koelkast schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:13:
Ik ben aan het kijken naar een thuisbatterij. Heb nog een paar vragen:
  • De mix 4000 zou je kunnen kiezen voor de uitbreidbaarheid. Maar je kunt toch ook twee 3000's naast elkaar kunnen zetten als je wilt uitbreiden?
  • De mix 3000 kan je alleen met een stekker aan het net koppelen, dus niet met een 'vaste kabel'. Klopt dat?
Er zit nogal wat prijsverschil tussen, dus voordat ik een keuze maak ....
Zelf zit ik ook te kijken, de 4000 had voor mij de voorkeur dat daar al een losse AC-connector bij zit voor "vaste" aansluiting.

  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Brains schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:43:
[...]

Zelf zit ik ook te kijken, de 4000 had voor mij de voorkeur dat daar al een losse AC-connector bij zit voor "vaste" aansluiting.
Dure connector dan...

  • bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 21:22
Heeft iemand anders ook het probleem dat na de update naar firmwareversie 2.0.6 het ontladen nog maar maximaal 3000 watt bedraagt? (zendure mix 4000 ac plus)

Zendure had mijn systeem vrijgeschakeld voor 4000 watt. Tot aan de update naar 2.0.6 werkte dit probleemloos en kon ik ook daadwerkelijk met 4000 watt ontladen. Sinds de update lijkt er echter een beperking vanuit Zendure te zijn ingesteld.

Ik kan in de app nog steeds 4000 watt instellen, maar in de praktijk komt het ontlaadvermogen niet boven de 3000 watt uit.

Zijn er meer gebruikers die dit probleem ervaren sinds de update?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rq4DTXgiZK7m9jbdGQmRHa4m8Dk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2x2uZgiIQ6lDk3xfBDXzEGXR.png?f=fotoalbum_large

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 19-11 00:35

Jan-tweak

Ben(V) schreef op woensdag 18 november 2026 @ 12:18:
Geen idee waarom Zendure in zijn documentatie over 300mA aardlek spreekt, want dat is als enkele aardlek helemaal niet toegestaan in omgevingen waar normale bewoners kunnen komen, daar moet dus altijd een 30mA aardlek toegepast worden.
ik verwacht en dat is wat @koboy ook aangeeft, omdat je op een 4000AC+ (en pro) je een omvormer kunt aansluiten ( die daar dus geen eigen aardlek dan heeft, en voor veel omvormers wel een eis geld dat deze minimaal 100mA of meer hebben) zal dat dus via de beveiliging van de Zendure moeten komen.
Je mag alleen in specifieke gevallen een 300mA aardlek toepassen in industriële- en bedrijfs omgevingen met zware machines en motoren, maar nooit in woningen of bijgebouwen van woningen.
Als een apparaat zoveel lekstroom heeft dat een 300mA aardlek noodzakelijk is, mag hij in woonomgevingen helemaal niet gebruikt worden.
zoals hierboven al was aangegeven geld die eis ook voor veel PV omvormers.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 19-11 00:35

Jan-tweak

bjornricardo33 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 15:58:
Heeft iemand anders ook het probleem dat na de update naar firmwareversie 2.0.6 het ontladen nog maar maximaal 3000 watt bedraagt? (zendure mix 4000 ac plus)

Zendure had mijn systeem vrijgeschakeld voor 4000 watt. Tot aan de update naar 2.0.6 werkte dit probleemloos en kon ik ook daadwerkelijk met 4000 watt ontladen. Sinds de update lijkt er echter een beperking vanuit Zendure te zijn ingesteld.

Ik kan in de app nog steeds 4000 watt instellen, maar in de praktijk komt het ontlaadvermogen niet boven de 3000 watt uit.

Zijn er meer gebruikers die dit probleem ervaren sinds de update?


[Afbeelding]
je zult hiervoor toch echt even een ticket moeten aanmaken, dit is blijkbaar nog een van de vele dingen die bij de laatste update mis is gegaan.

  • Nachtapotheker
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:26
@bjornricardo33 Vervelend, ik heb na de update meteen het internet voor de accu weer uitgezet. Met Gielz ontlaadt hij gelukkig nog wel met 4000w.

  • bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 21:22
Jan-tweak schreef op woensdag 18 november 2026 @ 16:17:
[...]

je zult hiervoor toch echt even een ticket moeten aanmaken, dit is blijkbaar nog een van de vele dingen die bij de laatste update mis is gegaan.
Ticket aangemaakt

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 23:48
koelkast schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:13:
Ik ben aan het kijken naar een thuisbatterij. Heb nog een paar vragen:
  • De mix 4000 zou je kunnen kiezen voor de uitbreidbaarheid. Maar je kunt toch ook twee 3000's naast elkaar kunnen zetten als je wilt uitbreiden?
  • De mix 3000 kan je alleen met een stekker aan het net koppelen, dus niet met een 'vaste kabel'. Klopt dat?
Er zit nogal wat prijsverschil tussen, dus voordat ik een keuze maak ....
Dat laatste klopt niet volgens mij. Eerlijk gezegd keek ik eerst ook naar de Mix 3000, gewoon puur op prijs per kWh. Wat me uiteindelijk over de streep heeft getrokken het extra geld uit te geven voor de Mix 4000 was de eigenschap dat je je PV inverter aan de ingang kunt koppelen wanneer het grid is uitgevallen: eiland modus. Dat was voor mij de meerprijs waard. Extra accu's koppelen is niet interessant voor mij, en de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik ook al een andere thuisaccu heb.

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 23:48
Jan-tweak schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:36:
[...]
als je je panelen er op aan gaat sluiten heb je wel een 32A beveiliging nodig, gaat dat bij jou, want met een standaard 3*25A huisaansluiting ga je dan niet blij van worden.
dat wordt namelijk veelal vergeten met een 32A aansluiting wordt namelijk zelfs al een 3*35A ( dat is de volgende stap en al vors duurder) eigenlijk al te klein. Je zou dan al naar 3*50A moeten gaan, en van die netwerkkosten zul je echt niet blij worden.
Een 4000 Mix heeft namelijk zonder dat je daar PV op gaat aansluiten al standaard een 20A alamat met 300mA nodig. (Zendure geeft zelfs al 25A aan, maar dat is met max ruim 17A max stroomsterkte en een 25A huisaansluiting ook al een probleem, mij lijkt dan een 20A de betere keuze.)
[Afbeelding]

[...]
Hm. Dat lijkt me niet kloppen. Je kunt een 20A, 25A of 32A groep er voor aanleggen, maar als je genoegen neemt met minder max. vermogen kun je ook toe met een normale 16A / 30mA groep, met normale 2,5mm2 bedrading. Immers, anders zou aansluiten hierop wanneer afgeknepen op 800 watt ook al niet mogen. Zelf ben ik totaal niet geinteresseerd in de hoge vermogens, en ik heb ook maar 1 fase 35A. Ik ben alleen wel geinteresseerd in PV kunnen blijven opwekken tijdens een grid storing. Dat was voor mij doorslaggevend.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 19-11 00:35

Jan-tweak

Maartentux schreef op donderdag 19 november 2026 @ 00:08:
[...]

Hm. Dat lijkt me niet kloppen. Je kunt een 20A, 25A of 32A groep er voor aanleggen, maar als je genoegen neemt met minder max. vermogen kun je ook toe met een normale 16A / 30mA groep, met normale 2,5mm2 bedrading. Immers, anders zou aansluiten hierop wanneer afgeknepen op 800 watt ook al niet mogen. Zelf ben ik totaal niet geinteresseerd in de hoge vermogens, en ik heb ook maar 1 fase 35A. Ik ben alleen wel geinteresseerd in PV kunnen blijven opwekken tijdens een grid storing. Dat was voor mij doorslaggevend.
heel simpel, ik gaf aan wat Zendure aan eisen steld, jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen installatie, dus als blijkt dat je huis is afgebrand omdat je niet hebt gehouden aan de voorwaarden van de fabrikant dan weet ik eigenlijk al wat je verzekering gaat zeggen, die bedankt je zeer waarschijnlijk voor je jaarrelange bijdragen en wenst je veel plezier.
nu zou ik zelf niet zo snel een 32A zekering op een 35A hoofdzekering aan willen sluiten, volgens mij is dat meer een dobbelsteen opgooien en dan kijken welke als eerste afgaat. niets voor niets hebben we jaarelang gewerkt met minimaal twee groepen afstand tussen een groepszekering en je hoofdzekering.
die 800W is eigenlijk de basisinstelling en ik weet nog niet wat dit voor uitwerking heeft op een mogelijk AC aangesloten PV installatie. heb jij daar al wel ervaring mee? en welke beveiliging heeft jouw systeem?

  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 23:48
Jan-tweak schreef op donderdag 19 november 2026 @ 00:35:
[...]

heel simpel, ik gaf aan wat Zendure aan eisen steld, jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen installatie, dus als blijkt dat je huis is afgebrand omdat je niet hebt gehouden aan de voorwaarden van de fabrikant dan weet ik eigenlijk al wat je verzekering gaat zeggen, die bedankt je zeer waarschijnlijk voor je jaarrelange bijdragen en wenst je veel plezier.
nu zou ik zelf niet zo snel een 32A zekering op een 35A hoofdzekering aan willen sluiten, volgens mij is dat meer een dobbelsteen opgooien en dan kijken welke als eerste afgaat. niets voor niets hebben we jaarelang gewerkt met minimaal twee groepen afstand tussen een groepszekering en je hoofdzekering.
die 800W is eigenlijk de basisinstelling en ik weet nog niet wat dit voor uitwerking heeft op een mogelijk AC aangesloten PV installatie. heb jij daar al wel ervaring mee? en welke beveiliging heeft jouw systeem?
Wat Zendure zegt is juridisch van weinig betekenis. Wat de NEN1010 norm voorschrijft geldt ten allen tijde, en overruled whatever Zendure zegt. Wanneer een apparaat wat softwarematig geknepen is op 800 watt legaal mag worden aangesloten op een 16A groep dan mag datzelfde apparaat dat ook wanneer het op een hogere waarde is afgeknepen, mits de groep voldoet aan de eisen gesteld door de NEN1010. Er is geen wet die mij verbiedt een 6A groep aan te leggen en daar dan een apparaat op aan te sluiten dat meer verbruikt dan de groep aankan. Het is alleen niet handig.

Wat mijn systeem voor aansluiting heeft is niet van belang. Die staat gewoon ingesteld op 800 watt en is momenteel (nog) aangesloten via schuko op een gedeelde groep. Er zit geen PV op aangesloten, en dat gaat mogelijk ook nooit gebeuren. Maar ik heb nu wel de optie om zodra het grid onverhoopt langdurig uitvalt en we aangewezen zijn op onze noodpakketten, die PV inverter aansluiting op dat moment wél te maken. Dat is alles wat voor mij telt.

  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 23:49
Frums schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:10:
[...]

Het viel me op dat beide pv inputs totaal andere waardes en grafiek liet zien dan de andere bij vergelijkbare strings. PV1 is een constante lijn terwijl als ik dezelfde string overzet naar PV2 deze nominaal veel lager zit en vaak naar 0 terug duikt.

Ik heb inmiddels alles gemeten en getest, ook icm met mijn oude omvormer op PV AC in. Conclusie is dat PV2 ingang vreemd genoeg niet goed is. Helaas weet ik niet of dit voor de update ook al was.

Ik ga contact opnemen met de leverancier hierover want dit hoort niet.
Zendure heeft een downgrade van 2.0.7 terug naar 2.0.5 gedaan en daarmee lijkt een deel van de problemen opgelost.

  • Harrynak63
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 20:13
XX7 schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:28:
Wat is de afmeting van een Zendure mix 4000 pro met verpakking.

Dit in verband met ophalen in Duitsland en ruimte in auto
Is het gelukt met ophalen? Ga dit zelf volgende week doen maar twijfel ff voor een aanhanger zodat ik hem rechtop kan vervoeren of is liggend geen probleem? Geen idee of er bepaalde componenten in de verdrukking komen als ie op zijn rug vervoerd wordt.

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 22:53
Kan je in Duitsland het ook laten opsturen naar een Duitse DHL en daar ophalen. Ik woon dicht bij de Duitse grens en dat zou voor mij ideaal zijn. Is dit uberhaupt een ding?
Harrynak63 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 15:55:
[...]

Is het gelukt met ophalen? Ga dit zelf volgende week doen maar twijfel ff voor een aanhanger zodat ik hem rechtop kan vervoeren of is liggend geen probleem? Geen idee of er bepaalde componenten in de verdrukking komen als ie op zijn rug vervoerd wordt.
Ik heb de doos nog liggen dus kan wel even voor je opmeten vanavond. Ik dacht dat er wel heel groot 'Up' op stond.

Edit: DHL Packstation: gratis afhaalpunt in DLD voor Nederlanders Ohh een heel topic :o

[ Voor 8% gewijzigd door xzaz op 19-11-2026 16:09 ]

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Spekkie99
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:34
xzaz schreef op donderdag 19 november 2026 @ 16:04:
Kan je in Duitsland het ook laten opsturen naar een Duitse DHL en daar ophalen. Ik woon dicht bij de Duitse grens en dat zou voor mij ideaal zijn. Is dit uberhaupt een ding?


[...]

Ik heb de doos nog liggen dus kan wel even voor je opmeten vanavond. Ik dacht dat er wel heel groot 'Up' op stond.

Edit: DHL Packstation: gratis afhaalpunt in DLD voor Nederlanders Ohh een heel topic :o
Past dat :-(

  • xzaz
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 22:53
Nee. Na even ingelezen te hebben past dit niet. :-(

Schiet tussen de palen en je scoort!


  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 23:48
xzaz schreef op donderdag 19 november 2026 @ 16:35:
[...]

Nee. Na even ingelezen te hebben past dit niet. :-(
Tja, iets wat op een pallet geleverd wordt proberen af te leveren bij een pakketpunt is natuurlijk een totale non-starter. Misschien lukt het wel met een kleinere, dus modulaire, accu? Hmm ook die zullen al tamelijk snel meer dan 31,5 kg wegen vrees ik...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wu054UhMBIVtxx1MD6YH583iAfA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qfvdsxpbWpHk3Xv5AkNYpFWR.jpg?f=fotoalbum_large

  • petermdevries
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:46
Weet iemand of de UPS poort op de SolarFlow 3000/4000 altijd netjes vermogen levert wat je van een UPS mag verwachten?

Dus als de accu (bijna) leeg is vanuit het net en anders vanuit de accu al dan niet gecombineerd met aanvulling vanuit het net?

Dus stel daar zit mijn server op dan kan ik er vanuit gaan dat daar altijd vermogen beschikbaar is tenzij natuurlijk stroom uitgevallen is en de accu helemaal leeg is 😉

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 23:23
@Getverdemme in reply 2 punt 5: Additional RCBO requirement: When connecting the MIX to the PowerHub, there is no need to install an additional RCBO, as the PowerHub already has a built-in inverter circuit breaker and residual current protection.

De grid aansluiting in een C80/300mA, maar bij net uitval wordt die onderbroken/buiten spel gezet en dan?

De EV charger aansluiting is een C40/30mA op zich logisch, want is een stekker aansluiting. Maar hoe zit dat bij die 3 wcd aansluitingen voor de batterijen dan, onbeveiligd? Volgens het schema zitten ze niet via die C63 automaten waar je ze als vast op aansluit.

De extra RCBO (niet alleen automaat, maar een alamat zeggen ze) naar je meterkast, waarvoor dan, want alles in de meterkast zit al achter 30mA aardleks.

Of is die extra alamat (25A/300mA?) dan nodig zodra het net uitvalt en er mogelijk te veel lekstroom uit de batterijen naar de meterkast stroomt.

  • Martin0672
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:44
Jan-tweak schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:34:
[...]
laat daar even je elektricien naar kijken maar dat is wel belangrijk.
[Afbeelding]

[...]

ik denk wel dat je eerst eens goed de handleiding ook van de Powerhub goed moet doorlezen en ook snappen wat ze daar bedoelen en geeft die informatie ook door aan je elektricien.
@Jan-tweak Ik heb de handleiding ondertussen wel 10x gelezen. En ik dacht dat ik het snapte maar toen las ik weer een zinnetje waardoor ik dacht dat het nooit zal werken zoals ik wil.

Zoals de afbeelding met het groene vinkje op blz 122 wil ik graag de powerhub installeren.
Ik zie duidelijk een 3-fase powerhub met gescheiden non-backup loads voor de powerhub.
Ik heb namelijk een voormalige boerderij waar de hoofdaansluiting in de schuur zit (3x40A) en het huis heeft een secundaire meterkast (3x25A).

Maar ... op blz 119 van de handleiding staat verder dat deze variant niet wordt ondersteund door de powerhub.
"De PowerHub 3P ondersteunt geen noodstroomvoorziening voor geselecteerde aftakcircuits."

Wat is jouw gedachte waarom en hoe op te lossen door de elektricien die ik binnenkort spreek.

Ik pak vaak de fiets. Maar zeer graag de Renault Megane iconic EV60 220pk (2023) met daarachter een EasyCaravanning TakeOff (2024). Of de Zoë R40 (2018) met fietsendrager.


  • Maartentux
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 23:48
petermdevries schreef op donderdag 19 november 2026 @ 20:38:
Weet iemand of de UPS poort op de SolarFlow 3000/4000 altijd netjes vermogen levert wat je van een UPS mag verwachten?

Dus als de accu (bijna) leeg is vanuit het net en anders vanuit de accu al dan niet gecombineerd met aanvulling vanuit het net?

Dus stel daar zit mijn server op dan kan ik er vanuit gaan dat daar altijd vermogen beschikbaar is tenzij natuurlijk stroom uitgevallen is en de accu helemaal leeg is 😉
Ik heb er nog niets mee geprobeerd, maar ik heb redelijk slecht nieuws: Ik las -weet niet meer waar- dat als je een firmware update doet hij gedurende dat proces de noodstroom onderbreekt. Logisch natuurlijk, maar op een échte UPS ga je geen firmware updaten, Althans, dat is nogal zeldzaam.

Dus wees je bewust hiervan. Voor mij maakt dat het amper inzetbaar als UPS vrees ik. Maar je kunt natuurlijk wel een combinatie van beide doen: de noodstroomuitgang van de Zendure, daarachter een kleine reguliere UPS, en dan je server(s). Zo kun je wel firmware updaten, maar geniet je van uren en uren noodstroom inplaats van de 2 à 3 minuten die een reguliere UPS meestal biedt.