"If it ain't broke, don't fix it!"
Hangt van het bms af. Zijn er genoeg die geen precharge functie hebben.
Ik heb de JK-BMS v19, weliswaar maar 2, maar zelfs met 1 werkt dat dan gewoon goed.sjorsjuhmaniac schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:43:
[...]
Hangt van het bms af. Zijn er genoeg die geen precharge functie hebben.
"If it ain't broke, don't fix it!"
Dat kun je zien aan het symbool bij de nul. Een schakel symbool met een klein extra lijntje zeg maar.Nhz schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:05:
[...]
Het feit dat iets een transfer-switch genoemd wordt is toch niet direct garantie dat hij over een voor-ijlende en na-ijlende nul beschikt? Toch?
Die fout maakte ik ook ooit, denken dat je onder last kon omschakelen. Werd hier met klem ontraden. Niet onder spanning je hele woning schakelen was het advies.Heb jij je schakeling al eens omgegooid middels jouw Sontheimer? Onder spanning, of niet?
[ Voor 106% gewijzigd door R van Lune op 16-11-2026 22:55 ]
Het idee van een omschakelaar met voor-ijlende nul en na-ijlende nul is toch juist dat je 'onder last' kan schakelen. Dat betekend overigens niet dat al je apparaten aanblijven. In feite schakel je alles uit en dan weer aan.HRV schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:52:
[...]
Dat kun je zien aan het symbool bij de nul. Een schakel symbool met een klein extra lijntje zeg maar.
[...]
Die fout maakte ik ook ooit, denken dat je onder last kon omschakelen. Werd hier met klem ontraden. Niet onder spanning je hele woning schakelen was het advies.
Als je van stand 1 naar stand 2 schakelt dan doe je in feite: de fases van 1 uit, dan de nul van 1 uit, dan de nul van 2 aan en daarna de fases van 2 aan. Hier tussen zit dus een moment dat de uitgang van je omschakelaar met geen enkele ingang geschakeld is.
Dat principe is min of meer hetzelfde als wanneer je eerst de hoofdschakelaar op ACOUT uitschakeld, daarna de omschakelaar van standje 'ACOUT ' naar standje 'NET' zet en vervolgens de hoofdschakelaar vanaf netvoeding inschakeld. In de praktijk zou je op deze manier niet eens een omschakelaar nodig hebben, als je de uitgang van de beide hoofdschakelaars (ACOUT en NET) aan elkaar knoopt en er altijd maar 1 op 'aan' hebt staan werkt dit in de praktijk ook. Geen verstandige keuze overigen.
Tenminste, zo heb ik het begrepen, met het idee om de meterkast zo eenvoudig mogelijk te kunnen bedienen.
Uiteraard is het netter om eerst alle eindgroepen uit te schakelen, maar dat staat los van of je de methode met een enkele omschakelaar gebruikt, of de methode met een dubbele hoofdschakelaar.
Als iemand mij hierin wil verbeteren: Ik leer graag, dit is puur mijn kijk op het stukje 'omschakelaar'.
Groetjes
Edit: En voor de verduidelijking, een ijlende nul zorgt dat er geen zwevende nul kan ontstaan bij meer-fase belastingen.
In principe zijn alle lastschakelaars/scheiders geschikt om onder belasting te schakelen (afgezien van het risico op bovenstaand)
[ Voor 37% gewijzigd door vinniefireman op 17-11-2026 09:30 ]
12x JA Solar 370Wp op Zuid / Enphase IQ8+ | 16 kWh NKON ESS Pro / 3x Victron MP II 5000VA | 3x LG split airco | Ravelli RV80 | Home Assistant
Nope, inderdaad, daar ben ik van op de hoogte. Als je een hoofdschakelaar uitzet dan gaat alles uit. Als je de 'dubbele hoofdschakelaar methode' gebruikt moet je ze dus 1 voor 1 schakelen.vinniefireman schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:13:
@Nhz Je hoofdschakelaar heeft geen ijlende nul. Dus je methode met de hoofdschakelaar is minder veilig dan een omschakelaar met ijlende nul. Overigens is wel/geen ijlende nul alleen relevant voor 3 fase groepen.
Exact zoals ik ook denk. Thanks!vinniefireman schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:13:
@Nhz
Edit: En voor de verduidelijking, een ijlende nul zorgt dat er geen zwevende nul kan ontstaan bij meer-fase belastingen.
In principe zijn alle lastschakelaars/scheiders geschikt om onder belasting te schakelen (afgezien van het risico op bovenstaand)
Groetjes
Volledig mee eens dat een hoofdschakelaar net zo goed een risico vormt (en ik dus ook niet begrijp waarom iedereen plots panisch wordt bij een omschakelaar). Echter is het wel zo dat vooral die 1-fase groepen en verbruikers theoretisch in gevaar kunnen komen als ze op een 3-fase bron zitten met zwevende nul omdat zij dan een hogere of lagere spanning krijgen. Een ouderwetse 3-fase verbruiker kan zelfs geheel zonder nul werken.vinniefireman schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:13:
@Nhz Je hoofdschakelaar heeft geen ijlende nul. Dus je methode met de hoofdschakelaar is minder veilig dan een omschakelaar met ijlende nul. Overigens is wel/geen ijlende nul alleen relevant voor 3 fase groepen.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
12x JA Solar 370Wp op Zuid / Enphase IQ8+ | 16 kWh NKON ESS Pro / 3x Victron MP II 5000VA | 3x LG split airco | Ravelli RV80 | Home Assistant
In de Victron gebeurt dit ook snel genoeg
Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Mario Hoogenboom heeft dat in zijn installatie toegepast, zie YouTube.
Mijn huis is slimmer dan ik...
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Ik heb niet helemaal scherp welk extra lijntje je bedoeld. Bedoel je het lijntje dat haaks op de 'schakellijn' staat?HRV schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:52:
[...]
Dat kun je zien aan het symbool bij de nul. Een schakel symbool met een klein extra lijntje zeg maar.
Ik kan maar lastig vinden of de Eaton QM40/3N of de Eaton MTS-40/Z/4 dan wel of niet over deze functie beschikken. Ik heb Elektramat gevraagd, maar die hadden ook geen antwoord, wat ik op zich ook opmerkelijk vind.
Groetjes
De Victron doet dit anders. De omvormer zit namelijk altijd aan de AC-out kant gekoppeld en als het net wegvalt wordt de AC-in verbinding verbroken. Alleen mocht er in theorie iets heel geks gebeuren dat er te veel stroom naar AC-in gaat lopen en zorgen voor een overload voordat de verbinding wordt verbroken gaat dat dus altijd goed, zelfs al zou dat wat trager zijn.blaaspijp schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 18:21:
Zijn er geen omschakelaars welke binnen 10ms kunnen wisselen?
In de Victron gebeurt dit ook snel genoeg
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Nee, die heeft juist géén spanning nodigRimco schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 21:52:
@Conrado Die noodstop heeft netspanning nodig? Lijkt mij niet handig als "nood"stop.
Mijn huis is slimmer dan ik...
Raar genoeg pakt die ESC441 enkel de nul van de noodstop en de andere kant hangt aan een lijntje wat zowel als nul gebruikt wordt bij de ALS, maar ook met een ander relais toch nog aan de fase van de meterkast gekoppeld kan worden.
Ik mag hopen dat het schema niet klopt en de installatie beter in elkaar zit, maar zonder AC-in zie ik weinig gebeuren bij de ESC441.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Dit is 'Net/ Generator bedrijf mode' die je dus met de omschakelaar instelt; vervolgens wordt er in de inverter de Aarde naar Nul middels relais contact omgeschakeld, déze omschakeling kost tijd.
20x JA Solar 6.9KW; Victron RS6000 1 fase; accu 32kwh: Panasonic 7H Mono; Midea fancoils; Atlantic Explorer V4;
Zie https://welkekiezen.nl/elektriciteit/omschakelaar-driefaseNhz schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 22:16:
[...]
Ik heb niet helemaal scherp welk extra lijntje je bedoeld. Bedoel je het lijntje dat haaks op de 'schakellijn' staat?
Ik kan maar lastig vinden of de Eaton QM40/3N of de Eaton MTS-40/Z/4 dan wel of niet over deze functie beschikken. Ik heb Elektramat gevraagd, maar die hadden ook geen antwoord, wat ik op zich ook opmerkelijk vind.
Nee, dit heeft weinig met elkaar te maken.natural colour schreef op woensdag 18 november 2026 @ 07:33:
De vraag over ná of vóór ijlende nul contact, was van-zomer ook op het Victron community forum gesteld met een duidelijke uitleg/ antwoord, ik kan het helaas niet terug vinden; het had te maken dat als een inverter in Eiland mode wordt geschakeld ook de Aarde naar de Nul moet worden geschakeld.
Dit is 'Net/ Generator bedrijf mode' die je dus met de omschakelaar instelt; vervolgens wordt er in de inverter de Aarde naar Nul middels relais contact omgeschakeld, déze omschakeling kost tijd.
Voor-/naijlende nul op de omschakelaar is om te voorkomen dat de (1-fase) belastingen voor een korte periode een zwevende nul hebben. Bij een zwevende nul kan de spanning op een of twee van de fases (veel) te hoog worden (max. 400V). Dat kan als er bijv een zware belasting aan een fase hangt en aan een andere fase wat kleine elektronica. Die laatste zal het dan niet overleven. Dit heeft verder niets met een omvormer/multiplus te maken, behalve dat een omschakelaar vaak wordt toegepast icm een accusysteem.
Bij eilandbedrijf wordt door de multiplus de nul naar aarde geschakeld om te voorkomen dat nul en fase zwevend worden tov aarde (nul en fase zijn dan immers los van het net). Hierdoor zouden je aardlekschakelaars nl. niet meer werken…
Om diverse redenen is het nuttig om fase en nul dicht bij elkaar te houden maar voor de aardlekschakelaars maakt dat m.i. niet uit. De aardlekschakelaar meet het stroom verschil tussen nul en fase, dit staat los van de randaarde.pvg schreef op woensdag 18 november 2026 @ 19:53:
Bij eilandbedrijf wordt door de multiplus de nul naar aarde geschakeld om te voorkomen dat nul en fase zwevend worden tov aarde (nul en fase zijn dan immers los van het net). Hierdoor zouden je aardlekschakelaars nl. niet meer werken…
Waar loopt die lekstroom dan heen als nul en fase zweven? … 😉 je zult het circuit moeten sluiten, anders loopt er geen (lek-)stroom. Dus moet je de nul met aarde verbinden in eilandbedrijf. En dat moet een eigen aardpen zijn (want als je netaansluiting door een graafmachine uit de grond wordt getrokken, raak je ook de aarde die evt door netbeheerder wordt aangeboden kwijt!).KarsS schreef op donderdag 19 november 2026 @ 18:34:
[...]
Om diverse redenen is het nuttig om fase en nul dicht bij elkaar te houden maar voor de aardlekschakelaars maakt dat m.i. niet uit. De aardlekschakelaar meet het stroom verschil tussen nul en fase, dit staat los van de randaarde.
[ Voor 28% gewijzigd door pvg op 19-11-2026 18:57 ]