• jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:38
Bij eerdere meet sessie was de min kant bij de accupool 125c en toen was de bovenkant van de DC schakelaar 45 celcius. De onderkant was toen kouder denk ik (geen foto gemaakt)

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Is_ Y_ Serious?
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 18:13
Hehe, ik bedoelde eigenlijk meer of het niet aan de binnenzijde zit (volgens mijn installateurs zat daar voorheen het probleem).

Maar dan zal je het vast ook voelen. Mij is geleerd dat vragen stellen nooit dom is😅😂
(ik probeer me eronderuit te lullen)

[ Voor 5% gewijzigd door Is_ Y_ Serious? op 02-09-2026 08:35 ]

Alpha innotec LWDV 91-1/3 + 185 / 42x370 WP Growatt / Gasloos / HR+++ / Balans Energie 48,2 kWh.


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:02
Deze schakelaar was bij mij kapot, bij de initiele installatie, is toen vervangen door een beter model ook.

Vervangen is evident, maar ik dacht ook begrepen te hebben dat ze toen ook andere, betere schakelaars gingen gebruiken (19/1 installatie).

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • epicfailguy23
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 22:08
ecn1985 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 07:57:
Resultaten augustus:

Beste resultaat tot nu toe, 22% hoger als resultaten van mei. Zoals vermeld 3 weken op vakantie geweest, dus geen EV verbruik en huisverbruik laag.

[Afbeelding]
Hmm 4e al met een goed resultaat als die op vakantie gaat >:)

Als ik over een paar weken weg ben en volgende maand is record voor mij, dan ga ik nog alleen maar op vakantie, het levert geld op zullen we maar zeggen :7

12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:38
blue eyes schreef op woensdag 2 september 2026 @ 08:35:
Deze schakelaar was bij mij kapot, bij de initiele installatie, is toen vervangen door een beter model ook.

Vervangen is evident, maar ik dacht ook begrepen te hebben dat ze toen ook andere, betere schakelaars gingen gebruiken (19/1 installatie).
Ze waren hier op 3 februari. Ik ga ze zo wel proberen te bellen.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:33
Is_ Y_ Serious? schreef op woensdag 2 september 2026 @ 08:34:
[...]

Hehe, ik bedoelde eigenlijk meer of het niet aan de binnenzijde zit (volgens mijn installateurs zat daar voorheen het probleem).

Maar dan zal je het vast ook voelen. Mij is geleerd dat vragen stellen nooit dom is😅😂
(ik probeer me eronderuit te lullen)
Hehehe, ik kon het niet laten met die username. ;)

@jacovn (en de rest eigenlijk ook) passage 11.3 van je contract (even checken of je een equivalent hebt) stelt het volgende:

Klant meldt een schade‐incident schriftelijk binnen 30 dagen na ontdekking en treft redelijke maatregelen om verdere schade te voorkomen of te beperken; Leverancier is niet gehouden schade te vergoeden voor zover deze door niet‐melden of niet‐mitigeren is vergroot.

Bij te warme kabels (90 graden, soms 70, even nakijken wat op de mantel staat) is de eerste mitigerende maatregel het voorkomen van te hoge stromen. Voor de klanten zonder EV is dat eigenlijk uitsluitend veroorzaakt door het EMS. Een logische gevolgtrekking zou dan zijn om het EMS uit te schakelen nadat je dit hebt gemeld bij storingen@balansenergie. Just saying, voor als het wat sneller dan twee maanden opgelost moet zijn. ;)

Dat er gevolgschade kan ontstaan moge denk ik wel duidelijk zijn. Daarnaast stelt passage 2.1 van je contract (even checken of je een equivalent hebt) het volgende:

Leverancier levert en installeert het systeem conform NEN‐normen en de installatievoorwaarden van de fabrikant.

De maximale bedrijfstemperatuur staat in NEN1010, en afhankelijk van dit soort kabels meestal 90 graden onder normaal bedrijf.

[ Voor 21% gewijzigd door scoobs op 02-09-2026 09:09 ]


  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 19-10 22:19

Schuurman92

8er∠er in 't Salland

mooie inkoopprijs! goede reden om de import te stoppen 8)7

Daikin 8kW FE⚡ 4,7kWp☀️ | 48kWh🔋 | Zoe 52kWh🚗


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:38
scoobs schreef op woensdag 2 september 2026 @ 08:56:
[...]

Hehehe, ik kon het niet laten met die username. ;)

@jacovn (en de rest eigenlijk ook) passage 11.3 van je contract (even checken of je een equivalent hebt) stelt het volgende:

Klant meldt een schade‐incident schriftelijk binnen 30 dagen na ontdekking en treft redelijke maatregelen om verdere schade te voorkomen of te beperken; Leverancier is niet gehouden schade te vergoeden voor zover deze door niet‐melden of niet‐mitigeren is vergroot.

Bij te warme kabels (90 graden, soms 70, even nakijken wat op de mantel staat) is de eerste mitigerende maatregel het voorkomen van te hoge stromen. Voor de klanten zonder EV is dat eigenlijk uitsluitend veroorzaakt door het EMS. Een logische gevolgtrekking zou dan zijn om het EMS uit te schakelen nadat je dit hebt gemeld bij storingen@balansenergie. Just saying, voor als het wat sneller dan twee maanden opgelost moet zijn. ;)

De maximale bedrijfstemperatuur staat in NEN1010, en art 2.1 van je contract stelt dat de installateur zorgdraagt dat de installatie voldoet aan de geldende NEN-normen.
Ik heb al 3 incident nummers voordat ze reageren. Elkke eer zet ik oude incident nummere(s) in de subject, maar dat snapt het systeem niet.

Dus gemeld heb ik het..

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:38
volgende week dinsdag komen ze met nieuwe kabels. Busbar niet want dan zijn er extra kabels nodig en dat kan niet. Ze kunnen wel diagonaal aansluiten mits de kabels lang genoeg zijn.

Dus moet ik die dan zelf maar bestellen. 4 voor Accus en een naar de DC schakelaar neem ik aan. even de maat meten en maar bij accunoord bestellen.

[ Voor 11% gewijzigd door jacovn op 02-09-2026 10:18 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 02:09
even een off-topic vraagje (wat???? alweer? ja sorrie :P )

ik heb in Home assistant solarman geïnstalleerd en een MQTT logger voor de Deye gemaakt.

just checking of het zo klopt ik zie namelijk 201 entiteiten. ;)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eo-cpL4tRDZaKgWw32GYi_xR7EA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7tt0EG7z4xTj4wM4y011DwRY.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vEmdjF6s8OA8zBWwZ97ijZES_sA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P9CeZMVHPKZPpG78AJjHBAWd.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RFcDDKZgHcvnLW5r0-7J1IEZeIU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y1FICNZIg2jJtqBaIrrowdLt.jpg?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zcj4oQHUsEctKvWJrOtLQHeILrw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8pxPYjPwUkYNdzkzWjszawJH.jpg?f=fotoalbum_large

overigens al redelijk wat activaties gehad, gisteren een SOC van 80% en vanmorgen stond hij op 20% .

en as we speak alweer op 30% mede door de zon. (y) ;)

Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:08

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

jacovn schreef op woensdag 2 september 2026 @ 10:17:
volgende week dinsdag komen ze met nieuwe kabels. Busbar niet want dan zijn er extra kabels nodig en dat kan niet. Ze kunnen wel diagonaal aansluiten mits de kabels lang genoeg zijn.
Ik denk niet dat ze dan 4km verderop een firmware gaan updaten, dat is niet 'op korte termijn' zoals BE dat ziet en ze maken liever nog een keer een lange rit :+

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

Speedy-Andre schreef op woensdag 2 september 2026 @ 10:38:
[...]

Ik denk niet dat ze dan 4km verderop een firmware gaan updaten, dat is niet 'op korte termijn' zoals BE dat ziet en ze maken liever nog een keer een lange rit :+
Ze zijn morgen letterlijk een deur verder bij de buurman, maar helaas niks vernomen op mijn twee mails omtrent een firmware update mbt de 13% idle bug.....

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:08

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Rick Astley schreef op woensdag 2 september 2026 @ 10:43:
[...]

Ze zijn morgen letterlijk een deur verder bij de buurman, maar helaas niks vernomen op mijn twee mails omtrent een firmware update mbt de 13% idle bug.....
Email schiet zeker niet op, bovendien nemen ze maar 5% mee van wat er staat als er al een inhoudelijke reactie komt naast de algemene meldingen zonder duidelijke planning.
Het lijkt er op dat iemand die dat dat wel deed en z'n naam noemde daar al weer weg is.
Nu is het de onpersoonlijke Team die antwoord geeft met zo weinig mogelijk relevante informatie.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:33
jacovn schreef op woensdag 2 september 2026 @ 10:17:
volgende week dinsdag komen ze met nieuwe kabels. Busbar niet want dan zijn er extra kabels nodig en dat kan niet. Ze kunnen wel diagonaal aansluiten mits de kabels lang genoeg zijn.

Dus moet ik die dan zelf maar bestellen. 4 voor Accus en een naar de DC schakelaar neem ik aan. even de maat meten en maar bij accunoord bestellen.
Kijk, dat is gewoon een oke responsetijd voor de urgentie van het probleem. Mag ook gezegd worden.

Dat busbar niet erbij gedaan wordt valt imho wel te begrijpen, dat is een beetje een puristending.

  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23:05
Ik kom "balans batterij" wel vaak tegen op Instagram en elders. Wel grappig om de comments te lezen onder de instagram advertentie.

🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
KoningSlakkie schreef op woensdag 2 september 2026 @ 11:06:
Ik kom "balans batterij" wel vaak tegen op Instagram en elders. Wel grappig om de comments te lezen onder de instagram advertentie.
En wat zijn die comments? :+

  • BasSteve
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 00:34
Oke Paq, gisteren je extensie geinstalleerd gekregen en er daarna eigenlijk niet enorm veel meer naar gekeken, ook omdat de info van de laatste dag van de afgelopen maand nog ontbrak.

Kun je me eens proberen uit te leggen waar ik naar zit te kijken? Want als ik kijk naar de verschillende portalen die ik tot mijn beschikking heb (Balans Stroom, Balans Energie, HomeWizard P1 meter, Solax omvormer) komen de kWh'en in ieder geval behoorlijk overeen. Van de opgewekte kWh'en die in het solax portaal staan vraag ik me wel af of deze worden meegenomen in de import bij Balans.

Oftewel; ik heb ±600kWh opwek uit de solax, ±1265kWh import en ±195kWh export. Zit in import dan ook al de 400kWh die er als gat tussen de opwek en export zitten. Of zitten deze 400kWh al in de 1265kWh import?

De prijsvorming van die kWh'en is me momenteel wel echt een raadsel. Volgens jouw extensie zitten we voor de afgelopen maand op €283, volgens de kostentabel van Balans Stroom op €236, maar als ik de dagprijzen bekijk en bij elkaar optel kom ik netto maar op €124 uit terwijl Balans Energie zonder jouw extensie uitkomt op €56 netto. Twee portalen die op deze manier vier verschillende bedragen bieden en ik heb geen idee welk portaal of bedrag nou het daadwerkelijke bedrag is.

  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23:05
Ik was de advertentie kwijt, ik heb hem al weer gevonden:
  1. Verdien je nooit meer terug
  2. Te mooi om waar te zijn
  3. Terugverdientijd 3-6 jaar haha...
  4. Alibaba explosie baterijen
  5. Oplichterij ten top dit
  6. Veel te duur

🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:41
BasSteve schreef op woensdag 2 september 2026 @ 11:16:
Oke Paq, gisteren je extensie geinstalleerd gekregen en er daarna eigenlijk niet enorm veel meer naar gekeken, ook omdat de info van de laatste dag van de afgelopen maand nog ontbrak.

Kun je me eens proberen uit te leggen waar ik naar zit te kijken? Want als ik kijk naar de verschillende portalen die ik tot mijn beschikking heb (Balans Stroom, Balans Energie, HomeWizard P1 meter, Solax omvormer) komen de kWh'en in ieder geval behoorlijk overeen. Van de opgewekte kWh'en die in het solax portaal staan vraag ik me wel af of deze worden meegenomen in de import bij Balans.

Oftewel; ik heb ±600kWh opwek uit de solax, ±1265kWh import en ±195kWh export. Zit in import dan ook al de 400kWh die er als gat tussen de opwek en export zitten. Of zitten deze 400kWh al in de 1265kWh import?

De prijsvorming van die kWh'en is me momenteel wel echt een raadsel. Volgens jouw extensie zitten we voor de afgelopen maand op €283, volgens de kostentabel van Balans Stroom op €236, maar als ik de dagprijzen bekijk en bij elkaar optel kom ik netto maar op €124 uit terwijl Balans Energie zonder jouw extensie uitkomt op €56 netto. Twee portalen die op deze manier vier verschillende bedragen bieden en ik heb geen idee welk portaal of bedrag nou het daadwerkelijke bedrag is.
De tarieven die Balans Energie Dashboard toont zijn kale stroomprijzen, reeds verrekend tegen de BalansStroom prijzen. Dus wat je uiteindelijk moet afrekenen. (naar verluid)
Maar zoals je ziet klinkt 7 cent per kWh heel leuk, maar daar moet nog van alles bij om tot de consumentenprijs te komen.
Wat de plugin doet is van alle kale prijzen, consumentenprijzen maken :)

Balansstroom toont trouwens wel alles incl (zonder voorschot). Balans Energie toont alleen de kale stroomprijzen.

[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 02-09-2026 11:53 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • roundlet
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:09
Dirkga schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 21:51:
[...]

Draait inmiddels gekruist aangesloten en alles ziet er keurig uit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De bestelde kabels zijn nog steeds niet binnen, maar zodra die binnen zijn gaat alsnog het e.e.a. via busbars.

voor nu even kijken hoe alles draait (en kijken hoe lang het duurt voor dat ook ik ga zeuren over de handel :P :P :P ) haha

;)
ziet er wel erg netjes uit. Kan zo de volgende reclame foto van BE zijn.

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:08

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

paQ schreef op woensdag 2 september 2026 @ 11:27:
[...]

Maar zoals je ziet klinkt 0.07 cent per kWh heel leuk
Klinkt zeker leuk als je bedenkt dat dit in feite €0,0007 is :+

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:41
Speedy-Andre schreef op woensdag 2 september 2026 @ 11:41:
[...]

Klinkt zeker leuk als je bedenkt dat dit in feite €0,0007 is :+
touche

aangepast

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

KoningSlakkie schreef op woensdag 2 september 2026 @ 11:26:
[...]

Ik was de advertentie kwijt, ik heb hem al weer gevonden:
  1. Verdien je nooit meer terug
  2. Te mooi om waar te zijn
  3. Terugverdientijd 3-6 jaar haha...
  4. Alibaba explosie baterijen
  5. Oplichterij ten top dit
  6. Veel te duur
Klinkt als generieke comments op alles wat met verduurzaming te maken heeft (warmtepomp, EVs, you name it). Zijn complete trollen farms die dit automatisch posten.

Ik moest wel twee keer met m'n ogen knipperen toen deze advertentie in m'n Google feed voorbij kwam:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eZ-hCWRruRkFFUJ1-puzk3nmuek=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KIMnjJSr6e5vVXqauCHIQ6UJ.jpg?f=fotoalbum_large

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • Source90
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 23:13
Rick Astley schreef op woensdag 2 september 2026 @ 12:54:
[...]

Klinkt als generieke comments op alles wat met verduurzaming te maken heeft (warmtepomp, EVs, you name it). Zijn complete trollen farms die dit automatisch posten.

Ik moest wel twee keer met m'n ogen knipperen toen deze advertentie in m'n Google feed voorbij kwam:

~~~[Afbeelding]
Dat zijn dan ook veel kleinere pakketten van 5,1kWh ipv 16 van BE.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NgMcmxkmJk92-KqwYT68IxrNX0U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P66N2qlBBtco9QUUA50mhEXH.jpg?f=fotoalbum_large

2 torens op de foto hebben minder capaciteit dan de standaard 3 accu van BE.

[ Voor 24% gewijzigd door Source90 op 02-09-2026 12:59 ]


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:41
Rick Astley schreef op woensdag 2 september 2026 @ 12:54:
[...]

Klinkt als generieke comments op alles wat met verduurzaming te maken heeft (warmtepomp, EVs, you name it). Zijn complete trollen farms die dit automatisch posten.

Ik moest wel twee keer met m'n ogen knipperen toen deze advertentie in m'n Google feed voorbij kwam:

~[Afbeelding]
hahah damn :D
Dat zijn.... busbar kasten 8)7

(foto is 41 kWh trouwens)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • thijspillen
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 21:08
Rick Astley schreef op woensdag 2 september 2026 @ 12:54:
[...]

Klinkt als generieke comments op alles wat met verduurzaming te maken heeft (warmtepomp, EVs, you name it). Zijn complete trollen farms die dit automatisch posten.

Ik moest wel twee keer met m'n ogen knipperen toen deze advertentie in m'n Google feed voorbij kwam:

[Afbeelding]
Snap dat je twee keer moest kniperen...

Het volume is wel iets anders :?

Als ik de standaard omvang van Balans wil halen dan vraag je bijna af of ze de helft met cement afvullen 8)7 .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gA82IUyTlLpjXrTPe4k8TttBUig=/800x/filters:strip_exif()/f/image/etEmKcfaCqpsCv8MUqkQUPb9.png?f=fotoalbum_large

De prijs kom wel redelijk in de buurt van ons systeem (excl. onze "korting")Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ol493-8s1X151zw492KMnQ9bdvA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/7pqTkNRicZiAiuUX0x5f6jXi.png?f=user_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xuIIeBT8Vtzoc4wdBunuKLhBaPU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Xe7l3zukh5dIV5qMXI9DufS3.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iq79TKNjeB178lHDR3OLwZObjwY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jddWI1iKrQOHkeJ74j9snuDk.png?f=fotoalbum_large

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
Rick Astley schreef op woensdag 2 september 2026 @ 12:54:
[...]

Klinkt als generieke comments op alles wat met verduurzaming te maken heeft (warmtepomp, EVs, you name it). Zijn complete trollen farms die dit automatisch posten.

Ik moest wel twee keer met m'n ogen knipperen toen deze advertentie in m'n Google feed voorbij kwam:

[Afbeelding]
Bijna net zo'n generiek logo als mijnenergie app.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IJRF7e6lWRc0bR7NhEs0C4ETOdE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hV3qrBcr1vcLH4S0RXzw1PGy.jpg?f=fotoalbum_large heb ik nou op onverklaarbare wijze 500W uit de lucht gekregen? :P

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:08

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

0xygen500 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 13:11:
[...]


[Afbeelding] heb ik nou op onverklaarbare wijze 500W uit de lucht gekregen? :P
Nee, dat zal de timing zijn.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:38

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

Het lijkt erop dat het vandaag een dagje met geen/weinig import gaat worden. Nu zit ik op 0,8 kWh import vandaag en de prijzen zijn tot nu toe ook nog behoorlijk volatiel in combinatie met veel regeltoestand 2. Daarbij zie ik ook weinig aFFR activiteit tot nu toe.

Gelukkig door de zonnepanelen toch al de batterij op 50% gekregen.

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
Vraagje. Ik heb geen warmtecamera om te meten, maar wel een digitale thermometer. In huis geeft die 22 graden aan wat het ook ongeveer zal zijn. Als ik de rode kapjes meet tijdens een afrr laadsessie (7kw) dan worden die niet echt heet ofzo. Zijn er ander plekken was ik moet meten?

  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:38

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

0xygen500 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:00:
Vraagje. Ik heb geen warmtecamera om te meten, maar wel een digitale thermometer. In huis geeft die 22 graden aan wat het ook ongeveer zal zijn. Als ik de rode kapjes meet tijdens een afrr laadsessie (7kw) dan worden die niet echt heet ofzo. Zijn er ander plekken was ik moet meten?
Even het plastic kapje eraf halen dan kan je het metaal meten.

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:38
scoobs schreef op woensdag 2 september 2026 @ 10:51:
[...]

Kijk, dat is gewoon een oke responsetijd voor de urgentie van het probleem. Mag ook gezegd worden.

Dat busbar niet erbij gedaan wordt valt imho wel te begrijpen, dat is een beetje een puristending.
Ja de tijd is wel ok denk ik. Ik zet gewoon de DC schakelaar om als ik de EV wil laden. Dan maar paar cent meer betalen.

Ik heb de lengte van de kabels opgemeten:

DC breaker - bovenste accu - 75 cm en tussen Accus, 55 cm

Dus diagonaal aansluiten kan denk ik net. De 75 cm kabel haalt accu 2 (van boven 1,2,3,4 geteld) en met 55 cm kun je net een accu in pack overslaan.

Die 55 cm kabels zijn denk ik ook genoeg om van een busbar naar elke accu te gaan. Ik neem aan dat je die op de accu 2 of 3 vast plakt. Alleen heb ik er 1 te weinig.

Nu met halve load (solar accu in) is alleen de Min pool op accu 1 (vanuit DC schakelaar flink warmer dan de rest)

Als ik het nieuw wil bestellen heb ik nodig:

- 100 cm met een M10 en M8 oog (DC switch - busbar) (2x) a 20 = 40
- 50 cm met M8 M8 oog (busbar - accu) (8x) a 15 = 120,00
- busbar met 5 aanslutingen (4 accus) (2x) a 70,00 = 140,00

Ongeveer 300 euro

Of ik laat het kruislings aansluiten en wacht op volgende issue (scheef laden accus wordt minder, slechte kabels blijven)

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • roundlet
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:09
Dbm12 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:03:
[...]

Even het plastic kapje eraf halen dan kan je het metaal meten.
mogelijk dat een tweaker in je buurt woont met een camera

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:08

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

jacovn schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:07:
[...]

Of ik laat het kruislings aansluiten en wacht op volgende issue (scheef laden accus wordt minder, slechte kabels blijven)
Je weet niet zeker of je weer slechte kabels krijgt en of er iets in een batterij aan de hand is.
Een installateur die troep levert en dat (voor eigen rekening) herstelt leert daar hopelijk iets van.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:38
Speedy-Andre schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:15:
[...]

Je weet niet zeker of je weer slechte kabels krijgt en of er iets in een batterij aan de hand is.
Een installateur die troep levert en dat (voor eigen rekening) herstelt leert daar hopelijk iets van.
Ik ga ze nu vragen om ook de polen in de accu pack zelf maar te controleren en op moment vast te draaien. Ik denk dat ik maar de 300 euro investeer en het met een busbar regel. Lijkt me de beste weg.


De garage inlopen en smeulend plastik geur in je neus krijgen is niet fijn, dan slaap je niet lekker.

[ Voor 9% gewijzigd door jacovn op 02-09-2026 14:43 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:38

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

jacovn schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:16:
[...]

Ik ga ze nu vragen om ook de polen in de accu pack zelf maar te controleren en op moment vast te draaien. Ik denk dat ik maar de 300 euro investeer en het met een busbar regel. Lijkt me de beste weg.
Ik snap je overweging, en ik heb er ook over getwijfeld, maar als het straks diagonaal gewoon goed zit, zit het ook prima. Dan is 300 euro investeren natuurlijk een beetje zonde van je geld voor die paar procent betere verdeling.

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
roundlet schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:08:
[...]

mogelijk dat een tweaker in je buurt woont met een camera
Ik vraag mij af of het echt 30 graden gaat schelen tussen een camera en zo'n digitale. Als die aan de hoge kant is, zal ik eens kijken naar zo'n warmtebeeldcamera

  • roundlet
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:09
0xygen500 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:23:
[...]

Ik vraag mij af of het echt 30 graden gaat schelen tussen een camera en zo'n digitale. Als die aan de hoge kant is, zal ik eens kijken naar zo'n warmtebeeldcamera
Als je weet waar je moet meten. Mooie aan deze camera is dat je precies ziet waar je hotspot zit.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 00:13

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Dbm12 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:03:
[...]

Even het plastic kapje eraf halen dan kan je het metaal meten.
De temperatuur van blank metaal is (bijna) onmogelijk te meten een IR-thermometer of een warmtebeeldcamera.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:08

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

roundlet schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:24:
[...]

Als je weet waar je moet meten. Mooie aan deze camera is dat je precies ziet waar je hotspot zit.
Dat zie je met een 'spot' meter ook, zo'n pistool met rode led spot van <€20.
Je hebt misschien geen overzicht maar je kijkt vooral naar aansluitingen en de kabels zelf.
Soms helpt het om glimmende oppervlakken af te plakken, echter zou ik dat hiermee niet doen :+

[ Voor 11% gewijzigd door Speedy-Andre op 02-09-2026 14:29 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22:57

Jerra

Beunhaas in wording

dunklefaser schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:27:
[...]

De temperatuur van blank metaal is (bijna) onmogelijk te meten een IR-thermometer of een warmtebeeldcamera.
Niet te moeilijk maken, even omwikkelen met mat-electrotape komt aardig in de buurt. Emissiviteit verschillen maken veel uit, vaak zie je ook misleidende beelden van warmtelekken op glas.
Maar met een beetje tape (wat door weinig massa behoorlijk snel zelf de temperatuur aanneemt) kun je toch aardig vooruit?

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:41
Jerra schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:31:
[...]

Niet te moeilijk maken, even omwikkelen met mat-electrotape komt aardig in de buurt. Emissiviteit verschillen maken veel uit, vaak zie je ook misleidende beelden van warmtelekken op glas.
Maar met een beetje tape (wat door weinig massa behoorlijk snel zelf de temperatuur aanneemt) kun je toch aardig vooruit?
precies
Meten op het stukje krimpkous rond de oog-crimp is een perfecte plek.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 00:13

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Jerra schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:31:
[...]

Niet te moeilijk maken, even omwikkelen met mat-electrotape komt aardig in de buurt. Emissiviteit verschillen maken veel uit, vaak zie je ook misleidende beelden van warmtelekken op glas.
Maar met een beetje tape (wat door weinig massa behoorlijk snel zelf de temperatuur aanneemt) kun je toch aardig vooruit?
Ik wou een mogelijke oplossing voor de lage emissiviteit en mogelijke reflectie niet meteen noemen.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:33
jacovn schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:16:
[...]

Ik ga ze nu vragen om ook de polen in de accu pack zelf maar te controleren en op moment vast te draaien. Ik denk dat ik maar de 300 euro investeer en het met een busbar regel. Lijkt me de beste weg.
Er zijn wat issues geweest met de batterijen intern. Dat zie je niet zonder de batterij open te schroeven. (Al ruik je het soms wel, vraag nomad maar.) Als je straks heel enthousiast bent geweest met busbars monteren, dan kan Balans het erop gooien dat het je eigen schuld is. Onhandige welles/nietes situatie. Ik zou je met klem willen aanraden om pas aan busbars te denken als de situatie "goed, maar het zou nog wat beter kunnen voor mijn smaak" is.

  • bart997
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 15-10 18:48
Weet iemand waarom ik geen import pieken van 16kW meer zie? Momenteel ook "slechts" 7kW import met negatieve prijzen en 57% SoC.

  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 22:38

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

bart997 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:52:
Weet iemand waarom ik geen import pieken van 16kW meer zie? Momenteel ook "slechts" 7kW import met negatieve prijzen en 57% SoC.
Dat is aFFR :-)

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 23:25
Het wordt met dit soort lange activaties en de wat mindere zonopbrengst toch wel eens interessant om weer de auto lader automatisch te gaan triggeren... Nu was ik drie kwartier te laat... Nu ga ik nu wel richting de 14 kW afname (auto, zwembad warmtepomp, BE accu).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KI5Nb2xkiKwy58de7PscCLKEO5Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/mDHI1TTmfyhaPY07VwjhVLaD.png?f=fotoalbum_large
Gelukkig is de Peblar Business onderweg en kan ik straks de hele dag de lader rustig laten pruttelen en bij een activatie knallen.

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:38
scoobs schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:48:
[...]

Er zijn wat issues geweest met de batterijen intern. Dat zie je niet zonder de batterij open te schroeven. (Al ruik je het soms wel, vraag nomad maar.) Als je straks heel enthousiast bent geweest met busbars monteren, dan kan Balans het erop gooien dat het je eigen schuld is. Onhandige welles/nietes situatie. Ik zou je met klem willen aanraden om pas aan busbars te denken als de situatie "goed, maar het zou nog wat beter kunnen voor mijn smaak" is.
Dat is een prima overweging. Ik schat in dat diagonaal prima gaat met deze kabels. Dan kijk ik het nog even aan.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
paQ schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:32:
[...]

precies
Meten op het stukje krimpkous rond de oog-crimp is een perfecte plek.
Gemeten na een half uur import op 7-8kwh. 63 bij de bovenste ogen. Daaronder nog minder heet. Zie ook verder geen apartheden qua vage krimpingen ofzo.

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
Net antwoord ontvangen op mijn mail van 30 augustus aan balans:

Ik heb begrepen dat het Battery Management System van mijn thuisbatterij periodiek naar 100% geladen moet worden om: BMS-kalibratie: Het BMS gebruikt de volladingsspanning als referentiepunt om zijn SOC-schatting (State of Charge) te resetten en zo zijn coulomb counting op nul te stellen.

SOC-drift voorkomen: Zonder regelmatige vollcycli accumuleert Coulomb counting-fout zich, wat leidt tot steeds grotere afwijkingen tussen werkelijke en weergegeven laadtoestand.

Voor de gezondheid van mijn batterijen zou ik het waarderen als dit wel zou kunnen.


Antwoorden balans:
We hebben je EMS aangepast zodat de batterij zal opladen tot een punt dat rekening houd met de voorspelling dat deze niet boven de 99% uitkomt. Met PV opwek zal je dan vaker de 100% 8aantikken. Daarnaast komt er op korte termijn een feature om aan te geven of je een vollere batterij nodig hebt, dit kan je dan ook hiervoor inzetten om de batterij voller te houden en aan te vullen met PV naar de 100%.
Klinkt goed 👍

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:33
0xygen500 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:15:
[...]

Gemeten na een half uur import op 7-8kwh. 63 bij de bovenste ogen. Daaronder nog minder heet. Zie ook verder geen apartheden qua vage krimpingen ofzo.
Ik wist niet dat jouw omvormer 15kw vermogen kon trekken. ;)

Grappen daargelaten, verliezen schalen kwadratisch met vermogen, temperatuurafgifte is in de praktijk iets meer dan lineair. E.g. op 12kw zou je zomaar 100c kunnen zien. (110c als dat ook een half uur duurt.)

[ Voor 4% gewijzigd door scoobs op 02-09-2026 15:51 ]


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
scoobs schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:49:
[...]

Ik wist niet dat jouw omvormer 15kw vermogen kon trekken. ;)

Grappen daargelaten, verliezen schalen kwadratisch met vermogen, temperatuurafgifte is in de praktijk iets meer dan lineair. E.g. op 12kw zou je zomaar 100c kunnen zien. (110c als dat ook een half uur duurt.)
7 tot 8 kw typte ik toch 😅.

Ik zal eens meten bij een volgas import.

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22:57

Jerra

Beunhaas in wording

0xygen500 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 16:00:
[...]

7 tot 8 kw typte ik toch 😅.

Ik zal eens meten bij een volgas import.
nietus ;)

  • roundlet
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:09
0xygen500 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:27:
Net antwoord ontvangen op mijn mail van 30 augustus aan balans:

Ik heb begrepen dat het Battery Management System van mijn thuisbatterij periodiek naar 100% geladen moet worden om: BMS-kalibratie: Het BMS gebruikt de volladingsspanning als referentiepunt om zijn SOC-schatting (State of Charge) te resetten en zo zijn coulomb counting op nul te stellen.

SOC-drift voorkomen: Zonder regelmatige vollcycli accumuleert Coulomb counting-fout zich, wat leidt tot steeds grotere afwijkingen tussen werkelijke en weergegeven laadtoestand.

Voor de gezondheid van mijn batterijen zou ik het waarderen als dit wel zou kunnen.


Antwoorden balans:

[...]

Klinkt goed 👍
Gek dat je erom moet vragen. Mn auto geeft dit zelf aan dat het elke week een keer moet gebeuren. Ik zou dit gewoon standaard erin willen zien. Dat hij op zn minst een keer per x tijd de 100% aanraakt.

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
Ik zal wel een fout gemaakt hebben met kWh en kw. Daar te weinig kaas van gegeten 😅

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:41
0xygen500 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 16:20:
[...]

Ik zal wel een fout gemaakt hebben met kWh en kw. Daar te weinig kaas van gegeten 😅
Net als autorijden, maar dan precies anders om 8)7

km/h > snelheid
kW > vermogen (snelheid)

km > afstand
kWh > energie (afgelegde afstand)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
roundlet schreef op woensdag 2 september 2026 @ 16:15:
[...]

Gek dat je erom moet vragen. Mn auto geeft dit zelf aan dat het elke week een keer moet gebeuren. Ik zou dit gewoon standaard erin willen zien. Dat hij op zn minst een keer per x tijd de 100% aanraakt.
Sinds vorig jaar nog nooit 100% gezien. Vandaar mijn vraag aan balans

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
paQ schreef op woensdag 2 september 2026 @ 16:41:
[...]

Net als autorijden, maar dan precies anders om 8)7

km/h > snelheid
kW > vermogen (snelheid)

km > afstand
kWh > energie (afgelegde afstand)
Ga ik proberen te onthouden 👍

  • E-Transitie
  • Registratie: November 2025
  • Niet online

E-Transitie

Pijnacker

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lrwi1fZaMqcRgv-07KWIapNk0jw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sweVGNS8CKr3keT8WsF1Lqq4.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn beste maand tot nu toe.

15600 Wp Canadian Solar aangesloten op Deye 12 kW omvormer. 48,2 kWh LFP batterij van Balans Energie.


  • Source90
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 23:13
Dan zal ik ook maar op de augustus-overzicht trein springen :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uuBWQPURUsGUwZ3YkpMiwyXIGQs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tBI2fSIZs3Uf4c9KqeJ5utcD.png?f=fotoalbum_large

  • ede
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 23:04

ede

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dob5iMg41q4rt8DjwyfWyDMabVM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/E4VD7Zd5cjl3WPDDZ0jkYbOh.png?f=fotoalbum_large Het was een goede maand voor mij

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Ok , ik doe mee.

Zonder en met paq Plug-in

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5anU_HPk5RxjK1ZJvG8NgJdEINo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kPYjQJ3LmztW2mgBQcBC73bm.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zTqea_7YwhfTly9GQtRDgFanDaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SlKr9js9zqBmP2xOZKgp8Nkm.jpg?f=fotoalbum_large

  • klavertje3
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 22:55
Sommige op het forum hebben het systeem al een stuk langer. Zijn er al mensen die binnenkort een jaarafrekening verwachten?
Aangezien BE de verrekening en inzicht naar de afrekening duwt.

Voor het inzicht hoe het getoonde rendenment zich verhoud met het daadwerkelijke berekende

[ Voor 19% gewijzigd door klavertje3 op 02-09-2026 18:00 ]


  • ede
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 23:04

ede

De eerste installatie was begin oktober, ik heb hem sinds 22 oktober en ik zal mijn jaarafrekening hier posten

  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 02:09
jacovn schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:08:
[...]

Dat is een prima overweging. Ik schat in dat diagonaal prima gaat met deze kabels. Dan kijk ik het nog even aan.
hier draait alles sinds gisteren, en inmiddels meerdere activatie van 12kW gehad, hier is alles kruislings aangesloten en op elke contactpunt op de batterijen kan ik gewoon mijn hand erop leggen (handwarm dus) in de Deye is de kabel bij de pluspool plus minus 48°C (gemeten met IR meter) en de min pool 55°C tolerantie van plus minus 5% schat ik.

Dus busbars is niet perse nodig, maar ik heb ze nu, en als ooit de kabels van Kabelopmaat toch verstuurd worden dan ga ik toch die dikkere kabels en ogen in combi met de busbar aansluten.

Wel moet ik zeggen dat ik geen momentsleutel gezien heb gisteren (vandaar de metingen) en ik blij verast ben dat het qua temp meevalt. maar eenmaal per maand ofzo een kleine controle is zeker aan te bevelen omdat schroefdraad verbindingen nu eenmaal door opwarmen en afkoelen losser kunnen gaan zitten. ;)

Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:02
Iemand een glazen bol voor vanavond? Weinig export, prijzen vaak boven de 200?!??!

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 18:23
blue eyes schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:05:
Iemand een glazen bol voor vanavond? Weinig export, prijzen vaak boven de 200?!??!
Export tegen 17 cent begin van de avond was prima :9

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 28-10 11:30

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

Ik heb vandaag BE maar even een mail gestuurd met dwingende vraag om bij mij het spul in orde te komen maken.

Die 1x 50mm² vanaf de Deye mag met de 12kW dus helemaal niet. Deye geeft aan dat 120mm² gebruikt moet worden.
Daarnaast klopt de selectiviteit niet, de 50mm² zou allang doorfikken voordat de DC automaat omschakelt.
En de accu's onderling zijn niet eens gezekerd.
Verder lees je eigenlijk overal dat doorlussen een no-go is en je busbar moet gebruiken.

Belachelijk dat het zo slecht wordt opgeleverd. Het goed en fatsoenlijk aansluiten kost maar een paar euro meer. En op deze manier is het een groot brandgevaar.

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


  • Source90
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 23:13
HellStorm666 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:25:
Ik heb vandaag BE maar even een mail gestuurd met dwingende vraag om bij mij het spul in orde te komen maken.

Die 1x 50mm² vanaf de Deye mag met de 12kW dus helemaal niet. Deye geeft aan dat 120mm² gebruikt moet worden.
Dat is hier een tijdje geleden ook aan bod gekomen:
Ronald in "Ervaring Balans Energie: TenneT BSP aFRR"

  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 28-10 11:30

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

Nen1010 denkt er toch anders over.

Die heeft het over <5m en heeft het ook over 120mm² (in geval van 12kW)

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:33
Ik zeg niet dat 120mm2 moet, maar de accutotaal calculator bepaalt het verkeerde. Die berekent alleen theoretische spanningsval en heeft geen idee van warmteontwikkeling. Voer maar eens 25cm oid in.

@HellStorm666 ik denk dat je bot gaat vangen, maar proberen kan altijd. Ik meende dat in de NEN norm alleen dingen als maximale temperatuur onder belasting en spanningsval genoemd zijn, maar ik kan me vergissen.

  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 23:25
blue eyes schreef op woensdag 2 september 2026 @ 21:05:
Iemand een glazen bol voor vanavond? Weinig export, prijzen vaak boven de 200?!??!
Helaas het bieden is denk ik niet gelukt... BE wacht tot de prijzen laag zijn na 22:00, en gaat dan tegen lage onbalansprijzen ontladen met de standaard 8 minuten blokken zoals ik het kan zien :(

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 01:45
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AUm2AdPsJuAWaggdF-L1etFPyLk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ayWrQDIgbCTuNhdCMZFtv1f0.png?f=fotoalbum_large

  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:02
jeeedeee schreef op woensdag 2 september 2026 @ 22:35:
[...]

Helaas het bieden is denk ik niet gelukt... BE wacht tot de prijzen laag zijn na 22:00, en gaat dan tegen lage onbalansprijzen ontladen met de standaard 8 minuten blokken zoals ik het kan zien :(
Wellicht de verklaring. Wel jammer, 55% had ik, en prijzen vaak boven de 200 euro. Na 21:00 gisteren geen export meer gehad.

Aan de andere kant, vandaag minder opwek, maar de accu wel genoeg gevuld ;)

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • roundlet
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:09
scoobs schreef op woensdag 2 september 2026 @ 22:04:
[...]

Ik zeg niet dat 120mm2 moet, maar de accutotaal calculator bepaalt het verkeerde. Die berekent alleen theoretische spanningsval en heeft geen idee van warmteontwikkeling. Voer maar eens 25cm oid in.

@HellStorm666 ik denk dat je bot gaat vangen, maar proberen kan altijd. Ik meende dat in de NEN norm alleen dingen als maximale temperatuur onder belasting en spanningsval genoemd zijn, maar ik kan me vergissen.
Weet iemand of de kabels een rubberen of pvc mantel hebben. Dat gezegd hebbende, is de 50mm2 aan de krappe kant. Het zou in theorie 200a aan moeten kunnen. Maar pvc mag maar 70 graden worden en rubber 90. Dus de temp die hier getoont worden zijn voor beide te hoog. Gek dat ze niet meer investeren in de busbars en een 90mm2 kabel. Zijn vaak korte stukken.

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:33
@roundlet 50mm2 is misschien een beetje aan de krappe kant, maar het is nooit de oorzaak van de problemen die we hier zien. Als je pareto-stijl je installatieproblemen wilt oplossen, dan begin je met andere kabelogen. Kost je 5 euro extra op een installatie. :+

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 01:45
En wat voor kabelogen moeten dat worden? Het is maar een M8 boutje waarmee het vastzit. En de opstaande bus of rand waar de kabeloog dan tegenaan wordt bevestigd is ook niet heel dik. Dus het oppervlak wat het kabeloog raakt lijkt mij te klein.

Het kabeloog dikker maken geeft dan geen groter contact oppervlak heb ik het idee.

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:33
Er zit wel degelijk een verschil in kabelogen Kabelschoenen. Sommige zijn "dicht" waardoor de overgang van kabel naar het montagestuk niet ineens effectief 10mm2 is. Los van dat dat gewoon dikker uitgevoerd wordt, waardoor je geen puntbelasting krijgt. Zie de linker vs de rechter ter illustratie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qYawQix0Wqd0AVJAXkD3luKlsqA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/TaY7hhYrlsXEegw5QjvFFkTb.png?f=user_large

Enfin, ik had dezelfde reactie toen paQ er ooit over begon. "Een kabelschoen is een kabeloog. Je koopt eentje geschikt voor je bout- en kabeldikte, en daarmee is het klaar." Blijkaar niet dus, en dat valt pas op je redelijk aan het uiteinde van het werkingsgebied zit.

[ Voor 23% gewijzigd door scoobs op 03-09-2026 08:26 ]


  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 01:45
Uiteraard zijn er verschillende types kabelogen en oogjes. Die op de accu kabels zitten van balans zijn perskabelogen. Rechterplaatje.

Maar waar gaat het fout? Is de persing niet goed genoeg, of matige kwaliteit kabeloog wat slecht persing geeft. Of heeft het punt waar het M8 boutje zit niet voldoende contact oppervlak.

Ik heb ook zo'n gesmolten kabel gehad. En je ziet wel duidelijk dat het platte deel van het kabeloog veel breder is als het punt waar het op vastgebout wordt.

Die oude kabel heb ik nog steeds liggen. Zal m toch eens in de bankschroef zetten en kijken of ik de kabel eruit kan trekken. Bij een juiste persing zou dat niet zomaar moeten kunnen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bsJi_G5pIubIEhyfcr5-ycQO1a4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sGt4X6JbwNQGZJi4SXPl1XR8.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door Guido7619 op 03-09-2026 08:36 ]


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:33
Misschien is het de persing, misschien gewoon een kabelschoen die te dun is, misschien het aandraaien, of de interne busbar is een issue. Of eeen combinatie van zaken die elkaar versterken. Het varieert een beetje tussen installaties. 3 vd 4 zijn iig heel makkelijk geeoon al goed aan te pakken vanaf het begin. De laatste is een lastigere kwestie.

[ Voor 29% gewijzigd door scoobs op 03-09-2026 08:48 ]


  • JvM007
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 22-09 20:41
Goedemorgen,

Ik ben mij aan het oriënteren op een thuisaccu en ben daarbij uitgekomen bij Balans Energie. Ik zie hier op het forum dat een aantal van jullie al gebruikmaakt van een thuisaccu van Balans Energie.

Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Zijn jullie tevreden over de opbrengsten en zouden jullie achteraf opnieuw voor Balans Energie kiezen?

  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:02
Niet onvriendelijk bedoeld, maar je zou eerst even deze 227 pagina's kunnen lezen, en de 300 andere pagina's uit het eerste topic.

Uitermate informatief, skip de repeterende zaken ;)

En uiteraard willen we je helpen.

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:33
Of de laatste 3-4 paginas

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:08

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

JvM007 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:51:
Goedemorgen,

Ik ben mij aan het oriënteren op een thuisaccu en ben daarbij uitgekomen bij Balans Energie. Ik zie hier op het forum dat een aantal van jullie al gebruikmaakt van een thuisaccu van Balans Energie.

Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Zijn jullie tevreden over de opbrengsten en zouden jullie achteraf opnieuw voor Balans Energie kiezen?
Je kan de BE Manual link in mijn onderschrift eens bekijken voor een uitgebreide ervaring, dat klanten zelf een handleiding (moeten) maken zegt veel over BE die dat nu al een jaar niet doet.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Moby
  • Registratie: November 2003
  • Niet online

Moby

Iets te zeggen? Nou en!

Er lijkt een iets andere taktiek te worden toegepast. Er lijkt niet meer volle bak verkocht te worden bij een prijs van boven de 15? cent ongeveer. Zelfs 20 cent is niet voldoende op het moment. Gevolg is dat ik nog voor 40% vol zit.

De zon zal vandaag niet erg meewerken om dit hoger te krijgen dus ik ben wel tevreden. Welke prijs dan wel voor exports gaat zorgen ben ik wel nieuwschierig naar

Kink FM radio player. Doet aan ultracrepidarianisme


  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 19-10 22:19

Schuurman92

8er∠er in 't Salland

gisteren de EV aan de lader gehad en toen de accu van 75 naar 28 procent leeggetrokken en zit nu op 17%. Voor mij ook wel oke denk ik. Wellicht dat ze nog 10% extra hadden kunnen vullen voor het geval van extreme prijzen zoals vorige week.En dan is het hopen dat vanmiddag de prijzen weer laag zijn om de accu te vullen, van de zon hoef ik het vandaag niet te hebben.

Daikin 8kW FE⚡ 4,7kWp☀️ | 48kWh🔋 | Zoe 52kWh🚗


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Vrijdag nog minder zon in huidige verwachting. Vind t wel mooi dat ze de zon opwek verwachting nu beter meenemen in de minimum soc van de avond ervoor en ook de target soc bij tarief aanpassen.

Landelijke forecast:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/faPHU-PjhA3ixCZRSBNmUQfzAX8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cfJSBal3N0rArygRtvmNiBss.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 46% gewijzigd door Get!em op 03-09-2026 10:09 ]


  • HellStorm666
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 28-10 11:30

HellStorm666

BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7

roundlet schreef op donderdag 3 september 2026 @ 06:45:
[...]

Weet iemand of de kabels een rubberen of pvc mantel hebben. Dat gezegd hebbende, is de 50mm2 aan de krappe kant. Het zou in theorie 200a aan moeten kunnen. Maar pvc mag maar 70 graden worden en rubber 90. Dus de temp die hier getoont worden zijn voor beide te hoog. Gek dat ze niet meer investeren in de busbars en een 90mm2 kabel. Zijn vaak korte stukken.
En met 12kW aan vermogen zit je op (I=P/U -> 12000/48 = ) 250A
Daarbij is die 200A (eigenlijk 185A) een kort vermogen, en als er gehandeld wordt, wordt er langdurig 12kW verwerkt.
Guido7619 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:34:
Uiteraard zijn er verschillende types kabelogen en oogjes. Die op de accu kabels zitten van balans zijn perskabelogen. Rechterplaatje.

Maar waar gaat het fout? Is de persing niet goed genoeg, of matige kwaliteit kabeloog wat slecht persing geeft. Of heeft het punt waar het M8 boutje zit niet voldoende contact oppervlak.

Ik heb ook zo'n gesmolten kabel gehad. En je ziet wel duidelijk dat het platte deel van het kabeloog veel breder is als het punt waar het op vastgebout wordt.

Die oude kabel heb ik nog steeds liggen. Zal m toch eens in de bankschroef zetten en kijken of ik de kabel eruit kan trekken. Bij een juiste persing zou dat niet zomaar moeten kunnen.

[Afbeelding]
Het grootste probleem hier is de manier van aansluiten.

i.p.v. het gebruik van een busbar die het vermogen aan kan, wordt de volledige 12kW door het aansluitpunt van de accu gestuurd.
En die accu is maar uitgelegd op 150A (of 200A) max vermogen.
Dat blijkt ook uit de M8 aansluiting, die zijn voor 150A bedoeld.

Maar, omdat het dus doorgelust zit, heeft de 1e accu aansluiting 240A te verwerken.

Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:41
De BMS is max 200A ja. Die verwerkt gewoon niet meer. De interpretatie van de spec van de hardware wordt door elke partij anders uitgelegd. Het busbarretje intern stelt niet veel voor.
Dus gebruik van busbars voorkomt sowieso te hoge temperaturen, gegeven dat de verbindingen in orde zijn aan de accu zijde.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 29-10 12:32
The_KnarF schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 14:19:
@Balans Energie ik heb 8 dagen geleden een offerte van jullie gekregen waar ik enkele vragen over heb en fouten in staan die opgelost dienen te worden alvorens ik kan tekenen, echter ik probeer sinds die tijd jullie iedere dag te bellen en af en toe te mailen, tot op heden heb ik nog geen contact gekregen met jullie. Of ik krijg direct en bandje dat jullie gesloten zijn, terwijl ik bel binnen jullie (veranderende) openingstijden of de verbinding word na 15 minuten in de wacht staan verbroken...
Ik blijf het proberen, maar ik vind dit wel een hele kwalijke zaak.

Ik heb geen idee hoe ik contact kan krijgen met jullie, dus probeer ik het maar even zo.
Ik hem maandag uiteindelijk contact gekregen met balans, waar nodig is de offerte aangepast, getekend en kreeg gisteren een mail dat mijn account actief is.
de 21e word hier de batterij geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YKGSOPu79Bs3fXbX2rSXryurXVg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/evADnfetBb62Q8sMHzCW861r.png?f=user_large

LG-HM163MR-U34


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:38
paQ schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:34:
De BMS is max 200A ja. Die verwerkt gewoon niet meer. De interpretatie van de spec van de hardware wordt door elke partij anders uitgelegd. Het busbarretje intern stelt niet veel voor.
Dus gebruik van busbars voorkomt sowieso te hoge temperaturen, gegeven dat de verbindingen in orde zijn aan de accu zijde.
Maar ze leveren stacks van 3,4,5,6 uit met gewoon de aansluitingen op de bovenste accu.

Dat zal toch getest en in orde bevonden zijn ?

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:38
HellStorm666 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:17:


Het grootste probleem hier is de manier van aansluiten.

i.p.v. het gebruik van een busbar die het vermogen aan kan, wordt de volledige 12kW door het aansluitpunt van de accu gestuurd.
En die accu is maar uitgelegd op 150A (of 200A) max vermogen.
Dat blijkt ook uit de M8 aansluiting, die zijn voor 150A bedoeld.

Maar, omdat het dus doorgelust zit, heeft de 1e accu aansluiting 240A te verwerken.
Waar staat dat een M8 max 150A is ? Als dat klopt is de standaard installatie niet volgens een norm.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:41
jacovn schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:47:
[...]

Maar ze leveren stacks van 3,4,5,6 uit met gewoon de aansluitingen op de bovenste accu.

Dat zal toch getest en in orde bevonden zijn ?
Ik heb daar geen antwoord op.

Af en toe hoge stroom zal het issue ook niet zijn. Dat is het bij een installatieautomaat ook niet. Het langdurig op relatief hoog vermogen is waar de belasting zit. We zien nu regelmatig activaties van 50 min, 5 min pauze, en dan nog eens 40.
Of, men doet het zelf en gaat de EV laden 4 uur lang op 10kW (uit de accu)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Is_ Y_ Serious?
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 18:13
JvM007 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:51:
Goedemorgen,

Ik ben mij aan het oriënteren op een thuisaccu en ben daarbij uitgekomen bij Balans Energie. Ik zie hier op het forum dat een aantal van jullie al gebruikmaakt van een thuisaccu van Balans Energie.

Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Zijn jullie tevreden over de opbrengsten en zouden jullie achteraf opnieuw voor Balans Energie kiezen?
Over de opbrengsten kan ik nog weinig zeggen. Ik vermoed dat we daar pas echt een goed beeld van krijgen zodra de eerste jaarafrekeningen binnenkomen, volgens mij rond oktober. Mijn
installatie is op 7 augustus geplaatst.

Bij eerdere installaties zie je toch de nodige problemen voorbijkomen, maar zelf heb ik tot nu toe niets te klagen over de werking van mijn installatie. Het gehele installatieproces kan naar mijn mening wel wat verbetering gebruiken. Het zijn allemaal losstaande installatieteams die ieder op hun eigen manier werken. Het ontbreekt daardoor aan uniformiteit, en daar erger ik me wel aan.

Ook de communicatie met Balans Energie is niet altijd zoals ik die zou verwachten. We hopen op regelmatige updates, maar ook die blijven soms uit.

Bij mijn keuze heb ik vooral gekeken naar de prijs en de omvang van het systeem. Als ik nu opnieuw zou moeten kiezen,zou ik waarschijnlijk weer voor Balans Energie kiezen, tenzij ik ergens
anders een vergelijkbare aanbieding zou vinden waarbij ik meer vertrouwen in de organisatie en het installatieproces zou hebben.

Off-grid vind ik veel te duur.

Alpha innotec LWDV 91-1/3 + 185 / 42x370 WP Growatt / Gasloos / HR+++ / Balans Energie 48,2 kWh.


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:38
paQ schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:58:
[...]

Ik heb daar geen antwoord op.

Af en toe hoge stroom zal het issue ook niet zijn. Dat is het bij een installatieautomaat ook niet. Het langdurig op relatief hoog vermogen is waar de belasting zit. We zien nu regelmatig activaties van 50 min, 5 min pauze, en dan nog eens 40.
Of, men doet het zelf en gaat de EV laden 4 uur lang op 10kW (uit de accu)
Dat is zeker waar voor mij. Als er activaties zijn hang ik soms de EV eraan, dus ze leidingen zijn al warm en dan gaat er een uur of 2 11.8kW doorheen. Geen tijd om af te koelen. Misschien hebben we een stop knop in de ems nodig, niet meer uit accu.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
  • Niet online
The_KnarF schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:38:
[...]

Ik hem maandag uiteindelijk contact gekregen met balans, waar nodig is de offerte aangepast, getekend en kreeg gisteren een mail dat mijn account actief is.
de 21e word hier de batterij geplaatst.
[Afbeelding]
21 September? Dat was eerder meen ik enkele maanden?
Zou de order portefeuille zijn geslonken (door de zomer) of installateur teams opgeschaald?

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 29-10 12:32
Yaay schreef op donderdag 3 september 2026 @ 11:58:
[...]


21 September? Dat was eerder meen ik enkele maanden?
Zou de order portefeuille zijn geslonken (door de zomer) of installateur teams opgeschaald?
nee, dit is al lang geleden afgesproken, maar ik heb nog een interessant vast contract tot 21 sept.

Waar ik het net over had gaat over het energiecontract.

LG-HM163MR-U34


  • Puppetmaster
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 23:02
jacovn schreef op donderdag 3 september 2026 @ 11:50:
[...]

Dat is zeker waar voor mij. Als er activaties zijn hang ik soms de EV eraan, dus ze leidingen zijn al warm en dan gaat er een uur of 2 11.8kW doorheen. Geen tijd om af te koelen. Misschien hebben we een stop knop in de ems nodig, niet meer uit accu.
Ik heb onze EV’s zo ingesteld dat ze max 6kW trekken. Dat geeft wat extra ruimte.

It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...


  • Mr_Kite
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 19:08

Mr_Kite

Alles van waarde is weerloos

Yaay schreef op donderdag 3 september 2026 @ 11:58:
[...]


21 September? Dat was eerder meen ik enkele maanden?
Zou de order portefeuille zijn geslonken (door de zomer) of installateur teams opgeschaald?
Voor een indicatie van de levertijd: ik heb 5 augustus gereserveerd en 6 november wordt hij geplaatst, dus dat is 3 maanden levertijd (zat wel de zomervakantie tussen natuurlijk)

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 01:45
HellStorm666 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:17:


[...]

Het grootste probleem hier is de manier van aansluiten.

i.p.v. het gebruik van een busbar die het vermogen aan kan, wordt de volledige 12kW door het aansluitpunt van de accu gestuurd.
En die accu is maar uitgelegd op 150A (of 200A) max vermogen.
Dat blijkt ook uit de M8 aansluiting, die zijn voor 150A bedoeld.

Maar, omdat het dus doorgelust zit, heeft de 1e accu aansluiting 240A te verwerken.
Dus het idee van de busbars is om vanaf de Deye naar de busbar te gaan, en vanaf de busbar naar elke accu afzonderlijk.

Nu ben ik toevallig net in het bezit gekomen van koper strip 25x6mm van een meter lang. Ik zat te denken om daar op de juiste plek 8mm gaatjes in te boren om op die manier alle 3 de accu's te koppelen. En vanaf die strip met de bestaande kabels naar de Deye te gaan. Eventueel zelfs 2 per strip. Maar weet niet je die wel kwijt kunt in de Deye zelf.

De koperen strips komen uit het hoofdschakelbord van een schip dus ze hebben al wat ervaring zeg maar.
Pagina: 1 ... 57 ... 120 Laatste

Let op:
geïnteresseerd in een balans energie accu, of potentiële nieuwe gebruiker?
Voordat je een algemene vraag stelt, lees eerst in ieder geval de topicstart door, en investeer even wat leestijd in het topic zelf zodat je iets gerichtere vragen kan stellen dan "is het wat, zo'n accu?".