I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Is inderdaad gewoon een kookgroep maar alleen gelabeld als twee groepen.
En ja, bij drie fase hoort het over de fases verdeelt te zitten. En het is eigenlijk wel gek dat het in deze situatie niet verdeelt zit. Want ben het niet helemaal eens met @Jan-tweak want de aardlekschakelaars zijn 4-polig. Dus dan zie je vaak dat de enkelfase groepen erachter alternerend over de fases zitten aangesloten. Dan zou je dus verwachten dat de automaten voor de kookplaat als op twee fases zit. Ook snap ik je zin "ook als ik L1 en L2 meet door ze te verbinden, dus geen 400v" even niet gezien je niets moet verbinden. Heb je gewoon over L1 en L2 gemeten? En dat was geen 400V?
Als dat zo is lijkt me volgende stap eens de kap van de meterkast te halen en te kijken hoe de verbinding tussen aardlekschakelaar en automaten zit.
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 30-08-2026 22:23 ]
jup, ik had even niet goed naar die 3-fase aardlekschakelaars gekeken, maar met de nieuwe NEN1010 is dat toch eigenlijk niet meer de de bedoeling ? als dit natuurlijk vroeger wel kon en het een oudere kast betreft ( gezien de foto's) moet je natuurlijk wel de norm van die periode er bij gaan halen.Septillion schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 16:14:
@Nerflander Je eerste fout die je hebt is al dat het twee groepen zijn. Dat mag niet, het moet in een enkele handeling uit te zetten zijn. Dus die moeten gekoppeld zijn of een beugel hebben.
En ja, bij drie fase hoort het over de fases verdeelt te zitten. En het is eigenlijk wel gek dat het in deze situatie niet verdeelt zit. Want ben het niet helemaal eens met @Jan-tweak want de aardlekschakelaars zijn 4-polig. Dus dan zie je vaak dat de enkelfase groepen erachter alternerend over de fases zitten aangesloten. Dan zou je dus verwachten dat de automaten voor de kookplaat als op twee fases zit. Ook snap ik je zin "ook als ik L1 en L2 meet door ze te verbinden, dus geen 400v" even niet gezien je niets moet verbinden. Heb je gewoon over L1 en L2 gemeten? En dat was geen 400V?
Als dat zo is lijkt me volgende stap eens de kap van de meterkast te halen en te kijken hoe de verbinding tussen aardlekschakelaar en automaten zit.
Het cirkelt nog steeds rond. Van de week kreeg ik nog een scope 8 en scope 10 inspectierapport waar dit een van de 10 punten was (5 herstelpunten middel prioriteit en 5 informatie punten). Ze zetten het er ook leuk op: 5 eindgroepen op 3 fase aardlekschakelaar. 20 jaar geleden was dit de norm maar dit is nu niet meer gewenst ivm bedrijfszekerheid.Juerd schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 17:28:
Enkelfase eindgroepen achter meerfase aardlekschakelaars waren heel eventjes verboden in de NEN 1010, maar dat werd al heel snel afgezwakt tot een advies, en uiteindelijk is ook dat advies vervallen.
Die Hager kookgroep is toch gekoppeld en met één handeling uit te schakelen?Septillion schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 16:14:
@Nerflander Je eerste fout die je hebt is al dat het twee groepen zijn. Dat mag niet, het moet in een enkele handeling uit te zetten zijn. Dus die moeten gekoppeld zijn of een beugel hebben.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
dat bedoelde ik ook.Septillion schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 17:11:
@Jan-tweak Zo ver ik even helder heb is dat niet aangepast in de NEN. Dus ontraden maar toegestaan.
Klopt, je zet hem ineenkeer uit en is gekoppeld.
@Vliegvlug @Septillion
Morgenmiddag kan ik wel even een foto maken met de kap eraf, dan maakt niemand gebruik van het stroom
"Heb je gewoon over L1 en L2 gemeten?"
Yes, dat. Ik had het volgende gemeten.
L1 -> L2 = 230v
L1 -> N = 230v
L1 -> N2 = 230v
L2 -> L2 = 230v
L2 -> N = 230v
L2 -> N2 = 230v
We wachten de foto wel af."Heb je gewoon over L1 en L2 gemeten?"
Yes, dat. Ik had het volgende gemeten.
L1 -> L2 = 230v
L1 -> N = 230v
L1 -> N2 = 230v
L2 -> L2 = 230v
L2 -> N = 230v
L2 -> N2 = 230v
Je hebt gelijk! Ik zocht beugel of verbinding en zag niets. Dat samen met de labeling en benoeming dacht ik dat het twee losse automaten waren. Maar markering op de automaat laat duidelijk een 2x P+N zientimovd schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 17:49:
[...]
Die Hager kookgroep is toch gekoppeld en met één handeling uit te schakelen?
Tja, de scope-keuringen zijn dan ook 1-op-1 wat in de NEN 1010 staat, maar NEN 1010 plus wat geheimzinnige saus eroverheen, die van keurmeester tot keurmeester ook niet per se hetzelfde lijkt te zijn.Ricko1 schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 17:49:
[...]
Het cirkelt nog steeds rond. Van de week kreeg ik nog een scope 8 en scope 10 inspectierapport waar dit een van de 10 punten was (5 herstelpunten middel prioriteit en 5 informatie punten). Ze zetten het er ook leuk op: 5 eindgroepen op 3 fase aardlekschakelaar. 20 jaar geleden was dit de norm maar dit is nu niet meer gewenst ivm bedrijfszekerheid.
En gezien je ook overal een N hebt lijkt me de kans dat je niet in Nederland woont maar in 133/230V gebied in België ook klein.
Tussen klem 1 en klem 3 op de aardlekschakelaar zou je gewoon 400V moeten meten. En daarmee dus tussen L1 en L2 op je Perilex ook.
Ik had een monteur langs en heeft alles nog een keer doorgemeten @Septillion. Als hij de meter op L1 en L2 zetten meette die wel netjes 400v.
Hij kwam simpelweg tot de conclusie dat de kookplaat niet goed was. Ik ben naar de IKEA gereden, een nieuwe gehaald en deze zelf de stekker gemonteerd. Hij deed het direct.
Thanks voor jullie mee denken en hulp. Ik snap de meterkast in ieder geval beter nu ik er beeld bij heb. Ook wel fijn dat ik blijkbaar de schema's wel goed had begrepen. Weer een goed excuus voor een betere voltage meter te kopen denk ik.
Waarom zit er zo veel gruis in je groepenkast? Dat hoort niet. Als je nog eens iets gaat aansluiten, check dan heel goed of de klem wel schoon is. Een steentje op de verkeerde plek kan zorgen voor een slechte verbinding die je misschien pas opmerkt als het al te laat is.Nerflander schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 09:43:
Bij deze de foto's van de binnenkant van de meterkast. De ingezoomde foto is van de kookgroep naar de aardlekschakelaar.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Geen idee, zo is het altijd al geweest. Kan ik dit gewoon met een blazer/ stofzuiger schoonmaken voorzichtig een keer met het stroom eraf?Juerd schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 22:37:
[...]
Waarom zit er zo veel gruis in je groepenkast? Dat hoort niet. Als je nog eens iets gaat aansluiten, check dan heel goed of de klem wel schoon is. Een steentje op de verkeerde plek kan zorgen voor een slechte verbinding die je misschien pas opmerkt als het al te laat is.
Als je een nieuwe meterkast plaatst als voorbereiding op 3 fase en je wilt niet voor de bestaande kookplaat (die reeds jaren op een 1 fase (2x16A) kookgroep draait), een aardlekschakelaar en 2 automaten aanschaffen (omdat die na de overgang waardeloos zijn) maar meteen de uiteindelijke 3 fase aardlekautomaat inzetten.
Dus:
Volgens mij is dit technisch helemaal veilig, hooguit verwarrend.
Ja, maar het belangrijkste is het moeilijkste: alle klemmen gruisvrij krijgen. Daar kom je met een normale stofzuiger niet makkelijk bij.Nerflander schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 07:57:
[...]
Geen idee, zo is het altijd al geweest. Kan ik dit gewoon met een blazer/ stofzuiger schoonmaken voorzichtig een keer met het stroom eraf?
Ik zou het alleen zuigen, niet blazen, want met blazen duw je het vuil er juist dieper in.
Dan was het vantevoren al fout en wordt het niet ergerSeptillion schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 13:01:
Mag er natuurlijk geen brug op de N van de kookplaat.
Waarschijnlijk een veel gestelde vraag: Ik wil graag een 2 fasen kookplaat aansluiten, hiervoor wil ik een 4 polige alamat in mijn meterkast plaatsen, hier heb ik nog net ruimte voor in de rechterkast (zie bijgevoegde foto's).
Mijn plan is om uit de hoofdschakelaar met adereindhulsen dubbele kabels uit te laten gaan, naar de bestaande aardlekschakelaars en vervolgens naar de nog te plaatsen alamat. Is dit een goed plan?
Verder ben ik benieuwd hoe ik de perilex kabel aan moet sluiten op de alamat, ik heb een YMvK kabel 5x2.5 aangelegd naar de keuken waar ik de perilex wil gaan aansluiten. Omdat ik dus maar 2 van de 3 fasen nodig heb vraag ik mij af wat ik waar op moet aansluiten. L1 (bruin) op f1, L2 (zwart) op f2, L3 (of N2?) (grijs) op ??, N1 (blauw) op n1, en aarde op aarde uiteraard.
![]() | ![]() | ![]() |
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Misschien wat anders verwoord: ik wil een aardlekautomaat (bijv. de Hager Aardlekautomaat VKS14SB B-kar 4-polig 16A 30mA) deze voed ik met de 3 fasen vanaf mijn hoofdschakelaar. Vervolgens wil ik hier een perilex stopcontact op aansluiten, alleen zit er dan dus maar 1N op. Hoe sluit ik dit dan aan op de kookplaat?jongetje schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 16:09:
@ErikV1 Op het aansluitschema staat er zelfs al NL bij de juiste... Het zijn dus eigenlijk 2 groepen op 1 (dubbele)alamat.
Of begrijp ik je vraag niet?
edit: @jongetje In een 3fase installatie NIET met plaatje 1, waar NL bij staat. Plaatje 2, dat is hem.
[ Voor 85% gewijzigd door onetime op 04-09-2026 16:34 ]
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Je vraag is mij niet helemaal duidelijk, maar ik zou het zo aansluiten:
In de verdeler en op het Perilex stopcontact. sluit je de drie fasen, nul en aarde aan.
In de Perilex stekker sluit je maar twee van de drie fasen aan. De fase waar de oven of magnetron op zit aangesloten gebruik je niet.
Je sluit de plaat aan volgens het middelste plaatje. Dat plaatje klopt helaas niet. Je sluit maar één nulader, de blauwe, aan. En je plaatst de doorverbindingsstrip tussen de twee nulklemmen.
Er blijft in de 5 aderige kabel tussen stekker en plaat dus één ader ongebruikt.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Dat begrijp ik. Maar het is lastig om in de stekker twee aders op 1 klem aan te sluiten.onetime schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 17:06:
@devriesjande Je kunt de kabel met 2x nul in een 3 fase installatie zonder probleem dubbel aansluiten, er loopt maximaal stroom voor 1 ader, en door er 2 te gebruiken die je toch al hebt bespaar je een klein beetje energie.
Daarom zou ik maar 1 nul aansluiten.
Met dat beetje energie warmt de keuken in de winter wat sneller op.
[ Voor 7% gewijzigd door devriesjande op 04-09-2026 17:09 ]
Nu wil ik deze ombouwen maar vraag me af wat de beste keuze is.
Momenteel zie de meterkast er zo uit
![]() | ![]() |
![]() |
Schopje naar het grote topic
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 06-09-2026 13:30 ]
Is je kabel wel geschikt voor 3p1n? (5 aderige kabel) naar je perilex punt? En is je kookplaat geschikt er voor?
Je zou kunnen wachten ermee totdat je zelf weet of je bijvoorbeeld met thuisbatterijen en of extra zonnepanelen gaat werken. Functioneel is er niets mis mee.
Zie je fase onbalans zou je eventueel de kookgroep kunnen verplaatsen naar een andere fase (l1 of l2 of l3, beide!)
3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter
De kookplaat moet ik nog halen dus dat is geen probleem, maar ik ging er eerst van uit dat ik een losse kookplaat zou halen onder de 7360W, daarom ook een 2P+2N maar omdat ik nu ga kijken naar 1 met ingebouwde oven volstaat de fornuisgroep niet omdat ik dan boven de aansluitwaarde uitkom helaas.
[ Voor 60% gewijzigd door Equazor_ op 05-09-2026 12:19 ]
In de meterkast plaats je een 4-polige aardlekautomaat en sluit je daar de draden op aan die nu op de kookgroep zitten. Volgorde maakt in principe niet uit, zolang de blauwe maar op de N zit. Uiteraard is het wel het mooist als je bruin op L1, zwart op L2 en grijs op L3 doet.
Op de aardlekautomaat te voeden is de gemakkelijkste oplossing om aftakblokjes te plaatsen boven de hoofdschakelaar en van daaruit naar de aardlekautomaat.
Ja de perilex moet ik aanpassen aangezien deze nu als 2L+2N is aangesloten, die moet N, L1, L2, L3 wordenSallander12 schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 15:56:
Allereerst even kijken hoe het perplex stopcontact is aangesloten, zolang de blauwe draad maar linksboven (N) zit is er niets aan de hand, de volgorde van de overige draden maakt niet uit. Met uitzondering van de aarde, maar dat spreekt voor zich.
In de meterkast plaats je een 4-polige aardlekautomaat en sluit je daar de draden op aan die nu op de kookgroep zitten. Volgorde maakt in principe niet uit, zolang de blauwe maar op de N zit. Uiteraard is het wel het mooist als je bruin op L1, zwart op L2 en grijs op L3 doet.
Op de aardlekautomaat te voeden is de gemakkelijkste oplossing om aftakblokjes te plaatsen boven de hoofdschakelaar en van daaruit naar de aardlekautomaat.
daar zat ik ook al aan te denken, ik neem aan dat je de onderstaande bedoelt.Om de aardlekautomaat te voeden is de gemakkelijkste oplossing om aftakblokjes te plaatsen boven de hoofdschakelaar en van daaruit naar de aardlekautomaat.
[ Voor 45% gewijzigd door Equazor_ op 05-09-2026 18:48 ]
[ Voor 54% gewijzigd door Septillion op 06-09-2026 13:33 . Reden: Link cleanup ]
Hier tekenen aub ......
Die zou ook kunnen, maar ik weet niet of deze in een Hager kast passen.Equazor_ schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 18:44:
[...]
daar zat ik ook al aan te denken, ik neem aan dat je de onderstaande bedoelt.[Afbeelding]
Ik dacht in eerste instantie draden met een harde kern te zien vanaf de hoofdschakelaar, maar bij nader inzien is het waarschijnlijk toch soepel.
Dan zou ik zoals hier al gesuggereerd is "Twin-adereinhulsjes" gebruiken.
Met aftakblokjes bedoelde ik deze
https://www.elektramat.nl...n-125a-din-rail-85280008/
[ Voor 18% gewijzigd door Septillion op 06-09-2026 13:32 . Reden: Link cleanup ]
https://www.elektramat.nl/eaton-aftakblokje-2x10-1015345/
[ Voor 52% gewijzigd door Septillion op 06-09-2026 13:32 . Reden: Link cleanup ]
Dan moet je alleen bij de eerste aardlekschakelaar nog even weer een twin-huls maken op de blauwe om de nul ook naar de andere 2 aardlekschakelaars weer te krijgen.
Beter dan allerlei aftak of verdeelblokjes.
Edit:
En ben persoonlijk wel fan van de aansluitdoos om de kookplaat op aan te sluiten ipv een perilex stekker
[ Voor 13% gewijzigd door Annuk op 06-09-2026 13:44 ]
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
De eerste kookplaat die op 2x P+N kan maar niet op een 3P+N (3-fase) moet ik nog tegenkomen.Vorkie schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 11:58:
En is je kookplaat geschikt er voor?
@Andrehj Dat was mijn beleefde manier om dat te zeggen
[ Voor 13% gewijzigd door Septillion op 06-09-2026 15:54 ]
Sterker nog, die bestaat helemaal niet. Want je kunt altijd bij de kookplaat een fase niet gebruiken. Voor de kookplaat is 2x P+N precies hetzelfde als 3P+N.Septillion schreef op zondag 6 september 2026 @ 13:31:
De eerste kookplaat die op 2x P+N kan maar niet op een 3P+N (3-fase) moet ik nog tegenkomen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Over ruim een maand komt een Stedin-monteur langs om onze aansluiting van 1x40A naar 3x25A te verzwaren. Gisteren was ik aan het kijken hoe ik de groepen over de fases wil verdelen, en kwam ik tot de conclusie dat onze inductiekookplaat op een kookgroep zit, en dat 2x16A > 25A. Testje gedaan: onze kookplaat trekt ook echt ~7kW (~30A) als we 2 pannen water op maximaal vermogen aan de kook zetten. We hebben een 2-fase AEG kookplaat uit ~2019, (AEG IPE8453SFB). Keuken zat er al in toen we het huis kochten, heb dus weinig documentatie van hoe het allemaal is aangelegd.
Onderaan het bericht vind je een foto van het aansluitschema. Zoals ik het nu begrijp komt er idealiter een 4P 16A 30mA B-kar Alamat, waar ik de kookplaat op 2 fases aansluit en de 3e fase leeg laat.
Waar ik nog over twijfel is een brug tussen de N-draden. Het aansluitschema laat geen brug zien, en lijkt te suggereren dat het 2 gescheiden circuits zijn (?), dus ik ben geneigd om de N-draden pas in de groepenkast bij elkaar te brengen - dus bij de 4P Alamat. Als ik de N verbind aan de kookplaat-kant en een van de draden gaat kapot, gaat de andere draad opeens compenseren voor de kapotte draad, en daar is 2,5mm² helemaal niet op berekend. Dan heb ik liever een storing.
Zie ik iets fout, of heb ik door hoe het moet?
[ Voor 6% gewijzigd door devriesjande op 06-09-2026 16:36 ]
Dus elke gangbare meerfasekookplaat is zo ontworpen dat de fases onderling nooit genoeg verschuiven dat je boven de 16A uitkomt op de N-draad?devriesjande schreef op zondag 6 september 2026 @ 16:34:
De stroom in de nulader zal nooit hoger zijn dan de maximale stroom van 1 van de fasen.Dat gaat dus prima met een 2,5 mm2.
Je verhaal klinkt logisch - dan is de aansluiting ook meteen compatible met een nieuwe volledig 3-fase kookplaat. Maar dan wijk ik dus wel bewust af van het aansluitschema. Daar zijn de N-draden helemaal gescheiden.devriesjande schreef op zondag 6 september 2026 @ 16:34:
Ga niet knoeien en sluit alle drie de fasen in de Perilex aan. Ga met 1 nulader van de Perilex stekker naar de plaat en sluit die aan op klem 4 en 5.
Dit wordt overigens nog een leuke uitdaging. Om bij de perilex WCD te komen moet ik de halve keuken demonteren naar het schijnt, de aansluitkabel verdwijnt door een gat onder de kast. Ga denk ik in plaats daarvan binnenkort maar een keer de hoofdschakelaar uitzetten, de draden in de kookgroepautomaten en kookplaat loshalen, en met een multimeter uitzoeken of de kleurcodering klopt (uiteraard na 102310201x gecheckt te hebben of alles spanningsvrij is). Ik hoop dat de kleuren netjes zijn aangesloten. Zo niet heb ik nog wat krimpkousen liggen...
Juist door de verschuiving van 120 graden in de fasen zal de nulstroom niet hoger worden dan 16A. Dat is een eigenschap van een driefasennet, niet van een kookplaat. Daardoor ontbreekt in een echt driefasen apparaat,zoals een grote boiler, de nulaansluiting.Gimmeabrake schreef op zondag 6 september 2026 @ 17:34:
[...]
Dus elke gangbare meerfasekookplaat is zo ontworpen dat de fases onderling nooit genoeg verschuiven dat je boven de 16A uitkomt op de N-draad?
[...]
Je verhaal klinkt logisch - dan is de aansluiting ook meteen compatible met een nieuwe volledig 3-fase kookplaat. Maar dan wijk ik dus wel bewust af van het aansluitschema. Daar zijn de N-draden helemaal gescheiden.
Dit wordt overigens nog een leuke uitdaging. Om bij de perilex WCD te komen moet ik de halve keuken demonteren naar het schijnt, de aansluitkabel verdwijnt door een gat onder de kast. Ga denk ik in plaats daarvan binnenkort maar een keer de hoofdschakelaar uitzetten, de draden in de kookgroepautomaten en kookplaat loshalen, en met een multimeter uitzoeken of de kleurcodering klopt (uiteraard na 102310201x gecheckt te hebben of alles spanningsvrij is). Ik hoop dat de kleuren netjes zijn aangesloten. Zo niet heb ik nog wat krimpkousen liggen...
Als de Perilex niet bereikbaar is, dan niet moeilijk doen, en toch de huidige twee nuladers samen op de nul van de nieuwe aardlekautomaat aansluiten.
Klopt, want om de nuldraad boven de fasestroom uit te kunnen laten komen, zou de kookplaat stroom moeten gaan terugleveren op één van de fasen. Daar zijn PV-/accu-omvormers veel beter inGimmeabrake schreef op zondag 6 september 2026 @ 17:34:
[...]
Dus elke gangbare meerfasekookplaat is zo ontworpen dat de fases onderling nooit genoeg verschuiven dat je boven de 16A uitkomt op de N-draad?
Heeft eigenlijk weinig met de kookplaat te maken maar vooral met hoe 3-fase überhaupt werkt.*Gimmeabrake schreef op zondag 6 september 2026 @ 17:34:
Dus elke gangbare meerfasekookplaat is zo ontworpen dat de fases onderling nooit genoeg verschuiven dat je boven de 16A uitkomt op de N-draad?
Komt niet gewoon onder de plint uit?Dit wordt overigens nog een leuke uitdaging. Om bij de perilex WCD te komen moet ik de halve keuken demonteren naar het schijnt, de aansluitkabel verdwijnt door een gat onder de kast.
* Zolang je geen enorme verschillen in power factor hebt.
Daar heb je helemaal gelijk in. Die had ik ook willen posten, maar ik had de verkeerde link meegestuurd.Edje44magnum schreef op zondag 6 september 2026 @ 12:12:
Waarom gebruik je deze niet
https://www.elektramat.nl/eaton-aftakblokje-2x10-1015345/
devriesjande schreef op zondag 6 september 2026 @ 18:28:
[...]
Juist door de verschuiving van 120 graden in de fasen zal de nulstroom niet hoger worden dan 16A. Dat is een eigenschap van een driefasennet, niet van een kookplaat. Daardoor ontbreekt in een echt driefasen apparaat,zoals een grote boiler, de nulaansluiting.
Als de Perilex niet bereikbaar is, dan niet moeilijk doen, en toch de huidige twee nuladers samen op de nul van de nieuwe aardlekautomaat aansluiten.
Volgens mij heb ik mijn vraag niet goed verwoord. De spoelen in een inductieve kookplaat zorgen voor inductieve faseverschuiving. In tegenstelling tot een boiler is de belasting op de fases niet altijd gelijk - de pitten zijn verdeeld over de fases en afhankelijk van welke pitten je gebruikt, belast je de fases verschillend. Ik kon me voorstellen dat de hoek tussen de fases in zo'n situatie kan verschuiven - dus niet meer 120 graden is. Dan zou je op de nuldraad boven de 16A kunnen uitkomen. Uit jullie antwoorden haal ik dat dat verwaarloosbaar is.Juerd schreef op zondag 6 september 2026 @ 18:37:
[...]
Klopt, want om de nuldraad boven de fasestroom uit te kunnen laten komen, zou de kookplaat stroom moeten gaan terugleveren op één van de fasen. Daar zijn PV-/accu-omvormers veel beter in
De plint onder de kastjes heeft heel weinig hoogte, zelfs al haal ik die weg kan ik niet veel. Daar past mijn arm niet eens tussen. De achterkant van alle keukenkasten is dicht - ik denk dat ik die moet loshalen om bij de WCD te kunnen. Geen idee of dat vanuit de voorkant goed kan.Septillion schreef op zondag 6 september 2026 @ 20:03:
Komt niet gewoon onder de plint uit?
Goed, ik weet nu in ieder geval hoe het zometeen aangesloten moet worden, dus ik kan een plan gaan maken. Thanks iedereen!
Daardoor zal er amper constructieve N-stroom zijn en wijzigt dus voornamelijk de hoek van de N-stroom maar niet de RMS stroom.
De spoelen zitten aan de secundaire kant van een inverter en werken op een heel hoge frequentie. Op de 50 Hz van 't net zou je een pan niet noemenswaardig kunnen verwarmen met een spoel van hetzelfde formaat.
Nu zag ik alleen dat de perilex stekker+kabel wat dikkere aders heeft dan de kookplaat. Maakt dit nog iets uit? De kookplaat heeft namelijk 2,5mm soepele kabel en zoals op de foto's te zien, moet de achterkant open om de perilex stekker+kabel dan alsnog netjes aan te sluiten. Een losse periles stekkerkop erbij halen kan ook, maar dan ligt deze unit straks weer ergens te niksen.
Verder is deze kookplaat een uitvoering met 2L/2N~. Betekent dit dat blauw+grijs straks gewoon in de 3P+N aardlekautomaat mogen worden samengevoegd? Als het in de meterkast een beetje overzichtelijk kan dan heeft dat de voorkeur boven lasklemmen elders in het huis.
:strip_exif()/f/image/rALxp4bvMfatxqBcJfXILv2G.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/b2bqx7L4TAhxgmgd0eIQiazh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sFvSlgDmAezP8SrlTaiZ0jfi.jpg?f=fotoalbum_large)
De meterkast is nog een beetje een janboel, maar het is work-in-progress...
In een 1fase situatie juist NIET. Tenzij je de fase draden ook samen op een fase contact aansluit en je kookplaat voorlopig dus als geheel beperkt tot 16A. Tot je 3fase hebt.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Later plaats ik nog een foto met het aansluitplan. We gaan trouwens niets solo aanhosselen, maar werken samen met een elektricien. Wel vinden we het belangrijk om alvast e.e.a. te snappen, zodat we eventueel ook zelf wat voorwerk kunnen verrichten. Pas nadat er door een gecertificeerd professional naar is gekeken, gaat de stroom erop. (Ook omdat we geen magische rook willen zien)
Je had dan beter een andere kookplaat kunnen kopen die geschikt is voor 2P en 3P.DraadbreuQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 22:02:
We hebben onlangs een Wiggo WH-B935IRS kookplaat aangeschaft. Omdat we later dit jaar pas een 3-fase aansluiting ontvangen en de keuken toch al een grondige make-over krijgt, wordt deze aangesloten op een eigen 3P+N aardlekautomaat.
Maar als ik de prijs zie van de Wiggo, begrijp ik dat er totaal geen budget is of je gooit de kookplaat netjes weg zodra je de nieuwe keuken krijgt.
Voor nu: schroef er een stekker aan en geen kabel. Kabel kan niet bij dit soort goedkope platen.
En zodra je 3P hebt, wens ik je veel sterkte om 2 aders in die ene N pin van de stekker te krijgen (kan alleen als je ze samen krimpt in een eindhuls).
[ Voor 10% gewijzigd door DJMaze op 08-09-2026 09:12 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
Blauw gewoon op N.timovd schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 08:00:
@onetime komt dat omdat de N (meestal) niet beveiligd is tegen stromen >16A? Want dan kun je er voor kiezen om bijvoorbeeld blauw en grijs op fase 3 aan te sluiten en die onderop aan te sluiten op de N als tijdelijke situatie.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Dat is deze dus snap je punt nietDJMaze schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 09:10:
[...]
Je had dan beter een andere kookplaat kunnen kopen die geschikt is voor 2P en 3P.
Tip: MEG1011-9019 ipv een PerilexEn zodra je 3P hebt, wens ik je veel sterkte om 2 aders in die ene N pin van de stekker te krijgen (kan alleen als je ze samen krimpt in een eindhuls).
- Al met enkele N aansluiten zoals in de 3-fase situatie en de kookplaat voor nu beperken tot 3,6kW
- Ipv fase 3 sluit je aan de onderkant van de automaat daar ook de N aan die dan dienst doet (via grijs) als N2. Mag zo ook blijven zitten met 3-fase maar dan logischer om wel fase 3 aan te sluiten en de N samen te namen bij de plaat.
En waar ik "fase 3" schrijf mag je natuurlijk zelf kiezen welke fase je niet wilt gebruiken. Je mag de plaat ook op L2 en L3 doen als dat qua faseverdeling van het huis logischer is.
De kookplaat aansluiten voordat we over zijn naar 3x25A is niet het preferente plan. Liever in 1 keer alles netjes dan 2 keer aanklooien
Als je geen aanpassingen na de hand wilt doen en je kunt de plaat limiteren tot 3,6kW is dat het makkelijkste. Gegeven dat het tijdelijk is gezien imho 3,6kW voor een kookplaat niet fijn kookt
Het betreft een Ikea Blixtsnabb (eigenlijk AEG/Electrolux). Title
We hebben thuis 3x25A aansluiting ('krachtstroom').
Aansluitschema laat m.i. duidelijk zien dat een 400V 2P optie mogelijk is (linker aansluitschema). Bij ons loopt in de meterkast er een aardlek (B16, 30mA) naar een werkautomaat/zekering (3P+1N), die naar boven naar de perilex stekker gaat. Dit is zo door de IKEA monteur aangesloten, waarbij dan intern de N wordt doorverbonden middels een shunt, zoals op tekening staat. Na 2 weken gebruik klapt de kookplaat en zekering er uit en niks werkt meer. Vandaag monteur van AEG over de vloer, die heeft een kookmodule vervangen en beweert dat ik het niet met een 3P krachtgroep mag aansluiten omdat in NL de fasen niet gelijk lopen. Dat is toch je reinste onzin?
Lijkt mij dat deze kookplaat gewoon op L1 + L2 + N(2x middels shunt) aangesloten mag worden mits de L3 veilig afgedopt en er tussen L1 en L2 dan 400V staat het allemaal moet werken.
Ik ben erg benieuwd of dat iemand met meer kennis dan ikzelf dit kan bevestigen danwel ontkrachten. Mijn elektrotechnische kennis is zelf aangeleerd, maar de AEG monteur beroept zich volgens mij per abuis op het feit dat er bijna geen kookplaten zijn die 3 fasen gebruiken (>11kW). Dus de meeste kookplaten gebruiken maar 2 vd 3 fasen bij krachtstroom.
EDIT: AEG monteur heeft het overigens gewoon op dezelfde wijze aangesloten laten zitten, zojuist getest met een pan op elke zone. Maar volgens de monteur moet ik maar gewoon niet op te hoog vermogen koken want dan gaat de kookplaat weer stuk. Pas als ik de kookgroep heb geplaatst is het weer 'veilig'.
Plaatje van de IKEA handleiding:
[ Voor 8% gewijzigd door Motorboef op 10-09-2026 14:43 ]
Kun je daar eens een foto van maken?Motorboef schreef op donderdag 10 september 2026 @ 14:39:
Bij ons loopt in de meterkast er een aardlek (B16, 30mA) naar een werkautomaat/zekering (3P+1N),
Deze plaat kan gewoon werken op 2 fasen. Aansluiten volgens het linker schema. Er staat zelfs 400V bij dat schema.
Ja, dat dacht ik dus ook. Zo is het overigens ook aangesloten. Echter vrij snel is de kookplaat kapot gegaan, en de monteur van de fabrikant (AEG) beweert iets wat volgens mij van geen kant klopt. Heeft in zijn rapport ook blijkbaar het gebrek aan kookgroep als oorzaak aangewezen. Ik wil dit aanvechten voordat ik de kosten voor vervanging zelf mag lappen ipv garantie. Ben benieuwd wat de rest er van denkt.devriesjande schreef op donderdag 10 september 2026 @ 15:47:
@Motorboef
Deze plaat kan gewoon werken op 2 fasen. Aansluiten volgens het linker schema. Er staat zelfs 400V bij dat schema.
De monteur snapt het gewoon niet en heeft er duidelijk geen verstand van.Motorboef schreef op donderdag 10 september 2026 @ 16:00:
[...]
Ja, dat dacht ik dus ook. Zo is het overigens ook aangesloten. Echter vrij snel is de kookplaat kapot gegaan, en de monteur van de fabrikant (AEG) beweert iets wat volgens mij van geen kant klopt. Heeft in zijn rapport ook blijkbaar het gebrek aan kookgroep als oorzaak aangewezen. Ik wil dit aanvechten voordat ik de kosten voor vervanging zelf mag lappen ipv garantie. Ben benieuwd wat de rest er van denkt.
Het eerste plaatje is vrij duidelijk, als het zo is aangesloten dan is het goed.
Morgen maar gelijk de vuurdoop voor de nieuwe plaat met een paar pannen tegelijk, kijken of deze het wel volhoudt.
Nieuwe kookplaten gaan binnen zeer korte tijd stuk
Zoals het nu op de foto staat vindt ik het maar niets.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Kortom, ik ga ons beiden dus een plezier doen en de kast inderdaad verplaatsen.
[ Voor 7% gewijzigd door DraadbreuQ op 13-09-2026 20:24 ]
Ik krijg volgende week een 3fase hoofdaansluiting en een nieuwe keuken met 2fase aeg kookplaat. De bekabeling naar de keuken wil ik via 5 aderig naar een perilex wcd aanleggen. Waar schakel ik over van 3 naar 2 fasen? Laat ik in de meterkast al 1 fase op de aardlekautomaat onaangesloten? Of doe ik dat in de perilex wcd? Ik lees dat het bij voorkeur bij de kookplaat wordt gedaan. Maar daar zie ik het probleem ontstaan dat als er een snoer met vaste stekker op zit volgens de handleiding en alleen de aders aan de kookplaatkant moet worden aangesloten.
Die is ook geschikt voor 2p/2n kookgroep. Klopt het dat de perilex stekker voorgemonteerd en vast zit aan het snoer van de kookplaat. En dus 2 aders aangesloten zitten op een blauwe nuldraad voor 2p/2n? Als ik in de wcd dan alle drie de fasen aansluit gaat er een nul draad op een fasedraad. Dus dat gaat niet goed.
Voor toekomstige bereikbaarheid (indien over schakelen naar een 3fase kookplaat bijvoorbeeld) lijkt het mij dan het makkelijkste om gewoon in de meterkast op de aardlekautomaat 1 fase los te laten.
Smaken verschillen, maar ik ben er zelf voorstander van om de vaste bedrading zo standaard mogelijk te houden. En dus in het apparaat zelf de ongebruikte draden af te koppelen.AZkiel2517 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:10:
Dag,
Ik krijg volgende week een 3fase hoofdaansluiting en een nieuwe keuken met 2fase aeg kookplaat. De bekabeling naar de keuken wil ik via 5 aderig naar een perilex wcd aanleggen. Waar schakel ik over van 3 naar 2 fasen? Laat ik in de meterkast al 1 fase op de aardlekautomaat onaangesloten? Of doe ik dat in de perilex wcd? Ik lees dat het bij voorkeur bij de kookplaat wordt gedaan. Maar daar zie ik het probleem ontstaan dat als er een snoer met vaste stekker op zit volgens de handleiding en alleen de aders aan de kookplaatkant moet worden aangesloten.
Die is ook geschikt voor 2p/2n kookgroep. Klopt het dat de perilex stekker voorgemonteerd en vast zit aan het snoer van de kookplaat. En dus 2 aders aangesloten zitten op een blauwe nuldraad voor 2p/2n? Als ik in de wcd dan alle drie de fasen aansluit gaat er een nul draad op een fasedraad. Dus dat gaat niet goed.
Voor toekomstige bereikbaarheid (indien over schakelen naar een 3fase kookplaat bijvoorbeeld) lijkt het mij dan het makkelijkste om gewoon in de meterkast op de aardlekautomaat 1 fase los te laten.
[Afbeelding]
Er is vast wel plaats voor een klein Wago klemmetje.
En 9 van de 10 kookplaten worden zonder aansluitsnoer geleverd. Meestal staat het er wel bij op de website van de leverancier.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Nee. Want dan heb je volle sluiting. Het zijn overigens geen twee blauwe aders. Meestal wordt grijs als tweede nul gebruikt.AZkiel2517 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 13:11:
Helder. Dus dan moet hij niet de twee blauwe aders samenvoegen zoals op het 2e plaatje.
In de handleiding (zie boven) hebben ze het over 2 blauwe draden. Maar goed. Het verhaal is helder.devriesjande schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:20:
[...]
Nee. Want dan heb je volle sluiting. Het zijn overigens geen twee blauwe aders. Meestal wordt grijs als tweede nul gebruikt.
Ik lees hierin 400V, 2xNul Wisselspanning maar het is toch eigenlijk 400V, 2 Fases en 1 Nul.
2 = 2 fasen
N = 1 nul
~ = wisselspanning
Nu je dit weet, kun je bijv ook "3~" ontcijferen, wat draaistroom zonder nul is, of "1N~" voor normale enkelfase. Enkelfase werkt natuurlijk niet zonder nul, dus "1~" bestaat niet.
Dit schema heeft geen manier om een 2e nul aan te geven. Dat slaat immers ook nergens op. Maar omdat we dat wel doen voor kookgroepen, is daarvoor 2L/2N~ ontstaan als aanduiding. Dat volgt totaal het oorspronkelijke schema niet, dus het helpt ook niet als basis om de rest te kunnen volgen.
Aha! Zo simpel kan het dus zijn. Dankjewel.Juerd schreef op donderdag 17 september 2026 @ 17:51:
@Johan.S
2 = 2 fasen
N = 1 nul
~ = wisselspanning
Nu je dit weet, kun je bijv ook "3~" ontcijferen, wat draaistroom zonder nul is, of "1N~" voor normale enkelfase. Enkelfase werkt natuurlijk niet zonder nul, dus "1~" bestaat niet.
Dit schema heeft geen manier om een 2e nul aan te geven. Dat slaat immers ook nergens op. Maar omdat we dat wel doen voor kookgroepen, is daarvoor 2L/2N~ ontstaan als aanduiding. Dat volgt totaal het oorspronkelijke schema niet, dus het helpt ook niet als basis om de rest te kunnen volgen.
:strip_exif()/f/image/oRJmcaIE2aGFFuETG9TUN9S8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/DARf8bWgndlL4GuZG5vHu5qn.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/z35HlRY60nIQKllh900kcdHT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pWeZglrOEpJGuK9kiSbOm22k.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xj4HsZcQJL4thY36ER9I7OIe.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rNKJ2bP3sgVniQIxplBUElRj.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZzuL4bROaWHcAgk9W00jwr9d.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jCy5OLfMzD37fCY7wnvrcCVS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BoWyMxh1bPjaeNfItkzuzlTF.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/oZstHvLzpDbIPClao8nyYpLy.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/I9X6ko3eMqlLNBsvckhcLw3j.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/xYaO8cpQaUetQUPupVDpClS1.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/cVZ35zxZGp8xBAJYWJsxr0ys.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/9dlTR9FiM5FRbnTCNPUv1k61.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/0p4sZeisx3juBtTeVwAvlUf8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pcYPX6tR0XVe7LmbGFSvfvfi.jpg?f=fotoalbum_large)