Staat nog wel op bepaalde plaatsen te koop. Maar denk dat veel leveranciers hun vingers ook niet meer willen aan verbranden en gewoon geen nieuwe batch meer inkopen wegens grote retour of kans op defect. Je zou hopen dat het probleem in huidige batch verholpen is, maar ook dat is geen zekerheid. Zou hem in elk geval niet boven 1200W gebruiken inderdaad.YumYum schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 08:26:
Betreft de Venus-A: Ik heb ze maar allemaal terug gezet naar 1200W. Ik neem aan dat ze onderhand wel weten welke componenten niet goed zijn, en dat ze deze modellen vervangen door een revisie waar het probleem is opgelost. Ik zag dat de nieuwere modellen ook een andere powerknop hebben, misschien dat deze intern ook iets betere hardware hebben. Zijn de modellen nu helemaal uit de handel gehaald, ik zie ook niet meer dat ze te koop staan?
Ik had (en heb) 2 uitbreidingsbatterijen. Ik heb begrepen dat het smelten altijd plaats vind tussen de basisunit en de eerste uitbreidingsbatterij.marsian schreef op woensdag 2 september 2026 @ 09:06:
Degene met smeltende connectoren: hoeveel uitbreiding units hebben jullie? Ik kan me voorstellen dat hoe meer je er hebt hoe groter het risico is. Als je maar 1 uitbreiding hebt dan loopt er naar mijn idee de helft van de tijd er stroom door de connector, bij 2 uitbreidingen al 2/3 van de tijd.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
Dat had ik wel verwacht. Als je 2 uitbreidingen hebt dan loopt daar 2/3 van de tijd stroom door en wordt het dus (langer) warm. De verbinding tussen de 2e en 3e unit wordt maar 1/3 van de tijd belast
Zag juist in een review van de Venus E Mini (die waarschijnlijk zelfde 1500W omvormer heeft) dat de achterkant bij 1500W ontladen zowaar 67°C wordt. Benieuwd of die dingen ook massaal gaan defect gaan volgend jaar, zeker gezien de unit nog compacter is dan de Venus A...
De Venus E serie is niet modulair, dus geen stekker verbindingen en als ze wat hebben nagedacht daar in China hebben ze de te zwakke componenten vervangen.Avenger 2.0 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:42:
Zag juist in een review van de Venus E Mini (die waarschijnlijk zelfde 1500W omvormer heeft) dat de achterkant bij 1500W ontladen zowaar 67°C wordt. Benieuwd of die dingen ook massaal gaan defect gaan volgend jaar, zeker gezien de unit nog compacter is dan de Venus A...
Tijd zal het leren.
Moet wel zeggen dat de laatste update van de App niet echt vertouwen geeft in vooruitgang. Geen idee wat er allemaal staat.
Ross
Eens, ik ben ook geen fan van de update, het ziet er misschien mooier uit, maar je kunt er minder (makkelijk) de belangrijke getallen mee inzien. Zo mis ik bijv de output van de afzonderlijke MPPT's. Ik heb al geprobeerd op de zonnepanelen te klikken, maar je kunt er helaas niet op doorklikken.Ross11 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 19:36:
[...]
De Venus E serie is niet modulair, dus geen stekker verbindingen en als ze wat hebben nagedacht daar in China hebben ze de te zwakke componenten vervangen.
Tijd zal het leren.
Moet wel zeggen dat de laatste update van de App niet echt vertouwen geeft in vooruitgang. Geen idee wat er allemaal staat.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
Sinds gisternacht hier een Venus a met 2 extra batterijen die op standby (33%) blijft hangen. De wifi is niet optimaal dus ik ga proberen of hij op kabel weer gaat werken. maar ik denk niet dat dit het probleem is. De andere 2 venus e batterijen werken wel gewoon.
Laden en ontladen staat op 1200w handmatig via een schema ontladen lijkt ook niet te werken. Gister na een aantal keer wisselen tussen handmatig en zeefconsumptie heeft hij weer 20 minuten ontladen maar daarna weer standby.
Laden en ontladen staat op 1200w handmatig via een schema ontladen lijkt ook niet te werken. Gister na een aantal keer wisselen tussen handmatig en zeefconsumptie heeft hij weer 20 minuten ontladen maar daarna weer standby.
PV 4400Wp Oost + 1,2Wp West / 2x MT Venus 5,12kW V150 & 153 / Venus A 6,36KW V148 / CT003
Heb je de "Battery Pack Recovery" geprobeerd? Is een optie in de Marstek app.axensir schreef op donderdag 3 september 2026 @ 09:41:
Sinds gisternacht hier een Venus a met 2 extra batterijen die op standby (33%) blijft hangen. De wifi is niet optimaal dus ik ga proberen of hij op kabel weer gaat werken. maar ik denk niet dat dit het probleem is. De andere 2 venus e batterijen werken wel gewoon.
Laden en ontladen staat op 1200w handmatig via een schema ontladen lijkt ook niet te werken. Gister na een aantal keer wisselen tussen handmatig en zeefconsumptie heeft hij weer 20 minuten ontladen maar daarna weer standby.
Ja al zo'n 20x. krijg dan de melding recovery succesvol maar blijft gewoon in standby staan.
PV 4400Wp Oost + 1,2Wp West / 2x MT Venus 5,12kW V150 & 153 / Venus A 6,36KW V148 / CT003
Harde reset?
Powerbutton ingedrukt houden totdat je een "klik" hoort, duurt ongeveer 30sec.
Powerbutton ingedrukt houden totdat je een "klik" hoort, duurt ongeveer 30sec.
Heb de units even uit elkaar gehaald. De onderste batterij kon ik zo loshalen. de batterij onder de hoofdunit was bijna met geen mogelijkheid los te krijgen. Na een hoop getrek de unit los gekregen. Blijkt dat de connectors gesmolten zijn.
Leverancier gebeld en gemaild. die mag een oplossing verzinnen.
Leverancier gebeld en gemaild. die mag een oplossing verzinnen.
[ Voor 10% gewijzigd door axensir op 03-09-2026 13:38 ]
PV 4400Wp Oost + 1,2Wp West / 2x MT Venus 5,12kW V150 & 153 / Venus A 6,36KW V148 / CT003
Wel bizar dat de Venus A zoveel gesmolten connector problemen heeft en de Venus D blijkbaar niet. De connectors zijn toch identiek dacht ik en door de Venus D stroomt een groter vermogen. Misschien wordt de Venus A gewoon veel warmer den de Venus D.
Over een 3 tal weken krijg ik een nieuwe digitale meter. Dan ben ik af van die 10 seconden takt die mijn oude Landis nu heeft. Misschien werkt mijn CT003 dan zelfs
De accu's kunnen per seconde aangestuurd worden toch?
De accu's kunnen per seconde aangestuurd worden toch?
Gespot op de IFA: Marstek Venus E Ultra 3.6kW AC & 6 kW DC met VPP:
:strip_exif()/f/image/N6UI3Cdb9i1cww5yLOnCW40u.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GzzW7O4m6EPZSqk0udlBFrqs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SKi2ttJVWnHtBN2wqzdD1IOy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hGIhsxE9WL9DmyoVYkK6AuGv.jpg?f=fotoalbum_large)
En de E Max, die kenden we al, maar ik zie daar echt heel veel interesse voor:
:strip_exif()/f/image/UXgKqjiCCL6KTB7OPJAl0lsj.jpg?f=fotoalbum_large)
Verder voor zover ik kon overzien geen nieuwe producten, behalve heel veel Marstek Powerbanks...
:strip_exif()/f/image/N6UI3Cdb9i1cww5yLOnCW40u.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GzzW7O4m6EPZSqk0udlBFrqs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SKi2ttJVWnHtBN2wqzdD1IOy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hGIhsxE9WL9DmyoVYkK6AuGv.jpg?f=fotoalbum_large)
En de E Max, die kenden we al, maar ik zie daar echt heel veel interesse voor:
:strip_exif()/f/image/UXgKqjiCCL6KTB7OPJAl0lsj.jpg?f=fotoalbum_large)
Verder voor zover ik kon overzien geen nieuwe producten, behalve heel veel Marstek Powerbanks...
iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 95 kWh thuisaccu | 11.460 Wp
Even een rare vraag. Mijn Marstek Venus A is begin juli vervangen. Nieuwe werkt goed tot heden.
Ik heb (2x ondertussen) gemeld dat ze oude kunnen ophalen. Dit is immers een grote zware doos die nu in de weg staat. Alleen de melding dat ze binnenkort een afspraak maken.
Hoe lang duurt het normaal voor ze de stukke unit ophalen?
Ik heb (2x ondertussen) gemeld dat ze oude kunnen ophalen. Dit is immers een grote zware doos die nu in de weg staat. Alleen de melding dat ze binnenkort een afspraak maken.
Hoe lang duurt het normaal voor ze de stukke unit ophalen?
Ik had begrepen dat de magazijnen vol zaten momenteel en daardoor vertraging is bij ophalen.badnews.nl schreef op zondag 6 september 2026 @ 10:43:
Hoe lang duurt het normaal voor ze de stukke unit ophalen?
Inderdaad wel een compact apparaat die v4 max met 10kWh. En hoger totaal voltage zal ook voor hogere RTE zorgen.Taro schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 22:26:
En de E Max, die kenden we al, maar ik zie daar echt heel veel interesse voor:
Verder voor zover ik kon overzien geen nieuwe producten, behalve heel veel Marstek Powerbanks...
Enig idee of Marstek nog steeds hun eigen cellen maakt bij v4? Of kopen ze nu de nieuwe cellen in bij bekende leverancier?
Mijn Venus A gedraagt zich heel anders dan wat jij hier laat zien. Er hangen 4 zonnepanelen aan en hij staat op modus 'Self Consumption'. Als ik 'surplus feed-in' heb aan staan, dan doet hij dit:WillemD61 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 20:25:
[...]
In self consumption zou de batterij inderdaad niet moeten ontladen en terugleveren aan het net. Alleen het overschot zonnestroom zou teruggeleverd moeten worden op het moment dat de batterij vol zit.
Ik gebruik self consumption nog weinig (volgend jaar meer) maar verder zie ik als gevolg van surplus feed-in met een andere modus de batterijconstant rond 98% soc blijven.
Heb je zonnepanelen direct aan mppt of gewoon aan je huisnet ?[Afbeelding]
Zo ziet bij mij een typische zomerdag er uit. Hele dag opladen via 2 zonnepanelen via mppt, 's middags tegen laag tarief extra opladen (zal ook meest zonnestroom, van 2e set, zijn maar maakt nu nog niet uit). Als de batterij vol is dan mppt doorleveren aan thuisnet en dan 's avonds tegen hoog tarief ontladen.
Misschien moeilijk te zien, maar wat er lijkt te gebeuren is dat steeds wanneer de batterij op 100% is, de Venus A maximaal gaat ontladen naar 95% terwijl hij solar productie afknijpt, om daarna weer tot 100% te laden vanaf de panelen en te herhalen. Dat lijkt me idioot gedrag - heel veel extra cycli zo op maximale capaciteit. Ik had verwacht dat de batterij standaard overschot zou terug gaan leveren bij 100%, en dat 'surplus feed-in' alleen zorgde dat hij al eerder dan bij 100% zou gaan doorsturen naar het net. Maar nee dus?
Als ik surplus feed-in uit zet, krijg ik dit:
Dan wordt er dus helemaal niets meer doorgezet zodra de batterij 100% is, en worden de panelen afgeknepen.
Is dit gedrag by design? Werkt het bij anderen wel zo als bij @WillemD61, en wat zijn jouw instellingen?
Dutch StarCraft League | Campzone Tapijtrugby-kampioen (I've got the scars to prove it)
Bij mij was het: laden tot 100%, laatste 5% met een ruime 400 watt, daarna op surplus feed-in, waarbij het overschot het net in ging, maar er werd altijd wat meer ontladen dan er geladen werd, waardoor de batterijen langzaam leeg gingen, zodra de batterijen zo'n 95% bereikten begon het opladen weer, opnieuw met die ruime 400 watt.
Marstek is inderdaad niet bepaald slim.
Marstek is inderdaad niet bepaald slim.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
En dat is dus vandaag gebeurd. Set nummer 3 is er mee opgehouden.onlinaius schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 00:40:
[...]
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar met set nummer 3 geen last meer van heb. Het gaat nu goed (minus de vervelende Marstek aansturingsrariteiten). Set ontlaadt op 1500, en laad (MPPT + grid) zelfs regelmatig op een ruime 2.2 kW.
Maar ik moet ook zeggen dat ik niet baal als set nummer 3 er mee ophoud, dan is het einde verhaal, en heb ik een hele goede reden om mijn geld terug te krijgen.
Soort van kleine win-win dus: doet de Venus A het goed met deze settings dan ben ik tevreden-ish, werkt het niet dan heb ik een leuk alternatief in gedachten.
Ik heb bij Marstek.nl aangegeven dat ik er absoluut geen vertrouwen meer in heb, en dat ik de koop ongedaan wil maken. Marstek heeft 3 kansen gehad, maar kennelijk is de Venus A niet betrouwbaar te krijgen.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
Laatst had ik ook spontaan zo'n fenomeen, zonder aanleiding volgens mij.Misschien moeilijk te zien, maar wat er lijkt te gebeuren is dat steeds wanneer de batterij op 100% is, de Venus A maximaal gaat ontladen naar 95% terwijl hij solar productie afknijpt, om daarna weer tot 100% te laden vanaf de panelen en te herhalen. Dat lijkt me idioot gedrag - .
Bij mij was het opgelost door de Venus A uit te zetten en de stekker losgekoppeld voor een hele nacht. De volgende dag was dit probleem verdwenen en tot nu toe niet meer gezien.
Dat begrijp ik. Hopelijk krijg je geld terug. Want hier momenteel aan het wachten op omruiling, maar gezien de radiostilte aan de andere kant (geduld hebben zeggen ze), neem ik aan dat ze op nieuwe voorraad wachten en het nog wel even kan duren...onlinaius schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:52:
[...]
En dat is dus vandaag gebeurd. Set nummer 3 is er mee opgehouden.
Ik heb bij Marstek.nl aangegeven dat ik er absoluut geen vertrouwen meer in heb, en dat ik de koop ongedaan wil maken. Marstek heeft 3 kansen gehad, maar kennelijk is de Venus A niet betrouwbaar te krijgen.
Haha - wat een wereld leven we in! Ik heb via de Marstek app een support-chat gestart over de gekkigheid met de surplus feed-in (alleen slechte AI-respons), en daarnaast een aparte chat waarin ik aangeef zorgen te hebben over de verhalen van oververhitting en gesmolten connectoren die ik hier tegenkom:
Dat was gisteren, en vanmorgen deze mail in m'n inbox
:
Ik heb maar even gemaild naar support, volgens mij zijn hun AI-agents niet helemaal scherp. Of zou hier toch een mens naar hebben gekeken, en hebben vastgesteld dat mijn unit er inderdaad een is die vatbaar is voor een defect waar ze weet van hebben? Who knows! Hopelijk krijg ik via mail wel een inhoudelijke respons.
Dat was gisteren, en vanmorgen deze mail in m'n inbox
Ik heb maar even gemaild naar support, volgens mij zijn hun AI-agents niet helemaal scherp. Of zou hier toch een mens naar hebben gekeken, en hebben vastgesteld dat mijn unit er inderdaad een is die vatbaar is voor een defect waar ze weet van hebben? Who knows! Hopelijk krijg ik via mail wel een inhoudelijke respons.
Dutch StarCraft League | Campzone Tapijtrugby-kampioen (I've got the scars to prove it)
Denk dat er gewoon iemand met een half oog naar gekeken heeft en bij zien foto's direct op 'vervangen' heeft geklikt. Denk dat de support daar gewoon betaalt wordt per ticket en niet per correcte response. Laat staan dat ze veel tijd hebben om 'onderzoek' te doen.Frank schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 08:50:
Ik heb maar even gemaild naar support, volgens mij zijn hun AI-agents niet helemaal scherp. Of zou hier toch een mens naar hebben gekeken, en hebben vastgesteld dat mijn unit er inderdaad een is die vatbaar is voor een defect waar ze weet van hebben? Who knows! Hopelijk krijg ik via mail wel een inhoudelijke respons.
[ Voor 4% gewijzigd door Avenger 2.0 op 08-09-2026 08:58 ]
Ik kan jullie vertellen: het smeltprobleem is bij vervangende sets niet opgelost. Set nummer 1 is bij mij gesmolten na een maand of 2 , set nummer 2 heeft het nooit gedaan (laadde op, maar ontlaadde nooit meer), set nummer 3 is na een maandje nu dus ook gesmolten. (ik heb ze met een schroevendraaier en een plamuurmes van elkaar af moeten wrikken, want het zat aardig aan elkaar gesmolten.)
:strip_exif()/f/image/S6VWfN7zHsRzC0ca35b2Nd0G.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/S6VWfN7zHsRzC0ca35b2Nd0G.jpg?f=fotoalbum_large)
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
Volgens mij heeft dat probleem (net zoals bij Zendure) meer te maken met slechte quality control (slechte krimp verbindingen aan connector ofzo) dan een slechte batch batterijen, connectoren, etc. Een beetje de mentaliteit als het defect gaat ruilen we dan wel om of in beste geval kopen ze een nieuwe/andere.onlinaius schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 11:49:
Ik kan jullie vertellen: het smeltprobleem is bij vervangende sets niet opgelost.
...
Ik krijg nog steeds weerstand van de verkoper van mijn accu („wacht twee weken om te zien of Marstek dit kan oplossen, dan praten we verder”), maar ondertussen heb ik nog meer problemen ontdekt met mijn Venus A-accu:
- De hoofdbatterij start daadwerkelijk op als deze uit de stack wordt verwijderd
- Bij twee van de batterijen waren de connectoren aan elkaar gesmolten
- Een derde batterij (aangesloten op de twee die aan elkaar waren gesmolten) heeft onzichtbare schade waardoor de hoofdbatterij niet opstart als deze op de stack is aangesloten.
Ik zit nu op 50% capaciteit en hoop dat Marstek en/of de verkoper dit zullen oplossen.
:strip_exif()/f/image/pdbo1QPlc0NbJuKfmb8wESRx.jpg?f=fotoalbum_large)
- De hoofdbatterij start daadwerkelijk op als deze uit de stack wordt verwijderd
- Bij twee van de batterijen waren de connectoren aan elkaar gesmolten
- Een derde batterij (aangesloten op de twee die aan elkaar waren gesmolten) heeft onzichtbare schade waardoor de hoofdbatterij niet opstart als deze op de stack is aangesloten.
Ik zit nu op 50% capaciteit en hoop dat Marstek en/of de verkoper dit zullen oplossen.
:strip_exif()/f/image/pdbo1QPlc0NbJuKfmb8wESRx.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat maakt het wel makkelijker, die gesmolten connectoren gaat Marstek tenslotte niet op afstand oplossen.nlee schreef op donderdag 10 september 2026 @ 21:17:
Ik krijg nog steeds weerstand van de verkoper van mijn accu („wacht twee weken om te zien of Marstek dit kan oplossen, dan praten we verder”), maar ondertussen heb ik nog meer problemen ontdekt met mijn Venus A-accu:
- De hoofdbatterij start daadwerkelijk op als deze uit de stack wordt verwijderd
- Bij twee van de batterijen waren de connectoren aan elkaar gesmolten
- Een derde batterij (aangesloten op de twee die aan elkaar waren gesmolten) heeft onzichtbare schade waardoor de hoofdbatterij niet opstart als deze op de stack is aangesloten.
Ik zit nu op 50% capaciteit en hoop dat Marstek en/of de verkoper dit zullen oplossen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik heb vandaag te horen gekregen dat ik na 2 maal omruilen mijn geld terug ga krijgen (opluchting). Nu nog wachten op een goede aanbieding van de Solarflow 800 plus units die ik wil inzetten om de 6 kWh Venus A te vervangen.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
onlinaius schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 11:49:
Ik kan jullie vertellen: het smeltprobleem is bij vervangende sets niet opgelost. Set nummer 1 is bij mij gesmolten na een maand of 2 , set nummer 2 heeft het nooit gedaan (laadde op, maar ontlaadde nooit meer), set nummer 3 is na een maandje nu dus ook gesmolten. (ik heb ze met een schroevendraaier en een plamuurmes van elkaar af moeten wrikken, want het zat aardig aan elkaar gesmolten.)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Op hoeveel wat laden/ ontladen had je de unit staan ? Ik heb nu ongeveer 3 maanden alles vervangen, op 800w laten staan met actieve koeling en tot nu toe geen problemen …
1500 inderdaad. Ik wist dat ik daarmee het risico liep dat het weer mis zou gaan, maar tegelijkertijd hoopte ik daar ook een beetje op.
Als deze het netjes op 1500 zou blijven doen was ik er, ondanks de rare Marstek aansturing van de batterijen tevreden mee, zou de boel er weer mee ophouden dan was dat een mooi moment om mijn geld terug te vragen en over te stappen naar Zendure.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
Aangezien de helft van de capaciteit van mijn Venus A+ uitbreidingsaccu’s volledig kapot is en deze serie wel erg veel pech lijkt te hebben, zou ik Marstek kunnen voorstellen om de hele set te vervangen door de Venus E Pro, in de hoop dat die minder slecht presteert.
Het lastige zou zijn om een parallelle opstelling van 4x1 zonnepanelen om te bouwen naar een seriele opstelling van 1x4, zodat deze kan worden gebruikt met de enkele MPPT op de E Pro.
Het lastige zou zijn om een parallelle opstelling van 4x1 zonnepanelen om te bouwen naar een seriele opstelling van 1x4, zodat deze kan worden gebruikt met de enkele MPPT op de E Pro.
Kan je niet gewoon de connectoren van de kabels achteraan de Venus A loskoppelen en onderling verbinden M/V zodat de serie ontstaat? Je hebt dan alleen langere kabels dan nodig maar dat zal weinig uitmaken.nlee schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:56:
Aangezien de helft van de capaciteit van mijn Venus A+ uitbreidingsaccu’s volledig kapot is en deze serie wel erg veel pech lijkt te hebben, zou ik Marstek kunnen voorstellen om de hele set te vervangen door de Venus E Pro, in de hoop dat die minder slecht presteert.
Het lastige zou zijn om een parallelle opstelling van 4x1 zonnepanelen om te bouwen naar een seriele opstelling van 1x4, zodat deze kan worden gebruikt met de enkele MPPT op de E Pro.
WillemD61 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 10:16:
[...]
Kan je niet gewoon de connectoren van de kabels achteraan de Venus A loskoppelen en onderling verbinden M/V zodat de serie ontstaat? En dan de M van paneel 1 en de V van paneel 4 in de Venus E pluggen. Je hebt dan alleen langere kabels dan nodig tussen de panelen maar dat zal weinig uitmaken.
Heb na alle meldingen van verbrande connectoren gisteren in de feedback eens de vraag gesteld of ze mij kunnen garanderen of mijn Venus A gespaard zal blijven van die problemen.
Kreeg hetvolgende politiek antwoord "Geachte klant, Wij begrijpen uw bezorgdheid over de veiligheid van uw installatie volledig, zeker gezien de plaatsing ervan in uw woning. Wij kunnen echter niet garanderen dat er zich nooit problemen met de connectoren zullen voordoen bij een Venus A-systeem dat is uitgerust met een extra accu. Stop als veiligheidsmaatregel onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u een brandlucht, abnormale hitte, verkleuring, vervorming of ongewone geluiden bij de connectoren opmerkt. Probeer niet zelf de connectoren of kabels te demonteren of te vervangen. Mocht u nog vragen hebben, dan staan wij tot uw beschikking. Met vriendelijke groet,"
Kreeg hetvolgende politiek antwoord "Geachte klant, Wij begrijpen uw bezorgdheid over de veiligheid van uw installatie volledig, zeker gezien de plaatsing ervan in uw woning. Wij kunnen echter niet garanderen dat er zich nooit problemen met de connectoren zullen voordoen bij een Venus A-systeem dat is uitgerust met een extra accu. Stop als veiligheidsmaatregel onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u een brandlucht, abnormale hitte, verkleuring, vervorming of ongewone geluiden bij de connectoren opmerkt. Probeer niet zelf de connectoren of kabels te demonteren of te vervangen. Mocht u nog vragen hebben, dan staan wij tot uw beschikking. Met vriendelijke groet,"
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Vraagje is dit een antwoord van Marstek zelf of van de dozenschuiver?DSSW schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 10:22:
Heb na alle meldingen van verbrande connectoren gisteren in de feedback eens de vraag gesteld of ze mij kunnen garanderen of mijn Venus A gespaard zal blijven van die problemen.
Kreeg hetvolgende politiek antwoord "Geachte klant, Wij begrijpen uw bezorgdheid over de veiligheid van uw installatie volledig, zeker gezien de plaatsing ervan in uw woning. Wij kunnen echter niet garanderen dat er zich nooit problemen met de connectoren zullen voordoen bij een Venus A-systeem dat is uitgerust met een extra accu. Stop als veiligheidsmaatregel onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u een brandlucht, abnormale hitte, verkleuring, vervorming of ongewone geluiden bij de connectoren opmerkt. Probeer niet zelf de connectoren of kabels te demonteren of te vervangen. Mocht u nog vragen hebben, dan staan wij tot uw beschikking. Met vriendelijke groet,"
Als het van Marstek zelf komt dan erkenen ze dat er problemen kunnen zijn met de connecties.
Wat verwachten ze zelf, dat je een bed naast de accu zet om hem 24 uur per dag in de gaten te houden, liefst met een hand er op om de temperatuur in de gaten te houden.
Ross
Antwoord kwam van Marstek zelf als reactie op mijn vraag in de feedback van de appRoss11 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 11:51:
[...]
Vraagje is dit een antwoord van Marstek zelf of van de dozenschuiver?
Als het van Marstek zelf komt dan erkenen ze dat er problemen kunnen zijn met de connecties.
Wat verwachten ze zelf, dat je een bed naast de accu zet om hem 24 uur per dag in de gaten te houden, liefst met een hand er op om de temperatuur in de gaten te houden.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Dat is inderdaad heel ander gedrag. Zoals gezegd heb ik de self consumption modus nog niet veel gebruikt. Zodra ik daar meer ervaring mee heb zal ik het laten weten..Frank schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:18:
[...]
Mijn Venus A gedraagt zich heel anders dan wat jij hier laat zien. Er hangen 4 zonnepanelen aan en hij staat op modus 'Self Consumption'. Als ik 'surplus feed-in' heb aan staan, dan doet hij dit:
[Afbeelding]
Misschien moeilijk te zien, maar wat er lijkt te gebeuren is dat steeds wanneer de batterij op 100% is, de Venus A maximaal gaat ontladen naar 95% terwijl hij solar productie afknijpt, om daarna weer tot 100% te laden vanaf de panelen en te herhalen. Dat lijkt me idioot gedrag - heel veel extra cycli zo op maximale capaciteit. Ik had verwacht dat de batterij standaard overschot zou terug gaan leveren bij 100%, en dat 'surplus feed-in' alleen zorgde dat hij al eerder dan bij 100% zou gaan doorsturen naar het net. Maar nee dus?
Als ik surplus feed-in uit zet, krijg ik dit:
[Afbeelding]
Dan wordt er dus helemaal niets meer doorgezet zodra de batterij 100% is, en worden de panelen afgeknepen.
Is dit gedrag by design? Werkt het bij anderen wel zo als bij @WillemD61, en wat zijn jouw instellingen?
Wat was je verbruik tijdens de bovenste grafiek? Was er continu ruim overschot aan zonneenergie ? Als je net wel of net geen overschot had op die middag zou het het gedrag kunnen verklaren.
Zou dit niet gewoon een design keuze zijn. Dat men wil voorkomen dat panelen stoom leveren bij een volle batterij waardoor intern er zaken kapot kunnen gaan. Dus dat panelen niet naar grid leveren maar naar de batterij en de batterij naar grid leveren.onlinaius schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:51:
Bij mij was het: laden tot 100%, laatste 5% met een ruime 400 watt, daarna op surplus feed-in, waarbij het overschot het net in ging, maar er werd altijd wat meer ontladen dan er geladen werd, waardoor de batterijen langzaam leeg gingen, zodra de batterijen zo'n 95% bereikten begon het opladen weer, opnieuw met die ruime 400 watt.
Marstek is inderdaad niet bepaald slim.
Dus in plaats van: Panelen-> omvormer -> grid
Dit: Panelen -> DC/DC -> batterijen -> Omvormer -> Grid
En misschien zit hierin dan ook de Achilleshiel van het product waardoor de connector meer stroom te verduren krijgt dan berekend.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Als ik het goed zie blijft bij mij de SOC op 98% als surplus feed-in aanstaat (zonder self consumption mode) en wordt de productie dan doorgeleverd aan het huisnet.
Ik kan me zo voorstellen dat surplus feed-in gecombineerd met self-consumption een ander (vreemd) gedrag laat zien omdat dan de p1 een rol gaat spelen.
Ik kan me zo voorstellen dat surplus feed-in gecombineerd met self-consumption een ander (vreemd) gedrag laat zien omdat dan de p1 een rol gaat spelen.
Het zou kunnen, maar dat lijkt me wel een vrij wonderlijke opzet, want dat zou ook betekenen dat bij surplus feed-in je behoorlijk veel onnodige batterij cycles maakt.WargamingPlayer schreef op zondag 13 september 2026 @ 15:02:
[...]
Zou dit niet gewoon een design keuze zijn. Dat men wil voorkomen dat panelen stoom leveren bij een volle batterij waardoor intern er zaken kapot kunnen gaan. Dus dat panelen niet naar grid leveren maar naar de batterij en de batterij naar grid leveren.
Dus in plaats van: Panelen-> omvormer -> grid
Dit: Panelen -> DC/DC -> batterijen -> Omvormer -> Grid
Met 2400 wp aan panelen aangesloten panelen maak je dan op een goede zonnige dag al snel 1 of 2 cycles meer per dag.
Op zich is de maximale feed-in 1500 watt (mits je de Venus A op een aparte groep hebt), bij laden via de aangesloten zonnepanelen (al dan niet aangevuld met overschot van de rest van het huis) kan de batterij zelfs met een ruime 2.2 kW laden. Die feed-in kan wel een lange periode zijn, maar is qua vermogen niet het hoogste wat de batterij te verwerken krijgt.WargamingPlayer schreef op zondag 13 september 2026 @ 15:02:
En misschien zit hierin dan ook de Achilleshiel van het product waardoor de connector meer stroom te verduren krijgt dan berekend.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
Misschien leuk om te kijken naar de vernieuwde versie van de app: https://slim-laden.appEllroe32 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 20:33:
[...]
De stekkers omgedraaid. Nu werkt het.
Btw. Heb je twee verschillende Marstek batterijen en een Homey, dan kan je mijn app gebruiken voor de aansturing. https://homey.app/nl-nl/app/com.energyprices.app/SlimLaden-voor-ThuisBatterij/
1x Marstek 5.12kWh, V151, Shelly Simulator in Homey, Lilygo RS485, 14 zonnepanlen 4620wH. Dynamisch contract, NL
Ik had een volledige stapel (5 uitbreidingen + 1 basiseenheid). Mijn smelting vond elders plaats.onlinaius schreef op woensdag 2 september 2026 @ 10:04:
[...]
Ik had (en heb) 2 uitbreidingsbatterijen. Ik heb begrepen dat het smelten altijd plaats vind tussen de basisunit en de eerste uitbreidingsbatterij.
6 - Venus A 5 - OK 4 - Defect / zorgt ervoor dat de stapel niet meer opstart 3 - Connector gebroken / onderdeel zit vast aan #2 2 - Gesmolten 1 - Onderste deel van de stapel, werkt normaal
Ik heb eindelijk een inhoudelijke reactie van Marstek gekregen op mijn berichten. Ze hebben firmware 150.119.109 gepushed naar mijn apparaat, en na installatie (wat meermalen mislukte, ondanks 'Update successful' in de app) is het surplus feed-in gedrag enorm verbeterd. Het werkt nu zoals je zou verwachten: overtollige stroom gaat naar het net, in plaats van dat de batterij steeds laadt uit solar tot 100%, dan solar uitzet en maximaal ontlaadt tot 95% om daarna weer (geknepen) te gaan laden uit solar.
Of het belangrijkste probleem (incidentele CT-disconnects waarvan ik geen melding krijg) ook gefixt is moet nog blijken.
Ze hebben ook een update voor de Communication Module gepushed, maar ik blijf een error krijgen bij pogingen om die te installeren.
Tot slot: ik heb ook een reactie op mijn zorgen over smeltende connectoren. Daarover schrijven ze:
Of het belangrijkste probleem (incidentele CT-disconnects waarvan ik geen melding krijg) ook gefixt is moet nog blijken.
Ze hebben ook een update voor de Communication Module gepushed, maar ik blijf een error krijgen bij pogingen om die te installeren.
Tot slot: ik heb ook een reactie op mijn zorgen over smeltende connectoren. Daarover schrijven ze:
Ik heb gevraagd om verduidelijking van wat 'being stacked unevenly' betekent. Bedoelen ze basically 'user error' - onvoorzichtig gestapeld en iets verbogen? Herkennen jullie je daarin, @onlinaius en @nlee?Regarding the melting of the interface between the VenusA device and the battery pack, this was caused by the terminals' contact resistance increasing and generating heat due to some battery packs being stacked unevenly when connecting the battery packs. This is a rare occurrence.
Dutch StarCraft League | Campzone Tapijtrugby-kampioen (I've got the scars to prove it)
"Regarding the melting of the interface between the VenusA device and the battery pack, this was caused by the terminals' contact resistance increasing and generating heat due to some battery packs being stacked unevenly when connecting the battery packs. This is a rare occurrence."
Mogelijk bedoelen ze het, stapelen/ uit elkaar halen, van de units als ze niet geheel uit staan. Als er nog een spanning verschil over de connector staat, zeker bij DC, krijg je vonkjes en dus beschadiging van deze connectie.
Dit verhoogt de overgang weerstand van deze connecties en dus het verlies over de connectie met warmte ontwikkeling als gevolg.(IxIxR)
Denk dat je de units direct op de plek moet zetten en er dan van af moet blijven.
Is bij zonnepanelen bekent dat als je de connector wilt loshalen je dit in het donker moet doen om beschadiging van de connecties te vermijden.
Mogelijk bedoelen ze het, stapelen/ uit elkaar halen, van de units als ze niet geheel uit staan. Als er nog een spanning verschil over de connector staat, zeker bij DC, krijg je vonkjes en dus beschadiging van deze connectie.
Dit verhoogt de overgang weerstand van deze connecties en dus het verlies over de connectie met warmte ontwikkeling als gevolg.(IxIxR)
Denk dat je de units direct op de plek moet zetten en er dan van af moet blijven.
Is bij zonnepanelen bekent dat als je de connector wilt loshalen je dit in het donker moet doen om beschadiging van de connecties te vermijden.
Ross
Ook bij het monteren heb ik gewacht tot het donker was. Als je het systeem uitzet om de montage te doen en je hebt zonnepanelen aangesloten die nog aktief zijn, gaat het systeem gelijk weer aan.Ross11 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 12:06:
"Regarding the melting of the interface between the VenusA device and the battery pack, this was caused by the terminals' contact resistance increasing and generating heat due to some battery packs being stacked unevenly when connecting the battery packs. This is a rare occurrence."
Mogelijk bedoelen ze het, stapelen/ uit elkaar halen, van de units als ze niet geheel uit staan. Als er nog een spanning verschil over de connector staat, zeker bij DC, krijg je vonkjes en dus beschadiging van deze connectie.
Dit verhoogt de overgang weerstand van deze connecties en dus het verlies over de connectie met warmte ontwikkeling als gevolg.(IxIxR)
Denk dat je de units direct op de plek moet zetten en er dan van af moet blijven.
Is bij zonnepanelen bekent dat als je de connector wilt loshalen je dit in het donker moet doen om beschadiging van de connecties te vermijden.
Het is nog een stapje verder. De accu’s moeten waterpas, goed aansluiten, kaarsrecht en vlak op elkaar gestapeld worden. De connectoren moeten blijkbaar 100% rondom over de volle lengte contact maken. Wanneer dit niet goed is, is het vermogen te hoog over de punten waar het wel contact maakt (gevolg oververhitting) of is er een weerstand bij de overgang waardoor er ook hitte ontstaat.Ross11 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 12:06:
"Regarding the melting of the interface between the VenusA device and the battery pack, this was caused by the terminals' contact resistance increasing and generating heat due to some battery packs being stacked unevenly when connecting the battery packs. This is a rare occurrence."
Mogelijk bedoelen ze het, stapelen/ uit elkaar halen, van de units als ze niet geheel uit staan. Als er nog een spanning verschil over de connector staat, zeker bij DC, krijg je vonkjes en dus beschadiging van deze connectie.
Dit verhoogt de overgang weerstand van deze connecties en dus het verlies over de connectie met warmte ontwikkeling als gevolg.(IxIxR)
Denk dat je de units direct op de plek moet zetten en er dan van af moet blijven.
Is bij zonnepanelen bekent dat als je de connector wilt loshalen je dit in het donker moet doen om beschadiging van de connecties te vermijden.
Wanneer ik dan verder ga denken, dan zou een vies contact, of zelfs een eenvoudige haar, of stof, vet, whatever in het contact al een dermate weerstand kunnen veroorzaken dat het te heet gaat worden.
Als ik lees wat andere bronnen lees dan moet iedere unit dan ook door twee personen boven op de andere geplaatst worden, zodat je altijd recht naar beneden gaat bij het plaatsen.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Maar ga je niet altijd recht naar beneden door de pinnen en de vierkante ring er omheen? Volgens mij kan dat dan alleen maar recht? (of je moet het echt over hele kleine afwijkingen hebben, maar eigenlijk zegt dat al dat het systeem verkeerd ontworpen is: dan had er een beter stapelsysteem op moet zitten.WargamingPlayer schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 13:28:
[...]
Het is nog een stapje verder. De accu’s moeten waterpas, goed aansluiten, kaarsrecht en vlak op elkaar gestapeld worden. De connectoren moeten blijkbaar 100% rondom over de volle lengte contact maken. Wanneer dit niet goed is, is het vermogen te hoog over de punten waar het wel contact maakt (gevolg oververhitting) of is er een weerstand bij de overgang waardoor er ook hitte ontstaat.
Wanneer ik dan verder ga denken, dan zou een vies contact, of zelfs een eenvoudige haar, of stof, vet, whatever in het contact al een dermate weerstand kunnen veroorzaken dat het te heet gaat worden.
Als ik lees wat andere bronnen lees dan moet iedere unit dan ook door twee personen boven op de andere geplaatst worden, zodat je altijd recht naar beneden gaat bij het plaatsen.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
Waar baseer je deze conclusie op? Alleen op het woord unevenly?WargamingPlayer schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 13:28:
[...]
Het is nog een stapje verder. De accu’s moeten waterpas, goed aansluiten, kaarsrecht en vlak op elkaar gestapeld worden. De connectoren moeten blijkbaar 100% rondom over de volle lengte contact maken. Wanneer dit niet goed is, is het vermogen te hoog over de punten waar het wel contact maakt (gevolg oververhitting) of is er een weerstand bij de overgang waardoor er ook hitte ontstaat.
Wanneer ik dan verder ga denken, dan zou een vies contact, of zelfs een eenvoudige haar, of stof, vet, whatever in het contact al een dermate weerstand kunnen veroorzaken dat het te heet gaat worden.
Als ik lees wat andere bronnen lees dan moet iedere unit dan ook door twee personen boven op de andere geplaatst worden, zodat je altijd recht naar beneden gaat bij het plaatsen.
Ja.WillemD61 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 20:09:
[...]
Waar baseer je deze conclusie op? Alleen op het woord unevenly?
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Je zou het zo theoretisch kunnen opvatten maar het lijkt me dat er in de praktijk altijd wel een marge zal zijn hoe groot de afwijking van "recht" mag zijn, maw wanneer het "uneven" wordt. Anders is het echt een fout ontwerp. Zoals al gezegd zorgen de nokken en inkepingen op de units sowieso er al voor dat het niet heel scheef gedaan kan worden.
Ik vraag me wel af wat Marstek bedoelt met "rare occurence". Hoeveel procent/promille mag het zijn voordat het ophoudt "rare" te zijn? Als "de magazijnen vol staan" met defecte units lijkt het al niet meer "rare" te zijn
Denk zelf dat de problemen met de connector mogelijk te wijten kan zijn aan 1 van de volgende, of allemaal
oorzaken.
Te geringe klemkracht van de femalel connector, test gezien met goedkope (China) Wago connector die prima werkte binnen de normale grenzen maar daarboven snel opgaven door deze geringe aandruk kracht.
Te korte pennen waardoor het contact vlak te klein is.
Inferieur materiaal van deze pennen en female connector met hoge overgang weerstand.
Zijn ook wel waarschuwing bekend van het gebruik van goedkope stekkerdozen en wandcontact dozen waar de klemkracht te gering was en daardoor bij hogere vermogens brand kunnen veroorzaken.
Te geringe klemkracht van de femalel connector, test gezien met goedkope (China) Wago connector die prima werkte binnen de normale grenzen maar daarboven snel opgaven door deze geringe aandruk kracht.
Te korte pennen waardoor het contact vlak te klein is.
Inferieur materiaal van deze pennen en female connector met hoge overgang weerstand.
Zijn ook wel waarschuwing bekend van het gebruik van goedkope stekkerdozen en wandcontact dozen waar de klemkracht te gering was en daardoor bij hogere vermogens brand kunnen veroorzaken.
Ross
Iemand een top tip voor het updaten?
Ik heb middels een service request 150.119.109 aangevraagd om de surplus invoer problematiek aan te pakken maar het updaten lukt niet.
De statusbar kruipt richting ~60% om vervolgens rap in stappen van 10% naar de 100% te schieten waarna er wordt gemeld dat de update voltooid zou zijn.
Bij controle blijkt dat de firmware echter geen update heeft gehad, dit proces heb ik inmiddels zeker 20x op verschillende momenten van de dag herhaald zonder succes.
De accu is overigens bedraad aangesloten.
Ik heb middels een service request 150.119.109 aangevraagd om de surplus invoer problematiek aan te pakken maar het updaten lukt niet.
De statusbar kruipt richting ~60% om vervolgens rap in stappen van 10% naar de 100% te schieten waarna er wordt gemeld dat de update voltooid zou zijn.
Bij controle blijkt dat de firmware echter geen update heeft gehad, dit proces heb ik inmiddels zeker 20x op verschillende momenten van de dag herhaald zonder succes.
De accu is overigens bedraad aangesloten.
[ Voor 4% gewijzigd door chupie op 21-09-2026 09:15 ]
Mogelijk ligt daar je probleem. Ik heb bij mijn voormalige Venus A set enkele keren bij het updaten het advies gekregen van Marstek dat dit via de wifi moet.chupie schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:14:
De accu is overigens bedraad aangesloten.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
Netwerkkabel los halen, zorgen dat je Bluetooth verbinding tussen telefoon en accu werkt. Update via Bluetooth/Wifi, dus telefoon gewoon op de accu leggen. Na de update de accu opnieuw opstarten en ook de app op je telefoon volledig afsluiten en opnieuw opstartenchupie schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:14:
Iemand een top tip voor het updaten?
Ik heb middels een service request 150.119.109 aangevraagd om de surplus invoer problematiek aan te pakken maar het updaten lukt niet.
De statusbar kruipt richting ~60% om vervolgens rap in stappen van 10% naar de 100% te schieten waarna er wordt gemeld dat de update voltooid zou zijn.
Bij controle blijkt dat de firmware echter geen update heeft gehad, dit proces heb ik inmiddels zeker 20x op verschillende momenten van de dag herhaald zonder succes.
De accu is overigens bedraad aangesloten.
Heb je de LAN kabel uitgetrokken tijdens de update? Dat is nodig anders heb je problemen.chupie schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:14:
Iemand een top tip voor het updaten?
Ik heb middels een service request 150.119.109 aangevraagd om de surplus invoer problematiek aan te pakken maar het updaten lukt niet.
De statusbar kruipt richting ~60% om vervolgens rap in stappen van 10% naar de 100% te schieten waarna er wordt gemeld dat de update voltooid zou zijn.
Bij controle blijkt dat de firmware echter geen update heeft gehad, dit proces heb ik inmiddels zeker 20x op verschillende momenten van de dag herhaald zonder succes.
De accu is overigens bedraad aangesloten.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Gelukt, UTP kabel uit de accu en gelijk de update kunnen draaien.
Uiteraard is het logisch om niet te kiezen voor een stabiele bedrade verbinding.
Uiteraard is het logisch om niet te kiezen voor een stabiele bedrade verbinding.
Zit ik hier goed voor vragen en delen van bevindingen over de reparatie van een Venus A ?
Je had geen betere plek uit kunnen zoeken
7 x 440 WP zuiden, Solis mini 3000-S6 / App bedienbaar, 45km ligier, HW P1, Marstek venus V1 5,12kWh V158 / BMS216 APP V1.6.73 , A+++ , Etna inductie 4pits, 80 liter boiler masterwatt E-smart, Duco WTW/ventilatie zonneplan dynamisch schultenbraü
Inderdaad, ook wel benieuwd wat je gevonden of gerepareerd hebt.Tjaarsveld schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 17:42:
Zit ik hier goed voor vragen en delen van bevindingen over de reparatie van een Venus A ?
Gerepareerd nog niet gek veel, maar inmiddels wel een unit opengemaakt die het bekende probleem heeft (luide pop waarna alles uitvalt)
Dit zijn foto's van de BMS er is iets doorgebrand wat zelf de plastic onderplaat tot letterlijk aan de accu cellen is doorgebrand.
Ik ben benieuwd of hier iemand meer verstand heeft van PCB design en mij kan vertellen of dit veilig is of zelfs mogelijk is om te repareren (eigen gebruik ergens achter in de schuur natuurlijk)
:strip_exif()/f/image/1TRquWI0oXhKT0aKsnMas0a8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/F3okjMgeG1umLB1bcQii1GSX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kRkbqoXtLODqn0tTuLoZIBF0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/QFU2393GckMUDBj1bxb4cBRy.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit zijn foto's van de BMS er is iets doorgebrand wat zelf de plastic onderplaat tot letterlijk aan de accu cellen is doorgebrand.
Ik ben benieuwd of hier iemand meer verstand heeft van PCB design en mij kan vertellen of dit veilig is of zelfs mogelijk is om te repareren (eigen gebruik ergens achter in de schuur natuurlijk)
:strip_exif()/f/image/1TRquWI0oXhKT0aKsnMas0a8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/F3okjMgeG1umLB1bcQii1GSX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kRkbqoXtLODqn0tTuLoZIBF0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/QFU2393GckMUDBj1bxb4cBRy.jpg?f=fotoalbum_large)
Nou, en ik ben dus ook slachtoffer van de gesmolten pinnen. Na ongeveer 3 maanden probleemloos draaien begin van de week storing. Niet goed ontladen alleen nog laden op zonnestroom. Firmware update gepusht gekregen en advies om paar dagen te laten staan, zonder pv of AC, zodat helemaal ontladen is. Dan kan het BMS zichzelf herstellen. Dat was het dus NIET! Ik heb een A met 2 extra accus, bij alle 3 de units dezelfde pin weggesmolten. Mijn unit stond op max 800 watt ingesteld.
:strip_exif()/f/image/6dDUV5h3pAtnSHaKJTR8qbhm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aGUgz9b98jcPI7K56Y2A8qGr.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6dDUV5h3pAtnSHaKJTR8qbhm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aGUgz9b98jcPI7K56Y2A8qGr.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 56% gewijzigd door mrottjers op 25-09-2026 22:52 . Reden: Fotos toegevoegd ]
Ik ben geen expert maar dat ziet er serieus end-of-life uit. Het zal niet voldonde zijn om alleen een componentje te verniewen. Het hele circuit lijkt zwaar aangetast.Tjaarsveld schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 21:46:
Gerepareerd nog niet gek veel, maar inmiddels wel een unit opengemaakt die het bekende probleem heeft (luide pop waarna alles uitvalt)
Dit zijn foto's van de BMS er is iets doorgebrand wat zelf de plastic onderplaat tot letterlijk aan de accu cellen is doorgebrand.
Ik ben benieuwd of hier iemand meer verstand heeft van PCB design en mij kan vertellen of dit veilig is of zelfs mogelijk is om te repareren (eigen gebruik ergens achter in de schuur natuurlijk)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Hoe ziet de connector er uit aan de binnenkant van de kast?Tjaarsveld schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 21:46:
Gerepareerd nog niet gek veel, maar inmiddels wel een unit opengemaakt die het bekende probleem heeft (luide pop waarna alles uitvalt)
Dit zijn foto's van de BMS er is iets doorgebrand wat zelf de plastic onderplaat tot letterlijk aan de accu cellen is doorgebrand.
Ik ben benieuwd of hier iemand meer verstand heeft van PCB design en mij kan vertellen of dit veilig is of zelfs mogelijk is om te repareren (eigen gebruik ergens achter in de schuur natuurlijk)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Welke connector ?WargamingPlayer schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 23:43:
[...]
Hoe ziet de connector er uit aan de binnenkant van de kast?
Ja ben ik ook bang voor. Mocht er iemand toevallig een hebben met een ander defect dan neem ik die graag over, altijd leuk om in de verloren uurtjes met gevaarlijke accus te knutselenWillemD61 schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 22:23:
[...]
Ik ben geen expert maar dat ziet er serieus end-of-life uit. Het zal niet voldonde zijn om alleen een componentje te verniewen. Het hele circuit lijkt zwaar aangetast.
Ik volg je geknutsel met interesse! Ik hoop wel dat je weet wat je doet, zodat ik je niet binnenkort in de krant zie staan?Tjaarsveld schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 10:02:
[...]
Ja ben ik ook bang voor. Mocht er iemand toevallig een hebben met een ander defect dan neem ik die graag over, altijd leuk om in de verloren uurtjes met gevaarlijke accus te knutselen
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
De connector tussen batterij en de Venus hoofd unit.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Haha ik denk dat ik wacht tot ik een donor unit vind, ga het met mijn minimale pcb kennis niet riskeren.onlinaius schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 10:35:
[...]
Ik volg je geknutsel met interesse! Ik hoop wel dat je weet wat je doet, zodat ik je niet binnenkort in de krant zie staan?
Niet echt een goede foto van gemaakt maar dit is hoe de kabels lopen naar de BMsWargamingPlayer schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 11:26:
[...]
De connector tussen batterij en de Venus hoofd unit.
Dit lijkt mij zeker een serieus probleem en duidelijk een geval van te zwakke of slechte componenten en zeker een gevaar voor de brandveiligheid.Tjaarsveld schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 12:58:
[...]
Haha ik denk dat ik wacht tot ik een donor unit vind, ga het met mijn minimale pcb kennis niet riskeren.
Heb je hier al melding over gedaan bij Marstek en wat is eventueel hun reactie?
Denk dat ze komen met reset en 2 uurtjes wachten of zoiets
Ross
Dan is dit waarschijnlijk uitgetikt doordat er ergens kortsluiting is ontstaan. Waarschijnlijk in de connector. En dan zie je ook het zwakke punt, er zit geen DC zekering in.Tjaarsveld schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 13:01:
[...]
Niet echt een goede foto van gemaakt maar dit is hoe de kabels lopen naar de BMs
[Afbeelding]
Als ik het zo zie is het als volgt:
- Connector geen goed contact of slechte montage.
- Wordt heet en gaat smelten.
- Geheel maakt kortsluiting.
- PCB naar de klote.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Is er toevallig iemand die een donor accu ter overnamen heeft? Ik wil de reparatie wel aangaan, helaas is zo onderdeel los kopen vrijwel onmogelijk.
Waarom claim je niet gewoon je garantie?Tjaarsveld schreef op zondag 27 september 2026 @ 17:51:
Is er toevallig iemand die een donor accu ter overnamen heeft? Ik wil de reparatie wel aangaan, helaas is zo onderdeel los kopen vrijwel onmogelijk.
Je mag de accu houden nadat deze vervangen is. Het leek mij daarom een leuk project als het mij niet te veel kost om er weer een werkende van te maken.
Ben in het buitenland, batterij was niet bereikbaar. Ik zie nu dat ze net weer online gekomen is en NOM aan het houden is, maar geen idee wat er in tussentijd gebeurd is.
17 kWh op het net gezet vandaag, maar kennelijk niet in de batterij.
En ook ontladen terwijl de zon er al was? :unsure:
17 kWh op het net gezet vandaag, maar kennelijk niet in de batterij.
En ook ontladen terwijl de zon er al was? :unsure:
[ Voor 23% gewijzigd door Th1x4nG op 27-09-2026 19:30 ]
R7 5700X · 32 GB · RTX 3080 | M4 Mac Mini | M1 MBA | DS415+ 40 TB SHR | BMW i4 e40 | 7.200 Wp O/W | Venus A 6,24 kWh
In dat geval zeker een leuk project!Tjaarsveld schreef op zondag 27 september 2026 @ 18:55:
[...]
Je mag de accu houden nadat deze vervangen is. Het leek mij daarom een leuk project als het mij niet te veel kost om er weer een werkende van te maken.
Op marktplaats zijn er wel te vinden. Maar er worden zotte prijzen gevraagd, prijzen waarvoor je in Duitsland zelfs een nieuwe kan afhalenTjaarsveld schreef op zondag 27 september 2026 @ 17:51:
Is er toevallig iemand die een donor accu ter overnamen heeft? Ik wil de reparatie wel aangaan, helaas is zo onderdeel los kopen vrijwel onmogelijk.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Weet je dat zeker / is dat door Marstek bevestigt? Ik heb er ook nog 1 staan (laadde 1x op, maar heeft nooit kunnen ontladen), waar Marstek International een nieuwe voor is komen brengen.Tjaarsveld schreef op zondag 27 september 2026 @ 18:55:
[...]
Je mag de accu houden nadat deze vervangen is. Het leek mij daarom een leuk project als het mij niet te veel kost om er weer een werkende van te maken.
Dat ding staat hier ook aardig in de weg, dus als het zeker is dat je die zelf weg mag doen wil ik ook wel een poging wagen om er nog wat voor te krijgen op marktplaats.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
Ja bizar mensen denken omdat die uiterlijk er nog goed uitziet dat hij ook voor de nieuwprijs weg magDSSW schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:56:
[...]
Op marktplaats zijn er wel te vinden. Maar er worden zotte prijzen gevraagd, prijzen waarvoor je in Duitsland zelfs een nieuwe kan afhalen
Ja dit is ze te veel werk.onlinaius schreef op maandag 28 september 2026 @ 10:23:
[...]
Weet je dat zeker / is dat door Marstek bevestigt? Ik heb er ook nog 1 staan (laadde 1x op, maar heeft nooit kunnen ontladen), waar Marstek International een nieuwe voor is komen brengen.
Dat ding staat hier ook aardig in de weg, dus als het zeker is dat je die zelf weg mag doen wil ik ook wel een poging wagen om er nog wat voor te krijgen op marktplaats.
Mocht je niet een gekke prijs vragen dan heb ik wel interesse, afhankelijk van wat het defect is. Eventueel PB mag natuurlijk altijd.