Jordi_ schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 23:50:
[...]

Dank, zou opgelost moeten zijn in de laatste versie.
Super, versie 0.0.12 er op gezet, toch iets gevonden wat mijn probleem veroorzaakte? :)

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 12:14
bighead schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 07:33:
[...]


Super, versie 0.0.12 er op gezet, toch iets gevonden wat mijn probleem veroorzaakte? :)
Ja, hij ging het verwarmen stoppen voor tapwater maar zodra hij gestopt was starte hij weer met verwarmen in bepaalde gevallen. Het uitzetten van tapwater heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat hij uit die loop kwam en daardoor wel kon beginnen aan tapwater.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 10:58
Jordi_ schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 11:18:
[...]

Ja, hij ging het verwarmen stoppen voor tapwater maar zodra hij gestopt was starte hij weer met verwarmen in bepaalde gevallen. Het uitzetten van tapwater heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat hij uit die loop kwam en daardoor wel kon beginnen aan tapwater.
Vandaag is het tapwater zonder problemen verwarmd zonder hulp van het verwarmingselement :)

Maandag ga ik voor 4 weken naar Zweden. OpenAmber draait verder zo stabiel dat ik het wel aandurf om dit te laten draaien als ik zelf van huis ben. @Jordi_ jij draait al sinds oktober vorig jaar alleen maar met OpenAmber toch?

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 12:14
bighead schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 23:20:
[...]


Vandaag is het tapwater zonder problemen verwarmd zonder hulp van het verwarmingselement :)

Maandag ga ik voor 4 weken naar Zweden. OpenAmber draait verder zo stabiel dat ik het wel aandurf om dit te laten draaien als ik zelf van huis ben. @Jordi_ jij draait al sinds oktober vorig jaar alleen maar met OpenAmber toch?
Goed om te horen. Ik draai inderdaad alleen maar OpenAmber, de WinCE module is sindsdien niet meer aangesloten geweest.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online
Jordi_ schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 16:25:
Ik heb een klein onderzoekje gedaan in de EEPROM updates, enigsinds beperkt omdat ik maar 1 versie heb maar ik heb wat nieuwe inzichten verkregen:

Het versie nummer, in mijn geval V0110,182164 bestaat uit verschillende onderdelen:

V0110 is van de echte firmware in de buiten unit, hier zijn ook nooit updates voor vrijgegeven(voor zover ik weet).
182164 is het versie nummer van een soort configuratie parameters.

De update die wij gekregen hebben voor het verwarmingslint is dus een configuratie parameter aanpassing. Daar is toen vermoedelijk de aan tijd van het verwarmingslint aangepast. Hier zou het heel interessant zijn om een vorige "EEPROM" update te analyseren om te zien wat er precies veranderd is.

In het Amber topic komen verschillende versies voorbij, een kleine greep:

Amber 65
V0110,182164
Amber 95
V0110,098094
V0115,098094
V0118,025013 (30hz support)
Amber 120
V0110,197096
V0118,197096
V0118,245135

We zien dus wel warmtepompen met nieuwe programma firmware (V0115,V0118), de vraag is wat daar anders aan is, of dat het gewoon dezelfde firmware is voor wat andere hardware door EOL componenten oid. Ook valt op dat er versies zijn met dezelfde parameter update op een andere programma versie, dus blijkbaar is dat wel compatible.

Waarschijnlijk is de mogelijkheid om op 30Hz te verwarmen ook typisch iets wat in de configuratie parameters zit.

Dit zijn bijvoorbeeld de compressor frequentie tabellen in de update bestanden:
PAVH06C002.hex (Amber 65)
Koelen: 30, 36, 42, 47, 52, 56, 61, 66, 71, 74
Verwarmen: 36, 43, 49, 55, 61, 67, 72, 79, 85, 90

PAVH08C002.hex (Amber 95)
Koelen: 30, 36, 42, 47, 52, 56, 61, 66, 71, 79
Verwarmen: 36, 43, 49, 55, 61, 67, 72, 79, 85, 90

PAVH12C002.hex (Amber 120)
Koelen: 30, 36, 42, 47, 52, 56, 61, 66, 71, 74
Verwarmen: 36, 43, 49, 55, 61, 67, 72, 79, 85, 90

Wat opvalt is dat de Amber 95 niet op 74Hz kan koelen maar op 79Hz terwijl de andere 2 modellen dit wel kunnen. Kan iemand dit bevestigen?

Een poging om deze tabel te patchen en op de buiten unit te flashen zou een optie kunnen zijn om 30Hz verwarmen te krijgen als Itho dit niet zelf uitbrengt.

Edit:
Na verder onderzoek is het nog iets duidelijker geworden, de "EEPROM" update bevat 3 blokken waarbij 2 blokken identiek zijn voor alle modellen en blok 3 bevat model specifieke parameters, en het laatste stuk in het versie nummer(182164) is de CRC van dat blok. Dus niet echt het versie nummer, het versie nummer wat uit te lezen valt via modbus(ook op de externe modbus) lijkt wel meer een echt versie nummer want deze komt overeen in alle modellen. Dit is nu 114, blijkbaar laat de Heatstar software dit niet zien.
Overigens draait mijn Amber 95 andere frequenties.
74-82-90 zie ik nu. Edit(ook 55)
Ik mis dus een stapje? Neem aan dat dit niet verspringt?
Koelen duurt nog even..

Geloof dat sommige warmtepompen in regeling een frequentie kunnen overslaan. Ivm geluid soms handig. (82 resoneert hier harder)