Een SUZ-SWM40VA2 levert meer dan 5 kW bij -10 en zelfs nog 6 kW bij A-7W45. Die is echt meer dan groot genoeg.Technician- schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 19:53:
Gefeliciteerd dan krijg je dus andere afgifte en een grotere warmtepomp?
De grafiekjes uit deze post zeggen eigenlijk alles:
ottop in "Warmtepomp van woningstichting krijgt huis niet warm"
Dat ding liep zo'n beetje op minimum vermogen. Hij trekt maar net meer dan 500W, en dat was bij temperaturen net boven het vriespunt. Die WP kan meer dan 2.5 kW opnemen op vol vermogen.
Dit oplossen met een grotere WP slaat gewoon helemaal nergens op. In plaats van "gefeliciteerd" lijkt "gecondoleerd" mij meer van toepassing...
En dit begrijp ik helemaal niet:
Erg vreemd dit. Juist met radiatoren wil je niet een te grote WP, want dan is het minimum vermogen erg belangrijk. Dat je in zo'n geval een grotere WP zou voorstellen begrijp ik totaal niet.Het type 40 leek me voor jouw woning en met radiatoren ook wel klein.
[ Voor 28% gewijzigd door Andrehj op 08-01-2025 20:31 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.