Dacht dat Quatt die optie niet heeft. Maar je bent vast niet de eerste. Vraag Quatt support eensmichel3vb schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 16:51:
Sinds afgelopen mei zijn wij in het bezit van een Quatt DUO warmtepomp in ons nieuwe huis. In ons nieuwe huis heb ik zowel beneden als boven vloerverwarming aangelegd. Door lange tijd verbouwen en daarna verhuizen was het er nog niet van gekomen om de DUO aan te slingeren.
Ik wil nu een opstookprotocol gaan volgen waarbij de eerste 24 uur 20 graden wordt geadviseerd. De volgende 24 uur 25 graden en zo verder.
Hoe kan ik dit regelen via de Quatt app?
De Quatt is aangesloten op een twee open verdelers waar ik verder (behalve de zones open/dicht) niets aan kan regelen.
Contact gehad met Quatt en het is niet mogelijk om de max watertemperatuur lager dan 40 in te stellen.jj85 schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 18:31:
[...]
Dacht dat Quatt die optie niet heeft. Maar je bent vast niet de eerste. Vraag Quatt support eens
Toch vraag ik mij dan af hoe andere tweakers een opstookprotocol hebben uitgevoerd?
ik niet ;-)michel3vb schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 20:42:
[...]
Contact gehad met Quatt en het is niet mogelijk om de max watertemperatuur lager dan 40 in te stellen.
Toch vraag ik mij dan af hoe andere tweakers een opstookprotocol hebben uitgevoerd?
Bij mij was opstook-instructie met een megverdeler (met pomp), terwijl ik een systeem zonder menging of pomp heb.
Met openquatt kan je wel stooklijn volgen en dus aanvoertemperatuur bepalen
[ Voor 9% gewijzigd door Toby-Wan op 25-09-2026 22:52 ]
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (5.4kWh)
Binnenkort gaan wij vloerverwarming aanleggen op de begane grond. De enkele Quatt V2 staat op de grond naast het huis en de CV ketel hangt op zolder, hier zit circa 18m leidingwerk tussen. De dikste leidingen in mijn CV systeem zijn op dit moment 22mm. (in de toekomst wellicht E-CV of doorstroomverwarmer).
Wat is de beste positie om de aanvoer/retour van de vloerverwarming op het huidige systeem aan te koppelen?
Mijn eerste gedachte was zo dicht mogelijk bij de CV en dan via een koof waar de WTW kanalen doorheen lopen naar beneden de kruipruimte in om iets verderop in de trapkast weer naar boven te komen naar de vloerverwarming verdeler. Leidingen 32mm meerlagenbuis.
Maar de vloerverwarming ligt natuurlijk op de begane grond en de Quatt staat er hemelsbreed eigenlijk maar 5m vanaf. Of is het niet mogelijk gelijk bij de Quatt een aftakking te maken voor de doorstroming richting boven?
Wat is de beste positie om de aanvoer/retour van de vloerverwarming op het huidige systeem aan te koppelen?
Mijn eerste gedachte was zo dicht mogelijk bij de CV en dan via een koof waar de WTW kanalen doorheen lopen naar beneden de kruipruimte in om iets verderop in de trapkast weer naar boven te komen naar de vloerverwarming verdeler. Leidingen 32mm meerlagenbuis.
Maar de vloerverwarming ligt natuurlijk op de begane grond en de Quatt staat er hemelsbreed eigenlijk maar 5m vanaf. Of is het niet mogelijk gelijk bij de Quatt een aftakking te maken voor de doorstroming richting boven?
Toppertje schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 15:32:
Binnenkort gaan wij vloerverwarming aanleggen op de begane grond. De enkele Quatt V2 staat op de grond naast het huis en de CV ketel hangt op zolder, hier zit circa 18m leidingwerk tussen. De dikste leidingen in mijn CV systeem zijn op dit moment 22mm. (in de toekomst wellicht E-CV of doorstroomverwarmer).
Wat is de beste positie om de aanvoer/retour van de vloerverwarming op het huidige systeem aan te koppelen?
Mijn eerste gedachte was zo dicht mogelijk bij de CV en dan via een koof waar de WTW kanalen doorheen lopen naar beneden de kruipruimte in om iets verderop in de trapkast weer naar boven te komen naar de vloerverwarming verdeler. Leidingen 32mm meerlagenbuis.
Maar de vloerverwarming ligt natuurlijk op de begane grond en de Quatt staat er hemelsbreed eigenlijk maar 5m vanaf. Of is het niet mogelijk gelijk bij de Quatt een aftakking te maken voor de doorstroming richting boven?
Quatt hybride is gemaakt om bij de ketel aan te sluiten.. De wp draait indien nodig daadwerkelijk samen met de cv-ketel. Het is niet zoals sommige in hybride opstelling draaien of wp of cv-ketel.. Als het leidingwerk niet is aangepast (grotere diameter) is dit mogelijk qua doorstroming ook de beste optie. Maar er zijn inderdaad wel warmtepompen die rechtstreeks op de vloerverwarming wordt aangesloten, ook in de bestaande situatie. Zover ik weet, als het al mogenlijk is, zal Quatt dat niet snel doen.
Hoekhuis 1993, Quatt V1,5 hybride, Tado V3+, 2 Chills, 14 zonnepanelen O/W, Apsystems, Radiatoren, Indevolt 2000 powerflex, laadpaal Eneco Connectric, gebruik Homewizard-meters, toekomstig EMS Homey Pro
Bij Quatt is dit niet mogelijk, Quatt en de CV-ketel staan in serie met elkaar waarbij de Quatt eerst het retourwater opwarmt. Daarna zit een hydraulische bypass klep waar de CV-ketel warmte toe kan voegen. Vervolgens gaat het water naar het afgifte systeem. Dus Quatt en CV-ketel moeten bij elkaar worden aangesloten, er mogen geen afnemers tussen zitten. En dat kan alleen als de Quatt het eerste device in de string is en de CV-ketel de tweede.Toppertje schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 15:32:
Binnenkort gaan wij vloerverwarming aanleggen op de begane grond. De enkele Quatt V2 staat op de grond naast het huis en de CV ketel hangt op zolder, hier zit circa 18m leidingwerk tussen. De dikste leidingen in mijn CV systeem zijn op dit moment 22mm. (in de toekomst wellicht E-CV of doorstroomverwarmer).
Wat is de beste positie om de aanvoer/retour van de vloerverwarming op het huidige systeem aan te koppelen?
Mijn eerste gedachte was zo dicht mogelijk bij de CV en dan via een koof waar de WTW kanalen doorheen lopen naar beneden de kruipruimte in om iets verderop in de trapkast weer naar boven te komen naar de vloerverwarming verdeler. Leidingen 32mm meerlagenbuis.
Maar de vloerverwarming ligt natuurlijk op de begane grond en de Quatt staat er hemelsbreed eigenlijk maar 5m vanaf. Of is het niet mogelijk gelijk bij de Quatt een aftakking te maken voor de doorstroming richting boven?
Een mogelijke optie is de E-CV gelijk al beneden te plaatsen, maar dan moet je je sanitair warm water nog oplossen.
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd. Verwarming: hybrid Quatt met E-CV en radiatoren. Warm water: Ariston WPB. Elektra: 5,4kWp ZP + Marstek V.2 accu
Na o.a. vele adviezen in dit topic en veel research toch besloten om voor hybrid (duo) te gaan en niet FE. SWW is max 15% van ons gasverbruik dus pak met Hybride al grootste deel. Voorlopig nog CV als backup. t.z.t. apart WPB er naast plaatsen scheelt ook veel geld t.o.v. FE bij Quatt
En vooral ook minder afhankelijk van alles bij 1 leverancier waar toch wat angst zat na lezen van vele verhalen hier. En met OpenQuatt een fantastische fallback mocht Quatt het niet redden.
Dank voor alle adviezen en ervaringen!
En vooral ook minder afhankelijk van alles bij 1 leverancier waar toch wat angst zat na lezen van vele verhalen hier. En met OpenQuatt een fantastische fallback mocht Quatt het niet redden.
Dank voor alle adviezen en ervaringen!
[ Voor 8% gewijzigd door Axel op 27-09-2026 22:16 ]
Dat is inderdaad hoe Quatt de hybride installatie heeft ontworpen zodat het systeem altijd in staat is voldoende warm water door de buitenunit te laten stromen zodat de buitenunit voldoende startwarmte krijgt om de buitenunit altijd te kunnen laten starten. Ook bij strenge vorst en een ijskoude woning binnen een door Quatt gestelde maximale starttijd.Flesym schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 18:37:
[...]
Bij Quatt is dit niet mogelijk, Quatt en de CV-ketel staan in serie met elkaar waarbij de Quatt eerst het retourwater opwarmt. Daarna zit een hydraulische bypass klep waar de CV-ketel warmte toe kan voegen. Vervolgens gaat het water naar het afgifte systeem. Dus Quatt en CV-ketel moeten bij elkaar worden aangesloten, er mogen geen afnemers tussen zitten. En dat kan alleen als de Quatt het eerste device in de string is en de CV-ketel de tweede.
Een mogelijke optie is de E-CV gelijk al beneden te plaatsen, maar dan moet je je sanitair warm water nog oplossen.
Bedenk daarbij dat dit is ontworpen met (grote) marges zodat het zonder extra aandacht in veel woningen kan worden toegepast. Quatt heeft een bedrijfsstrategie om miljoenen warmtepompen te installeren.
Als jij voor jou woning met jouw installatie kan zorgen dat de buitenunit in de voor jouw gewenste situaties nog op de warmtepomp kan verwarmen dan kun jij ook naar voor jouw woning eenvoudiger aansluit opties kijken.
Het is een hybride en een alternatieve hybride aansturing is dat de warmtepomp pas na een uur verwarmen op de cv-ketel bij -10 graden kan gaan meedraaien.
Quatt heeft (in 2024 dacht ik) bijvoorbeeld ook de minimale aanvoertemperatuur verlaagd in de CiC waarbij de buitenunit zonder cv-ketel kan starten.
[ Voor 7% gewijzigd door TeslaNerd op 28-09-2026 11:36 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Dat wandmodel lijkt me ideaal om uiteindelijk de radiatoren op de (kinder)slaapkamers mee te vervangen. Een afvoertje naar buiten is dan ook zo gemaakt. Hopelijk komt Quatt uiteindelijk ook met zo'n wandmodel.
| Vandaag rollen we een software-update uit naar al onze bètatesters. Is jouw CiC met internet verbonden, dan ontvang je versie 4.15.0-beta.0 automatisch. |
Wat is er nieuw?Verwarmingsprestaties en betrouwbaarheid
Bugfixes en onderhoud
|
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
Technisch ben ik niet goed genoeg onderlegd om vooraf te bepalen wat ook goed zou kunnen werken, dus ik ga de vloerverwarming wel gewoon zo dicht mogelijk bij de CV aan het systeem koppelen. De langere leidinglengte neem ik dan op de koop toe, in de hoop dat daar niet teveel verloren gaat.TeslaNerd schreef op maandag 28 september 2026 @ 11:30:
[...]
Dat is inderdaad hoe Quatt de hybride installatie heeft ontworpen zodat het systeem altijd in staat is voldoende warm water door de buitenunit te laten stromen zodat de buitenunit voldoende startwarmte krijgt om de buitenunit altijd te kunnen laten starten. Ook bij strenge vorst en een ijskoude woning binnen een door Quatt gestelde maximale starttijd.
Bedenk daarbij dat dit is ontworpen met (grote) marges zodat het zonder extra aandacht in veel woningen kan worden toegepast. Quatt heeft een bedrijfsstrategie om miljoenen warmtepompen te installeren.
Als jij voor jou woning met jouw installatie kan zorgen dat de buitenunit in de voor jouw gewenste situaties nog op de warmtepomp kan verwarmen dan kun jij ook naar voor jouw woning eenvoudiger aansluit opties kijken.
Het is een hybride en een alternatieve hybride aansturing is dat de warmtepomp pas na een uur verwarmen op de cv-ketel bij -10 graden kan gaan meedraaien.
Quatt heeft (in 2024 dacht ik) bijvoorbeeld ook de minimale aanvoertemperatuur verlaagd in de CiC waarbij de buitenunit zonder cv-ketel kan starten.
@Flesym beneden een E-CV plaatsen zal lastig worden, beneden in de minimale "technische ruimte" die er is hangt al een WTW.
Ja idd, of dezemarklakeman schreef op maandag 28 september 2026 @ 14:14:
[...]
Dat wandmodel lijkt me ideaal om uiteindelijk de radiatoren op de (kinder)slaapkamers mee te vervangen. Een afvoertje naar buiten is dan ook zo gemaakt. Hopelijk komt Quatt uiteindelijk ook met zo'n wandmodel.
https://www.innova.it/en/...pump-terminals/wlhp/wlhp/
toch maar eens een keer werk van maken :-)
Jammer dat ze zo duur zijn
Ik ben over op All-Electric, en ik ben wat teleurgesteld in de mate waarin rekening wordt gehouden met dynamische tarieven. Na het douchen gaat direct de Heat Battery verwarmen, wat ik liefst zelf zou kunnen schedulen. Ditzelfde gebeurt met de legionellarun, gebeurt gewoon.
Het systeem is stabiel, maar wel erg gesloten... Ik heb gekeken naar OpenQuatt maar helaas is deze nu alleen geschikt voor Hybrid.
Het systeem is stabiel, maar wel erg gesloten... Ik heb gekeken naar OpenQuatt maar helaas is deze nu alleen geschikt voor Hybrid.
Als je dat aan hebt in de app, zou hij alleen direct moeten gaan verwarmen als het tarief op dat moment laag is, anders niet.Caspervetje schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:16:
Ik ben over op All-Electric, en ik ben wat teleurgesteld in de mate waarin rekening wordt gehouden met dynamische tarieven.
Verder heb ik het toegestane window danig verkleint: basically mijn PV window.
Quatt houdt zich hier netjes aan.
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Caspervetje schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:16:
Ik ben over op All-Electric, en ik ben wat teleurgesteld in de mate waarin rekening wordt gehouden met dynamische tarieven. Na het douchen gaat direct de Heat Battery verwarmen, wat ik liefst zelf zou kunnen schedulen. Ditzelfde gebeurt met de legionellarun, gebeurt gewoon.
Het systeem is stabiel, maar wel erg gesloten... Ik heb gekeken naar OpenQuatt maar helaas is deze nu alleen geschikt voor Hybrid.
/f/image/AESSAHRNLZA1zoOdohoXZJ4j.png?f=fotoalbum_large)
Daarom staat hier mijn nachtvenster zo ingesteld. Kan hij op een beter moment opwarmen, goedkopere stroom en warmere buitenlucht en dus efficiënter.
In de avond kan hij wel opwarmen, maar dat is prima want als iemand gaat douchen of in bad gaat in de avond is het wel fijn dat hij in de ochtend wel weer warm is. Dit gebeurd dan niet heel vaak.
Maar dit hadden ze ook gewoon slim kunnen maken. (Zoals geadverteerd)
Dat werkt hier dus ook nietBrent schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:18:
[...]
Als je dat aan hebt in de app, zou hij alleen direct moeten gaan verwarmen als het tarief op dat moment laag is, anders niet.
...
[ Voor 10% gewijzigd door Psycho_Mantis op 30-09-2026 10:24 ]
Dus hij laadt buiten dat window? En je hebt de app wijsgemaakt dat je een dynamisch tarief hebt?Psycho_Mantis schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:22:
[...]
[Afbeelding]
Daarom staat hier mijn nachtvenster zo ingesteld. Kan hij op een beter moment opwarmen, goedkopere stroom en warmere buitenlucht en dus efficiënter.
In de avond kan hij wel opwarmen, maar dat is prima want als iemand gaat douchen of in bad gaat in de avond is het wel fijn dat hij in de ochtend wel weer warm is. Dit gebeurd dan niet heel vaak.
Maar dit hadden ze ook gewoon slim kunnen maken. (Zoals geadverteerd)
[...]
Dat werkt hier dus ook niet
Zoja, dan moet je even aan de bel trekken bij Quatt. Hier werkt het prima, na een tip van iemand hier.
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Zo moet hij staan toch?Brent schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:37:
[...]
Dus hij laadt buiten dat window? En je hebt de app wijsgemaakt dat je een dynamisch tarief hebt?
Zoja, dan moet je even aan de bel trekken bij Quatt. Hier werkt het prima, na een tip van iemand hier.
/f/image/DpKHXB929oWn4c1th2RhbCeM.png?f=fotoalbum_large)
Gas heb ik niet, maar staat dus met een vasttarief.
Ja, dat moet werken. Even Quatt mailen.Psycho_Mantis schreef op woensdag 30 september 2026 @ 12:30:
[...]
Zo moet hij staan toch?
[Afbeelding]
Gas heb ik niet, maar staat dus met een vasttarief.
Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos
Even een vraagje voor de mensen die hun CV verwijderd hebben, SWW via een WPB regelen en als backup een doorstroomverwarmer gebruiken. (Ik heb al wel wat post gevonden maar niet direct antwoord op mijn specifieke situatie).
Ik heb een DUO en 10m3 gas verbruik afgelopen jaar door de Quatt. Mijn CV is inmiddels gelimiteerd op 55 graden.
Nu ga ik zelf een WPB plaatsen en wil uiteindelijk de CV verwijderen. Kan ik de econo g2 (hier voorbij gekomen) doorstroomverwarmer parallel plaatsen boven de bypass, dus eigenlijk dezelfde leidingen gebruiken als waar de CV op zit? Of moet ie op een andere plek komen? En welke zaken moet ik nog meer rekening mee houden? Kan ik hem ook "smart" aan schakelen op basis van bepaalde voorwaarden als de watertemperatuur onder de 18 graden is? Ik zie de doorstroomverwarmer alleen als bij/opstart verwarming en dus niet om de werking van de CV te vervangen. Ik heb namelijk in nood gevallen ook een airco in de woonkamer die ik kan gebruiken om te verwarmen. Moet de doorstroomverwarmer op een eigen 1-fase groep komen of kan deze op een gedeelde groep, uiteraard rekening houden met de max belasting van die groep. Of direct op 3-fase aansluiten? En zijn er nog andere veiligheid mechanismen die ik moet nemen?
Alle tips zijn welkom.
Ik heb een DUO en 10m3 gas verbruik afgelopen jaar door de Quatt. Mijn CV is inmiddels gelimiteerd op 55 graden.
Nu ga ik zelf een WPB plaatsen en wil uiteindelijk de CV verwijderen. Kan ik de econo g2 (hier voorbij gekomen) doorstroomverwarmer parallel plaatsen boven de bypass, dus eigenlijk dezelfde leidingen gebruiken als waar de CV op zit? Of moet ie op een andere plek komen? En welke zaken moet ik nog meer rekening mee houden? Kan ik hem ook "smart" aan schakelen op basis van bepaalde voorwaarden als de watertemperatuur onder de 18 graden is? Ik zie de doorstroomverwarmer alleen als bij/opstart verwarming en dus niet om de werking van de CV te vervangen. Ik heb namelijk in nood gevallen ook een airco in de woonkamer die ik kan gebruiken om te verwarmen. Moet de doorstroomverwarmer op een eigen 1-fase groep komen of kan deze op een gedeelde groep, uiteraard rekening houden met de max belasting van die groep. Of direct op 3-fase aansluiten? En zijn er nog andere veiligheid mechanismen die ik moet nemen?
Alle tips zijn welkom.
[ Voor 12% gewijzigd door CPM op 02-10-2026 15:50 ]
Hier tekenen aub ......
de bypass is alleen van toepassing wanneer de extra warmtebron een pomp heeft (net als huidige CV ketel)CPM schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 15:47:
Even een vraagje voor de mensen die hun CV verwijderd hebben, SWW via een WPB regelen en als backup een doorstroomverwarmer gebruiken. (Ik heb al wel wat post gevonden maar niet direct antwoord op mijn specifieke situatie).
Ik heb een DUO en 10m3 gas verbruik afgelopen jaar door de Quatt. Mijn CV is inmiddels gelimiteerd op 55 graden.
Nu ga ik zelf een WPB plaatsen en wil uiteindelijk de CV verwijderen. Kan ik de econo g2 (hier voorbij gekomen) doorstroomverwarmer parallel plaatsen boven de bypass, dus eigenlijk dezelfde leidingen gebruiken als waar de CV op zit? Of moet ie op een andere plek komen? En welke zaken moet ik nog meer rekening mee houden? Kan ik hem ook "smart" aan schakelen op basis van bepaalde voorwaarden als de watertemperatuur onder de 18 graden is? Ik zie de doorstroomverwarmer alleen als bij/opstart verwarming en dus niet om de werking van de CV te vervangen. Ik heb namelijk in nood gevallen ook een airco in de woonkamer die ik kan gebruiken om te verwarmen. Moet de doorstroomverwarmer op een eigen 1-fase groep komen of kan deze op een gedeelde groep, uiteraard rekening houden met de max belasting van die groep. Of direct op 3-fase aansluiten? En zijn er nog andere veiligheid mechanismen die ik moet nemen?
Alle tips zijn welkom.
in geval van een doorstroomverwarmer (als econo g2, of alternatieven als bij mezelf of @jj85 ) komt die in plaats van de bypass. andere plek hoeft niet per se, aansluiting zal net wat veranderen. doorstroomverwarmer moet in principe wel op het aan/uit contact aan rechterzijde van CIC (of R1 linkerzijde van OpenQuatt module
die van mij zit vast op 3-fase aangesloten, @jj85 zit als 1 fase op een stekker als ik me niet vergis
Extra veiligheidsmechanisme: ik heb nog een maximaal thermostaat erop zit als extra temperatuursbeveiliging
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (5.4kWh)
@Toby-Wan dus dan moet het leidingwerk dat Quatt heeft gemaakt (de bypass) aanpassen en de aanvoer en retour afdoppen van de leidingen die de ketel in gaan. Of het compleet netjes maken en de "oude" verbindingen vervangen door iets compleet nieuw.
Die temperatuur veiligheid is wel een goede. Ik wilde eerste ook sturen op flow rate van de quatt, bijv. Boven 600l/u mag ie pas activeren, maar ik heb geen smart stekker van 3-fase.
Dus een temperatuur begrenzing is het best dan.
Die temperatuur veiligheid is wel een goede. Ik wilde eerste ook sturen op flow rate van de quatt, bijv. Boven 600l/u mag ie pas activeren, maar ik heb geen smart stekker van 3-fase.
[ Voor 10% gewijzigd door CPM op 02-10-2026 17:04 ]
Hier tekenen aub ......
Let wel op dat bij de OpenQuatt oplossing de bypass alleen aangestuurd moet worden via het relais en zeker niet de voeding door de relais moet lopen!Toby-Wan schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 16:14:
[...]
de bypass is alleen van toepassing wanneer de extra warmtebron een pomp heeft (net als huidige CV ketel)
in geval van een doorstroomverwarmer (als econo g2, of alternatieven als bij mezelf of @jj85 ) komt die in plaats van de bypass. andere plek hoeft niet per se, aansluiting zal net wat veranderen. doorstroomverwarmer moet in principe wel op het aan/uit contact aan rechterzijde van CIC (of R1 linkerzijde van OpenQuatt module)
die van mij zit vast op 3-fase aangesloten, @jj85 zit als 1 fase op een stekker als ik me niet vergis
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
In geval van een Quatt installatie is de "bypass" een terugslagklep onder de cv-ketel. Maar je hebt volledig gelijk over de aansturing van de doorstroomverwarmer (in mijn geval gaat het om 24V stuurspanning)leejoow schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 17:07:
[...]
Let wel op dat bij de OpenQuatt oplossing de bypass alleen aangestuurd moet worden via het relais en zeker niet de voeding door de relais moet lopen!
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (5.4kWh)
Hoi, je zegt terloops "Nog afgezien van de 79hz compressor frequentie wat wel een toon van 316hz geeft maar dat gelukkig zelf wat kunnen verbeteren met afstand van achterkant tot leidingen."bite schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:13:
Ik had 2 december’24 een storing mbt aardlek en kwamen ze 13 januari’25 voor het eerst voor langs om de circulatiepomp te vervangen.
In september heeft een monteur gevonden waar het aan lag. Eerder had ik wel aangegeven dat die was verplaatst en misschien daarmee te maken had en dat bleek uiteindelijk ook. Wel een gedoe met bewijs aanleveren en geduld hebben. Er zullen wel vaak gebruikers fouten voorkomen zoals iemand met een andere belastende verbruiker op de zelfde groep waar de monteur over vertelde. Maar enorm frustrerend toen al allemaal. Nog afgezien van de 79hz compressor frequentie wat wel een toon van 316hz geeft maar dat gelukkig zelf wat kunnen verbeteren met afstand van achterkant tot leidingen.
Overigens met een gedeelde groep kunnen er wel andere apparaten zijn die al wat een lekstroom geven en een oudere aardlekschakelaar wordt gevoeliger. Dus handig als je dat kan uitsluiten, ook voor aantonen van je storing.
Hier kon bijvoorbeeld ook het met homewizard uitschakelen/inschakelen van de vaatwasser de aardlek triggeren en stekker van de kookplaat verwijderen en terugdoen soms idem. Op een gegeven moment heb ik dat sowieso dat allemaal laten vervangen in de groepenkast maar probleem met de Quatt bleef bij vochtig weer voorkomen en soms wel, soms niet. Soms dagenlang en dan wel goed werken als er iemand langskwam.. dus toen ben ik ook video’s gaan maken icm testen op een andere groep. Gelukkig hebben bij jou de monteurs wel het probleem kunnen zien.
Ik heb enorm last van de 316 Hz trilling en ben benieuwd wat je precies gedaan hebt om die trilling te verminderen.
Zonder reclame te maken, maar met OpenQuatt kun je frequenties skippen. Simpelweg door aan te geven dat hij bijv een range van 75-85Hz moet overslaan in de aansturing van de warmtepomp. Doe er je voordeel mee als je er enorm veel last van hebt.DiGiDoG schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 23:12:
[...]
Hoi, je zegt terloops "Nog afgezien van de 79hz compressor frequentie wat wel een toon van 316hz geeft maar dat gelukkig zelf wat kunnen verbeteren met afstand van achterkant tot leidingen."
Ik heb enorm last van de 316 Hz trilling en ben benieuwd wat je precies gedaan hebt om die trilling te verminderen.
OpenQuatt: zelf je Quatt warmtepomp aansturen
Rubber ringetjes tussen een paar schroeven geplaatst, dan komt het probleem minder snel voor maar wil nog eens wat anders proberen. Mijn theorie is rijpvorming op de koelleiding, ontdooit bij een defrost en bevriest vervolgens weer wat in de isolatie mogelijk contact maakt met de behuizing. Misschien simpelweg een stukje isolatie verwijderen of antidreun materiaal plakken.DiGiDoG schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 23:12:
[...]
Hoi, je zegt terloops "Nog afgezien van de 79hz compressor frequentie wat wel een toon van 316hz geeft maar dat gelukkig zelf wat kunnen verbeteren met afstand van achterkant tot leidingen."
Ik heb enorm last van de 316 Hz trilling en ben benieuwd wat je precies gedaan hebt om die trilling te verminderen.
Bij Quatt willen ze ook wel werken aan een softwarematige oplossing (weet ik ivm beta testen) maar is wat onduidelijk hoeveel er hinder van hebben en ze willen niet het een oplossen en vervolgens een ander probleem creëren qua resonanties of anderzijds. Ik dacht met het komende stookseizoen is daar misschien meer over te zeggen en een evt oplossing te testen.
De openquatt kan inderdaad ook een mooie oplossing zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door bite op 05-10-2026 16:42 ]
Ik vind het een mooi project, zeker. EN als ik 100% zeker wist dat ik de komende 10 in het huidige huis zou blijven wonen zou dit zeker een optie zijn. Initieel wil ik het leed verzachten met wat anderen al proefondervindelijk gevonden hebben. Maar ik zal je eerlijk zeggen dat het me zeer aanspreekt. Eerst maar 'es de kast openschroeven en rondkijkenjj85 schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 23:47:
[...]
Zonder reclame te maken, maar met OpenQuatt kun je frequenties skippen. Simpelweg door aan te geven dat hij bijv een range van 75-85Hz moet overslaan in de aansturing van de warmtepomp. Doe er je voordeel mee als je er enorm veel last van hebt.
OpenQuatt: zelf je Quatt warmtepomp aansturen
Bedankt voor je antwoord, je post was van begin dit jaar :-)bite schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 16:40:
[...]
Rubber ringetjes tussen een paar schroeven geplaatst, dan komt het probleem minder snel voor maar wil nog eens wat anders proberen. Mijn theorie is rijpvorming op de koelleiding, ontdooit bij een defrost en bevriest vervolgens weer wat in de isolatie mogelijk contact maakt met de behuizing. Misschien simpelweg een stukje isolatie verwijderen of antidreun materiaal plakken.
Bij Quatt willen ze ook wel werken aan een softwarematige oplossing (weet ik ivm beta testen) maar is wat onduidelijk hoeveel er hinder van hebben en ze willen niet het een oplossen en vervolgens een ander probleem creëren qua resonanties of anderzijds. Ik dacht met het komende stookseizoen is daar misschien meer over te zeggen en een evt oplossing te testen.
De openquatt kan inderdaad ook een mooie oplossing zijn.
Ik ga as weekend maar 'es wat knutselen; de rubber ringetjes heb je willekeurig bij behuizing geplaatst of rond de compressor?
Ik heb afgelopen weekend de thermostaat op 25 graden gezet (CV kant uitgezet) om de WP beetje te laten werken en zodra die boven 1 kW kwam, laten we zeggen 1,17 kW, begon de 316 Hz flink duidelijk te worden. Dat dus bij warm weer (geen bevriezing oid) en met achtergrondgeluid; laat staan als dit 's nachts bij 0 - 3 graden gebeurt ... zoals afgelopen winters.
Opmerkelijk dat je er nu al last van hebt; hoewel alles wordt gemaakt met bepaalde toleranties qua maatvoering dus dat kan het verschil maken.DiGiDoG schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 21:50:
[...]
Bedankt voor je antwoord, je post was van begin dit jaar :-)
Ik ga as weekend maar 'es wat knutselen; de rubber ringetjes heb je willekeurig bij behuizing geplaatst of rond de compressor?
Ik heb afgelopen weekend de thermostaat op 25 graden gezet (CV kant uitgezet) om de WP beetje te laten werken en zodra die boven 1 kW kwam, laten we zeggen 1,17 kW, begon de 316 Hz flink duidelijk te worden. Dat dus bij warm weer (geen bevriezing oid) en met achtergrondgeluid; laat staan als dit 's nachts bij 0 - 3 graden gebeurt ... zoals afgelopen winters.
Op de foto gemarkeerd waar ik die heb geplaatst maar is dus nog niet volledig opgelost.
[ Voor 4% gewijzigd door bite op 06-10-2026 01:43 ]
En als je de ODU dan toch open hebt zou je nog kunnen overwegen om gelijk wat kabelhulsjes om de voedingskabels van de Quatt te doen. Quatt doet zelf namelijk niet aan kabelhulzen.bite schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 01:40:
[...]
Opmerkelijk dat je er nu al last van hebt; hoewel alles wordt gemaakt met bepaalde toleranties qua maatvoering dus dat kan het verschil maken.
Op de foto gemarkeerd waar ik die heb geplaatst maar is dus nog niet volledig opgelost.
[Afbeelding]
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Komende dinsdag worden bij mij de Quatt All-Electric met enkele buitenunit én 3 Quatt Chills (met 5 aansluitpunten) geïnstalleerd. Ze denken dat in één dag te kunnen doen, ik ben heel benieuwd en enigszins sceptisch...
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten tijdens de installatie?
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten tijdens de installatie?
Toevallig iemand die recent nog nieuwe frontpanelen heeft ontvangen voor de Quatt v1 / v1.5? Ik heb in maart een ticket aangemaakt, 3 weken terug bericht gehad dat ze 3 oktober geleverd zouden worden. Daarna niks meer gehoord en afgelopen zaterdag niks gezien...
Ik heb vorig jaar juli de melding gemaakt, aangegeven dat ik het zelf wilde vervangen, niets meer van gehoord, toen stonden ze eind oktober opeens op de stoep met twee man en hebben ze het vervangen...RickvdT schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 09:23:
Toevallig iemand die recent nog nieuwe frontpanelen heeft ontvangen voor de Quatt v1 / v1.5? Ik heb in maart een ticket aangemaakt, 3 weken terug bericht gehad dat ze 3 oktober geleverd zouden worden. Daarna niks meer gehoord en afgelopen zaterdag niks gezien...
Als alle ingeplande monteurs komen opdagen wel.Knul schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 08:38:
Komende dinsdag worden bij mij de Quatt All-Electric met enkele buitenunit én 3 Quatt Chills (met 5 aansluitpunten) geïnstalleerd. Ze denken dat in één dag te kunnen doen, ik ben heel benieuwd en enigszins sceptisch...
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten tijdens de installatie?
Hier kwamen er 3 van de 4 opdagen. Dus was net niet gelukt om alle chill aansluitingen te maken.
De chill aansluitingen maken ze terwijl ze wachten op firmware updates van de all-electric installatie.
Goed dat je het zegt, wordt voor vier man koffie en koek inslaan dus... Fijn om te horen dat het wel mogelijk is in een dag.Psycho_Mantis schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 09:54:
[...]
Als alle ingeplande monteurs komen opdagen wel.
Hier kwamen er 3 van de 4 opdagen. Dus was net niet gelukt om alle chill aansluitingen te maken.
De chill aansluitingen maken ze terwijl ze wachten op firmware updates van de all-electric installatie.
Bij mij moesten ze niks hebben, dus zou wel koeken kopen die je zelf ook lekker vindt.Knul schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 09:57:
[...]
Goed dat je het zegt, wordt voor vier man koffie en koek inslaan dus... Fijn om te horen dat het wel mogelijk is in een dag.
Hier komen ze eind oktober Hybrid Duo installeren. Valt mij niet tegen hoe snel ze kunnen. Lees dan ook graag mee met de vraag (en antwoorden op) @Knul
Zoals reeds gezegd, als iedereen komt opdagen zou het kunnen lukken. Bij mij waren de twee monteurs die zouden komen er wel en hebben ze een enkele hybrid niet eens in 1 dag aan kunnen sluiten.Knul schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 08:38:
Komende dinsdag worden bij mij de Quatt All-Electric met enkele buitenunit én 3 Quatt Chills (met 5 aansluitpunten) geïnstalleerd. Ze denken dat in één dag te kunnen doen, ik ben heel benieuwd en enigszins sceptisch...
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten tijdens de installatie?
Het is ook nog afhankelijk wie er komt dus.
Het blijft toch af en toe bijzonder wat de trigger is van het laden. Ik hoor zojuist nu de Heatcharger aan springen om mijn water te verwarmen op het duurste moment van de dag. Er is geen warm water gebruik geweest dus dat kan het niet zijn.
Het zou fijn zijn als er een keer een schema of iets dergelijks kan komen hoe je het gedrag van de charger wat aan kan gaan passen, want dit moet en kan echt veel slimmer.
Toevoeging: Het lijkt erop dat de legionella run gestart is want hij gaat richting de 60 graden.
Het zou fijn zijn als er een keer een schema of iets dergelijks kan komen hoe je het gedrag van de charger wat aan kan gaan passen, want dit moet en kan echt veel slimmer.
Toevoeging: Het lijkt erop dat de legionella run gestart is want hij gaat richting de 60 graden.
[ Voor 10% gewijzigd door BertBertjes op 07-10-2026 19:17 ]
Gisteren zeer goed en snel geholpen door de Quatt helpdesk. Dank aan Robbin!
Na maanden sukkelen, na vervangen van de Valliant cv-ketel uit 1998 door een moderne versie, met de Quatt duo - hybrid installatie van mijn zoon eindelijk opgelost. De OpenTherm connectie tussen CIC en ketel is opgegeven (Het nieuwe Vaillant OT-dialect wordt niet ondersteund). Er wordt nu met aan/uit aangestuurd vanuit de CIC. Ik had een OTGW printje gehangen tussen CIC en ketel (aka boiler) om de opentherm problemen te debuggen. (Er was geen installateur die er zijn vingers aan wou branden). Het bleek dat aan/uit relais in de CIC gewoon al meeschakelde. Daardoor konden we de ketel zelf meteen werkend krijgen. Super blij !
Na maanden sukkelen, na vervangen van de Valliant cv-ketel uit 1998 door een moderne versie, met de Quatt duo - hybrid installatie van mijn zoon eindelijk opgelost. De OpenTherm connectie tussen CIC en ketel is opgegeven (Het nieuwe Vaillant OT-dialect wordt niet ondersteund). Er wordt nu met aan/uit aangestuurd vanuit de CIC. Ik had een OTGW printje gehangen tussen CIC en ketel (aka boiler) om de opentherm problemen te debuggen. (Er was geen installateur die er zijn vingers aan wou branden). Het bleek dat aan/uit relais in de CIC gewoon al meeschakelde. Daardoor konden we de ketel zelf meteen werkend krijgen. Super blij !
200m2 half vrijstaande woning met 12 radiatoren. Intergas HRE met TADO thermostaat en Quatt mono hybrid op plat houten dak naast de buren.
Ik heb een probleem met de CiC sinds overstap van ziggo naar KPN. Deze lijkt op geen mogelijkheid mijn netwerk te herkennen.
Als ik op de plek van mijn CiC een speedtestje doe kom ik ruim over de 100mbit/sec heen en geeft goede stabiliteit en bereik.
CiC is zelfs al vervangen bij een service bezoek recent van Quatt. Toen deed dit allemaal het weer even, maar na een weekje verliest deze connectiviteit en krijg ik deze dus niet meer aan de praat.
meer mensen die ervaring hier mee hebben en een oplossing? Heb al een 2,4ghz extra netwerk opgezet, maar zonder succes.
Als ik op de plek van mijn CiC een speedtestje doe kom ik ruim over de 100mbit/sec heen en geeft goede stabiliteit en bereik.
CiC is zelfs al vervangen bij een service bezoek recent van Quatt. Toen deed dit allemaal het weer even, maar na een weekje verliest deze connectiviteit en krijg ik deze dus niet meer aan de praat.
meer mensen die ervaring hier mee hebben en een oplossing? Heb al een 2,4ghz extra netwerk opgezet, maar zonder succes.
Wifi kanaal al eens gewijzigd? Wifi naam zonder spaties en vreemde karakters?dikkiedik schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 15:53:
Ik heb een probleem met de CiC sinds overstap van ziggo naar KPN. Deze lijkt op geen mogelijkheid mijn netwerk te herkennen.
Als ik op de plek van mijn CiC een speedtestje doe kom ik ruim over de 100mbit/sec heen en geeft goede stabiliteit en bereik.
CiC is zelfs al vervangen bij een service bezoek recent van Quatt. Toen deed dit allemaal het weer even, maar na een weekje verliest deze connectiviteit en krijg ik deze dus niet meer aan de praat.
meer mensen die ervaring hier mee hebben en een oplossing? Heb al een 2,4ghz extra netwerk opgezet, maar zonder succes.
Geen LAN poort in de buurt om de CIC bekabeld aan te sluiten?
helaas geen LAN in de buurt. Dan zou ik er een superwifi punt los voor moeten kopen om alleen de CiC te bedraden. Verder is de internet snelheid op zolder meer dan voldoende.Razer schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 15:56:
[...]
Wifi kanaal al eens gewijzigd? Wifi naam zonder spaties en vreemde karakters?
Geen LAN poort in de buurt om de CIC bekabeld aan te sluiten?
geen vreemde tekens of karakters in de naam. Enkel letters.
zijn er specifieke channels waar de cic niet mee overweg zou kunnen?
dikkiedik schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 20:32:
[...]
helaas geen LAN in de buurt. Dan zou ik er een superwifi punt los voor moeten kopen om alleen de CiC te bedraden. Verder is de internet snelheid op zolder meer dan voldoende.
geen vreemde tekens of karakters in de naam. Enkel letters.
zijn er specifieke channels waar de cic niet mee overweg zou kunnen?
Dit kon ik in de Quatt support portal vinden.
2.4 ghz.dikkiedik schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 20:32:
[...]
helaas geen LAN in de buurt. Dan zou ik er een superwifi punt los voor moeten kopen om alleen de CiC te bedraden. Verder is de internet snelheid op zolder meer dan voldoende.
geen vreemde tekens of karakters in de naam. Enkel letters.
zijn er specifieke channels waar de cic niet mee overweg zou kunnen?
ik heb nu een extra 2,4ghz kanaal aangezet. channel 8.
Nogsteeds geen verbinding mogelijk. Verbaas me over de matige wifi antenne in de CiC dan. Toch maar aan een extra wifi punt dan.
Nogsteeds geen verbinding mogelijk. Verbaas me over de matige wifi antenne in de CiC dan. Toch maar aan een extra wifi punt dan.
Ik ben benieuwd of meer Quatt Duo 1.5 bezitters dit opmerken met de meest recente firmware.
Vroeger schakelde de tweede unit er bij mij vrij snel bij (al rond de 1000w elektrisch vermogen).
Tegenwoordig zie ik dat de eerste unit eerst helemaal doorklimt naar z'n maximale modulatiebereik (tot ca. 1,5 kW) voordat unit 2 pas aan gaat.
Herkenbaar?
Het enige wat ik recent heb laten aanpassen door Quatt is het maximale vermogen (8650w naar 7000w laten zetten).
Dat zou goed de reden kunnen zijn van dit andere gedrag natuurlijk. Maar dat de cic dan 1 unit vrij fors laat draaien op 1200watt input?
Vroeger schakelde de tweede unit er bij mij vrij snel bij (al rond de 1000w elektrisch vermogen).
Tegenwoordig zie ik dat de eerste unit eerst helemaal doorklimt naar z'n maximale modulatiebereik (tot ca. 1,5 kW) voordat unit 2 pas aan gaat.
Herkenbaar?
Het enige wat ik recent heb laten aanpassen door Quatt is het maximale vermogen (8650w naar 7000w laten zetten).
Dat zou goed de reden kunnen zijn van dit andere gedrag natuurlijk. Maar dat de cic dan 1 unit vrij fors laat draaien op 1200watt input?
[ Voor 14% gewijzigd door Frozen-Bullet op 11-10-2026 09:04 ]
@Frozen-Bullet Even spiegelen aan de regeling in OpenQuatt (die in de basis vergelijkbaar werkt aan de CiC wat dit betreft0. Ik heb gevraagd om bij de huidige buitentemperatuur te kijken wat het OpenQuatt model nu zou doen. Hierin kijkt de regeling naar de efficiëntie (COP) van 1 unit op ho0g vermogen vs 2 units op lager vermogen.
/f/image/rPRjXuDWEL0Vjg5N9uE1P03W.png?f=fotoalbum_large)
Maar dit soort keuzes hangt dus heel erg af van de omstandigheden, waarin buitentemperatuur en watertemperatuur een belangrijke rol leveren.
/f/image/rPRjXuDWEL0Vjg5N9uE1P03W.png?f=fotoalbum_large)
Maar dit soort keuzes hangt dus heel erg af van de omstandigheden, waarin buitentemperatuur en watertemperatuur een belangrijke rol leveren.
Ah, Dankje. Leuk zo’n vergelijkingjj85 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:14:
@Frozen-Bullet Even spiegelen aan de regeling in OpenQuatt (die in de basis vergelijkbaar werkt aan de CiC wat dit betreft0. Ik heb gevraagd om bij de huidige buitentemperatuur te kijken wat het OpenQuatt model nu zou doen. Hierin kijkt de regeling naar de efficiëntie (COP) van 1 unit op ho0g vermogen vs 2 units op lager vermogen.
[Afbeelding]
Maar dit soort keuzes hangt dus heel erg af van de omstandigheden, waarin buitentemperatuur en watertemperatuur een belangrijke rol leveren.
Voor het beeld:
2.00-3.00: 650w input, 3800w warmte, COP 5,9, +/- 27 graden. Buitentemp volgens sensor 8.7-8.8
5.00-6.00: 1000w input, 5200w warmte, COP 5,1, +/- 30 graden. Buitentemp volgens sensor 8.3-8.8
7:00-8:00u: 1200w input, 5500w warmte, COP 4.6-4.7, +/- 31-32 graden. Buitentemp 8.2
Tussen 01:00 en 7:00 gevraagde temp thermostaat 20.0, kamertemperatuur 19.6.
[ Voor 3% gewijzigd door Frozen-Bullet op 11-10-2026 10:34 ]
@Frozen-Bullet ik kan je er nog niet mee helpen. Hier draait één unit op 350w @30Hz met watertemp rond de 27 graden en 2.3 graden Delta.
Hier tekenen aub ......
Zet 5G eens uit op je router en kijk of het dan wel werkt.dikkiedik schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 23:45:
ik heb nu een extra 2,4ghz kanaal aangezet. channel 8.
Nogsteeds geen verbinding mogelijk. Verbaas me over de matige wifi antenne in de CiC dan. Toch maar aan een extra wifi punt dan.
ik merk dat zolang de Chill op standby staat ( - uit - omdat hij de temperatuur heeft bereikt ) de Quatt WP wel de watertemperatuur op circa 25Gr. C houd en daarbij circa 300W verbruikt, dus zeker als je nu de Chill al verwarming voor het najaar gebruikt terwijl de Quatt eigenlijk nog uit staat je de Chill dus dan beter zelf echt uit gaat zetten. Een timer in de app zou dan wel handig zijn.
Heeft iemand hier meer dat de druk in het systeem soms ineens een stuk lager is? Ik let er niet elke dag op, maar vandaag viel het me op dat de druk toen alles uit stond 1,25 bar. In mei is het systeem ook al eens helemaal leeg gelopen, toen op 1,8 bar gezet. Ik vermoed de antivriesklep, enig idee hoe ik dat kan testen?
Gewoon quatt bellen en zeggen dat je systeem kuren heeft met de druk en dat je verwacht dat het de antivriesklep is. Dan komen ze denk ik wel ff Langss020506 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 08:53:
Heeft iemand hier meer dat de druk in het systeem soms ineens een stuk lager is? Ik let er niet elke dag op, maar vandaag viel het me op dat de druk toen alles uit stond 1,25 bar. In mei is het systeem ook al eens helemaal leeg gelopen, toen op 1,8 bar gezet. Ik vermoed de antivriesklep, enig idee hoe ik dat kan testen?
In mei heb ik gemaild, maar werd ik een beetje afgescheept met dat ik het in de gaten moet houden. Ik zal ze eens bellen, misschien dat dit meer effect heeft.0xygen500 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:26:
[...]
Gewoon quatt bellen en zeggen dat je systeem kuren heeft met de druk en dat je verwacht dat het de antivriesklep is. Dan komen ze denk ik wel ff Langs
Gaat het heel geleidelijk bij jou?s020506 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:40:
[...]
In mei heb ik gemaild, maar werd ik een beetje afgescheept met dat ik het in de gaten moet houden. Ik zal ze eens bellen, misschien dat dit meer effect heeft.
Hier loopt de druk heel geleidelijk terug. 1 bar in 'n maand of 2 tijd.
Ben met Quatt aan 't communiceren en moest wat dingen in de gaten houden. Tot nu toe nog geen oplossing.
Zie nergens lekkage sporen maar kan ook niet met 100% zekerheid zeggen dat 't aan de Quatt ligt.
Vrijstaand huis 180m2 van 1923 midden Nederland. Isolatie beneden goed bovenverdieping redelijk. Quatt Duo icm Honeywel T6R sinds 01/2024 Remeha Calanta Ace Matic 40c - 16x Jinkosolar 430 met Enphase micro omvormers. Anker Solix Max AC 7kWh accu
Nee, in een kwestie van uren tijd loopt het terug. Maar daarna blijft het weer lang stabiel. Niet echt een pijl op te trekken. En ik kan ook niet 100% de Quatt de schuld geven. Alleen dat er meer mensen zijn geweest met dit probleem. Ik ga het in de gaten houden en hopen dat het niet regent zodat het water op het dak wel uit de Quatt moet komen. Of niet, en moet ik binnen op zoek naar een lek.Erveetwee schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:31:
[...]
Gaat het heel geleidelijk bij jou?
Hier loopt de druk heel geleidelijk terug. 1 bar in 'n maand of 2 tijd.
Ben met Quatt aan 't communiceren en moest wat dingen in de gaten houden. Tot nu toe nog geen oplossing.
Zie nergens lekkage sporen maar kan ook niet met 100% zekerheid zeggen dat 't aan de Quatt ligt.
Heb je nog een CV-ketel en/of een expansievat in de loop? Zo ja, kijk het expansievat dan even goed na. Als die lekt heb je dezelfde verschijnselen.s020506 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:01:
[...]
Nee, in een kwestie van uren tijd loopt het terug. Maar daarna blijft het weer lang stabiel. Niet echt een pijl op te trekken. En ik kan ook niet 100% de Quatt de schuld geven. Alleen dat er meer mensen zijn geweest met dit probleem. Ik ga het in de gaten houden en hopen dat het niet regent zodat het water op het dak wel uit de Quatt moet komen. Of niet, en moet ik binnen op zoek naar een lek.
Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model Y Juniper LR RWD FSD | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | HA | evcc
Dit kan het zijn, maar wat ik van de monteur van Quatt begreep is dat zij best vaak zien dat de quatt lekt bij de antivriesbalblas schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:30:
[...]
Heb je nog een CV-ketel en/of een expansievat in de loop? Zo ja, kijk het expansievat dan even goed na. Als die lekt heb je dezelfde verschijnselen.
Zeker bij de eerste versies, V1, waar die buiten de ODU zit.0xygen500 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:39:
[...]
Dit kan het zijn, maar wat ik van de monteur van Quatt begreep is dat zij best vaak zien dat de quatt lekt bij de antivries
Hier loopt de druk over de tijd geleidelijk af. Vul hem tot 1.8 bar en langzaam zakt ie dan naar 1.4.s020506 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 08:53:
Heeft iemand hier meer dat de druk in het systeem soms ineens een stuk lager is? Ik let er niet elke dag op, maar vandaag viel het me op dat de druk toen alles uit stond 1,25 bar. In mei is het systeem ook al eens helemaal leeg gelopen, toen op 1,8 bar gezet. Ik vermoed de antivriesklep, enig idee hoe ik dat kan testen?
Nergens lekkage, geen overstort actief. Gevoeld bij bij de vorstklep op verschillende momenten, maar geen drupje water. Het is echter wel sinds de installatie van de Quatt.
Hier tekenen aub ......
Overstortventiel van de CVketel zelf?
Als die elke zoveel seconde drupt, dan neemt de systeemdruk ook af.
Of bijv als hij SWW maakt.
Als die elke zoveel seconde drupt, dan neemt de systeemdruk ook af.
Of bijv als hij SWW maakt.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Enige reden dat het nu nat is rond de cv ketel is, is omdat ik bij het vullen van het systeem iets te enthousiast was met opdraaien van de kraan om de slang te vullen voordat ik deze aansloot. Dat was een mooi fonteintje 
Rond de cv ketel is het altijd droog. Drukvat klinkt boven dof, onder hol. Dus ik ga er van uit dat die ook nog in orde is.
Rond de cv ketel is het altijd droog. Drukvat klinkt boven dof, onder hol. Dus ik ga er van uit dat die ook nog in orde is.
Bedenk ook dat als je cv ketel op zolder staat en de Quatt op de grond dat zomaar een meter of 6 is, dat is 0,6 bar extra bij de Quatt. Bij mij scheelt het maar 1 verdieping, een meter of 3.CPM schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 13:12:
[...]
Hier loopt de druk over de tijd geleidelijk af. Vul hem tot 1.8 bar en langzaam zakt ie dan naar 1.4.
Nergens lekkage, geen overstort actief. Gevoeld bij bij de vorstklep op verschillende momenten, maar geen drupje water. Het is echter wel sinds de installatie van de Quatt.
[ Voor 45% gewijzigd door s020506 op 12-10-2026 13:47 ]
Vanochtend 2 monteurs over de vloer.CPM schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 13:12:
[...]
Hier loopt de druk over de tijd geleidelijk af. Vul hem tot 1.8 bar en langzaam zakt ie dan naar 1.4.
Nergens lekkage, geen overstort actief. Gevoeld bij bij de vorstklep op verschillende momenten, maar geen drupje water. Het is echter wel sinds de installatie van de Quatt.
Ook lekkage, soms zat er een dag of 3 a 4 tussen 0.5 bar druk, dus lastig te zien.
Sinds paar dagen wel veel meer; en sinds gisteren liep die gewoon gelijk leeg.
Gedouched met de CV vul kraan open haha.
Netjes gerepareerd. De oude vorstklep is vervangen voor een nieuwe.
Mijn SWW blijf gewoon werken als er geen druk is in het CV circuit.
Hier tekenen aub ......
Ja - dit kan best lang goed gaan hoor. Mijn meter stond ook nagenoeg op NUL met nog mogelijkheid te douchen.. Maar of dat toeval is of niet geen idee. Heb er niet zoveel verstand vanCPM schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 13:55:
[...]
Mijn SWW blijf gewoon werken als er geen druk is in het CV circuit.
SWW staat los van de “CV” . Bij mij schakelt een driewegklep en dan staat de waterdruk op de wisselaar. Bij het schakelen van de driewegklep van sww naar cv, krijg je de druk van het cv systeem.ZveenT schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 09:28:
[...]
Ja - dit kan best lang goed gaan hoor. Mijn meter stond ook nagenoeg op NUL met nog mogelijkheid te douchen.. Maar of dat toeval is of niet geen idee. Heb er niet zoveel verstand van.
Ik heb sinds zaterdag een DUO Quatt staan met Honeywell T6. Door het weer is deze nog niet aangegaan dus kan er nog weinig van zeggen. Tijdens het test draaien viel me op hoe stil ze zijn want ik hoorde helemaal niets.
Als de druk lager is dan 0,7 warmt de heatcharger op via het backup element. Je ziet dat in de app doordat het verbruik dan meer dan 2,0 kW is.
Edit: bij de full electric.
Edit: bij de full electric.
[ Voor 9% gewijzigd door Magreet1 op 13-10-2026 11:03 ]
Beta update:
Nieuwe functies
- Je kunt nu kiezen om de cv-ketel niet te gebruiken op Quatt Hybrid-systemen: zet de instelling “Geen gas gebruiken” aan om de warmtepomp voorrang te geven bij het verwarmen. De cv-ketel springt nog bij wanneer dat nodig is voor de veiligheid of wanneer de warmtepomp onvoldoende warmte kan leveren.
- Je kunt je HomeBattery nu een eigen naam geven in de app.
Verwarmingsprestaties en betrouwbaarheid
- Het dagelijkse verwarmings- en comfortgedrag is ongewijzigd in deze release.
Bugfixes en onderhoud
- Verbeterde betrouwbaarheid van de wifi-verbinding, met beter herstel na netwerkproblemen.
- Besparingsbedragen van de HomeBattery worden nu afgerond op de dichtstbijzijnde cent.
- Algemene verbeteringen op het gebied van betrouwbaarheid en onderhoud achter de schermen.
[ Voor 15% gewijzigd door bite op 13-10-2026 12:22 ]
Haha, geïnspireerd door OpenQuatt?bite schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 12:20:
Je kunt nu kiezen om de cv-ketel niet te gebruiken op Quatt Hybrid-systemen: zet de instelling “Geen gas gebruiken” aan om de warmtepomp voorrang te geven bij het verwarmen. De cv-ketel springt nog bij wanneer dat nodig is voor de veiligheid of wanneer de warmtepomp onvoldoende warmte kan leveren.
Ik had hier recent een elektricien voor een offerte voor een thuisbatterij. Hij vroeg zich af of de Quatt ook slim te sturen is door de thuisbatterij. Daarvoor heeft hij Quatt benaderd. Quatt gaf aan dat dit niet kan op dit moment. Ze zijn hier wel mee bezig maar binnen hun eigen systeem. Ze gaven aan dat het een optie is om voor Open Quatt te kiezen, dan kan het namelijk wel… Een groot compliment voor Open Quatt als de service-dienst van Quatt daar een klant op wijst. 😁 De restrictie wat betreft garantie stond er wel bij.
Onze Quatt Hybrid (april 2024) gaat het derde stookseizoen in. De thermostaat (Honeywell Chronotherm Touch Modulation) staat ingesteld op 20,5 °C, met een kleine verhoging naar 21 °C in de avond. We hebben vloerverwarming die diep in het beton ligt.
Afgelopen weekend draaide de Quatt nog probleemloos, maar gisteren gebeurde er iets vreemds. Rond 04.00 uur zakte de kamertemperatuur onder de ingestelde 20,5 °C, maar de Quatt sloeg niet aan. Toen ik om 07.30 uur wakker werd, was het binnen relatief 'koud': 19,9 °C volgens zowel de thermostaat als de Quatt-app. Toch gebeurde er niets.
Pas nadat ik de stekkers van zowel de Quatt als de CiC er even uit had gehaald en weer had aangesloten, sloeg de warmtepomp direct aan. Uiteindelijk duurde het tot ongeveer 15.00 uur voordat de gewenste 20,5 °C weer was bereikt.
Gelukkig was ik thuis en viel het buiten met 6 °C nog mee, maar ik ben wel benieuwd wat hier is gebeurd. Heeft iemand een idee waarom de Quatt niet aansloeg, terwijl de warmtevraag er duidelijk was? Omdat alles inmiddels weer werkt, laat ik het voorlopig zo, maar ik hoor graag of iemand dit herkent.
Afgelopen weekend draaide de Quatt nog probleemloos, maar gisteren gebeurde er iets vreemds. Rond 04.00 uur zakte de kamertemperatuur onder de ingestelde 20,5 °C, maar de Quatt sloeg niet aan. Toen ik om 07.30 uur wakker werd, was het binnen relatief 'koud': 19,9 °C volgens zowel de thermostaat als de Quatt-app. Toch gebeurde er niets.
Pas nadat ik de stekkers van zowel de Quatt als de CiC er even uit had gehaald en weer had aangesloten, sloeg de warmtepomp direct aan. Uiteindelijk duurde het tot ongeveer 15.00 uur voordat de gewenste 20,5 °C weer was bereikt.
Gelukkig was ik thuis en viel het buiten met 6 °C nog mee, maar ik ben wel benieuwd wat hier is gebeurd. Heeft iemand een idee waarom de Quatt niet aansloeg, terwijl de warmtevraag er duidelijk was? Omdat alles inmiddels weer werkt, laat ik het voorlopig zo, maar ik hoor graag of iemand dit herkent.
Dat wil ik wel even nader onderzoeken. In de normale standbymodus verbruikt de Chill 3 W. In de verwarmingsstandby blijft de ventilator draaien. Dan is het verbruik zo'n 9 W. Dat zal zijn om de temperatuur van de kamer adequaat te blijven meten. Zou de ventilator stoppen, gaat de sensor de temperatuur van het apparaat zelf meten die na een run flink opgewarmd is. Ik betwijfel of de BU ook mee blijft doen. Misschien de pomp, maar die verbruikt meen ik zo'n 21 Watt.Jan-tweak schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:43:
ik merk dat zolang de Chill op standby staat ( - uit - omdat hij de temperatuur heeft bereikt ) de Quatt WP wel de watertemperatuur op circa 25Gr. C houd en daarbij circa 300W verbruikt, dus zeker als je nu de Chill al verwarming voor het najaar gebruikt terwijl de Quatt eigenlijk nog uit staat je de Chill dus dan beter zelf echt uit gaat zetten. Een timer in de app zou dan wel handig zijn.
Ik zet de Chill aan en zal eens kijken wat er gebeurt.
/f/image/ENjLs3NubIxAqGiTJqG92tiT.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0DkMrJO08vqugPaYNZ7bBtYa.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze screenshots dus van de start. Als de Chill weer in standby gaat, zal ik weer kijken
Dat was een korte run. Het verbruik met de Chill in verwarmingsstandby modus:
/f/image/0ozej4JDOJYm6gpaKz8Ce45q.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/V3M8kBjAviQ2CBfZ6HAe3PiH.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn voorlopig conclusie. In de verwarmingsstandby modus blijft alleen de circulatiepomp draaien, mits het water niet teveel afgekoeld is en/of er geen warmtevraag van elders is.
Het kan dus kloppen, dat het water op minimaal zo’n 24°C gehouden wordt.
Een timer welke zorgt voor een net afsluitproces lijkt mij een mooie aanvulling.
Ik ben benieuwd naar andere bevindingen.
[ Voor 49% gewijzigd door Mickel moen op 13-10-2026 20:31 ]
Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt-Hybrid/Silent/6kW/-10°C/16°C/SCOP4,3, Chill, Nefit-Ecomline/9,8kW, WT40-57°C, Tado-V3+/T̄ 20,3°C, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak divers, PV 3880Wp, HW
@erwindw871 Wel eens gehad dat er iets mis ging maar dat was mbt beta software en foutdetectie van de circulatiepomp.
Waarschijnlijk het best om even bij support aangegeven met de datum en tijd dat het fout ging zodat ze dat kunnen onderzoeken.
Waarschijnlijk het best om even bij support aangegeven met de datum en tijd dat het fout ging zodat ze dat kunnen onderzoeken.
Wie weet hoe het zit met de uitkering van de referral bonus? Volgens mij heeft iemand mijn link gebruikt maar ik heb nog nooit iets ontvangen....dit staat er op mijn pagina:
/f/image/YvPyU7f0bzqBheFWofLGpRXl.png?f=fotoalbum_large)
Er staat dat er iets is uitbetaald op x datum maar ik kan het niet terug vinden op mijn rekening.
/f/image/YvPyU7f0bzqBheFWofLGpRXl.png?f=fotoalbum_large)
Er staat dat er iets is uitbetaald op x datum maar ik kan het niet terug vinden op mijn rekening.
[ Voor 14% gewijzigd door CPM op 13-10-2026 20:57 ]
Hier tekenen aub ......
Voorheen betaalden ze uit met tegoedbonnen, dus uberhaupt geen bedrag op je rekening...CPM schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 20:53:
Wie weet hoe het zit met de uitkering van de referral bonus? Volgens mij heeft iemand mijn link gebruikt maar ik heb nog nooit iets ontvangen....dit staat er op mijn pagina:
[Afbeelding]
Er staat dat er iets is uitbetaald op x datum maar ik kan het niet terug vinden op mijn rekening.
En hoe ontving je die tegoed bon dan? Zeker per mail in de spambox.
Hier tekenen aub ......
Via:CPM schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:21:
En hoe ontving je die tegoed bon dan? Zeker per mail in de spambox.
|
Die van mij liep allemaal via https://referralrock.com/ het hele proces ging automatisch en op de dag van installatie bij mijn referral kreeg ik ook de een mail om een tegoedbon uit te kiezen bij een van de aangesloten partijen.CPM schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:21:
En hoe ontving je die tegoed bon dan? Zeker per mail in de spambox.
Overigens ziet mijn dashboard er compleet anders uit op? https://referral.quatt.io/
Ik heb dat dashboard ook. Maar destijds geen enkel bericht gehad dat er iets toegestuurd zou worden.
Quatt maar een mail gestuurd, ze zouden er toch iets van moeten terug vinden.
Quatt maar een mail gestuurd, ze zouden er toch iets van moeten terug vinden.
[ Voor 28% gewijzigd door CPM op 14-10-2026 13:17 ]
Hier tekenen aub ......
Hier ook al sinds 4-9 in behandeling
[ Voor 56% gewijzigd door scotman21 op 14-10-2026 13:18 ]
Gisteren zijn ze geweest. Ze zouden om 9 uur komen, om 9:20 werd ik gebeld dat het 10:00 ging worden en om 9:22 stond de eerste monteur prompt voor de deur. Het waren er uiteindelijk drie, maar het was de bedoeling dat ze met z'n vieren kwamen.Knul schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 08:38:
Komende dinsdag worden bij mij de Quatt All-Electric met enkele buitenunit én 3 Quatt Chills (met 5 aansluitpunten) geïnstalleerd. Ze denken dat in één dag te kunnen doen, ik ben heel benieuwd en enigszins sceptisch...
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten tijdens de installatie?
De All-Electric is geïnstalleerd, de Chills gingen niet meer lukken (goh...). Het leek me al een erg optimistische planning. Geen ramp, dat komt nog wel en ik heb de koeling voorlopig toch niet nodig. Wat ik wél vervelend vindt is dat er erg slordig gewerkt is. Ze hadden moeite met het boren door het beton. Dat is te zien, want de boorgaten zijn groter dan de leidingen + afdekkapjes die er omheen gaan. Bovendien hebben ze het behang op meerdere plekken beschadigd (hangt er net vier maanden...) en hebben ze buiten ook slordig geboord, waardoor er een baksteen afgebroken is. De enige Nederlandse monteur vond dit ook niet kunnen en heeft dit bij Quatt aangegeven.
Daarnaast viel het me op dat de buitenunit alleen op plastic voeten rust. Granted, hij staat op de grond en lijkt tot dusver mooi stil (zelfs bij het opwarmen van het huis + tapwater), maar ik zou toch liever rubberen voetjes zien.
Wel wat restpuntjes dus... ik word nog gebeld over de installatie van de Chills en het afhandelen van de schade. Gelukkig heb ik het geheel via VEH besteld en heb dus nog niets aanbetaald.
Over de spullen zelf: zoals geschreven valt het geluid van de buitenunit me reuze mee. Hij staat op maximale bespaarstand en is, aan de voorkant van de voortuin, niet waarneembaar tussen het andere omgevingsgeluid. Prima! De HeatCharger vind ik wel behoorlijk brommen, maar daarbij moet ik vermelden dat die - nu nog - in een open ruimte op zolder staat, waar een open trapgat na de eerste verdieping is. Ben voornemens om dat af te timmeren, zal een stuk schelen.
Andere positieve noot: de warmwaterdruk is toegenomen, erg lekker douchen met de HeatBattery
Gemengde gevoelens dus...
En nu kijken hoe de "After-Sales" van Quatt het verder oppakt!Knul schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 14:45:
[...]
Gisteren zijn ze geweest. Ze zouden om 9 uur komen, om 9:20 werd ik gebeld dat het 10:00 ging worden en om 9:22 stond de eerste monteur prompt voor de deur. Het waren er uiteindelijk drie, maar het was de bedoeling dat ze met z'n vieren kwamen.
De All-Electric is geïnstalleerd, de Chills gingen niet meer lukken (goh...). Het leek me al een erg optimistische planning. Geen ramp, dat komt nog wel en ik heb de koeling voorlopig toch niet nodig. Wat ik wél vervelend vindt is dat er erg slordig gewerkt is. Ze hadden moeite met het boren door het beton. Dat is te zien, want de boorgaten zijn groter dan de leidingen + afdekkapjes die er omheen gaan. Bovendien hebben ze het behang op meerdere plekken beschadigd (hangt er net vier maanden...) en hebben ze buiten ook slordig geboord, waardoor er een baksteen afgebroken is. De enige Nederlandse monteur vond dit ook niet kunnen en heeft dit bij Quatt aangegeven.
Daarnaast viel het me op dat de buitenunit alleen op plastic voeten rust. Granted, hij staat op de grond en lijkt tot dusver mooi stil (zelfs bij het opwarmen van het huis + tapwater), maar ik zou toch liever rubberen voetjes zien.
Wel wat restpuntjes dus... ik word nog gebeld over de installatie van de Chills en het afhandelen van de schade. Gelukkig heb ik het geheel via VEH besteld en heb dus nog niets aanbetaald.
Over de spullen zelf: zoals geschreven valt het geluid van de buitenunit me reuze mee. Hij staat op maximale bespaarstand en is, aan de voorkant van de voortuin, niet waarneembaar tussen het andere omgevingsgeluid. Prima! De HeatCharger vind ik wel behoorlijk brommen, maar daarbij moet ik vermelden dat die - nu nog - in een open ruimte op zolder staat, waar een open trapgat na de eerste verdieping is. Ben voornemens om dat af te timmeren, zal een stuk schelen.
Andere positieve noot: de warmwaterdruk is toegenomen, erg lekker douchen met de HeatBatteryDe hoeveelheid kWh die je verstookt i.p.v. m3 gas is even wennen, maar dat gaat vast lukken.
Gemengde gevoelens dus...
Geen trillingsdempers onder de buitenunit…? Zo staat het wel overal geadverteerd. Ze komen hier over 2 weken… niet heel veel belovend ditKnul schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 14:45:
[...]
Gisteren zijn ze geweest. Ze zouden om 9 uur komen, om 9:20 werd ik gebeld dat het 10:00 ging worden en om 9:22 stond de eerste monteur prompt voor de deur. Het waren er uiteindelijk drie, maar het was de bedoeling dat ze met z'n vieren kwamen.
De All-Electric is geïnstalleerd, de Chills gingen niet meer lukken (goh...). Het leek me al een erg optimistische planning. Geen ramp, dat komt nog wel en ik heb de koeling voorlopig toch niet nodig. Wat ik wél vervelend vindt is dat er erg slordig gewerkt is. Ze hadden moeite met het boren door het beton. Dat is te zien, want de boorgaten zijn groter dan de leidingen + afdekkapjes die er omheen gaan. Bovendien hebben ze het behang op meerdere plekken beschadigd (hangt er net vier maanden...) en hebben ze buiten ook slordig geboord, waardoor er een baksteen afgebroken is. De enige Nederlandse monteur vond dit ook niet kunnen en heeft dit bij Quatt aangegeven.
Daarnaast viel het me op dat de buitenunit alleen op plastic voeten rust. Granted, hij staat op de grond en lijkt tot dusver mooi stil (zelfs bij het opwarmen van het huis + tapwater), maar ik zou toch liever rubberen voetjes zien.
Wel wat restpuntjes dus... ik word nog gebeld over de installatie van de Chills en het afhandelen van de schade. Gelukkig heb ik het geheel via VEH besteld en heb dus nog niets aanbetaald.
Over de spullen zelf: zoals geschreven valt het geluid van de buitenunit me reuze mee. Hij staat op maximale bespaarstand en is, aan de voorkant van de voortuin, niet waarneembaar tussen het andere omgevingsgeluid. Prima! De HeatCharger vind ik wel behoorlijk brommen, maar daarbij moet ik vermelden dat die - nu nog - in een open ruimte op zolder staat, waar een open trapgat na de eerste verdieping is. Ben voornemens om dat af te timmeren, zal een stuk schelen.
Andere positieve noot: de warmwaterdruk is toegenomen, erg lekker douchen met de HeatBatteryDe hoeveelheid kWh die je verstookt i.p.v. m3 gas is even wennen, maar dat gaat vast lukken.
Gemengde gevoelens dus...
Hoeft toch niet als hij op de grond staat? Dan zijn die big foots primaAxel schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 16:22:
[...]
Geen trillingsdempers onder de buitenunit…? Zo staat het wel overal geadverteerd. Ze komen hier over 2 weken… niet heel veel belovend dit
Mijn quatt units zijn wel geleverd met rubber voeten, dus das wel gek.Knul schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 14:45:
[...]
Gisteren zijn ze geweest. Ze zouden om 9 uur komen, om 9:20 werd ik gebeld dat het 10:00 ging worden en om 9:22 stond de eerste monteur prompt voor de deur. Het waren er uiteindelijk drie, maar het was de bedoeling dat ze met z'n vieren kwamen.
De All-Electric is geïnstalleerd, de Chills gingen niet meer lukken (goh...). Het leek me al een erg optimistische planning. Geen ramp, dat komt nog wel en ik heb de koeling voorlopig toch niet nodig. Wat ik wél vervelend vindt is dat er erg slordig gewerkt is. Ze hadden moeite met het boren door het beton. Dat is te zien, want de boorgaten zijn groter dan de leidingen + afdekkapjes die er omheen gaan. Bovendien hebben ze het behang op meerdere plekken beschadigd (hangt er net vier maanden...) en hebben ze buiten ook slordig geboord, waardoor er een baksteen afgebroken is. De enige Nederlandse monteur vond dit ook niet kunnen en heeft dit bij Quatt aangegeven.
Daarnaast viel het me op dat de buitenunit alleen op plastic voeten rust. Granted, hij staat op de grond en lijkt tot dusver mooi stil (zelfs bij het opwarmen van het huis + tapwater), maar ik zou toch liever rubberen voetjes zien.
Wel wat restpuntjes dus... ik word nog gebeld over de installatie van de Chills en het afhandelen van de schade. Gelukkig heb ik het geheel via VEH besteld en heb dus nog niets aanbetaald.
Over de spullen zelf: zoals geschreven valt het geluid van de buitenunit me reuze mee. Hij staat op maximale bespaarstand en is, aan de voorkant van de voortuin, niet waarneembaar tussen het andere omgevingsgeluid. Prima! De HeatCharger vind ik wel behoorlijk brommen, maar daarbij moet ik vermelden dat die - nu nog - in een open ruimte op zolder staat, waar een open trapgat na de eerste verdieping is. Ben voornemens om dat af te timmeren, zal een stuk schelen.
Andere positieve noot: de warmwaterdruk is toegenomen, erg lekker douchen met de HeatBatteryDe hoeveelheid kWh die je verstookt i.p.v. m3 gas is even wennen, maar dat gaat vast lukken.
Gemengde gevoelens dus...
Die heatcharger maakte bij mij meer herrie in het begin dan nu heb ik het idee, of ik wen eraan.
Situatie afgelopen winter:
Quatt v2 levert max. 35 graden water aan, dat gaat prima totdat het buiten kouder wordt dan +/- 4 graden. Dan wordt het warmteverlies van de woning te groot en zakt de kamertemperatuur weg. De Quatt draait dan op vol vermogen.
Vervolgens slaat de ketel aan, levert 45 graden water en de kamertemperatuur stijgt in korte tijd weer comfortabel op 21 graden.
Stel nu dat ik er een 2de Quatt naast zet, wat ga ik dan merken? Meer vermogen, hogere aanvoertemperatuur, minder snel / vaak gasverbruik?
Of merk ik nauwelijks verschil en is de investering dus zonde?
Quatt v2 levert max. 35 graden water aan, dat gaat prima totdat het buiten kouder wordt dan +/- 4 graden. Dan wordt het warmteverlies van de woning te groot en zakt de kamertemperatuur weg. De Quatt draait dan op vol vermogen.
Vervolgens slaat de ketel aan, levert 45 graden water en de kamertemperatuur stijgt in korte tijd weer comfortabel op 21 graden.
Stel nu dat ik er een 2de Quatt naast zet, wat ga ik dan merken? Meer vermogen, hogere aanvoertemperatuur, minder snel / vaak gasverbruik?
Of merk ik nauwelijks verschil en is de investering dus zonde?
Z-Limburg, Vrijstaand, 1966, 200+m2, BG triple glas, 1 & 2 HR++, Dak Rc 6.2, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, Quatt 7kW R290, Remeha Calenta 40c, Tado V3+, BG: Comfortline 8 groep VVW stand 3, 1ste 4 radiatoren, 2de: WARP-systems.
Als eerste zou ik kijken naar de warmte afgifte in de woning. Ooit is bedacht dat 1 Quatt voldoende zou moeten zijn. Heb je radiatoren of vloerverwarming. Bij veel radiatoren zou ik HeatMeister gebruiken om de afgifte te verhogen. Als dat onvoldoende werkt kan je altijd nog een extr aQuatt overwegen, en de HeatMeisters blijven dan hun nu behouden.
Edit; ik zie in je signature vloerverwarming staan. Ik zou dara eens naar kijken . Dier zou het toch prima moete ndoe nmet 35 graden water i.p.v 45 graden?
Edit; ik zie in je signature vloerverwarming staan. Ik zou dara eens naar kijken . Dier zou het toch prima moete ndoe nmet 35 graden water i.p.v 45 graden?
[ Voor 18% gewijzigd door MeTooPV op 14-10-2026 23:27 ]
Mijn V2 levert op koude dagen (-6) water rond 40-45 graden en kon het afgelopen winter prima alleen aan, gemiddelde binnen temperatuur 21,5 graad.Hueify schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:45:
Situatie afgelopen winter:
Quatt v2 levert max. 35 graden water aan, dat gaat prima totdat het buiten kouder wordt dan +/- 4 graden. Dan wordt het warmteverlies van de woning te groot en zakt de kamertemperatuur weg. De Quatt draait dan op vol vermogen.
Vervolgens slaat de ketel aan, levert 45 graden water en de kamertemperatuur stijgt in korte tijd weer comfortabel op 21 graden.
Stel nu dat ik er een 2de Quatt naast zet, wat ga ik dan merken? Meer vermogen, hogere aanvoertemperatuur, minder snel / vaak gasverbruik?
Of merk ik nauwelijks verschil en is de investering dus zonde?
Als de cv sporadisch bij moet springen zou ik voorlopig nog niet voor een 2e WP gaan, tenzij je echt helemaal van het gas af wil.
13 st PV Oost-West 5,25 KWP+Goodwe 4200 | 1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 + 2 Chill | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen) | Domoticz |
Dat is bedacht tijdens/ vlak voor een grote verbouwing, op basis van de oude verbruikscijfers. De te verwarmen ruimte is nu 1,5x zo groot.MeTooPV schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 23:25:
Als eerste zou ik kijken naar de warmte afgifte in de woning. Ooit is bedacht dat 1 Quatt voldoende zou moeten zijn. Heb je radiatoren of vloerverwarming. Bij veel radiatoren zou ik HeatMeister gebruiken om de afgifte te verhogen. Als dat onvoldoende werkt kan je altijd nog een extr aQuatt overwegen, en de HeatMeisters blijven dan hun nu behouden.
Edit; ik zie in je signature vloerverwarming staan. Ik zou dara eens naar kijken . Dier zou het toch prima moete ndoe nmet 35 graden water i.p.v 45 graden?
Waar zou ik precies naar moeten kijken bij de vloerverwarming? Delta aanvoer/retour?
Z-Limburg, Vrijstaand, 1966, 200+m2, BG triple glas, 1 & 2 HR++, Dak Rc 6.2, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, Quatt 7kW R290, Remeha Calenta 40c, Tado V3+, BG: Comfortline 8 groep VVW stand 3, 1ste 4 radiatoren, 2de: WARP-systems.
Als mijn Quatt v2 een temperatuur van 45 graden zou leveren, zou ik geen 2de unit nodig hebben. Nu is iedere woning anders, zo heb ik een vrijstaand huis uit 1960 met relatief veel grote ramen tot op de grond. dus extra warmteverlies. Dat kan ook een van de redenen zijn dat mijn Quatt max. 35 graden kan leveren op max. vermogen?Metsubsidie schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 23:45:
[...]
Mijn V2 levert op koude dagen (-6) water rond 40-45 graden en kon het afgelopen winter prima alleen aan, gemiddelde binnen temperatuur 21,5 graad.
Als de cv sporadisch bij moet springen zou ik voorlopig nog niet voor een 2e WP gaan, tenzij je echt helemaal van het gas af wil.
De Quatt schat in dat ik 321 m3 gas heb verbruikt om bij te warmen afgelopen jaar. Op basis van mijn P1-meter denk ik dat het rond de 400 m3 moet zitten.
Z-Limburg, Vrijstaand, 1966, 200+m2, BG triple glas, 1 & 2 HR++, Dak Rc 6.2, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, Quatt 7kW R290, Remeha Calenta 40c, Tado V3+, BG: Comfortline 8 groep VVW stand 3, 1ste 4 radiatoren, 2de: WARP-systems.
Met 400m3 gas, kun je wel uitrekenen hoelang je terugverdientijd is. Een m3 is bij nieuw contract al 2€, daarbij de besparing op je vastrecht en cv onderhoud.Hueify schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 06:43:
[...]
Als mijn Quatt v2 een temperatuur van 45 graden zou leveren, zou ik geen 2de unit nodig hebben. Nu is iedere woning anders, zo heb ik een vrijstaand huis uit 1960 met relatief veel grote ramen tot op de grond. dus extra warmteverlies. Dat kan ook een van de redenen zijn dat mijn Quatt max. 35 graden kan leveren op max. vermogen?
De Quatt schat in dat ik 321 m3 gas heb verbruikt om bij te warmen afgelopen jaar. Op basis van mijn P1-meter denk ik dat het rond de 400 m3 moet zitten.
Komt dan nog wel weer een sww oplossing bij.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
ja. de quatt maakt xx kW warmte en afhankelijk van je afgifte kan je dat bij 23 graden al kwijt of pas bij 50 graden.Hueify schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 06:43:
[...]
Als mijn Quatt v2 een temperatuur van 45 graden zou leveren, zou ik geen 2de unit nodig hebben. Nu is iedere woning anders, zo heb ik een vrijstaand huis uit 1960 met relatief veel grote ramen tot op de grond. dus extra warmteverlies. Dat kan ook een van de redenen zijn dat mijn Quatt max. 35 graden kan leveren op max. vermogen?
De Quatt schat in dat ik 321 m3 gas heb verbruikt om bij te warmen afgelopen jaar. Op basis van mijn P1-meter denk ik dat het rond de 400 m3 moet zitten.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Ik heb je VVW verdeler even opgezocht, volgens de fabrikant zit er een LTV inregelventiel op. Wellicht even in de handleiding kijken of deze juist ingesteld staat. Ik had graag mee gekeken maar er zijn meerdere types Comfortline verdelers :)Hueify schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 06:36:
[...]
Dat is bedacht tijdens/ vlak voor een grote verbouwing, op basis van de oude verbruikscijfers. De te verwarmen ruimte is nu 1,5x zo groot.
Waar zou ik precies naar moeten kijken bij de vloerverwarming? Delta aanvoer/retour?
https://qualifloor.nl/wat-is-de-werking-van-een-ltv-inregelventiel-in-een-vloerverwarmingsverdeler/
Wat voor instellingen heb je in de app?Hueify schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 06:43:
[...]
Als mijn Quatt v2 een temperatuur van 45 graden zou leveren, zou ik geen 2de unit nodig hebben. Nu is iedere woning anders, zo heb ik een vrijstaand huis uit 1960 met relatief veel grote ramen tot op de grond. dus extra warmteverlies. Dat kan ook een van de redenen zijn dat mijn Quatt max. 35 graden kan leveren op max. vermogen?
De Quatt schat in dat ik 321 m3 gas heb verbruikt om bij te warmen afgelopen jaar. Op basis van mijn P1-meter denk ik dat het rond de 400 m3 moet zitten.
Welke energieprijzen en welke verwarmings optie?
Het lijkt mij bij correct ingevulde actuele prijzen en keuze dat de Quatt meer kan leveren.
De V2 moet tot water temperatuur 65 graden kunnen komen.
Dat zo snel al gas wordt bijgeschakeld is vreemd.
13 st PV Oost-West 5,25 KWP+Goodwe 4200 | 1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 + 2 Chill | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen) | Domoticz |
Ik zie in de app release notes van vandaag (v1.64.0) de functie "vermijd gasgebruik voor ondersteunde CICs". Ik zie deze optie nie tin de sectie "verwarmingsopties" in de app. Weet iemand wat er bedoeld wordt met "ondersteunde CICs"?bite schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 12:20:
Beta update:Nieuwe functies
- Je kunt nu kiezen om de cv-ketel niet te gebruiken op Quatt Hybrid-systemen: zet de instelling “Geen gas gebruiken” aan om de warmtepomp voorrang te geven bij het verwarmen. De cv-ketel springt nog bij wanneer dat nodig is voor de veiligheid of wanneer de warmtepomp onvoldoende warmte kan leveren.
- Je kunt je HomeBattery nu een eigen naam geven in de app.
Verwarmingsprestaties en betrouwbaarheid
- Het dagelijkse verwarmings- en comfortgedrag is ongewijzigd in deze release.
Bugfixes en onderhoud
[Afbeelding]
- Verbeterde betrouwbaarheid van de wifi-verbinding, met beter herstel na netwerkproblemen.
- Besparingsbedragen van de HomeBattery worden nu afgerond op de dichtstbijzijnde cent.
- Algemene verbeteringen op het gebied van betrouwbaarheid en onderhoud achter de schermen.
Beetje vreemd, tenzij er inderdaad verschillende zijn. Maar waarschijnlijk is het wachten op de update. Het werkt verder wel en handig als backup functie want met de ketel in de zomerstand heb je die niet terwijl die toch uit blijft bij een temperatuurverhoging.Hansie_P schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:15:
[...]
Ik zie in de app release notes van vandaag (v1.64.0) de functie "vermijd gasgebruik voor ondersteunde CICs". Ik zie deze optie nie tin de sectie "verwarmingsopties" in de app. Weet iemand wat er bedoeld wordt met "ondersteunde CICs"?
En om het nog een beetje ingewikkelder te maken: die xx hangt (vooral bij koud weer) ook weer af van de aanvoertemperatuur. Als je die xx met 23 graden kwijt kunt, zal je warmtepomp bij -7 meer vermogen kunnen leveren dan als je 50 graden aanvoertemperatuur nodig hebt.BarryH schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 09:20:
[...]
ja. de quatt maakt xx kW warmte en afhankelijk van je afgifte kan je dat bij 23 graden al kwijt of pas bij 50 graden.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Een knop om alleen op gas te kunnen verwarmen zou gezien de ontwikkelingen ook wel eens nuttiger kunnen zijn.bite schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 12:20:
Beta update:Nieuwe functies
- Je kunt nu kiezen om de cv-ketel niet te gebruiken op Quatt Hybrid-systemen: zet de instelling “Geen gas gebruiken” aan om de warmtepomp voorrang te geven bij het verwarmen. De cv-ketel springt nog bij wanneer dat nodig is voor de veiligheid of wanneer de warmtepomp onvoldoende warmte kan leveren.
- Je kunt je HomeBattery nu een eigen naam geven in de app.
Verwarmingsprestaties en betrouwbaarheid
- Het dagelijkse verwarmings- en comfortgedrag is ongewijzigd in deze release.
Bugfixes en onderhoud
[Afbeelding]
- Verbeterde betrouwbaarheid van de wifi-verbinding, met beter herstel na netwerkproblemen.
- Besparingsbedragen van de HomeBattery worden nu afgerond op de dichtstbijzijnde cent.
- Algemene verbeteringen op het gebied van betrouwbaarheid en onderhoud achter de schermen.
Als de stroom uitvalt kan ik dan nog altijd mijn CV ketel op mijn accu laten draaien.
13 st PV Oost-West 5,25 KWP+Goodwe 4200 | 1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 + 2 Chill | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen) | Domoticz |
Als de: thermostaat, cic en ketel op de accu kunnen werken zal die dat vanzelf doen; als de wp geen spanning heeft start de ketel.Metsubsidie schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:24:
[...]
Een knop om alleen op gas te kunnen verwarmen zou gezien de ontwikkelingen ook wel eens nuttiger kunnen zijn.
Als de stroom uitvalt kan ik dan nog altijd mijn CV ketel op mijn accu laten draaien.
Ik heb alles eens met een haspel op de backup poort van Marstek v3 getest en dat werkte.
Let op:
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.