Het grote Victron ontwerp topic

Pagina: 1 ... 60 61 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-04 21:05
NTS schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:33:
[...]

Bedoel je met "nu nog" dat je een ander plan hebt? Ik dacht dat iedereen de GX gewoon alleen aan de accu hing?
ik heb ook een Ubiquiti unifi setup waarbij er op termijn een extra UPS komt voor de POE poortjes. daarnee zou ik een redundant powersupply kunnen maken die enerzijds op de huis accu draait en anderzijds op de UPS van de POE omgeving. spullen heb ik al in huis maar nog even tijd vinden om dit goed te testen en stabiel te bouwen. het bedenken is een uurtje leuke tijd, het uitwerken blijkt dan toch weer een dag of twee aan echte arbeid.

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online

NTS

JHe schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:03:
Rond 21:00 net gingen ineens alle lampen uit in huis. Geen zekering of aardlek probleem, maar de omvormer stond in storing: low battery voltage.
Het lijkt in de grafiek alsof je voltage hoger was omdat er vrijwel geen load was vanaf ongeveer 20:30. En daarna komt er een grotere load terug (lijkt op 300A discharge?) en zakt je voltage helemaal weg. Was er iets aan de AC kant wat dat veroorzaakte? Warmtepomp?

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online

NTS

Beer070 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:38:
[...]

Daarnee zou ik een redundant powersupply kunnen maken die enerzijds op de huis accu draait en anderzijds op de UPS van de POE omgeving.
Leuk idee. En dat gebruik je dan als de batterij helemaal leeg is tot de BMS minimum voltage om je Cerbo wel in de lucht te houden?

  • JHe
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 17:10

JHe

NTS schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:39:
[...]


Het lijkt in de grafiek alsof je voltage hoger was omdat er vrijwel geen load was vanaf ongeveer 20:30. En daarna komt er een grotere load terug (lijkt op 300A discharge?) en zakt je voltage helemaal weg. Was er iets aan de AC kant wat dat veroorzaakte? Warmtepomp?
DESS staat hier aan in trade mode. Hij denkt dat de accu's nog 31% vol zijn en probeert de accu's dan te ontladen naar 20% terwijl ze eigenlijk al leeg zijn. Volgende upgrade wordt een lynx BMS of shunt. Twijfel nog een beetje over of ik het relais gedeelte wel of niet nodig vind. Discussies genoeg hierover in andere topics😉

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-04 21:05
NTS schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:44:
[...]


Leuk idee. En dat gebruik je dan als de batterij helemaal leeg is tot de BMS minimum voltage om je Cerbo wel in de lucht te houden?
zonder Cerbo is het lastig sturen en aanpassen. Dus als de batterij helemaal leeg is, en ik zou wel een vorm van AC bij de hand hebben om aan te koppelen (bijvoorbeeld generatortje) dan zou ik met de Cerbo daar nog iets voor kunnen voorbereiden. Het is maar een idee.

  • Plead
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12:24
JHe schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:27:
[...]


Daar ben ik ook even doorheen geweest, maar kon zo niet zo snel iets terug vinden. Misschien dat ik iets over het hoofd zie? Of zijn er nog meer instellingen waar ik naar zou moeten kijken?
[Afbeelding]
Herkenbaar in mijn geval. Bij grote belasting en lage accu SOC kan de omvormer uitschakelen. Kijk even naar de ESS assistant bij het tabblad "Dynamic cut-off". Deze heb ik lager gezet dan standaard. 0.005C=50V, 0.25C=48.8V, 0.7C=48.4V, 2C=48V staan.

XC40 Recharge Essential MY24 en Renault Zoe R90


  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online

NTS

JHe schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:50:
[...]
Hij denkt dat de accu's nog 31% vol zijn en probeert de accu's dan te ontladen naar 20% terwijl ze eigenlijk al leeg zijn.
Ok en dat ontladen met hoge stroom trekt dus je batterij in één keer onder de cell low-voltage cutoff van je BMS. Eigenlijk zou je MP dan op AC moeten blijven draaien en alleen netstroom doorgeven, maar hij is dus helemaal gestopt.

Wat wel vreemd is is dat je MP een voltage boven de cutoff ziet, maar je BMS ziet iets wat al laag genoeg is om er direct mee te stoppen. Wat opvalt in je grafiek is 2.85 als laagste voltage en 2.99 als hoogste, dat is vrij ver uit elkaar volgens mij.

Zoals ik het begrijp (maar ik ben nog aan het leren) moet je accu naar 100% laden en dan nog een tijdje door laden om te kunnen balanceren. Kan het zijn dat je in de afgelopen maand de 100% niet gehaald hebt? Dat zou een grotere cel onbalans kunnen veroorzaken.

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 18:00
Wat is je primaire BMS welke is ingesteld bij je accu beheer?
Is dit je omvormer die dit bepaald of staat je JK BMS er ingesteld?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LYePr0BIbqIu3cMWPd-eNx71fDs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JgOOaUQGzsEgitBUIiwvjb56.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gx4p2PkmQ2eZfzSN07WDcGGRJX4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zsAbPgWttwcTkRwIYoyspDmS.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 73% gewijzigd door blaaspijp op 30-03-2026 03:42 ]

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • JHe
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 17:10

JHe

NTS schreef op zondag 29 maart 2026 @ 23:09:
[...]

Ok en dat ontladen met hoge stroom trekt dus je batterij in één keer onder de cell low-voltage cutoff van je BMS. Eigenlijk zou je MP dan op AC moeten blijven draaien en alleen netstroom doorgeven, maar hij is dus helemaal gestopt.

Wat wel vreemd is is dat je MP een voltage boven de cutoff ziet, maar je BMS ziet iets wat al laag genoeg is om er direct mee te stoppen. Wat opvalt in je grafiek is 2.85 als laagste voltage en 2.99 als hoogste, dat is vrij ver uit elkaar volgens mij.

Zoals ik het begrijp (maar ik ben nog aan het leren) moet je accu naar 100% laden en dan nog een tijdje door laden om te kunnen balanceren. Kan het zijn dat je in de afgelopen maand de 100% niet gehaald hebt? Dat zou een grotere cel onbalans kunnen veroorzaken.
De cellen blijven in het normale werkgebied goed bij elkaar en volgens mij is het vrij normaal dat de delta V tussen de cellen toeneemt bij zulke lage spanningen en al helemaal in combinatie met deze hoge stromen. Er staat een battery balancing elke 2 weken of zelfs 1 week ingesteld.
blaaspijp schreef op maandag 30 maart 2026 @ 03:23:
Wat is je primaire BMS welke is ingesteld bij je accu beheer?
Is dit je omvormer die dit bepaald of staat je JK BMS er ingesteld?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Mijn BMS besturing staat ingesteld op JK-BMS net als die bij jou. Ik zie bij jou een minimaal verschil tussen JK SoC en Smart Shunt. Is dat normaal? Of ook toevallig net een battery balancing gedaan? Binnen een week zie ik bij mij al afwijkingen van 30%. Is natuurlijk een ander probleem dan het volledig uitschakelen van de MP2.

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 18:00
30% verschil heb ik nooit. Ik laad elke 2 dagen tot 100% waardoor die weer goed staat.
Bij mij loopt het verschil soms op tot 5% als ik langere tijd niet tot 100% laad.

Welke stand staan je accus momenteel float aan/uit.
Zijn je accu kabels even lang?
Staan je dip switches goed?

[ Voor 38% gewijzigd door blaaspijp op 30-03-2026 05:10 ]

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Q schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:19:
[...]


- Aanbieder biedt geen Class-T fuses aan voor de accu, die zou ik qua competentie niet vertrouwen, tenzij er een alternatief wordt ingericht.
- Class-T fuse wordt prijzig als je individuele accu's op de Class-T Lynx busbar wilt aansluiten
- Weet je heel zeker dat je echt een 3-fase setup wilt en dat je niet met een 1-fase setup toe kunt? Je verdient een 1-fase setup al bijna niet terug zonder EV, laat staan een 3-fase setup. Gezien de prijs van de accu (je koopt per accu van 5kWh een 15 kWh zelfbouw accu) lijkt geld niet echt uit te maken? Vraag is even wat écht je verwachtingen / wensen zijn.
Bedankt voor je reactie!

- de Class-T fuses had ik zelf ook gezien, maar gebaseerd op diverse zoekacties had ik hier niets achter gezocht i.v.m. de controllers van de accu's. Met name eigen geimporteerde accu's lees ik dat je deze moet gebruiken. De aanbieding is trouwens inclusief oplevering volgens de NEN 1010 & PGS 37, dat geeft mij ook wat rust i.v.m. verzekeringen en andere regeltjes.
- Ja, ondertussen in een verbouwing, maar hierbij wordt de keuken, badkamer, vloerverwarming en een hoop andere zaken aangepakt (full reno), daarnaast wordt er ter voorbereiding al een 3 fase laadkabel bij de oprit geplaatst voor de toekomstige EV.
Qua geld, dat is om het even, maar zelfbouw, ook al haal je meer kWh/€, zie ik nu de tijd niet voor en naast mijzelf, wil de vrouw in huis ook wel wat meer zekerheden qua (veiligheid)garanties en installatie.

Concreet is het dus meer - als je ontzorgt wilt worden, is dit dan een OK aanbieding in de Victron familie?

De installatie moet trouwens werkend opgeleverd worden, er staat nog veel meer materiaal op de aanbieding, zoals kabels, beugels etc...

De laatste Q die ik online sprak was de mod / serveradmin op een Napster server heel lang geleden

  • JHe
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 17:10

JHe

blaaspijp schreef op maandag 30 maart 2026 @ 04:58:
30% verschil heb ik nooit. Ik laad elke 2 dagen tot 100% waardoor die weer goed staat.
Bij mij loopt het verschil soms op tot 5% als ik langere tijd niet tot 100% laad.

Welke stand staan je accus momenteel float aan/uit.
Zijn je accu kabels even lang?
Staan je dip switches goed?
Alle accu kabels zijn even lang en de dipswitches van de adressen staan ook allemaal goed. Mode van de accu kan ik niet zo in zien omdat ik op afstand zit. Vanochtend wel weer de omschakelaar omgezet en de omvormer op charger only gezet om deze op te laden.
Maar elke 2 dagen!? Dat is vaak toch?

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:45
Vorkie schreef op zondag 29 maart 2026 @ 21:14:
Ik ben aan het voorbereiden en heb nu de volgende aanbieding klaarliggen om goed te keuren, leest eigenlijk wel compleet. De spullenboel komt in de garage tegen de achtermuur, ik zal een paar wachtbuizen trekken tussen meterkast en de achtermuur van de vrijstaande garage.

Doel is zo min als mogelijk afnemen en terugleveren (alles eigen gebruik) en in geval van stroomstoring gewoon kunnen doorgaan zoals ik nu doe met een grote 5000va SmartUPS voor maar een beperkte hoek (de smarthome etc)

Er liggen al op 1 fase 15x IQ7+ Enphase (295watt per stuk maximaal) op zuid.

Wij stappen over op 3 fase (25a) en van gas naar elektrisch koken.

Dit alles wordt dan ook geïnstalleerd, dus hoef zelf weinig te doen anders dan het graven van de wachtbuizen.

Hoor het graag!


[...]
Waarom
​2x Victron Lynx Distributor M10 (inclusief 200A MEGA zekeringen).
​2x Victron Energiemeter 3-fase VM-3P75CT (1x netmeting, 1x voor bestaande Enphase PV-groep).

Van beide maar 1 nodig.
Wel een Lynx Powerin waarschijnlijk voor naar je accu's. Met of zonder Class-T afhankelijk of die al in je accu zit.

en waarom de multiplus 5000 en niet de 4k5?
Als ik het zo zie heb je daar meer dan genoeg aan en is wat zuiniger, kleiner, stiller, lichter en goedkoper.

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
agraaff schreef op maandag 30 maart 2026 @ 10:11:
[...]

Waarom
​2x Victron Lynx Distributor M10 (inclusief 200A MEGA zekeringen).
​2x Victron Energiemeter 3-fase VM-3P75CT (1x netmeting, 1x voor bestaande Enphase PV-groep).

Van beide maar 1 nodig.
Wel een Lynx Powerin waarschijnlijk voor naar je accu's. Met of zonder Class-T afhankelijk of die al in je accu zit.

en waarom de multiplus 5000 en niet de 4k5?
Als ik het zo zie heb je daar meer dan genoeg aan en is wat zuiniger, kleiner, stiller, lichter en goedkoper.
Ook bedankt voor de reactie! Over de 4k5, thx! Daar kwam die nog op terug. Gezien ik bij volle belasting van de hoofdzekeringen wil dat de Victron ook wat levert, begreep ik dat hij ze dan zo hoog had gezet. (50A ipv 32A), daarnaast kan het dan een stuk sneller laden met goedkope uren, maar hij ging het nog even narekenen of het misschien wel past. Ik had natuurlijk al mijn apparatuur opgegeven.

Hij gaf aan het zijn er 2 vanwege de noodzaak voor 6 aansluitingen (3x MP, 2 MPPT + 1Accuset, terwijl ze er per stuk maar 4 hebben (ook in de datasheet wat ik had gezien)

De 2de energiemeter wilde hij voor Enphase gebruiken i.v.m. regelen van de GX en ESS.

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online

NTS

Die 50A ipv 32A heeft in Nederland bij een 3x25A aansluiting geen zin. Want het gaat om de stroom uit je hoofdaansluiting die hij moet doorlaten. Niet om hoofdaansluiting plus Victron output.

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
NTS schreef op maandag 30 maart 2026 @ 10:49:
Die 50A ipv 32A heeft in Nederland bij een 3x25A aansluiting geen zin. Want het gaat om de stroom uit je hoofdaansluiting die hij moet doorlaten. Niet om hoofdaansluiting plus Victron output.
Zo leer je iets elke dag, dank je wel.

  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 15:22

hfa

Goedemiddag!

Hier (ook) bezig met de voorbereidingen om een thuisbatterij te gaan installeren. En het wordt een Victron set-up. Nu heb ik nog enkele vragen/hersenkrakers.

Algemene gegevens
- 3x25A hoofdaansluiting
- Volledig gasloos (95% houtstook, overige 5% via Warmtepomp). SWW via WPB.
- 2 setv PV: 1x 3600WP (oost/west) op L2, 1x 3000WP op L3.
- Opwek +/- 6000kWh, verbruik 4500kWh.
- Geen EV (en thuisladen komt er ook niet).

Beoogde Configuratie
- PV1 ligt op het garagedak, 40 meter vanaf ons huis. Dit is aangesloten via een 5x4qmm2 kabel.
- Géén internet beschikbaar in garage
- Victron Multiplus 48/5000 (in bezit) wilde ik in de garage plaatsen zodat de opwek van deze set bij stroomuitval in de accu (16kW NKON) geladen kan worden
- Losse Cerbo GX aangeschaft om op termijn evt nog te kunnen uitbreiden
- Accu kunnen gebruiken voor noodstroom (in eerste instantie alleen noodzakelijke groepen)

Vragen
- Is het haalbaar om een noodstroomvoorziening in de garage te maken, terwijl ik maar één kabel van 5x4qmm2 heb liggen? Theoretisch wel volgens mij voor één fase, maar is het praktisch?
- Kan ik af met alleen een omschakelaar in de huidige groepenkast als ik alleen noodzakelijke groepen (op één fase) wil voorzien van noodstroom?
- Of kan ik beter een losse (omschakel)kast gaan inrichten en een extra kabel (5x10qmm2) richting de garage trekken? Aangezien ik volgens mij sowieso een datakabel nodig heb richting de garage als ik daar wat wil met de Victron set-up |:(

Het alternatief is de Victron set-up op zolder te plaatsen (naast de WPB). Maar dit heb ik liever niet i.v.m. eventueel brandgevaar en kids die daar slapen...

Benieuwd naar jullie mening/input/feedback. Alvast bedankt!

  • Jongfeli
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 18:01
Plead schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:55:
[...]
Herkenbaar in mijn geval. Bij grote belasting en lage accu SOC kan de omvormer uitschakelen. Kijk even naar de ESS assistant bij het tabblad "Dynamic cut-off". Deze heb ik lager gezet dan standaard. 0.005C=50V, 0.25C=48.8V, 0.7C=48.4V, 2C=48V staan.
@JHe had je opmerking van Plead ook gezien en gebruik je "Geoptimaliseerd met Batterylive" in je ESS instellingen?

@Plead met "Deze heb ik lager gezet" bedoel je hoger neem ik aan? Want standaard staan ze een stuk lager ingesteld, In de documentatie van ZonnepanelenSuper staat voor een 314 accu:

0.005 C = 47.20
0.25 C = 46.80
0.7 C = 46.08
2 C = 44.00

Ik krijg ook de indruk dat deze instellingen voor een 48 volt accu met 15 cellen zijn en i.p.v. 16. Met de bovengenoemde instellingen gingen mijn 3 fasen omvormers er gelijk uit bij een minimale SOC van 10%, een behoorlijke belasting en bijna "leeg". Let ook op de opmerking dat de "DC input low shut-down" en gerelateerde parameters niet werken als je Dynamic cut of gebruikt in je ESS instellingen. Ik heb de Dynamic cut off nu zo ingesteld:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xshZawpGrqWTfIYTzzpHbEF-PE0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/kAw6dkcQy8sv8KaJZp8kLWBN.jpg?f=user_large

  • Pr088
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 19:57
Vorkie schreef op maandag 30 maart 2026 @ 10:45:
[...]


Ook bedankt voor de reactie! Over de 4k5, thx! Daar kwam die nog op terug. Gezien ik bij volle belasting van de hoofdzekeringen wil dat de Victron ook wat levert, begreep ik dat hij ze dan zo hoog had gezet. (50A ipv 32A), daarnaast kan het dan een stuk sneller laden met goedkope uren, maar hij ging het nog even narekenen of het misschien wel past. Ik had natuurlijk al mijn apparatuur opgegeven.

Hij gaf aan het zijn er 2 vanwege de noodzaak voor 6 aansluitingen (3x MP, 2 MPPT + 1Accuset, terwijl ze er per stuk maar 4 hebben (ook in de datasheet wat ik had gezien)

De 2de energiemeter wilde hij voor Enphase gebruiken i.v.m. regelen van de GX en ESS.
2de energiemeter lijkt me logisch, dan kun je je zonneopbrengst van de Enphase 'zien'.
Als je vol wilt inzetten op laden, is dan de 6k5 niet handiger dan de 5000?

Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)


  • Elscroto
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 30-03 14:17
NTS schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:29:
[...]


Absoluut. Tegen de tijd dat je in normaal bedrijf de 70 graden haalt is sowieso je voltage drop ver buiten de specs die Victron wil.

Ik denk dat het misschien gaat om de eisen bij kortsluiting in combinatie met de zekering die ze voorschrijven? In de manual staat voor de MP 4k5 een zekering van 180A (voor de 6k5 is het 250A) met 50mm2 kabel. Dat is als je naar de specs kijkt vrij ruim, een 4k5 kan heel kort 150A doen maar continu is het maar 100A.

Het zou dus kunnen dat ze die 90 graden berekend hebben op een kortsluiting door een 180A zekering en dan op 90 graden uit komen om er zeker van te zijn dat je isolatie niet smelt?


[...]


Ik had eigenlijk lager gepland, maar ik denk dat ik de manual ga volgen en een 180A zekering neem met 90 graden kabels. Ze hebben er bij Victron vast over nagedacht. Als ik het zelf nareken kom ik op max 198A uit voor XLPE en 50mm2 dus het mag inderdaad.

Inmiddels deze gevonden: https://www.omvormer.nu/a...ief-koper-rood-zwart.html dat is XLPE toegestaan tot 125 graden, flexibele aders, en je kunt ze bestellen met de oogjes er al aan. Ze hebben ook 50mm2 staat alleen niet op de site.
never mind; je wilt ze op maat bestellen :)

[ Voor 4% gewijzigd door Elscroto op 30-03-2026 14:07 ]


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Pr088 schreef op maandag 30 maart 2026 @ 13:19:
[...]


2de energiemeter lijkt me logisch, dan kun je je zonneopbrengst van de Enphase 'zien'.
Als je vol wilt inzetten op laden, is dan de 6k5 niet handiger dan de 5000?
Ik ga er vanuit dat die 2de energiemeter ook voor het eilandmodus is, de actuele opbrengst van de Enphase moet ook gemeten worden.

En upgraden, ik wacht nog even het antwoord af :)

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 18:48
Vorkie schreef op maandag 30 maart 2026 @ 14:29:
[...]


Ik ga er vanuit dat die 2de energiemeter ook voor het eilandmodus is, de actuele opbrengst van de Enphase moet ook gemeten worden.

En upgraden, ik wacht nog even het antwoord af :)
Kan dit niet via een Enphase meterd? Die meet je inkomende hoofdaansluiting en je PV groep. Via modbus wordt die direct (na activering door Enphase) herkent door Victron.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Impossibl3 schreef op maandag 30 maart 2026 @ 15:14:
[...]


Kan dit niet via een Enphase meterd? Die meet je inkomende hoofdaansluiting en je PV groep. Via modbus wordt die direct (na activering door Enphase) herkent door Victron.
Dank je voor de reactie,

Ja ik begreep van wel, maar ik heb gelukkig wel de Envoy-S, alleen deze is zonder spoelen geinstalleerd... dan is dit net even iets makkelijker, anders moet dus eerst de Envoy-S aangepast worden, daarna modbus opengezet worden etc. het is dus ook een beetje lui / gemak.

  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 16:22

Q

Au Contraire Mon Capitan!

Vorkie schreef op maandag 30 maart 2026 @ 08:18:
[...]


Bedankt voor je reactie!

- de Class-T fuses had ik zelf ook gezien, maar gebaseerd op diverse zoekacties had ik hier niets achter gezocht i.v.m. de controllers van de accu's. Met name eigen geimporteerde accu's lees ik dat je deze moet gebruiken. De aanbieding is trouwens inclusief oplevering volgens de NEN 1010 & PGS 37, dat geeft mij ook wat rust i.v.m. verzekeringen en andere regeltjes.
Het BMS kan ingrijpen, maar als er iets serieus mis is dan doet een MEGA fuse meer kwaad dan goed. Daarom verkoopt Victron ook Lynx Class-T fuse holders. Wordt wel prijzig met zoveel kleine accu's. Vraag is ook hoeveel kA kortsluitstroom een zo'n 5kWh accu kan genereren en of dat binnen de spec is van de megafuses.
- Ja, ondertussen in een verbouwing, maar hierbij wordt de keuken, badkamer, vloerverwarming en een hoop andere zaken aangepakt (full reno), daarnaast wordt er ter voorbereiding al een 3 fase laadkabel bij de oprit geplaatst voor de toekomstige EV.
Qua geld, dat is om het even, maar zelfbouw, ook al haal je meer kWh/€, zie ik nu de tijd niet voor en naast mijzelf, wil de vrouw in huis ook wel wat meer zekerheden qua (veiligheid)garanties en installatie. Concreet is het dus meer - als je ontzorgt wilt worden, is dit dan een OK aanbieding in de Victron familie? De installatie moet trouwens werkend opgeleverd worden, er staat nog veel meer materiaal op de aanbieding, zoals kabels, beugels etc...
Of het echt een goede aanbieding is kan ik niet inschatten. Maar mijn indruk is dat je wel erg veel gaat betalen voor die ene keer per jaar stroomstoring. Qua solar opslag ga je de setup denk ik nooit binnen de levensduur terugverdienen, misschien als je PV goed in je auto kan, maar zonder EV, kansloos. De vraag is echt wat je doel is met een (D)ESS. Hobby, fun mag ook.
De laatste Q die ik online sprak was de mod / serveradmin op een Napster server heel lang geleden
Dat was iemand anders :D

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19:28
Q schreef op maandag 30 maart 2026 @ 18:57:
[...]


Het BMS kan ingrijpen, maar als er iets serieus mis is dan doet een MEGA fuse meer kwaad dan goed. Daarom verkoopt Victron ook Lynx Class-T fuse holders. Wordt wel prijzig met zoveel kleine accu's. Vraag is ook hoeveel kA kortsluitstroom een zo'n 5kWh accu kan genereren en of dat binnen de spec is van de megafuses.
De kortsluitstroom van een Pylontech US5000 valt niet binnen de specs van een MEGA fuse.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 19:59
@JHe
In de log van de jk bms kun je nakijken of je een cell undervoltage hebt gehad. Zo ja, dan heeft de bms afgeschakeld onder volle belasting.

Van VRM kun je de logging nog van 5 naar 1 minuut zetten, dan heb je in de toekomst wat betere logging.
Waarschijnlijk is de batterij voltage onder je ingestelde waarde van dynamic shutoff gekomen, maar is dat niet meer in de log te zien.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • Plead
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12:24
Jongfeli schreef op maandag 30 maart 2026 @ 13:11:
[...]

@Plead met "Deze heb ik lager gezet" bedoel je hoger neem ik aan? Want standaard staan ze een stuk lager ingesteld, In de documentatie van ZonnepanelenSuper staat voor een 314 accu:

0.005 C = 47.20
0.25 C = 46.80
0.7 C = 46.08
2 C = 44.00
Nee lager dan de Victron default instellingen. Als je door de Victron ESS assistant gaat, staan de parameters op:
Default: Plead Jongfeli ZonnepanSup
0.005C 52.00V 50.00V 49.00V 47.20
0.25C 50.00V 48.80V 48.50V 46.80
0.7C 49.20V 48.20V 48.20V 46.08
2C 48.00V 48.00V 48.00V 44.00

De default waardens zijn veel te hoog waardoor alles afslaat bij volle belasting en bijna lege accu.
Ik wist niet dat ZonnepanelenSuper de parameters nog lager heeft staan. Zij gebruiken, als ik het juist heb, dezelfde accu (Yixiang DIY box met 16 cellen en een JK 16S200A BMS. Ik vind jouw parameters niet verkeerd.

[ Voor 5% gewijzigd door Plead op 30-03-2026 21:39 ]

XC40 Recharge Essential MY24 en Renault Zoe R90


  • JHe
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 17:10

JHe

Plead schreef op zondag 29 maart 2026 @ 22:55:
[...]


Herkenbaar in mijn geval. Bij grote belasting en lage accu SOC kan de omvormer uitschakelen. Kijk even naar de ESS assistant bij het tabblad "Dynamic cut-off". Deze heb ik lager gezet dan standaard. 0.005C=50V, 0.25C=48.8V, 0.7C=48.4V, 2C=48V staan.
Sorry deze post helemaal gemist, maar dit zijn de "Dynamic cut-off" waardes. Ik denk dat ik zo rond de 0,25C aan het trekken was uit de accu op het moment dat het gebeurde. Laagst gemeten waarde volgens VRM was 47,3 en de cut off zou dan rond de 46,8 liggen. Het kan zijn dat de accu net daaronder is gedipt echter kon ik niets terug vinden in de BMS qua alarmen in de logs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/903AqPdcpLTnfzlsXB_PYFS5U1I=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ybtGIluM56qtIy5kyu7YXI0v.jpg?f=user_large
Jongfeli schreef op maandag 30 maart 2026 @ 13:11:
[...]


@JHe had je opmerking van Plead ook gezien en gebruik je "Geoptimaliseerd met Batterylive" in je ESS instellingen?
Ik gebruik "Optimized without battery life".
Pim57 schreef op maandag 30 maart 2026 @ 19:26:
@JHe
In de log van de jk bms kun je nakijken of je een cell undervoltage hebt gehad. Zo ja, dan heeft de bms afgeschakeld onder volle belasting.

Van VRM kun je de logging nog van 5 naar 1 minuut zetten, dan heb je in de toekomst wat betere logging.
Waarschijnlijk is de batterij voltage onder je ingestelde waarde van dynamic shutoff gekomen, maar is dat niet meer in de log te zien.
Helaas gaf de log weinig aan, ik denk dat ik de home assistant ook weer eens ga aanslingeren voor wat lokale logging.

Ook heb ik de "battery balancing" teruggebracht van 7 naar 3 dagen. Hopelijk gaat die SoC hiermee niet teveel afwijken.
Hoeveel % zitten jullie er ongeveer naast na 7-14 dagen niet balanceren, maar wel gewoon laden en ontladen?

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:24
Van het weekend maar eens de upgrade van 1x MP2 naar 3x ombouwen.
De extra omvormers hangen al maar moet nog even nodige bekabeling omleggen UPS zijde netjes te maken naar 3 fase > PV omvormer ook naar de UPS zijde verhuizen.
En dan ook accu bekabeling aanpassen dat die zo goed als mogelijk dezelfde lengte hebben.
Dus hopelijk een echte goede vrijdag :D

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


  • reddo
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 18:54
format5 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 20:13:
[...]

Met de kans dat iemand hier al op geregeerd heeft in de tussentijd (nu even niet de tijd alle hier opvolgende posts te lezen).

Ook zonder de metered gateway kan victron de productie beperken hoor. Zo heb ik het hier, en dat ging afgelopen zomer met testen goed.
Dat wordt dan gedaan dmv frequentie aanpassing. Bij 52Hz nog 0 productie ;)
En bij offgrid ging de productie vrolijk door, totdat de accus vol waren, toen begon de frequentie verhoging om zo de productie te beperken. Op mijn andere omvormer stond deze functie nog aan, dus enphase ging uiteindelijk naar 0w productie.
Ik ben tevreden met de victron meter welke enphase en SMA omvormer uit leest, ik zie dan ook voor mij geen toegevoegde waarde in een metered enphase systeem.
Oude post maar, werk dat frecuency shift met victron en SMA alleen als je echt offgrid draait zonder netspanning? Ik zie in screendumps van systemen dat de frequentie van net en de frequentie die de victron je huis in stuurt niet altijd hetzelfde is en dat zou betekenen dat de Victron ook de frequentie kan verhogen tijdens normaal netbedrijf ? Maar of dat ook gebeurt als je de functie aanzet... Ik wil dit wel graag want dan kan ik de teruglevering in principe rond 0 houden bij gewoon bedrijf. Situatie (straks) SMA SB5000TL21 1 fase met 4500 Wp panelen, MP II 6K5 en 16 kW batterij, spul aan een RPI met Venus OS. Wil het langzaam opbouwen, testen en begin 2027 draaiend hebben.

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13642&sid=11522


  • SkiFan
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 19:26
Normaliter, bij netstroom bedrijf hangt AC-OUT 1 aan AC-IN. Ik kan me bij een frequency-shift dan niks voorstellen.

Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.


  • vinniefireman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 20:21
@reddo Nee dat werkt niet. Zoals @SkiFan al zegt hangt AC-OUT1 aan de AC-IN en kan er geen frequency shifting gedaan worden. Bij netstroom bedrijf kun je bijvoorbeeld via Modbus TCP de omvormer aansturen met je Victron systeem (als je omvormer dit ondersteunt).

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online

NTS

Hoe kom ik aan de Solaredge kant eigenlijk bij de frequency shift optie? Ik heb alleen een vrij basic portal en de installateur is al jaren failliet.

  • swat!
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 01-04 21:24

swat!

computeraar

NTS schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:39:
Hoe kom ik aan de Solaredge kant eigenlijk bij de frequency shift optie? Ik heb alleen een vrij basic portal en de installateur is al jaren failliet.
Daar heb je meer rechten voor nodig, moet je eerst de site transferren, en dan de rechten van je account laten aanpassen: https://www.solaredge.com/nl/site-transfer
offtopic:
Ik doe dit met enige regelmaat voor klanten, veel cowboys zijn ermee gestopt
(pb voor het installateurs id).

12*440 oost/west 9*375 oost 9*375 zuid 6*375 west 6*425 zuid


  • Matsuda
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 20:32
Hoeven geen rechten aangepast te worden in je account met betrekking tot de site. Gewoon de SolarEdge Go (voorheen SetApp) installeren op je telefoon, QR code scannen op de zijkant van je SE en je kunt overal bij.

[ Voor 6% gewijzigd door Matsuda op 01-04-2026 12:23 ]


  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Nu online
@Matsuda SolarEdge Go kun je alleen in als je installateurs rechten hebt toch? Hoe kun je deze rechten krijgen?

[ Voor 17% gewijzigd door Noord27 op 01-04-2026 12:39 ]

Enexis Netbeheer Engineer | 8kw Daikin | 11,16kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60


  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Die nieuwe 'Go' benaming zegt mij niets, maar met de SetApp kon ik als eindklant gewoon bij.m'n omvormer. Is dat in recente jaren verder dicht getimmerd?

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online

NTS

Gwaihir schreef op woensdag 1 april 2026 @ 13:20:
Die nieuwe 'Go' benaming zegt mij niets, maar met de SetApp kon ik als eindklant gewoon bij.m'n omvormer. Is dat in recente jaren verder dicht getimmerd?
Ik krijg dan niet alle opties. Kon bijvoorbeeld modbus ook niet zelf aanzetten, dat heeft de installateur gedaan via hun login.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Hmm.. modbus (TCP) was als ik me goed herinner juist de reden dat ik een paar jaar terug de moeite nam. Wellicht heb ik alleen gezien dat hij aan stond. Of heeft de installateur mij eerder al extra rechten gegeven.

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:45
reddo schreef op woensdag 1 april 2026 @ 09:05:
... werk dat frecuency shift met victron en SMA alleen als je echt offgrid draait zonder netspanning?
Zie Het grote Victron Off-Grid topic

  • Matsuda
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 20:32
Noord27 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 12:38:
@Matsuda SolarEdge Go kun je alleen in als je installateurs rechten hebt toch? Hoe kun je deze rechten krijgen?
Ik heb wel een installateursaccount maar kon via SetApp altijd bij alle instellingen, ook voor ik dat account had.
Maargoed, een installateursaccount is makkelijk aangevraagd. Ik heb daar niets voor hoeven bewijzen verder, gewoon gezegd dat ik dat ben.

  • fendt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 15:12
Goedemorgen,

Ik lees al enige tijd mee in dit topic. Ik neig ook naar een Victron installatie, echter al doe ik mijn best, ik heb niet voldoende kennis om dit in eigen beheer te doen.

Ik overweeg een pakket af te nemen van Hetslimmehuis.nl. Ik ben bekend met Harold Halewijn van zijn youtube kanaal en ook hier komt zijn naam zo af en toe voorbij. Er zijn weinig berichten over ervaringen. Is er iemand die ook een volledige installatie van hem heeft? Wat is de ervaring?
Wat ik sowieso mis is garantie. Ze bieden maar 1 jaar, terwijl producten als Enphase wel tien jaar garantie geeft en 8000 cycles.

Klopt het dat de 6K5 in eilandbedrijf wel conform NEN1010 is?

[ Voor 0% gewijzigd door fendt op 02-04-2026 12:36 . Reden: Typfout ]


  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online

NTS

fendt schreef op donderdag 2 april 2026 @ 10:10:
Klopt het dat de 6K5 in eilandbedrijf wel conform NEN1010 is?
Een Multiplus is niet specifiek wel of niet NEN1010 compliant, zie hier: NTS in "Het grote Victron ontwerp topic"

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 12:45

HRV

fendt schreef op donderdag 2 april 2026 @ 10:10:
Goedemorgen,

Ik lees al enige tijd mee in dit topic. Ik neig ook naar een Victron installatie, echter al doe ik mijn best, ik heb niet voldoende kennis om dit in eigen beheer te doen.

Ik overweeg een pakket af te nemen van Hetslimmehuis.nl. Ik ben bekend met Harold Koelewijn van zijn youtube kanaal en ook hier komt zijn naam zo af en toe voorbij. Er zijn weinig berichten over ervaringen. Is er iemand die ook een volledige installatie van hem heeft? Wat is de ervaring?
Wat ik sowieso mis is garantie. Ze bieden maar 1 jaar, terwijl producten als Enphase wel tien jaar garantie geeft en 8000 cycles.

Klopt het dat de 6K5 in eilandbedrijf wel conform NEN1010 is?
Koelewijn?

Dat is garantie op de installatie, niet op de componenten. De Ecolithium accus hebben een garantie van 5 jaar.
En verder heb je gewoon de fabrieksgarantie zoals in hun voorwaarden vermeld.
Artikel 6. Garantie
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar.
Uitgezonderd hiervan zijn accu’s, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.

Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen een
eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo’n garantie wilt doen, kunt u
bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.
Misschien je offerte wat beter bekijken, want dit stond allemaal in mijn offerte.

  • fendt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 15:12
Sorry, dat moest natuurlijk Halewijn zijn. Autocorrect…

Zoals ik aangaf mis ik garantie ten opzichte van andere aanbieders. Ik was inderdaad op de hoogte van de bepaling in de offerte. Zo heb ik ook een mooie aanbieding voor een Hager E3DC installatie met 10 jaar garantie, wat nog altijd een stuk meer is.
Hoeft niet perse doorslaggevend te zijn, vandaar mijn vraag naar ervaringen. Het is natuurlijk een forse investering waar je toch zeker zo’n 15 jaar mee vooruit wil.

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Nu online
@fendt Ik zou mij niet blindstaren op een papieren garantie. Met PV is gebleken dat er legio aanbieders niet meer bestaan toen het een hype was. Dat is nu ook het geval met een thuisaccu systeem. Je hebt veel meer aan een degelijke installateur waarvan de aanname is dat die over 10 jaar nog bestaat om überhaupt aan te kunnen kloppen voor garantie. Kwalitatief goede service is niet te halen uit een papieren garantie.

Enexis Netbeheer Engineer | 8kw Daikin | 11,16kWp SE | 18kW Victron + 48kWh LFP | Enyaq iV First 60


  • Geim
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 16:20
Noord27 schreef op donderdag 2 april 2026 @ 12:57:
Kwalitatief goede service is niet te halen uit een papieren garantie.
Juist en linksom of rechtsom betaal je uiteindelijk zelf voor de garantie.

  • utbone
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 17:28
Vandaag fase 2 (net) uitgevallen bij graafwerkzaamehden. Ik had verwacht dat de twee resterende omvormers wel zouden blijven werken. Maar het lijkt er op dat 'als' er 1 fase uitvalt het hele systeem het als een grid uitval ziet. Leverancier geeft aan dat het systeem geen onderscheid maakt tussen de fases. Als er 1 uitvalt worden alle omvormers uitgeschakeld. Klopt dit?

U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt


  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 16:22

Q

Au Contraire Mon Capitan!

utbone schreef op donderdag 2 april 2026 @ 14:42:
Vandaag fase 2 (net) uitgevallen bij graafwerkzaamehden. Ik had verwacht dat de twee resterende omvormers wel zouden blijven werken. Maar het lijkt er op dat 'als' er 1 fase uitvalt het hele systeem het als een grid uitval ziet. Leverancier geeft aan dat het systeem geen onderscheid maakt tussen de fases. Als er 1 uitvalt worden alle omvormers uitgeschakeld. Klopt dit?
Ja klopt als je een 3-fase setup hebt naar mijn weten.

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@utbone Dat is een instelling, zoek even in het topic. Was denk ik in maart. Kan per fase.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • utbone
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 17:28
onetime schreef op donderdag 2 april 2026 @ 15:48:
@utbone Dat is een instelling, zoek even in het topic. Was denk ik in maart. Kan per fase.
Oh... ga ik even zoeken.

U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt


  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
@onetime @utbone Daar twijfel ik aan, omdat vanaf het moment dat de Victrons als multifase configureert ze als één cluster gaan werken. Lijkt mij ook niet zo handig als je de fases en de frequentie in sync moet houden met één omvormer die apart moet duwen terwijl de andere op het net zitten.

Nu, aan de andere kant zou dat moeten werken want bij mijn weten moeten ze bij totaal net verlies (alle fases weg) ook terug synchroniseren met het net en dan overschakelen?

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online

NTS

Ik denk dat synchroniseren inderdaad vrij lastig is. Want je zou dan bijvoorbeeld van master moeten wisselen naar een omvormer die nog een net verbinding heeft, want die kan z'n frequentie niet aanpassen, en dan de rest daar weer naar moeten synchroniseren.

Dat is allemaal nog op te lossen, maar ik denk dat 1 fase op eiland en 2 op het net toch niet mag. Een omvormer in eilandbedrijf wil z'n PE-N relais sluiten om te zorgen dat de aardlek achter je omvormer nog werkt, maar PE en N zijn gedeeld tussen de drie omvormers. Dus dan ben je ook aan de grid kant de PE met N aan het verbinden binnen je installatie en dat mag niet.

Worst case kan kortsluiting van de hele straat (of wijk) via jouw omvormer terug gaan lopen naar de netbeheerder afhankelijk van hoe het stelsel is opgezet. Dus ik zou dit zelfs als je het ergens in de instellingen voor elkaar kunt krijgen zeker niet doen zonder eerst een elektricien te bellen en het heel goed te laten checken.

[ Voor 6% gewijzigd door NTS op 02-04-2026 19:28 ]


  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Nu online

pvg

Hoort een 3f systeem niet gewoon naar eilandbedrijf te schakelen als er 1 of meer fases wegvallen? Anders heb je alsnog warm bier. Lijkt me een configuratie fout oid.

Of bedoelt @utbone dat hij verwacht had dat alleen de uitgevallen fase naar “eilandbedrijf” schakelt? (Je schreef: alle omvormers vallen uit, maar je bedoelt dat ze juist alle 3 aan de slag gaan en van het net afschakelen?)

[ Voor 41% gewijzigd door pvg op 02-04-2026 20:30 ]

Pagina: 1 ... 60 61 Laatste