLYaS.jpg?f=fotoalbum_large

Kortom, zal geen heel rendabele dag zijn tenzij er nog verrassingen uit hoge hoeden komen.

  • fenrir
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

fenrir

——-

willem9503 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 17:27:
Wel interessant dat er zoveel meldingen zijn dat de 100% SoC niet gehaald word.
Ook vandaag weer aangetikt. Combinatie import en PV, had minder import gemogen. Maar PV doet meer dan ook ik had verwacht met deze warmte, misschien door het windje dat we hier nog een beetje hadden.

[Afbeelding]

Kortom, zal geen heel rendabele dag zijn tenzij er nog verrassingen uit hoge hoeden komen.
Ik heb nog nooit de 100% gehaald in 5 maanden tijd, heb “slechts” 4.8kWp an panelen

Van klussen krijg je grijze haren


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
deejeebv schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 08:50:
[...]

Ik heb een Eastron die meet zowel wat in als uit de batterij gaat. Het verschil daartussen zit of in de batterij, of is verlies. Op de langere termijn is dat dus het verlies.

Sinds 13 januari is 5371 kWh de omvormer in gegaan en 4772 4272 kWh er uit, dus 1099 kWh verlies. PV hangt hier aan grid. 20% is dus een redelijke schatting.
Ik heb er een HW 3 fase meter tussen - even nakijken hier!

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

fenrir schreef op zondag 28 juni 2026 @ 17:49:
[...]

Ik heb nog nooit de 100% gehaald in 5 maanden tijd, heb “slechts” 4.8kWp an panelen
Ik kan niet heel Almere van stroom voorzien met mijn pv, maar 8620Wp vult de batterij (max 54kWh/dag) wat minus de verliezen van de omvormers of de Deye in de zomer genoeg is.
Momenteel gebruik ik de SMA omvormers omdat ik dan tot 16kW kan exporteren, de Deye produceert meer als pv daar op zit maar dat kan ik toch niet kwijt.
100% SOC lukt hier regelmatig, al betwijfel ik of alle batterijen dat wel echt halen.
Verder geen autolader, echter de airco's zijn al weken bijna 24/7 aan wat misschien 8kWh/dag is.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • ibak
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 14:40
Hier voor het eerst een foutmelding op het ems scherm: eastron not connected.

Alles werkt wel gewoon incl de eastron. Stroomloos maken en weer opstarten mag niet baten, draadjes zitten gewoon vast in de eastron en het stekkertje ook in het ems scherm. Iemand een idee?

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

ibak schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:15:
... foutmelding op het ems scherm: eastron not connected.

... Stroomloos maken en weer opstarten mag niet baten, draadjes zitten gewoon vast in de eastron en het stekkertje ook in het ems scherm. Iemand een idee?
Iedere ader van de verbindingskabel (met een multimeter) controleren op draadbreuk...

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • ibak
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 14:40
cj1 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:17:
[...]


Iedere ader van de verbindingskabel (met een multimeter) controleren op draadbreuk...
Ems zit in de garage op 30m afstand.. lastig..

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

ibak schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:15:
Hier voor het eerst een foutmelding op het ems scherm: eastron not connected.

Alles werkt wel gewoon incl de eastron. Stroomloos maken en weer opstarten mag niet baten, draadjes zitten gewoon vast in de eastron en het stekkertje ook in het ems scherm. Iemand een idee?
Tegenwoordig zit de Eastron in de Meter ingang van de Deye en die praat weer met het EMS.
Klep open en even de stekkers opnieuw erin?
Bij oudere installaties werd de RS485 op het EMS zelf (2 aders) nog wel eens gebruikt naast het usb ding.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

ibak schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:20:
[...]
Ems zit in de garage op 30m afstand.. lastig..
Als het een kabel met een schroefconnector is, dan is het makkelijk om een U-vormig brugje op 2 aders zetten, of een tweede persoon met een beetje vaste hand om zo'n brugje uit de hand te maken...

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 14:33
ibak schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:15:
Hier voor het eerst een foutmelding op het ems scherm: eastron not connected.

Alles werkt wel gewoon incl de eastron. Stroomloos maken en weer opstarten mag niet baten, draadjes zitten gewoon vast in de eastron en het stekkertje ook in het ems scherm. Iemand een idee?
Balans bellen. ;)

De redelijke dingen heb je al gedaan.

  • ibak
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 14:40
cj1 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:25:
[...]

Als het een kabel met een schroefconnector is, dan is het makkelijk om een U-vormig brugje op 2 aders zetten, of een tweede persoon met een beetje vaste hand om zo'n brugje uit de hand te maken...
Na jouw tip even een wago blokje op 2 kabeltjes en zo ze alle 3 kunnen doormeten. Geen kabelbreuk.. wel nog steeds de foutmelding na terug zetten.

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 14:29
Wolly schreef op zondag 28 juni 2026 @ 11:43:
Benieuwd wat de strategie vandaag is, enorm veel bijgeladen vanochtend en sta over een paar uurtjes op 100%.
Hier juist perfect vandaag! Met 90 procent de avond in. De EV is leeg dus dat kunnen we nu mooi over hevelen.

  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Om de verveling te doden, nieuw accu dashboard gemaakt (en ja, amperes verschillen fors - vraag al gesteld :D . Maar, ook duidelijk te zien, de verschillende vermogens)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2U9ncmR-fhtNj7VhEHnYrGeWm9U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4UfQZjyBUrbxMP7kHffLOBPf.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door blue eyes op 28-06-2026 21:01 ]

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

ibak schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:03:
[...]

Na jouw tip even een wago blokje op 2 kabeltjes en zo ze alle 3 kunnen doormeten. Geen kabelbreuk.. wel nog steeds de foutmelding na terug zetten.
Als je maar weet welke waarin zat, je kan er niet 2 omwisselen met RS485 tenzij je het aan beide kanten doet.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 15:08
Net deze geprint in ABS voor @Borduif81

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BeDzkcYQObwcBJmvZVWT5Yi9Q1E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CBYR44lbFbxaOGKxuxaYMCYg.jpg?f=fotoalbum_large

Prima print voor als je de voorkeur hebt voor op de omvormer.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • ibak
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 14:40
Speedy-Andre schreef op zondag 28 juni 2026 @ 21:53:
[...]

Als je maar weet welke waarin zat, je kan er niet 2 omwisselen met RS485 tenzij je het aan beide kanten doet.
Tuurlijk maar dat is met de gekleurde draden makkelijk, fototje bij de eastron en in de deye zitten ze op wagoblokjes om te splitsen. Dat ziet er wat gammel uit maar eenmaal goed geklemd zonder beweging zou het wel goed moeten gaan. Het probleem zit dus of in de eastron zelf of in 1 van de 2 aftakkingen die BE gemaakt heeft in de Deye denk ik en daar kan ik niet veel mee zelf.

  • fenrir
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

fenrir

——-

blue eyes schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:57:
Om de verveling te doden, nieuw accu dashboard gemaakt (en ja, amperes verschillen fors - vraag al gesteld :D . Maar, ook duidelijk te zien, de verschillende vermogens)

[Afbeelding]
Ziet er goed uit! Wil je de yaml delen?

Van klussen krijg je grijze haren


  • Puppetmaster
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 14:20
Ronald schreef op zondag 28 juni 2026 @ 21:54:
Net deze geprint in ABS voor @Borduif81

[Afbeelding]

Prima print voor als je de voorkeur hebt voor op de omvormer.
Is er al consensus over wat het efficiëntst is?
Boven of onder?
Kan je deze print ook gebruiken om met een kanaal/buis af te zuigen zoals @paQ eens liet zien?

It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
fenrir schreef op zondag 28 juni 2026 @ 22:04:
[...]

Ziet er goed uit! Wil je de yaml delen?
Code heeft 5000 karakters te veel......
Ik heb een kaart gemaakt met 2 accus, dan kan je deze zelf verder aanpassen.
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
type: custom:button-card
show_icon: false
show_name: false
show_state: false
tap_action:
  action: none
hold_action:
  action: none
double_tap_action:
  action: none
triggers_update:
  - sensor.pace_bms_bms1_soc
  - sensor.pace_bms_bms1_power
  - sensor.pace_bms_bms1_current
  - sensor.pace_bms_bms1_total_voltage
  - sensor.pace_bms_bms1_system_status
  - sensor.pace_bms_bms1_environment_temperature
  - sensor.pace_bms_bms1_fault_status
  - sensor.pace_bms_bms1_warning_status
  - sensor.pace_bms_bms1_balancing_status
  - sensor.pace_bms_bms1_max_cell_differential
  - sensor.pace_bms_bms1_min_cell_voltage
  - sensor.pace_bms_bms1_max_cell_voltage
  - sensor.pace_bms_bms2_soc
  - sensor.pace_bms_bms2_power
  - sensor.pace_bms_bms2_current
  - sensor.pace_bms_bms2_total_voltage
  - sensor.pace_bms_bms2_system_status
  - sensor.pace_bms_bms2_environment_temperature
  - sensor.pace_bms_bms2_fault_status
  - sensor.pace_bms_bms2_warning_status
  - sensor.pace_bms_bms2_balancing_status
  - sensor.pace_bms_bms2_max_cell_differential
  - sensor.pace_bms_bms2_min_cell_voltage
  - sensor.pace_bms_bms2_max_cell_voltage
styles:
  card:
    - background: >-
        radial-gradient(circle at top left, rgba(255,255,255,0.06),
        rgba(0,0,0,0.92)) !important
    - border-radius: 26px !important
    - padding: 14px !important
    - color: white
    - cursor: default
    - box-shadow: >-
        0 10px 40px rgba(0,0,0,0.5), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.05)
        !important
    - text-align: left !important
  grid:
    - grid-template-areas: '"content"'
    - grid-template-columns: 1fr
  custom_fields:
    content:
      - width: 100%
      - min-width: 0
      - justify-self: stretch
      - text-align: left !important
custom_fields:
  content: |
    [[[
      const grey = '#a9adb8';
      const green = '#22c55e';
      const cyan = '#2dd4bf';
      const blue = '#60a5fa';
      const yellow = '#facc15';
      const orange = '#f59e0b';
      const red = '#ef4444';
      const panelBg = 'linear-gradient(145deg, rgba(28,30,35,0.72), rgba(5,6,8,0.86))';
      const tileBg = 'linear-gradient(145deg, rgba(24,27,34,0.78), rgba(12,14,18,0.76))';

      function entity(id) {
        return states[id];
      }

      function num(id, fallback = 0) {
        const raw = entity(id)?.state;
        if (raw === undefined || raw === null || raw === 'unknown' || raw === 'unavailable') return fallback;
        const value = Number(String(raw).replace(',', '.'));
        return Number.isFinite(value) ? value : fallback;
      }

      function stateText(id, fallback = 'Onbekend') {
        const value = entity(id)?.state;
        if (!value || value === 'unknown' || value === 'unavailable') return fallback;
        return String(value);
      }

      function unit(id, fallback = '') {
        return entity(id)?.attributes?.unit_of_measurement || fallback;
      }

      function fmt(value, decimals = 1) {
        return value.toLocaleString('nl-NL', {
          minimumFractionDigits: decimals,
          maximumFractionDigits: decimals
        });
      }

      function socColor(soc) {
        if (soc >= 60) return green;
        if (soc >= 30) return cyan;
        if (soc >= 15) return orange;
        return red;
      }

      function isClear(value) {
        const v = String(value).trim().toLowerCase();
        return ['0', 'none', 'normal', 'ok', 'no fault', 'no warning', 'off', 'inactive', 'geen'].includes(v);
      }

      function compactStatus(value) {
        return String(value)
          .replaceAll('_', ' ')
          .replace(/\b\w/g, c => c.toUpperCase());
      }

      const batteries = [1, 2].map(index => {
        const p = `sensor.pace_bms_bms${index}_`;
        return {
          index,
          soc: num(p + 'soc'),
          power: num(p + 'power'),
          current: num(p + 'current'),
          voltage: num(p + 'total_voltage'),
          temperature: num(p + 'environment_temperature'),
          differential: num(p + 'max_cell_differential'),
          minCell: num(p + 'min_cell_voltage'),
          maxCell: num(p + 'max_cell_voltage'),
          system: stateText(p + 'system_status'),
          fault: stateText(p + 'fault_status', 'None'),
          warning: stateText(p + 'warning_status', 'None'),
          balancing: stateText(p + 'balancing_status', 'Inactive'),
          powerUnit: unit(p + 'power', 'W'),
          currentUnit: unit(p + 'current', 'A'),
          voltageUnit: unit(p + 'total_voltage', 'V'),
          tempUnit: unit(p + 'environment_temperature', '°C'),
          diffUnit: unit(p + 'max_cell_differential', 'mV'),
          cellUnit: unit(p + 'min_cell_voltage', 'V')
        };
      });

      const averageSoc = batteries.reduce((sum, b) => sum + b.soc, 0) / batteries.length;
      const totalPower = batteries.reduce((sum, b) => sum + b.power, 0);
      const largestDiff = Math.max(...batteries.map(b => b.differential));
      const issueCount = batteries.filter(b => !isClear(b.fault) || !isClear(b.warning)).length;
      const powerScale = Math.max(100, ...batteries.map(b => Math.abs(b.power)));

      function summaryTile(label, value, color) {
        return `
          <div class="summary-tile">
            <span>${label}</span>
            <strong style="color:${color};">${value}</strong>
          </div>
        `;
      }

      function batteryCard(b) {
        const color = socColor(b.soc);
        const soc = Math.max(0, Math.min(100, b.soc));
        const fault = !isClear(b.fault);
        const warning = !isClear(b.warning);
        const healthColor = fault ? red : warning ? orange : green;
        const healthLabel = fault ? 'Storing' : warning ? 'Waarschuwing' : 'OK';
        const powerPct = Math.min(50, Math.abs(b.power) / powerScale * 50);
        const powerLeft = b.power < 0 ? 50 - powerPct : 50;
        const powerColor = b.power < 0 ? blue : green;

        const cellFloor = 2.5;
        const cellCeiling = 3.65;
        const minPos = Math.max(0, Math.min(100, (b.minCell - cellFloor) / (cellCeiling - cellFloor) * 100));
        const maxPos = Math.max(0, Math.min(100, (b.maxCell - cellFloor) / (cellCeiling - cellFloor) * 100));
        const rangeLeft = Math.min(minPos, maxPos);
        const rangeWidth = Math.max(1, Math.abs(maxPos - minPos));

        return `
          <div class="battery-card">
            <div class="battery-head">
              <div class="battery-name">
                <ha-icon icon="mdi:battery-high"></ha-icon>
                <div>
                  <strong>Accu ${b.index}</strong>
                  <span>· ${compactStatus(b.system)}</span>
                </div>
              </div>
              <div class="health" style="--health:${healthColor};">
                <i></i>${healthLabel}
              </div>
            </div>

            <div class="battery-main">
              <div class="soc-ring" style="--soc:${soc * 3.6}deg; --soc-color:${color};">
                <div>
                  <strong>${fmt(b.soc, 0)}%</strong>
                  <span>SOC</span>
                </div>
              </div>

              <div class="metrics">
                <div><span>Vermogen</span><strong style="color:${powerColor};">${fmt(b.power, 0)} ${b.powerUnit}</strong></div>
                <div><span>Stroom</span><strong>${fmt(b.current, 1)} ${b.currentUnit}</strong></div>
                <div><span>Spanning</span><strong>${fmt(b.voltage, 1)} ${b.voltageUnit}</strong></div>
                <div><span>Temperatuur</span><strong style="color:${b.temperature > 40 ? orange : 'white'};">${fmt(b.temperature, 1)} ${b.tempUnit}</strong></div>
              </div>
            </div>

            <div class="chart power-block">
              <div class="chart-label">
                <span>LIVE VERMOGEN</span>
                <b>${b.power < 0 ? '←' : '→'} ${fmt(Math.abs(b.power), 0)} ${b.powerUnit}</b>
              </div>
              <div class="power-chart">
                <div class="axis"></div>
                <div class="power-fill" style="left:${powerLeft}%; width:${powerPct}%; background:${powerColor};"></div>
              </div>
              <div class="chart-scale"><span>negatief</span><span>positief</span></div>
            </div>

            <div class="chart cell-block">
              <div class="chart-label">
                <span>CELVENSTER</span>
                <b style="color:${b.differential > 30 ? orange : green};">Δ ${fmt(b.differential, b.diffUnit === 'V' ? 3 : 0)} ${b.diffUnit}</b>
              </div>
              <div class="cell-chart">
                <div class="safe-zone"></div>
                <div class="cell-range" style="left:${rangeLeft}%; width:${rangeWidth}%;"></div>
                <i style="left:${minPos}%;"></i>
                <i style="left:${maxPos}%;"></i>
              </div>
              <div class="cell-values">
                <span>MIN ${fmt(b.minCell, 3)} ${b.cellUnit}</span>
                <span>MAX ${fmt(b.maxCell, 3)} ${b.cellUnit}</span>
              </div>
            </div>

            <div class="badges">
              <span class="${fault ? 'bad' : 'good'}">Fout: ${compactStatus(b.fault)}</span>
              <span class="${warning ? 'warn' : 'good'}">Melding: ${compactStatus(b.warning)}</span>
              <span class="balance">Balans: ${compactStatus(b.balancing)}</span>
            </div>
          </div>
        `;
      }

      return `
        <style>
          .bms-wrap {
            width: 100%;
            box-sizing: border-box;
            padding: 16px;
            border-radius: 22px;
            color: white;
            background: ${panelBg};
            border: 1px solid rgba(255,255,255,0.07);
            box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.04);
            font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif;
          }

          .title {
            display: flex !important;
            flex-direction: row !important;
            align-items: center !important;
            justify-content: flex-start !important;
            width: 100% !important;
            gap: 9px !important;
            margin: 0 0 10px 0 !important;
            padding: 0 !important;
            text-align: left !important;
          }

          .title ha-icon {
            position: static !important;
            flex: 0 0 25px !important;
            width: 25px;
            height: 25px;
            margin: 0 !important;
            color: ${yellow};
            filter: drop-shadow(0 0 9px rgba(250,204,21,0.35));
          }

          .title strong {
            display: block !important;
            margin: 0 !important;
            padding: 0 !important;
            text-align: left !important;
            font-size: 17px;
            font-weight: 900;
          }

          .summary {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr));
            gap: 6px;
            margin-bottom: 8px;
          }

          .summary-tile {
            min-width: 0;
            padding: 6px 7px;
            border-radius: 11px;
            text-align: center;
            background: ${tileBg};
            border: 1px solid rgba(255,255,255,0.10);
          }

          .summary-tile span {
            display: block;
            color: ${grey};
            font-size: 8px;
            font-weight: 850;
            letter-spacing: .08em;
          }

          .summary-tile strong {
            display: block;
            margin-top: 3px;
            font-size: 12px;
            font-weight: 950;
            white-space: nowrap;
          }

          .battery-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: 1fr;
            gap: 6px;
          }

          .battery-card {
            min-width: 0;
            padding: 7px 10px;
            border-radius: 15px;
            background: ${tileBg};
            border: 1px solid rgba(255,255,255,0.11);
            box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.04);
            display: grid;
            grid-template-columns: minmax(195px, .9fr) minmax(180px, 1.1fr);
            grid-template-areas:
              'head head'
              'main power'
              'main cell'
              'badges badges';
            column-gap: 12px;
            row-gap: 2px;
          }

          .battery-card:nth-child(5) {
            grid-column: auto;
          }

          .battery-head,
          .battery-name,
          .battery-main,
          .chart-label,
          .chart-scale,
          .cell-values,
          .badges {
            display: flex;
            align-items: center;
          }

          .battery-head {
            grid-area: head;
            justify-content: space-between;
            gap: 8px;
          }

          .battery-name {
            gap: 7px;
            min-width: 0;
          }

          .battery-name ha-icon {
            width: 20px;
            height: 20px;
            color: ${green};
          }

          .battery-name strong,
          .battery-name span {
            display: inline;
          }

          .battery-name > div {
            display: flex;
            align-items: baseline;
            gap: 5px;
            min-width: 0;
            white-space: nowrap;
          }

          .battery-name strong {
            font-size: 13px;
            font-weight: 950;
          }

          .battery-name span {
            max-width: 150px;
            color: ${grey};
            font-size: 9px;
            overflow: hidden;
            text-overflow: ellipsis;
            white-space: nowrap;
          }

          .health {
            display: flex;
            align-items: center;
            gap: 5px;
            color: var(--health);
            font-size: 9px;
            font-weight: 900;
            text-transform: uppercase;
          }

          .health i {
            width: 7px;
            height: 7px;
            border-radius: 50%;
            background: var(--health);
            box-shadow: 0 0 8px var(--health);
          }

          .battery-main {
            grid-area: main;
            gap: 8px;
            margin-top: 2px;
          }

          .power-block { grid-area: power; }
          .cell-block { grid-area: cell; }

          .soc-ring {
            width: 60px;
            height: 60px;
            flex: 0 0 60px;
            border-radius: 50%;
            display: grid;
            place-items: center;
            background: conic-gradient(var(--soc-color) var(--soc), rgba(255,255,255,0.12) 0);
          }

          .soc-ring > div {
            width: 44px;
            height: 44px;
            border-radius: 50%;
            display: grid;
            place-content: center;
            text-align: center;
            background: rgba(0,0,0,0.78);
            box-shadow: inset 0 0 13px rgba(0,0,0,.75);
          }

          .soc-ring strong {
            color: var(--soc-color);
            font-size: 14px;
            font-weight: 950;
            line-height: 1;
          }

          .soc-ring span {
            margin-top: 2px;
            color: ${grey};
            font-size: 8px;
            font-weight: 900;
            letter-spacing: .12em;
          }

          .metrics {
            width: 100%;
            display: grid;
            grid-template-columns: 1fr 1fr;
            gap: 4px;
          }

          .metrics div {
            min-width: 0;
            padding: 3px 5px;
            border-radius: 8px;
            background: rgba(0,0,0,0.18);
            border: 1px solid rgba(255,255,255,0.055);
          }

          .metrics span,
          .metrics strong {
            display: block;
          }

          .metrics span {
            color: ${grey};
            font-size: 8px;
            font-weight: 800;
            text-transform: uppercase;
          }

          .metrics strong {
            margin-top: 2px;
            font-size: 10px;
            font-weight: 900;
            white-space: nowrap;
          }

          .chart {
            min-width: 0;
            margin-top: 1px;
          }

          .chart-label,
          .chart-scale,
          .cell-values {
            justify-content: space-between;
          }

          .chart-label {
            color: ${grey};
            font-size: 8px;
            font-weight: 850;
            letter-spacing: .06em;
          }

          .chart-label b {
            color: white;
            font-size: 9px;
          }

          .power-chart,
          .cell-chart {
            position: relative;
            height: 8px;
            margin-top: 5px;
            overflow: hidden;
            border-radius: 99px;
            background: rgba(255,255,255,0.10);
          }

          .power-chart .axis {
            position: absolute;
            left: calc(50% - 1px);
            width: 2px;
            height: 100%;
            z-index: 2;
            background: rgba(255,255,255,.65);
          }

          .power-fill {
            position: absolute;
            top: 0;
            height: 100%;
            border-radius: 99px;
            box-shadow: 0 0 8px currentColor;
            transition: all .35s ease;
          }

          .chart-scale,
          .cell-values {
            margin-top: 3px;
            color: ${grey};
            font-size: 7px;
            font-weight: 750;
          }

          .cell-chart {
            overflow: visible;
            background: linear-gradient(90deg, rgba(239,68,68,.25), rgba(34,197,94,.18) 35% 82%, rgba(239,68,68,.25));
          }

          .cell-chart .safe-zone {
            position: absolute;
            left: 35%;
            width: 47%;
            height: 100%;
            background: rgba(34,197,94,.16);
          }

          .cell-range {
            position: absolute;
            height: 100%;
            border-radius: 99px;
            background: ${cyan};
            box-shadow: 0 0 8px rgba(45,212,191,.55);
          }

          .cell-chart i {
            position: absolute;
            top: -3px;
            width: 2px;
            height: 14px;
            background: white;
            border-radius: 2px;
          }

          .badges {
            grid-area: badges;
            flex-wrap: nowrap;
            gap: 5px;
            margin-top: 2px;
          }

          .badges span {
            min-width: 0;
            max-width: 100%;
            padding: 3px 6px;
            border-radius: 6px;
            font-size: 8px;
            font-weight: 800;
            overflow: hidden;
            text-overflow: ellipsis;
            white-space: nowrap;
          }

          .good { color: ${green}; background: rgba(34,197,94,.09); }
          .warn { color: ${orange}; background: rgba(245,158,11,.10); }
          .bad { color: ${red}; background: rgba(239,68,68,.10); }
          .balance { color: ${cyan}; background: rgba(45,212,191,.09); }

          @media (max-width: 700px) {
            .summary {
              grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
            }

            .battery-card {
              grid-template-columns: 1fr;
              grid-template-areas:
                'head'
                'main'
                'power'
                'cell'
                'badges';
            }
          }
        </style>

        <div class="bms-wrap">
          <div class="title">
            <ha-icon icon="mdi:battery-heart-variant"></ha-icon>
            <strong>Accubank cockpit · 2 BMS’en</strong>
          </div>

          <div class="summary">
            ${summaryTile('GEM. SOC', `${fmt(averageSoc, 1)}%`, socColor(averageSoc))}
            ${summaryTile('TOTAAL VERMOGEN', `${fmt(totalPower, 0)} W`, totalPower < 0 ? blue : green)}
            ${summaryTile('GROOTSTE CEL-Δ', `${fmt(largestDiff, 0)} mV`, largestDiff > 30 ? orange : green)}
            ${summaryTile('MELDINGEN', String(issueCount), issueCount ? red : green)}
          </div>

          <div class="battery-grid">
            ${batteries.map(batteryCard).join('')}
          </div>
        </div>
      `;
    ]]]

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 15:08
@Puppetmaster Het voornaamste is debiet door de omvormer jagen. Dus boven of onder zou niet veel uit moeten maken.

Denk niet dat dit een handige print is voor aansluiten op buis ;-)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Is de ruimte boven de 3D print niet te laag?

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

ibak schreef op zondag 28 juni 2026 @ 21:58:
[...]

Tuurlijk maar dat is met de gekleurde draden makkelijk, fototje bij de eastron en in de deye zitten ze op wagoblokjes om te splitsen. Dat ziet er wat gammel uit maar eenmaal goed geklemd zonder beweging zou het wel goed moeten gaan. Het probleem zit dus of in de eastron zelf of in 1 van de 2 aftakkingen die BE gemaakt heeft in de Deye denk ik en daar kan ik niet veel mee zelf.
Het is wel bekend dat rj45 stekkers monteren niet altijd goed gaat, mogelijk door 1 soort te gebruiken terwijl er verschillende zijn voor kabels met een vaste kern of een soepele. Gaat doormeten goed dan blijven de koppelstukjes of de usb module over. Op de Eastron zou je een telefoon moeten zien (groot genoeg?).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g8H1dtEvw1w6GNcTp-idYiFyyTA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AmDhJmoSkxtjWA3xN67cC2jd.jpg?f=fotoalbum_large

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 14:00
Ronald schreef op zondag 28 juni 2026 @ 21:54:
Net deze geprint in ABS voor @Borduif81

[Afbeelding]

Prima print voor als je de voorkeur hebt voor op de omvormer.
Zou dit ook geprint kunnen worden met PETG?

  • fenrir
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

fenrir

——-

0xygen500 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 22:18:
[...]

Zou dit ook geprint kunnen worden met PETG?
Ik heb PETG gebruikt voor een houder aan de onderkant, gaat al meer dan een maand prima.

Van klussen krijg je grijze haren


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 15:08
@0xygen500 Ja, maar met de temperatuur die de Deye op zijn eigen koeling haalt zit je wat dicht bij het punt dat PETG plastisch wordt... dus gekozen voor ABS.

Onderzijde zie ik minder probleem met PETG

[ Voor 12% gewijzigd door Ronald op 28-06-2026 22:21 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 15:08
blue eyes schreef op zondag 28 juni 2026 @ 22:15:
Is de ruimte boven de 3D print niet te laag?
Ja, maar deze print is niet voor mij ;-)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 14:00
Ronald schreef op zondag 28 juni 2026 @ 22:20:
@0xygen500 Ja, maar met de temperatuur die de Deye op zijn eigen koeling haalt zit je wat dicht bij het punt dat PETG plastisch wordt... dus gekozen voor ABS.

Onderzijde zie ik minder probleem met PETG
Ja dat is 65-70 graden toch? Vroeg het omdat ik hier geen abs heb liggen :+

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 15:08
@0xygen500 Dan zou ik als het even kan een onder gemonteerde print zoeken: Ik heb deze geprint liggen: https://www.printables.co...lterung-deye-81012k/files (in ABS... heb er zat van en die 5kilo Sunlu rollen kosten erg niet veel)

Met https://nl.aliexpress.com...XXIw&gatewayAdapt=glo2nld als voeding... (Even zoeken, ik had hem voor <€1,50) : Triggert een USB PD adapter naar 12V (of wat anders, dipswitches) ... werkt met een IKEA adapter.

[ Voor 6% gewijzigd door Ronald op 28-06-2026 22:28 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • ibak
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 14:40
Speedy-Andre schreef op zondag 28 juni 2026 @ 22:17:
[...]

Het is wel bekend dat rj45 stekkers monteren niet altijd goed gaat, mogelijk door 1 soort te gebruiken terwijl er verschillende zijn voor kabels met een vaste kern of een soepele. Gaat doormeten goed dan blijven de koppelstukjes of de usb module over. Op de Eastron zou je een telefoon moeten zien (groot genoeg?).

[Afbeelding]
Bedankt Speedy Andre, ik heb wel het telefoon icoontje, wat betekent dat ?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q94M-yUNAJQtnmw3QwLKUeWh7uY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c6NfYmHfqFBIggtnWjyAbjeR.jpg?f=fotoalbum_large

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

ibak schreef op zondag 28 juni 2026 @ 22:36:
[...]

Bedankt Speedy Andre, ik heb wel het telefoon icoontje, wat betekent dat ?[Afbeelding]
Dan heeft ie verbinding met de modbus, of het lijkt tenminste zo. 1 draad los en hij zou uit moeten gaan.

[ Voor 4% gewijzigd door Speedy-Andre op 28-06-2026 22:39 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Zijn er bij jullie activaties? Ik vroeg mij dit af, behoorlijke prijzen, maar ik zie geen exports, ik sta op 33% SoC.

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • E-Transitie
  • Registratie: November 2025
  • Niet online

E-Transitie

Pijnacker

blue eyes schreef op maandag 29 juni 2026 @ 08:06:
Zijn er bij jullie activaties? Ik vroeg mij dit af, behoorlijke prijzen, maar ik zie geen exports, ik sta op 33% SoC.
geen, SOC 32%

15600 Wp Canadian Solar aangesloten op Deye 12 kW omvormer. 48,2 kWh LFP batterij van Balans Energie.


  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 14:05
blue eyes schreef op maandag 29 juni 2026 @ 08:06:
Zijn er bij jullie activaties? Ik vroeg mij dit af, behoorlijke prijzen, maar ik zie geen exports, ik sta op 33% SoC.
Net een korte activatie om 8:43 toen ik van 34% naar 35% ging... had liever de accu alvast leeggetrokken met dit soort prijzen... Net als de SoC van 42% gisteren, en zijn nog verbeteringen mogelijk in met name de ochtend voor mij.

Verder gaat vandaag nog 60 kWh in de auto, dus ik maak me niet al te druk. Jammer van gisteren toen ik 4 uur de zonnepanelen heb afgeschakeld.

  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 14:05
Ik zit trouwens even door de resultaten te kijken, maar bij mij is de laatste dag met een aFRR activatie zichtbaar in het portaal afgelopen dinsdag 23 juni geweest. Mensen die nog wel activaties hebben gehad na die tijd?

  • FXZeRRo85
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-08 16:29
Vroeg me af in hoeverre er logica gebruikt wordt ten aanzien van de afrr koppeling. Een aantal mensen hebben dezelfde dag bij toekenning tennet al een koppeling gekregen. Mijn installatie is van 2 juni. Vroeg me af wanneer ik aan de beurt ben. Zijn er mensen na 2 juni die al geactiveerd zijn?

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

jeeedeee schreef op maandag 29 juni 2026 @ 09:13:
Ik zit trouwens even door de resultaten te kijken, maar bij mij is de laatste dag met een aFRR activatie zichtbaar in het portaal afgelopen dinsdag 23 juni geweest. Mensen die nog wel activaties hebben gehad na die tijd?
26 juni, kantoortijden.

  • boredgeestje
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 13:56
ibak schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:15:
Hier voor het eerst een foutmelding op het ems scherm: eastron not connected.

Alles werkt wel gewoon incl de eastron. Stroomloos maken en weer opstarten mag niet baten, draadjes zitten gewoon vast in de eastron en het stekkertje ook in het ems scherm. Iemand een idee?
Heb ik al sinds de installatie (dec ‘25). Zou volgens BE met een EMS firmware update verholpen gaan worden, systeem functioneert normaal.

This post was created with 100% recycled electrons


  • xxander968
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 31-07 00:13
Get!em schreef op maandag 29 juni 2026 @ 10:18:
[...]

26 juni, kantoortijden.
Heeft BE aangegegeven dat er alleen AFRR activaties zijn tijdens kantooruren?

7,2kwp PV, 48kwh Balans Energie, EV6, Vaillant VWS63/2 warmtepomp met grondlus, gasloos sinds 2008


  • Nomad
  • Registratie: Juli 2002
  • Nu online

Nomad

Moderator Foto & Video

a.k.a. Martijn

Wat we nu aan "resultaat" zien van die AFRR, dat is nog niet het complete beeld toch? Want ik zie eigenlijk geen hogere verkoopprijzen dan wat we veel avonden zien op de onbalans markt?
De voorspelde terugverdientijd is toch geheel onhaalbaar met verkopen van 30cent hier, 12cent daar, 42cent stukje verderop.
Ik snap dat de onbalans markt kleiner zal worden en dat AFRR langer levensvatbaar moet blijven, maar voor iets van nu "live" is, ik had verwacht dat er meer actie zou zijn. Is dat omdat er nu nog heel veel zon is en dus veel goedkope stroom, dat de AFRR markt op kantooruren geen handel heeft?

Heeft iemand hier wat meer uitleg? Is er meer actie op de markt maar moet Balans nog opstarten of is die markt gewoon heel rustig?

Commercieel fotograaf - Zakelijke portretten


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

xxander968 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 11:08:
[...]

Heeft BE aangegegeven dat er alleen AFRR activaties zijn tijdens kantooruren?
Klopt. Voor nu nog. Had iemand nagevraagd en in dit topic gepost.


Mijn beeld erbij:

Automated/autonomous with human in the loop.

Vrij logisch met een nieuw proces. Nog even de hand op t stuur en leren of het werkt zoals bedacht.

[ Voor 36% gewijzigd door Get!em op 29-06-2026 11:51 ]


  • ptr1968
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 01-08 10:48
Is de 3 / 4 jaar terugverdientijd realistisch of nog te vroeg om te zien?

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

ptr1968 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 11:55:
Is de 3 / 4 jaar terugverdientijd realistisch of nog te vroeg om te zien?
A) te vroeg

B ) 2026 rekent anders qua voordeel dan 2027 ivm saldering. Mijn voorlopige conclusie is dat in 2026 het halen van meer voordeel dan een oud contract zonder terugleverkosten uitdagend is. Heb je wel terugleverkosten/netto 1-2cent opbrengst voor export, dan is er al wel voordeel te halen, maar beperkt tov terugverdientijd. 2027: Huidige verdienmodel doorgetrokken is er meer voordeel relatief, maar ook meer kosten dan 2026. Dus verdiensten moeten in 2027 omhoog om rekening even laag te houden alsnog 2026. Maar sowieso 2027 voordeliger dan zonder batterij. En potentie voor winst/ terugverdienen

  • E-Transitie
  • Registratie: November 2025
  • Niet online

E-Transitie

Pijnacker

Nomad schreef op maandag 29 juni 2026 @ 11:45:
Wat we nu aan "resultaat" zien van die AFRR, dat is nog niet het complete beeld toch? Want ik zie eigenlijk geen hogere verkoopprijzen dan wat we veel avonden zien op de onbalans markt?
De voorspelde terugverdientijd is toch geheel onhaalbaar met verkopen van 30cent hier, 12cent daar, 42cent stukje verderop.
Ik snap dat de onbalans markt kleiner zal worden en dat AFRR langer levensvatbaar moet blijven, maar voor iets van nu "live" is, ik had verwacht dat er meer actie zou zijn. Is dat omdat er nu nog heel veel zon is en dus veel goedkope stroom, dat de AFRR markt op kantooruren geen handel heeft?

Heeft iemand hier wat meer uitleg? Is er meer actie op de markt maar moet Balans nog opstarten of is die markt gewoon heel rustig?
Het voordeel van een aFRR actie is dat het geen regeltoestand 2 kan worden. Las elders dat aFRR ook zijn beste tijd heeft gehad. Er komt steeds meer aFRR aanbod op de markt, windmolenparken en zonnevelden worden ook steeds meer voorzien van een veld met mega accu's. Die gaan allemaal met ons concureren. Zelf verwacht ik niet veel van aFRR. Ik hoop vooral mijn eigen PV meer te gebruiken en in de winter goedkoper inkopen. Het aanbod van BE met de goedkope accu gaf voor mij de doorslag, niet de aFRR.

15600 Wp Canadian Solar aangesloten op Deye 12 kW omvormer. 48,2 kWh LFP batterij van Balans Energie.


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Get!em schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:01:
[...]

A) te vroeg

B ) 2026 rekent anders qua voordeel dan 2027 ivm saldering. Mijn voorlopige conclusie is dat in 2026 het halen van meer voordeel dan een oud contract zonder terugleverkosten uitdagend is. Heb je wel terugleverkosten/netto 1-2cent opbrengst voor export, dan is er al wel voordeel te halen, maar beperkt tov terugverdientijd. 2027: Huidige verdienmodel doorgetrokken is er meer voordeel relatief, maar ook meer kosten dan 2026. Dus verdiensten moeten in 2027 omhoog om rekening even laag te houden alsnog 2026. Maar sowieso 2027 voordeliger dan zonder batterij. En potentie voor winst/ terugverdienen
Benoem ook even expliciet de besparing. Iedereen heeft het over opbrengsten gekregen van de PV of accu.

Wellicht bedoel je dat ook, maar veel mensen zien dat niet.

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 14:33
ptr1968 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 11:55:
Is de 3 / 4 jaar terugverdientijd realistisch of nog te vroeg om te zien?
Op basis van de resultaten zou ik eerder kiezen voor een typische 16kwh accu met ingebouwde 5kw zonne omvormer/noodstroomvoorziening. Significant kleiner, maar je ontvangt wel het gros van de winsten die wij ook halen op jaarbasis. Kost 1/3e van ons systeem als je een beetje handig bent met zelf installeren.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:57
blue eyes schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:35:
[...]


Benoem ook even expliciet de besparing. Iedereen heeft het over opbrengsten gekregen van de PV of accu.

Wellicht bedoel je dat ook, maar veel mensen zien dat niet.
De voorgehouden 1200-1500 per jaar aan balanceringsinkomsten is zowat de helft van die hele terugverdientijd.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 13:46
Get!em schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:01:
[...]

A) te vroeg

B ) 2026 rekent anders qua voordeel dan 2027 ivm saldering. Mijn voorlopige conclusie is dat in 2026 het halen van meer voordeel dan een oud contract zonder terugleverkosten uitdagend is. Heb je wel terugleverkosten/netto 1-2cent opbrengst voor export, dan is er al wel voordeel te halen, maar beperkt tov terugverdientijd. 2027: Huidige verdienmodel doorgetrokken is er meer voordeel relatief, maar ook meer kosten dan 2026. Dus verdiensten moeten in 2027 omhoog om rekening even laag te houden alsnog 2026. Maar sowieso 2027 voordeliger dan zonder batterij. En potentie voor winst/ terugverdienen
Puur kijkend naar de kale tarieven (EB/Salderen even buiten beschouwing latend) voor export die bij mij nu op 0,208 /kWh gemiddeld staat. En ik bij mijn vorige contract zonder terugleveringskosten 0,11 / kWh kreeg. Gaat het beter dan verwacht in mijn ogen.
Ik had namelijk 2026 erop gerekend dat ik minder zou gaan krijgen en in 2027 ik pas mijn voordeel ging behalen.
Maar doordat ik nu al mijn opwek kwijt kan in mijn accu en daarmee nu vele maanden “op eigen opwek draai” en er bijgekocht wordt (ok ok nog niet ideaal) tegen licht negatieve kale prijzen en vervolgens weer verkocht voor hogere prijzen dan directe verkoop ziet 2026 er ook gunstiger uit dan ik van te voren had verwacht. Ja we hebben veel verliezen, maar dat is nu eenmaal inherent met een thuisaccu.

Kan het beter? Zeker. Verwacht ik dat onbalans slechter wordt? Zeker.
Maar daarom is aFRR er ook zometeen. Het zal geen vetpot worden maar dat is ook nooit wat ik ervan verwacht. Mijn verwachting is dat het een stabiliserend effect zal hebben op een verkoopprijs die hoger zal liggen bij meer aanbod waardoor je niet tegen negatieve prijzen hoeft te verkopen.
Daarnaast hoop ik dat we de flexibiliteit behouden zoals we die nu ook hebben om op onbalans mee te kunnen bewegen en die extreme prijzen mee te kunnen pakken.
Als daarbij ook EPEX Intraday nog voor een extra momentje zorgt hebben we op basis van deze drie markten een prima platform waar we ten alle tijden export en import op kunnen baseren en waar ik wel van overtuigd ben dat dit meer potentie heeft dan op een vast contract, dynamisch of zelf op EPEX Day ahead iets proberen in te regelen op dit moment.

Of Balans het waar kan maken om dit uiteraard neer te zetten is aan hun om mij te overtuigen. Maar daarvoor ben ik ook dit avontuur aangegaan omdat stilzitten alleen maar geld kost. Dit is een gok waar in het ergste geval ik een batterij heb die ik voor een prima prijs heb kunnen kopen.

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 14:33
@Dbm12 mooi verhaal, maar de marginale kosten van het systeem tov de marginale opbrengsten zijn waardeloos, als je kijkt naar hoeveel eigengebruik je al kunt afdekken met een 16kwh accu en 5kw omvormer. Daarbij zijn de verliezen op een dergelijk systeem ook lager, als er maar een enkele fase is die online gehouden moet worden. Een dergelijk systeem kost je 2k.

Een jaar terug was het een prima gok om voor balans te gaan. Hybride omvormers met noodstroomvoorziening waren er bijna niet. Nu zou ik de gok niet nemen, nu er kant en klare systemen zijn die voldoende zijn voor het merendeel van de situaties.

  • Puppetmaster
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 14:20
Vanochtend m’n installatie door team Friesland gekregen!
Heel aardige en naar mijn lekenblik erg kundige vaklui. :)
Ze waren niet zo blij met de Lifetime Shed, omdat ik én een extra module heb én off-grid is het allemaal wat krap. Ook konden ze de kabels minder mooi wegwerken.

Maar het goede nieuws is dat het er met wat creativiteit allemaal wel inpast en m’n ventilator op een ideale plek zit voor de Deye.

De grootste uitdaging zat hem uiteindelijk in de kruipruimte, de opneming naar de meterkast was wat krap en er stond een laag water in.

Het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ilq1VSv8XxqYUqtJB04C1Vt4qhg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3se6SmL4nYhK0yVUx8QbeUkQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9UiVSf0yBwzopW32xFl54_honKc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vO3UqRCcjl5aFMGYKKSxMyyq.jpg?f=fotoalbum_large

Ik ben er blij mee!

It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...


  • E-Transitie
  • Registratie: November 2025
  • Niet online

E-Transitie

Pijnacker

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1OmhJn3M-XOIHieIJWKsmm85LPg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a5Pft6s3Gc4Z6oEuWO4biFoW.jpg?f=fotoalbum_large

Ik had iets wat ik nog niet eerder had gezien. Rond 13.20 een export, maar ipv dat mijn PV lijn naar beneden ging om te exporteren kwam alles uit de accu. Waar mijn PV opbrengst op dat moment heen ging is niet duidelijk...of zie ik het nou helemaal verkeerd?

15600 Wp Canadian Solar aangesloten op Deye 12 kW omvormer. 48,2 kWh LFP batterij van Balans Energie.


  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 14:05
@E-Transitie PV gaat toch naar het net? Heel klein beetje uit de accu erbij....

  • E-Transitie
  • Registratie: November 2025
  • Niet online

E-Transitie

Pijnacker

jeeedeee schreef op maandag 29 juni 2026 @ 13:53:
@E-Transitie PV gaat toch naar het net? Heel klein beetje uit de accu erbij....
Ja stom van mij, natuurlijk

15600 Wp Canadian Solar aangesloten op Deye 12 kW omvormer. 48,2 kWh LFP batterij van Balans Energie.


  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 14:05
E-Transitie schreef op maandag 29 juni 2026 @ 13:56:
[...]

Ja stom, van mij, natuurlijk
No problem, het ziet er ook wel gek uit met een dergelijke korte activatie en het is warm :+

  • ecn1985
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 01-08 13:14
scoobs schreef op maandag 29 juni 2026 @ 13:20:
@Dbm12 mooi verhaal, maar de marginale kosten van het systeem tov de marginale opbrengsten zijn waardeloos, als je kijkt naar hoeveel eigengebruik je al kunt afdekken met een 16kwh accu en 5kw omvormer. Daarbij zijn de verliezen op een dergelijk systeem ook lager, als er maar een enkele fase is die online gehouden moet worden. Een dergelijk systeem kost je 2k.

Een jaar terug was het een prima gok om voor balans te gaan. Hybride omvormers met noodstroomvoorziening waren er bijna niet. Nu zou ik de gok niet nemen, nu er kant en klare systemen zijn die voldoende zijn voor het merendeel van de situaties.
Toch blijft Balans op de site volhouden ruim 2800 te kunnen besparen per jaar. Ben benieuwd hoe 2027 eruit gaat zien, geloof niet dat wij in 2026 aan dit bedrag gaan komen.

Mocht het wel zo zijn geweest was het systeem in 2 jaar terugverdiend dat was ook veel te mooi om waar te zijn,

Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Nomad schreef op maandag 29 juni 2026 @ 11:45:
Wat we nu aan "resultaat" zien van die AFRR, dat is nog niet het complete beeld toch? Want ik zie eigenlijk geen hogere verkoopprijzen dan wat we veel avonden zien op de onbalans markt?
De voorspelde terugverdientijd is toch geheel onhaalbaar met verkopen van 30cent hier, 12cent daar, 42cent stukje verderop.
Ik had ook wel meer actie en opbrengsten verwacht voor iets wat maandenlang de heilige graal was.

Alleen is er naast het ronkende persbericht tot nu toe weinig te zien, misschien dat de programmatuur richting Tennet inderdaad al maanden klaar was maar de programmatuur voor het tonen en berekenen van ons deel nog niet?

We gaan het zien de komende anderhalf jaar.

  • Magreet1
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 14:57
Puppetmaster schreef op maandag 29 juni 2026 @ 13:37:
Vanochtend m’n installatie door team Friesland gekregen!
Heel aardige en naar mijn lekenblik erg kundige vaklui. :)
Ze waren niet zo blij met de Lifetime Shed, omdat ik én een extra module heb én off-grid is het allemaal wat krap. Ook konden ze de kabels minder mooi wegwerken.

Maar het goede nieuws is dat het er met wat creativiteit allemaal wel inpast en m’n ventilator op een ideale plek zit voor de Deye.

De grootste uitdaging zat hem uiteindelijk in de kruipruimte, de opneming naar de meterkast was wat krap en er stond een laag water in.

Het resultaat:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben er blij mee!
Ziet er goed uit. Is jouw kast verankerd aan de muur? Of staat hij los? Kan de kast het gewicht van de omvormer dragen? Welke maat heeft jouw kast precies?

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

blue eyes schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:35:
[...]


Benoem ook even expliciet de besparing. Iedereen heeft het over opbrengsten gekregen van de PV of accu.

Wellicht bedoel je dat ook, maar veel mensen zien dat niet.
Exact dat voordeel heeft een batterij vanaf 2027.

In 2026 had je met een goed contract het grid nog als batterij zonderverlies en investeringen . Met kWh als ruilmiddel voor verrekening.

In 2027 moet je kWh eerst omzetten in euro als ruilmiddel. En de batterij helpt om dat efficiënt te doen en/of binnenshuis te houden. In kWh gezien minder efficiënt, er gaat veel verloren, maar omdat we overstappen naar euro’s als ruilmiddel, en de geëxporteerd of direct verbruikte kWh meer waard worden op andere tijdstippen.

  • Puppetmaster
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 14:20
Magreet1 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 14:44:
[...]


Ziet er goed uit. Is jouw kast verankerd aan de muur? Of staat hij los? Kan de kast het gewicht van de omvormer dragen? Welke maat heeft jouw kast precies?
Het kastje is nu wel verankerd middels de Deye. ;)
Die is aan de muur bevestigd, door de achterwand heen.
Het off-grid kastje zit met bouten door het wandje.
Dit is hem:
https://m.joybuy.nl/dp/li...t-rough-cut-5125/10066215
@paQ was de eerste hiermee.

It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...


  • ibak
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 14:40
boredgeestje schreef op maandag 29 juni 2026 @ 10:19:
[...]

Heb ik al sinds de installatie (dec ‘25). Zou volgens BE met een EMS firmware update verholpen gaan worden, systeem functioneert normaal.
Bedankt @boredgeestje ! Maar dat is toch vreemd want die Eastron meter communicatie is toch niet overbodig? Hebben we dan gedoe met afrekeningen als ze de meetresultaten van de Eastron niet zien?

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

ibak schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:59:
[...]

Bedankt @boredgeestje ! Maar dat is toch vreemd want die Eastron meter communicatie is toch niet overbodig? Hebben we dan gedoe met afrekeningen als ze de meetresultaten van de Eastron niet zien?
Wie zegt dat hij niet functioneert, als je op het dashboard bij netaansluiting getallen ziet dan werkt het.
Dat het EMS fouten rapporteert is een bug die er kennelijk nog altijd is (ik zie het af en toe ook).
Het kan zijn dat hij 5 van de 100 keer iets mist en dat dan meldt.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:57
Als hij niet zou communiceren kun je ook geen NOM draaien.

edit:
Ergo: misschien communiceert hij niet rechtstreeks met de EMS, maar nog wel met, en dus via de Deye.

[ Voor 48% gewijzigd door paQ op 29-06-2026 16:37 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

E-Transitie schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:06:
[...]

... Er komt steeds meer aFRR aanbod op de markt, windmolenparken en zonnevelden worden ook steeds meer voorzien van een veld met mega accu's. Die gaan allemaal met ons concureren. Zelf verwacht ik niet veel van aFRR.
Zelfs als er nog een paar "Balans Energieën" bij komen op de markt, dan verwacht ik dat die mega-batterijen vanaf 2027 gaan inzetten op net onder het prijsniveau van de energiebelasting (als ze elkaar al niet de tent uitvechten met een geschatte kostprijs van 3,8 cent/kWh). Met als netto resultaat dat BE en consorten bijna niet meer aan bod gaan komen op de aFRR markt.

Ter vergelijking: een Deye HV C&I BESS met 10 jaar garantie kost maximaal € 32600 voor 241,25 kWh plus € 5100 voor een 80kW omvormer, oftewel € 156 /kWh met vrijstelling op de energiebelasting.

Daar tegenover staat Balans Energie met slechts 5 jaar garantie, dat zit nu al op € 145 /kWh en voorlopig geen vrijstelling op de energiebelasting in zicht. Dat is voor mij een no-brainer wie er wat gaat verdienen.

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:57
Waar ga je je 80 kW omvormer op aansluiten dan?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

paQ schreef op maandag 29 juni 2026 @ 16:55:
Waar ga je je 80 kW omvormer op aansluiten dan?
Boerderijen waar nu al zonnepanelen liggen van investeerders en coöperaties.

  • E-Transitie
  • Registratie: November 2025
  • Niet online

E-Transitie

Pijnacker

cj1 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 16:46:
[...]


Zelfs als er nog een paar "Balans Energieën" bij komen op de markt, dan verwacht ik dat die mega-batterijen vanaf 2027 gaan inzetten op net onder het prijsniveau van de energiebelasting (als ze elkaar al niet de tent uitvechten met een geschatte kostprijs van 3,8 cent/kWh). Met als netto resultaat dat BE en consorten bijna niet meer aan bod gaan komen op de aFRR markt.

Ter vergelijking: een Deye HV C&I BESS met 10 jaar garantie kost maximaal € 32600 voor 241,25 kWh plus € 5100 voor een 80kW omvormer, oftewel € 156 /kWh met vrijstelling op de energiebelasting.

Daar tegenover staat Balans Energie met slechts 5 jaar garantie, dat zit nu al op € 145 /kWh en voorlopig geen vrijstelling op de energiebelasting in zicht. Dat is voor mij een no-brainer wie er wat gaat verdienen.
Ik dacht een keer gelezen te hebben dat over aFRR handel geen energiebelasting gerekend wordt. Er wordt namelijk niet geconsumeerd. Volgens mij is daar juist de Eastron voor om de electra stromen te registreren. Iemand anders die er meer over weet?

[ Voor 6% gewijzigd door E-Transitie op 29-06-2026 17:17 ]

15600 Wp Canadian Solar aangesloten op Deye 12 kW omvormer. 48,2 kWh LFP batterij van Balans Energie.


  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 14:05
Gekke activatie hier. Dacht eerst aFRR, maar hij is nu weer aan het opladen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ean8IHCArJsKsZHr7qdi5bJXvxE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s13aVyA85l8iqdunjhMagNcK.jpg?f=fotoalbum_large

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:57
E-Transitie schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:06:
[...]

Ik dacht een keer gelezen te hebben dat over aFRR handel geen energiebelasting gerekend wordt. Er wordt namelijk niet geconsumeerd. Volgens mij is daar juist de Eastron voor om de electra stromen te registreren. Iemand anders die er meer over weet?
en/of geen opslag

Maar hoe verder we komen, hoe onduidelijker dingen lijken te worden

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
E-Transitie schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:06:
[...]

Ik dacht een keer gelezen te hebben dat over aFRR handel geen energiebelasting gerekend wordt. Er wordt namelijk niet geconsumeerd. Volgens mij is daar juist de Eastron voor om de electra stromen te registreren. Iemand anders die er meer over weet?
Dat zal je in dit topic hebben hebben gelezen, maar wederom als Balans het niet heeft gemeld is het maar de vraag of het zo is.

Op de website schrijven ze dat ze rekening houden met de energiebelasting bij het balanceren.
Wat gebeurt er met energiebelasting als de batterij wordt ingezet voor handel of balancering?
Onze software rekent energiebelasting mee als kostenpost. De batterij wordt alleen ingezet wanneer dit financieel zinvol is. Hierdoor voorkomen we dat een actie op papier winstgevend lijkt, maar in werkelijkheid geld kost door belastingen of kosten.

  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:35
Puppetmaster schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:38:
[...]

Het kastje is nu wel verankerd middels de Deye. ;)
Die is aan de muur bevestigd, door de achterwand heen.
Het off-grid kastje zit met bouten door het wandje.
Dit is hem:
https://m.joybuy.nl/dp/li...t-rough-cut-5125/10066215
@paQ was de eerste hiermee.
rare vraag van mij (ik ben ook een rare :P )

Wat zijn de afmetingen van de off-grid kast?

Ik wil die namelijk niet in het schuurtje maar in meterkast binnen uiteraard.

Ik zie wel dat ik enorm aan het overdrijven ben met mijn buiten "stroomhuisje" uit sandwichpanelen en op een gestorte betonvloer |:( ach ja nu alles in huis is gaan we het bouwen ook.

op 1 september ben ik aan de beurt d:)b d:)b

Het ziet er wel netjes uit zo. ;)

  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:35
scoobs schreef op maandag 29 juni 2026 @ 13:20:
@Dbm12 mooi verhaal, maar de marginale kosten van het systeem tov de marginale opbrengsten zijn waardeloos, als je kijkt naar hoeveel eigengebruik je al kunt afdekken met een 16kwh accu en 5kw omvormer. Daarbij zijn de verliezen op een dergelijk systeem ook lager, als er maar een enkele fase is die online gehouden moet worden. Een dergelijk systeem kost je 2k.

Een jaar terug was het een prima gok om voor balans te gaan. Hybride omvormers met noodstroomvoorziening waren er bijna niet. Nu zou ik de gok niet nemen, nu er kant en klare systemen zijn die voldoende zijn voor het merendeel van de situaties.
Ik heb behoorlijk rond gekeken voor een dergelijk systeem,

Maar nergens vondt ik een 16kWH systeem met een dergelijke omvormer en dan ook nog gedeeltelijk een backup te hebben, althans als je uitgaat van goede "kwalitatieve" materialen. ik kwam meer rond de €5000,= uit.

Dus bij BE zijn absoluut de eerste verdiensten de gunstige prijs voor een dergelijk systeem. ;)

  • morlune
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 15:02
Dirkga schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:32:
[...]

Ik heb behoorlijk rond gekeken voor een dergelijk systeem,

Maar nergens vondt ik een 16kWH systeem met een dergelijke omvormer en dan ook nog gedeeltelijk een backup te hebben, althans als je uitgaat van goede "kwalitatieve" materialen. ik kwam meer rond de €5000,= uit.

Dus bij BE zijn absoluut de eerste verdiensten de gunstige prijs voor een dergelijk systeem. ;)
Als je een 3 fase meterkast hebt, drie aparte groepen laten aanleggen en 3 plugin batterijen kopen? 3 x 5kwh marstek batterijen bijvoorbeeld

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:57
Dirkga schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:32:
[...]

Ik heb behoorlijk rond gekeken voor een dergelijk systeem,

Maar nergens vondt ik een 16kWH systeem met een dergelijke omvormer en dan ook nog gedeeltelijk een backup te hebben, althans als je uitgaat van goede "kwalitatieve" materialen. ik kwam meer rond de €5000,= uit.

Dus bij BE zijn absoluut de eerste verdiensten de gunstige prijs voor een dergelijk systeem. ;)
https://www.datouboss.com...er?variant=46786227241091

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • ibak
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 14:40
paQ schreef op maandag 29 juni 2026 @ 16:10:
Als hij niet zou communiceren kun je ook geen NOM draaien.

edit:
Ergo: misschien communiceert hij niet rechtstreeks met de EMS, maar nog wel met, en dus via de Deye.
Je hebt gelijk, ik kreeg netjes van Balans antwoord dat het niet erg is dat ik een connection fout met de Eastron heb omdat de communicatie via de omvormer loopt. Toppie..

  • overhyped
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online
Dirkga schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:29:
[...]

rare vraag van mij (ik ben ook een rare :P )

Wat zijn de afmetingen van de off-grid kast?

Ik wil die namelijk niet in het schuurtje maar in meterkast binnen uiteraard.

Ik zie wel dat ik enorm aan het overdrijven ben met mijn buiten "stroomhuisje" uit sandwichpanelen en op een gestorte betonvloer |:( ach ja nu alles in huis is gaan we het bouwen ook.

op 1 september ben ik aan de beurt d:)b d:)b

Het ziet er wel netjes uit zo. ;)
Ach, hier ook, gestort beton, mooi frame, mdf+fermacel, epdm dak klaar voor een groen dak. De rekening was onderdeel van een aantal andere dingen die de aannemer aan het doen was, dus ik doe maar alsof het hok voor de paardenspullen van m’n vriendin 2 keer zo duur was :) uiteindelijk wil ik ook gewoon dat alles goed is, dus op de hele verbouwing van de afgelopen jaren valt ‘t in het niet ;)

  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:35
Wow je kan wel zien dat mijn grote neus behoorlijk in de weg gezeten heeft bij het zoeken 8)7 :? hahaha Inderdaad paQ en zelfs een grotere omvormer dan de genoemde 5kW ;)

  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:35
overhyped schreef op maandag 29 juni 2026 @ 19:14:
[...]

Ach, hier ook, gestort beton, mooi frame, mdf+fermacel, epdm dak klaar voor een groen dak. De rekening was onderdeel van een aantal andere dingen die de aannemer aan het doen was, dus ik doe maar alsof het hok voor de paardenspullen van m’n vriendin 2 keer zo duur was :) uiteindelijk wil ik ook gewoon dat alles goed is, dus op de hele verbouwing van de afgelopen jaren valt ‘t in het niet ;)
Juist zo was het hier ook bedoeld ook hier eind vorig een forse verbouwing (financieel gezien) en dan vallen de kosten van een dergelijk huisje geheel in het niet. ;)

  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:35
morlune schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:35:
[...]


Als je een 3 fase meterkast hebt, drie aparte groepen laten aanleggen en 3 plugin batterijen kopen? 3 x 5kwh marstek batterijen bijvoorbeeld
Maar dan ga je al naar de €3500,= ipv de €2000. ;) enne ik voel weinig voor die plug en play dingen eerlijk gezegd .

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Get!em schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:01:
[...]

Boerderijen waar nu al zonnepanelen liggen van investeerders en coöperaties.
Behalve bij de kippenboeren, die hebben al een batterij staan (de eierprijs was de laatste jaren extreem goed, dus moesten ze wel investeren...)

[ Voor 13% gewijzigd door cj1 op 29-06-2026 19:57 ]

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • overhyped
  • Registratie: Januari 2003
  • Nu online
cj1 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 19:40:
[...]


Behalve bij de kippenboeren, die hebben al een batterij staan.
BadaBing :)

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

E-Transitie schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:06:
[...]

Ik dacht een keer gelezen te hebben dat over aFRR handel geen energiebelasting gerekend wordt. Er wordt namelijk niet geconsumeerd. Volgens mij is daar juist de Eastron voor om de electra stromen te registreren. Iemand anders die er meer over weet?
Er zijn weinig dingen die ik zeker weet. Toch ben ik er vrij zeker van dat de Belastingdienst voorlopig niet toe gaat staan dat er geen energiebelasting geheven wordt over eender welk verbruik (van een KVA) m.u.v. walstroom voor schepen die geen plezierjachten zijn.

Dus de rederijen en andere bedrijven op een KVA met aan aanmeerplaats voor boten/schepen zijn hier in het voordeel.

Niet voor 2030 is er enige kans dat de dubbele energiebelasting op een KVA wordt afgeschaft. Voor een GVA is het voorkomen van dubbele EB al sinds Belastingplan 2021 geregeld.

[ Voor 9% gewijzigd door cj1 op 29-06-2026 20:03 ]

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 14:33
Dirkga schreef op maandag 29 juni 2026 @ 19:27:
[...]

Wow je kan wel zien dat mijn grote neus behoorlijk in de weg gezeten heeft bij het zoeken 8)7 :? hahaha Inderdaad paQ en zelfs een grotere omvormer dan de genoemde 5kW ;)
Hehehe, PaQ had het al eens eerder benoemd, dat was het systeem waar ik ook naar refereerde.

Enn.. 5kw, 6kw, om het even.

  • Puppetmaster
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 14:20
Dirkga schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:29:
[...]

rare vraag van mij (ik ben ook een rare :P )

Wat zijn de afmetingen van de off-grid kast?
Hij meet 30 breed bij 60 hoog.

It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...


  • epicfailguy23
  • Registratie: Augustus 2020
  • Nu online
Zo ik ben een beetje laat bij het feestje maar sinds vandaag de Lilygo draaien :)

Ik heb mijn installatie sinds november dus nog op de oude manier aangesloten. (van boven naar beneden) en je ziet hier toch wel duidelijk waarom dit niet de manier is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dd0FP1GpoTADfwyGNrAfV7tY-3U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qkEpj9BI77QvQdYLX4nROYsl.png?f=fotoalbum_large

Dus ik zal dit weekend toch even de kabels omgooien. Vindt ik toch deels spannend (pun intended) het gekke is voor 400V 50A AC heb ik niet zoveel moeite mee, voor 50ish volt met 600A DC toch wel wat meer voor mijn gevoel :+ Helaas ook geen moment sleutel, maar daarmee is hij in het begin ook niet vast gezet.

Maar ik zal netjes het stappenplan dat in het vorige topic is genoemd volgen en met gezond boeren verstand en een gezonde doses respect voor DC zal het wel zo geklaard zijn :7

12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |


  • ptr1968
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 01-08 10:48
Die datouboss degelijk chinees of op goed geluk kwaliteit?

Zou bv Frank Energie die kunnen aansturen?

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:57
ptr1968 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 22:25:
[...]

Die datouboss degelijk chinees of op goed geluk kwaliteit?

Zou bv Frank Energie die kunnen aansturen?
beide denk ik :+
Happy go lucky

Volgens hen zelf zitten er BYD cellen in.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Dirkga schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:29:
[...]

rare vraag van mij (ik ben ook een rare :P )

Wat zijn de afmetingen van de off-grid kast?

Ik wil die namelijk niet in het schuurtje maar in meterkast binnen uiteraard.

Ik zie wel dat ik enorm aan het overdrijven ben met mijn buiten "stroomhuisje" uit sandwichpanelen en op een gestorte betonvloer |:( ach ja nu alles in huis is gaan we het bouwen ook.

op 1 september ben ik aan de beurt d:)b d:)b
Die vloer is zo gek nog niet met dat gewicht erop.
Off-grid kan best compact als je de boel een beetje vereenvoudigt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mLmgdupEOxxyK9Wptfd4aaS95xg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vdRIz1Q7tqLGCH3WksVKZTB7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vRXglD3nfbh-uQZMjK9N5tQU8Xk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LqpJsJsIVf7DTZRUdeyq0uHC.jpg?f=fotoalbum_large

Voor de omvormer komt bij de standaard installatie een schakelaar (geel/rood) en verder niets.
Ik heb er een 'enorme' kast rechtsonder bijgeplaatst met 1 ABB C50 schakelaar waar de 10mm2 op zit.
In de meterkast ben je maar 12 posities kwijt aan de Eastron meter, een alamat die BE beiden plaatst en een 1-0-2 schakelaar (Chineesje voor 63A of een Hager sft440 omschakelaar).
Ik ga er van uit dat er al een 3-fase hoofschakelaar is (bij mij links onder een Hager).
Voor het mooie kan er een overspanning blokje bij wat BE tegenwoordig doet, echter schakel ik toch eerst alle groepen uit voor ik iets met de 1-0-2 doe (groepenkast op de BE Eastron of de Deye LOAD).
De 2e Eastron rechts meet wat er naar de groepenkast gaat, hoeft niet en mag wel.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:35
Speedy-Andre schreef op maandag 29 juni 2026 @ 22:31:
[...]

Die vloer is zo gek nog niet met dat gewicht erop.
Off-grid kan best compact als je de boel een beetje vereenvoudigt.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voor de omvormer komt bij de standaard installatie een schakelaar (geel/rood) en verder niets.
Ik heb er een 'enorme' kast rechtsonder bijgeplaatst met 1 ABB C50 schakelaar waar de 10mm2 op zit.
In de meterkast ben je maar 12 posities kwijt aan de Eastron meter, een alamat die BE beiden plaatst en een 1-0-2 schakelaar (Chineesje voor 63A of een Hager sft440 omschakelaar).
Ik ga er van uit dat er al een 3-fase hoofschakelaar is (bij mij links onder een Hager).
Voor het mooie kan er een overspanning blokje bij wat BE tegenwoordig doet, echter schakel ik toch eerst alle groepen uit voor ik iets met de 1-0-2 doe (groepenkast op de BE Eastron of de Deye LOAD).
De 2e Eastron rechts meet wat er naar de groepenkast gaat, hoeft niet en mag wel.
Netjes, heb je de off-grid zelf gedaan of is dat via BE?

Die tweede eastron vindt ik namelijk wel een must, vooral omdat ik in HA mijn huisverbruik meet op alle apparaten. Daarvan geeft de P1 meter nu natuurlijk niet meer adequate gegevens omdat hij alles wat via de slimme meter gaat "meet". zo`n tweede eastron (eventueel de sdm630 met wifi) kan dan in HA dienst doen als "hoofdaansluiting" voor het eigen huisgebruik..

Als zo`n Off-grid kast inderdaad maar 30 bij 60 is dan heb ik denk ik voldoende ruimte in de meterkast om die daar bij te laten plaatsen. Dat is toch een prettigere plek dan buiten bij de omvormer en accu, zeker in de strenge winter. :*) :*)

  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:35
Puppetmaster schreef op maandag 29 juni 2026 @ 20:42:
[...]

Hij meet 30 breed bij 60 hoog.
Dank je (y) (y) (y) ;)

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Dirkga schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 00:36:
[...]

Netjes, heb je de off-grid zelf gedaan of is dat via BE?

Die tweede eastron vindt ik namelijk wel een must, vooral omdat ik in HA mijn huisverbruik meet op alle apparaten. Daarvan geeft de P1 meter nu natuurlijk niet meer adequate gegevens omdat hij alles wat via de slimme meter gaat "meet". zo`n tweede eastron (eventueel de sdm630 met wifi) kan dan in HA dienst doen als "hoofdaansluiting" voor het eigen huisgebruik..

Als zo`n Off-grid kast inderdaad maar 30 bij 60 is dan heb ik denk ik voldoende ruimte in de meterkast om die daar bij te laten plaatsen. Dat is toch een prettigere plek dan buiten bij de omvormer en accu, zeker in de strenge winter. :*) :*)
Ik vind/vond off-grid veel te duur bij BE en ik heb op kritische plekken liever geen Chinees spul.
Ze hebben alleen de extra kabel geleverd en van a naar b getrokken.
De groepenkast heb ik zelf geplaatst voordat BE kwam, ze mochten hun spul van de standaard installatie erin schroeven en ik kon ruim €1000 in m'n zak houden.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual

Pagina: 1 ... 8 ... 32 Laatste