Daikin Altherma 4

Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
Gert12 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 10:02:
[...]

Kun je iets meer vertellen over verlengde garantie naar 10 jaar, loont dat/ onderdelen versus onderhoud kosten?

Ik kan onze installateur (Twente) niets vragen, failliet. Installatie was 20K, excl. aanpassingen afgifte systeem. Onderhoud heb ik nu na 8 mnd alvast zelf gedaan.

Nu was ik aan het denken over: had ik maar een andere installateur gekozen. Binnen 1 jaar zijn 3 van de installateurs in mijn directe regio inclusief onze installateur failliet verklaard. Daarbij komt nog bij dat 1 Daikin installateur, directe regio, naar ander merk is gegaan en 1 Premium installateur Daikin van de Daikin lijst is geschrapt.
Ik vind het lastig om te beoordelen of het qua kosten echt loont om extra garantie bij te kopen. Daikin stelt als eis dat er ten minste eens per twee jaar onderhoud wordt uitgevoerd. Daarover heb ik echter nog geen duidelijke afspraken gemaakt met mijn installateur. Voor hem is het bovendien de eerste keer dat hij via Daikin een dergelijk proces voor tien jaar garantie in gang zet. Slim is het inderdaad wel van Daikin om een consument zo aan een onderhoudscontract te verbinden.

Wat jou is overkomen met je installateur, die failliet ging, is natuurlijk erg vervelend. Mede daarom voelt het voor mij prettig om extra garantie te kunnen aanschaffen. Dan zijn in ieder geval ook de dure onderdelen gedekt. Volgens de wettelijke garantie valt het arbeidsloon daar tegenwoordig echter vaak ook onder. Als de verkopende installateur na zeven jaar een duur onderdeel moet vervangen, draait hij in principe dus ook op voor het arbeidsloon.

Maar hoe het garantieproces verloopt wanneer mijn installateur failliet gaat, en of en hoe een andere Daikin-installateur dit gedeeltelijk overneemt, is nog maar de vraag. Tot dusver heb ik niets extra betaald en ook is de vijf jaar extra garantie, naar tien jaar nog niet zichtbaar in mijn Daikin Stand By Me account.

Ik hoor daarom graag de ervaringen en details van degenen die dit proces voor tien jaar verlengde garantie al met succes hebben weten te activeren.

Welk onderhoud heb jij na acht maanden zelf uitgevoerd, Gert?

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 11-11 11:59
Volgens de wettelijke garantie valt het arbeidsloon daar tegenwoordig echter vaak ook onder. Als de verkopende installateur na zeven jaar een duur onderdeel moet vervangen, draait hij in principe dus ook op voor het arbeidsloon.
dream on….. je krijgt een extra aanvullende garantie van Daikin waarbij duidelijk wordt aangegeven dat arbeid niet wordt gedekt.

  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
Daikin kan zoveel aangeven, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook klopt. Dit zegt de ACM onder andere over dergelijke kosten bij een non-conform product dat nog binnen de te verwachten levensduur is: https://consument.acm.nl/garantie-reparatie-geld-terug/voorrijkosten-en-onderzoekskosten Voor mij voelt het al prettig dat wanneer mijn verkoper om wat voor reden dan ook niet meer bestaat, ik tenminste nog garantie krijg op de onderdelen :)

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 11-11 11:59
Je hebt gewoon geen idee waar je over hebt…. Daikin biedt een verlengde fabrieksgarantie aan, daar mogen ze volledig zelf bepalen wat ze wel en niet garanderen. Als je leest wat ze aanbieden en onder welke voorwaarden kom je zelf vast ook tot de conclusie dat het weinig voorstelt en je vooral verplicht tot periodiek onderhoud bij een erkende installateur.

Totaal iets anders dan de wettelijke garantie waarvoor je bij je jnstallateur moet zijn. Valt die om heb je gewoon pech. Maar anders eigenlijk ook, het gros wordt geinstalleerd bij de bouw en daar zijn ze er meester in om aansprakelijkheden uit te sluiten. Het is geen “normale” consumentenkoop waar je het hier over hebt.

Gelukkig is het in de praktijk niet zo spannend, werkt het in de jaren ba oplevering goed dan zijn er zelden problemen te verwachten. Dus registreer je gewoon, kost niets tenslotte. Maar denk niet dat je er wat aan gaat hebben…. Zeker niet als je de voorwaarden niet eens hebt gelezen.

En met het verplichte onderhoud betaal je het ook gewoon zelf :-).

[ Voor 67% gewijzigd door Minimalist1 op 11-08-2026 10:41 ]


  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
We gaan het als het goed is meemaken en ik ben inderdaad benieuwd naar de voorwaarden. Het verplichte onderhoud gaat me gelukkig niet veel kosten en een deel mag ik van mijn installateur gelukkig ook zelf doen zonder dat Daikin dit weet. Wordt vervolgd.

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
unexpectedEOF schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 16:27:
[...]

Ik vind het lastig om te beoordelen of het qua kosten echt loont om extra garantie bij te kopen. Daikin stelt als eis dat er ten minste eens per twee jaar onderhoud wordt uitgevoerd. Daarover heb ik echter nog geen duidelijke afspraken gemaakt met mijn installateur. Voor hem is het bovendien de eerste keer dat hij via Daikin een dergelijk proces voor tien jaar garantie in gang zet. Slim is het inderdaad wel van Daikin om een consument zo aan een onderhoudscontract te verbinden.

Wat jou is overkomen met je installateur, die failliet ging, is natuurlijk erg vervelend. Mede daarom voelt het voor mij prettig om extra garantie te kunnen aanschaffen. Dan zijn in ieder geval ook de dure onderdelen gedekt. Volgens de wettelijke garantie valt het arbeidsloon daar tegenwoordig echter vaak ook onder. Als de verkopende installateur na zeven jaar een duur onderdeel moet vervangen, draait hij in principe dus ook op voor het arbeidsloon.

Maar hoe het garantieproces verloopt wanneer mijn installateur failliet gaat, en of en hoe een andere Daikin-installateur dit gedeeltelijk overneemt, is nog maar de vraag. Tot dusver heb ik niets extra betaald en ook is de vijf jaar extra garantie, naar tien jaar nog niet zichtbaar in mijn Daikin Stand By Me account.

Ik hoor daarom graag de ervaringen en details van degenen die dit proces voor tien jaar verlengde garantie al met succes hebben weten te activeren.

Welk onderhoud heb jij na acht maanden zelf uitgevoerd, Gert?
Als hobby heb ik gewerkt bij installateurs (heb o.a. f-gassen categorie 1) Wettelijk mag ik waarschijnlijk nog anderhalf jaar werken aan installaties via installateurs, daarna altijd extra de opleiding B3 ivm brandbare gassen zoals propaan. Als ik op basis van offertes andere installateur in mijn DIRECTE regio had gekozen had dat geen voordeel gehad. 3 installateurs failliet, mijn installateur 8 personen, de laatste 18 personen maar die zal door starten. Garantie kun je m.i. in dat geval vergeten. ONDERHOUD: 1 nabij buitenunit de afsluiter dicht, zeefje eruit pakken en afspoelen onder kraan, montage omgekeerd. 2. Binnen tower, sluit slang aan onder magneet filter, slang in emmer, magneet verwijderen met de hand (naar beneden ) kraantje onder filter openen. Evt ijzerdeeltjes en water komt in emmer, omgekeerd montage. 3. Water bijvullen, kan in onze regio nooit teveel, lage druk. 4 De lamellen buitenunit zijn nog niet vet en alles nog schoon. Indien vet dan neem ik Dasty ontvetter van Wibra en sproei daarmee in, na paar Minuten afspoelen met water. Of met Handblazer schoon blazen. Bij installateur moest ik altijd schoon blazen met stikstof fles. Bovenkant buitenunit met sopje, die had niet vlak moeten zijn, vuil hecht zich. Afspoelen evt. met water. Bij installateur deed ik 5 - 7 installaties per dag, afhankelijk van reistijd en eventuele verplichte gas meting en logboek plicht.

  • mxjsptlk
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 27-10 10:38
Heeft iemand de changelog van de 4.1.0 firmware release? Hij is bij mij nu beschikbaar via de ONECTA app.

  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

mxjsptlk schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 10:03:
Heeft iemand de changelog van de 4.1.0 firmware release? Hij is bij mij nu beschikbaar via de ONECTA app.
Veel meer dan dit kan ik niet vinden:
"Introducing firmware version 4.1.0 for BRP069A7x gateways, enhancing gateway security and cloud connectivity."

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
Jij hebt dus behoorlijk wat onderhoudskennis van de Altherma 4. Wat mij betreft kun je onze Daikin Certified Professional worden! 8)

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
mxjsptlk schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 10:03:
Heeft iemand de changelog van de 4.1.0 firmware release? Hij is bij mij nu beschikbaar via de ONECTA app.
Gisteravond zag ik firmware-update 4.1.0 in de app verschijnen. Ook ik kon geen uitgebreidere changelog van deze gateway update vinden. Wel merkte ik direct een verbetering bij het gebruik van het menu op de binnenunit.

Voorheen hoorde ik tijdens het bladeren door de menu’s zonder instellingen te wijzigen regelmatig het een en ander schakelen. Daarna verscheen meestal de melding “8H-09 – Voortdurend detecteren van vastgelopen back-upverwarming” in het storingslogboek.

Sinds de update heb ik dit niet meer meegemaakt. Het lijkt er dus op dat firmware 4.1.0 dit probleem bij mij heeft verholpen.

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • behemoth
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 15-10 11:31
Hoe kan ik de MMI firmware upgraden? Gaat dat alleen via de installateur of als ik een installateur account heb op de Daikin website?

  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • mxjsptlk
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 27-10 10:38
behemoth schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 15:31:
Hoe kan ik de MMI firmware upgraden? Gaat dat alleen via de installateur of als ik een installateur account heb op de Daikin website?
Vanaf 4.0.0 kan dit via de app. Daarvoor moet het via de jnstallateur. Simpel proces via een usb stick. De gemiddelde tweaked kan dit zelf doen

  • behemoth
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 15-10 11:31
Heb een paar dagen geleden de modbuds integratie geinstalleerd in HA. Heeft er iemand een mooi dashboardje dat je wil delen?

  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

Ik heb helaas nog geen mooi dashboard in elkaar gepuzzeld. Wel heb ik de eerste storing te pakken.

De unit maakt geen warmte/warm water meer. Koelen werkt nog wel. Ik krijg de melding 7H-19 op beide standen. Wat zoveel betekend als de flow wordt niet gehaald, terwijl ik netjes de 20 l/m kan aflezen. Het opgenomen vermogen loopt ook niet op, blijft op 81W hangen. Tot nu toe wijst het er op dat de 4-weg klep in de buitenunit niet meer werkt/blijft hangen. Wat wel heel snel zou zijn, de unit is nog geen 2 maanden oud.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 22:21
Had de eerste week na instalatie de waterdruk sensor kapot en een week later mijn buurman ook.

in storing "8H-09 – Voortdurend detecteren van vastgelopen back-upverwarming” grosier ik ook

Waar zien jullie in de onecta app dat er een nieuwe versie is. Begrijp niet voor de app maar voor de binnen unit?

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 22:21
@unexpectedEOF

Zie in deze link alleen "AL4_FWupdate_Field_3_0_0"

3.0.0 zit al in de binnen unit

+++++++++++

btw na 9 weken staat er in de onecta app eindelijk dat ik garantie heb tot 2031 :*)

[ Voor 12% gewijzigd door jumjum op 21-08-2026 13:18 ]


  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
@jumjum In de Onecta app verscheen er bij mij een pop-up dat er een update was van 4.0.1 naar 4.1.0. Je kunt in de app even controleren bij Meer, unit > Wlan-gateway, wat de huidige versie is van jouw gateway. De laatste firmware voor de binnenunit is inderdaad 3.0.0.

Fijn dat bij jou de garantie nu ook op orde is. De medewerkers van Daikin Support lijken zelf niet altijd veel te begrijpen van de garantieregels. Ik kreeg een wat vaag mailtje waarin stond dat de 5 jaar garantie alleen geldig is wanneer ik jaarlijks onderhoud laat uitvoeren en dat arbeidsloon dan ook twee jaar is inbegrepen. Volgens mij is het verplichte onderhoud om de twee jaar en arbeidsloon maximaal twee uur de komende twee jaar, maar dat is een vergoeding aan de installateur.

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 11-11 11:59
Er zijn verschillende voorwaarden voor NL (2jr) en BE (1jr). Daar komt de verwarring vandaan.

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 22:21
unexpectedEOF schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 02:05:
@jumjum In de Onecta app verscheen er bij mij een pop-up dat er een update was van 4.0.1 naar 4.1.0. Je kunt in de app even controleren bij Meer, unit > Wlan-gateway, wat de huidige versie is van jouw gateway. De laatste firmware voor de binnenunit is inderdaad 3.0.0.

Fijn dat bij jou de garantie nu ook op orde is. De medewerkers van Daikin Support lijken zelf niet altijd veel te begrijpen van de garantieregels. Ik kreeg een wat vaag mailtje waarin stond dat de 5 jaar garantie alleen geldig is wanneer ik jaarlijks onderhoud laat uitvoeren en dat arbeidsloon dan ook twee jaar is inbegrepen. Volgens mij is het verplichte onderhoud om de twee jaar en arbeidsloon maximaal twee uur de komende twee jaar, maar dat is een vergoeding aan de installateur.
@unexpectedEOF Bij mij staat dat de user interface 3.0.0.

Ik heb geen WLAN gateway (neem aan wifi) in gebruik, deze is uit de machine gehaald tijdens de installatie. Heb de unit met vast internet aangsloten dus heb wel de "LAN-Gateway" als ik daar op klik is er geen informatie beschikbaar voor de firmware versie. Het printje heb ik wel nog gewoon, maar hun verhaal was als je vast aansluit kun je de wifi module er beter uithalen.

De link die je in voorgaande bericht schreef over updaten van de unit naar v4, daar kan ik alleen v3 vinden.. In welk bestand zit v4 volgens jou? en gaat dat over de MMI interface in de binnenunit?

Klopt als je naar de consumenten lijn belt is het bedroefend gesteld met de kennis van de dames en de opvolging, ze zijn heel aardig maar je hebt er weinig aan. In het begin heb ik naar belgie consumenten lijn gebeld, zij zijn een stuk verder met kennis in vergelijk met nederland.

In de onecta app staat bij service partner voor mijn unit een naam van een dame die op de profesionele kant van de help desk zit voor installateurs. Via haar is het aanpassen van de garantie naar 5 jaar wel gelukt.

[ Voor 31% gewijzigd door jumjum op 22-08-2026 12:57 ]


  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
Ik gebruik dit moment WiFi als hoofdverbinding voor de Onecta app en internet en daarnaast ethernet voor modbus naar HA. Niet optimaal, maar ik moet me er nog wat verder in verdiepen hoe ik dat in de toekomst wil. Alles werkt iig, maar tips zijn natuurlijk altijd welkom.

De user interface 3.0.0 versie zit er bij mij ook in @jumjum dus dat zal dan wel de laatste versie zijn. De update was voor de WiFi gateway, maar die is er bij jou uitgehaald. Verder heb ik zelf geen gebruik gemaakt van de update bestanden uit de Duitse link, er ook geen ervaring mee en is mijn Altherma geleverd met de laatste updates. Hopen dat de toekomstige updates inderdaad allemaal OTA zijn.

Wat betreft kennis en support valt er bij Daikin Nederland nog wel het een en ander te verbeteren. Aha, nu is me duidelijk @Minimalist1 waarom de supportafdeling dacht dat het om 1 jaar onderhoud ging, dat is in BE dus het geval. Een verlengde garantie tot 10 jaar lijkt, voor zover ik op de website lees, niet meer mogelijk voor de Altherma 4. Ook dat blijkt echter niet bekend te zijn bij de supportmedewerkers. https://standbyme.daikin.nl/nl/faq/voor-installateurs-garantie

Van mijn installateur heb ik begrepen dat Daikin binnenkort een korte cursus organiseert over service, onderhoud, garantie en dergelijke. Hij gaat de cursus volgen en heeft nog wel wat vragen. Ik ben benieuwd wat daaruit komt.

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • jugo6
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 30-10 17:33
Warmwater - SWW run later?

Gisteren zou de boiler om 14.00 opgewarmd worden, maar deed dat niet, en begon uit zichzelf om 21.30 daarmee. Ook de desinfectie vandaag startte niet om de normale tijd. Toen ik deze naar later verzette, startte hij nog niet.....

Iemand een idee?

Blijkbaar ging hij nog heel even aan toen ik de desinfectie verplaatste (zie rare streepje rechts)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aimT8cKbSxzOP_5Fvghlyzt_bgQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U0X3g0Dy7krHhwqKIdnLV7Tr.jpg?f=fotoalbum_large

  • duinmunt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 09:32
Op de website van Daikin staat een nieuwe versie van de configuratiehandleiding voor MMI-software v4.x.x.
https://www.daikin.nl/content/dam/document-library/configuration-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-high-temperature/epbx10a9w/EPBX07(U)A.EPBX(U)10A4V.EPBX10A9W.EPBX14A4V.EPBX(U)14A9W.EPSX(B)07A.EPSX(B)10A.EPSX(B)14A.EPVX07(U)A.EPVX(10.14)(U)A4V.EPVX(10.14)A9W_Configuration%20reference%20guide.MMI%20v4.0.0=P7_4PNL773396-1D_Dutch.pdf

In paragraaf 6.8 worden de verschillende efficiëntiemodi voor het opwarmen van warm tapwater uitgelegd. Je kunt kiezen uit Zeer eco, Eco en Comfort. Ik ben benieuwd hoeveel verschil deze standen in de praktijk maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CoxD0T2mDzQ4g0unA3Dgr_zbLKQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/zu9vO4PmMVHyJPkXsA0KbMyw.jpg?f=user_large

Nu maar afwachten tot versie 4.0 daadwerkelijk beschikbaar komt.

  • duinmunt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 09:32
Op de website van Daikin staat een logboek met een overzicht van de wijzigingen in de MMI-softwareversies 4.x.x.
https://www.daikin.nl/content/dam/document-library/change-log/epbx07a/EPBX(U)07A.EPBX(U)10A4V.EPBX(U)14A9W.EPBX(10A9W.14A4V).EPSX(B)(07.10.14)A.EPVX07(U)A.EPVX(10.14)(U)A4V.EPVX(10.14)A9W_Software%20changelog.MMI%20user%20interface_4PNL856918-1_Dutch.pdf

Daarin staat onder andere:
▪ Mogelijkheid toegevoegd om de software van de gebruikersinterface op afstand bij te werken.

[ Voor 8% gewijzigd door duinmunt op 27-09-2026 14:17 ]


  • duinmunt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 09:32
In de Onecta-app kreeg ik zojuist een melding dat er een update voor de gebruikersinterface beschikbaar is.

Aan de ene kant wil ik deze update graag direct installeren. Aan de andere kant ben ik een beetje huiverig voor de gevolgen. Bij de update naar versie 3.0.0 moest ik na de installatie nog enkele instellingen aanpassen. Ik weet niet of dat bij deze update ook nodig is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tV0TbPSTHIl0EF-6BFyKqJW0oBA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IvsTaOM3MzNiP52DUIgIoKoo.png?f=fotoalbum_large

  • PJ_DnB
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23:55
duinmunt schreef op woensdag 30 september 2026 @ 11:53:
In de Onecta-app kreeg ik zojuist een melding dat er een update voor de gebruikersinterface beschikbaar is.

Aan de ene kant wil ik deze update graag direct installeren. Aan de andere kant ben ik een beetje huiverig voor de gevolgen. Bij de update naar versie 3.0.0 moest ik na de installatie nog enkele instellingen aanpassen. Ik weet niet of dat bij deze update ook nodig is.

[Afbeelding]
Ik heb de update net gestart. Kreeg de melding ook binnen via Home Assistant.

  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
Geïnstalleerd. Gevolgen: 1. Benaming ruimte is gewist omdat het nu een keuze moet zijn. 2. SWW is gestart en voltooid direct/tijdens update op temperatuur schedule, terwijl dat niet aan de orde/ gewenst is, reden: wellicht omdat de actuele tijd wegvalt, dus warmhouden was niet gewijzigd. 3. Onecta niet meer bereikbaar indien vpn is ingeschakeld. 4. Storing 8H-09 reset onbekend. 5. Ok is onder 1 de 10,14,26,27,31,32,38 en onder 4 de 7 en onder 5 de 6,28.2,28.3,28.5 overig gebruik ik niet. 6. Balen, kan de storing 8H-09 niet weg krijgen, installatie spanningsloos gemaakt. 7. Opnieuw opstarten binnen daarna buitenunit is 8H-09 storing en tekst uit geheugen verwijderd. 8. Installatie lijkt weer normaal te werken en VPN op verbinden blijft Onecta bereikbaar. 9. SWW staat op comfort met ingestelde Hysterese. Als je wat anders kiest bijvoorbeeld Eco dan heb je een grotere hysterese.

[ Voor 63% gewijzigd door Gert12 op 30-09-2026 13:31 ]


  • PJ_DnB
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23:55
Ook gelukt, heeft lange tijd geduurd.

Nieuwe informatie via modbus naar HA:

- Koelmiddel temperatuur

Mijn SWW staat altijd al op warmhouden en is zo gebleven, niet aangesprongen.

  • duinmunt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 09:32
Gert12 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 12:19:
6. Balen, kan de storing 8H-09 niet weg krijgen, installatie spanningsloos gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eSTzzHIzL3L9Cy7Ka8evbhGy73w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RCjOwCrvdOFD2sx3qBw0wJUm.jpg?f=fotoalbum_large

  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
Spanningsloos gemaakt en daarna binnenunit In en daarna buitenunit In. Alles weer normaal, de tekst is uit geheugen automatisch gewist.

  • duinmunt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 09:32
duinmunt schreef op woensdag 30 september 2026 @ 11:53:
In de Onecta-app kreeg ik zojuist een melding dat er een update voor de gebruikersinterface beschikbaar is.

Aan de ene kant wil ik deze update graag direct installeren. Aan de andere kant ben ik een beetje huiverig voor de gevolgen. Bij de update naar versie 3.0.0 moest ik na de installatie nog enkele instellingen aanpassen. Ik weet niet of dat bij deze update ook nodig is.

[Afbeelding]
Vreemd. De warmtepomp is net klaar met het opwarmen van de warmwatertank. Daarna wilde ik de software-update uitvoeren.
Maar zowel in de Onecta-app als in Home Assistant is de melding voor de software-update verdwenen. De softwareversie staat nog steeds op 3.0.0.

  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

Hier hetzelfde, ook geupdate maar nog steeds versie 3.0.0

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
Update gisteren via de app succesvol geïnstalleerd, duurde wel een flinke tijd en hij geeft nu versie 4.1.0 weer. Op de binnen-unit kreeg ik een melding dat de eeprom ook een update had gekregen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KXEXsM84AzUw1x4oltZK6iMXqDU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aiZBorIijyIqEAbPn1zOgkzI.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door unexpectedEOF op 01-10-2026 18:28 ]

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • PJ_DnB
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23:55
Na te zien dat de thermische energie in HA niet meer klopte even op onderzoek gegaan.

Vanuit github voor de modbus integratie in home assistant:

⚠️ Warning

Do not update the MMI user interface firmware to 4.x (tested with 4.1.0) if you rely on the return water temperature, Delta-T, thermal power or CoP. After the update, input_42 no longer reports the real return water temperature (see above). As far as I know, there is no way to roll back the MMI firmware via ONECTA, so the update cannot be easily undone.

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 22:21
ook net de update gedraait naar 4.1.0

zie tot nu toe geen veranderingen.

  • duinmunt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 09:32
In Home Assistant zie ik af en toe dat de warmtepomp een defrost cycle start, terwijl het buiten ongeveer 20 graden is. Op GitHub (https://github.com/joklee/ha_daikin_altherma4_modbus/issues/107) wordt nu gesuggereerd dat discrete input register 17 geen onderscheid kan maken tussen een defrost cycle en het proces voor oil return/crankcase heating.

  • B2
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 11-11 13:31

B2

wa' seggie?

Zouden jullie een All-in-One binnenunit adviseren of een losse hydrobox en boilervat?
Ik kan namelijk de 230liter all-in-one wel min of meer kwijt, heb een plek in een kast naast de wasmachine van ongeveer 65cm breed en qua hoogte ook hoog genoeg. Maar dan moet ik wel wat slopen en vervalt een deel van de kast. Volgens de installateur zou het wel moeten passen.

Of is een losse hydrobox op de plek van de te vervangen cv ketel dan handiger met bijvoorbeeld een losse 300liter boiler in de kelder? Dan zit de boiler wel een meter of 7 aan leiding verwijderd van de hydrobox.

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:56
B2 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 20:04:
Zouden jullie een All-in-One binnenunit adviseren of een losse hydrobox en boilervat?
Naar mijn mening is de keuze all-in-one floorstanding (dus incl. boiler) of de hydrobox met losse boiler een persoonlijke keuze. Ik heb zelf voor de floorstanding met 230 L boiler gekozen omdat ik deze op een plek in het zicht wou plaatsen, uiteindelijk kon deze plek niet omdat de CV leidingen daar te dun waren dus is het een andere plek geworden.
Ik vind de floorstanding een nette oplossing want alles in één kast dus is het de floorstanding 230 L gebleven ondanks dat een oplossing met een losse boiler vast ook had gekund. Uiteindelijk had dat in mijn situatie toch een meer rommelige installatie opgeleverd dus ik ben tevreden met de keuze voor de floorstanding.
Veel van de instellingen zijn alleen makkelijk in te stellen op de binnenunit en die staat bij mij nu op een makkelijk toegankelijke plek.
Ik denk dat de 7 meter leiding niet veel uitmaakt zolang dat maar dikke, geisoleerde leidingen worden.
Dus ik zou de floorstanding aanraden maar dat is natuurlijk zo omdat dat in mijn situatie de elegantste oplossing was.
Als je je kastruimte toch liever niet op wilt geven kan de hydrobox een oplossing zijn maar die ruimte raak je dan ergens anders weer kwijt en misschien is er iets meer installatiewerk vanwege de leidingen naar de boiler.

[ Voor 9% gewijzigd door peterpv op 10-10-2026 23:02 ]


  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
B2 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 20:04:
Zouden jullie een All-in-One binnenunit adviseren of een losse hydrobox en boilervat?
Ik kan namelijk de 230liter all-in-one wel min of meer kwijt, heb een plek in een kast naast de wasmachine van ongeveer 65cm breed en qua hoogte ook hoog genoeg. Maar dan moet ik wel wat slopen en vervalt een deel van de kast. Volgens de installateur zou het wel moeten passen.

Of is een losse hydrobox op de plek van de te vervangen cv ketel dan handiger met bijvoorbeeld een losse 300liter boiler in de kelder? Dan zit de boiler wel een meter of 7 aan leiding verwijderd van de hydrobox.
Bij ons het vloermodel. Bij wandmodel meer risico op stromings geluiden. (bijvoorbeeld door 22 mm leidingen en knieën niet toepassen/ bijv. koper bochten nemen. Uw 7 meter leiding lijkt mij altijd 28 mm noodzakelijk. Tevens bij wandmodel isolatie nodig bijv. 100%. In de offerte laten opnemen maximaal geluid o.a. bij defrost flow is 25 l/min.. Max. 35 dBa op 1 meter afstand is normaal. Denk tevens aan de afvoer van overstort en dat de kelder warmer wordt. Ook de SWW leidinglengte naar verbruikers bepalend voor wachttijd warmwater.

[ Voor 3% gewijzigd door Gert12 op 12-10-2026 12:30 ]


  • Carstijn
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 11-11 20:17
Hier ook een losse boiler/hydro box. Keuze was simpel, de all-in-one paste in niet in de trapkast, waar we nu wel de hele installatie in hebben zitten. All-in-one is wel mooier/efficienter.

  • mxjsptlk
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 27-10 10:38
ik heb de 300L boiler. 5 personen heeft dat wel nodig en nu heb ik genoeg water op lage temperatuur om allemaal te kunnen douchen / bad op 1 avond. hij staat bij mij op 43 graden en eenmaal in de week tot 60. dat zou ik met een 180L niet kunnen doen.

erg tevreden. finetunen /inregelen op je huis is wel veel werk.

  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
Vandaag update van 4.1.0 naar 4.2.0 wegens melding in Onecta, duurt ongeveer 10 minuten. Geen bijzonderheden gezien.

  • RogerSch
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07:29
De installateur gaat deze week dan wel begin volgende week de all-in-one plaatsen. Waar moet ik op letten c.q. vragen?

Uiteindelijk wil ik de Daikin kunnen koppelen aan Home Assistant. Zeer waarschijnlijk via de modbus om daarmee het boiler gedeelte te kunnen aansturen om bijvoorbeeld extra te verwarmen bij energieoverschot. Hetzelfde geldt ook voor het verwarmings/koeling gedeelte. En kunnen uitlezen van de ruimte temperaturen. Alle andere (besturings)parameters heb ik geen interesse in om deze te kunnen uitlezen c.q. wijzigen vanuit Home Assistant.

Is het zinvol om toch het installateursaccount los te peuteren?

Oh ja bij de installatie zal de installateur ook wel een internet verbinding nodig hebben (update software). Klopt dat?

  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

RogerSch schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 05:13:
De installateur gaat deze week dan wel begin volgende week de all-in-one plaatsen. Waar moet ik op letten c.q. vragen?

Uiteindelijk wil ik de Daikin kunnen koppelen aan Home Assistant. Zeer waarschijnlijk via de modbus om daarmee het boiler gedeelte te kunnen aansturen om bijvoorbeeld extra te verwarmen bij energieoverschot. Hetzelfde geldt ook voor het verwarmings/koeling gedeelte. En kunnen uitlezen van de ruimte temperaturen. Alle andere (besturings)parameters heb ik geen interesse in om deze te kunnen uitlezen c.q. wijzigen vanuit Home Assistant.

Is het zinvol om toch het installateursaccount los te peuteren?

Oh ja bij de installatie zal de installateur ook wel een internet verbinding nodig hebben (update software). Klopt dat?
Er zit een wifi ding bij. Maar als je wilt koppelen met home assistant dan is het wellicht handig om een netwerk kabel naar de binnen unit te leggen. dan kun je met modbus over ethernet het apparaat uitlezen. Je krijgt dan meer data dan je nodig bent, maar die laat je dan weg van je dashboard. En dan heb je ook gelijk een internet verbinding voor de updates inderdaad.

Hier net de update naar 4.2.0 geinstalleerd. De COP berekening gaan nu weer goed, als je de intergratie van Joklee gebruikt. Verders erg tevreden met de unit. Hij is echt heel stil.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • RogerSch
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07:29
Nou die netwerkkabel is geen probleem. De 24 poorts switch zal letterlijk in een rack ernaast komen te staan.

Om de Modbus te activeren heb je daar een speciaal account voor nodig of werkt dat out of the box.

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:56
RogerSch schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 10:21:
Om de Modbus te activeren heb je daar een speciaal account voor nodig of werkt dat out of the box.
Je hebt alleen de installeurs code nodig (5678 en staat ook in de gebruiksaanwijzing) en dan kun je in het menu bij 8.7 de MODBUS TCP setting activeren. Die setting is alleen beschikbaar als de ethernet poort in de binnenunit verbonden is met je netwerk en een IP adres krijgt.
Er verschijnt dan ook een icoontje in de display. Als je het icoontje niet ziet kan het zijn dat je de binnenunit opnieuw moet opstarten. Super simpel allemaal :P

[ Voor 7% gewijzigd door peterpv op 22-10-2026 10:54 ]


  • RogerSch
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07:29
"Super simpel" daar hou ik van..

  • landwering
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10 11:55
jorammeke schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:41:
[...]

Er zit een wifi ding bij. Maar als je wilt koppelen met home assistant dan is het wellicht handig om een netwerk kabel naar de binnen unit te leggen. dan kun je met modbus over ethernet het apparaat uitlezen. Je krijgt dan meer data dan je nodig bent, maar die laat je dan weg van je dashboard. En dan heb je ook gelijk een internet verbinding voor de updates inderdaad.

Hier net de update naar 4.2.0 geinstalleerd. De COP berekening gaan nu weer goed, als je de intergratie van Joklee gebruikt. Verders erg tevreden met de unit. Hij is echt heel stil.
Het aanmelden in de app lukte niet, LAN kabel aan gesloten, na het verwijderen van de wifi dongle ging het prima. Ik heb de dongle niet meer terug geplaatst.

  • deblaauwesigaar
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 06:53
jorammeke schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:41:
[...]

Er zit een wifi ding bij. Maar als je wilt koppelen met home assistant dan is het wellicht handig om een netwerk kabel naar de binnen unit te leggen. dan kun je met modbus over ethernet het apparaat uitlezen. Je krijgt dan meer data dan je nodig bent, maar die laat je dan weg van je dashboard. En dan heb je ook gelijk een internet verbinding voor de updates inderdaad.

Hier net de update naar 4.2.0 geinstalleerd. De COP berekening gaan nu weer goed, als je de intergratie van Joklee gebruikt. Verders erg tevreden met de unit. Hij is echt heel stil.
Wat ging er mis met de COP berekening?

  • PJ_DnB
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23:55
deblaauwesigaar schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 20:10:
[...]

Wat ging er mis met de COP berekening?
Het modbus adres van de temperatuur was verkeerd gemapped in de altherma bij de update 4.1.0. Hierdoor was er geen temperatuursverschil berekening meer mogelijk. Daardoor ook geen COP berekening.

De extra temperatuur die er bij die update gekomen was "koelmiddeltemperatuur" werkte tijdelijk wel als workaround.

De update is bij mij nog niet beschikbaar.

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 09:15
Weet iemand waar ik de LwaMax van deze unit kan vinden, ivm een geluidsberekening?

  • deblaauwesigaar
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 06:53
Ik probeer mijn binnen en buiten unit te registreren met de onecta app.

Juiste units kunnen selecteren echter de app geeft telkens aan dat serienummer niet klopt. Met qr code lukt het ook niet. Iemand een idee wat er mis kan gaan

  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

marvel27 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 09:29:
Weet iemand waar ik de LwaMax van deze unit kan vinden, ivm een geluidsberekening?
Er staat wel eea in het databook over LW(A) geluidsvermogenniveau (volgens EN14825) 45 dBA.
Staat alleen geen max bij. Weet dus niet of je daar wat mee kunt?


https://daikintechnicaldatahub.eu/nl-NL/altherma-4-h-R290/outdoor/

Bij het deel Geluidsdruk. Misschien kun je er wat mee.

[ Voor 23% gewijzigd door jorammeke op 25-10-2026 09:17 ]

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • maartenbx
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
Ik heb sinds een paar weken ook een Daikin Altherma 4, welke het op zich goed doet, zeker met de HomeAssistant integratie van joklee. Ik heb de bestaande heat pump flow card aangepast naar een versie voor de Altherma om in de gaten te houden wat hij aan het doen is:

Afbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/XMaarten/heat-pump-flow-card/main/screenshot.png

Nu valt het me op dat hij elke keer de BUH aanzet, terwijl dat volgens mij helemaal niet nodig is. Deze gaat pas weer uit bij een retour temperatuur van 24 graden. Dat duurt dus elke keer best wel lang vanwege het opwarmen van de vloerverwarming. Ik snap absoluut niet waarom hij dat denkt nodig te hebben, want er lijkt capaciteit genoeg te zijn van de compressor. 5.6.1 staat op 'tekort met evenwicht' en 5.6.2 op -6, terwijl het buiten nu nog rond de 10 graden is.

Zien jullie ook dat de BUH bij het starten van de verwarming wordt bijgeschakeld tot een retourtemperatuur van 24 graden, of is er iets bij mij verkeerd ingesteld?

De firmware van de MMI heb ik zelf geupdate naar 4.2.0, maar de buitenunit heeft firmware 23017708 en de mBuv versie 3.10. Weet iemand of dat de laatste versies zijn of dat deze misschien ook nog door de installateur geupdate moeten worden?

  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11-11 21:23
maartenbx schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:55:
Ik heb sinds een paar weken ook een Daikin Altherma 4, welke het op zich goed doet, zeker met de HomeAssistant integratie van joklee. Ik heb de bestaande heat pump flow card aangepast naar een versie voor de Altherma om in de gaten te houden wat hij aan het doen is:

[Afbeelding]

Nu valt het me op dat hij elke keer de BUH aanzet, terwijl dat volgens mij helemaal niet nodig is. Deze gaat pas weer uit bij een retour temperatuur van 24 graden. Dat duurt dus elke keer best wel lang vanwege het opwarmen van de vloerverwarming. Ik snap absoluut niet waarom hij dat denkt nodig te hebben, want er lijkt capaciteit genoeg te zijn van de compressor. 5.6.1 staat op 'tekort met evenwicht' en 5.6.2 op -6, terwijl het buiten nu nog rond de 10 graden is.

Zien jullie ook dat de BUH bij het starten van de verwarming wordt bijgeschakeld tot een retourtemperatuur van 24 graden, of is er iets bij mij verkeerd ingesteld?

De firmware van de MMI heb ik zelf geupdate naar 4.2.0, maar de buitenunit heeft firmware 23017708 en de mBuv versie 3.10. Weet iemand of dat de laatste versies zijn of dat deze misschien ook nog door de installateur geupdate moeten worden?
Ik ken de 4 niet maar heb zelf een 3. Daarvan is bekend dat als de retourtemperatuur onder de 25 graden komt dat de BUH wordt ingeschakeld. Let even op tussen de relatie van jouw stooklijn temperatuur en de ingestelde delta T. Voorbeeld: bij een aanvoer temperatuur van 30 is 5 je maximale delta T zodat je niet onder de 25 graden komt in de retour.

  • maartenbx
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
Rojado schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 17:02:
[...]

Ik ken de 4 niet maar heb zelf een 3. Daarvan is bekend dat als de retourtemperatuur onder de 25 graden komt dat de BUH wordt ingeschakeld. Let even op tussen de relatie van jouw stooklijn temperatuur en de ingestelde delta T. Voorbeeld: bij een aanvoer temperatuur van 30 is 5 je maximale delta T zodat je niet onder de 25 graden komt in de retour.
Weet je misschien wat hiervan de reden is? Met alleen de compressor lukt het hem volgens mij makkelijk om alles te verwarmen. Mij was verteld dat de BUH alleen voor zeer strenge vorst zou zijn, en niet om al bij een buitentemperatuur van 10 graden bij te springen.

  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11-11 21:23
maartenbx schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 17:14:
[...]

Weet je misschien wat hiervan de reden is? Met alleen de compressor lukt het hem volgens mij makkelijk om alles te verwarmen. Mij was verteld dat de BUH alleen voor zeer strenge vorst zou zijn, en niet om al bij een buitentemperatuur van 10 graden bij te springen.
Ik meen dat dit gebeurd om de compressor te beschermen. Maar er zijn anderen hier actief die meer detail kennen.

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:56
Rojado schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 18:14:
[...]

Ik meen dat dit gebeurd om de compressor te beschermen. Maar er zijn anderen hier actief die meer detail kennen.
De Altherma 3 series gebruikt R32 als koelmiddel en kan daarmee niet (efficient) hoge watertemperaturen maken om het tapwater boilervat op 60 tot 65 graden te krijgen voor de Legionella ontsmetting. Dan springt de BUH dus bij om die 60 tot 65 graden wel te kunnen halen.

De Altherma 4 series gebruikt R290 (Propaan) en kan daarmee wel hoge watertemperaturen maken en heeft dan de BUH niet nodig voor de Legionella ontsmetting.

Wat ook kan is dat je warmtepomp systeem "bivalent" ontworpen is dus met een tweede warmtebron. Die tweede warmtebron is de BUH. Stel dat de warmtepomp alleen genoeg vermogen heeft om de woning warm te houden bij een buitentemperatuur van -5 C en hogere temperaturen. Dan is er bij - 10 C te weinig vermogen beschikbaar. Dan help de BUH met extra vermogen maar wel met COP = 1. Nu komt -5 C en lager niet vaak voor dus de invloed van die COP = 1 is beperkt. Met een bivalent systeem kun je dus uit met een WP met een lager vermogen en dat kan gunstiger zijn als ie dan ook tot een lager vermogen kan terugmoduleren (nuttig als het niet heel koud is).

Een andere functie van de BUH is als noodvoorziening, mocht de warmtepomp defect zijn dan kan de BUH je huis warm houden en voor warm tapwater zorgen.

[ Voor 7% gewijzigd door peterpv op 25-10-2026 22:57 ]


  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

Hier komt de BUH ook een enkele keer erbij, maar nooit lang. Kleine aanvulling, wanneer je een extern boilervat hebt (bv een liggend vat zo alsbij mij). Dan werkt de BUH alleen voor de verwarming. Het element in het boilervat wordt dan aangesproken als "booster heater".

Ik moest van de Daikin monteur de gewenste aanvoer temp inderdaad boven de 25 graden houden, anders zou de A4 alles op de BUH doen. Een of ander veiligheids ding.

Net als dat ik settings 4.11 op 7: "grote spoel externe leverancier" heb staan. Dan mag de unit tot 75 graden ipv 60 graden verwarmen. Legionella run is maar tot 60 graden, dus dat komt mooi uit.
Had ik het boilervat op 60 graden begrenst gelaten, dan zou hij de laatste 5 graden met de booster heater doen om overshoot te voorkomen.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

deblaauwesigaar schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 14:01:
Ik probeer mijn binnen en buiten unit te registreren met de onecta app.

Juiste units kunnen selecteren echter de app geeft telkens aan dat serienummer niet klopt. Met qr code lukt het ook niet. Iemand een idee wat er mis kan gaan
Weet je zeker dat de A4 goed en volledig in bedrijf is gesteld? Anders contact zoeken met Daikin, bij ons ging ook eea mis. Bleek uiteindelijk dat er aan de kant van Daikin nog iets goedgekeurd moest worden. Ze willen met de R290 machines de boel maximaal in de gaten houden, omdat het allemaal vrij nieuw is voor ze. (zei de man toen aan de telefoon)

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • PJ_DnB
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23:55
maartenbx schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:55:
Ik heb sinds een paar weken ook een Daikin Altherma 4, welke het op zich goed doet, zeker met de HomeAssistant integratie van joklee. Ik heb de bestaande heat pump flow card aangepast naar een versie voor de Altherma om in de gaten te houden wat hij aan het doen is:

[Afbeelding]

Nu valt het me op dat hij elke keer de BUH aanzet, terwijl dat volgens mij helemaal niet nodig is. Deze gaat pas weer uit bij een retour temperatuur van 24 graden. Dat duurt dus elke keer best wel lang vanwege het opwarmen van de vloerverwarming. Ik snap absoluut niet waarom hij dat denkt nodig te hebben, want er lijkt capaciteit genoeg te zijn van de compressor. 5.6.1 staat op 'tekort met evenwicht' en 5.6.2 op -6, terwijl het buiten nu nog rond de 10 graden is.

Zien jullie ook dat de BUH bij het starten van de verwarming wordt bijgeschakeld tot een retourtemperatuur van 24 graden, of is er iets bij mij verkeerd ingesteld?

De firmware van de MMI heb ik zelf geupdate naar 4.2.0, maar de buitenunit heeft firmware 23017708 en de mBuv versie 3.10. Weet iemand of dat de laatste versies zijn of dat deze misschien ook nog door de installateur geupdate moeten worden?
Aan het einde van vorige winter hebben ik en een aantal mede tweakers hetzelfde gedrag opgemerkt. Conclusie is inderdaad; bij koude start (onder de 23-24°C) gaat hij BUH gebruiken om heel je vloerverwarming op te warmen, met enorm verbruik (bij mij met 4 kw kan het bij koude leidingen een 8 tal uur of meer duren) tot gevolg. Als hij eenmaal blijft draaien is dit geen probleem. Trucje dat ik toepas is manueel SWW aanvragen, dan gaat hij enkel de boiler opwarmen, en dan richting de 55à60 graden. Als je daarna terug naar vloerverwarming gaat start hij normaal direct mee door op compressor.

  • maartenbx
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
PJ_DnB schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:02:
[...]

Aan het einde van vorige winter hebben ik en een aantal mede tweakers hetzelfde gedrag opgemerkt. Conclusie is inderdaad; bij koude start (onder de 23-24°C) gaat hij BUH gebruiken om heel je vloerverwarming op te warmen, met enorm verbruik (bij mij met 4 kw kan het bij koude leidingen een 8 tal uur of meer duren) tot gevolg. Als hij eenmaal blijft draaien is dit geen probleem. Trucje dat ik toepas is manueel SWW aanvragen, dan gaat hij enkel de boiler opwarmen, en dan richting de 55à60 graden. Als je daarna terug naar vloerverwarming gaat start hij normaal direct mee door op compressor.
Maar weet iemand waarom dat is dan? De compressor zou toch geen moeite moeten hebben met opwarmen van water van bijvoorbeeld 19°C naar 24°C als het buiten maar 12°C is?

Ik zou dat enorme verbruik echt erg zonde vinden als het helemaal niet nodig is. Ik kan er wel voor zorgen dat hij gelijk de vloer gaat verwarmen nadat hij klaar is met het watervat, maar ik vind het echt heel raar dat het nodig is. Heeft iemand Daikin hier wel eens over gesproken? Is het een fout in de firmware, een instellingsfout, of heeft het daadwerkelijk nut om de BUH bij hoge temperaturen te gebruiken?

  • PJ_DnB
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23:55
maartenbx schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:24:
[...]

Maar weet iemand waarom dat is dan? De compressor zou toch geen moeite moeten hebben met opwarmen van water van bijvoorbeeld 19°C naar 24°C als het buiten maar 12°C is?

Ik zou dat enorme verbruik echt erg zonde vinden als het helemaal niet nodig is. Ik kan er wel voor zorgen dat hij gelijk de vloer gaat verwarmen nadat hij klaar is met het watervat, maar ik vind het echt heel raar dat het nodig is. Heeft iemand Daikin hier wel eens over gesproken? Is het een fout in de firmware, een instellingsfout, of heeft het daadwerkelijk nut om de BUH bij hoge temperaturen te gebruiken?
Volgens mijn installateur is dit een zéér conservatieve veiligheid. Bij opstarten van de compressor kan het zijn dat de temperatuur nog zakt (door het proces?), zeker als je een laag volume zou hebben. Je wil dan voorkomen dat er ergens water zou bevriezen. Bij andere merken bestaat zo'n veiligheid ook, maar staat deze veel lager ingesteld.

De installateur ging het ook opnemen met Daikin maar vermoedelijk is dit ergens verloren gegaan, want niets meer over gehoord.

Is dus pas als het het systeem lang stil ligt. Eenmaal het echt koud zal worden vermoed ik geen problemen te hebben, maar zou zeker interessant zijn om bij Daikin te horen.

  • deblaauwesigaar
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 06:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/77hjWuUpyQQJQ0I7ND-N-ibrwlw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/sWOj0Te5mALxhPKkI64elxRs.png?f=fotoalbum_large

Ik heb de temperatuur ingesteld op 22 graden. Stond eerst op 21.
Wat kan de reden zijn dat de temperatuur niet gehaald wordt. Ik verwacht dat het vermogen omhoog zou moeten gaan maar deze blijft op 300W.

  • maartenbx
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
Volgens mij moet je zorgen dat de uitgaande temperatuur iets verhoogd wordt. In de Onecta app kun je dit bij de thermostaat onder settings en advanced operations instellen. Een graad hoger is al voldoende denk ik.

  • deblaauwesigaar
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 06:53
maartenbx schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:21:
Volgens mij moet je zorgen dat de uitgaande temperatuur iets verhoogd wordt. In de Onecta app kun je dit bij de thermostaat onder settings en advanced operations instellen. Een graad hoger is al voldoende denk ik.
Bedankt voor de tip. Echter in de onecta app kan ik dat niet terug vinden. Weet je zeker dat het via de app kan ?

  • maartenbx
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TcF6l4jvc8fflR-jE46tYHAuqM8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/OQ9xYnMgvXS2rljVxlFRrd1k.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HE3zRZ_mWF_S5JUYHh_rVCnqYx4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/FdrowFP7IkuyLSGU3oIbliHn.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/orI1q5iBqbdmDE4aRAE0iBm16aI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/P5j9ydLRcHKysbiGJVriDAhx.png?f=fotoalbum_tile
Bij mij wel

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:56
deblaauwesigaar schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:04:
Wat kan de reden zijn dat de temperatuur niet gehaald wordt. Ik verwacht dat het vermogen omhoog zou moeten gaan maar deze blijft op 300W.
Ik denk dat je stooklijn dan iets te laag staat. Die kun je (tijdelijk) aanpassen met de bovengenoemde setting in de Onecta app. Als je die wijziging permanent wilt, kun je het aanpassen in de stooklijn instelling op de binnenunit.
Ik stel het zelf zo in dat de stooklijn zo laag staat dat de ingestelde kamertemperatuur (22 C) nèt gehaald wordt maar er nooit overheen gaat want dan zet de thermostaat de WP uit. En ik wil dat de WP zoveel mogelijk door blijft draaien (b.v: uurtje aan, 20 minuten uit, uurtje aan...etc).

  • deblaauwesigaar
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 06:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q1f9XitNfI6dZD3zDgtfb3l_5v8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4LzFmgRiZe0bkvL2tG8KudfE.png?f=fotoalbum_large Ik heb die optie niet.

Ik denk idd stooklijn iets omhoog. Uurtje draaien en dan 20 minuten uit is goed ? Of praten we dan over pendelen

[ Voor 23% gewijzigd door deblaauwesigaar op 27-10-2026 22:44 ]


  • PJ_DnB
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23:55
Kan je ook rechtstreeks via de home assistant modbus integratie:

number.daikin_altherma_4_holding_register_weather_dependent_mode_main_lwt_heating_setpoint_offset

Dan moet

select.daikin_altherma_4_holding_register_weather_dependent_mode_heating_main

wel in "weersafhankelijk" staan.

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:56
deblaauwesigaar schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 22:41:
Uurtje draaien en dan 20 minuten uit is goed ? Of praten we dan over pendelen
Ik heb het aan Gemini gevraagd en 1 uur aan, 20 minuten uit is prima omdat de compressor dan genoeg tijd heeft om druk op te bouwen en op temperatuur te komen zodat ie efficient kan werken.
Teveel pendelen is bijvoorbeeld maar 10 minuten aan en dan weer uit.
Dat is inefficient en geeft extra slijtage door veelvuldig opstarten.
Zodra het wet kouder wordt gaat bij mij het aan/uit over in continu aan als het warmteverlies gelijk is aan het minimale continu vermogen van de warmtepomp.

  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
peterpv schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:08:
[...]

Ik heb het aan Gemini gevraagd en 1 uur aan, 20 minuten uit is prima omdat de compressor dan genoeg tijd heeft om druk op te bouwen en op temperatuur te komen zodat ie efficient kan werken.
Teveel pendelen is bijvoorbeeld maar 10 minuten aan en dan weer uit.
Dat is inefficient en geeft extra slijtage door veelvuldig opstarten.
Zodra het wet kouder wordt gaat bij mij het aan/uit over in continu aan als het warmteverlies gelijk is aan het minimale continu vermogen van de warmtepomp.
Waarom zou een Altherma 4 gaan pendelen?? De Madoka heeft een minimale instelbare hysterese van plus en min een halve graad. Dus als ie uitgaat op een ingestelde temperatuur van bijvoorbeeld 22 graden dan is het al 22,5 graden en zal de ruimte weer moeten afkoelen onder de 21,5 graden waarna de 4 weer in bedrijf gaat. Of hebben jullie een alternatieve aan/ uit regeling?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L30MUYsn8dUcLZp3qr1JqTgSATY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/OONwMjfUqahV5LSQtKWD1pGd.png?f=fotoalbum_large Dus 10 uren lang in bedrijf, minimum 8 kW was 320 Wh, daarna zonneschijn dus logisch uit, over 10 uren raming weer in bedrijf. Piek is van SWW.

[ Voor 18% gewijzigd door Gert12 op 28-10-2026 17:41 ]


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:56
Ik probeer juist geen aan/uit regeling te gebruiken maar Weersafhankelijk. De Madoka zorgt alleen dat het niet té koud of té warm wordt. De feitelijke temperatuur regeling gebeurt op de stooklijn, uit de stooklijn + buitentemperatuur berekent de WP een aanvoerwater setpoint. Bijvoorbeeld 30 graden C. Als het aanvoerwater te warm wordt ( > 30 C) neemt de WP even pauze. Al die tijd blijft de kamertemperatuur tussen de 22 C +/- 0.5 C (aangenomen dat de stooklijn klopt).
Maar pendelen met elke 10 minuten aan/uit betekent dat de WP z'n warmte niet kwijt kan, dan moet je dus voor meer afgifte zorgen (kranen en radiatoren open zetten).
Maar elke WP gaat pendelen als het gevraagde warmte vermogen lager is dan wat de WP kan leveren op zijn laagste vermogen. Zou de WP dat niet doen dan wordt je huis te warm. Dan zou dus de Madoka moeten ingrijpen en de WP uit zetten. Dan heb je nog steeds pendelen maar met
(hopelijk) lange aan periodes en dat is OK. Maar weersafhankelijk stoken is efficienter en geeft minder temperatuur variaties.

  • eastend99
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 11-11 21:19
PJ_DnB schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 23:40:
[...]

Het modbus adres van de temperatuur was verkeerd gemapped in de altherma bij de update 4.1.0.
Ik heb zojuist (19:30) de MMI update 4.2.0 geïnstalleerd, de "return water temperature" waarden lijken nu goed te gaan.

  • deblaauwesigaar
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 06:53
PJ_DnB schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:27:
Kan je ook rechtstreeks via de home assistant modbus integratie:

number.daikin_altherma_4_holding_register_weather_dependent_mode_main_lwt_heating_setpoint_offset

Dan moet

select.daikin_altherma_4_holding_register_weather_dependent_mode_heating_main

wel in "weersafhankelijk" staan.
Was even zoeken maar uiteindelijk gevonden. Staat bij mij in het Nederlands 8)7
number.daikin_altherma_4_holding_register_weersafhankelijk_modus_primair_lwt_verwarmen_instelpunt_offset

Ik lees overigens in het algemene daikin forum op tweakers dat ze een modulatie van 2 bijvoorbeeld twee graden kunnen instellen. Volgens mij is dat niet mogelijk op de daikin altherma 4.

  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:56
deblaauwesigaar schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:30:
...Ik lees overigens in het algemene daikin forum op tweakers dat ze een modulatie van 2 bijvoorbeeld twee graden kunnen instellen. Volgens mij is dat niet mogelijk op de daikin altherma 4.
Klopt, als ik in het document "Tabel met lokale instellingen. MMI-gebruikersinterface v4.x.x"
(dat is een tabel met ALLE instellingen in de MMI van de Altherma 4) zoek dan vind ik geen enkele instelling met "modulatie".

[ Voor 9% gewijzigd door peterpv op 30-10-2026 11:35 ]


  • jugo6
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 30-10 17:33
B2 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 20:04:
Zouden jullie een All-in-One binnenunit adviseren of een losse hydrobox en boilervat?
Ik kan namelijk de 230liter all-in-one wel min of meer kwijt, heb een plek in een kast naast de wasmachine van ongeveer 65cm breed en qua hoogte ook hoog genoeg. Maar dan moet ik wel wat slopen en vervalt een deel van de kast. Volgens de installateur zou het wel moeten passen.

Of is een losse hydrobox op de plek van de te vervangen cv ketel dan handiger met bijvoorbeeld een losse 300liter boiler in de kelder? Dan zit de boiler wel een meter of 7 aan leiding verwijderd van de hydrobox.
Ik begreep van een Daikin monteur dat de all-in-one iets beter functioneert (en isoleert). Bij mijn 150 liter externe boiler is het stilstandsverlies best groot. De efficientie van de warmtepomp verdwijnt daarmee eigenlijk geheel.

  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

Even ter vergelijk, wat is bij jou best groot? Ik heb een externe liggend 300 liter boilervat. Deze verliest ongeveer 0.3 graden per uur.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
Hier staat de all-in-one-unit met een boilervat van 230 liter in een aangebouwde, onverwarmde en ongeïsoleerde schuur waarvan de ruimtetemperatuur nu 15 °C is. Gemeten op basis van het gemiddelde van de bovenste en onderste boilersensor koelt het vat bij mij ongeveer 0,25 °C per uur af.

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • B2
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 11-11 13:31

B2

wa' seggie?

Gebruiken jullie een buffervat? Ik heb nu een offerte voor een Altherma 4, met een 100 liter buffervat voor defrosts. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de Altherma 4 geen buffervat nodig zou hebben hiervoor. Ik heb ongeveer 100 liter water in mijn radiatoren systeem, thermosstaatkranen staan altijd op de meest open stand. De woonkamer heeft ongeveer 30 liter, en daar zitten ‘gewone’ kranen op die altijd volledig open staan.

Ergens denk ik dan geen buffervat nodig te hebben of is het wel aan te raden?

  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

Bij de EPBX10 is de minimale inhoud 55 liter. Als je inderdaad daar nooit onder komt, of in de buurt dan is het niet nodig lijkt me. Ik wil nog wel eens eea dicht zetten, dus voor de zekerheid heb ik een 25 liter buffervat in serie zitten, dan zit ik altijd goed.

Vaak staan ze wel op de offerte om eventuele klachten in de toekomst te voorkomen.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
B2 schreef op zondag 1 november 2026 @ 22:57:
Gebruiken jullie een buffervat? Ik heb nu een offerte voor een Altherma 4, met een 100 liter buffervat voor defrosts. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de Altherma 4 geen buffervat nodig zou hebben hiervoor. Ik heb ongeveer 100 liter water in mijn radiatoren systeem, thermosstaatkranen staan altijd op de meest open stand. De woonkamer heeft ongeveer 30 liter, en daar zitten ‘gewone’ kranen op die altijd volledig open staan.

Ergens denk ik dan geen buffervat nodig te hebben of is het wel aan te raden?
Mijn totale cv-systeem bevat iets minder dan 100 liter water. De afgifte bestaat uit een aantal conventionele radiatoren, een Jaga Strada en twee fancoils. In combinatie met mijn Daikin Altherma 4 vloermodel is een dampdicht Nibe buffervat van 40 liter in serie geplaatst. Defrosts eens in de vier of zes uur, bij de huidige weersomstandigheden en ze verlopen vlot en zijn onder de 10 minuten klaar. Een 100 liter buffervat zonder specifieke reden, lijkt mij in jouw situatie erg groot.

edit: maar ik merk wel dat het buffervat altijd gebruikt wordt bij defrosts en daarom denk ik dat het het verstandig is om het te laten plaatsen. Dan hoeft er geen of minder warm water uit je cv-systeem te worden gehaald tijdens een defrost. 25L buffervat kan ook al voldoende zijn.

[ Voor 16% gewijzigd door unexpectedEOF op 02-11-2026 22:17 ]

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:56
B2 schreef op zondag 1 november 2026 @ 22:57:
Gebruiken jullie een buffervat? Ik heb nu een offerte voor een Altherma 4, met een 100 liter buffervat voor defrosts.
Giga-overkill, zie de installatie handleiding. Ik heb een EPVX14 binnenunit en in die handleiding staat dat voor verwarmen er minimaal 20 liter watervolume nodig is. Met 30 liter in radiatoren die altijd open staan ben je er dus al.
Een installateur die met 100 l buffervat aankomt bij een Altherma 4 moet je vragen WAAROM dat nodig is als er altijd genoeg radiatoren open staan. Een buffervat mengt, heeft een pomp nodig (kost extra stroom) en geeft rendementsverlies.
Ik vrees dat veel installateurs een buffervat specificeren om niet te hoeven kijken of dat echt wel nodig is en/of het zekere (wel een buffervat) voor het onzekere (geen buffervat) nemen.
Ik raad een buffervat dus af (tenzij bewezen dat nodig) en ik heb er zelf ook geen in mijn systeem.
Desnoods kun je, als je bang bent dat defrosts niet goed gaan, een serie-buffervat laten plaatsen in de retour leiding naar de WP. Maar dan 50 liter ofzo. Dan is er altijd genoeg lauw water voor een defrost. Maar ik denk dat dat overbodig is.

[ Voor 7% gewijzigd door peterpv op 03-11-2026 10:07 ]


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:40
maartenbx schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:24:
[...]

Maar weet iemand waarom dat is dan? De compressor zou toch geen moeite moeten hebben met opwarmen van water van bijvoorbeeld 19°C naar 24°C als het buiten maar 12°C is?

Ik zou dat enorme verbruik echt erg zonde vinden als het helemaal niet nodig is. Ik kan er wel voor zorgen dat hij gelijk de vloer gaat verwarmen nadat hij klaar is met het watervat, maar ik vind het echt heel raar dat het nodig is. Heeft iemand Daikin hier wel eens over gesproken? Is het een fout in de firmware, een instellingsfout, of heeft het daadwerkelijk nut om de BUH bij hoge temperaturen te gebruiken?
Daikin heeft bij de Altherma 3 grotere vermogens ontzettend veel bevroren wisselaars gehad, en willen dat nu voorkomen.
Heeft alles te maken met het koudemiddel wat X k lager is dan de retour temperatuur.

Ook de seriebuffer waterinhoud is denk ik te laag ingeschat.
100L in serie als buffer inzetten is altijd wel een pre om defrosts gunstig te laten verlopen, zeker met radiatoren

[ Voor 9% gewijzigd door Technician- op 02-11-2026 22:39 ]

Adviseur FixClima


  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
B2 schreef op zondag 1 november 2026 @ 22:57:
Gebruiken jullie een buffervat? Ik heb nu een offerte voor een Altherma 4, met een 100 liter buffervat voor defrosts. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de Altherma 4 geen buffervat nodig zou hebben hiervoor. Ik heb ongeveer 100 liter water in mijn radiatoren systeem, thermosstaatkranen staan altijd op de meest open stand. De woonkamer heeft ongeveer 30 liter, en daar zitten ‘gewone’ kranen op die altijd volledig open staan.

Ergens denk ik dan geen buffervat nodig te hebben of is het wel aan te raden?
Ons systeem altijd open is berekend op 70 liter, 8 KW altherma 4. De installateur heeft gratis 45 liter buffer in de retour geplaatst. Het nut van die buffer is niet aangetoond met een berekening of in de praktijk. Op dit moment duurt het 13 uren om de woning te verwarmen van 21,5 naar 22,5 graden. Daarna koelt de woning af wegens instelling 22 graden op de Madoka. Stooklijn aanpassen is nutteloos, immers er is ook soms zonneschijn en soms wordt er gekookt en gebakken in de oven. Daarna afkoelen woning naar 21,5 globaal 10 uren duurt dat. De afkoel periode is te lang en geeft minder comfort, koude stenen vloer. Installateurs praten het goed, mag niet pendelen. Echter door de grote hysterese is zelfs bij de huidige weersomstandigheden het opgenomen vermogen bij een start verviervoudigd. De Altherma 4 wordt tot nu toe gezien bij ons als 5 sterren, uitgezonderd de Madoka 2 sterren en daar bestaat geen 1 op 1 alternatief voor.

[ Voor 32% gewijzigd door Gert12 op 04-11-2026 21:59 ]


  • unexpectedEOF
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 02:51
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SANwdIMtdApDE_3_tVQbYH_x3Rs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i24MXqpEthhSJXGFtyUKqiKA.jpg?f=fotoalbum_large

Volgens de Nederlandse Daikin documentatie moet het minimale watervolume altijd beschikbaar blijven in de verwarmings en koelingslus, ook wanneer afsluiters, thermostaatkranen of warmteafgevers sluiten. Het gaat dus niet om de totale systeeminhoud, maar om het water dat aan de warmtepompzijde van de afsluiters gegarandeerd beschikbaar blijft. Voor mijn EPVX10 serie bedraagt dit minimum bij koelen 25 liter.

🇳🇱 |🔆3.280Wp ZW |🏠A++1982 |🔋5.12kWh MT VenusE V2, V158.216 HA&Modbus |🌐FritzBox+VLAN |📱Home Assistant |P1 HW+CT003 |⚡️KAIFA MA304, SMR5.5, 3F |WP, Daikin Altherma 4 HF@6kW, 230L, HA&Joklee |Fancoils Daikin FWXV15ABTV3R


  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 22:21
heb een epvx10 met 230liter boiler en buiten epsk10 met 100 liter buffer vat in de retour leiding, geen extra pomp nodig, rade de daikin monteur ook af, de pomp is sterk genoeg. Regel weersafhankelijk tussen 28 en 42 graden water temperatuur met 17 radiatoren. Alle radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld. AFgelopen 2 weken loopt hij bijna 100% van de tijd zonder uit te gaan (vorige week 2x in de middag een uur uit). Laagst opgenomen vermogen is 340Watt . Hij loopt nu rond de 550W. Moduleren is erg goed je ziet stapjes van 30-40 watt.

Heb volgende vraag en hoop dat iemand vergelijkbaar stookt.:

Vind de stroom snelheid zo laag: Mijn systeem loopt nu op 5 liter per minuut de aanvoer nu is +/- 35 graden en de retour 27 graden. In het menu 1.14 zie ik de delta t op 15 graden staan en 1.11 op radiatoren, we hebben radiatoren met thermostaat kranen (die 1,5 tot 3x te groot zijn). Ik weet dat vloerverwarming een veel lagere delta T heeft als radiatoren, maar wij stoken niet met 50 graden dat is niet nodig. Zit dus veel dichter bij vloer verwarmings temperatuur. Een delta T van 15 is dus best hoog in mijn ogen. op dit moment staat de stook lijn op 35 graden met een delta t van 15 moet de retour eerst tot 20 graden zakken alvorens de pomp wat sneller zou gaan draaien. 5 liter met 17 radiatoren lijkt mij zo laag. Het is nog niet echt koud en alle kamers verwarmen als gewenst. Radiatoren zijn over de boven breedte licht warm, maar naar beneden zijn ze weer afgekoeld.

-> Is er iemand die ook weersafhankelijk regelt met radiatoren, hoe snel loopt bij jullie het water en heb je 1.14 Delta T anders staan?

Over verliezen van de boiler, zie dat wij 6kW per week gebruiken om hem iedere dag op 50 graden te zetten en 1x per week naar 60 graden. (in vakantie gemeten toen we niet thuis waren) Dit verwarmen doen we iedere dag om 12uur, heb gisteren uitgerekend dat wij de zomermaanden April t/m September 81% zonnen energie gebruikt hebben voor het boiler water. In Q1 2027 ga ik nog een accu plaatsen van 20kW dan kan alles op zon in de zomer.

Verlies buffervat: aangezien hij in de retour zit is hij niet zo warm op dit moment 27 graden en de ruimte is 20 graden... Ga ik me maar niet druk om maken

[ Voor 7% gewijzigd door jumjum op 04-11-2026 12:02 ]


  • maartenbx
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
Als ik jou was zou ik de delta t gewoon een paar graden verlagen en kijken wat het effect is. Iedere installatie is weer anders en door gewoon uit te proberen kom je er vanzelf achter wat bij jou het meest effectief is. Maar volgens mij moet hij nu wel behoorlijk zakken om hem sneller te laten stromen.

Als het buffervat gewoon in huis zit kun je het ook gewoon zien als een extra radiator, er is dan eigenlijk geen echt verlies.

[ Voor 33% gewijzigd door maartenbx op 04-11-2026 12:25 ]


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:56
jumjum schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:58:
...met 100 liter buffer vat in de retour leiding, geen extra pomp nodig...
Klopt, alleen als je een buffervat tussen aanvoer én retour hebt (hydaulisch gescheiden) dan is er een extra pomp nodig om het water door de radiatoren te pompen. Jij hebt een vat in serie met de retour wat een verstandige en efficiënte oplossing is.
Vind de stroom snelheid zo laag
Was bij mij ook het geval en ik had het vermoeden dat sommige radiatoren (aan het uiteinde van de hele keten) wat weinig stroming kregen. Dus heb ik de Delta T verlaagd van 10 graden 8 om te kijken wat er zou gebeuren. De minimale flow steeg direct van 5 l /minuut naar 7 l / minuut en daarmee werden die radiatoren iets beter warm en verdeelde de warmte zich wat beter in huis :).

Ik regel ook weersafhankelijk en zorg dat de "uit want te warm" temperatuur op de thermostaat (net) niet gehaald wordt dus dan blijft de Altherma 4 lekker doordraaien op minimaal vermogen. Bij mij op 500 W elektrisch want ik heb de 12 kW nominaal versie. Ik zie een COP = 6 wat meer is dan op de datasheet beloofd (COP = 5) dus ik ben :*) 8)

Het buffervat zou goed geïsoleerd moeten zijn en in dat geval zou ik verwachten dat de verliezen klein (verwaarloosbaar) zijn. En als het buffervat in een ruimte staat die je warm wilt hebben werkt ie gewoon als een radiator dus dan verlies je "niks" :)

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 22:21
peterpv schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:30:
[...]

Was bij mij ook het geval en ik had het vermoeden dat sommige radiatoren (aan het uiteinde van de hele keten) wat weinig stroming kregen. Dus heb ik de Delta T verlaagd van 10 graden 8 om te kijken wat er zou gebeuren. De minimale flow steeg direct van 5 l /minuut naar 7 l / minuut en daarmee werden die radiatoren iets beter warm en verdeelde de warmte zich wat beter in huis :).
Dank voor je reactie @peterpv

Fijn te lezen dat de Dela T de stroom snelheid beinvloed had al zo'n vermoede. 8 lijkt mij ook een goede waarde hier, zit nu rond de 7 maar het is nog niet echt koud. Houdt dit even in de gaten.

ik heb 10 jaar geleden een bioscoop en extra kamer bijgebouwd op het garage dak. De radiator's van beide kamers heb ik 3x te groot geplaatst met thermostaat kraan. Dit omdat het ook prima paste. Afgelopen 4 winters met een hybride warmtepomp gestookt op op behoorlijk lage temperatuur (42c bij -4) dat ging overal goed alleen de studie kamer werdt maar 19c. Boven de werkplek een infrarood paneel geplaatst, dat voldeed.

Maar deze zomer bij de nieuwe daikin ook alle radiator ventielen laten vervangen voor Danfoss Dynamic Valve. Deze worden per kamer berekend en ingesteld. Nu hebben alle radiatoren als het goed is dezelfde druk. Nu naar 4 weken lijkt alles prima te werken de werk kamer en bioscoop zijn netjes 21c. (door saldering stoken we dit jaar nog voor nop.....)

De COP schommelt nu ook tussen 5,2 en de 6.

  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

peterpv schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:30:
[...]

Ik regel ook weersafhankelijk en zorg dat de "uit want te warm" temperatuur op de thermostaat (net) niet gehaald wordt dus dan blijft de Altherma 4 lekker doordraaien op minimaal vermogen. Bij mij op 500 W elektrisch want ik heb de 12 kW nominaal versie. Ik zie een COP = 6 wat meer is dan op de datasheet beloofd (COP = 5) dus ik ben :*) 8)
Hoe krijg je het zo dat hij het net niet haalt? Hier koelt het ook eerst te ver af om vervolgens met een flinke opslinger weer aan de gang te gaan. Pas na een poosje staat de unit rond de 310 watt te pruttelen. Misschien [1.10] Hysterese verkleinen, staat nu op 0.5 graden.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:56
jorammeke schreef op donderdag 5 november 2026 @ 14:48:
[...]Hoe krijg je het zo dat hij het net niet haalt?
Door de stooklijn te verlagen, je wilt dat het niet zo warm wordt dat de thermostaat de Wp uit zet. Dat kun je bereiken door te zorgen dat het water naar de radiatoren niet te warm wordt.
En dat kun je doen door de stooklijn te verlagen. In kleine stapjes! Bijvoorbeeld met 1 graad
en het dan minstens een dag aankijken. Bedenk wel dat als het zonnig is en de zon je huis opwarmt het wel normaal is dat de thermostaat de WP uit zet.
Hier koelt het ook eerst te ver af om vervolgens met een flinke opslinger weer aan de gang te gaan. Pas na een poosje staat de unit rond de 310 watt te pruttelen. Misschien [1.10] Hysterese verkleinen, staat nu op 0.5 graden.
Die Hysterese van de kamerthermostaat staat bij mij ook op 0.5 graden, ik zou hem niet verkleinen omdat je dan snel aan/uit schakelen zou kunnen krijgen.

  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
jorammeke schreef op donderdag 5 november 2026 @ 14:48:
[...]

Hoe krijg je het zo dat hij het net niet haalt? Hier koelt het ook eerst te ver af om vervolgens met een flinke opslinger weer aan de gang te gaan. Pas na een poosje staat de unit rond de 310 watt te pruttelen. Misschien [1.10] Hysterese verkleinen, staat nu op 0.5 graden.
Het genoemde "net niet haalt" zie ik ook als onmogelijk. Straks wordt er gekookt en staat er zo wie zo een oven aan van 3000 Wh en dat verwarmt mee. Die oven staat ook nog aan voor brood of gebak maken. Die 1.10 is plus en min een halve graad. Dat wordt goed gepraat door Daikin/ installateur omdat ie anders zou gaan pendelen. De definitie pendelen is omstreden de ene zegt maximaal 1 x per dag aan/ uit en de ander 1 x per uur. Helaas kun je die hysterese niet met een 1 op 1 apparaat verkleinen maar ik denk dat er wel gebruikers zijn die een alternatieve regelaar aan/ uit zonder modulatie plaatsen met een hysterese naar wens, dus vanaf 0,1 graden. Als Daikin slim was geweest dan was de hysterese vrij instelbaar en beperk je het aantal start/ stops van de compressor met een telwerk. Het is absoluut onmogelijk om de ruimte hysterese van plus en min een halve graad te verkleinen indien je de modulatie wilt behouden. Of in de app de gewenste temperatuur, na enige tijd stop compressor, kortstondig verhogen met halve graad.

[ Voor 18% gewijzigd door Gert12 op 05-11-2026 15:45 ]


  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

Wat Gert12 zegt, lijkt mij ook lastig. De hysterese is trouwens met stappen van 0.1 in te stellen, maar vanaf 0.5 of hoger. Schiet dus niet op. Nu lees ik net dat de instelling sowieso niet veel doet.
Bij mij staat [1.12] Op 0:Aanvoerwater. Dus misschien moet ik die juist op 2: kamer zetten. Wellicht dat hij dan wat sneller ingrijpt. Ik zie nu namelijk wel dat hij vaak even wat water rond pompt maar verder niet verwarmt.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel


  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
jorammeke schreef op donderdag 5 november 2026 @ 15:52:
Wat Gert12 zegt, lijkt mij ook lastig. De hysterese is trouwens met stappen van 0.1 in te stellen, maar vanaf 0.5 of hoger. Schiet dus niet op. Nu lees ik net dat de instelling sowieso niet veel doet.
Bij mij staat [1.12] Op 0:Aanvoerwater. Dus misschien moet ik die juist op 2: kamer zetten. Wellicht dat hij dan wat sneller ingrijpt. Ik zie nu namelijk wel dat hij vaak even wat water rond pompt maar verder niet verwarmt.
1.12 is Bediening. Sneller ingrijpen alleen de externe aan/ uit regelaars zonder modulatie. Dus regelaars zonder het Madoka protocol. Als de omstandigheden in de woning erg stabiel zijn c.q. er geen tijdelijke bijkomende verwarming zoals een oven is kun je kijken wat het effect is van de Delta T cv water verhogen. Dus retour water kouder waardoor er uitstel is van bereiken ingestelde kamertemperatuur plus halve graad. De pompsnelheid is dan lager. In dat geval blijft de stooklijn ongewijzigd. Maar het beste zou zijn de minimale hysterese van de Madoka plus en min een halve graad te kunnen verkleinen. Voordelen: bij tijdelijk zonneschijn of gebruik oven koelt het daarna niet ontoelaatbaar af. Ook is het genoemde door pruttelen onmogelijk o.a. in het weekend worden er extra ruimtes verwarmt ivm meerdere huis genoten. Om die extra ruimtes extra 5 dagen per week te verwarmen ivm. genoemd pruttelen is onnodig stroom verbruik. Als alternatief wordt regelmatig de gewenste temperatuur aangepast waardoor de hysterese kleiner dan plus en min een halve graad wordt. Omslachtig maar om modulatie te behouden is deze oplossing gekozen.

[ Voor 53% gewijzigd door Gert12 op 07-11-2026 15:45 ]


  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DA8r_lFXTqUJvFyDJL20kx2JtHs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/OGcU8aAbHpJNleMBNyvKFSxi.png?f=fotoalbum_large Vandaag een stabiele dag, weinig zon, geen andere beïnvloeden. Het lukt de Madoka om de temperatuur binnen de minimale hysterese te houden. Het piekje is van SWW.

  • luckremers
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 08:46
Is hier iemand die het 8kW model heeft en het opgenomen vermogen monitort? Tot welke waarde qua opgenomen vermogen moduleert de warmtepomp terug?

Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl


  • altanozlu7
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 07:31
luckremers schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:16:
Is hier iemand die het 8kW model heeft en het opgenomen vermogen monitort? Tot welke waarde qua opgenomen vermogen moduleert de warmtepomp terug?
In september kon je met 210 W maar liefst 1120 W aan warmte krijgen. Tegenwoordig is 420 W het minimum dat ik kan vinden.

Ik heb 8 kW model en vloerverwarming.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KPpBe2vY_gwAPeBa3yDtzscvqDI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4NvjPK1krJtaEWLJzsVNJUa0.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_dvFhQhnw0QAUdv9DbriNweGOQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FWiIe77jf9onF8KljJ2Yopuo.png?f=fotoalbum_large

  • jumjum
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 22:21
@luckremers

mijn 10kW moduleert terug tot 379 Watt, gemeten met bruto produktie meter

[ Voor 9% gewijzigd door jumjum op 11-11-2026 22:21 ]


  • jorammeke
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 09:25

jorammeke

OpperPrutser

Hier ook een 8kW model met vloerverwarming en een Shelly er tussen. Het laagst wat ik gezien heb is ~300W. Bij het starten zie je hem wel altijd eerst flink oplopen en daar na langzaam terug zakken en tokkelt de wp rustig een paar uur rond de 300W. Op dagen als vandaag (~3 graden) ergens tussen de 400 en 500 W.

7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel

Pagina: 1 ... 7 8 Laatste