OK de achtergrond. Dit najaar heb ik samen met m'n vriendin een huis gekocht in Amsterdam. Het is een bovenwoning (1e, 2e en 3e verdieping) gebouwd in 1928, dus al aardig op leeftijd. Het huis heeft een A-label en is voorzien van een hybride warmtepomp. Op de 1e verdieping ligt vloerverwarming, net zoals in de badkamer op de 2e, de rest wordt verwarmd met radiatoren. Het grootste deel is dubbel glas, alleen enkele bovenraampjes zijn enkel glas. Er is geen dak- of muurisolatie to speak of (geen spouw aanwezig). Desalniettemin is door de verkopers aangegeven dat alle ruimtes goed verwarmd konden worden.
Mid november kregen we de sleutel en we zijn kort daarna verhuisd. Al vrij snel viel het ons op dat de woonkamer maar heel langzaam op temperatuur kwam. Het stond al een tijdje leeg en was dus erg koud, maar ondanks 24/7 stoken stokte de kamertemperatuur bij ongeveer 18 graden. De andere kamers met radiatoren worden wel voldoende warm. Tijdens de verhuizing hebben we de halve dag deuren en ramen open gehad, en het duurde daarna ruim drie dagen voordat de woonkamer weer van 12 naar 17 graden was opgewarmd. Als het buiten niet al te koud is (7 á 8 graden boven nul) wordt het uiteindelijk wel 19,5-20 graden binnen, maar als de temperatuur buiten richting het vriespunt gaat krijg je het niet boven de 16-17 gestookt. Op dergelijke dagen gaat er 15-20 m3 gas doorheen. Dat is dus een probleem, en we hebben dit direct als een gebrek gemeld bij de verkopers.
Die kwamen na eerst wat ontkennen dat er een gebrek was uiteindelijk op de proppen met het verhaal dat zij op koudere dagen bijverwarmden met een infraroodpaneel. Ze wisten dus wel degelijk dat de aanwezige installatie het niet warm kreeg en hebben dat niet gemeld. Inmiddels zijn we wel in de basis zo ver dat ze in redelijkheid willen meewerken aan een oplossing, maar de vraag is wat die oplossing is. Ook IR-panelen ophangen is dat in ieder geval voor ons niet.
Het is wat mij betreft duidelijk dat het aanleggen van vloerverwarming (waar dan ook nog eens een 18mm dik eiken lamelparket zwevend op is gelegd
) nooit gaat werken als je niet ook isolatiemaatregelen neemt. De warmteafgifte van zo'n systeem is veel te gering om verlies door gevels en dak te compenseren. We vermoeden ook dat het energielabel veel te royaal is vastgesteld.
Wat voor soort bedrijf zou ons verder kunnen helpen? Ik heb iemand nodig die in staat is zowel de aanwezige installatie te beoordelen, als kan bepalen of het energielabel wel klopt, als kan adviseren welke maatregelen noodzakelijk zijn om te zorgen dat het ook als het vriest je hier binnen een normale kamertemperatuur kan bereiken.
Mid november kregen we de sleutel en we zijn kort daarna verhuisd. Al vrij snel viel het ons op dat de woonkamer maar heel langzaam op temperatuur kwam. Het stond al een tijdje leeg en was dus erg koud, maar ondanks 24/7 stoken stokte de kamertemperatuur bij ongeveer 18 graden. De andere kamers met radiatoren worden wel voldoende warm. Tijdens de verhuizing hebben we de halve dag deuren en ramen open gehad, en het duurde daarna ruim drie dagen voordat de woonkamer weer van 12 naar 17 graden was opgewarmd. Als het buiten niet al te koud is (7 á 8 graden boven nul) wordt het uiteindelijk wel 19,5-20 graden binnen, maar als de temperatuur buiten richting het vriespunt gaat krijg je het niet boven de 16-17 gestookt. Op dergelijke dagen gaat er 15-20 m3 gas doorheen. Dat is dus een probleem, en we hebben dit direct als een gebrek gemeld bij de verkopers.
Die kwamen na eerst wat ontkennen dat er een gebrek was uiteindelijk op de proppen met het verhaal dat zij op koudere dagen bijverwarmden met een infraroodpaneel. Ze wisten dus wel degelijk dat de aanwezige installatie het niet warm kreeg en hebben dat niet gemeld. Inmiddels zijn we wel in de basis zo ver dat ze in redelijkheid willen meewerken aan een oplossing, maar de vraag is wat die oplossing is. Ook IR-panelen ophangen is dat in ieder geval voor ons niet.
Het is wat mij betreft duidelijk dat het aanleggen van vloerverwarming (waar dan ook nog eens een 18mm dik eiken lamelparket zwevend op is gelegd
Wat voor soort bedrijf zou ons verder kunnen helpen? Ik heb iemand nodig die in staat is zowel de aanwezige installatie te beoordelen, als kan bepalen of het energielabel wel klopt, als kan adviseren welke maatregelen noodzakelijk zijn om te zorgen dat het ook als het vriest je hier binnen een normale kamertemperatuur kan bereiken.
/f/image/vGFph8SluSLDcSRB3CjLJMb4.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/SYwLjBwFdpjZCvksQyz5FbXI.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/h1eUB6j3CZEslFU72QuoPOJC.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/x88TpcmKcl4cMam6t0yL1Koy.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/V8UfgiPXRaGynhhlVFkCiPx9.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/OKoJkAzed7YnZHHNMnxgbgI6.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/G966n8d3TNc6x7RD6CQrfhjB.png?f=fotoalbum_large)