BadEendTerror schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:54:
Hoh vloerverwarming zou 10cm moeten zijn voor hoofdverwarming. Vloerverwarmingbuizen met diameter 16mm. Daarnaast zou je de vloerverwarming in kunnen regelen aan de hand van de retourtemperatuur. Die moeten zoveel mogelijk gelijk zijn.
Als je de pompsnelheid van de vc verlaagd wordt de vloer warmer. (Water kan dan meer warmte afgeven aan de vloer)
Een paar fancoils ophangen zou misschien ook helpen.
Je hebt het topic niet goed gelezen, en je statement over lagere pompsnelheid is niet correct. Lagere pompsnelheid betekent lagere gemiddelde watertemperatuur in de vloer en dus minder afgifte.
Het gaat hier niet zozeer om het oplossen van het probleem, maar om het vaststellen van het gebrek en oplossen van het conflict en (hopelijk) schadeloosstellen van TS.
Als dat uit te weg is dan zal het daadwerkelijk probleem verholpen kunnen worden indien TS daar behoefte aan heeft.
@
Daniel bedankt voor de update.
Ik heb even 2x moeten kijken omdat de schaal niet gelijk is, maar dit ziet er al wat gezonder uit zo. Ben je iig niet ondermaats en ook nog inefficiënt aan het verwarmen. Idealiter zou je de ketel helemaal niet willen zien draaien met dit weer natuurlijk. Die Quatt moet veel meer thermisch vermogen kunnen leveren zonder support van de gasketel.
Dat je het nu al niet warm krijgt is echt wel bagger, je zou zeggen dat je met deze aanvoertemperaturen en het nog wat mildere buitenklimaat nu toch nog wel wat warmte in de tent zou moeten kunnen krijgen. Als de buitentemp afneemt gaat het alleen maar erger worden ben ik bang, want je kunt niets meer compenseren met een verhoogde aanvoertemp.
[
Voor 7% gewijzigd door
P5ycho op 09-11-2026 11:56
]