@JorA Gewoon eerst alles uit Asgard halen. Probeer AA en speel met alle params, dan weet je wat het wel niet doet. Je kan ook daar al een beetje sturen met setpoint bias.

@Johnny_Hasselt planningsvragen aub hier stellen

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:42
Zou het misschien handig zijn om de min_delta instelbaar te maken? Hij staat nu vast in ieder profiel (en voor mij is 2.0 net te hoog).

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, 200 liter buffervat, ESP met HA


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@ricvee 2.0 is al wat aan de lage kant. Immers een delta T van 2 is bij 21 l/m flow 2.9kW. De meeste units hebben min vermogen van 3.3 kW tegenwoordig.

Alleen als je flowrate heel hoog is (iets van 28l/m) dan kan je met 1.5 delta T rond 3kW uitkomen. Dus als je van mening bent dat het wel goed is, dan kan je zelf even aanpassen en compilen, maar is iets wat ik niet standaard ga opnemen.

Ik had vandaag weer een compressor stop van heating -> legionella emulatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QbcSZ2iTZWX3NaeIbe45Pb6WGps=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6lMXK3wWb0n0MEbeC9GX9PQ6.png?f=fotoalbum_large

Voor dat ik weer de schuld krijg O-) , hier kan ik echt niets aan doen. Dit komt doordat mijn tank nog redelijk warm was, hierdoor mengt redelijk warm mater met de retour waardoor deze boven de aanvoer temp komt. De wp stopt dan, tot de aanvoer weer gelijk/hoger is dan de retour. Dus heb je compressor stop van heating -> dhw/legionella, controleer je aanvoer / retour. Onder normale omstandigheden komt dit minder vaak voor omdat we meestal dhw lager triggeren, alleen is het nu het goedkoopste punt om legionella vandaag te doen :D

@Loonen138 hmm de buiten temp daalt niet, dus ws geen issue met eigen koude lucht. Maak je korte runs of wat langere?

[ Voor 4% gewijzigd door xoror op 08-11-2026 13:40 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Johnny_Hasselt
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 20:10
@xoror ... Hier idem .... Compressor stop bij start legionella run deze middag

Voor de rest bolt die rustig momenteel 👍

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jcwvu-cynI9vkDLl5cSayYeNs78=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rzeaOREVx8WkdsZ8WS9paKyG.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 28% gewijzigd door Johnny_Hasselt op 08-11-2026 13:49 ]


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
Even een headsup:

- Controleer je flow rate, ik zie steeds bij veel mensen een lage flow rate (12 L/m). Met vloerverwarming wil je zo hoog mogelijke flow rate
- Hierdoor wordt bij een bepaald vermogen een te hoge delta T gehanteerd, en dus hogere TA
- Dit zorgt voor onrustig gedrag en onnodig verbruik.

Wat kan je doen:
- kijk op je MRC op welke stand de pomp stand staat. Deze loopt van 1-5. Probeer de hoogste stand en kijk wat je flow rate dan wordt.
- Zet na-regeling uit, zoveel mogelijk groepen open
- Als het bovenstaande niet lukt, moet je de max output iets lager zetten dan je WP aankan. Hierdoor wordt minder hoge TA gekozen

Hier staat meer info erover.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Is wel heel erg afhankelijk van je verwarming systeem en de isolatie van je huis.
Ik heb momenteel stand 4 in gebruik( 14 L/min) maar dan zit mijn delta T maximaal op 2o C maar meestal op 1,5o C en dat is wat aan de lage kant en hij draait dan op minimaal vermogen (26 Hz).

Ik kijk het even aan wat hij gaat doen als het kouder wordt maar zit eraan te denken om de flow rate op 3 te zetten.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Johnny_Hasselt
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 20:10
Ben(V) schreef op zondag 8 november 2026 @ 18:00:
Is wel heel erg afhankelijk van je verwarming systeem en de isolatie van je huis.
Ik heb momenteel stand 4 in gebruik( 14 L/min) maar dan zit mijn delta T maximaal op 2o C maar meestal op 1,5o C en dat is wat aan de lage kant en hij draait dan op minimaal vermogen (26 Hz).

Ik kijk het even aan wat hij gaat doen als het kouder wordt maar zit eraan te denken om de flow rate op 3 te zetten.
Niet alleen dat.... Hoe diep liggen uw buizen in de chape? Hoe dik zijn uw toevoer en return leidingen naar de hydrobox?

Ik zou die niet op 3 zetten... Kijk eerst eens effe naar uw individuele debietmetertjes van elke kring, hoeveel flow heb je daar?

Ik veronderstel dat je vloerverwarming hebt.

Greetz, J

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Ja vloerverwarming in nieuw huis en de buisdikte van en naar de verdeler is 22.
Het is zo'n prefab huis waarbij de vloeren in z'n geheel met verwarmingsbuizen en al erin getakeld werden dus geen idee hoe diep de buizen liggen maar ik neem aan dat ze dat wel optimaal ontworpen hebben.

Momenteel is het huis wat boven de normale temperatuur omdat ik nog batterij vermogen over had en er morgen weer voldoende zon is om die op te laden, dan kan ik het beter in het huis stoppen als warmte.

Dus ik kan pas morgen weer de flowmeters bekijken, maar denk dat ze het wel goed uitgelegd hebben, want ik zag ze in het verleden allemaal gelijk staan zonder dat er verschil in de instellingen van de groepen zitten.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 12:34

Zjemm

...

xoror schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:43:
@Zjemm Nu heb ik wel stukje log nodig van de stop, het systeem zou nu wel goede logging moeten geven.

@Johnny_Hasselt Nooit HA gebruiken op mobiel, een van de redenen dat de stand alone web ui bestaat...

Voor de compressor stop heb ik misschien de volgende verklaring:
Is op dat moment ergens een na-regeling open gegaan ? Als er opeens veel koud water bijkomt dropt je feed temp, en dan meer dan 1.5c onder setpoint is compressor stop. Maar Asgard had je hier tegen moeten beschermen. Had je toevallig Asgard logging op dat tijdstip ?
ik heb de log in je PM gezet. als je me op het goede spoor kunt brengen zou dat tof zijn

///


  • Loonen138
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 21:48
xoror schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:25:
@Loonen138 hmm de buiten temp daalt niet, dus ws geen issue met eigen koude lucht. Maak je korte runs of wat langere?
@xoror Korte runs, het huis houdt zich aardig warm zonder te lang te verwarmen.

ODIN had vanochtend van 5:00 tot 8:00 verwarmen ingepland en dat heeft die uitgevoerd.
Vind het alleen raar dat die stopt net voor het hele uur en daarna weer start, lijkt mij niet de bedoeling?

In de zomer met koelen zag ik het ook af en toe maar niet altijd, toen de logs niet ingedoken om te kijken wat er gebeurde.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5M6TER27geT45bpsca1AMgF1Crw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/7JEdJFs5JCTJcIEEBKRIHCSt.png?f=user_large04

Hier start die om 05:00, volgens planning van Odin.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BcEw6rmrKOzOiz1HNxhWYRgDnp4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ov8g7mT0Z1GLVVHjX7uIS88I.png?f=fotoalbum_large

Dan gebeurd iets rondom de short-cycle predictive boost en manual relay z1 -> uit rond 06:00, gaat de heating uit, daarna weer aan.
Hetzelfde zie je gebeuren rond 07:00.
Deze opties staan aan in asgard;
AA Control
Defrost Mitigation
Enable Server Control
Enable Predictive Control (Lijkt mij de oorzaak?)
Legionella Helper

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yU1-Etl6VukFFLyJOSG8uE2tbdE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PY6f8BQMyeIVGWLPzJqssQQ8.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p_oPH2BrxTsLvulmHDRskjSRlO0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xEjPu0uip8XvIPa6ypeLsucS.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s86QWbtzACP0U8YHplC_63Ea7DI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yI7zBCxxh7iKGmvLfsoYpYzx.png?f=fotoalbum_large

  • evol
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:22

evol

hello world

Ik snap nog steeds niet helemaal hoe ik moet omgaan met mijn 2 zones en Auto Adaptive.

In zone 2 (beneden) hangt de MRC, zone 1 (boven) kent eigen thermostaten per ruimte die niet zichtbaar zijn in HA.

Zone 2 lijkt ok met Auto Adaptive.
Ik heb een automatisering die via server control een prohibit zet op de heating als de temperatuur bereikt is en haalt deze eraf als de temp teveel gezakt is.
Zone 1 lijkt zelf IN1 te sturen en werkt daarom onafhankelijk?

Maar wat ik lijk te zien is dat de aanvoer, en retour, temperaturen in zone 1 veel hoger zijn dan in zone 2. Dit terwijl ik beide op max. 35 graden heb staan.

Ik zie bijv. dit net in de logging:
TimeLevelTagMessage
09:51:00[D][auto_adaptive:379]
code:
1
[*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=1 has_cooling=1 cold_factor=0.18 min_delta=2.00 max_delta=6.50 multizone_status=0 operation=0
09:51:00[D][auto_adaptive:236]
code:
1
Z1 src=0 room=21.5 target=20.0 flow=36.5 flow_rate=0.0 outside=8.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:51:00[D][auto_adaptive:258]
code:
1
Z1 target_delta=2.37 cold_factor=0.18 dyn_min=2.37 eff_range=1.82 error_factor=0.00 boost=1.00 linear=0
09:51:00[D][auto_adaptive:129]
code:
1
Z1 Setpoint reached. Base delta T.
09:51:00[D][auto_adaptive:134]
code:
1
Z1 HEATING: flow=38.50°C, return=36.50°C
09:51:00[W][auto_adaptive:056]
code:
1
Flow limited to 35.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 38.5
In HA staat zone 1 ook op room thermostat. Dat lijkt me niet juist, maar zou geen invloed hebben op de aanvoer en retour toch?
Zet ik die beter op HA/Rest en doen de thermostaten per ruimte het verder zelf aan/uit?

Ter aanvulling/verduidelijking:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tt4lMktPFUMoyRrt35al-ObxKiY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/SrQq4IpKU7PkHzisIZ2xS9q9.png?f=user_large

Dit is wanneer alleen zone 1 actief is...

[ Voor 7% gewijzigd door evol op 09-11-2026 10:25 ]

Move along people. Nothing to see here.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@evol jouw setup lijkt op die van @Zjemm ? Zelfde bouwproject/aannemer? Wellicht kunnen jullie elkaar helpen. Je moet wel begrijpen hoe je systeem werkt voordat je AA kan toepassen.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • evol
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:22

evol

hello world

xoror schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:42:
@evol jouw setup lijkt op die van @Zjemm ? Zelfde bouwproject/aannemer? Wellicht kunnen jullie elkaar helpen. Je moet wel begrijpen hoe je systeem werkt voordat je AA kan toepassen.
Wat ik met name niet begrijp is dat de max flow temp voor zone 2 wel werkt en voor zone 1 blijkbaar niet.

Ik zal @Zjemm eens een berichtje sturen ook voor zijn instellingen.

Move along people. Nothing to see here.


  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 19:52
evol schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:00:
Ik snap nog steeds niet helemaal hoe ik moet omgaan met mijn 2 zones en Auto Adaptive.

In zone 2 (beneden) hangt de MRC, zone 1 (boven) kent eigen thermostaten per ruimte die niet zichtbaar zijn in HA.

Zone 2 lijkt ok met Auto Adaptive.
Ik heb een automatisering die via server control een prohibit zet op de heating als de temperatuur bereikt is en haalt deze eraf als de temp teveel gezakt is.
Zone 1 lijkt zelf IN1 te sturen en werkt daarom onafhankelijk?

Maar wat ik lijk te zien is dat de aanvoer, en retour, temperaturen in zone 1 veel hoger zijn dan in zone 2. Dit terwijl ik beide op max. 35 graden heb staan.

Ik zie bijv. dit net in de logging:
TimeLevelTagMessage
09:51:00[D][auto_adaptive:379]
code:
1
[*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=1 has_cooling=1 cold_factor=0.18 min_delta=2.00 max_delta=6.50 multizone_status=0 operation=0
09:51:00[D][auto_adaptive:236]
code:
1
Z1 src=0 room=21.5 target=20.0 flow=36.5 flow_rate=0.0 outside=8.0 bias=0.0 H=0 C=0
09:51:00[D][auto_adaptive:258]
code:
1
Z1 target_delta=2.37 cold_factor=0.18 dyn_min=2.37 eff_range=1.82 error_factor=0.00 boost=1.00 linear=0
09:51:00[D][auto_adaptive:129]
code:
1
Z1 Setpoint reached. Base delta T.
09:51:00[D][auto_adaptive:134]
code:
1
Z1 HEATING: flow=38.50°C, return=36.50°C
09:51:00[W][auto_adaptive:056]
code:
1
Flow limited to 35.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 38.5
In HA staat zone 1 ook op room thermostat. Dat lijkt me niet juist, maar zou geen invloed hebben op de aanvoer en retour toch?
Zet ik die beter op HA/Rest en doen de thermostaten per ruimte het verder zelf aan/uit?

Ter aanvulling/verduidelijking:

[Afbeelding]

Dit is wanneer alleen zone 1 actief is...
Heb je AA ook voor Zone 1 ingesteld?
Want aangezien je Zone 1 nageregeld is, kun je wellicht beter een vaste strategie hanteren voor Z1. Dan zet je die bijvoorbeeld op een redelijk vlakke Heat Compensation Curve net boven het maximum van je Z2.
Edit aanvulling: Room thermostat voor Z1 mag je inderdaag negeren, die bij mij staat altijd op 0°C bij gebrek aan een thermostaat. Je kunt aan je Zone status wel zien of Z1 wel of niet meedraait.

[ Voor 5% gewijzigd door Blackraven op 09-11-2026 13:21 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt


  • evol
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:22

evol

hello world

Ja, z1 nu ook op AA momenteel.
Heat compensation curve is wel een idee idd. Ga ik naar kijken.

Move along people. Nothing to see here.


  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 12:34

Zjemm

...

je kan allen niet z1 op curve zetten en z2 op flow als je AA wilt gebruiken

///


  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 19:52
Da's een goeie, ik dacht dat ze onafhankelijk van elkaar gebruikt konden worden.
Op zich kun je de bandbreedte natuurlijk ook via de AA min. en max. ingeven, alleen houdt ie zich daar bij jou blijkbaar niet helemaal aan...
Ik had hier na de overstap naar een nieuwe ESP even last van dat hij terugstapte naar 35, terwijl min. op 40 stond, maar nu respecteert hij de min. en max. limieten voor Z1 weer als voorheen.
Settings hier:
Z1 min. 40
Z1 max. 50
Z2. min. 24
Z2. max. 38

[ Voor 7% gewijzigd door Blackraven op 09-11-2026 14:02 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt


  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 12:34

Zjemm

...

ik overigens nu net deze geïnstalleerd
https://templates.blakadder.com/athom_SH01.html

omdat de MRC nogal fluctueert met 0.5
deze gaat met 0.1 en laat ik tegen asgard api de temp updaten

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5pFLXr91narxt9tsQUme6obOfqw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bIh7O4Cuy1IK2wETwZHaoRYA.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door Zjemm op 09-11-2026 15:16 ]

///


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@Zjemm Zit dezelfde sensor op als die op de xiaomi zit. Sensirion SHT40.
Kan je vanaf dat ding direct een HTTP POST doen naar Asgard?

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 12:34

Zjemm

...

Ja ik heb hem aangepast zodat ik de asgard kan opgeven waar hij naar toe moet posten elke 60 seconden

Draait ook gewoon esphome op dus werkt best makkelijk

Die grafieken die je ziet heb ik ook even zelf (lees ai) aangemaakt als een apart dashboard pagina net als op asgard


Of het ook allemaal stabiel werkt moet ik nog ontdekken want ik heb hem pas net

///


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 12:40

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

@xoror ik begin wat te balen van die Mitsubishi thermostaat aan de muur. Loopt nogal lang achter soms en niet zo nauwkeurig, scheelt soms 1,5c. Hoe spannend is het als ik mijn Ecowitt binnen sensor wil gebruiken? Die zit al in HA als integratie. Maar moet ik dan dip switches op de binnen unit omzetten of iets?

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@peterpijpelink Hoe bedoel je dat? Je kan gewoon syncen naar dat feedback veld, maar demand en over shoot loopt nog steeds via de wireless thermostaat helaas.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 12:40

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

Hmm oké dus kan niet zonder die Mitsubishi thermostaat dus. Jammer. Denk ik pak een losse thermostaat en plaats die waar ik zit. Lees die temperatuur is dan leidend.

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
Je kan een aan/uit thermostaat nemen en op in1 aansluiten. Of virtual thermostaat op in1

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18:59

SebastiaanPs

@peterpijpelink de MRC kan eventueel terug in de binnenunit en dan auto adaptive aansturen met een temp sensor die je als virtual thermostat instelt.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 12:40

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

SebastiaanPs schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:17:
@peterpijpelink de MRC kan eventueel terug in de binnenunit en dan auto adaptive aansturen met een temp sensor die je als virtual thermostat instelt.
Ja die zit er nog in. Auto adaptive aansturen kan dus met mijn Ecowitt sensor? Die is erg nauwkeurig op 0.1c - waar stel ik die in?

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 12:40

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

Ik weet dat ik ipv kamerthermostaat ook HA/rest kan kiezen, maar waar geef ik deze sensor dan op? sensor.gw3000a_temperature_1 is mijn Ecowitt thermostaat.

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18:59

SebastiaanPs

peterpijpelink schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:24:
Ik weet dat ik ipv kamerthermostaat ook HA/rest kan kiezen, maar waar geef ik deze sensor dan op? sensor.gw3000a_temperature_1 is mijn Ecowitt thermostaat.
Ah kijk als ie al in HA staat dan heb je het zo voor elkaar. Check even hier: https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/blob/main/asgard/manual.md#20-home-assistant-optional en vanuit daar naar https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/blob/main/asgard/ha-config.md, daar stap 2

[ Voor 15% gewijzigd door SebastiaanPs op 09-11-2026 22:29 ]

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
aanvulling op @SebastiaanPs
https://github.com/gekkek..._blueprints/setup_sync.md

Met de blue prints gaat het vanuit HA ook heel eenvoudig

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 12:40

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

Dank ik ga proberen :)

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.


  • Johnny_Hasselt
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 20:10
Defrost day :) ..... temperatuur van -2 graden, mistig......

Allen die oscillatie van de frequentie moet ik er nog uit krijgen, hmmmm

Fan draait aan 600 tot 650 rpm ....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XYPx1UN1MBuy7o_22ZM3nTKa-jA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XKDf0u0ncIHn4RuVcxIsXEia.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jvTXJksum38QBFokfvuH8KJ-doA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5a2XaJNczWxk0xLjKukvWnCC.png?f=fotoalbum_large

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@Johnny_Hasselt frost planning aanzetten.

De 'hanenkammen' zijn meestal te hoge max flow temp. Default van 35 is ws te hoog, verlaag dat in asgard naar 32 oid of wat je systeem trekt.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Johnny_Hasselt
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 20:10
xoror schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:06:
@Johnny_Hasselt frost planning aanzetten.

De 'hanenkammen' zijn meestal te hoge max flow temp. Default van 35 is ws te hoog, verlaag dat in asgard naar 32 oid of wat je systeem trekt.
Defrost mitigation switch bedoel je? Die staat al lang op aan of is er ergens anders nog een switch?

  • Loonen138
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 21:48
Johnny_Hasselt schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:29:
[...]

Defrost mitigation switch bedoel je? Die staat al lang op aan of is er ergens anders nog een switch?
In Odin heb je sinds kort een defrost planning knop, ik had die ook nog uit staan.

Staat onder solver tuning -> planning rules.

  • peterpijpelink
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 12:40

peterpijpelink

07B2 - 11110110010

Aangemaakt en ingesteld, via de blueprint, zou er nu ook een virtual Z1 thermostaat entiteit moeten komen?

07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.


  • John.S
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21:25
Johnny_Hasselt schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:01:
Defrost day :) ..... temperatuur van -2 graden, mistig......

Allen die oscillatie van de frequentie moet ik er nog uit krijgen, hmmmm

Fan draait aan 600 tot 650 rpm ....

[Afbeelding] [Afbeelding]
Ik ben hier ook bezig met het beter krijgen van de frequentie. Het ophogen van de aanvoer temp (27 graden) heeft hier een positief effect. Alleen net voor en na de DHW gaat de daadwerkelijke aanvoertemperatuur oscilleren.. en daarmee de frequentie (of andersom?).

Morgen wil ik draaien met predictive control in Asgard. Kijken of het dan nog beter gaat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VAjki04kHBmtG8ozZLn8WbTRWbU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YMyPEF0xRh2YNAqSeXG3PfWi.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ToCBbig84b9vIvPlovta-IUFUbE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7FuZAMjBupK2Wh5Cls1xliKu.jpg?f=fotoalbum_large

WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18:59

SebastiaanPs

John.S schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:34:
[...]

Ik ben hier ook bezig met het beter krijgen van de frequentie. Het ophogen van de aanvoer temp (27 graden) heeft hier een positief effect. Alleen net voor en na de DHW gaat de daadwerkelijke aanvoertemperatuur oscilleren.. en daarmee de frequentie (of andersom?).

Morgen wil ik draaien met predictive control in Asgard. Kijken of het dan nog beter gaat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Wat is je doel? Wat variaties in de compressorfrequentie zijn niet nadelig voor de performance…

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@John.S Ik heb dezelfde unit als jij, maar heb vandaag van 28 tot 33c gedraaid, met delta T = 6 zelfs, bufferen met 8.8kW :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rcvFoZlrR4yXAr-P_BE43otywlc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kF3LfJux3jgfyjW17EhILlfv.png?f=fotoalbum_large

Bij mij zelf zie ik af en toe wel onrustig gedrag, maar dan is er boven in de naregeling een kamer open gegaan, dat heeft even kort impact, en dan stabiliseert het weer.

Je grafieken zien er toch best ok uit ? Hij moet even stabiliseren na DHW. Je moet de flow rate en retour temp ernaast houden. Vaak is je retour versprongen en dan moet hij weer even stabiliseren.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • John.S
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21:25
SebastiaanPs schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:25:
[...]

Wat is je doel? Wat variaties in de compressorfrequentie zijn niet nadelig voor de performance…
Ik probeer te begrijpen waar de oscillatie (feed temp en frequentie) vandaan komt wanneer de doel TA nagenoeg gelijk blijft. Een reactie op het opvoeren van de TA snap ik, maar dat is vaak niet het geval.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y9WYSFdWJfr6vImTKThvFZjYLgw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p78TydGYVXxir4jSyFc1AonH.jpg?f=fotoalbum_large

WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e


  • John.S
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21:25
xoror schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:33:
@John.S Ik heb dezelfde unit als jij, maar heb vandaag van 28 tot 33c gedraaid, met delta T = 6 zelfs, bufferen met 8.8kW :)

[Afbeelding]

Bij mij zelf zie ik af en toe wel onrustig gedrag, maar dan is er boven in de naregeling een kamer open gegaan, dat heeft even kort impact, en dan stabiliseert het weer.

Je grafieken zien er toch best ok uit ? Hij moet even stabiliseren na DHW. Je moet de flow rate en retour temp ernaast houden. Vaak is je retour versprongen en dan moet hij weer even stabiliseren.
Dat ziet er indrukwekkend uit! Hier heb ik vandaag heb ik met een max van 28,5 graden aanvoer gedraaid met een delta van 4. Meer wordt niet gevraagd of gebufferd. Voldoende ruimte in de band. Gestookt naar 21 graden.

Retour blijft nagenoeg stabiel. Het is de feed temp die ineens gaat schommelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NxLc0DSbHTmZChzkPN8kU6bI5yw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gUXafklzNsAmTFxdCKg6KDuf.jpg?f=fotoalbum_large

WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@John.S Ook de flowrate bekeken? Misschien geeft dat nog een verklaring

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • John.S
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21:25
xoror schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:11:
@John.S Ook de flowrate bekeken? Misschien geeft dat nog een verklaring
Zit tussen de 18/19 L/min (pompsnelheid 5).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WMZyeef1zKz3uKLYEMPBt3XRXjs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x0zf2lPm3XMEjNI4PZ8d4LaR.jpg?f=fotoalbum_large

WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
hmmm zie ook niets geks ;/

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Johnny_Hasselt
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 20:10
John.S schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:16:
[...]

Zit tussen de 18/19 L/min (pompsnelheid 5).

[Afbeelding]
Ik zie wel iets denk ik....

Heb je verlies van WiFi signaal of is er werkelijk een pomp probleem?

Die 'licht blauwe' gekleurd gaat regelmatig naar '18 of lager' - de donker blauwe is de 'gemiddelde' flow en hieruit kan ik afleiden dat er iets niet klopt.....

Bekijk dat eens....

J

[ Voor 12% gewijzigd door Johnny_Hasselt op 11-11-2026 12:39 ]


  • John.S
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21:25
Johnny_Hasselt schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:42:
[...]

Ik zie wel iets denk ik....

Heb je verlies van WiFi signaal of is er werkelijk een pomp probleem?

Die 'licht blauwe' gekleurd gaat regelmatig naar '18 of lager' - de donker blauwe is de 'gemiddelde' flow en hieruit kan ik afleiden dat er iets niet klopt.....

Bekijk dat eens....

J
Hoi @Johnny_Hasselt Zelf ga ik er vanuit dat dit een resolutie dingetje is. Geen verbinding zou (gelukkig) geen 0-waarde moeten geven, maar “unknown”.

Vandaag is het wat kouder buiten, en loopt hij zeer stabiel. Geen oscillatie. Dan denk ik toch dat de afgifte een rol speelt (eerder gezien dat het ophogen van de TA een positief effect had).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jaSa_ZvJhVHLAsJGzJFz7M-_1lY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iczvxMB1lRdIafDt2tRyJpre.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 33% gewijzigd door John.S op 11-11-2026 14:37 ]

WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:42
Kan ik met Bias de berekende aanvoertemp laten zakken/stijgen?
Ik probeer nu de overshoot te voorkomen met een Bias van -2,5 maar hij schakelt nog niet echt terug. Of moet ik dit op een andere manier proberen te regelen?
Als ik mijn thermostaat op IN1 niet laat in grijpen blijft de TA te hoog, ik heb nu al 0,5 graad overshoot, ondanks de Bias -2,5
Ben ik de enige hier met een overshootprobleem?
Even uitleggen:
Wij wonen in een matig tot redelijk geisoleerd jaren 30 huis met alleen in de keuken (oude) vloerverwarming en de rest van het huis radiatoren met ventilatoren.
Ik gebruik AA in profiel Vloerverwarming * Flow is 23 l/pm. Als de vraag van de Netatmo thermostaat 21 graden vraagt en de kamertemperatuur is dan 20, dan begint alles rustig op te spinnen vanaf min. aanvoertemp 32 graden (lager heeft geen zin in dit huis). AA verhoogt de TA steeds iets ivm de error van vraag tov gemeten temp. Na bijv. 2 uur is de kamer dan op 20,8 graden met een TA van 38.
Die TA blijft dan rond die 38 hangen, terwijl de kamertemp naar 21 dan naar 21,1 dan naar 21,2 en dan naar 21,3 stijgt waarnaar de thermostaat de WP uitzet.
Ik had graag willen zien dat de TA vanaf 20,9 naar 37 zou gaan, en dan op setpoint van 21 graden naar bijv TA 36, zodat de WP dan rustig door kan snorren en de kamer dan rond de 21 graden kan houden. Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen?

[ Voor 80% gewijzigd door ricvee op 11-11-2026 20:58 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, 200 liter buffervat, ESP met HA


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@John.S Wat heb je als max output kW ingesteld?

@ricvee Ik denk dat je het in de verkeerde richting zoekt. Je retour is hoog, daardoor wordt het verhoogd. Maar dwz dat je de radiatoren niet voldoende opnemen met je huidige flow rate.

Dus het klinkt tegenstrijdig, maar probeer lagere flow rate, hier door krijgen de radiatoren meer tijd om warmte af te geven en hopelijk komt de retour dan wat lager terug. Probeer ook de smoothstep ipv lineair, voor een kleinere delta T.

Met de een negatieve bias krijg je alleen dat hij eerder naar min vermogen gaat. Maar jouw probleem is dat het niet voldoende snel wordt opgenomen voor het gekozen profiel.

Een grafiek met flow setpoint, feed, return en output kW zal wel wat meer info geven. Plot ook de boost sensor

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • John.S
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21:25
xoror schreef op woensdag 11 november 2026 @ 23:11:
@John.S Wat heb je als max output kW ingesteld?

@ricvee Ik denk dat je het in de verkeerde richting zoekt. Je retour is hoog, daardoor wordt het verhoogd. Maar dwz dat je de radiatoren niet voldoende opnemen met je huidige flow rate.

Dus het klinkt tegenstrijdig, maar probeer lagere flow rate, hier door krijgen de radiatoren meer tijd om warmte af te geven en hopelijk komt de retour dan wat lager terug. Probeer ook de smoothstep ipv lineair, voor een kleinere delta T.

Met de een negatieve bias krijg je alleen dat hij eerder naar min vermogen gaat. Maar jouw probleem is dat het niet voldoende snel wordt opgenomen voor het gekozen profiel.

Een grafiek met flow setpoint, feed, return en output kW zal wel wat meer info geven. Plot ook de boost sensor
@xoror Min 2.9 Max 8.0 Kw

WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:42
xoror schreef op woensdag 11 november 2026 @ 23:11:
@John.S Wat heb je als max output kW ingesteld?

@ricvee Ik denk dat je het in de verkeerde richting zoekt. Je retour is hoog, daardoor wordt het verhoogd. Maar dwz dat je de radiatoren niet voldoende opnemen met je huidige flow rate.

Dus het klinkt tegenstrijdig, maar probeer lagere flow rate, hier door krijgen de radiatoren meer tijd om warmte af te geven en hopelijk komt de retour dan wat lager terug. Probeer ook de smoothstep ipv lineair, voor een kleinere delta T.

Met de een negatieve bias krijg je alleen dat hij eerder naar min vermogen gaat. Maar jouw probleem is dat het niet voldoende snel wordt opgenomen voor het gekozen profiel.

Een grafiek met flow setpoint, feed, return en output kW zal wel wat meer info geven. Plot ook de boost sensor
Ik heb de nodige aanpassingen gedaan:
Pomp WP van 4 (23 l/pm) naar 2 (15/16 l/pm)
Pompen buffervat en vloerverwarming ook naar beneden gesteld.
Profiel nu op Vloerverwarming + radiatoren gezet.
Resultaat tot nu:
COP is een stuk hoger, verbruik een stuk lager, en de WP draait veel rustiger.
Tot nog toe draait ie al een paar uur net onder setpoint, dus dit alles lijkt veelbelovend!
Ik was tot nu altijd gefocussed op een hoge Flow, maar zo zie je maar weer:
elke situatie is anders :)

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, 200 liter buffervat, ESP met HA


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
Voor UFH is zo hoog mogelijke flow wenselijk, maar het is afhankelijk van wat je woning kan opnemen. Dus een oplopende return zonder dat het huis setpoint haalt is een indicatie dat het niet (snel) genoeg warmte afgeeft. Dan moet je dus meer tijd geven, en is het bij radiatoren met de flow spelen.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Zjemm
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 12:34

Zjemm

...

ricvee schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:06:
[...]

Ik heb de nodige aanpassingen gedaan:
Pomp WP van 4 (23 l/pm) naar 2 (15/16 l/pm)
Pompen buffervat en vloerverwarming ook naar beneden gesteld.
Profiel nu op Vloerverwarming + radiatoren gezet.
Resultaat tot nu:
COP is een stuk hoger, verbruik een stuk lager, en de WP draait veel rustiger.
Tot nog toe draait ie al een paar uur net onder setpoint, dus dit alles lijkt veelbelovend!
Ik was tot nu altijd gefocussed op een hoge Flow, maar zo zie je maar weer:
elke situatie is anders :)
die radiatoren zijn dat van die lage temperatuur radiatoren? want ook daar had ik ergens van begrepen dat je niet te laag moet zitten met je pompsnelheid.

maar als het nu beter draait gaat dat dus niet helemaal op

///


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Radiatoren zijn eigenlijk niet geschikt voor een warmtepomp, die zijn ontworpen voor hoge water temperaturen.
Ik zou in dit geval het proefiel op enkel radiatoren zetten, dat beetje vloerverwarming in de keuken is verwaarloosbaar.
En een lagere flow geeft een radiator meer kans om warmte af te geven en zo een hogere delta T te krijgen.

Je kunt ook overwegen om LTV radiatoren aan te schaffen zoals bijvoorbeeld jaga's.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • ricvee
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 09:42
Ik heb toch nog een probleem met het terugmoduleren. Hij probeert nu al een uur de TA omlaag te krijgen, maar dat lukt niet. TA 38,5 TR 34,5
Berekende aanvoertemp 37,5
code:
1
2
3
4
5
6
7
[19:09:38][D][short_cycle:056]: Z1 (heating): boost no longer needed (feed 38.5°C), holding until the run ends (original 32.6°C)
[19:10:07][D][auto_adaptive:379]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=0 cold_factor=0.38 min_delta=3.00 max_delta=8.00 multizone_status=0 operation=2
[19:10:07][D][auto_adaptive:236]: Z1 src=1 room=21.6 target=21.5 flow=38.5 flow_rate=15.0 outside=5.0 bias=0.0 H=1 C=0
[19:10:07][D][auto_adaptive:258]: Z1 target_delta=3.75 cold_factor=0.38 dyn_min=3.75 eff_range=1.62 error_factor=0.00 boost=1.00 linear=0
[19:10:07][D][auto_adaptive:129]: Z1 Setpoint reached. Base delta T.
[19:10:07][D][auto_adaptive:134]: Z1 HEATING: flow=37.50°C, return=34.50°C
[19:10:07][W][auto_adaptive:268]: Heating/DHW flow adjust: 37.50°C to prevent compressor stop! (setpoint: 37.50°C is 1.00°C below actual feed temp)
Dus de TA blijft 38,5 en de kamer nu bijna 0,3 over de gevraagde temp van 21,5

Iemand nog adviezen?
Misschien profiel vloerverwarming kiezen en dan een bias +1 gebruiken bij het opwarmen tot 0,2 onder de ingestelde temp om wat sneller op te warmen, en deze boven 0,3 onder de ingestelde temp weer terug naar 0 te zetten?
En, nee hij draait zeker niet op minimum vermogen, maar gaat nu uit omdat de thermostaat hem uitzet, terwijl hij volgens mij beter veel eerder had kunnen terugschakelen, en dan met minder vermogen en lagere TA kunnen doorpruttelen.

Kan hij niet verder terug door dit?
Z1 target_delta=3.75
Welk profiel zou ik dan moeten kiezen?

[ Voor 73% gewijzigd door ricvee op 12-11-2026 20:08 ]

WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, 200 liter buffervat, ESP met HA


  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14:02
Dan kan de warmtepomp niet verder terugmoduleren. Draait dus op minimaal vermogen. Prima toch? Zodra setpoint+hystereris is overschreden gaat ie wel uit als het goed is.

[ Voor 34% gewijzigd door hesselbeertje op 12-11-2026 19:55 ]

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


  • PeterMi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 24-11 09:28

PeterMi

Zubadan econdan PUHZ 80YY

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BkkFqwo73Edmxy687kK189gxIkg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yu25NgktqAk4DsfNVhB56jZB.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U7LjEtnRaQ1y36nqcOOX0eZWgFI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lxJM4lsK6bN6eyYG9YGA4LBd.jpg?f=fotoalbum_large

Deze nacht liep de aanvoer temperatuur ineens heel hoog op. Ook tamelijk onrustige loop. Kan t zijn dat dit stuk nog ingeleerd moet worden. De gevraagde aanvoer temp is ook vaak hoger als de aanvoer temp, wat er volgens mij voor zorgt dat de boel niet lekker loopt.

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@PeterMi Dat ziet verdacht uit. Wat is je configuratie ? Gebruik je de virtuele thermostaat ? Want ik zie de in1 uitgaan maar verwarming juist aan. Als je de virtuele thermostaten gebruikt, dan is er ws nog een configuratie fout ergens, je kan dit met de laatste pre-release testen dmv http://asgard-ip/vt-test (even vervangen met je eigen ip/hostname). Beschikbaar in de laatste pre-release

Vaak zijn die oplopende temperaturen te verklaren door te weinig afgifte vs min vermogen. AA heeft verder geen inleer tijd nodig.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • trippelb
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 16:53
Nu het weer wat kouder wordt en er dus gedefrost wordt valt me op dat de pendeldetectie ingrijpt direct na een defrost, ondanks dat de warmtepomp niet pendelt en gewoon zijn vermogen kwijt kan. De defrost duurt echter vrij kort, kan het zijn dat de pendeldetectie de defrost onterecht als een pendel detecteert?

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
nee, defrost zijn vrijgesteld van de detectie als het goed is. Je moet even kijken naar je instellingen of de compressor tenminste de ingestelde bewakingstijd gedraaid heeft. Dat zou het criterium moeten zijn.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • trippelb
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 16:53
Hmm dan denk ik dat bij het opstarten na de defrost de aanvoertemperatuur te snel oploopt. In een oudere versie meen ik dat de auto adaptive dat opving? Kan het zijn dat dat niet altijd lukt?


In de screenshots vannacht 2 defrost, de eerste loopt hij daarna mooi door, de 2e schakelt de pendeldetectie in


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iy9znf16sqcxmn6oftJ-bdpk4R0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EGr3dh2QXofPuhMnYFTW2LBB.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zumMJj4HmXDnrrTWm4-zHAtGCh4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XzJq1ZeizGPozMKyVPAJTC6n.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door trippelb op 21-11-2026 10:50 ]


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
Oh ja SUZ units, die starten 2x, en het probleem was dat de defrost state dan uit stond bij de 2e keer geloof ik.

Kan je de defrost sensor en de compressor frequentie in detail boven elkaar zetten voor beide gevallen?

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • trippelb
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 16:53
Het is een PUZ-SWM120YAA,

zijn dit voldoende details? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w_vQoXw65doPJdxnOsD2aC8w2IM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TBdu1HVMCTQTdtafK6FUepru.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ZER7GetCBLkVD5UO61HKzHK7Ko=/x800/filters:strip_exif()/f/image/37KFFMYvEJ2vCnHjWgoYxz1P.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door trippelb op 21-11-2026 11:22 ]


  • trippelb
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 16:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FyTRfnVtg_ea7h_lUDasMkxVd4E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/39Vt6mn5S1h8MgHTi0w5UL2F.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oJoDN5fw1GkgZ8rVN5D81PrP2JM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/OzngcVEDZOKB8tTFQPQOkrmY.png?f=fotoalbum_large

Voor de volledigheid ook aanvoer en retour temperaturen

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
Ah maar na 4:05 heb je toch een een extra stop? hmm dat lijkt niet te kloppen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P5m3LwSUhARyR0JuTU1BvPubOzM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OpDSTlYvNnqC8KniHNPEzXRY.png?f=fotoalbum_large

Dit is het normale gedrag. Draai je laatste build ? Ik denk dat na defrost, de flowsetpoint niet goed is gekozen.

Kan je rond die defrost het volgende tonen:
- feed temp
- return temp
- z1 flow setpoint
- defrost sensor


Probeer https://github.com/gekkek...eleases/tag/2026-11-13.03 even om te kijken of dat beter gaat? Ik heb het bevriezen van de return temp na die release weg gehaald.

Als je wat logging hebt na de defrost, dat hij opstart zou ook handig zijn

[ Voor 17% gewijzigd door xoror op 21-11-2026 12:24 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • trippelb
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 16:53
Ja idd om 4 uur idd een stop op de pendeldetectie. Ook om 2 uur stopt hij even om daarna toch weer door te gaan.

ik draai op de laatste versie, althans volgens home assistant zijn er geen updates beschikbaar


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6pwIsvx4xIDD6PQAgl_Lm8cIRJc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/F4Cq4Cd6Bo6R6m2sI0mUFPOL.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGayZ0B78BW4ELSJqmt3m69h41k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zmr5boIKDUw9e9CmtyAM7qnV.png?f=fotoalbum_large

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
heb je wat logging ? kan je handmatig 13.03 even testen? downloaden en flashen via http://ip onderaan kan je handmatig flashen

[ Voor 72% gewijzigd door xoror op 21-11-2026 14:15 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • trippelb
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 16:53
Ik heb de update handmatig gedraaid, maar heb niet specifiek logs van rond een defrost. Daarvoor moet ik denk ik de pc aan hebben met een verbinding met de esp?

  • trippelb
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 16:53
De logger draait nu wachten tot een defrost die stopt

  • Fireball86
  • Registratie: November 2006
  • Nu online
Goedemorgen allen,

Afgelopen september heb ik een Asgard gekocht nadat ik een aantal jaar een Procon heb gebruikt. En complimenten voor @xoror, wat een top ding! Wat een data leest dat ding uit en ook nog super responsief t.o.v. de procon over RS485.

Ik heb de afgelopen maanden vooral zaken laten uitlezen, de flow temperatuur stond op 30 graden en daar kreeg ik de toko gemakkelijk mee warm. Nu had ik in het mitsubishi forum gelezen dat een lager temperatuur beter is, dus ben ik met AA aan het testen gegaan. Eerst op 26, toen 27 en nu 28. Ik heb gemerkt dat 27 a 28 graden voor mijn huis beter is (nieuwbouw, 2021, 2 kapper).

Ik heb me op advies van xoror ingelezen op de AA, maar ik zie de verhoging niet terug als het langer dan een uur duurt. Daarnaast wil ik graag dat de WP zoveel mogelijk overdag gaat draaien. Ik heb nu ingesteld via HA dat hij tussen zonsondergang en zonsopgang niet mag verwarmen, behalve als de temperatuur onder de 19,3 graden zakt (setpoint is 19,5, met hysteresis 0,3). Maar ik merk dat hij toch in de ochtend heel vroeg (vandaag om 06.00 uur) aangaat omdat hij eronder zakt. Hoe krijg ik het het beste voor elkaar dat hij in de nacht zo min mogelijk aangaat, of is dat bij deze temperaturen bijna niet te voorkomen?

Ik heb dus een aantal vragen:
  1. Op welke manier kan ik zien dat AA aan het werk is en de flow temperatuur verhoogt?
  2. Wat is nu de meeste energiezuinige manier van verwarmen? Lang op 26 a 27 graden, of juist korter met een hogere flow?
  3. Hoe kan ik zo slim mogelijk de WP laten draaien overdag, zonder dat het in de ochtend koud is?
Wat betreft de flow snelheid, die 13 L/min is echt het maximum dat ik de vloer in krijg. Alle ventielen staan open. Totale oppervlak vloerverwarming is +/- 130 m2. Vloer wordt ook wel lekker warm op 28 graden, dus dat werkt.

Ik heb een screenshot bijgeplaatst uit HA van nu net.

Het betreft een PUHZ-SW75YAA en als binnenunit de ERST20D-VM2D

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UVRi2r-F24EUHskfEO7ZhN-XCDU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ey8tIsKPNqZd3pfviRZZKZpU.png?f=fotoalbum_large

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@Fireball86 Een flowrate van 13L/m is wat laag en zeker icm 130m2 vloer.
Voor vloer verwarming wil je zo hoog mogelijke flow rate bij een zo laag mogelijke delta T, dat is meestal het zuinigst.

- Is je vuilfilter al een keer schoon gemaakt ? Op welke pomp stand draait de boel? Als het nog niet 5 is probeer omhoog te doen en kijken wat de flow rate doet

- Je kan op http://asgard-ip/dashboard in het system tab, de logging kijken, daar zal hij elke 5m laten zien wat hij in AA doet

Om het in de ochtend warmt te hebben zijn er maar 2 oplossingen
- eerder in de nacht beginnen met opwarmen
- de dag ervoor zoveel warmte instoppen dat het niet nodig is om in de nacht te verwarmen

Met dit weer is dat laatste lastig en de meeste verwarmen gewoon 24/7 wanneer het onder 5c buiten gemiddeld is.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Fireball86
  • Registratie: November 2006
  • Nu online
xoror schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:10:
@Fireball86 Een flowrate van 13L/m is wat laag en zeker icm 130m2 vloer.
Voor vloer verwarming wil je zo hoog mogelijke flow rate bij een zo laag mogelijke delta T, dat is meestal het zuinigst.

- Is je vuilfilter al een keer schoon gemaakt ? Op welke pomp stand draait de boel? Als het nog niet 5 is probeer omhoog te doen en kijken wat de flow rate doet

- Je kan op http://asgard-ip/dashboard in het system tab, de logging kijken, daar zal hij elke 5m laten zien wat hij in AA doet

Om het in de ochtend warmt te hebben zijn er maar 2 oplossingen
- eerder in de nacht beginnen met opwarmen
- de dag ervoor zoveel warmte instoppen dat het niet nodig is om in de nacht te verwarmen

Met dit weer is dat laatste lastig en de meeste verwarmen gewoon 24/7 wanneer het onder 5c buiten gemiddeld is.
Vuilfilter is inderdaad schoongemaakt, pomp draait op stand 5. Wel hebben ze bij onze installatie veel 90 graden kniekoppelingen gebruikt. Ik kan nog eens kijken of ik de flow naar de berging en bijkeuken hoger kan zetten. Begrijp ik hieruit dat alles gewoon opendraaien de beste optie is?

Ok, duidelijk. Dus "gewoon" laten lopen en niet in de nacht uitzetten?

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Nachtverlaging bij een geïsoleerd huis met vloerverwarming levert enkel comfort verlies en bespaart bijna niets.
Zonering is ook zelden slim, je maakt enkel een koud gat in je huis waar de warmte naar toe trekt en dus luchtverplaatsing wat we als tocht ervaren.
Dus alleen als die berging en bijkeuken goed geïsoleerd zijn ten opzicht van de verwarmde kamers kan het zinvol zijn daar de flow te knijpen, is dat niet het geval dan gewoon alles gelijk houden.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Fireball86
  • Registratie: November 2006
  • Nu online
Top, ga ik dat aanpassen!

Wat betreft de flow viel me nog iets anders op, namelijk dat ik bij DHW ook maar een flow heb van 14L/min. Het is bijna alsof de flowsensor verkeerd ingesteld staat. Want intern in de WP lijkt het me toch dat deze flow veel hoger zou moeten zijn.

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@Fireball86 Als het niet harder kan, moet je pump speed 4 of 3 proberen. Zo lang de flow rate nog 13L/m blijft.

Bij lagere flowrate, moet je misschien hogere temp vragen. Maar als AA op het huidige profiel je huis warm kan houden, dan hoef je daar niets aan te doen.

Over 14L/m bij DHW dat kan eigenlijk bijna niet kloppen (als die ook op pump speed 5 staat). Zoveel knietjes kan je er niet tussen krijgen. Of hebben ze hele smalle leidingen gebruikt?

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

@Fireball86
Bij mij kan ik alleen warmtepomp instellen op 1 t/m 5 en niet een flow waarde.
Bij stand 5 krijg ik een flow van 17 L/m en bij stand 4 is het13 L/m.
Wel voor de DHW en verwarming apart in te stellen.

En om nog even op je vorige post terug te komen.
Je zegt dat je AA ingesteld hebt, dan kiest de AA de flow temperatuur voor je, dus hoe kun je dan testen met een vaste flow temperatuur?
Als je een Asgard heb kun je het beste daar de AA van gebruiken met een virtuele thermostaat want de MRC van je Ecodan werkt met halve graden wat in mijn ogen niet lekker werkt.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 20:20
Vergeet ook de 3wegklep niet, daar valt ook veel te halen. Niet zoveel dat je 2 pump speeds omlaag kunt, maar toch.
Ter vergelijk, ik doe hier 18-19L/min met pump speed 2 door zowel DHW vat als parallelle buffer. Dat is 28mm staal als leidingwerk en 2x DN25 2wegklep ipv 1x DN32 3wegklep.

Ik draai dus sinds een maandje ook deze firmware. Ik heb een beetje een 'oude stijl' setup met 300L parallel buffervat, matige 11mm vvw in de keuken en verder radiatoren. Ik had wat problemen met pendelen in het begin (buitentemp 7-10grC), maar nu loopt de boel goed. Ik heb de min feed temp een tijdje op 35C gezet zodat er ook echt wat afgifte is bij vraag, anders verslikt AA zich toch in de te snel oplopende Tr lijkt het. Ik probeer daar nog een beetje te zakken, ga nu 32grC proberen. Max feed temp op 42grC ivm vvw.

@xoror heb ik zo aan de juiste knoppen gedraaid? Enige tips?

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Fireball86
  • Registratie: November 2006
  • Nu online
Ben(V) schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:01:
@Fireball86
Bij mij kan ik alleen warmtepomp instellen op 1 t/m 5 en niet een flow waarde.
Bij stand 5 krijg ik een flow van 17 L/m en bij stand 4 is het13 L/m.
Wel voor de DHW en verwarming apart in te stellen.

En om nog even op je vorige post terug te komen.
Je zegt dat je AA ingesteld hebt, dan kiest de AA de flow temperatuur voor je, dus hoe kun je dan testen met een vaste flow temperatuur?
Als je een Asgard heb kun je het beste daar de AA van gebruiken met een virtuele thermostaat want de MRC van je Ecodan werkt met halve graden wat in mijn ogen niet lekker werkt.
Dan ga ik van de week eens ff in het menu van de WP duiken om te zien hoe ze pompstand hebben ingesteld.

Vaste flow temperatuur heb ik eerder gedaan, toen stond AA nog niet aan. Nu ben ik met minimum temperatuur bezig geweest. Die stond standaard op 25 graden, maar daar kreeg ik de boel niet goed mee warm. Ik gebruik ook de virtuele thermostaat, op dit moment met een simpele Zigbee thermometer. Waarschijnlijk ga ik op de plek waar nu de Mitsubishi hangt een Sonoff Nspanel (of gelijkwaardig) ophangen. Mijn vrouw wil toch graag kunnen zien wat er gebeurt.

  • ThaDude
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:28

ThaDude

Hang Loose

@xoror je esphome praat nog met je geupgrade FTC6 unit? :P Safe to upgrade?

We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Fireball86 schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:22:
[...]

Dan ga ik van de week eens ff in het menu van de WP duiken om te zien hoe ze pompstand hebben ingesteld.

Vaste flow temperatuur heb ik eerder gedaan, toen stond AA nog niet aan. Nu ben ik met minimum temperatuur bezig geweest. Die stond standaard op 25 graden, maar daar kreeg ik de boel niet goed mee warm. Ik gebruik ook de virtuele thermostaat, op dit moment met een simpele Zigbee thermometer. Waarschijnlijk ga ik op de plek waar nu de Mitsubishi hangt een Sonoff Nspanel (of gelijkwaardig) ophangen. Mijn vrouw wil toch graag kunnen zien wat er gebeurt.
De AA regelt de flow temperatuur en die is altijd boven de minimum temperatuur dus daar iets mee proberen te regelen is gewoon niet slim, dan loop je de kans dat de boel gaat pendelen.

Ik denk overigens eerder dat de nachtverlaging de oorzaak is dat je de boel niet warm krijgt.
Kijk naar de compressor frequentie grafiek om te zien wat je warmtepomp doet.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Fireball86
  • Registratie: November 2006
  • Nu online
Ben(V) schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:33:
[...]

De AA regelt de flow temperatuur en die is altijd boven de minimum temperatuur dus daar iets mee proberen te regelen is gewoon niet slim, dan loop je de kans dat de boel gaat pendelen.

Ik denk overigens eerder dat de nachtverlaging de oorzaak is dat je de boel niet warm krijgt.
Kijk naar de compressor frequentie grafiek om te zien wat je warmtepomp doet.
Ok, dank voor de tip. Begrijp ik dan uit je verhaal dat ik de minimale temp gewoon op 25 moet laten staan? En dus geen nachtverlaging moet toepassen (deze heb ik al uitgezet net). Dan met een hysteresis van 0,2 en de WP dan gewoon z'n gang te laten gaan?

Mijn doel is uiteraard met het stoppen van de salderingsregeling straks om zoveel mogelijk zonne-energie in mijn WP te stoppen, maar daarvoor is het mooi als deze overdag zoveel mogelijk draait. Maar inderdaad wel zonder comfort verlies (dan krijg ik klachten van de dames thuis denk ik).

Dit is de compressor frequentie van afgelopen nacht sinds de WP om 06.00 uur aangegaan is omdat de temperatuur onder de 19,3 graden zakte. Net na 10 uur was een DHW run. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8mzKE1lMWbZ2qoio_6ALf8hgH_Q=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ohjtZVs88PBHcxCYnxNRJASC.png?f=user_large

Pendelen doet hij niet trouwens. Niet bij 25 graden minimum, maar ook niet bij een vaste waarde van 30 graden zoals ik eerder gebruikte.

[ Voor 19% gewijzigd door Fireball86 op 23-11-2026 11:56 ]


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Het enige wat je dan kunt doen is tijdens de zonuren de temperatuur hoger zetten en zo je huis als buffer te gebruiken.
Ik pas ook nachtverlaging toe maar slechts 0,3o C en pas vanaf 00:00 uur eigenlijk voornamelijk bedoelt om de defrost een beetje te beperken.

Alternatief is een batterij kopen om pv stroom op te slaan.
Maar beiden zijn in de winter nauwelijks de moeite waard want er is maar heel weinig zon in de wintermaanden.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

P5ycho schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:12:
Vergeet ook de 3wegklep niet, daar valt ook veel te halen. Niet zoveel dat je 2 pump speeds omlaag kunt, maar toch.
Ter vergelijk, ik doe hier 18-19L/min met pump speed 2 door zowel DHW vat als parallelle buffer. Dat is 28mm staal als leidingwerk en 2x DN25 2wegklep ipv 1x DN32 3wegklep.

Ik draai dus sinds een maandje ook deze firmware. Ik heb een beetje een 'oude stijl' setup met 300L parallel buffervat, matige 11mm vvw in de keuken en verder radiatoren. Ik had wat problemen met pendelen in het begin (buitentemp 7-10grC), maar nu loopt de boel goed. Ik heb de min feed temp een tijdje op 35C gezet zodat er ook echt wat afgifte is bij vraag, anders verslikt AA zich toch in de te snel oplopende Tr lijkt het. Ik probeer daar nog een beetje te zakken, ga nu 32grC proberen. Max feed temp op 42grC ivm vvw.

@xoror heb ik zo aan de juiste knoppen gedraaid? Enige tips?
Pendelen wordt juist veroorzaak door die min en max temperatuur, die grijpen dan in boven wat AA wil.
AA regelt de warmte afgifte, hij stuurt de flow temperatuur dus primair op de delta T van de flow en de delta T van de gewenste en werkelijke temperatuur, als je de zelf kunstmatig gaat beperken krijg je pendel gedrag.
Jij hebt radiotoren dus niet optimaal voor een warmtepomp en zul je zeker de max temperatuur relatief hoog moeten houden en ook de min temperatuur niet te hoog zetten, je beperkt het regelbereik dan.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

@Fireball86
Dit is mijn compressor grafiek. Die uitschieters zijn de deforst maar verder draait hij zo rond de 30Hz
De compressor frequentie is meteen een maat voor je elektriciteit verbruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8JZktfOEo6B4F7S_fBsUKFkaKcQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/aFplUef5oIYwMFkfK6d7LsUw.png?f=user_large

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 20:20
@Ben(V) Als ik de AA feed temp laat starten bij 25grC dan loopt de Tr gewoon sneller op dan dat AA ervoor corrigeert lijkt het. Ik heb ook niets aan 25grC aanvoer, want de radiatoren doen dan niets. Mijn SHW80YAA heeft een relatief hoge minimale output van ik dacht 3400W, dus ook vanuit dat perspectief lijkt een hogere min feed temp logisch?

Hieronder een plotje van de laatste 24u. min feed temp is hier 32grC vanaf middernacht. Je ziet AA in de run van vanochtend meteen kiezen voor 34.8grC, dus ik heb niet het idee dat dat nou zoveel beperkingen geeft. Ik raak wel de max feed temp, maar dat is ter bescherming van de vloer, de deltaT blijft ok, en na de piekvraag zakt de feed temp weer netjes in. Toen kwam de zon de kamer in en was de run klaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ej4T04MRVdp99F4MTSH5W2um0i4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xinIvvsaR8cIKGLAW9PqG3X1.png?f=fotoalbum_large

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Ik snap dat een lage temperatuur niets doet bij radiatoren en die 35 graden die je nu hebt is aan de lage kant om radiatoren lekker te laten werken.
Maar als je het juiste profiel kiest zal AA dat prima zelf regelen en moet je niet proberen dat met begrenzingen te forceren.

Die ondergrens heeft niets met een start temperatuur te maken, dat is enkel de temperatuur waarbij de compressor helemaal afslaat als AA daar onder zou willen komen doordat de delta T laag is.
Meer waarschijnlijk is dat je gewoon het profiel voor radiatoren moet kiezen en niet die combi met UFH.

En ik neem aan dat die vloerverwarming wel een eigen thermostaat heeft om zijn eigen temperatuur te beperken zodat je dat niet met de warmtepomp dat hoeft te beveiligen.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 20:20
Ik draai nu idd op rad + ufh. Ik zal de min temp weer eens op 25 zetten en testen met rad+ufh en rad. bedankt voor de tips :).
De vvw heeft geen eigen pomp en beveiliging nee. De verdeler met pomp heb ik 6 jaar terug al een keer vervangen voor een open verdeler.

[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 23-11-2026 13:10 ]

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@Ben(V) Kan jij een grafiek tonen tussen zone 1 flow setpoint vs feed temp afgelopen nacht?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Weapjbw8hmOOhSZLQZ0DFGBR-k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/61XgsKhFYKIFl2SIkLfffA0h.png?f=fotoalbum_large

Ik zie bij meerdere SUZ units dat bij defrost weer hij 2c onder het setpoint blijft. De oranje lijn (feed temp) raakt de blauwe stippel lijn (flow setpoint) nooit zeg maar.

@SebastiaanPs @Loonen138 @Djvdb zien jullie dit ook bij jullie units of is dit iets van de suz-4

@P5ycho Nee, je moet dat profiel of hoger ws hebben. Je moet met radiatoren je flow rate goed tunen. Komt er te warm water terug, dan moet je flow rate verlagen zodat hij wat meer tijd heeft om het af te geven

@ThaDude Ja hij werkt (althans hier op de test bench werkte alles). v22 was bij iemand geinstalleerd die vage buffer tank issues had, dus mogelijk is dat een van de changes, maar voor de rest geen idee.

[ Voor 21% gewijzigd door xoror op 23-11-2026 13:19 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 20:20
Alle radiatoren hebben eclipse ventielen, dus de flow is correct, maar totale flow aan de afgiftezijde is lager dan die van de wp. De wp voedt dus een deel van zijn flow terug over de parallelle buffer.
Verhogen van flow zou de gemiddelde radiatortemp verhogen en zo juist meer afgifte bewerkstelligen (en de Tr zou gelijk blijven), maar de eclipse ventielen gaan maar tot 150l/h dus daar zit een beperking. Dat is niet helemaal handig, maar ik moet het er even mee doen totdat de hele tent vvw krijgt.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

@xoror

Zoals gevraagd mijn grafiek. Ik heb een SUZ-SWM40VA.
Rond 9:00uur heb ik de gewenste kamer temperatuur een 0.4o C graad hoger gezet.
Ik zag vanochtend pas dat ik de defrost mitigation niet aan had staan dus die hebt ik vanmorgen aangezet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b7TPGBxKx2LkekCKtDaxoh-dLRw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CaJ66jOYXSjwCqULG4KFx1ki.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door Ben(V) op 23-11-2026 13:51 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@Ben(V) Dat is niet per se nodig, dan duurt de recovery wat langer. Wat is jouw flowrate btw?

Ik zie bij jou de feed temp ook niet boven 26.5c - 27.0c komen. Maar goed jouw unit vraagt het ook niet afgelopen nacht.

Als het weer defrost weer vanmiddag/avond wordt zou je als test eens 28c kunnen vragen? Ik wil zien of hij dan Ta=28 kan halen binnen 2 defrost windows in. Bij @usain en @Quitoo lijkt hij steeds rond 35hz te chillen en niet meer te willen doen. Als of er ergens een 26.5/27c cap zit oid.

Tussen 9:30-10:30 zie ik ook dat je meer vraagt hij niet wil leveren. Ik neem aan dat je daar nog lang niet tegen max vermogen aan zat?

[ Voor 35% gewijzigd door xoror op 23-11-2026 13:51 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Nee hij blijft rond de 30-35 Hz hangen en momenteel is de flow temperatuur 28o
Mijn flowrate is 17L/m.

Ik zal de gevraagde kamer temperatuur wel eens fors hoger zetten dan zal hij wel omhoog gaan.

[ Voor 6% gewijzigd door Ben(V) op 23-11-2026 14:19 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Ik heb de kamer vraag op 24o C gezet en nu vraagt de Asgard 32,6o C van de warmtepomp flow.
Helaas schiet hij nu meteen de defrost in.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:26
@xoror De eerste X min (ik denk 20-30) lijkt setpoint overschrijding volledig genegeerd te worden na een koude start of na defrost.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@Ben(V) kijken wat hij doet na defrost

@Djvdb Gaat om dat hij 2c onder setpoint blijft en op 35hz lijkt te zijn gecapped. Dit blijft vrijwel het hele uur tot de volgende defrost

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Hij stabiliseert zich nu rond de 50Hz dus hij wil prima meer vermogen leveren. Zie Grafieken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F9GRKDMPXhga3xYGAq297PjN14A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Y2BxXuoCyDb0nEh9sUez1Gsk.png?f=fotoalbum_large

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
Hij blijft nog steeds paar graden onder setpoint. Het is nu ook geen defrost window van 1 uur.
Dat maakt het erger, want hij kan in dat window nooit recoveren tot de gevraagde temp (indien > 27).

Ik zie dat hij even optoert, maar daarna weer gaat chillen, hij blijft het gevraagde dus niet leveren zoals bij mij. Ik vraag me af waarom hij dat doet, want je setpoint is nog lang niet gehaald

Misschien in de avond/ochtend nog een keer testen als je elk uur een defrost hebtAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8CW46AWNQBZUtJPbfbK-Te4LOg8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/935ChWfgFp9qMvpx59KL3C1N.png?f=fotoalbum_large

Ik heb ruim elk uur een defrost nu, maar ik vraag ook max vermogen 8). Bij mij lijkt het na 15m weer op temp te zijn en dan houdt hij hem gewoon vast.

@P5ycho In de laatste pre-release zitten verbeteringen voor par. buffer tanks. Ik zou die van vandaag installeren en kijken hoe dat gaat.

[ Voor 39% gewijzigd door xoror op 23-11-2026 15:05 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

Ik regel op de DS18x20 sensors die lopen in tijd achter op de interne sensors en geven ook altijd een wat lagere waarde aan.
Maar als ik naar de interne feed temperatuur kijk blijft die 2.5o C onder het setpoint hangen.

Ik ziet in de system log wel continue dit.

Z1 (heating): boost no longer needed (FTC feed 31.5°C), holding until the run ends (original 25.9°C)

[ Voor 16% gewijzigd door Ben(V) op 23-11-2026 15:18 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Johnny_Hasselt
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 20:10
xoror schreef op maandag 23 november 2026 @ 14:42:
Hij blijft nog steeds paar graden onder setpoint. Het is nu ook geen defrost window van 1 uur.
Dat maakt het erger, want hij kan in dat window nooit recoveren tot de gevraagde temp (indien > 27).

Ik zie dat hij even optoert, maar daarna weer gaat chillen, hij blijft het gevraagde dus niet leveren zoals bij mij. Ik vraag me af waarom hij dat doet, want je setpoint is nog lang niet gehaald

Misschien in de avond/ochtend nog een keer testen als je elk uur een defrost hebt[Afbeelding]

Ik heb ruim elk uur een defrost nu, maar ik vraag ook max vermogen 8). Bij lijkt het na 15m weer op temp te zijn en dan houdt hij hem gewoon vast.

@P5ycho In de laatste pre-release zitten verbeteringen voor par. buffer tanks. Ik zou die van vandaag installeren en kijken hoe dat gaat.
Bij mij ziet het er goed uit.... gisteren had hij het effe moeilijk met de geplande legionella run.... die starte juist bij een defrost die bezig was en het systeem zat effe in de war... ging in lock modus. Lock reset en terug manueel legionella gedaan.

Trend beneden is van vandaag.... ziet er mooi en rustig uit

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6_DZ_Bvp8CwbJQXWCWxhRLRX_LI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vCXTT84RRTj1marxqWCZwAFt.png?f=fotoalbum_large

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:42

Ben(V)

@xoror
Het vreemde is dat hij zojuist DHW is gaan doen en dan volgt de feed temp strak de setpoint temperatuur terwijl de compressor naar 95Hz schiet.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:26
xoror schreef op maandag 23 november 2026 @ 14:20:
@Ben(V) kijken wat hij doet na defrost

@Djvdb Gaat om dat hij 2c onder setpoint blijft en op 35hz lijkt te zijn gecapped. Dit blijft vrijwel het hele uur tot de volgende defrost
Ah sorry, bij mij niet toert gewoon op als het moet.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

Topicstarter
@Ben(V) Ja het is artificieel @#%#%#@%@#@# Hij kan het gewoon wel leveren. Had jij FTC6 of FTC7?

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren