@Bazz0847 Mag ik een request doen? Kan je het mogelijk maken om bij MQTT server niet alleen IP adres maar ook hostname in te vullen? Mijn MQTT server is niet persé altijd op zelfde IP adres

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eriktheuns
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 14-09 19:46
Met de warme dagen heeft er iemand op radiatoren de warmtepomp op koelen gezet?
Wat was het resultaat en de ingestelde temperatuur en is het gelukt om het condenseren onder controle te houden?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lawrentz
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 21:19
Eriktheuns schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 12:08:
Met de warme dagen heeft er iemand op radiatoren de warmtepomp op koelen gezet?
Wat was het resultaat en de ingestelde temperatuur en is het gelukt om het condenseren onder controle te houden?
Ik heb geen directe ervaring met het condenserend koelen dmv radiatoren en warmtepomp, maar wel wat ervaring opgedaan met vloerverwarming. Bij vloerverwarming lijkt condenserend koelen mogelijk maar dat viel tegen doordat in de installatieruimte condens op de leidingen ontstond.

Condens ontstaat wanneer lucht tot onder het dauwpunt afkoelt doordat lucht in aanraking komt met een koud oppervlak of andere koude lucht.
Denk aan een bierglas, theeglas, een spiegel in de badkamer, het buiten uitademen in de winter of wolken en regen.

Condens ontstaat bij een verhouding van temperatuur van de lucht en de relatieve luchtvochtigheid.

Een hogere relatieve luchtvochtigheid leidt eerder tot condensvorming dan een lagere luchtvochtigheid.
Een lagere temperatuur kan minder vocht opnemen dan een hogere temperatuur.

Hoe die verhoudingen zijn kan je zien op https://www.weerschip.nl/calc_Td.php en https://www.weerschip.nl/formules.html
Een paar voorbeelden van het dauwpunt in een tabelvorm.
RH24 ºC25 ºC26 ºC27 ºC28 ºC
30%5.36.27.17.98.8
35%7.68.59.310.211.1
40%9.610.511.412.213.1
45%11.312.213.114.115.0
50%12.913.914.815.716.6
55%14.415.316.317.218.1
60%15.816.717.616.619.5

De metingen en berekeningen moet je dan uitvoeren per ruimte waar leidingen bloot liggen en waar je de radiatoren gebruikt voor koelen.

Wellicht dat door buisisolatie en de HeatMeister de koeling nog iets omlaag kan, maar verwacht geen wonderen.

Het is te vergelijken met een Jaga Strada Hybrid die ook alleen maar niet-condenserend kan koelen.
De Jaga Briza kan condenserend koelen maar die heeft vziw ook opvang en afvoer van condenswater.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

Lawrentz schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 14:34:
[...]

Ik heb geen directe ervaring met het condenserend koelen dmv radiatoren en warmtepomp, maar wel wat ervaring opgedaan met vloerverwarming. Bij vloerverwarming lijkt condenserend koelen mogelijk maar dat viel tegen doordat in de installatieruimte condens op de leidingen ontstond.

Condens ontstaat wanneer lucht tot onder het dauwpunt afkoelt doordat lucht in aanraking komt met een koud oppervlak of andere koude lucht.
Denk aan een bierglas, theeglas, een spiegel in de badkamer, het buiten uitademen in de winter of wolken en regen.

Condens ontstaat bij een verhouding van temperatuur van de lucht en de relatieve luchtvochtigheid.

Een hogere relatieve luchtvochtigheid leidt eerder tot condensvorming dan een lagere luchtvochtigheid.
Een lagere temperatuur kan minder vocht opnemen dan een hogere temperatuur.

Hoe die verhoudingen zijn kan je zien op https://www.weerschip.nl/calc_Td.php en https://www.weerschip.nl/formules.html
Een paar voorbeelden van het dauwpunt in een tabelvorm.
RH24 ºC25 ºC26 ºC27 ºC28 ºC
30%5.36.27.17.98.8
35%7.68.59.310.211.1
40%9.610.511.412.213.1
45%11.312.213.114.115.0
50%12.913.914.815.716.6
55%14.415.316.317.218.1
60%15.816.717.616.619.5

De metingen en berekeningen moet je dan uitvoeren per ruimte waar leidingen bloot liggen en waar je de radiatoren gebruikt voor koelen.

Wellicht dat door buisisolatie en de HeatMeister de koeling nog iets omlaag kan, maar verwacht geen wonderen.

Het is te vergelijken met een Jaga Strada Hybrid die ook alleen maar niet-condenserend kan koelen.
De Jaga Briza kan condenserend koelen maar die heeft vziw ook opvang en afvoer van condenswater.
De Briza XS ook.
https://netzero.jaga.com/...xs-net-zero-wand/#outputs

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lawrentz
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 21:19
Dit model kende ik nog niet.
Cool!

Off topic, ben overigens benieuwd hoe de condensopvang werkt bij het plafondmodel, want hier kan ik me nog geen voorstelling van maken.

[ Voor 21% gewijzigd door Lawrentz op 16-08-2025 16:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vervlogen
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 09-09 00:19
Heeft iemand al ervaring met de heatmeister gebruiken om een caravan/camper koelkast te koelen? Ik heb nog een niet gebruikte heatmeister liggen namelijk.

Zoiets, maar dan met de heatmeister.
https://www.zwiebelfam.nl/ventilator-achter-de-koelkast/

Volgens mij moet het top werken, als ik hem laat schakelen op omgevingstemperatuur en de omgevingstemp sensor op de condensor plak.
Nog ideeën?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tazzios
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:43

Tazzios

..

Het lukt niet om de temperatuur sensors in een statistics-graph card te tonen,de sensors worden niet getoond. Ik vermoed omdat de device_class ontbreekt.

RealCato lijkt daar vorig jaar ook ook al tegen aan te zijn gelopen: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/79530214

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:56
vervlogen schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 10:37:
Heeft iemand al ervaring met de heatmeister gebruiken om een caravan/camper koelkast te koelen? Ik heb nog een niet gebruikte heatmeister liggen namelijk.

Zoiets, maar dan met de heatmeister.
https://www.zwiebelfam.nl/ventilator-achter-de-koelkast/

Volgens mij moet het top werken, als ik hem laat schakelen op omgevingstemperatuur en de omgevingstemp sensor op de condensor plak.
Nog ideeën?
Dat kan zeker! Je moet dan ook de inlet temperatuursensor gebruiken en die in de aanzuiglucht hangen, anders werkt de regeling niet. Die heeft beide sensoren nodig. Wat een nadeeltje is, is dat het toerental van de fan dan bepaald wordt door de omgevingstemperatuur (want dat is de inlaat sensor). Opzich is dat ook ongeveer wat je wil, maar je regelt dus niet direct de condensortemperatuur.

Jaren geleden heb ik zoiets ook al eens gemaakt voor mijn ouders, en het scheelt op warme dagen behoorlijk wat koelvermogen (zeker met een adsorptiekoelkast).

[ Voor 11% gewijzigd door Bazz0847 op 17-08-2025 17:33 ]

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten60
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 15:05
Neem aan dat je in ha bedoeld.
Geven de sensors wel een waarde. Instellingen > devices > Mqtt en krijg je geen grafiek?
Of zelfs geen waarde?

  • Tazzios
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:43

Tazzios

..

Maarten60 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:01:
Neem aan dat je in ha bedoeld.
Geven de sensors wel een waarde. Instellingen > devices > Mqtt en krijg je geen grafiek?
Of zelfs geen waarde?
De sensors zelf kunnen wel Historie tonen. Maar in de card mag ik de sensors niet kiezen, andere sensors (met deviceclass) kan ik wel in de graphcard tonen.

Lukt jouw het wel?

  • petkaij
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 18:15
Weet nu wat @Tazzios bedoeld. Even eea getest in Home Assistant.
Je kan een statistics-graph card creëren in HA, echter geen enkele entiteit kiezen die afkomstig is van de Heatbooster/meister. Deze worden niet in het pull down overzicht weer gegeven..
Gewone history trends aanmaken van de analoge en digitale variabelen is geen enkel probleem, alle gevraagde variabelen zijn netjes zichtbaar.
Bijvoorbeeld temperaturen die via One-Wire van een Raspberry -Pi binnen komen in HA, staan wel in de pull down lijst voor de statistics-graph card . Die hebben dus iets extra's wat de bv temperaturen van de Heatbooster via MQTT niet mee krijgen.
Blijkbaar ontbreekt er iets tbv HA om de Heatbooster/meister entiteiten te kunnen gebruiken voor een statistics-graph card. Ben zelf geen expert in HA, slechts beginnende en onderzoekende gebruiker.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:14
Het verschil is de attribuut device_class:
state_class: measurement
unit_of_measurement: °C
device_class: temperature
friendly_name: solaredge Temp Sink
unit_of_measurement: °C
icon: mdi:home-thermometer-outline
friendly_name: HeatBooster - achterkamer-links Room temperature
De heatsink van mijn omvormer kan wel in een statistics card.

Waarschijnlijk ook gepast om de state_class: measurement toe te voegen.

https://developers.home-a...sor/#long-term-statistics

Er is omheen te werken met een duplicaat template sensor, maar dat verdient niet de schoonheidsprijs:
- sensor:
- name: "Test heatbooster"
unique_id: test_heatbooster_temp
unit_of_measurement: "°C"
device_class: temperature
state_class: measurement
state: "{{ states('sensor.heatbooster_achterkamer_rechts_temp_ambient') }}"

[ Voor 33% gewijzigd door Ronald op 21-08-2025 18:45 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:56
Oh, dat is goed gevonden, ga ik zeker meenemen in de volgende firmware update! Ik ben daar zelf nooit tegenaan gelopen omdat ik die statistieken niet gebruik, maar het is wel chique als dit ook werkt :)

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vervlogen
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 09-09 00:19
Bazz0847 schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 17:31:
[...]

Dat kan zeker! Je moet dan ook de inlet temperatuursensor gebruiken en die in de aanzuiglucht hangen, anders werkt de regeling niet. Die heeft beide sensoren nodig. Wat een nadeeltje is, is dat het toerental van de fan dan bepaald wordt door de omgevingstemperatuur (want dat is de inlaat sensor). Opzich is dat ook ongeveer wat je wil, maar je regelt dus niet direct de condensortemperatuur.

Jaren geleden heb ik zoiets ook al eens gemaakt voor mijn ouders, en het scheelt op warme dagen behoorlijk wat koelvermogen (zeker met een adsorptiekoelkast).
Thanks, ga daar mee aan de slag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylanf97
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 20:00
Is er ook iets van een soort nacht / stille stand in te stellen in de automatische regeling?

Ik kan bijvoorbeeld in de nacht de fans wel handmatig op 30% zetten maar als ik met een boolean een instelbare max in de regeling zou kunnen zetten zou dat natuurlijk nog fijner zijn.

https://dylight3dprints.etsy.com


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • petkaij
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 18:15
Je zou daarvoor de zgn boost-mode kunnen 'misbruiken'. Ik activeer bv de boost-mode via Home Assistent tussen 7 uur en 12 uur in de ochtend met een hogere aangepaste maximale fan uitsturing tov de rest van de dag.
Je kan het natuurlijk ook omdraaien en spelen met de tijden en settings voor normale en boost fan speed.
Eea hangt wel af of je Home Assistant tot je beschiking hebt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Nu online
Dylanf97 schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 11:42:
Is er ook iets van een soort nacht / stille stand in te stellen in de automatische regeling?

Ik kan bijvoorbeeld in de nacht de fans wel handmatig op 30% zetten maar als ik met een boolean een instelbare max in de regeling zou kunnen zetten zou dat natuurlijk nog fijner zijn.
Ik verwijs naar mezelf :) voor wat home assistant automations, ik simuleerde de nachtstand zo:
Jailhouse in "Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19:06
Is het ook mogelijk om bij overrun behalve de tijd ook het percentage van 1% aan te passen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:56
De overrun heeft geen vast percentage van 1%, maar een variabel percentage. Dit is niet aan te passen en wordt automatisch geregeld :)

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19:06
Bazz0847 schreef op maandag 1 september 2025 @ 11:37:
De overrun heeft geen vast percentage van 1%, maar een variabel percentage. Dit is niet aan te passen en wordt automatisch geregeld :)
De docu doet anders vermoeden en spreekt over een harde 1% .

Wat zijn dan de voorwaarden om van die 1% af te regelen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vincent_1971
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17:10
Mag ik eens vragen waarom de vierde uitgang van de ADS1015 van de heatmeister niet voorzien is van een connector en een weerstand? Je zou dan een vierde temperatuur sensor kunnen aansluiten. Zou b.v. dan een grond temperatuur en een 'boven' temperatuur kunnen meten. Koelen en verwarmen functionaliteit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dannyll
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 16:15
Beste mensen.
Nieuw in deze groep en wat is er al een hoop geschreven. Er is voor iemand die net start eigenlijk niet meer uit te komen. In oktober krijg ik mijn WeHeat warmtepomp en wil ik met radiatoren gaan boosten en enthousiast geworden over de positieve verhalen over heatmeister. Nu wil ik het wel echt netjes monteren in de woonkamer en dacht ik zelf aan het kopen van speedcomfort icm heatmeister. Bas geeft aan dat SC zeer belabberd is en dat Climatebooster beter is. Wie kan mij over de drempel helpen om toch de ventilatoren zelf te gaan monteren. :-) Dit zijn mijn radiatoren:
181 x 59
200 x 40
200 x 40
100 x 90
Danny

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:06

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@dannyll Belangrijker voor de keuze van de ventilatoren is de diepte van de radiator.
Om precies te zijn gaat het om de type van de radiator, meestal aangeduidt als T22 of T33.
Onder T20 zou ik niet adviseren om te boosten - het gaat namelijk om de lamellen voor de convectie.
Er is ook nog een DBE zelfbouw topic voornamelijk voor convectoren, soms staat er ook iets voor radiatoren.
Suc6

[ Voor 14% gewijzigd door dunklefaser op 01-09-2025 21:23 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:56
vincent_1971 schreef op maandag 1 september 2025 @ 14:29:
Mag ik eens vragen waarom de vierde uitgang van de ADS1015 van de heatmeister niet voorzien is van een connector en een weerstand? Je zou dan een vierde temperatuur sensor kunnen aansluiten. Zou b.v. dan een grond temperatuur en een 'boven' temperatuur kunnen meten. Koelen en verwarmen functionaliteit.
Omdat ik de 4e meting gebruik voor het doorlopend ijken :) alle metingen zijn benut!

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:56
Simpel360 schreef op maandag 1 september 2025 @ 13:36:
[...]

De docu doet anders vermoeden en spreekt over een harde 1% .

Wat zijn dan de voorwaarden om van die 1% af te regelen?
Hij limiteert de d%/dt als functie van de overruntijd + een clamp op 1%.

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19:06
Bazz0847 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 15:10:
[...]

Hij limiteert de d%/dt als functie van de overruntijd + een clamp op 1%.
:o inderdaad, gisteravond kunnen zien dat deze niet fixed 1% is maar zelfs tot 50% kan komen.
Ik doe nu de logging in HA.

Ik gebruik er 2 om 2 thuisbatterijen (verschillende versies) te koelen.
Deze reageren verschillend.
1 Gaat met 1 minuut door de heat-overrun (1%)-cool cyclus, wat prima is.
De ander blijft 20 minuten in de overrun "hangen" met eerst "resonanties" tussen 50% en lager naar 1% en daarna nog 15 minuten op 1% voordat de voorwaarden voor de cool modus er zijn. Die 1% geeft (bij mij) te weinig interne ventilatie.

Blijft de vraag of de clamp van 1% meer variabel gemaakt kan worden?

  • AirX
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20:31

AirX

Tweak Guru

Dit is nog wel een interessant systeem: https://kekelit.nl/blog/s...aar-voor-lage-temperatuur

Zou je met een peltier-/seebeckelement voldoende elektriciteit kunnen opwekken om de heatmeister en een aantal fans te laten draaien? Dat zou eventueel gedoe met stroompunt wegnemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Feni
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 17:00
AirX schreef op donderdag 4 september 2025 @ 23:08:
Dit is nog wel een interessant systeem: https://kekelit.nl/blog/s...aar-voor-lage-temperatuur

Zou je met een peltier-/seebeckelement voldoende elektriciteit kunnen opwekken om de heatmeister en een aantal fans te laten draaien? Dat zou eventueel gedoe met stroompunt wegnemen.
Peltiers zijn <10% efficiënt, je zou 200W aan hitte moeten onttrekken aan de radiator om de heatmeister en fans betrouwbaar van elektriciteit te kunnen voorzien. Dat vraagt een enorm peltier element of een zeer hete radiator. Het energie/temperatuurverschil moet groot zijn tussen beide kanten om noemenswaardige energie op te wekken.

Het Seebeck principe ben ik niet mee bekend, wellicht dat een ander de techniek beter begrijpt en kan verklaren of dit een daadwerkelijk werkend product is, of stukje vaporware. ;)

Edit: ik lees dat het hetzelfde principe is (een TEG), met een andere naam afhankelijk van de richting van de conversie. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit betrouwbaar en kostenefficiënt functioneert..

[ Voor 20% gewijzigd door Feni op 05-09-2025 12:03 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • petkaij
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 18:15
@Bazz0847 , bij het aanmaken van een dashboard in HA voor een automatisch overzicht van de diverse ruimtes, worden de ruimte temperatuur meting van de Heatmeister niet gezien als ruimte temperatuur sensor van de betreffende ruimte. Deze verschijnen dus niet in het pull-down overzicht. 1-Wire temperatuur sensoren daarentegen dan weer wel. Zal wel dezelfde reden zijn dat de Heatmeister temperaturen ook niet te gebruiken zijn voor statistische grafieken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KWlol-g--8oUNX0j5kWLlb1ZE5w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yvjoWTeIICnJt1Ensflqc0Mv.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 17:50
petkaij schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 21:23:
@Bazz0847 , bij het aanmaken van een dashboard in HA voor een automatisch overzicht van de diverse ruimtes, worden de ruimte temperatuur meting van de Heatmeister niet gezien als ruimte temperatuur sensor van de betreffende ruimte. Deze verschijnen dus niet in het pull-down overzicht. 1-Wire temperatuur sensoren daarentegen dan weer wel. Zal wel dezelfde reden zijn dat de Heatmeister temperaturen ook niet te gebruiken zijn voor statistische grafieken.
[Afbeelding]
Klopt, device_class en state_class missen
code:
1
2
3
state_class: measurement
unit_of_measurement: °C
device_class: temperature

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:14
jj85 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 08:09:
[...]

Klopt, device_class en state_class missen
code:
1
2
3
state_class: measurement
unit_of_measurement: °C
device_class: temperature
@Bazz0847 heeft al beloofd dat toe te voegen in de volgende firmware update: Bazz0847 in "Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2"
tag @petkaij

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Reivilo71
  • Registratie: Augustus 2011
  • Nu online
Is er een mogelijkheid om de heatmeister automatisch weer te laten verbinden als de wifi er even af is geweest? Ik moet nu telkens opnieuw handmatig weer de wifi verbinding maken na een storing.

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:56
Dat doet hij zelf... Als je handmatig opnieuw moet verbinden is er iets vreemds aan de hand met je netwerk. Wat voor routers/netwerk heb je?

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • Reivilo71
  • Registratie: Augustus 2011
  • Nu online
Ik heb de ziggo connect box met de deco M9 plus. Mijn smart lampen en andere apparaten verbinden wel automatisch na een storing / onderbreking.

[ Voor 50% gewijzigd door Reivilo71 op 10-09-2025 21:24 ]


  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19:06
Simpel360 schreef op woensdag 3 september 2025 @ 06:00:
[...]

Blijft de vraag of de clamp van 1% meer variabel gemaakt kan worden?
@Bazz0847 is bovenstaande nog mogelijk?
Nee is ook een antwoord O-)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:56
Ja dat kan al! Je kunt de optie "vaste snelheden gebruiken" aanzetten, laatste pagina config wizard. Daar dan 20% ofzo invullen voor de eerste tranche :)

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:56
Reivilo71 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 21:16:
Ik heb de ziggo connect box met de deco M9 plus. Mijn smart lampen en andere apparaten verbinden wel automatisch na een storing / onderbreking.
Hoe lang heb je gewacht? Er zit een reconnect algoritme in wat iets meer doet dan dom opnieuw verbinden om issues met een aantal routers te omzeilen. Je moet worst-case tot 60 minuten wachten op een reconnect (afhankelijk van router type).

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


  • Reivilo71
  • Registratie: Augustus 2011
  • Nu online
Ze knipperen niet meer, maar kan ze niet meer benaderen. Kan het zijn dat ze na een onderbreking een andere ip aanmaken?

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:06

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Reivilo71 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 22:03:
Ze knipperen niet meer, maar kan ze niet meer benaderen. Kan het zijn dat ze na een onderbreking een andere ip aanmaken?
Vermoedelijk krijgen ze een IP van de router - gewoon even het netwerk scannen.
Ik zelf gebruik regelmatig de android app "fing" (beetje overkill).
Hint: Er is ook een geschikt windhoos tooltje van de "Heatmeister".

[ Voor 20% gewijzigd door dunklefaser op 11-09-2025 10:06 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

dunklefaser schreef op donderdag 11 september 2025 @ 08:40:
[...]

Vermoedelijk krijgen ze een IP van de router - gewoon even het netwerk scannen.
Hint: Er is ook een geschikt tooltje van de "Heatmeister".
Voor de onervarenere onder ons, dit tooltje is daar uiterst geschikt voor: https://angryip.org/

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


  • Reivilo71
  • Registratie: Augustus 2011
  • Nu online
True schreef op donderdag 11 september 2025 @ 10:00:
[...]


Voor de onervarenere onder ons, dit tooltje is daar uiterst geschikt voor: https://angryip.org/
Ok, dank jullie, ik ga het proberen d:)b

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19:06
Bazz0847 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 21:45:
Ja dat kan al! Je kunt de optie "vaste snelheden gebruiken" aanzetten, laatste pagina config wizard. Daar dan 20% ofzo invullen voor de eerste tranche :)
Getest en werkt, maarrrr dan is ook het soepele sturen van de fan wel erg grof geworden en wat je aangeeft de browser en de mqtt laat de verwachte snelheid zien en niet de werkelijke.

Het lijkt er op dat het dan een gevalletje wordt van leer er maar mee leven. :/

Is het nog mogelijk dat je tzt wat gaat doen met de echte snelheidsmeting van de fan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bazz0847
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:56
Zo grof is het nu ook weer niet :) je kunt de nuttige range ook inkrimpen of uitrekken, zodat het effect is dat het vloeiender is, bijvoorbeeld als je toch niet boven de 60% snelheid komt dan de tabel alleen vullen met stappen tot 60%. In het algemeen moeten die 5 stappen van die functie toch wel genoeg zijn?

[ Voor 56% gewijzigd door Bazz0847 op 11-09-2025 21:26 ]

Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19:06
Bazz0847 schreef op donderdag 11 september 2025 @ 21:24:
Zo grof is het nu ook weer niet :) je kunt de nuttige range ook inkrimpen of uitrekken, zodat het effect is dat het vloeiender is, bijvoorbeeld als je toch niet boven de 60% snelheid komt dan de tabel alleen vullen met stappen tot 60%. In het algemeen moeten die 5 stappen van die functie toch wel genoeg zijn?
Zo grof was die ook niet bedoeld :+

Ik ben mij er van bewust dat ik creatief ben met mijn toepassing en dus tegen wat dingetjes aanloop die dan voor mij wat anders uitwerken.
Neemt niet weg dat het een heel flexibel doosje is en voor 95% doet wat ik wil :Y

Komt er nog een realtime meting vd fan?

[ Voor 3% gewijzigd door Simpel360 op 12-09-2025 00:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 14:50
Mijn HeatMeister kan ik niet meer vinden op mijn netwerk.
Als ik de stekker eruit haal en er weer indoe, dan zit ik de groene led enkele keren knipperen en daarna niets meer.

Iemand een idee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lawrentz
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 21:19
Flappie schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 19:38:
Mijn HeatMeister kan ik niet meer vinden op mijn netwerk.
Als ik de stekker eruit haal en er weer indoe, dan zit ik de groene led enkele keren knipperen en daarna niets meer.

Iemand een idee?
Heb je de https://www.sdr-engineeri...ol%20v0.3%20(Windows).zip geprobeerd?
Zie je een Access Point van de Heatmeister waarmee je de verbinding kan herstellen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 14:50
Lawrentz schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:33:
[...]

Heb je de https://www.sdr-engineeri...ol%20v0.3%20(Windows).zip geprobeerd?
Zie je een Access Point van de Heatmeister waarmee je de verbinding kan herstellen?
Lijkt erop dat het aan de adapter ligt. Dese gaf 1 volt. Heb deze wat langer van de stroom gehad en nu lijkt hij het weer te doen. De vraag is voor hoe lang. Ik heb er even monitoring opgezet zodat ik een mailtje krijg als hij offline gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • m.eddy
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 13:08
Hier eerste test met de heatmeister in manual mode met twee P14 PWM PST's aangesloten.
Als ik de slider op 5% zet beginnen ze allebei volgens mij voluit te draaiien. Wat me ook opvalt is dat de aansluiting idd 4 pins is, maar het doorverbindkabeltje maar 3 pins. Klopt dat?
Ik verwacht op 5% maar een laag toerental.
Moet ik een iets calibreren of zo?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

m.eddy schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 09:06:
Hier eerste test met de heatmeister in manual mode met twee P14 PWM PST's aangesloten.
Als ik de slider op 5% zet beginnen ze allebei volgens mij voluit te draaiien. Wat me ook opvalt is dat de aansluiting idd 4 pins is, maar het doorverbindkabeltje maar 3 pins. Klopt dat?
Ik verwacht op 5% maar een laag toerental.
Moet ik een iets calibreren of zo?
En wat gebeurt er met slider op max?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
m.eddy schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 09:06:
Hier eerste test met de heatmeister in manual mode met twee P14 PWM PST's aangesloten.
Als ik de slider op 5% zet beginnen ze allebei volgens mij voluit te draaiien. Wat me ook opvalt is dat de aansluiting idd 4 pins is, maar het doorverbindkabeltje maar 3 pins. Klopt dat?
Ik verwacht op 5% maar een laag toerental.
Moet ik een iets calibreren of zo?
Die doorverbinding is 3 pins omdat de 4e pin de feedback naar de PWM controller is. Als je daar 15 fans zou doorverbinden zou de controller overstuurd raken door alle feedback signalen doorelkaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • m.eddy
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 13:08
Seafarer schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 09:56:
[...]

En wat gebeurt er met slider op max?
Geen verschil op 100, na 5 lijkt ie al voluit te staan. Aan/uit regeling.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • m.eddy
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 13:08
Opgelost! Ik had er 4 verlengkabeltjes bij besteld en 1 ervan gaf dit gedrag. Direct aan de heatmeister of met een andere verlenger gaat wel goed. Check!