Zoals ik eerder melde, zul je echt eerst eens wat moeten meten. Zi en Zs bijvoorbeeld. Een Tweaker die in zijn dagelijks leven geen electricien is(geen elektromonteur) zal geen toegang hebben tot een tester van 3000 euro. Zonder te weten wat de maximale kortsluitstroom is vanaf je wijktrafo tot aan de accu, zul je nooit weten of die c63 uberhaupt iets kan doen. Is het TT of TN in de woning? Dat maakt ook uit.GJzon schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:15:
[...]
Heb je een concreet voorstel hoe het dan wel precies moet in het voorstel van @Getverdemme ?
Ik weet niet excact wat de gedachtengang is van Zendure met deze box. Je zult echt zelf beveiligingen moeten toepassen buiten dat ding om.
Bijv een 300mA-S na de HS, overstroombeveiliging toepassen, naar de hub, van de hub naar de accu's eerst door een onderverdeler met kleinere automaten met 30ma aardlekken, sowieso al geen C gebruiken. Of misschien gewoon de automaten in de hub vervangen voor iets kleiners, zoals b20/30ma. Dan kun je wel met een langere kabel de accu's elders plaatsen.
Echter blijft het punt, je mag geen groepen mixen in een enkele geleider. Of je moet iets gaan doen met een kookgroep ofzo. Dan heb je bijvoorbeeld wel 2x 20A, met 1 schakelaar.
Tl;dr, fiets er gewoon een kabel bij in. Hub in de schuur, alle accus er netjes onder, en met een kabel terug je hoofverdeler voeden. Zoals de fabrikant het bedoeld heeft zegmaar.
Die gescheiden Nul hebben ze het over verdelers waar een apart Nul blok in de kast zit en men vaak enkelpolige automaten gebruikt. Meende dat dat in De en BE wel voorkomt, in NL eigenlijk niet.Getverdemme schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:27:
[...]
Ja ik weet ook niet waarom daar 40A bij is gezet, de elektricien moet die waarde nog bepalen.
Die scheiding van de nulleider voor noodstroomlasten snap ik niet. Je hebt toch volledige huis back-up, dus je heb dan toch geen scheiding tussen wel noodstroomcircuit of niet noodstroomcircuit?
Mijn voorbeeld nu is in principe toch volgens het installatieschema dat ze zelf tonen/aanleveren?
In NL scheiden we de N standaard. En dus niet zoals hieronder.