• agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 16:53
Mijn Groepenkast is uitgemeten op 3x25A, dat is ook wat ik van Liander krijg.
daar zou ik idd nog boven kunnen gaan maar zie geen noodzaak. Laadpaal wil ik via AC-OUT apart doen. Kabels van huis naar schuur en terug (17 meter) zijn 6mm2 meterkast is 4mm2.

Maar de vraag is, is de 300ma vertraagd ook echt nodig op in en uit?

En hoewel ik verwacht niet veel in eiland mode te draaien. moet het er wel op zijn gebouwd.
Laadpaal op AC-OUT2? Dan kan je Victron al aardig wat doen met peak shaving als de rest van het huis op AC-OUT1 zit, ook als het achter een 25A automaat is.

Bij een groepenkast met 4mm2 moet je even goed kijken of er nog zonnepanelen bij zitten? Met 25A van Liander of je Victron en bijvoorbeeld 16A van de zonnepanelen er bij zit je al boven de 40A. Er is hier recent wat extra aandacht voor geweest van de brandweer want dit zorgt steeds vaker voor problemen.

Let ook op de situatie dat je met de omschakelaar je Victron bypassed, maar wel AC-IN verbonden laat. De kans is groot dat je op dat moment 25A van Liander plus ca 20A van je Victron plus nog je zonnepanelen als input naar de groepenkast hebt. Dat is niet veilig met 4mm2.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
agraaff schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 15:00:.
Maar de vraag is, is de 300ma vertraagd ook echt nodig op in en uit?
Op ac-out zeker, anders valt je potentieel je hele huis uit als er ergens een lekstroom ontstaat. De regel is dst er minstens 2 aardlekken (30mA) richting huisgeoepn naast elkaar staan zodat niet je hele huis in het donker komt te zitten. Als je dan een enkele niet selectieve aardlek achter die 2 zet, dan voldoe je daar niet aan.

Op de netaansluiting voor de.kabel naar ac-in zou je daar nog over kunnen discussieren, als er een aardfout ontstaat in huis valt dan misschien je netaansluiting weg en zit je op noodstroom, maar niet geheel in het donker. Ik zou hier zeggen wel gewoon doen, het zijn de kosten niet.

Overigens vind ik de C25A voor de netaansluitingskabel compleet overbodig en zou ik daar alleen een 300mA S inbouwen voor 121 euro.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 28-07-2026 15:18 ]

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 16:53
C25 op AC-in is voor de overstroom beveiliging vanaf de meterkast tot aan de ac-in van de victron, die is zowiezo verplicht. heb die aan beide kanten.
De C25 op AC-out beschermt de retourkabel, niet de Victron zelf

[ Voor 18% gewijzigd door agraaff op 28-07-2026 15:28 ]


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Als je C25 hoofdautomaten van je netbeheerder vervullen dezelfde functie als de C25 die jij plaatst, met als verschil dat hij meteen alle fases spanningsloos schakelt, als hij al schakelt. Geen selectiviteit, dus geen garanties.

Op ac-out moet wel een overstroombeveiliging inderdaad, welke eventueel ook als remautomaat kan dienen.

[ Voor 18% gewijzigd door P5ycho op 28-07-2026 15:34 ]

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
agraaff schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 15:00:
Maar de vraag is, is de 300ma vertraagd ook echt nodig op in en uit?
ALS je een aardlek toepast dan ja, hier hebben @NTS en @pvr al meerdere verhandelingen in dit topic over gedaan ;) , ff zoeken in de laatste maanden... Je MOET namelijk onderling selectief zijn met meerdere aardlek in serie (NEN 1010: 2020), en dat gaat je op een andere manier niet lukken. Dit is iets anders dan selectiviteit op vermogen (C25A -> B16A)!

De vraag is dan OF je überhaupt een aardlek zou moeten toepassen, voor interpretatie vatbaar, maar ik heb begrepen dat ook hier de NEN 1010: 2020 voor specifieke apparaten een aardlek voorschrijft. Ik heb de NEN 1010: 2020 niet voorhanden, maar de vorige wijzigde bv. de verplichting voor PV inverters (mocht vroeger nl. zonder aardlek). Wellicht dat ze in de huidige versie ook iets over batterij systemen zeggen, dus daar zul je je definitieve antwoord moeten vinden.
P5ycho schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 15:15:
[...]

Overigens vind ik de C25A voor de netaansluitingskabel compleet overbodig en zou ik daar alleen een 300mA S inbouwen voor 121 euro.
Technisch gezien heb je gelijk een C25 achter een C25 voegt weinig toe, maar met een Inverter wordt de opbouw van de groepenkast uiteraard een beetje anders dan normaal...

Ik heb begrepen dat je kortsluit fouten niet mag "delegeren" naar het domein van de netbeheerder. Dus die C25's van de netbeheerder zijn er niet om kortsluit fouten tussen jouw HS en AC-IN op te lossen (of ze in de praktijk nu trippen of niet). Ik heb het nog niet luid en duidelijk op schrift, maar net als ongeïsoleerd eilandbedrijf zijn de boetes niet mals als dit klopt.

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 16:53
klopt, de hoofdzekering (automaat) van 40A en de 3 C25 zitten voor de meter en zijn officieel van de netbeheerder. De meter gaat naar een hoofdschakelaar toe die van mij is en alles daarachter wil ik netjes regelen zonder afhankelijk te zijn van die van de netbeheerder.
Vroeger kon je daar niet eens bij, dan moest je ze bellen als die er uit gingen :)

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
@DoMoFo Ja, ik snap wel waar het vandaan komt. Technisch blijft het overbodig, en het kost weer 4 modulebreedtes aan ruimte. Zonde. De meesten van ons zullen wel krap zitten, zelfs met een nieuwe nog in te richten ABB A28 wordt het hier een beetje puzzelen.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
P5ycho schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 15:56:
@DoMoFo Ja, ik snap wel waar het vandaan komt. Technisch blijft het overbodig, en het kost weer 4 modulebreedtes aan ruimte. Zonde. De meesten van ons zullen wel krap zitten, zelfs met een nieuwe nog in te richten ABB A28 wordt het hier een beetje puzzelen.
I hear you. Technisch en qua ruimte :)

Ik heb het zekere voor het onzekere genomen en een selectieve alamat gekozen, ff door de zure appel heen... Maar met een prognose van >10jaar, 24/7, belangrijkste bezit (gezin/huis) moet je wat mij betreft verder niet te veel janken :+ over een paar euro. Als dat de overweging zou zijn moet je in het geheel geen EOS aanschaffen... Safety First!

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Ik ben net de laatste zure appel (Meter verplaatsen binnen meterkast: 610 euro) te boven, geef me nog even :+.

Zonder gekheid, ik ga die C25A ook wel plaatsen dan.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 16:53
AC-in: Liander 3×C25 → hoofdschakelaar → 300mA S ( meterkast) → YMvK → S203-C25NA (lokale 4-polige werkschakelaar/isolatie, Mistral65, geen selectiviteit met bovenliggende, ook niet nodig) → Victron AC-in

AC-out: Victron AC-out → C25 + 300mA S (Mistral65, kabelbeveiliging + eiland-vangnet, conditioneel aan ground relay) → YMvK retour → SFT440 (4-polig) → huis, 30mA per groep (persoonsbeveiliging, ongewijzigd)

In eilandmodus doet de C25 niet op de AC-out maar de aarlek wel als het mis gaat.
Bij harde kortsluiting zal de victon zelf uitschakelen door inwendige overspanning beveiliging.
En waarschijnlijk ook wel de aardlek trippen.

maar dan nu.... de ABB, Duur of de goedkopere, die ook Kema keur en CE is.
Je hebt er 2 nodig, is 400 euro verschil totaal.

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 16-09 15:33

icecreamfarmer

en het is

Nu is dit het design topic en daar ben ik ook mee bezig.

Heb nu dit geselecteerd:
  1. Victron Energy EM24 Energiemeter - Ethernet
  2. Battery Switch ON/OFF 275A
  3. Victron Lynx DC Distributor
  4. Cerbo GX mk2 controller
  5. Multi RS Solar 48/6000
  6. Voltsmile muurbevestiging voor 2 accus
  7. 2x Voltsmile V10 Classic 51.2V, 5.12kwh
  8. 5x 720WP bificial PV panelen van JA Solar (JAM66D46-715/LB)
De switch is voor tussen de accu's en de Lynx ik zie hem namelijk op de manual van de RS staan en het lijkt mij ook wel zinnig om de DC kant uit te kunnen zetten. De Lynx staat echter niet op de manual maar vervangt het hele fuse groepje.

Daarnaast zoek ik nog iets om de PV panelen te kunnen uitschakelen of zoals de manual het noemt de PV BREAKER ISOLATOR. Ik las dat Hager iets had maar is een Eaton PV werkschakelaar ook bruikbaar, normaliter zit er toch niets tussen PV panelen en omvormer?

Dit komt allemaal in de berging te staan die ca 40m verderop staat.

In de meterkast komen 2 werkschakelaars voor de 2 kabels die naar de RS lopen:
  1. 5x10mm2 kabel op de AC in (3 aders maar gebruikt) met in de meterkast een werkschakelaar van ABB en een aardlekautomaat van 25a;
  2. 5x6mm2 kabel op de AC out 1 (preferent) met in de meterkast een ABB werkschakelaar en aardlekautomaat van 25a, dit is om 2 groepen in island modus van stroom te voorzien;
  3. Een energiemeter die of via een rechtstreekse ethernetkabel of via het netwerk moet communiceren met de Cerbo. Ik heb daarvoor 2 cat7 kabels beschikbaar.
Kabels zijn al getrokken maar de vraag is nu of dit gaat werken zoals ik het wil.

Zover ik zie mis ik nog:
  1. Iets om de PV stroom te onderbreken;
  2. De kant en klare bekabeling.
Ik kan dit ook ongeveer als complete set hier kopen en ben dan maar een paar €100 duurder uit. Zelf lijkt mij dat het makkelijkste maar ik weet niet welke meter ze gebruiken. Is dit aan te raden?

https://offgridpowerstation.nl/product/ess-victron-voltsmile-6kva-10kwh-1-fase/

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
agraaff schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:23:
maar dan nu.... de ABB, Duur of de goedkopere, die ook Kema keur en CE is.
Je hebt er 2 nodig, is 400 euro verschil totaal.
[disclaimer] Ik heb een ABB fetish [/disclaimer], maar zoek even in Duitsland rond, daar zijn de ABB selectieve alamats voor rond de 200 te scoren, dus 400 totaal, niet verschil.

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
DoMoFo schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:31:
[...]

[disclaimer] Ik heb een ABB fetish [/disclaimer], maar zoek even in Duitsland rond, daar zijn de ABB selectieve alamats voor rond de 200 te scoren, dus 400 totaal, niet verschil.
ABB? Waar? :p

Alleen de overspanningsbeveiling, victron netmeter, verdeler (verstopt), de kast en de noodknop is niet van ABB.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kgSTlL1ZB5uBzBT9kGImtX003pI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DJhW9HAFfb5YEMfGXVXzQUO6.jpg?f=fotoalbum_large

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Ik heb nog een vraag over de hoofdschakelaar en noodstroomvoorziening.
Ik heb als ontwerpdoel het vanuit de meterkast met 1 handeling afschakelen van net, van ac-out van de gebruikers, en het uitschakelen van de victron multi's via de aux1 van de master.

Ik heb de multi-opstelling gepland in de garage, waar ook al een onderverdeelkast met gebruikers (wp, ev, zp) zit, daarna met een 5G10 naar de meterkast.

Mijn idee was om zowel net als invoer vanuit ac-out1 te schakelen met een 8polige ABB OT40F8 load switch met NO hulpcontact. Daarmee is met 1 handeling het huis afgekoppeld, en met het hulpcontact worden de victrons uitgeschakeld.
De gebruikers in de garage gaan pas plat als de multi aux1 veiligheidsassistent geschakeld wordt.

Ik heb 2 vragen:
1. Iets aan te merken op deze oplossing?
2. Ga ik hier problemen krijgen met een zwevende nul? De load switch heeft vziw geen vertraagde nul namelijk, maar dat heeft een normale hoofdschakelaar ook niet?

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 28-07-2026 16:56 ]

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 23:12
Zijn er Tweakers die de multiplussen op een 18mm hardhouten bord hebben gemonteerd ? Of door het houten bord heen ivm gewicht ?

Ik wil voor de 4k5 gaan welke 19kg per stuk wegen. Zou dat goed gaan als je het bord met dikke bouten aan de muur bevestigd ?

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
P5ycho schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:45:

1. Iets aan te merken op deze oplossing?
Eh, sla je niet een beetje door... :D

En om eerlijk te zijn, die ABB OTxx schakelaar is meer voor een machine paneel dan voor thuis in de meterkast. Ik heb de OT40F4C, maar er zijn veel handigere/betere omschakelaars op de markt...
2. Ga ik hier problemen krijgen met een zwevende nul? De load switch heeft vziw geen vertraagde nul namelijk, maar dat heeft een normale hoofdschakelaar ook niet?
Omschakelen zou je sowieso "spanningsloos" moeten doen, als je echt wil klussen kun je de schakelaar zelf bouwen en deze "losse" nul gebruiken (deze is 40A, maar ze zijn er in heul veul varianten):

https://new.abb.com/products/nl/1SCA105717R1001/otpl40fp (edit: linkje gewijzigd)

Maar IMHO volstrekt overbodig... 8)

[ Voor 3% gewijzigd door DoMoFo op 28-07-2026 18:26 ]


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
Possible schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:59:
Zijn er Tweakers die de multiplussen op een 18mm hardhouten bord hebben gemonteerd ? Of door het houten bord heen ivm gewicht ?

Ik wil voor de 4k5 gaan welke 19kg per stuk wegen. Zou dat goed gaan als je het bord met dikke bouten aan de muur bevestigd ?
Zolang de plug goed in de achterliggende muur zit (en draagt) mag dat geen probleem zijn.
P5ycho schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:45:
1. Iets aan te merken op deze oplossing?
2. Ga ik hier problemen krijgen met een zwevende nul? De load switch heeft vziw geen vertraagde nul namelijk, maar dat heeft een normale hoofdschakelaar ook niet?
Eens met @DoMoFo dit is complexer dan nodig. Simpel is vaak duidelijker/veiliger. Waarom wil je alles met één schakelaar doen?

Je kan een ABB OT40F8 inderdaad onder last schakelen, daar is die voor gemaakt. Maar algemeen is het minder zwaar voor je apparatuur om niet onder hoge belastingen te schakelen. Dus in één klap omzetten wil je eigenlijk meestal niet als ontwerp doel.

Als je van net naar noodstroom wilt is de beste route om apparatuur zo veel mogelijk uit te zetten. Daarna de groepen allemaal uit. Dan de omschakelaar om. Dan de groepen omstebeurt weer inschakelen. Daarna de apparatuur weer inschakelen. Zo hou je de pieken en belastingen zo beperkt mogelijk. En als je naar noodstroom schakelt wil je waarschijnlijk niet alles weer inschakelen want dan is je batterij zo leeg.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Ik overengineer dingen wel vaker dus deze reactie was te verwachten O-).

Ik ben niet van plan deze hoofdschakelaar vaak te gebruiken. De hoofdschakelaar is vooral bedoeld voor noodgevallen, dwz de brandweer moet de toko in 1x spanningsloos kunnen maken. Dit voldoet daaraan en leek me een mooie oplossing. Ook niet echt duur, de OT40F8 kost me 63 euro en een hulpcontact is een tientje.

Ik heb een net/noodstroom schakeling in de garage gepland met een sontheimer voor servicemomenten of defecten.

Hoe anders in 1 handeling de tent afschakelen vanuit de meterkast? Of hebben jullie speciale instructies hangen voor de brandweer?

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
P5ycho schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 19:06:
Ik overengineer dingen wel vaker dus deze reactie was te verwachten O-).

Ik ben niet van plan deze hoofdschakelaar vaak te gebruiken. De hoofdschakelaar is vooral bedoeld voor noodgevallen, dwz de brandweer moet de toko in 1x spanningsloos kunnen maken. Dit voldoet daaraan en leek me een mooie oplossing. Ook niet echt duur, de OT40F8 kost me 63 euro en een hulpcontact is een tientje.

Ik heb een net/noodstroom schakeling in de garage gepland met een sontheimer voor servicemomenten of defecten.

Hoe anders in 1 handeling de tent afschakelen vanuit de meterkast? Of hebben jullie speciale instructies hangen voor de brandweer?
Zie je die knop op mijn foto?

Als ik die indruk schieten de 3 6k5s in noodstop en is het gelijk heerlijk stil. Behalve als ik dat nu doe, dan schreeuwen de kids iets.

[ Voor 5% gewijzigd door Vorkie op 28-07-2026 19:14 ]

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
Vorkie schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 19:13:
[...]

Zie je die knop op mijn foto?

Als ik die indruk schieten de 3 6k5s in noodstop en is het gelijk heerlijk stil. Behalve als ik dat nu doe, dan schreeuwen de kids iets.
:)

Heb jij btw een asje op die knop van de omschakelaar, of zit ie direct ?
P5ycho schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 19:06:
Hoe anders in 1 handeling de tent afschakelen vanuit de meterkast? Of hebben jullie speciale instructies hangen voor de brandweer?
Gezien de huidige ontwikkelingen heb je potentieel 4 voedingsbronnen in je groepenkast: Net, Batterij, PV en EV (V2G). Mede hierdoor geeft de NEN1010:2020 geen verplichting meer voor het in één beweging afschakelen van de installatie.

Wat je dus moet doen is een korte, duidelijke instructie op de groepenkast plaatsen met daarop een mededeling (liefst nog meertalig :)) dat ALLE voedingsbronnen uitgeschakeld dienen te worden om veilig / spanningsloos te werken. Die voedingsbronnen dien je dan ook weer ondubbelzinnig te markeren!

Zo'n noodknop als Vorkie is om je EOS (AC/DC) in een klap plat te leggen, dat is additioneel bovenop de VERPLICHTE alinea hierboven.

[ Voor 5% gewijzigd door DoMoFo op 28-07-2026 19:26 ]


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Blijkbaar doe ik iets wat niet perse hoeft on deze situatie, maar ik vind het toch prettig dat de boel in geval van nood snel uit te schakelen is zonder complexe instucties. Als het kan, waarom niet.

@Vorkie zo'n noodknop lijkt me ook wel wat ja, die komt dan in de garage in serie met het hulpcontact in de meterkast.
Blijkbaar ben jij thuis in ABB spul?
Weet jij toevallig of ik in een ABB Comfortline A28 met stalen deur een knop kan maken op de deur met een as die in de OT schakelaar grijpt als duidelijke 'emergency off'?

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV

P5ycho schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 19:06:
Of hebben jullie speciale instructies hangen voor de brandweer?
Ik heb een rode hoofdschakelaar voor de netstroom en een rode hoofdschakelaar voor de batterij stroom. Standaard ABB hoofdschakelaars, herkenbaar voor iedereen die wel eens een groepenkast gezien heeft.

De batterij, PV en laadpaal groepen hebben zo'n standaard ABB waarschuwingssticker. En om het geheel duidelijk te maken een grote sticker in het midden van de kast:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3OwDlHmngkttz28K61WpzlIYLq0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/soEukHmVZVmFRIl3feSIxjsD.png?f=fotoalbum_large

Ik heb de kleuren ook zo gekozen dat je met de kast dicht zou moeten snappen waar welke stroom vandaan komt. Tegen de deur van de kast zit aan de binnenkant ook het schema van de groepenkast en het schema van het huis. Voor als er een monteur aan de slag moet zonder input van mij. Stedin heeft er bij een inspectie naar gekeken, die waren hier wel blij mee.

[ Voor 3% gewijzigd door NTS op 28-07-2026 19:42 ]


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
DoMoFo schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 19:24:
[...]

:)

Heb jij btw een asje op die knop van de omschakelaar, of zit ie direct ?


[...]

Gezien de huidige ontwikkelingen heb je potentieel 4 voedingsbronnen in je groepenkast: Net, Batterij, PV en EV (V2G). Mede hierdoor geeft de NEN1010:2020 geen verplichting meer voor het in één beweging afschakelen van de installatie.

Wat je dus moet doen is een korte, duidelijke instructie op de groepenkast plaatsen met daarop een mededeling (liefst nog meertalig :)) dat ALLE voedingsbronnen uitgeschakeld dienen te worden om veilig / spanningsloos te werken. Die voedingsbronnen dien je dan ook weer ondubbelzinnig te markeren!

Zo'n noodknop als Vorkie is om je EOS (AC/DC) in een klap plat te leggen, dat is additioneel bovenop de VERPLICHTE alinea hierboven.
Ik moet er niet tegenaan stoten inderdaad, dan klikt ie in.

Twist om terug in bedrijf te gaan.

@P5ycho zo diep zit ik niet in de ABB, maar deze ABB omschakelaar had een circa 10cm lang staafje die op maat gemaakt is voor deze kast.

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
P5ycho schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 19:39:
Blijkbaar doe ik iets wat niet perse hoeft on deze situatie, maar ik vind het toch prettig dat de boel in geval van nood snel uit te schakelen is zonder complexe instucties. Als het kan, waarom niet.
Het is niet fout :) .

Maar zeker als het om veiligheid gaat moet je vaak even een stapje terug doen. Als jij jouw installatie straks af hebt, en je staat daar met een harde pla.... te kijken hoe je alles zo mooi in elkaar hebt gezet, moet je ook beseffen dat jij aan ieder snoertje, automaatje, eindhuls etc. hebt zitten fröbelen.

Stel je nu jouw schoonmoeder voor, die tijdens jouw vakantie de plantjes komt water geven en wat geknetter en gevonk uit de meterkast hoort... Het eerste wat er vaak gebeurt is paniek en daarmee het onvermogen tot logisch nadenken. Simpele en duidelijke instructies helpen vaak in zo'n situatie, zeker visueel (niet voor niets wordt rood en geel veel toegepast in waarschuwingen).

Technisch gezien zou ik mijn batterij voeding kunnen uitschakelen in de groepenkast door de omschakelaar op 0 / Off te zetten. Toch heb ik expliciet gekozen om er een ABB model "hoofdschakelaar" naast te zetten, exact gelijk aan mijn echte hoofdschakelaar (netvoeding), beide met opvallende rode hendels. Nu zitten er uiterst links & rechts in het distributie deel twee exact dezelfde opvallende rode schakelaars (met net en batterij markering), een schoonmoeder of brandweerman zou zelfs zonder te lezen intuïtief die "rode hendels" naar beneden zetten bij gevaar.

Getest op mijn vrouw: Naar de groepenkast en wijs de schakelaars aan die uit moeten bij calamiteiten. (Ze is geslaagd :D , n=1).

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Dat is precies wat ik ook wil bereiken, brandweer en oma proven.

De ABB OHRS9 hendel kan daarbij helpen denk ik. Rood, en een grote hefboom voor de vast wat zwaarder lopende schakelaar.

Allen bedankt voor zover! Ik ga verder tekenen.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
NTS schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 19:40:
[...]

Ik heb een rode hoofdschakelaar voor de netstroom en een rode hoofdschakelaar voor de batterij stroom. Standaard ABB hoofdschakelaars, herkenbaar voor iedereen die wel eens een groepenkast gezien heeft.

De batterij, PV en laadpaal groepen hebben zo'n standaard ABB waarschuwingssticker. En om het geheel duidelijk te maken een grote sticker in het midden van de kast:

~[Afbeelding]

Ik heb de kleuren ook zo gekozen dat je met de kast dicht zou moeten snappen waar welke stroom vandaan komt. Tegen de deur van de kast zit aan de binnenkant ook het schema van de groepenkast en het schema van het huis. Voor als er een monteur aan de slag moet zonder input van mij. Stedin heeft er bij een inspectie naar gekeken, die waren hier wel blij mee.
Dat is heel netjes zo.
Mag je de stickers ook verdelen over meerdere groepenkasten? (Pv en ev zitten in de ovk in de garage)

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:45

Japie.G

Colour Classic

Hier ook. Hoofdschakelaar die ac-out naar huis afschakelt en een hoofdschakelaar die grid afschakelt. Als je het huis in 1 handeling wilt afschakelen kan dat ook door de hager sf440 naar de middenpositie te schakelen, maar dat ding is niet voor iedereen herkenbaar als hoofdschakelaar. Dus maar dubbel uitgevoerd.

Instructiekaart met tekening en waarschuwingsstickers zijn wel aanwezig maar nog niet op deze foto (toen nog work in progress😉)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7xuOa6dYyrblF7T-lgI1iP9VGBs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/fVjsbqGbOb170zbmyAiu7Bfl.jpg?f=user_large

[ Voor 26% gewijzigd door Japie.G op 30-07-2026 10:55 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Als aanvulling op mijn kast;
De onderste rode is hoofdschakelaar van het net.

De bovenste rode is de hoofdschakelaar van het huis, als in, alle alamats die je rechts ziet.

In de deur zit een kaartje met wat alle groepen doen en daarnaast een korte instructie.

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter

P5ycho schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 20:18:
[...]
Dat is heel netjes zo.
Mag je de stickers ook verdelen over meerdere groepenkasten? (Pv en ev zitten in de ovk in de garage)
Ja hoewel ik dan twee sets stickers zou pakken. Zowel in de hoofd meterkast als in de onderverdeler. In de hoofd kast bij de automaat die de kabel naar de garage doet zou ik dan beide van toepassing zijnde stickers plakken, net zoals daar bij mij nu een batterij sticker zit. Want in mijn geval is die automaat de voeding naar de onderverdeler in de garage waar de batterij op zit.

  • Gerritjuh
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 00:57
Possible schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:59:
Zijn er Tweakers die de multiplussen op een 18mm hardhouten bord hebben gemonteerd ? Of door het houten bord heen ivm gewicht ?

Ik wil voor de 4k5 gaan welke 19kg per stuk wegen. Zou dat goed gaan als je het bord met dikke bouten aan de muur bevestigd ?
De meningen en ervaringen over trillingsgeluiden lopen erg uiteen. Van ik hoor niks, tot ik wordt er knettergek van. Ik ben bang dat het paneel als een klankkast gaat werken en je dus gaat versterken.

Omdat het een woningscheidende muur is begrijp ik de zorg wel en zou het daarom monteren met die speciale pluggen met kraag. Geen paneel maar direct gemonteerd op de muur. Die dempen behoorlijk en in jouw geval met de 4k5 zou ik kijken naar de 10mm variant. Die dempen namelijk beter dan de 12mm.

Ik heb er zelf (nog) geen ervaring mee, maar die route sla ik wel in als bij mij het geluid/trillen een issue wordt.

"If it ain't broke, don't fix it!"


  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 16:53
Possible schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:59:
Zijn er Tweakers die de multiplussen op een 18mm hardhouten bord hebben gemonteerd ? Of door het houten bord heen ivm gewicht ?

Ik wil voor de 4k5 gaan welke 19kg per stuk wegen. Zou dat goed gaan als je het bord met dikke bouten aan de muur bevestigd ?
hang de plank dan meteen op met trillingsvrije pluggen. en doe een viltje onder de plekken waar de Victron de plank raakt, scheelt een hoop gebrom.

P.s. de Victron hangt op de beugel die met 3 schroeven vast zit, maar onderaan als je het inlaat rooster er af haal voor de kabel bevestigingen zitten nog 2 punten waar je een schroef in kan stoppen. heb je totaal 5 schroeven.

[ Voor 18% gewijzigd door agraaff op 29-07-2026 09:13 ]


  • Dirduc
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 16-09 21:34
Heb op de 10mm rubber pluggen afstandhouders van 15mm en tussen de houten plaat en de muur armaflex[19mm dik].

Geen brommen aan de andere kant van de muur,woonkamer

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:45

Japie.G

Colour Classic

Possible schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:59:
Zijn er Tweakers die de multiplussen op een 18mm hardhouten bord hebben gemonteerd ? Of door het houten bord heen ivm gewicht ?

Ik wil voor de 4k5 gaan welke 19kg per stuk wegen. Zou dat goed gaan als je het bord met dikke bouten aan de muur bevestigd ?
Ja, plank met trillingsdempende pluggen aan de muur. Multiplussen (de veel zwaardere) 48/5k aan die plank. Dat gaat echt geen kant op hoor🤪 5 schroeven per mp inderdaad.

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 16-09 15:33

icecreamfarmer

en het is

Vorkie schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 12:33:
[...]

Ik heb een frame gemaakt met multiplex en houten balken, daarin nog dikke isolatie voor geluid. In mijn geval was het de garage met een houten dak maar dikke betonnen vloer.

Op de plaat multiplex zit weer fermacel en de 6k5s hangen in die speciale rubberen bouten.

Dit zit zeg maar tegen de stenen muur aan vast en aan het plafond.
[Afbeelding]

En dan uiteindelijk is het zo geworden, waarbij dit nog niet helemaal af is, de MPs hangen door de rubberen bouten stuk naar voren en kunnen netjes hun warmte kwijt.

Qua afwerken heb ik nog de ventilator geplaatst aan de linkerzijde bij het plafond en moet ik nog wat afwerken qua schilderen en opruimen.

[Afbeelding]
Heb jij gewoon de Victron draaiknoppen gebruikt om ook de PV af te kunnen schakelen?

Want dan zijn de vragen uit mijn vorige post pook beantwoord. Je hebt daar geen mcb's meer tussen zitten tussen pv en omvormer?

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
icecreamfarmer schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 09:41:
[...]

Heb jij gewoon de Victron draaiknoppen gebruikt om ook de PV af te kunnen schakelen?

Want dan zijn de vragen uit mijn vorige post pook beantwoord. Je hebt daar geen mcb's meer tussen zitten tussen pv en omvormer?
Mijn 2 kleine MPPTs zit de knop inderdaad aan de zonnepanelen zijde, maar dat zijn welgeteld 2 en 3 panelen, niet zo hoog qua spanning.
De grote mppt zit ie aan de batterij zijde.

Ik ben nog niet helemaal eens met deze kant, maar heb nog geen tijd gehad.

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 16-09 15:33

icecreamfarmer

en het is

Vorkie schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 12:04:
[...]

Mijn 2 kleine MPPTs zit de knop inderdaad aan de zonnepanelen zijde, maar dat zijn welgeteld 2 en 3 panelen, niet zo hoog qua spanning.
De grote mppt zit ie aan de batterij zijde.

Ik ben nog niet helemaal eens met deze kant, maar heb nog geen tijd gehad.
Hoe zou je het dan doen? Toch de Eaton?

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 22:58
Vorkie schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:45:
[...]

ABB? Waar? :p

Alleen de overspanningsbeveiling, victron netmeter, verdeler (verstopt), de kast en de noodknop is niet van ABB.

[Afbeelding]
Netjes gedaan ! Waar heb jij die Victron noodsticker vandaan? :D

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 16-09 15:33

icecreamfarmer

en het is

Impossibl3 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 10:34:
[...]


Ik zou de Pylontech vervangen voor een NKON 16 kWh batterij (ja de cellen liggen horizontaal maar met het aantal cycli op basis van het verbruik ben je al zo veel jaar verder 10+ dat ik mij daar geen zorgen over zou maken). Dit maakt het mogelijk dat je de batterij direct op de MP aansluit. Scheelt je weer een Lynx Distributor. Je kan ook voor een MP met GX geïntegreerd gaan. Scheelt weer een kastje aan de muur. Je kan nog wel kijken naar de smartshunt omdat de bms van iedere accu toch slechter meet over de tijd. Deze schijnt nauwkeuriger ter zijn.

Verder zou ik de accu op fase 2 zetten want daar zit je PV ook op. Dan gaat het meeste direct naar je accu ipv dat de netmeter intern saldeerd. Let wel op dat je niet boven het amperage gaat waar je meterkast op gedimensioneerd is zodat je kabels niet smelten. Als je dat niet goed regeld kan het amperage van je PV + Victron systeem + 25 ampere van het net over fase 2 lopen. Maar met je huidige verbruik (zonder auto) van 1,5 kWh piek loopt dat wel los.

Omdat je geen noodstroom wil hebben is 1 fase direct op de meterkast aangesloten prima. Als het kan zou je nog je enphase installatie op je AC-out 1 kunnen zetten. Dan heb je met stroom uitval nog opwek van je PV richting de accu. Maar dan moet je wel kijken of je aan de 1:1 regel voldoet.
Ik ben nu zelf bezig en wilde 2 Voltsmiles verbinden via een Lynx.

Nu lees ik dit en zie dat ze 2 opties hebben:
  1. https://www.nkon.nl/nkon-ess-eco-s-51-2v-16-1kwh-thuisbatterij.html Vierkant blok
  2. https://www.nkon.nl/nkon-ess-pro-51-2v-16-1kwh-thuisbatterij.html Toren model
Nu de Lynx niet meer nodig is moet ik iets anders hebben om een zekering tussen te plaatsen of is dat uberhaupt niet meer nodig bij een all in oplossing/

Bij nummer 2 staat expliciet bij dat hij geschikt is voor victron bij nummer 1 niet. Iemand er ervaring mee?

We zijn weer wat verder ik twijfel nu tussen variant A en B. Liefst heb ik alles in 1 accu en dan heb ik ook geen knoppen en zekeringen meer nodig tussen accu en RS.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YovMsAunvNLwzwb1sc9DZGdv3Ss=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/cGMr0d4aJeuGJQSp9N90ynbY.png?f=fotoalbum_medium


Daarnaast de vraag of ik in mijn meterkast de preferente groepen ook fysiek moet scheiden van niet preferent. Ofwel moet ik dat in een losse kast plaatsen? En gaat dat met de omschakelaar werken of is er kans dat ik dan de outpoort van de RS ga voeden?


Alle opmerkingen zijn welkom.

[ Voor 14% gewijzigd door icecreamfarmer op 29-07-2026 14:46 ]

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
icecreamfarmer schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 12:39:
[...]

Hoe zou je het dan doen? Toch de Eaton?
Ik denk inderdaad eraan om rechtsbovenin nog een DC kastje te maken waar ik de zonnepanelen invoer overheen laat gaan.
Jazsie schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 13:28:
[...]


Netjes gedaan ! Waar heb jij die Victron noodsticker vandaan? :D
Thx

Die sticker heeft Gemini voor mij verzonnen en heb ik zelf gemaakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vi1V1jBU9sfwCWMi3Smlx3RVlvY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rAOhWREvmMl38V5ztmgm9gao.jpg?f=fotoalbum_large

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:26
icecreamfarmer schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 13:49:
[...]

Ik ben nu zelf bezig en wilde 2 Voltsmiles verbinden via een Lynx.

Nu lees ik dit en zie dat ze 2 opties hebben:
  1. https://www.nkon.nl/nkon-ess-eco-s-51-2v-16-1kwh-thuisbatterij.html Vierkant blok
  2. https://www.nkon.nl/nkon-ess-pro-51-2v-16-1kwh-thuisbatterij.html Toren model
Nu de Lynx niet meer nodig is moet ik iets anders hebben om een zekering tussen te plaatsen of is dat uberhaupt niet meer nodig bij een all in oplossing/

Bij nummer 2 staat expliciet bij dat hij geschikt is voor victron bij nummer 1 niet. Iemand er ervaring mee?

We zijn weer wat verder ik twijfel nu tussen variant A en B. Liefst heb ik alles in 1 accu en dan heb ik ook geen knoppen en zekeringen meer nodig tussen accu en RS.

[Afbeelding]


Daarnaast de vraag of ik in mijn meterkast de preferente groepen ook fysiek moet scheiden van niet preferent. Ofwel moet ik dat in een losse kast plaatsen? En gaat dat met de omschakelaar werken of is er kans dat ik dan de outpoort van de RS ga voeden?


Alle opmerkingen zijn welkom.
Beide hebben een Seplos BMS. Zou niet weten waarom de ene wel voor Victeon is en de andere niet. Selpos zou gewoon moeten werken.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
Vorkie schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 14:46:
[...]

Die sticker heeft Gemini voor mij verzonnen en heb ik zelf gemaakt.

[Afbeelding]
Mooi plaatje :)

@Vorkie wbt jouw noodstop, is die in de groepenkast de enige ? Of staat ie in serie met een ander bij de Victron installatie ?

En waar ik ook nieuwsgierig naar ben of je alle drie de MP'en aan 1 NC contact hebt verbonden, of ieder individueel aan een NC ?

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
DoMoFo schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 15:45:
[...]

Mooi plaatje :)

@Vorkie wbt jouw noodstop, is die in de groepenkast de enige ? Of staat ie in serie met een ander bij de Victron installatie ?

En waar ik ook nieuwsgierig naar ben of je alle drie de MP'en aan 1 NC contact hebt verbonden, of ieder individueel aan een NC ?
Er zit nu 1 noodknop in de meterkast in het huis.

Met een echte noodstop wil je eigenlijk niet in de ruimte zijn, zou eventueel nog 1 kunnen plaatsen daar.

Gezien de 3-fase opstelling is deze noodknop gekoppeld aan de master, fase 1. Als die wegvalt, met de noodknop of andere manier, gaat de rest toch uit.

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
Vorkie schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 16:11:
[...]

Met een echte noodstop wil je eigenlijk niet in de ruimte zijn, zou eventueel nog 1 kunnen plaatsen daar.
Tenzij je _in_ de ruimte bent en de situatie vraagt om een druk op de noodstop ;). Maar strategische plaatsing is handig idd, zeker in de ruimte zelf.
Gezien de 3-fase opstelling is deze noodknop gekoppeld aan de master, fase 1. Als die wegvalt, met de noodknop of andere manier, gaat de rest toch uit.
Ik wil er dan ook twee in serie (in technische ruimte en in groepenkast), maar wil _alle_ NC contacten daadwerkelijk verbreken, dus ook van _alle_ slaves. In combinatie met nog wat andere NC contacten (3 extra) moeten de twee in serie geschakelde noodstop knoppen dus in totaal 6 NC contacten openen.

Aangezien dat veels te veel kabels en dito NC schakelaars worden zit ik nog te zoeken naar een mooie simpele oplossing hiervoor, zonder actieve componenten.

Naast de fysieke (hard shutdown) noodknop ben ik bezig met een alternatieve, wat meer gecontroleerde softwarematige shutdown procedure mbv de Safety Agent op de aux2 van de L1 Master en een aantal NodeRed flows. Eea geïnspireerd op het NodeRed werk van @MJ de Bruijn in het andere Victron automatisering topic.

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
DoMoFo schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 16:33:
[...]

Tenzij je _in_ de ruimte bent en de situatie vraagt om een druk op de noodstop ;). Maar strategische plaatsing is handig idd, zeker in de ruimte zelf.


[...]

Ik wil er dan ook twee in serie (in technische ruimte en in groepenkast), maar wil _alle_ NC contacten daadwerkelijk verbreken, dus ook van _alle_ slaves. In combinatie met nog wat andere NC contacten (3 extra) moeten de twee in serie geschakelde noodstop knoppen dus in totaal 6 NC contacten openen.

Aangezien dat veels te veel kabels en dito NC schakelaars worden zit ik nog te zoeken naar een mooie simpele oplossing hiervoor, zonder actieve componenten.

Naast de fysieke (hard shutdown) noodknop ben ik bezig met een alternatieve, wat meer gecontroleerde softwarematige shutdown procedure mbv de Safety Agent op de aux2 van de L1 Master en een aantal NodeRed flows. Eea geïnspireerd op het NodeRed werk van @MJ de Bruijn in het andere Victron automatisering topic.
Ja volg je helemaal :)

Alles kan altijd wel iets beter.

Hoe ga je om als de stroom wordt afgesneden met de software oplossing?

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
Vorkie schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 17:20:
[...]

Hoe ga je om als de stroom wordt afgesneden met de software oplossing?
Je moet andersom denken... 8) Zolang er stroom en connectiviteit is (GX) _kan_ er gekozen worden voor een "vriendelijke" softwarematige shutdown. In alle andere situaties moet de mechanische noodstop toegepast worden.

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
DoMoFo schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 17:52:
[...]

Je moet andersom denken... 8) Zolang er stroom en connectiviteit is (GX) _kan_ er gekozen worden voor een "vriendelijke" shutdown. In alle andere situaties moet de mechanische noodstop toegepast worden.
Ja zou het niet snel op die manier gebruiken. Met name omdat ik eerst alle groepen en hoofdschakelaar uit zou willen zetten om de belasting eraf te halen. Zodra die 0 is kan ik die noodknop gebruiken voor de shutdown.

In noodsituaties natuurlijk anders.

de GX zit op de Lynx, zolang de batterijen aan staan krijgt die stroom.

Je zou zelfs iets op de Lynx kunnen koppelen aan de 48V zijde qua voeding voor een Pi of iets?

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
Vorkie schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 17:58:
[...]

Ja zou het niet snel op die manier gebruiken. Met name omdat ik eerst alle groepen en hoofdschakelaar uit zou willen zetten om de belasting eraf te halen. Zodra die 0 is kan ik die noodknop gebruiken voor de shutdown.

In noodsituaties natuurlijk anders.
Daar zit natuurlijk een beetje de uitdaging, die noodstop is voor, eh nood :). Maar de vraag is natuurlijk hoe alle apparatuur het na een incident heeft overleeft, zeker als alles vol staat te (ont)laden op het moment van drukken op de knop.

Dat is waar de softwarematige oplossing wat voordeel kan bieden, door met (uitgestelde) timers de diverse componenten stuk voor stuk af te schakelen: Eerst de MPPT load, daarna de DC converter, dan de inverters en dan pas de batterij van de busbar, of elke andere willekeurige volgorde. De safety agent koppelt bijvoorbeeld de AC van de MP'en af, dat hoef je dan niet fysiek te schakelen.

Met een noodstop / NC contacten kun je met time relais gaan werken etc. maar die moeten vaak weer 24V gevoed worden en uiteindelijk wordt het een hele complexe bedoening met allerlei afhankelijkheden (extra 24V noodbatterij, etc).
de GX zit op de Lynx, zolang de batterijen aan staan krijgt die stroom.

Je zou zelfs iets op de Lynx kunnen koppelen aan de 48V zijde qua voeding voor een Pi of iets?
Ik gebruik een Lynx SmartBMS (voor alles behalve de BMS) waar de GX aan is gekoppeld, wanneer de batterij ontkoppeld is van de busbar ijlt de GX nog even na. Genoeg tijd om wat acties te ondernemen ieg, uitgaande dat verder alle logica en relais uitsluitend en alleen op en van de GX afhankelijk zijn (NodeRed & GX interne + IO-150 bv.).

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 00:13

pvg

Ik laat de JK BMS(-en) via de potentiaal vrije contacten op de BMS de MP uitschakelen via de safety assistent op aux2. (Voor het geval de mosfets in de BMS fried zijn of de CAN bus zich vergist...)
Weet iemand of je de JK BMS ook zo kunt instellen dat deze NC is als er geen error is en opent als er wel een error is? Dat zou het nog net iets veiliger maken tegen een kabelbreuk.

[ Voor 3% gewijzigd door pvg op 29-07-2026 21:07 ]


  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 16:53
MultiPlus-II 4k, 4k5, 6k5, 10k 230V
4.3. Connection of battery cables To fully utilize the product's capacity, ensure the use of batteries with adequate capacity, an appropriate DC fuse, and battery cables of sufficient cross-section. DC cables should be copper, with a 90ºC (194ºF) rating. Refer to the table below for sizing recommendations. In Canada, battery installation should be in accordance with the storage battery rules of the Canadian Electrical Code, Part I. Model Battery capacity DC fuse Cross-section per positive and negative terminal connection for cables between 0 and 5m , * 12/4k/160 48/4k5/55 48/6k5/100 48/10k/150 400 - 1200Ah 200 - 800Ah 250 - 1200Ah 250 - 1200Ah Follow local installation rules. 600A 180A 250A 400A * Do not locate battery cables in a closed conduit *** “2x” means two positive and two negative cables. Connection procedure 2x 70 mm2 50 mm2 Cross-section per positive and negative terminal connection for cables between 5 and 10m , * 2x 95 mm2 70 mm2 70 mm2

ik heb de 4k5
Dus ik moet hebben tussen de Lynx distributor en de victron 50mm2.
Maar ook 90C of hoger rated. Die zijn niet te vinden tenzij je (zelfs op aliexpress) 30euro+ per meter wil betalen.
Wat doen jullie? omdat het hier zo hard staat ben ik wel verplicht me hier aan te houden ivm verzekering

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 22:58
Maatje groter gaan ofwel 70mm2?

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 16:53
35mm2 is is al overkill, maar ze schrijvevn expliciet voor 50mm2. dat is niet zo'n issue.
Maar gaat om de temp rating. accukabels, laskabels etc zijn allen 70C of max 80C

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 16:53
Accukabel Halogeenvrij Vertind 50mm2 - Uw Accuwinkel
denk dat deze voldoen, die zijn nog betaalbaar (en mijn accu staat buiten in de houten schuur dus vertind is een extra bonus tegen oxidatie

  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
agraaff schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 14:25:
Die zijn niet te vinden tenzij je (zelfs op aliexpress) 30euro+ per meter wil betalen.
Je hebt toch geen tientallen meters nodig ? Je ontkomt niet aan 20 (geschikt) tot >30 (zeer goed) de meter. Ik kan niet in jouw portemonnee kijken, maar ik zou op kabels niet besparen...
Wat doen jullie? omdat het hier zo hard staat ben ik wel verplicht me hier aan te houden ivm verzekering
Ik gebruik 70mm2 SGX (max 125º), niet super flexibel (understatement), wel super veilig... Ik zag Offgrid Andy met siliconen kabels langs komen, die zijn geschikt voor >200º en _extreem_ flexibel. Mocht ik ooit nieuwe/andere kabels nodig hebben staan die bij mij op nr. 1

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 16:53
verschil is 15 euro of meer per meter en met 10 meter totaal tikt dat best aan.
Waar heb jij je kabels vandaan?

  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
agraaff schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 15:34:
verschil is 15 euro of meer per meter en met 10 meter totaal tikt dat best aan.
Waar heb jij je kabels vandaan?
Eh, dat is precies 1 tiental ja... Ik snap de afweging...

Ik heb via een tip van @NTS mijn kabels bij https://www.omvormer.nu/ laten maken, aardige eigenaar (Olivier) die in tegenstelling tot zijn SGX kabel wel flexibel is :D en met je meedenkt in mogelijkheden (verschillende lengte voor de plus kabel ivm DC switch, M8/M10 combo's op dezelfde kabel etc.). Hij heeft ook Anderson stekkers als je eea nog wil kunnen afkoppelen, maar dat wordt dan heeeeeeel prijzig (30 PER connector).

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Ga niet beknibbelen op je materiaal.

Je zoekt materiaal met eigenschappen wat bij het verwachtte gebruik past.

Ga niet materiaal kopen wat bij je portemonnee past, of beter gezegd, als het juiste materiaal te duur is, is de gehele oplossing misschien niet passend bij je.

Optimaal gebruik is helemaal goed natuurlijk om prijs en kwaliteit te vergelijken zeg maar..

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter

Ja deze zijn top. Of die waar @DoMoFo naar linkt. Beide voldoen aan de eisen en worden netjes voor je op maat geleverd.

  • Gerritjuh
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 00:57
NTS schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 18:22:
[...]

Ja deze zijn top. Of die waar @DoMoFo naar linkt. Beide voldoen aan de eisen en worden netjes voor je op maat geleverd.
Voldoen deze niet?

https://www.accukabels.sh...el-ge%C3%AFsoleerd-50-mm2

"If it ain't broke, don't fix it!"


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 22:58
agraaff schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 14:58:
35mm2 is is al overkill, maar ze schrijvevn expliciet voor 50mm2. dat is niet zo'n issue.
Maar gaat om de temp rating. accukabels, laskabels etc zijn allen 70C of max 80C
Hoe kom je erbij dat 35mm2 al overkill is? De 4k5 moet je afzekeren met 180A en dan kom je toch zeker op 50mm2 uit en zelfs 70mm2 bij langere lengtes in open goot...

Er staat overigens niet dat dat de kabel tegen 90C bestand MOET zijn maar bij voorkeur.
Net als dat er staat dat het niet verplicht koper moet zijn maar wel de voorkeur ;).
agraaff schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 15:09:
Accukabel Halogeenvrij Vertind 50mm2 - Uw Accuwinkel
denk dat deze voldoen, die zijn nog betaalbaar (en mijn accu staat buiten in de houten schuur dus vertind is een extra bonus tegen oxidatie
Deze voldoet inderdaad prima.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 22:58
DoMoFo schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 16:33:
[...]

Tenzij je _in_ de ruimte bent en de situatie vraagt om een druk op de noodstop ;). Maar strategische plaatsing is handig idd, zeker in de ruimte zelf.


[...]

Ik wil er dan ook twee in serie (in technische ruimte en in groepenkast), maar wil _alle_ NC contacten daadwerkelijk verbreken, dus ook van _alle_ slaves. In combinatie met nog wat andere NC contacten (3 extra) moeten de twee in serie geschakelde noodstop knoppen dus in totaal 6 NC contacten openen.

Aangezien dat veels te veel kabels en dito NC schakelaars worden zit ik nog te zoeken naar een mooie simpele oplossing hiervoor, zonder actieve componenten.

Naast de fysieke (hard shutdown) noodknop ben ik bezig met een alternatieve, wat meer gecontroleerde softwarematige shutdown procedure mbv de Safety Agent op de aux2 van de L1 Master en een aantal NodeRed flows. Eea geïnspireerd op het NodeRed werk van @MJ de Bruijn in het andere Victron automatisering topic.
Hier ook het idee om noodknop te plaatsen, in mijn geval moet ik er 3 plaatsen (woning meterkast, garage ingang, ruimte waar alles staat achter in de garage).

Afstand tussen woning meterkast en ruimte zelf is ruim 40-50m.

Voor de "mushroom" noodknop maak ik gebruik van een veiligheidsrelais, voorkomt vals positief triggers. Zeker icm een noodknop die een dubbele NC contact heeft zodat je cross checking beveiliging hebt.

Doel is eerst uitschakelen via de Cerbo ala NodeRED en vervolgens na x tijd een harde shutdown via de remote contacts op de Omvormer, MPPT en de JK-BMS.

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17-09 07:37
Jazsie schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 07:05:
[...]


Hoe kom je erbij dat 35mm2 al overkill is? De 4k5 moet je afzekeren met 180A en dan kom je toch zeker op 50mm2 uit en zelfs 70mm2 bij langere lengtes in open goot...
Welke tool gebruik je om dit te bereken?

  • Gerritjuh
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 00:57
NTS schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 08:18:
[...]

Onduidelijk, moet je even een datasheet opvragen om het zeker te weten.
De datasheet staat daar onder de bijlagen;

https://www.accukabels.sh...28pc39Zn3kX273QV15Qs0.pdf


Nadat ik zelf aan het rekenen ben geslagen blijkt dat de informatie op de website ietwat misleidend is. Er staat weliswaar wel een temperatuur van 90 graden vermeld, maar dat blijkt de omgevingstemperatuur te zijn. De kabel zelf mag maximaal 80 graden worden (koper) en is getest tot 70 graden.


Een van de uitgebreidere datasheets die ik tot nu toe gezien heb.

[ Voor 28% gewijzigd door Gerritjuh op 31-07-2026 13:33 ]

"If it ain't broke, don't fix it!"


  • Fleighe
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18:45
Geim schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 10:33:
[...]

Welke tool gebruik je om dit te bereken?
Victron toolkit app: 48VDC, 180A, 5m = minimaal 35mm2. Maar de lengte heeft nogal invloed: bij 3m wordt het 25mm2 en bij 2m wordt het 16mm2 minimaal.

edit: dit gaat dus wel alleen over spanningsval, zoals @NTS hieronder zegt

[ Voor 12% gewijzigd door Fleighe op 31-07-2026 16:26 ]


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 22:58
Geim schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 10:33:
[...]

Welke tool gebruik je om dit te bereken?
Staat gewoon in de installatie guide van de Victron omvormer :).

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
Jazsie schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 07:32:
[...]

Hier ook het idee om noodknop te plaatsen, in mijn geval moet ik er 3 plaatsen (woning meterkast, garage ingang, ruimte waar alles staat achter in de garage).

Afstand tussen woning meterkast en ruimte zelf is ruim 40-50m.

Voor de "mushroom" noodknop maak ik gebruik van een veiligheidsrelais, voorkomt vals positief triggers. Zeker icm een noodknop die een dubbele NC contact heeft zodat je cross checking beveiliging hebt.
Eh, je hebt mijn volle aandacht :)

Design noodknop is voor mij nog een onontgonnen gebied, heb op dit moment een schema gemaakt voor twee knoppen met ieder 4 NC contacten (max v/d deze knop). Ik wil eigenlijk 6 NC contacten schakelen en het liefst ook nog eens "gebundeld" ipv de huidge 4 losse. Dus heel simpel: een schakeling waarbij de knop met slechts 1 NC contact (eventueel 2 voor redundantie) onderliggend 6 NC contacten schakelt.

Heb een beetje in industriële catalogi (oa. Scheider) zitten neuzen, maar door gebrek aan referentie en kennis van al deze (veiligheids) relais houd ik mij voorlopig bij de bovenstaande recht-toe-recht-aan directe schakeling.

Mocht jij wat licht willen schijnen over jouw schakeling of noodknop schakelingen in het algemeen (al dan niet icm relais) houd ik mij aanbevolen 8) .

  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17-09 07:37
Fleighe schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 11:38:
[...]

Victron toolkit app: 48VDC, 180A, 5m = minimaal 35mm2. Maar de lengte heeft nogal invloed: bij 3m wordt het 25mm2 en bij 2m wordt het 16mm2 minimaal.
Jazsie schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 11:57:
[...]

Staat gewoon in de installatie guide van de Victron omvormer :).
Beide kloppen. Victron spreekt zichzelf hiermee tegen.

180A DC bij 2 meter geeft 1,3% voltage drop bij 25 mm2, 0,9 bij 35, 0,7 bij 50 en 0,5 bij 70.

Een algemeen advies om altijd 50/70 te gebruiken lijkt me wat overdreven.

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:48
DoMoFo schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 13:00:
of noodknop schakelingen in het algemeen
Simpel, degelijk, duidelijk...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q7LSCYeXCzVaiHDudR6n58AuCdg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/zdCb80mDR1APLzeF0fYFbgtC.jpg?f=user_large

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
Netjes! Hier schakel jij alleen de 230/400V mee af ?!?!

Maar ik wil _ook_ de MPPT load van de busbar, ik wil ook de batterij ontkoppeld van de busbar. De ontkoppeling van 230/400V doe ik met de safety agent op L1 / aux2 op de MP, maar dat is maar het halve plaatje.
Fleighe schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 11:38:
[...]
Victron toolkit app: 48VDC, 180A, 5m = minimaal 35mm2. Maar de lengte heeft nogal invloed: bij 3m wordt het 25mm2 en bij 2m wordt het 16mm2 minimaal.
Let goed op wat je dan aan het berekenen bent. De toolkit app rekent het spanningsverlies voor je uit, maar dat zegt niet dat de kabel deze stroom ook veilig kan hebben.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15-09 13:44
DoMoFo schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 13:00:
[...]

Eh, je hebt mijn volle aandacht :)

Design noodknop is voor mij nog een onontgonnen gebied, heb op dit moment een schema gemaakt voor twee knoppen met ieder 4 NC contacten (max v/d deze knop). Ik wil eigenlijk 6 NC contacten schakelen en het liefst ook nog eens "gebundeld" ipv de huidge 4 losse. Dus heel simpel: een schakeling waarbij de knop met slechts 1 NC contact (eventueel 2 voor redundantie) onderliggend 6 NC contacten schakelt.

Heb een beetje in industriële catalogi (oa. Scheider) zitten neuzen, maar door gebrek aan referentie en kennis van al deze (veiligheids) relais houd ik mij voorlopig bij de bovenstaande recht-toe-recht-aan directe schakeling.

Mocht jij wat licht willen schijnen over jouw schakeling of noodknop schakelingen in het algemeen (al dan niet icm relais) houd ik mij aanbevolen 8) .
Ik krijg morgen mijn laatste onderdelen binnen voor de noodknop, voor mij ook de eerste keer, zal dit weekend wat fotos maken van mijn schakeling zoals ik hem bedacht heb.

Ik heb 2 NC contacten, 1x direct naar MPTT, 1x naar NO relais die daarna naar 3x MP2 en Cerbo gaat.
edit:
Het relais is natuurlijk NO, niet NC. Alleen de noodknop is NC.

[ Voor 3% gewijzigd door SkyFlyer op 01-08-2026 07:33 ]


  • DoMoFo
  • Registratie: Maart 2020
  • Nu online
SkyFlyer schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 18:28:
[...]

Ik heb 2 NC contacten, 1x direct naar MPTT, 1x naar NC relais die daarna naar 3x MP2 en Cerbo gaat.
Succes met bouwen. Ben benieuwd naar het eindresultaat!

  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17-09 07:37
NTS schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 15:56:
Let goed op wat je dan aan het berekenen bent. De toolkit app rekent het spanningsverlies voor je uit, maar dat zegt niet dat de kabel deze stroom ook veilig kan hebben.
Wat bedoel je daar precies mee?

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Geim Dat de kabel niet te heet wordt en gaat smelten. De isolatie dus.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17-09 07:37
onetime schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 10:33:
@Geim Dat de kabel niet te heet wordt en gaat smelten. De isolatie dus.
Ah, ik denk dat ik hem snap. 2% verlies over 2 meter kabel is een heel ander verhaal dan 2% verlies over 30 meter kabel.

2% bij 11 kW is ~100 watt per meter bij 2 meter en bij 30 meter maar 7 watt per meter.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Ter vergelijk: een vorstbeveiligingslint, de zwakste bewuste gloeidraad die in mij op komt, is 10 Watt per meter.

Dat is zo'n lint om een waterleiding of afvoerpijp 's winters vorstvrij te houden. En 't volstaat (lineair langs de buis) al om een waterleiding bij -30 C dooi te houden.

  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17-09 07:37
Ik was toch al niet van plan om me blind te staren op de Victron app (16qmm voor 180A kan gewoon niet kloppen) maar dit zet e.e.a. voor mij in een ander daglicht.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15-09 13:44
Elke kabel fabrikant geeft op zijn specsheet aan hoeveel ampère er door de kabel heen mag. Volgend de NEN1010 moet je de aanwijzing van de fabrikant opvolgen, dat geldt ook voor de kabel.

Daarnaast specificeert Victron in hun omvormer handleiding de juiste kabel dikte, en die is fors hoger dan de 16mm2 😉.

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:24
Geim schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 12:31:
[...]

Ah, ik denk dat ik hem snap. 2% verlies over 2 meter kabel is een heel ander verhaal dan 2% verlies over 30 meter kabel.

2% bij 11 kW is ~100 watt per meter bij 2 meter en bij 30 meter maar 7 watt per meter.
Ha @Geim, het punt is dat spanningsval doorgaans 'maar' een efficientie-onderwerp is en je kabeldikte en -isolatie een veiligheidsonderwerp.
Dit moet heel duidelijk zijn voordat je verdere stappen zet.

  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17-09 07:37
Even over (aardlek)automaten. Ik was gisteren bij een collega die een Fox 30 kWh accu met 10 kW omvormer door een installateur heeft laten installeren. De AC-in zat achter een B20 aardlekautomaat, bij de accu zelf zag ik 1 losse werkschakelaar en de ac-out zat in de groepenkast rechtstreeks op de ATS (Geya) aangesloten.

Een kameraad van me heeft een Pylontech h3x en een vergelijkbare situatie, zij het dan dat hij niet eens een werkschakelaar bij de accu heeft.

Is dit niet wat mager?

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Geim Als die accu's geen boost functie hebben of eiland bedrijf ondersteunen zou het kunnen.
Maar anders en in het algemeen beter is een aardlek na de accu omvormer, voor de afgaande kabel. Bij eiland bedrijf eigenlijk nodig: 300mA selectief. Ook voor de alamat voor ACin.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.

Tja, zelfde verhaal als met zonnepanelen. Installateurs gaan voor het minimaal benodigde want de concurrentie in deze markt is op prijs. Afnemers weten er te weinig van om te kijken naar installatiekwaliteit.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 17-09 07:47

HRV

Ik moet mijn groepenkast gaan ombouwen voor de Victron installatie.

In de meterkast heb ik twee groepenkasten om alles weg te werken. De omvormers en accus komen in de garage in een aparte grote Rittal kast. De kabellengte tussen meterkast en rittal kast is 8 meter.

In zowel de garage als de meterkast komt een grote rode noodstop die zowel de omvormers als de DC kant van de Accus kan uitschakelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44p_-UtCXT1bHnVHZygunTcEg5U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iMVKhqiaJ15QiTUaUYkAuDq6.jpg?f=fotoalbum_largeIk kies bewust om geen aparte werkschakelaars in de garage te plaatsen, maar los dit op door aan de AC-In kant de REM automaat in de Rittal kast te plaatsen en aan de AC-Out kant de Aardlekschakelaar in de Rittal kast te plaatsen. Hiermee kan ik ook op AC-In en AC-Out de stroom afschakelen en veilig in de kast werken, zelfs als iemand in de meterkast een schakelaar omzet.

De B40 REM automaat in de rechterkast zit er overigens reeds, die is gebruikt als bescherming voor de PV inbreng.

Zijn er nog op of aanmerkingen op dit ontwerp?

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Als de kabel van net naar AC-in harde sluiting maakt onder je huis, dan doet die C25 remautomaat niets. Je leunt dan op de hoofdzekeringen van de netbeheerder, maar het werkt wel. Zelfde verhaal voor de AC-out zijde.

Ik zit net zelf te tekenen hier (stromlaufplan.de) en heb zelf nu een hoofdschakelaar in de garage op de netinvoer vanuit meterkast zitten, en de rcd 300mA + C25A in de meterkast.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Daan_96
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 22:19
Wat is de reden van de rem automaat op de ac-in? Je maximale stroom is daar toch 3x25A van het grid of mis ik iets?

Wil je geen selectieve aardlek op de ac in kant? Die zou je in de meterkast kunnen plaatsen en dan een hoofdschakelaar in de ritalkast om hem spanningsvrij te kunnen maken als je daar bezig gaat

Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag


  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17-09 07:37
Victron energiemeter zit op een rare plek. Die wil je toch direct na de hoofdschakelaar hebben?

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 15-09 20:33
Er staat hier niet waar die daadwerkelijk meet.

Dat kan dus alsnog direct na de hoofdschakelaar van GRID zijn

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 17-09 07:47

HRV

Inderdaad, je meet direct na of voor de hoofdschakelaar.
Maar ik zal de voeding voor de energiemeter van een bestaande groep aftakken.

  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17-09 07:37
blaaspijp schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 22:34:
Er staat hier niet waar die daadwerkelijk meet.
Ik dacht dat de rode lijntjes de interne bedrading van de groepenkast voorstelt en dan vind ik de Victronmeter na omschakelaar een niet logische plek.

Maar goed, zolang hij maar direct na de hoofdschakelaar meet.

  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 17-09 07:37
HRV schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 07:46:
Inderdaad, je meet direct na of voor de hoofdschakelaar.
Nee, (afhankelijk van het type) na. Als je voor de hoofdschakelaar meet, is de kast niet spanningsvrij als je de hoofdschakelaar hebt uitgeschakeld. De CT klemmen mogen wel voor de hoofdschakelaar aangebracht worden.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 17-09 07:47

HRV

Geim schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 07:52:
[...]

Nee, (afhankelijk van het type) na. Als je voor de hoofdschakelaar meet, is de kast niet spanningsvrij als je de hoofdschakelaar hebt uitgeschakeld. De CT klemmen mogen wel voor de hoofdschakelaar aangebracht worden.
Dat is precies wat ik bedoel. CT klemmen voor of na de HS en de meter zelf voeden vanaf 1 van de bestaande groepen.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:46
I.v.m. een Victron ESS die ik overweeg en mijn elektrische auto: Victron heeft een laadstation maar die kan niet automatisch schakelen tussen 1-fase en 3-fase op PV overschot gebaseerd laden. Correct?

Zo ja: komt er bij jullie weten een Victron laadstation aan die dat wél moet kunnen? En zou die dan nog meer nieuwe features moeten hebben? Eén van de zaken die ik namelijk ook overweeg met dat Victron ESS is de V2L van mijn elektrische auto gebruiken om in nood de Victron ESS op te laden via een extra MultiPlus II.Tenzij zoiets misschien ook kan met een mogelijk nieuwe Victron EV lader en zo'n extra MultiPlus II dan overbodig is.

  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 00:35

Q

Au Contraire Mon Capitan!

Franciesco schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 13:36:
I.v.m. een Victron ESS die ik overweeg en mijn elektrische auto: Victron heeft een laadstation maar die kan niet automatisch schakelen tussen 1-fase en 3-fase op PV overschot gebaseerd laden. Correct?
Correct, maar je kunt die wel zelf ombouwen met een nieuw relais zodat hij dat wel kan. Heeft een vriend gedaan en werkt prima.
Zo ja: komt er bij jullie weten een Victron laadstation aan die dat wél moet kunnen? En zou die dan nog meer nieuwe features moeten hebben? Eén van de zaken die ik namelijk ook overweeg met dat Victron ESS is de V2L van mijn elektrische auto gebruiken om in nood de Victron ESS op te laden via een extra MultiPlus II.Tenzij zoiets misschien ook kan met een mogelijk nieuwe Victron EV lader en zo'n extra MultiPlus II dan overbodig is.
Die zou er aan komen maar bij Victron duurt dat meestal een paar jaar langer dan je zou willen. Van V2L weet ik niets.

Dat de EVCC omgebouwd kan worden was al onderdeel van een nieuw model dat dit standaard zou hebben, maar dat model bestaat nog steeds niet zover ik weet. Grappig dat de software van het ding al wel klaar lijkt.

[ Voor 9% gewijzigd door Q op 03-08-2026 13:46 ]


  • mdvdl
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 16-09 08:05
Ik zie door de bomen het bos niet meer ondanks de grote hoeveelheid informatie hier.

Ik heb vandaag de Victron 6K5 opgehangen en de Dyness Powerbrick plus batterij geplaatst.
Bij de batterij zijn kabels geleverd: 50mm2 met daaraan de ogen voor een M8 bout.

Ik heb geen extra batterijen (wil er ook niet meer), en heb maar 1 omvormer. Simpel dus.
op de Powerbrick zit een aan/uit knop. Dit is niet een echte schakelaar maar een druk knop die de batterij aan/uit zet. De directe afstand tussen de batterij en omvormer is 60 cm.

Ik wil de victron beperken tot een maximale load van 24A. Er zal dus nooit meer dan 100/125A van de batterij gevraagd gaan worden. Ik wil de kabel afzekeren met een 200A T-class fuse.

Mijn vragen:
  1. Moet er nog een extra DC onderbreker tussen? Zo ja, welke want er zijn er zo veel soorten en krijg eigenlijk geen goed beeld welke ik het beste kan nemen. Zoiets misschien"? https://www.combinoord.nl/te598631-35452
  2. Welke houder kan ik het beste nemen? Ik heb bijvoorbeeld deze gevonden:
    - https://uw-accuwinkel.nl/zekeringen/zekeringhouders/class-t-zekeringhouder-110a-t-m-200a/
    - https://uw-accuwinkel.nl/accu-accessoires/accuwinkel-aanbiedingen/blue-sea-class-t-zekeringhouder-110a-t-m-200a/ (<-- Deze gaat blijkbaar maar tot 160A) Past in een grotere variant dan wel een https://uw-accuwinkel.nl/accu-accessoires/accuwinkel-aanbiedingen/blue-sea-class-t-zekeringhouder-110a-t-m-200a/?
  3. Volgens de berekeningen zou 50mm2 genoeg moeten zijn. Ik kan naar 70mm2 gaan, maar of dat gaat passen met het "kapje" op de batterij is maar de vraag. Wat is jullie advies?
  4. Hoe weet ik welke lengtes kabel ik nodig heb? Meten met een touwtje oid?
Ik kan natuurlijk gewoon de Lynx power in kopen, maar dan moet ik ook een distributor hebben. Lijkt mij overkill, of niet?
Hopelijk kan iemand mij van advies voorzien.

[ Voor 3% gewijzigd door mdvdl op 03-08-2026 15:52 ]


  • sjtefke
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 17-09 11:20
HRV schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 07:46:
Inderdaad, je meet direct na of voor de hoofdschakelaar.
Maar ik zal de voeding voor de energiemeter van een bestaande groep aftakken.
Nog even een vraagje hierover, de stroommeting middels CT direct voor of na de hoofdschakelaar is me duidelijk, echter waar de spanning te meten? Volgens de info van Victron direct na de hoofdschakelaar nog voor de AC in, echter als dan grid wegvalt doet de meter het dus niet meer. Moet de spanningsmeting dan aan de ac-out kan van de victrons ? (Zoals in het schema van een vorige post?)

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 17-09 07:47

HRV

Je kunt een energiemeter voor meerdere doeleinden gebruiken.
  1. Voor of na de HS om de belasting van je hoofdzekering te weten. Hiermee kan Victron ervoor zorgen dat je nul op de meter gaat draaien. Ook kan Victron verbruik meten van apparatuur die niet achter AC-Out gekoppeld is.
  2. Om invoer van PV te meten indien je geen "redelijk slimme" PV omvormer hebt bijvoorbeeld.
  3. Om andere loads/invoer zoals een generator te meten.
Dus in geval 1 altijd de spoelen voor of direct na de HS plaatsen.

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:48
Franciesco schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 13:36:
Victron heeft een laadstation maar die kan niet automatisch schakelen tussen 1-fase en 3-fase op PV overschot gebaseerd laden.
Ik heb een Victron laadstation. Voor het omschakelen heb ik gekozen voor een hand-schakelaar. Reden is dat ik geen enkel risico wil lopen dat de omschakeling gebeurt terwijl de auto is ingeplugd.
Ik gebruik nu de 1-fase stand in combinatie met een Node Red algoritme om uitsluitend met het zonne-overschot de auto te laden.
De schakelaar is een 40 Ampère werkschakelaar waarin ik twee fasen onderbreek. Nul, aarde en fase-1 zijn doorgelust.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oZ38yvR9Ngwhi6oaPC9u5naG6EI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LseaKlCZCf70AQfAge6UcVY4.jpg?f=fotoalbum_large

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 17-09 07:47

HRV

MJ de Bruijn schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 17:04:
[...]

Ik heb een Victron laadstation. Voor het omschakelen heb ik gekozen voor een hand-schakelaar. Reden is dat ik geen enkel risico wil lopen dat de omschakeling gebeurt terwijl de auto is ingeplugd.
Ik gebruik nu de 1-fase stand in combinatie met een Node Red algoritme om uitsluitend met het zonne-overschot de auto te laden.
De schakelaar is een 40 Ampère werkschakelaar waarin ik twee fasen onderbreek. Nul, aarde en fase-1 zijn doorgelust.
[Afbeelding]
Soms hoeft het niet moeilijker te zijn hè _/-\o_
Pagina: 1 ... 81 ... 86 Laatste