• Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@DmC1982
De 8 kW omvormer is een 3-fasen omvormer, neem ik aan? Zo ja: prima!

Als de 8kW omvormer éénfasig is dan betekent dit dat de 8 kW opgevangen moet worden door één Multiplus 5kVA. Dat is een probleem.

32 of 48 kWh opslag is prima.

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 05-08 17:21
Hermarcel schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 08:24:
@DmC1982
De 8 kW omvormer is een 3-fasen omvormer, neem ik aan? Zo ja: prima!

Als de 8kW omvormer éénfasig is dan betekent dit dat de 8 kW opgevangen moet worden door één Multiplus 5kVA. Dat is een probleem.

32 of 48 kWh opslag is prima.
Helemaal top. Beide omvormers inderdaad 3-fasen. Ik ga ermee aan de slag.

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@DmC1982 Goed bezig. Succes!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 05-08 17:21
Is dit globaal correct? Ik ga dit doen met een installateur, maar even voor mijn beeldvorming,

Stappenplan voor installatie van Victron ESS-systeem

1. Overzicht van het systeem
- Locatie installatie: Garage (25 meter van woning)
- Doel: Off-grid werking met netkoppeling voor laden en synchronisatie
- Omvormers:
• 3x Victron MultiPlus-II 5000 (3-fasen configuratie)
• 1x SAJ 3-fasen omvormer (36x 290Wp zonnepanelen)
• 1x Growatt 8kWh omvormer (18x 410Wp zonnepanelen)
- Batterijen: 3x 16S 51.2V 315Ah LiFePO4 (EVE-cellen) met JK BMS (totaal ± 48kWh)
- Monitoring: Cerbo GX (of vergelijkbaar GX-apparaat)
- Bekabeling: 2x 4x6mm² grondkabels van 25 meter tussen woning en garage

2. Voorbereiding
- Trek 2x 4x6mm² grondkabels (25 meter) tussen woning en garage.
- Zorg voor correcte aarding aan beide zijden.
- Installeer overspanningsbeveiliging in zowel woning als garage.

3. AC-in aansluiting (SAJ + net)
- Sluit de SAJ 3-fasen omvormer en de hoofdaansluiting aan op de groepenkast.
- Verbind deze via de eerste grondkabel met de AC-in van de Victron MultiPlus-installatie.
- Plaats een 3-fasen aardlekschakelaar (30mA) en automaat (bijv. 3x B16A) vóór de AC-in.

4. AC-out aansluiting (voeding woning + Growatt)
- Verbind de AC-out van de Victron MultiPlus-installatie via de tweede grondkabel met de groepenkast.
- Alle groepen in de woning (inclusief de Growatt omvormer) worden hierop aangesloten.
- De Growatt is aangesloten op een aparte krachtgroep in de groepenkast.
- Plaats een 3-fasen aardlekschakelaar + automaat op de AC-out.

5. Victron MultiPlus-II configuratie
- Verbind de 3x MultiPlus-II 5000 in 3-fasen parallelconfiguratie via VE.Bus.
- Gebruik een Cerbo GX voor monitoring en regeling.
- Stel het systeem in op ESS-modus met off-grid fallback:
• AC-in = secundaire bron (net + SAJ)
• AC-out = hoofdverdeling (woning + Growatt)

6. Batterijopslag (LiFePO4)
- Verbind de 3x 16S 51.2V 315Ah batterijen in parallel (totaal ± 48kWh).
- Gebruik een JK BMS per batterij of een gecentraliseerde oplossing.
- Verbind de batterijbank met de DC-ingang van de Victron via:
• DC zekering (bijv. 250A per string)
• DC hoofdschakelaar
• DC-busbar voor verdeling

7. Monitoring en communicatie
- Verbind de JK BMS met de Cerbo GX via CAN of RS485 (indien ondersteund).
- Verbind alle MultiPlus-units, GX-apparaten en batterijmonitor (bijv. SmartShunt) met de Cerbo GX.
- Optioneel: verbind de Cerbo GX met internet voor remote monitoring via Victron Remote Portal (VRM).

8. Test en validatie
- Controleer alle verbindingen, polariteit en beveiligingen.
- Test het systeem met en zonder netspanning:
• Werkt de Growatt nog bij netuitval?
• Worden de batterijen geladen via Growatt?
• Synchroniseert de SAJ correct via AC-in?
- Controleer of de Cerbo GX alle componenten correct uitleest.

9. Aanbevolen beveiligingen
Locatie: AC-in woning
Component: SAJ + net
Beveiligingstype: Aardlek + automaat 3-fasen
Voorbeeldwaarde: 3x B16A + 30mA

Locatie: AC-out garage
Component: Naar groepenkast
Beveiligingstype: Aardlek + automaat 3-fasen
Voorbeeldwaarde: 3x B25A + 30mA

Locatie: DC-zijde
Component: Batterij naar Victron
Beveiligingstype: DC zekering + hoofdschakelaar
Voorbeeldwaarde: 250A per string

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:02
DmC1982 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 09:54:
- Bekabeling: 2x 4x6mm² grondkabels van 25 meter tussen woning en garage
Vaste lezers kennen mijn stokpaardje.
De netbeheerder brengt een 10mm² kabel je huis binnen. Dat is niet zonder reden.
De discussie hierover is al vaak gevoerd. Geen reden om dit over te doen. Doe onderzoek en maak je eigen keuze.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 05-08 17:21
MJ de Bruijn schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 10:23:
[...]

Vaste lezers kennen mijn stokpaardje.
De netbeheerder brengt een 10mm² kabel je huis binnen. Dat is niet zonder reden.
De discussie hierover is al vaak gevoerd. Geen reden om dit over te doen. Doe onderzoek en maak je eigen keuze.
Dank voor je reactie. Ik zal 4x 10mm2 grondkabel gebruiken en de topics goed doorlezen.

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 26-07 13:47
DmC1982 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 10:30:
[...]


Dank voor je reactie. Ik zal 4x 10mm2 grondkabel gebruiken en de topics goed doorlezen.
Hoe ga je de aarding doen als je een 4x kabel neemt?

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 05-08 17:21
BernieW schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 08:49:
[...]


Hoe ga je de aarding doen als je een 4x kabel neemt?
Ik gebruik de aardlitze onder de ijzeren mantel als aardedraad.

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 12:19
@DmC1982
Netwerk kabel(s) naar garage vertrouw niet op wifi
Energiemeter op inkomende grid
ACin victron liefst op een 300mA selectieve aardlek.

[ Voor 21% gewijzigd door habbekrats op 26-06-2025 10:55 ]

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • HarmenD
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 14-07-2025
Na diverse topics te hebben doorgelezen, de Enphase documenten te hebben bestudeerd, kom ik nog niet veel verder met de juiste informatie voor het aansluiten van mijn Enphase systeem op de Essential load (Out 1) van de Victron Multiplus II.

De Ephase documenten op bladzijde 1 van dit topic geven in ieder geval aan dat Modbus geïnstalleerd moet zijn, dat is inmiddels gebeurd. De Enphase PV is zichtbaar in VRM.
In de Netprofielen en de Victron instellingen staat het Nederlandse netprofiel niet genoemd, Enphase support geeft aan: "The NL grid profiles are compatible with the MODBUS settings." Victron is inmiddels overgegaan op een "Europees" Grid profiel EN50549-1:2019, wat overeenkomt met wat in de tabel staat bij de Europese landen.

Naast de Factor 1.0 regel is de minimum accucapaciteit van belang. Aan de factor 1.0 regel voldoe ik met een 5000 Multiplus, de accucapaciteit van 1,5kWp en 4,8kWh accucapaciteit nog niet, daar moet nog een accu bij.

Uitgangspunt is dat ik de Victron wil gebruiken om de solar productie terug te brengen als het grid uitvalt, de accu's vol zijn en er geen verbruik is. Victron ESS is geconfigureerd.

* Welke instellingen in de Multiplus moeten er nog gemaakt worden met VEConfigure?

Aanvinken dat er een PV Inverter aanwezig is en de rest van de submenu's ongewijzigd laten?

* Welke instellingen dienen er nog gezet te worden in de Cerbo GX?

  • Slux
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Weet iemand hoe het komt waarom ik in greenmode precies op het duurste moment van de dag (zonneplan) meer van het grid pakt dan van de accu's die op 98% staan :?

21:05 hoogste tarief is voorbij en nu stopt het grid afname en pakt het systeem de accus :(

[ Voor 25% gewijzigd door Slux op 01-07-2025 21:08 ]


  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 05-08 20:35

MrFish

Untitled

Slux schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 21:03:
Weet iemand hoe het komt waarom ik in greenmode precies op het duurste moment van de dag (zonneplan) meer van het grid pakt dan van de accu's die op 98% staan :?

21:05 hoogste tarief is voorbij en nu stopt het grid afname en pakt het systeem de accus :(
Dit heeft niet veel (niets) met offgrid gebruik te maken. Maar dat gezegd hebbende, als je wilt sturen op prijs moet je niet green mode kiezen.

Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast


  • Slux
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
MrFish schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 22:32:
[...]


Dit heeft niet veel (niets) met offgrid gebruik te maken. Maar dat gezegd hebbende, als je wilt sturen op prijs moet je niet green mode kiezen.
Welk topic moet ik dan hebben ? het is een beetje verwarrend al die Victron topics tegenwoordig.

De groene modus is toch niet voor te handelen ? ik dacht dat het alleen de overtollige zonne-energie terug zou leveren en niet in de avond uren de accu's terug op het grid zet.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:16
Dus, inmiddels verhuisd met nieuwe regels (België). Omdat hier keuren verplicht is wat best een dingetje is als je zelfbouw accu hebt will ik tijdelijk off-grid gaan draaien met daar achter enkel de autolader.

TLV is iets van 2 cent en salderen bestaat niet, dus dat kunnen we beter benutten :).

Doel is dus om overdag de batterij te laden met PV en in de avond off-grid auto te laden.

Omdat je in grid mode altijd wel iets terug levert moet ik dus off-grid draaien, anders wordt de energie leverancier wakker (want hoe kan je nu in de nacht terug leveren als je geen batterij hebt).

Nu is mij de vraag hoe ik het best het de volgende scenario kan realiseren (automatisch):

- Overdag Victron koppelen aan het grid, en dus dan alleen batterij laden via PV (AC PV omvormer) en niks terug leveren.
- In de avond wanneer PV niets meer opwekt van het net loskoppelen.
- Verbruiker (auto lader in dit geval) werkt in off-grid mode.
- Wanneer de accu leeg is maar verbruiker nog steeds actief is (auto lader in dit geval) weer naar het net koppelen en verbruiker voeden vanuit het net maar niet de eigen batterij laden (bypass mode oid).

... en dat keer op keer :).

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:02
Slux schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 06:45:
Welk topic moet ik dan hebben ? het is een beetje verwarrend al die Victron topics tegenwoordig.
Je moet het "aansturing" forum hebben. Daarin kun je vragen stellen over de instellingen (=aansturing) om het systeem te laten werken zoals je wilt.
Als je in de fase bent dat je nog geen systeem hebt en hulp wilt bij te maken keuzes moet je het "ontwerp" forum hebben.
Als je specifieke vragen hebt over off-grid werking moet je het "off-grid" forum hebben.
Zie ook de toelichtingen in de openings-posts van de topics.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 12:22
Victron Experts

Een vriend die ik help met zijn ESS heeft een Multiplus die het tot zeer kort goed deed maar nu alleen start vanaf AC maar niet van DC.
Hij heeft een DC MCB vervangen (ivm ruimte geen Lynx) als voorbereiding op uitbreiding en daarvoor is de hele installatie uit geweest.

- Als AC uit is geschakeld via de 230V MCB dan zal de Multiplus - ondanks dat we 'm inschakelen op stand I - helemaal donker blijven.
- We weten dat er voltage is op de DC bus dat zien we als we de multimeter op de bus zetten en dat zien we ook in de Multiplus zelf
- We zien dat de condensatoren leeg lopen (voltage zakt) op de DC bus als we de batterij schakelaar omhalen (uit)
- De multiplus ziet ook 50+ volt op zijn aansluitingen!
- Zodra we de echter de AC uitschakelen valt de multiplus direct helemaal uit.


Iemand nog suggesties of tips?

opgelost

Eigenaar liep te knoeien en had Multiplus schakelaar ondanks expliciete instructie niet goed staan. Alles werkt weer goed.

[ Voor 8% gewijzigd door Q op 04-07-2025 10:29 ]


  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 05-08 18:54

luigi87

Domotica Fanaticus

Even hier van gedachtes wisselen.

Ik wil de freqency shift testen alvorens ik mijn zonnepanelen opnde act out 1 plaats.

Via VEconfigure heb ik het in de ess settings ingesteld.

Nu wil ik alvolgt gaan testen.
Ik wil in de victron de setting aanpassen dat die niet mag terug leveren. (Moet nog even zoeken hoe die heet)

Als mijn panelen dan flink leveren en de soc zit boven de 97% dan zou de output freqency toch moeten verhogen?

Nu zitten mijn panelen nog op de ac in heeft dat als gevolg dat de frqency shift dan niet werkt?

Edit:
Net ff getest met het weghalen van de grid. Bij geen grid zie ik geen freq verhoging.
Bij het opnieuw inschakelen van het grid zie ik hem even kort 52,9hz op de act out 1 geven, is dit de freq shift?

Moet ik om het goed te testen echt vermogen leveren op de ac out?

[ Voor 18% gewijzigd door luigi87 op 15-07-2025 19:50 ]

- leeg -


  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:02
luigi87 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 19:32:
Nu zitten mijn panelen nog op de ac in heeft dat als gevolg dat de frqency shift dan niet werkt?
Correct.
Moet ik om het goed te testen echt vermogen leveren op de ac out?
Correct.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 05-08 18:54

luigi87

Domotica Fanaticus

Haha dat mag duidelijk zijn ;)

Top ik ga dan even opnieuw testen met 40% van de panelen gekoppeld aan de ac out 1.
Nu gaf mijn test nog niet de gewenste resultaten

- leeg -


  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 05-08 20:35

MrFish

Untitled

luigi87 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 22:39:
[...]


Haha dat mag duidelijk zijn ;)

Top ik ga dan even opnieuw testen met 40% van de panelen gekoppeld aan de ac out 1.
Nu gaf mijn test nog niet de gewenste resultaten
Let wel op dat je de AC-in dus even moet afkoppelen. Anders ben je niet offgrid en kan de frequentie ook niet opgehoogd worden.

Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast


  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 05-08 18:54

luigi87

Domotica Fanaticus

MrFish schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 10:16:
[...]


Let wel op dat je de AC-in dus even moet afkoppelen. Anders ben je niet offgrid en kan de frequentie ook niet opgehoogd worden.
Maar hij zou toch ook moeten remmen (freq ophogen) met de ac gekoppelt?
Anders loopt het panelen vermogen door de multi het grid in, wat niet zou mogen bij NOM toch?

- leeg -


  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:02
luigi87 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 12:08:
Maar hij zou toch ook moeten remmen (freq ophogen) met de ac gekoppelt?
Anders loopt het panelen vermogen door de multi het grid in, wat niet zou mogen bij NOM toch?
Als de Victron aan het Grid is gekoppeld dan is er een directe verbinding tussen AC-IN en AC-OUT. Dan kan er maar één frequentie zijn en dat is de frequentie van het Grid.
Als AC-IN wegvalt (geen Grid) gaat de Victron zelf een frequentie genereren. Normaal is dat 50 Hz. Maar de Victron kan dat verhogen tot bijvoorbeeld 51 Hz. Dat is een truc om een signaal te sturen aan de PV-omvormer.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 05-08 18:54

luigi87

Domotica Fanaticus

MJ de Bruijn schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 12:31:
[...]

Als de Victron aan het Grid is gekoppeld dan is er een directe verbinding tussen AC-IN en AC-OUT. Dan kan er maar één frequentie zijn en dat is de frequentie van het Grid.
Als AC-IN wegvalt (geen Grid) gaat de Victron zelf een frequentie genereren. Normaal is dat 50 Hz. Maar de Victron kan dat verhogen tot bijvoorbeeld 51 Hz. Dat is een truc om een signaal te sturen aan de PV-omvormer.
Ja best logisch eigenlijk.
Zie nu dat ik zero export en Freqentie shift als het zelfde zag.

Ik ben opzoek naar oplossing in zero export.
Welke ik met enphase wel voor elkaar kan krijgen. Maar met mijn SMA stp 6000 nog niet.

- leeg -


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

MJ de Bruijn schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 10:23:
[...]

Vaste lezers kennen mijn stokpaardje.
De netbeheerder brengt een 10mm² kabel je huis binnen. Dat is niet zonder reden.
De discussie hierover is al vaak gevoerd. Geen reden om dit over te doen. Doe onderzoek en maak je eigen keuze.
Niet om te discussiëren over de kabel doorsnede maar ivm verplaatsing van de meterkast hebben ze de oude kabel buiten afgekoppeld (ook een 6mm2) en er ca 10m nieuwe voor op de hoofdkabel aangekoppeld. Toen ik de Enexis monteurs vroeg naar 10mm2 werd ik vreemd aangekeken, ze hebben weer een 4x6mm2 + (1x1.5mm2 voor de aardgeleider) kabel aangelegd.

Ik ben bezig met de voorbereiding om Off-Grid toe te voegen middels de externe transfer optie met de S99 firmware. Nog niet alle componenten zijn binnengekomen om de vereiste Grid ontkoppeling middels de Ziehl te realiseren. Ik heb vanuit de meterkast een 30m 5x6mm2 naar de grote opslagruimte in gelegd waar de hele installatie staat en aanhangt.

Ik lees over de frequentie shifting problemen, die zal ik dan met de SMA ook wel tegemoet zien vermoedelijk.

De SmartSolar 450/200 wordt nog toegevoegd, wat ik had begrepen uit een post is dat deze lader gewoon terug regelt.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • tjib
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12:08
Bij ons in de straat is de netspanning erg hoog.
Mijn buurman zijn omvormer schakelt elke zonnige dag rond de middag paar uur uit

Nu wil ik ook PV panelen gaan nemen te beginnen met 10kW piek op ons dak. Dit wil ik later uitbreiden op de schuur en/of in de tuin. (We hebben elektrische auto en all electric warmtepomp)

Nu wil ik voor Victron off-grid systeem gaan. Zodat de stroom die ik niet kan terugleveren ivm te hoge net spanning opgeslagen wordt in accu.

Hierover had ik wat vragen
Wat doet het victron systeem als de net spanning te hoog is om terug te leveren. Gaat hij dan accu volladen en schakelt MPPT uit bij volle accu? En zodra met spanning weer gezakt gaat hij dan overtollige PV stroom terugleveren? En eventueeel wat stroom uit volle accu verkopen?

Mijn idee is om systeem uit te breiden met tweedehands PV panelen om mijn stal en schuurtjes. Als ik hiervooor klassieke omvormers gebruik moet het systeem eigenlijk automatisch offgrid gaan bij een te hoge netspanning in de straat anders schakelen deze klassieke omvormers uit. Kan victron dit?

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:02
tjib schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 09:23:
Nu wil ik voor Victron off-grid systeem gaan. Zodat de stroom die ik niet kan terugleveren ivm te hoge net spanning opgeslagen wordt in accu.
In principe kun je zoiets maken. Maar het heeft veel aspecten.
- Volgens mij kun je een Victron Systeem niet softwarematig van het net loskoppelen. Je zult dus een externe schakelaar of relais moeten gebruiken die 3x25 Ampère onder belasting kan schakelen. Lees daarover in het 'ontwerp topic'.
- Je kunt in Node Red de spanning gebruiken als input voor handelingen. Dat moet je zelf programmeren.
- Als de batterijen vol zijn moet je de PV installatie 'knijpen'.
- In de winter is PV-productie onvoldoende voor een dagverbruik. Je kunt wel de batterijen van Grid opladen om het restant van de PV te halen.
- Als je een dynamisch contract hebt is het uitschakelen van PV bij hoge spanning (= hoge productie) niet heel erg.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • tjib
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12:08
- Als je een dynamisch contract hebt is het uitschakelen van PV bij hoge spanning (= hoge productie) niet heel erg.
Ook al is stroomprijs nul of negatief je betaalt toch altijd leverkosten en btw over ingekochte stroom? Dus is toch altijd beter om je eigen stroom te gebruiken?

  • tjib
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12:08
Volgens mij kun je een Victron Systeem niet softwarematig van het net loskoppelen. Je zult dus een externe schakelaar of relais moeten gebruiken die 3x25 Ampère onder belasting kan schakelen. Lees daarover in het 'ontwerp topic'.
Ik had gehoopt dat victron multiplus zich zelf kan afkoppelen als net spanning te hoog is

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Volgens mij gaat de Multiplus off-grid als de grid buiten de gridcode-specificaties valt, dus net als een AC PV omvormer.

https://community.victron...-due-to-overvoltages/6332
https://community.victron...gx-grid-overvoltage/16728

Als je AC PV aan critical-AC-out van de Multiplus hebt hangen, dien je te voldoen aan de factor 1.0 rule. Maar dat moest toch al.

[ Voor 82% gewijzigd door Hermarcel op 03-08-2025 11:48 ]


  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 12:19
Ik weet niet of het handig om dagelijks een aantal malen de MPII af en aan te schakelen. De relais in de MPII zijn wel robuust maar om ze telkens onder belasting te laten schakelen is niet bevorderlijk voor de levensduur.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Maar als het afschakelen door de MP's zelf gedaan wordt omdat de gridcode bepalend is, dan doe je daar niet zoveel aan. Misschien is er een netcode parameter (in ve-configure?) die vertelt hoe lang de grid weer binnen de norm moet zijn voordat de MP's terug naar on-grid mogen schakelen. Hoe hoger je die parameter zet, hoe minder vaak er geschakeld zal worden. ALS die parameter er is.

  • misja
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 10:15
Ik heb twee vragen rond installeren Victron Multiplus-II GX met Pylontech Pelio 5.12kWh :
Allereerst wil ik de bijgeleverde accu kabels laten inkorten door een bedrijf in Amsterdam maar het is me nog niet gelukt dat te vinden. Ben bij de lokale accuhandel geweest maar die zijn bang van thuisaccu systemen en willen het niet voor me doen. de Pelio kabel heeft een extra flexibele omhulling en dat schrikt ze blijkbaar af. Heb een paar adressen online gevonden maar die passen geen bestaande kabels aan. Weet iemand een bedrijf in Amsterdam dat 8mm kabelogen wil/kan krimpen op (denk) 30mm2 soepele accukabel?

Ten tweede vraag ik mij af wat de beste manier is om de zwakstroom kabel (Victron 5m RS485 to USB) van de Victron ET112 energiemeter door de groepenkast te leiden. Makkelijkst is de kabel in de kast langs de rand naar boven en dan via een van de vrije uitgangen door een stukje pijp naar buiten te voeren maar ik weet niet of het veilig is om de zwakstroom kabel onbeschermd door de kast te voeren. Hoe hebben anderen dit gedaan?

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 12:19
@misja Ik denk dat het 35mm2 zou zijn. Alternatief is om een complete nieuwe set te bestellen. Accunoord doet dit bijvoorbeeld.

In de groepenkast mag je alle soorten kabel gebruiken mits de isolatie bestand is tegen de hoogste spanning. Veel standaard snoer haalt dat gemakkelijk.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-08 22:41
misja schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 14:13:
Ik heb twee vragen rond installeren Victron Multiplus-II GX met Pylontech Pelio 5.12kWh :
Allereerst wil ik de bijgeleverde accu kabels laten inkorten door een bedrijf in Amsterdam maar het is me nog niet gelukt dat te vinden.
Advies van mijn leverancier was : niet inkorten. Dat beetje extra lengte is geen probleem. Anders opsturen naar Accu Noord. Zij willen kabels wel voorzien van een oog.
misja schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 14:13:
Ten tweede vraag ik mij af wat de beste manier is om de zwakstroom kabel (Victron 5m RS485 to USB) van de Victron ET112 energiemeter door de groepenkast te leiden.
Ik heb geen aparte grid meter dus kan je hier helaas niet bijhelpen.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-08 22:41
habbekrats schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 14:44:
@misja Ik denk dat het 35mm2 zou zijn. Alternatief is om een complete nieuwe set te bestellen. Accunoord doet dit bijvoorbeeld.
De Pelio heeft afwijkende connectoren. Niet makkelijk te verkrijgen.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
misja schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 14:13:

Ten tweede vraag ik mij af wat de beste manier is om de zwakstroom kabel (Victron 5m RS485 to USB) van de Victron ET112 energiemeter door de groepenkast te leiden. Makkelijkst is de kabel in de kast langs de rand naar boven en dan via een van de vrije uitgangen door een stukje pijp naar buiten te voeren maar ik weet niet of het veilig is om de zwakstroom kabel onbeschermd door de kast te voeren. Hoe hebben anderen dit gedaan?
Heb een flexpijpje gebruikt tot aan het component zelf. Niet 100% dubbel geïsoleerd maar wel voldoende om toekomstige beschadigingen aan kabel in de kast voor 99% te beperken.

  • Dhr. Satoshi
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 28-02 19:14
Zijn vragen over een offgrid systeem op een boot met een Victron Smartsolar hier toegestaan?

Voor op mijn boot ben ik op zoek naar een kunststof bak van minimaal 110x50cm bij 40cm hoog. Hierin wil ik mijn Victron Smartsolar in plaatsen en 4 x Litime 24v 100ah lifepo4.

Weten jullie goedkope oplossingen? Zelf kom ik de opbergboxen voor in de tuin tegen na lang googlen, echter zijn deze net wat te hoog om onder de achterbank te plaatsen van de boot.

Tips zijn altijd welkom!

  • Dhr. Satoshi
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 28-02 19:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Q2vw7NoQv76FtD73a9ECRFiDBk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ib1cBuzSA1J4e8mk0RH9234B.jpg?f=fotoalbum_large

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 12:19
@Dhr. Satoshi https://www.kruizinga.nl/...lige-deksel/98-7250gb_363 wel even binnenmaten checken, meestal geven ze de buitenmaat op.

Deze past beter Stapelbak 1200x400xH338mm
https://transoplast.nl/pr...-338-mm-versterkte-bodem/

[ Voor 25% gewijzigd door habbekrats op 05-08-2025 19:53 ]

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • misja
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 10:15
sandergar schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 21:37:
[...]

De Pelio heeft afwijkende connectoren. Niet makkelijk te verkrijgen.
Het gaat mij om de kabelogen voor aan de Multiplus-II die zijn toch niet afwijkend?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SLVhZPxLa07zB2UuYqrY_A0kJ9k=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Zvkb1X5bB76fa58z7u6TZE2f.jpg?f=user_large
Op de kabelschoen staat 25-8 dus ik denk 25mm2 en M8? Als ik met schuifmaat de dikte van de ader meet kom ik op net iets meer dan 5mm dat is minder dan de 5.64mm diameter die ik in de tabel vind voor 25mm2 dus misschien wel een afwijkende kabel?

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-08 22:41
misja schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 09:28:
[...]
Het gaat mij om de kabelogen voor aan de Multiplus-II die zijn toch niet afwijkend?
Ik reageerde op de uitspraak :
Alternatief is om een complete nieuwe set te bestellen. Accunoord doet dit bijvoorbeeld.
Bestaande kabels inkorten kan maar geheel nieuwe laten maken is niet eenvoudig.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • misja
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 10:15
sandergar schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 09:33:
[...]

Ik reageerde op de uitspraak :

[...]

Bestaande kabels inkorten kan maar geheel nieuwe laten maken is niet eenvoudig.
Ah duidelijk, de connector aan de accu kant is inderdaad afwijkend.

  • Uloga
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 07-07 16:52
Hallo allemaal, ik weet niet of dit het juiste topic is, maar met even door te lezen denk ik wel dat ik hier mogelijks aan het juiste adres ben.

Heel kort samengevat: Enphase installatie met 3200Wp
Victron Multiplus II 48-5000
2x Pylontech US5000
3 fasen net (3x400+N)
(Victron aangesloten op Fase 1 & 2)
(Interne saldering op de digitale meter (België)

Zowel de Enphase als de Victron zitten op dezelfde fase. Echter is er op dit moment nog een probleem om alles deftig te laten werken, de batterijen worden namelijk nooit ontladen.

Omdat het Enphase systeem netjes AC uit doet, maximaal 3200Wp en de omvormer max 5000 aankan, was mijn idee om de Enphase installatie aan te sluiten op de AC-IN van de Victron (de generator-aansluiting als het ware).

Op die manier zou ik dus ook 'off-grid' moeten kunnen werken, lees als de AC-OUT geen stroom meer levert, zou de Victron dit moeten overnemen overdag omdat mijn Enphase op de AC-IN poort zit (waar normaal een generator op zit) + mijn batterijen worden opgeladen voor de energie die niet gevraagd wordt.
Zie ik hier iets over het hoofd/is dit mogelijk?

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 12:19
@Uloga Of het met Enphase kan weet ik niet maar voor offgrid met pv moet de pv op de AC out. Met dien verstande dat de Victron ess de pv kan afschakelen als je niets meer afneemt en de accu vol.

Voor zover ik weet gaat PV nooit werken op een generator ingang aangezien de Victron ingang " dood" is en bv met een generator wel prik krijgt.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-08 22:41
Uloga schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 20:32:
Zie ik hier iets over het hoofd/is dit mogelijk?
Ik zie 2 opties:
  • Of even pas op de plaats maken en de komende tijd flink kennis vergaren.
  • Hulp zoeken bij een ervaren partij.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 05-08 20:21
sandergar schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 21:30:
[...]

Ik zie 2 opties:
  • Of even pas op de plaats maken en de komende tijd flink kennis vergaren.
  • Hulp zoeken bij een ervaren partij.
Ik denk dat ie A-C out en ac in heeft verwisseld in zijn bericht. Kennis vergaren is altijd een goed idee.
Hulp zoeken bij een ervaren (betaalde) partij is ook zo… hoe zeg je dat… ‘ontweakers’?
Aan de andere kant, ik heb net een loodgieter om hulp gevraagd om voor 60 euro per uur tot een plan te komen en uit te voeren voor wp installatie. Ik mag dus niks zeggen

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 05-08 20:21
Uloga schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 20:32:
Hallo allemaal, ik weet niet of dit het juiste topic is, maar met even door te lezen denk ik wel dat ik hier mogelijks aan het juiste adres ben.

Heel kort samengevat: Enphase installatie met 3200Wp
Victron Multiplus II 48-5000
2x Pylontech US5000
3 fasen net (3x400+N)
(Victron aangesloten op Fase 1 & 2)
(Interne saldering op de digitale meter (België)

Zowel de Enphase als de Victron zitten op dezelfde fase. Echter is er op dit moment nog een probleem om alles deftig te laten werken, de batterijen worden namelijk nooit ontladen.

Omdat het Enphase systeem netjes AC uit doet, maximaal 3200Wp en de omvormer max 5000 aankan, was mijn idee om de Enphase installatie aan te sluiten op de AC-IN van de Victron (de generator-aansluiting als het ware).

Op die manier zou ik dus ook 'off-grid' moeten kunnen werken, lees als de AC-OUT geen stroom meer levert, zou de Victron dit moeten overnemen overdag omdat mijn Enphase op de AC-IN poort zit (waar normaal een generator op zit) + mijn batterijen worden opgeladen voor de energie die niet gevraagd wordt.
Zie ik hier iets over het hoofd/is dit mogelijk?
Ik denk dat je hier een aantal dingen lijkt te doen waar de puristen op dit forum de doodstraf of erger zouden willen zetten. Je kunt het mogelijk alleen erger maken door erbij te schrijven dat je satanische rituelen met je MP2 uitvoert. Ik geloof in het goede in de mens, hopelijk kan ik helpen met een duidelijkere omschrijving van je probleem. Stuur me een DM als je hulp wenst.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-08 22:41
Beer070 schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 21:40:
[...]

Ik denk dat ie A-C out en ac in heeft verwisseld in zijn bericht. Kennis vergaren is altijd een goed idee.
Hulp zoeken bij een ervaren (betaalde) partij is ook zo… hoe zeg je dat… ‘ontweakers’?
Aan de andere kant, ik heb net een loodgieter om hulp gevraagd om voor 60 euro per uur tot een plan te komen en uit te voeren voor wp installatie. Ik mag dus niks zeggen
Op basis van z'n bericht denk ik te voelen dat er weinig kennis is. Topic niet geheel gelezen, spreekt wel degelijk over Enphase op de generator aansluiting (= AC IN), stelt 3200 Wp gelijk aan 5000 VA, heeft een batterij die niet wil ontladen.

Kortom, te weinig kennis aanwezig. Of kennis opdoen of verstandig zijn en uitbesteden.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:02
Uloga schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 20:32:
Hallo allemaal, ik weet niet of dit het juiste topic is, maar met even door te lezen denk ik wel dat ik hier mogelijks aan het juiste adres ben.
Er zijn hier vast veel mensen die je willen helpen. Helaas is je situatie(beschrijving) niet helder en ook niet wat je eigenlijk vraagt.
Maak eerst een precieze beschrijving van je installatie. Let op dat je de juiste aansluit-namen gebruikt.
Vertel dan wat je wilt bereiken.
En wat je waarneemt en onder welke omstandigheden.
Formuleer dan je hulpvraag.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 05-08 20:21
sandergar schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 21:58:
[...]

Op basis van z'n bericht denk ik te voelen dat er weinig kennis is. Topic niet geheel gelezen, spreekt wel degelijk over Enphase op de generator aansluiting (= AC IN), stelt 3200 Wp gelijk aan 5000 VA, heeft een batterij die niet wil ontladen.

Kortom, te weinig kennis aanwezig. Of kennis opdoen of verstandig zijn en uitbesteden.
Valt me op dat je niet valt over 1 (een) MP2 aansluiten op 2 van de 3 fases.
Met welke uitgang dan?

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-08 22:41
Beer070 schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 22:09:
[...]

Valt me op dat je niet valt over 1 (een) MP2 aansluiten op 2 van de 3 fases.
Met welke uitgang dan?
Gezien idd, mag hopen dat er 2 MP's zijn 8)

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 05-08 20:21
sandergar schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 22:18:
[...]

Gezien idd, mag hopen dat er 2 MP's zijn 8)
Je kan volgens mij 2 MP2’s niet in een 3 fase opstelling krijgen zonder een derde fase toe te voegen. Iets met synchronisatie misschien? Als er een fase uitvalt kan je dacht ik wel kiezen of ze allemaal gaan of dat ie de overige fases aan houdt.
Ik heb geen MP2 dus van horen zeggen.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-08 22:41
Beer070 schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 22:21:
[...]

Je kan volgens mij 2 MP2’s niet in een 3 fase opstelling krijgen zonder een derde fase toe te voegen. Iets met synchronisatie misschien? Als er een fase uitvalt kan je dacht ik wel kiezen of ze allemaal gaan of dat ie de overige fases aan houdt.
Ik heb geen MP2 dus van horen zeggen.
Er is een 3 fase net, blijkbaar geen 3 fase Victron opstelling.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 05-08 20:21
sandergar schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 22:31:
[...]

Er is een 3 fase net, blijkbaar geen 3 fase Victron opstelling.
Op de AC out moet je toch de fase’s in sync hebben om de 120 graden verschil (voor bijvoorbeeld 400 volt) goed te krijgen? Anders wordt het op je 0 een rommeltje in de retour. Zou je zomaar de 0 kunnen overbelasten dacht ik. Als je losse fases doet met een gedeelde 0 (zoals het met 3 fase net in huis zou liggen) dan krijg je stevig vuurwerk als er load op komt.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-08 22:41
Beer070 schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 23:09:
[...]

Op de AC out moet je toch de fase’s in sync hebben om de 120 graden verschil (voor bijvoorbeeld 400 volt) goed te krijgen? Anders wordt het op je 0 een rommeltje in de retour. Zou je zomaar de 0 kunnen overbelasten dacht ik. Als je losse fases doet met een gedeelde 0 (zoals het met 3 fase net in huis zou liggen) dan krijg je stevig vuurwerk als er load op komt.
Dat je MP's op een 3 fase net aansluit op de ingang wil niet zeggen dat je met de MP's ook een 3 fase uitgang moet realiseren. Je kan ook 1 of 2 afzonderlijke fase uitgangen realiseren.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Uloga
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 07-07 16:52
Ok, this escalated quickly.
Mijn insteek was, kan ik de enphase op de AC-IN steken zodat die als generator kan werken.
Na wat uizoekwerk ben ik dus tot de conclusie gekomen dat dit effectief niet kan, aangezien die omvormer ook effectief 230V netspanning moet krijgen om terug te leveren aan het net.

Dit had ik dus over het hoofd gezien. Voor de rest is het gewoon een standaard setup, 3 fasen waarvan de Victron slechts op 1 fase zit, en bij verbruik op andere fasen intern moet salderen.

Bij deze is mijn vraag dus verholpen, bedankt voor de uitleg!

  • HandigeHàry
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 30-07 16:32
Hallo Victron/Enphase/SolarEdge enthousiasten

Een keertje wat anders dan de typische huis tuin en keuken installatie.

Ik ben momenteel bezig met een zonnepaneelsysteem op de luiken van een binnenvaartschip, dat vracht vervoert over de Europese vaarwegen van de Rijn, Donau tot aan het Noord-Europese kanalennet. Het zal een beetje zijn zoals dit bedrijf (https://wattlab.nl/en/solarhatch) ze ook maakt, maar 100.000 euro inclusief subsidie voor 34kWp kan gewoon niet uit, naast dat hun implementatie in combinatie met generator en walstroom niet zo perfect is als zou moeten, en ze uiteindelijk ook gewoon of the shelf Enphase en Alibaba flexibele zonnepanelen gebruiken. Dit is helaas de trend waar de hele sector tegenaan loopt wat betreft vergroening, overal waar het sticker binnenvaart wordt opgeplakt gaat de prijs een paar keer over de kop (bijvoorbeeld, complete Euro6 vrachtwagen voor 2 ton, voor dezelfde motor maar dan met een stageV label zijn wij 6 ton kwijt, dus als je je nog een keer afvraagt waarom wij nog zulke oude motoren hebben is dit je antwoord).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D0DcSo2ePEFnMUE1yoIRzanqUro=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5TUuyIeLkO8VkdfI3MQGDEIi.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AdI-TQnv5gzNJJp8VFyL7EfqigQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5mJLFimb5N5duZj5brzor50y.jpg?f=fotoalbum_tile
Maargoed, wij zijn al aardig goed opweg met vergroening al zeg ik het zelf.
Momenteel hebben wij 3 Victron Quattro omvormers, LFP accus, een dynamo op de hoofdmotor en een paar zonnepanelen op het stuurhutdak (direct de accu's in), en 2 generatoren. Met het huidige systeem is de generator nog slechts 400 a 500 uur per jaar in bedrijf (Wattlab baseert zijn prijs bijvoorbeeld op 24/7 generator gebruik), dus veel winst is er al niet meer te halen aangezien we 95% van de tijd al zonder generator draaien en in de andere 5% de generator optimaal belasten, belangrijk voor zowel het brandstofverbruik alsook de naverbranding op moderne stageV generatoren. Daarnaast zijn bijna alle draaiuren op een kleine generator van slechts 17kVA, omdat de Victrons kunnen aanvullen wat de generator niet kan leveren bij zware last. Dit werkt bijvoorbeeld ook heel goed wanneer de walstroom aansluiting slechts 16A (3 of 1 fase) is.

Echter hebben de Victron omvormers nogal last van throttling in de zomermaanden, aangezien de temperatuur in de machinekamer waar ze hangen dan boven de 50 graden kan oplopen. Daarnaast moet de airco dan ook hard werken, want een stalen woning en een aluminium-glazen stuurhut koel houden is niet makkelijk. Dat resulteert op de zomerse dagen in een permanente belasting van zo'n 7-8kW, waardoor de dynamo met ca. 5,5kW vermogen het niet altijd bij kan houden en de generator af en toe moet bijspringen om de accu's weer op te laden, of om bijvoorbeeld de dekwas draaiende te houden, of de hydrauliekpomp voor het manoeuvreren. De zonnepanelen die op de AC uit van de Victron gaan zouden dit mooi kunnen ondervangen, want op de warme dagen gaan die extra leveren waar de Victrons terug gaan schroeven en de airco extra gaat gebruiken. Wanneer we stilliggen gaat het al helemaal snel met de accu waardoor hij zo'n 3 keer per dag moet worden opgeladen (1400Ah op 24V).

We zijn daarom aan het kijken naar flexibele zonnepanelen. Normale zonnepanelen zijn te dik en te breed, waardoor we de luiken niet meer kunnen stapelen tijdens het laden/lossen en bovendien moeten ze ook niet te zwaar worden. Helaas zijn de luiken te smal om standaard panelen op te leggen. Momenteel lijkt PureSolar de enige betrouwbare producent (die leveren ten minste ook aan Nederlandse bedrijven). Zij vragen ongeveer 150 euro per op maat gemaakt 450Wp paneel (930 x 2800mm). Sunpal doet het voor €110 voor een 480Wp paneel van dezelfde afmetingen, maar van hen kan ik niks vinden kwa reputatie. In ieder geval nog steeds veel duurder dan standaard zonnepanelen, dus alternatieven zijn ook welkom.

De meest logische optie lijkt het gebruik van micro-omvormers van Enphase, de IQ7A lijkt perfect met 350w per omvormer, aangezien ik er vanuit ga (met behulp van https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/ ) dat er nooit veel meer dan 75% van het vermogen van de panelen uit gaat komen, ze mooi goedkoop zijn (in de €60) en tegenwoordig gemixt kunnen worden met IQ8 omvormers mochten we later uitbreiden. De luiken zijn een soort puntdak met een 8 graden helling en natuurlijk een willekeurige oriëntatie doordat we meestal onderweg zijn. De temperatuur zal ook wel richting de 70-80 graden Celsius gaan door het vastplakken op de aluminium luiken, dus denk dat er nagenoeg nooit clipping gaat optreden. Daarnaast zie ik niet wat de grid forming functie gaat toevoegen voor ons ingeval van de IQ8 serie.

Momenteel zitten we te kijken naar zo'n 10,8kWp aan panelen en 8,4kW aan omvormers (ver onder de AC Coupling, the Factor 1 Rule), maar hoeveel precies zijn we ook nog niet helemaal uit, ook omdat we aan de ene kant de kat een beetje uit de boom willen kijken maar aan de andere kant ook zien dat voor de huidige offerte voor de flexibele zonnepanelen ca 30% aan verzendkosten zit, wat dus procentueel minder wordt bij meer panelen.

Een voordeel van die micro-omvormers ook, dat ze de DC zijde volledig afschermen, waardoor we nooit in contact kunnen komen met hoge dc spanning zoals bij een string omvormer. De AC zijde van de omvormer wordt ook automatisch afgeschakeld en de aansluiting op het boordnet kunnen we makkelijk afschermen met een pilot contact en een relais, zodat zodra we de stekker uit een van de luiken trekken de boel spanningsloos is.

Echter zie ik stringomvormers ook nog steeds als een optie, aangezien SolarEdge omvormers ook goede integratie met Victron lijken te hebben als ik dit forum zo lees, wat goedkoper zijn, en op een koelere plaats dan onder de hete luiken geplaatst kunnen worden. We moeten dan alleen wel iets verzinnen dat we de luiken veilig kunnen doorlussen. Hoe precies, daar ben ik alleen niet echt over uit. Ieder luik een speciaal dc relais en stekkers met pilot contacten? Ik kon daar nog niet echt een goede oplossing voor vinden.

Enphase lijkt mij tot nu toe dan ook de beste optie, maar dan kom je op het punt dat het geïntegreerd moet worden en moet samen werken in verschillende modi: in eilandmodus wanneer de Victrons het net opzetten, maar ook wanneer de generator draait en de Victron dat net overneemt na synchronisatie, of wanneer we aan de walstroom liggen (en daarmee dus aan het landelijk net) en de Victrons dat overnemen .

In het eerste geval zullen de Victrons het regelen met frequency shifting, maar in de andere gevallen weet ik het even niet zo goed. Als ik het goed heb begrepen, communiceert Victron sinds kort met de Enphase envoy-s. Maar wat wordt er precies gecommuniceerd? Ik lees veel over DESS, maar niet echt hoe goed dat nu precies werkt.

Wanneer de generator draait en de accu vol is (bijvoorbeeld omdat we met grote pompen/ ankerlieren bezig zijn die niet op de omvormers kunnen draaien) mogen de Enphase omvormers niet terug gaan leveren aan de generator of de walstroom, en dat moet dan ook echt per fase gelden, ik denk niet dat de generator het leuk vind om op 1 fase 5kw te leveren en op de andere 2 x 2.5kw terug te krijgen, maar wat er dan precies gebeurt (met de generator) zou ik eigenlijk ook wel willen weten.

Zover ik kon vinden ondersteunen zowel Enphase als SolarEdge dit, maar ik weet dus niet of dit door Victron aangestuurd wordt, of dat we daarvoor de metered versie van de envoy moeten hebben (of het SolarEdge alternatief) en die juist moeten instellen.

Contact met de Enphase support hierover loopt nogal stroef, het enige dat ik van hen heb terug gekregen is dat ik een custom profiel aan kan vragen voor het frequency shifting, zodat het pas gebeurt vanaf 52,5 Hz tot 55 Hz i.v.m. de generator die nooit precies 50 Hz geeft.

Ik heb al het een en ander teruggelezen, maar mochten mensen nog relevante ervaring, tips, hersenspinsels hebben dan hoor ik dat graag.

[ Voor 5% gewijzigd door HandigeHàry op 02-09-2025 22:04 ]


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-08 22:41
HandigeHàry schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 15:57:
Hallo Victron/Enphase/SolarEdge enthousiasten

Een keertje wat anders dan de typische huis tuin en keuken installatie.
Leuke uitdaging!

Voor de combinatie Victron met Enphase kan je o.a. hier kijken :
sandergar schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 16:53

De Victron installatie stuurt de Enphase installatie al best aardig aan!

Hardware matig kan het ook :
sandergar schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:37

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • HandigeHàry
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 30-07 16:32
sandergar schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 17:50:
[...]

Leuke uitdaging!

Voor de combinatie Victron met Enphase kan je o.a. hier kijken :
sandergar schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 16:53

De Victron installatie stuurt de Enphase installatie al best aardig aan!

Hardware matig kan het ook :
sandergar schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:37
Kijk, dat is al weer meer informatie dan ik uit de Enphase documenten kon halen met hun 'read-only modbus'. Ziet er goed uit, maar werkt dit alleen met de metered versie of is Victron hier echt een soort PID controller die 'een beetje meer, een beetje minder' signalen aan Enphase doorgeeft om op je grid=0 setpoint uit te komen?

Probleem blijft alleen wel dat het hier vrij duidelijk gemiddeld nul is, niet per fase 0. Als ik aan de walstroom lig, kan ik mij niet voorstellen dat dat een probleem is, maar, zoals ik al eerder noemde, de generator vind dat denk ik niet zo leuk. Een paar honderd watt zal wel goed komen, maar we hebben hier ook wel het een en ander aan één fase belastingen van meer dan een paar kW. Of is dit met een instelling van Victron nog te regelen?

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 05-08 22:41
HandigeHàry schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 18:55:
[...]


Kijk, dat is al weer meer informatie dan ik uit de Enphase documenten kon halen met hun 'read-only modbus'. Ziet er goed uit, maar werkt dit alleen met de metered versie of is Victron hier echt een soort PID controller die 'een beetje meer, een beetje minder' signalen aan Enphase doorgeeft om op je grid=0 setpoint uit te komen?

Probleem blijft alleen wel dat het hier vrij duidelijk gemiddeld nul is, niet per fase 0. Als ik aan de walstroom lig, kan ik mij niet voorstellen dat dat een probleem is, maar, zoals ik al eerder noemde, de generator vind dat denk ik niet zo leuk. Een paar honderd watt zal wel goed komen, maar we hebben hier ook wel het een en ander aan één fase belastingen van meer dan een paar kW. Of is dit met een instelling van Victron nog te regelen?
Enphase kennende waarschijnlijk alleen met de metered. Voordeel van de metered is dat je meteen je consumptie kan meten en deze gegevens worden gecommuniceerd met je Victron installatie. Dit kan een aparte Victron energie meter schelen (hangt van je ontwerp af).

Je kan in de Victron configuratie opgeven of de NOM per fase moet gebeuren of over alle fase. :
Meerfasen-regulatie - verdere informatie

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • HandigeHàry
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 30-07 16:32
sandergar schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 19:20:
[...]

Enphase kennende waarschijnlijk alleen met de metered. Voordeel van de metered is dat je meteen je consumptie kan meten en deze gegevens worden gecommuniceerd met je Victron installatie. Dit kan een aparte Victron energie meter schelen (hangt van je ontwerp af).

Je kan in de Victron configuratie opgeven of de NOM per fase moet gebeuren of over alle fase. :
Meerfasen-regulatie - verdere informatie
Oke, daar is dus best een hoop mogelijk! Ja ik weet dat Wattlab het ook met een externe meter de opbrengst met Victron comminuceert en niet met Enphase zelf comminuceert. In hun installatiehandleiding staat ook dat de elektricien maar moet zorgen dat er iets van een beveiliging komt om te zorgen dat je niet teruglevert aan de generator (daar zijn ook weer best dure relais voor nodig), daar bemoeien ze zich zelf blijkbaar niet mee.

Bij nader inzien moet ik alleen sowieso een metered versie hebben. We hebben namelijk ook een bypass mode, die om de Victrons heen gaat en het boordnet direct op de generator of de walstroom zet in het geval dat we met zware pompen gaan werken (bijvoorbeeld een 11kW hogedrukspuit zonder softstart of ster-driehoek, dat vinden ze toch echt niet zo leuk, ook wanneer de grote generator draait). In dat geval kunnen de Victrons dus niet het verbruik met de Enphase gateway communiceren.

Op dit moment lijkt mij dan ook het beste:
Consumptie CT's van Enphase op het verzamelpunt van de generator/walstroom input naar de Victrons en de rest van het boordnet. Productie CT's op de output van de zonnepanelen en dan in Enphase zero export per fase instellen, dan kan daar nooit wat fout gaan.

In het heel zeldzame geval dat we bij de werf zijn en export naar de walstroom wel kan, kunnen we dat altijd even aanpassen in de Enphase app (lijkt mij, ik heb nog niks in huis, eerst maar eens onderzoek doen wat er mogelijk is). Misschien kan ik dan ook een keer met DESS spelen, om daar een beetje ervaring mee op te doen. Of is het zo, dat de ik met Victron nu ook de instellingen die ik in Enphase heb gedaan kan overrulen?

En wat ik mij nu ook afvraag: wanneer ik in eilandmodus ben, wat voor een groot deel van de tijd zo zal zijn, wordt de output van de Enphase omvormers dan door middel van modbus geregeld of gaan we dan sowieso over op frequency shifting en is de modbuscomminucatie alleen in het geval van aan het net gekoppelde systemen?

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

Ersus schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 02:07:
[...]

Ik ben bezig met de voorbereiding om Off-Grid toe te voegen middels de externe transfer optie met de S99 firmware. Nog niet alle componenten zijn binnengekomen om de vereiste Grid ontkoppeling middels de Ziehl te realiseren. Ik heb vanuit de meterkast een 30m 5x6mm2 naar de grote opslagruimte in gelegd waar de hele installatie staat en aanhangt.

Ik lees over de frequentie shifting problemen, die zal ik dan met de SMA ook wel tegemoet zien vermoedelijk.

De SmartSolar 450/200 wordt nog toegevoegd, wat ik had begrepen uit een post is dat deze lader gewoon terug regelt.
Vandaag de installatie aangepast naar de S99 Remote Transfer Switch.

De Multiplus installatie is met een enkele 5x6mm2 van exact 26.5m met de meterkast verbonden.
Bij uitschakelen van de hoofdzekering is niets merkbaar van overschakeling en de SMA Tripower x 15 blijft ook ongewijzigd produceren.

Bij inschakelen hoofdschakelaar heeft de Multiplus even nodig voor de synchronisatie met het grid.
Als de PV productie op dat moment veel vermogen levert zie je acuut teruglevering naar grid ontstaan, ik vermoed dat dit door het spanningsverschil tussen beide komt.

Frequentie shifting heb ik niet vastgesteld, het lijkt dat de cerbo de SMA middels modbus aanstuurt maar dat moet ik nog controleren.

Nu dit werkt verder met aanpassingen doorvoeren zoals de hoofdschakelaar vervangen voor een exemplaar met een hulpcontact dat zal dienen om de hele multiplus installatie uit te schakelen als de hoofdschakelaar wordt uitgezet.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:02
Victron heeft onlangs een nieuw apparaatje geïntroduceerd: De GX-IO Extender 150.

Hiermee is het mogelijk om, zonder gebruik te maken van een netwerk of protocollen, een PV-omvormer aan te sturen (te 'knijpen').

Ik heb deze optie besproken in deze bijdrage:
De Victron GX IO-Extender 150

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • Dela Vandaag
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 14-07 09:22
Ersus schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 23:03:
[...]


Vandaag de installatie aangepast naar de S99 Remote Transfer Switch.

De Multiplus installatie is met een enkele 5x6mm2 van exact 26.5m met de meterkast verbonden.
Bij uitschakelen van de hoofdzekering is niets merkbaar van overschakeling en de SMA Tripower x 15 blijft ook ongewijzigd produceren.

Bij inschakelen hoofdschakelaar heeft de Multiplus even nodig voor de synchronisatie met het grid.
Als de PV productie op dat moment veel vermogen levert zie je acuut teruglevering naar grid ontstaan, ik vermoed dat dit door het spanningsverschil tussen beide komt.

Frequentie shifting heb ik niet vastgesteld, het lijkt dat de cerbo de SMA middels modbus aanstuurt maar dat moet ik nog controleren.

Nu dit werkt verder met aanpassingen doorvoeren zoals de hoofdschakelaar vervangen voor een exemplaar met een hulpcontact dat zal dienen om de hele multiplus installatie uit te schakelen als de hoofdschakelaar wordt uitgezet.
Mag ik vragen hoe je de maximale afstand van 20 meter tussen meterkast en de Externe Transfer Switch hebt weten te verlengen? En hoe weet je zeker dat het dan nog betrouwbaar werkt? Ik ben erg benieuwd, want ik zit hier met een vergelijkbare situatie, waar er ongeveer 35 meter is te overbruggen.

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

Dela Vandaag schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 18:36:
[...]


Mag ik vragen hoe je de maximale afstand van 20 meter tussen meterkast en de Externe Transfer Switch hebt weten te verlengen? En hoe weet je zeker dat het dan nog betrouwbaar werkt? Ik ben erg benieuwd, want ik zit hier met een vergelijkbare situatie, waar er ongeveer 35 meter is te overbruggen.
Met 20m bedoel je de CT klemmen? Daar heb ik een UTP CAT 5 kabel voor ingezet met de benodigde lengte en deze - niet - langs de voedingskabels af gelegd. De Multiplus gebruikt de CT klemmen voor de veiligheid om te kunnen bepalen of er vóór de synchronisatie en switch inschakeling géén stroom loopt, is dat wel het geval dan schakelt de switch niet in en geeft dan een error (na enkele pogingen dacht ik).

Als je nog meer lengte wil overbruggen dan zou ik SFTP CAT 6 of 7 gebruiken, die heeft een fatsoenlijke shield. Voor de aankoppeling op het grid een 5x10mm2 en voor de sturing van de External Transfer Switch schakeling 2.5mm2.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Dela Vandaag
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 14-07 09:22
Dank voor je uitgebreide antwoord! Ik doelde inderdaad op de CT klemmen, waarmee ik zou kunnen voorkomen om twee dure en lastige grondkabels heen en weer te moeten trekken. Ik zag echter in deze thread https://communityarchive....replace-energy-meter.html deze post, schijnbaar van iemand van Victron:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YFxW_Cr3FutBb9pROiJyHoaYw40=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jc31gF4Kymm3ZaVFwCg1Dyqr.png?f=user_large

Dat deed mij vermoeden dat het verlengen niet haalbaar of veilig zou zijn. De bovenstaande post is echter 6 tot 7 jaar oud. Is er een manier om te meten of met een verlenging naar 35 meter de CT klemmen nog accuraat werken? Of kunnen ze gecalibreerd worden?

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

Dela Vandaag schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 20:12:
Dank voor je uitgebreide antwoord! Ik doelde inderdaad op de CT klemmen, waarmee ik zou kunnen voorkomen om twee dure en lastige grondkabels heen en weer te moeten trekken. Ik zag echter in deze thread https://communityarchive....replace-energy-meter.html deze post, schijnbaar van iemand van Victron:

[Afbeelding]

Dat deed mij vermoeden dat het verlengen niet haalbaar of veilig zou zijn. De bovenstaande post is echter 6 tot 7 jaar oud. Is er een manier om te meten of met een verlenging naar 35 meter de CT klemmen nog accuraat werken? Of kunnen ze gecalibreerd worden?
Zover mij bekend meten de CT’s alleen de aanwezigheid van stroom en verder geen energie. Dat impliceert dat de CT’s niet gekalibreerd moeten worden. Energie en vermogen wordt met de VM meter geregeld.

Een ‘test’ opstelling met 35m SFTP CAT 7 zou het antwoord kunnen geven. Ik ga er vanuit dat met SFTP CAT 7 de 7 a 8 meter méér, dan hier met de oude CAT 5e overbrugd is, makkelijk mogelijk is maar een test zou wel handig zijn.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Dela Vandaag
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 14-07 09:22
Ersus schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 23:24:
[...]


Zover mij bekend meten de CT’s alleen de aanwezigheid van stroom en verder geen energie. Dat impliceert dat de CT’s niet gekalibreerd moeten worden. Energie en vermogen wordt met de VM meter geregeld.

Een ‘test’ opstelling met 35m SFTP CAT 7 zou het antwoord kunnen geven. Ik ga er vanuit dat met SFTP CAT 7 de 7 a 8 meter méér, dan hier met de oude CAT 5e overbrugd is, makkelijk mogelijk is maar een test zou wel handig zijn.
OK, dank wederom. Zijn die draden van de CT klemmen gemakkelijk te vervangen? Op foto's lijken die klemmen voor wat betreft het draaddeel uit één stuk te bestaan. Hoe heb jij de draden vervangen?

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

Dela Vandaag schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 09:18:
[...]


OK, dank wederom. Zijn die draden van de CT klemmen gemakkelijk te vervangen? Op foto's lijken die klemmen voor wat betreft het draaddeel uit één stuk te bestaan. Hoe heb jij de draden vervangen?
De CT klemmen heb ik met Wago klemmen verbonden aan de UTP CAT 5e kabel.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:16
Ersus schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 23:03:
[...]
Vandaag de installatie aangepast naar de S99 Remote Transfer Switch.

De Multiplus installatie is met een enkele 5x6mm2 van exact 26.5m met de meterkast verbonden.
Bij uitschakelen van de hoofdzekering is niets merkbaar van overschakeling en de SMA Tripower x 15 blijft ook ongewijzigd produceren.

Bij inschakelen hoofdschakelaar heeft de Multiplus even nodig voor de synchronisatie met het grid.
Als de PV productie op dat moment veel vermogen levert zie je acuut teruglevering naar grid ontstaan, ik vermoed dat dit door het spanningsverschil tussen beide komt.

Frequentie shifting heb ik niet vastgesteld, het lijkt dat de cerbo de SMA middels modbus aanstuurt maar dat moet ik nog controleren.

Nu dit werkt verder met aanpassingen doorvoeren zoals de hoofdschakelaar vervangen voor een exemplaar met een hulpcontact dat zal dienen om de hele multiplus installatie uit te schakelen als de hoofdschakelaar wordt uitgezet.
Welke externe relais/transfer switch gebruik je? De VE Transfer Switch 5kVa/10kVA x3 ?

Ben ook naar deze oplossing aan het kijken echter kost 3x VE Transfer Switch al gauw 300-350 per stuk.

Dan is een 2de kabel trekken van meterkast naar garage opeens niet meer zo heel duur :9.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

Een 230V 4NO 100A contactor AC-7a categorie
Schneider bijvoorbeeld iCT die dan door de aux word aangestuurd.

De Ziehl net bewaking, zoals in het applicatie voorbeeld van Victron, zou er tussen moeten om aan de regels te voldoen.

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:16
Dank voor de info.

Ziehl net bewaking is in Belgie niet nodig/verplicht, scheelt alweer iets.

Wat ik mij afvraag hoe je, je huis op het net kan laten draaien wanneer de MP's uit staan (onderhoud bv).
Contactor is namelijk NO... wellicht zie ik iets over het hoofd of zou je als nog een bypass moeten hebben?
Dela Vandaag schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 20:12:
Dank voor je uitgebreide antwoord! Ik doelde inderdaad op de CT klemmen, waarmee ik zou kunnen voorkomen om twee dure en lastige grondkabels heen en weer te moeten trekken.
[...]
In mijn geval moet ik sowieso een kabel trekken van meterkast naar de garage, zo op een bierviltje zijn de kosten voor een 2de kabel niet veel verschillend dan deze setup... keuzes keuzes keuzes :+.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Je hebt altijd een bypass nodig wanneer je onderhoud wilt plegen zonder dat de rest van de woning zonder spanning is.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:16
Dat is niet perse nodig volgens de Remote Transfer Switch setup van Victron.

Contactor inschakelen en groep naar de MP's uit en je woning draait op het net. Tenminste dat is een mogelijkheid wat ik nu zie wat je kan doen.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10:55
Let wel op met de keuring bij jullie in de Bels; als je de contactor zelf kan inschakelen terwijl de MP aan is, en het net valt weg, sta je de Fluvius monteurs van jeuk te voorzien. En je bent de rest van de straat ook aan het voeden. Die zullen dat dan weer wel positief vinden…
Maar er moet dus een hardwarematige voorwaarde ingebouwd zijn dat je de contactor niet kan overbruggen als de Victron installatie actief is.

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:16
Klopt @DavidZH, geld ook voor NL alleen daar heb je geen "last" van keuring :D.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10:55
Terechte toevoeging, alleen hier trappen we de set gewoon het net op zonder dat er een haan naar kraait (tot het een keer mis gaat). Als je het in BE over het hoofd ziet blijft het gewoon donker in huis.

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

Jazsie schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 13:26:
Dat is niet perse nodig volgens de Remote Transfer Switch setup van Victron.

Contactor inschakelen en groep naar de MP's uit en je woning draait op het net. Tenminste dat is een mogelijkheid wat ik nu zie wat je kan doen.
Ik heb twee contactors geplaatst, één ( A ) in de meterkast om grid te scheiden van het huis in geval van uitval en één ( B ) contactor net na de Multi's.

Normaal backup bedrijf:
Contactor ( A ) AUX aansturing L1 vanuit Multi's
Contactor ( B ) vaste voeding vanuit Multi's L1

Onderhoud bedrijf:
Contactor ( A ) vaste voeding vanuit Grid L1
Contactor ( B ) AUX aansturing vanuit Multi's L1

Ik heb nog geen tijd gemaakt om een onderhoudsschakeling met relais te maken en wissel de verbindingen nog manueel. Niet erg handig maar werkt wel voor die enkele keren onderhoud of updates. Wel niet vergeten telkens te herstellen anders zit je met een grid uitval toch nog in het donker....

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:16
Ik volg met interesse mee @Ersus. Zie graag straks het schema hoe je het geheel werkend hebt :).

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Nu online

Ersus

Zuid-Limburg

Jazsie schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 23:25:
Ik volg met interesse mee @Ersus. Zie graag straks het schema hoe je het geheel werkend hebt :).
Ik twijfel tussen een Shelly, Siemens Logo of gewoon analoge relais om de schakeling te realiseren.
Dat is het vaak, als het manueel werkt en niet vaak nodig is om te wisselen dan vervalt op de een of andere manier de prioriteit.....

214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900


  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:33
Hai,

Ik ben aan het oriënteren om een Victron-thuisbatterij aan te schaffen om eventueel bij nood ook stroom te hebben. Het lijkt erop dat je als ondernemer/zzp'er de setup met wat subsidies kunt aanschaffen. Het is wat te veel informatie om in deze topic te zetten, dus ik link hem hier even, welicht hebben anderen meer informatie of hebben ze in de toekomst hier wat aan:

Thuisbatterij als zzp-er/ondernemer op thuis adres

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09:58
Dela Vandaag schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 20:12:
Dank voor je uitgebreide antwoord! Ik doelde inderdaad op de CT klemmen, waarmee ik zou kunnen voorkomen om twee dure en lastige grondkabels heen en weer te moeten trekken. Ik zag echter in deze thread https://communityarchive....replace-energy-meter.html deze post, schijnbaar van iemand van Victron:

[Afbeelding]

Dat deed mij vermoeden dat het verlengen niet haalbaar of veilig zou zijn. De bovenstaande post is echter 6 tot 7 jaar oud. Is er een manier om te meten of met een verlenging naar 35 meter de CT klemmen nog accuraat werken? Of kunnen ze gecalibreerd worden?
Ik heb ze voor een laadpaal wel tot 70 meter verlengt. Gewoon met cat5e, dat ging prima..

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte


  • fazertje
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 04-08 16:02
Even een vraagje hier in dit topic
ik wil een MultiPlus-II 48/5000 aanschaffen met 10Kw pylontech accu's
De bedoeling is om eigen zonne energie op te slaan via een SMA omvormer (string is ruim 500 V )
en om noodstroom te hebben icm de panelen.
Kan ik dan volstaan met een multiplus II GX of moet ik de Cerbo GX daarvoor gebruiken ?
Cerbo is natuurlijk beter maar is het nodig ?

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 05-08 20:21
HandigeHàry schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 21:46:
[...]


Oke, daar is dus best een hoop mogelijk! Ja ik weet dat Wattlab het ook met een externe meter de opbrengst met Victron comminuceert en niet met Enphase zelf comminuceert. In hun installatiehandleiding staat ook dat de elektricien maar moet zorgen dat er iets van een beveiliging komt om te zorgen dat je niet teruglevert aan de generator (daar zijn ook weer best dure relais voor nodig), daar bemoeien ze zich zelf blijkbaar niet mee.

Bij nader inzien moet ik alleen sowieso een metered versie hebben. We hebben namelijk ook een bypass mode, die om de Victrons heen gaat en het boordnet direct op de generator of de walstroom zet in het geval dat we met zware pompen gaan werken (bijvoorbeeld een 11kW hogedrukspuit zonder softstart of ster-driehoek, dat vinden ze toch echt niet zo leuk, ook wanneer de grote generator draait). In dat geval kunnen de Victrons dus niet het verbruik met de Enphase gateway communiceren.

Op dit moment lijkt mij dan ook het beste:
Consumptie CT's van Enphase op het verzamelpunt van de generator/walstroom input naar de Victrons en de rest van het boordnet. Productie CT's op de output van de zonnepanelen en dan in Enphase zero export per fase instellen, dan kan daar nooit wat fout gaan.

In het heel zeldzame geval dat we bij de werf zijn en export naar de walstroom wel kan, kunnen we dat altijd even aanpassen in de Enphase app (lijkt mij, ik heb nog niks in huis, eerst maar eens onderzoek doen wat er mogelijk is). Misschien kan ik dan ook een keer met DESS spelen, om daar een beetje ervaring mee op te doen. Of is het zo, dat de ik met Victron nu ook de instellingen die ik in Enphase heb gedaan kan overrulen?

En wat ik mij nu ook afvraag: wanneer ik in eilandmodus ben, wat voor een groot deel van de tijd zo zal zijn, wordt de output van de Enphase omvormers dan door middel van modbus geregeld of gaan we dan sowieso over op frequency shifting en is de modbuscomminucatie alleen in het geval van aan het net gekoppelde systemen?
Wellicht ook een idee om naar solaredge te kijken. Sinds ik daarmee op de oude vertrouwde firmware zit werkt het bij mij als een zonnetje.
Ik heb zelf 3x multi-rs en daarbij hoef je de aangesloten strings niet bij factor 1 te tellen omdat ze snel genoeg af kunnen schalen.
Lijkt me leuk om na te denken over een oplossing voor het dakluiken probleem. Als je daar iedere keer 2 stekkertjes voor moet losmaken is een staubli connector ook niet echt een oplossing.

  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 12:33
Ik draai mijn ESS met 3x mp 3000 op 1
MP GX de afgelopen 3 jaar. Het draait goed en ik zie de noodzaak niet voor een cerbo.
Een display mis ik niet want ik bedien alles vanaf VRM.
Op mijn camper heb ik een raspberry pi3 met Venus os ipv een cerbo. Door wat extra hardware lees ik daar binnen en buiten temperatuur uit. Watertank niveaus en de status van de accu, zon en mp.
Daar vind ik een display wel fijn.

Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant


  • TimoDimo
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 03-08 17:09
EDIT Bij nader inzien denk ik dat het andere topic beter past, want ik wil geen puur off-grid oplossing (waar dit topic voor bedoeld is neem ik aan). Dus mijn post hierheen verplaatst: TimoDimo in "Het grote Victron ontwerp topic"

[ Voor 106% gewijzigd door TimoDimo op 28-06-2026 19:35 ]


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 09:32

icecreamfarmer

en het is

Ik wil een omschakelaar gebruiken om van de Multi RS Solar de groepen (3 stuks) die achter AC out 1 zitten en in island mode kunnen draaien. Echter mocht de omvormer kapot zijn of om een andere reden niet kunnen leveren dan moet er wel stroom kunnen naar deze groepen.

Zodoende zou ik een abb of hager omschakelaar willen gebruiken zodat er geschakeld kan worden tussen Enexis en de AC out 1. Mijn vraag is nu of ik aan 1 schakelaar genoeg heb of er twee nodig zijn zodat er geen spanning van Enexis richting de omvormer kan lopen?

Ik type dit nu uit en denk dat ik zelf het antwoord al weet. Hij schakelt tussen 2 stroombronnen dus de ene stroombron kan nooit bij de andere komen. Er kan dus nooit voeding naar de ac out 1.

Het hele huis is ABB dus die hou ik dan ook het liefste aan.

Welke wordt aangeraden?

https://www.elektramat.nl/abb-omschakelaar-40a-3p-n-i-0-ii-modulair-din-rail-ot40f4c


Of toch een hager onderdeel erin fietsen?

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:02
icecreamfarmer schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 11:21:
Ik wil een omschakelaar gebruiken om van de Multi RS Solar de groepen (3 stuks) die achter AC out 1 zitten en in island mode kunnen draaien.
Het lijkt me dat je verhaal klopt.
Schakelaar lijkt me ook geschikt.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • Gerritjuh
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 05-08 21:54
icecreamfarmer schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 11:21:
Ik wil een omschakelaar gebruiken om van de Multi RS Solar de groepen (3 stuks) die achter AC out 1 zitten en in island mode kunnen draaien. Echter mocht de omvormer kapot zijn of om een andere reden niet kunnen leveren dan moet er wel stroom kunnen naar deze groepen.

Zodoende zou ik een abb of hager omschakelaar willen gebruiken zodat er geschakeld kan worden tussen Enexis en de AC out 1. Mijn vraag is nu of ik aan 1 schakelaar genoeg heb of er twee nodig zijn zodat er geen spanning van Enexis richting de omvormer kan lopen?

Ik type dit nu uit en denk dat ik zelf het antwoord al weet. Hij schakelt tussen 2 stroombronnen dus de ene stroombron kan nooit bij de andere komen. Er kan dus nooit voeding naar de ac out 1.

Het hele huis is ABB dus die hou ik dan ook het liefste aan.

Welke wordt aangeraden?

https://www.elektramat.nl/abb-omschakelaar-40a-3p-n-i-0-ii-modulair-din-rail-ot40f4c


Of toch een hager onderdeel erin fietsen?
De redenatie klopt, zorg er wel voor dat de rest ook goed wordt uitgevoerd, als dat nog niet zo is.

Ikzelf heb ook grotendeels ABB maar omwille van ruimte toch de Hager gebruikt. Toevallig zit er op die rij nog een Hager alamat en een AEG (ABB). Een rij daaronder een blauwe Victron energiemeter en twee Chint apparaten voor de wallbox.

Heel sec, ziet het er niet fantastisch uit. Maar normaal gesproken is de meterkast deur dicht, dus heb ik er geen (minder) last van. Veel belangrijker is dat het past in de beschikbare ruimte, want zelfs na het toevoegen van een extra HLD33 zit het nu behoorlijk vol en had ik die ABB omschakelaar er never nooit in kunnen krijgen.

"If it ain't broke, don't fix it!"


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 09:47
icecreamfarmer schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 11:21:
Ik wil een omschakelaar gebruiken om van de Multi RS Solar de groepen (3 stuks) die achter AC out 1 zitten en in island mode kunnen draaien. Echter mocht de omvormer kapot zijn of om een andere reden niet kunnen leveren dan moet er wel stroom kunnen naar deze groepen.

Zodoende zou ik een abb of hager omschakelaar willen gebruiken zodat er geschakeld kan worden tussen Enexis en de AC out 1. Mijn vraag is nu of ik aan 1 schakelaar genoeg heb of er twee nodig zijn zodat er geen spanning van Enexis richting de omvormer kan lopen?

Hier dezelfde situatie, 2 één fase groepen kan ik (afzonderlijk) omschakelen, ik heb daarvoor de bekende Hager omschakelaar gebruikt: de 2 polige SFT240; één per groep.
Maar een ander merk kan ook prima.
Ik type dit nu uit en denk dat ik zelf het antwoord al weet. Hij schakelt tussen 2 stroombronnen dus de ene stroombron kan nooit bij de andere komen. Er kan dus nooit voeding naar de ac out 1.

Het hele huis is ABB dus die hou ik dan ook het liefste aan.

Welke wordt aangeraden?

https://www.elektramat.nl/abb-omschakelaar-40a-3p-n-i-0-ii-modulair-din-rail-ot40f4c


Of toch een hager onderdeel erin fietsen?

20x JA Solar 6.9KW; Victron RS6000 1 fase; accu 32kwh: Panasonic 7H Mono; Midea fancoils; Atlantic Explorer V4;


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 09:47
icecreamfarmer schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 11:21:
Ik wil een omschakelaar gebruiken om van de Multi RS Solar de groepen (3 stuks) die achter AC out 1 zitten en in island mode kunnen draaien. Echter mocht de omvormer kapot zijn of om een andere reden niet kunnen leveren dan moet er wel stroom kunnen naar deze groepen.

Zodoende zou ik een abb of hager omschakelaar willen gebruiken zodat er geschakeld kan worden tussen Enexis en de AC out 1. Mijn vraag is nu of ik aan 1 schakelaar genoeg heb of er twee nodig zijn zodat er geen spanning van Enexis richting de omvormer kan lopen?

Hier dezelfde situatie, 2 één fase groepen kan ik (afzonderlijk) omschakelen, ik heb daarvoor de bekende Hager omschakelaar gebruikt: de 2 polige SFT240; één per groep.
Maar een ander merk kan ook prima.
Ik type dit nu uit en denk dat ik zelf het antwoord al weet. Hij schakelt tussen 2 stroombronnen dus de ene stroombron kan nooit bij de andere komen. Er kan dus nooit voeding naar de ac out 1.

Het hele huis is ABB dus die hou ik dan ook het liefste aan.

Welke wordt aangeraden?

https://www.elektramat.nl/abb-omschakelaar-40a-3p-n-i-0-ii-modulair-din-rail-ot40f4c


Of toch een hager onderdeel erin fietsen?
Hier dezelfde situatie, 2 één fase groepen kan ik (afzonderlijk) omschakelen, ik heb daarvoor de bekende Hager omschakelaar gebruikt: de 2 polige SFT240; één per groep.
Maar een ander merk kan ook prima.

20x JA Solar 6.9KW; Victron RS6000 1 fase; accu 32kwh: Panasonic 7H Mono; Midea fancoils; Atlantic Explorer V4;


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 09:32

icecreamfarmer

en het is

Gerritjuh schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 02:09:
[...]


De redenatie klopt, zorg er wel voor dat de rest ook goed wordt uitgevoerd, als dat nog niet zo is.

Ikzelf heb ook grotendeels ABB maar omwille van ruimte toch de Hager gebruikt. Toevallig zit er op die rij nog een Hager alamat en een AEG (ABB). Een rij daaronder een blauwe Victron energiemeter en twee Chint apparaten voor de wallbox.

Heel sec, ziet het er niet fantastisch uit. Maar normaal gesproken is de meterkast deur dicht, dus heb ik er geen (minder) last van. Veel belangrijker is dat het past in de beschikbare ruimte, want zelfs na het toevoegen van een extra HLD33 zit het nu behoorlijk vol en had ik die ABB omschakelaar er never nooit in kunnen krijgen.
Uiteindelijk een andere besteld die wel vertraagd de 0 afschakeld. https://www.amazon.nl/dp/B0BJPVPTMR?ref_=pe_109333661_1103483851_t_fed_asin_title

Conform dit bericht Ronald in "Ervaring Balans Energie: TenneT BSP aFRR"

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:33
Kent iemand nog een goede Victron aanbieder in de buurt van Arnhem? Net te horen gekregen dat http://simply-offgrid.nl/ deze week stopt met het aanbieden van installaties.

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 09:32

icecreamfarmer

en het is

Red devil schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 20:01:
Kent iemand nog een goede Victron aanbieder in de buurt van Arnhem? Net te horen gekregen dat http://simply-offgrid.nl/ deze week stopt met het aanbieden van installaties.
Nkon is goedkoper

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09:29
Red devil schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 20:01:
Kent iemand nog een goede Victron aanbieder in de buurt van Arnhem? Net te horen gekregen dat http://simply-offgrid.nl/ deze week stopt met het aanbieden van installaties.
Oh, bijzonder dat Simply-offgrid stopt met installeren. Enig idee waarom?
Ik ben nog in afwachting van een offerte van hen…

Geen persoonlijke ervaring, maar https://www.sensorx.nl/ zit in Apeldoorn en doet Victron installaties.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 09:29
@icecreamfarmer Nkon doet toch geen installaties?

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 09:32

icecreamfarmer

en het is

Sorry je wilt het niet zelf doen.

Je zou het daar kunnen kopen en elektricien inhuren.

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:33
icecreamfarmer schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 07:50:
[...]

Sorry je wilt het niet zelf doen.

Je zou het daar kunnen kopen en elektricien inhuren.
Op papier is dat een optie, maar je wilt toch het liefst een bedrijf die de spullen levert een installeert. Mocht er wat zijn, dan zijn de lijntjes kort. Ook hebben ze natuurlijk veel ervaring met hun eigen geleverde producten, lijkt me dat de meeste elektriciens maar weinig ervaring hebben met victron producten en het instellen van ESS.

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 09:32

icecreamfarmer

en het is

Red devil schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 08:29:
[...]


Op papier is dat een optie, maar je wilt toch het liefst een bedrijf die de spullen levert een installeert. Mocht er wat zijn, dan zijn de lijntjes kort. Ook hebben ze natuurlijk veel ervaring met hun eigen geleverde producten, lijkt me dat de meeste elektriciens maar weinig ervaring hebben met victron producten en het instellen van ESS.
De basis zaken zijn redelijk plug en play .

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Red devil schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 20:01:
Kent iemand nog een goede Victron aanbieder in de buurt van Arnhem? Net te horen gekregen dat http://simply-offgrid.nl/ deze week stopt met het aanbieden van installaties.
Zie je PM.