Ben in communicatie per mail met Synergrid over bepaalde onduidelijkheden in de C10/26-lijst of de interpretatie ervan .
Als dat hele plaatje duidelijk is, zal ik dit ook delen in dit topic.
Wat ik al wel kan delen is dit:
Ter informatie het antwoord op vragen die we vaak zien terugkomen:
- Synergrid is enkel bevoegd voor de homologatie van plug&play toestellen, niet voor de verkoop noch de aansluiting.
- Op Synergrid-niveau is er geen aparte vermogenslimiet bepaald voor plug&play systemen.
In de Belgische wetgeving (AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) zijn er echter wel vermogensgrenzen van toepassing,
onder meer voor huishoudelijke stopcontacten en andere elementen.
- Mogelijk zijn ook andere beperkingen van toepassing op het gebruik van plug&play toestellen – zie ook aparte FAQ.
https://www.synergrid.be/..._C10-11_vanaf_2019_NL.pdf
- Op gewestelijk en federaal niveau is overleg lopend over het al dan niet opleggen van een vermogensgrens van 800W. Op heden is er geen beslissing.
- Volgens het huidige voorschrift C10/11 is het op heden voor batterij-eenheden niet toegestaan om de P1 poort van de digitale meter te gebruiken voor het verplicht vermogenbeheerssysteem*.
Gezien recente technische evoluties wordt momenteel herbekeken of het gebruik van de P1 voor kleine eenheden mogelijk toch aanvaardbaar kan zijn.
In dit geval zou een aanpassing van het voorschrift C10/11 volgens de wettelijke procedures vereist zijn, wat de nodige tijd vraagt.
* "De P1-poort kan niet worden gebruikt als onderdeel van een 'beveiligingssysteem',
gezien het moet gaan om een volledig vermogenbeheerssysteem in beheer en verantwoordelijkheid van de netgebruiker.
Dit is niet het geval indien de P1 poort van de digitale meter wordt gebruikt, gezien de digitale meter eigendom is van de DNB.
Bovendien zijn de snelheid, resolutie en soort informatie vanuit de P1 poort niet geschikt voor deze toepassing en
niet conform de huidige vereisten van C10/11 voor het verplichte vermogenbeheerssysteem.
De P1-poort van de digitale meter mag wel door de netgebruiker worden aangewend als input voor een energiebeheersystemen in de woonst. "
[