Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, 200 liter buffervat, ESP met HA
Alleen als je flowrate heel hoog is (iets van 28l/m) dan kan je met 1.5 delta T rond 3kW uitkomen. Dus als je van mening bent dat het wel goed is, dan kan je zelf even aanpassen en compilen, maar is iets wat ik niet standaard ga opnemen.
Ik had vandaag weer een compressor stop van heating -> legionella emulatie:
/f/image/6lMXK3wWb0n0MEbeC9GX9PQ6.png?f=fotoalbum_large)
Voor dat ik weer de schuld krijg
@Loonen138 hmm de buiten temp daalt niet, dus ws geen issue met eigen koude lucht. Maak je korte runs of wat langere?
[ Voor 4% gewijzigd door xoror op 08-11-2026 13:40 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Voor de rest bolt die rustig momenteel 👍
[ Voor 28% gewijzigd door Johnny_Hasselt op 08-11-2026 13:49 ]
- Controleer je flow rate, ik zie steeds bij veel mensen een lage flow rate (12 L/m). Met vloerverwarming wil je zo hoog mogelijke flow rate
- Hierdoor wordt bij een bepaald vermogen een te hoge delta T gehanteerd, en dus hogere TA
- Dit zorgt voor onrustig gedrag en onnodig verbruik.
Wat kan je doen:
- kijk op je MRC op welke stand de pomp stand staat. Deze loopt van 1-5. Probeer de hoogste stand en kijk wat je flow rate dan wordt.
- Zet na-regeling uit, zoveel mogelijk groepen open
- Als het bovenstaande niet lukt, moet je de max output iets lager zetten dan je WP aankan. Hierdoor wordt minder hoge TA gekozen
Hier staat meer info erover.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik heb momenteel stand 4 in gebruik( 14 L/min) maar dan zit mijn delta T maximaal op 2o C maar meestal op 1,5o C en dat is wat aan de lage kant en hij draait dan op minimaal vermogen (26 Hz).
Ik kijk het even aan wat hij gaat doen als het kouder wordt maar zit eraan te denken om de flow rate op 3 te zetten.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Niet alleen dat.... Hoe diep liggen uw buizen in de chape? Hoe dik zijn uw toevoer en return leidingen naar de hydrobox?Ben(V) schreef op zondag 8 november 2026 @ 18:00:
Is wel heel erg afhankelijk van je verwarming systeem en de isolatie van je huis.
Ik heb momenteel stand 4 in gebruik( 14 L/min) maar dan zit mijn delta T maximaal op 2o C maar meestal op 1,5o C en dat is wat aan de lage kant en hij draait dan op minimaal vermogen (26 Hz).
Ik kijk het even aan wat hij gaat doen als het kouder wordt maar zit eraan te denken om de flow rate op 3 te zetten.
Ik zou die niet op 3 zetten... Kijk eerst eens effe naar uw individuele debietmetertjes van elke kring, hoeveel flow heb je daar?
Ik veronderstel dat je vloerverwarming hebt.
Greetz, J
Het is zo'n prefab huis waarbij de vloeren in z'n geheel met verwarmingsbuizen en al erin getakeld werden dus geen idee hoe diep de buizen liggen maar ik neem aan dat ze dat wel optimaal ontworpen hebben.
Momenteel is het huis wat boven de normale temperatuur omdat ik nog batterij vermogen over had en er morgen weer voldoende zon is om die op te laden, dan kan ik het beter in het huis stoppen als warmte.
Dus ik kan pas morgen weer de flowmeters bekijken, maar denk dat ze het wel goed uitgelegd hebben, want ik zag ze in het verleden allemaal gelijk staan zonder dat er verschil in de instellingen van de groepen zitten.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
ik heb de log in je PM gezet. als je me op het goede spoor kunt brengen zou dat tof zijnxoror schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 18:43:
@Zjemm Nu heb ik wel stukje log nodig van de stop, het systeem zou nu wel goede logging moeten geven.
@Johnny_Hasselt Nooit HA gebruiken op mobiel, een van de redenen dat de stand alone web ui bestaat...
Voor de compressor stop heb ik misschien de volgende verklaring:
Is op dat moment ergens een na-regeling open gegaan ? Als er opeens veel koud water bijkomt dropt je feed temp, en dan meer dan 1.5c onder setpoint is compressor stop. Maar Asgard had je hier tegen moeten beschermen. Had je toevallig Asgard logging op dat tijdstip ?
///
@xoror Korte runs, het huis houdt zich aardig warm zonder te lang te verwarmen.xoror schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:25:
@Loonen138 hmm de buiten temp daalt niet, dus ws geen issue met eigen koude lucht. Maak je korte runs of wat langere?
ODIN had vanochtend van 5:00 tot 8:00 verwarmen ingepland en dat heeft die uitgevoerd.
Vind het alleen raar dat die stopt net voor het hele uur en daarna weer start, lijkt mij niet de bedoeling?
In de zomer met koelen zag ik het ook af en toe maar niet altijd, toen de logs niet ingedoken om te kijken wat er gebeurde.
04Hier start die om 05:00, volgens planning van Odin.
/f/image/ov8g7mT0Z1GLVVHjX7uIS88I.png?f=fotoalbum_large)
Dan gebeurd iets rondom de short-cycle predictive boost en manual relay z1 -> uit rond 06:00, gaat de heating uit, daarna weer aan.
Hetzelfde zie je gebeuren rond 07:00.
Deze opties staan aan in asgard;
AA Control
Defrost Mitigation
Enable Server Control
Enable Predictive Control (Lijkt mij de oorzaak?)
Legionella Helper
/f/image/PY6f8BQMyeIVGWLPzJqssQQ8.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/xEjPu0uip8XvIPa6ypeLsucS.png?f=fotoalbum_large)
In zone 2 (beneden) hangt de MRC, zone 1 (boven) kent eigen thermostaten per ruimte die niet zichtbaar zijn in HA.
Zone 2 lijkt ok met Auto Adaptive.
Ik heb een automatisering die via server control een prohibit zet op de heating als de temperatuur bereikt is en haalt deze eraf als de temp teveel gezakt is.
Zone 1 lijkt zelf IN1 te sturen en werkt daarom onafhankelijk?
Maar wat ik lijk te zien is dat de aanvoer, en retour, temperaturen in zone 1 veel hoger zijn dan in zone 2. Dit terwijl ik beide op max. 35 graden heb staan.
Ik zie bijv. dit net in de logging:
| Time | Level | Tag | Message | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:51:00 | [D] | [auto_adaptive:379] | code:
| ||
| 09:51:00 | [D] | [auto_adaptive:236] | code:
| ||
| 09:51:00 | [D] | [auto_adaptive:258] | code:
| ||
| 09:51:00 | [D] | [auto_adaptive:129] | code:
| ||
| 09:51:00 | [D] | [auto_adaptive:134] | code:
| ||
| 09:51:00 | [W] | [auto_adaptive:056] | code:
|
Zet ik die beter op HA/Rest en doen de thermostaten per ruimte het verder zelf aan/uit?
Ter aanvulling/verduidelijking:
Dit is wanneer alleen zone 1 actief is...
[ Voor 7% gewijzigd door evol op 09-11-2026 10:25 ]
Move along people. Nothing to see here.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Wat ik met name niet begrijp is dat de max flow temp voor zone 2 wel werkt en voor zone 1 blijkbaar niet.xoror schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:42:
@evol jouw setup lijkt op die van @Zjemm ? Zelfde bouwproject/aannemer? Wellicht kunnen jullie elkaar helpen. Je moet wel begrijpen hoe je systeem werkt voordat je AA kan toepassen.
Ik zal @Zjemm eens een berichtje sturen ook voor zijn instellingen.
Move along people. Nothing to see here.
Heb je AA ook voor Zone 1 ingesteld?evol schreef op maandag 9 november 2026 @ 10:00:
Ik snap nog steeds niet helemaal hoe ik moet omgaan met mijn 2 zones en Auto Adaptive.
In zone 2 (beneden) hangt de MRC, zone 1 (boven) kent eigen thermostaten per ruimte die niet zichtbaar zijn in HA.
Zone 2 lijkt ok met Auto Adaptive.
Ik heb een automatisering die via server control een prohibit zet op de heating als de temperatuur bereikt is en haalt deze eraf als de temp teveel gezakt is.
Zone 1 lijkt zelf IN1 te sturen en werkt daarom onafhankelijk?
Maar wat ik lijk te zien is dat de aanvoer, en retour, temperaturen in zone 1 veel hoger zijn dan in zone 2. Dit terwijl ik beide op max. 35 graden heb staan.
Ik zie bijv. dit net in de logging:In HA staat zone 1 ook op room thermostat. Dat lijkt me niet juist, maar zou geen invloed hebben op de aanvoer en retour toch?
Time Level Tag Message 09:51:00 [D] [auto_adaptive:379] code:
1 [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=1 has_cooling=1 cold_factor=0.18 min_delta=2.00 max_delta=6.50 multizone_status=0 operation=009:51:00 [D] [auto_adaptive:236] code:
1 Z1 src=0 room=21.5 target=20.0 flow=36.5 flow_rate=0.0 outside=8.0 bias=0.0 H=0 C=009:51:00 [D] [auto_adaptive:258] code:
1 Z1 target_delta=2.37 cold_factor=0.18 dyn_min=2.37 eff_range=1.82 error_factor=0.00 boost=1.00 linear=009:51:00 [D] [auto_adaptive:129] code:
1 Z1 Setpoint reached. Base delta T.09:51:00 [D] [auto_adaptive:134] code:
1 Z1 HEATING: flow=38.50°C, return=36.50°C09:51:00 [W] [auto_adaptive:056] code:
1 Flow limited to 35.0°C (Zone Max Limit), calculated_flow: 38.5
Zet ik die beter op HA/Rest en doen de thermostaten per ruimte het verder zelf aan/uit?
Ter aanvulling/verduidelijking:
[Afbeelding]
Dit is wanneer alleen zone 1 actief is...
Want aangezien je Zone 1 nageregeld is, kun je wellicht beter een vaste strategie hanteren voor Z1. Dan zet je die bijvoorbeeld op een redelijk vlakke Heat Compensation Curve net boven het maximum van je Z2.
Edit aanvulling: Room thermostat voor Z1 mag je inderdaag negeren, die bij mij staat altijd op 0°C bij gebrek aan een thermostaat. Je kunt aan je Zone status wel zien of Z1 wel of niet meedraait.
[ Voor 5% gewijzigd door Blackraven op 09-11-2026 13:21 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt
Heat compensation curve is wel een idee idd. Ga ik naar kijken.
Move along people. Nothing to see here.
///
Op zich kun je de bandbreedte natuurlijk ook via de AA min. en max. ingeven, alleen houdt ie zich daar bij jou blijkbaar niet helemaal aan...
Ik had hier na de overstap naar een nieuwe ESP even last van dat hij terugstapte naar 35, terwijl min. op 40 stond, maar nu respecteert hij de min. en max. limieten voor Z1 weer als voorheen.
Settings hier:
Z1 min. 40
Z1 max. 50
Z2. min. 24
Z2. max. 38
[ Voor 7% gewijzigd door Blackraven op 09-11-2026 14:02 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt
https://templates.blakadder.com/athom_SH01.html
omdat de MRC nogal fluctueert met 0.5
deze gaat met 0.1 en laat ik tegen asgard api de temp updaten
[ Voor 39% gewijzigd door Zjemm op 09-11-2026 15:16 ]
///
Kan je vanaf dat ding direct een HTTP POST doen naar Asgard?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Draait ook gewoon esphome op dus werkt best makkelijk
Die grafieken die je ziet heb ik ook even zelf (lees ai) aangemaakt als een apart dashboard pagina net als op asgard
Of het ook allemaal stabiel werkt moet ik nog ontdekken want ik heb hem pas net
///
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Ja die zit er nog in. Auto adaptive aansturen kan dus met mijn Ecowitt sensor? Die is erg nauwkeurig op 0.1c - waar stel ik die in?SebastiaanPs schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:17:
@peterpijpelink de MRC kan eventueel terug in de binnenunit en dan auto adaptive aansturen met een temp sensor die je als virtual thermostat instelt.
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
Ah kijk als ie al in HA staat dan heb je het zo voor elkaar. Check even hier: https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/blob/main/asgard/manual.md#20-home-assistant-optional en vanuit daar naar https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/blob/main/asgard/ha-config.md, daar stap 2peterpijpelink schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:24:
Ik weet dat ik ipv kamerthermostaat ook HA/rest kan kiezen, maar waar geef ik deze sensor dan op? sensor.gw3000a_temperature_1 is mijn Ecowitt thermostaat.
[ Voor 15% gewijzigd door SebastiaanPs op 09-11-2026 22:29 ]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
https://github.com/gekkek..._blueprints/setup_sync.md
Met de blue prints gaat het vanuit HA ook heel eenvoudig
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
De 'hanenkammen' zijn meestal te hoge max flow temp. Default van 35 is ws te hoog, verlaag dat in asgard naar 32 oid of wat je systeem trekt.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Defrost mitigation switch bedoel je? Die staat al lang op aan of is er ergens anders nog een switch?xoror schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:06:
@Johnny_Hasselt frost planning aanzetten.
De 'hanenkammen' zijn meestal te hoge max flow temp. Default van 35 is ws te hoog, verlaag dat in asgard naar 32 oid of wat je systeem trekt.
In Odin heb je sinds kort een defrost planning knop, ik had die ook nog uit staan.Johnny_Hasselt schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:29:
[...]
Defrost mitigation switch bedoel je? Die staat al lang op aan of is er ergens anders nog een switch?
Staat onder solver tuning -> planning rules.
Aangemaakt en ingesteld, via de blueprint, zou er nu ook een virtual Z1 thermostaat entiteit moeten komen?xoror schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:34:
aanvulling op @SebastiaanPs
https://github.com/gekkek..._blueprints/setup_sync.md
Met de blue prints gaat het vanuit HA ook heel eenvoudig
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
Ik ben hier ook bezig met het beter krijgen van de frequentie. Het ophogen van de aanvoer temp (27 graden) heeft hier een positief effect. Alleen net voor en na de DHW gaat de daadwerkelijke aanvoertemperatuur oscilleren.. en daarmee de frequentie (of andersom?).Johnny_Hasselt schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:01:
Defrost day..... temperatuur van -2 graden, mistig......
Allen die oscillatie van de frequentie moet ik er nog uit krijgen, hmmmm
Fan draait aan 600 tot 650 rpm ....
[Afbeelding] [Afbeelding]
Morgen wil ik draaien met predictive control in Asgard. Kijken of het dan nog beter gaat.
:strip_exif()/f/image/YMyPEF0xRh2YNAqSeXG3PfWi.jpg?f=fotoalbum_large)
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Wat is je doel? Wat variaties in de compressorfrequentie zijn niet nadelig voor de performance…John.S schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:34:
[...]
Ik ben hier ook bezig met het beter krijgen van de frequentie. Het ophogen van de aanvoer temp (27 graden) heeft hier een positief effect. Alleen net voor en na de DHW gaat de daadwerkelijke aanvoertemperatuur oscilleren.. en daarmee de frequentie (of andersom?).
Morgen wil ik draaien met predictive control in Asgard. Kijken of het dan nog beter gaat.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
/f/image/kF3LfJux3jgfyjW17EhILlfv.png?f=fotoalbum_large)
Bij mij zelf zie ik af en toe wel onrustig gedrag, maar dan is er boven in de naregeling een kamer open gegaan, dat heeft even kort impact, en dan stabiliseert het weer.
Je grafieken zien er toch best ok uit ? Hij moet even stabiliseren na DHW. Je moet de flow rate en retour temp ernaast houden. Vaak is je retour versprongen en dan moet hij weer even stabiliseren.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik probeer te begrijpen waar de oscillatie (feed temp en frequentie) vandaan komt wanneer de doel TA nagenoeg gelijk blijft. Een reactie op het opvoeren van de TA snap ik, maar dat is vaak niet het geval.SebastiaanPs schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:25:
[...]
Wat is je doel? Wat variaties in de compressorfrequentie zijn niet nadelig voor de performance…
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Dat ziet er indrukwekkend uit! Hier heb ik vandaag heb ik met een max van 28,5 graden aanvoer gedraaid met een delta van 4. Meer wordt niet gevraagd of gebufferd. Voldoende ruimte in de band. Gestookt naar 21 graden.xoror schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:33:
@John.S Ik heb dezelfde unit als jij, maar heb vandaag van 28 tot 33c gedraaid, met delta T = 6 zelfs, bufferen met 8.8kW
[Afbeelding]
Bij mij zelf zie ik af en toe wel onrustig gedrag, maar dan is er boven in de naregeling een kamer open gegaan, dat heeft even kort impact, en dan stabiliseert het weer.
Je grafieken zien er toch best ok uit ? Hij moet even stabiliseren na DHW. Je moet de flow rate en retour temp ernaast houden. Vaak is je retour versprongen en dan moet hij weer even stabiliseren.
Retour blijft nagenoeg stabiel. Het is de feed temp die ineens gaat schommelen.
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Zit tussen de 18/19 L/min (pompsnelheid 5).xoror schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:11:
@John.S Ook de flowrate bekeken? Misschien geeft dat nog een verklaring
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik zie wel iets denk ik....John.S schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:16:
[...]
Zit tussen de 18/19 L/min (pompsnelheid 5).
[Afbeelding]
Heb je verlies van WiFi signaal of is er werkelijk een pomp probleem?
Die 'licht blauwe' gekleurd gaat regelmatig naar '18 of lager' - de donker blauwe is de 'gemiddelde' flow en hieruit kan ik afleiden dat er iets niet klopt.....
Bekijk dat eens....
J
[ Voor 12% gewijzigd door Johnny_Hasselt op 11-11-2026 12:39 ]
Hoi @Johnny_Hasselt Zelf ga ik er vanuit dat dit een resolutie dingetje is. Geen verbinding zou (gelukkig) geen 0-waarde moeten geven, maar “unknown”.Johnny_Hasselt schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:42:
[...]
Ik zie wel iets denk ik....
Heb je verlies van WiFi signaal of is er werkelijk een pomp probleem?
Die 'licht blauwe' gekleurd gaat regelmatig naar '18 of lager' - de donker blauwe is de 'gemiddelde' flow en hieruit kan ik afleiden dat er iets niet klopt.....
Bekijk dat eens....
J
Vandaag is het wat kouder buiten, en loopt hij zeer stabiel. Geen oscillatie. Dan denk ik toch dat de afgifte een rol speelt (eerder gezien dat het ophogen van de TA een positief effect had).
[ Voor 33% gewijzigd door John.S op 11-11-2026 14:37 ]
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Ik probeer nu de overshoot te voorkomen met een Bias van -2,5 maar hij schakelt nog niet echt terug. Of moet ik dit op een andere manier proberen te regelen?
Als ik mijn thermostaat op IN1 niet laat in grijpen blijft de TA te hoog, ik heb nu al 0,5 graad overshoot, ondanks de Bias -2,5
Ben ik de enige hier met een overshootprobleem?
Even uitleggen:
Wij wonen in een matig tot redelijk geisoleerd jaren 30 huis met alleen in de keuken (oude) vloerverwarming en de rest van het huis radiatoren met ventilatoren.
Ik gebruik AA in profiel Vloerverwarming * Flow is 23 l/pm. Als de vraag van de Netatmo thermostaat 21 graden vraagt en de kamertemperatuur is dan 20, dan begint alles rustig op te spinnen vanaf min. aanvoertemp 32 graden (lager heeft geen zin in dit huis). AA verhoogt de TA steeds iets ivm de error van vraag tov gemeten temp. Na bijv. 2 uur is de kamer dan op 20,8 graden met een TA van 38.
Die TA blijft dan rond die 38 hangen, terwijl de kamertemp naar 21 dan naar 21,1 dan naar 21,2 en dan naar 21,3 stijgt waarnaar de thermostaat de WP uitzet.
Ik had graag willen zien dat de TA vanaf 20,9 naar 37 zou gaan, en dan op setpoint van 21 graden naar bijv TA 36, zodat de WP dan rustig door kan snorren en de kamer dan rond de 21 graden kan houden. Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen?
[ Voor 80% gewijzigd door ricvee op 11-11-2026 20:58 ]
WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, 200 liter buffervat, ESP met HA
@ricvee Ik denk dat je het in de verkeerde richting zoekt. Je retour is hoog, daardoor wordt het verhoogd. Maar dwz dat je de radiatoren niet voldoende opnemen met je huidige flow rate.
Dus het klinkt tegenstrijdig, maar probeer lagere flow rate, hier door krijgen de radiatoren meer tijd om warmte af te geven en hopelijk komt de retour dan wat lager terug. Probeer ook de smoothstep ipv lineair, voor een kleinere delta T.
Met de een negatieve bias krijg je alleen dat hij eerder naar min vermogen gaat. Maar jouw probleem is dat het niet voldoende snel wordt opgenomen voor het gekozen profiel.
Een grafiek met flow setpoint, feed, return en output kW zal wel wat meer info geven. Plot ook de boost sensor
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
@xoror Min 2.9 Max 8.0 Kwxoror schreef op woensdag 11 november 2026 @ 23:11:
@John.S Wat heb je als max output kW ingesteld?
@ricvee Ik denk dat je het in de verkeerde richting zoekt. Je retour is hoog, daardoor wordt het verhoogd. Maar dwz dat je de radiatoren niet voldoende opnemen met je huidige flow rate.
Dus het klinkt tegenstrijdig, maar probeer lagere flow rate, hier door krijgen de radiatoren meer tijd om warmte af te geven en hopelijk komt de retour dan wat lager terug. Probeer ook de smoothstep ipv lineair, voor een kleinere delta T.
Met de een negatieve bias krijg je alleen dat hij eerder naar min vermogen gaat. Maar jouw probleem is dat het niet voldoende snel wordt opgenomen voor het gekozen profiel.
Een grafiek met flow setpoint, feed, return en output kW zal wel wat meer info geven. Plot ook de boost sensor
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Ik heb de nodige aanpassingen gedaan:xoror schreef op woensdag 11 november 2026 @ 23:11:
@John.S Wat heb je als max output kW ingesteld?
@ricvee Ik denk dat je het in de verkeerde richting zoekt. Je retour is hoog, daardoor wordt het verhoogd. Maar dwz dat je de radiatoren niet voldoende opnemen met je huidige flow rate.
Dus het klinkt tegenstrijdig, maar probeer lagere flow rate, hier door krijgen de radiatoren meer tijd om warmte af te geven en hopelijk komt de retour dan wat lager terug. Probeer ook de smoothstep ipv lineair, voor een kleinere delta T.
Met de een negatieve bias krijg je alleen dat hij eerder naar min vermogen gaat. Maar jouw probleem is dat het niet voldoende snel wordt opgenomen voor het gekozen profiel.
Een grafiek met flow setpoint, feed, return en output kW zal wel wat meer info geven. Plot ook de boost sensor
Pomp WP van 4 (23 l/pm) naar 2 (15/16 l/pm)
Pompen buffervat en vloerverwarming ook naar beneden gesteld.
Profiel nu op Vloerverwarming + radiatoren gezet.
Resultaat tot nu:
COP is een stuk hoger, verbruik een stuk lager, en de WP draait veel rustiger.
Tot nog toe draait ie al een paar uur net onder setpoint, dus dit alles lijkt veelbelovend!
Ik was tot nu altijd gefocussed op een hoge Flow, maar zo zie je maar weer:
elke situatie is anders
WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, 200 liter buffervat, ESP met HA
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
die radiatoren zijn dat van die lage temperatuur radiatoren? want ook daar had ik ergens van begrepen dat je niet te laag moet zitten met je pompsnelheid.ricvee schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:06:
[...]
Ik heb de nodige aanpassingen gedaan:
Pomp WP van 4 (23 l/pm) naar 2 (15/16 l/pm)
Pompen buffervat en vloerverwarming ook naar beneden gesteld.
Profiel nu op Vloerverwarming + radiatoren gezet.
Resultaat tot nu:
COP is een stuk hoger, verbruik een stuk lager, en de WP draait veel rustiger.
Tot nog toe draait ie al een paar uur net onder setpoint, dus dit alles lijkt veelbelovend!
Ik was tot nu altijd gefocussed op een hoge Flow, maar zo zie je maar weer:
elke situatie is anders
maar als het nu beter draait gaat dat dus niet helemaal op
///
Ik zou in dit geval het proefiel op enkel radiatoren zetten, dat beetje vloerverwarming in de keuken is verwaarloosbaar.
En een lagere flow geeft een radiator meer kans om warmte af te geven en zo een hogere delta T te krijgen.
Je kunt ook overwegen om LTV radiatoren aan te schaffen zoals bijvoorbeeld jaga's.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Berekende aanvoertemp 37,5
1
2
3
4
5
6
7
| [19:09:38][D][short_cycle:056]: Z1 (heating): boost no longer needed (feed 38.5°C), holding until the run ends (original 32.6°C) [19:10:07][D][auto_adaptive:379]: [*] Auto-adaptive cycle: independent_zone_temps=0 has_cooling=0 cold_factor=0.38 min_delta=3.00 max_delta=8.00 multizone_status=0 operation=2 [19:10:07][D][auto_adaptive:236]: Z1 src=1 room=21.6 target=21.5 flow=38.5 flow_rate=15.0 outside=5.0 bias=0.0 H=1 C=0 [19:10:07][D][auto_adaptive:258]: Z1 target_delta=3.75 cold_factor=0.38 dyn_min=3.75 eff_range=1.62 error_factor=0.00 boost=1.00 linear=0 [19:10:07][D][auto_adaptive:129]: Z1 Setpoint reached. Base delta T. [19:10:07][D][auto_adaptive:134]: Z1 HEATING: flow=37.50°C, return=34.50°C [19:10:07][W][auto_adaptive:268]: Heating/DHW flow adjust: 37.50°C to prevent compressor stop! (setpoint: 37.50°C is 1.00°C below actual feed temp) |
Iemand nog adviezen?
Misschien profiel vloerverwarming kiezen en dan een bias +1 gebruiken bij het opwarmen tot 0,2 onder de ingestelde temp om wat sneller op te warmen, en deze boven 0,3 onder de ingestelde temp weer terug naar 0 te zetten?
En, nee hij draait zeker niet op minimum vermogen, maar gaat nu uit omdat de thermostaat hem uitzet, terwijl hij volgens mij beter veel eerder had kunnen terugschakelen, en dan met minder vermogen en lagere TA kunnen doorpruttelen.
Kan hij niet verder terug door dit?
Z1 target_delta=3.75
Welk profiel zou ik dan moeten kiezen?
[ Voor 73% gewijzigd door ricvee op 12-11-2026 20:08 ]
WP: PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D, 200 liter buffervat, ESP met HA
[ Voor 34% gewijzigd door hesselbeertje op 12-11-2026 19:55 ]
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Vaak zijn die oplopende temperaturen te verklaren door te weinig afgifte vs min vermogen. AA heeft verder geen inleer tijd nodig.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
In de screenshots vannacht 2 defrost, de eerste loopt hij daarna mooi door, de 2e schakelt de pendeldetectie in
/f/image/EGr3dh2QXofPuhMnYFTW2LBB.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 6% gewijzigd door trippelb op 21-11-2026 10:50 ]
Kan je de defrost sensor en de compressor frequentie in detail boven elkaar zetten voor beide gevallen?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
zijn dit voldoende details?
/f/image/TBdu1HVMCTQTdtafK6FUepru.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 5% gewijzigd door trippelb op 21-11-2026 11:22 ]
/f/image/OpDSTlYvNnqC8KniHNPEzXRY.png?f=fotoalbum_large)
Dit is het normale gedrag. Draai je laatste build ? Ik denk dat na defrost, de flowsetpoint niet goed is gekozen.
Kan je rond die defrost het volgende tonen:
- feed temp
- return temp
- z1 flow setpoint
- defrost sensor
Probeer https://github.com/gekkek...eleases/tag/2026-11-13.03 even om te kijken of dat beter gaat? Ik heb het bevriezen van de return temp na die release weg gehaald.
Als je wat logging hebt na de defrost, dat hij opstart zou ook handig zijn
[ Voor 17% gewijzigd door xoror op 21-11-2026 12:24 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
[ Voor 72% gewijzigd door xoror op 21-11-2026 14:15 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Afgelopen september heb ik een Asgard gekocht nadat ik een aantal jaar een Procon heb gebruikt. En complimenten voor @xoror, wat een top ding! Wat een data leest dat ding uit en ook nog super responsief t.o.v. de procon over RS485.
Ik heb de afgelopen maanden vooral zaken laten uitlezen, de flow temperatuur stond op 30 graden en daar kreeg ik de toko gemakkelijk mee warm. Nu had ik in het mitsubishi forum gelezen dat een lager temperatuur beter is, dus ben ik met AA aan het testen gegaan. Eerst op 26, toen 27 en nu 28. Ik heb gemerkt dat 27 a 28 graden voor mijn huis beter is (nieuwbouw, 2021, 2 kapper).
Ik heb me op advies van xoror ingelezen op de AA, maar ik zie de verhoging niet terug als het langer dan een uur duurt. Daarnaast wil ik graag dat de WP zoveel mogelijk overdag gaat draaien. Ik heb nu ingesteld via HA dat hij tussen zonsondergang en zonsopgang niet mag verwarmen, behalve als de temperatuur onder de 19,3 graden zakt (setpoint is 19,5, met hysteresis 0,3). Maar ik merk dat hij toch in de ochtend heel vroeg (vandaag om 06.00 uur) aangaat omdat hij eronder zakt. Hoe krijg ik het het beste voor elkaar dat hij in de nacht zo min mogelijk aangaat, of is dat bij deze temperaturen bijna niet te voorkomen?
Ik heb dus een aantal vragen:
- Op welke manier kan ik zien dat AA aan het werk is en de flow temperatuur verhoogt?
- Wat is nu de meeste energiezuinige manier van verwarmen? Lang op 26 a 27 graden, of juist korter met een hogere flow?
- Hoe kan ik zo slim mogelijk de WP laten draaien overdag, zonder dat het in de ochtend koud is?
Ik heb een screenshot bijgeplaatst uit HA van nu net.
Het betreft een PUHZ-SW75YAA en als binnenunit de ERST20D-VM2D
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Voor vloer verwarming wil je zo hoog mogelijke flow rate bij een zo laag mogelijke delta T, dat is meestal het zuinigst.
- Is je vuilfilter al een keer schoon gemaakt ? Op welke pomp stand draait de boel? Als het nog niet 5 is probeer omhoog te doen en kijken wat de flow rate doet
- Je kan op http://asgard-ip/dashboard in het system tab, de logging kijken, daar zal hij elke 5m laten zien wat hij in AA doet
Om het in de ochtend warmt te hebben zijn er maar 2 oplossingen
- eerder in de nacht beginnen met opwarmen
- de dag ervoor zoveel warmte instoppen dat het niet nodig is om in de nacht te verwarmen
Met dit weer is dat laatste lastig en de meeste verwarmen gewoon 24/7 wanneer het onder 5c buiten gemiddeld is.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Vuilfilter is inderdaad schoongemaakt, pomp draait op stand 5. Wel hebben ze bij onze installatie veel 90 graden kniekoppelingen gebruikt. Ik kan nog eens kijken of ik de flow naar de berging en bijkeuken hoger kan zetten. Begrijp ik hieruit dat alles gewoon opendraaien de beste optie is?xoror schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:10:
@Fireball86 Een flowrate van 13L/m is wat laag en zeker icm 130m2 vloer.
Voor vloer verwarming wil je zo hoog mogelijke flow rate bij een zo laag mogelijke delta T, dat is meestal het zuinigst.
- Is je vuilfilter al een keer schoon gemaakt ? Op welke pomp stand draait de boel? Als het nog niet 5 is probeer omhoog te doen en kijken wat de flow rate doet
- Je kan op http://asgard-ip/dashboard in het system tab, de logging kijken, daar zal hij elke 5m laten zien wat hij in AA doet
Om het in de ochtend warmt te hebben zijn er maar 2 oplossingen
- eerder in de nacht beginnen met opwarmen
- de dag ervoor zoveel warmte instoppen dat het niet nodig is om in de nacht te verwarmen
Met dit weer is dat laatste lastig en de meeste verwarmen gewoon 24/7 wanneer het onder 5c buiten gemiddeld is.
Ok, duidelijk. Dus "gewoon" laten lopen en niet in de nacht uitzetten?
Zonering is ook zelden slim, je maakt enkel een koud gat in je huis waar de warmte naar toe trekt en dus luchtverplaatsing wat we als tocht ervaren.
Dus alleen als die berging en bijkeuken goed geïsoleerd zijn ten opzicht van de verwarmde kamers kan het zinvol zijn daar de flow te knijpen, is dat niet het geval dan gewoon alles gelijk houden.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Wat betreft de flow viel me nog iets anders op, namelijk dat ik bij DHW ook maar een flow heb van 14L/min. Het is bijna alsof de flowsensor verkeerd ingesteld staat. Want intern in de WP lijkt het me toch dat deze flow veel hoger zou moeten zijn.
Bij lagere flowrate, moet je misschien hogere temp vragen. Maar als AA op het huidige profiel je huis warm kan houden, dan hoef je daar niets aan te doen.
Over 14L/m bij DHW dat kan eigenlijk bijna niet kloppen (als die ook op pump speed 5 staat). Zoveel knietjes kan je er niet tussen krijgen. Of hebben ze hele smalle leidingen gebruikt?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Bij mij kan ik alleen warmtepomp instellen op 1 t/m 5 en niet een flow waarde.
Bij stand 5 krijg ik een flow van 17 L/m en bij stand 4 is het13 L/m.
Wel voor de DHW en verwarming apart in te stellen.
En om nog even op je vorige post terug te komen.
Je zegt dat je AA ingesteld hebt, dan kiest de AA de flow temperatuur voor je, dus hoe kun je dan testen met een vaste flow temperatuur?
Als je een Asgard heb kun je het beste daar de AA van gebruiken met een virtuele thermostaat want de MRC van je Ecodan werkt met halve graden wat in mijn ogen niet lekker werkt.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Ter vergelijk, ik doe hier 18-19L/min met pump speed 2 door zowel DHW vat als parallelle buffer. Dat is 28mm staal als leidingwerk en 2x DN25 2wegklep ipv 1x DN32 3wegklep.
Ik draai dus sinds een maandje ook deze firmware. Ik heb een beetje een 'oude stijl' setup met 300L parallel buffervat, matige 11mm vvw in de keuken en verder radiatoren. Ik had wat problemen met pendelen in het begin (buitentemp 7-10grC), maar nu loopt de boel goed. Ik heb de min feed temp een tijdje op 35C gezet zodat er ook echt wat afgifte is bij vraag, anders verslikt AA zich toch in de te snel oplopende Tr lijkt het. Ik probeer daar nog een beetje te zakken, ga nu 32grC proberen. Max feed temp op 42grC ivm vvw.
@xoror heb ik zo aan de juiste knoppen gedraaid? Enige tips?
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Dan ga ik van de week eens ff in het menu van de WP duiken om te zien hoe ze pompstand hebben ingesteld.Ben(V) schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:01:
@Fireball86
Bij mij kan ik alleen warmtepomp instellen op 1 t/m 5 en niet een flow waarde.
Bij stand 5 krijg ik een flow van 17 L/m en bij stand 4 is het13 L/m.
Wel voor de DHW en verwarming apart in te stellen.
En om nog even op je vorige post terug te komen.
Je zegt dat je AA ingesteld hebt, dan kiest de AA de flow temperatuur voor je, dus hoe kun je dan testen met een vaste flow temperatuur?
Als je een Asgard heb kun je het beste daar de AA van gebruiken met een virtuele thermostaat want de MRC van je Ecodan werkt met halve graden wat in mijn ogen niet lekker werkt.
Vaste flow temperatuur heb ik eerder gedaan, toen stond AA nog niet aan. Nu ben ik met minimum temperatuur bezig geweest. Die stond standaard op 25 graden, maar daar kreeg ik de boel niet goed mee warm. Ik gebruik ook de virtuele thermostaat, op dit moment met een simpele Zigbee thermometer. Waarschijnlijk ga ik op de plek waar nu de Mitsubishi hangt een Sonoff Nspanel (of gelijkwaardig) ophangen. Mijn vrouw wil toch graag kunnen zien wat er gebeurt.
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
De AA regelt de flow temperatuur en die is altijd boven de minimum temperatuur dus daar iets mee proberen te regelen is gewoon niet slim, dan loop je de kans dat de boel gaat pendelen.Fireball86 schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:22:
[...]
Dan ga ik van de week eens ff in het menu van de WP duiken om te zien hoe ze pompstand hebben ingesteld.
Vaste flow temperatuur heb ik eerder gedaan, toen stond AA nog niet aan. Nu ben ik met minimum temperatuur bezig geweest. Die stond standaard op 25 graden, maar daar kreeg ik de boel niet goed mee warm. Ik gebruik ook de virtuele thermostaat, op dit moment met een simpele Zigbee thermometer. Waarschijnlijk ga ik op de plek waar nu de Mitsubishi hangt een Sonoff Nspanel (of gelijkwaardig) ophangen. Mijn vrouw wil toch graag kunnen zien wat er gebeurt.
Ik denk overigens eerder dat de nachtverlaging de oorzaak is dat je de boel niet warm krijgt.
Kijk naar de compressor frequentie grafiek om te zien wat je warmtepomp doet.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Ok, dank voor de tip. Begrijp ik dan uit je verhaal dat ik de minimale temp gewoon op 25 moet laten staan? En dus geen nachtverlaging moet toepassen (deze heb ik al uitgezet net). Dan met een hysteresis van 0,2 en de WP dan gewoon z'n gang te laten gaan?Ben(V) schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:33:
[...]
De AA regelt de flow temperatuur en die is altijd boven de minimum temperatuur dus daar iets mee proberen te regelen is gewoon niet slim, dan loop je de kans dat de boel gaat pendelen.
Ik denk overigens eerder dat de nachtverlaging de oorzaak is dat je de boel niet warm krijgt.
Kijk naar de compressor frequentie grafiek om te zien wat je warmtepomp doet.
Mijn doel is uiteraard met het stoppen van de salderingsregeling straks om zoveel mogelijk zonne-energie in mijn WP te stoppen, maar daarvoor is het mooi als deze overdag zoveel mogelijk draait. Maar inderdaad wel zonder comfort verlies (dan krijg ik klachten van de dames thuis denk ik).
Dit is de compressor frequentie van afgelopen nacht sinds de WP om 06.00 uur aangegaan is omdat de temperatuur onder de 19,3 graden zakte. Net na 10 uur was een DHW run.
Pendelen doet hij niet trouwens. Niet bij 25 graden minimum, maar ook niet bij een vaste waarde van 30 graden zoals ik eerder gebruikte.
[ Voor 19% gewijzigd door Fireball86 op 23-11-2026 11:56 ]
Ik pas ook nachtverlaging toe maar slechts 0,3o C en pas vanaf 00:00 uur eigenlijk voornamelijk bedoelt om de defrost een beetje te beperken.
Alternatief is een batterij kopen om pv stroom op te slaan.
Maar beiden zijn in de winter nauwelijks de moeite waard want er is maar heel weinig zon in de wintermaanden.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Pendelen wordt juist veroorzaak door die min en max temperatuur, die grijpen dan in boven wat AA wil.P5ycho schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:12:
Vergeet ook de 3wegklep niet, daar valt ook veel te halen. Niet zoveel dat je 2 pump speeds omlaag kunt, maar toch.
Ter vergelijk, ik doe hier 18-19L/min met pump speed 2 door zowel DHW vat als parallelle buffer. Dat is 28mm staal als leidingwerk en 2x DN25 2wegklep ipv 1x DN32 3wegklep.
Ik draai dus sinds een maandje ook deze firmware. Ik heb een beetje een 'oude stijl' setup met 300L parallel buffervat, matige 11mm vvw in de keuken en verder radiatoren. Ik had wat problemen met pendelen in het begin (buitentemp 7-10grC), maar nu loopt de boel goed. Ik heb de min feed temp een tijdje op 35C gezet zodat er ook echt wat afgifte is bij vraag, anders verslikt AA zich toch in de te snel oplopende Tr lijkt het. Ik probeer daar nog een beetje te zakken, ga nu 32grC proberen. Max feed temp op 42grC ivm vvw.
@xoror heb ik zo aan de juiste knoppen gedraaid? Enige tips?
AA regelt de warmte afgifte, hij stuurt de flow temperatuur dus primair op de delta T van de flow en de delta T van de gewenste en werkelijke temperatuur, als je de zelf kunstmatig gaat beperken krijg je pendel gedrag.
Jij hebt radiotoren dus niet optimaal voor een warmtepomp en zul je zeker de max temperatuur relatief hoog moeten houden en ook de min temperatuur niet te hoog zetten, je beperkt het regelbereik dan.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Dit is mijn compressor grafiek. Die uitschieters zijn de deforst maar verder draait hij zo rond de 30Hz
De compressor frequentie is meteen een maat voor je elektriciteit verbruik.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Hieronder een plotje van de laatste 24u. min feed temp is hier 32grC vanaf middernacht. Je ziet AA in de run van vanochtend meteen kiezen voor 34.8grC, dus ik heb niet het idee dat dat nou zoveel beperkingen geeft. Ik raak wel de max feed temp, maar dat is ter bescherming van de vloer, de deltaT blijft ok, en na de piekvraag zakt de feed temp weer netjes in. Toen kwam de zon de kamer in en was de run klaar.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Maar als je het juiste profiel kiest zal AA dat prima zelf regelen en moet je niet proberen dat met begrenzingen te forceren.
Die ondergrens heeft niets met een start temperatuur te maken, dat is enkel de temperatuur waarbij de compressor helemaal afslaat als AA daar onder zou willen komen doordat de delta T laag is.
Meer waarschijnlijk is dat je gewoon het profiel voor radiatoren moet kiezen en niet die combi met UFH.
En ik neem aan dat die vloerverwarming wel een eigen thermostaat heeft om zijn eigen temperatuur te beperken zodat je dat niet met de warmtepomp dat hoeft te beveiligen.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
De vvw heeft geen eigen pomp en beveiliging nee. De verdeler met pomp heb ik 6 jaar terug al een keer vervangen voor een open verdeler.
[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 23-11-2026 13:10 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
/f/image/61XgsKhFYKIFl2SIkLfffA0h.png?f=fotoalbum_large)
Ik zie bij meerdere SUZ units dat bij defrost weer hij 2c onder het setpoint blijft. De oranje lijn (feed temp) raakt de blauwe stippel lijn (flow setpoint) nooit zeg maar.
@SebastiaanPs @Loonen138 @Djvdb zien jullie dit ook bij jullie units of is dit iets van de suz-4
@P5ycho Nee, je moet dat profiel of hoger ws hebben. Je moet met radiatoren je flow rate goed tunen. Komt er te warm water terug, dan moet je flow rate verlagen zodat hij wat meer tijd heeft om het af te geven
@ThaDude Ja hij werkt (althans hier op de test bench werkte alles). v22 was bij iemand geinstalleerd die vage buffer tank issues had, dus mogelijk is dat een van de changes, maar voor de rest geen idee.
[ Voor 21% gewijzigd door xoror op 23-11-2026 13:19 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Verhogen van flow zou de gemiddelde radiatortemp verhogen en zo juist meer afgifte bewerkstelligen (en de Tr zou gelijk blijven), maar de eclipse ventielen gaan maar tot 150l/h dus daar zit een beperking. Dat is niet helemaal handig, maar ik moet het er even mee doen totdat de hele tent vvw krijgt.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Zoals gevraagd mijn grafiek. Ik heb een SUZ-SWM40VA.
Rond 9:00uur heb ik de gewenste kamer temperatuur een 0.4o C graad hoger gezet.
Ik zag vanochtend pas dat ik de defrost mitigation niet aan had staan dus die hebt ik vanmorgen aangezet.
[ Voor 39% gewijzigd door Ben(V) op 23-11-2026 13:51 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Ik zie bij jou de feed temp ook niet boven 26.5c - 27.0c komen. Maar goed jouw unit vraagt het ook niet afgelopen nacht.
Als het weer defrost weer vanmiddag/avond wordt zou je als test eens 28c kunnen vragen? Ik wil zien of hij dan Ta=28 kan halen binnen 2 defrost windows in. Bij @usain en @Quitoo lijkt hij steeds rond 35hz te chillen en niet meer te willen doen. Als of er ergens een 26.5/27c cap zit oid.
Tussen 9:30-10:30 zie ik ook dat je meer vraagt hij niet wil leveren. Ik neem aan dat je daar nog lang niet tegen max vermogen aan zat?
[ Voor 35% gewijzigd door xoror op 23-11-2026 13:51 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Mijn flowrate is 17L/m.
Ik zal de gevraagde kamer temperatuur wel eens fors hoger zetten dan zal hij wel omhoog gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door Ben(V) op 23-11-2026 14:19 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Helaas schiet hij nu meteen de defrost in.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
@Djvdb Gaat om dat hij 2c onder setpoint blijft en op 35hz lijkt te zijn gecapped. Dit blijft vrijwel het hele uur tot de volgende defrost
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Dat maakt het erger, want hij kan in dat window nooit recoveren tot de gevraagde temp (indien > 27).
Ik zie dat hij even optoert, maar daarna weer gaat chillen, hij blijft het gevraagde dus niet leveren zoals bij mij. Ik vraag me af waarom hij dat doet, want je setpoint is nog lang niet gehaald
Misschien in de avond/ochtend nog een keer testen als je elk uur een defrost hebt
/f/image/935ChWfgFp9qMvpx59KL3C1N.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb ruim elk uur een defrost nu, maar ik vraag ook max vermogen
@P5ycho In de laatste pre-release zitten verbeteringen voor par. buffer tanks. Ik zou die van vandaag installeren en kijken hoe dat gaat.
[ Voor 39% gewijzigd door xoror op 23-11-2026 15:05 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Maar als ik naar de interne feed temperatuur kijk blijft die 2.5o C onder het setpoint hangen.
Ik ziet in de system log wel continue dit.
Z1 (heating): boost no longer needed (FTC feed 31.5°C), holding until the run ends (original 25.9°C)
[ Voor 16% gewijzigd door Ben(V) op 23-11-2026 15:18 ]
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Bij mij ziet het er goed uit.... gisteren had hij het effe moeilijk met de geplande legionella run.... die starte juist bij een defrost die bezig was en het systeem zat effe in de war... ging in lock modus. Lock reset en terug manueel legionella gedaan.xoror schreef op maandag 23 november 2026 @ 14:42:
Hij blijft nog steeds paar graden onder setpoint. Het is nu ook geen defrost window van 1 uur.
Dat maakt het erger, want hij kan in dat window nooit recoveren tot de gevraagde temp (indien > 27).
Ik zie dat hij even optoert, maar daarna weer gaat chillen, hij blijft het gevraagde dus niet leveren zoals bij mij. Ik vraag me af waarom hij dat doet, want je setpoint is nog lang niet gehaald
Misschien in de avond/ochtend nog een keer testen als je elk uur een defrost hebt[Afbeelding]
Ik heb ruim elk uur een defrost nu, maar ik vraag ook max vermogen. Bij lijkt het na 15m weer op temp te zijn en dan houdt hij hem gewoon vast.
@P5ycho In de laatste pre-release zitten verbeteringen voor par. buffer tanks. Ik zou die van vandaag installeren en kijken hoe dat gaat.
Trend beneden is van vandaag.... ziet er mooi en rustig uit
Het vreemde is dat hij zojuist DHW is gaan doen en dan volgt de feed temp strak de setpoint temperatuur terwijl de compressor naar 95Hz schiet.
All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.
Ah sorry, bij mij niet toert gewoon op als het moet.xoror schreef op maandag 23 november 2026 @ 14:20:
@Ben(V) kijken wat hij doet na defrost
@Djvdb Gaat om dat hij 2c onder setpoint blijft en op 35hz lijkt te zijn gecapped. Dit blijft vrijwel het hele uur tot de volgende defrost
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
/f/image/XKDf0u0ncIHn4RuVcxIsXEia.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/5a2XaJNczWxk0xLjKukvWnCC.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Yu25NgktqAk4DsfNVhB56jZB.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/39Vt6mn5S1h8MgHTi0w5UL2F.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/OzngcVEDZOKB8tTFQPQOkrmY.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/F4Cq4Cd6Bo6R6m2sI0mUFPOL.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/zmr5boIKDUw9e9CmtyAM7qnV.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Y2BxXuoCyDb0nEh9sUez1Gsk.png?f=fotoalbum_large)