Heb ik niet naar gekeken, op zich mooi maar heb ook wat meer logica nodig. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om te ventileren als de buiten temperatuur hoger dan de binnen temperatuur is.Rimco schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 23:38:
[...]
De Shelly kan zelfstandig al aan en uit op basis van temperatuur. Dan heb je dus niet eens Node-Red nodig.
ik heb een thermostaat die gewoon aan gaat als het binnen te warm wordt, die houd geen rekening met buiten. maar zou niet weten wanneer het buiten warmer is dan 35C en in binnen niet....
en die enkele keer dat dat misschien zal gebeuren... dan wordt het maar warmer in de kast en gaat hij vanzelf naar beneden schalen.
en die enkele keer dat dat misschien zal gebeuren... dan wordt het maar warmer in de kast en gaat hij vanzelf naar beneden schalen.
De buisventilator die ik op oog had heeft 280 m3/uur luchtverplaatsing, kost 62 europvg schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 06:08:
[...]
De temp afhankelijke aansturing is met de pompschakelaar opgelost.
Een centrale-afzuig-unit is wat duurder (kijk op mp), maar verplaatst veel meer lucht. Met een pijpventilator ga je 3 multi’s niet bijhouden, ben ik bang. Zorg ook voor voldoende aanvoer.
overigens heb ik deze: rittal sk 3241.700
272m3/u
272m3/u
Ja daar heb je gelijk in, ga het dan eerst maar met de losse temp sensor aan een MRS proberen vanuit VenusOS Node-Red.HRV schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:20:
[...]
Die sensor in de MRS werkt gewoon en heeft geen invloed op het systeem tenzij je de MRS als batterijmonitor in stelt.
Mooi voor in een kast, alleen moet ik kalkzandsteen muur door om de afvoer naar buiten te krijgen.agraaff schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:58:
overigens heb ik deze: rittal sk 3241.700
272m3/u
dan is een buisventilator beter. en zuig je af of blaas je in? ik heb omdat het in eenb patchkast is gebouwd bewust gekozen voor onderin inblazen met aan de buitenzijde een filter en aan de bovenkant een passieve uitlaat oop met filter. geen beestjes en met gas vorminch iig geen gast door de motor ook al is die vonkvrij.
Bedoeling is afzuigen, ik heb al een passieve lucht toe/af voer in het dak van de garage. Kan ik evt ook wel een simpel filidon filter onder maken.agraaff schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:12:
dan is een buisventilator beter. en zuig je af of blaas je in? ik heb omdat het in eenb patchkast is gebouwd bewust gekozen voor onderin inblazen met aan de buitenzijde een filter en aan de bovenkant een passieve uitlaat oop met filter. geen beestjes en met gas vorminch iig geen gast door de motor ook al is die vonkvrij.
Filter is in mijn geval om natuurlijke convectie tegen te gaan en beestjes+stof buitenhouden.
Warm meer actieve koeling, koud weer wil ik de warmte juist in de kast houden
Warm meer actieve koeling, koud weer wil ik de warmte juist in de kast houden
[ Voor 30% gewijzigd door agraaff op 19-10-2026 15:27 ]
Voor de geïnteresseerden een link naar twee PDF bestanden met plan van aanpak met schema, gemaakt m.b.v. Claude.pgdodopgdo schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 21:29:
Vraagje, bij mijn systeem hangen drie Multi RS 230V in de geïsoleerde garage, daar wordt het best wel wat warmer dan we willen, aangezien we daar ook wel groente bewaren.
Nu wil ik een buis ventilator installeren, ook meteen goed voor de veiligheid samen met de rook en CO melder met relay basis. Ik zou de buisventilator met een Shelly Pro 2PM kunnen schakelen via VenusOS Node-Red.
Ik heb alleen geen temperatuur sensor. Het systeem heeft de Nucleo, daar kan ik dus geen temperatuur sensor op aansluiten. Zou de meegeleverde temperatuur sensor van de Multi RS kunnen aansluiten en als ruimte temperatuur gebruiken, weet alleen niet wat voor invloed dit op het systeem heeft aangezien het eigenlijk als batterij temperatuur sensor is bedoeld.
Is de waarde van de Multi RS temperatuur sensor wel beschikbaar is in Node-Red?
Ik zie zo gauw geen Shelly temperatuur sensor die door VenusOS ondersteund wordt.
Een makkelijke oplossing zou zijn om de ventilator vanuit Homeassistant aan te sturen maar ik doe het liever vanuit VenusOS Node-Red.
Ideeën of suggesties zijn welkom.
Plan van aanpak
De SMA is intussen naar de AC-in verhuisd en heb geen problemen meer gehad.P5ycho schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 08:43:
SMA ziet normaal graag een 100mA aardlekbeveiliging, tenzij je een optie aanzet in de firmware voor 30mA compatibiliteit:
https://www.sma-benelux.c...-kan-worden-geinstalleerd
Ik ga denk ik voor een Victron Multiplus-II met een Dyness Powerbrick Plus 16.1 kWh. Iemand ervaring met die Dyness? Is wel goedkoper dan andere batterijen, zal wel een reden voor zijn?
Zoek even in het topic/forum naar dyness.morlune schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 08:12:
Ik ga denk ik voor een Victron Multiplus-II met een Dyness Powerbrick Plus 16.1 kWh. Iemand ervaring met die Dyness? Is wel goedkoper dan andere batterijen, zal wel een reden voor zijn?
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Ik beschreef in de quote hierboven dat mijn Victronsysteem naar verwachting ongeveer 1000kWh aan verbruik per jaar zelf opslokt (overhead). Ongeveer 135W gemiddeld continu verbruik voor een setup met 3x Multi RS Solar.
Aangezien ik nu nog een jaarcontract heb en het systeem niet actief gebruik voor laden/ontladen had ik het systeem in passthrough-modus gezet. De MPPT's blijven gewoon actief. Die stroom gaat naar de batterijen, maar AC en DC worden in deze modus los van elkaar gehouden.
Interesant om hierbij te zien is dat het zelfverbruik van de Victrons in deze modus aanzienlijk lager is. Ik heb twee nachten met vergelijkbaar verbruik vergeleken en meet een verschil van 85W tussen mode 'On' en mode 'Passthrough'. Het verbruik van de units zit nu tussen de 0-20W voor de drie omvormers tezamen.
(ruime marge vanwege het feit dat de Victron de AC-IN zeer slecht meet, zelfde afwijking ook aanwezig in 'On'-mode, verschil is dus wel met zekerheid ~85W)
Voor een DESS zou het misschien best uitkunnen om soms te switchen naar passthrough als stroomprijzen weinig fluctureren. Het beperken van eigenverbruik + (ont)laadverliezen kan dan meer opleveren dan proberen op goedkope stroom te draaien.
SRK35ZS-W
Hoe switch je naar passthrough eigenlijk, gewoon 'Modus: uit' bedoel je? Het lijkt inderdaad wel nuttig om daar op basis van actuele prijen een automation voor te maken.Scooper schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:18:
[...]
Ik beschreef in de quote hierboven dat mijn Victronsysteem naar verwachting ongeveer 1000kWh aan verbruik per jaar zelf opslokt (overhead). Ongeveer 135W gemiddeld continu verbruik voor een setup met 3x Multi RS Solar.
Aangezien ik nu nog een jaarcontract heb en het systeem niet actief gebruik voor laden/ontladen had ik het systeem in passthrough-modus gezet. De MPPT's blijven gewoon actief. Die stroom gaat naar de batterijen, maar AC en DC worden in deze modus los van elkaar gehouden.
Interesant om hierbij te zien is dat het zelfverbruik van de Victrons in deze modus aanzienlijk lager is. Ik heb twee nachten met vergelijkbaar verbruik vergeleken en meet een verschil van 85W tussen mode 'On' en mode 'Passthrough'. Het verbruik van de units zit nu tussen de 0-20W voor de drie omvormers tezamen.
(ruime marge vanwege het feit dat de Victron de AC-IN zeer slecht meet, zelfde afwijking ook aanwezig in 'On'-mode, verschil is dus wel met zekerheid ~85W)
Voor een DESS zou het misschien best uitkunnen om soms te switchen naar passthrough als stroomprijzen weinig fluctureren. Het beperken van eigenverbruik + (ont)laadverliezen kan dan meer opleveren dan proberen op goedkope stroom te draaien.
[ Voor 3% gewijzigd door Japie.G op 22-10-2026 10:16 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
@Japie.G Nee, het is echt wel een specifieke modus. Even plaatje van online gejat:

Ik weet eigenlijk niet of de Multiplus II deze optie ook heeft.

Ik weet eigenlijk niet of de Multiplus II deze optie ook heeft.
SRK35ZS-W
Nee, zit er niet op.Scooper schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:34:
@Japie.G Nee, het is echt wel een specifieke modus. Even plaatje van online gejat:
[Afbeelding]
Ik weet eigenlijk niet of de Multiplus II deze optie ook heeft.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Hoe reageert hij in dat geval op uitval van de netstroom, @Scooper, totaal niet?
Omdat ik het verbruik van mijn 3x MPII 4K5 ook best fors vond als hij niks stond te doen heb ik via HA een automation gemaakt die de MP's uitzet (softwarematig op off) zodra DESS niet wil laden/ontladen. Zodra DESS actief aan de slag wil worden de MP's weer aangezet en gaat DESS braaf binnen een minuut aan de slag.Scooper schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:18:
[...]
Voor een DESS zou het misschien best uitkunnen om soms te switchen naar passthrough als stroomprijzen weinig fluctureren. Het beperken van eigenverbruik + (ont)laadverliezen kan dan meer opleveren dan proberen op goedkope stroom te draaien.
Dit zorgt er nu voor dat ik op een gemiddelde dag de MP's ongeveer tussen de 12 en 15 uur uit heb staan en morgen zullen ze bijvoorbeeld maar 2 uur ongeveer aanstaan door de vlakke prijzen. Uiteraard werd dit alleen nu ik nog actief handel en geen NOM nastreef en de noodstroom nog niet aangesloten heb.
Stel dat we vaker tussen modi gaan schakelen op de Victron, zou dat dan nog leiden tot extra slijtage op de schakelrelais? Of kunnen die gewoon duizenden keren mee. Het klinkt altijd nogal belastend...
SRK35ZS-W
Vergeet je automatisering niet uit te zetten als je hele huis erachter hangt haha, wel zuinig natuurlijk.One-eye864 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:22:
[...]
Omdat ik het verbruik van mijn 3x MPII 4K5 ook best fors vond als hij niks stond te doen heb ik via HA een automation gemaakt die de MP's uitzet (softwarematig op off) zodra DESS niet wil laden/ontladen. Zodra DESS actief aan de slag wil worden de MP's weer aangezet en gaat DESS braaf binnen een minuut aan de slag.
Dit zorgt er nu voor dat ik op een gemiddelde dag de MP's ongeveer tussen de 12 en 15 uur uit heb staan en morgen zullen ze bijvoorbeeld maar 2 uur ongeveer aanstaan door de vlakke prijzen. Uiteraard werd dit alleen nu ik nog actief handel en geen NOM nastreef en de noodstroom nog niet aangesloten heb.
Dat is verwaarloosbaar, je doet het niet onder belasting, maar juist als er zo goed als geen belasting op staat. Daarnaast doet het systeem eerst volgens de netcode helemaal het net meten voordat ie op de juiste manier inhaakt en dus zo min mogelijke vonk creert.Scooper schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:21:
Stel dat we vaker tussen modi gaan schakelen op de Victron, zou dat dan nog leiden tot extra slijtage op de schakelrelais? Of kunnen die gewoon duizenden keren mee. Het klinkt altijd nogal belastend...
Onder load is het niet handig, want dan heb je inderdaad die vonk.
3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter
Nee eens maar aangezien er daarvoor eerst nog een 20m kabel getrokken moet worden en wat automaten geplaatst moeten worden duurt dat nog wel evenVorkie schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:30:
[...]
Vergeet je automatisering niet uit te zetten als je hele huis erachter hangt haha, wel zuinig natuurlijk.
Niet onder belasting is een stevige randvoorwaarde.Vorkie schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:30:
Dat is verwaarloosbaar, je doet het niet onder belasting, maar juist als er zo goed als geen belasting op staat. Daarnaast doet het systeem eerst volgens de netcode helemaal het net meten voordat ie op de juiste manier inhaakt en dus zo min mogelijke vonk creert.
Onder load is het niet handig, want dan heb je inderdaad die vonk.
Stel je accepteert dat je (een deel van de dag) geen noodstroomvoorziening hebt om standby verbruik te besparen. En je wil dit uitschakelen dus doen tussen opladen en verbruik van de accu door. Dan zou je doorgaans 4x per dag een schakelmoment hebben toch? Als ik je goed begrijp, betekent dat 4x daags het huis stroomloos. Oftewel: dat plan kan de prullenbak in.
Het plan kan de prullenbak in ALS je je huis achter de MP's heb zitten. Ik heb dat (nog) niet en daarom werkt het hier prima en schakel ik dus op momenten dat er geen (verwaarloosbare) belasting is.Gwaihir schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:57:
[...]
Niet onder belasting is een stevige randvoorwaarde.
Stel je accepteert dat je (een deel van de dag) geen noodstroomvoorziening hebt om standby verbruik te besparen. En je wil dit uitschakelen dus doen tussen opladen en verbruik van de accu door. Dan zou je doorgaans 4x per dag een schakelmoment hebben toch? Als ik je goed begrijp, betekent dat 4x daags het huis stroomloos. Oftewel: dat plan kan de prullenbak in.
Nogmaals, zoals ik al eerder zei, werkt dit enkel als je GEEN gebruik maakt van de noodstroomvoorziening
De noodstroomvoorziening is wat 't ophangen van 3x RS (mogelijk) rechtvaardigt voor ons. De investering van 1000 kWh per jaar daarvoor is iets wat me tegen houdt. (En ik wacht, gezien de opstellingsplek, op de zoutaccu's. Na+Casa is aan de horizon...)
Dat verbruik zelfs meer dan ik verwacht had, eerlijk gezegd. Ik meen 100W gelezen te hebben voor 3x MultiPlus II + GX. Ik had verwacht dat de moderne, elektronische opvolger dan had kunnen halveren. Maar in plaats daarvan gaat het met die 135W (in elk geval n=1) de andere kant op, helaas.
Dat is wat ik scherp probeer te krijgen voor mijn situatie. Maar daarmee wil ik uiteraard op geen enkele manier jouw persoonlijke keuzes onderuit halen, @One-eye864.
Dat verbruik zelfs meer dan ik verwacht had, eerlijk gezegd. Ik meen 100W gelezen te hebben voor 3x MultiPlus II + GX. Ik had verwacht dat de moderne, elektronische opvolger dan had kunnen halveren. Maar in plaats daarvan gaat het met die 135W (in elk geval n=1) de andere kant op, helaas.
Dat is wat ik scherp probeer te krijgen voor mijn situatie. Maar daarmee wil ik uiteraard op geen enkele manier jouw persoonlijke keuzes onderuit halen, @One-eye864.
Ik lees niet anders dat het standby verbruik van mijn 6k5 opstelling op zijn maximum 550kWh per jaar is dan kom je op 115 euro per jaar. Voor dus een 10tje per maand heb je dus wel je noodstroom, handel, je PowerAssist en gewoon een mooi product. En als je dc laadt via mppts verbruik je dus eigenlijk zonnestroom voor dit stuk.Gwaihir schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 18:12:
De noodstroomvoorziening is wat 't ophangen van 3x RS (mogelijk) rechtvaardigt voor ons. De investering van 1000 kWh per jaar daarvoor is iets wat me tegen houdt. (En ik wacht, gezien de opstellingsplek, op de zoutaccu's. Na+Casa is aan de horizon...)
Dat verbruik zelfs meer dan ik verwacht had, eerlijk gezegd. Ik meen 100W gelezen te hebben voor 3x MultiPlus II + GX. Ik had verwacht dat de moderne, elektronische opvolger dan had kunnen halveren. Maar in plaats daarvan gaat het met die 135W (in elk geval n=1) de andere kant op, helaas.
Dat is wat ik scherp probeer te krijgen voor mijn situatie. Maar daarmee wil ik uiteraard op geen enkele manier jouw persoonlijke keuzes onderuit halen, @One-eye864.
En op basis van mijn cijfers zie ik ook inderdaad die 60-70 watt verbruik.
3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter
Volgend mij is er een DESS mode die de Victrons als pass through laat acteren. Ik gebruik SlimLaden op mijn Homey en als deze op Stop gaat wordt de accu niet opgeladen of ontladen.
Vanuit de spec sheet voor de 3 x RS6000 -> 20W idle per device. Dus 60 watt per uur dat is 1.44 kWh per dag en dus 525 kWh per jaar. Deel wordt door je zonnepanelen gecompenseerd dus ergens tussen de 100-150 euro per jaar is de prijs van deze 'verzekering'.Gwaihir schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 18:12:
De noodstroomvoorziening is wat 't ophangen van 3x RS (mogelijk) rechtvaardigt voor ons. De investering van 1000 kWh per jaar daarvoor is iets wat me tegen
Ik kreeg in oktober een brief van Liander dat 2 november de stroom er een paar uur af gaat in de middag. Ik vind het prima om dan even met een haspeltje de koelkast op de multiplus te zetten (AC-out 1).
Ik geef toe dat de 1-fase setup mijn stokpaardje is, maar ik vind dat altijd een serieuze overweging omdat een 3-fase setup - afhankelijk van je situatie - veel moeilijker terug is te verdienen binnen een 'redelijke' termijn.
Wat is nu écht nodig en belangrijk?
De Natrium batterijen zijn qua voltage reeks naar mijn weten niet compatibel met de meeste 48V omvormers. Tenzij die dingen met een voltage converter worden afgeleverd - wat verliezen geeft - zie ik Natrium niet snel in huizen verschijnen.houdt. (En ik wacht, gezien de opstellingsplek, op de zoutaccu's. Na+Casa is aan de horizon...)
[ Voor 21% gewijzigd door Q op 22-10-2026 22:07 ]
Even een vraagje mbt een nieuwe installatie. Iemand heeft mij gevraagd om mee te kijken/denken bij een nieuwe setup. Nu heb ik zelf wat ervaring met 3x Multi-RS Solar, 64kWh aan accu's en nog een stuk of 50 paneeltjes waarvan een deel op APsystems micro inverters aan de AC-out. Dat loopt als een trein.
Deze persoon in kwestie heeft al 64 panelen op een SolarEdge SE17K zitten. In hoeverre kun je dat combineren met een setup van 3x Multi-RS (Solar)? In zo'n beetje alle documentatie zie ik namelijk verwijzingen naar Multiplussen.
Deze persoon in kwestie heeft al 64 panelen op een SolarEdge SE17K zitten. In hoeverre kun je dat combineren met een setup van 3x Multi-RS (Solar)? In zo'n beetje alle documentatie zie ik namelijk verwijzingen naar Multiplussen.
Y'24
@RvV Een Solar Edge systeem kan wel 'geïntegreerd' worden met een MultiPlus via Sunspec protocol, maar niet met een Multi-RS. De optimizers van SE kunnen niet 'praten' met een Multi-RS omvormer. Een andere optie is de SE omvormer weghalen inclusief optimizers en laten regelen door Multi-RS. Maar als je al 64 panelen hebt is dat een aardige klus.
Ik heb gekozen voor Multiplussen, en de SE omvormer laten praten met de Victron Cerbo. De panelen liggen hier op veel richtingen/hoeken + gedeeltelijke schaduwwerking, waardoor optimalisatie per paneel benodigd is. Ja je hebt dan omzet verliezen vanwege DC-AC-DC.
Je ziet veelal SE gecombineerd worden met Multiplussen en een uitbreiding middels MPPT's voor directe DC-DC lading.
Ik heb gekozen voor Multiplussen, en de SE omvormer laten praten met de Victron Cerbo. De panelen liggen hier op veel richtingen/hoeken + gedeeltelijke schaduwwerking, waardoor optimalisatie per paneel benodigd is. Ja je hebt dan omzet verliezen vanwege DC-AC-DC.
Je ziet veelal SE gecombineerd worden met Multiplussen en een uitbreiding middels MPPT's voor directe DC-DC lading.
15,0 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP
Hier ben ik zo ook begonnen. Ik zat echter met het probleem dat in sommige situaties de stroom door de Nul te hoog was. De warmtepomp ging deze zomer soms op de weerstanden sanitair warm water maken en die zaten op fase 2/3 terwijl de compressor, de sma en de victron op fase 1 zat. Ik kreeg de victron niet zo geregeld dat er maar max 5kW terug naar buiten ging.Q schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 22:03:
[...]
Ik geef toe dat de 1-fase setup mijn stokpaardje is, maar ik vind dat altijd een serieuze overweging omdat een 3-fase setup - afhankelijk van je situatie - veel moeilijker terug is te verdienen binnen een 'redelijke' termijn.
Daarnaast had ik ook nog 2 extra mppt rs'en nodig voor mijn zonnepanelen, de multirs'en waren even duur.
Nu ben ik alleen eens benieuwd hoe het met de belastings dienst gaat aflopen in België omdat ik boven de mysterieuze 10kVA grens zit. De installateur zei dat het geen probleem ging zijn, ik wacht nog even af.
Denk er ook om dat de multi RS solar maar MAX 450vdc aan kan op de MPPT. Bij een solaredge systeem met 64 panelen zal je snel boven de 450v zitten. Ik ga om die reden volgend weekend de bestaande in-dak zonnepanelen verwijderen, dit zijn oude panelen met iets van 200wp, ik heb last van lekkage en wil van de panelen af. Dus het dak ga ik dichtleggen met dakpannen en er komen 36 460wp panelen op te leggen die in 4 groepen van 9 panelen op 3x RS solar worden aangesloten. Ik blijf dan mooi onder de 450vdc per mppt.RvV schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 23:24:
Even een vraagje mbt een nieuwe installatie. Iemand heeft mij gevraagd om mee te kijken/denken bij een nieuwe setup. Nu heb ik zelf wat ervaring met 3x Multi-RS Solar, 64kWh aan accu's en nog een stuk of 50 paneeltjes waarvan een deel op APsystems micro inverters aan de AC-out. Dat loopt als een trein.
Deze persoon in kwestie heeft al 64 panelen op een SolarEdge SE17K zitten. In hoeverre kun je dat combineren met een setup van 3x Multi-RS (Solar)? In zo'n beetje alle documentatie zie ik namelijk verwijzingen naar Multiplussen.
Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant
Je moet ook onder de 8x float voltage van je accu blijven.ahjwinth schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 08:08:
[...]
Denk er ook om dat de multi RS solar maar MAX 450vdc aan kan op de MPPT. Bij een solaredge systeem met 64 panelen zal je snel boven de 450v zitten. Ik ga om die reden volgend weekend de bestaande in-dak zonnepanelen verwijderen, dit zijn oude panelen met iets van 200wp, ik heb last van lekkage en wil van de panelen af. Dus het dak ga ik dichtleggen met dakpannen en er komen 36 460wp panelen op te leggen die in 4 groepen van 9 panelen op 3x RS solar worden aangesloten. Ik blijf dan mooi onder de 450vdc per mppt.
En met de panelen ook ff uitrekenen wat het voltage is bij -10 als de zon schijnt. Zou zonde zijn als je de mppt opblaast.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
Idle komt bij mij aardig in de buurt denk ik. Maar bij mij draait het spul nooit idle.Q schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 22:03:
[...]
Vanuit de spec sheet voor de 3 x RS6000 -> 20W idle per device. Dus 60 watt per uur dat is 1.44 kWh per dag en dus 525 kWh per jaar. Deel wordt door je zonnepanelen gecompenseerd dus ergens tussen de 100-150 euro per jaar is de prijs van deze 'verzekering'.
[...]
Hier wat observaties:
- Op energie van AC->AC: nagenoeg geen eigen verliezen: 0W verbruik* (pass through mode)
- Op energie van DC->DC: bij opstarten solar naar ~50/60W verlies. Bij 2kW opbrengst ~130W verlies. Bij 4kW opbrengst ~200W verlies. (In pass through, dus geen DC<->AC-verliezen)
- Op energie van DC->AC: Bij 180W load ongeveer 85W verlies. Bij 3kW load is dit ongeveer 120W verlies ('s nachts gemeten, dus geen DC->DC verliezen)
- Op energie van AC->DC: Bij 14,8kW uit grid + 3kW uit solar waarbij 16,1kW in de batterij beland en rest door huis wordt verbruikt: 1580W verlies. Bij 13,5kW uit grid + 3kW uit solar waarbij 15kW in de batterij beland: 1420W verlies. (helaas dus inclusief wat DC->DC)
Als je dit jaarbreed wil doorrekenen blijken 2 elementen het meeste van toepassing: Hoeveelheid solar en hoeveel cycli je gaat doen van laden/ontladen.
Ik meet deze gegevens sinds ongeveer een maand, waarbij we steeds minder zon hebben. Mijn trendlijn van de verliezen nam af van ongeveer 3,5kWh per dag naar 2,8kWh per dag. Maar op dagen dat ik mijn accu (96kWh) bijtankte vanuit het net verloor ik tussen de 6,8 en 7,2kWh op een enkele dag.
*Kanttekening: De MultiRS ziet 7W verbruik op elke fase op de AC-IN die de P1-meter niet zit. Dat is dus in totaal 20W die ik niet volledig kan plaatsen. Deze staat onterecht toegewezen aan de AC-IN, maar waar deze vandaan komt? Misschien eigen verbruik van de Victron, misschien een misrekening op de AC-OUT of misschien wel DC-verliezen. Zeg het maar.
SRK35ZS-W
Warmte verlies in de kabels?Scooper schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 12:10:
[...]
Idle komt bij mij aardig in de buurt denk ik. Maar bij mij draait het spul nooit idle.
Hier wat observaties:
- Op energie van AC->AC: nagenoeg geen eigen verliezen: 0W verbruik* (pass through mode)
- Op energie van DC->DC: bij opstarten solar naar ~50/60W verlies. Bij 2kW opbrengst ~130W verlies. Bij 4kW opbrengst ~200W verlies. (In pass through, dus geen DC<->AC-verliezen)
- Op energie van DC->AC: Bij 180W load ongeveer 85W verlies. Bij 3kW load is dit ongeveer 120W verlies ('s nachts gemeten, dus geen DC->DC verliezen)
- Op energie van AC->DC: Bij 14,8kW uit grid + 3kW uit solar waarbij 16,1kW in de batterij beland en rest door huis wordt verbruikt: 1580W verlies. Bij 13,5kW uit grid + 3kW uit solar waarbij 15kW in de batterij beland: 1420W verlies. (helaas dus inclusief wat DC->DC)
Als je dit jaarbreed wil doorrekenen blijken 2 elementen het meeste van toepassing: Hoeveelheid solar en hoeveel cycli je gaat doen van laden/ontladen.
Ik meet deze gegevens sinds ongeveer een maand, waarbij we steeds minder zon hebben. Mijn trendlijn van de verliezen nam af van ongeveer 3,5kWh per dag naar 2,8kWh per dag. Maar op dagen dat ik mijn accu (96kWh) bijtankte vanuit het net verloor ik tussen de 6,8 en 7,2kWh op een enkele dag.
*Kanttekening: De MultiRS ziet 7W verbruik op elke fase op de AC-IN die de P1-meter niet zit. Dat is dus in totaal 20W die ik niet volledig kan plaatsen. Deze staat onterecht toegewezen aan de AC-IN, maar waar deze vandaan komt? Misschien eigen verbruik van de Victron, misschien een misrekening op de AC-OUT of misschien wel DC-verliezen. Zeg het maar.
Bij volle load is er aardig wat verlies over de kabels. Dat komt omdat ik ~25 meter 5x4mm2 kabel heb hergebruikt van de solar. Ik heb nu ingesteld dat ik 1 uur 3x25A mag trekken en dat het daarna terug gaat naar 3x20A. Misschien later nog eens upgraden naar 5x10mm2. Terug naar het huis ligt al wel 5x10mm2, dat is ook wel nodig want die is afgezekerd op 3x40A. Op DC overigens nauwelijks verliezen, daar ligt 3x70mm2 van max 1 meter.
Maar als ik de setpoint voor de grid op 0W instel wordt er -7W door de P1 gemeten. Dan is er dus geen belasting op de lijn en dus geen verlies. Bij instellen van de setpoint op 7W gaat de P1 netjes naar 0W. Misschien nog een keer een VM-3P75CT installeren. Maar eigenlijk ben ik buiten deze afwijking bijzonder goed te spreken over hoe strak hij hem rondom de 0 weet te houden.
[ Voor 12% gewijzigd door Scooper op 23-10-2026 15:57 ]
SRK35ZS-W
Iedereen al de PHP update van de Cerbo gedaan? !!!!!
Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.
@blaaspijp is dat de v3.85? Kan er weinig over vinden. Changelog zit achter een installer account
Vertel er graag meer over...blaaspijp schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 17:39:
Iedereen al de PHP update van de Cerbo gedaan? !!!!!
Niet PHP probleem, want dat lezen we in de kranten.
Wel situatie in Cerbo.
Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.
https://professional.vict...firmware%20changelog.docxKnielen schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 19:13:
@blaaspijp is dat de v3.85? Kan er weinig over vinden. Changelog zit achter een installer account
ja, php update, nodejs update, root certificate update ivm eMudhra, timezone db update en dan nog "further security and stability updates"Knielen schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 19:13:
@blaaspijp is dat de v3.85? Kan er weinig over vinden. Changelog zit achter een installer account
Als je Cerbo niet aan het internet hangt, dan zou ik me niet zoveel zorgen maken. Tenzij je een bijdehante techneut puber thuis hebt 😋
offtopic:
Hangt je Cerbo wel met haar management interface aan het internet dan vraag je om de “Franse koelkast behandeling”.
Hangt je Cerbo wel met haar management interface aan het internet dan vraag je om de “Franse koelkast behandeling”.
Zo te zien hier automatisch geïnstalleerd op de Cerbo, 3.85 en geen firmware update beschikbaar.
Zie geen issues, alsof er niets veranderd is.
Zie geen issues, alsof er niets veranderd is.
3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter
Heb jij de Victron op auto update staan? Heeft iemand jou verteld dat dit risicovol is?
Verder ga ik er toch vanuit dat iedereen hier die een Victron zelf heeft gebouwd een installer account heeft.
Verder ga ik er toch vanuit dat iedereen hier die een Victron zelf heeft gebouwd een installer account heeft.
Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.
Living on the edge heet dat toch?blaaspijp schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 08:31:
Heb jij de Victron op auto update staan? Heeft iemand jou verteld dat dit risicovol is?
Verder ga ik er toch vanuit dat iedereen hier die een Victron zelf heeft gebouwd een installer account heeft.
Maar goed heb maar eens aangepast naar controleren ipv gelijk updaten, had er eigenlijk niet bij stil gestaan, het is niet dat het huis op zwart gaat als de Cerbo even geen zin meer heeft.
3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter
Auto update van cerbo is niets mis mee.
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
De Dyness Powerbrick Plus komt in dit topic regelmatig voorbij. Zijn er ook Tweakers die deze toevallig "direct" bij een leverancier in China besteld hebben? Ik ben benieuwd naar andermans ervaringen, de prijsverschillen lijken (zelfs inclusief verzendkosten en invoer) vrij gunstig.
Ter beeldvorming heb ik onderstaand aanbod gehad voor twee stuks:
Stukprijs: € 1455,-
Verzendkosten (DDP): € 420,-
Totaal per stuk: € 1665,-
Ter beeldvorming heb ik onderstaand aanbod gehad voor twee stuks:
Stukprijs: € 1455,-
Verzendkosten (DDP): € 420,-
Totaal per stuk: € 1665,-
Tesla Model 3 AWD 19" 2021 | Renault 5 Techno 52kWh 150pk | 11 kWp PV | Itho WPU 4G | https://www.tindie.com/products/35869/
Volgens mij klopt er ergens een cijfertje niet?JoooostB schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:15:
De Dyness Powerbrick Plus komt in dit topic regelmatig voorbij. Zijn er ook Tweakers die deze toevallig "direct" bij een leverancier in China besteld hebben? Ik ben benieuwd naar andermans ervaringen, de prijsverschillen lijken (zelfs inclusief verzendkosten en invoer) vrij gunstig.
Ter beeldvorming heb ik onderstaand aanbod gehad voor twee stuks:
Stukprijs: € 1455,-
Verzendkosten (DDP): € 420,-
Totaal per stuk: € 1665,-
Ik zag hem zo snel voor 1625 euro excl. BTW ook in NL staan volgens mij.
De 1665 is inclusief belastingen, Delivered Duty Paid (DDP). Dat scheelt dus een goede 300 euro per stuk.rube schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:23:
[...]
Volgens mij klopt er ergens een cijfertje niet?
Ik zag hem zo snel voor 1625 euro excl. BTW ook in NL staan volgens mij.
Tesla Model 3 AWD 19" 2021 | Renault 5 Techno 52kWh 150pk | 11 kWp PV | Itho WPU 4G | https://www.tindie.com/products/35869/
1445+420=1865 en geen 1665?JoooostB schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:25:
[...]
De 1665 is inclusief belastingen, Delivered Duty Paid (DDP). Dat scheelt dus een goede 300 euro per stuk.
Beter lezen, de verzendkosten zijn verdeeld over 2 stuks.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Ik snap de verwarring, maar de 420 euro verzendkosten is voor twee stuks, dus 210 per stuk: 1455+210 = 1665
edit:
rekenfoutjes bleken toch geen rekenfoutjes :)
rekenfoutjes bleken toch geen rekenfoutjes :)
[ Voor 29% gewijzigd door JoooostB op 24-10-2026 19:35 ]
Tesla Model 3 AWD 19" 2021 | Renault 5 Techno 52kWh 150pk | 11 kWp PV | Itho WPU 4G | https://www.tindie.com/products/35869/
Volgens mij is mijn Daly bms al overleden.. de accu was afgelopen nacht amper gebruikt, toen ik vanochtend leek was hij opeens volgas aan het laden. Als ik in de historie kijk zie ik dat het voltage van het pakket opeens van 51.3 naar 50.3 zakt. De weergegeven soc daalde dus ook van 86 maar 5 in een half uur. En mijn Daly bms doet niks meer.
Wat mijn theorie nu is is dat de bms intern kortsluiting heeft gemaakt, vandaar de plotselinge voltage drop. En aan de hand daarvan heeft Victron de soc weer aangepast en ging daarom laden.
Denken jullie dat dit kan wat ik zeg?
In ieder geval wil ik nu een bms dat communiceert met de cerbo. Dus een jk bms, en dan doe ik allesede door jullie commentaar maareteen in een nette behuizing.
Hebben jullie nog tips welke zelfbouw behuizing ik moet nemen met een jk bms? Ik zie door de bomen het bos niet meer...
Wat mijn theorie nu is is dat de bms intern kortsluiting heeft gemaakt, vandaar de plotselinge voltage drop. En aan de hand daarvan heeft Victron de soc weer aangepast en ging daarom laden.
Denken jullie dat dit kan wat ik zeg?
In ieder geval wil ik nu een bms dat communiceert met de cerbo. Dus een jk bms, en dan doe ik allesede door jullie commentaar maareteen in een nette behuizing.
Hebben jullie nog tips welke zelfbouw behuizing ik moet nemen met een jk bms? Ik zie door de bomen het bos niet meer...
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
Komen hier nog invoerkosten bij?JoooostB schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:15:
De Dyness Powerbrick Plus komt in dit topic regelmatig voorbij. Zijn er ook Tweakers die deze toevallig "direct" bij een leverancier in China besteld hebben? Ik ben benieuwd naar andermans ervaringen, de prijsverschillen lijken (zelfs inclusief verzendkosten en invoer) vrij gunstig.
Ter beeldvorming heb ik onderstaand aanbod gehad voor twee stuks:
Stukprijs: € 1455,-
Verzendkosten (DDP): € 420,-
Totaal per stuk: € 1665,-
En welk Plus model betreft het? Want b.v. de verwarmer is optioneel. Dit voor een zuiver prijsvergelijk.
Ik heb 3x multi RS Solar met 13 panelen op 2x multi RS en 24 panelen op een SolarEdge 10K omvormer via A-C op A-C-Out. Modbus over IP werkt prima, zolang als je de juiste versies aanhoudt. (Niet SE upgraden naar de laatste versie)RvV schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 23:24:
Even een vraagje mbt een nieuwe installatie. Iemand heeft mij gevraagd om mee te kijken/denken bij een nieuwe setup. Nu heb ik zelf wat ervaring met 3x Multi-RS Solar, 64kWh aan accu's en nog een stuk of 50 paneeltjes waarvan een deel op APsystems micro inverters aan de AC-out. Dat loopt als een trein.
Deze persoon in kwestie heeft al 64 panelen op een SolarEdge SE17K zitten. In hoeverre kun je dat combineren met een setup van 3x Multi-RS (Solar)? In zo'n beetje alle documentatie zie ik namelijk verwijzingen naar Multiplussen.
Goedemorgen,
Ik heb bij een installateur een offerte opgevraagd en kreeg deze prijzen voor een Victron 1 fase set met multiplus 6k5 omvormer (€2900) + Dyness Powerbrick Plus (€2450) + Cerbo GX + display. Installateur (wel NeN gecertificeerd) rekent 1450 euro installatiekosten, hij zegt erbij dat het vrij standaard werk is. Vind de installatiekosten nog wel een beetje hoog, jullie ook? Ook de totaalprijs €6900, ik kan dan wel btw terugvragen... Wat is een richtprijs voor zo'n set?
Ik heb bij een installateur een offerte opgevraagd en kreeg deze prijzen voor een Victron 1 fase set met multiplus 6k5 omvormer (€2900) + Dyness Powerbrick Plus (€2450) + Cerbo GX + display. Installateur (wel NeN gecertificeerd) rekent 1450 euro installatiekosten, hij zegt erbij dat het vrij standaard werk is. Vind de installatiekosten nog wel een beetje hoog, jullie ook? Ook de totaalprijs €6900, ik kan dan wel btw terugvragen... Wat is een richtprijs voor zo'n set?
@morlune vergelijk 3 offertes met elkaar.
Installatie zit neem ik aan ook alle toebehoren bij zoals kabels, goten, zekeringen, uur-tarief? Ga maar eens rekenen met al de toebehoren die je nodig hebt en gereedschappen (tangen, geijkte multi meter, stroom tang, etc, etc.). Dikke koperen kabels zijn ook erg prijzig.
<knip> Mag gewoon hier
Voor 22K zou je wel een systeem met 3x 6k5 en 64kWh moeten krijgen. En anders kan ik wel iets voor je betekenen.
Installatie zit neem ik aan ook alle toebehoren bij zoals kabels, goten, zekeringen, uur-tarief? Ga maar eens rekenen met al de toebehoren die je nodig hebt en gereedschappen (tangen, geijkte multi meter, stroom tang, etc, etc.). Dikke koperen kabels zijn ook erg prijzig.
<knip> Mag gewoon hier
Voor 22K zou je wel een systeem met 3x 6k5 en 64kWh moeten krijgen. En anders kan ik wel iets voor je betekenen.
[ Voor 57% gewijzigd door Septillion op 26-10-2026 15:16 ]
15,0 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP
ik sta morgen op het punt om de Victrons aan te sluiten op de accu's.
Plan is:
1. + van Accupack 1 van de Power in los halen
2. Een 60v lampje op de klauke kabeloog aansluit met krokedillen bekje.
3. DC Schakelaar accu pakket aanzetten.
4. Met 2e krokendillen bekje weer op de + van de power in aansluiten zodat de spanning rustig kan oplopen.
Als dit klaar is , na 10 a 15 sec? Dan de Multiplussen inschakelen. Is dit de correcte methode?
Daarnaast het volgende:
Ik wil eerst gewoon 1 accu pack gaan belasten / testen en daarna een 2e accupack koppelen.
Kan ik tijdens de configuratie van de 3fase dongel eerst gewoon 1 accupack opgeven van 314AH en als het 2e accupakket erbij aansluit, deze later configureren om VRM naar 628AH? Of ziet Victron dit automatisch als ik het 2e pack met elkaar verbind.
Plan is:
1. + van Accupack 1 van de Power in los halen
2. Een 60v lampje op de klauke kabeloog aansluit met krokedillen bekje.
3. DC Schakelaar accu pakket aanzetten.
4. Met 2e krokendillen bekje weer op de + van de power in aansluiten zodat de spanning rustig kan oplopen.
Als dit klaar is , na 10 a 15 sec? Dan de Multiplussen inschakelen. Is dit de correcte methode?
Daarnaast het volgende:
Ik wil eerst gewoon 1 accu pack gaan belasten / testen en daarna een 2e accupack koppelen.
Kan ik tijdens de configuratie van de 3fase dongel eerst gewoon 1 accupack opgeven van 314AH en als het 2e accupakket erbij aansluit, deze later configureren om VRM naar 628AH? Of ziet Victron dit automatisch als ik het 2e pack met elkaar verbind.
[ Voor 5% gewijzigd door Possible op 26-10-2026 14:47 ]
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Ik zou het accupakket volledig aansluiten zoals het nodig is. Dan zet je de lamp over de DC schakelaar met 2 krokodillen klemmen. Vervolgens zullen de condensatoren gaan laden. Als de spanning op de omvormer in de buurt komt van de accu spanning kan je de dc schakelaar omzetten en het lampje er af halen.
Denk er om dat je verschil kan hebben tussen de accupakketen, dus als je ze parallel gaat schakelen kunnen er hoge stromen van de ene naar de andere accu vloeien. Daarom is het beter om ieder pakket vol te laden nadat je ze hebt getest en als ze allemaal vol zijn ( cel spanning 3.5 of hoger bij lifepo) parallel schakelen, zo voorkom je dat er stromen gaan lopen tussen de pakketten.
Ik heb de BMS niet verbonden dus Victron weet niet hoeveel accu’s er zijn, ik heb gewoon de Ah ingesteld op het totaal van de 3 pakketten in parallel.
Denk er om dat je verschil kan hebben tussen de accupakketen, dus als je ze parallel gaat schakelen kunnen er hoge stromen van de ene naar de andere accu vloeien. Daarom is het beter om ieder pakket vol te laden nadat je ze hebt getest en als ze allemaal vol zijn ( cel spanning 3.5 of hoger bij lifepo) parallel schakelen, zo voorkom je dat er stromen gaan lopen tussen de pakketten.
Ik heb de BMS niet verbonden dus Victron weet niet hoeveel accu’s er zijn, ik heb gewoon de Ah ingesteld op het totaal van de 3 pakketten in parallel.
Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant
Ja het 'probleem' is nu inderdaad dat het ene acupakket x voltage heeft en de andere x. Ze matchen nu nog niet. Vandaar dat ik eerst 1 accu pakket wou aansluiten. Ik heb helaas geen aparte lader/ontlader dan de multuplussen zelf... Dus vandaar dat ik 1 accupakket eerst volledig wil laden / ontladen / testen met een warmtebeeld camera. Als de dit vervolgens goed is. Dit accupakket vol houden, loskoppelen, en vervolgens het 2e accupakket gaan testen met laden/ontladen. Als laatste deze pack ook naar 100% laden (of meten wat voltage is zodat deze gelijk is met het eerste pack), en dan uiteindelijk beiden aansluiten en koppelen.ahjwinth schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:01:
Ik zou het accupakket volledig aansluiten zoals het nodig is. Dan zet je de lamp over de DC schakelaar met 2 krokodillen klemmen. Vervolgens zullen de condensatoren gaan laden. Als de spanning op de omvormer in de buurt komt van de accu spanning kan je de dc schakelaar omzetten en het lampje er af halen.
Denk er om dat je verschil kan hebben tussen de accupakketen, dus als je ze parallel gaat schakelen kunnen er hoge stromen van de ene naar de andere accu vloeien. Daarom is het beter om ieder pakket vol te laden nadat je ze hebt getest en als ze allemaal vol zijn ( cel spanning 3.5 of hoger bij lifepo) parallel schakelen, zo voorkom je dat er stromen gaan lopen tussen de pakketten.
Ik heb de BMS niet verbonden dus Victron weet niet hoeveel accu’s er zijn, ik heb gewoon de Ah ingesteld op het totaal van de 3 pakketten in parallel.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Klinkt goed Possible, zo heb ik dit ook gedaan, ik had 3x 280ah 16 cellen pakketten op die manier gekoppeld. De MP gebruikt om te laden. Ik zou als ik jou was ook even zorgen dat het BMS de cellen kan balanceren, dus laad het pakken vol en laat de MP een tijdje op 56volt staan zodat de balancer zijn werk kan doen. Doe dat met alle pakketten en dan kan je alles parallel zetten
Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant
Pack 1 heeft een onbalans van 0.013Vahjwinth schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:10:
Klinkt goed Possible, zo heb ik dit ook gedaan, ik had 3x 280ah 16 cellen pakketten op die manier gekoppeld. De MP gebruikt om te laden. Ik zou als ik jou was ook even zorgen dat het BMS de cellen kan balanceren, dus laad het pakken vol en laat de MP een tijdje op 56volt staan zodat de balancer zijn werk kan doen. Doe dat met alle pakketten en dan kan je alles parallel zetten
pack 2 is goed: 0.01V
Met de JK BMS gaat dat natuurlijk eeuwen duren. Dit wou ik gewoon eerst door de multuiplus laten doen, Volledig opladen naar 3.55v (hoger durf ik niet denk .. ik? Of veilig om naar 3.6v te gaan?
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
@Possible Onbalans kan je pas uitspraken over doen rond 3.5V per cel. Het verschil in spanning wat je nu ziet zegt dus niks.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
En zou je dan maximaal gaan met opladen naar 3.65v?Rimco schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:51:
@Possible Onbalans kan je pas uitspraken over doen rond 3.5V per cel. Het verschil in spanning wat je nu ziet zegt dus niks.
Of toch iets eronder zitten? Betreft EVE cellen 314AH
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Wat vragen en gedachten.morlune schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 07:47:
Goedemorgen,
Ik heb bij een installateur een offerte opgevraagd en kreeg deze prijzen voor een Victron 1 fase set met multiplus 6k5 omvormer (€2900) + Dyness Powerbrick Plus (€2450) + Cerbo GX + display. Installateur (wel NeN gecertificeerd) rekent 1450 euro installatiekosten, hij zegt erbij dat het vrij standaard werk is. Vind de installatiekosten nog wel een beetje hoog, jullie ook? Ook de totaalprijs €6900, ik kan dan wel btw terugvragen... Wat is een richtprijs voor zo'n set?
Een installateur die NEN gecertificeerd is... is dat NEN3140 of NEN1010? Ik ken geen certificerende instantie voor NEN1010 (wat een standaard is over goed ontwerp), en NEN3140 kan vrijwel iedereen hier halen met een dagje cursus volgen.
Ik zit net in het proces om voor mijn ouders een 1 fase multi-rs solar systeem te bestellen:
1030 voor de MRSS
221 voor Cerbo GX-MK3
149 voor Lynx T-class Power In
66 euro T-class 225A (1x)
169 euro voor Lynx distributor
299 euro voor Lynx VE Shunt 1000
150 euro accu kabels
80 euro mega fuse (2x)
25 euro type a RS485 kabel
en
1995 euro Pylon Fidus 16kwh buiten accu
neem nog 300 euro voor wat klein installatie materiaal en eventueel nog 300 euro voor een groepenkast uitbreiding en wat 5x6mm2 kabel, en dan ben je nog steeds minder dan 4800 euro kwijt.
Ik denk dat @Noord dit voor de helft van het verschil met 6900 euro prima kan installeren :)
(als het in de buurt is kan ik het wellicht ook installeren, en ik ben ook NEN3140 gecertificeerd
Is die Pylon Fidus een nieuw type? Ik heb die nog niet eerder gezien. Lijkt een mooie batterij en vergelijkbaar met de Dyness Powerbrick Plus.
Uit ervaring heb ik gemerkt dat de stromen niet zo groot zijn (binnen de specs van wat een accu mag hebben). Eén van de recente video’s van off grid garage heeft dit nog gedemonstreerd.Possible schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:07:
[...]
Ja het 'probleem' is nu inderdaad dat het ene acupakket x voltage heeft en de andere x. Ze matchen nu nog niet. Vandaar dat ik eerst 1 accu pakket wou aansluiten. Ik heb helaas geen aparte lader/ontlader dan de multuplussen zelf... Dus vandaar dat ik 1 accupakket eerst volledig wil laden / ontladen / testen met een warmtebeeld camera. Als de dit vervolgens goed is. Dit accupakket vol houden, loskoppelen, en vervolgens het 2e accupakket gaan testen met laden/ontladen. Als laatste deze pack ook naar 100% laden (of meten wat voltage is zodat deze gelijk is met het eerste pack), en dan uiteindelijk beiden aansluiten en koppelen.
Zorg voor een ampere tang en meet de stroom als je de accu’s parallel zet, die stroom is het hoogste wat je gaat zien. Al zou je 100A+ zien, geen punt, dat is maar kort en dat vlakt af, en anders haal je de accu’s weer los.
maar het mag ook prima op de door jezelf voorgestelde methode, kost mogelijk iets meer tijd/werk.
[ Voor 4% gewijzigd door Q op 26-10-2026 23:05 ]
ik zocht een buiten batterij, iets wat mijn ouders veilig in de tuin kunnen zetten. Deze is IP65 en ingebouwde heating pad. Geen idee wat erbij zit, we gaan het zien als ie binnenkomt.Franciesco schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:18:
Is die Pylon Fidus een nieuw type? Ik heb die nog niet eerder gezien. Lijkt een mooie batterij en vergelijkbaar met de Dyness Powerbrick Plus.
Mooi batterijtje inderdaad. Ik zie wel in de specsheets dat er een 'Pro' versie is met self-heating en een 'gewone' versie zonder. Op NKON noemen ze het een 'Plus'... Maar goed, mijn boodschap: check goed of je de versie met verwarming/self-heating bestelt als je buiten wilt plaatsen.Beer070 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:26:
[...]
Wat vragen en gedachten.
Een installateur die NEN gecertificeerd is... is dat NEN3140 of NEN1010? Ik ken geen certificerende instantie voor NEN1010 (wat een standaard is over goed ontwerp), en NEN3140 kan vrijwel iedereen hier halen met een dagje cursus volgen.
Ik zit net in het proces om voor mijn ouders een 1 fase multi-rs solar systeem te bestellen:
1030 voor de MRSS
221 voor Cerbo GX-MK3
149 voor Lynx T-class Power In
66 euro T-class 225A (1x)
169 euro voor Lynx distributor
299 euro voor Lynx VE Shunt 1000
150 euro accu kabels
80 euro mega fuse (2x)
25 euro type a RS485 kabel
en
1995 euro Pylon Fidus 16kwh buiten accu
neem nog 300 euro voor wat klein installatie materiaal en eventueel nog 300 euro voor een groepenkast uitbreiding en wat 5x6mm2 kabel, en dan ben je nog steeds minder dan 4800 euro kwijt.
Ik denk dat @Noord dit voor de helft van het verschil met 6900 euro prima kan installeren :)
(als het in de buurt is kan ik het wellicht ook installeren, en ik ben ook NEN3140 gecertificeerd)
Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)
Er is een versie 'met' en een versie zonder heating. Dus check dat goed.Beer070 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:09:
[...]
ik zocht een buiten batterij, iets wat mijn ouders veilig in de tuin kunnen zetten. Deze is IP65 en ingebouwde heating pad. Geen idee wat erbij zit, we gaan het zien als ie binnenkomt.
Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)
Mooiste is om totale spanning te reguleren zodat maximale celspanning op 3.6v blijft. Dan zou de rest bij moeten trekken door het balanceren.Possible schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 18:19:
[...]
En zou je dan maximaal gaan met opladen naar 3.65v?
Of toch iets eronder zitten? Betreft EVE cellen 314AH
Dat kan je ook handmatig, maar langzamer, door steeds je max DVCC spanning stap voor stap te verhogen. Ook 3.55v is dan prima. Je BMS zou moeten ingrijpen mocht het op 3.65v uitkomen.
Je wilt ze daarna weer laten zakken tot een 3.45v in rust, maar dat is voor 1x balanceren nog niet zo relevant.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
3.45 is beterRimco schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:23:
Mooiste is om totale spanning te reguleren zodat maximale celspanning op 3.6v blijft. Dan zou de rest bij moeten trekken door het balanceren.
Guide for LiFePO4 Voltage Chart & SOC 12V/24V/48V – PowMr
@Jesaul op de lange termijn helemaal mee eens, maar als je de eerste keer wat sneller wilt balanceren kan dat prima op 3.6v.
Ik noem dan ook beiden.
Ik noem dan ook beiden.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Ik heb zojuist de Multiplussen voorzien van stroom. Ik moet de AC In eerst wel gaan uitschakelen om te voorkomen dat ze direct gaan laden toch tijdens het configueren? Als ik ze naar ''Charge Only" de knop omzet dan zullen ze direct de accu gaan laden.
[ Voor 5% gewijzigd door Possible op 27-10-2026 13:04 ]
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Als je vrienden in Dld hebt kun je daar bestellen, betaal je geen BTW. In Dld zijn die spullen BTW vrij.Beer070 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:26:
[...]
Wat vragen en gedachten.
Een installateur die NEN gecertificeerd is... is dat NEN3140 of NEN1010? Ik ken geen certificerende instantie voor NEN1010 (wat een standaard is over goed ontwerp), en NEN3140 kan vrijwel iedereen hier halen met een dagje cursus volgen.
Ik zit net in het proces om voor mijn ouders een 1 fase multi-rs solar systeem te bestellen:
1030 voor de MRSS
221 voor Cerbo GX-MK3
149 voor Lynx T-class Power In
66 euro T-class 225A (1x)
169 euro voor Lynx distributor
299 euro voor Lynx VE Shunt 1000
150 euro accu kabels
80 euro mega fuse (2x)
25 euro type a RS485 kabel
en
1995 euro Pylon Fidus 16kwh buiten accu
neem nog 300 euro voor wat klein installatie materiaal en eventueel nog 300 euro voor een groepenkast uitbreiding en wat 5x6mm2 kabel, en dan ben je nog steeds minder dan 4800 euro kwijt.
Ik denk dat @Noord dit voor de helft van het verschil met 6900 euro prima kan installeren :)
(als het in de buurt is kan ik het wellicht ook installeren, en ik ben ook NEN3140 gecertificeerd)
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Alleen als je ESS aan hebt gezet en dan nog alleen als je ESS een tijdsschema hebt gegeven volgens mij.Possible schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:03:
Ik heb zojuist de Multiplussen voorzien van stroom. Ik moet de AC In eerst wel gaan uitschakelen om te voorkomen dat ze direct gaan laden toch tijdens het configueren? Als ik ze naar ''Charge Only" de knop omzet dan zullen ze direct de accu gaan laden.
Maar ik heb eerst ook de groep voor AC-IN uitgeschakeld en die pas na configuratie ingeschakeld.
Tjek! Oke thxHRV schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:40:
[...]
Alleen als je ESS aan hebt gezet en dan nog alleen als je ESS een tijdsschema hebt gegeven volgens mij.
Maar ik heb eerst ook de groep voor AC-IN uitgeschakeld en die pas na configuratie ingeschakeld.
Zal de VE Configure nu gaan starten om de configuratie van de batterij door te zetten!
Ik zie op internet dat men dit per multiplus doet,echter kan je ook kiezen voor ''Send Config to all devices''. Dan hoef je toch maar 1x de configuratie te starten op 1 MP?
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
De ESS assistant moet je op iedere multiplus afzonderlijk installeren. Dat gaat helaas niet met "send to all"
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Oké de multiplussen draaien! De omschakelaar staat nu nog in de grid modus. In vrm zie ik nu niet het totaal verbruik van mijn huis. Ik was in de veronderstelling dat wat ik van het net afneem, overeen moet komen met mijn Dsmr p1 meter. Maar ik zal dus de omschakelaar eerst moeten omzetten naar accu modus zodat het totale verbruik zichtbaar wordt ?
[ Voor 34% gewijzigd door Possible op 27-10-2026 19:21 ]
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
De waarde van vermogen van/naar het net werkt alleen goed als:
1) alles door de Victron stuurt zodat de interne meters alles kunnen meten
2) of als je een aparte kWh meter op je hoofdaansluiting plaatst met meetspoelen en die koppelt aan de cerbo (Venus OS)
3) of als je de p1 data via custom MQTT plug-in publiceert op de dbus van de cerbo (Venus OS). Bijvoorbeeld met dit script: https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-grid
Die laatste oplossing gebruik ik ook en dezelfde ontwikkelaar heeft ook dergelijke scripts voor doorgeven laadpaal en zonnepaneel data.
1) alles door de Victron stuurt zodat de interne meters alles kunnen meten
2) of als je een aparte kWh meter op je hoofdaansluiting plaatst met meetspoelen en die koppelt aan de cerbo (Venus OS)
3) of als je de p1 data via custom MQTT plug-in publiceert op de dbus van de cerbo (Venus OS). Bijvoorbeeld met dit script: https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-grid
Die laatste oplossing gebruik ik ook en dezelfde ontwikkelaar heeft ook dergelijke scripts voor doorgeven laadpaal en zonnepaneel data.
[ Voor 12% gewijzigd door master1104 op 27-10-2026 20:56 ]
Ik zal morgen de Victron meter gaan gebruiken. Want met de interne aansturing lijkt het niet helemaal goed te gaan. Ik heb namelijk nu:master1104 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:54:
De waarde van vermogen van/naar het net werkt alleen goed als:
1) alles door de Victron stuurt zodat de interne meters alles kunnen meten
2) of als je een aparte kWh meter op je hoofdaansluiting plaatst met meetspoelen en die koppelt aan de cerbo (Venus OS)
3) of als je de p1 data via custom MQTT plug-in publiceert op de dbus van de cerbo (Venus OS). Bijvoorbeeld met dit script: https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-grid
Die laatste oplossing gebruik ik ook en dezelfde ontwikkelaar heeft ook dergelijke scripts voor doorgeven laadpaal en zonnepaneel data.
Net: 65 watt
Ontladen: -246 watt
Ac belastingen: 52 watt
P1 meter: 375 watt
Als ik nu bijvoorbeeld een oven aan zet of een föhn, dan wordt er niks gedaan met de accupack 🧐
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
heating staat bij de omschrijving bij NKON. Dank voor de tip. Voor de zekerheid ga ik ze nog een keer bellen om te vragen.Pr088 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:31:
[...]
Mooi batterijtje inderdaad. Ik zie wel in de specsheets dat er een 'Pro' versie is met self-heating en een 'gewone' versie zonder. Op NKON noemen ze het een 'Plus'... Maar goed, mijn boodschap: check goed of je de versie met verwarming/self-heating bestelt als je buiten wilt plaatsen.
Overigens:master1104 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:54:
De waarde van vermogen van/naar het net werkt alleen goed als:
1) alles door de Victron stuurt zodat de interne meters alles kunnen meten
2) of als je een aparte kWh meter op je hoofdaansluiting plaatst met meetspoelen en die koppelt aan de cerbo (Venus OS)
3) of als je de p1 data via custom MQTT plug-in publiceert op de dbus van de cerbo (Venus OS). Bijvoorbeeld met dit script: https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-grid
Die laatste oplossing gebruik ik ook en dezelfde ontwikkelaar heeft ook dergelijke scripts voor doorgeven laadpaal en zonnepaneel data.
1) alles door de Victron stuurt zodat de interne meters alles kunnen meten
Dit kan hij alleen meten als de ''stand'' op VIctron staat toch (in mijn geval de Hager omschakelaar). Deze staat nu nog op Grid modus. Hierdoor gaat dus niet alle stroom door de omvromers (als ik het goed heb begrepen)
[ Voor 53% gewijzigd door Possible op 28-10-2026 10:08 ]
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Dat klopt, als je het zo hebt gepland en aangesloten. Er staat dan geen spanning op AC-IN. Je twijfelt erover, dus zou ik het even nameten.
[ Voor 44% gewijzigd door P5ycho op 28-10-2026 10:24 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
@Possible Dat hangt er volledig vanaf, zoals @P5ycho ook aan geeft, hoe je alles hebt aangesloten. Heb je voor jezelf een schema en/of meter om dit te controleren? Je krijgt nu toch wel te maken met mogelijk (zeer) forse stroomsterktes en potentieel gevaar.
Er van uitgaande dat je de Hager SFT440 bedoeld heb je 3 standen. In de middelste stand wordt er niets door gegeven. Afhankelijk van wat je hebt aangesloten op welke poortjes schakel je naar boven of onder theoretisch je woning via je Victron of naar de 'grid' stand inderdaad.
Vind het zelf een ideale schakelaar overigens om even wat dingen na te meten, aan te passen, of uit te sluiten, in het Victron systeem. Zou standaard moeten zijn.
Er van uitgaande dat je de Hager SFT440 bedoeld heb je 3 standen. In de middelste stand wordt er niets door gegeven. Afhankelijk van wat je hebt aangesloten op welke poortjes schakel je naar boven of onder theoretisch je woning via je Victron of naar de 'grid' stand inderdaad.
Vind het zelf een ideale schakelaar overigens om even wat dingen na te meten, aan te passen, of uit te sluiten, in het Victron systeem. Zou standaard moeten zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door Noord27 op 28-10-2026 12:02 ]
15,0 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP
Dit schema heb ik aangehouden:Noord27 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 11:59:
@Possible Dat hangt er volledig vanaf, zoals @P5ycho ook aan geeft, hoe je alles hebt aangesloten. Heb je voor jezelf een schema en/of meter om dit te controleren? Je krijgt nu toch wel te maken met mogelijk (zeer) forse stroomsterktes en potentieel gevaar.
Er van uitgaande dat je de Hager SFT440 bedoeld heb je 3 standen. In de middelste stand wordt er niets door gegeven. Afhankelijk van wat je hebt aangesloten op welke poortjes schakel je naar boven of onder theoretisch je woning via je Victron of naar de 'grid' stand inderdaad.
Vind het zelf een ideale schakelaar overigens om even wat dingen na te meten, aan te passen, of uit te sluiten, in het Victron systeem. Zou standaard moeten zijn.
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/S8aAdJbK3u2iAsodrzK8FjCv.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb de Victron Energy meter er inmiddels tussen en de batterij is netjes aan het laden!
[ Voor 9% gewijzigd door Possible op 28-10-2026 12:58 ]
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Ik heb hier nu mijn single fase multiplus II geupgrade naar 3 fase multirs en het huis acter de ac-out gehangen. Alleen de oude SMA hangt nog op de ac-in.
Enkele observaties wat precies anders loopt
Enkele observaties wat precies anders loopt
- als de minimum soc bereikt is gaat hij eerst alle PV gebruiken om 5% bij te laden. Dus als de minimum soc op 30% staat gaat hij eerst tot 35% bijladen. Ik had eigenlijk liever gehad dat hij die PV voor de belastingen gebruikt. De multiplus bleef op minimum soc hangen totdat er PV overschot was.
- balanceren over de 3 fases doet hij precies niet (overschot op 1 fase wordt niet op de andere gecompenseerd), hier kan ik geen vergelijking maken met de multiplus omdat ik daar maar enkel fase had. Is dit normaal gedrag of een feature dat nog mist. Op zich niet al te erg omdat ik nu wel genoeg vermogen heb per fase om toch op 0 uit te komen.
Die optie 3 gebruikte ik ook altijd, maar is niet meer nodig. Je kan tegenwoordig dit direct via Node-Red regelen. Gaat onderhuids nog steeds over de bus, maar scheelt veel instelwerk en geklooi na een upgrade van je Cerbo.master1104 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:54:
De waarde van vermogen van/naar het net werkt alleen goed als:
1) alles door de Victron stuurt zodat de interne meters alles kunnen meten
2) of als je een aparte kWh meter op je hoofdaansluiting plaatst met meetspoelen en die koppelt aan de cerbo (Venus OS)
3) of als je de p1 data via custom MQTT plug-in publiceert op de dbus van de cerbo (Venus OS). Bijvoorbeeld met dit script: https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-grid
Die laatste oplossing gebruik ik ook en dezelfde ontwikkelaar heeft ook dergelijke scripts voor doorgeven laadpaal en zonnepaneel data.
Interessant! Heb je toevallig een voorbeeldflow of guide met meer info? Tot nu toe overleeft alles de updates steeds, maar mocht dat omvallen dan zou node red mijn voorkeur hebben.
Ik begrijp dat deze vraag misschien iets te blanco/open was. Inmiddels heb ik reeds vele uren zitten puzzelen en ben tot dit punt gekomen:dummy schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 13:08:
Goedemiddag.
Inmiddels is de AC zijde helemaal gereed, maar zit ik nog een beetje met de DC zijde in m'n maag. Waarschijnlijk overdenk ik alles weer en wil ik het "te" netjes hebben. Vandaar dat ik op zoek ben naar ideeen/tips etc.
Ik moet nu nog 2x Victron PowerIn + smartshunt (bij elkaar/gekoppeld ~70cm breed), en 3x DC schakelaar (de "rode draaiknoppen") kwijt. De accu's komen aan de rechterkant te staan. Het vlak onder de goot totaan de radiator (breedte gerekend vanaf de linkerkant van de linker MP2 tot aan de buizen rechts) is BxH | 150x76.
[Afbeelding]Notes:
1: linker stopcontact kan eventueel gemakkelijker verwijderd worden.
2: Die verwarming staat standaard dicht.
3: Onder de huidige goot komt sowieso nog 1 van 60x60, oa voor de utp en de 5x6mm zwarte kabels die je aan de linkterkant ziet.
DC Kabels (70mm2) heb ik nog niet, die wil ik kant-en-klaar bestellen.
Ik heb nog 8x1m goot (BxH 60x60 mm) en wat 80x60, mijn idee is om de positieve en negatieve kabels in aparte goten te doen.
Nu zijn de kabels naar de accu's niet het probleem. Ik zit vooral met de kabels vanaf de MP2's. Als die ook nog allemaal even lang moeten zijn, vraag ik mij dus af waar ik de busbar het beste kan plaatsen, en waar ik evt. rest lengte van kabels laat. Want ik kan ze moeilijk even 'dubbelvouwen'.
Ik heb genoeg afbeeldingen gezien in dit topic, maar ik vraag mij toch af hoe het uitkomt.
Bijvoorbeeld de post van: borgoe72 in "Het grote Victron ontwerp topic" Het lijkt mij dat de kabels van tenminste 1 MP dermate lang moet zijn dat het overschot ergens heen moet, maar ik zie niet waar.
Als ik in mijn geval ook de DC schakelaars er op de positieve zijde nog tussen wil hebben, heb ik daarvoor extra lengte nodig waardoor de negatieve kabels 'overschot' krijgen. Ik zie gewoon niet waar ik dat moet laten.
Mijn eerste idee is om de busbar in het midden te plaatsen, want dit geeft de meeste ruimte en mogelijkheden om de kabels (ongeveer) even lang te laten.
Als ik de busbar verticaal aan de rechterkant plaats, dan wordt de afstand van de linker MP2 naar de busbar dermate groot, dat ik voor de kabels van de rechter MP2 zowat een meter extra heb die ik kwijt moet. Lijkt mij niet handig.
Alle input wordt gewaardeerd, want ik ben er inmiddels al dagen in m'n hoofd mee bezig en wil het nu na maanden bouwen allemaal wel eens afgerond hebben.
En voor het 'meten' van de benodigde kabellengtes, als iemand hier ook tips voor heeft, graag!
Momenteel denk ik erover om wat ik over heb van de 3x6mm2 (de groene kabel) te gebruiken om te meten.
Wederom dank!
Dit is misschien visueel makkelijker om op te reageren.
De switches zijn de Victron Battery Switch ON/OFF 275A.
Die grote loop bij L2 is nodig om de lengte van de kabels van de MP2's naar de busbar gelijk te houden (positief & negatief gecombineerd even lang, dus niet positief = negatief).
De aansluitpunten van de MP2's zitten bovenaan waar de lijnen beginnen.
Discussiepunt: waarom even lang? Omdat ik nog geen eenduidig antwoord heb kunnen vinden of verschillende lengtes echt geen kwaad kunnen, blijf ik maar bij de voorgeschreven methode.
Voor de volledigheid, zo wordt de busbar: bovenste rail wordt de negatieve, en de onderste de positieve (ja, de kleuren aan de rechterkant zijn reeds omgedraaid
Graag jullie kijk op deze voorgestelde routing/plaatsing. Dank!
De kabels tussen je MP's en de busbar hoeven niet even lang te zijn. De belasting per fase is immers toch in 99.x% van de gevallen niet gelijk. Indien je meerdere accus hebt moet de lengte tussen de busbar en de accus wel zo gelijk mogelijk zijn zodat beide accu's evenveel belast worden.
Dank voor je antwoord. Dat was ook mijn beredenatie (dummy in "Zelf een thuisbatterij bouwen"). Vervolgens ook berichten dat je vooral bij het laden hier mogelijk problemen mee krijgt/kan krijgen qua voltages. En het feit dat Victron in de documentatie vermeld dat het allemaal gelijk moet zijn, helpt dan ook weer nietOne-eye864 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 14:46:
De kabels tussen je MP's en de busbar hoeven niet even lang te zijn. De belasting per fase is immers toch in 99.x% van de gevallen niet gelijk. Indien je meerdere accus hebt moet de lengte tussen de busbar en de accus wel zo gelijk mogelijk zijn zodat beide accu's evenveel belast worden.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-II_4k_4k5_6k5_10k_230V/32424-MultiPlus-II___Quattro-II-pdf-nl.pdf
4.5.7. Parallel verbinding
- "De DC aansluitkabels naar de apparaten moeten van gelijke lengte en kernoppervlakte zijn."
[edit] Sectie 4.5.8. 3-Fasen aansluiting uit het document bied overigens ook geen uitsluitsel, want daarin verwijst de documentatie simpelweg naar sectie 4.5.7. Parallel verbinding.
Vandaar dat ik als requirement had opgegeven dat alle kabels nagenoeg exact even lang moeten zijn. Maar ik begin nu steeds meer "vertrouwen" te krijgen dat dit niet zo heilig is en dat bied waarschijnlijk wel betere routing mogelijkheden.
Betreft de kabels tussen de accu's en de busbar, daar ben ik van overtuigd. Maar ook hier is iets van 'nuance': niet de losse kabels per accu moeten gelijk zijn maar de totale 'loop'. Waarbij dan wel alle positieve kabels even lang moeten zijn en alle negatieve kabels. maw: de (+) kan een meter zijn en de (-) 1,5m, zolang dat maar voor alle accu's geldt.
[ Voor 5% gewijzigd door dummy op 29-10-2026 23:23 ]
Je zet je apparaten niet parallel, dus dat is niet relevant. Dit (4.5.7 Parallel belasting) gaat om een gelijke belasting van parallelle omvormers op dezelfde fase, welke dus de belasting delen en zelf ook gelijk belast moeten worden.
[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 29-10-2026 22:44 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Ik ben om van 3 x Multiplus II 5000 naar 3 x Multi RS Solar. Verder van 2x v15 JK-BMS 16.2kWh naar een extra 2x V19 JK-BMS met 16.2kWh voor een totaal van 64.4kWh (1280Ah).
Binnenkort 23x485wp panelen erbij op zuid
.
:strip_exif()/f/image/BP3osyu0fXmwpZ0KcORXdSew.jpg?f=fotoalbum_large)
Afwerking is nog work in progress. Moet de Master accu nog weer de SoC kalibreren. Die loopt fout.
Verder nu ook in HA met een RS485 USB dongle.
Binnenkort 23x485wp panelen erbij op zuid
:strip_exif()/f/image/BP3osyu0fXmwpZ0KcORXdSew.jpg?f=fotoalbum_large)
Afwerking is nog work in progress. Moet de Master accu nog weer de SoC kalibreren. Die loopt fout.
Verder nu ook in HA met een RS485 USB dongle.
[ Voor 30% gewijzigd door Kecin op 29-10-2026 22:55 ]
🔥WTP: Mitsubishi Ecodan (ERST30F-VM2EE -PUZ-SWM120YAA) 🔋 Victron Multi RS Solar, 64.4kWh accu ☀️SE 5.400WP noord, 11,155WP zuid 🚗Onderweg; Tesla Model Y '26, Fiat 500E 42kWh
Hi,P5ycho schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 22:43:
Je zet je apparaten niet parallel, dus dat is niet relevant. Dit (4.5.7 Parallel belasting) gaat om een gelijke belasting van parallelle omvormers op dezelfde fase, welke dus de belasting delen en zelf ook gelijk belast moeten worden.
Klopt, ben ik het mee eens. De reden dat ik sectie 4.5.7 erbij haalde (en ja, had ik er even bij moeten zetten), is omdat "4.5.8. 3-Fasen aansluiting" het volgende vermeld:
"Voor vereisten zie het Parallel verbinding [16]hoofdstuk."
En zo kom ik dus weer terug bij 4.5.7.
En dat is precies de limbo waar ik nu in hang: vendor docs zeggen het een, terwijl het andere ook correct beredeneerd kan worden.
Hoi PSycho,P5ycho schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 10:32:
In een poging een smartshunt te gaan gebruiken zonder veel gekloot met het maken van koperen busbars heb ik dit net in elkaar geflanst:[Afbeelding]
[Afbeelding]
Power in met bovenaansluiting voor de MultiRSen
Power in met onderaansluiting voor de 3 stuks batterijen
Victron smartshunt (ik ga de BMV712 gebruiken, maar de smartshunt moet ook passen om het universeel te maken)
2x TBS DMC link plate 41mm
1x TBS DMC link plate '3way'
Daar moet nog een mooi passend doosje in Victron stijl omheen natuurlijk.
TBS zegt dat deze bars 600A aankunnen, maar specificeren geen dikte. Weet iemand de dikte of is iemand die deze gebruikt heeft in de gelegenheid dit even na te meten?
Vanwaar de "verhoging" van de shunt? Is dat omdat je positieve busbar kort is / moet zijn?
Bij mij past hij er namelijk wel recht tussen.
Ik heb nu dus geen plek voor een zekering en bij de kant en klare set uit mijn link zie ik er ook geen kastje voor.Noord27 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:17:
@Beer070 225A is een afwijkende waarde. Meestal zie je 200 of 250A.
Adler EF3's zijn wel voor de helft te krijgen als via de website die je vernoemd. Meestal bestel ik in bulk via Duitsland. Heb je al eens naar de Adler serie AB1 gekeken? Afhankelijk van de uitvoering zitten ze rond de €15,-. Of een greenFuse.
>>> https://ecs-online.org/Sicherungen-Automaten/Automotive-Sicherungen-ESS-Spezial-Sicherungen:::25_52.html
@icecreamfarmer Voordeel van de Adler EF3 is dat deze exact dezelfde montage gaten heeft als de standaard mega zekeringen en dus 1 op 1 uit te wisselen is. Geen idee waar jij je zekering wil plaatsen en wat überhaupt je (beoogde) opstelling is.
Ik vraag mij dan ook af of ik dat ding zo op de plus pool van mijn multi rs moet schroeven en daar dan weer de kabel aan. Of dat er perse een zekering houder tussen moet.
https://helionenergie.nl/wp-content/uploads/2025/10/Aansluitschema-Victron-ESS-6kVA-1PH.pdf
Hier staat bv ook niet hoe en waar ze hem schroeven.
ik zie ik zie wat jij niet ziet