Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Waar haal ik de Grid Current Limit vandaan met Node Red, ik kijk er waarschijnlijk overheen. Iemand een idee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iu6AUz0GC1vh3n2IZrrjDZsOLNs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/F1yuE3abaGl1nKkqmuO9x6Rm.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
Willie Wortel schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 14:00:
Waar haal ik de Grid Current Limit vandaan met Node Red, ik kijk er waarschijnlijk overheen. Iemand een idee?
Bedoel je deze:

Victron Energy Nodes --> Custom Input (deze is oranje)

Custom input: MultiPlus-II 48/3000/35-32 (276)

Measurement: /Ac/In/1/CurrentLimit

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
MJ de Bruijn schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 15:33:
[...]

Bedoel je deze:

Victron Energy Nodes --> Custom Input (deze is oranje)

Custom input: MultiPlus-II 48/3000/35-32 (276)

Measurement: /Ac/In/1/CurrentLimit
Ja, inderdaad, gevonden. Na bijna een dag zoeken. :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ExwulN0i2q7wrZ_DZNBe3xdqkcw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5bPKqHua6zzSdpPRlixMVVxG.jpg?f=user_large

Ik moet dit gebruiken om de lader/charger minder hard te laten laden anders slaan mijn stop door. (16amp).
Of er moet een betere manier zijn. De Max charger power (W) werkt niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Htnq12eFXgC7o9T1nATLlgjcOw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/N4hBWAQUz3hASp1P3cGongYM.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niek_
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16-09 16:22
MJ de Bruijn schreef op maandag 12 mei 2025 @ 17:37:
Ik heb opnieuw een test gedaan met off-grid gebruik van de Victron Multiplus II
Mijn situatie: 3 x Multiplus II 48/3000/35-32; 3 x batterij 5kWh; SolarEdge 6K.

Hieronder zie je twee grafieken.
De eerste grafiek toont het vermogen van de SolarEdge.

[Afbeelding]

De tweede grafiek toont de State-of-Charge SoC van mijn batterijen.

[Afbeelding]

Beide grafieken bevatten letters die bepaalde gebeurtenissen vertegenwoordigen.

LetterGrafiek 1: SolarEdgeGrafiek 2: Batterij
AVanaf 06:00 uur komt de zon op en gaat de SolarEdge producerenOmdat de elektricteits-tarieven later op de dag negatief zijn bepaalt mijn ESS (MESS) dat alle stroom naar het Grid moet.
Tussen 07:00 en 08:00 uur wordt er stroom uit de batterijen 'gedumpt' om een klein beetje 'verkoop-winst' te pakken.
BVanaf circa 08:00 uur komt de zon boven de bomen en gaat de SolarEdge installatie steeds meer produceren.Alles gaat naar het Grid.
De batterij is in ruste.
CMijn zonnepanelen kunnen meer produceren dan de SolarEdge aan kan. Dit is een 6K exemplaar. Vandaar dar de productie op 6000 Watt wordt afgeknepen.Nog steeds bepaalt MESS dat de elektricteit naar het Grid moet. Nu heb ik ook twee apart aangesloten zonnepanelen die de batterijen rechtstreeks opladen. Daarom loopt de SoC langzaam op.
DIk heb geëxperimenteerd met uitschakelen van het Grid.
Iedere keer dat de stroom wordt onderbroken schakelt de SolarEdge direct uit. Daarna start deze weer langzaam op.
Het duurt meerdere minuten voordat de SolarEdge weer op maximum vermogen terug is.
De batterij ondertussen merkt daar alleen van dat hij soms wat meer kan opladen en soms even niet.
E
Dit is waar het om gaat! De batterij komt nu boven een SoC van 80%. SolarEdge moet gaan minderen!
De SolarEdge volgt wat het algoritme voor de batterij bepaalt.
Dit is mijn technische methode: SolarEdge - Power Reduction Control met ESP8266
Herkenbaar is dat voor iedere procent dat de batterij voller wordt het vermogen van de SolarEdge omlaag wordt gezet.
Mijn algoritme bepaalt dat boven 80% SoC het vermogen van SolarEdge wordt omlaag-geregeld. Niettemin is er nog ruim voldoende overschot aan PV om de batterij verder te laden.
FDit was even een bijzonder moment. Ik heb de water-ketel aangezet. Mijn algoritme bepaalt dat SolarEdge dan het vermogen verhoogt om aan de vraag te voldoen. Maar, op het moment dat de waterketel klaar was bleek dat het vermogen van de SolarEdge te hoog was om in de batterij te worden opgenomen. Gevolg was dat de SolarEdge zichzelf uitschakelde en daarna weer opnieuw startte. De Batterij merkt alleen dat er even iets minder wordt geladen.
GNaarmate de batterijen verder vol raakten werd de SolarEdge verder afgeknepen.Mijn instelling is (was!) dat de Batterij maximaal 95% SoC mocht bereiken omdat er 'ruimte' moet zijn om pieken van de PV op te vangen en kwijt te kunnen.
H In theorie moet de SolarEdge niet meer produceren dan het 'huis' verbruikt. Maar, het gebeurt toch enkele malen dat de SolarEdge er uit klapt omdat deze (blijkbaar) z'n vermogen niet (voldoende) kwijt kan. Voor mij is dit een leermoment dat de grens van 95% SoC te hoog is.De Batterij blijft op een SOC van 95% hangen omdat de SolarEdge het 'huis' verbruikt voor z'n rekening neemt.

Ik ga nu instellen dat bij Grid-verlies de batterij maximaal tot 90% mag worden geladen en dat dan het vermogen van de SolarEdge tot huis-verbruik wordt teruggebracht.
Ik heb geen idee in hoeverre de 'overload' bij de letters F en H schadelijk zijn voor de SolarEdge en/of de Victrons, maar ik wil dit liever vermijden.
Geen idee of je het ondertussen al aangepast hebt cq aan wilt passen, maar ik werd gisteren op deze aanbieder gewezen die een aantal types SolarEdge omvormers tegen een erg lage prijs aanbiedt. De persoon die mij tipte had er net zelf eentje opgehaald, nieuw in doos. Wellicht interessant voor je om het aftoppen te verminderen: https://etronixcenter.com/nl/8173625-3-fase-omvormers

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:11
@Niek_ Let wel op de SE die heel goedkoop zijn werken alleen met poweroptimizers.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
Niek_ schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 05:54:
... deze aanbieder gewezen die een aantal types SolarEdge omvormers tegen een erg lage prijs aanbiedt....
Heel attent dat je aan me denkt. Dank daarvoor.

Inderdaad zie ik mijn installatie aftoppen tijdens de dag-piektijden. En ik heb me al vaker afgevraagd of ik zou moeten 'upgraden'. Toch niet gedaan om een paar redenen.
- mijn vrouw vindt het allemaal nu 'welletjes' (andere redenen zijn dan niet meer belangrijk);
- aftoppen gebeurt bij de laagste dagprijzen, dus het verlies is minimaal;
- af en toe zet ik de panelen zelfs uit tijdens de pieken;
- een hoop moeite voor een pietsje winst.

Ik ben verrast door een aanbieding als in je link. De vraag 'hoe kan zoiets' zou me weerhouden.
Maar... toch leuk om te zien!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:54
MJ de Bruijn schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 10:31:
[...]
Ik ben verrast door een aanbieding als in je link. De vraag 'hoe kan zoiets' zou me weerhouden.
Maar... toch leuk om te zien!
Aantal kennisen van mij hebben bij die toko al vaker spullen gekocht. Waren allemaal tevreden. Hoe ze het doen geen idee maar ze zijn niet altijd de koedkoopste. Wel altijd scherp geprijst. Beetje goed shoppen doet wonderen. Maar verwacht niet te veel van de ondersteuning. Het zijn vooral dozen schuivers.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Goed, Hemelvaart en wat drukte met kinderen, en een paar regenachtige dagen later. Daardoor duurde het iets langer om een nieuwe test te doen. Maar ik ben nu weer off-grid, maar Victron lijkt nog steeds niet zélf de frequentie aan te passen bij een hoge SOC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P1bf7So_0nwIQrgiSRjwb7R6zW4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/js6pAawuvvEAUgdv4v1lpVIa.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Oh, meteen een nieuwe ontwikkeling: bij 98% ergens wordt de SolarEdge nu uitgeschakeld. Zonder dat de aardlek er uitvliegt (dat is al fijn). Maar mooier zou zijn als het netjes wordt tetuggeschaald vanaf ca. 80% natuurlijk.

Ik zit eigenlijk te overwegen om dit gewoon via Home Assistant te programmeren. Die draait toch wel door, en dat is de makkelijkste optie nu.
Dan zet ik de limiet op de charge current bij een bepaald percentage

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
JakeOfOz schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 15:51:
Ik zit eigenlijk te overwegen om dit gewoon via Home Assistant te programmeren. Die draait toch wel door, en dat is de makkelijkste optie nu.
Dan zet ik de limiet op de charge current bij een bepaald percentage
Mijn eerste suggestie.... als je iets programmeert, doe dat 'native' in Node Red binnen de Victron omgeving.
Verder... beperken van de charge current heeft geen zin. De PV-omvormer blijft produceren en als deze z'n vermogen niet kwijt kan (omdat de Victron dat niet toelaat) zal de PV-omvormer er uit knallen.
Je moet echt de PV-omvormer knijpen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
MJ de Bruijn schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 16:29:
[...]

Mijn eerste suggestie.... als je iets programmeert, doe dat 'native' in Node Red binnen de Victron omgeving.
Verder... beperken van de charge current heeft geen zin. De PV-omvormer blijft produceren en als deze z'n vermogen niet kwijt kan (omdat de Victron dat niet toelaat) zal de PV-omvormer er uit knallen.
Je moet echt de PV-omvormer knijpen.
Nou, dat was dus precies m'n eerste test: als ik off-grid de charge current verlaag, gaat de Victron de frequentie verhogen en verlaagt de SolarEdge z'n vermogen. Dat gaat dus prima werken.

Qua programmeren: op zich heb je gelijk, maar Home Assistant snap ik, Node Red heb ik me nog niet aan gewaagd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
JakeOfOz schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 17:00:
Nou, dat was dus precies m'n eerste test: als ik off-grid de charge current verlaag, gaat de Victron de frequentie verhogen en verlaagt de SolarEdge z'n vermogen. Dat gaat dus prima werken..
Oke. Prima. Dan werkt frequency shifting bij jou dus wel. Mooi resultaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Ik heb het nu in Home Assistant gezet met een automation.

Er zijn wat checks, maar in principe, als Grid wegvalt, dan wordt de charge current vanaf 80% SOC geknepen, tot 1A bij 95% (lineair, afgerond op hele amperes)
Als het Grid weer terug is, gaat de charge current weer terug naar maximaal.

Voor wie het wil proberen:
Volgende entities zijn gebruikt
code:
1
2
sensor.victron_grid_status
sensor.battery_percent

Vervang "IDENTIFIER" in het mqtt topic met je eigen victron id
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
alias: Victron charge limit (Off Grid)
description: >
  Only runs if (or)
    • Grid (0→1),
    • Grid (1→0) with SOC ≥ 80,
    • SOC goes above 80% and off-grid,
    • SOC goes below 80% and off-grid.

trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.victron_grid_status
    id: grid_trigger

  - platform: state
    entity_id: sensor.battery_percent
    id: soc_trigger

condition:
  - condition: or
    conditions:
      - condition: template
        value_template: >-
          {{
            trigger.id == 'grid_trigger'
            and trigger.from_state.state == '0'
            and trigger.to_state.state   == '1'
          }}


      - condition: template
        value_template: >-
          {{
            trigger.id == 'grid_trigger'
            and trigger.from_state.state == '1'
            and trigger.to_state.state   == '0'
            and (states('sensor.battery_percent') | int) >= 80
          }}


      - condition: template
        value_template: >-
          {{
            trigger.id == 'soc_trigger'
            and (trigger.to_state.state | int) >= 80
            and is_state('sensor.victron_grid_status', '0')
          }}


      - condition: template
        value_template: >-
          {{
            trigger.id == 'soc_trigger'
            and (trigger.from_state.state | int) >= 80
            and (trigger.to_state.state   | int) < 80
            and is_state('sensor.victron_grid_status', '0')
          }}

action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{
                trigger.id == 'grid_trigger'
                and trigger.from_state.state == '0'
                and trigger.to_state.state   == '1'
              }}
        sequence:
          - service: mqtt.publish
            data:
              topic: "victron/W/IDENTIFIER/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent"
              qos: 0
              retain: false
              payload: >-
                {
                  "value": 95
                }


      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{
                trigger.id == 'grid_trigger'
                and trigger.from_state.state == '1'
                and trigger.to_state.state   == '0'
                and (states('sensor.battery_percent') | int) >= 80
              }}
        sequence:
          - service: mqtt.publish
            data:
              topic: "victron/W/IDENTIFIER/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent"
              qos: 0
              retain: false
              payload: >-
                {
                  "value":
                  {%- set soc = states('sensor.battery_percent') | int -%}
                  {%- if soc >= 95 -%}
                    1
                  {%- elif soc <= 80 -%}
                    95
                  {%- else -%}
                    {{ ((94 * ((95 - soc) / 15)) + 1) | round(0) }}
                  {%- endif -%}
                }


      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{
                trigger.id == 'soc_trigger'
                and (trigger.to_state.state | int) >= 80
                and is_state('sensor.victron_grid_status', '0')
              }}
        sequence:
          - service: mqtt.publish
            data:
              topic: "victron/W/IDENTIFIER/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent"
              qos: 0
              retain: false
              payload: >-
                {
                  "value":
                  {%- set soc = (trigger.to_state.state | int) -%}
                  {%- if soc >= 95 -%}
                    1
                  {%- elif soc <= 80 -%}
                    95
                  {%- else -%}
                    {{ ((94 * ((95 - soc) / 15)) + 1) | round(0) }}
                  {%- endif -%}
                }


      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{
                trigger.id == 'soc_trigger'
                and (trigger.from_state.state | int) >= 80
                and (trigger.to_state.state   | int) < 80
                and is_state('sensor.victron_grid_status', '0')
              }}
        sequence:
          - service: mqtt.publish
            data:
              topic: "victron/W/IDENTIFIER/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent"
              qos: 0
              retain: false
              payload: >-
                {
                  "value": 95
                }

    default: []
mode: single

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
JakeOfOz schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 21:27:
Ik heb het nu in Home Assistant gezet met een automation.
Heel belangrijk: zet een quote-blok om je code-blok heen. Dat maakt je post beter leesbaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 00:38
habbekrats schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 09:21:
@Niek_ Let wel op de SE die heel goedkoop zijn werken alleen met poweroptimizers.
Kan het mis hebben, ik meen dat SE enkel alleen met optimizers werkt? Dat is het hele concept van SE :+.
JakeOfOz schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 15:51:
Oh, meteen een nieuwe ontwikkeling: bij 98% ergens wordt de SolarEdge nu uitgeschakeld. Zonder dat de aardlek er uitvliegt (dat is al fijn). Maar mooier zou zijn als het netjes wordt tetuggeschaald vanaf ca. 80% natuurlijk.

Ik zit eigenlijk te overwegen om dit gewoon via Home Assistant te programmeren. Die draait toch wel door, en dat is de makkelijkste optie nu.
Dan zet ik de limiet op de charge current bij een bepaald percentage
Vanaf 80% gaat je niet lukken, Victron doet op basis van o.a. voltage en dus echt pas op het einde.

Wil je het vanaf 80% dan is wellicht naast de standaard aansturing door Victron handmatig aansturen via NodeRED een beter idee. Kan je netjes terugschalen en heb je de "Victron aansturing" als backup.

3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:11
@Jazsie Klopt, maar je zou niet de eerste zijn die denkt een goedkope omvormer te kopen. Overigens werkt het wel enigzins, je hebt geen mppt regeling in de omvormer. Op YT staat ergens een filmpje van iemand die het even probeerd.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 00:38
Goedkoop is het niet neen, daar ben ik ook achter gekomen toen ik dacht "die wissel ik wel gewoon om" :+.
Toen ik de prijzen zag besloten om de AC PV verlopig te laten hangen...
habbekrats schreef op maandag 2 juni 2025 @ 12:15:
@Jazsie...Overigens werkt het wel enigzins, je hebt geen mppt regeling in de omvormer. Op YT staat ergens een filmpje van iemand die het even probeerd.
Terugschalen van PV omvormer werkt prima mits goed geconfigureerd, echter afschalen in vermogen op 80% tot 100% doet Victron gewoon niet.

Begint veel later (als in bijna vol) maar dat maakt verder ook niet uit.

Zie eigenlijk ook geen reden waarom je dit al op 80% zou willen hebben, op 80% moet mijn accu nog 2u op vol vermogen laden.

3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn.2024
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 04-08 20:15
Jazsie schreef op maandag 2 juni 2025 @ 11:01:
[...]

Vanaf 80% gaat je niet lukken, Victron doet op basis van o.a. voltage en dus echt pas op het einde.

Wil je het vanaf 80% dan is wellicht naast de standaard aansturing door Victron handmatig aansturen via NodeRED een beter idee. Kan je netjes terugschalen en heb je de "Victron aansturing" als backup.
Welke dingen kun je aanpassen om dat terugschalen via frequency shifting te doen vanuit NodeRED?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 00:38
Dat is helaas niet mogelijk, ik doelde meer erop dat je dan via NodeRED rechtstreeks je PV omvormer doet aansturen.

3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn.2024
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 04-08 20:15
Jazsie schreef op maandag 2 juni 2025 @ 14:41:
Dat is helaas niet mogelijk, ik doelde meer erop dat je dan via NodeRED rechtstreeks je PV omvormer doet aansturen.
Oh, jammer. Ik heb een Growatt inverter, maar kan die lokaal niet aansturen, alleen handmatig via inloggen kan ik daar de output van reguleren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Nou ja, "aansturen" is een groot woord hier. Victron stuurt niet direct de PV omvormer aan, maar verhoogt de frequentie van z'n micro-grid. Als je Growatt daarmee om kan gaan, dan gaat het lukken.

Maar daar hoeft je Victron dus niet direct met je PV voor te kunnen praten.

Via NodeRed (of in mijn geval Home Assistant dus), bouw je logica die de charge limit lager zet vanaf 80%

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 00:38
Welk model Growatt heb je @martijn.2024 ?

Ik kan prima mijn Growatt aansturen via NodeRED cq HA.

[ Voor 3% gewijzigd door Jazsie op 02-06-2025 15:39 ]

3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Jazsie schreef op maandag 2 juni 2025 @ 11:01:
Vanaf 80% gaat je niet lukken, Victron doet op basis van o.a. voltage en dus echt pas op het einde.
Het exacte percentage maakt me niet veel uit hoor. Maar ik heb hem dus zelfstandig door laten lopen, en dan 's haalt ‘ie het niet netjes langzaam terug. Bij 98% gaat de PV ineens helemaal uit.

Dat doe ik nu via Home Assistant wat netter

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn.2024
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 04-08 20:15
JakeOfOz schreef op maandag 2 juni 2025 @ 15:37:
Nou ja, "aansturen" is een groot woord hier. Victron stuurt niet direct de PV omvormer aan, maar verhoogt de frequentie van z'n micro-grid. Als je Growatt daarmee om kan gaan, dan gaat het lukken.

Maar daar hoeft je Victron dus niet direct met je PV voor te kunnen praten.
Ja, dat begreep ik.
Via NodeRed (of in mijn geval Home Assistant dus), bouw je logica die de charge limit lager zet vanaf 80%
Ik kan echt niets met HomeAssistant programmeren en ik verlies elke keer per direct de moed om er aan te beginnen. Wat een onduidelijk syntax is dat.

Ik heb weleens handmatig zitten spelen met Max Charge Current setting, maar kreeg niet de indruk dat-ie vervolgens de frequentie veranderde, maar gewoon alles wat over was het net opstuurde?
Jazsie schreef op maandag 2 juni 2025 @ 15:38:
Welk model Growatt heb je @martijn.2024 ?

Ik kan prima mijn Growatt aansturen via NodeRED cq HA.
Een MIN 3600TL-X, heb in HomeAssistant de plugin geïnstalleerd waarmee de logging eerst daar terecht komt (als ik het mij goed herinner) en vervolgens geforward wordt naar de Growatt server. Werkt voor monitoring eigenlijk prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
martijn.2024 schreef op maandag 2 juni 2025 @ 16:24:

Ik heb weleens handmatig zitten spelen met Max Charge Current setting, maar kreeg niet de indruk dat-ie vervolgens de frequentie veranderde, maar gewoon alles wat over was het net opstuurde?
Frequentie aanpassen is ook alleen voor als je off-grid bent. Dat kan niet als je aan het net zit, dan heb je gewoon de 50Hz van het net namelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn.2024
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 04-08 20:15
JakeOfOz schreef op maandag 2 juni 2025 @ 17:07:
[...]

Frequentie aanpassen is ook alleen voor als je off-grid bent. Dat kan niet als je aan het net zit, dan heb je gewoon de 50Hz van het net namelijk.
Oh ja, dat was het. Duh. 8)7

Verder gaat alles goed hier hoor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 00:38
JakeOfOz schreef op maandag 2 juni 2025 @ 15:46:
[...]
Het exacte percentage maakt me niet veel uit hoor. Maar ik heb hem dus zelfstandig door laten lopen, en dan 's haalt ‘ie het niet netjes langzaam terug. Bij 98% gaat de PV ineens helemaal uit.

Dat doe ik nu via Home Assistant wat netter
Goed afgesteld heb je daar geen last van. Het luistert best wel nauw.

Maar gewoon uit bij vol is infeite ook prima, langzaam afschalen vanaf 80% zou betekenen dat de laatste 20% tot vol laden straks uren duurt... dan is de zon al weg voor die dag :+.
martijn.2024 schreef op maandag 2 juni 2025 @ 16:24:
[...]

Ik kan echt niets met HomeAssistant programmeren en ik verlies elke keer per direct de moed om er aan te beginnen. Wat een onduidelijk syntax is dat.

Ik heb weleens handmatig zitten spelen met Max Charge Current setting, maar kreeg niet de indruk dat-ie vervolgens de frequentie veranderde, maar gewoon alles wat over was het net opstuurde?

[...]

Een MIN 3600TL-X, heb in HomeAssistant de plugin geïnstalleerd waarmee de logging eerst daar terecht komt (als ik het mij goed herinner) en vervolgens geforward wordt naar de Growatt server. Werkt voor monitoring eigenlijk prima.
Ik heb de zelfde mode, je kan je omvormer prima lokaal uitlezen en aansturen via RS485 / modbus.

Mocht je interesse hebben, stuur maar bericht. Kan je de complete flow sturen.

3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Jazsie schreef op maandag 2 juni 2025 @ 23:36:
[...]
Goed afgesteld heb je daar geen last van. Het luistert best wel nauw.

Maar gewoon uit bij vol is infeite ook prima,
Vind ik toch niet helemaal zo, want de Solaredge wordt dan helemaal uitgezet. Dat betekent dat er ineens ~5kW geschakeld moet worden, dat is ook niet goed.
en dan gaat het systeem ook nog pendelen, waarbij het elke 10 minuten opnieuw opstart.
langzaam afschalen vanaf 80% zou betekenen dat de laatste 20% tot vol laden straks uren duurt...
Precies! dat moet ook langzaam gaan. Anders wordt er telkens met vol vermogen geschakeld. Ik wil bij off-grid ook die marge houden om pieken op te kunnen vangen. En die afbouw vanaf 80% tot 95% zijn m'n eerste conservatieve getallen, die kunnen ook nog wel eens aangepast worden

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
JakeOfOz schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 07:54:
Vind ik toch niet helemaal zo, want de Solaredge wordt dan helemaal uitgezet. Dat betekent dat er ineens ~5kW geschakeld moet worden, dat is ook niet goed.
en dan gaat het systeem ook nog pendelen, waarbij het elke 10 minuten opnieuw opstart.
Als je dit verschijnsel waarneemt werkt je frequency-shifting niet, in de zin van helemaal niet.

De SolarEdge zet zichzelf uit omdat de spanning te hoog oploopt. Dat is omdat het de energie niet kwijt kan in de batterij. Dit is dus een noodstop. Na tien minuten probeert de SolarEdge het opnieuw. Het noodstop-proces zal zich blijven herhalen.

Oplossing: blijven proberen met aanpassen van setting tot het wel werkt.
Of alternatieve aansturing proberen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 00:38
MJ de Bruijn schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 10:11:
Als je dit verschijnsel waarneemt werkt je frequency-shifting niet, in de zin van helemaal niet.

De SolarEdge zet zichzelf uit omdat de spanning te hoog oploopt. Dat is omdat het de energie niet kwijt kan in de batterij. Dit is dus een noodstop. Na tien minuten probeert de SolarEdge het opnieuw. Het noodstop-proces zal zich blijven herhalen.
Kan het niet zijn dat de frequentie omhoog gaat, de PV wordt geremd, de batterij wordt minder belast, het systeem merkt minder belasting op de batterij, systeem verlaagd de frequentie weer, PV wordt weer opgestart, PV gaat weer vol produceren, systeem gaat frequentie weer omhoog gooien en de cirkel is weer rond. Dit is het pendel gedrag wat optreedt in off-grid modus en bij volle batterij.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
sandergar schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 10:20:
Kan het niet zijn dat de frequentie omhoog gaat, de PV wordt geremd, de batterij wordt minder belast, het systeem merkt minder belasting op de batterij, systeem verlaagd de frequentie weer, PV wordt weer opgestart, PV gaat weer vol produceren, systeem gaat frequentie weer omhoog gooien en de cirkel is weer rond. Dit is het pendel gedrag wat optreedt in off-grid modus en bij volle batterij.
Wellicht. Ik baseer me op het volgende:
@JakeOfOz schrijft dat het systeem helemaal wordt uitgezet.
Bij een correct werkende frequency-shifting wordt de SolarEdge niet uitgezet maar blijft aan. Alleen de productie wordt tot nul teruggebracht.
Voor veel gebruikers is dit verschil misschien moeilijk waarneembaar. Dan lijkt het of frequency-shifting werkt, alleen de omvormer krijgt steeds een over-voltage te verwerken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Bij mij werkt de frequency shift wel, alleen Victron gaat het niet zelf gebruiken als de accu vol raakt.

Met de automatisering via Home Assistant werkt het namelijk prima: charge limit wordt aangepast boven de 80%, als de PV meer levert dan die limiet, dan gaat netjes de frequentie omhoog.
(Enkel bij off-grid gebruik)

Voor mij nu op zich een prima oplossing, het net gaat er hier niet zo vaak uit. En de keren dat ik zelf de stoppen heb omgezet doet Home Assistant het nog prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
JakeOfOz schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 13:13:
Bij mij werkt de frequency shift wel, alleen Victron gaat het niet zelf gebruiken als de accu vol raakt.
Ik geloof je, maar... als Victron het niet zelf gebruikt, dan werkt het toch niet? Althans niet aan de Victron Kant.

Wat gebeurt er als je het niet zelf regelt, maar aan Victron overlaat. Gaat de SolarEdge uit en aan? Of blijft deze continu aan maar produceert slechts 0%?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Als ik hem zelf zijn gang laat gaan, wordt er niets gemoduleerd, dan is het gewoon uit en aan. Klopt inderdaad niet m.i.

De frequency shift werkt wel, maar Victron gebruikt hem niet goed (althans: niet zoals ik het zou willen).

5 minuten geleden weer even off grid gegaan, 96% accu en ~3kW PV vermogen. Dan wordt door Home Assistant de charge limiet op 1A gezet.
M'n frequentie is nu 50.6 Hz, zodat m'n huisverbruik met de PV wordt gecompenseerd, maar de accu niet verder bijlaadt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:11
De enigste omvormers die zero feed in ondersteunen is Fronius. Zover ik begrepen heb wordt dit in off-grid gebruikt naast frequentie shifting.

Dat andere omvormers direct uit gaan bij bijna volle batterij is het gevaar vooral in de lente, mooi weer met van sterke witte wolken die langs komen. Mijn huidige omvormer zie ik dan in 2 seconden van bijna 0 naar 400 watt springen. Bij een bijna volle batterij kan je dan een enorme piek krijgen op je DC.

Ik heb de andere pv op een Victron mppt lader zitten die reageert hier niet op bij bijna volle batterij.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
habbekrats schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 17:37:
Dat andere omvormers direct uit gaan bij bijna volle batterij is het gevaar vooral in de lente, mooi weer met van sterke witte wolken die langs komen. Mijn huidige omvormer zie ik dan in 2 seconden van bijna 0 naar 400 watt springen. Bij een bijna volle batterij kan je dan een enorme piek krijgen op je DC.
Dit is het verschijnsel waar ik in dit forum steeds weer aandacht voor vraag.
Dit is precies de reden dat het (naar mijn idee) nodig is om al vanaf een lage(re) SoC de PV-omvormer te gaan knijpen zodat zo'n piek niet kan voorkomen.
Als de PV-omvormer een noodstop maakt door een over-voltage lijkt het dat het knijpen werkt. 8)7
Ik heb de andere pv op een Victron mppt lader zitten die reageert hier niet op bij bijna volle batterij.
Ook dat is (voor mij) een reden om de mppt uit softwarematig te schakelen als de batterij een SoC van 90% bereikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:11
@MJ de Bruijn Het verschil dat indien op on-grid de pv een noodstop maakt de meeste energie in het net gaat en de pv-uitgang evebn naar 253V schiet. De Victron heeft een hele kleine energie buffer. Kan alleen de netspanning nog veel hoger worden en daarna nog even excessief de DC kant op.

Door je omvormer al flink te knijpen bij hoge SOC voorkom je dan inderdaad dat de DC flink omhoog schiet temeer omdat je accu dan ook flink aan het laden bent.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 00:38
JakeOfOz schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 16:57:
Als ik hem zelf zijn gang laat gaan, wordt er niets gemoduleerd, dan is het gewoon uit en aan. Klopt inderdaad niet m.i.

De frequency shift werkt wel, maar Victron gebruikt hem niet goed (althans: niet zoals ik het zou willen).

5 minuten geleden weer even off grid gegaan, 96% accu en ~3kW PV vermogen. Dan wordt door Home Assistant de charge limiet op 1A gezet.
M'n frequentie is nu 50.6 Hz, zodat m'n huisverbruik met de PV wordt gecompenseerd, maar de accu niet verder bijlaadt
Hij schaalt laat terug, dat klopt maar als ie gewoon spontaan compleet uitvalt hoort natuurlijk ook niet.

Als ik goed begrijp zet je via HA de charge limit op 1A en vervolgens doet Victron de frequentie verhogen en je PV reageert erop?

Zo ja, dan heb je in ieder geval het wel werkend alleen klopt de configuratie niet helemaal.

3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:11
@Jazsie Wat gebeurt er als HA niet werkt? Is er een default fallback senario?

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 00:38
Nou ja, ik zou natuurlijk gewoon zorgen dat het werkt zoals het hoort. Dat je dan zorgt via HA dat het vermogen eerder beperkt wordt is dan je eigen keus en heb je de Victron zelf die je dan als fallback kan gebruiken.

Als ik het goed begrijp doet Victron de frequentie te laat verhogen bij @JakeOfOz waardoor zijn PV niet terug schaalt maar gewoon compleet uitvalt.

De gedachten dat het vermogen al bij 80%-90% etc al terug schaalt is fout. Terug schalen gebeurt veel later alleen het moet niet zo zijn zoals het bij @JakeOfOz gebeurt, dat is weer te abrupt en klopt de configuratie niet.

ivm verhuizing heb ik mijn ESS afgekoppeld. Op de nieuwe locatie ga ik de PV ook aan de AC uitgang plaatsen in offgrid setup en kan dan eens meer uitgebreid testen en verslag geven. Zal alleen wel even duren gezien de andere prioriteiten :+.

3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
Jazsie schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 10:33:
[...]

Als ik goed begrijp zet je via HA de charge limit op 1A en vervolgens doet Victron de frequentie verhogen en je PV reageert erop?

Zo ja, dan heb je in ieder geval het wel werkend alleen klopt de configuratie niet helemaal.
Dit is inderdaad nu de situatie. Via HA werkt mooi, maar native zou mooier zijn.
Ik ga her en der nog wel wat dingen proberen, en kijken of ik er goeie logging van kan krijgen wat er precies gebeurt als ik het zonder HA probeer

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarmenD
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 14-07 08:51
Is er ervaring binnen deze groep met een Enphase systeem in combinatie met een Victron Multiplus met accu's?

Mijn Enphase systeem heb ik op de AC out (Belangrijke belasting of Essential load) aangesloten van de Multiplus. Als het grid wegvalt, blijft de IQ relais onder spanning, het Enphase zonnesysteem blijft stroom leveren aan de accu's.

Waar en hoe in VRM zie ik hoeveel mijn Enphase levert aan stroom? In VRM zie ik die blauwe lijntjes bewegen naar waar de stroom naar toe gaat. Tussen het blok Belangrijke belasting en het blok Multiplus loopt wel een lijntje, maar geen indicatie van AC PV (Enphase) stroom.

Mis ik ergens een instelling?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 22:38

MrFish

Untitled

HarmenD schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 16:44:
Is er ervaring binnen deze groep met een Enphase systeem in combinatie met een Victron Multiplus met accu's?

Mijn Enphase systeem heb ik op de AC out (Belangrijke belasting of Essential load) aangesloten van de Multiplus. Als het grid wegvalt, blijft de IQ relais onder spanning, het Enphase zonnesysteem blijft stroom leveren aan de accu's.

Waar en hoe in VRM zie ik hoeveel mijn Enphase levert aan stroom? In VRM zie ik die blauwe lijntjes bewegen naar waar de stroom naar toe gaat. Tussen het blok Belangrijke belasting en het blok Multiplus loopt wel een lijntje, maar geen indicatie van AC PV (Enphase) stroom.

Mis ik ergens een instelling?
Welke energiemeters heb je en waar?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarmenD
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 14-07 08:51
Het is een 1 fase systeem met een productie ct bij de zonnepanelen en een consumptie ct direct na de hoofdschakelaar.

Daarnaast een Carlo EM540 direct na de hoofdschakelaar, voor de consumptie ct, tbv de Cerbo GX te voorzien van info.

Als ik bijvoorbeeld een waterkoker op de AC out (Belangrijke belasting of Essential load) aansluit, dan bewegen de blauwe lijntjes wel.

Het lijkt er op dat er bij stroom levering aan het systeem (zonnepanelen leveren stroom) niets gebeurt, bij afname wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 00:38
HarmenD schreef op zondag 8 juni 2025 @ 12:23:
Het is een 1 fase systeem met een productie ct bij de zonnepanelen en een consumptie ct direct na de hoofdschakelaar.

Daarnaast een Carlo EM540 direct na de hoofdschakelaar, voor de consumptie ct, tbv de Cerbo GX te voorzien van info.

Als ik bijvoorbeeld een waterkoker op de AC out (Belangrijke belasting of Essential load) aansluit, dan bewegen de blauwe lijntjes wel.

Het lijkt er op dat er bij stroom levering aan het systeem (zonnepanelen leveren stroom) niets gebeurt, bij afname wel.
Heb je je gehele installatie op de AC OUT1 zitten? Of zit een gedeelte voor de MP en een gedeelte achter de MP?

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarmenD
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 14-07 08:51
Voor nu een gedeelte waaronder de Enphase zonnepanelen installatie en een wandcontactdoos.

Het idee is uiteindelijk, met enkele grootverbruikers daargelaten, het hele huis door de Multiplus laten lopen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Als je een webpagina hebt gemaakt met Node Red en je wil deze ook op je telefoontje hebben buiten je huis netwerk, ga als volgt.
-Open je router NAT pagina en vul een nieuwe regel in.
Je GX local IP staat onder settings/ethernet/IP Address
de poort staat onder settings/venus OS large

nu wordt de toegang naar je webpagina op de telefoon als volgt: HTTPS// [IP] : [Poort]/UI
dus (fake) HTTPS//123.456.12:3322/UI

PAS OP PAS OP, nu heeft de gehele wereld toegang tot je systeem omdat je de GX poort open hebt gezet. Onthoud dat goed. Beveilig je systeem met een sterk password.

Er zullen misschien andere manieren zijn maar ik gebruik deze altijd.
Nu is mijn vraag terug, hoe verander ik mijn Node Red inlog USER NAME die standaard bij een ieder op "admin" staat.
iemand?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
Willie Wortel schreef op maandag 9 juni 2025 @ 09:44:
Er zullen misschien andere manieren zijn maar ik gebruik deze altijd.
Er zijn inderdaad andere (en betere) manieren.
Gebruik een VPN, bijvoorbeeld WireGuard.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
MJ de Bruijn schreef op maandag 9 juni 2025 @ 10:03:
[...]

Er zijn inderdaad andere (en betere) manieren.
Gebruik een VPN, bijvoorbeeld WireGuard.
Hoi MJ, ongetwijfeld veel beter maar ik wil het zo simpel mogelijk houden zonder onderhoud. De kans dat je een netwerk binnenkomt met een sterk username en password is ongekend klein. Daarom verander ik liever mijn Gebruikers naam "admin". Om weer nieuwe dingen erbij te leren (ben al bijna een eeuw oud). Maar ga het WireGuard videotje wel bekijken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
Willie Wortel schreef op maandag 9 juni 2025 @ 10:19:
... (ben al bijna een eeuw oud) ...
Willie Wortel verscheen voor het eerst in de Donald Duck strip "Gladstone's terrible secret" uit 1952. Hij werd bedacht door Carl Barks. In dit verhaal was hij echter nog een toevallige voorbijganger.
Je bent dus slechts 73 jaar oud.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • overhyped
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 18:43
Willie Wortel schreef op maandag 9 juni 2025 @ 09:44:
Als je een webpagina hebt gemaakt met Node Red en je wil deze ook op je telefoontje hebben buiten je huis netwerk, ga als volgt.
-Open je router NAT pagina en vul een nieuwe regel in.
Je GX local IP staat onder settings/ethernet/IP Address
de poort staat onder settings/venus OS large

nu wordt de toegang naar je webpagina op de telefoon als volgt: HTTPS// [IP] : [Poort]/UI
dus (fake) HTTPS//123.456.12:3322/UI

PAS OP PAS OP, nu heeft de gehele wereld toegang tot je systeem omdat je de GX poort open hebt gezet. Onthoud dat goed. Beveilig je systeem met een sterk password.

Er zullen misschien andere manieren zijn maar ik gebruik deze altijd.
Nu is mijn vraag terug, hoe verander ik mijn Node Red inlog USER NAME die standaard bij een ieder op "admin" staat.
iemand?
Sorry, maar dit is echt een heel slecht advies vooral het ‘dit doe ik altijd’ triggers me, dat doet me denken dat je dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen doet. Ik hoop van niet.

Infrastructuur hoort niet rechtstreeks aan het internet.de risicos zijn gewoon te groot. Niemand gaat specifiek jouw omvormer hacken, maar er zijn genoeg scanners die specifiek alles wat open staat en potentieel kwetsbaar is opzoeken.

Er zijn betere manieren die een klein beetje lastiger zijn, maar voor de doelgroep van victron zouden die prima behapbaar moeten zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • overhyped
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 18:43
Willie Wortel schreef op maandag 9 juni 2025 @ 10:19:
[...]

Hoi MJ, ongetwijfeld veel beter maar ik wil het zo simpel mogelijk houden zonder onderhoud. De kans dat je een netwerk binnenkomt met een sterk username en password is ongekend klein. Daarom verander ik liever mijn Gebruikers naam "admin". Om weer nieuwe dingen erbij te leren (ben al bijna een eeuw oud). Maar ga het WireGuard videotje wel bekijken.
Dit is echt de naïviteit ten top. Iets dat direct aan internet hangt heeft juist meer onderhoud nodig.

Gebruik dan gewoon vrm, daar kan je nog 2fa instellen. Gecombineerd met een VPN voor als er dingen zijn die niet via VRM kunnen. Niet heel off-grid, maar wel een kleinere kans op onvrijwillig off-grid, of een crypto minende cerbo.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
overhyped schreef op maandag 9 juni 2025 @ 13:47:
[...]


Dit is echt de naïviteit ten top. Iets dat direct aan internet hangt heeft juist meer onderhoud nodig.

Gebruik dan gewoon vrm, daar kan je nog 2fa instellen. Gecombineerd met een VPN voor als er dingen zijn die niet via VRM kunnen. Niet heel off-grid, maar wel een kleinere kans op onvrijwillig off-grid, of een crypto minende cerbo.
Ja, daar heb je gewoon gelijk in. Ga het ook veranderen.
ADD: video gezien, denk er zo het mijne van. Ga het verder onderzoeken binnen Node Red community.

[ Voor 8% gewijzigd door Willie Wortel op 10-06-2025 10:46 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
In dit topic komt regelmatig aan de orde op welke manier een extern apparaat kan worden in- of uitgeschakeld, evenals bijvoorbeeld heb regelen van het (uitgangs)vermogen.
Ik las over de GX IO-extender 150.
Dit is een aparte module die via USB op een GX-apparaat wordt aangesloten.
Het apparaat biedt twee extra 'normale' relais en een Solid State relais.
Tevens zijn er acht digitale I/O poorten die voor invoer of uitvoer gebruikt kunnen worden. Verder zijn er vier PWM uitvoerpoorten voor instelbaar voltage.
Kortom, een interessante ontwikkeling.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
De voor mij simpelste maar zeker de veiligste manier om toch mijn Node Red dashboard tellertjes (Gauges) te zien op internet, dus niet local maar via Victron VRM "Venus OS Large".

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDVANrzZbQKuiekS2BOD8BwG-c0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LNOfJvccg0B5QPTZj1WC4uyA.jpg?f=fotoalbum_large

Zo zie je maar, met zijn allen maken we er een prachtig veilig (hobby) project van.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 14-09 09:12
JakeOfOz schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 13:13:
Bij mij werkt de frequency shift wel, alleen Victron gaat het niet zelf gebruiken als de accu vol raakt.

Met de automatisering via Home Assistant werkt het namelijk prima: charge limit wordt aangepast boven de 80%, als de PV meer levert dan die limiet, dan gaat netjes de frequentie omhoog.
(Enkel bij off-grid gebruik)

Voor mij nu op zich een prima oplossing, het net gaat er hier niet zo vaak uit. En de keren dat ik zelf de stoppen heb omgezet doet Home Assistant het nog prima.
Wat stuur je dan aan met Home Assistant? Victron of je PV?

Ik wil een Victron ESS 3 fasen installatie realiseren. Ik heb 54 zonnepalen, verdeeld over 2 omvormers en dus 2 verschillende krachtgroepen. Ik wil mijn hoofdschakelaar (en dus de 2 krachtgroepen van omvormers) aansluiten op AC-Out zodat alles voorzien blijft van stroom. Blijven de 2 omvormers dan ook functioneren als de stroom uitvalt? en kan ik dan met mijn Home Assistant doen wat jij ook doet om het laden te stoppen/beperken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:54
DmC1982 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 22:03:
[...]


Wat stuur je dan aan met Home Assistant? Victron of je PV?

Ik wil een Victron ESS 3 fasen installatie realiseren. Ik heb 54 zonnepalen, verdeeld over 2 omvormers en dus 2 verschillende krachtgroepen. Ik wil mijn hoofdschakelaar (en dus de 2 krachtgroepen van omvormers) aansluiten op AC-Out zodat alles voorzien blijft van stroom. Blijven de 2 omvormers dan ook functioneren als de stroom uitvalt? en kan ik dan met mijn Home Assistant doen wat jij ook doet om het laden te stoppen/beperken?
Zolang je het maar op AC-out 1 zet. Victron regelt de rest (die maakt zijn eigen frequentie waardoor de boel blijft draaien).

Met HA kan je veel aansturen van de Victron. Vraag is of je dat wil handelen kan bijvoorbeeld ook via Victronssyteem (DESS eventueel in Greenmode).

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@DmC1982 Let goed op de Victron factor 1.0 rule.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nono_einstein
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 15-09 22:31
DmC1982 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 22:03:
[...]


Wat stuur je dan aan met Home Assistant? Victron of je PV?

Ik wil een Victron ESS 3 fasen installatie realiseren. Ik heb 54 zonnepalen, verdeeld over 2 omvormers en dus 2 verschillende krachtgroepen. Ik wil mijn hoofdschakelaar (en dus de 2 krachtgroepen van omvormers) aansluiten op AC-Out zodat alles voorzien blijft van stroom. Blijven de 2 omvormers dan ook functioneren als de stroom uitvalt? en kan ik dan met mijn Home Assistant doen wat jij ook doet om het laden te stoppen/beperken?
Of je gebruikt de Victron MPPT's (hier 2x de 450/100 in gebruik met 4 strengen), dan hoef je je geen zorgen te maken over frequentie shifting, of extra apps om je paneel uit te lezen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
DmC1982 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 22:03:
[...]


Wat stuur je dan aan met Home Assistant? Victron of je PV?

Ik wil een Victron ESS 3 fasen installatie realiseren. Ik heb 54 zonnepalen, verdeeld over 2 omvormers en dus 2 verschillende krachtgroepen. Ik wil mijn hoofdschakelaar (en dus de 2 krachtgroepen van omvormers) aansluiten op AC-Out zodat alles voorzien blijft van stroom. Blijven de 2 omvormers dan ook functioneren als de stroom uitvalt? en kan ik dan met mijn Home Assistant doen wat jij ook doet om het laden te stoppen/beperken?
Wat @Impossibl3 als zegt: sluit het op de AC-out 1 aan.
Zodra de stroom uitvalt, zullen eerst je omvormers ook uitvallen. Je Victron zet dan een micro-grid op, waarna de omvormers weer opstarten.
Wat ik doe met Home Assistant is het aansturen van m'n VICTRON systeem. Die geef ik gewoon een maximale laadstroom voor de accu mee, als de batterij meer dan 85% vol zit. Hoe voller de batterij, hoe lager die limiet.
De Victron-omvormer gooit dan de frequentie omhoog.

Maar let op! Je omvormers moeten hier wel ondersteuning voor hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
JakeOfOz schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 11:31:
[...]
.Zodra de stroom uitvalt, zullen eerst je omvormers ook uitvallen. Je Victron zet dan een micro-grid op, waarna de omvormers weer opstarten.
.
Ik ben nog in de opbouwfase van mijn systeem en kan dit dus nog niet testen. Maar ik dacht dat de Multiplussen binnen 20 millisecondes overschakelen en dat zelfs je PC daar niks van zou merken. Weet je zeker dat die PV-omvormers wel eerst uitvallen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
Hermarcel schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 12:02:
Weet je zeker dat die PV-omvormers wel eerst uitvallen?
Niets is 100% zeker. Het kan natuurlijk per merk en installatie verschillen. Misschien is het zelfs afhankelijk van het moment in de 50Hz cyclus, van de actuele productie, van het actuele gebruik enzovoort.

Mijn persoonlijke ervaring is dat bij Grid-uitval mijn SolarEdge installatie altijd eerst uitvalt. Nadat de Victrons de stroom-voorziening hebben overgenomen start de SolarEdge na enkele minuten weer op.

Bij herstel van het Grid valt de SolarEdge soms uit en soms niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JakeOfOz
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 14-09 09:02
@Hermarcel Bij mij knipperen de lampen niet eens als ik de gemeentestoppen omzet, dus dat werkt. Maar ergens is het toch genoeg (waarschijnlijk zoals @MJ de Bruijn zegt door iets in de frequentie) om de PV te laten afschakelen. Bij mijn SolarEdge gebeurt dat in 100% van de gevallen.

Op zich vind ik het wel een goede veiligheid, zeker als de PV net maximaal terug staat te leveren.

Maar al je apparatuur thuis zou er niets van moeten merken.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 22:38

MrFish

Untitled

Dit filmpje toont met een scope mooi aan hoe snel het omschakelen gaat: YouTube: The Victron MultiPlus-II 48V transfers FAST!!!⚡Best Inverter for UPS...

Heel snel inderdaad, maar de sinus is wel even onderbroken. Een PV-omvormer zal daar waarschijnlijk wel op afschakelen. Bovendien heb ik bij mijn installatie wel gezien dat de frequentie na het wegvallen van de grid even wordt verhoogd, juist om (denk ik) PV-omvormers los te koppelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 14-09 09:12
Bedankt voor deze link en is in mijn geval wel belangrijk.
Misschien kan ik mijn situatie uitleggen. Ik heb 2 slimme meters in ons huis samen met 2 groepenkasten. Ook heb ik een 5x6mm2 grondkabel doorgetrokken naar ons tuinhuis met daar een aparte groepenkast. In de tuinhuis is een 8kWh omvorrmer aangesloten met 18 panelen en in ons huis is een 10kWh omvormer met 36 panelen aangesloten.

Mijn bedoeling is om 2x 4x6mm2 grondkabel (25 meter) kabels te trekken naar de garage (ik heb geen panelen op de garage),1 kabel voor AC in en 1 kabel voor AC-out en alles aansluiten op de hoofdschakelaar. De bedoeling was om 3x multiplus II 5000VA aan te schaffen, maar de totale opbrengst met zonnepanelen piekt soms naar 18.000watt. Dit is wel een dingetje, want de 8000VA's zijn meteen 2x zo duur dan een 5000 VA.

Ik heb een contract bij Greenchoice tot oktober 2027 zonder terugleverkosten. Dus eigenlijk wil ik alle zonnepanelen daar wel op hebben omdat we dit ook wel verbruiken. Anders had ik misschien 1 omvormer aangesloten op de andere slimme meter waardoor ik dit probleem niet heb. Misschien kan ik dan beter wachten tot eind volgend jaar, of toch wel investeren in 3x 8000VA's. Het zijn luxe problemen dit.
Iemand misschien advies wat hij/zij zou doen in mijn situatie?

ps. ik kan wel een omvormer uitschakelen, maar als de stroom zou uitvallen op een zonnige dag en ik ben niet thuis, dan lukt dit niet zomaar en weet dan niet wat de consequenties zijn. Ik merk dat ik geen echte tweaker ben en nog steeds een hoop moet leren.

[ Voor 9% gewijzigd door DmC1982 op 24-06-2025 18:18 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 22:38

MrFish

Untitled

DmC1982 schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 18:09:
[...]


Bedankt voor deze link en is in mijn geval wel belangrijk.
Misschien kan ik mijn situatie uitleggen. Ik heb 2 slimme meters in ons huis samen met 2 groepenkasten. Ook heb ik een 5x6mm2 grondkabel doorgetrokken naar ons tuinhuis met daar een aparte groepenkast. In de tuinhuis is een 8kWh omvorrmer aangesloten met 18 panelen en in ons huis is een 10kWh omvormer met 36 panelen aangesloten.

Mijn bedoeling is om 2x 4x6mm2 grondkabel (25 meter) kabels te trekken naar de garage (ik heb geen panelen op de garage),1 kabel voor AC in en 1 kabel voor AC-out en alles aansluiten op de hoofdschakelaar. De bedoeling was om 3x multiplus II 5000VA aan te schaffen, maar de totale opbrengst met zonnepanelen piekt soms naar 18.000watt. Dit is wel een dingetje, want de 8000VA's zijn meteen 2x zo duur dan een 5000 VA.

Ik heb een contract bij Greenchoice tot oktober 2027 zonder terugleverkosten. Dus eigenlijk wil ik alle zonnepanelen daar wel op hebben omdat we dit ook wel verbruiken. Anders had ik misschien 1 omvormer aangesloten op de andere slimme meter waardoor ik dit probleem niet heb. Misschien kan ik dan beter wachten tot eind volgend jaar, of toch wel investeren in 3x 8000VA's. Het zijn luxe problemen dit.
Iemand misschien advies wat hij/zij zou doen in mijn situatie?

ps. ik kan wel een omvormer uitschakelen, maar als de stroom zou uitvallen op een zonnige dag en ik ben niet thuis, dan lukt dit niet zomaar en weet dan niet wat de consequenties zijn. Ik merk dat ik geen echte tweaker ben en nog steeds een hoop moet leren.
Je kunt ook nog een deel van de omvormers op AC-out2 zetten, of op AC-in laten.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@DmC1982
MrFish schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 18:57:
[...]


Je kunt ook nog een deel van de omvormers op AC-out2 zetten, of op AC-in laten.
Inderdaad. Met driemaal 5kVA Multiplus kun je tot 15kW aan PV-omvormervermogen aan AC-Out1 hangen, als het PV vermogen goed over de fases is verdeeld. AC-Out1 is de uitgang van de Multiplus die aktief blijft tijdens een grid-uitval (zolang er energie door de accu's geleverd kan worden). Met accu plus 15Kw PV-vermogen kun je dan een deel of alle afnemers van energie voorzien. Op momenten dat dit teveel zou zijn worden de accu's geladen. Als de accu's vol zijn en er nog teveel PV-opbrengst is voor de verbruikers, dan zullen de Multiplussen de frequentie van het microgrid verhogen als signaal aan de PV-omvormers dat zij minder vermogen moeten gaan leveren.

De PV-omvormer(s) op AC-in of AC-out2 vallen uit bij grid-uitval en doen dus niet mee in de factor 1.0 rule.

De factor 1.0 rule heeft ook een bepaling over de accugrootte. Let daar ook op. Let bovendien op dat de DC bekabeling/afzekering voldoende is om de PV-opwek op te vangen op het moment dat de grid wegvalt en de multiplussen nog niet de tijd hebben gehad om de frequentie te verhogen. Met, potentieel, 15kW opbrengst op het moment van grid-uitval, moet er 15kW de accu's in gestuurd kunnen worden. De grootste stroomsterkte ontstaat bij vrijwel lege accu's. De minimale accuspanning is 16*2,5 = 40Volt. De grootste stroom die verdeelt moet worden over de verschillende accus is dan 15000 / 40 = 375 Ampère.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 22:38

MrFish

Untitled

Hermarcel schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 23:04:
@DmC1982


[...]

Inderdaad. Met driemaal 5kVA Multiplus kun je tot 15kW aan PV-omvormervermogen aan AC-Out1 hangen, als het PV vermogen goed over de fases is verdeeld. AC-Out1 is de uitgang van de Multiplus die aktief blijft tijdens een grid-uitval (zolang er energie door de accu's geleverd kan worden). Met accu plus 15Kw PV-vermogen kun je dan een deel of alle afnemers van energie voorzien. Op momenten dat dit teveel zou zijn worden de accu's geladen. Als de accu's vol zijn en er nog teveel PV-opbrengst is voor de verbruikers, dan zullen de Multiplussen de frequentie van het microgrid verhogen als signaal aan de PV-omvormers dat zijn minder vermogen moeten gaan leveren.

De PV-omvormer(s) op AC-in of AC-out2 vallen uit bij grid-uitval en doen dus niet mee in de factor 1.0 rule.

De factor 1.0 rule heeft ook een bepaling over de accugrootte. Let daar ook op. Let bovendien op dat de DC bekabeling/afzekering voldoende is om de PV-opwek op te vangen op het moment dat de grid wegvalt en de multiplussen nog niet de tijd hebben gehad om de frequentie te verhogen. Met, potentieel, 15kW opbrengst op het moment van grid-uitval, moet er 15kW de accu's in gestuurd kunnen worden. De grootste stroomsterkte ontstaat bij vrijwel lege accu's. De minimale accuspanning is 16*2,5 = 40Volt. De grootste stroom die verdeelt moet worden over de verschillende accus is dan 15000 / 40 = 375 Ampère.
Goede toevoegingen. Daarbij nog een opmerking: die 375 A is natuurlijk maar een heel korte piek; we hebben het over maximaal een paar seconden voordat de PV-omvormers zijn teruggeregeld. Een 200 A T-class klapt pas na circa 300 seconden bij 400 A.

Let ook op dat de AC-out1 een transfer capacity heeft van 50 A, maar AC-out2 maar 32 A. (Als er een mogelijkheid is dat je hierboven komt, moet je dus een maximaalstroombeveiliging plaatsen.)

Voor thuisgebruik zou ik niet zo snel 3x een MP 8000 ophangen, tenzij dat vermogen écht nodig is. (Duurder, hoger standyverbruik, ingewikkeldere bekabeling [dubbele bekabeling naar elke multiplus]). Bij een standaard 3x25 A huisaansluiting past 3x MP5000 mooi, die ik in dit geval zou combineren met minimaal 48 kWh aan accucapaciteit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 14-09 09:12
Hermarcel schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 23:04:
@DmC1982


[...]

Inderdaad. Met driemaal 5kVA Multiplus kun je tot 15kW aan PV-omvormervermogen aan AC-Out1 hangen, als het PV vermogen goed over de fases is verdeeld. AC-Out1 is de uitgang van de Multiplus die aktief blijft tijdens een grid-uitval (zolang er energie door de accu's geleverd kan worden). Met accu plus 15Kw PV-vermogen kun je dan een deel of alle afnemers van energie voorzien. Op momenten dat dit teveel zou zijn worden de accu's geladen. Als de accu's vol zijn en er nog teveel PV-opbrengst is voor de verbruikers, dan zullen de Multiplussen de frequentie van het microgrid verhogen als signaal aan de PV-omvormers dat zij minder vermogen moeten gaan leveren.

De PV-omvormer(s) op AC-in of AC-out2 vallen uit bij grid-uitval en doen dus niet mee in de factor 1.0 rule.

De factor 1.0 rule heeft ook een bepaling over de accugrootte. Let daar ook op. Let bovendien op dat de DC bekabeling/afzekering voldoende is om de PV-opwek op te vangen op het moment dat de grid wegvalt en de multiplussen nog niet de tijd hebben gehad om de frequentie te verhogen. Met, potentieel, 15kW opbrengst op het moment van grid-uitval, moet er 15kW de accu's in gestuurd kunnen worden. De grootste stroomsterkte ontstaat bij vrijwel lege accu's. De minimale accuspanning is 16*2,5 = 40Volt. De grootste stroom die verdeelt moet worden over de verschillende accus is dan 15000 / 40 = 375 Ampère.
Ontzettend bedankt voor je uitgebreide reactie. Hier kan ik zeker wat mee.

In mijn geval kan ik dan de hoofdschakelaar/hoofdaansluiting samen met 1 PV omvormer (10kWh) aansluiten op AC-in en AC-Out sluit ik dan aan op de groepenkast (waar normaal de hoofdschakelaar op aangesloten is). Zo valt de 10kWh omvormer uit bij een offline grid, en blijft de andere 8kWh omvormer draaien om de accu's te laden en behoud ik overal stroom. Zie ik dat goed?
Ik ben van plan om 2 of 3x 16kWh EVE batterijen te plaatsen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@DmC1982
De 8 kW omvormer is een 3-fasen omvormer, neem ik aan? Zo ja: prima!

Als de 8kW omvormer éénfasig is dan betekent dit dat de 8 kW opgevangen moet worden door één Multiplus 5kVA. Dat is een probleem.

32 of 48 kWh opslag is prima.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 14-09 09:12
Hermarcel schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 08:24:
@DmC1982
De 8 kW omvormer is een 3-fasen omvormer, neem ik aan? Zo ja: prima!

Als de 8kW omvormer éénfasig is dan betekent dit dat de 8 kW opgevangen moet worden door één Multiplus 5kVA. Dat is een probleem.

32 of 48 kWh opslag is prima.
Helemaal top. Beide omvormers inderdaad 3-fasen. Ik ga ermee aan de slag.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@DmC1982 Goed bezig. Succes!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 14-09 09:12
Is dit globaal correct? Ik ga dit doen met een installateur, maar even voor mijn beeldvorming,

Stappenplan voor installatie van Victron ESS-systeem

1. Overzicht van het systeem
- Locatie installatie: Garage (25 meter van woning)
- Doel: Off-grid werking met netkoppeling voor laden en synchronisatie
- Omvormers:
• 3x Victron MultiPlus-II 5000 (3-fasen configuratie)
• 1x SAJ 3-fasen omvormer (36x 290Wp zonnepanelen)
• 1x Growatt 8kWh omvormer (18x 410Wp zonnepanelen)
- Batterijen: 3x 16S 51.2V 315Ah LiFePO4 (EVE-cellen) met JK BMS (totaal ± 48kWh)
- Monitoring: Cerbo GX (of vergelijkbaar GX-apparaat)
- Bekabeling: 2x 4x6mm² grondkabels van 25 meter tussen woning en garage

2. Voorbereiding
- Trek 2x 4x6mm² grondkabels (25 meter) tussen woning en garage.
- Zorg voor correcte aarding aan beide zijden.
- Installeer overspanningsbeveiliging in zowel woning als garage.

3. AC-in aansluiting (SAJ + net)
- Sluit de SAJ 3-fasen omvormer en de hoofdaansluiting aan op de groepenkast.
- Verbind deze via de eerste grondkabel met de AC-in van de Victron MultiPlus-installatie.
- Plaats een 3-fasen aardlekschakelaar (30mA) en automaat (bijv. 3x B16A) vóór de AC-in.

4. AC-out aansluiting (voeding woning + Growatt)
- Verbind de AC-out van de Victron MultiPlus-installatie via de tweede grondkabel met de groepenkast.
- Alle groepen in de woning (inclusief de Growatt omvormer) worden hierop aangesloten.
- De Growatt is aangesloten op een aparte krachtgroep in de groepenkast.
- Plaats een 3-fasen aardlekschakelaar + automaat op de AC-out.

5. Victron MultiPlus-II configuratie
- Verbind de 3x MultiPlus-II 5000 in 3-fasen parallelconfiguratie via VE.Bus.
- Gebruik een Cerbo GX voor monitoring en regeling.
- Stel het systeem in op ESS-modus met off-grid fallback:
• AC-in = secundaire bron (net + SAJ)
• AC-out = hoofdverdeling (woning + Growatt)

6. Batterijopslag (LiFePO4)
- Verbind de 3x 16S 51.2V 315Ah batterijen in parallel (totaal ± 48kWh).
- Gebruik een JK BMS per batterij of een gecentraliseerde oplossing.
- Verbind de batterijbank met de DC-ingang van de Victron via:
• DC zekering (bijv. 250A per string)
• DC hoofdschakelaar
• DC-busbar voor verdeling

7. Monitoring en communicatie
- Verbind de JK BMS met de Cerbo GX via CAN of RS485 (indien ondersteund).
- Verbind alle MultiPlus-units, GX-apparaten en batterijmonitor (bijv. SmartShunt) met de Cerbo GX.
- Optioneel: verbind de Cerbo GX met internet voor remote monitoring via Victron Remote Portal (VRM).

8. Test en validatie
- Controleer alle verbindingen, polariteit en beveiligingen.
- Test het systeem met en zonder netspanning:
• Werkt de Growatt nog bij netuitval?
• Worden de batterijen geladen via Growatt?
• Synchroniseert de SAJ correct via AC-in?
- Controleer of de Cerbo GX alle componenten correct uitleest.

9. Aanbevolen beveiligingen
Locatie: AC-in woning
Component: SAJ + net
Beveiligingstype: Aardlek + automaat 3-fasen
Voorbeeldwaarde: 3x B16A + 30mA

Locatie: AC-out garage
Component: Naar groepenkast
Beveiligingstype: Aardlek + automaat 3-fasen
Voorbeeldwaarde: 3x B25A + 30mA

Locatie: DC-zijde
Component: Batterij naar Victron
Beveiligingstype: DC zekering + hoofdschakelaar
Voorbeeldwaarde: 250A per string

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
DmC1982 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 09:54:
- Bekabeling: 2x 4x6mm² grondkabels van 25 meter tussen woning en garage
Vaste lezers kennen mijn stokpaardje.
De netbeheerder brengt een 10mm² kabel je huis binnen. Dat is niet zonder reden.
De discussie hierover is al vaak gevoerd. Geen reden om dit over te doen. Doe onderzoek en maak je eigen keuze.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 14-09 09:12
MJ de Bruijn schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 10:23:
[...]

Vaste lezers kennen mijn stokpaardje.
De netbeheerder brengt een 10mm² kabel je huis binnen. Dat is niet zonder reden.
De discussie hierover is al vaak gevoerd. Geen reden om dit over te doen. Doe onderzoek en maak je eigen keuze.
Dank voor je reactie. Ik zal 4x 10mm2 grondkabel gebruiken en de topics goed doorlezen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 16-09 11:53
DmC1982 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 10:30:
[...]


Dank voor je reactie. Ik zal 4x 10mm2 grondkabel gebruiken en de topics goed doorlezen.
Hoe ga je de aarding doen als je een 4x kabel neemt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 14-09 09:12
BernieW schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 08:49:
[...]


Hoe ga je de aarding doen als je een 4x kabel neemt?
Ik gebruik de aardlitze onder de ijzeren mantel als aardedraad.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:11
@DmC1982
Netwerk kabel(s) naar garage vertrouw niet op wifi
Energiemeter op inkomende grid
ACin victron liefst op een 300mA selectieve aardlek.

[ Voor 21% gewijzigd door habbekrats op 26-06-2025 10:55 ]

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarmenD
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 14-07 08:51
Na diverse topics te hebben doorgelezen, de Enphase documenten te hebben bestudeerd, kom ik nog niet veel verder met de juiste informatie voor het aansluiten van mijn Enphase systeem op de Essential load (Out 1) van de Victron Multiplus II.

De Ephase documenten op bladzijde 1 van dit topic geven in ieder geval aan dat Modbus geïnstalleerd moet zijn, dat is inmiddels gebeurd. De Enphase PV is zichtbaar in VRM.
In de Netprofielen en de Victron instellingen staat het Nederlandse netprofiel niet genoemd, Enphase support geeft aan: "The NL grid profiles are compatible with the MODBUS settings." Victron is inmiddels overgegaan op een "Europees" Grid profiel EN50549-1:2019, wat overeenkomt met wat in de tabel staat bij de Europese landen.

Naast de Factor 1.0 regel is de minimum accucapaciteit van belang. Aan de factor 1.0 regel voldoe ik met een 5000 Multiplus, de accucapaciteit van 1,5kWp en 4,8kWh accucapaciteit nog niet, daar moet nog een accu bij.

Uitgangspunt is dat ik de Victron wil gebruiken om de solar productie terug te brengen als het grid uitvalt, de accu's vol zijn en er geen verbruik is. Victron ESS is geconfigureerd.

* Welke instellingen in de Multiplus moeten er nog gemaakt worden met VEConfigure?

Aanvinken dat er een PV Inverter aanwezig is en de rest van de submenu's ongewijzigd laten?

* Welke instellingen dienen er nog gezet te worden in de Cerbo GX?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Slux
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Weet iemand hoe het komt waarom ik in greenmode precies op het duurste moment van de dag (zonneplan) meer van het grid pakt dan van de accu's die op 98% staan :?

21:05 hoogste tarief is voorbij en nu stopt het grid afname en pakt het systeem de accus :(

[ Voor 25% gewijzigd door Slux op 01-07-2025 21:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 22:38

MrFish

Untitled

Slux schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 21:03:
Weet iemand hoe het komt waarom ik in greenmode precies op het duurste moment van de dag (zonneplan) meer van het grid pakt dan van de accu's die op 98% staan :?

21:05 hoogste tarief is voorbij en nu stopt het grid afname en pakt het systeem de accus :(
Dit heeft niet veel (niets) met offgrid gebruik te maken. Maar dat gezegd hebbende, als je wilt sturen op prijs moet je niet green mode kiezen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Slux
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
MrFish schreef op dinsdag 1 juli 2025 @ 22:32:
[...]


Dit heeft niet veel (niets) met offgrid gebruik te maken. Maar dat gezegd hebbende, als je wilt sturen op prijs moet je niet green mode kiezen.
Welk topic moet ik dan hebben ? het is een beetje verwarrend al die Victron topics tegenwoordig.

De groene modus is toch niet voor te handelen ? ik dacht dat het alleen de overtollige zonne-energie terug zou leveren en niet in de avond uren de accu's terug op het grid zet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 00:38
Dus, inmiddels verhuisd met nieuwe regels (België). Omdat hier keuren verplicht is wat best een dingetje is als je zelfbouw accu hebt will ik tijdelijk off-grid gaan draaien met daar achter enkel de autolader.

TLV is iets van 2 cent en salderen bestaat niet, dus dat kunnen we beter benutten :).

Doel is dus om overdag de batterij te laden met PV en in de avond off-grid auto te laden.

Omdat je in grid mode altijd wel iets terug levert moet ik dus off-grid draaien, anders wordt de energie leverancier wakker (want hoe kan je nu in de nacht terug leveren als je geen batterij hebt).

Nu is mij de vraag hoe ik het best het de volgende scenario kan realiseren (automatisch):

- Overdag Victron koppelen aan het grid, en dus dan alleen batterij laden via PV (AC PV omvormer) en niks terug leveren.
- In de avond wanneer PV niets meer opwekt van het net loskoppelen.
- Verbruiker (auto lader in dit geval) werkt in off-grid mode.
- Wanneer de accu leeg is maar verbruiker nog steeds actief is (auto lader in dit geval) weer naar het net koppelen en verbruiker voeden vanuit het net maar niet de eigen batterij laden (bypass mode oid).

... en dat keer op keer :).

3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
Slux schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 06:45:
Welk topic moet ik dan hebben ? het is een beetje verwarrend al die Victron topics tegenwoordig.
Je moet het "aansturing" forum hebben. Daarin kun je vragen stellen over de instellingen (=aansturing) om het systeem te laten werken zoals je wilt.
Als je in de fase bent dat je nog geen systeem hebt en hulp wilt bij te maken keuzes moet je het "ontwerp" forum hebben.
Als je specifieke vragen hebt over off-grid werking moet je het "off-grid" forum hebben.
Zie ook de toelichtingen in de openings-posts van de topics.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 22:59

Q

Au Contraire Mon Capitan!

Victron Experts

Een vriend die ik help met zijn ESS heeft een Multiplus die het tot zeer kort goed deed maar nu alleen start vanaf AC maar niet van DC.
Hij heeft een DC MCB vervangen (ivm ruimte geen Lynx) als voorbereiding op uitbreiding en daarvoor is de hele installatie uit geweest.

- Als AC uit is geschakeld via de 230V MCB dan zal de Multiplus - ondanks dat we 'm inschakelen op stand I - helemaal donker blijven.
- We weten dat er voltage is op de DC bus dat zien we als we de multimeter op de bus zetten en dat zien we ook in de Multiplus zelf
- We zien dat de condensatoren leeg lopen (voltage zakt) op de DC bus als we de batterij schakelaar omhalen (uit)
- De multiplus ziet ook 50+ volt op zijn aansluitingen!
- Zodra we de echter de AC uitschakelen valt de multiplus direct helemaal uit.


Iemand nog suggesties of tips?

opgelost

Eigenaar liep te knoeien en had Multiplus schakelaar ondanks expliciete instructie niet goed staan. Alles werkt weer goed.

[ Voor 8% gewijzigd door Q op 04-07-2025 10:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:33

luigi87

Domotica Fanaticus

Even hier van gedachtes wisselen.

Ik wil de freqency shift testen alvorens ik mijn zonnepanelen opnde act out 1 plaats.

Via VEconfigure heb ik het in de ess settings ingesteld.

Nu wil ik alvolgt gaan testen.
Ik wil in de victron de setting aanpassen dat die niet mag terug leveren. (Moet nog even zoeken hoe die heet)

Als mijn panelen dan flink leveren en de soc zit boven de 97% dan zou de output freqency toch moeten verhogen?

Nu zitten mijn panelen nog op de ac in heeft dat als gevolg dat de frqency shift dan niet werkt?

Edit:
Net ff getest met het weghalen van de grid. Bij geen grid zie ik geen freq verhoging.
Bij het opnieuw inschakelen van het grid zie ik hem even kort 52,9hz op de act out 1 geven, is dit de freq shift?

Moet ik om het goed te testen echt vermogen leveren op de ac out?

[ Voor 18% gewijzigd door luigi87 op 15-07-2025 19:50 ]

- leeg -


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
luigi87 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 19:32:
Nu zitten mijn panelen nog op de ac in heeft dat als gevolg dat de frqency shift dan niet werkt?
Correct.
Moet ik om het goed te testen echt vermogen leveren op de ac out?
Correct.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:33

luigi87

Domotica Fanaticus

Haha dat mag duidelijk zijn ;)

Top ik ga dan even opnieuw testen met 40% van de panelen gekoppeld aan de ac out 1.
Nu gaf mijn test nog niet de gewenste resultaten

- leeg -


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 22:38

MrFish

Untitled

luigi87 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 22:39:
[...]


Haha dat mag duidelijk zijn ;)

Top ik ga dan even opnieuw testen met 40% van de panelen gekoppeld aan de ac out 1.
Nu gaf mijn test nog niet de gewenste resultaten
Let wel op dat je de AC-in dus even moet afkoppelen. Anders ben je niet offgrid en kan de frequentie ook niet opgehoogd worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:33

luigi87

Domotica Fanaticus

MrFish schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 10:16:
[...]


Let wel op dat je de AC-in dus even moet afkoppelen. Anders ben je niet offgrid en kan de frequentie ook niet opgehoogd worden.
Maar hij zou toch ook moeten remmen (freq ophogen) met de ac gekoppelt?
Anders loopt het panelen vermogen door de multi het grid in, wat niet zou mogen bij NOM toch?

- leeg -


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
luigi87 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 12:08:
Maar hij zou toch ook moeten remmen (freq ophogen) met de ac gekoppelt?
Anders loopt het panelen vermogen door de multi het grid in, wat niet zou mogen bij NOM toch?
Als de Victron aan het Grid is gekoppeld dan is er een directe verbinding tussen AC-IN en AC-OUT. Dan kan er maar één frequentie zijn en dat is de frequentie van het Grid.
Als AC-IN wegvalt (geen Grid) gaat de Victron zelf een frequentie genereren. Normaal is dat 50 Hz. Maar de Victron kan dat verhogen tot bijvoorbeeld 51 Hz. Dat is een truc om een signaal te sturen aan de PV-omvormer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 20:33

luigi87

Domotica Fanaticus

MJ de Bruijn schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 12:31:
[...]

Als de Victron aan het Grid is gekoppeld dan is er een directe verbinding tussen AC-IN en AC-OUT. Dan kan er maar één frequentie zijn en dat is de frequentie van het Grid.
Als AC-IN wegvalt (geen Grid) gaat de Victron zelf een frequentie genereren. Normaal is dat 50 Hz. Maar de Victron kan dat verhogen tot bijvoorbeeld 51 Hz. Dat is een truc om een signaal te sturen aan de PV-omvormer.
Ja best logisch eigenlijk.
Zie nu dat ik zero export en Freqentie shift als het zelfde zag.

Ik ben opzoek naar oplossing in zero export.
Welke ik met enphase wel voor elkaar kan krijgen. Maar met mijn SMA stp 6000 nog niet.

- leeg -


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23:14

Ersus

Zuid-Limburg

MJ de Bruijn schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 10:23:
[...]

Vaste lezers kennen mijn stokpaardje.
De netbeheerder brengt een 10mm² kabel je huis binnen. Dat is niet zonder reden.
De discussie hierover is al vaak gevoerd. Geen reden om dit over te doen. Doe onderzoek en maak je eigen keuze.
Niet om te discussiëren over de kabel doorsnede maar ivm verplaatsing van de meterkast hebben ze de oude kabel buiten afgekoppeld (ook een 6mm2) en er ca 10m nieuwe voor op de hoofdkabel aangekoppeld. Toen ik de Enexis monteurs vroeg naar 10mm2 werd ik vreemd aangekeken, ze hebben weer een 4x6mm2 + (1x1.5mm2 voor de aardgeleider) kabel aangelegd.

Ik ben bezig met de voorbereiding om Off-Grid toe te voegen middels de externe transfer optie met de S99 firmware. Nog niet alle componenten zijn binnengekomen om de vereiste Grid ontkoppeling middels de Ziehl te realiseren. Ik heb vanuit de meterkast een 30m 5x6mm2 naar de grote opslagruimte in gelegd waar de hele installatie staat en aanhangt.

Ik lees over de frequentie shifting problemen, die zal ik dan met de SMA ook wel tegemoet zien vermoedelijk.

De SmartSolar 450/200 wordt nog toegevoegd, wat ik had begrepen uit een post is dat deze lader gewoon terug regelt.

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 150kWh LFP | 3 fase setup Victron MP2 8000VA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler | Fujitsu Multisplit Aircon.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tjib
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12-09 15:10
Bij ons in de straat is de netspanning erg hoog.
Mijn buurman zijn omvormer schakelt elke zonnige dag rond de middag paar uur uit

Nu wil ik ook PV panelen gaan nemen te beginnen met 10kW piek op ons dak. Dit wil ik later uitbreiden op de schuur en/of in de tuin. (We hebben elektrische auto en all electric warmtepomp)

Nu wil ik voor Victron off-grid systeem gaan. Zodat de stroom die ik niet kan terugleveren ivm te hoge net spanning opgeslagen wordt in accu.

Hierover had ik wat vragen
Wat doet het victron systeem als de net spanning te hoog is om terug te leveren. Gaat hij dan accu volladen en schakelt MPPT uit bij volle accu? En zodra met spanning weer gezakt gaat hij dan overtollige PV stroom terugleveren? En eventueeel wat stroom uit volle accu verkopen?

Mijn idee is om systeem uit te breiden met tweedehands PV panelen om mijn stal en schuurtjes. Als ik hiervooor klassieke omvormers gebruik moet het systeem eigenlijk automatisch offgrid gaan bij een te hoge netspanning in de straat anders schakelen deze klassieke omvormers uit. Kan victron dit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-09 09:52
tjib schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 09:23:
Nu wil ik voor Victron off-grid systeem gaan. Zodat de stroom die ik niet kan terugleveren ivm te hoge net spanning opgeslagen wordt in accu.
In principe kun je zoiets maken. Maar het heeft veel aspecten.
- Volgens mij kun je een Victron Systeem niet softwarematig van het net loskoppelen. Je zult dus een externe schakelaar of relais moeten gebruiken die 3x25 Ampère onder belasting kan schakelen. Lees daarover in het 'ontwerp topic'.
- Je kunt in Node Red de spanning gebruiken als input voor handelingen. Dat moet je zelf programmeren.
- Als de batterijen vol zijn moet je de PV installatie 'knijpen'.
- In de winter is PV-productie onvoldoende voor een dagverbruik. Je kunt wel de batterijen van Grid opladen om het restant van de PV te halen.
- Als je een dynamisch contract hebt is het uitschakelen van PV bij hoge spanning (= hoge productie) niet heel erg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tjib
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12-09 15:10
- Als je een dynamisch contract hebt is het uitschakelen van PV bij hoge spanning (= hoge productie) niet heel erg.
Ook al is stroomprijs nul of negatief je betaalt toch altijd leverkosten en btw over ingekochte stroom? Dus is toch altijd beter om je eigen stroom te gebruiken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tjib
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12-09 15:10
Volgens mij kun je een Victron Systeem niet softwarematig van het net loskoppelen. Je zult dus een externe schakelaar of relais moeten gebruiken die 3x25 Ampère onder belasting kan schakelen. Lees daarover in het 'ontwerp topic'.
Ik had gehoopt dat victron multiplus zich zelf kan afkoppelen als net spanning te hoog is

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Volgens mij gaat de Multiplus off-grid als de grid buiten de gridcode-specificaties valt, dus net als een AC PV omvormer.

https://community.victron...-due-to-overvoltages/6332
https://community.victron...gx-grid-overvoltage/16728

Als je AC PV aan critical-AC-out van de Multiplus hebt hangen, dien je te voldoen aan de factor 1.0 rule. Maar dat moest toch al.

[ Voor 82% gewijzigd door Hermarcel op 03-08-2025 11:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:11
Ik weet niet of het handig om dagelijks een aantal malen de MPII af en aan te schakelen. De relais in de MPII zijn wel robuust maar om ze telkens onder belasting te laten schakelen is niet bevorderlijk voor de levensduur.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Maar als het afschakelen door de MP's zelf gedaan wordt omdat de gridcode bepalend is, dan doe je daar niet zoveel aan. Misschien is er een netcode parameter (in ve-configure?) die vertelt hoe lang de grid weer binnen de norm moet zijn voordat de MP's terug naar on-grid mogen schakelen. Hoe hoger je die parameter zet, hoe minder vaak er geschakeld zal worden. ALS die parameter er is.
Pagina: 1 2 3 Laatste