Inderdaad, deze. Aan de andere kant, voldoen aan Bebat is de verantwoordelijkheid van de leverancier, dus als dat niet in orde is, dan is dat niet echt uw probleem (tenzij ze bij einde leven gaan kijken naar uw factuur voor recyclage in containerpark).
Dat argument houdt geen steek. Het is in dit geval de CE keuring die de doorslag geeft en als die batterij voldoet aan alle elektrische vereisten, m.a.w. de laagspanningsrichtlijn heeft die verzekeraar geen been om op te staan. EDIT: En moet natuurlijk aangesloten zijn volgens de correcte regels, een apparaat dat niet voldoet aan bovenstaande mag gewoon niet worden verkocht.Wozmro schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:33:
Zolang er niets gebeurd mag alles.
Stel dat die niet synergrid toegelaten batterij je huis(en/of dat van de buren) in brand steekt (minimale kans, grote gevolgen) dan zal je woningverzekering dit als argument gebruiken om niet te moeten tussenkomen.
De risico's zit ook niet bij de PiB samengesteld in de fabriek. Maar wel in de cowboy zelfbouwtoestanden, het zijn die risico's die men met behulp van wetgeving wil ondervangen, in de mate van het mogelijke.
Vraagje die mogelijk wel al gesteld is: welke webshop zouden jullie aanraden voor Belgen? Om in orde te zijn met bebat.
[ Voor 6% gewijzigd door Gely op 31-03-2026 11:03 ]
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Je moet het totale plaatje en voorgeschiedenis bekijken. Synergid is er niet enkel voor thuisbatterijen. Maar ook voor industrie, allerhande koppel- en ontkoppelsturingen, pv omvormers,...
Het is een poging om een samenspel van vele partijen te structureren (om het woord lobbyen niet te gebruiken): overheid, netbeheerder, installateurs, keuringsorganismen,...
Een toestel moet inderdaad een CE hebben en dat zegt iets over het toestel zelf (daarvoor moet je de fabrikant geloven). Maar dat zegt niet persé iets over het totaalconcept, dat moet in België ook nog een gelijkvormigheidscontrole ondergaan als het over een elektrische installatie gaat.
Een PiB is hierin misschien een buitenbeentje omdat dat in theorie gewoon een stekker insteken is. (Overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant).
Maar zou je dan voor die PiB een aparte structuur moeten voorzien? Of steek je die dan toch beter in de bestaande, met de onvermijdelijke discussie? Welke van de twee zorgt voor de minste bijkomende overhead?
Zoals gezegd: bij normaal gebruik volgens de voorschriften is er niets aan de hand.
Het gaat over de cowboy toestanden die juridisch/technisch moeten afgedekt worden.
Als je buurman 5 PiB's in een multistekker steekt en daardoor brand zijn huis af en dat van jou er bij dan zal je blij zijn met een juridische basis.
Anders gooit die buurman gewoon zijn handjes in de lucht en zegt: ik wist van niets, ik heb gewoon die dingen gekocht en er stond een CE op, dat mag ik toch?
Het is een poging om een samenspel van vele partijen te structureren (om het woord lobbyen niet te gebruiken): overheid, netbeheerder, installateurs, keuringsorganismen,...
Een toestel moet inderdaad een CE hebben en dat zegt iets over het toestel zelf (daarvoor moet je de fabrikant geloven). Maar dat zegt niet persé iets over het totaalconcept, dat moet in België ook nog een gelijkvormigheidscontrole ondergaan als het over een elektrische installatie gaat.
Een PiB is hierin misschien een buitenbeentje omdat dat in theorie gewoon een stekker insteken is. (Overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant).
Maar zou je dan voor die PiB een aparte structuur moeten voorzien? Of steek je die dan toch beter in de bestaande, met de onvermijdelijke discussie? Welke van de twee zorgt voor de minste bijkomende overhead?
Zoals gezegd: bij normaal gebruik volgens de voorschriften is er niets aan de hand.
Het gaat over de cowboy toestanden die juridisch/technisch moeten afgedekt worden.
Als je buurman 5 PiB's in een multistekker steekt en daardoor brand zijn huis af en dat van jou er bij dan zal je blij zijn met een juridische basis.
Anders gooit die buurman gewoon zijn handjes in de lucht en zegt: ik wist van niets, ik heb gewoon die dingen gekocht en er stond een CE op, dat mag ik toch?
Bij een maatschappelijke discussie gaat het niet over u en mij maar over wat we zouden adviseren aan de volgende generatie.
Zoals ik schreef, correct volgens de regels aangesloten. Net zoals je geen oven, wasmachine en droogkast op een multistekker aansluit op een lichtkring met 1,5mm² bedrading en een zekering van 25A...en ze ook nog eens gelijktijdig aanzet. Mensen zonder gezond verstand, het kerkhof ligt er vol van.Wozmro schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:57:
Je moet het totale plaatje en voorgeschiedenis bekijken. Synergid is er niet enkel voor thuisbatterijen. Maar ook voor industrie, allerhande koppel- en ontkoppelsturingen, pv omvormers,...
Het is een poging om een samenspel van vele partijen te structureren (om het woord lobbyen niet te gebruiken): overheid, netbeheerder, installateurs, keuringsorganismen,...
Een toestel moet inderdaad een CE hebben en dat zegt iets over het toestel zelf (daarvoor moet je de fabrikant geloven). Maar dat zegt niet persé iets over het totaalconcept, dat moet in België ook nog een gelijkvormigheidscontrole ondergaan als het over een elektrische installatie gaat.
Een PiB is hierin misschien een buitenbeentje omdat dat in theorie gewoon een stekker insteken is. (Overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant).
Maar zou je dan voor die PiB een aparte structuur moeten voorzien? Of steek je die dan toch beter in de bestaande, met de onvermijdelijke discussie? Welke van de twee zorgt voor de minste bijkomende overhead?
Zoals gezegd: bij normaal gebruik volgens de voorschriften is er niets aan de hand.
Het gaat over de cowboy toestanden die juridisch/technisch moeten afgedekt worden.
Als je buurman 5 PiB's in een multistekker steekt en daardoor brand zijn huis af en dat van jou er bij dan zal je blij zijn met een juridische basis.
Anders gooit die buurman gewoon zijn handjes in de lucht en zegt: ik wist van niets, ik heb gewoon die dingen gekocht en er stond een CE op, dat mag ik toch?
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
is wel zo een firma die 101 andere firma onder zich heeft om wat ditjes en datjes te verkopen... maar ze doen dit nu al een tijdje met scherpe prijs. dus eigen keuze.
Ik maakte me dezelfde bedenking, maar heb begin deze maand de Marstek Venus E 3.0 toch bij tubotek.be gekocht.dnat schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 14:54:
[...]
is wel zo een firma die 101 andere firma onder zich heeft om wat ditjes en datjes te verkopen... maar ze doen dit nu al een tijdje met scherpe prijs. dus eigen keuze.
🇧🇪 | SolarEdge HD-Wave SE4000H | Maysun MS430MDG-54H N-Topcon Double Glass - 4380Wp (x12) ☀️Z | 🔋MT Venus E 3.0 5.12 kWh V148.117.112 | MT CT003 V116 | MT app 1.6.64 | VIOFO A129 Pro | RPi Zero 2 W (Pi-Hole & Unbound)
Heeft iemand hier al geïnformeerd naar de goedkeuring van Marstek Venus A/D? Weten we of deze lopende zijn en het dus een kwestie van tijd is voor deze in de lijst verschijnen?
gezien hier procentueel gezien meer belgen zitten: wie heeft goede ervaringen met een one-stop-shop installateur voor plaatsen van 2 marstek batterijen inclusief installatie, 2 nieuwe kringen , aansluiting, keuring, ... ? Liefst regio oost-vlaanderen of antwerpen
Ik ben pc-gewijs zeer handig maar niet electriciteitsgewijs
Een gewone elektricien die twee stopcontacten ieder op een aparte automaat kan installeren is voldoende. Die moeten er toch lokaal zijn?belblade schreef op woensdag 1 april 2026 @ 13:15:
gezien hier procentueel gezien meer belgen zitten: wie heeft goede ervaringen met een one-stop-shop installateur voor plaatsen van 2 marstek batterijen inclusief installatie, 2 nieuwe kringen , aansluiting, keuring, ... ? Liefst regio oost-vlaanderen of antwerpenIk ben pc-gewijs zeer handig maar niet electriciteitsgewijs
kom eens even langs zou ik zeggen, dan kan je de opstelling zien hoe ik deze opgezet heb (ook al bij enkele buren gedaan), gezien je regio specificatie wonen we niet ver van elkaar.belblade schreef op woensdag 1 april 2026 @ 13:15:
gezien hier procentueel gezien meer belgen zitten: wie heeft goede ervaringen met een one-stop-shop installateur voor plaatsen van 2 marstek batterijen inclusief installatie, 2 nieuwe kringen , aansluiting, keuring, ... ? Liefst regio oost-vlaanderen of antwerpenIk ben pc-gewijs zeer handig maar niet electriciteitsgewijs
zoals anderen al aangeven, enkele stopcontacten en zekeringen plaatsen en de juiste draad trekken is simpel, max 1-2u werk
dan de config nog maken vna de MT
[ Voor 11% gewijzigd door dnat op 01-04-2026 13:34 ]
Ik heb een zendure solarflow 2400AC+1 batterij 2880Wh op het oog.
Ik ben geen grote verbruiker, kan geen ev thuis opladen.
Wel enkele vraagjes:
- is die zendure snel genoeg om zoveel mogelijk het piekvermogen af te vlakken? Dus dit is gunstig voor wat betreft het capaciteitstarief?
- ik heb dynamisch tarief (bij energieleverancier ecopower), hoe gaat de zendure daarmee om? Kijkt die naar de data van entso of Noordpool en optimaliseert die dan automatisch? Ook in combinatie met eigen zonnepanelen?
- is de zenduren gemakkelijk aan te sturen via home assistent of heeft dat niet echt een meerwaarde? Momenteel stuurt HA mijn SMA omvormer aan in functie van de dynamische tarieven, zero-export bij negatieve prijs.
Ik ben geen grote verbruiker, kan geen ev thuis opladen.
Wel enkele vraagjes:
- is die zendure snel genoeg om zoveel mogelijk het piekvermogen af te vlakken? Dus dit is gunstig voor wat betreft het capaciteitstarief?
- ik heb dynamisch tarief (bij energieleverancier ecopower), hoe gaat de zendure daarmee om? Kijkt die naar de data van entso of Noordpool en optimaliseert die dan automatisch? Ook in combinatie met eigen zonnepanelen?
- is de zenduren gemakkelijk aan te sturen via home assistent of heeft dat niet echt een meerwaarde? Momenteel stuurt HA mijn SMA omvormer aan in functie van de dynamische tarieven, zero-export bij negatieve prijs.
[ Voor 17% gewijzigd door Wozmro op 01-04-2026 17:43 ]
Bij een maatschappelijke discussie gaat het niet over u en mij maar over wat we zouden adviseren aan de volgende generatie.
Er is een tweakers forum voor Zendure ik denk dat je daar meer specifieke info over de zendure kan vinden.Wozmro schreef op woensdag 1 april 2026 @ 17:41:
Ik heb een zendure solarflow 2400AC+1 batterij 2880Wh op het oog.
Ik ben geen grote verbruiker, kan geen ev thuis opladen.
Wel enkele vraagjes:
- is die zendure snel genoeg om zoveel mogelijk het piekvermogen af te vlakken? Dus dit is gunstig voor wat betreft het capaciteitstarief?
- ik heb dynamisch tarief (bij energieleverancier ecopower), hoe gaat de zendure daarmee om? Kijkt die naar de data van entso of Noordpool en optimaliseert die dan automatisch? Ook in combinatie met eigen zonnepanelen?
- is de zenduren gemakkelijk aan te sturen via home assistent of heeft dat niet echt een meerwaarde? Momenteel stuurt HA mijn SMA omvormer aan in functie van de dynamische tarieven, zero-export bij negatieve prijs.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V148.119.109 / Shelly Pro 3EM / HWP1 /CT003 V122 / CT002 V124 / 3 fasen net
Heb een ticket aangemaakt om te informeren, maar Marstek Support is de laatste maand zo goed als onbereikbaar, dus verwacht niet (snel) een antwoord terug. Als ik iets weet post ik hier wel.MUN0X schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 17:43:
Heeft iemand hier al geïnformeerd naar de goedkeuring van Marstek Venus A/D? Weten we of deze lopende zijn en het dus een kwestie van tijd is voor deze in de lijst verschijnen?
hoe snel moet deze zijn ?Wozmro schreef op woensdag 1 april 2026 @ 17:41:
Ik heb een zendure solarflow 2400AC+1 batterij 2880Wh op het oog.
Ik ben geen grote verbruiker, kan geen ev thuis opladen.
Wel enkele vraagjes:
- is die zendure snel genoeg om zoveel mogelijk het piekvermogen af te vlakken? Dus dit is gunstig voor wat betreft het capaciteitstarief?
Ja- ik heb dynamisch tarief (bij energieleverancier ecopower), hoe gaat de zendure daarmee om? Kijkt die naar de data van entso of Noordpool en optimaliseert die dan automatisch? Ook in combinatie met eigen zonnepanelen?
dat is denk ik namelijk echt een van de sterkste punten van de Zendure, je kunt deze volledig local op HA aansturen. er is zelfs hier op tweakers een speciaal topic voor Zendure en HA en deze is zeer actief.- is de zenduren gemakkelijk aan te sturen via home assistent of heeft dat niet echt een meerwaarde?
Momenteel stuurt HA mijn SMA omvormer aan in functie van de dynamische tarieven, zero-export bij negatieve prijs.
Bedankt voor de reacties.
Snel als in: het capaciteitstarief zo laag als mogelijk krijgen 🙂
In mijn geval zal dit vooral de avondpiek zijn: koken.
Voor de rest slaag ik er redelijk goed in om het verbruik te spreiden en dat zoveel mogelijk te doen op moment dat de zonnepanelen leveren.
Ik heb er eentje besteld bij Tubotek (1070€) 2400AC met 1 batterijmodule.
Zonder eigen P1 meter omdat mijn HA green al aangesloten is op de P1 (vaste bekabeling) en ik gelezen heb dat de waarden via HA kunnen doorgestuurd worden naar de Zendure.
Snel als in: het capaciteitstarief zo laag als mogelijk krijgen 🙂
In mijn geval zal dit vooral de avondpiek zijn: koken.
Voor de rest slaag ik er redelijk goed in om het verbruik te spreiden en dat zoveel mogelijk te doen op moment dat de zonnepanelen leveren.
Ik heb er eentje besteld bij Tubotek (1070€) 2400AC met 1 batterijmodule.
Zonder eigen P1 meter omdat mijn HA green al aangesloten is op de P1 (vaste bekabeling) en ik gelezen heb dat de waarden via HA kunnen doorgestuurd worden naar de Zendure.
Bij een maatschappelijke discussie gaat het niet over u en mij maar over wat we zouden adviseren aan de volgende generatie.
De zendure reageert voor mijn gevoel redelijk snel, enige vertraging is echter nooit uit te sluiten, maar het gaat hier slechts om enkele seconden, het verbasserd mij nog steeds hoe snel hij op verandering reageerd en hij stuurt dit vrijwel elke seconde bij. Echter het helemaal op echt nul houden gaat zelfs de Zendure niet lukken. maar een afwijking van enkel tientallen watts in een seconde of 2 is uiteindelijk heel weinig (0,011 Wh).Wozmro schreef op donderdag 2 april 2026 @ 09:18:
Bedankt voor de reacties.
Snel als in: het capaciteitstarief zo laag als mogelijk krijgen 🙂
In mijn geval zal dit vooral de avondpiek zijn: koken.
Voor de rest slaag ik er redelijk goed in om het verbruik te spreiden en dat zoveel mogelijk te doen op moment dat de zonnepanelen leveren.
Ik heb er eentje besteld bij Tubotek (1070€) 2400AC met 1 batterijmodule.
Zonder eigen P1 meter omdat mijn HA green al aangesloten is op de P1 (vaste bekabeling) en ik gelezen heb dat de waarden via HA kunnen doorgestuurd worden naar de Zendure.
Had ik ook al gedaan maar voorlopig nog geen respons gekregen. Vandaar dat ik hier even dacht te informeren. Ik laat het ook weten als ik iets verneem.Avenger 2.0 schreef op donderdag 2 april 2026 @ 06:23:
[...]
Heb een ticket aangemaakt om te informeren, maar Marstek Support is de laatste maand zo goed als onbereikbaar, dus verwacht niet (snel) een antwoord terug. Als ik iets weet post ik hier wel.
Ik heb ook een zendure 2400 met 2 batterijen en woon in België:Wozmro schreef op woensdag 1 april 2026 @ 17:41:
Ik heb een zendure solarflow 2400AC+1 batterij 2880Wh op het oog.
Ik ben geen grote verbruiker, kan geen ev thuis opladen.
Wel enkele vraagjes:
- is die zendure snel genoeg om zoveel mogelijk het piekvermogen af te vlakken? Dus dit is gunstig voor wat betreft het capaciteitstarief?
- ik heb dynamisch tarief (bij energieleverancier ecopower), hoe gaat de zendure daarmee om? Kijkt die naar de data van entso of Noordpool en optimaliseert die dan automatisch? Ook in combinatie met eigen zonnepanelen?
- is de zenduren gemakkelijk aan te sturen via home assistent of heeft dat niet echt een meerwaarde? Momenteel stuurt HA mijn SMA omvormer aan in functie van de dynamische tarieven, zero-export bij negatieve prijs.
- Ja, capaciteitstarief op minimum houden is geen probleem (zolang je batterij niet leeg is natuurlijk).
- Ik heb geen capaciteitstarief, maar er zijn mogelijkheiden (van manueel uren om te laden en te ontladen instellen, tot AI het laten regelen).
- Ik heb na frustratie omdat de Zendure P1 meter niet goed wil werken overgeschakeld naar Home Assistent (met mijn zelfbouw P1 meter), eerst de Zendure integratie (was niet 100% tevreden, vond hem niet goed genoeg naar nul op de meter regelen), en dan de Gielz integratie. Deze laatste is bijzonder goed, draait nagenoeg perfect nul op de meter, elke 4 seconden update van vermogen (sneller ga je oscilleren, maar kan je toch instellen als je persé wil).
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
is voor iedereen afh van verbruik en opbrengst profiel, ik heb hier 2 * MT 5.1 staan en ik heb meestal in ochtend nog een 20% over op beide (incl de vaste 11% bodem) dus maar een 1KW over. Totaal benodigd Is natuurlijk sterk afhankelijk van je eigen PV opbrengst, ligging, totaal opbrengst, verbruikscurve.naftebakje schreef op donderdag 2 april 2026 @ 12:31:
[...]
Ik heb ook een zendure 2400 met 2 batterijen en woon in België:Enige is dat ik nu al wat het gevoel heb dat ik meer batterij wil, als de was al klaar is en de zon schijnt nog hard genoeg zijn de 2 batterijen vlotjes vol en verbruiken we de hele nacht niets. Denk dat je met een batterij geen nacht doorkomt, of je moet erg weinig sluipverbruik hebben.
- Ja, capaciteitstarief op minimum houden is geen probleem (zolang je batterij niet leeg is natuurlijk).
- Ik heb geen capaciteitstarief, maar er zijn mogelijkheiden (van manueel uren om te laden en te ontladen instellen, tot AI het laten regelen).
- Ik heb na frustratie omdat de Zendure P1 meter niet goed wil werken overgeschakeld naar Home Assistent (met mijn zelfbouw P1 meter), eerst de Zendure integratie (was niet 100% tevreden, vond hem niet goed genoeg naar nul op de meter regelen), en dan de Gielz integratie. Deze laatste is bijzonder goed, draait nagenoeg perfect nul op de meter, elke 4 seconden update van vermogen (sneller ga je oscilleren, maar kan je toch instellen als je persé wil).
een extra batterij om nog net dat extra uit te halen is niet echt rendabel, je moet er al 7-8 maanden alles kunnen uithalen.
PV plaatsing is key, velen liggen Zuid wat hoge piek geeft op middag, leuk voor terugdraaiende tellers, al langer bewezen dat kwa ROI momenteel een oost-west de beste oplossing geeft. Ik heb 75% west en dan merk je dat in lente-zomer je langer echt opbrengst hebt (minder hoge piek) en dus eigenlijk direct verbruik hebt van koken in avond etc.
maw alles hangt af van X factoren, ik zeg meestal koop eerst eens een HW p1 en kijk eens naar je profiel.
[ Voor 3% gewijzigd door dnat op 02-04-2026 19:36 ]
Kan iemand me vertellen hoe het nu werkelijk zit. Want ik heb eens aan AI gevraagd en die beweert bij hoog en laag dat keuring verplicht is bij 2 Marstek Venus E accu's. En ook aansluiting direct op de zekeringkast op 2 aparte groepen anders afkeur.
Ik begrijp dat Fluvius het allemaal ok vindt, maar ik wil natuurlijk niet dat mijn brandverzekering moeilijk gaat doen, of dat ik boetes ga krijgen.
Ik begrijp dat Fluvius het allemaal ok vindt, maar ik wil natuurlijk niet dat mijn brandverzekering moeilijk gaat doen, of dat ik boetes ga krijgen.
AI vertelt flauwekul. Je moet helemaal niks laten keuren, dit gaat over plug-in batterijen, niet over generieke thuisbatterijen die vast worden aangesloten. Je mag 2 zelfs 3 Marsteks hebben, zet ze gewoon elk op een aparte vrije groep als je ze op 2500W laat ontladen. Als je geen vrije groepen hebt én er moeten nieuwe groepen worden aangelegd in je elek. kast dan moet die kast in principe terug gekeurd worden volgens de AREI normen. Maar dit heeft helemaal niks te maken met de batterijen zelf.Marve79 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 12:47:
Kan iemand me vertellen hoe het nu werkelijk zit. Want ik heb eens aan AI gevraagd en die beweert bij hoog en laag dat keuring verplicht is bij 2 Marstek Venus E accu's. En ook aansluiting direct op de zekeringkast op 2 aparte groepen anders afkeur.
Ik begrijp dat Fluvius het allemaal ok vindt, maar ik wil natuurlijk niet dat mijn brandverzekering moeilijk gaat doen, of dat ik boetes ga krijgen.
[ Voor 12% gewijzigd door Gely op 07-04-2026 12:53 ]
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Maar ik lees dat je maar maximaal met 800W mag ontladen? Dus als je 2 batterijen hebt limiteren op 2 x 400W?Gely schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 12:51:
[...]
AI vertelt flauwekul. Je moet helemaal niks laten keuren, dit gaat over plug-in batterijen, niet over generieke thuisbatterijen die vast worden aangesloten. Je mag 2 zelfs 3 Marsteks hebben, zet ze gewoon elk op een aparte vrije groep als je ze op 2500W laat ontladen.
Of is dat ook flauwekul
Dat is een misverstand, lees ook flauwekul. Je mag met 2500W ontladen, Synergrid heeft deze batterijen goedgekeurd met een omvormer van 2,5kVA. Je mag met alle 2 of 3 batterijen ELK 2,5kW ontladen ALS je ze ELK op een aparte groep zet.Marve79 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 12:54:
[...]
Maar ik lees dat je maar maximaal met 800W mag ontladen? Dus als je 2 batterijen hebt limiteren op 2 x 400W?
Of is dat ook flauwekul
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Ok super, goed om te lezen.Gely schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 12:56:
[...]
Dat is een misverstand, lees ook flauwekul. Je mag met 2500W ontladen, Synergrid heeft deze batterijen geodgekeurd met een omvormer van 2,5kVA. Je mag met alle 2 of 3 batterijen ELK 2,5kW ontladen ALS je ze ELK op een aparte groep zet.
Het is ook zo dom ik kan eigenlijk nergens die regels vinden. De site van Fluvius zegt hier ook niks over.
Dat heeft dan ook niets met Fluvius te maken. Synergrid bepaalt hier de regels.Marve79 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:00:
[...]
Ok super, goed om te lezen.
Het is ook zo dom ik kan eigenlijk nergens die regels vinden. De site van Fluvius zegt hier ook niks over.
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Zelfs al moet je het bij Synergrid gaan zoeken, het is toch wel te vinden op de site van Fluvius. https://www.fluvius.be/nl...e/plug-en-play-toestellenMarve79 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:00:
[...]
Ok super, goed om te lezen.
Het is ook zo dom ik kan eigenlijk nergens die regels vinden. De site van Fluvius zegt hier ook niks over.
Voor de volledigheid ook Synergrid link even toevoegen: https://www.synergrid.be/...e/elektriciteit/plug-play
[ Voor 12% gewijzigd door Kaickul op 07-04-2026 13:06 ]
Zie tabel van Synergrid in een eerder bericht hieronder, en zelfs dat klopt niet aangezien er mensen zijn die 3 MT's met elk 2,5kVA omvormer vermogen hebben geregistreerd bij Fluvius. Ik weet het, een kat vindt er zijn jongen niet in terugMarve79 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:00:
[...]
Ok super, goed om te lezen.
Het is ook zo dom ik kan eigenlijk nergens die regels vinden. De site van Fluvius zegt hier ook niks over.
Gely schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 08:37:
[...]
Op een standaard 40A monofasige aansluiting?
Hieronder nogmaals de tabel uit de laatste documentatie van Synergrid, en die bepalen wat mag en niet mag. Staat hierboven ook al ergens met de link naar het document. Dat er 3 batterijen van elk 2,5kVA op een monofasig netwerk mogen worden aangesloten is tegenstrijdig met wat mag. Max. 5kVA aan batterij-omvormers naast een max. van 5kVA aan PV-omvormers. Al zou ik het persoonlijk ook graag anders willen zien
[Afbeelding]
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Ik ben toch nog niet overtuigd. Ik lees dit:Gely schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:03:
[...]
Dat heeft dan ook niets met Fluvius te maken. Synergrid bepaalt hier de regels.
In België is er geen maximaal toegelaten vermogen. In België kunt u dus meer dan 1, 2 of 3 plug & play panelen plaatsen. Wel is het zo dat, wat ook het totaal vermogen van uw plug & play zonnepaneel installatie is, er slechts maximum 800 Wat op uw thuisnet kan geïnjecteerd worden. Dit maximum vermogen van 800 W wordt automatisch geregeld door de micro-omvormer(s) of thuisbatterijen waarop uw zonnepanelen zijn aangesloten. De gehomologeerde toestellen zijn zo gefabriceerd en geconfigureerd.
https://www.sustix.be/en/wettelijk-kader
Daar ben ik dus een beetje bang voor. Dat je niet meer dan 800W mag injecteren. Maar je mag voor mij part 6 batterijen kopen voor 15000W maar de totale injectie mag de 800W niet overschrijven.
En dan heb je dus geen fuck meer aan 2 batterijen, want je waterkoker, wasmachine, droger gaan dan allemaal via het net.
Ik hoop echt dat ik mis ben
Inderdaad, al gaat het hier natuurlijk over het aanmelden wanneer omvormervermogen > 800VA. Misschien zit daar voor @Marve79 de onduidelijkheid, aanmelden is niet hezelfde als keuring.Kaickul schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:04:
[...]
Zelfs al moet je het bij Synergrid gaan zoeken, het is toch wel te vinden op de site van Fluvius. https://www.fluvius.be/nl...e/plug-en-play-toestellen
Voor de volledigheid ook Synergrid link even toevoegen: https://www.synergrid.be/...e/elektriciteit/plug-play
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Nogmaals, je haalt de dingen door elkaar. Wat daar staat gaat over zonnepanelen en de omvormer die er aan hangt. Voor de duidelijkheid, mijn 2 Marsteks met elk 2,5kVA omvormer zijn bij Fluvius aangemeld en zonder problemen goedgekeurd.Marve79 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:15:
[...]
Ik ben toch nog niet overtuigd. Ik lees dit:
In België is er geen maximaal toegelaten vermogen. In België kunt u dus meer dan 1, 2 of 3 plug & play panelen plaatsen. Wel is het zo dat, wat ook het totaal vermogen van uw plug & play zonnepaneel installatie is, er slechts maximum 800 Wat op uw thuisnet kan geïnjecteerd worden. Dit maximum vermogen van 800 W wordt automatisch geregeld door de micro-omvormer(s) of thuisbatterijen waarop uw zonnepanelen zijn aangesloten. De gehomologeerde toestellen zijn zo gefabriceerd en geconfigureerd.
https://www.sustix.be/en/wettelijk-kader
Daar ben ik dus een beetje bang voor. Dat je niet meer dan 800W mag injecteren. Maar je mag voor mij part 6 batterijen kopen voor 15000W maar de totale injectie mag de 800W niet overschrijven.
En dan heb je dus geen fuck meer aan 2 batterijen, want je waterkoker, wasmachine, droger gaan dan allemaal via het net.
Ik hoop echt dat ik mis ben
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Ok dus bij Synergrid zeggen ze dit:Gely schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:17:
[...]
Inderdaad, al gaat het hier natuurlijk over het aanmelden wanneer omvormervermogen > 800VA. Misschien zit daar voor @Marve79 de onduidelijkheid, aanmelden is niet hezelfde als keuring.
OPGELET: in de Gewesten wordt vandaag reeds door verschillende instanties aangeraden om het gecombineerd omvormervermogen van ‘Plug&Play’ toestellen te beperken tot 600 W à 800 W uit veiligheidsoverwegingen. De kans bestaat trouwens dat dergelijk vermogen zal worden opgelegd door de overheid.
Dus geen harde limit, maar je bevind je wel in een grijze zone en de kans bestaat dat er in de toekomst wel een beperking wordt opgelegd.
Het gaat over injectie en thuisbatterij wordt ook genoemd.Gely schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:21:
[...]
Nogmaals, je haalt de dingen door elkaar. Wat daar staat gaat over zonnepanelen en de omvormer die er aan hangt. Voor de duidelijkheid, mijn 2 Marsteks met elk 2,5kVA omvormer zijn bij Fluvius aangemeld en zonder problemen goedgekeurd.
Dus.... je doet maar wat je nu mag hé. Wat gaan ze doen met de aangemelde en goedgekeurde installaties? Ze komen afbreken? Ik dacht het niet...Marve79 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:22:
[...]
Ok dus bij Synergrid zeggen ze dit:
OPGELET: in de Gewesten wordt vandaag reeds door verschillende instanties aangeraden om het gecombineerd omvormervermogen van ‘Plug&Play’ toestellen te beperken tot 600 W à 800 W uit veiligheidsoverwegingen. De kans bestaat trouwens dat dergelijk vermogen zal worden opgelegd door de overheid.
Dus geen harde limit, maar je bevind je wel in een grijze zone en de kans bestaat dat er in de toekomst wel een beperking wordt opgelegd.
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Ok nog eens verder gezocht, ik ben helemaal mis. Het gaat hier over injectie op het net, niet op zelf gebruik van je stroom. Dus als je meer dan 800W direct op het net zet/teruglevert.Gely schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:24:
[...]
Dus.... je doet maar wat je nu mag hé. Wat gaan ze doen met de aangemelde en goedgekeurde installaties? Ze komen afbreken? Ik dacht het niet...
En dat ga ik toch niet doen want dat levert toch niks op. Je zou dat zelfs nog kunnen beperken tot 800W
Helder nu
Wat ik lees gaat over zonnepanelen die rechtstreeks op de omvormer van een thuisbatterij zijn aangesloten als één geheel én de daarbijhorende aanmeldingsplicht. ZP plug-in installaties an sich moeten begrensd zijn op 799VA, vanaf 800VA is er een aanmeldingsplicht. Ik ga het voor de laatste keer herhalen: Fluvius keurt je thuisbatterij met een omvormer van 2,5kVA gewoon per direct goed, en meerdere ook.Marve79 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:22:
[...]
Het gaat over injectie en thuisbatterij wordt ook genoemd.
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Lees gewoon even door dit hele onderwerp en dan heb je wellicht antwoord op al je vragen. Heb je dan nog vragen, stel ze dan. Maar als jij het liever aan een domme AI vraagt...Marve79 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 12:47:
Kan iemand me vertellen hoe het nu werkelijk zit. Want ik heb eens aan AI gevraagd en die beweert bij hoog en laag dat keuring verplicht is bij 2 Marstek Venus E accu's. En ook aansluiting direct op de zekeringkast op 2 aparte groepen anders afkeur.
Ik begrijp dat Fluvius het allemaal ok vindt, maar ik wil natuurlijk niet dat mijn brandverzekering moeilijk gaat doen, of dat ik boetes ga krijgen.
🇧🇪 | SolarEdge HD-Wave SE4000H | Maysun MS430MDG-54H N-Topcon Double Glass - 4380Wp (x12) ☀️Z | 🔋MT Venus E 3.0 5.12 kWh V148.117.112 | MT CT003 V116 | MT app 1.6.64 | VIOFO A129 Pro | RPi Zero 2 W (Pi-Hole & Unbound)
Ik heb al antwoord zie mijn reacties hier boven, ik wilde het gewoon 100% zeker weten.Yeshua schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 14:47:
[...]
Lees gewoon even door dit hele onderwerp en dan heb je wellicht antwoord op al je vragen. Heb je dan nog vragen, stel ze dan. Maar als jij het liever aan een domme AI vraagt...
En ik vraag het wel aan AI maar die geloof ik zeker niet daarom ben ik nu hier
Bij monofase, omvormer zonnepanelen van 4kW, 2 MT's elk op eigen zekering en ontladen elk aan 2500w, is er theoretisch een gevaar voor te veel spanning in de kast als ze alle drie hun maximum geven (9000W)?
Of maak ik een denkfout (ben een leek qua elektriciteit)?
Of maak ik een denkfout (ben een leek qua elektriciteit)?
Mijn monofase aansluiting heeft een 40A hoofdzekering, 9000W op 230V kan dus net.
Maar waarom zou je beide MT's laten ontladen op het moment dat je omvormer zonnepanelen ook 4000W opbrengt? Lijkt mij een situatie die niet zal voorkomen.
Het gevaar zit trouwens meer in het mengen van verbruik en opwek stromen.
Omdat er dan meer stroom op de kabels kan staan dan de zekering meet.
Maar dat vermijd je dus door elke MT op zijn eigen zekering te zetten zonder andere verbruikers (of op 800W ontladen te laten staan).
Maar waarom zou je beide MT's laten ontladen op het moment dat je omvormer zonnepanelen ook 4000W opbrengt? Lijkt mij een situatie die niet zal voorkomen.
Het gevaar zit trouwens meer in het mengen van verbruik en opwek stromen.
Omdat er dan meer stroom op de kabels kan staan dan de zekering meet.
Maar dat vermijd je dus door elke MT op zijn eigen zekering te zetten zonder andere verbruikers (of op 800W ontladen te laten staan).
[ Voor 3% gewijzigd door GoBieN-Be op 16-04-2026 19:00 ]
Slecht werkend apparaat of kortsluiting kan er potentieel voor zorgen dat 40A + 2x11A ontladen wordt. Omvormer PV is dikwijls beveiligd door remautomaat zodat totale stoom niet hoger is dan hoofdzekering.GoBieN-Be schreef op donderdag 16 april 2026 @ 18:59:
Lijkt mij een situatie die niet zal voorkomen..
Maar begrijp ik het verkeerd dan dat er theoretisch te veel spanning in de kast kan staan?
Achter de omvormer staat een zekering en achter de batterijen staan zekeringen. Maar voor elk die zekering vormt de tegelijk afgegeven elektriciteit geen probleem:
*Omvormer geeft 4000W: geen probleem
*Batterij 1 geeft 2500W: geen probleem
*Batterij 2 geeft 2500W: geen probleem
Stel dat mijn huis 12000W vraagt (laadpaal, airco, oven, wasmachine...), dan wordt er ook nog eens 3000W van het net gehaald.
Welke veiligheid voorkomt dat er 12000W door de kast gaat?
Achter de omvormer staat een zekering en achter de batterijen staan zekeringen. Maar voor elk die zekering vormt de tegelijk afgegeven elektriciteit geen probleem:
*Omvormer geeft 4000W: geen probleem
*Batterij 1 geeft 2500W: geen probleem
*Batterij 2 geeft 2500W: geen probleem
Stel dat mijn huis 12000W vraagt (laadpaal, airco, oven, wasmachine...), dan wordt er ook nog eens 3000W van het net gehaald.
Welke veiligheid voorkomt dat er 12000W door de kast gaat?
Bij installatie van stekkerbatterijen moet je zorgen dat de interne bekabeling van het electrisch bord voldoende dik bekabeld is. Zeker als je de batterijen aan 2500W laat leveren. Dan kunnen er potentieel grote stromen door de kast gaan, deel kan komen via de net aansluiting en deel via de PV panelen en ook via de PIB's als er een zeer grote afname is. Ik heb de ganse kast gekableerd met 10mm2 tussen de kamgeleiders.Heezy schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 16:40:
Maar begrijp ik het verkeerd dan dat er theoretisch te veel spanning in de kast kan staan?
Achter de omvormer staat een zekering en achter de batterijen staan zekeringen. Maar voor elk die zekering vormt de tegelijk afgegeven elektriciteit geen probleem:
*Omvormer geeft 4000W: geen probleem
*Batterij 1 geeft 2500W: geen probleem
*Batterij 2 geeft 2500W: geen probleem
Stel dat mijn huis 12000W vraagt (laadpaal, airco, oven, wasmachine...), dan wordt er ook nog eens 3000W van het net gehaald.
Welke veiligheid voorkomt dat er 12000W door de kast gaat?
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V148.119.109 / Shelly Pro 3EM / HWP1 /CT003 V122 / CT002 V124 / 3 fasen net
De kabels in de kast zijn altijd iets ruimer bemeten (qua stroom die er door kan) dan de zekeringen. Het principe is dat de zekering eerst uitschakelt voor dat de kabel zou kunnen smelten. Dus 12000W door de kast kan niet, want de hoofdzekering (van 40A) zal uitschakelen bij +/- 9200W.
Als je kijkt in de kast zie je ook dat de kabels die vanaf de hoofdzekering komen dikker zijn dan diegene die op een kring/groep met zekering van 20A gebruikt worden.
Het gevaar bij batterijen zitten bij mix van opwek en verbruik stromen, waarbij slechts een deel door de kast (en dus zekering gaat) maar er int totaal wel gevaarlijk veel over de kabels loopt. Dat vermijd je door 2500W ontladen enkel te doen op een aparte kring/groep.
Als je kijkt in de kast zie je ook dat de kabels die vanaf de hoofdzekering komen dikker zijn dan diegene die op een kring/groep met zekering van 20A gebruikt worden.
Het gevaar bij batterijen zitten bij mix van opwek en verbruik stromen, waarbij slechts een deel door de kast (en dus zekering gaat) maar er int totaal wel gevaarlijk veel over de kabels loopt. Dat vermijd je door 2500W ontladen enkel te doen op een aparte kring/groep.
[ Voor 23% gewijzigd door GoBieN-Be op 17-04-2026 21:32 ]
je moet je huisaansluiting aanvragen op basis van je verbruik.Heezy schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 16:40:
Maar begrijp ik het verkeerd dan dat er theoretisch te veel spanning in de kast kan staan?
Achter de omvormer staat een zekering en achter de batterijen staan zekeringen. Maar voor elk die zekering vormt de tegelijk afgegeven elektriciteit geen probleem:
*Omvormer geeft 4000W: geen probleem
*Batterij 1 geeft 2500W: geen probleem
*Batterij 2 geeft 2500W: geen probleem
Stel dat mijn huis 12000W vraagt (laadpaal, airco, oven, wasmachine...), dan wordt er ook nog eens 3000W van het net gehaald.
Welke veiligheid voorkomt dat er 12000W door de kast gaat?
je moet je kast dimensioneren op basis van je aanbod/verbruik
is dat niet, dan heb je een slechte electricien of een slechte doe hetzelver.
Ik heb tussen mijn zekering rijen 10mm liggen
de meeste zekeringen hangen aan elkaar met kammgeleider
wat ik nadien geplaatst heb voor buiten met diff en voor de batterij is met 6mm.
voldoende in mijn geval dus op 1 fase.
wat jij allemaal aangeeft zou ik a lang niet meer op 1 fase zetten en een 3fase opstelling is nooit 1+2+3 behalve dan in de hoofdaansluiting richting het net
Niet iedereen heeft die luxe hoor, bijvoorbeeld je koopt een bestaand huis of een sleutel op de deur waar alles al ingeregeld is.
[ Voor 5% gewijzigd door GoBieN-Be op 19-04-2026 22:46 ]
In een ideale wereld staat er een rem automaat. Met het "duale karakter" van een batterij (verbruik en opwek) wordt dat wat "moeilijker".Heezy schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 16:40:
Welke veiligheid voorkomt dat er 12000W door de kast gaat?
Je kan dat oplossen door dubbele rem automaten te zetten: een van bv 32A, daarvoor hang je dan je zonnepanelen en het net van Fluvius, na de 32A terug opnieuw een 32A en tussen die twee automaten zet je dan je stopcontacten voor de batterijen op die manier kan er nooit meer dan 32A vloeien in het segment tussen de 2 32A's.
De omvormer voor de zonnepanelen zal uitvallen als de spanning te hoog oploopt, net als de thuisbatterijen; geen risico op te hoge spanning.Heezy schreef op donderdag 16 april 2026 @ 17:26:
Bij monofase, omvormer zonnepanelen van 4kW, 2 MT's elk op eigen zekering en ontladen elk aan 2500w, is er theoretisch een gevaar voor te veel spanning in de kast als ze alle drie hun maximum geven (9000W)?
Of maak ik een denkfout (ben een leek qua elektriciteit)?
Enkel de stromen kunnen in randgevallen problemen geven, maar dat is al uitgelegd.
Elke opwekker (batterij of omvormer zonnepanelen) een eigen zekering waar geen andere apparatuur op zit, en een correcte zekeringkast reduceert risico's in de praktijk tot nihil.
@HyperBart remautomaten gebruik je meestal om de aardlekschakelaar te beveiligen, types met hogere stroom zijn duurder dan een extra automaat. Als je aardleks 63A kunnen schakelen, en de verdeeldraden zijn 10mm², dan is 12kW door je eenfasige meterkast geen probleem.
[ Voor 14% gewijzigd door naftebakje op 20-04-2026 13:21 ]
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
Heeft iedereen hier zijn Marstek Venus al aangegeven?
Het duurde vorig jaar lang voor het in de selectie lijst stond (ik weet niet eens wanneer het er uiteindelijk in gekomen is) en ik ben het sinds dan 'vergeten'.
Het duurde vorig jaar lang voor het in de selectie lijst stond (ik weet niet eens wanneer het er uiteindelijk in gekomen is) en ik ben het sinds dan 'vergeten'.
.BE - MT5.2KWh v151, HomeWizard P1 meter
Denk de meeste hier wel. Nu ja ze zullen je wel herinnering uiteindelijk sturen als je het 'vergeten' bent gezien ze makkelijk kunnen detecteren.gvb73 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:36:
Heeft iedereen hier zijn Marstek Venus al aangegeven?
Het duurde vorig jaar lang voor het in de selectie lijst stond (ik weet niet eens wanneer het er uiteindelijk in gekomen is) en ik ben het sinds dan 'vergeten'.
Ik heb mijn plicht gedaan en de Marstek binnen de 30 dagen aangegeven bij Fluvius. Zij moeten de rest maar doen. Daar ga ik echt niet achter zitten. Met de zonnepanelen duurde het ook een eeuwigheid voor ze reageerden.gvb73 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:36:
Heeft iedereen hier zijn Marstek Venus al aangegeven?
Het duurde vorig jaar lang voor het in de selectie lijst stond (ik weet niet eens wanneer het er uiteindelijk in gekomen is) en ik ben het sinds dan 'vergeten'.
🇧🇪 | SolarEdge HD-Wave SE4000H | Maysun MS430MDG-54H N-Topcon Double Glass - 4380Wp (x12) ☀️Z | 🔋MT Venus E 3.0 5.12 kWh V148.117.112 | MT CT003 V116 | MT app 1.6.64 | VIOFO A129 Pro | RPi Zero 2 W (Pi-Hole & Unbound)
Ik heb er vorig jaar begin september 2 aangemeld en paar maand terug bevestiging gehad.
Ik heb pas 6-8 weken mijn Marstek aangemeld en gisteren bevestiging gehad dat het OK is.
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus-E V2 + V3 | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025
Vandaag goedkeuring ontvangen van Fluvius voor 2de set AP EZ1-M + 2 PV van 400 Wp.Gely schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 20:33:
[...]
Interessant, was aan het wachten op een Chinese vrijwilliger, dat ben jij dus![]()
Hou ons op de hoogte! Ik wacht al sinds september op de goedkeuring van 1 enkele set, loopt precies nogal in het honderd bij Fluvius.
Aanvraag ingediend op 25/3/2026 en nu reeds goedgekeurd. Ze hebben blijkbaar een tandje bijgestoken...
BE 2 x MT 5.12 kWh V156 CT003 V122 Landis & Gyr E360 1P BMS 216
Fantastisch! Hier nog niets, heb wel al eens gebeld voor de eerste set en dat ging in orde komen. Tot op heden dus niks, heb ook niet meer aangedrongen wegens andere prioriteiten. Ga de 2de dan ook maar meteen aanmelden en binnen een paar weken nog eens aan de lijn hangen.macedpo schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 14:03:
[...]
Vandaag goedkeuring ontvangen van Fluvius voor 2de set AP EZ1-M + 2 PV van 400 Wp.
Aanvraag ingediend op 25/3/2026 en nu reeds goedgekeurd. Ze hebben blijkbaar een tandje bijgestoken...
EDIT: Ik zag net dat mijn eerste AP EZ1-M plug-in set dan toch al goedgekeurd was, heb er wel nooit een mail van gekregen
[ Voor 9% gewijzigd door Gely op 19-05-2026 15:39 ]
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
De Anker SOLIX Solarbank Max AC die binnenkort leverbaar zal zijn (met early bird korting) lijkt me op papier een interessant product.
Als ik het goed begrijp is het vrij eenvoudig om deze op een aparte zekering aan te sluiten. Er zijn namelijk wel wat toestellen die meestal op een aparte zekering staan (wasmachine, droogkast,...). Ik zou denk ik in de plaats dan deze Anker batterij op de wandcontactdoos mogen aansluiten, en de wasmachine dan op de noodstroomvoorziening van de Anker aansluiten. Op deze manier staat de Anker dan op zijn eigen zekering.
De Anker kan met een stevig maximum van 3500 laden/ontladen wat zowel handig voor de zonnepanelen wanneer de zon flink schijnt, als om het piekverbruik laag te houden bvb tijdens het koken met de inductieplaat.
Ik heb hier thuis vrij recente Niko wandcontactdozen, maar toch maak ik me wat zorgen over wat ik online lees (bvb hier Knot in 'Anker brengt plug-inthuisaccu met vermogen van 3500W en capaciteit van 7-42kWh') over het langdurig levere van een hoog vermogen op 1 stopcontact.
Niko zelf is ook wat ambivalent: https://dam.nikocdn.eu/assets/Niko/Documents/Manuals/PMmaximum_current_rating.pdf In principe valt de batterij in de categorie waar 16A toegelaten is ("Socket outlet connected with 2.5 mm² copper conductors, installed in controlled indoor locations, and connected to stationary equipment"). Aan de andere kant is het amperage voor elektrische wagens veel lager, wat toch enigzins vergelijkbaar is met een thuisbatterij...
Hoe zien jullie dit?
Als ik het goed begrijp is het vrij eenvoudig om deze op een aparte zekering aan te sluiten. Er zijn namelijk wel wat toestellen die meestal op een aparte zekering staan (wasmachine, droogkast,...). Ik zou denk ik in de plaats dan deze Anker batterij op de wandcontactdoos mogen aansluiten, en de wasmachine dan op de noodstroomvoorziening van de Anker aansluiten. Op deze manier staat de Anker dan op zijn eigen zekering.
De Anker kan met een stevig maximum van 3500 laden/ontladen wat zowel handig voor de zonnepanelen wanneer de zon flink schijnt, als om het piekverbruik laag te houden bvb tijdens het koken met de inductieplaat.
Ik heb hier thuis vrij recente Niko wandcontactdozen, maar toch maak ik me wat zorgen over wat ik online lees (bvb hier Knot in 'Anker brengt plug-inthuisaccu met vermogen van 3500W en capaciteit van 7-42kWh') over het langdurig levere van een hoog vermogen op 1 stopcontact.
Niko zelf is ook wat ambivalent: https://dam.nikocdn.eu/assets/Niko/Documents/Manuals/PMmaximum_current_rating.pdf In principe valt de batterij in de categorie waar 16A toegelaten is ("Socket outlet connected with 2.5 mm² copper conductors, installed in controlled indoor locations, and connected to stationary equipment"). Aan de andere kant is het amperage voor elektrische wagens veel lager, wat toch enigzins vergelijkbaar is met een thuisbatterij...
Hoe zien jullie dit?
Niko of Legrande heeft een stopcontact wat bedoeld is om wagens mee op te laden.
Strikt genomen zijn de Niko stopcontacten (even uit het hoofd) bedoeld om langdurig 10A te leveren dacht ik.
Als je dus zo een auto stopcontact zet zit je helemaal veilig.
Strikt genomen zijn de Niko stopcontacten (even uit het hoofd) bedoeld om langdurig 10A te leveren dacht ik.
Als je dus zo een auto stopcontact zet zit je helemaal veilig.
Stopcontact droogkast/wasmachine voor batterij gebruiken (en dan droogkast/wasmachine op backup) hebben verschillende mensen hier ook gedaan met de Marstek.quizzical schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 23:29:
Hoe zien jullie dit?
Als je meer dan 2500W continue wil laden/ontladen zou ik inderdaad een speciaal EV stopcontact zetten of het limiteren tot 2500W als dat mogelijk is in de software.
Bedankt! Blij om te horen dat ik geen onzin uitkraam met mijn werkwijze om legaal en veilig een plug-in batterij op een eigen zekering te zetten voor hoger vermogen (wasmachine op backup) en de mogelijkse problemen (stopcontact niet gemaakt voor 16A continu).
Mijn zonnepanelen leveren max 2500W dus dat is geen probleem. Het risico eerder de andere kant op (batterij die energie levert aan hoog vermogen gedurende lange tijd). Het is een 7Kwh batterij dus worst case zou die 2 uur lang 3500w leveren, terwijl een standaard stopcontact geloof ik maximum 1 uur dat wattage mag leveren.
Die worst case is theorie, voor de praktijk heb ik bij Fluvius mijn verbruik per kwartier gedurende het laatste jaar gedownload. De langste periode die ik heb gevonden met een verbruik hoger dan 2500w zijn deze 4 opvolgende kwartierwaarden (dat zijn gemiddelden, dus de pieken liggen hoger): 2560W, 2764W, 4544W, 4160W. Dus op dat mompent zou de batterij een uur lang tussen de 2500W en 3500W (max van de batterij) geleverd hebben.
Verder zijn er nog 4 periodes van 45minuten, veel periodes van een half uur, en heel veel van een kwartier.
Als ik het goed begrijp valt dat binnen de specificaties van een stopcontact in Belgie (max 1 u 16a) en mag dit dus gewoon. Maar ik heb het gevoel dat ik een beetje de rand van wat veilig is aan het opzoeken ben. Ik zou mijn domitica kunnen instellen om na X minuten de batterij zijn vermogen te laten terugschroeven om het stopcontact te laten afkoelen. Maar ik heb geen idee na hoeveel minuten ik dat zou moeten doen om echt veilig te zijn.
De veiligste optie is waarschijnlijk om jullie advies op te volgen en zo een hoog amperage stopcontact te zetten zoals jullie aanraden.
Ik heb een 5 aderige kabel (5G2.5mm²) die naar een dubbele opbouwwandcontactdoos loopt (elk stopcontact heeft dus zijn eigen aderpaar dat op zijn eigen zekering is aangesloten). Ik zou deze dan vervangen door een Legrand PLEXO dubbele opbouwdoos: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-opbouwdoos-2-mechanismen-4-membraan-ingangen-antraciet-069602l
In de ene uitsparing zou ik dan zo een Green'up stopcontact installeren: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-contactdoos-greenup-mode-2-mechanisme-ip55-antr-069885l
En in de andere een standaard stopcontact: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-contactdoos-schroefklem-mechanisme-ip55-ik08-antraciet-069840l
Dit mag ik dan allemaal doen zonder dat een electricien hoeft tussen te komen of herkeuring nodig is.
Ik moet mijn batterij uiteraard wel bij Fluvius aanmelden binnen de 30 dagen.
Mijn zonnepanelen leveren max 2500W dus dat is geen probleem. Het risico eerder de andere kant op (batterij die energie levert aan hoog vermogen gedurende lange tijd). Het is een 7Kwh batterij dus worst case zou die 2 uur lang 3500w leveren, terwijl een standaard stopcontact geloof ik maximum 1 uur dat wattage mag leveren.
Die worst case is theorie, voor de praktijk heb ik bij Fluvius mijn verbruik per kwartier gedurende het laatste jaar gedownload. De langste periode die ik heb gevonden met een verbruik hoger dan 2500w zijn deze 4 opvolgende kwartierwaarden (dat zijn gemiddelden, dus de pieken liggen hoger): 2560W, 2764W, 4544W, 4160W. Dus op dat mompent zou de batterij een uur lang tussen de 2500W en 3500W (max van de batterij) geleverd hebben.
Verder zijn er nog 4 periodes van 45minuten, veel periodes van een half uur, en heel veel van een kwartier.
Als ik het goed begrijp valt dat binnen de specificaties van een stopcontact in Belgie (max 1 u 16a) en mag dit dus gewoon. Maar ik heb het gevoel dat ik een beetje de rand van wat veilig is aan het opzoeken ben. Ik zou mijn domitica kunnen instellen om na X minuten de batterij zijn vermogen te laten terugschroeven om het stopcontact te laten afkoelen. Maar ik heb geen idee na hoeveel minuten ik dat zou moeten doen om echt veilig te zijn.
De veiligste optie is waarschijnlijk om jullie advies op te volgen en zo een hoog amperage stopcontact te zetten zoals jullie aanraden.
Ik heb een 5 aderige kabel (5G2.5mm²) die naar een dubbele opbouwwandcontactdoos loopt (elk stopcontact heeft dus zijn eigen aderpaar dat op zijn eigen zekering is aangesloten). Ik zou deze dan vervangen door een Legrand PLEXO dubbele opbouwdoos: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-opbouwdoos-2-mechanismen-4-membraan-ingangen-antraciet-069602l
In de ene uitsparing zou ik dan zo een Green'up stopcontact installeren: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-contactdoos-greenup-mode-2-mechanisme-ip55-antr-069885l
En in de andere een standaard stopcontact: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-contactdoos-schroefklem-mechanisme-ip55-ik08-antraciet-069840l
Dit mag ik dan allemaal doen zonder dat een electricien hoeft tussen te komen of herkeuring nodig is.
Ik moet mijn batterij uiteraard wel bij Fluvius aanmelden binnen de 30 dagen.
Een enkel, dubbel, tripel of zelfs quadrupel stopcontact wordt gezien als één enkel aftakpunt, daarvoor heb je geen herkeuring nodig en al zeker niet als de correcte draadsectie al op de plannen staat. Alles wat in de elek kast zelf wordt gewijzigd (andere groepen, zwaardere groepen, enz...) dien je wel te laten herkeuren.quizzical schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 14:07:
Bedankt! Blij om te horen dat ik geen onzin uitkraam met mijn werkwijze om legaal en veilig een plug-in batterij op een eigen zekering te zetten voor hoger vermogen (wasmachine op backup) en de mogelijkse problemen (stopcontact niet gemaakt voor 16A continu).
Mijn zonnepanelen leveren max 2500W dus dat is geen probleem. Het risico eerder de andere kant op (batterij die energie levert aan hoog vermogen gedurende lange tijd). Het is een 7Kwh batterij dus worst case zou die 2 uur lang 3500w leveren, terwijl een standaard stopcontact geloof ik maximum 1 uur dat wattage mag leveren.
Die worst case is theorie, voor de praktijk heb ik bij Fluvius mijn verbruik per kwartier gedurende het laatste jaar gedownload. De langste periode die ik heb gevonden met een verbruik hoger dan 2500w zijn deze 4 opvolgende kwartierwaarden (dat zijn gemiddelden, dus de pieken liggen hoger): 2560W, 2764W, 4544W, 4160W. Dus op dat mompent zou de batterij een uur lang tussen de 2500W en 3500W (max van de batterij) geleverd hebben.
Verder zijn er nog 4 periodes van 45minuten, veel periodes van een half uur, en heel veel van een kwartier.
Als ik het goed begrijp valt dat binnen de specificaties van een stopcontact in Belgie (max 1 u 16a) en mag dit dus gewoon. Maar ik heb het gevoel dat ik een beetje de rand van wat veilig is aan het opzoeken ben. Ik zou mijn domitica kunnen instellen om na X minuten de batterij zijn vermogen te laten terugschroeven om het stopcontact te laten afkoelen. Maar ik heb geen idee na hoeveel minuten ik dat zou moeten doen om echt veilig te zijn.
De veiligste optie is waarschijnlijk om jullie advies op te volgen en zo een hoog amperage stopcontact te zetten zoals jullie aanraden.
Ik heb een 5 aderige kabel (5G2.5mm²) die naar een dubbele opbouwwandcontactdoos loopt (elk stopcontact heeft dus zijn eigen aderpaar dat op zijn eigen zekering is aangesloten). Ik zou deze dan vervangen door een Legrand PLEXO dubbele opbouwdoos: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-opbouwdoos-2-mechanismen-4-membraan-ingangen-antraciet-069602l
In de ene uitsparing zou ik dan zo een Green'up stopcontact installeren: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-contactdoos-greenup-mode-2-mechanisme-ip55-antr-069885l
En in de andere een standaard stopcontact: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-contactdoos-schroefklem-mechanisme-ip55-ik08-antraciet-069840l
Dit mag ik dan allemaal doen zonder dat een electricien hoeft tussen te komen of herkeuring nodig is.
Ik moet mijn batterij uiteraard wel bij Fluvius aanmelden binnen de 30 dagen.
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
die EV stopcontacten zijn echt gemaakt voor zeer lange duur max A te leveren, dat heb je helemaal niet nodig bij de meeste plugin batterij tenzij je sommige series met 1 omvormer en meerdere stapel serieel batterij gaat gebruiken. Als je voor parallel batterij plugin gaat is de in sowieso al meer gebalanceerd op andere zekeringen en stopcontacten. Neemt niet weg dat je degelijke stopcontact en zekering best kan nemen, maar die meerprijs van "EV" titel zit gewoon meer in marketing dan in iets anders. Voor een EV aansluiting zonder laadpaal zou ik zelfs nooit naar een standaard stekker aansluiting gaan maar naar een P17 blauw en de electriciteitkabels voorzien van eindklemmen.quizzical schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 14:07:
Bedankt! Blij om te horen dat ik geen onzin uitkraam met mijn werkwijze om legaal en veilig een plug-in batterij op een eigen zekering te zetten voor hoger vermogen (wasmachine op backup) en de mogelijkse problemen (stopcontact niet gemaakt voor 16A continu).
Mijn zonnepanelen leveren max 2500W dus dat is geen probleem. Het risico eerder de andere kant op (batterij die energie levert aan hoog vermogen gedurende lange tijd). Het is een 7Kwh batterij dus worst case zou die 2 uur lang 3500w leveren, terwijl een standaard stopcontact geloof ik maximum 1 uur dat wattage mag leveren.
Die worst case is theorie, voor de praktijk heb ik bij Fluvius mijn verbruik per kwartier gedurende het laatste jaar gedownload. De langste periode die ik heb gevonden met een verbruik hoger dan 2500w zijn deze 4 opvolgende kwartierwaarden (dat zijn gemiddelden, dus de pieken liggen hoger): 2560W, 2764W, 4544W, 4160W. Dus op dat mompent zou de batterij een uur lang tussen de 2500W en 3500W (max van de batterij) geleverd hebben.
Verder zijn er nog 4 periodes van 45minuten, veel periodes van een half uur, en heel veel van een kwartier.
Als ik het goed begrijp valt dat binnen de specificaties van een stopcontact in Belgie (max 1 u 16a) en mag dit dus gewoon. Maar ik heb het gevoel dat ik een beetje de rand van wat veilig is aan het opzoeken ben. Ik zou mijn domitica kunnen instellen om na X minuten de batterij zijn vermogen te laten terugschroeven om het stopcontact te laten afkoelen. Maar ik heb geen idee na hoeveel minuten ik dat zou moeten doen om echt veilig te zijn.
De veiligste optie is waarschijnlijk om jullie advies op te volgen en zo een hoog amperage stopcontact te zetten zoals jullie aanraden.
Ik heb een 5 aderige kabel (5G2.5mm²) die naar een dubbele opbouwwandcontactdoos loopt (elk stopcontact heeft dus zijn eigen aderpaar dat op zijn eigen zekering is aangesloten). Ik zou deze dan vervangen door een Legrand PLEXO dubbele opbouwdoos: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-opbouwdoos-2-mechanismen-4-membraan-ingangen-antraciet-069602l
In de ene uitsparing zou ik dan zo een Green'up stopcontact installeren: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-contactdoos-greenup-mode-2-mechanisme-ip55-antr-069885l
En in de andere een standaard stopcontact: https://www.legrand.be/nl/catalogus/plexo-contactdoos-schroefklem-mechanisme-ip55-ik08-antraciet-069840l
Dit mag ik dan allemaal doen zonder dat een electricien hoeft tussen te komen of herkeuring nodig is.
Ik moet mijn batterij uiteraard wel bij Fluvius aanmelden binnen de 30 dagen.
Ik heb standaard 16A legrand 2P+T stopcontacten gebruikt met BE aarding en 3G4 draad elk op een 16A zekering.
herkeuring is een BE dingetje....
@dnat Ik begrijp niet zo goed waarom je zegt dat een speciaal stopcontact helemaal niet nodig is? De Anker SOLIX Solarbank Max AC levert 3500W. Hoe ik het begrijp kan een standaard stopcontact max 1u max 16A leveren, en kan een standaard stopcontact langdurig max 10A leveren in België. In theorie kan deze batterij urenlang 15.22A leveren wat dus te hoog is voor een gewoon stopcontact.
Een P17 Blauw stopcontact lijkt me ook problematisch want dan moet ik een andere stekker monteren op de batterij en dat zal vast de Belgische Synergrid goedkeuring van de batterij tenietdoen.
Vandaar dat de "overpriced" EV stopcontact.een goeie optie lijkt.
Een P17 Blauw stopcontact lijkt me ook problematisch want dan moet ik een andere stekker monteren op de batterij en dat zal vast de Belgische Synergrid goedkeuring van de batterij tenietdoen.
Vandaar dat de "overpriced" EV stopcontact.een goeie optie lijkt.
Als je jezelf daar een beter gevoel mee geeft, elke situatie is anders met X factoren. Die omvormer staat ook nog niet in de gesupporteerde lijst.quizzical schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 16:06:
@dnat Ik begrijp niet zo goed waarom je zegt dat een speciaal stopcontact helemaal niet nodig is? De Anker SOLIX Solarbank Max AC levert 3500W. Hoe ik het begrijp kan een standaard stopcontact max 1u max 16A leveren, en kan een standaard stopcontact langdurig max 10A leveren in België. In theorie kan deze batterij urenlang 15.22A leveren wat dus te hoog is voor een gewoon stopcontact.
Een P17 Blauw stopcontact lijkt me ook problematisch want dan moet ik een andere stekker monteren op de batterij en dat zal vast de Belgische Synergrid goedkeuring van de batterij tenietdoen.
Vandaar dat de "overpriced" EV stopcontact.een goeie optie lijkt.
Klopt als een bus, maar ik heb gelezen dat Anker bezig is om hem op de lijst van synergrid te krijgen voor de verkoop start :-)
Overigens zijn ze in deze review ook niet zo happig om hem op 3500W te laten werken op een gewoon stopcontact: https://iotdomotica.nl/thuisaccu/anker-solix-solarbank-max-ac-review
Ze raden eigenlijk aan om een vaste aansluiting te maken op de woning. Maar dan moet ik denk ik wel een herkeuring doen, dus de oplossing met de Legrand Green'up lijkt me voor Belgie beter.
Overigens zijn ze in deze review ook niet zo happig om hem op 3500W te laten werken op een gewoon stopcontact: https://iotdomotica.nl/thuisaccu/anker-solix-solarbank-max-ac-review
Ze raden eigenlijk aan om een vaste aansluiting te maken op de woning. Maar dan moet ik denk ik wel een herkeuring doen, dus de oplossing met de Legrand Green'up lijkt me voor Belgie beter.
[ Voor 64% gewijzigd door quizzical op 20-05-2026 21:33 ]
Gisteren trouwens nog een mail gehad van Durasun / Innovoltus dat er nu een DIY Jullix module is voor Marstek batterijen. Had anderhalf jaar geleden een pre-order gedaan met de toen Marstek + Jullix sturing + installatie destijds, maar door de aanhoudende impasse in homologering toen geannuleerd en zelf de batterij gekocht. Nu kan je dus de Jullix module apart kopen en een DIY installatie doen. Alleen spijtig dat de prijs van de module aan de hoge kant is (€399) en enkel met Marstek batterijen compatibel. Een gemiste kans om dit aan een goedkopere prijs te verkopen (~€100 max) gezien ze toch ook nog inkomsten hebben aan het abonnement. Misschien als je compatibele EV laadpaal en warmtepomp hebt en dynamisch tarief dat zo een kant-en-klare oplossing nog interessant kan zijn (gezien dat in HA een moeilijke opgave en configuratie is). Anyway hieronder de link moesten er toch mensen interesse hebben:
https://stekkerbatterij.innovoltus.be/diy-durasun
https://stekkerbatterij.innovoltus.be/diy-durasun
[ Voor 11% gewijzigd door Avenger 2.0 op 21-05-2026 07:26 ]
Wat kan Jullix dan voor mij betekenen als Home Assistant gebruiker waar ik alles al zelf aanstuur en monitor zonder afhankelijk te zijn van een of andere vendor (met uitzondering van HA zelf)? Waar zit de data, ergens in de cloud of zo? De aankoopprijs van 399 EUR (en daarna wellicht een maandelijks abo van ?EUR) is op zich al een héél pak energie.Avenger 2.0 schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 07:23:
Gisteren trouwens nog een mail gehad van Durasun / Innovoltus dat er nu een DIY Jullix module is voor Marstek batterijen. Had anderhalf jaar geleden een pre-order gedaan met de toen Marstek + Jullix sturing + installatie destijds, maar door de aanhoudende impasse in homologering toen geannuleerd en zelf de batterij gekocht. Nu kan je dus de Jullix module apart kopen en een DIY installatie doen. Alleen spijtig dat de prijs van de module aan de hoge kant is (€399) en enkel met Marstek batterijen compatibel. Een gemiste kans om dit aan een goedkopere prijs te verkopen (~€100 max) gezien ze toch ook nog inkomsten hebben aan het abonnement. Misschien als je compatibele EV laadpaal en warmtepomp hebt en dynamisch tarief dat zo een kant-en-klare oplossing nog interessant kan zijn (gezien dat in HA een moeilijke opgave en configuratie is). Anyway hieronder de link moesten er toch mensen interesse hebben:
https://stekkerbatterij.innovoltus.be/diy-durasun
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Niets uiteraard. Lijkt me meer een kant-en-klare eenvoudige oplossing als HA configureren voor dit alles (batterij, PV, warmtepomp, EV, dynamische tarieven, weersvoorspelling, etc) te moeilijk is.Gely schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 07:33:
[...]
Wat kan Jullix dan voor mij betekenen als Home Assistant gebruiker
Er zijn genoeg mensen die dure EMS en (veel te dure) batterij kopen, dus voor velen zal deze oplossing ook voor hen een keuze zijn.
Als je zelf handig bent met HA, modbus en andere aansluitingen/integraties lijkt mij een EMS kopen niet de juiste oplossing. Je eigen werk is als het ware je kost
Als je zelf handig bent met HA, modbus en andere aansluitingen/integraties lijkt mij een EMS kopen niet de juiste oplossing. Je eigen werk is als het ware je kost
Was natuurlijk een retorische vraagdnat schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 07:56:
Er zijn genoeg mensen die dure EMS en (veel te dure) batterij kopen, dus voor velen zal deze oplossing ook voor hen een keuze zijn.
Als je zelf handig bent met HA, modbus en andere aansluitingen/integraties lijkt mij een EMS kopen niet de juiste oplossing. Je eigen werk is als het ware je kost
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Maar denk wel dat er een markt voor is. Zijn nog wel een hoop mensen tussen noob en tweaker in die niet de tijd of kennis hebben om dit alles in HA te configureren/programmeren en niet erg vinden om ~€10 de maand als abonnement hiervoor te betalen. Maar de vraagprijs van €399 is gewoon veel te hoog voor een waarschijnlijk ESP32-achtige moduleGely schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 08:02:
[...]
Was natuurlijk een retorische vraagWat jij en @Avenger 2.0 schrijven klopt natuurlijk, daarenboven is HA veel flexibeler, nog niet te spreken over het feit dat je van energiebeheer een hobby maakt. Zo'n voorgekauwde module die alles in handen geeft van een "propriety vendor" is dan ook niets voor mij en allicht niets voor de echte tweakers hier.
Die prijs, klopt! Maar goed, dat is de prijs van een Homey Pro (die heel wat meer kan), je betaalt tenslotte ook voor de ontwikkeling en het eco-systeem dat er rond hangt. De vraag is, zijn ze er morgen nog? Waar zit de data (privacy)? Wat kan je nog met je module van 399EUR als ze er morgen mee stoppen, blijft die werken of heb je plots een presse-papier, enz... Ik denk dat er héél veel van die Jullix modules én abo's moeten verkocht worden om de zaak recht te houden, incl. verdere ontwikkelingen.Avenger 2.0 schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 08:08:
[...]
Maar denk wel dat er een markt voor is. Zijn nog wel een hoop mensen tussen noob en tweaker in die niet de tijd of kennis hebben om dit alles in HA te configureren/programmeren en niet erg vinden om ~€10 de maand als abonnement hiervoor te betalen. Maar de vraagprijs van €399 is gewoon veel te hoog voor een waarschijnlijk ESP32-achtige module
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Denk dat die vooral verkocht worden bij nieuwe installaties en waar de technieker alles configureert. Uiteindelijk is Innovoltus onderdeel van Durasun wat een grote leverancier/installateur is. Aan deze prijs voor €399 is dat inderdaad een gemiste kans voor DIY. Zoals je zegt kan je met een Homey Pro Mini aan €250 veel meer aan een niet veel hogere leercurve. Zie die DIY module prijs nog wel verder zakken in de toekomst gezien de materiaalkost minder dan €50 bedraagt. En de ontwikkelkosten moeten ze dan maar compenseren door abonnementskosten. Een Belgische oplossing heeft wel als voordeel dat er interessante opties voor hier in zitten zoals de CAPTAR.Gely schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 08:20:
[...]
De vraag is, zijn ze er morgen nog? Waar zit de data (privacy)? Wat kan je nog met je module van 399EUR als ze er morgen mee stoppen, blijft die werken of heb je plots een presse-papier, enz... Ik denk dat er héél veel van die Jullix modules én abo's moeten verkocht worden om de zaak recht te houden, incl. verdere ontwikkelingen.
[ Voor 5% gewijzigd door Avenger 2.0 op 21-05-2026 08:32 ]
Ik heb me wat laten leiden en hals-over-kop de Marstek Venus A gekocht, blijk dat deze niet homologeerd is in België. Hoe gaan jullie er mee om?
Ter aanvulling: ik gebruik ook de Marstek CT002 om realtime te detecteren of er zonne-energie geïnjecteerd wordt. Pas dan begint de batterij te laden. Ik injecteer dus niet meer, tenzij de batterij vol is. Ik heb ook een digitale meter en de zonnepanelen zijn wel aangemeld.
Ter aanvulling: ik gebruik ook de Marstek CT002 om realtime te detecteren of er zonne-energie geïnjecteerd wordt. Pas dan begint de batterij te laden. Ik injecteer dus niet meer, tenzij de batterij vol is. Ik heb ook een digitale meter en de zonnepanelen zijn wel aangemeld.
[ Voor 49% gewijzigd door Flintt op 27-05-2026 13:13 ]
ze zien niet echt welke marstek je hebt.
Je bent uiteraard wettelijk niet in orde, dus de optie is ofwel verkopen en de venus kopen, ofwel niets aanmelden ofwel aanmelden als de venus.
Je bent uiteraard wettelijk niet in orde, dus de optie is ofwel verkopen en de venus kopen, ofwel niets aanmelden ofwel aanmelden als de venus.
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
Ook aan @Flintt Exact wat ik zou doen (dat laatste), een thuisbatterij is een thuisbatterij. Er is niemand die bij je thuis gaat controleren of dat ding wel het juiste naamplaatje heeft. Als dat ding ook nog eens een CE markering heeft en op de correcte manier is aangesloten is er hoegenaamd niemand -ook geen verzekeringsmaatschappij- die je een strobreed in de weg kan leggen. Mijn 2 eurocentsIcekiller2k6 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 19:47:
ze zien niet echt welke marstek je hebt.
Je bent uiteraard wettelijk niet in orde, dus de optie is ofwel verkopen en de venus kopen, ofwel niets aanmelden ofwel aanmelden als de venus.
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
De Venus A & D zullen er uiteindelijk ook wel tussen komen, de procedure is gewoon traag en langdradig. Lijkt me dat Marstek ook nog altijd bezig is met de Venus E v3 (in combinatie met de P1 meter), gezien de Venus E v3 een volledig nieuwe homologatie nodig heeft daar deze intern volledig veranderd is. En ondertussen zijn de E v3's overal geïnstalleerd. Tegen dat de v3 in de lijst staat kan je waarschijnlijk enkel nog v4 vinden
Weer zo van die typische Belgische kafka zeker
Ook wel een interessante om mee rekening te houden in de toekomst:
https://www.hln.be/mijn-g...gen-te-besparen~a60348eb/
https://www.hln.be/mijn-g...gen-te-besparen~a60348eb/
Het capaciteitstarief heeft tot doel het stroomnet te beschermen tegen overbelasting.Avenger 2.0 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 11:03:
Ook wel een interessante om mee rekening te houden in de toekomst:
https://www.hln.be/mijn-g...gen-te-besparen~a60348eb/
Ik dacht dat het vooral de bedoeling was om de inkomsten te spekken, inkomsten die gedaald zijn door het feit dat heel wat mensen tegenwoordig zonnepanelen hebben. Wie een digitale meter heeft en zuinig is wordt trouwens niet beloond als hij onder 2,5 kW blijft. Als alleenstaande (die sowieso voor alles al méér betaalt) zit ik regelmatig onder die grens.
En nu willen ze een nieuwe regeling om ons helemaal zot te maken. Op die batterijen gaan ze waarschijnlijk ook ooit belastingen heffen, dat zie je al van ver aankomen.
🇧🇪 | SolarEdge HD-Wave SE4000H | Maysun MS430MDG-54H N-Topcon Double Glass - 4380Wp (x12) ☀️Z | 🔋MT Venus E 3.0 5.12 kWh V148.117.112 | MT CT003 V116 | MT app 1.6.64 | VIOFO A129 Pro | RPi Zero 2 W (Pi-Hole & Unbound)
Op zich niet onlogisch dat capaciteitstarief lager zou zijn als er minder afname van stroom is, idem transport - en distributiekosten. Op die manier wordt een dynamisch contract interessant en ook batterijen die in de winter niet veel zonnestroom kunnen opslaan.Yeshua schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 12:09:
[...]
Het capaciteitstarief heeft tot doel het stroomnet te beschermen tegen overbelasting.
Ik dacht dat het vooral de bedoeling was om de inkomsten te spekken, inkomsten die gedaald zijn door het feit dat heel wat mensen tegenwoordig zonnepanelen hebben. Wie een digitale meter heeft en zuinig is wordt trouwens niet beloond als hij onder 2,5 kW blijft. Als alleenstaande (die sowieso voor alles al méér betaalt) zit ik regelmatig onder die grens.
En nu willen ze een nieuwe regeling om ons helemaal zot te maken. Op die batterijen gaan ze waarschijnlijk ook ooit belastingen heffen, dat zie je al van ver aankomen.
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
Logisch en lagere tarieven zijn beide een antoniem van FluviusPNARI schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 15:45:
[...]
Op zich niet onlogisch dat capaciteitstarief lager zou zijn als er minder afname van stroom is, idem transport - en distributiekosten. Op die manier wordt een dynamisch contract interessant en ook batterijen die in de winter niet veel zonnestroom kunnen opslaan.
[BE] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op WZW - 2 x SMA | 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 | 1 kWp / 2x JA Solar 455Wp op O - APS EZ1 | 2x Marstek V2 - 5.12 kWh (v155) / BMS v216 - CT003 (v118) - HW P1 | Domotica: Home Assistant
Ze zouden beter eens het hele tarievensysteem/accijnsen,toeslagen etc. eens herzien en in lijn brengen met de huidige en toekomstige behoeften van de markt, aanbod/produktie van electriciteit en transport- en distributiemogelijkheden zodat er een rechtvaardige all in prijs voor electriciteit tot stand komt.Gely schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 20:22:
[...]
Logisch en lagere tarieven zijn beide een antoniem van Fluvius
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅
Een goeie 10 jaar geleden was de prijsberekening in ieder geval een stuk socialer. Toen had je zelfs nog dat de eerste 100kWh van je verbruik gratis was (en telkens nog eens 100kWh er bij per inwoner van een woning).Yeshua schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 12:09:
[...]
Het capaciteitstarief heeft tot doel het stroomnet te beschermen tegen overbelasting.
Ik dacht dat het vooral de bedoeling was om de inkomsten te spekken, inkomsten die gedaald zijn door het feit dat heel wat mensen tegenwoordig zonnepanelen hebben. Wie een digitale meter heeft en zuinig is wordt trouwens niet beloond als hij onder 2,5 kW blijft. Als alleenstaande (die sowieso voor alles al méér betaalt) zit ik regelmatig onder die grens.
En nu willen ze een nieuwe regeling om ons helemaal zot te maken. Op die batterijen gaan ze waarschijnlijk ook ooit belastingen heffen, dat zie je al van ver aankomen.
Mijn energieleverancier kon toen een prijsformule aanbieden waarbij als je een jaar 0kWh zou verbruiken je effectief ook 0€ zou betalen op je energierekening.
Maar dat is allemaal veranderd onder het rechtse riedeltje: gratis bestaat niet. (Energieminister Annemie Turtelboom).
Natuurlijk is een elektriciteitsnet niet gratis maar dat is het nooit geweest. Het is sowieso grotendeels een vaste kost, hoe de kosten verdeelt worden is 100% een politieke keuze. En heeft niets te maken met hoe de energie opgewekt wordt.
Bij een maatschappelijke discussie gaat het niet over u en mij maar over wat we zouden adviseren aan de volgende generatie.
Om dit topic nog wat nieuw leven in te blazen: Vraag mij af of de opkomende Venus E v4 gehomologeerd gaat geraken. Blijkbaar is de omvormer hierin geüpgraded naar 3kW, dus om officieel te zijn zeker een nieuwe homologatie vereist. Volgens AREI mag een stekkerapparaat maximaal 2600W bedragen. Bestaat er een kans dat deze nog als plugin via stekker verbonden mag worden of moet het een vaste installatie worden met keuring?
Klopt niet denk ik, mijn frietketel en droogkast hebben al 3000w. Was het niet groter als 2600w moet een eigen vaste kring hebben ?Avenger 2.0 schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 08:01:
... Volgens AREI mag een stekkerapparaat maximaal 2600W bedragen. ...
Zoals alles in België is het niet echt duidelijk. Dit is wat ik er bij Synergrid over terug vind:ben144 schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 08:09:
[...]
Klopt niet denk ik, mijn frietketel en droogkast hebben al 3000w. Was het niet groter als 2600w moet een eigen vaste kring hebben ?
Quote van de FAQ van Synergrid: 14. Is er een beperking van het vermogen van ‘Plug&Play’ toestellen
In principe wordt het vermogen van Plug&Play toestellen vandaag beperkt tot 2.600 W, gezien ze op een stroomkring in de woonst kunnen worden aangesloten (cf. Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI)).
Mijn boiler van 3kW steekt al 40 jaar in een gewoon klassiek stopcontact met eigen zekering van 20A en sinds 2 jaar met een energysocket van HW ertussen. Nog nooit problemen mee gehad.Avenger 2.0 schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 08:28:
[...]
Zoals alles in België is het niet echt duidelijk. Dit is wat ik er bij Synergrid over terug vind:
Quote van de FAQ van Synergrid: 14. Is er een beperking van het vermogen van ‘Plug&Play’ toestellen
In principe wordt het vermogen van Plug&Play toestellen vandaag beperkt tot 2.600 W, gezien ze op een stroomkring in de woonst kunnen worden aangesloten (cf. Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI)).
4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅