• remmuz
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 19:08
Juerd schreef op maandag 28 september 2026 @ 19:51:
[...]


Over onduidelijkheid gesproken... Je hebt een rode fase en zwarte nul? Klopt dat echt? Nuldraden zijn in het algemeen blauw en zwart is een fasekleur. Als dit een oude aansluiting is, dan zou rood wel eens als nul bedoeld kunnen zijn...

En is de aardrail van de 2e kast nou met slechts 2,5 mm² aangesloten?
Dat zijn vaak de kleuren zoals ze je huis binnen komen. Netbeheerder gebruikt dan
Rood = L1
Geel = L2
Blauw = L3

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bdgtww7xZt6N1P3MusooK4ekMQU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Al2C2XIcgeBH8BGunErufFBG.jpg?f=user_large

[ Voor 16% gewijzigd door remmuz op 29-09-2026 07:16 ]


  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online

onetime

Topicstarter
@remmuz Wat je op die foto ziet is normaal niet zichtbaar of bereikbaar voor niet-werknemers van de netbeheerders... Daar had @Juerd het dan ook niet over. Maar over de inhoud van je eigen groepenkast.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 19:36
DraadbreuQ schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 21:16:
[...]

Bij deze even en korte update van de voortgang. Om onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen maar gelijk gekozen voor een blauw kammetje.

[Afbeelding]
Volgens mij had @Juerd het over deze groepenkast van @DraadbreuQ

De bedrading vanaf de kWh meter naar de hoofdschakelaar is zeer waarschijnlijk door de netbeheerder gemonteerd.

  • JelmerU
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-11 13:33
We hebben sinds kort de sleutels van onze nieuwbouwwoning. Vooraf al een hele discussie gehad met de aannemer om voor de kookplaat een 3 fase aansluiting te voorzien. Helaas wilde hij dit niet aanleggen want was niet nodig.

Momenteel hebben we de volgende aansluiting voor een Bora Puxu
Hoofdaansluiting 3 x 25A
Kookgroep 2P+2N

De kookplaat is door een elektricien als volgt aangesloten (brug tussen N1 en N2 is verwijderd)

L1: Bruin
L2: Zwart
N1: Blauw
N2: Grijs
PE: Aarde

Als we de plaat starten werkt het inductie gedeelte maar bij start van de afzuiging krijgen we een E op het scherm en gebeurd er niks. Hebben jullie aan de hand van deze informatie enig idee waar de fout kan zitten?

Schopje naar het grote topic, mag andere topic rusten

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 30-09-2026 13:13 ]


  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Het probleem is dat de aannemer en de elektriciën te weinig kennis hebben van het onderwerp en daardoor jouw verkeerd advies hebben gegeven en het vervolgens verkeerd hebben aangesloten. ;)


Het had sowieso al drie fase aangesloten moeten worden.

[ Voor 13% gewijzigd door bjusterbaarlik op 30-09-2026 11:27 ]


  • Schnarfle
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 13:03
JelmerU schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:46:
We hebben sinds kort de sleutels van onze nieuwbouwwoning. Vooraf al een hele discussie gehad met de aannemer om voor de kookplaat een 3 fase aansluiting te voorzien. Helaas wilde hij dit niet aanleggen want was niet nodig.

Momenteel hebben we de volgende aansluiting voor een Bora Puxu
Hoofdaansluiting 3 x 25A
Kookgroep 2P+2N

De kookplaat is door een elektricien als volgt aangesloten (brug tussen N1 en N2 is verwijderd)

L1: Bruin
L2: Zwart
N1: Blauw
N2: Grijs
PE: Aarde

Als we de plaat starten werkt het inductie gedeelte maar bij start van de afzuiging krijgen we een E op het scherm en gebeurd er niks. Hebben jullie aan de hand van deze informatie enig idee waar de fout kan zitten?
Ik heb in de handleiding gekeken en de kookplaat heeft ook een L3 aansluiting waar alleen de afzuiging op zit. Bij aansluiting op 2 fasen moet je L2 doorverbinden met L3. Zie bijgevoegd schema. Zoals jij terecht al opmerkte moeten bij jou N1 en N2 apart aangesloten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n7Ve0ihbloPM5MtAiOYNwk8T4yY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hAbdoMKVT52OkMYZanZUCCIu.jpg?f=fotoalbum_large

Verder is een 3 fasen aansluiting netter, maar je huidige oplossing is goedkoper en wordt daarom nog regelmatig gebruikt. Is in mijn huurflatje ook zo gedaan.

[ Voor 8% gewijzigd door Schnarfle op 30-09-2026 11:50 ]


  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
@Schnarfle Het is niet alleen netter, maar als je 'm op 1 fase aansluit dan sluit je een apparaat met een 32A aansluitwaarde aan op een 25A hoofdzekering.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@JelmerU Ik weet niet welke tye je exact hebt maar meeste Bora die ik langs zie komen hebben een L3 voor de fan. En een stok om mee te slaan, Bora geeft geen schema's uit voor 2L+2N~.

Bij gebruik op een kookgroep (2x P+N) op 1-fase mag de brug op de kookplaat inderdaad nooit geplaatst zijn.

Bij een 3x25A aansluiting hoort de kookplaat (volgens NEN1010) over de fases verdeelt te worden daar deze een aansluitwaarde van >25A heeft. Gezien Bora een L3 heeft en ook geen 2L+2N~ schema levert is meest logische manier een 3P+N automaat en het 3N~ te bekabelen.

Op zich mag de (2x P+N) kookgroep ook over de fases verdeelt worden. Als je daarbij gebruik maakt van aardlekautomaten of twee 2P aardlekschakelaars, is het van belang dat je 2L+2N~bedraad en de brug dus niet plaatst. Het is ook van belang dan L3 bij de juist fase/nul combi te hangen. Officieel zegt Bora dus niet bij welke N de L3 aansluiting hoort maar meest logische is dat deze bij N2 komt. Volgens mij hebben andere dat ook zo al toegepast.

Onder aan de streep:
- L3 hoort aangesloten
- Bora geeft geen 2L+2N~schema
- Allen op één fase = fout volgens NEN1010 (maar niet perse gevaarlijk)
- Spreiden over fases kan met een kookgroep maar netter is dus een 3P+N (aardlek)automaat

  • JelmerU
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-11 13:33
Hartelijk dank voor jullie goede en uitgebreide reacties! Bijzonder dat ze dit dan toch zo opleveren in een nieuwbouwwoning ondanks dat ze bekend waren met de specificaties van de kookplaat.

  • jeronimo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 18:39
JelmerU schreef op woensdag 30 september 2026 @ 13:50:
Hartelijk dank voor jullie goede en uitgebreide reacties! Bijzonder dat ze dit dan toch zo opleveren in een nieuwbouwwoning ondanks dat ze bekend waren met de specificaties van de kookplaat.
Als er iets is wat je uit dit topic kunt leren is het dit wel. Ook experts leveren soms rommel op en amateurs leveren soms ook vakwerk.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@JelmerU Monkey see, monkey do :)

  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:50
Ik had al het vermoeden dat mijn Atag HI9271MV niet geheel correct was aangesloten, daar deze in de meterkast wordt beveiligd door twee losse automaten (b16) achter één aardlekschakelaar (1-fase dus). Naar aanleiding van dit topic eens opgezocht hoe het zou moeten. Dat zou dus netjes 3-fase moeten zijn. Er gaan nu twee fasedraden naar de kookplaat en ik vermoed dat daar nog weer een brug is gelegd (Atag documentatie biedt wel die mogelijkheid, zo lijkt het).

Tot nog toe is het niet erger geworden dan een keer een groep eruit. Hoofdzekering tot nog toe niet. Wat ik in ieder geval wil doen is het spul in de meterkast vervangen voor een 3-fase alamat. Maar wat ik niet goed weet is of ik de kabels aan de onderzijde correct kan aansluiten, zonder de kookplaat eruit te halen. Oven eruit en ik kan er waarschijnlijk wel bij. Of is de kookplaat wel los te maken? Die zit toch een soort van geplakt, lijkt me. Of zit dat gewoon los?

  • DJMaze
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
pegagus schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 14:23:
Ik had al het vermoeden dat mijn Atag HI9271MV niet geheel correct was aangesloten,
Heb je 1-fase of 3-fase je huis binnen komen?
Is essentieel voor het juiste antwoord.

Maak je niet druk, dat doet de compressor maar


  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:50
3-fase.

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@pegagus Plaat kitten kan gedaan zijn maar niet altijd. Dus zal je moeten bekijken.

Bij 1-fase met een (2x P+N) mag de brug op de N nooit geplaatst zijn.

Je zou de huidige manier van aansluiten (2L2N~) ook gewoon in de meterkast over kunnen zetten. Dus de N daar samennemen en kiezen waar je de fases plaatst op de 3P+N.

Voordeel van wel opzetten naar 3N~ bekabelen is dat je ook een 11kW plaat kunt gebruiken of nu een iets andere zoals een oven of een Quooker met zelfde hoeveelheid kabels. En iets minder verlies over de kabels. Maar als je daar nu toch geen gebruik van wilt maken kan je dus ook de huidige 2L2N~ overzetten en verdelen over twee fases.

  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:50
Ik heb wel twee nuldraden. Een nul vervangen voor een fase zal wel lukken. Met een 3-fase alamat heb ik i.i.g. meer vermogen. Maar liefst heb ik echt drie fasen, maar dan moet ik nog bezien hoe ik er bij de kookplaataansluiting kom.

Ander probleem: de kast waar het in zit is van Eaton. Die gaat dicht met vier schroefjes die een kwartslag moeten draaien. Inmiddels werken drie van de vier knopjes niet meer. Wat is daar aan te doen?

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@pegagus Je zou ook bij de Perilex / aansluitdoos in de keuken als nog met 2L+2N naar de plaat kunnen gaan als dat het lastige stuk is om aan te passen.

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online

onetime

Topicstarter
@pegagus Weet je zeker dat je deze niet bedoeld?

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:50
@onetime die zijn van ABB, maar lijken er wel op. Inmiddels ook wat van Eaton gevonden. Wel een prutsysteem.

[ Voor 37% gewijzigd door pegagus op 05-10-2026 07:30 ]


  • EmHaKa
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 20-10 19:42

EmHaKa

harêuh

Het is net als met een fietsband plakken: geen gereedschap gebruiken bij het weer monteren.
Eaton heeft twee systemen en het druksysteem moet je niet met een schroevendraaier sluiten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6WQxfuDBNaHBtPkn7XhW-vJrfms=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Tjha3jnuGGEeUoPH5eJ34NxT.png?f=user_large
Alle merken verdelers moet je sowieso met gevoel openen en sluiten, allemaal slap plastic.

  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:50
Ik zal eens kijken, maar ik vermoed dat ik het druksysteem heb en dat is ze dus zelf sloop. Maar hoe wel? Gewoon met je hand aandrukken? Het blijft een lomp systeem, daar je het aan de buitenzijde niet kan zien. Je moet weten dat er twee varianten zijn, en dan eerst uitgaan van druksluitend en als dat het niet is, een schroevendraaier pakken.

De andere kast (hangt er naast) is van Schneider. Aangezien ik toch moet gaan uitbreiden, ga ik die Eaton vervangen voor 3 rijen Schneider (of 2x rijen Schneider).

  • pegagus
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 19:50
Nou, de Eatonkast is druksluitend, en blijkbaar zat er ergens toch een kabeltje klem. Dat werkt dus weer. Betreffende de kookplaat: deze is nu volgens het tweede schema uit de openingspost aangesloten (die met het rode kruis er door heen). Ik ben nog steeds voornemens de keukenboer te vragen één blauwe draad te vervangen voor een bruine fasedraad en de kookplaat correct te bedraden.

Maar, als de keukenboer niet thuis geeft, of wellicht vooruitlopend op: mag ik een 3fase aardlekautomaat aansluiten op twee fasen, waarbij ik ofwel L2 gebruik als nul (weet niet of dat goed gaat in aardlek zin) ofwel beide nuldraden aansluiten op de nul van de aardlekautomaat?

  • JelmerU
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-11 13:33
jeronimo schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:06:
[...]

Als er iets is wat je uit dit topic kunt leren is het dit wel. Ook experts leveren soms rommel op en amateurs leveren soms ook vakwerk.
Om hier nog even op terug te komen. Onze kookplaat heeft even gewerkt en opeens was het over.

Elektricien is komen kijken en heeft geconstateerd dat er boven de aardlek enorme pieken in de spanning zaten. Er zat een schroef los en daarmee ook de nuldraad.

Nu dus gaan uitzoeken hoe we dit kunnen verhalen op de aannemer.

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:07

Xander

JelmerU schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:47:
[...]

Om hier nog even op terug te komen. Onze kookplaat heeft even gewerkt en opeens was het over.

Elektricien is komen kijken en heeft geconstateerd dat er boven de aardlek enorme pieken in de spanning zaten. Er zat een schroef los en daarmee ook de nuldraad.

Nu dus gaan uitzoeken hoe we dit kunnen verhalen op de aannemer.
Heb je misschien een foto van de groepenkast? En weet je welke schroef los zat?

Je hebt zo te lezen last gehad van een zwevende nul, dat kan alleen in een 3-fasen keten voor dergelijke problemen zorgen. Eerdere posts van jou gaven de indruk dat de kookgroep op 1 fase was aangesloten (al zie ik dat eigenlijk niet bevestigd), met 1 fase kun je geen problemen krijgen met een zwevende nul. Dus of je kookgroep zit toch over 2 fasen verdeeld, of het probleem zat vóór de kookgroep / aardlekschakelaar in de kast, bijvoorbeeld een losse schroef op de hoofdschakelaar? Hou er in dat laatste geval rekening mee dat er misschien wel meer apparatuur onder te lijden heeft gehad dan alleen je kookplaat.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • JelmerU
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-11 13:33
Ik heb een video opgenomen tijdens dat de elektricien bezig was. Hopelijk is de situatie hierop goed te zien.

Hier zie je de Kookgroep en de meting van de elektricien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_3qU3c2iki4RBXkhGAH5N-gqa6I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zIr91aZMNDwcrKsKl5x5lw8m.png?f=fotoalbum_large

Hier zie je de schroef die los zat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2f-xsTFk0yNTIk74TcS5GrhfG50=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vBJjRMQ9pWmL07FXl3SuBa5U.png?f=fotoalbum_large

Nog een kleine toevoeging. Als we nu de kookgroep weer activeren dan klapt deze en 1 van de 3 hoofdschakelaars er meteen uit.

[ Voor 7% gewijzigd door JelmerU op 13-10-2026 11:01 ]


  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Schroef vast draaien met de stroom erop zonder VDE schroevendraaier. 8)7

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:07

Xander

Ik kan op deze afbeeldingen niet goed zien hoe het zit.

Als er in die schroefklem behalve de kamrail ook een draad vanaf de hoofdschakelaar is aangesloten, zou je last van een zwevende nul gehad kunnen hebben. De effecten daarvan beperken zich dan niet tot de kookgroep of de groepen achter die aardlekschakelaar, maar (in ieder geval) alle groepen achter die 3 aardlekschakelaars kunnen daardoor beïnvloedt zijn. Mocht volgende maand iets kapot gaan dan zou het goed hiermee te maken kunnen hebben...

Als onder die schroef alleen de kam zit aangesloten dan is de nul naar die aardlekschakelaar onderbroken geweest, maar van een zwevende nul / zwevend sterpunt kan dan geen sprake zijn aangezien er na dat punt alleen een 1-fase keten zit. Ik weet niet wat ik me dan moet voorstellen bij "enorme pieken in de spanning" maar een spanning ver boven 230VAC kan er dan eigenlijk niet gemeten zijn.

Is de kookplaat nu trouwens defect of heb ik dat ook verkeerd begrepen?
bjusterbaarlik schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 10:54:
Schroef vast draaien met de stroom erop zonder VDE schroevendraaier. 8)7
Ja daar ging mijn aandacht ook naar. :+

Maar het is de nul maar! /s
Die los zat, oftewel daar staat gewoon spanning op als er toestellen op groep 9 of 10 zijn aangesloten)

[ Voor 16% gewijzigd door Xander op 13-10-2026 11:01 ]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • JelmerU
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-11 13:33
Xander schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 10:59:
Ik kan op deze afbeeldingen niet goed zien hoe het zit.

Als er in die schroefklem behalve de kamrail ook een draad vanaf de hoofdschakelaar is aangesloten, zou je last van een zwevende nul gehad kunnen hebben. De effecten daarvan beperken zich dan niet tot de kookgroep of de groepen achter die aardlekschakelaar, maar (in ieder geval) alle groepen achter die 3 aardlekschakelaars kunnen daardoor beïnvloedt zijn. Mocht volgende maand iets kapot gaan dan zou het goed hiermee te maken kunnen hebben...

Als onder die schroef alleen de kam zit aangesloten dan is de nul naar die aardlekschakelaar onderbroken geweest, maar van een zwevende nul / zwevend sterpunt kan dan geen sprake zijn aangezien er na dat punt alleen een 1-fase keten zit. Ik weet niet wat ik me dan moet voorstellen bij "enorme pieken in de spanning" maar een spanning ver boven 230VAC kan er dan eigenlijk niet gemeten zijn.

Is de kookplaat nu trouwens defect of heb ik dat ook verkeerd begrepen?


[...]

Ja daar ging mijn aandacht ook naar. :+

Maar het is de nul maar! /s
Die los zat, oftewel daar staat gewoon spanning op als er toestellen op groep 9 of 10 zijn aangesloten)
Klopt inderdaad. Als we de kookgroep nu omzetten dat klapt deze en 1 van de 3 hoofschakelaars er meteen uit...

Als ik het goed heb begrepen zat achter die schroef de nuldraad die verbonden was met 1 van de 3 hoofdschakelaars maar dat zou ik moeten navragen.

  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Met hoofdschakelaars, bedoel je denk ik de hoofdzekeringen onder de groepenkast.

Wat trouwens ook een foute keuze is geweest van de installateur is de kookgroep, dit had een 3 fase (aardlek)automaat moeten zijn. Nu heb je waarschijnlijk een inductiekookplaat van 2x16A, dus 32A totaal aangesloten op 1 fase van 25A.

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:07

Xander

JelmerU schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 11:09:
[...]

Klopt inderdaad. Als we de kookgroep nu omzetten dat klapt deze en 1 van de 3 hoofschakelaars er meteen uit...

Als ik het goed heb begrepen zat achter die schroef de nuldraad die verbonden was met 1 van de 3 hoofdschakelaars maar dat zou ik moeten navragen.
Ja als achter die schroef ook de nuldraad vanaf de hoofdschakelaar was verbonden is dit alles verklaarbaar, je hebt een zwevende nul gehad onder die 3 aardlekschakelaars waardoor de spanning kan fluctueren tussen 0 en 400V zo ongeveer.

Maar dan zou ik dus goed waken voor verdere schade in de woning. Als er binnenkort meer apparatuur defect blijkt is dit waarschijnlijk geen toeval. Misschien goed om sowieso de opstal/inboedelverzekering vast in te lichten ook al probeer je de directe schade nu eerst op de aannemer te verhalen.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
pegagus schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:13:
Nou, de Eatonkast is druksluitend, en blijkbaar zat er ergens toch een kabeltje klem. Dat werkt dus weer. Betreffende de kookplaat: deze is nu volgens het tweede schema uit de openingspost aangesloten (die met het rode kruis er door heen). Ik ben nog steeds voornemens de keukenboer te vragen één blauwe draad te vervangen voor een bruine fasedraad en de kookplaat correct te bedraden.

Maar, als de keukenboer niet thuis geeft, of wellicht vooruitlopend op: mag ik een 3fase aardlekautomaat aansluiten op twee fasen, waarbij ik ofwel L2 gebruik als nul (weet niet of dat goed gaat in aardlek zin) ofwel beide nuldraden aansluiten op de nul van de aardlekautomaat?
Je zou dus ook de huidige bekabeling aan kunnen houden. En dan heb je als nog twee opties:

Je blijft de huidige (2x P+N) kookgroep gebruiken mar verspreid de twee delen over de fases (3e plaatje). De brug op de N in de kookplaat mag dan niet geplaatst zijn (maar die zou er nu ook niet mogen zitten).

Je plaatst een 3P+N (aardlek)automaat. Je sluit daarop maar 2 afgaande fases op aan en de twee N gaan samen in de N van de automaat. (Daarvoor moet je wel een automaat hebben die 2 kooien heeft of twee aders in één kooi toestaat. Anders moet je een aftakblokje gebruiken.)

  • JelmerU
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-11 13:33
bjusterbaarlik schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 12:01:
Met hoofdschakelaars, bedoel je denk ik de hoofdzekeringen onder de groepenkast.

Wat trouwens ook een foute keuze is geweest van de installateur is de kookgroep, dit had een 3 fase (aardlek)automaat moeten zijn. Nu heb je waarschijnlijk een inductiekookplaat van 2x16A, dus 32A totaal aangesloten op 1 fase van 25A.
Klopt inderdaad de hoofdzekering.

  • JelmerU
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 02-11 13:33
Xander schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 10:59:
Ik kan op deze afbeeldingen niet goed zien hoe het zit.

Als er in die schroefklem behalve de kamrail ook een draad vanaf de hoofdschakelaar is aangesloten, zou je last van een zwevende nul gehad kunnen hebben. De effecten daarvan beperken zich dan niet tot de kookgroep of de groepen achter die aardlekschakelaar, maar (in ieder geval) alle groepen achter die 3 aardlekschakelaars kunnen daardoor beïnvloedt zijn. Mocht volgende maand iets kapot gaan dan zou het goed hiermee te maken kunnen hebben...

Als onder die schroef alleen de kam zit aangesloten dan is de nul naar die aardlekschakelaar onderbroken geweest, maar van een zwevende nul / zwevend sterpunt kan dan geen sprake zijn aangezien er na dat punt alleen een 1-fase keten zit. Ik weet niet wat ik me dan moet voorstellen bij "enorme pieken in de spanning" maar een spanning ver boven 230VAC kan er dan eigenlijk niet gemeten zijn.

Is de kookplaat nu trouwens defect of heb ik dat ook verkeerd begrepen?


[...]

Ja daar ging mijn aandacht ook naar. :+

Maar het is de nul maar! /s
Die los zat, oftewel daar staat gewoon spanning op als er toestellen op groep 9 of 10 zijn aangesloten)
Net nog even gekeken en een foto van de aarlek gemaakt boven en beneden weet niet of je het daar beter kan zien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqmqwVpE3m2g0pgrQZJAI9eYTBs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yn5nCOq85UtuetlDoCXs8dYR.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7cpP6tRU9n4OUYFTGhbeOmBJdHc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d8UCmx1Nkbx0HZsSoGpnWasz.png?f=fotoalbum_large

  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11 22:24
Hoera, ik ben zwaar aan het verduurzamen. warmtepomp, warmtepomp boiler en om de gaskraan dicht te kunnen draaien nu ook een inductieplaat. Maar ik kom er niet uit want bij aansluiten klapt de kookgroep automaat er telkens uit! Ik snap niet wat ik fout doe, wie helpt me uit de brand. ( de plaat doet het nu wel, omdat ik hem op 1 fase heb aangesloten, maar dat is niet de bedoeling. Hoort deze vraag hier niet thuis maar in ander forum laat het even weten.

situatie:
  • ik heb door een elektricien een kookgroep laten aanleggen (nu nog 2 losse B16, wordt vervangen) , met een nieuw getrokken kabel naar een perilex doos. de kabel is als volgt aangesloten
  • de twee B16 zijn afgetakt van de extra aardlek (waarop de 3 fase kabel naar de schuur is aangesloten) maar dat lijkt me geen probleem
  • De perilex is op de twee B16s aangesloten, zie foto binnenzijde
  • Nu dus aangesloten als 1P + N ( bovenste van het schema )
  • Ik zou denken, dat het aangesloten moet als 2P + N ( derde van boven) Maar dan klapt ie dus direct uit
  • Wat doe ik fout?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_WiLOtxZJaXYIYZ_sctvHzPvqU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4oPnsYIaBbaDjOT4CAmi6KYL.jpg?f=user_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h3ypLSXwP6aYni-01IhTqjNhITo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/DRqwtfT0Wnjs6nwHOHQ08mI9.jpg?f=user_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/54G6px_9xOaCAmFO1hOlV-rPscQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/C9Q7kJwqxHGLTXByaAdREXXl.jpg?f=user_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ko21N01_EYHKgKp1nK9OGiUAwo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/P2gLDrEUadEqC2lHW9zqI2Rv.jpg?f=user_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bu4X1joYao7q_L6yMEsWCuASF_8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Vc2nM7vfq4cb7XefyzeqM7ZF.jpg?f=user_large

Meer technische installatie wordt het niet => schopje grote kookplaat topic

[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 27-10-2026 14:28 ]


  • NielsNL
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 01-11 21:30

NielsNL

DigiCow

De zwarte kabel aansluiten op schroefje 3, en de brug tussen 2 en 3 weghalen zou voldoende moeten zijn.
Wat klapt eruit wanneer je 'm aansluit, beide?

M'n Oma is een site aan het haken.


  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 20:17

orf

In je meterkast heb je nu 2P + 2N. Je moet het volgens mij dus op je kookplaat hetzelfde aansluiten. In je meterkast zijn nu niet de gangbare kleuren gebruikt. Als je daar niks aan wil veranderen, wordt het bij je kookplaat:
  • Grijs op L1
  • Een brug tussen L1 en L2
  • Zwart op L3
  • Blauw op N1
  • Bruin op N2
  • Behalve de brug tussen L1 en L2, geen bruggen gebruiken.

  • NielsNL
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 01-11 21:30

NielsNL

DigiCow

orf schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:36:
In je meterkast heb je nu 2P + 2N. Je moet het volgens mij dus op je kookplaat hetzelfde aansluiten. In je meterkast zijn nu niet de gangbare kleuren gebruikt. Als je daar niks aan wil veranderen, wordt het bij je kookplaat:
  • Grijs op L1
  • Een brug tussen L1 en L2
  • Zwart op L3
  • Blauw op N1
  • Bruin op N2
  • Behalve de brug tussen L1 en L2, geen bruggen gebruiken.
Ja, inderdaad, 2P + 2N.
Blauw en Bruin is N in dit geval.
En even goed kijken wat er waar op de perilex stekker aangesloten zit.

[ Voor 6% gewijzigd door NielsNL op 27-10-2026 13:40 ]

M'n Oma is een site aan het haken.


  • Eupeodes
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 07-11 14:59
Omdat je met twee aardlekautomaten werkt moet je inderdaad 2P+2N gebruiken (anders klapt de automaat omdat ie een aardlek vermoed omdat stroom dan via de ene automaat heen loopt terwijl ie terug loopt via de andere).

En verder zou ik zsm die twee losse automaten vervangen door een 3p+n.

[ Voor 14% gewijzigd door Eupeodes op 27-10-2026 14:27 ]


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@WPMC Een 3P+N zo logischer zijn maar kookgroep (2x P+N met beugel) over de fasen kan ook. Maar dan moet je dus wel volledig 2L+2N aansluiten.

Daarvoor zou ik ook even de gangbare kleuren gebruiken. Dus:
Bruin = L1
Blauw = N1
Zwart = L2
Grijs = N2

En zou ik de Perilex gewoon de standaard 3-fase manier bekabelen:
Afbeeldingslocatie: https://www.joostdevree.nl/images/p/perilex_3_400v_wcd_afbeelding_aangepast_www_elektrohonk_info.jpg
Waarbij L3 dus je N2 geworden is.

Met de kookgroep uit aardlekautomaten ook goed controleren dat je L1 en N1 samen houdt en L2 en N2. Die kruisen zal je prima spanningen meten maar zal de aardlek trippen als je de plaat aaanzet.

  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11 22:24
NielsNL schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:36:
De zwarte kabel aansluiten op schroefje 3, en de brug tussen 2 en 3 weghalen zou voldoende moeten zijn.
Wat klapt eruit wanneer je 'm aansluit, beide?
helaas dat is wat ik deed, dan springen beide B16s direct om

  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11 22:24
orf schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:36:
In je meterkast heb je nu 2P + 2N. Je moet het volgens mij dus op je kookplaat hetzelfde aansluiten. In je meterkast zijn nu niet de gangbare kleuren gebruikt. Als je daar niks aan wil veranderen, wordt het bij je kookplaat:
  • Grijs op L1
  • Een brug tussen L1 en L2
  • Zwart op L3
  • Blauw op N1
  • Bruin op N2
  • Behalve de brug tussen L1 en L2, geen bruggen gebruiken.
exact dat is wat ik ook dacht. Beide B16 ( nu nog losse) automaten springen direct om

  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11 22:24
Septillion schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:36:
@WPMC Een 3P+N zo logischer zijn maar kookgroep (2x P+N met beugel) over de fasen kan ook. maar dan moet je dus wel volledig 2L+2N aansluiten.

Daarvoor zou ik ook even de gangbare kleuren gebruiken. Dus:
Bruin = L1
Blauw = N1
Zwart = L2
Grijs = N2

En zou ik de Perilex gewoon de standaard 3-fase manier bekabelen:
[Afbeelding]
Waarbij L3 dus je N2 geworden is.

Met de kookgroep uit aardlekautomaten ook goed controleren dat je L1 en N1 samen houdt en L2 en N2. Die kruisen zal je prima spanningen meten maar zal de aardlek trippen als je de plaat aaanzet.
opzich moet 2 fasen ruim voldoende zijn en ook handiger met straks twee losse accus op twee fasen. Maar zoals je voorstelt is precies wat ik deed. ook netjes L1 met N1 en L2 met N2. Aardlek blijft wel staan. Wat zie ik over het hoofd? Hoe kan ik het controleren ?

  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11 22:24
@Septillion dank voor het plaatsen op de juiste plek!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@WPMC Tuurlijk, voor vermogen of verdeling ook niet nodig. Maar gewoon 3-fase naar de plaat brengen (ook al ga je er twee gebruiken) is gewoon wat netter, je kan gewoon met een duidelijke 3P+N aardlekautomaat werken, je hebt wat minder kabelverlies en je zou de 3e fase gratis (lees, zonder extra draden) in kunnen zetten voor een oven/Quooker/etc.

Maar voor deze situatie, zou je ook eens foto's van de situatie bij 2L+2N kunnen maken? En daarvoor zou ik dus de kleuren op de normale manier in de meterkast doen. Je kabel naar de Perilex, is dat een standaard kabel? En heb je die nagemeten dat die qua kleuren hetzelfde is als je de Perilex nu bedraad hebt?

En een voetnoot, die Emat aardlekautomaten zijn spanningsafhankelijk er daarmee niet zomaar toegestaan volgens de NEN1010.
edit:
@Juerd Natuurlijk heb je weer gelijk :D Aangepast naar "niet zomaar toegestaan"

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 27-10-2026 15:21 ]


  • Juerd
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online

Juerd

Septillion schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:03:
[...]
En een voetnoot, die Emat aardlekautomaten zijn spanningsafhankelijk er daarmee niet toegestaan volgens de NEN1010.
Dat is "pas" sinds NEN 1010:2020, en die is nog niet aangewezen in het Bbl, waardoor je de vrijheid hebt om een installatie aan te leggen volgens de oudere regels. In eerdere versies waren spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen nog toegestaan, maar alleen voor aanvullende bescherming en niet voor foutbescherming. Een consequentie daarvan is dat je een ZS-meting moet laten doen, of voor de zekerheid een andere aardlekbeveiliging (bijv. een 300 mA aardlekschakelaar) als voorbeveiliging moet gebruiken als je de ZS niet weet, als je toch graag de spanningsafhankelijke aardlekautomaten wilt gebruiken.

Overigens heeft EMAT inmiddels ook smalle spanningsonafhankelijke aardlekautomaten volgens de website: https://www.emat.nl/catal...ma-spanningsonafhankelijk — Ik ben enorm nieuwsgierig of iemand die al eens getest heeft. Ze geven nu ook voor het eerst duidelijk aan dat de EA16-32 spanningsafhankelijk is door ze in die categorie te zetten. (NB: die van @WPMC zijn spanningsafhankelijk.)

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 27-10-2026 15:17 ]


  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11 22:24
Maar voor deze situatie, zou je ook eens foto's van de situatie bij 2L+2N kunnen maken? En daarvoor zou ik dus de kleuren op de normale manier in de meterkast doen. Je kabel naar de Perilex, is dat een standaard kabel? En heb je die nagemeten dat die qua kleuren hetzelfde is als je de Perilex nu bedraad hebt?"
is idd standaard kabel 5*2,5. naar de perilex. Ik heb een losse perilex stekker gebruikt met losse kabel dus heb kleuren 1-op-1 kunnen doorzetten. Voor 2P+1N had ik het zo aangesloten. met als resultaat dat beide EMATs direct omslaan. Omdat ik bang was dat het schadelijk zou zijn voor de inductie plaat daarna overgestapt naar 1 fase wat prima werkt.

Zou het te maken kunnen hebben met die rechtstreekse aftakking van de extra aardlek schakelaar?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jzes7dvKc7xwgXCfXQwi0eSE8Sw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/d56zTUYkz1qm563d7YNtVGDc.jpg?f=user_large

[ Voor 44% gewijzigd door WPMC op 27-10-2026 16:20 ]


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
WPMC schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:12:
Ik heb een losse perilex stekker gebruikt met losse kabel dus heb kleuren 1-op-1 kunnen doorzetten.
Moet ik je daarvoor maar op je blauwe ogen geloven ;)

Als je nog steeds dezelfde verwarrende aansluiting hebt in de meterkast zou ik verwachten dat dit correct is.

Zie nu pas dat het wel een 11kW-ish plaat is, dus die hoor je dan wel te beperken op vermogen, anders voldoe je dus ook niet aan de NEN...

Of anders gezegd, het is raar om die op 2P+2N te willen. Maakt voor mij het ook waarschijnlijker dat de fabrikant het niet goed weergeeft. Zou kunnen dat L1 terug komt op N1 en L2 en L3 op N2.

Onder aan de streep zou ik zeggen, pak gewoon een 3P+N voor deze plaat.

[edit]Je hebt opeens je foto aangepast, dit (dus enkele N) is dus zeker NIET hoe het moet zitten.

[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 27-10-2026 16:25 ]


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
orf schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:36:
In je meterkast heb je nu 2P + 2N. Je moet het volgens mij dus op je kookplaat hetzelfde aansluiten. In je meterkast zijn nu niet de gangbare kleuren gebruikt. Als je daar niks aan wil veranderen, wordt het bij je kookplaat:
  • Grijs op L1
  • Een brug tussen L1 en L2
  • Zwart op L3
  • Blauw op N1
  • Bruin op N2
  • Behalve de brug tussen L1 en L2, geen bruggen gebruiken.
Dat lijkt natuurlijk nergens op. Als je toch bezig gaat moet je het ook gelijk goed doen! Deze kleuren zijn superverwarrend of zelfs gevaarlijk.
Gebruikelijk is
  • Bruin L1
  • Zwart L2
  • Blauw N1
  • Grijs N2 (of natuurlijk L3 in een 3-fasensysteem)
En dit natuurlijk zowel in de meterkast als in de Perilex stekker zo doorvoeren.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 18:53

timovd

Voorsprong door techniek

Topicstarter
WPMC schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:12:
[...]

is idd standaard kabel 5*2,5. naar de perilex. Ik heb een losse perilex stekker gebruikt met losse kabel dus heb kleuren 1-op-1 kunnen doorzetten. Voor 2P+1N had ik het zo aangesloten. met als resultaat dat beide EMATs direct omslaan. Omdat ik bang was dat het schadelijk zou zijn voor de inductie plaat daarna overgestapt naar 1 fase wat prima werkt.

Zou het te maken kunnen hebben met die rechtstreekse aftakking van de extra aardlek schakelaar?


[Afbeelding]
Dit is niet conform het schema 2p+2n.
Daarnaast, moet je de aders (en brug) links van de schroef zetten, zodat je bij het aandraaien de ader er wel verder in kunt duwen en niet minder ver.

Edit: en zoals hierboven meermaals gezegd; Gebruik de juiste kleuren. Die "installateur" zou ik niet meer inhuren.

[ Voor 6% gewijzigd door timovd op 27-10-2026 18:25 ]

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 9MWp PV (NO/ZW)


  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11 22:24
Septillion schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:24:
[...]

Zie nu pas dat het wel een 11kW-ish plaat is, dus die hoor je dan wel te beperken op vermogen, anders voldoe je dus ook niet aan de NEN...

Of anders gezegd, het is raar om die op 2P+2N te willen. Maakt voor mij het ook waarschijnlijker dat de fabrikant het niet goed weergeeft. Zou kunnen dat L1 terug komt op N1 en L2 en L3 op N2.

Onder aan de streep zou ik zeggen, pak gewoon een 3P+N voor deze plaat.

[edit]Je hebt opeens je foto aangepast, dit (dus enkele N) is dus zeker NIET hoe het moet zitten.
de plaat kan inderdaad op 11 kW maar staat standaard via instellingen op 7,4 kW

Ja ik had de verkeerde foto geplaatst. kijkend naar onderstaande afbeelding.
  • optie rode 1: is toch voor een gesplitse dubbele groep op 1 fase?
  • optie rode 2: is toch voor 2 fasen (en dus met een gecombineerde N dus met brugje)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kUAUXU3qbM5Gtk1maosF8adPYwg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RXrJSfM6xuhQXgO9n2q75v9t.jpg?f=user_large

  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11 22:24
timovd schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:23:
[...]

Daarnaast, moet je de aders (en brug) links van de schroef zetten, zodat je bij het aandraaien de ader er wel verder in kunt duwen en niet minder ver.

Edit: en zoals hierboven meermaals gezegd; Gebruik de juiste kleuren. Die "installateur" zou ik niet meer inhuren.
goed punt aders links van de brug!

En ja de installateur heeft dat niet netjes gedaan met de kleuren! verwarrend. Ik laat dat veranderen

3 fase aansluiten, dan moet ik inderdaad een andere automaat dan een kookgroep. Maar 10,4kW ga ik niet gebruiken en al kabels genoeg naar oven en meer.

[ Voor 6% gewijzigd door WPMC op 27-10-2026 20:28 ]


  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@WPMC Nee, niet helemaal.

Optie 1 is voor achter een kookgroep die niet achter een enkele aardlek zit. Of dat nu 1-fase is met een 2P aardlek, 2-fase met 2x 2P aardlek is of aardlekautomaten. Laatste is immers niet anders dan een P+N met een 2P aardlek in één.

Optie 2 is als je hem met 2 fasen van een 3-fase aansluiting wilt voeden maar achter een enkele 4P aardlek.

Dus als jij hem met een (2x P+N) alamat kookgroep wilt voeden zal je dus optie 1 moeten gebruiken. Je moet de twee circuits 100% gescheiden houden na de automaat.

Volgens mij verkoopt Emat geen losse kookgroep beugel/brug dus zal je toch wat anders moeten kopen. Zou ik gewoon een 3P+N alamat pakken.

  • hcQd
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 19:31
WPMC schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:23:
  • optie rode 1: is toch voor een gesplitse dubbele groep op 1 fase?
  • optie rode 2: is toch voor 2 fasen (en dus met een gecombineerde N dus met brugje)
In principe wel, maar omdat je twee losse alamats gebuikt in plaats van een drie-fase exemplaar werkt optie twee niet.

  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11 22:24
Septillion schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:34:
@WPMC Nee, niet helemaal.

Optie 1 is voor achter een kookgroep die niet achter een enkele aardlek zit. Of dat nu 1-fase is met een 2P aardlek, 2-fase met 2x 2P aardlek is of aardlekautomaten. Laatste is immers niet anders dan een P+N met een 2P aardlek in één.

Optie 2 is als je hem met 2 fasen van een 3-fase aansluiting wilt voeden maar achter een enkele 4P aardlek.

Dus als jij hem met een (2x P+N) alamat kookgroep wilt voeden zal je dus optie 1 moeten gebruiken. Je moet de twee circuits 100% gescheiden houden na de automaat.

Volgens mij verkoopt Emat geen losse kookgroep beugel/brug dus zal je toch wat anders moeten kopen. Zou ik gewoon een 3P+N alamat pakken.
Dank het gaat mij dagen. Een 3P+N alamat, maar kan ik 2 fases gebruiken?

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@WPMC Zeker, geen probleem :) Maar zou hem zelf met deze plaat ook gewoon 3-fase aansluiten en gewoon niet moeilijk doen.

  • sugarlevi01
  • Registratie: Oktober 2010
  • Niet online
Ik heb een deel van dit topic uitgekamd, en ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Maar zoals zovelen is het toch wat spannend.

Ik heb een 3 fase aansluiting. En een 3p+n aardlekautomaat/krachtgroep in mijn meterkast.

Er zat al een perilex aansluiting voor een keramische kookplaat. Die is gemarkeerd met N, L1, L2, L3. Ik heb het nog niet doorgemeten, of anders gecheckt of die ook daadwerkelijk zo aangesloten is. Dat zal ik voor de zekerheid nog doen.

En ik heb een nieuwe Siemens inductie kookplaat, die tot op twee fases max kan werken.

Als ik het allemaal goed heb begrepen, kan ik de kookplaat op onderstaande manier aansluiten.

De twee mogelijke N's worden gecombineert tot één N. En de twee fases worden gebruikt.

De essentie is eigenlijk, dat ik op de stekker één van de perilex pootjes die in een fase op de stekkerdoos zou moeten aansluiten leeg laat, waardoor een derde fase ongebruikt blijft.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mbb7nLA3M-Dmk38Q3Xhvnvrzkos=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XbwkkOytuBVqheTJFwEKctKY.png?f=fotoalbum_large

  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
De brug op de kookplaat bij beide nullen (blauw en grijs) is dubbel met beide aders in een eindhuls aan de stekkerzijde. Het is niet fout, maar ook niet nodig. Als dat niet past kun je er ook voor kiezen om de grijze draad ongebruikt te laten. Zorg er wel voor dat die niet los hangt en kortsluiting kan maken.

  • sugarlevi01
  • Registratie: Oktober 2010
  • Niet online
bjusterbaarlik schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 12:08:
De brug op de kookplaat bij beide nullen (blauw en grijs) is dubbel met beide aders in een eindhuls aan de stekkerzijde. Het is niet fout, maar ook niet nodig. Als dat niet past kun je er ook voor kiezen om de grijze draad ongebruikt te laten. Zorg er wel voor dat die niet los hangt en kortsluiting kan maken.
Verhip. Het is inderdaad dubbelop met de brug. Dat was mij nog niet opgevallen.

Maakte het aansluiten een stukje makkelijker. En alles lijkt te werken. Ben ik weer helemaal blij.

  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08-11 22:24
hcQd schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:45:
[...]

In principe wel, maar omdat je twee losse alamats gebuikt in plaats van een drie-fase exemplaar werkt optie twee niet.
Heren, de 3 fase alamat zit er in! Beetje werk wel maar alles draait. Nu nog de twee losse groepen gebruiken om met een shelly rechtstreeks een COP1 boiler te kunnen schakelen. Kom ik even op terug :-). Eerst de vrouw gelukkig laten zijn met de nieuwe inductieplaat :)

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 20:16

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@sugarlevi01 Extra puntje, je mag dus ook zelf kiezen welke fase je leeg laat. De plaat mag dus ook gewoon aan L2 en L3 (of andersom). Dus kan je de meest gebruikte fase (bijvoorbeeld die van de oven) dus ongebruikt laten in de Perilex.

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
kookplaat = ETNA KIF460MG
Hier een 3F alamat, perilex netjes bedraad als 3F..
plaat ook netjes aangesloten, bruin op L1, Zwart op L2, Grijs op L3, Blauw op de N en aarde natuurlijk netjes.. bruggetje op de plaat tussen N1 en N2..

alleen nu hebben ze schijnbaar bij de hoofdschakelaar ( voedende kant..) al lopen googelen met Fases... daar nog eens induiken hoe dat nu zit.. maar dat is een ander verhaal :)

maar goed kookplaat hangt metertechnisch op L1 en L2 nu.. en de rest van de woning ongeveer op L3.. dus daar moet ik nog eens in duiken.. wat er nu "raar" is

404 Signature not found

Pagina: 1 ... 29 30 Laatste