• Chilion
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 21-03 18:54
Mede-auteurs:
  • pascallj
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 31-03 11:18

pascallj

  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:40

SatScan

Matched: batterijen, twee
Versie TS : 30-09-2025

Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu

Inhoudsopgave
  1. Laatste nieuws
  2. Inleiding
  3. Informatie Marstek
    1. Functies
    2. Specificaties
    3. Hardware revisies
    4. Firmware versies
  4. Energiemeting
    1. Ondersteunde energiemeters
    2. Ondersteunde slimme meters
  5. Installatie en handleidingen
  6. In gebruik nemen
    1. Plaatsing
    2. Groepen en fases
    3. Batterijtechniek
  7. De fijne kneepjes
    1. Efficiëntie
    2. Internettoegang
    3. Opnieuw opstarten / Reset
    4. Firmware update
    5. Back-upstopcontact
    6. CT003 energiemeter
  8. Aansturing van de Marstek batterij
    1. In te stellen modi
    2. Marstek App
    3. Marstek website
    4. Marstek MQTT
    5. Modbus
  9. Geavanceerde gebruiksscenario's
    1. NOM strategieen
    2. Ondersteuning meerdere batterijen
    3. Ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie
    4. Opladen batterijen met zonnepanelen via back-upstopcontact
  10. FAQ
  11. EXTRA: Uitleg over verschillende type fase aansluitingen in NL en BE
  12. Oorspronkelijke TS
  13. Ten Slotte | Disclaimer
Laatste nieuws
(naar boven)Geen tijd om het topic te volgen? Zorg dan dat je op z'n minst op de hoogte bent van onderstaande berichten.
Inleiding



Waarom zou je dit topic willen lezen/uitpluizen?
- Je overweegt een thuisbatterij aan te schaffen maar weet niet welk type precies bij jouw situatie het beste past. Inderdaad zo'n beslissing is best lastig, je keuze is best bepalend omdat de samenwerking tussen verschillende merken thuisbatterijen bijna nooit goed uitpakt.
- Je hebt de Marstek batterij ontvangen, misschien al aangesloten en wil je meer van de exacte werking weten en in de mogelijkheden ervan verdiepen.

Lees hieronder goed door en bekijk ook de pinned berichten. Dan heb je een goede eerste indruk, heb je vragen? Stel die door een bericht met je specifieke vraag hier achter te laten.

Zorg ervoor dat als je een vraag stelt, je zoveel mogelijk details geeft over je huidige situatie. Dingen die wij graag willen weten:
  • Wat zijn de gegevens van de batterij die je hebt? (capaciteit, hardware revisie, firmware versie...)
  • Welke meter gebruik je om je energieverbruik te meten? (Shelly Pro 3EM, HW P1, Marstek CT002/3 (met firmware versie)...)
  • Welke energiemeter van je maatschappij heb je?
  • Welk land woon je? (Voor vragen over saldering, regelgeving etc. Hou dit on-topic, er zijn hier losse topics voor om dit uitgebreid te bespreken.)
Wil je deze gegevens niet elke keer opnieuw posten? Zet dan de belangrijkste gegevens in je signature. Hoe completer/specifieker hoe beter!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qbuPHHdFwMLB4qkYl-FDpO-rmiE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iLxsIDmfyidXVNv2oNinPt4J.png?f=fotoalbum_large

Informatie Marstek
(naar boven)De Marstek plug en play thuisbatterij is een stekkerklare batterij die je direct in het stopcontact kan steken. Deze accu kan stroom laden en op een later moment ontladen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld overtollige zonnestroom opladen en op een later moment terugleveren (Nul-Op-de-Meter, NOM), of geld besparen door op te laden op de goedkoopste momenten met een dynamisch energiecontract. Ook is het mogelijk om handmatig tijdschema's te maken wanneer en moet welk vermogen de accu moet laden dan wel ontladen. Tevens heeft de batterij een back-upstopcontact. Mocht de netspanning onverhoopt wegvallen, dan is het mogelijk om via Bluetooth het back-upstopcontact aan te zetten (mits de batterij niet leeg is) en zo belangrijke apparatuur van stroom voorzien (max. 2500 W).



De Marstek batterij wordt onder meerdere andere namen verkocht, waaronder Hame (China) en Duravolt (Nederland). De geleverde producten zijn identiek aan de Marstek versies, tot op de merklabels op het product aan toe.

De Marstek producten worden door een hoop leveranciers verkocht. Veel van deze leveranciers zijn nieuw en hebben speciaal (dochter)bedrijven opgezet om thuisbatterijen te verkopen. Sommigen gebruiken zelfs de naam van Marstek in de bedrijfsnaam. Hou er rekening mee dat deze bedrijven ook zo maar weer van de aardbodem kunnen verdwijnen bij teveel weerstand. Ook is er maar 1 officiële website van Marstek en dat is marstekenergy.com. Marstek Nederland bestaat niet.
Om verzekert te zijn van de 10j fabrieksgarantie is het kopen bij een geautoriseerde dealer aan te raden.
Hier kun je de lijst met dealers raadplegen

Vaak wordt de batterij geleverd samen met een P1 meter, namelijk de Marstek CT003. Deze meter kan je op diverse manieren aansluiten op de energiemeter van je energieleverancier. Sommige leveranciers kiezen ervoor om je te laten besparen en deze meter niet mee te leveren. Vraag dus goed na bij je leverancier of de meter meegeleverd wordt indien je hiervan gebruik wil maken.

Specificaties
Momenteel zijn er twee varianten van deze accu in omloop, de Venus C (2,56 kWh) en Venus E (5,12 kWh).
Specification TypeVenus-CVenus-E
Battery Info
Rated Voltage51.2V
Battery Energy2560Wh5120Wh
Life Cycle (Times)>6000(25°C)
Battery TypeLiFePO4
Depth of Discharge90%
Capacity50Ah100Ah
AC Input/Output (On Grid)
Rated Input Power2.5kW
Grid Connection TypeL/N/PE
Rated Grid Voltage230V
Grid Voltage Range187V-253V
Rated Grid Frequency50Hz
Rated Grid Input/Output Current10.9A
Power Factor>0.99(Default)/0.8 Leading~0.8 Lagging(Adjustable)
THDi<3%
AC Output (Off Grid)
Rated Off-grid Output Power2.5kVA
Max.Output Power3.5kVA,10s
Rated Output Current10.9A
Rated Output Voltage230V
Rated Output Voltage Freq.50Hz
THDu(Linear Load)<3%
Efficiency
Battery-AC Side Max.Efficiency>93.5%
Protection
Protection levelI
Overvoltage/Voltage Withstand LevelDC Ⅱ/AC Ⅲ
General Parameter
Isolation TypeIsolated
Operating Temperature Range-20 ~+ 55℃(Store-30 ~+ 85℃)
Relative humidity0-95%
Ingress ProtectionIP65
Cooling StrategyNatural Convection
Max.Operating Altitude2000m
On-grid Connection StandardEN50549-1
RegulatoryIEC62040, IEC62477
EMCIEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Dimension(L*W*H)450*200*550mm560*200*690mm
Weight44.9kg65kg
Addition Data
On-grid AC ConnectionThree-wire Household Plug(Euro16A)
DisplayLED
Supported Communication InterfaceWIFI&RS-485(Waterproof Aviation Plug)
Functies
De belangrijkste functies van de accu zijn hieronder op een rijtje gezet:
  • Overtollige zonnestroom opslaan
  • Opladen op de goedkoopste uren van de dag (dynamisch contract) en NOM op de andere momenten
  • Nul-Op-de-Meter (NOM)
  • Back-upstopcontact voor noodstroom
  • Handelen met energie d.m.v. een dynamisch energiecontract
  • Dit was in het begin mogelijk. Echter na een firmware update is deze functie omgedoopt tot 'AI'. Deze modus kan wel op de goedkoopste uren van de dag laden, maar gaat daarna over op NOM strategie voor de rest van de dag.
    Je zal dit nu zelf moeten programmeren met behulp van externe aansturing.
Hardware revisies
Officieel wordt er weinig gedeeld over hardware revisies van het product. Aangezien wij hier op Tweakers echter veel leden hebben met een accu die hun ervaringen delen, zijn er een aantal hardware revisies bekend. De nummering die wij aanhouden is niet officieel.

Revisie 1
Dit is voor zover bekend de eerste serie die is uitgeleverd (in elk geval hier in Nederland). De afmetingen komen overeen zoals beschreven in de handleiding. Het model bevat tevens een muurbeugel zodat deze kan worden opgehangen aan de muur. De GRID aansluiting zit onder het BACKUP stopcontact.
Zie: Hometek in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"

Revisie 1.1
Het enige verschil met revisie 1.0 is dat de GRID aansluiting is verplaatst. Hierdoor is het nu mogelijk om een haakse stekker te gebruiken op het BACKUP stopcontact.
Zie: Hometek in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"

Revisie 2
Dit model is flink aangepast. Er wordt geen muurbeugel meer meegeleverd en ook muurbeugels van revisie 1 passen niet meer. Er worden wel tilbeugels meegeleverd die aan de bovenkant geplaatst kunnen worden om de accu op te tillen. De afmetingen van dit model komen niet overeen met de afmetingen in de gebruikershandleiding. Ook de volgorde van Modbus draden is anders aan de client kant. Goed meten dus!
Zie: Ronald.42 in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"

Revisie 3
Dit model is in mei 2025 aangekondigd en zal in Q4 van 2025 leverbaar worden.
Zie: Specificaties Venus-E revisie 3
HIER een introductie filmpje van Marstek Venus v3

Firmware versies
Firmware versies kunnen per batterij en energiemeter uitgestuurd worden door Marstek. Zo kan je een bepaalde firmware versie aanvragen mocht je een bepaalde functie nodig hebben die nog niet voor iedereen beschikbaar is gesteld. Zo worden er ook wel eens custom versie gemaakt voor mensen om bepaalde functionaliteit te testen.

De meest recente uitgegeven firmware versie voor iedereen zijn:
  • V1 en V2 Batterij: EMS: v153, BMS: v215
  • V3 Batterij: EMS v144, VNS: v116, BMS: v110
  • CT002: v120
  • CT003: v117
LET OP: Slimme ondersteuning meerdere batterijen werkt pas goed vanaf batterij v151 in samenwerking met CT002 v118 en CT003 v114. Deze zijn standaard vrijgegeven!

De meest recente firmware versies die bekend zijn (beta):
  • Batterij: V1 en V2: EMS: v158, BMS: v216
  • Batterij: V3: EMS: v148, VNS: v116, BMS: v112
  • CT002: v124
  • CT003: v122
Energiemeting
(naar boven)Als je gebruik wil maken van de NOM of AI functionaliteit van de batterij, is het belangrijk dat er op een of andere manier het energie gemeten kan worden van je huishouden. De batterij zal namelijk keuzes moeten maken op basis van deze data.



Ondersteunde energiemeters
Deze energiemeters worden standaard ondersteund
  • Marstek CT002 (CT)
  • Marstek CT003 (P1)
  • HomeWizard P1 meter (bèta) (P1)
  • Shelly EM Gen3 (CT)
  • Shelly Pro 3EM (CT)
    Zorg dat je UDP op port 1010 aanzet. Bij IP niets invullen.
    Je kan deze ook met 1 fase gebruiken door simpelweg maar 1 CT te gebruiken en het apparaat in te stellen op 'monophase'.
  • Shelly Pro EM-50 (CT)
    Zorg dat je UDP op port 2223 aanzet. Bij IP niets invullen. Lees hier meer.
  • everHome EcoTracker P1-meter (bèta) (P1)
P1 meters kun je rechtstreeks aansluiten op de P1 poort van je slimme meter. CT meters zal je in de meterkast moeten plaatsen door middel van klemmen die je om de fasedraden heen zet. Dit laatste moet volgens regelgeving waarschijnlijk gedaan worden door een installateur.

Het is ook mogelijk om bepaalde meters te emuleren voor geavanceerde sturing. Hier zijn mooie software projecten ontwikkeld door anderen.
  • B2500 Meter
    Dit project kan verschillende energiemeters emuleren specifiek voor gebruik voor Marstek systemen.
    Kan worden gedraaid binnen Home Assistant, als Docker container of standalone. Wordt door meerdere Tweakers gebruikt.
    YouTube: Marstek Venus in Home Assistant integreren
    TIP: zorg dat je de eenheden goed heb staan Kw ipv W of andersom!
    TIP: de B2500 werkt/zichtbaar alleen in de standen Auto en AI
  • uni-meter
    Dit geavanceerde project kan op basis van veel verschillende soorten bronnen verschillende meters emuleren. Voor dit project is wel enige programmeerkennis vereist.
  • Shelly Pro 3EM Emulator for Marstek Venus (In Homey)
    Gebruikt data van een HomeWizard P1 meter en simuleert hiermee een Shelly Pro 3EM (in Homey).
    Gemaakt door Tweaker: @Ellroe32
Ondersteunde slimme meters
Wil jij je slimme meter uitlezen d.m.v. de P1 poort, dan is de snelheid van uitsturen van P1 berichten van belang voor een goede werking van NOM. Vanaf DSMR versie 5.0 wordt data elke seconde uitgestuurd. Voor versies < 5 elke 10 seconde. Voor snelle NOM regeling is dus eigenlijk een DSMR meter > 5.0 vereist. Is je meter trager dan werkt het wel, maar is de reactietijd veel langer.

Hier staat een overzicht van een aantal slimme meters en welke versie ze hebben.

Bij het selecteren van een CT in de App wordt je gevraagd een slimme meter te kiezen. Staat jouw meter niet in de lijst, probeer dan een vergelijkbare meter en voer de diagnose uit. Dit moet je elke keer na het wijzigen van een CT meter doen!

Staat jouw meter nog niet in de MT app en krijg je het niet werkend? Dan kun je dat heel eenvoudig doorgeven via de feedback knop zodat je energiemeter wordt opgenomen in de lijst.

We zien telkens dezelfde vragen voorbij komen over merk en type energiemeter, softwareversie van de batterij, welke CT, welke versie CT, enz.

Er is ook een spreadsheet waar je je systeem kunt invoeren. Voor diegene die het systeem nog niet helemaal werkend hebben is dit misschien een handig hulpmiddel om te kunnen raadplegen en eventueel de juiste Tweaker in deze thread te kunnen taggen.

Installatie en handleidingen
(naar boven)Kom je een recentere handleiding tegen dan die hier staat? Meld het even!
In gebruik nemen
(naar boven)Lees uiteraard even de handleiding goed door. Alhoewel het kan zijn dat bepaalde screenshots er verouderd uit zien (de app verandert snel), het principe blijft hetzelfde. In de basis komt het installeren van de Marstek neer op, wieltjes monteren, inpluggen in een stopcontact, app installeren, een energiemeter installeren en de boel configureren. Het is tenslotte een Plug en Play product. Echter aangezien er veel gebruiksscenario's zijn, zijn er ook een hoop scenario's te bedenken waarbij niet alles optimaal werkt. Lees deze paragraaf daarom ook goed door.



Plaatsing
Je kunt de batterij in principe overal plaatsen zolang de temperaturen binnen de specificaties blijven (tussen -20℃ en 55℃). De batterij heeft een IP65 rating, dus ook buiten zou mogelijk zijn. Zorg er echter zoveel mogelijk voor dat de batterij niet in de volle regen hangt of in de volle zon. Bij extreem lage en extreem hoge temperaturen zal de effectiviteit van de batterij afnemen.

@Servowire heeft een semi-UAOR-raincover STL bestand gemaakt die je kunt gebruiken om het gedeelte van de aansluitingen extra af te schermen. Lees hier hoe je eraan kunt komen. Voor geregistreerde Tweakers is de STL file gratis!

Hou er ook rekening mee dat de batterij niet 100% efficiënt is. De hoogstgemeten efficientie hier is ongeveer rond de 83 procent (uit de gegevens van Marstek zelf, werkelijkheid is vaak lager). Dat betekent dat je dus minimaal 17 procent van de capaciteit in warmte aan het omzetten bent. Dit kan er dus voor zorgen dat de ruimte waarin de batterij staat flink extra opwarmt.

Bij gebruik van NOM of AI modus is bij de plaatsing van de batterij dan wel de energiemeter de sterkte van het WiFi signaal ook erg belangrijk. Deze twee moeten stabiel en ongehinderd met elkaar kunnen communiceren! Sommige gebruikers melden ook dat het draaien van de antenne van de CT003 meter verschil kan maken voor het WiFi signaal.

Groepen en fases
Deze batterij wordt in de markt gezet als Plug en Play thuisbatterij. Dit betekent dat in theorie het in te pluggen is op elk stopcontact in huis. Standaard is het apparaat beperkt tot het ontladen van 800 Watt. Dit zou binnen de veilige marge vallen zodat er maximaal 19,5 Ampere door de kabels kan lopen binnen een bepaalde groep binnen je huis. Het apparaat kan echter wel opladen met 2500 W en zal, wanneer aan de juiste condities wordt voldaan, dit ook gaan doen. Zorg er dus wel voor dat je het apparaat niet op een groep plaatst die al zware verbruikers heeft. Als de zware verbruikers aan staan en de accu gaat gelijktijdig opladen, is er een kans dat de automaten uitschakelen of de stoppen doorslaan.

Heb je meerdere fases in je huis, dan maakt het ook niet uit op welke fase je de accu plaatst. De slimme meter zal alles rekenkundig op 0 houden, ook al lever je in de praktijk misschien terug op fase 1 en voedt je in op fase 2. De accu op dezelfde fase (dus niet groep) plaatsen als je zonnepanelen, kan er wel voor zorgen de netspanning op die fase wat naar beneden wordt getrokken als die accu aan het opladen is. Hierdoor zouden je zonnepanelen minder snel uit kunnen vallen vanwege een te hoge netspanning.

Aangezien de batterij voor lange tijd op een hoog vermogen kan gaan laden (of ontladen wanneer ontgrendeld), is het ook belangrijk om te zorgen voor een degelijk stopcontact. Langdurige tijd grote vermogens transporteren kan voor veel hitte zorgen als de aansluiting niet goed is. Een stopcontact dat goed, duidelijk contact maakt is dus vereist!

Er is ook een mogelijkheid tot plaatsen van meerdere Marstek batterijen of het ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie.

Batterijtechniek
De cellen in de batterij zijn van het LFP (LiFePO4) type. Dit is variant op Li-ion die veiliger en stabieler zou moeten zijn. Zo zou dit type batterij meer cyclussen moeten kunnen verdragen en dus langer mee moeten gaan. Dit gaat ten koste van de energiedichtheid. Echter is dat in een thuisbatterij minder belangrijk.

De batterij moet zich om de zoveel tijd kalibreren. Met name LFP cellen moeten dat regelmatig doen om een volledige werking te houden. Een kenmerk van LFP cellen is dat aan het voltage alleen, lastig af te lezen is hoe vol de cel is in tegenstelling tot bij Li-ion. Het BMS (battery management system) zal dus bij moeten houden hoe vol de cel is. Dit betekent dat de batterij regelmatig tot 100 procent geladen moet worden. Gebeurt dit niet dan kan dat er na verloop van tijd voor zorgen dat het percentage wat de batterij aangeeft, niet overeen komt met hoe vol de batterij daadwerkelijk is.

Mocht je problemen ervaren met de weergegeven capaciteit van de batterij, laad hem dan eens een paar keer vol naar 100 procent en weer leeg tot 11 procent (dit is het minimale percentage wat er te allen tijde in moet blijven zitten).

Het BMS zal als de batterij leeg is (maar wel aangesloten) af en toe zorgen dat er iets wordt bijgeladen om de cellen op peil te houden. Wil je de batterij echter voor lange tijd niet gebruiken, zorg dan dat er wel redelijk wat energie in zit. Ergens tussen 50 en 80 procent zou prima moeten zijn.

Gezien de lange levensduur van LFP cellen is er nog weinig betrouwbare informatie wat de allerbeste strategie is voor het gebruik van de cellen. Lang leeg staan is duidelijk slecht, net als bij Li-ion cellen, maar in tegenstelling tot deze cellen zouden LFP cellen wel veel beter tegen lange tijd vol (100 procent) kunnen.

De fijne kneepjes
(naar boven)Wil je echt alle ins en outs weten over de Marstek batterij? Zorg dan dat je deze paragraaf niet overslaat!



Efficiëntie
Bij alle vormen van omzetting van energie, gaat energie verloren in de vorm van warmte. Er is nog geen duidelijkheid over wat voor omvormer er precies in de Marstek zit (1x 2500 W of 2x 1250 W), maar er zijn al verschillende testen (door superduper1969 in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu" en matrag in "Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling") gedaan waaruit blijkt dat op- en ontladen op hogere vermogens efficienter is dan op lage vermogens. Gecombineerd kom je maximaal op een RTE (Round Trip Efficiency) van 83 procent. Dat betekent dat je minimaal 17 procent van de energie hebt omgezet in warmte. Wanneer je op lagere vermogens gaat op- en ontladen (bijvoorbeeld als je NOM draait), daalt dit nog verder. Hou hier rekening mee.

Bovenstaande gegevens komen uit de data van de Marstek batterij zelf. Er zijn een aantal mensen die hebben getest met externe energiemeters (PNARI in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu" en Mirabis in "Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling") en hieruit blijkt dat de Marstek redelijk optimistisch is. In werkelijkheid ligt de maximale RTE rond de 75 procent.

Om de batterij te beschermen kan je ook niet verder ontladen dan 11 procent. Dit houdt in dat je effectief maar 4,56 kWh capaciteit van de batterij kan gebruiken.

Internettoegang
De batterij kan prima functioneren zonder het gebruik van internet. Er zullen dan echter geen gegevens naar de Marstek Cloud verzonden worden, waardoor je niet buitenshuis de gegevens kan opvragen. Ook voor het gebruik van de AI modus is internet nodig om de dynamische uurprijzen op te halen. Uiteraard is ook voor firmware updates internettoegang nodig.

Wil je gebruik maken van NOM, dan is een WiFi verbinding wel nodig, maar kan je internet toegang eventueel weigeren via je router. De batterij en de energiemeter zullen namelijk via WiFi communiceren. Zorg er dus ook voor dat deze apparaten elkaar kunnen vinden. Op een gastnetwerk gaat dit bijvoorbeeld niet. Als je geen internet hebt zal het besturen van de App via Bluetooth gaan.

De gegevens in de app gaan via de server van Marstek als de batterij externe internettoegang heeft. Dit zorgt voor vertraging. Als je de internettoegang afsluit en via BT met de batterij communiceert veranderen de waarden veel sneller.

Opnieuw opstarten / Reset
Opnieuw opstarten:
Het lang ingedrukt houden van de aan-/uit-knop totdat de LED's uitgaan zal er niet voor zorgen dat het apparaat echt uitschakelt. Het lijkt erop dat alleen de LED's uitgaan. De rest van de verbindingen blijven tot stand. Als je de Modbus hebt aangesloten zal het apparaat ook vanzelf weer aangaan.

De batterij zal moeten worden uitgeschakeld via de aan-/uit-knop en losgekoppeld van de netspanning om het opnieuw op te starten. En ook dat gebeurt niet direct. Het is onduidelijk hoe lang het precies duurt. Sommigen melden dat je minimaal 10 minuten de netspanning eraf moeten halen alvorens weer aan te sluiten, bij anderen is het minimaal een uur.

Resetten:
Een echte optie om te resetten lijkt niet aanwezig. In de App is wel een optie om naar de fabrieksinstellingen terug te gaan (met of zonder behoud van gegevens), maar op z'n minst de WiFi gegevens blijven erin staan. Wil je het apparaat van de WiFi afhalen, zal je een tijdelijk WiFi hotspotje moeten opzetten, de batterij hiermee laten verbinden, en vervolgens deze hotspot nooit meer gebruiken.

Firmware update
Via de App kun je de firmware updaten. Indien je niet ooit hebt aangegeven de melding te verbergen, zal de app je de eerstvolgende keer dat je deze opent, van een melding voorzien om een firmware update uit te voeren. Anders kan je af en toe in instellingen controleren voor updates. Deze updates worden vanaf de Cloud van Marstek via je telefoon via Bluetooth naar de batterij gestuurd. Firmware updates kunnen uitgerold worden per batterij of meter. Zo kan het voorkomen dat sommige gebruikers op nieuwere (andere) firmware draaien dan dat beschikbaar is voor jou.

Dit wordt vooral gebruikt om gebruikers updates te laten testen voordat ze beschikbaar komen voor iedereen.

De firmware wordt via Bluetooth naar de batterij gestuurd. Zorg dat je locatie gegevens op je mobiel aanstaan voor een goede Bluetooth verbinding en laat je telefoon gewoon rustig even naast de batterij liggen. Als de update voltooid is kan het wel even duren voordat het apparaat opnieuw opstart. Laat het vooral lekker zijn gang gaan en zet even een bak koffie of thee voor jezelf. Mocht de batterij na een uur nog niet reageren, probeer dan de manier 'opnieuw opstarten' van hierboven.

Back-upstopcontact
De Marstek is voorzien van een back-up stopcontact. Hierop kun je in geval van het wegvallen van de netspanning belangrijke elektrische apparatuur op aansluiten (met een maximaal vermogen van 2500 W) zodat je deze nog van stroom kan voorzien. Het back-up stopcontact is standaard uitgeschakeld en kan ingeschakeld worden via de App (via Bluetooth, dus ook als het internet weg is) of Modbus. Het inschakelen van het back-upstopcontact werkt alleen indien het batterijpercentage hoger is dan het ingestelde percentage waarop gestopt wordt met ontladen. Standaard is dit 11 procent maar met Modbus aan te passen naar een waarde tussen de 12 en 30 procent.

Zolang de batterij boven dit percentage blijft, kan het backup-stopcontact ook ingeschakeld worden wanneer verbonden met netspanning. Zo kan het fungeren als een soort 'poor-man's'-UPS voor wanneer de netspanning wegvalt. Er worden echter geen garanties gedaan over omschakeltijd of over de stabiliteit van de omschakeling.

Er zijn testjes gedaan om de batterij ook via dit stopcontact weer op te laden. Het back-upstopcontact is hier niet voor bedoeld, maar meer lezen kan onder 'Opladen batterijen met zonnepanelen via back-upstopcontact'.

CT003 energiemeter
De CT003 energiemeter is een P1 meter die vaak wordt meegeleverd bij de Marstek batterij. Deze meter is door Marstek zelf ontwikkeld en ook verreweg het meest gebruikt onder Tweakers. Deze meter kan je direct aansluiten op de P1 poort van je slimme meter. Gebruik voor de zekerheid altijd eerst ook de voeding aan te sluiten! De slimme meter biedt vaak zelf ook een 5 Volt voeding, maar die is gelimiteerd in vermogen. Soms is het genoeg, soms niet.

Maak je gebruik van meerdere P1 meters (bijvoorbeeld omdat je meerdere ecosystemen in je huis hebt), dan kun je de P1 poort splitsen. In theorie moet dit kunnen met zogenaamde passieve splitters (die bevatten geen logica en verbinden simpelweg meerdere kabels met elkaar), maar de praktijk leert dat er soms ook actieve splitters nodig zijn. Deze bufferen berichten en sturen ze vervolgens opnieuw uit naar alle aangesloten apparaten. De volgorde van de aan te sluiten apparaten op een splitter blijkt soms verschil te maken. Experimenteer hiermee als er iets niet naar behoren werkt,

Aansturing van de Marstek batterij
(naar boven)Er zijn verschillende manieren om de Marstek batterij aan te sturen of aan te laten sturen.



In te stellen modi
Er is keuze uit 3 modi in de officiële Marstek app. Met deze modi kan de batterij autonoom werken.
  • Zelf geïnitieerd zelfconsumptiemodel
  • Deze modus zal op basis van de gegevens van een beschikbare energiemeter proberen om zoveel mogelijk eigen zonnestroom te gebruiken.
  • AI-optimalisatie
  • Deze modus is een uitbereiding op bovenstaande. In deze modus wordt als aanvulling op het opslaan van eigen zonnestroom, ook op de goedkoopste uren van de dag energie bijgeladen. Hiervoor wordt gekeken naar tarieven zoals die gelden op spot-markt voor energie.
  • Manueel
  • In deze modus is het mogelijk om handmatig aan te geven wanneer en met hoeveel vermogen de batterij moet gaan laden dan wel ontladen.
Marstek App
De Marstek App is de plek waar je het apparaat installeert, firmware update, instellingen doet etc. Je kan de app gebruiken via een direct Bluetooth verbinding met de batterij of via internet (via de Marstek Cloud).

Overzicht van de belangrijkste functies van de app:
  • Configureren van de accu voor de eerste keer (account verplicht)
  • Configureren van de energiemeter die je wil gebruiken
  • Firmware van de batterij en energiemeter updaten
  • Modus instellen van de batterij
  • Inschakelen van het back-upstopcontact (kan via Bluetooth)
  • Statistieken bekijken van de batterij en energiemeter (capaciteit, vermogen, historiek)
  • Apparaat delen met een ander account
  • Vragen van hulp en feedback
Marstek website
Er was ooit een website beschikbaar waarop je de status van de batterij kon bekijken en wat instellingen kon wijzigen: https://eu.hamedata.com/app/AfterSales/index.html. Deze is nu niet meer toegankelijk. Mogelijk wordt de nieuwe url: https://www.besscenter.com

Marstek MQTT
De Marstek accu biedt helaas geen officiële manier om een lokale aansturing via MQTT te doen. Echter maken de App en batterij gebruik van MQTT om te communiceren met de Cloud. Het is mogelijk om dit verkeer door middel van een relay te onderscheppen en door te sturen. Het zou ook mogelijk moeten zijn om aan te sturen door middel van deze relay. Kijk hiervoor naar Hame Relay en hm2mqtt.

Deze vorm van aansturing en monitoring is relatief traag en afhankelijk van de Marstek Cloud.

Modbus
Lokale aansturing via Modbus is mogelijk via RS-485. Aangezien dit bij veel Tweakers in trek is, is hier een apart topic voor opgezet: Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling. Alle vragen met betrekking tot monitoring en besturing via Modbus mogen daar geplaatst worden. Hier een beknopt overzicht van handige links m.b.t. Modbus die nog niet in het andere topic verwerkt zijn:LET OP: Bij het hardware revisie 2 zijn de modbus Ground en Data Ground omgewisseld.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/np_tWTghBHzpy_make9kwYcOaWY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7pKKpabC4mww77ECMUYT3RdO.png?f=fotoalbum_large
Een kleine impressie wat er allemaal mogelijk is met sturing via Modbus

Geavanceerde gebruiksscenario's
NOM strategieen
Je kunt kiezen of je wil dat er voor de energiemeting gekeken wordt naar het totaal van Nul-Op-de-Meter, of naar Nul-Op-Fase (NOF) indien je meerdere fases beschikbaar hebt. Door middel van deze keuzes zijn er verschillende strategieen mogelijk, afhankelijk van wat je doel is.

De meeste gebruikers die NOM willen draaien, gebruiken gewoon de totale som van alle fasen. Sommige gebruikers met 3 Marstek batterijen, zetten elke batterij op een andere fase, en stellen elke batterij in om zijn eigen fase op 0 te houden, in plaats van het totaal.

Ondersteuning meerdere batterijen
Ondersteuning voor meerdere batterijen is aanwezig. Wil je NOM of AI modi draaien, dan zijn officieel alleen Marsteks eigen meters ondersteund. Als je meerdere batterijen instelt op NOM wordt er gezorgd dat ze samen zorgen voor NOM. Hoe ze dit precies communiceren met elkaar (of met de meter) en wat de strategie is met betrekking to de staat van de accu's is nog onbekend. Deze functie werkt pas goed vanaf firmware versie 151 van de batterij in combinatie met firmware versie 114 van de CT003!

Bij gebruik van meerdere batterijen mag er nooit meer dan 1 batterij op 1 bestaande groep aangesloten zijn. Het idee van stekkerklare accu's, is dat ze gelimiteerd zijn op 800 W terugleveren. Je kan hier veel meer lezen over waarom deze beperking bestaat. Dit zou binnen de veilige marge vallen zodat er maximaal 19,5 Ampere door de kabels kan lopen binnen een bepaalde groep. Meer hierover onder 'Ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie'.

Ook meerdere (gelimiteerde) batterijen op 1 eigen groep is niet aan te raden. Alhoewel dit geen onveilige situatie zou creëren, kan het wel zorgen voor een overbelasting op deze groepen als er meerdere batterijen tegelijk gaan opladen met 2500 W waardoor de automaten kunnen uitschakelen of stoppen doorslaan.

Wanneer je meerdere batterijen op ieder eigen groepen hebt, controleer dan ook of je de capaciteit van de hoofdzekering niet overschrijdt. Als de batterijen tegelijk zouden gaan laden met 2500 W komt dit overeen met een stroom van ongeveer 11 A. Zelfs al zet je 3 gelimiteerde batterijen op ieder hun eigen groep, maar wel op dezelfde fase, dan zal je 1 fase van een 3x25A hoofdzekering overbelasten met 33 A.

Ontrendelen van 2500 W ontlaadunctie
De batterij beschikt over een mogelijkheid om het terugleveren met een vermogen van 2500 W in te schakelen. Deze optie mag alleen ingeschakeld worden wanneer de batterij op een eigen (!) groep geplaatst is. Schakel je deze functie in wanneer de batterij op een bestaande groep (met andere verbruikers) is aangesloten, dan loop je de mogelijkheid dat er veel te veel stroom door de kabels in de woning kunnen lopen. De schakelautomaten in de meterkast kunnen een deel van deze stroom niet zien, en zullen dus niet op tijd afslaan. Dit kan zorgen voor een te grote warmte ontwikkeling en uiteindelijk mogelijk brand als gevolg!

Mocht je niet weten waar je mee bezig bent, gebruik deze functie dan niet!

Opladen batterijen met zonnepanelen via back-upstopcontact
Het opladen van de batterijen door middel van zonnepanelen via het back-upstopcontact wordt niet ondersteund, maar is onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk. Hiervoor is een los topic geopend door @SatScan in samenwerking met @Hometek: Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup

* Hometek "De Venus batterijen hebben een 220V ‘backup’ stopcontact dat 2500W kan leveren. Het primaire doel van dit stopcontact is om in geval van een stroomstoring stroom te leveren aan verschillende belangrijke apparaten in huis met behulp van verlengsnoeren.
Ik vind het handig om bij een stroomstoring een backup achter de hand te hebben voor de verlichting, een kop koffie, maar ook voor zaken als de elektrische garagedeur. Ik wil echter geen verlengsnoeren gebruiken om de verschillende apparaten op de accu aan te sluiten."


FAQ
(naar boven)Disclamer
Aan de antwoorden op de gestelde vragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze zijn ontstaan in dit topic en door deelnemers beantwoord. Dit is een verzameling van deze informatie-uitwisseling. Informeer bij een leverancier of bij de fabrikant voor de correctheid van de antwoorden



Ik heb de batterij op eigen groep geplaatst en ontgrendeld naar 2500W ontladen. Heeft dat zin als je dagopbrengst van je zonnepanelen nog niet je dag verbruik dekt, of kan je hem dan nog beter even op 800W ontladen laten staan?

Als je de batterij op NOM hebt staan maakt dat niet uit. De batterij zorgt ervoor dat de NOM zo goed mogelijk wordt bereikt. Nu ook als de energiebehoefte groter is dan 800w



Kan ik met meerdere personen de batterij uitlezen en besturen?

Ja dat kan! Hier wordt uitgelegd hoe je dit kunt instellen. Let wel dit kan conflicten geven, zie hier.



Kan ik de naam van mijn batterij(en) of CT veranderen?

Ja dat kan dat is mogelijk door in apparatenbeheer te klikken op apparaat en dan naar links te swipen. Je krijgt dan de optie rename.



Kun je handelen op de energiemarkt met de batterij in AI?

Nee, niet echt handelen. In AI mode zal de batterij bij het de twee goedkoopste uurtarieven vol laden en daarna nom regelen en eventueel bijladen als er zonnestroom over is. Die laadbeurt kan 2u na elkaar zijn maar ook 2x 1 uur verspreid over de dag . Zie je met een gele C in de grafiek op de winst pagina. Je moet in de laad/ontlaad strategie bij AI mode je land invullen. Deze mode heeft alleen maar zin als je een dynamisch contract hebt. De elektriciteitsprijzen die je kan ingeven zijn enkel om opbrengsten te berekenen.



De backup poort en de aansluiting zitten boven elkaar, hoe kan ik die het beste aansluiten?

Dit was bij hardware revisie 1.0 inderdaad het geval. Er is een speciale haakse stekker in de handel te verkrijgen dat maakt het aansluiten eenvoudiger.



Hoe kan ik in contact komen met Marstek?

Dat kan op verschillende manieren. De snelste is via de feedback optie in de app. Zie hier hoe.
En via de mail voor support vragen support@marstekenergy.com en voor problemen met leveringen c/q support van leveranciers via marketing@marstekenergy.com



Wanneer komen plug&play toestellen beschikbaar in België?

Zie: Plug & Play wetgeving Belgie - Van het kastje naar de muur
Graag alle vragen en antwoorden rondom de in België wetgeving/onduidelijkheid etc. daar posten!

Voor België mogen plug&play toestellen pas vaangesloten worden als ze gehomologeerd zijn door Synergrid.
Dit is sinds 10-aug-2025 het geval voor de Marstek Venus in combinatie met de Marstek CT002.
Hiermee is de Marstek Venus een van de eerste goedgekeurde PIB in België!


EXTRA: Uitleg over verschillende type fase aansluitingen in NL en BE
(naar boven)Het verschil tussen een 1-fase, een 3-fase zonder nulgeleider (neuter) en een 3-fase met nulgeleider (neuter) elektrische aansluiting heeft te maken met het aantal stroomvoerende geleiders en de manier waarop de spanning verdeeld wordt over deze geleiders.
De verschillende fases/aansluitingen zijn:



1-fase aansluiting (1x230V of 2x230V): Bij een 1-fase aansluiting is er één stroomvoerende geleider (fase) en één nulgeleider (neuter). De spanning wordt over deze twee geleiders verdeeld en is typisch 230V in Europa.

3-fase zonder nulgeleider/neuter (3x230V): Bij een 3-fase aansluiting zonder nulgeleider zijn er drie stroomvoerende geleiders (fasen), maar geen nulgeleider. De spanning wordt over deze drie geleiders verdeeld en is meestal 400V in Europa. Deze configuratie wordt ook wel een delta-verbinding genoemd, en is vaak de 3-fase aansluiting bij oudere woningen.

3-fase met nulgeleider/neuter (3N400V): Bij een 3-fase aansluiting met nulgeleider zijn er drie stroomvoerende geleiders (fasen) en één nulgeleider. De spanning wordt over deze drie geleiders verdeeld en is ook 400V in Europa. Deze configuratie wordt ook wel een ster-verbinding genoemd.
Voor zonnepanelen en de bijbehorende omvormers betekent dit het volgende:

1-fase omvormers: Deze omvormers zijn geschikt voor 1-fase aansluitingen en kunnen de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten in wisselspanning die compatibel is met het elektriciteitsnet. Ze zijn geschikt voor kleinere installaties, zoals residentiële systemen.

3-fase omvormers: Deze omvormers zijn geschikt voor 3-fase aansluitingen (zowel met als zonder nulgeleider) en kunnen de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten in wisselspanning die compatibel is met het elektriciteitsnet.

Bij het kiezen van een omvormer voor uw zonnepanelen moet u rekening houden met het type elektrische aansluiting dat u heeft. Als u een 1-fase aansluiting heeft, kiest u een 1-fase omvormer. Als u een 3-fase aansluiting heeft (met of zonder nulgeleider), kiest u ofwel (meerdere) 1-fase of 3-fase omvormers. Het is belangrijk om de omvormer te selecteren op basis van de capaciteit van uw zonnepanelen en de elektrische aansluiting van uw locatie.

Oorspronkelijke TS
Hoi,

Ik zag voor deze accu een advertentie voorbij komen en dacht dat klinkt vreemd. 5.2 kilowatt met enkel een stekker en dan ook nog voor dit bedrag…
Het lijkt me schier onmogelijk maar wie weet heeft iemand ervaring met het product, klinkt mooi.
Duravolt 5,12kW Slimme Thuis Batterij Plug-and-Play
Dan vind je onder andere deze tekst;
- Met stekker Gemakkelijk zelf aan te sluiten op een gewoon stopcontact.
- Je huis op zonnestroom Optimaliseer het gebruik van je eigen groene energie.
- Lever minder terug Verminder je afhankelijkheid van vergoedingen, boetes en saldering.
- Geen installateur nodig De Duravolt is eenvoudig binnen 5 minuten zelf aan te sluiten zonder gereedschap.
Steek de stekker in een bestaand stopcontact, installeer de magneet in de meterkast, verbind met wifi, en
zie je netverbruik afnemen.

Een magneet in je meterkast en je wereld verbetert, ik vind het sterk, kan dit wel?
.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kiOPe-jy36tO35lB_umFRW_6huc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZLCDnJydfCvU56BKwQf7bzQ7.png?f=fotoalbum_large
MINIMALISEER DE TERUGLEVERKOSTEN
Deze stekkerbatterij van Marstek is flexibel instelbaar zoals u het wenst. U kunt bijvoorbeeld de zonnestroom, die anders tegen kosten zou worden teruggeleverd, nu opslaan op uw batterij. Deze stroom is dan ’s avonds en ’s nachts zonder kosten weer te gebruiken.

VERDIEN GELD MET DYNAMISCHE TARIEVEN
Ook biedt onze stekkerbatterij de optie om op te laden en terug te verkopen met een dynamisch energiecontract. Kortom: laad de batterij op tijdens de goedkoopste (soms zelfs gratis) uren en verkoop de energie terug tijdens de piekuren.

ZIT NOOIT ZONDER STROOM
Met de back-upfunctionaliteit komt u nooit zonder stroom te zitten. Mocht de stroom bij de netbeheerder uitvallen, dan kunt u met de back-upfunctie van deze batterij apparatuur van stroom blijven voorzien tot een maximum van 2500 watt. Er bevindt zich namelijk op de batterij een extra stekkeraansluiting. Op deze aansluiting kunt u in geval van stroomuitval apparatuur aansluiten die u wilt blijven gebruiken.

FLEXIBEL LADEN EN ONTLADEN
Met de bijgeleverde app kunt u helemaal zelf een eigen laad- en ontlaadschema instellen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw overtollige zonnestroom direct opslaan op de batterij en heeft u dus geen terugleverkosten. Of u verbruikt en levert terug tijdens de dure uren en laadt op tijdens de goedkoopste uren met een dynamisch energiecontract.

LADEN EN ONTLADEN
De input vanaf uw zonnestroom en/of dynamisch opladen kan maximaal 2500 watt bedragen. Ontladen (terugleveren) in het huis kan tot maximaal 800 watt (op een eigen groep maximaal 2500 watt). Dit is volgens de EU-norm het maximale toegestane terugleververmogen over een stopcontact
PRODUCT RECLAME FILMPJE
YouTube: Stekker-batterij.nl stekker thuis batterij 5KWH
.

MODEL VENUS-C/E WANDCONTACTDOOS STEKKER VARIANT

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hYm8FhtiAEDoCkcRwMfgeElEdfA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BN2Jou3PQuEcuFnIPtzMiT95.png?f=fotoalbum_large
Ten Slotte | Disclaimer
(naar boven)Dit topic is op de meest zorgvuldige manier samengesteld door @Chilion, @SatScan en @pascallj. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle informatie is uit het publieke domein verkregen. Blijf jezelf altijd goed informeren, ook bij de leverancier. De afbeeldingen en links zijn met zorgvuldigheid geplaatst. Je kunt altijd contact met ons opnemen via een DM als blijkt dat informatie niet correct is.

[ Voor 255% gewijzigd door SatScan op 02-04-2026 12:26 ]


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 14:11
Matched: batterijen, twee
@Devke @Ematic @dura

Die extra groep en aparte leiding is toch alleen noodzakelijk als je meer dan 1 Accu besteld.
Anders is het geen P&P accu,
In de mail van Ematic staat het een beetje onduidelijk

Citaat uit de mail
" · Heeft u een of meerdere batterijen besteld? Zorg dan voor een aparte groep in de groepenkast. "

Terwijl er net voor staat.
" · Plaats de Duravolt thuisbatterij alvast op de gewenste locatie, in de buurt van een werkend stopcontact. "

Deze twee regels botsen met elkaar,
Wie heeft er een vrije groep met maar 1 stopcontact in huis? (op de plaats waar je de accu wilt hebben staan.)

Mijn gedachte is dat die vrije groep alleen geld voor meerdere Accu's
Peterhardenberg schreef op maandag 4 november 2024 @ 17:43:
@Devke @Ematic @dura

Die extra groep en aparte leiding is toch alleen noodzakelijk als je meer dan 1 Accu besteld.
Anders is het geen P&P accu,
In de mail van Ematic staat het een beetje onduidelijk

Citaat uit de mail
" · Heeft u een of meerdere batterijen besteld? Zorg dan voor een aparte groep in de groepenkast. "

Terwijl er net voor staat.
" · Plaats de Duravolt thuisbatterij alvast op de gewenste locatie, in de buurt van een werkend stopcontact. "

Deze twee regels botsen met elkaar,
Wie heeft er een vrije groep met maar 1 stopcontact in huis? (op de plaats waar je de accu wilt hebben staan.)

Mijn gedachte is dat die vrije groep alleen geld voor meerdere Accu's
Terugleveren is 800 Watt max. Ik heb in een eerdere post gezien dat hij niet op 1 apart groep hoeft maar dat dit wel geadviseerd wordt. Zou daarmee de Duravolt net als de HW batterij ook te stapelen zijn? Zoja, tot hoever? Dan zou je er 3 op op 1 groep kunnen zetten. Laden gaat vlgs mij met max 1200. Niet zeker. Ff googlen 😜

Edit : Het is volgens de specs zelfs 2500 Watt voor de 5 kWh batterij. Dan op een bestaand stopcontact? 🤔 De meeste mensen hebben denk ik wel een wat zwaardere apparaat zitten op dezelfde groep als dat stopcontact zit.

[ Voor 8% gewijzigd door Devke op 04-11-2024 19:55 ]

Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.


  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 06-06-2025
Matched: batterijen, twee
Rick- schreef op donderdag 7 november 2024 @ 11:32:
Ik vraag me af hoe deze systemen samenwerken wanneer je bijv. 6 systemen opneemt in je woning (2 per fase bij 3x25A aansluiting).
Dan heb je bij ontgrendeling limiet 15KW vermogen en 30kWh opslag.

Ik heb de volgende vragen, hopelijk heeft iemand de antwoorden:
1. Moet/kan je per accu aangeven op welke fase deze is aangesloten?
2. Hoe wordt bepaald welke accu en moet hoeveel watt deze moet laden/ontladen?
Voorbeeld:
Fase 1 3000 watt afname
Fase 2 2600 watt teruglevering
Fase 3 1000 watt teruglevering

Hoe gaan dan de 6 accu’s laden/ontladen?
Of allerlei andere te bedenk combinaties in verbruik/afname per fase en limiet van 25A per fase?
sorry, ik snap die vraag eigenlijk niet.
Heb je het over het laden of over het ontladen ? of bedoel je beide ?
bij ontladen heb je per batterij wel de limiet van 800W, dan zit je nog hoe ga je eea verdelen (de twee batterijen op één groep), dan moet daar dus wel nog voldoende restcapaciteit over zijn) of sluit je deze 2 batterijen aan op twee verschillende groepen, ook daar zul je dus rekening moeten houden wat op die groep al is aangesloten).
Dus als ik je 6 batterijen gelijk verdeeld over je 3 fases (je zult dus ook rekening moeten houden hoe je WCD verdeelt zijn over deze 3 fases) heb je dus max levering van 6 * 800W = 4.800W wat je aan beschikbare baaterijvermogen kunt beschikken.
Als ik deze prijs zie denk ik overigens dat 6 van deze systemen duurder zullen zijn dan een vast aangesloten systeem.

Verder maak je waarschijnlijk een denkfout, je slimme meter zal laden/ontladen zelf gaan berekenen en dus je betaalt (onafhankelijk van wat er op een fase gebeurt) je netto stroomverbruik (dus import vanuit het net) cq wat je gaat terugleveren richting het net.
als voorbeeld:
fase 1: 1.500W verbruik
fase 2: 2.500W teruglevering door zonnepanelen
fase 3: 500W verbruik
netto heb je dus aan verbruik : 1.500 - 2.500 + 500 = - 500W (dat is dus 500W export)

nu met batterij op elke fase
Fase 1: 2.000W verbruik + (max) 1.600W levering vanuit batterij = 400W netto verbruik
Fase 2: 500W verbruik + 500W levering vanuit batterij (aanname) = 0W netto verbruik
Fase 3: 3.000W verbruik + 1.600W (max) levering van uit batterij = 1.400W netto verbruik

Hier zie je dat je echter nog op fase 2 een reserve capaciteit hebt van (1.600 - 500)=1.100W, de regeling kan hier (aanname) dus er voor zorgen dat de extra benodige stroom die op fase 1 en fase 3 benodigd is (deels) door fase 2 geleverd kan worden, tenslotte je netto verbruik zal (400W+1.400W)=1.800W bedragen.
Je hebt echter nog 1.100W aan batterijvermogen (fase 2) over; die zou deze dus kunnen leveren.
Je netto stroomverbruik zal dus over alle faes dan (1.800W - 1.100W) = 700W stroomverbruik vanuit het net overblijven.
Het verbruik wordt hierbij dus latijd niet per fase maar gezamelijk berekend (gebeurt via je slimme meter) dat zie je ook duidelijk op je afrekening van je E-boer, die is totaal en niet per fase.

Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge


  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 06-06-2025
Matched: batterijen, twee
Ematic schreef op zondag 10 november 2024 @ 21:49:
[...]


1. Beschikt de Duravolt over een lokale open API (directe aansturing vanuit Home Assistant, niet via een cloud o.i.d.)?
Deze vraag neem ik mee naar Marstek.

2. Hoelang garantie zit er op het systeem (in jaren)?
10 jaar swap garantie Volgens Duramotion

3. Als binnen deze garantietermijn het systeem stuk gaat ontvang je dan gratis een nieuwe?
10 jaar swap garantie Volgens Duramotion

4. Hoeveel capaciteit SoC heeft de batterij nog minimaal beschikbaar na zijn garantie van 6000 cycli?
+/- 80%

5. De 5 kWh batterij weegt 60 kg. Wordt deze bijvoorbeeld op een zolder van een woning geplaatst door jullie of tot de 1e drempel?
Ja de monteur is bereid om een tilletje te geven om hem op zolder te zetten.

6. Als de tussenleverancier stopt of failliet gaat waar kun je dan terecht met een evt. garantieclaim?
Duramotion

7. Geldt BTW teruggave ook als je alleen zou handelen op de Day a Head markt?
Wat ik weet is een Dynamisch contract verplicht. Frank Energie komt goed uit de bus. Hoe zij te werk gaan weet ik nog niet.

8. Moet je die BTW teruggave zelf regelen of doet een partij dit voor je ( a la een Centrale die die regelt voor Zonneplan klanten).
Wij hebben een afspraak met onze accountant gemaakt die voor slechts 50 euro excl. btw dit voor je kan doen.

9. Gaan p1 dongels sws bij iedere leverancier nageleverd (gratis)?
Nee voor alsnog is dit alleen bij mij (Ematic). wat de rest gaat doen, geen idee.

10. Als de p1 poort van de slimme meter bezet is is het dan een probleem als de p1 dongel van Duravolt op een splitter komt te zitten?
Nee, dit zal geen probleem zijn.

11. Hoeveel Duravolt batterijen mogen er op 1 fase aansluiting zitten?
3680 / 800= 4 wel een eigen groep

12. Hoeveel op een 3 fase aansluiting?
3 x 3680 / 800= 4 per fase wel een eigen groep.

13. HW levert kWh meters. Die communiceren ook met de app. Technisch is het denk ik mogelijk om een batterij van Duravolt achter deze meter te zetten? Kunnen zien hoeveel kWh er geladen wordt en ontladen.
Deze zet ik door naar Duramotion (maar mij lijkt dit geen probleem)

14. Nu was je duidelijk mbt HW koppelingen. Dat is er niet. Zit het wel in de planning of dat ook gewoon niet (zover bekend).
Zit er niet in zou ook niet zo slim zijn van HW om hun software open te stellen voor 3de en omzet mis te lopen op hun eigen batterijen.
even een wat meer gedetaileerd antwoord op vraag nr. 13.
(13. HW levert kWh meters. Die communiceren ook met de app. Technisch is het denk ik mogelijk om een batterij van Duravolt achter deze meter te zetten? Kunnen zien hoeveel kWh er geladen wordt en ontladen.
Deze zet ik door naar Duramotion (maar mij lijkt dit geen probleem))

Het punt is dat je hier in feite twee mogelijkheden hebt. E.e.a. ook weer afhankelijk of je voor één eigen groep ( in 1-Fase of 3-Fase) gaat kiezen of dat het via een WCD doos (enkele Batterij of meerdere welke verspreid zijn op verschillende groepen (dat laatste is veelal bouwkundig een probleem omdat in Nederland de groepen veelal per bouwlaag en functie verdeeld zijn.
Maar in de meterkast zou je bv wel 2 of drie aparte WCD op verschillende bestaande groepen kunnen plaatsen (dan is echter de stap naar een eigen aparte groep voor deze 3 batterijen ook nog maar een hele kleine (ik persoonlijk zou dan toch direct voor een eigen groep kiezen (advies gebruik hier dan ook direct een alamat en geen automaat (LS).

1) optie waar je een enkele batterij op een bestaande WCD aansluit.
Je kunt hier het beste een Home Wizard Energy Socket gebruiken (deze meet zowel import als ook export), deze kun je perfect in je bestaande Home Wizard integreren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RN95IMctC9XisPgTe1Nm_8AEuG0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/gY6dDJpO8JjNzLOSi56dpfaj.png?f=user_large
HW energy socket link
Heb je 2 Batterijen die op twee afzondelijke WCD zitten kun je dus elk een eigen energy socket meegeven.

2) eigen groep (voorbeeld 1 fase)
hier heb je eigenlijk twee opties, 1) je plaatst naast de alamat in de groepenkast een HW kWh meter.
Deze heeft 2 Din plaatsen nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5VSSeK4TzffMraJLEnFz7CYXkOc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uCjGuZMWGPrNB5jyzJRNKhnj.png?f=user_large
HW kWh meter link, dit is de goedkopste oplossing waarbij je wel niet elke batterij afzondelijk kunt monitoren en schakelen.
optie 2) je plaatst tussen elke batterij een eigen energy socket, dan heb je de gegevens per batterij.

Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge

MacD007 schreef op maandag 11 november 2024 @ 10:26:
[...]


even een wat meer gedetaileerd antwoord op vraag nr. 13.
(13. HW levert kWh meters. Die communiceren ook met de app. Technisch is het denk ik mogelijk om een batterij van Duravolt achter deze meter te zetten? Kunnen zien hoeveel kWh er geladen wordt en ontladen.
Deze zet ik door naar Duramotion (maar mij lijkt dit geen probleem))

Het punt is dat je hier in feite twee mogelijkheden hebt. E.e.a. ook weer afhankelijk of je voor één eigen groep ( in 1-Fase of 3-Fase) gaat kiezen of dat het via een WCD doos (enkele Batterij of meerdere welke verspreid zijn op verschillende groepen (dat laatste is veelal bouwkundig een probleem omdat in Nederland de groepen veelal per bouwlaag en functie verdeeld zijn.
Maar in de meterkast zou je bv wel 2 of drie aparte WCD op verschillende bestaande groepen kunnen plaatsen (dan is echter de stap naar een eigen aparte groep voor deze 3 batterijen ook nog maar een hele kleine (ik persoonlijk zou dan toch direct voor een eigen groep kiezen (advies gebruik hier dan ook direct een alamat en geen automaat (LS).

1) optie waar je een enkele batterij op een bestaande WCD aansluit.
Je kunt hier het beste een Home Wizard Energy Socket gebruiken (deze meet zowel import als ook export), deze kun je perfect in je bestaande Home Wizard integreren.
[Afbeelding]
HW energy socket link
Heb je 2 Batterijen die op twee afzondelijke WCD zitten kun je dus elk een eigen energy socket meegeven.

2) eigen groep (voorbeeld 1 fase)
hier heb je eigenlijk twee opties, 1) je plaatst naast de alamat in de groepenkast een HW kWh meter.
Deze heeft 2 Din plaatsen nodig.
[Afbeelding]
HW kWh meter link, dit is de goedkopste oplossing waarbij je wel niet elke batterij afzondelijk kunt monitoren en schakelen.
optie 2) je plaatst tussen elke batterij een eigen energy socket, dan heb je de gegevens per batterij.
Dit was dus idd ook wat ik me afvroeg. Ik heb de nodige HW spullen in huis. Kan ik dan toch mbv een kWh meter of de Energy Socket de gegevens in de app krijgen m.b.t. de batterij en kloppen de totaal gegevens enzo dan nog. Als ik het goed lees kan dat dus. Correct me if i am wrong.

Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.


  • jevin20
  • Registratie: Juni 2014
  • Nu online
Matched: batterijen, twee
MacD007 schreef op maandag 11 november 2024 @ 10:26:
[...]

1) optie waar je een enkele batterij op een bestaande WCD aansluit.
Je kunt hier het beste een Home Wizard Energy Socket gebruiken (deze meet zowel import als ook export), deze kun je perfect in je bestaande Home Wizard integreren.
[Afbeelding]
HW energy socket link
Heb je 2 Batterijen die op twee afzondelijke WCD zitten kun je dus elk een eigen energy socket meegeven.
Grappig dat nog niemand met deze suggestie is gekomen, als dit werkt zou dit voor mij een uitstekende integratie manier zijn. Met een aparte P1 meter in de meterkast is dit de enige integratie die ik nodig zou hebben om lekker makkelijk in de Energy app al m'n gegevens verzameld te hebben.
Hoef ik ook niet te beginnen met HA.

@Ematic op jullie website verkopen jullie de Marstek en de Duravolt batterijen apart en voor een andere prijs? De Marstek is goedkoper, is dat omdat de installatie er niet bij zit? Zit er verder nog verschil in?

[ Voor 9% gewijzigd door jevin20 op 12-11-2024 10:31 ]

DeWarmte 8,3 kW - Auer Edel Eau 270L - Enphase 7820 Wp - 2x MT 5.12 kWh - Zappi V2.1 - Tesla Model 3 LR AWD - BMW 120i M-sport Pro Misano Blauw


  • Sonero
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:24
Matched: twee
Peterhardenberg schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 12:32:
[...]


Als ik het goed begrijp werkt een read only API niet als je berichten naar de accu wilt sturen dus kun je via HA geen commando sturen naar de accu.
Maar misschien zie ik ook wel iets over het hoofd.
Betekent dit dat ik de batterij-status niet eens uit zou kunnen lezen? Zoals energie in, energie uit, percentage lading, aantal cycles?

Ik heb geen behoefte de batterij te sturen om twee redenen: 1) ik vertrouw erop dat het NOM-algoritme van de batterij uitstekend werkt, 2) ik wil het BMS niet in de weg zitten met geforceerd sturen, lijkt me niet goed voor de levensduur.
En stuur daarom liever de ballast: vaatwasser en wasmachine starten als de zon schijnt. Naast Buienalarm lijkt het me niet handig om óók nog eens de batterij-status te moeten bewaken.

En zoals al eerder aangegeven, het maakt toch niet uit of de batterij-inhoud richting je EV gaat? Dat is nog steeds goedkoper dat je stroom uit het net trekken?

  • Horla
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 03-04 09:57
Matched: twee
Sonero schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 19:50:
[...]


Betekent dit dat ik de batterij-status niet eens uit zou kunnen lezen? Zoals energie in, energie uit, percentage lading, aantal cycles?

Ik heb geen behoefte de batterij te sturen om twee redenen: 1) ik vertrouw erop dat het NOM-algoritme van de batterij uitstekend werkt, 2) ik wil het BMS niet in de weg zitten met geforceerd sturen, lijkt me niet goed voor de levensduur.
En stuur daarom liever de ballast: vaatwasser en wasmachine starten als de zon schijnt. Naast Buienalarm lijkt het me niet handig om óók nog eens de batterij-status te moeten bewaken.

En zoals al eerder aangegeven, het maakt toch niet uit of de batterij-inhoud richting je EV gaat? Dat is nog steeds goedkoper dat je stroom uit het net trekken?
Wat denk je aan sturing op basis van weersverwachting? Enerzijds moeten ze die functie dan inbakken, anderzijds moet ik er op vertrouwen dat de leverancier gebruik maakt van deftige voorspellingen?

Ik heb geen dynamisch contract. Zelf zou ik dus een groot deel van de tijd een thuisbatterij enkel willen laden met de overschot van energie van mijn zonnepanelen. In de winter wil ik dan waarschijnlijk 's nachts laden om in de (voor)avond pieken op te vangen (ik zit in België waarbij er extra kosten zijn voor hoge pieken). Maar de kans dat dit standaard (goed) zit ingebouwd is niet zo groot. One size fits all lijkt mij niet zo logisch voor een thuisbatterij.

  • Sonero
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:24
Matched: twee
Ellroe32 schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:11:
[...]


Ja. klopt dat is ex btw. Bij de duravolt kan je de btw terugkrijgen en bij de HW niet... daarom schreef ik het zo. leek eerlijker.

Ik was gewoon even benieuwd. Eigenlijk bij alles wat ik koop is het zo dat ik achteraf denk....ik had niet verwacht dat het zo zou werken. Als ik dat geweten had....
We willen in dit forum wel alles dichtgetimmerd hebben en alles willen weten....is niet erg. Maar helemaal fair niet toch?

Maarrrr. Het hoge China gehalte....dat is natuurlijk wel iets om over na te denken. :)
Op de site van de Belastingdienst staan nogal wat voorwaarden om die btw terug te mogen vragen. Het eerlijkheidsgehalte slaat m.i. niet uit maar het voordeel van de gemiddelde consument.

En ja, we willen in dit forum alles dichtgetimmerd hebben omdat het om aardig wat centjes gaat. Beter gezegd: wat krijgen we voor die centjes? Als we dan geen of - nog erger- tegenstrijdige antwoorden krijgen dan gaan sommigen drammen of haken af. Terecht: als je een duur en onbegrijpelijk product wil verkopen kan je beter in hypotheken en verzekeringen gaan.

HW laat haar spullen ongetwijfeld ook in China maken. Alles voor de winst. En Made in EU is vaak ook een wassen neus. Neem bijvoorbeeld Mister Marvis met hun Made in Portugal imago. Met Chinees katoen wordt er door ingevlogen Chinese werknemers op Chinese machines kleding gemaakt. Gelukkig hebben we binnen de EU alles netjes geharmoniseerd zodat de Chinese werknemers in Portugal dezelfde arbeidsvoorwaarden, pensioenen en rechtsbescherming genieten als de werknemers in Nederland. Toch?
Daarom zegt het China-argument me niet zoveel.

Even serieus, zolang onverliesbare flesdopjes als “een overwinning voor het milieu” worden gepresenteerd terwijl het elektriciteitsnet bijna omvalt (en we eigenlijk nog twee keer zoveel panelen zouden moeten plaatsen) hebben we nog een lange weg te gaan.
Wat als de netbeheerders 10 jaar geleden waren begonnen met in elke meterkast een 2 kWh batterij te installeren?
Of wat als we in de nieuwe energiewet afspreken: je mag je eigen consumptie per jaar terugleveren met een maximum van 3000 kWh per jaar, de rest is voor Bassie?

Wat je ook kiest: houd er rekening mee dat de de overheid de spelregels wijzigt tijdens het spel.

  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 06-06-2025
Matched: batterijen, twee
realdaffy schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 19:53:
[...]


Ik heb sinds kort een slimme meter en er meteen een p1 meter van HW in gedaan, mijn broer en moeder hebben pre-order op hun batterij waardoor ik er ook naar ben gaan kijken, maar een batterij koop je voor langere tijd en vind het jammer dat je hem niet met netstroom op kan laden om je verbruik van 's avonds naar overdag kan verplaatsen.

Daardoor maar ff verder gaan kijken en dan is Marstek/Duravolt heel interessant, mogelijkheid om te traden, grotere capaciteit en ook als nood accu te gebruiken, maarja dan heb je die verdraaide tweakers die zelf zitten te knutselen en dan is het kopen van bv een Powerqueen batterij ook opeens heel interessant, zeker omdat ik al 2 Ecoflow Powerstreams aan wil gaan schaffen om een paar flexibele zonnepanelen op aan te sluiten, dan heb je al een deel van de setup in huis, dus verleidelijk om dat te proberen.
traden is leuk (nu nog, voor hoe lang dat nog leuk blijft, is lastig te zeggen, maar de signalen hierover staan voor de consumenten niet bepaald op groen (eerder rood - diep rood).
Daarbij heb je gewoon een veel grotere batterij nodig, die paar kWh traden is niet interesssant, denk daarbij eerder aan 20 tot 40 kWh (meer in de geest van zonneplan). En dan zit je de beperking van 800W terugleveren ook weer in de weg (dus de stekkeroplossing is hiervoor eigenlijk ook niet bedoeld).
Deze kleine batterijen hebben dus duidelijk een heel andere gebruiksprofiel, eerder om je eigen zonnestroom zo veel mogelijk op te vangen en dan tijdens de donkere tijden weer aan het huis af te geven.
Hier moet je in feite twee dingen rekening houden;

1) voldoende overcapaciteit van je zonnepanelen zodat je tijdens het overgrote deel van het jaar ( veelal van maart t/m oktober) voldoende de batterijen kunt laden. Dus met 2 panelen gaat het niets worden, maar als je bv 8 of meer hebt zou dat in de meeste gevallen geen probleem moeten zijn.

2) voldoende verbruik in je donkere tijden (bedenk dat dit mn in de tijden dat je veel zon hebt ook weer minder is (mei-augustus) terwijl in het voor en najaar de behoefde juist dan weer stijgt alleen het aanbod ook geringer zal zijn. Dat is ook de reden dat in november t/m februari je nauwelijks (afhankelijk van je panelen) beschikbare overcapaciteit gaat, omdat het overgrote deel al overdag direct door je huis wordt verbruikt.

3) De slimme beschikbare capaciteit (=grote van je batterij) is dus mn afhankelijk van je gemiddeld "donkere" verbruik dan van wat je zonnepanelen kunnen leveren.

mijn eigen verbruik door het jaar is gemiddeld ergens tussen 2,5 - 5,5 kWh waarbij de mediaan op rond 3 kWh ligt. In mijn eigen simulatie zie ik ook dat tussen november en begin maart het effect vrijwel nihiel is omdat ik gewoon dagelijks niets of zeer weinig overcapaciteit heb (dat zal dus voor iedereen anders zijn), voor die maanden zou het mogelij kinteresant zijn, kijk je echter en daarvoor heb je dus wel een dynamisch tarief nodig zou het interessant zijn om via goedkoop netstroom dat batterij te laden, maar wat blijkt dat is ook vaak weer in de nacht. en je dagstroomverbruik is vaak echter hoger dus die batterij is dan vaak binnen 1 uur al leeg (en daarvoor zou je dus weer een grotere batterij nodig hebben die je echter in de overige maanden weer niet kunt gebruiken). Dus dat lijkt mij geen goede oplossing. Zeker als je kijkt wat de kosten van batterijopslag per kWh nu nog is, ga je veelal dus niet terugverdienen.

zolang er nog tot zoals het nu geprogrameerd staat salderen tot 2027 nog mogelijk is is een koop van batterijen naast dat het een leuke hobby is niet echt een voordeel, tevens loop je de kans dat je nu op dit moment de hoofdprijs batterijopslag betaald, er staan op dit moment andere batterijsystemen (bv Na-ion) in de startblokken waar verwacht wordt dat deze de systeemprijs per kWh met ruim 50% zullen verlagen.
Bedankt he tweakers, leek zo simpel voordat ik hier begon te lezen :+

Eind van deze maand mijn eerste jaarafrekening met teruglevering erin verwerkt (ben waarschijnlijk een paar maanden kwijt dankzij Liander omdat ze boel niet geactiveerd hadden :( )
Dus dan waarschijnlijk maar meteen naar een dynamisch contract kijken ook.

Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge


  • Sonero
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:24
Matched: batterijen, twee
stil schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 23:17:
[...]

Goede vragen. Wat heb je zelf al gecontoleerd. Wat voldoet jouw inziens niet?
Moeten bestellers zenuwachtig worden?
Bestellers hoeven niet zenuwachtig te worden als ze eerst hun huiswerk gedaan hebben.

Vergeet niet dat dit draadje pas 3 maanden oud is. Een potentiële leverancier die zich hier opgeworpen heeft, heeft een site die pas 2 maanden oud is. Sommige lijken hun batterij-activiteiten onder te brengen onder een andere BV; met name handig als straks de salderingsregeling toch blijft bestaan. Dan hef je gewoon de BV op maar waar sta jij dan als klant?

Je eerste twee vragen worden beantwoord als je het topic nog eens vanaf het begin op je gemak doorleest. Een aantal gaten zijn inmiddels gedicht maar blijkbaar alleen op aangeven van de tweakers zelf. Zo wacht ik bijvoorbeeld nog steeds op de Declaration of Conformity (DoC). Daarin is te zien wie de importeur van het apparaat is binnen de EU en/of wie er juridisch aansprakelijk is bij gebreken. In de DoC is - als het goed is - ook te zien aan welke normen het apparaat getoetst is. Als je batterij of omvormer meer dan 800 W kan uitspugen dan gelden namelijk de aanvullende eisen van de RfG. Merken als SMA en Enphase vertrouw ik inmiddels op hun blauwe ogen maar voor anderen geldt dat vertrouwen te voet komt en te paard vertrekt.

Hoewel het inmiddels in Duitsland en België (bijna) mag, "vinden" de Nederlandse installatienormen NEN 1010 / NEN 4010 nog steeds iets van invoeden op een bestaande groep met aftakkingen, ook al is het maar 800 W. Wat mij betreft okay maar een verzekeraar die dwars wil liggen kan het je moeilijk maken.

Bovendien heb je slechts 3 P1-splitters in je meterkast, sockets, repeaters, CT-klemmen en interfaces nodig die geen van allen kunnen praten met de 2 HEMS die je in je woning hebt die tezamen je sluipverbruik van 100 W naar 200 W omhoog jagen. Waarvoor had je die batterij ook alweer gekocht?

De batterijmarkt lijkt nu net een gekkenhuis waarin iedereen maar in en uit loopt. Er is vast een mooi vergelijk te maken met artsen (kabinet), verpleegkundigen (parlement), farmaceuten (batterijleveranciers), lobbyisten (energiebedrijven) maar bij de receptie (ACM) is geen toezicht.
En als er over een jaar subsidiepotjes worden opengetrokken voor de aanschaf van thuisbatterijen (hopelijk niet) dan gaan de prijzen onder het mom van < vul hier uw smoes in> met datzelfde subsidiebedrag omhoog.

Eerlijk gezegd moet ik mezelf ook bedwingen om niet zo'n apparaat te bestellen. Motieven zijn er voldoende; leerzaam, hobby, TLK verminderen, fossiele energie besparen, ondersteuning netwerk (ook al betalen we al 3 miljard per jaar), noem maar op. Maar op het ogenblik vind ik de politiek, de prijzen en de techniek te instabiel.

Over circa 10 maanden heeft de batterijsimulatie hier een jaar gedraaid. Dan knopen doorhakken. In de tussentijd rustig het topic volgen...

P.S. Als je het over de duvel hebt: https://solarmagazine.nl/...rijen-voor-onbalanshandel

[ Voor 2% gewijzigd door Sonero op 04-12-2024 09:52 . Reden: Politiek nieuws. ]


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 22:25
Matched: twee
Duramotion schreef op woensdag 11 december 2024 @ 15:33:
[...]


De Tool kan met 3 manieren communiceren.

1 Bluetooth/wifi
2 Optische magneet Infra rood
3 P1
Duramotion schreef op woensdag 11 december 2024 @ 15:20:
[...]


Deze maakt rechtstreeks verbinding zonder wifi
Duramotion schreef op woensdag 11 december 2024 @ 15:40:
[...]


Dag Peter,

Als de batterij met Wifi zal communiceren kan dit ombeperkt.

Wanneer het gaat om Bluetooth zal dit max 4 a 5 meter zijn
Ik begrijp deze combinatie niet helemaal / mis iets / er lopen volgens mij dingen door elkaar heen.

Je hebt het over 3 communicatiemethoden. Ik neem echter aan dat het over twee verschillende vormen van communicatie gaat, waarbij de bluetooth / wifi is voor communicatie van de slimme meter / tool naar de batterij, en dat die infrarood / P1 gaat om het uitlezen van de meter.

Verder geef je aan dat de slimme meter tool rechtstreeks verbinding maakt met de batterij (via een radioprotocol gok ik dan), terwijl je verderop aangeeft dat de communicatie via wifi / bluetooth verloopt.

Om het even iets gestructureerder weer te geven (als ik het goed begrijp).

Uitlezen van de slimme meter:
- Infrarood / ct klemmen / P1 (?)

Communicatie tussen slimme meter module en batterij:
- Wifi / Bluetooth / Rechtstreeks (met een bepaald protocol?)

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP


  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
Matched: twee
onlinaius schreef op donderdag 12 december 2024 @ 20:32:
[...]


[...]


[...]


Ik begrijp deze combinatie niet helemaal / mis iets / er lopen volgens mij dingen door elkaar heen.

Je hebt het over 3 communicatiemethoden. Ik neem echter aan dat het over twee verschillende vormen van communicatie gaat, waarbij de bluetooth / wifi is voor communicatie van de slimme meter / tool naar de batterij, en dat die infrarood / P1 gaat om het uitlezen van de meter.

Verder geef je aan dat de slimme meter tool rechtstreeks verbinding maakt met de batterij (via een radioprotocol gok ik dan), terwijl je verderop aangeeft dat de communicatie via wifi / bluetooth verloopt.

Om het even iets gestructureerder weer te geven (als ik het goed begrijp).

Uitlezen van de slimme meter:
- Infrarood / ct klemmen / P1 (?)

Communicatie tussen slimme meter module en batterij:
- Wifi / Bluetooth / Rechtstreeks (met een bepaald protocol?)
Er ontbreekt mijns inziens in je aanname ook nog communicatie naar de app op je smartphone of pc.

Zou er ook een website zijn waarop straks je device inzichtelijk is?

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | Tesla MY LR | PV 9,6 kWp | 2 x Zendure SF 2400 AC, 17.280 kWh


  • ibodar
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 03-04 15:54
Matched: twee
gielz schreef op woensdag 18 december 2024 @ 12:09:
@DKs heb je ook al kunnen testen hoe snel de reactie snelheid is van de batterij wanneer je bijvoorbeeld een PC aanzet of een waterkoker?
Je moet het eerder zien als twee waterstromen - een flow - die op elkaar inwerken.

Openen en sluiten van twee kranen versus een kraan op dezelfde waterleiding.

En ja, de smart meter zal een minimale vertraging hebben in het meten en doorgeven van data aan de accu's. Lees het momentum van de kraan openen en/of sluiten.

[ Voor 16% gewijzigd door ibodar op 18-12-2024 12:36 ]


  • Polvo176
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:25
Matched: batterijen, twee
Ellroe32 schreef op zondag 22 december 2024 @ 18:16:
Maar eh..... 1 iemand heeft hier nu last van? Ik hoorde net ook iemand roepen dat hij probleem had met de meting.....en toen bleek de CT-klem verkeerd te zitten.

Of hebben meer mensen hier nu last van? Dan hebben we wel een issue.
Kennelijk zijn het er in ieder geval twee hier en op de handvol batterijen die tot nu uitgeleverd zijn geeft dat wel te denken.

  • GerverCom
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 13:45
Matched: batterijen, twee
Polvo176 schreef op zondag 22 december 2024 @ 19:06:
[...]


Kennelijk zijn het er in ieder geval twee hier en op de handvol batterijen die tot nu uitgeleverd zijn geeft dat wel te denken.
Ik sta open voor het beantwoorden van eventuele vragen, ikzelf heb weinig verstand van electronica en is het misschien enkel deze batterij in combinatie met precies de zonnepanelen oid :)

2 x Marstek Venus 5.12KWh V153 (v1) + V154 (v2) - CT003 V117


  • Horla
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 03-04 09:57
Matched: twee
r.reus schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 15:08:
[...]

Dan stuurt de batterij de data met MQTT, maar kan je het dan ook besturen vanuit HA? Ik wil vanuit HA zeggen, stop even ontladen, als x aangaat.
Hoe ik het lees zal het read-only data zijn dat gestuurd wordt.
In dat Duits forum over de B2500 lees ik op pagina 22 het volgende:
Der Speicher muss per WLAN verbunden sein. Per WLAN werden die MQTT Daten an den Broker übermittelt, nicht per BT. Mit dem Python Script und den beiden Automatisierungen von noone2k kannst du alle Daten, die du sonst vorher mit der App einsehen konntest, im Home Assistant integrieren. Mittels MQTT Payloads kannst du diese Werte auch auf dem Speicher mithilfe des Home Assistant abändern (z.B. Timer 1 2 einschalten und Leistungsabgabe definieren oder Timer deaktivieren etc.) Funktioniert bei mir mit Version 220 einwandfrei. Ich benötige die App zur Steuerung des Speichers nicht mehr.
Ik interpreteer dat (met behulp van google translate) dat hij zijn B2500 kan aansturen met HA. Ja ik weet het, dat is een ander product maar het geeft mij goede hoop. Ik wil gerust meehelpen/testen maar het zelf uitdokteren is wat te hoog gegrepen. Ik heb hier wel twee esphome BT ontvangers liggen (in gebruik voor de sensoren bij mijn filament) dus ik heb een beetje ervaring daar mee :+

  • Stekkerbatterij
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 27-01-2025

Stekkerbatterij

Bedrijfsaccount Stekkerbatterij
Matched: batterijen, twee
Peterhardenberg schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 18:13:
Is de Hame/Marstek/ Duravolt accu, wel gekeurd voor de Europese markt ?
Waarom zit er geen certificaat bij geleverd die hier duidelijkheid in geeft?

Verschil tussen een CE-certificaat en een EU-conformiteitsverklaring

24.01.2023
Tijdens het productcertificeringsproces is er soms verwarring onder marktdeelnemers over de gebruikte termen. Zo worden de termen CE-certificaat en Conformiteitsverklaring vaak door elkaar gehaald. In dit artikel leggen we uit wat het verschil is tussen deze twee termen en waarom het zo belangrijk is om te weten.

CE certificaat

Een CE-certificaat is geen formele verklaring van overeenstemming en is daarom niet voldoende om toe te staan dat de CE-markering op het product wordt aangebracht of dat het product binnen de EU op de markt wordt gebracht. Het certificaat en de testrapporten die het vermeldt, kunnen als ondersteunend bewijs in het Technisch Dossier worden opgenomen.

Gehele verhaal in de link Verschil tussen een CE-certificaat en een EU-conformiteitsverklaring
De batterijen zijn officieel goedgekeurd voor de Europese markt en hebben inderdaad een officieel certificaat hiervoor. Wij hebben deze officieel ontvangen van Marstek. Indien je deze wilt zien kun je altijd even mailen via *antispamprotectie* en waarom zo schimmig?

[ Voor 1% gewijzigd door Proton_ op 02-01-2025 13:25 ]


  • Horla
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 03-04 09:57
Matched: twee
Een vraagje i.v.m. de ct-klem. Ik krijg die niet onderaan mijn diff aangesloten maar wel aan de bovenkant van mijn diff. Pijltje staat omhoog (richting rest van de meterkast dus). Ik krijg echter nog steeds positieve metingen bij de CT-klem (terwijl ik volgens mijn p1-meter aan het terugleveren ben). Maakt het toch uit of je dat voor of achter de diff aansluit (ik zou denken van niet) of ben ik verkeerd en moet het pijltje richting electriciteitsmeter zitten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/on_apX6XTm1io6TV_C0Iv7fRWaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7n3YwMzDQZ9AHyxvijtraxNn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5JFoJpGoROZQMnc5Ih8wTvy17Po=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fn3dRdlStxtPj4cJr4l7kXoJ.jpg?f=fotoalbum_large

edit: Ik heb een één-fase aansluiting, daarom de nul op de twee andere fasen. De 1.46 firmware is trouwens algemeen vrij gegeven want ik kreeg melding dat er een nieuwe firmware voor de batterij was.

edit2: de ct-klem omdraaien geeft krak dezelfde waarden weer :?

[ Voor 11% gewijzigd door Horla op 02-01-2025 11:45 ]


  • matrover
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 24-03 15:57
Matched: twee
Horla schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:16:
Een vraagje i.v.m. de ct-klem. Ik krijg die niet onderaan mijn diff aangesloten maar wel aan de bovenkant van mijn diff. Pijltje staat omhoog (richting rest van de meterkast dus). Ik krijg echter nog steeds positieve metingen bij de CT-klem (terwijl ik volgens mijn p1-meter aan het terugleveren ben). Maakt het toch uit of je dat voor of achter de diff aansluit (ik zou denken van niet) of ben ik verkeerd en moet het pijltje richting electriciteitsmeter zitten?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

edit: Ik heb een één-fase aansluiting, daarom de nul op de twee andere fasen. De 1.46 firmware is trouwens algemeen vrij gegeven want ik kreeg melding dat er een nieuwe firmware voor de batterij was.

edit2: de ct-klem omdraaien geeft krak dezelfde waarden weer :?
Same here op 3fase! volgens mijn p1 meter ben ik 1200w aan het terugleveren, maar ik zie geen negatieve waardes in de app. ook de auto stand blijft doen waar die zin in heeft. pijltjes staan richting de hoofdschakelaar. heb ze ook al omgedraaid om te testen, zelfde resultaat.

Ik wacht met smart op de Marstek p1 meter.

Marstek Venus 5,12kwh V149 CT003 V110


  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 22:00
Matched: batterijen, twee
Taro schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 22:35:
Hoe zie je dit dan voor je, want met nul op de meter loop je altijd achter de feiten aan, dus kan je hoofdaansluiting eruit klappen als er veel tegelijk aan gaat. Of leveren je accu's altijd stroom, zo ja, hoe/wanneer laad je ze dan? Wel benieuwd hoe dit is ingericht, klinkt mij voor nu "te makkelijk".
Als hij maar een klein beetje over de 25A heen gaat, dan zou de schakelsnelheid voor 'NOM' wel snel genoeg moeren zijn. Automaten hebben nog redelijk wat marge om korte (en niet al te hoge) pieken op te vangen.

Maar feitelijk wil @hoekpieter geen NOM draaien, maar '<25AOM', en dan moet je dus wel zorgen dat er nog voldoende energie in de batterijen zit op precies die momenten dat het nodig is, terwijl je op andere momenten ook <25A van de batterijen gebruik wil maken. Dus werken met een custom minimum SoC van 40% of zo?

En met 4 batterijen op 3 fasen is er dus een fase met twee batterijen?

Ik denk dat het in theorie wel rond te redeneren is, maar of je het in de praktijk ook echt goed/betrouwbaar ingericht krijgt...

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
Matched: batterijen, twee
a2aan schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 07:52:
[...]
Maar feitelijk wil @hoekpieter geen NOM draaien, maar '<25AOM', en dan moet je dus wel zorgen dat er nog voldoende energie in de batterijen zit op precies die momenten dat het nodig is, terwijl je op andere momenten ook <25A van de batterijen gebruik wil maken. Dus werken met een custom minimum SoC van 40% of zo?

En met 4 batterijen op 3 fasen is er dus een fase met twee batterijen?

Ik denk dat het in theorie wel rond te redeneren is, maar of je het in de praktijk ook echt goed/betrouwbaar ingericht krijgt...
Exact, en naar mijn weten biedt de Marstek geen peak shaving optie aan, dat doet bijv. Victron wel en die lijkt mij voor zo'n case dan ook een betere oplossing. Of je moet met Home Assistant aan de slag en de Marstek opschalen boven een bepaald verbruik op 1 van de fases. Het is essentieel dat deze oplossing goed werkt en de investering is ook wel te verantwoorden aangezien er een flinke besparing op jaarlijkse kosten tegenover staat.

[ Voor 5% gewijzigd door Taro op 08-01-2025 11:00 ]

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp


  • Heinemancp
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 19:02
Matched: twee
Ik had bij Marstek Support twee issues ingebracht, hun reactie is ontvangen.
1) Laden boven ingesteld vermogen van 800W
hun reactie:
regarding the problem of the unit charging beyond your setting: try reversing the orientation of the CT001 sensing clamp. After reversing the orientation, the problem improve.
Dit is natuurlijk onzin, want de batterij geeft zelf aan dat er 1000W (ont)laden wordt. En omdraaien van de klem (met pijl richting afnemers gemonteerd op dit moment) geeft natuurlijk weer heel andere problemen.

2) delay in response van batterij systeem
Question about delayed device response: Since the Venus device is charged directly into the grid, other photovoltaic power systems will not affect the device data as quickly as the grid responds to the device's input and output data.
Ook dit is onzin natuurlijk, want ik zie de PV input afnemen, dus teruglevering neemt af, de data van de CT scan neemt af, maar de batterij blijft vrolijk doorladen tot 1 a 2 min later deze ook terugschaalt.

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 22:00
Matched: twee
DikkieDick schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 08:57:
Ook eens gedaan gedurende de nacht, maar dan zijn de verliezen toch best hoog (100W ontladen en de HW-plug vond het dan 80W), wat denk ik ook zal zijn met het automatische programma.
Zijn er mensen die behalve de actuele vermogens (in W), over langere tijd de ingaande en uitgaande energie (in kWh) met een HW-plug met elkaar hebben vergeleken? Lastige is dat je twee meetpunten moet hebben (liefst met een aantal dagen ertussen), waarbij de batterij helemaal vol, of helemaal leeg is (de twee meest betrouwbare momenten om SoC te bepalen). Ik ben wel benieuwd of dat een beetje overeenkomt met de verhouding tussen de vermogens.

Een theoretisch voordeel van de HomeWizard batterij t.o.v. Marstek is dat de 800W omvormer minder verlies heeft bij 'normaal' nachtverbruik (100-200W). De ervaringen met Marstek lijken dat te bevestigen (20% verlies voor alleen al het ontladen, op 100W lijkt me veel); nu afwachten of HW het ook echt beter gaat doen...

  • oeby
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 17-12-2025
Matched: batterijen, twee
Ik heb even wat temperaturen bekeken. foto's zijn van twee verschillende batterijen.Beide hebben op deze foto 58minuten geladen op 2500W. bij de bovenste is na 30min (was niet eerder bezorgd) een radiator ventilator aan de achterkant toegevoegd. verschil is ongeveer 10graden op de warmste plek. In de winter is die 53graden prima maar tijdens de zomer weet ik niet hoever dat op zou lopen. is nu 21graden in huis. Voor batterijen die op een lage vermogen worden geladen lijkt het mij niet nodig om extra koeling aan te brengen.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IhtQxSWO6crcYGoXdi4Ar7lDAGQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u800ty9G7ddj0OjHrLlD4Nu2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vtfFJiNqvPgypjizsUot8bMM4hM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XHD5UgbhbmyRPOT1VkKsQ1XK.jpg?f=fotoalbum_large

  • Kiono77
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 16-01-2025
Matched: batterijen, twee
oeby schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 14:23:
Ik heb even wat temperaturen bekeken. foto's zijn van twee verschillende batterijen.Beide hebben op deze foto 58minuten geladen op 2500W. bij de bovenste is na 30min (was niet eerder bezorgd) een radiator ventilator aan de achterkant toegevoegd. verschil is ongeveer 10graden op de warmste plek. In de winter is die 53graden prima maar tijdens de zomer weet ik niet hoever dat op zou lopen. is nu 21graden in huis. Voor batterijen die op een lage vermogen worden geladen lijkt het mij niet nodig om extra koeling aan te brengen.

Ben jij dit zelf aan het testen?
Heb jij al een exemplaar in uw bezit?



[Afbeelding]

[Afbeelding]

  • Janp1963
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 11:28
Matched: twee
Ronald.42 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 16:26:
[...]


Hij is leeg.
Ik had hem vol gemaakt op max vermogen in het laatst heeft hij een trapje terug gedaan tot vol.
Ontladen op 1250 in de app en 1237 op de hw meter.

Hij is gestopt met 11% en 0.56kwh resterend.

Eenvoudig sommetje leert dat hij 4,33kwh heeft terug geleverd.

De ct klemmen heb ik vandaag niks mee gedaan, tegen de tijd dat ik er tijd voor had was de jeugd weer thuis uit school en dan functioneert mijn hoofd niet altijd even goed met twee druktemakers om me heen.
Dus uitgesteld tot morgen dan is er één naar de zorgboerderij en de ander onder moeders vleugels.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Edit: de manueel instellingen aanpassen werkt niet echt lekker lijkt het.
1 instelling aanpassen en de anderen op niet actief zetten geeft rare acties.
Hij gaat even laden en houd op...
Nu alles gewist en een nieuwe taak gemaakt.
Kijken of ie dat wel doet..

Paar minuten verder met mijn net gemaakte laadtaak begint hij wel gewoon.

Lijkt dat daar een hikje zit.
Ik had er eerder met het volgas laden en ontladen en dus de instellingen van afgelopen week naar andere waardes ook al wat gedoe mee.
Op de één of andere manier lijkt het wijzigen van de manueel instellingen niet lekker te werken.

Ik wil hem ook helemaal niet op deze manier gebruiken maar goed zolang NOM niet werkt moet je toch wat te klooien hebben.
Die problemen die jij ervaart met laad- ontlaad taken ervaar ik helemaal niet.
Ik pas gedurende de dag regelmatig de wattages aan en heb geen problemen.

Wat ik wel in het begin had was dat hij een schema niet accepteerde omdat er een overlap in de tijden was, of de dag(en) verkeerd ingesteld stonden.

Dus in mijn geval 'users" mistake niet de batterij.

p.s. Heeft het nog een reden dat je de valuta nog op dollars hebt staan?

[ Voor 1% gewijzigd door Janp1963 op 17-01-2025 18:24 . Reden: aanvulling ]

A-label (huur)bungalow 90m2 4000WP zonnepanelen, Marstek 5.2 KWh thuisaccu V153 HW P1 meter 5.1903 , lucht lucht airco LG 3,5 KW, elektrische boiler, inductiekookplaat, Homewizard energie monitor systeem sinds 01-06-2019 gasloos


  • metam
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 01-04 13:28
Matched: twee
Siert192 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 09:24:
[...]

Precies wat ik wil en waar ik de thuisaccu voor wil inzetten … Mijn airco’s (3x) zet ik meestal maar enkele uren in: vaak niet meer dan twee tegelijk en vaak in het voor- en najaar als bijverwarming. Dat valt wel mee denk ik?

Maar meer inzetten van de stroom voor eigen gebruik is mijn hoofddoel inderdaad. :+
Dit is ook mijn hoofddoel. Ik ben van de HW (zou dus komende week geleverd worden) overgestapt naar de Marstek om een aantal redenen:
- prijs per kWh opslag (5,12 kWh tegen 2,7 met maar een paar honderd euro verschil)
- ik kan die 5,12 kWh denk ik goed gebruiken met mijn hoeveelheid zonnepanelen en verbruik in de nacht, 2,7 was wel wat weinig geweest
- met deze batterij kan ik een groot deel van het jaar 0 op de meter draaien
- dynamisch laden en ontladen is mogelijk (na het zien van de HW video waarin werd aangegeven dat men principieel die functie niet zou uitrollen op de HW batterij werd dit toch wel een dingetje)

Op dit moment heb ik een modelcontract en kan ik dus nog alles salderen. Tot zolang als de vaste kosten niet enorm op gaan lopen (vandeBron). Op dit moment neem ik nog ca. 800 kWh meer af van het net dan mijn opwek is, die kan ik dus een stukje naar beneden brengen.
Opwek 7400 kWh, stroom nodig 8200 kWh, eigen verbruik 2400 kWh nu.

Als de saldering stopt en de terugleverkosten blijven dan ga ik naar dynamisch, en dan wil ik wel flexbel zijn om die functie te kunnen gebruiken.

Twee-onder-een-kapwoning, gasloos, verwarming dmv airco en IR panelen, Boiler 200 liter, Marstek 5,12 kWh V153, HWP1,


  • Siert192
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 05-12-2025
Matched: twee
metam schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:46:
[...]


Dit is ook mijn hoofddoel. Ik ben van de HW (zou dus komende week geleverd worden) overgestapt naar de Marstek om een aantal redenen:
- prijs per kWh opslag (5,12 kWh tegen 2,7 met maar een paar honderd euro verschil)
- ik kan die 5,12 kWh denk ik goed gebruiken met mijn hoeveelheid zonnepanelen en verbruik in de nacht, 2,7 was wel wat weinig geweest
- met deze batterij kan ik een groot deel van het jaar 0 op de meter draaien
- dynamisch laden en ontladen is mogelijk (na het zien van de HW video waarin werd aangegeven dat men principieel die functie niet zou uitrollen op de HW batterij werd dit toch wel een dingetje)

Op dit moment heb ik een modelcontract en kan ik dus nog alles salderen. Tot zolang als de vaste kosten niet enorm op gaan lopen (vandeBron). Op dit moment neem ik nog ca. 800 kWh meer af van het net dan mijn opwek is, die kan ik dus een stukje naar beneden brengen.
Opwek 7400 kWh, stroom nodig 8200 kWh, eigen verbruik 2400 kWh nu.

Als de saldering stopt en de terugleverkosten blijven dan ga ik naar dynamisch, en dan wil ik wel flexbel zijn om die functie te kunnen gebruiken.
Ik denk dat mijn hoofddoel (80-90% van mijn zonnepanelen opbrengst zelf gaan gebruiken d.m.v. een thuisaccu door deze als buffer in te zetten),
En mijn nevendoel (aanvullende benodigde stroom zo optimaal mogelijk gebruiken via het net d.m.v. een zo voordelig mogelijke in- en verkoop van stroom met opslag in mijn thuisaccu),
Beide bereikt worden met mijn Marstek 5,12 kWh.
Een dynamisch contract voor stroom via het net heb ik al sinds maart 2023.

Wel mis ik nog steeds enige vuistregels en handige regeltjes om deze twee doelen te bereiken: wat ik hier lees lopen de ervaringen / meningen hierover erg uiteen … Misschien door ander gebruik?

En wat ik lees aan “terugverdien perikelen” snap ik. Zolang ik geen geld toeleg op mijn apparaat vind ik het allang best als het ding verder de moeite waard is (afschrijvingen doe ik als particulier niet aan, zakelijk wel). ;)

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 19:00
Matched: batterijen, twee
NoFate schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 08:34:
Net op deze thread uitgekomen, zeer interessant!! Lijkt me idd de betere optie dan homewizard...

Ik lees dat je 800 of 2400 kan kiezen, maar kan je ook in stappen werken? Stel 2400, best op aparte zekering zetten , is 2.5 kabel genoeg? Er moet dan een andere stekker op? Moet je deze afknippen,? Wat met garantie dan?

Ik zie ook dat je nu kan koppelen met de P1, zie je dan in de app ook het stroomverbruik met de mooie grafiekjees? Want dat kan dan weer wel als je alles koopt van homewizard
De kabel is prima, hij kan immers ook laden met 2500W. Het zit hem in het gebruik van een stekker/WCD om stroom terug te voeren op jouw bedrading. Er zit een 16A zekering in je meterkast, als je tegelijk 16A via deze zekering vanaf het net voert (3500W) èn ook nog 2500 vanuit je batterij, dan zou een ander stopcontact op dezelfde groep zomaar 6000W kunnen trekken zonder dat de zekering eruit gaat.

Daarom bij 2500W een aparte groep, de zekering van die groep bewaakt dat er niet teveel ingaat, en een zekering van een andere groep bewaakt dat er niet teveel uitgaat. Om zeker te weten dat dit een aparte groep is mag dit (geloof ik) officieel alleen door een installateur gebeuren. Dit is een grijs gebied, je bent zelf verantwoordleijk voor de stroom in je huis, maar anderzijds mag een leverancier geen batterijen aanbieden die te makkelijk verkeerd geïnstalleerd kunnen worden. Vandaar dat je hier en daar leest dat installateurwachtwoorden nodig zijn voor plug-in batterijen.

800W toevoeren geeft niet direct gevaar, maar twee keer 800 wel. Dit betekent ook dat je geen twee batterijen op dezelfde groep moet aansluiten.

Lees ook: tonwes99 in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"

[ Voor 4% gewijzigd door tonwes99 op 24-01-2025 11:21 ]

Al veel geld verdient met de batterij deze maand, nog twee maanden en ze is terugverdiendAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tYEvdenV50YInCtqU3FeAfySvBQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YVxsVHmcbJlsuYJhx6blshEc.jpg?f=fotoalbum_large😂 of zou het 616 cent zijn.....

4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅

Heinemancp schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 07:03:
[...]

Herken ik ook. Batterij heeft vreemd gedrag, dus of uitzetten of gebruiken. Standby is heel bijzonder.
Bij mij ook 5W eruit in stand-by . Gisteravond stond ze op 0.56 kWh in stand-by. Vannacht eerst volgeladen en daarna volledig terug leeg , stond vanmorgen terug on standby 0.56. 5.3kWh van het net gehaald en 4.1 teruggeleverd. Daarmee komt de payback van de batterij op 4.5 jaar wat ik acceptabel vind. Nu nog twee stresstesten,één met volle batterij en keramiekoven aan en zonnepanelen uit. Dan dit weekend als er volop zon is dezelfde test maar met de panelen aan.
Hier nog altijd met P1 van HW , hopelijk kan ik snel de CT003 testen.Gisteren vrienden op bezoek, waren enthousiast over het uitzicht van de batterij zien investering ook wel zitten als ze tenminste goed werkt natuurlijk.

4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅


  • Humungus
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 04-02 10:49
Matched: batterijen, twee
S2S schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:13:
[...]

Daar hoef je het niet voor te doen , die zekering werkt volgens mij sowieso niet de andere kant op. Daarom adviseren ze ook alleen batterij op groep als deze op 2500 watt staat.
Kijk, dat vroeg ik mij dus af! Alleen hoe zit het dan met mijn al bestaande, vaste thuisaccu (Solis omvormer met BYD accu's)? Die zit uiteraard op een aparte groep in de meterkast, afgezekerd met een 32A automaat. Daar loopt de stroom toch ook bi-directioneel (max. 3,2KW). Maakt de automaat daar dan het verschil?

Maar hoe dan ook, ik kan het beter op 800 watt houden. Ik heb sowieso twee batterijen besteld die elk op een eigen groep komen, dus da's samen sowieso al 1600 watt extra. Dank voor de info!

  • S2S
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 10:58

S2S

Matched: batterijen, twee
Humungus schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:20:
[...]


Kijk, dat vroeg ik mij dus af! Alleen hoe zit het dan met mijn al bestaande, vaste thuisaccu (Solis omvormer met BYD accu's)? Die zit uiteraard op een aparte groep in de meterkast, afgezekerd met een 16A automaat. Daar loopt de stroom toch ook bi-directioneel (max. 3,2KW). Maakt de automaat daar dan het verschil?

Maar hoe dan ook, ik kan het beter op 800 watt houden. Ik heb sowieso twee batterijen besteld die elk op een eigen groep komen, dus da's samen sowieso al 1600 watt extra. Dank voor de info!
Ik weet niet hoe zich dat verhoudt. Achter die groep mag er max 3680 watt opgenomen of afgeven worden.

Lijkt mij niet dat ze het dubbele er doorheen sturen (warmte ontwikkeling ) dus ergens zal er wel iets afgeregeld worden. Half laden / half afgeven en alles daar tussen.

2 MT 5.12 KWh (v 151) , Shelly Pro EM CT-63, HW-P1, 1 fase. 12 x 340 WP Solar.


  • Losballos2005
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:37
Matched: batterijen, twee
Humungus schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:20:
[...]


Kijk, dat vroeg ik mij dus af! Alleen hoe zit het dan met mijn al bestaande, vaste thuisaccu (Solis omvormer met BYD accu's)? Die zit uiteraard op een aparte groep in de meterkast, afgezekerd met een 32A automaat. Daar loopt de stroom toch ook bi-directioneel (max. 3,2KW). Maakt de automaat daar dan het verschil?

Maar hoe dan ook, ik kan het beter op 800 watt houden. Ik heb sowieso twee batterijen besteld die elk op een eigen groep komen, dus da's samen sowieso al 1600 watt extra. Dank voor de info!
Een standaard automaat werkt bi-drectioneel. In feite is het een "dom" apparaat die niet snapt van welke richting de load komt, en ook niet weet wat er voor of achter m gebeurd. Dat is dus ook het probleem (tegenwoordig) met invoeders zoals deze stekkeraccus.

Of die 32a klopt ligt helemaal aan de bekabeling (en bijbehorende automaten) voor en achter die automaat icm aardlek en hoofdzekeringen.
Een automaat is er primair om de bekabeling te beschermen van oververhitting.

In een gemiddelde situatie zou ik zeggen dat die 32a veel teveel is en erin is gezet omdat een b16 iets te krap is en met voldoende warmteontwikkeling eruit gaat klappen. Dus om telefoontjes te voorkomen, gaan ze er ruim boven zitten. Een b20 of c20 is dan de eerstvolgende.
De load van deze accu is bekend, dus ansich geen probleem, maar het gevaar zit 'm erin dat je er gewoon iets bijprikt omdat het toch 32a is en het er makkelijk bij kan.

[ Voor 19% gewijzigd door Losballos2005 op 31-01-2025 21:44 ]


  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 14:27
Matched: twee
Na de afgelopen dagen bijna all 150 pagina's doorgespit te hebben, maar nog geen specifiek antwoord heb kunnen vinden stel ik mijn vraag hier. En ik hoop geen domme vragen.
Ik kon erg weinig terugvinden hoe de situatie is van diegene die een batterij overwegen of inmiddels al een koop hebben geplaatst. Dus ik zal even mijn situatie schetsen en willen vragen of het volgens jullie zinvol is om een batterij aan te schaffen.

De komende twee jaar kan er nog gesaldeerd worden, maar de teruglevergoeding zal blijven en ik vrees zelfs stijgen de komende jaren. En met de politieke keuzes en gedraai in Den Haag zal er nog genoeg veranderen de komende jaren. Mijn doel is dus om zoveel mogelijk zelf te gebruiken en zo min mogelijk terug te leveren.

Ik heb hier een 9-tal zonnepanelen van 1971 Wattpiek totaal (jaja, het is niet veel maar ze liggen sinds 2013) en nog 2 stekker panelen van 720 Wattpiek totaal. Dus in totaal bijna 2700 Wattpiek. Alle panelen liggen vol op het zuiden, dus geen breed spectrum qua opwek. Alles is hier tussen 11 en 16 op zijn hoogtepunt. Tot de aanschaf van een warmtepomp eind 2023 was mijn verbruik en opwek nagenoeg gelijk (+/- 2500 kwh). Maar einde saldering is inzicht en de terugleverkosten worden al berekend.

Als je op internet gaat zoeken is het advies om een batterijgrootte te kiezen van 1 tot 1,5 keer het aantal Wattpiek. Dus dan zou een batterij tussen de 2,7 en 4 kwh uitkomen. Daar is de duravolt 5,2 dus iets te groot voor.

Als ik kijk naar mijn teruglever schema dan zou de batterij pas op zijn vroegst vanaf april op een dag vol kunnen laden omdat mijn teruglevering in die maand op de meeste dagen boven de 5 begint uit te komen en dit eindigt dan in september/oktober.

Ik zit nu ongeveer op een teruglevering van 1500 kwh, en een verbruik van 3500 kwh. Gemiddeld is mijn eigen verbruik van de zonnepanelen ongeveer 25%. Als alles mee zit zou je dit in een optimale situatie naar de 70% kunnen trekken?

Doel is dus zoveel NOM te hebben in de maanden April tot en met Oktober. Hiermee hoop ik de teruglevergoeding dus verder te minimaliseren. Dit kost me nu €165,- per jaar.

Is het volgende rekensommetje nu te simpel bedacht.
Eigen verbruik zonnepanelen verhogen naar 1000 kwh, besparing €180,- (kwh prijs 0,18)
Teruglevergoeding verlagen met €100,- per jaar.
Besparing per jaar 280,-

Dan zou ik met deze simpele berekening een terugverdientijd hebben van 6,7 jaar (bij een 5,2 model). Niet dat dat het doel is, maar leuke bijkomstigheid en op zich acceptabel. Alleen vraag ik me af of de besparing haalbaar is met huidige beperkte opwek. Ik ben wel benieuwd naar diegene die hier de batterij overwegen/gekocht hebben wat daar de opwek, overschot, etc. is en waarom je tot de keuze bent gekomen om te kopen en hoe je bepaald of het zinvol is.

Kijk er zijn dagen dat ik maar 2 kwh teruglever aan het net, maar ook dagen van 13. In beide gevallen heb ik er met een 5,2 batterij niet veel aan. Bij 1 te weinig, en de ander teveel, dus alsnog teruglevering.

Ik ben benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. Nu is het een beetje te laat, aangezien ik volgens mij heb gezien dat de batterij vanaf morgen hogere prijzen zal gaan krijgen, dus dan ziet het rekensommetje er weer heel anders uit. Maar ik zit nog in de orienteerfase en ben heel benieuwd hoe de ontwikkelingen de komende jaren zal zijn qua prijs en modellen, ik moet zeggen dat als ik kijk naar deze prijs/capaciteit verhouding, ik hier het meest gecharmeerd van ben, totdat er weer een nieuwe speler op de markt komt.

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


  • obed112
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 14-03 20:59
Matched: twee
clubeddie schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 21:25:
Na de afgelopen dagen bijna all 150 pagina's doorgespit te hebben, maar nog geen specifiek antwoord heb kunnen vinden stel ik mijn vraag hier. En ik hoop geen domme vragen.
Ik kon erg weinig terugvinden hoe de situatie is van diegene die een batterij overwegen of inmiddels al een koop hebben geplaatst. Dus ik zal even mijn situatie schetsen en willen vragen of het volgens jullie zinvol is om een batterij aan te schaffen.

De komende twee jaar kan er nog gesaldeerd worden, maar de teruglevergoeding zal blijven en ik vrees zelfs stijgen de komende jaren. En met de politieke keuzes en gedraai in Den Haag zal er nog genoeg veranderen de komende jaren. Mijn doel is dus om zoveel mogelijk zelf te gebruiken en zo min mogelijk terug te leveren.

Ik heb hier een 9-tal zonnepanelen van 1971 Wattpiek totaal (jaja, het is niet veel maar ze liggen sinds 2013) en nog 2 stekker panelen van 720 Wattpiek totaal. Dus in totaal bijna 2700 Wattpiek. Alle panelen liggen vol op het zuiden, dus geen breed spectrum qua opwek. Alles is hier tussen 11 en 16 op zijn hoogtepunt. Tot de aanschaf van een warmtepomp eind 2023 was mijn verbruik en opwek nagenoeg gelijk (+/- 2500 kwh). Maar einde saldering is inzicht en de terugleverkosten worden al berekend.

Als je op internet gaat zoeken is het advies om een batterijgrootte te kiezen van 1 tot 1,5 keer het aantal Wattpiek. Dus dan zou een batterij tussen de 2,7 en 4 kwh uitkomen. Daar is de duravolt 5,2 dus iets te groot voor.

Als ik kijk naar mijn teruglever schema dan zou de batterij pas op zijn vroegst vanaf april op een dag vol kunnen laden omdat mijn teruglevering in die maand op de meeste dagen boven de 5 begint uit te komen en dit eindigt dan in september/oktober.

Ik zit nu ongeveer op een teruglevering van 1500 kwh, en een verbruik van 3500 kwh. Gemiddeld is mijn eigen verbruik van de zonnepanelen ongeveer 25%. Als alles mee zit zou je dit in een optimale situatie naar de 70% kunnen trekken?

Doel is dus zoveel NOM te hebben in de maanden April tot en met Oktober. Hiermee hoop ik de teruglevergoeding dus verder te minimaliseren. Dit kost me nu €165,- per jaar.

Is het volgende rekensommetje nu te simpel bedacht.
Eigen verbruik zonnepanelen verhogen naar 1000 kwh, besparing €180,- (kwh prijs 0,18)
Teruglevergoeding verlagen met €100,- per jaar.
Besparing per jaar 280,-

Dan zou ik met deze simpele berekening een terugverdientijd hebben van 6,7 jaar (bij een 5,2 model). Niet dat dat het doel is, maar leuke bijkomstigheid en op zich acceptabel. Alleen vraag ik me af of de besparing haalbaar is met huidige beperkte opwek. Ik ben wel benieuwd naar diegene die hier de batterij overwegen/gekocht hebben wat daar de opwek, overschot, etc. is en waarom je tot de keuze bent gekomen om te kopen en hoe je bepaald of het zinvol is.

Kijk er zijn dagen dat ik maar 2 kwh teruglever aan het net, maar ook dagen van 13. In beide gevallen heb ik er met een 5,2 batterij niet veel aan. Bij 1 te weinig, en de ander teveel, dus alsnog teruglevering.

Ik ben benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. Nu is het een beetje te laat, aangezien ik volgens mij heb gezien dat de batterij vanaf morgen hogere prijzen zal gaan krijgen, dus dan ziet het rekensommetje er weer heel anders uit. Maar ik zit nog in de orienteerfase en ben heel benieuwd hoe de ontwikkelingen de komende jaren zal zijn qua prijs en modellen, ik moet zeggen dat als ik kijk naar deze prijs/capaciteit verhouding, ik hier het meest gecharmeerd van ben, totdat er weer een nieuwe speler op de markt komt.
De batterij is niet te groot, je kunt hem namelijk niet helemaal leeg maken, er blijft altijd zo’n 10% in zitten en na 10 jaar heb je ongeveer nog 70 procent van de capaciteit beschikbaar door degradatie.

  • Ellroe32
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 03-04 09:03
Matched: twee
Tha Best schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 13:08:
[...]


Ja allemaal aanstaan. Hij vind die P1 meter ook maar wil niet configureren.
Die P1 meter werkt niet via WiFi toch? Zoals de HW p1 meter. Maar gewoon met signaal via dat antenne naar de accu?
Ik zag het eerst ook niet. Maar de batterij en de p1 meter zijn twee aparte apparaten. Als je bovenin het scherm op de naam van je batterij drukt, kan je kiezen uit de batterij en de p1 meter. Daar is ook een nieuw tandwieltje....waar je de wifi in kan stellen.

Ik activeer de bluetooth door bij de batterij de p1 te koppelen. maar daar was jij ook. a;s de wifi niet wil configueren voor de p1 moet je eerst weer de bluetooth activeren.

[ Voor 13% gewijzigd door Ellroe32 op 01-02-2025 15:03 ]

1x Marstek 5.12kWh, V151, Shelly Simulator in Homey, Lilygo RS485, 14 zonnepanlen 4620wH. Dynamisch contract, NL


  • Tha Best
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 11:07
Matched: twee
Ellroe32 schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 14:41:
[...]


Ik zag het eerst ook niet. Maar de batterij en de p1 meter zijn twee aparte apparaten. Als je bovenin het scherm op de naam van je batterij drukt, kan je kiezen uit de batterij en de p1 meter. Daar is ook een nieuw tandwieltje....waar je de wifi in kan stellen.

Ik activeer de bluetooth door bij de batterij de p1 te koppelen. maar daar was jij ook. a;s de wifi niet wil configueren voor de p1 moet je eerst weer de bluetooth activeren.
Bedankt dat hielp een bult maar nu

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/njb2xVNEpUXKAjrOO1g0T6s1wnA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bZGrIUpmJznWuvfL43ARknZ8.png?f=fotoalbum_large

  • Ellroe32
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 03-04 09:03
Matched: twee
Het aansluiten was een beetje een puzzeltje, maar lukte eigenlijk meteen als je wist hoe hier moest. Mijn eerste ervaring is: ik ben al heel blij dat het gekoppeld is en ik eindelijk kan testen hoe het werkt met nul op de meter. Gisteren vond ik het eigenlijk heel goed gaan.

Mijn batterij staat in de schuur en de wifi gaat door twee repeaters. Ik heb een mesh systeem van Fritzbox. De meter is van Kaifa.

Ik actieve splitter van homewizard heb ik wel van extra voeding moeten voorzien, al heb ik 5.0 meterkast. Op de splitter zit de hw p1 en de marstek. Het ledje van de splitter was oranje.

1x Marstek 5.12kWh, V151, Shelly Simulator in Homey, Lilygo RS485, 14 zonnepanlen 4620wH. Dynamisch contract, NL


  • Humungus
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 04-02 10:49
Matched: twee
LocomoJohn schreef op zondag 2 februari 2025 @ 11:23:
Zijn er meer mensen die de Marstek nog niet hebben, deze (afgelopen) week toezegging hebben gehad dat hij volgende week geleverd wordt inclusief marstek p1 meter. Alles zou volgens zeggen van de leverancier al verzend klaar staan op voorraad en ik zou deze week nog te horen krijgen, dat zou dan vandaag moeten zijn want ik heb nog niks vernomen. Ik voel me aan het lijntje gehouden door deze toezeggingen. Dat het langer duurt dat geeft niet maar waarom deze toezeggingen? Het is sinds begin '25 namelijk niet de enige.
Meer gelijksoortige ervaringen? Ik ben het vertrouwen beetje verloren eigenlijk. En ik begrijp het ook gewoon niet 🙍🏽
Bij mij min of meer hetzelfde verhaal. Levering toegezegd voor eerste week van februari. Is nog eens bevestigd toen ik begin deze week een twee batterij heb bijbesteld. Ook ik heb daarna geen verdere bevestiging meer gekregen, maar we wachten nog maar een weekje af :)

  • phYzar
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 21:48
Matched: batterijen, twee
S2S schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:58:
Zo kun je bij hw pas vanaf 3 accu’s meer dan 800 watt ontladen. (Zag ik op de site)
Heb twee Homewizard batterijen en die doen probleemloos samen 1600 watt ontladen. Foutje op de site dan dus.

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 03-04 12:13
Matched: batterijen, twee
phYzar schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:43:
[...]

Heb twee Homewizard batterijen en die doen probleemloos samen 1600 watt ontladen. Foutje op de site dan dus.
ja dus geen extra batt toch maar de 2 omvormers met accu
ze hebben toch ook losse uitbreidingen? of heb je ze beide los van elkaar staan maar kan je zo ook koppelen en dan blijft het 800w
/
netappie schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:36:
[...]

De omvormer heeft een slechter rendement op lage belasting. Dus in de nacht als je woning misschien 150 tot 200W trekt zal de Venus met zijn enorme omvormer veel verlies hebben bij het precies op 0 houden van de slimme meter.
De HW thuisaccu heeft een omvormer van 800W en zal bij 200W terugleveren dus 25% van zijn vermogen zitten i.p.v. 8%.

Hoewel ik nog geen goede vergelijking heb gezien tussen de Venus en de HW, zie ik wel duidelijke verschillen in rendement tussen de twee topics.
Gisteren test gedaan, van lege naar volle batterij met 2500w verlies je 15 %, batterij staat bij 14 ° en koelvinnen 42°. Dan terug ontladen aan 250 W , dan verlies je 5 %. Koelvinnen 23 °.Vind ik zeker niet slecht voor een omvormer met groot vermogen. Het laadvermogen kan je niet beinvloeden bij auto of trade. Maar ik denk dat als er overschot van zonneenergie is dat je die toch wel zo snel mogelijk in de batterij wil hebben, idem voor ontladen, je toch zo veel mogelijk nom wil draaien. Zou een optimalisatie van de software kunnen zijn dat je een tijdsvenster kan instellen met bijhorende ontlaadvermogennzodat je bv na 10u s avonds aan 350 W gaat ontladen tot 6u bv.Ik hou in mijn berekeningen rekening met 90% DOD en 15 rendementsverlies bij laden en ontladen.

[ Voor 6% gewijzigd door PNARI op 09-02-2025 08:32 ]

4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅


  • reb65
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 01-01 12:34
Matched: twee
Dat ligt eraan hoe die omvormers zijn aangesloten. Zou ook kunnen dat ze de cellen hebben verdeeld over de twee omvormers. ( Dus de 5 kw variant letterlijk twee 2,6 batterij packs zijn in een behuizing).

Maar dat weten we pas wanneer iemand zo'n ding open schroeft.

Zit eigenlijk daar ook wel een beetje op te wachten. Ben benieuwd naar de kwaliteit van de componenten omdat er toch wel enige meldingen zijn van accu's die na een tijdje stoppen met werken of doa zijn.

  • S2S
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 10:58

S2S

Matched: twee
reb65 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:29:
Dat ligt eraan hoe die omvormers zijn aangesloten. Zou ook kunnen dat ze de cellen hebben verdeeld over de twee omvormers. ( Dus de 5 kw variant letterlijk twee 2,6 batterij packs zijn in een behuizing).

Maar dat weten we pas wanneer iemand zo'n ding open schroeft.

Zit eigenlijk daar ook wel een beetje op te wachten. Ben benieuwd naar de kwaliteit van de componenten omdat er toch wel enige meldingen zijn van accu's die na een tijdje stoppen met werken of doa zijn.
Dan mogen ze van mij nog steeds, 1 omvormer gebruiken tot max 1250 watt per pack is verlies nog steeds minder. Daarna overschakelen op de volgende pack.

Een paar meldingen, niet helemaal representatief, voor alsnog is er naar mijn mening niets aan de hand. Met elektrische apparaten zie je dit vaker, zullen altijd wat slechte tussen zitten.

Het gaat mij er meer om hoe ze het oplossen, service etc …

[ Voor 16% gewijzigd door S2S op 09-02-2025 11:43 ]

2 MT 5.12 KWh (v 151) , Shelly Pro EM CT-63, HW-P1, 1 fase. 12 x 340 WP Solar.


  • PNARI
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 22:17
Matched: batterijen, twee
corsat schreef op maandag 10 februari 2025 @ 15:19:
ik heb mij in een week tijd door dit forum heen gelezen en wil dit jaar 2 stuks 5,12kW batterijen gaan aanschaffen. Appart aansluiten op een beveiligde groep is al voorbereid en Marstek moet alleen zorgen dat het stabiel gaat werken en dan ziet een Nederlandse leverancier de bestelling wel tegemoet. Moet nog wel mijn P1 aansluiting aanpassen voor 3 aansluitingen en ik hoop in de tussentijd wat meer ervaring met HA op mijn Synology NAS te hebben opgedaan zodat ik meerdere apparaten kan aansturen met als doel zoveel mogelijk energie van mijn zonnepanelen zelf te gaan gebruiken. Moet zeggen dat de laatste periode de postings zinvoller worden en een echte bijdrage leveren die tweakers vooruit gaan helpen.
Ik neem aan dat je een 3fase systeem hebt. Waarom twee batterijen ?

4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅


  • Horla
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 03-04 09:57
Matched: twee
Ok, een positieve ervaring hier. Vervangende batterij gisteren eindelijk gekregen inclusief de P1-meter. Voetjes opzetten ging een stuk vlotter. Practice makes perfect :+

Batterij gekoppeld, p1 gekoppeld, juiste meter geselecteerd (ik had al eerder melding van de leverancier gekregen dat die er tussen ging staan) en alles leek perfect te lopen tot na twee minuten de p1 meter geen waarden meer in de marstek app toonde. Dat doet hij nu na een uur nog steeds niet maar ik zie in HA dat hij mooi NOM doet dus maak ik er mij niet druk over :*)

edit voor screenshotje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y0619O0DbyYCdV_Nr9kY3jbwdqM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/SpWgCZPTw3J87uTxf5W1pgDK.png?f=user_large
Piek is van mijn waterkoker. De batterij leverde wel 800W terug. Ook al zit hij op een enkel stopcontact met eigen groep, voorlopig laat ik de limiet op 800 staan.

[ Voor 24% gewijzigd door Horla op 13-02-2025 19:38 ]


  • Ponzo
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 29-08-2025
Matched: twee
Janp1963 schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 19:01:
Nou heb het eerdere verbindingsprobleem tussen de accu en de CT003 opgelost, geen problemen meer beiden de hele dag al verbonden.

Extra wifi 2.4 Ghz only netwerkje geconfigureerd op mijn Kpn 12B modem (1Gig glasvezel abbo) Accu ,CT003 en de foon op dit netwerk verder niets.

Accu praat met CT003 stabiel, probleem blijft dat de CT003 niet met de meter (Iskra ME382) praat, zowel niet rechtstreeks aangesloten op de P1 poort als via de actieve splitter van HW.

Wacht nu de update(s) af van Marstek kijken of dit het laatste stukje oplost, anders schaf ik de Shelly 50A 1 fase aan staat grayedout in het lijstje van CT's als deze ondersteuning vrij gegeven wordt.

Ben in iedergeval blij dat de connectie nu gewoon stabiel is.
Ik heb Ziggo als internetprovider. Zou het een stabiele verbinding geven als ik de MT batterij en de CT003 op een apart aangemaakt gastnetwerk configureer? Verder geen andere gebruikers dan deze twee dus
Ponzo schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 19:30:
[...]


Ik heb Ziggo als internetprovider. Zou het een stabiele verbinding geven als ik de MT batterij en de CT003 op een apart aangemaakt gastnetwerk configureer? Verder geen andere gebruikers dan deze twee dus
Als het gastnetwerk onderling verkeer tussen de 'gasten' toe laat kun je het proberen.
Meestal is de afstand tussen de apparatuur het probleem en plaatsing antenne. Ik heb mijn antenne van de CT003 aan bovenzijde van stalen kozijn gemonteerd (op de kop dus)

Laat even weten of dit de oplossing is...

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | 2 MHI - CC | HA DS224+


  • Ruubschen
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 17:58
Matched: batterijen, twee
Even een vraagje tussendoor aan de experts hier, ik ben mij aan het orienteren op een thuisbatterij.
Momenteel heb ik 13 Bauer (400W)zonnepanelen liggen met een solplanet asw5000-s omvormer. Totale installatie zou ongeveer 5kWh per jaar moeten opbrengen, afgelopen jaar heb ik 2840 kWh teruggeleverd.

Nu zie ik van Solpanet twee soorten batterijen, de Solplanet Ai-HB reeks en twee modellen Ai-LB-serie. De eerste serie is high voltage, de AI-LB serie is low voltage.

Mijn omvormer is een-fase, betekend dit dat ik dan alleen gebruik kan maken van de AI-LB modellen? En hoe kom ik erachter of er naast deze modellen van Solplanet ook nog andere modellen zijn die samenwerken met deze omvormer?

  • Janp1963
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 11:28
Matched: twee
Ponzo schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 19:30:
[...]


Ik heb Ziggo als internetprovider. Zou het een stabiele verbinding geven als ik de MT batterij en de CT003 op een apart aangemaakt gastnetwerk configureer? Verder geen andere gebruikers dan deze twee dus
Bij mij werkt het, dus ik zou niet weten waarom bij jou niet.
Is het proberen waard toch?

Bij mij staat de antenne 1 meter van de Accu af bovenop de meterkast dus geen obstakels tussen de antenne en de accu.

A-label (huur)bungalow 90m2 4000WP zonnepanelen, Marstek 5.2 KWh thuisaccu V153 HW P1 meter 5.1903 , lucht lucht airco LG 3,5 KW, elektrische boiler, inductiekookplaat, Homewizard energie monitor systeem sinds 01-06-2019 gasloos


  • Ruubschen
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-04 17:58
Matched: batterijen, twee
Ruubschen schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 19:41:
Even een vraagje tussendoor aan de experts hier, ik ben mij aan het orienteren op een thuisbatterij.
Momenteel heb ik 13 Bauer (400W)zonnepanelen liggen met een solplanet asw5000-s omvormer. Totale installatie zou ongeveer 5kWh per jaar moeten opbrengen, afgelopen jaar heb ik 2840 kWh teruggeleverd.

Nu zie ik van Solpanet twee soorten batterijen, de Solplanet Ai-HB reeks en twee modellen Ai-LB-serie. De eerste serie is high voltage, de AI-LB serie is low voltage.

Mijn omvormer is een-fase, betekend dit dat ik dan alleen gebruik kan maken van de AI-LB modellen? En hoe kom ik erachter of er naast deze modellen van Solplanet ook nog andere modellen zijn die samenwerken met deze omvormer?
Of iemand enig idee waar ik deze vragen beter kan stellen?

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:18
Matched: twee
CT grafieken

De Marstek app heeft twee grafieken waarin de data van de CT003 weergegeven worden.
De grafiek in het dashboard van de CT003 geeft het actuele vermogen op de digitale meter weer. Deze gafiek loopt bij mij ca. 1 seconde achter op de waarde op de meter zelf.
Via de CT knop in het dashboard van de batterij is een grafiek te zien met het actuele vermogen op de meter én het vermogen van de batterij. Deze grafiek loopt bij mij ca. 8 seconden achter.
In deze tweede grafiek zijn zoms vreemde oscillaties te zien. Ik heb enkele tests gedaan om te begrijpen wat er gebeurt. Diverse combinaties van verschillende stroomverbruikers en zonnecellen gaven geen duidelijk beeld. De oscillaties zijn er soms wel en soms niet.

Één test gaf wel een interessant gegeven; de oscillaties treden ook op als de batterij niet aangesloten is.
Test condities; de batterij staat aan (mode auto), maar de stekker zit niet in het stopcontact. Alle aparaten in huis zijn uit.
Ik schakel een waterkoker kort aan en weer uit.
Plaatje links de grafiek van de CT003, plaatje rechts de grafiek van de CT/batterij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AF3lGYNDQaujEkEvIsFaWBWiOzk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k2z80Px0Zvkits92Y5ibKumR.png?f=fotoalbum_large

De oscillaties worden beslist niet door interactie tussen batterij en net veroorzaakt.
Het is zelf de vraag of er echt oscillaties in het vermogen aanwezig zijn of dat we artefacten van digitale filtering in de grafiek zien.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • HomeWizard_NL
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:53

HomeWizard_NL

bedrijfsaccount
Matched: twee
A3-D schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 13:53:
[...]

Als jullie een beetje opschieten en die 5.12 kWh plug & play batterij kunnen leveren met gebruikmaking van dynamische tarieven, dan betaal ik graag wat meer en bestel ik vandaag nog _/-\o_ :+

Mijn hele huis hangt vol met HW apparatuur, take my money! _/-\o_
knipknip zie voorwaarden bedrijfsaccount

Relatief gezien is een grotere batterij met één omvormer goedkoper om te maken dan twee losse. Een 5kWh pakket met een kleine omvormer geloven wij niet zo in (krijg je niet vol op kortere dagen), een 5kWh pakket met een grote omvormer voor nul op de meter ook niet (inefficient bij lage vermogens). Daarom hebben wij bij de ontwikkeling van onze batterij bewust voor een passende vermogen- opslag balans gekozen. Waar je er meerdere van kan stapelen. (Tot 3200W, 10,7kWh)

Zodra de saldering wegvalt zullen de meeste gebruikers naar nul op de meter sturing moeten om rendabel te zijn, en dan zit je met een grote inefficiente omvormer om je eigen verbruik te dekken (regeren is vooruit zien). Kortom, voor eigen zonnestroom in huis houden is onze aanpak met meerdere kleine omvormers beter, maar wel wat duurder.

knipknip zie voorwaarden bedrijfsaccount

[ Voor 31% gewijzigd door teacher op 19-02-2025 10:44 ]

HomeWizard_NL schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 16:09:
[...]


Voor komende winter werken onze batterijen ook met dynamische tarieven, bij ons kan 5kwh ook al met twee batterijen, haal je gemiddeld ook nog een hogere efficientie door de micro omvormers. Maar dat mogen we hier vast niet zeggen? :+

Relatief gezien is een grotere batterij met één omvormer goedkoper om te maken dan twee losse. Een 5kWh pakket met een kleine omvormer geloven wij niet zo in (krijg je niet vol), een 5kWh pakket met een grote omvormer voor NOM ook niet (inefficient bij lage vermogens). Daarom hebben wij bij de ontwikkeling van onze batterij bewust voor een passende vermogen- opslag balans gekozen. Waar je er meerdere van kan stapelen. (Tot 3200W, 10,7kWh)

Zodra de saldering wegvalt zullen de meeste gebruikers naar NOM sturing moeten om rendabel te zijn, en dan zit je daar met een grote inefficiente omvormer om je eigen verbruik te dekken. Kortom, voor eigen zonnestroom in huis houden is onze aanpak met meerdere kleine omvormers beter, maar wel wat duurder.

Doet niks af aan de marstek overigens, mooi product. Maar deze lijkt toch meer ontworpen voor handelen op dynamische tarieven dan nul op de meter als je kijkt naar het vermogen en de opslag specs en staat van de software.
Vooral dat laatste die software _O-

Wat efficiëntie betreft zal die paar procent hier de pret ook niet drukken.
Het is uiteindelijk wel prettig dat ik met één apparaat wel de hogere afname mee kan nemen en dan niet nog een deel uit het net hoef te halen.
Er verdampt wat meer overschot maar daar lig ik niet echt wakker van.
Nu nog afwachten of dat ding uiteindelijk ook wat beter de nul kan houden dan hij nu doet.
Dat vind ik toch wel de grootste ergenis zelfs als de boel verbonden is heeft hij er een hoop moeite mee om bij de nul te komen, daar hoor ik bij jullie accu niks over.

Voorlopig hebben jullie wel het betere produkt in de markt gezet.
Daar zal geen misverstand over bestaan.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • A3-D
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 11:42
Matched: batterijen, twee
HomeWizard_NL schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 16:09:
[...]


Voor komende winter werken onze batterijen ook met dynamische tarieven, bij ons kan 5kwh ook al met twee batterijen, haal je gemiddeld ook nog een hogere efficientie door de micro omvormers. Maar dat mogen we hier vast niet zeggen? :+

Relatief gezien is een grotere batterij met één omvormer goedkoper om te maken dan twee losse. Een 5kWh pakket met een kleine omvormer geloven wij niet zo in (krijg je niet vol op kortere dagen), een 5kWh pakket met een grote omvormer voor NOM ook niet (inefficient bij lage vermogens). Daarom hebben wij bij de ontwikkeling van onze batterij bewust voor een passende vermogen- opslag balans gekozen. Waar je er meerdere van kan stapelen. (Tot 3200W, 10,7kWh)

Zodra de saldering wegvalt zullen de meeste gebruikers naar NOM sturing moeten om rendabel te zijn, en dan zit je daar met een grote inefficiente omvormer om je eigen verbruik te dekken (regeren is vooruit zien). Kortom, voor eigen zonnestroom in huis houden is onze aanpak met meerdere kleine omvormers beter, maar wel wat duurder.

Doet niks af aan de marstek overigens, mooi product. Maar deze lijkt toch meer ontworpen voor handelen op dynamische tarieven dan nul op de meter als je kijkt naar het vermogen, opslag, specs en staat van de software.
Bedankt voor de toelichting, ik ben er uit. Nog even wachten tot ze bij jullie goed leverbaar zijn en de software is uitgebreid. Kan ik mooi nog even doorsparen en dit topic met veel interesse blijven volgen 😉

EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber


  • Horla
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 03-04 09:57
Matched: batterijen, twee
HomeWizard_NL schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 16:09:
[...]


Voor komende winter werken onze batterijen ook met dynamische tarieven, bij ons kan 5kwh ook al met twee batterijen, haal je gemiddeld ook nog een hogere efficientie door de micro omvormers. Maar dat mogen we hier vast niet zeggen? :+

Relatief gezien is een grotere batterij met één omvormer goedkoper om te maken dan twee losse. Een 5kWh pakket met een kleine omvormer geloven wij niet zo in (krijg je niet vol op kortere dagen), een 5kWh pakket met een grote omvormer voor nul op de meter ook niet (inefficient bij lage vermogens). Daarom hebben wij bij de ontwikkeling van onze batterij bewust voor een passende vermogen- opslag balans gekozen. Waar je er meerdere van kan stapelen. (Tot 3200W, 10,7kWh)

Zodra de saldering wegvalt zullen de meeste gebruikers naar nul op de meter sturing moeten om rendabel te zijn, en dan zit je met een grote inefficiente omvormer om je eigen verbruik te dekken (regeren is vooruit zien). Kortom, voor eigen zonnestroom in huis houden is onze aanpak met meerdere kleine omvormers beter, maar wel wat duurder.

Doet niks af aan de marstek overigens, mooi product. Maar deze lijkt toch meer ontworpen voor handelen op dynamische tarieven dan nul op de meter als je kijkt naar het vermogen, opslag, specs en staat van de software.
Mja, ik zal vast niet de enige zijn die het rekensommetje maakt en ziet dat 2x HW 1000 euro duurder is dan 1x Marstek. Aan mijn tarief van 0,2625/kWh (tarief inclusief alle taksen) is dat 3809 kWh. Dat is anderhalf keer mijn huidige hoeveelheid dat ik op een jaar van het net neem. Dat initiële bedrag is volgens elke berekening die ik maak nooit terugverdiend op de levensduur van je batterij.

Sterker nog, de Marstek verdien ik niet terug op zijn levensduur maar heb ik vooral gekocht om wat met een batterij te spelen en ervaring op te doen. Aan handelen doe ik niet, hij draait bij mij mooi NOM. Ja, daarbij heb ik meer verlies dan als ik een batterij van jullie had gekocht maar die 3 cent die ik momenteel krijg die zet ik dan nog liever om naar warmte (locatie: Vlaanderen).

  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 03-04 12:13
Matched: batterijen, twee
HomeWizard_NL schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 16:09:
[...]


Voor komende winter werken onze batterijen ook met dynamische tarieven, bij ons kan 5kwh ook al met twee batterijen, haal je gemiddeld ook nog een hogere efficientie door de micro omvormers. Maar dat mogen we hier vast niet zeggen? :+

Relatief gezien is een grotere batterij met één omvormer goedkoper om te maken dan twee losse. Een 5kWh pakket met een kleine omvormer geloven wij niet zo in (krijg je niet vol op kortere dagen), een 5kWh pakket met een grote omvormer voor nul op de meter ook niet (inefficient bij lage vermogens). Daarom hebben wij bij de ontwikkeling van onze batterij bewust voor een passende vermogen- opslag balans gekozen. Waar je er meerdere van kan stapelen. (Tot 3200W, 10,7kWh)

Zodra de saldering wegvalt zullen de meeste gebruikers naar nul op de meter sturing moeten om rendabel te zijn, en dan zit je met een grote inefficiente omvormer om je eigen verbruik te dekken (regeren is vooruit zien). Kortom, voor eigen zonnestroom in huis houden is onze aanpak met meerdere kleine omvormers beter, maar wel wat duurder.

Doet niks af aan de marstek overigens, mooi product. Maar deze lijkt toch meer ontworpen voor handelen op dynamische tarieven dan nul op de meter als je kijkt naar het vermogen, opslag, specs en staat van de software.
dus het maximale is 4 x een HW voor 10kwh is 5580 euro
2 x marstek is 10kwh en 3798
dat is 1782 euro meer daarvoor kan ik een 3x marstek komen en er 15kwh van maken.

als ik dan eerljk gezegd kijk naar de uiterlijke bouw kwaliteit is het een wereld van verschil
plastic tegen een mooie glazen plaat met een zeer degelijk metalen behuizing.
nu valt de rest op moment nog wel wat tegen qua software/werking en we weten niet veel hoe het er van binnen uit ziet. ;(
wellke accu cellen gebruikt HW? panasonic? andere ?

  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:11
Matched: batterijen, twee
HomeWizard_NL schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 16:09:
[...]


Voor komende winter werken onze batterijen ook met dynamische tarieven, bij ons kan 5kwh ook al met twee batterijen, haal je gemiddeld ook nog een hogere efficientie door de micro omvormers. Maar dat mogen we hier vast niet zeggen? :+

Relatief gezien is een grotere batterij met één omvormer goedkoper om te maken dan twee losse. Een 5kWh pakket met een kleine omvormer geloven wij niet zo in (krijg je niet vol op kortere dagen), een 5kWh pakket met een grote omvormer voor nul op de meter ook niet (inefficient bij lage vermogens). Daarom hebben wij bij de ontwikkeling van onze batterij bewust voor een passende vermogen- opslag balans gekozen. Waar je er meerdere van kan stapelen. (Tot 3200W, 10,7kWh)

Zodra de saldering wegvalt zullen de meeste gebruikers naar nul op de meter sturing moeten om rendabel te zijn, en dan zit je met een grote inefficiente omvormer om je eigen verbruik te dekken (regeren is vooruit zien). Kortom, voor eigen zonnestroom in huis houden is onze aanpak met meerdere kleine omvormers beter, maar wel wat duurder.

Doet niks af aan de marstek overigens, mooi product. Maar deze lijkt toch meer ontworpen voor handelen op dynamische tarieven dan nul op de meter als je kijkt naar het vermogen, opslag, specs en staat van de software.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sWx-nx_tX6cOUAiAn_7soJXmYKk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bLhR0HgMOlXKTuQyjSgfwKC2.png?f=fotoalbum_large

Ben ik het niet 100% mee eens, de marstek met de Shelly gaat best goed ( en zal nog verbeteren na enkele FM updates beloofd tegen einde feb) en dat grote vermogen is ook handig als er iets groter bij schakelt voor korte tijd. Ook de NOM tijdens de nacht loopt goed, en om dat verlies in rendement te compenseren bij een meerprijs van bijna 900€ voor eenzelfde opslag en maar 1600W dan moeten die batterijen 20 jaar meegaan..ik zou misschien voor de HW gaan moest de prijs dichter bij de MT zitten voor een zelfde opslag en vermogen. Mijn hele huis staat vol HW (4kwh meters, 8 sockets, P1 en een display...)

BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V147.117.109 / Shelly Pro 3EM / HWP1 /CT003 V122 / CT002 V120 / 3 fasen net

HomeWizard_NL schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 16:09:
[...]


Voor komende winter werken onze batterijen ook met dynamische tarieven, bij ons kan 5kwh ook al met twee batterijen, haal je gemiddeld ook nog een hogere efficientie door de micro omvormers. Maar dat mogen we hier vast niet zeggen? :+

Relatief gezien is een grotere batterij met één omvormer goedkoper om te maken dan twee losse. Een 5kWh pakket met een kleine omvormer geloven wij niet zo in (krijg je niet vol op kortere dagen), een 5kWh pakket met een grote omvormer voor nul op de meter ook niet (inefficient bij lage vermogens). Daarom hebben wij bij de ontwikkeling van onze batterij bewust voor een passende vermogen- opslag balans gekozen. Waar je er meerdere van kan stapelen. (Tot 3200W, 10,7kWh)

Zodra de saldering wegvalt zullen de meeste gebruikers naar nul op de meter sturing moeten om rendabel te zijn, en dan zit je met een grote inefficiente omvormer om je eigen verbruik te dekken (regeren is vooruit zien). Kortom, voor eigen zonnestroom in huis houden is onze aanpak met meerdere kleine omvormers beter, maar wel wat duurder.

Doet niks af aan de marstek overigens,mooi product. Deze lijkt meer ontworpen voor handelen op dynamische tarieven dan nul op de meter als je kijkt naar het vermogen, opslag, specs en staat van de software.
Klopt helemaal! Volgens de plaatjes/tekeningen van MT zitten er 2 omvormers in.
Dan is de vraag zijn het twee gelijke of juist eentje voor lagere wattages en eentje voor de hogere...
Wie het weet mag het zeggen 8)

En hier draait NOM zeer goed ondanks de grote schommeling in mijn verbruik!
Door weinig zon heb ik nog geen nacht kunnen overbruggen, maar dat verwacht ik de komende maanden wel te kunnen zodra de jacuzzi uit staat.. Dan heeft de Batt ondertussen ook voldoende cyclussen gemaakt om op 'volle sterkte' te zijn. :)

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | 2 MHI - CC | HA DS224+


  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 14:11
Matched: twee
rvotje schreef op zondag 16 februari 2025 @ 17:08:
de batterij zelf doet niks.

ik bedoel met m'n voorbeeld

fase 1: -400W teruglevering aan net
fase 2: 200W verbruik uit net
fase 3 200w verbruik uit net


geeft de mastek app aan totaal 400W verbruik aan.

zal binnenkort wel screenshot maken :)
Dus er word 400 watt PV stroom? terug geleverd op 1 fase en op de twee andere fase's word 400 verbruikt
Dan is toch weer het resultaat Nul dan hoeft de accu toch niets te doen?

Wat is je verwachting dan in deze situatie, dat de accu gaat doen?

  • Ronald_61
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 05-01 16:50
Matched: twee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/czmHvEY9f4oIFn5jACLPuh4VdWc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lOdZI84vtxgBdasa8nieI0kY.png?f=user_large

De twee spikes buitenbeschouwing gelaten is mijn verbruik redelijk constant. Toch zie je af en toe dat de batterij minder vermogen afgeeft waardoor er even wat vermogen van het net af neemt.

Dit is vanavond gezien.
Verder is mij al een paar keer opgevallen dat als er een grote verbruiker bij of afschakelde de regeling even helemaal de weg kwijt was. Ging maximaal ontladen terwijl er genoeg zonenergie was om te laden.
Zelfs een keer max. ontladen terwijl er geen variatie in verbruik was in de woning, batterij 100% geladen en stroom van de zonnepanelen hoger dan huishoud verbruik.

Ook al hoort dat niet, gebeurd het maar af en toe. In de meeste gevallen zit hij redelijk op de NOM als het mogelijk is.

Gemeten met P1 van HW en energy socket in home assistant.
De batterij regelt in auto mode in combinatie met een P1 van Marstek

2 x MT Venus V151, CT003 V114, ISKRA AM550, 1 fase

Chape schreef op maandag 17 februari 2025 @ 23:51:
Mag ik jullie twee wat vragen ,wat vinden jullie dan van de eerste ct van mr de 001. die draaid hier nog het beste die laad ook als de zon schijn.
Die had hier geen flauw idee welke kant de stroom uit ging.
Daar kon ik hier echt helemaal niks mee.

De koppeling met de HW p1 deed het redelijk en de ct003 dus de marstek p1 doet het ook redelijk als hij verbonden is.
Beide niet naar mijn tevredenheid overigens, te veel overshoot beide kanten op.
Ik wijt dat voorlopig maar aan de te grote vertraging tussen de actie vanuit de batterij en de terugkoppeling daarop vanuit de p1.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:18
Matched: twee
Verschillende varianten Venus E

In de review Venus E van Ketel Klets wordt aandacht besteed aan de plaatsing van de AC aansluiting op de Venus E.
Bij mijn Venus E zit de AC echter wel onder het back-up stopcontact.
Plaatje links van Ketel Klets, rechts mijn batterij
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gT9dzhYz8N73KKpISPjd74GuAY8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H9umaXxBI6I7Cd8C8CfhQtbZ.png?f=fotoalbum_large

Er zijn dus minstens twee varianten van de Venus E. (afgezien van de private label versies met eigen logo, Ketel Klets en ik hebben allebij een versie met het Marstek Logo)

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Koniade
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 21-02 10:39
Matched: twee
Sinds de vorige keer de verbinding met de server uitgevallen was twee dagen geleden geleden of zo is daarna vrij snel een en ander weer terug teruggekomen.NU met verbinding met de P1 meter.
Ik zag dus zowel het dashboard weer werkend als ook de grafiek van P1 meter. MT.

alleen grafiek het verbruik zien of het terug leveren en nooit de combinatie dus er was op dat moment nog geen communicatie mee de meter. Ik heb het een aantal dagen met rust gelaten en gewoon Manual geladen en ontladen. Na het meelezen hier besloot ik om hem eens op auto te zetten en kijken of het nu wel ging en nu zag ik ogenblikkelijk dat de app of de batterij probeerde zo goed mogelijk het verbruik te benaderen.

Ik ben denk ik niet de enige, maar ik wilde even bij vermelden dat ik zo’n Landis Gyr E 350 heb ipv 360.

Ik zag in de lijst nog geen extra toegevoegde meters, dus blijkbaar werkt nu ondanks dat de meter van een iets ander type is

Hopelijk zullen we nu meer mensen met diezelfde meter het even proberen en misschien net als ik zien dat het samenwerkt. Hoe goed of hoe slecht hij het volhoudt moet ik nog even afwachten maar ik laat hem voorlopig even op auto staan en wacht het af.

Mijn doel is NOM. Op dit moment is hij een paar 100 W aan het terug leveren, maar aan de grafiek te zien lijkt hij een beetje zoekende dus misschien zoekt hij een patroon of gemiddelde

MAAR het is mij wel een raadsel dat hij naar die eerste voorzichtige pogingen nu op en neer stuitert van 2800 W van het net trekker en vervolgens weer 2100 W terug afleveren. Tegen elkaar weggestreept komt het in de buurt uit van lager of nul, maar is dit nou het leerproces met 2000 W tegelijk op-en-neer?

[ Voor 10% gewijzigd door Koniade op 18-02-2025 18:44 ]

Koniade schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 18:31:
Sinds de vorige keer de verbinding met de server uitgevallen was twee dagen geleden geleden of zo is daarna vrij snel een en ander weer terug teruggekomen.NU met verbinding met de P1 meter.
Ik zag dus zowel het dashboard weer werkend als ook de grafiek van P1 meter. MT.

alleen grafiek het verbruik zien of het terug leveren en nooit de combinatie dus er was op dat moment nog geen communicatie mee de meter. Ik heb het een aantal dagen met rust gelaten en gewoon Manual geladen en ontladen. Na het meelezen hier besloot ik om hem eens op auto te zetten en kijken of het nu wel ging en nu zag ik ogenblikkelijk dat de app of de batterij probeerde zo goed mogelijk het verbruik te benaderen.

Ik ben denk ik niet de enige, maar ik wilde even bij vermelden dat ik zo’n Landis Gyr E 350 heb ipv 360.

Ik zag in de lijst nog geen extra toegevoegde meters, dus blijkbaar werkt nu ondanks dat de meter van een iets ander type is

Hopelijk zullen we nu meer mensen met diezelfde meter het even proberen en misschien net als ik zien dat het samenwerkt. Hoe goed of hoe slecht hij het volhoudt moet ik nog even afwachten maar ik laat hem voorlopig even op auto staan en wacht het af.

Mijn doel is NOM. Op dit moment is hij een paar 100 W aan het terug leveren, maar aan de grafiek te zien lijkt hij een beetje zoekende dus misschien zoekt hij een patroon of gemiddelde
Goed bezig 🤙evolueer eens na een week of die " nom " gewerkt heeft en die evaluatie op basis van een betrouwbare real time monitoring en dus niet de MT app. Uiteindelijk heeft iedereen een min of meer wekelijks verbruikspatroon. Als de batterij dan laadt als er zonnestroom over is en daarna regelt naar minimum inkoop van electriciteit vind ik het prima. Als je 4000w verbruikt kan de batterij niet nom regelen , hooguit 1500 W op de meter als de batterij ingesteld is op 2500W ontladen. Als ze ingesteld is op 800W ontladen zal dat 3200W op de meter zijn.Sommigen verwachten dat de batterij reageert zoals het gaspedaal in een hybrideauto.Dat kan "nog" niet voor 2000 euro voor een 5kWh batterij maar ik hoor graag andere meningen.

4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅


  • Horla
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 03-04 09:57
Matched: twee
kaasmakert schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 09:22:
-Verbinding met Marstek cloud moet er op termijn wel af, daar wil ik niet afhankelijk van zijn.
-Wat doe je met zo'n apparaat over 7 jaar, wanneer Marstek failliet is of de app niet meer beschikbaar?
Zonder app is het op dit moment erg lastig om leven te krijgen in zo'n ding. Of het in bedrijfstellen ook via RS485 kan weet ik niet.
Ik gebruik het momenteel enkel om in HA te monitoren maar je kan de batterij aansturen via RS485. Een nieuwe batterij registreren wordt dan wel lastig uiteraard maar wie weet is dat eigenlijk niet nodig. Mogelijk kan je gewoon werken via modbus zonder registratie. Een nieuwe koper zou dat eens moeten testen :+
[b]kaasmakert schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 09:22:
Edit: realiseer me net bij dit laatste punt dat 800W alleen geldt voor terugleveren. Opladen gaat standaard tot 2500W, dat kun je verder niet aanpassen voor zover ik kan zien. Extra reden om dit niet via een stekkertje te willen voor langere tijd.
Het is maar een 5kW batterij'tje. Na twee uur aan 2500W zit ze vol. Dat zou elk deftig stopcontact moeten kunnen. Ik laad al 5 jaar mijn EV op aan 2300W via de granny charger voor meerdere uren en dat is geen probleem. Wel een kwalitatief (buiten)stopcontact uiteraard. Net zoals ik bij het Marstek stopcontact hem heb open gevezen en nagekeken of de aansluitingen goed stevig zaten (was nog geplaatst door de vorige huiseigenaar).

  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:18
Matched: twee
Wat doet de AI?

Ik ben sinds gisteren de AI mode aan het testen (puur uit nieuwsgierigheid, ik heb nog een vast energie contract)
Heeft iemand al enig inzicht kunnen verwerven over de werking van de AI mode?
In de vorige versie van de app leek dit een simpele trading mode met instelbare prijsdrempels voor laden en ontladen. In de huidige versie kun je nog steeds prijsdrempels instellen, maar ik heb de indruk dat die niet echt iets doen?

Ik ga er van uit dat de term 'AI' hier hoofdzakelijk een marketing label is en dat er niet echt een ChatGPT of DeepSeek in de achtergrond voor ons aan het werk gezet wordt.
Tot nog toe heb ik twee functies in de 'AI' mode kunnen vaststellen:
1) opladen batterij op moment dat de voorspelde dynamische stroom prijs het laagst is ('inkopen')
2) NOM regeling

Of de batterij ook stroom 'verkoopt' door te ontladen op het moment dat de stroomprijs het hoogst is heb ik nog niet waargenomen.

Ik vermoed dat het 'AI' in de regeling daaruit bestaat dat de drempelwaarden voor hoeveel stroom er 'ingekocht' wordt (en eventueel ook 'verkocht') langzaam aangepast worden door verbruik van het huis en de opbrengst van zonnepanelen over meerdere dagen te middelen.
In het ideale geval zou dan de batterij optimaal benut worden voor zowel trading als zelfconsumptie.
In de winter is trading dominant en in de zomer zelfconsumptie.

Maar vermoedelijk zijn we nog een hele reeks van updates verwijdert van het ideaal.

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA

Hometek schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 12:03:
Wat doet de AI?

Ik ben sinds gisteren de AI mode aan het testen (puur uit nieuwsgierigheid, ik heb nog een vast energie contract)
Heeft iemand al enig inzicht kunnen verwerven over de werking van de AI mode?
In de vorige versie van de app leek dit een simpele trading mode met instelbare prijsdrempels voor laden en ontladen. In de huidige versie kun je nog steeds prijsdrempels instellen, maar ik heb de indruk dat die niet echt iets doen?

Ik ga er van uit dat de term 'AI' hier hoofdzakelijk een marketing label is en dat er niet echt een ChatGPT of DeepSeek in de achtergrond voor ons aan het werk gezet wordt.
Tot nog toe heb ik twee functies in de 'AI' mode kunnen vaststellen:
1) opladen batterij op moment dat de voorspelde dynamische stroom prijs het laagst is ('inkopen')
2) NOM regeling

Of de batterij ook stroom 'verkoopt' door te ontladen op het moment dat de stroomprijs het hoogst is heb ik nog niet waargenomen.

Ik vermoed dat het 'AI' in de regeling daaruit bestaat dat de drempelwaarden voor hoeveel stroom er 'ingekocht' wordt (en eventueel ook 'verkocht') langzaam aangepast worden door verbruik van het huis en de opbrengst van zonnepanelen over meerdere dagen te middelen.
In het ideale geval zou dan de batterij optimaal benut worden voor zowel trading als zelfconsumptie.
In de winter is trading dominant en in de zomer zelfconsumptie.

Maar vermoedelijk zijn we nog een hele reeks van updates verwijdert van het ideaal.
AI doet precies wat je beschrijft, (maar houd geen rekening met ingestelde drempelwaarden) volladen aan laagste tarief van de dag volgens day ahead prijzen en dan nom, niet meer of niet minder. Ik gebruik het niet omdat ik wil dat alle overschot van de panelen zo veel mogelijk in de batterij gaat.Trading in België niet rendabel.

4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅

SatScan schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 10:03:
[...]


Misschien dat ik er helemaal naast zit. Ik heb het als volgt begrepen:

A . Je stelt een het inkoopbedrag in.
B .Je stelt het verkoopbedrag in.
C. NOM

De prijzen voor de volgende dag worden ingelezen.

1. A wordt gehaald batt laad dat tijdsvak. B gehaald batt ontlaad dat tijdsvak.
2. A wordt gehaald, B wordt NIET gehaald. C wordt gehanteerd.
3. Andere combinaties

Maw het is een combinatie van de A,B en C. Dan rest de vraag hoe SLIM is het systeem.
Daar hebben we (nog) geen antwoord op gekregen vanuit MT.

m2c
Heb het vandaag gemonitord: de batterij stond sinds gisteravond in AI en was vandaag om 3.30 leeg. Vanmorgen is hij langzaam gaan opladen vanaf 8.30 waarbij hij nom regelde. In de prijsgrafiek voor vandaag stond laagste prijs Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KXYE96yr_b16wUPwipyFXTjTPPk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EvZQFC8GT87VMWRUbvzUxbUZ.jpg?f=fotoalbum_largetussen 13 en 14u, zie je aan de gele c in de grafiek.De batterij bleef nom regelen tot 13u , was toen 70 % vol en begon toen aan 2500W bij te laden tot vol en niet meer nom en ging toen standby tot 14u. Vanaf 14u ging de batterij weer nom maar er was veel zonnestroom over. Om 18u vanavond was de hoogste prijs van de dag maar de batterij ging niet met vol vermogen ontladen bleef nom. Dus dat je kan handelen met deze batterij zoals ik al eerder beweerde klopt niet. Als je een dynamisch contract en geen panelen hebt kan je hooguit je batterij automatisch volladen aan het laagste tarief. De electriciteitsprijzen die je bij de settings moet ingeven hebben geen invloed op AI en AI houdt nog geen rekening met de zonnevoorspelling. Ik zag gisteren wel dat er twee laadmomenten gepland stonden, één tijdens de nacht en één in de middag dus ergens zit er misschien toch ergens iets van AI in zit.

[ Voor 9% gewijzigd door PNARI op 21-02-2025 20:18 ]

4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅


  • eymey
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 21:38
Matched: batterijen, twee
obed112 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 17:26:
[...]


Hoef je zelf niet te onderzoeken, hier zijn testresultaten.

Charge 2500 2491 2245 90,12
Charge 2000 1992 1799 90,31
Charge 1500 1494 1351 90,43
Charge 1000 996 894 89,76
Charge 800 796 710 89,2
Charge 600 597 526 88,11
Charge 400 397 342 86,15
Charge 200 198 156 78,79
Charge 100 99 63 63,64
Idle 0 0 15
Discharge 100 102 129 79,07
Discharge 200 206 230 89,57
Discharge 400 407 426 95,54
Discharge 600 607 622 97,59
Discharge 800 807 820 98,41
Discharge 1000 1007 1018 98,92
Discharge 1500 1505 1522 98,88
Discharge 2000 2004 2036 98,43
Discharge 2500 2502 2564 97,58

Wanneer je niet serieus van plan bent om iets nuttigs bij te dragen, post dan alsjeblieft 🙏🏻 ook geen reactie.
Wat vriendelijker mag ook wel hoor (wat betreft je laatste zin). Wordt niemand slechter van, alleen maar beter. Ik hang al bijna sinds het begin op GoT rond en heb mijn fair share aan bijdragen geleverd (ok, vooral op andere gebieden dan thuisbatterijen).

Zeker als ik je in latere reacties zelf toe zie geven dat de verliezen bij lage vermogens toch ook wel echt groter lijken.

Ik probeer ook alleen maar mijn gedachten en overwegingen hardop op te sommen.

Maar bedankt voor het quoten van de testresultaten. Het ziet er in ieder geval minder dramatisch uit dan ik in de review gehoord heb.

Zeker de wetenschap dat twee HW batterijen heel wat meer kosten dan wat de betere RTE ooit kan opleveren is ook een nuttig inzicht.

Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.


  • Disksoft
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 27-02 19:13
Matched: twee
Hometek schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 13:36:
Verschillende varianten Venus E

In de review Venus E van Ketel Klets wordt aandacht besteed aan de plaatsing van de AC aansluiting op de Venus E.
Bij mijn Venus E zit de AC echter wel onder het back-up stopcontact.
Plaatje links van Ketel Klets, rechts mijn batterij
[Afbeelding]

Er zijn dus minstens twee varianten van de Venus E. (afgezien van de private label versies met eigen logo, Ketel Klets en ik hebben allebij een versie met het Marstek Logo)
Mijn Venus E is gisteren geleverd en heeft dezelfde lay-out als die van Ketel Klets.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HVrFjJ6uSU2cq691AM9kMpjAiWQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wmI7a91Yk3ZhmCe2zyLAnnr1.jpg?f=fotoalbum_large

Waarschijnlijk hebben ze op de commentaren/reviews gereageerd dat men geen haakse stekker kon gebruiken.
PNARI schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 20:09:
[...]

Om 18u vanavond was de hoogste prijs van de dag maar de batterij ging niet met vol vermogen ontladen bleef nom. Dus dat je kan handelen met deze batterij zoals ik al eerder beweerde klopt niet. Als je een dynamisch contract en geen panelen hebt kan je hooguit je batterij automatisch volladen aan het laagste tarief. De electriciteitsprijzen die je bij de settings moet ingeven hebben geen invloed op AI en AI houdt nog geen rekening met de zonnevoorspelling. Ik zag gisteren wel dat er twee laadmomenten gepland stonden, één tijdens de nacht en één in de middag dus ergens zit er misschien toch ergens iets van AI in zit.
Welke getallen heb je ingevuld?

A. laadprijs
B. ontlaadprijs

Wat waren de prijzen p/u?
Werd A gehaald? werd B gehaald? Anders blijft de Batt, wat ik eruit heb begrepen, NOM doen.

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | 2 MHI - CC | HA DS224+


  • Ellroe32
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 03-04 09:03
Matched: twee
Ik heb de b2500 emulator nagebouwd in homey. Tenminste ik doe een poging. Ik heb twee vragen: - hoe kan ik checken of de gegevens ook via udp 1010 worden verstuurd? Zou ik dat in Wireshark moeten zien?
- zijn er speciale stappen in de marstek app moet zetten om de shelly emulator te configureren ? Batterij eerst uit? Oid?

1x Marstek 5.12kWh, V151, Shelly Simulator in Homey, Lilygo RS485, 14 zonnepanlen 4620wH. Dynamisch contract, NL


  • Horla
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 03-04 09:57
Matched: twee
Benjiman23 schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 10:34:
Goedemorgen,


Ik ben het topic enkele weken aan het volgen aangezien ik van plan ben om een batterij van Marstek of Duravolt aan te schaffen. Ik zit met enkele vragen waar jullie mij ongetwijfeld een antwoord op kunnen geven.
Zijn er mensen die de batterij werkend hebben icm enkel de homewizard P1 meter? Ik lees hier nogal tegenstrijdige berichten over namelijk.
Moet ik nog rekening houden met de stekker van de batterij? Nederlandse stekker is met de aarding aan de buitenkant terwijl we in Belgie een aardpin gebruiken.

Ik lees het graag. Alvast bedankt!

B
Zelf Belg hier: Ik heb de afgelopen jaren alleen maar stekkers tegen gekomen die zowel aardpin als aarding via de zijkant ondersteunen. Ook moderne stopcontacten ondersteunen beide. Dus in het ergste geval moet je je stopcontact vervangen.

Wat de HomeWizard P1-meter betreft: die is (momenteel) niet ondersteund maar daar zou binnenkort verandering in komen. De tegenstrijdige berichten is omdat het vroeger wel even heeft gewerkt en dat je met wat prutsen met twee apps je hem (soms) wel kan toevoegen. Het wordt momenteel niet aangeraden.

  • Ronald_61
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 05-01 16:50
Matched: twee
DePrutser schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 21:04:
[...]


[...]


Nogmaals een reset is geen factory reset.
Inderdaad een factory reset is geen reset en hier heb je nog geen goed antwoord gekregen.
Ik kan mij niet herinneren dat iemand al een factory reset heeft gedaan.

Wat ik verwacht dat er gebeurd, maar dit is een aanname, is dat wanneer de factory reset optie gebruikt de batterij wel een factory reset krijgt maar daarna gelijk weer oude settings vanaf je account geforceerd krijg.

Ik denk dat je twee dingen kan doen:
1)
Via de app hiervan een melding maken en dat Hame het voor je reset.

2)
Verzorgen dat je geen internet heb. Wel wifi en bluetooth tussen je telefoon of waar je de app op heb en de batterij.
Dan batterij factory reset via app..
Daarna batterij helemaal uit.
Vervolgens nieuw account aanmaken
Alles dus ook je P1 meter opnieuw registreren met het nieuwe account.

Misschien een opendeur maar in de app zijn voor zowel de batterij als de P1 meter een aparte mogelijkheid om een feedback te geven.

Of het werkt weet ik niet. Ik heb het niet geprobeerd..

Heeft iemand anders iets dergelijks geprobeerd? Zo ja wat was het resultaat?

2 x MT Venus V151, CT003 V114, ISKRA AM550, 1 fase


  • Corne.w
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 03-08-2025
Matched: twee
Ronald_61 schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 21:24:
[...]


Inderdaad een factory reset is geen reset en hier heb je nog geen goed antwoord gekregen.
Ik kan mij niet herinneren dat iemand al een factory reset heeft gedaan.

Wat ik verwacht dat er gebeurd, maar dit is een aanname, is dat wanneer de factory reset optie gebruikt de batterij wel een factory reset krijgt maar daarna gelijk weer oude settings vanaf je account geforceerd krijg.

Ik denk dat je twee dingen kan doen:
1)
Via de app hiervan een melding maken en dat Hame het voor je reset.

2)
Verzorgen dat je geen internet heb. Wel wifi en bluetooth tussen je telefoon of waar je de app op heb en de batterij.
Dan batterij factory reset via app..
Daarna batterij helemaal uit.
Vervolgens nieuw account aanmaken
Alles dus ook je P1 meter opnieuw registreren met het nieuwe account.

Misschien een opendeur maar in de app zijn voor zowel de batterij als de P1 meter een aparte mogelijkheid om een feedback te geven.

Of het werkt weet ik niet. Ik heb het niet geprobeerd..

Heeft iemand anders iets dergelijks geprobeerd? Zo ja wat was het resultaat?
Ik heb zojuist me account verwijderd en opnieuw aangemaakt. Hij vroeg wel om de wifi gegevens dit keer.
Maar ik probeer van me ‘digitale Shelly’ af te komen. Dus de ct lijkt hij niet te resetten met deze actie.
Ik heb inmiddels een hardware Shelly aangeschaft maar hij blijft die van home Assistant vast houden en ik kom er niet vanaf.

  • Thysler
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-09-2025
Matched: batterijen, twee
Update met twee MT Venus:

Ik zie in zowel de HW app als in die van MT dat bij een hogere belasting (bv oven + droogkast), de beiden batterijen toch veel flucturen rond de 0, met hogere uitschieters.
Zelfs ééntje gezien die aan het leveren was, en de andere die aan het laden was (terwijl er nagenoeg geen zonnestroom meer was).

Als ik er één in 'Manual' zet, dan is het opmerkelijk stabieler met nagenoeg geen uitschieters meer (+-20w)

Hopelijk met een update verholpen.
Thysler schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 17:26:
Update met twee MT Venus:

Ik zie in zowel de HW app als in die van MT dat bij een hogere belasting (bv oven + droogkast), de beiden batterijen toch veel flucturen rond de 0, met hogere uitschieters.
Zelfs ééntje gezien die aan het leveren was, en de andere die aan het laden was (terwijl er nagenoeg geen zonnestroom meer was).

Als ik er één in 'Manual' zet, dan is het opmerkelijk stabieler met nagenoeg geen uitschieters meer (+-20w)

Hopelijk met een update verholpen.
Dat was toch ook een mededeling vanuit Marstek dat 2 accu's niet ondersteund zijn op dit moment en dat je for the time being met één op manueel moest draaien en de andere automatisch.
Ze waren wel bezig met de software omdat op te lossen.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Servowire
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 13-08-2025

Servowire

prutser:~#

Matched: batterijen, twee
Thysler schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 17:26:
Update met twee MT Venus:

Ik zie in zowel de HW app als in die van MT dat bij een hogere belasting (bv oven + droogkast), de beiden batterijen toch veel flucturen rond de 0, met hogere uitschieters.
Zelfs ééntje gezien die aan het leveren was, en de andere die aan het laden was (terwijl er nagenoeg geen zonnestroom meer was).

Als ik er één in 'Manual' zet, dan is het opmerkelijk stabieler met nagenoeg geen uitschieters meer (+-20w)

Hopelijk met een update verholpen.
Nu wil ik eigenlijk toch een 2e kopen....... hopen dat de ontwikkelaar doorzet.

met papier mache kun je alles maken!!


  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:11
Matched: batterijen, twee
Thysler schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 17:26:
Update met twee MT Venus:

Ik zie in zowel de HW app als in die van MT dat bij een hogere belasting (bv oven + droogkast), de beiden batterijen toch veel flucturen rond de 0, met hogere uitschieters.
Zelfs ééntje gezien die aan het leveren was, en de andere die aan het laden was (terwijl er nagenoeg geen zonnestroom meer was).

Als ik er één in 'Manual' zet, dan is het opmerkelijk stabieler met nagenoeg geen uitschieters meer (+-20w)

Hopelijk met een update verholpen.
Ik heb volgende feedback ontvangen bij mijn vraag over hoe systeem met 2 batterijen in een 3 fase net zou werken :
At the moment, when managing multiple devices, we only support controlling a single device per phase. If you have three Venus devices, zero feed-in can be achieved. However, with only two devices, one phase must remain unused, or you can use one device for three-phase power compensation while the other operates in manual mode as a temporary solution. Otherwise, conflicts may occur. We are actively working on resolving this issue. Thank you for your understanding and support. Best regards,Miller

BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V147.117.109 / Shelly Pro 3EM / HWP1 /CT003 V122 / CT002 V120 / 3 fasen net


  • metam
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 01-04 13:28
Matched: twee
Ervaring gisteren.
Batterij is tot 89% geladen maar met allerlei pieken allerlei kanten op. Terugleveren terwijl er nog genoeg opwek was bijv.. en op een zeker moment beginnen met ontladen van 800 watt terwijl er nog steeds opwek is (500 watt). Hij bleef tot hij op 11% kwam continue met 800 watt ontladen. Geen NOM dus.
Ik zit nog op versie 147 en P1 op 107.
Sagemcom T210-D ESMR5 meter, P1 meter Marstek.

Ik heb de HW display op mijn bureau staan, en wat ik vreemd vind is dat het totaal wat de P1 meter aangeeft (situatie nu) totaal niet overeenkomt met het totaal van HW (blauwe meter midden onder). Mijn vermoeden is dat het totaal van de P1 meter de waarde is van de fase waarop de batterij zit, en dat hij op basis van die fase ook gaat laden (op die fase zit een deel van mijn panelen, ligging west). Wat ik gisterochtend ook zag nl. is dat hij niet ging laden bij overschot (dat overschot kwam van mijn andere panelen op oost/zuid en die zitten verdeeld over de twee andere fasen).
Ik heb gisteren ook even een andere slimme meter geprobeerd (de KIWi of zo) maar dat maakte geen verschil. Ontladen snap ik helemaal niks van, dat doet hij gewoon met het maximale.

Gisteren ook feedback via de P1 meter gegeven maar daarop geen reactie gehad. Nu gevraagd om V148 en V109 te pushen via de batterij feedback.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KgnwFrpzIe4ip5S157FLE2rJEtk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JYy15EJzrEa3KAceSO4IwWaV.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door metam op 27-02-2025 11:08 ]

Twee-onder-een-kapwoning, gasloos, verwarming dmv airco en IR panelen, Boiler 200 liter, Marstek 5,12 kWh V153, HWP1,


  • Maxwp
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 03-04 12:13
Matched: twee
metam schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 10:59:
Ervaring gisteren.
Batterij is tot 89% geladen maar met allerlei pieken allerlei kanten op. Terugleveren terwijl er nog genoeg opwek was bijv.. en op een zeker moment beginnen met ontladen van 800 watt terwijl er nog steeds opwek is (500 watt). Hij bleef tot hij op 11% kwam continue met 800 watt ontladen. Geen NOM dus.
Ik zit nog op versie 147 en P1 op 107.
Sagemcom T210-D ESMR5 meter, P1 meter Marstek.

Ik heb de HW display op mijn bureau staan, en wat ik vreemd vind is dat het totaal wat de P1 meter aangeeft (situatie nu) totaal niet overeenkomt met het totaal van HW (blauwe meter midden onder). Mijn vermoeden is dat het totaal van de P1 meter de waarde is van de fase waarop de batterij zit, en dat hij op basis van die fase ook gaat laden (op die fase zit een deel van mijn panelen, ligging west). Wat ik gisterochtend ook zag nl. is dat hij niet ging laden bij overschot (dat overschot kwam van mijn andere panelen op oost/zuid en die zitten verdeeld over de twee andere fasen).
Ik heb gisteren ook even een andere slimme meter geprobeerd (de KIWi of zo) maar dat maakte geen verschil. Ontladen snap ik helemaal niks van, dat doet hij gewoon met het maximale.

Gisteren ook feedback via de P1 meter gegeven maar daarop geen reactie gehad. Nu gevraagd om V148 en V109 te pushen via de batterij feedback.
[Afbeelding]
vraag in de app voor de p1 (dus binnen de p1 omgeving even vragen dat zijn apparte feedbacks ) voor update 109
sinds ik die heb heb ik die zelfde problemen niet meer gezien

  • Ronald_61
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 05-01 16:50
Matched: batterijen, twee
Eigenlijk wilde ik geen meting meer delen gezien er al zoveel zijn. Toch zag ik vandaag iets vreemd.
Sinds twee dagen heb ik V148 voor de batterij.
Vond deze versie instabieler dan V147 in regelgedrag. Aangezien ik V109 voor de P1 nog niet had nam ik het voor lief en in voorlopig in hand gezet.

Vanochtend stond V109 klaar en dus heb ik die geïnstalleerd.
Om 15:00 in hand naar NOM geregeld. tussen 15:03 en !5:04 op auto gezet. Accu ging direct maximaal laden en de stroom die hij nodig had maar niet geleverd kon worden door de zonnepanelen werd uit het net gehaald. Wel stabiel de batterij heeft dit 5 minuten volgehouden.
Daarna schakelde de batterij af en ging zelfs ontladen. Met als gevolg er aan het net terug geleverd werd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gCwc0IFckcGvySwlpCjVn6TPz5Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UfRERW1obciUwPP6Yt1ghEto.jpg?f=fotoalbum_large


Daarna probeert de regeling hem beter naar de nul te regelen maar op 15:23 stond hij weer verkeerd te regelen. Er zitten nog wel een paar rare piekjes in maar die worden weer weggeregeld.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WCnEYQ4S07Dt_S-WZ6fnTGvvsP4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tfMe3M5mkNxRpsJvDpWDS5G3.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb het niet precies bijgehouden maar ik heb het gevoel dat de mensen met een 3 fase aansluiting wel tevreden zijn en mensen met 1 fase niet.

Nog niet gekeken hoe direct message werkt op dit platform, maar stuur mij maar een DM met de vermelding of jouw ervaring met V148 beter of slechter zijn dan V147. Graag daarbij vermelden of je 1 fase of twee fase heb. En aantal batterijen.

Ik kijk het nog een dagje aan maar denk dat ik V147 terug ga vragen.

2 x MT Venus V151, CT003 V114, ISKRA AM550, 1 fase

drar schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 20:17:
[...]

Hoe kun je ontdekken dat Wifi toegang heeft tot internet in het geval van de marstek. ik kan surfen op het zelfde kanaal als de marstek maar bij mij blijft de ct niet stabiel ondanks dat ik er voor gezorgd heb dat het wifi signaal honderd procent is en een apart modem voor heb gekocht waar alleen dit systeem op draait.
Ik heb twee keer een test gedaan met mijn lokaal systeem
Deco Mesh systeem achter een frizbox-modem. Fritzbox afgekoppeld tijdens test.

test versies
Batt 1.47
MT CT003 V1.07

resultaat op stand:

AI heeft internet nodig
NOM, bleef de MT geruime tijd gewoon de NOM aanhouden (tot einde test)
Manueel uiteraard geen probleem.

Mijn (beperkte test) conclusie, batterij en CT003 communiceren onderling binnen wifi netwerk
App heeft toegang tot internet nodig om 'buitenhuis' te kunnen werken
App werkt thuis zowel met Wifi als BT

Wifi apparaat naam van MT is iets als Wlan0 (heb gelijk en andere naam gegeven - weet het niet zeker meer)

Mijn inziens is er verschil in prioriteit communicatie tussen de batt en CT en refresh van de app.
Door zelf in te loggen op je gekochte modem kun je zien of er internet actief is of niet waarschijnlijk bij instellingen.

[ Voor 4% gewijzigd door SatScan op 27-02-2025 20:38 ]

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | 2 MHI - CC | HA DS224+


  • drar
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16-09-2025
Matched: twee
LocomoJohn schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 09:34:
Als ik op mobiele data zit, dus buiten mijn eigen wifi netwerk waar de accu en p1 meter mee verbonden zijn, dan heb ik in de Marstek app alleen verbinding met de accu, niet met de ct003
Als ik via de accu op CT druk krijg ik wel te zien dat de ct003 online is
Maar als ik de ct003 vanuit apparaatbeheer selecteer krijg op afstand geen verbinding met t apparaat.

Hebben jullie wel verbinding met de ct003 buiten eigen wifi apparaatbeheer?
nee het is net of er twee apparaten in het systeem staan,de batterij kan ik wel met wifi uit en g4 zien maar de ct003 niet,ik vroeg mij ook al af of de ct 003 niet verbonden was op een surfer met de cloud en de acccu wel.

  • Polvo176
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:25
Matched: batterijen, twee
Jojan265 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 20:26:
[...]

Maar ben je wel meldingsplichtig als je 2 installaties hebt van 800W. Dan heb je op jouw aansluiting namelijk mogelijk 1600W (als je dit zo hebt ingesteld).
Het is een raar geval, je kunt hem ook op 2500 zetten, dan is hij wel melding plichtig.
Punt is dat niet duidelijk is of je van dat maximum uit moet gaan.

Een ander punt is dat batterijen het net zwaar belasten als je via een energie leverancier op de onbalans markt gaat handelen en elke dag 40kWh (20 laden en 20 ontladen) over het net pompt.
Een accu die alleen gebruikt wordt om zonne energie op te slaan zoals deze Marstek juist voor ontlasting van het net zorgt.
Twee totaal verschillende toepassingen waar de meldingssite geen onderscheid in maakt en eigenlijk voor batterijen in de huidige opzet niet voorziet.

  • Svs79
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 02-12-2025
Matched: twee
Br4M schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 22:56:
[...]


Wat bedoel je met: 3e batterij zou het probleem oplossen?
Ik heb hetzelfde via krachtstroom aansluiting, wil op elke fase een accu maar wel dat ze samenwerken. Heb bericht via feedback knop in de app gestuurd!
Het probleem stelt zich blijkbaar enkel bij 2 accus en een 3fase net.

>>

Op dit moment ondersteunen we bij het beheren van meerdere apparaten alleen het besturen van één apparaat per fase. Als u drie Venus-apparaten hebt, kan nulfeed-in worden bereikt. Met slechts twee apparaten moet echter één fase ongebruikt blijven, of u kunt één apparaat gebruiken voor driefasenstroomcompensatie terwijl het andere apparaat in de handmatige modus werkt als tijdelijke oplossing. Anders kunnen er conflicten ontstaan. We werken actief aan het oplossen van dit probleem. Bedankt voor uw begrip en ondersteuning.

SMA tripower 6.0 - LG NEON 9040 Wp Zuid - 3x Marstek Venus 5,12 - Marstek CT003/ Shelly Pro 3EM / P1 HW


  • metam
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 01-04 13:28
Matched: twee
jevin20 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 14:00:
Hallo allen,
ik ben de afgelopen twee weken druk aan het klussen in ons nieuwe huis, en heb de laatste 40 pagina's niet meer bij kunnen houden.
Wat is de consensus nu twee weken later? Werkt NOM inmiddels lekker met de CT0003?
Hier nog niets gewijzigd sinds ik de batterij heb (twee weken). Sagemcom T210-D ESMR5 meter (geeft door per seconde), V148 en V107 in de app, op autostand is het een chaos. Wifi van de P1 meter is meestal offline (maar wel online in de batterijstand van de app, CT is groen), Wifi bij de batterij is prima en die staat veel verder van de router af. Ook de HW P1 geprobeerd (vanuit de batterij modus) maar het wijzigt niet. Ik heb een 3-fasen meter en er wordt steeds maar 1 fase weergegeven (die ziet hij als "totaal", maar ik vermoed dat het maar 1 fase is want er klopt steeds niets van - ik vergelijk met mijn HW meters). Dat maakt dus dat de auto stand ook niet goed werkt. In de ochtend wordt er niet geladen ook al is er opwek. Ik heb twee sets panelen, verdeeld over drie fasen en drie windrichtingen. De Enphase set zit op dezelfde fase als de batterij, die ligt op het westen. Ik vermoed daarom dat de P1 meter niet de juiste data krijgt. Ik heb de V109 nog niet gekregen. Terugleveren start al als de opwek net onder de 800 watt is, en dan gaat hij meteen met 800 watt terugleveren.
Vandaag toch maar manueel ingesteld, laden in de middag, verbruik in de avond/nacht.
Met de hoop op een update waarbij de batterij "gewoon" in auto stand gaat werken op een gegeven moment.

Twee-onder-een-kapwoning, gasloos, verwarming dmv airco en IR panelen, Boiler 200 liter, Marstek 5,12 kWh V153, HWP1,


  • Anja113
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 27-11-2025
Matched: twee
Houtje01 schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 16:27:
Ik heb al 4 keer gevraagd via de app om mijn ct003 firmware terug te zetten van v109 naar v19 wat ik eerst had. Dat werkte goed. Had niet moeten updaten, maar ik krijg al dagen geen reactie meer van Marstek.
Vreemd
O wat irritant, bij mij staat v109 ook klaar maar ga niet updaten zolang het werkt. Had maandag de v108 gekregen nadat de ct003 twee dagen lang constant offline ging. Nu draait hij sinds dinsdag prima dus durf niets te wijzigen. Hopen dat je snel terug kan. Ik heb wel gelezen dat ze eerder reageren als je feedback geeft via de batterij ipv bij de ct.

  • Ellroe32
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 03-04 09:03
Matched: twee
Ik vind het juist een mooi idee omdat wanneer de stroom uitvalt, je de batterij alsnog kan vullen vanuit je panelen.

Volgens mij is die smart back-up box ervoor dat dat de batterij blijft werken richting zijn grid aansluiting richting de woning bij stroomuitval. Dat is in mijn situatie niet zo. De batterij wordt alleen vanuit twee punten geladen en ontladen. Zodra het grid wegvalt levert de batterij alleen nog maar aan de backup uitgang. (Dit verwacht ik…bedoel ik)

[ Voor 3% gewijzigd door Ellroe32 op 02-03-2025 22:28 ]

1x Marstek 5.12kWh, V151, Shelly Simulator in Homey, Lilygo RS485, 14 zonnepanlen 4620wH. Dynamisch contract, NL


  • Chape
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 25-03 13:19
Matched: twee
Hometek schreef op zondag 2 maart 2025 @ 22:06:
[...]

In deze test heb ik idd geen zekeringen gebruikt, in de Marstek info zie ik ook geen zekeringen. Maar als je zo'n micro-grid echt wilt istalleren is het wel verstandig om enkele zekeringen in het systeem te plaatsen.

Wat er gebeurt als de batterij vol is heb ik nog niet goed kunnen testen. De theorie is idd dat de AC spanning iets hoger wordt tot de micro's uitschakelen.

Je kunt idd eerst rechtstreek stroom van panelen via de BACKUP aansluiting in de batterij laden, en deze stroom later elders gebruiken. Als je woning echter nog op het hoofdnet is aangesloten moet je wel de GRID aansluiting van de batterij gebruiken, en niet meer de BACKUP.

Ik weet niet of je de GRIP en BACKUP aansluitingen tegelijk kunt gebruiken, lijkt mij niet zo bedoelt (daar is de 'Smart Backup Box' voor). Zeker niet om via beide aansluitingen tegelijk de batterii op te laden..

Voor de panelen op je schuur likt het mij verstandiger om deze normaal aan te sluiten, de stroom komt dan ook wel in de batterij terecht.
Ik heb beetje zo'n opstelling op 1 groep de twee omvormers zijn 2x1500w en dan de accu, die groep is op een aardlek aangesloten.
Kan ook niks verder ingeplugd worden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gvl4oTq8QunuMeafyMFvyLQzDyA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z2hKzd1AYdhkXF1MvjGty8I8.jpg?f=fotoalbum_large

raspberry pi 4/thinker board 2/Lilygo/shelly3em/16x410 zonnepanel/vrouw 1970:)


  • Hometek
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:18
Matched: twee
Ellroe32 schreef op zondag 2 maart 2025 @ 22:27:
Ik vind het juist een mooi idee omdat wanneer de stroom uitvalt, je de batterij alsnog kan vullen vanuit je panelen.

Volgens mij is die smart back-up box ervoor dat dat de batterij blijft werken richting zijn grid aansluiting richting de woning bij stroomuitval. Dat is in mijn situatie niet zo. De batterij wordt alleen vanuit twee punten geladen en ontladen. Zodra het grid wegvalt levert de batterij alleen nog maar aan de backup uitgang. (Dit verwacht ik…bedoel ik)
Het probleem is dat de backup uitgang NOOIT op het net aangesloten mag worden omdat de backup niet in synchroon is met het net.
Als je dus dezelfde aparaten wilt voeden met stroom van het net en de backup moet er actief geschakeld worden, alles op de grid uitgang, of alles op de backup uitgang (dat doet volgens mij de Smart Backup Box). Een mix van net en backup tegelijk lijkt mij een gevaarlijk idee.
En als je alles omschakelt gaan de zonnepanelen mee en laden dus ook de batterij op als het net weg valt.
Alleen mag het aantal zonnepanelen dan niet te groot zijn (max 2500W per batterij).

2x Venus E (Gen1) V153.215, HW P1, Lilygo+HA


  • Koniade
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 21-02 10:39
Matched: twee
guidoootje schreef op maandag 3 maart 2025 @ 19:19:
[...]


Nice! Bij mij niet gelukt met de E350. De batterij kwam niet in actie.

Welke meter en model heb je gekozen in de app waarmee je het werkend heb gekregen?
Ik heb de MT CT300. Ivm de Landis Gyr E350.
Firmware 148 en 109
Bij het installeren heb ik gekozen voor de E360omdatbhet de enige was die er op leek..

Ik heb wel naar aanleiding van iemand hier op het forum de apparaten uit de app gegooid. De app even opnieuw geïnstalleerd. De batterij stroomloos gezet dus met de knop en de stekker er werkelijk uit.

De CT 300 ook stroomloos door ten eerste de voeding eruit te trekken, maar ook de P1 kabel eruit want vanaf de meter krijgt hij ook nog Wat stroom.

Daarna stap voor stap alles opnieuw geïnstalleerd alsof hij net nieuw was.

Toen uiteindelijk gekozen voor AI. En nadat ik een tijdje naar die grafiek had zitten staren van Marstek met al die pieken waar je gek van werd en die niet te volgen is, heb ik dat maar niet meer gedaan. Heb ik alleen maar gekeken op de meter van HomeWizard en met een beetje zelfbeheersing de accu gewoon aan laten staan met het idee van ik zie morgenochtend wel of die leeg is of niet.

Dus als je dit doet en je ziet na het inschakelen van de P1 meter. En AI dat er contact is tussen die twee en er zit beweging in de grafiek zou ik zeggen laat het even rommelen en kijken niet naar.

Iedereen heeft het liefste nul op de meter, maar uiteindelijk is het eerder bijna nul op de rekening oftewel einde van de dag.

En dat werkte blijkt nu

  • Houtje01
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 28-03 18:41
Matched: twee
Koniade schreef op maandag 3 maart 2025 @ 19:56:
[...]

Ik heb de MT CT300. Ivm de Landis Gyr E350.
Firmware 148 en 109
Bij het installeren heb ik gekozen voor de E360omdatbhet de enige was die er op leek..

Ik heb wel naar aanleiding van iemand hier op het forum de apparaten uit de app gegooid. De app even opnieuw geïnstalleerd. De batterij stroomloos gezet dus met de knop en de stekker er werkelijk uit.

De CT 300 ook stroomloos door ten eerste de voeding eruit te trekken, maar ook de P1 kabel eruit want vanaf de meter krijgt hij ook nog Wat stroom.

Daarna stap voor stap alles opnieuw geïnstalleerd alsof hij net nieuw was.

Toen uiteindelijk gekozen voor AI. En nadat ik een tijdje naar die grafiek had zitten staren van Marstek met al die pieken waar je gek van werd en die niet te volgen is, heb ik dat maar niet meer gedaan. Heb ik alleen maar gekeken op de meter van HomeWizard en met een beetje zelfbeheersing de accu gewoon aan laten staan met het idee van ik zie morgenochtend wel of die leeg is of niet.

Dus als je dit doet en je ziet na het inschakelen van de P1 meter. En AI dat er contact is tussen die twee en er zit beweging in de grafiek zou ik zeggen laat het even rommelen en kijken niet naar.

Iedereen heeft het liefste nul op de meter, maar uiteindelijk is het eerder bijna nul op de rekening oftewel einde van de dag.

En dat werkte blijkt nu
Ook ik heb zaterdag deze oplossing gedaan. Heb alle apparaten eerst verwijdert. Batterij stroomloos gezet. Heb ook mijn account verwijdert. Toen app verwijdert en telefoon opnieuw opgestart.
Toen de app opnieuw installeren. Nieuw account aangemaakt met ander mail adres. Eerst de ct003 geinstalleerd. Die heeft firmware v109. En meter is Kaifa MA105C. Nog steeds geen waardes in de ct003. Heb toen de batterij geinstalleerd heeft firmware V147. En probeerde de HW p1 beta en warempel, die pakte hij meteen. En begon meteen NOM te draaien. Zo een vlakke lijn heb ik nog niet eerder
Nu geeft de app aan dat er een nieuwe firmware is voor de batterij. De v148 maar ik durf het niet meer aan om te updaten. Dat ginge de forige x ook helemaal mis. Heb nog wel een request gedaan om de ct003 terug te draaien naar v19. Dat werkte voor mij toen wel. Ik laat de boel nu lekker zo.

Vandaag de auto geladen met lage snelheid. 6 A. De nullijn bleef keurig netjes. Ook als er even schaduw was. Zo een vlakke NOM lijn niet eerder gezien. Later de batterij nog even bijgeladen. Vlgs HA 96% zonnestroom gebruikt. Morgen eens proberen met de vaatwasser overdag aan, kijken wat het dan wordt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j9dYUzUvn4WtLDygcVUnMhcu0YI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BjRqABmxLaNK5NfiaGnSzy1j.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gy6Vx3E__XbIR0MQ3fRHIxIihZE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vIHSGYAqYLm39cv66qW5hj4D.jpg?f=fotoalbum_large

Smorgens om 6 u de airco aangezet. Die trok het laatste stukje stroom uit de batterij. Bijna 24u NOM

PV 2600wp oost 2600 wp west - home assistant - Marstek Venus 5.12 Kwh fw v148 CT 002 fw V115 - Duo split airco Mitshubishi 5,3 Kw - Lynk & co hybride


  • kurt1977
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 07-02 11:52
Matched: batterijen, twee
Hallo allemaal,

Ik zie door het bos de bomen niet meer! :-)

We hebben zonnepanelen met een piekvermogen van 7 kW en een SolarEdge omvormer van 5 kVA. Nu overwegen we de aankoop van een stekkerbatterij, en onze keuze is gevallen op de Marstek Venus. We willen er twee bestellen van 5 kWh, die geleverd worden met de Marstek P1.

Daarnaast maken we al gebruik van een HomeWizard P1. Ik lees echter ook veel over de Shelly P1 en vraag me af wat de beste opstelling zou zijn.

Momenteel hebben we twee groepen beschikbaar om de batterijen op aan te sluiten. Is het mogelijk om ze beide in te stellen op een teruglevering van 2500W?
Rekening houden dat we dus ook een omvormer hebben ...

Wij maken gewoon gebruik van een variabel tarief en zijn niet van plan om dynamisch te gaan gebruiken

Alle inzichten en adviezen zijn welkom!

Alvast bedankt.

Vriendelijke groeten,

[ Voor 3% gewijzigd door kurt1977 op 04-03-2025 11:51 . Reden: zinnetje erbij geplaatst ]

7 kWp Solaredge - Landis+Gyr E360-1P - 2 x Marstek Venus E v.151.212 - CT002 v.118 - App v.1.6.47 (werkend met 2 batterijen in auto)


  • Servowire
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 13-08-2025

Servowire

prutser:~#

Matched: batterijen, twee
kurt1977 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 11:50:


Daarnaast maken we al gebruik van een HomeWizard P1. Ik lees echter ook veel over de Shelly P1 en vraag me af wat de beste opstelling zou zijn.

Momenteel hebben we twee groepen beschikbaar om de batterijen op aan te sluiten. Is het mogelijk om ze beide in te stellen op een teruglevering van 2500W?
Rekening houden dat we dus ook een omvormer hebben ...
Dus 1 Marstek per fase? Dat kan ja. Maar je mag niet zomaar een verbruiker zoals een stekkeraccu op een PV groep aansluiten. Het kan wel, maar dan moet je een PV verdeler er tussen zetten omdat je anders theoretisch veel meer dan 16A over de draden kan krijgen = brandgevaarlijk.

De huidige P1 meter kan nog niet (goed) overweg met 2 marsteks, dan gaan ze tegen elkaar in lopen laden/ontladen. De truuk is momenteel: eentje op Manual zetten, en de andere auto. Schijnt nog wel opgelost te worden.

2500w teruglevering: Een stekkeraccu max maximaal 800watt terugleveren als je in Nederland woont. Je kunt hem wel hoger zetten eventueel, maar het mag niet (in Nederland).

Maar 2x 800 watt lijkt me al behoorlijk veel om te verbruiken. Die 10kwh is dan, als je huis 1600 watt verbruikt, ongeveer op in 6,5 uur. Dus je haalt de nacht dan niet eens. Gelukkig zal je huis niet 1600 watt verbruiken dus doe je er veel langer mee. Wat ik wil zeggen is dat 800w prima is om je zonnestroom op te maken na zonsondergang.

met papier mache kun je alles maken!!


  • reb65
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 01-01 12:34
Matched: twee
Hometek schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 00:11:
[...]

Opladen via BACKUP terwijl batterij via GRID op het net is aagesloten heb ik niet getest (in welke situatie zou deze combi nuttig zijn?).

Aardlek lijkt mij onwaarschijnlijk aangezien de batterij zelf niet geaard is als de GRID poort niet gebruikt wordt.
Scenario hierboven.

Wat betreft aardlek. Een accu hoeft niet geaard te zijn om aardlek beveiliging aan te kunnen bieden.

Aardlek beveiliging bestaat uit twee onderdelen een pin in de grond aangesloten op je aarde contact in wcd om eventueel stroom van de behuizing weg te leiden.

En een aardlek schakelaar die afslaat wanneer er een verschil zit tussen wat het grid in gaat en er weer uit komt. Dit is de belangrijkste beveiliging omdat die zorgt dat bij aardlek de boel uitvalt.

In je meterkast zit je aarde draad ook niet aan je automaat.
Pagina: 1 2 ... 10

Let op:
Voor de Venus A & Venus D kan je in dit topic terecht: Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij. Andere thuisaccu's met stekker kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.

Let op: zero tolerance op noemen van eigen bedrijfsnaam, of verwijzen naar eigen bedrijf.
Er zijn helaas nogal wat shills actief: Zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam noemen? Niet op reageren, maar rapporteren graag.
Kortingscodes zijn welkom in Aanbiedingen en kortingscodes .

Ondertussen is er al veel kennis verzameld in dit topic; gebruik vooral de zoekfunctie.