Ik heb Daikin Cloud via LAN aangesloten sinds versie 3. Om over te schakelen van wifi naar LAN moet je via de Onecta-app een nieuw apparaat toevoegen. Daarna zie je de nieuwe apparaten in Home Assistant.Gert12 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 09:47:
[...]
Op 13 maart is door Daikin hier ter plaatse gezegd LAN inclusief Cloud niet mogelijk. De reden voor LAN is als een Wifi dipje plaats vindt dan kan dit communicatie problemen geven of ervaring SWW warmt daarna niet op indien minimum temperatuur bereikt is/ setpoint wijzigd. Wifi dipje zichtbaar op display binnenunit onder storingen.
Daikin en installateur komen nogmaals hier ter plaatse om het tzt inbedrijf te stellen.
Dat is mooi. Die tijdslogica houd ik ook aan, bij ons om 14u, hij is in een uurtje klaar.duinmunt schreef op woensdag 1 april 2026 @ 09:39:
[...]
De kastdeur zit altijd dicht. Daardoor is het geluid, bij het opwarmen van de boiler, buiten de kast nauwelijks hoorbaar. Naar mijn idee is het zelfs minder hoorbaar dan bij onze 18 jaar oude cv-ketel wanneer die water verwarmde.
De boiler wordt elke middag om 12 uur opgewarmd. Dit valt meestal samen met een periode waarin:
- het warmste moment van de dag valt;
- de zonnepanelen de meeste stroom opwekken;
- de dynamische energietarieven het laagst zijn;
- we weinig op de verdieping zijn waar de binnenunit hangt.
Maar in de winter koelt de kamer dan toch wel af.
Het meeste geluidsoverlast hebben we van de defrost cyclus op willekeurige momenten in de nacht. (nu niet meer natuurlijk). En bij ons houten vloeren en binnenunit koud op de schoorsteen.... Wellicht nog epdm oid er tussen laten zetten.
Voor de Modbus-interface gebruik ik de integratie
https://github.com/joklee/ha_daikin_altherma4_modbus
Omdat ik vragen heb over bepaalde registers, heb ik daar een discussie gestart.
https://github.com/joklee/ha_daikin_altherma4_modbus
Omdat ik vragen heb over bepaalde registers, heb ik daar een discussie gestart.
Als ik mijn home assistant een aantal keer heb gerestart krijg ik geen data meer binnen. De connecties zijn dan opgebruikt. Dan moet ik manueel de warmtepomp herstarten om terug connectie (modbus) te kunnen krijgen. Nog iemand hier last van?
Bij dit soort protocollen moet je eigenlijk wel netjes afsluiten.PJ_DnB schreef op donderdag 2 april 2026 @ 16:26:
Als ik mijn home assistant een aantal keer heb gerestart krijg ik geen data meer binnen. De connecties zijn dan opgebruikt. Dan moet ik manueel de warmtepomp herstarten om terug connectie (modbus) te kunnen krijgen. Nog iemand hier last van?
Je kan in homeassistent wel een "before shutdown" automation maken die de verbinding netjes sluit voordat er herstart wordt.
(Ik heb zoiets met een Velux integratie)
Klinkt logisch, ik heb nu toegevoegd dat hij "modbus stop" uitvoert bij shutdown. Ik gebruik rechstreeks modbus maar ook met de integratie die ook hierboven staat. Weet niet of die functionaliteit daar ook al in zit.SiErRa schreef op donderdag 2 april 2026 @ 16:34:
[...]
Bij dit soort protocollen moet je eigenlijk wel netjes afsluiten.
Je kan in homeassistent wel een "before shutdown" automation maken die de verbinding netjes sluit voordat er herstart wordt.
(Ik heb zoiets met een Velux integratie)
Ik heb de installateur gevraagd of deze onderdelen nageleverd kunnen worden.duinmunt schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 15:03:
Ik wil een ethernetkabel (Modbus/LAN) aansluiten op de binnenunit van mijn Daikin Altherma 4 warmtepomp. Volgens de installatiehandleiding moeten er twee ferrietkernen op de kabel worden geplaatst. Weet iemand waar je die kunt kopen?
De GRFC-10 is online wel te vinden, maar dat geldt helaas niet voor de TRM-31-20-15E-WE.
[Afbeelding]
Hij was zo vriendelijk om ze voor mij bij Daikin te bestellen.
Gebruikt er iemand DAO https://github.com/corneel27/day-ahead in combinatie met de altherma 4? Ervaringen? Ben er mee bezig dit werkend te krijgen, maar kom nog wat problemen tegen, ondertussen ook in die topic gepost.
Gisteren is hier de Altherma 4 H F 6kW 230L (EPSK06ARV3 en EPVX10S23AJ4V) bezorgd en ik zie net dat het setje er bij mij gewoon bij zit, dus dat scheelt. Ik wacht nu nog op een zwarte Madoka en de installateur. Wat een joekel van een ding trouwens die buitenunit. Gelukkig staat hij uit het zicht en beschut achter de woning.duinmunt schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 13:34:
[...]
Ik heb de installateur gevraagd of deze onderdelen nageleverd kunnen worden.
Hij was zo vriendelijk om ze voor mij bij Daikin te bestellen.
[Afbeelding]
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Sedert 24 maart werkt hier de Daikin cloud via Wifi zonder storingen.unexpectedEOF schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 23:16:
[...]
Gisteren is hier de Altherma 4 H F 6kW 230L (EPSK06ARV3 en EPVX10S23AJ4V) bezorgd en ik zie net dat het setje er bij mij gewoon bij zit, dus dat scheelt. Ik wacht nu nog op een zwarte Madoka en de installateur. Wat een joekel van een ding trouwens die buitenunit. Gelukkig staat hij uit het zicht en beschut achter de woning.
[Afbeelding]
De officiële Daikin monteur installeerd niet de getoonde accessoires LAN, anderzijds LAN werkt ook niet volgens Daikin.
Vandaag weer contact opgenomen met Daikin met de vraag wanneer LAN zal werken omdat volgens hun bericht op 3 april LAN/ cloud niet mogelijk is
Ik draai al een paar weken alleen op LAN; het is mogelijk en het werkt. Zowel de Onecta-app als Modbus gebruiken hetzelfde IP‑adres. Het is eenvoudig in te stellen: verwijder het apparaat uit de cloud en kies vervolgens LAN bij het verbinden met de cloud. Ik gebruik de nieuwste softwareversie voor het apparaat.Vandaag weer contact opgenomen met Daikin met de vraag wanneer LAN zal werken omdat volgens hun bericht op 3 april LAN/ cloud niet mogelijk is
We zijn aan het oriënteren voor een warmtepomp omdat ons gasgestookte CV al 20 jaar oud is en economisch gezien we een beetje aan zijn einde is.
Ons oog is gevallen op de Daikin Altherma 4, echter ik zie ook een ECH2O variant. Vooral de warmwater voorziening middels "doorstroomprincipe: hygiënisch water zonder thermische legionellaontsmetting" spreekt me wel aan. Op de Nederlandse Daikin site zie ik deze niet, wel op de Belgische Daikin site. Maar verder weinig (zeg maar geen) ervaring kunnen vinden.
Je hebt zowel variant met en zonder bivalente functie (extra warmtewisselaar voor eenvoudige systeemintegratie
van een externe warmtebron volgens de folder). De met variant is dus vooral interessant als je een extra warmtebron hebt (zoals zonnecollectoren).
Heeft iemand hier ervaring met de ECH2O variant (met of zonder bivalente functie) of zijn er reden waarom je hier al dan niet voor zou kiezen, los van de prijs.
Ons oog is gevallen op de Daikin Altherma 4, echter ik zie ook een ECH2O variant. Vooral de warmwater voorziening middels "doorstroomprincipe: hygiënisch water zonder thermische legionellaontsmetting" spreekt me wel aan. Op de Nederlandse Daikin site zie ik deze niet, wel op de Belgische Daikin site. Maar verder weinig (zeg maar geen) ervaring kunnen vinden.
Je hebt zowel variant met en zonder bivalente functie (extra warmtewisselaar voor eenvoudige systeemintegratie
van een externe warmtebron volgens de folder). De met variant is dus vooral interessant als je een extra warmtebron hebt (zoals zonnecollectoren).
Heeft iemand hier ervaring met de ECH2O variant (met of zonder bivalente functie) of zijn er reden waarom je hier al dan niet voor zou kiezen, los van de prijs.
Zoek op "hygieneboiler" als je hier ervaringen mee zoekt. Zelf heb ik dat niet.dazzel schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 20:49:
We zijn aan het oriënteren voor een warmtepomp omdat ons gasgestookte CV al 20 jaar oud is en economisch gezien we een beetje aan zijn einde is.
Ons oog is gevallen op de Daikin Altherma 4, echter ik zie ook een ECH2O variant. Vooral de warmwater voorziening middels "doorstroomprincipe: hygiënisch water zonder thermische legionellaontsmetting" spreekt me wel aan. Op de Nederlandse Daikin site zie ik deze niet, wel op de Belgische Daikin site. Maar verder weinig (zeg maar geen) ervaring kunnen vinden.
Je hebt zowel variant met en zonder bivalente functie (extra warmtewisselaar voor eenvoudige systeemintegratie
van een externe warmtebron volgens de folder). De met variant is dus vooral interessant als je een extra warmtebron hebt (zoals zonnecollectoren).
Heeft iemand hier ervaring met de ECH2O variant (met of zonder bivalente functie) of zijn er reden waarom je hier al dan niet voor zou kiezen, los van de prijs.
All-electric.
Inderdaad ook hier zijn alle aan LAN gerelateerde zaken mijn eigen verantwoordelijkheid en dat ga ik zelf aansluiten. Fijn te lezen dat Cloud iig werkt.Gert12 schreef op zondag 26 april 2026 @ 13:01:
[...]
Sedert 24 maart werkt hier de Daikin cloud via Wifi zonder storingen.
De officiële Daikin monteur installeerd niet de getoonde accessoires LAN, anderzijds LAN werkt ook niet volgens Daikin.
Vandaag weer contact opgenomen met Daikin met de vraag wanneer LAN zal werken omdat volgens hun bericht op 3 april LAN/ cloud niet mogelijk is
Goed nieuws voor mijn LAN en HA wensen!altanozlu7 schreef op zondag 26 april 2026 @ 16:56:
[...]
Ik draai al een paar weken alleen op LAN; het is mogelijk en het werkt. Zowel de Onecta-app als Modbus gebruiken hetzelfde IP‑adres. Het is eenvoudig in te stellen: verwijder het apparaat uit de cloud en kies vervolgens LAN bij het verbinden met de cloud. Ik gebruik de nieuwste softwareversie voor het apparaat.
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Hallo allen, in onze huidige woning heb ik een hybride warmtepomp, maar voor ons aanstaande nieuwe huis uit 1998 wil ik meteen full-electric gaan en tevens vloerverwarming aan laten leggen op de begane grond.
Een lokale installateur gespecialiseerd in verduurzaming heeft een aanbieding gedaan voor een Nefit-Bosch Compress 5800i 7kW met boilervat voor 17k€ incl BTW en excl. subsidie. Nu vind ik dat nogal een zeer heftig bedrag (ook vergeleken met wat ik vorig jaar kwijt was voor een 6kW hybride met nieuwe HR-ketel). Daarnaast denk ik dat andere merken zoals Daikin betrouwbaarder zijn (ook qua after sales service).
Vandaar mijn vraag hier, wat waren jullie in Nederland kwijt inclusief installatie voor een Daikin Altherma 4?
En zijn er nog andere merken met R290 die interessant zijn om mee te nemen in de vergelijking? Ik las iets over Vaillant in dit topic wat qua prijs misschien goedkoper uitvalt?
Een lokale installateur gespecialiseerd in verduurzaming heeft een aanbieding gedaan voor een Nefit-Bosch Compress 5800i 7kW met boilervat voor 17k€ incl BTW en excl. subsidie. Nu vind ik dat nogal een zeer heftig bedrag (ook vergeleken met wat ik vorig jaar kwijt was voor een 6kW hybride met nieuwe HR-ketel). Daarnaast denk ik dat andere merken zoals Daikin betrouwbaarder zijn (ook qua after sales service).
Vandaar mijn vraag hier, wat waren jullie in Nederland kwijt inclusief installatie voor een Daikin Altherma 4?
En zijn er nog andere merken met R290 die interessant zijn om mee te nemen in de vergelijking? Ik las iets over Vaillant in dit topic wat qua prijs misschien goedkoper uitvalt?
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
Zonder dat we de details weten is het wat lastig. Maar binnenkort wordt hier ook een Altherma 4 geinstalleerd voor ongeveer dezelfde prijs. De R290 units, ongeacht het merk, kom je wel aardig in die richting qua prijs.FlowDesign schreef op maandag 18 mei 2026 @ 08:55:
Hallo allen, in onze huidige woning heb ik een hybride warmtepomp, maar voor ons aanstaande nieuwe huis uit 1998 wil ik meteen full-electric gaan en tevens vloerverwarming aan laten leggen op de begane grond.
Een lokale installateur gespecialiseerd in verduurzaming heeft een aanbieding gedaan voor een Nefit-Bosch Compress 5800i 7kW met boilervat voor 17k€ incl BTW en excl. subsidie. Nu vind ik dat nogal een zeer heftig bedrag (ook vergeleken met wat ik vorig jaar kwijt was voor een 6kW hybride met nieuwe HR-ketel). Daarnaast denk ik dat andere merken zoals Daikin betrouwbaarder zijn (ook qua after sales service).
Vandaar mijn vraag hier, wat waren jullie in Nederland kwijt inclusief installatie voor een Daikin Altherma 4?
En zijn er nog andere merken met R290 die interessant zijn om mee te nemen in de vergelijking? Ik las iets over Vaillant in dit topic wat qua prijs misschien goedkoper uitvalt?
7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel
Thanks. Installatie zal bij ons niet heel bijzonder zijn. Binnenunit en boilervat komen op zolder waar nu de HR-ketel hangt en de buitenunit kan aan die kant van het huis aan de muur worden gehangen boven het platte dak van de keuken, waarmee de leidingafstand gering is en bovendien door de bestaande koof aan de binnenkant kan lopen.jorammeke schreef op maandag 18 mei 2026 @ 10:14:
[...]
Zonder dat we de details weten is het wat lastig. Maar binnenkort wordt hier ook een Altherma 4 geinstalleerd voor ongeveer dezelfde prijs. De R290 units, ongeacht het merk, kom je wel aardig in die richting qua prijs.
Heb jij nog andere merken overwogen en was er dan nog een noemenswaardig prijsverschil?
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
Hier redelijk hetzelfde verhaal. Moeten nog wel de oude Elga eerst verwijderen ook.FlowDesign schreef op maandag 18 mei 2026 @ 23:28:
[...]
Heb jij nog andere merken overwogen en was er dan nog een noemenswaardig prijsverschil?
Ik heb de Valliant en Bosch de R290 versie bekeken. Ook nog met een schuin oog naar Weheat.
Uit eindelijk, mede door de installateur, voor Daikin gegaan. Daar had hij de meeste ervaring mee.
De Valliant zou iets duurder uitpakken, en de Bosch redelijk dezelfde prijs.
[ Voor 7% gewijzigd door jorammeke op 19-05-2026 09:05 ]
7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel
Toevallig, heb in onze huidige woning ook een Elga Ace (6kW) maar dan in hybride opstellingjorammeke schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 09:03:
[...]
Hier redelijk hetzelfde verhaal. Moeten nog wel de oude Elga eerst verwijderen ook.
Ik heb de Valliant en Bosch de R290 versie bekeken. Ook nog met een schuin oog naar Weheat.
Uit eindelijk, mede door de installateur, voor Daikin gegaan. Daar had hij de meeste ervaring mee.
De Valliant zou iets duurder uitpakken, en de Bosch redelijk dezelfde prijs.
Onze installateur is juist beter bekend met Nefit-Bosch en heeft daar goede ervaringen mee bij vele klanten. Ook goede after sales zegt hij en 5 jaar garantie.
Volgens mij zitten Daikin en Nefit-Bosch erg dicht bij elkaar en maakt het niet zo heel veel uit wat je kiest is momenteel mijn conclusie.
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
Bosch heeft een beetje een vreemde eis qua buffervaten, daarom laat ik die links liggen.FlowDesign schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 09:12:
[...]
Toevallig, heb in onze huidige woning ook een Elga Ace (6kW) maar dan in hybride opstellingDie doet het eigenlijk zo goed, dat ik voor het nieuwe huis toch wel meteen voor full electric wil gaan.
Onze installateur is juist beter bekend met Nefit-Bosch en heeft daar goede ervaringen mee bij vele klanten. Ook goede after sales zegt hij en 5 jaar garantie.
Volgens mij zitten Daikin en Nefit-Bosch erg dicht bij elkaar en maakt het niet zo heel veel uit wat je kiest is momenteel mijn conclusie.
"Vreemde eis qua buffervaten" - Kan je dit misschien nog verder toelichten?Technician- schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 10:15:
[...]
Bosch heeft een beetje een vreemde eis qua buffervaten, daarom laat ik die links liggen.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Vertel, ben erg benieuwdTechnician- schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 10:15:
[...]
Bosch heeft een beetje een vreemde eis qua buffervaten, daarom laat ik die links liggen.
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
Nou in principe moet je een parallel buffer toepassen. En soms zit de parallelle menging al in het binnendeel
Installatie van de Altherma 4 H F 6kW met 230L boilervat en Onecta Madoka thermostaat, inclusief geïsoleerd 40L buffervat, op een heel andere plaats dan waar eerder de CV-ketel zat en dus aardig wat aanpassingen nodig. Installateur is Daikin R290 gecertificeerd en mag hem zelf activeren. €14K incl BTW en exclusief subsidie. Voor de 8kW variant was ik paar honderd euro extra kwijt, maar deze lijkt te zwaar voor mijn woning.FlowDesign schreef op maandag 18 mei 2026 @ 08:55:
Hallo allen, in onze huidige woning heb ik een hybride warmtepomp, maar voor ons aanstaande nieuwe huis uit 1998 wil ik meteen full-electric gaan en tevens vloerverwarming aan laten leggen op de begane grond.
Een lokale installateur gespecialiseerd in verduurzaming heeft een aanbieding gedaan voor een Nefit-Bosch Compress 5800i 7kW met boilervat voor 17k€ incl BTW en excl. subsidie. Nu vind ik dat nogal een zeer heftig bedrag (ook vergeleken met wat ik vorig jaar kwijt was voor een 6kW hybride met nieuwe HR-ketel). Daarnaast denk ik dat andere merken zoals Daikin betrouwbaarder zijn (ook qua after sales service).
Vandaar mijn vraag hier, wat waren jullie in Nederland kwijt inclusief installatie voor een Daikin Altherma 4?
En zijn er nog andere merken met R290 die interessant zijn om mee te nemen in de vergelijking? Ik las iets over Vaillant in dit topic wat qua prijs misschien goedkoper uitvalt?
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Ik vind het best stevig aan de prijs voor een niet heel complexe installatie.FlowDesign schreef op maandag 18 mei 2026 @ 23:28:
[...]
Thanks. Installatie zal bij ons niet heel bijzonder zijn. Binnenunit en boilervat komen op zolder waar nu de HR-ketel hangt en de buitenunit kan aan die kant van het huis aan de muur worden gehangen boven het platte dak van de keuken, waarmee de leidingafstand gering is en bovendien door de bestaande koof aan de binnenkant kan lopen.
Heb jij nog andere merken overwogen en was er dan nog een noemenswaardig prijsverschil?
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
2 gedachten om mee te nemen in je overweging:
1: dit ding is ontzettend zwaar. dus als je hem aan de gevel wil hangen zou ik hier wel echt de haalbaarheid van checken. ik zou dat persoonlijk spannend vinden.
2: overweeg om een losse warmtepompboiler te nemen. ten eerste is bij uitval van 1 van de twee niet je totale warmtevoorziening plat, ten tweede krijg je dubbel subsidie.
1: dit ding is ontzettend zwaar. dus als je hem aan de gevel wil hangen zou ik hier wel echt de haalbaarheid van checken. ik zou dat persoonlijk spannend vinden.
2: overweeg om een losse warmtepompboiler te nemen. ten eerste is bij uitval van 1 van de twee niet je totale warmtevoorziening plat, ten tweede krijg je dubbel subsidie.
Ik ga waarschijnlijk toch voor een Nefit-Bosch Compress 5800i ipv de Daikin, die buitenunit is volgens mij wat kleiner en lichter. Hij moet inderdaad wel aan de muur komen te hangen, dat heb ik liever dan op het platdak van de keuken.mxjsptlk schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 09:39:
2 gedachten om mee te nemen in je overweging:
1: dit ding is ontzettend zwaar. dus als je hem aan de gevel wil hangen zou ik hier wel echt de haalbaarheid van checken. ik zou dat persoonlijk spannend vinden.
2: overweeg om een losse warmtepompboiler te nemen. ten eerste is bij uitval van 1 van de twee niet je totale warmtevoorziening plat, ten tweede krijg je dubbel subsidie.
Heb je een voorbeeld van zo'n warmtepompboiler die je aan zou raden? En is het op de lange termijn eigenlijk wel de goedkopere/duurzaamste oplossing? https://www.buderus.com/be/nl/advies/warmtepompboiler/nadelen-warmtepompboiler/
@unexpectedEOF ik heb in meerdere topic prijzen voor volledige R290 installaties nagevraagd, maar de meesten kwamen wel rond de 17k€ uit (zonder aftrek subsidie). Er zijn slechts een paar uitschieters die minder betaald hebben. Maar vraag me wel af waar die 3k€ verschil dan in zit (behalve marge en arbeid).
[ Voor 10% gewijzigd door FlowDesign op 21-05-2026 09:56 ]
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
nee, ik heb mij daar niet in verdiept eerlijk gezegd. Daikin heeft er een (max 250L), Bosch nefit ook (max 150L).
Ons lukte het niet om een offerte voor de 5800i te krijgen onder de 20K. de Daikin stond daar een stuk onder. dus dat was voor ons doorslaggevend. maar de A4, fijn als ie is, is inderdaad wel echt groot. daarentegen erg stil.
Ons lukte het niet om een offerte voor de 5800i te krijgen onder de 20K. de Daikin stond daar een stuk onder. dus dat was voor ons doorslaggevend. maar de A4, fijn als ie is, is inderdaad wel echt groot. daarentegen erg stil.
Dat begrijp ik wel want de Daikin buitenunit van deze serie is heel erg groot ongeacht het vermogen. Bij mij staat hij gelukkig uit zicht onder een afdak met rondom een schutting.FlowDesign schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 09:53:
[...]
Ik ga waarschijnlijk toch voor een Nefit-Bosch Compress 5800i ipv de Daikin, die buitenunit is volgens mij wat kleiner en lichter. Hij moet inderdaad wel aan de muur komen te hangen, dat heb ik liever dan op het platdak van de keuken.
Ja dat klopt, het is een aanzienlijk verschil. Het heeft er denk ik ook mee te maken dat mijn installateur een kleine zelfstandig is zonder personeel of apart bedrijfspand, wat de overheadkosten laag houdt.FlowDesign schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 09:53:
[...]
@unexpectedEOF ik heb in meerdere topic prijzen voor volledige R290 installaties nagevraagd, maar de meesten kwamen wel rond de 17k€ uit (zonder aftrek subsidie). Er zijn slechts een paar uitschieters die minder betaald hebben. Maar vraag me wel af waar die 3k€ verschil dan in zit (behalve marge en arbeid).
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Hmm, die 7kW van Nefit-Bosch weegt ook iets meer dan 140 kg zie ik net. Is wel minder dan 175 kg, maar toch.unexpectedEOF schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 16:12:
[...]
Dat begrijp ik wel want de Daikin buitenunit van deze serie is heel erg groot ongeacht het vermogen. Bij mij staat hij gelukkig uit zicht onder een afdak met rondom een schutting.
[...]
Ja dat klopt, het is een aanzienlijk verschil. Het heeft er denk ik ook mee te maken dat mijn installateur een kleine zelfstandig is zonder personeel of apart bedrijfspand, wat de overheadkosten laag houdt.
Voor mijn installateur geldt hetzelfde, maar moet het ook nog ff met hem over de prijs hebben
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
Daikin brengt binnenkort ook een iets compactere variant uit van de Altherma 4, de EPSKS-serie. Deze heeft volgens Wasco buitenunit afmetingen van 958×1220×535 mm. Capaciteiten: 4, 6 en 7 kW en weegt 109 kg.FlowDesign schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 20:00:
[...]
Hmm, die 7kW van Nefit-Bosch weegt ook iets meer dan 140 kg zie ik net. Is wel minder dan 175 kg, maar toch.
Voor mijn installateur geldt hetzelfde, maar moet het ook nog ff met hem over de prijs hebben
[ Voor 3% gewijzigd door unexpectedEOF op 23-05-2026 00:01 ]
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
De Altherma 4 beschouw ik in vergelijking als een prima keuze. Onze kosten waren 20K incl. vervangen 2 verdelers, subsidie gaat er nog vanaf. De installateur een drama en bezorgde mij slapeloze nachten. Slordige montages, kennis monteurs had ik veel hoger verwacht. Van de installateur is vorige maand het faillissement uitgesproken. Van daikin bericht ontvangen, mijn ID account is verwijderd. Daikin heeft mijn laatste bericht aan hen met telefonisch contact sedert 6 mei in behandeling. Verwachting: "veel hoger", "slapeloze nachten" mijn hobby werken bij installateurs 2022 - 2024, ik beschik zelf o.a. uit f-gassen categorie 1.
[ Voor 13% gewijzigd door Gert12 op 22-05-2026 15:30 ]
Koeling met Altherma 4:
Ik heb een installatie met radiatoren (en ventilatoren) die een klein beetje zou moeten kunnen koelen.Het koelen start echter niet, tips? Bedrijfsmodus koelen, programma koelen actief, kamertemperatuur nu 25, koeling ingesteld op 23, vertrekwatertemp op 20 (is minimum). delta t 4 (was 5), instelpunt AWT vast
daarover staat overigens iets dat ik niet geheel kan volgen in de handleiding:
De invloed van de AWT-instelpuntstand [1.5] is als volgt: ▪ In de AWT-instelpuntstand Vast moeten de AWT-programma's worden geselecteerd.
Opmerking: Wanneer de instelpuntstand Vast is geselecteerd, zijn de geprogrammeerde verschuivingen beschikbaar, maar hebben ze GEEN effect.
Dat verhaal had ik inderdaad eerder gelezen. De conclusie was elders ook dat je maar een paar graden kan koelen, maar dat vind ik ok. Verder heb ik onder meer een Jaga radiator met 12cm ventilatoren erop, dus daar zou wel iets mogelijk zijn.
Het punt is dat de warmtepomp niet aangaat, en geen poging doet tot koelen. Daarna zien we wel wat het effect is :-)
Controleer even in de installateursinstellingen/ laat het controleren door de installateur, of koelen echt op toegestaan staat als bedrijfsmodus, ruimtekoeling, hoofdzone, afgifte systeem ondersteunt koeling, oid. Mijn systeem is nog in bouwfase dus ik kan helaas nog niet in de menu’s snuffelen en specifieker zijn.jugo6 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:18:Koeling met Altherma 4:
Ik heb een installatie met radiatoren (en ventilatoren) die een klein beetje zou moeten kunnen koelen.
Het koelen start echter niet, tips? Bedrijfsmodus koelen, programma koelen actief, kamertemperatuur nu 25, koeling ingesteld op 23, vertrekwatertemp op 20 (is minimum). delta t 4 (was 5), instelpunt AWT vast
daarover staat overigens iets dat ik niet geheel kan volgen in de handleiding:
De invloed van de AWT-instelpuntstand [1.5] is als volgt: ▪ In de AWT-instelpuntstand Vast moeten de AWT-programma's worden geselecteerd.
Opmerking: Wanneer de instelpuntstand Vast is geselecteerd, zijn de geprogrammeerde verschuivingen beschikbaar, maar hebben ze GEEN effect.
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Bij mij werkt die wel. Staat wel op vast 18°C uittredetemperatuur (ook instelbaar via modbus, maar dit was door de installateur gedaan). Enkel de modbus van verwarmen naar koelen moeten aanpassen, en thermostaatsetpunt. Koelen moet idd wel "toegestaan" zijn in de installateursmenu's.jugo6 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:18:Koeling met Altherma 4:
Ik heb een installatie met radiatoren (en ventilatoren) die een klein beetje zou moeten kunnen koelen.
Het koelen start echter niet, tips? Bedrijfsmodus koelen, programma koelen actief, kamertemperatuur nu 25, koeling ingesteld op 23, vertrekwatertemp op 20 (is minimum). delta t 4 (was 5), instelpunt AWT vast
daarover staat overigens iets dat ik niet geheel kan volgen in de handleiding:
De invloed van de AWT-instelpuntstand [1.5] is als volgt: ▪ In de AWT-instelpuntstand Vast moeten de AWT-programma's worden geselecteerd.
Opmerking: Wanneer de instelpuntstand Vast is geselecteerd, zijn de geprogrammeerde verschuivingen beschikbaar, maar hebben ze GEEN effect.
Welk nummer heeft de installatie handleiding waar boven genoemd van de ferriet kernen in staat?duinmunt schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 15:03:
Ik wil een ethernetkabel (Modbus/LAN) aansluiten op de binnenunit van mijn Daikin Altherma 4 warmtepomp. Volgens de installatiehandleiding moeten er twee ferrietkernen op de kabel worden geplaatst. Weet iemand waar je die kunt kopen?
De GRFC-10 is online wel te vinden, maar dat geldt helaas niet voor de TRM-31-20-15E-WE.
[Afbeelding]
4PNL773390-1C_Dutch, paragraaf 9.3.15 De ethernetkabel (Modbus / LAN) aansluitenGert12 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:50:
[...]
Welk nummer heeft de installatie handleiding waar boven genoemd van de ferriet kernen in staat?
https://www.daikin.nl/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-high-temperature/epbx10a4v/EPSK06-10AV3.EPSK08-10AW1.EPSK12-14AW1.EPSKS-AV3.EPBX(U)07A.EPBX(U)10A4V.EPBX10A9W.EPBX14A4V.EPBX(U)14A9W_Installer%20reference%20guide_4PNL773390-1C_Dutch.pdf
niet gedaan. werkt zonder problemen. enig idee waarom dit zou moeten?Gert12 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:50:
[...]
Welk nummer heeft de installatie handleiding waar boven genoemd van de ferriet kernen in staat?
Om EMI storingen te voorkomen. Bij een goed electronica ontwerp hou je hier rekening mee en zijn externe Ferrietkernen niet nodig...mxjsptlk schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 09:45:
[...]
niet gedaan. werkt zonder problemen. enig idee waarom dit zou moeten?
Dank, gevonden onder [1.16] Koeling toegestaan Blijkbaar nog iets dat mijn installateur achterwege heeft gelaten. Of is er een reden dat dit niet aan zou mogen staan?PJ_DnB schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 21:28:
[...]
Bij mij werkt die wel. Staat wel op vast 18°C uittredetemperatuur (ook instelbaar via modbus, maar dit was door de installateur gedaan). Enkel de modbus van verwarmen naar koelen moeten aanpassen, en thermostaatsetpunt. Koelen moet idd wel "toegestaan" zijn in de installateursmenu's.
nog even een update @Gert12 @duinmunt @PJ_DnBduinmunt schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 13:18:
[...]
Ik heb zojuist een geluidsmeting uitgevoerd van de Daikin Altherma 4 binnenunit (EPBX10A9W).
De binnenunit hangt aan een dragende muur in een kast. Mijn iPhone met de app “Decibel X" (gratis versie) lag in dezelfde kast, op 1 meter afstand van de unit en op een hoogte van 1,65 meter. Om storende geluiden van buiten te voorkomen, heb ik de kastdeur gesloten. De mechanische ventilatie in de kast heb ik tijdens de meting uitgezet door de stekker uit het stopcontact te halen.
De eerste meting heb ik gedaan terwijl de woning werd verwarmd. De flow was ongeveer 5 liter per minuut. Het gemiddelde geluidsniveau over één minuut was 32,4 dB.
[Afbeelding]
De tweede meting heb ik gedaan tijdens het verwarmen van de boiler. De flow was toen ongeveer 24 liter per minuut. Het gemiddelde geluidsniveau over één minuut was 42,9 dB.
[Afbeelding]
Mijn binnenunit Altherma4 maakte 47 dB herrie. in Maart hier even over geschreven: Daarna heb ik een onafhankelijk monteur laten komen, maar toen ging mijn eigenwijze monteur (en zijn dubieuze Daikin compaan, dezelfde die de unit met allerlei verkeerde instellingen in bedrijf had gesteld) nog steeds in de ontkenning. Uiteindelijk heb ik via het Daikin Experience Center iemand van de Daikin technische dienst kunnen spreken. Deze gaf aan dat de unit inderdaad nominaal 32 dB hoort te produceren. Als er meer herrie is dan is of de pomp stuk, of hij moet te hard werken door bijvoorbeeld de lange flexibele leidingen, zoals hier ook al vermoed werd door mijn onafhankelijke..... Nu zegt mijn monteur inmiddels wel wat te willen doen, maar plan van aanpak laat nog op zich wachten zoals gewoonlijk. Wat zijn er toch een ratten op de wereld.... Maar hij hoort dus best stil te zijn, en is bij Duinmunt dus ook aan de harde kant, .
Is uw systeemdruk ongeveer 1,8 Barg, evt iets hoger bij kamertemperatuur en leidingen direct bij de binnenunit zelf met de hand reeds ontlucht? Bij het min. van 1 Barg eerder risico op cavitatie. R290 mag geen aut. ontluchter op leidingen van buiten naar binnenunit. De genoemde 32 dBa lijkt mij normaal bij 22 l/min anders is het lager bij onze tower. Check 2, is geluid niveau veel minder bij lagere flow, dus verwarmen woning. Check 3, welke leidingen aan de binnenunit, welke bochten, knieën is meer geluid. Flex 32 met grote bochten of koper 28 met bochten, dus geen koper 22 en geen geperste knieën op flex. Omdat installatie vrij nieuw is zal gaasfilter bij buitenunit wellicht niet vervuild zijn maar dat kun je simpel controleren, pak zeefje er effe uit en spoel onder kraan schoon. Magneetfilter in binnenunit zal wellicht geen invloed op geluid hebben, maar aflaten volgens voorschrift kun je doen. In de montage voorschriften staat aangegeven de maximale leidinglengte voor 1.1/4" en 1.1/2" Voor een woning kans leidingen te lang nihil, je dient grotere dia te nemen. Waren de geluid problemen vanaf dag 1 aanwezig???jugo6 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 11:22:
[...]
nog even een update @Gert12 @duinmunt @PJ_DnB
Mijn binnenunit Altherma4 maakte 47 dB herrie. in Maart hier even over geschreven: Daarna heb ik een onafhankelijk monteur laten komen, maar toen ging mijn eigenwijze monteur (en zijn dubieuze Daikin compaan, dezelfde die de unit met allerlei verkeerde instellingen in bedrijf had gesteld) nog steeds in de ontkenning. Uiteindelijk heb ik via het Daikin Experience Center iemand van de Daikin technische dienst kunnen spreken. Deze gaf aan dat de unit inderdaad nominaal 32 dB hoort te produceren. Als er meer herrie is dan is of de pomp stuk, of hij moet te hard werken door bijvoorbeeld de lange flexibele leidingen, zoals hier ook al vermoed werd door mijn onafhankelijke..... Nu zegt mijn monteur inmiddels wel wat te willen doen, maar plan van aanpak laat nog op zich wachten zoals gewoonlijk. Wat zijn er toch een ratten op de wereld.... Maar hij hoort dus best stil te zijn, en is bij Duinmunt dus ook aan de harde kant, .
[ Voor 23% gewijzigd door Gert12 op 06-06-2026 23:19 ]
Ik overweeg om een Altherma 4 H (6kW) aan te schaffen, en die op het platte dak van mijn stenen schuurtje te plaatsen. Op dat dak ligt momenteel een houten dekbeschot met bitumen dakbedekking. Het schuurtje staat direct tegen het huis van de buren aan (beide kanten); zijn er mensen die een unit in een vergelijkbare positie hebben neergezet en ervaring hebben met het wel/niet doortrillen van geluid?
En zijn er goede tips of ervaringen om dit te mitigeren, of kan ik bijvoorbeeld het beste het hele dak vernieuwen/verstevigen?
En zijn er goede tips of ervaringen om dit te mitigeren, of kan ik bijvoorbeeld het beste het hele dak vernieuwen/verstevigen?
Bij ons durfde ik het niet aan om de Altherma 4 op houten dak carport te laten zetten. Dus staat ie op de bg. Verrassend is dat ik ook in Januari op vollast het geluid buitendeel niet kon horen of meten en geen trillingen kan waarnemen, maar elke installatie mede mbt leidingen e.d. is niet identiek dus risico blijft aanwezig. Wel is er een forse stoomwolk bij defrost die 5 meter verder nog mist is. Als ik zie dat de BB van Wheat, plat ontwerp, op houten dak wordt geplaatst dan zou ik mij bij de A4 minder zorgen maken. De A4 heeft een scroll compressor die bij ons ongelooflijk stil is. Wel BB 75 kg versus 200 kg A4. Kijk ook naar de safety zone t.o.v. o.a. de dakrand en afstand binnenunit naar de tappunten ivm wachttijd tapwater. Algemeen over warmtepompen ondanks dat ik in verleden bij installateurs heb gewerkt ik ken geen installateur die echt kennis heeft van warmtepompen/ nette installatie enz. en gezien diverse bericht geving vraag ik mij af bestaan ze wel, dus risico's.Leetness schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:59:
Ik overweeg om een Altherma 4 H (6kW) aan te schaffen, en die op het platte dak van mijn stenen schuurtje te plaatsen. Op dat dak ligt momenteel een houten dekbeschot met bitumen dakbedekking. Het schuurtje staat direct tegen het huis van de buren aan (beide kanten); zijn er mensen die een unit in een vergelijkbare positie hebben neergezet en ervaring hebben met het wel/niet doortrillen van geluid?
En zijn er goede tips of ervaringen om dit te mitigeren, of kan ik bijvoorbeeld het beste het hele dak vernieuwen/verstevigen?
[Afbeelding]
[ Voor 10% gewijzigd door Gert12 op 09-06-2026 14:24 ]
Als ik jou was, zou ik het risico op trillingen op een bitumen dak niet nemen. Bovendien is het een behoorlijk forse en opvallende unit van 175 kg. Mocht je ooit lekkage krijgen, dan moet de buitenunit misschien ook nog verplaatst worden. Onder het afdak, naast de tuinslang haspel, lijkt mij een geschiktere plek. Dat is ongeveer hoe het bij mij ook is opgesteld, op advies van de installateur. De schuur is bij mij de technische ruimte waar de binnenunit met boilervat staat. Of misschien ophangen aan de gevel boven het dak van de schuur.Leetness schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:59:
Ik overweeg om een Altherma 4 H (6kW) aan te schaffen, en die op het platte dak van mijn stenen schuurtje te plaatsen. Op dat dak ligt momenteel een houten dekbeschot met bitumen dakbedekking. Het schuurtje staat direct tegen het huis van de buren aan (beide kanten); zijn er mensen die een unit in een vergelijkbare positie hebben neergezet en ervaring hebben met het wel/niet doortrillen van geluid?
En zijn er goede tips of ervaringen om dit te mitigeren, of kan ik bijvoorbeeld het beste het hele dak vernieuwen/verstevigen?
[Afbeelding]
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Ik denk niet dat het mag, je wp aan de muur van de buren hangen. Ik zou er als buurman ook niet blij mee zijnunexpectedEOF schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 18:16:
[...]
Als ik jou was, zou ik het risico op trillingen op een bitumen dak niet nemen. Bovendien is het een behoorlijk forse en opvallende unit van 175 kg. Mocht je ooit lekkage krijgen, dan moet de buitenunit misschien ook nog verplaatst worden. Onder het afdak, naast de tuinslang haspel, lijkt mij een geschiktere plek. Dat is ongeveer hoe het bij mij ook is opgesteld, op advies van de installateur. De schuur is bij mij de technische ruimte waar de binnenunit met boilervat staat. Of misschien ophangen aan de gevel boven het dak van de schuur.
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
Ooh chips ik had niet opgelet. Nee aan de muur van de buren is zeker geen optieFlowDesign schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 20:47:
[...]
Ik denk niet dat het mag, je wp aan de muur van de buren hangen. Ik zou er als buurman ook niet blij mee zijn
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Vanmorgen, na het douchen, was de temperatuur van het water in de warmwatertank gedaald tot onder de 35 °C. Met de huidige instellingen start de warmtepomp dan een opwarmcyclus om het water weer naar 45 °C te brengen.
Dit resulteerde in de volgende gebeurtenissen:
08:40:34 – Driewegklep schakelt naar DHW
08:41:38 – Circulatiepomp start
08:42:46 – Compressor start
08:49:30 – Defrost start
08:49:34 – Compressor stopt
08:49:34 – Defrost stopt
08:49:36 – Back-upverwarming start
09:24:29 – Back-upverwarming stopt
09:25:07 – Compressor start
09:31:51 – Defrost start
09:33:07 – Compressor stopt
09:33:51 – Compressor start
09:36:11 – Compressor stopt
09:37:51 – Compressor start
09:40:15 – Defrost stopt
10:05:55 – Compressor stopt
10:06:31 – Circulatiepomp stopt
10:06:31 – Driewegklep schakelt terug naar ruimteverwarming
Hieronder heb ik drie screenshots uit Home Assistant toegevoegd.
Voor warm tapwater gebruik ik de volgende instellingen:
[4.5] Instelpunt warmhouden: 45 °C
[4.6] Tijdschema enkelvoudig opwarmen: elke dag om 13:00 uur naar 52 °C
[4.7] Verwarmingsbedrijf: tijdschema en warmhouden
[4.10] Desinfectie: elke zondag om 13:00 uur naar 60 °C
[4.12.1] Comforthysteresis: 3 °C
[4.16] Overname secundaire bron tijdens RV/K: uit
[4.17] Secundaire bron WW altijd op verzoek: uit
[4.19] Drempel voor opnieuw opwarmen: 35 °C
Wanneer de watertemperatuur onder de 42 °C komt ([4.5] - [4.12.1]), bepaalt het systeem zelf wanneer het warmhouden wordt geactiveerd.
Daalt de temperatuur onder de 35 °C ([4.19]), dan start het systeem direct met het opwarmen van het water tot 45 °C.
Bij een buitentemperatuur van 12 °C vind ik het opvallend dat er twee defrostcycli plaatsvinden. De eerste duurt slechts vier seconden. De tweede duurt ruim acht minuten. Op het moment dat deze tweede defrost begon, was de warmtewisselaar volgens mij niet bevroren.
Waarom wordt er een defrostcyclus gestart terwijl er geen zichtbare ijsvorming aanwezig lijkt te zijn?
Daarnaast valt op dat het opwarmen van het tapwater begint met de compressor. Na iets meer dan zes minuten stopt de compressor en neemt de back-upverwarming het over. Ongeveer 35 minuten later stopt de back-upverwarming en start de compressor opnieuw.
Wat kan de reden zijn dat de back-upverwarming in deze situatie wordt ingeschakeld?
:strip_exif()/f/image/FIOb3MmhiDlcyBLWQjBNcAyf.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit resulteerde in de volgende gebeurtenissen:
08:40:34 – Driewegklep schakelt naar DHW
08:41:38 – Circulatiepomp start
08:42:46 – Compressor start
08:49:30 – Defrost start
08:49:34 – Compressor stopt
08:49:34 – Defrost stopt
08:49:36 – Back-upverwarming start
09:24:29 – Back-upverwarming stopt
09:25:07 – Compressor start
09:31:51 – Defrost start
09:33:07 – Compressor stopt
09:33:51 – Compressor start
09:36:11 – Compressor stopt
09:37:51 – Compressor start
09:40:15 – Defrost stopt
10:05:55 – Compressor stopt
10:06:31 – Circulatiepomp stopt
10:06:31 – Driewegklep schakelt terug naar ruimteverwarming
Hieronder heb ik drie screenshots uit Home Assistant toegevoegd.
Voor warm tapwater gebruik ik de volgende instellingen:
[4.5] Instelpunt warmhouden: 45 °C
[4.6] Tijdschema enkelvoudig opwarmen: elke dag om 13:00 uur naar 52 °C
[4.7] Verwarmingsbedrijf: tijdschema en warmhouden
[4.10] Desinfectie: elke zondag om 13:00 uur naar 60 °C
[4.12.1] Comforthysteresis: 3 °C
[4.16] Overname secundaire bron tijdens RV/K: uit
[4.17] Secundaire bron WW altijd op verzoek: uit
[4.19] Drempel voor opnieuw opwarmen: 35 °C
Wanneer de watertemperatuur onder de 42 °C komt ([4.5] - [4.12.1]), bepaalt het systeem zelf wanneer het warmhouden wordt geactiveerd.
Daalt de temperatuur onder de 35 °C ([4.19]), dan start het systeem direct met het opwarmen van het water tot 45 °C.
Bij een buitentemperatuur van 12 °C vind ik het opvallend dat er twee defrostcycli plaatsvinden. De eerste duurt slechts vier seconden. De tweede duurt ruim acht minuten. Op het moment dat deze tweede defrost begon, was de warmtewisselaar volgens mij niet bevroren.
Waarom wordt er een defrostcyclus gestart terwijl er geen zichtbare ijsvorming aanwezig lijkt te zijn?
Daarnaast valt op dat het opwarmen van het tapwater begint met de compressor. Na iets meer dan zes minuten stopt de compressor en neemt de back-upverwarming het over. Ongeveer 35 minuten later stopt de back-upverwarming en start de compressor opnieuw.
Wat kan de reden zijn dat de back-upverwarming in deze situatie wordt ingeschakeld?
:strip_exif()/f/image/FIOb3MmhiDlcyBLWQjBNcAyf.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 11% gewijzigd door duinmunt op 10-06-2026 19:38 ]
Voor het geconstateerde heb ik geen goede verklaring. Misschien dat de Back-up verwarming ingaat omdat er een capaciteit tekort is, timer?. De totale tijd lijkt te lang. De instellingen voor DHW heb ik anders. In jou geval lijkt mij dat de instelling "warmhouden" wellicht 45 is met een instelbare hysteresis bijvoorbeeld 3 graden. Dat heb ik ook maar ik heb nog een "extra" instelling die 6 dagen per week onder programma tapwater ingesteld staat. Een willekeurige zevende dag is legionella run. Die 6 dagen volgens programma is bij ons ingesteld op 53 graden en vindt plaatst ingesteld op 12 uur, dus in zomer periode meestal tijdens energie overschot als je zonnepanelen hebt. Bijkomend voordeel is dat je meer reserve capaciteit DHW hebt voordat "warmhouden" geactiveerd wordt. Tijdstip instelling legionella run, zorg er voor dat op dat moment geen relevante hoeveelheid tapwater wordt afgenomen omdat er dan een storing ontstaat, eventueel legionella in de nacht maar dat is meer energie verbruik en kosten, vooral in de zomer periode bij zon.
Voor warm tapwater gebruik ik de volgende instellingen:Gert12 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 16:31:
Voor het geconstateerde heb ik geen goede verklaring. Misschien dat de Back-up verwarming ingaat omdat er een capaciteit tekort is, timer?. De totale tijd lijkt te lang. De instellingen voor DHW heb ik anders. In jou geval lijkt mij dat de instelling "warmhouden" wellicht 45 is met een instelbare hysteresis bijvoorbeeld 3 graden. Dat heb ik ook maar ik heb nog een "extra" instelling die 6 dagen per week onder programma tapwater ingesteld staat. Een willekeurige zevende dag is legionella run. Die 6 dagen volgens programma is bij ons ingesteld op 53 graden en vindt plaatst ingesteld op 12 uur, dus in zomer periode meestal tijdens energie overschot als je zonnepanelen hebt. Bijkomend voordeel is dat je meer reserve capaciteit DHW hebt voordat "warmhouden" geactiveerd wordt. Tijdstip instelling legionella run, zorg er voor dat op dat moment geen relevante hoeveelheid tapwater wordt afgenomen omdat er dan een storing ontstaat, eventueel legionella in de nacht maar dat is meer energie verbruik en kosten, vooral in de zomer periode bij zon.
[4.5] Instelpunt warmhouden: 45 °C
[4.6] Tijdschema enkelvoudig opwarmen: elke dag om 13:00 uur naar 52 °C
[4.7] Verwarmingsbedrijf: tijdschema en warmhouden
[4.10] Desinfectie: elke zondag om 13:00 uur naar 60 °C
[4.12.1] Comforthysteresis: 3 °C
[4.16] Overname secundaire bron tijdens RV/K: uit
[4.17] Secundaire bron WW altijd op verzoek: uit
[4.19] Drempel voor opnieuw opwarmen: 35 °C
Wanneer de watertemperatuur onder de 42 °C komt ([4.5] - [4.12.1]), bepaalt het systeem zelf wanneer het warmhouden wordt geactiveerd.
Daalt de temperatuur onder de 35 °C ([4.19]), dan start het systeem direct met het opwarmen van het water tot 45 °C.
De instellingen lijken mij ok en zijn vrijwel identiek aan de onze. Wel ontbreekt bij ons 4.16 omdat wij een tower hebben. De installatie kan wellicht probleem hebben bij een langere belasting voor SWW wegens groter temperatuur verschil van SWW te verwarmen. Zo heb ik 4 uur voor de legionella run toegevoegd, conform advies MMI, het enkelvoudig opwarmen volgens tijdschema. Hierdoor wordt door een pauze van globaal 3 uren de tijd opwarmen SWW tot 60, bij tower, korter. Omdat in de toekomst hier veel meer SWW benodigd is, personen van 2 naar 6 heb ik een plekje vrijgehouden voor uitbreiding met hotfill elektrische boiler.duinmunt schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 19:41:
[...]
Voor warm tapwater gebruik ik de volgende instellingen:
[4.5] Instelpunt warmhouden: 45 °C
[4.6] Tijdschema enkelvoudig opwarmen: elke dag om 13:00 uur naar 52 °C
[4.7] Verwarmingsbedrijf: tijdschema en warmhouden
[4.10] Desinfectie: elke zondag om 13:00 uur naar 60 °C
[4.12.1] Comforthysteresis: 3 °C
[4.16] Overname secundaire bron tijdens RV/K: uit
[4.17] Secundaire bron WW altijd op verzoek: uit
[4.19] Drempel voor opnieuw opwarmen: 35 °C
Wanneer de watertemperatuur onder de 42 °C komt ([4.5] - [4.12.1]), bepaalt het systeem zelf wanneer het warmhouden wordt geactiveerd.
Daalt de temperatuur onder de 35 °C ([4.19]), dan start het systeem direct met het opwarmen van het water tot 45 °C.
Hoe lopen je buizen ? vooral de retour leiding van je CV water moet goed gescheiden blijven van je SWW buffer. Het kan bij foutieve installatie voorkomen dat je retour CV water je SWW buffer afkoelt.
the right tool for the right job__smaken verschillen maar lelijk is niet mooi
Hallo Gert, dank voor het meedenken.Gert12 schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 23:20:
[...]
Is uw systeemdruk ongeveer 1,8 Barg, evt iets hoger bij kamertemperatuur en leidingen direct bij de binnenunit zelf met de hand reeds ontlucht? Bij het min. van 1 Barg eerder risico op cavitatie. R290 mag geen aut. ontluchter op leidingen van buiten naar binnenunit. De genoemde 32 dBa lijkt mij normaal bij 22 l/min anders is het lager bij onze tower. Check 2, is geluid niveau veel minder bij lagere flow, dus verwarmen woning. Check 3, welke leidingen aan de binnenunit, welke bochten, knieën is meer geluid. Flex 32 met grote bochten of koper 28 met bochten, dus geen koper 22 en geen geperste knieën op flex. Omdat installatie vrij nieuw is zal gaasfilter bij buitenunit wellicht niet vervuild zijn maar dat kun je simpel controleren, pak zeefje er effe uit en spoel onder kraan schoon. Magneetfilter in binnenunit zal wellicht geen invloed op geluid hebben, maar aflaten volgens voorschrift kun je doen. In de montage voorschriften staat aangegeven de maximale leidinglengte voor 1.1/4" en 1.1/2" Voor een woning kans leidingen te lang nihil, je dient grotere dia te nemen. Waren de geluid problemen vanaf dag 1 aanwezig???
Check1: druk is meestal 1,3 bar het is op zolder en waterleiding geeft vaak niet eens veel meer druk dan dat (althans bij installatie). ga ik eens nalopen.
check 2 ja bij lage flow geen probleem, alleen SWW en defrost (flow 23-25 L)
check 3, stukje 25 flex vanaf boiler retour, rest is koper 28 of flex 32 dacht ik. wel een meter of 17 naar de buitenunit. Maar technische dienst van Daikin was niet blij met de flex leidingen van mijn installateur. Tip van Daikin was kijken naar of de druk verandert bij hoge flow, maar die blijft 1,3.
geluid was denk ik gelijk bij het begin, althans het viel pas op toen we 's nachts warm water en defrost hadden. SWW kan ook overdag (maar koelt dan meer af), maar defrost kunnen we niet zoveel aan doen. Heel wat nachten wakker van geworden, maar dat kan de installateur helaas niets schelen.
Magneetfilter: we hebben radiatoren en oude stalen buizen, lijkt mij wel nuttig om losse ijzerdeeltjes te vangen, driewegklep lekt ook al.
Volgende week komen ze kijken, maar de vorige keer had vrees ik de installateur een deal gesloten met de man van Daikin om samen te zeggen dat het geluid normaal is, terwijl de specs 31 dB geven ipv 47.....
Leidingdiameter: van binnendeel naar buitenunit: max. 20 m. enkel voor 1.1/4" en max. 30 m. enkel voor 1.1/2". Als er flex in zit en koper dan de koppeling op flex een rechte koppeling en de bocht op koper om pomp ruis te voorkomen. Druk is beveiligd op 3 Barg dus kijk eens of er verschil in geluid is als je die 1,3 hoger maakt. Lekkage driewegklep intern of zichtbaar buiten de klep? Klep schakeld na SWW terug naar radiatoren, dus "warm" leiding inhoud van SWW gaat naar radiatoren.jugo6 schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 17:12:
[...]
Hallo Gert, dank voor het meedenken.
Check1: druk is meestal 1,3 bar het is op zolder en waterleiding geeft vaak niet eens veel meer druk dan dat (althans bij installatie). ga ik eens nalopen.
check 2 ja bij lage flow geen probleem, alleen SWW en defrost (flow 23-25 L)
check 3, stukje 25 flex vanaf boiler retour, rest is koper 28 of flex 32 dacht ik. wel een meter of 17 naar de buitenunit. Maar technische dienst van Daikin was niet blij met de flex leidingen van mijn installateur. Tip van Daikin was kijken naar of de druk verandert bij hoge flow, maar die blijft 1,3.
geluid was denk ik gelijk bij het begin, althans het viel pas op toen we 's nachts warm water en defrost hadden. SWW kan ook overdag (maar koelt dan meer af), maar defrost kunnen we niet zoveel aan doen. Heel wat nachten wakker van geworden, maar dat kan de installateur helaas niets schelen.
Magneetfilter: we hebben radiatoren en oude stalen buizen, lijkt mij wel nuttig om losse ijzerdeeltjes te vangen, driewegklep lekt ook al.
Volgende week komen ze kijken, maar de vorige keer had vrees ik de installateur een deal gesloten met de man van Daikin om samen te zeggen dat het geluid normaal is, terwijl de specs 31 dB geven ipv 47.....
Om ons jaren 30 huis (vrijstaand 180m2, buitengebied, 5 cm spouw, 14 cm vloer, en 9 cm dakisolatie en overal hr++) nog verder te verduurzamen ben ik ook aan het kijken naar een all-electric verwarmings en tapwateroplossing. Daikin is een van de merken die op mijn short listje staat omdat we daar ook al de airco van hebben.
Nu heb ik nog een paar vragen waar jullie mij misschien mee kunnen helpen.
Nu heb ik nog een paar vragen waar jullie mij misschien mee kunnen helpen.
- Ten eerste eigenlijk de belangrijkste, voor degenen met een Altherma 4, als jullie de keuze nu opnieuw zouden maken, zou je dan weer voor de Altherma 4 gaan?
- Is het aan te raden de boiler combinatie van Diakin zelf te gebruiken, of is de 'ervaring' met een losse 230-300l boiler hetzelfde? Ik kan op de bijkeuken zolder waar nu de cv hangt net qua hoogte de daikin 230l binnenunit niet kwijt namelijk.
- Welke elektra aansluitingen zijn nodig vanuit de meterkast, klopt het dat dit een 3 fase aansluiting richting buitenunit en binnenunit zijn, en een 1 fase richting kleine binnenunit? (deze vraag gaat er vanuit dat ik de Daikin binnenunit zou gebruiken)
- Wat zijn jullie ervaringen met het aansturen van de Altherma? Ik gebruik Home Assistant, heb hier via de Onecta add-on m'n airco's ook inhangen, maar ik kan het me voorstellen dat je misschien met name het opwarmen van het water in de boiler wat meer zou willen sturen (zon, goedkopere tarief uren). Is de Onecta app/cloud add-on daar goed genoeg in, of heb je externe dingen nodig als p1p2mqtt e.d.
[ Voor 7% gewijzigd door B2 op 14-06-2026 16:06 ]
B2 schreef op zondag 14 juni 2026 @ 16:03:
Om ons jaren 30 huis (vrijstaand 180m2, buitengebied, 5 cm spouw, 14 cm vloer, en 9 cm dakisolatie en overal hr++) nog verder te verduurzamen ben ik ook aan het kijken naar een all-electric verwarmings en tapwateroplossing. Daikin is een van de merken die op mijn short listje staat omdat we daar ook al de airco van hebben.
Nu heb ik nog een paar vragen waar jullie mij misschien mee kunnen helpen.
- Ten eerste eigenlijk de belangrijkste, voor degenen met een Altherma 4, als jullie de keuze nu opnieuw zouden maken, zou je dan weer voor de Altherma 4 gaan?
- Is het aan te raden de boiler combinatie van Diakin zelf te gebruiken, of is de 'ervaring' met een losse 230-300l boiler hetzelfde? Ik kan op de bijkeuken zolder waar nu de cv hangt net qua hoogte de daikin 230l binnenunit niet kwijt namelijk.
- Welke elektra aansluitingen zijn nodig vanuit de meterkast, klopt het dat dit een 3 fase aansluiting richting buitenunit en binnenunit zijn, en een 1 fase richting kleine binnenunit? (deze vraag gaat er vanuit dat ik de Daikin binnenunit zou gebruiken)
- Wat zijn jullie ervaringen met het aansturen van de Altherma? Ik gebruik Home Assistant, heb hier via de Onecta add-on m'n airco's ook inhangen, maar ik kan het me voorstellen dat je misschien met name het opwarmen van het water in de boiler wat meer zou willen sturen (zon, goedkopere tarief uren). Is de Onecta app/cloud add-on daar goed genoeg in, of heb je externe dingen nodig als p1p2mqtt e.d.
- De Altherma 4 lijkt mij in verhouding nog steeds een goede keuze. Als ik weer zou moeten kiezen dan een gasketel voor nog 10 jaar zodat installateurs meer kennis op doen en hopelijk betere ondersteuning van Daikin. Andere installateurs: gezien de gesprekken voor offertes en mijn werkzaamheden bij installateurs heb ik er weinig vertrouwen in.
- Als je binnenunit neemt met losse boiler dan ben je afhankelijk van correct leidingwerk. Persoonlijk zou ik kiezen, 180/ 230 liter en daarachter een hotfill elektrische boiler.
- In uw geval zal de buitenunit, globale raming, ongeacht het merk 3 fasen zijn of 1 fase met gepland backup verbruik. Hoeveel gas verbruik hebt u. Bij de tower wordt deze bij ons ook van stroom voorzien door de buitenunit. Die tower heeft wel m.i. de keuze aansluiting uit 1 of 3 fasen voor de backup verwarming indien deze tot 4,5 KW is. De 9 KW is 3 fasen. Die 4,5 zijn bij ons 3 x 1,5 KW en 230 V. Dus ze kunnen doorgelust worden en dan hoger A. Op MMI evt. te begrenzen op minimaal 2 KW, echter de stappen zijn 500 W.
- Onecta. De temperatuur staat continu op hetzelfde echter er zijn 3 programma' s mogelijk. Daikin heeft hier zijn eigen mini groepenkastje met daarin opgenomen voor Buitenunit en backup heater: 2 stuks Shelly. Die Shelly hebben een eigen app om verbruik, spanning enz. aan te geven. Opwarmen SWW is ivm zonnepanelen via Onecta programma op 12 uur, warmhouden is willekeurig en bij hoog SWW verbruik.
Heb aan Daikin gevraagd om de Madoka om te ruilen. Software Madoka 1.5.0 Was geen certificaat bij. Madoka wijst regelmatig een onjuiste temperatuur aan. Calibreren met een gecalibreerde temperatuur meter en correctie op MMI geeft een correctie aan van 0,5 / of 1/ of 1,5 graden dus dat is geen oplossing. Madoka heeft dus niet een stabiele uitlezing. Heeft de Madoka bij jullie een correcte weergave van de omgevings temperatuur? Bestaat er een gelijkwaardige van ander merk?
ik heb ook het idee dat de madoka verkeerde temperaturen door geeft. niet storend overigens van de winter is het prima gegaan.
iets anders: houdt de weersafhankelijke setting voor koelen rekening met luchtvochtigheid? er zit wel een luchtvochtigheid sensor (R1H) in de unit, maar ik kan hem via modbus niet uitlezen. ik probeer conservatief te koelen, maar moet telkens mijn temp aanpassen aan de luchtvochtigheid.
iets anders: houdt de weersafhankelijke setting voor koelen rekening met luchtvochtigheid? er zit wel een luchtvochtigheid sensor (R1H) in de unit, maar ik kan hem via modbus niet uitlezen. ik probeer conservatief te koelen, maar moet telkens mijn temp aanpassen aan de luchtvochtigheid.
Ivm Al. Van Madoka de blauwe ring nu uitgeschakeld en led temperatuur aanduiding uit. Nu calibreren en testen, afwijking fluctueert nu 1 graad minder.mxjsptlk schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 16:12:
ik heb ook het idee dat de madoka verkeerde temperaturen door geeft. niet storend overigens van de winter is het prima gegaan.
iets anders: houdt de weersafhankelijke setting voor koelen rekening met luchtvochtigheid? er zit wel een luchtvochtigheid sensor (R1H) in de unit, maar ik kan hem via modbus niet uitlezen. ik probeer conservatief te koelen, maar moet telkens mijn temp aanpassen aan de luchtvochtigheid.
Koelen hier met airco.
ik heb er ook wel eens een andere thermometer naast gehangen, en constateerde dat de madoka trager reageert dan een losse thermometer. In de winter was de temperatuur in de kamer dan ook duidelijk gevoelsmatig te ver aan het dalen voordat de warmtepomp aansloeg. Maar als ik nu het vergelijk met een andere vaste thermometer van Moresense (ook niet heel snel), komt het redelijk overeen. zie onder een week en een dag in juniGert12 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 13:58:
Heb aan Daikin gevraagd om de Madoka om te ruilen. Software Madoka 1.5.0 Was geen certificaat bij. Madoka wijst regelmatig een onjuiste temperatuur aan. Calibreren met een gecalibreerde temperatuur meter en correctie op MMI geeft een correctie aan van 0,5 / of 1/ of 1,5 graden dus dat is geen oplossing. Madoka heeft dus niet een stabiele uitlezing. Heeft de Madoka bij jullie een correcte weergave van de omgevings temperatuur? Bestaat er een gelijkwaardige van ander merk?
:strip_exif()/f/image/SNiTfyRZO1ONp57oGy2pyLZA.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik ben mij aan het verdiepen over de temperatuur aanduiding Met flir is de Madoka een hotspot. Daarom de leds van de ring en led aanduiding uitgeschakeld maar het blijft een hotspot van ongeveer 2,5 graden boven omgeving. Mooi design werkt on nauwkeurigheid in de handjugo6 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 10:35:
[...]
ik heb er ook wel eens een andere thermometer naast gehangen, en constateerde dat de madoka trager reageert dan een losse thermometer. In de winter was de temperatuur in de kamer dan ook duidelijk gevoelsmatig te ver aan het dalen voordat de warmtepomp aansloeg. Maar als ik nu het vergelijk met een andere vaste thermometer van Moresense (ook niet heel snel), komt het redelijk overeen. zie onder een week en een dag in juni
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het vertraagd starten van de warmtepomp bij dalende kamer temperatuur is m.i. een bewuste keuze van Daikin. De temperatuur in de kamer moet minimaal 1 graden dalen. Die 1 graad komt door de minimale instelbare hysteresis van een halve graad op de MMI. Ondanks optimale stooklijn is 1 graad ook voor ons als gebruiker teveel. Wellicht denkt Daikin dat de warmtepomp dan niet gaat pendelen.
[ Voor 3% gewijzigd door Gert12 op 28-06-2026 09:03 ]
Wat ik zo lees over de Madoka thermosstaat doet mij toch wel een beetje huiveren voor de Altherma. Klopt het dus dat er pas wordt verwarmd als de kamer 19 graden is terwijl 20 het setpoint op de thermosstaat is? En deze pas weer bij 21 graden afslaat?
Dat vond ik juist een hele vervelende eigenschap van de Nest thermosstaat die ik hiervoor had, die deed ook zoiets. Met als gevolg dat je het huis kouder voelt worden, maar het dan nog even duurt voordat de verwarming weer aan ging. Afgelopen winter een Honeywell Lyric geinstalleerd en die slaat veel vaker aan per uur, met een hoger comfort als gevolg.
Dat vond ik juist een hele vervelende eigenschap van de Nest thermosstaat die ik hiervoor had, die deed ook zoiets. Met als gevolg dat je het huis kouder voelt worden, maar het dan nog even duurt voordat de verwarming weer aan ging. Afgelopen winter een Honeywell Lyric geinstalleerd en die slaat veel vaker aan per uur, met een hoger comfort als gevolg.
Als je de madoka instelt op 20, dan gaat hij aan bij 19,5 en uit bij 20,5. Dat gedrag wat jij beschrijft over de honeywell thermostaten, is juist heel slecht voor een warmtepomp. Een warmtepomp wil namelijk geen meerdere aan/uit signaal per uur krijgen (het liefst maar een paar op een dag). Daarom zou ik de honeywell thermostaten met klem afraden voor warmtepompen, daar zijn namelijk al veel slechte ervaringen. De nest is bijv wel geschikt voor een warmtepomp. Het gedrag wat jij dus niet wilt is juist het beste voor een warmtepomp.B2 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 12:28:
Wat ik zo lees over de Madoka thermosstaat doet mij toch wel een beetje huiveren voor de Altherma. Klopt het dus dat er pas wordt verwarmd als de kamer 19 graden is terwijl 20 het setpoint op de thermosstaat is? En deze pas weer bij 21 graden afslaat?
Dat vond ik juist een hele vervelende eigenschap van de Nest thermosstaat die ik hiervoor had, die deed ook zoiets. Met als gevolg dat je het huis kouder voelt worden, maar het dan nog even duurt voordat de verwarming weer aan ging. Afgelopen winter een Honeywell Lyric geinstalleerd en die slaat veel vaker aan per uur, met een hoger comfort als gevolg.
In de configuratiehandleiding staat hierover het volgende:B2 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 12:28:
Wat ik zo lees over de Madoka thermosstaat doet mij toch wel een beetje huiveren voor de Altherma. Klopt het dus dat er pas wordt verwarmd als de kamer 19 graden is terwijl 20 het setpoint op de thermosstaat is? En deze pas weer bij 21 graden afslaat?
Dat vond ik juist een hele vervelende eigenschap van de Nest thermosstaat die ik hiervoor had, die deed ook zoiets. Met als gevolg dat je het huis kouder voelt worden, maar het dan nog even duurt voordat de verwarming weer aan ging. Afgelopen winter een Honeywell Lyric geinstalleerd en die slaat veel vaker aan per uur, met een hoger comfort als gevolg.
:strip_exif()/f/image/zTp0rcgOZTmJ4mmnyXcXEQzn.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij ons is de gewenste kamertemperatuur ingesteld op 21 °C.
De warmtepomp schakelt uit zodra de temperatuur in de kamer 21,5 °C bereikt.
Daalt de temperatuur naar 20,5 °C, dan schakelt de warmtepomp weer in.
Met de stooklijn wordt de aanvoertemperatuur zo geregeld dat de temperatuur in de woonkamer zoveel mogelijk tussen de 20 en 21 °C blijft.
Aan/uit is ronduit slecht voor je warmtepomp en slecht voor je Cop. Je WP moet gewoon lekker laag doorpruttelen. Waarom verlaag je niet gewoon de stooklijn iets zodat hij nooit zijn setpoint haalt. Stel je wil 21 binnen zet je je thermostaat op 21,5 en tuned de stooklijn zodat hij net boven 21 graden blijft. Opgelost.B2 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 12:28:
Wat ik zo lees over de Madoka thermosstaat doet mij toch wel een beetje huiveren voor de Altherma. Klopt het dus dat er pas wordt verwarmd als de kamer 19 graden is terwijl 20 het setpoint op de thermosstaat is? En deze pas weer bij 21 graden afslaat?
Dat vond ik juist een hele vervelende eigenschap van de Nest thermosstaat die ik hiervoor had, die deed ook zoiets. Met als gevolg dat je het huis kouder voelt worden, maar het dan nog even duurt voordat de verwarming weer aan ging. Afgelopen winter een Honeywell Lyric geinstalleerd en die slaat veel vaker aan per uur, met een hoger comfort als gevolg.
De stooklijn aanpassen voor door pruttelen is een prima doel. Maar dat geeft comfort problemen. Voorbeelden: de SWW opwarmen zal bijvoorbeeld 90 minuten in beslag nemen. Bij SWW/ defrost enz. risico op afkoelen kamer. Dus je moet tekort kunnen inhalen. Compenseren door de Back-up erin te betrekken, maar dan doe ik liever de stooklijn wat hoger. De minimale hysteresis die je op MMI kunt instellen is halve graad. Gebruikers met kamer nacht verlaging dienen de ideale stooklijn verder te verhogen maar dat is bij ons dus niet van toepassing. De Madoka Altherma 4 de BRC1HH is specifiek Daikin daar ken ik geen relevante vervanger voor. Het bevreemd mij dat er in dit topic alternatieve thermostaten (Lyric, nest) worden genoemd omdat deze niet aan het geavanceerde digitale Daikin protocol voldoen.MotorBeast schreef op zondag 28 juni 2026 @ 15:09:
[...]
Aan/uit is ronduit slecht voor je warmtepomp en slecht voor je Cop. Je WP moet gewoon lekker laag doorpruttelen. Waarom verlaag je niet gewoon de stooklijn iets zodat hij nooit zijn setpoint haalt. Stel je wil 21 binnen zet je je thermostaat op 21,5 en tuned de stooklijn zodat hij net boven 21 graden blijft. Opgelost.
[ Voor 12% gewijzigd door Gert12 op 28-06-2026 19:20 ]
Toch is dat exact wat ik ook doe en ondanks het gebruik van radiatoren gaat dat prima en merken we niets van defrosts en/ of water verwarmen. Dat laatste kun je overigens ook heel goed programmeren op tijden dat je het hoe dan ook niet gaat merken. Mijn altherma 3 start ergens eind oktober en stopt ergens eind maart. Stooklijn staat dusdanig dat thermostaat alleen een veredelde aan/ uit schakelaar is. Hij staat zo dat ik nooit de gewenste temperatuur haal. Bij dit is het altijd 21 of 22 graden in een huis uit 1979.Gert12 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 17:44:
[...]
De stooklijn aanpassen voor door pruttelen is een prima doel. Maar dat geeft comfort problemen. Voorbeelden: de SWW opwarmen zal bijvoorbeeld 90 minuten in beslag nemen. Bij SWW/ defrost enz. risico op afkoelen kamer. Dus je moet tekort kunnen inhalen. Compenseren door de Back-up erin te betrekken, maar dan doe ik liever de stooklijn wat hoger. De minimale hysteresis die je op MMI kunt instellen is halve graad. Gebruikers met kamer nacht verlaging dienen de ideale stooklijn verder te verhogen maar dat is bij ons dus niet van toepassing. De Madoka Altherma 4 de BRC1HH is specifiek Daikin daar ken ik geen relevante vervanger voor. Het bevreemd mij dat er in dit topic alternatieve thermostaten (Lyric, nest) worden genoemd omdat deze niet aan het geavanceerde digitale Daikin protocol voldoen.
De verschillen tussen de Altherma 3 en Altherma 4 met de verschillende voor en nadelen en de redenen waardoor deze worden veroorzaakt zijn mij bekend en het is niet de bedoeling om dat hier te bespreken. De Altherma 3 heeft een eigen topic hier en op Facebook.Rojado schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:27:
[...]
Toch is dat exact wat ik ook doe en ondanks het gebruik van radiatoren gaat dat prima en merken we niets van defrosts en/ of water verwarmen. Dat laatste kun je overigens ook heel goed programmeren op tijden dat je het hoe dan ook niet gaat merken. Mijn altherma 3 start ergens eind oktober en stopt ergens eind maart. Stooklijn staat dusdanig dat thermostaat alleen een veredelde aan/ uit schakelaar is. Hij staat zo dat ik nooit de gewenste temperatuur haal. Bij dit is het altijd 21 of 22 graden in een huis uit 1979.
[ Voor 12% gewijzigd door Gert12 op 28-06-2026 22:11 ]
ligt zoals hierboven gezegd echt aan je hysterese. bij mij staat hij op 1C. ik speel met de aanvoer temp om zo continue mogelijk te stoken. als je wat minder gevoelig bent kan je de hysterese wat hoger zetten.B2 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 12:28:
Wat ik zo lees over de Madoka thermosstaat doet mij toch wel een beetje huiveren voor de Altherma. Klopt het dus dat er pas wordt verwarmd als de kamer 19 graden is terwijl 20 het setpoint op de thermosstaat is? En deze pas weer bij 21 graden afslaat?
Dat vond ik juist een hele vervelende eigenschap van de Nest thermosstaat die ik hiervoor had, die deed ook zoiets. Met als gevolg dat je het huis kouder voelt worden, maar het dan nog even duurt voordat de verwarming weer aan ging. Afgelopen winter een Honeywell Lyric geinstalleerd en die slaat veel vaker aan per uur, met een hoger comfort als gevolg.
het was voor mij enorm wennen want een WP is echt een totaal andere manier van stoken. dit heeft niets met de A4 te maken. als je je WP goed hebt ingesteld is het echt set and forget.
Voor de duidelijkheid, ik heb nog geen Altherma dus het kan nog aan vrij weinig liggen :)mxjsptlk schreef op maandag 29 juni 2026 @ 21:00:
[...]
ligt zoals hierboven gezegd echt aan je hysterese. bij mij staat hij op 1C. ik speel met de aanvoer temp om zo continue mogelijk te stoken. als je wat minder gevoelig bent kan je de hysterese wat hoger zetten.
het was voor mij enorm wennen want een WP is echt een totaal andere manier van stoken. dit heeft niets met de A4 te maken. als je je WP goed hebt ingesteld is het echt set and forget.
[img=800,1422]blob:https://gathering.tweakers.net/1061c7e1-67b2-46c7-8289-e794256d3d2f[/img]
Dit is mijn huidige oplossing voor het dauwpunt probleem: Een sonoff zigbee luchtvochtigheidsmeter. Via homeassistant bereken ik het dauwpunt en hij gooit de koeling aanvoer met 1C omhoog als hij langer dan een kwartier onder het dauwpunt zit. Werkt nu al een week of twee zonder natte leidingen en radiatoren.
Dit is mijn huidige oplossing voor het dauwpunt probleem: Een sonoff zigbee luchtvochtigheidsmeter. Via homeassistant bereken ik het dauwpunt en hij gooit de koeling aanvoer met 1C omhoog als hij langer dan een kwartier onder het dauwpunt zit. Werkt nu al een week of twee zonder natte leidingen en radiatoren.
[ Voor 8% gewijzigd door mxjsptlk op 05-07-2026 12:39 ]
Heb onze herrie Elga ace4kW 55-60dB aan de straat gezet samen met de Remeha ketel. 🥳
Begin juni is onze Altherma 4 geïnstalleerd.
Binnendeel EPVX10S23AJ9W
Buitendeel EPSK10ARW1
100liter buffervat en de Madoka thermostaat.
Hebben een vrijstaand huis van 750m3.
Installatie heeft €15.900 gekost inclusief alles. Offerte was van Maart. Boren onder het huis 8x 7,5cm, aanpassen meterkast met 2 driefase groepen. Karakteristiek B16 en C16. En al het leiding werk. Verbinding binnen naar buiten 40mm .
De binnen unit staat op versie 3.0.0 Zaten ferriet kernen bij de machine en heb meteen de RJ45 aangesloten Bij installatie heeft de Daikin monteur de wifi module verwijderd . Is een klein insteek printje . Heb ik bij de Manuels bewaard .
Gebruik hem momenteel voor koeling. Heb in huis overal radiatoren en in de 2 badkamers vloer verwarming. Koeling doe ik de hele dag als de zon schijnt. Reken zelf af en toe het dauwpunt uit. Maar zet hem meestal op 17-19 graden, dat gaat goed zonder vocht. Op de verwarmingen in de huiskamer gebruik ik 11 speedfan fans. 3-3-5 stuks per radiator. Iedere unit heeft 3 fans dus in totaal 33 fans. Blijft de afgelopen weken onder de 24 graden. Wel rolluiken die met de zon instraling mee dicht gaan.
Momenteel maakt de buiten unit zo weinig geluid dat het zacht geruis van wind in de bomen en struiken plus fluitende vogeltjes luider zijn. Kan hierdoor geen dB’s meten omdat de omgeving meer geluid maakt. Wonen hier heel stil geen auto geluid ed.
De binnen unit maakt bij koeling max 33dB geluid. Je hoort hem alleen als je voor de toren staat.
Het backup element van 9kW heeft alleen de 230liter boiler verwarmt omdat Daikin op zich liet wacht met in gebruik stelling. Was 14kW aan energie voor nodig.
Heb de legionella run op donderdag 13 uur staan. 60 graden. Dan is de kans lekker groot dat het op zonnen energie kan. Heb 11kW aan zonnenpanelen. De boiler voorziet alleen de badkamers van warm water en stort gootsteen in de garage. Badkamers Gebruiken we niet om 13 uur in de middag. De keuken krijgt warm water van een quooker.
De overige dagen laat ik de boiler naar 50graden verwarmen om 13u . echter als ik donderdag de legionella run naar 60 graden doe, wordt er pas zondag soms maandag pas weer om 13uur de 50 graden run opgepakt. Ondergrens warm water op 42 graden staan. Warmhouden op 47 graden
Heb home assist geïnstalleerd en de Madoka koppeling gekozen en nu data zichtbaar in home assist.
Vind dit nog wel summier, zie hier op tweakers mensen met de meest prachtige grafieken. Weet nog niet hoe dat moet maar dat is volgende project als het niet meer zo warm is. Misschien mag ik nog iemand uit dit kanaal contacten om een snelle start ermee te maken 🥳
Kan nergens de COP vinden van de machine in gebruik en snap ook nog niet welke waarden in de sensors de afgifte en retour temperatuur zijn
Heb wel mijn bedenkingen over de snelheid van de service van Daikin. De binnen unit had een kapotte water druk sensor bij installatie. Dit koste bijna 2 weken om hem te vervangen. Installateur heeft er maar een mechanische druk meter opgezet.
Ook de Onecta app is een dingetje. Als je hem installeert moet je onder de Service Tab je installatie zetten/zien. Dit gaat middels de QR code op de units. Nou die kent ie niet. Dan maar via het type nummer. Ook deze kent de app niet. Alleen middels een 5 positie paswoord van letters en cijfers lukte het. Deze moet je van je installateur krijgen via Daikin
In de app staat dan je apparatuur met drie jaar garantie. Als je nu in “Stand by me” je installatie registreert krijg je 5jr garantie. Dit gedaan. Netjes een bedank mail met de melding dat je nu 5 jaar garantie hebt en dat dit in de Onecta app kunt checken. Helaas daar blijft 3 jaar staan. Vele mailtjes en bellen zijn we nu een maand verder en nog steeds niet opgelost…..
tja service…..
Hoop dat dit onder opstart probleempjes valt, maar verder heb ik een goed gevoel van het geheel. Voorlopig super stil. Zelfs in huis met een debiet van 27 liter max. Heb wel bij de installatie alle thermostaat kranen laten vervangen door danfos met dynamische dempers en water zijdig ingeregeld.
Heel verhaal maar hoop dat er nuttige informatie bij zit. Als ik nog wat vergeten ben roept u maar.
Begin juni is onze Altherma 4 geïnstalleerd.
Binnendeel EPVX10S23AJ9W
Buitendeel EPSK10ARW1
100liter buffervat en de Madoka thermostaat.
Hebben een vrijstaand huis van 750m3.
Installatie heeft €15.900 gekost inclusief alles. Offerte was van Maart. Boren onder het huis 8x 7,5cm, aanpassen meterkast met 2 driefase groepen. Karakteristiek B16 en C16. En al het leiding werk. Verbinding binnen naar buiten 40mm .
De binnen unit staat op versie 3.0.0 Zaten ferriet kernen bij de machine en heb meteen de RJ45 aangesloten Bij installatie heeft de Daikin monteur de wifi module verwijderd . Is een klein insteek printje . Heb ik bij de Manuels bewaard .
Gebruik hem momenteel voor koeling. Heb in huis overal radiatoren en in de 2 badkamers vloer verwarming. Koeling doe ik de hele dag als de zon schijnt. Reken zelf af en toe het dauwpunt uit. Maar zet hem meestal op 17-19 graden, dat gaat goed zonder vocht. Op de verwarmingen in de huiskamer gebruik ik 11 speedfan fans. 3-3-5 stuks per radiator. Iedere unit heeft 3 fans dus in totaal 33 fans. Blijft de afgelopen weken onder de 24 graden. Wel rolluiken die met de zon instraling mee dicht gaan.
Momenteel maakt de buiten unit zo weinig geluid dat het zacht geruis van wind in de bomen en struiken plus fluitende vogeltjes luider zijn. Kan hierdoor geen dB’s meten omdat de omgeving meer geluid maakt. Wonen hier heel stil geen auto geluid ed.
De binnen unit maakt bij koeling max 33dB geluid. Je hoort hem alleen als je voor de toren staat.
Het backup element van 9kW heeft alleen de 230liter boiler verwarmt omdat Daikin op zich liet wacht met in gebruik stelling. Was 14kW aan energie voor nodig.
Heb de legionella run op donderdag 13 uur staan. 60 graden. Dan is de kans lekker groot dat het op zonnen energie kan. Heb 11kW aan zonnenpanelen. De boiler voorziet alleen de badkamers van warm water en stort gootsteen in de garage. Badkamers Gebruiken we niet om 13 uur in de middag. De keuken krijgt warm water van een quooker.
De overige dagen laat ik de boiler naar 50graden verwarmen om 13u . echter als ik donderdag de legionella run naar 60 graden doe, wordt er pas zondag soms maandag pas weer om 13uur de 50 graden run opgepakt. Ondergrens warm water op 42 graden staan. Warmhouden op 47 graden
Heb home assist geïnstalleerd en de Madoka koppeling gekozen en nu data zichtbaar in home assist.
Vind dit nog wel summier, zie hier op tweakers mensen met de meest prachtige grafieken. Weet nog niet hoe dat moet maar dat is volgende project als het niet meer zo warm is. Misschien mag ik nog iemand uit dit kanaal contacten om een snelle start ermee te maken 🥳
Kan nergens de COP vinden van de machine in gebruik en snap ook nog niet welke waarden in de sensors de afgifte en retour temperatuur zijn
Heb wel mijn bedenkingen over de snelheid van de service van Daikin. De binnen unit had een kapotte water druk sensor bij installatie. Dit koste bijna 2 weken om hem te vervangen. Installateur heeft er maar een mechanische druk meter opgezet.
Ook de Onecta app is een dingetje. Als je hem installeert moet je onder de Service Tab je installatie zetten/zien. Dit gaat middels de QR code op de units. Nou die kent ie niet. Dan maar via het type nummer. Ook deze kent de app niet. Alleen middels een 5 positie paswoord van letters en cijfers lukte het. Deze moet je van je installateur krijgen via Daikin
In de app staat dan je apparatuur met drie jaar garantie. Als je nu in “Stand by me” je installatie registreert krijg je 5jr garantie. Dit gedaan. Netjes een bedank mail met de melding dat je nu 5 jaar garantie hebt en dat dit in de Onecta app kunt checken. Helaas daar blijft 3 jaar staan. Vele mailtjes en bellen zijn we nu een maand verder en nog steeds niet opgelost…..
tja service…..
Hoop dat dit onder opstart probleempjes valt, maar verder heb ik een goed gevoel van het geheel. Voorlopig super stil. Zelfs in huis met een debiet van 27 liter max. Heb wel bij de installatie alle thermostaat kranen laten vervangen door danfos met dynamische dempers en water zijdig ingeregeld.
Heel verhaal maar hoop dat er nuttige informatie bij zit. Als ik nog wat vergeten ben roept u maar.
[ Voor 3% gewijzigd door jumjum op 11-07-2026 22:48 ]
@jumjum welkom bij de club. Hier rond dezelfde tijd een 8 kW uitvoering geplaatst.
Weet niet hoe handig je al bent met HA, maar als je de HACS store heb kun je de intergratie van joklee installeren. Dan kun je nog veel meer uitlezen.
https://github.com/joklee/ha_daikin_altherma4_modbus
Weet niet hoe handig je al bent met HA, maar als je de HACS store heb kun je de intergratie van joklee installeren. Dan kun je nog veel meer uitlezen.
https://github.com/joklee/ha_daikin_altherma4_modbus
7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel
@jorammeke dankjewel voor de hint. Ben ik erg blij mee, ga het één dezer avonden proberen uit te voeren
Ik vind het een beetje een Spartaans ding qua display en mogelijkheden en eigenlijk niet passend bij een Altherma 4. Mocht er van Daikin wat beters op de markt komen dan houd ik me zeker aanbevolen.Gert12 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 13:58:
Heb aan Daikin gevraagd om de Madoka om te ruilen. Software Madoka 1.5.0 Was geen certificaat bij. Madoka wijst regelmatig een onjuiste temperatuur aan. Calibreren met een gecalibreerde temperatuur meter en correctie op MMI geeft een correctie aan van 0,5 / of 1/ of 1,5 graden dus dat is geen oplossing. Madoka heeft dus niet een stabiele uitlezing. Heeft de Madoka bij jullie een correcte weergave van de omgevings temperatuur? Bestaat er een gelijkwaardige van ander merk?
Bij mij klopte de temperatuur ook niet en ik had hem -1.5C aangepast via het gebruikers menu op de binnenunit. Eerst dacht ik dat te kunnen doen via Madoka assistent App, maar daarmee kun je blijkbaar alleen de Madoka firmware mee updaten en verder niets. Gelukkig is er nog de Onecta app en Home Assistant om mij wat blijer te maken.
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Wellicht een hele domme vraag, maar ik ben niet goed genoeg in electra thuis...
Er word aankomende maand door de netbeheerder een 3x25a aansluiting gerealiseerd.
Vervolgens is het idee om een 10kw Daikin Altherma 4 met 6kw backup element (i.c.m. 300 litervat) te plaatsen.
Ik weet dat de dagen dat het -10 graden is schaars zij, maar hoe zit dat qua capaciteit indien je beide op volle toeren energie vraagt. + eventuele Bora kookplaat + oven en eventuele overige electrische aparaten?
Is er iets van een ingebouwde vermogensbegrenzing die dit probleem aanpakt, of hoe moet ik dit zien?
Er word aankomende maand door de netbeheerder een 3x25a aansluiting gerealiseerd.
Vervolgens is het idee om een 10kw Daikin Altherma 4 met 6kw backup element (i.c.m. 300 litervat) te plaatsen.
Ik weet dat de dagen dat het -10 graden is schaars zij, maar hoe zit dat qua capaciteit indien je beide op volle toeren energie vraagt. + eventuele Bora kookplaat + oven en eventuele overige electrische aparaten?
Is er iets van een ingebouwde vermogensbegrenzing die dit probleem aanpakt, of hoe moet ik dit zien?
Backupelement is instelbaar, bij mij (weliswaar met ingebouwd buffervat, 9kW element) staat die op 4 kW (in België betalen we op piekverbruik). Met een extern vat is dat allicht anders, dat moet je navragen.Larrylovestein schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 11:03:
Wellicht een hele domme vraag, maar ik ben niet goed genoeg in electra thuis...
Er word aankomende maand door de netbeheerder een 3x25a aansluiting gerealiseerd.
Vervolgens is het idee om een 10kw Daikin Altherma 4 met 6kw backup element (i.c.m. 300 litervat) te plaatsen.
Ik weet dat de dagen dat het -10 graden is schaars zij, maar hoe zit dat qua capaciteit indien je beide op volle toeren energie vraagt. + eventuele Bora kookplaat + oven en eventuele overige electrische aparaten?
Is er iets van een ingebouwde vermogensbegrenzing die dit probleem aanpakt, of hoe moet ik dit zien?
Desondanks verbruik je dan maximaal +- 4kw + 6 kW dus 10kW.
Met 25A heb je 17250W ter beschikking. Geeft je op piekverbruik dus nipt de mogelijkheid je kookplaat maximaal aan te zetten zonder extra verbruikers (7.4kW).
Er zijn mogelijkheden om vermogen via modbus of relais te begrenzen, maar ingebouwde functies zoals bevriezingspreventie blijven doorgaan, waardoor hij alsnog zijn backup aanspreekt, dan zit je wel enkel op die 6kW.
Als je de mogelijkheid zou hebben om je backup element tot 4kW te limiteren heb je 2 kW extra ter beschiking. Dan kan je WP op volle toeren draaien (met backup mee actief, wat normaal niet al te veel gebeurt) en je kookplaat + oven.
Wat wij o.a. anders hebben is de backup. Gekozen is voor een standaard A4 backup van 3 x 1,5 KW 230V. Keuze is dan aansluiten op 1,2 of 3 fasen backup. Onze inductie kookplaat is 230V en 7,5 KW, en verdeeld middels kookgroep over 2 fasen. De oven kan dan eventueel een andere fase als de kookplaat. Extra kun je op MMI een standaard backup van 3x1,5 KW begrenzen op 2 KW en die zal automatisch stappen van 500 W gebruiken. Bij aansluiten backup op 2 of 3 fasen zal, bij 2 KW instelling, de maximale belasting op 1 van die fasen 1,5 KW zijn en op een andere fase maximaal 0,5 KW. Ook kun je via balanceren de backup beperken.
[ Voor 34% gewijzigd door Gert12 op 29-07-2026 20:58 ]
Is bij jou dat backup element noodzakelijk dan? Ik heb die ingesteld dat het alleen mag inschakelen bij noodgevallen. De WP kan het allemaal zelf aan. De backup is precies dat, backup.Larrylovestein schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 11:03:
Wellicht een hele domme vraag, maar ik ben niet goed genoeg in electra thuis...
Er word aankomende maand door de netbeheerder een 3x25a aansluiting gerealiseerd.
Vervolgens is het idee om een 10kw Daikin Altherma 4 met 6kw backup element (i.c.m. 300 litervat) te plaatsen.
Ik weet dat de dagen dat het -10 graden is schaars zij, maar hoe zit dat qua capaciteit indien je beide op volle toeren energie vraagt. + eventuele Bora kookplaat + oven en eventuele overige electrische aparaten?
Is er iets van een ingebouwde vermogensbegrenzing die dit probleem aanpakt, of hoe moet ik dit zien?
En laat je een extern boiler vat plaatsen? Wat ik bij ons begreep is dat het backup element dan niet voor SWW werkt. Daar heeft Daikin dan een aparte module voor.
7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel
Is het garantie probleem bij jou opgelost?jumjum schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 22:22:
In de app staat dan je apparatuur met drie jaar garantie. Als je nu in “Stand by me” je installatie registreert krijg je 5jr garantie. Dit gedaan. Netjes een bedank mail met de melding dat je nu 5 jaar garantie hebt en dat dit in de Onecta app kunt checken. Helaas daar blijft 3 jaar staan. Vele mailtjes en bellen zijn we nu een maand verder en nog steeds niet opgelost…..
Ik had hetzelfde probleem. Zowel in de app als in Stand By Me stond maar drie jaar garantie in plaats van vijf jaar. De installateur had dit bij Daikin neergelegd, maar er kwam nog geen oplossing. Vervolgens heb ik zelf diverse keren gebeld en gemaild. Sinds vandaag is het gelukkig eindelijk opgelost en staat er overal netjes vijf jaar garantie.
De volgende kleine uitdaging is de verlenging naar tien jaar via de installateur. Het verlengde garantie pakket is toegevoegd door de installateur staat nu in Stand By Me, maar of dat nu klopt weten we nog niet zeker, want de einddatum staat nog op vijf jaar. Waarschijnlijk moet de installateur daar nog wat aandacht aan schenken en contact met Daikin opnemen.
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Net gechecked nog niet opgelost wel vorige week brief gehad dat ze er mee bezig zijn.
Heb 4 weken in mijn agenda gezet. Dat is maandag 10 augustus , ga dan weer bellen. ☹️
Heb 4 weken in mijn agenda gezet. Dat is maandag 10 augustus , ga dan weer bellen. ☹️
Ok, er zit dus wel wat beweging in. Eerder kreeg ik ook een mail dat ze er mee bezig waren. Nog even geduld dus😬
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Kun je iets meer vertellen over verlengde garantie naar 10 jaar, loont dat/ onderdelen versus onderhoud kosten?unexpectedEOF schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 11:43:
[...]
Is het garantie probleem bij jou opgelost?
Ik had hetzelfde probleem. Zowel in de app als in Stand By Me stond maar drie jaar garantie in plaats van vijf jaar. De installateur had dit bij Daikin neergelegd, maar er kwam nog geen oplossing. Vervolgens heb ik zelf diverse keren gebeld en gemaild. Sinds vandaag is het gelukkig eindelijk opgelost en staat er overal netjes vijf jaar garantie.
De volgende kleine uitdaging is de verlenging naar tien jaar via de installateur. Het verlengde garantie pakket is toegevoegd door de installateur staat nu in Stand By Me, maar of dat nu klopt weten we nog niet zeker, want de einddatum staat nog op vijf jaar. Waarschijnlijk moet de installateur daar nog wat aandacht aan schenken en contact met Daikin opnemen.
Ik kan onze installateur (Twente) niets vragen, failliet. Installatie was 20K, excl. aanpassingen afgifte systeem. Onderhoud heb ik nu na 8 mnd alvast zelf gedaan.
Nu was ik aan het denken over: had ik maar een andere installateur gekozen. Binnen 1 jaar zijn 3 van de installateurs in mijn directe regio inclusief onze installateur failliet verklaard. Daarbij komt nog bij dat 1 Daikin installateur, directe regio, naar ander merk is gegaan en 1 Premium installateur Daikin van de Daikin lijst is geschrapt.
[ Voor 13% gewijzigd door Gert12 op 06-08-2026 15:18 ]
Je kan natuurlijk zelf ook even zoeken…. Staat gewoon beschreven bij Daikin.
Maar het is een redelijk zinloze extra garantie. Alleen op onderdelen (niet op uren) en niet voor normale slijtage. Een leuke manier om je een jaarlijks (BE) of tweejaarlijks (NL) onderhoudscontract te laten afnemen.
Maar het is een redelijk zinloze extra garantie. Alleen op onderdelen (niet op uren) en niet voor normale slijtage. Een leuke manier om je een jaarlijks (BE) of tweejaarlijks (NL) onderhoudscontract te laten afnemen.
Ik vind het lastig om te beoordelen of het qua kosten echt loont om extra garantie bij te kopen. Daikin stelt als eis dat er ten minste eens per twee jaar onderhoud wordt uitgevoerd. Daarover heb ik echter nog geen duidelijke afspraken gemaakt met mijn installateur. Voor hem is het bovendien de eerste keer dat hij via Daikin een dergelijk proces voor tien jaar garantie in gang zet. Slim is het inderdaad wel van Daikin om een consument zo aan een onderhoudscontract te verbinden.Gert12 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 10:02:
[...]
Kun je iets meer vertellen over verlengde garantie naar 10 jaar, loont dat/ onderdelen versus onderhoud kosten?
Ik kan onze installateur (Twente) niets vragen, failliet. Installatie was 20K, excl. aanpassingen afgifte systeem. Onderhoud heb ik nu na 8 mnd alvast zelf gedaan.
Nu was ik aan het denken over: had ik maar een andere installateur gekozen. Binnen 1 jaar zijn 3 van de installateurs in mijn directe regio inclusief onze installateur failliet verklaard. Daarbij komt nog bij dat 1 Daikin installateur, directe regio, naar ander merk is gegaan en 1 Premium installateur Daikin van de Daikin lijst is geschrapt.
Wat jou is overkomen met je installateur, die failliet ging, is natuurlijk erg vervelend. Mede daarom voelt het voor mij prettig om extra garantie te kunnen aanschaffen. Dan zijn in ieder geval ook de dure onderdelen gedekt. Volgens de wettelijke garantie valt het arbeidsloon daar tegenwoordig echter vaak ook onder. Als de verkopende installateur na zeven jaar een duur onderdeel moet vervangen, draait hij in principe dus ook op voor het arbeidsloon.
Maar hoe het garantieproces verloopt wanneer mijn installateur failliet gaat, en of en hoe een andere Daikin-installateur dit gedeeltelijk overneemt, is nog maar de vraag. Tot dusver heb ik niets extra betaald en ook is de vijf jaar extra garantie, naar tien jaar nog niet zichtbaar in mijn Daikin Stand By Me account.
Ik hoor daarom graag de ervaringen en details van degenen die dit proces voor tien jaar verlengde garantie al met succes hebben weten te activeren.
Welk onderhoud heb jij na acht maanden zelf uitgevoerd, Gert?
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
dream on….. je krijgt een extra aanvullende garantie van Daikin waarbij duidelijk wordt aangegeven dat arbeid niet wordt gedekt.Volgens de wettelijke garantie valt het arbeidsloon daar tegenwoordig echter vaak ook onder. Als de verkopende installateur na zeven jaar een duur onderdeel moet vervangen, draait hij in principe dus ook op voor het arbeidsloon.
Daikin kan zoveel aangeven, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook klopt. Dit zegt de ACM onder andere over dergelijke kosten bij een non-conform product dat nog binnen de te verwachten levensduur is: https://consument.acm.nl/garantie-reparatie-geld-terug/voorrijkosten-en-onderzoekskosten Voor mij voelt het al prettig dat wanneer mijn verkoper om wat voor reden dan ook niet meer bestaat, ik tenminste nog garantie krijg op de onderdelen
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Je hebt gewoon geen idee waar je over hebt…. Daikin biedt een verlengde fabrieksgarantie aan, daar mogen ze volledig zelf bepalen wat ze wel en niet garanderen. Als je leest wat ze aanbieden en onder welke voorwaarden kom je zelf vast ook tot de conclusie dat het weinig voorstelt en je vooral verplicht tot periodiek onderhoud bij een erkende installateur.
Totaal iets anders dan de wettelijke garantie waarvoor je bij je jnstallateur moet zijn. Valt die om heb je gewoon pech. Maar anders eigenlijk ook, het gros wordt geinstalleerd bij de bouw en daar zijn ze er meester in om aansprakelijkheden uit te sluiten. Het is geen “normale” consumentenkoop waar je het hier over hebt.
Gelukkig is het in de praktijk niet zo spannend, werkt het in de jaren ba oplevering goed dan zijn er zelden problemen te verwachten. Dus registreer je gewoon, kost niets tenslotte. Maar denk niet dat je er wat aan gaat hebben…. Zeker niet als je de voorwaarden niet eens hebt gelezen.
En met het verplichte onderhoud betaal je het ook gewoon zelf :-).
Totaal iets anders dan de wettelijke garantie waarvoor je bij je jnstallateur moet zijn. Valt die om heb je gewoon pech. Maar anders eigenlijk ook, het gros wordt geinstalleerd bij de bouw en daar zijn ze er meester in om aansprakelijkheden uit te sluiten. Het is geen “normale” consumentenkoop waar je het hier over hebt.
Gelukkig is het in de praktijk niet zo spannend, werkt het in de jaren ba oplevering goed dan zijn er zelden problemen te verwachten. Dus registreer je gewoon, kost niets tenslotte. Maar denk niet dat je er wat aan gaat hebben…. Zeker niet als je de voorwaarden niet eens hebt gelezen.
En met het verplichte onderhoud betaal je het ook gewoon zelf :-).
[ Voor 67% gewijzigd door Minimalist1 op 11-08-2026 10:41 ]
We gaan het als het goed is meemaken en ik ben inderdaad benieuwd naar de voorwaarden. Het verplichte onderhoud gaat me gelukkig niet veel kosten en een deel mag ik van mijn installateur gelukkig ook zelf doen zonder dat Daikin dit weet. Wordt vervolgd.
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Als hobby heb ik gewerkt bij installateurs (heb o.a. f-gassen categorie 1) Wettelijk mag ik waarschijnlijk nog anderhalf jaar werken aan installaties via installateurs, daarna altijd extra de opleiding B3 ivm brandbare gassen zoals propaan. Als ik op basis van offertes andere installateur in mijn DIRECTE regio had gekozen had dat geen voordeel gehad. 3 installateurs failliet, mijn installateur 8 personen, de laatste 18 personen maar die zal door starten. Garantie kun je m.i. in dat geval vergeten. ONDERHOUD: 1 nabij buitenunit de afsluiter dicht, zeefje eruit pakken en afspoelen onder kraan, montage omgekeerd. 2. Binnen tower, sluit slang aan onder magneet filter, slang in emmer, magneet verwijderen met de hand (naar beneden ) kraantje onder filter openen. Evt ijzerdeeltjes en water komt in emmer, omgekeerd montage. 3. Water bijvullen, kan in onze regio nooit teveel, lage druk. 4 De lamellen buitenunit zijn nog niet vet en alles nog schoon. Indien vet dan neem ik Dasty ontvetter van Wibra en sproei daarmee in, na paar Minuten afspoelen met water. Of met Handblazer schoon blazen. Bij installateur moest ik altijd schoon blazen met stikstof fles. Bovenkant buitenunit met sopje, die had niet vlak moeten zijn, vuil hecht zich. Afspoelen evt. met water. Bij installateur deed ik 5 - 7 installaties per dag, afhankelijk van reistijd en eventuele verplichte gas meting en logboek plicht.unexpectedEOF schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 16:27:
[...]
Ik vind het lastig om te beoordelen of het qua kosten echt loont om extra garantie bij te kopen. Daikin stelt als eis dat er ten minste eens per twee jaar onderhoud wordt uitgevoerd. Daarover heb ik echter nog geen duidelijke afspraken gemaakt met mijn installateur. Voor hem is het bovendien de eerste keer dat hij via Daikin een dergelijk proces voor tien jaar garantie in gang zet. Slim is het inderdaad wel van Daikin om een consument zo aan een onderhoudscontract te verbinden.
Wat jou is overkomen met je installateur, die failliet ging, is natuurlijk erg vervelend. Mede daarom voelt het voor mij prettig om extra garantie te kunnen aanschaffen. Dan zijn in ieder geval ook de dure onderdelen gedekt. Volgens de wettelijke garantie valt het arbeidsloon daar tegenwoordig echter vaak ook onder. Als de verkopende installateur na zeven jaar een duur onderdeel moet vervangen, draait hij in principe dus ook op voor het arbeidsloon.
Maar hoe het garantieproces verloopt wanneer mijn installateur failliet gaat, en of en hoe een andere Daikin-installateur dit gedeeltelijk overneemt, is nog maar de vraag. Tot dusver heb ik niets extra betaald en ook is de vijf jaar extra garantie, naar tien jaar nog niet zichtbaar in mijn Daikin Stand By Me account.
Ik hoor daarom graag de ervaringen en details van degenen die dit proces voor tien jaar verlengde garantie al met succes hebben weten te activeren.
Welk onderhoud heb jij na acht maanden zelf uitgevoerd, Gert?
Heeft iemand de changelog van de 4.1.0 firmware release? Hij is bij mij nu beschikbaar via de ONECTA app.
Veel meer dan dit kan ik niet vinden:mxjsptlk schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 10:03:
Heeft iemand de changelog van de 4.1.0 firmware release? Hij is bij mij nu beschikbaar via de ONECTA app.
"Introducing firmware version 4.1.0 for BRP069A7x gateways, enhancing gateway security and cloud connectivity."
7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel
Jij hebt dus behoorlijk wat onderhoudskennis van de Altherma 4. Wat mij betreft kun je onze Daikin Certified Professional worden!
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Gisteravond zag ik firmware-update 4.1.0 in de app verschijnen. Ook ik kon geen uitgebreidere changelog van deze gateway update vinden. Wel merkte ik direct een verbetering bij het gebruik van het menu op de binnenunit.mxjsptlk schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 10:03:
Heeft iemand de changelog van de 4.1.0 firmware release? Hij is bij mij nu beschikbaar via de ONECTA app.
Voorheen hoorde ik tijdens het bladeren door de menu’s zonder instellingen te wijzigen regelmatig het een en ander schakelen. Daarna verscheen meestal de melding “8H-09 – Voortdurend detecteren van vastgelopen back-upverwarming” in het storingslogboek.
Sinds de update heb ik dit niet meer meegemaakt. Het lijkt er dus op dat firmware 4.1.0 dit probleem bij mij heeft verholpen.
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Hoe kan ik de MMI firmware upgraden? Gaat dat alleen via de installateur of als ik een installateur account heb op de Daikin website?
Hier staan de bestanden en instructie:
https://www.daikin.de/de_de/privatkunden/service/software_updates.html#download
https://www.daikin.de/de_de/privatkunden/service/software_updates.html#download
🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW, GoodWe 3000D |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT Venus E V2, V158.216, BMS216, app V1.6.72, Elfin+Modbus |🌐FritzBox 4630+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L
Vanaf 4.0.0 kan dit via de app. Daarvoor moet het via de jnstallateur. Simpel proces via een usb stick. De gemiddelde tweaked kan dit zelf doenbehemoth schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 15:31:
Hoe kan ik de MMI firmware upgraden? Gaat dat alleen via de installateur of als ik een installateur account heb op de Daikin website?
Heb een paar dagen geleden de modbuds integratie geinstalleerd in HA. Heeft er iemand een mooi dashboardje dat je wil delen?