appelflap1992 schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:28:
Nu dacht ik: op zolder komt de 5 aderige kabel binnen van de zonnepanelen met de micro omvormers op het dak, dus er staat wisselstroom op de 5 aderige kabel en die gaat rechtstreeks naar de meterkast.
Kan ik daar niet de batterijen op aansluiten? 3 aarde draden aan elkaar lassen, 3 nuldraden aan elkaar, 1 fase draad van de Anker aan de bruine en van de andere Anker aan de zwarte of grijze. Ik zou zeggen dat dit kan en ook veilig is maar misschien zie ik iets over het hoofd.
Aangenomen dat (famous last words) je micro-omvormers in groepen verdeeld zijn over drie fases en die over bruin, zwart en grijs naar je meterkast gaan en daar elk apart op een andere fase zijn afgezekerd gaat dat werken.
Wat kan er fout gaan?
Als je kortsluiting krijgt in een van je micro-omvormers gaat potentiëel niet alleen het net die voeden maar ook je batterij. De zekering in je meterkast vindt het best want die levert bijvoorbeeld 15 A. En je batterij ook: samen 30 A en er gaat niets uit.
Andersom: mooi weer, je micro-omvormers leveren als een dolle. Je batterij gaat laden want je wil niet terugleveren. Dat werkt. Maar er is niets afgezekerd, de stroom loopt rechtstreeks van het dak je batterijen in.
Het is geloof ik wel netjes op te lossen met een zogenaamde PV-verdeler. Net iets over gelezen.
https://www.elektramat.nl/groepenkasten/pv-verdeler/
Ik heb er zelf geen ervaring mee en kan het niet uitleggen maar het zet je wellicht op het juiste spoor.