160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
De oplossing is om via de edit van de card in visual mode een extra element, image toe te voegen, en dat te uploaden.
Daarna ga je naar de yaml editor en ziet daar een image blok staan met een pad met een random directory enzo van de toegevoegde file.
Dan kopieer je dat pad voor je plaatje, delete dat extra plaatje en plakt het pad waar je het wil hebben.
Herhaal tot alle plaatjes een plek hebben.
In mijn geval komen die in HAOS onder /config/image/randompath/original en /512x512
Daar zelf dingen neerzetten helpt niet, dan kent het systeem ze niet!!!

HA is meer een vloek als een zegen, maar als het werkt wil je het toch ook niet meer kwijt

160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Wat heb je nu gedaan dan?m10tech schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 22:17:
[...]
Dit is echt een drama, alle duizend opties geprobeerd en niets werkt...
Folder www aangemaakt in /config?
Dan zou je die moeten kunnen benaderen als http://HA_IP:poort/local/Quatt.png
Ik krijg het ook niet voor elkaar.m10tech schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 23:07:
Even goed vloeken helpt soms.
De oplossing is om via de edit van de card in visual mode een extra element, image toe te voegen, en dat te uploaden.
Daarna ga je naar de yaml editor en ziet daar een image blok staan met een pad met een random directory enzo van de toegevoegde file.
Dan kopieer je dat pad voor je plaatje, delete dat extra plaatje en plakt het pad waar je het wil hebben.
Herhaal tot alle plaatjes een plek hebben.
In mijn geval komen die in HAOS onder /config/image/randompath/original en /512x512
Daar zelf dingen neerzetten helpt niet, dan kent het systeem ze niet!!!![]()
HA is meer een vloek als een zegen, maar als het werkt wil je het toch ook niet meer kwijt
PSN: GregNL76 - Possessor of: PS1, PS2, PS3 phat, slim & superslim, PS4 (fw 5.05), PS4 Pro, PS4 Slim, PS5, PS Portal, PS Vita (HENkaku), PSP, PSVR, Nintendo Wii U, Switch (unpatched), DS, NES, GameBoy and more consoles!
Laat eens zien welke stappen je neemt, gezien de foutmelding lijk je iets fout te doen..Gregory76 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 13:54:
[...]
"Configuration error. Unknown type: picture-elements",
Ik doe volgens mij precies wat hier staat, en gebruik deze 3 (maar heb al verschillende opties/mappen geprobeerd);jj85 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 14:06:
[...]
Laat eens zien welke stappen je neemt, gezien de foutmelding lijk je iets fout te doen..
/local/media/quatt_dashboard/r.png
/local/media/quatt_dashboard/b.png
/local/media/quatt_dashboard/q.png
(bestandsnamen .png's aangepast zoals bovenstaand)
PSN: GregNL76 - Possessor of: PS1, PS2, PS3 phat, slim & superslim, PS4 (fw 5.05), PS4 Pro, PS4 Slim, PS5, PS Portal, PS Vita (HENkaku), PSP, PSVR, Nintendo Wii U, Switch (unpatched), DS, NES, GameBoy and more consoles!
Jouw foutmeldling '"Configuration error. Unknown type: picture-elements", heeft weinig met de afbeeldingen te maken. Dus het gaat volgens mij elders al mis. Vandaar mijn vraag om te laten zien welke stappen je neemt. Maak maar screenshot oid.Gregory76 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 14:13:
[...]
Ik doe volgens mij precies wat hier staat, en gebruik deze 3 (maar heb al verschillende opties/mappen geprobeerd);
/local/media/quatt_dashboard/r.png
/local/media/quatt_dashboard/b.png
/local/media/quatt_dashboard/q.png
(bestandsnamen .png's aangepast zoals bovenstaand)
jj85 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 14:16:
[...]
Jouw foutmeldling '"Configuration error. Unknown type: picture-elements", heeft weinig met de afbeeldingen te maken. Dus het gaat volgens mij elders al mis. Vandaar mijn vraag om te laten zien welke stappen je neemt. Maak maar screenshot oid.
/f/image/TVCLfXDJH4ZYsgbHNoIiFeg1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/VfuHvMaXhlIWrD2rkpTjJuCM.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/o8jonVlf75ys8sDiCOolNt77.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/zuzE4XYpXYzn8FNmb4Co8ydF.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/rbRsSLfFn7STiwwdXjHSfoVF.png?f=fotoalbum_large)
PSN: GregNL76 - Possessor of: PS1, PS2, PS3 phat, slim & superslim, PS4 (fw 5.05), PS4 Pro, PS4 Slim, PS5, PS Portal, PS Vita (HENkaku), PSP, PSVR, Nintendo Wii U, Switch (unpatched), DS, NES, GameBoy and more consoles!
@TeslaNerd @m10tech @Gregory76m10tech schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 20:52:
Hier nog geen succes, ondanks de instructies en het herstarten.
Ik vind instructies hier niet off-topic, dit gaat over Quatt+HA dus...
Ik stel voor dat jullie het probleem met files die in /config/www/ geplaats worden en niet onder http://ha_ip:poort/local/ beschikbaar worden in het HA topic bespreken. Dit hoort gewoon in elke installatie te werken, of het nu HAOS is of docker.
config/www hoort gemapped te worden naar /local/
Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5
Daar zitten de HA experts. Hier gaan we daar waarschijnlijk niet uitkomen met elkaar.
jj85 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 14:36:
[...]
Top, dat is zinvol!
Je probeert nu een badge aan te maken. Je moet de + iets lager zien te vinden
[Afbeelding]

Dank!
Het lijkt er nu al meer op, maar iets is er nog niet goed. Er staan nog een boel uitroeptekens, waar de data mijnsinzien wel geschikbaar is.
/f/image/bNRjGKoUD1tozEt1XcIlJGrD.png?f=fotoalbum_large)
PSN: GregNL76 - Possessor of: PS1, PS2, PS3 phat, slim & superslim, PS4 (fw 5.05), PS4 Pro, PS4 Slim, PS5, PS Portal, PS Vita (HENkaku), PSP, PSVR, Nintendo Wii U, Switch (unpatched), DS, NES, GameBoy and more consoles!
Ik denk dat jouw modbus entities een iets andere naam hebben. Die moet je dus nog even aanpassen in de YAML
Dus waar nu sensor.modbus_quatt_hp1_outside_temperature staat moet jij waarschijnlijk iets anders invullen. Kijk even hoe jouw modbus entities heten.
Zou bijvorobeeld sensor.quatt_sniffer_hp1_outside_temperature kunnen zijn
Bedankt! Ik kan er een boel nog niet vinden, maar zoek het uit.jj85 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 15:12:
@Gregory76 Mooi, weer stap verder. En gelukkig gaat het met jouw plaatjes wel goed.
Ik denk dat jouw modbus entities een iets andere naam hebben. Die moet je dus nog even aanpassen in de YAML
Dus waar nu sensor.modbus_quatt_hp1_outside_temperature staat moet jij waarschijnlijk iets anders invullen. Kijk even hoe jouw modbus entities heten.
Zou bijvorobeeld sensor.quatt_sniffer_hp1_outside_temperature kunnen zijn
PSN: GregNL76 - Possessor of: PS1, PS2, PS3 phat, slim & superslim, PS4 (fw 5.05), PS4 Pro, PS4 Slim, PS5, PS Portal, PS Vita (HENkaku), PSP, PSVR, Nintendo Wii U, Switch (unpatched), DS, NES, GameBoy and more consoles!
Als je er één hebt, kan de rest met find/replace wel vervangen worden.Gregory76 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 15:25:
[...]
Bedankt! Ik kan er een boel nog niet vinden, maar zoek het uit.
Bijv.
Find: modbus_quatt_
Replace: quatt_sniffer_
Ook dat restarten heb ik gedaan, maar ik denk dat het historie is...
Mijn 'oplossing' gebruikt de huidige manier die door de gui wordt geleverd.
Dat levert 'onder water' de /config/image directory op die ik niet zelf heb gemaakt, dat heeft de gui gedaan.
Voor mij is dat goed genoeg, met wat gedoe kan ik plaatjes op de goede plaats krijgen...
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Irritantm10tech schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 21:16:
Misschien zijn dat soort details veranderd, maar er is geen /root/.homeassistant
Ook dat restarten heb ik gedaan, maar ik denk dat het historie is...
Mijn 'oplossing' gebruikt de huidige manier die door de gui wordt geleverd.
Dat levert 'onder water' de /config/image directory op die ik niet zelf heb gemaakt, dat heeft de gui gedaan.
Voor mij is dat goed genoeg, met wat gedoe kan ik plaatjes op de goede plaats krijgen...

En
1
| /usr/share/hassio/homeassistant/www |
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
ok jammerm10tech schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 21:41:
geen /usr/share/hassio
Minder hoog, dunner lettertype, en legenda is via pagina systeem indien veel sensoren.
Dat is best irritant, want temperaturen komen toch al allemaal samen en de juiste disablen is nu nog vervelender. Dat gaat ook best langzaam.
En een waarde opzoeken is ook heel anders geworden en ook langzaam.
Voorlopig ben ik er niet blij mee!
/f/image/6tVSOb15KjeGYOaUBMbf8qmN.png?f=fotoalbum_large)
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
https://www.home-assistan...our-graphs-for-the-futurem10tech schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 22:16:
Ik heb net de update naar HAOS 14.2 core 2025.2.3 gedaan en alle grafieken zien er nu anders uit.
Minder hoog, dunner lettertype, en legenda is via pagina systeem indien veel sensoren.
Dat is best irritant, want temperaturen komen toch al allemaal samen en de juiste disablen is nu nog vervelender. Dat gaat ook best langzaam.
En een waarde opzoeken is ook heel anders geworden en ook langzaam.
Voorlopig ben ik er niet blij mee!
[Afbeelding]
NEGEER, ik had geen chipset gekozen....
[ Voor 83% gewijzigd door m10tech op 12-02-2025 22:40 ]
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Nou, ik ben inmiddels een heel eind. Zie de afbeeldingen hieronder. Eén dingetje is alleen dat al die entities bij mij anders heten dan in de code in het aangehouden voorbeeld. Ik heb er al wat kunnen matchen en aanpassen, maar de meeste nog niet. Hieronder te zien wat mijn opties zijn. Ik heb van de meeste alleen geen idee wat wat moet zijn. Is er iemand die relatief snel kan zien wat de juiste benamingen van mijn config zijn t.o.v. die in de code van het aangehouden voorbeeld? Ze zouden er toch allemaal bij moeten staan, denk ik. Maar ik kom er niet uitjj85 schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 13:36:
Voor de modbussniffers, hieronder mijn HA configuratie om onderstaande plaatje te maken.
[Afbeelding]
HA YAML configuratie
(voor HP2 hetzelfde, maar dan overal hp1 vervangen door hp2)
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 type: picture-elements elements: - type: image style: left: 0% top: 0% transform: translate(0,0) entity: binary_sensor.modbus_quatt_hp1_4_way_valve state_image: "on": /local/media/quatt_dashboard/Cool.png "off": /local/media/quatt_dashboard/Heat.png tap_action: action: none hold_action: action: none - type: state-label entity: sensor.modbus_quatt_hp1_outside_temperature style: top: 3% left: 8% font-weight: bold color: black font-size: 0.75em transform: none prefix: "Outside: " - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_gas_discharge_temperature style: top: 22% left: 58% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_condensing_temperature style: top: 70% left: 60% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_eev_steps style: top: 70% left: 42% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_gas_return_temperature style: top: 22% left: 26% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_evaporating_temperature style: top: 70% left: 25% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_evaporator_coil_temperature style: top: 58% left: 6% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_condenser_pressure style: top: 11% left: 55% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_evaporator_pressure style: top: 11% left: 30% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_fan_speed style: top: 53% left: 25% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_compressor_frequency style: top: 18% left: 40% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_water_out_temperature style: top: 43% left: 92% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_water_in_temperature style: top: 63% left: 92% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: state-badge entity: sensor.modbus_quatt_hp1_flow style: top: 76% left: 81% font-weight: bold color: rgba(0,0,0,0) transform: none font-size: 0.65em - type: conditional conditions: - entity: binary_sensor.modbus_quatt_hp1_defrost state: "on" elements: - type: icon icon: mdi:snowflake-melt style: color: white top: 82% left: 15% transform: none entity: binary_sensor.modbus_quatt_hp1_defrost - type: conditional conditions: - entity: binary_sensor.modbus_quatt_hp1_defrost state: "off" elements: - type: icon icon: mdi:snowflake-melt style: color: grey top: 82% left: 15% transform: none entity: binary_sensor.modbus_quatt_hp1_defrost - type: conditional conditions: - entity: binary_sensor.modbus_quatt_hp1_bottom_plate_heater state: "on" elements: - type: icon icon: mdi:heating-coil entity: binary_sensor.modbus_quatt_hp1_bottom_plate_heater style: color: white top: 82% left: 8% transform: none - type: conditional conditions: - entity: binary_sensor.modbus_quatt_hp1_bottom_plate_heater state: "off" elements: - type: icon icon: mdi:heating-coil entity: binary_sensor.modbus_quatt_hp1_bottom_plate_heater style: color: grey top: 82% left: 8% transform: none - type: state-label entity: sensor.quatt_hp1_control_mode style: top: 8% left: 8% font-weight: bold color: white font-size: 0.75em transform: none prefix: "Mode: " - type: state-label entity: sensor.heatpump_hp1_powerinput style: top: 11% left: 8% font-weight: bold color: white font-size: 0.75em transform: none prefix: "Power In: " - type: state-label entity: sensor.heatpump_hp1_power style: top: 14% left: 8% font-weight: bold color: white font-size: 0.75em transform: none prefix: "Power Out: " - type: state-label entity: sensor.heatpump_hp1_quatt_cop style: top: 17% left: 8% font-weight: bold color: white font-size: 0.75em transform: none prefix: "COP: " image: /local/media/quatt_dashboard/Quatt.png title: Quatt HP1 grid_options: columns: 18 rows: auto
Gebruikte afbeeldingen
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

:strip_exif()/f/image/6yHLkTIRfRXg5q3zI1Ge7G0t.png?f=user_large)
Wat er inmiddels duidelijk is / ik aan heb kunnen passen.
/f/image/xeNfXUkEHNfJwFIckWJbrUMs.png?f=fotoalbum_large)
De benamingen zoals die in de overgenomen code staan.
:strip_exif()/f/image/7SERZqfxRkjvSj2g8OD2KLYU.png?f=user_large)
Wanneer ik in mijn lijst zoek op "heatpump" - 1
:strip_exif()/f/image/KvgKyCDia3bBaHNbj3Mrmw0Y.png?f=user_large)
Wanneer ik in mijn lijst zoek op "heatpump" - 2
:strip_exif()/f/image/uZ5UwHnVY3DoUNiv24iD1BY5.png?f=user_large)
Wanneer ik in mijn lijst zoek op "heatpump" - 3
:strip_exif()/f/image/XYy2RyoudUGllw8WJakvisJ1.png?f=user_large)
Wanneer ik in mijn lijst zoek op "heatpump" - 4
:strip_exif()/f/image/XtPhCy6nlAMhqGckXZVmwVev.png?f=user_large)
Wanneer ik in mijn lijst zoek op "heatpump" - 5
:strip_exif()/f/image/7iDxDt9bCqAxSaiOzfGlnWTk.png?f=user_large)
Wanneer ik in mijn lijst zoek op "hp1" - 1
:strip_exif()/f/image/wcxtzSsIdDeOUmYROdTWxFVV.png?f=user_large)
Wanneer ik in mijn lijst zoek op "hp1" - 2
Wat is nou wat?

Bij voorbaat dank voor diegene die de puzzel kan oplossen
PSN: GregNL76 - Possessor of: PS1, PS2, PS3 phat, slim & superslim, PS4 (fw 5.05), PS4 Pro, PS4 Slim, PS5, PS Portal, PS Vita (HENkaku), PSP, PSVR, Nintendo Wii U, Switch (unpatched), DS, NES, GameBoy and more consoles!

Nee. Ik had niet eens door dat dit daarvoor nodig was.jj85 schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 10:00:
@Gregory76 Misschien domme vraag; maar heb je wel een modbus boardje aangesloten op de CiC?
Over dom gesproken...

Dan ben ik nog een heel eind gekomen!
Misschien dat ik me daar dan toch maar eens aan moet gaan wagen.
[ Voor 9% gewijzigd door Gregory76 op 13-02-2025 10:21 ]
PSN: GregNL76 - Possessor of: PS1, PS2, PS3 phat, slim & superslim, PS4 (fw 5.05), PS4 Pro, PS4 Slim, PS5, PS Portal, PS Vita (HENkaku), PSP, PSVR, Nintendo Wii U, Switch (unpatched), DS, NES, GameBoy and more consoles!
Dat is wel lullig na al die tijd/moeite die erin gestoken isGregory76 schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 10:09:
[...]
Nee. Ik had niet eens door dat dit daarvoor nodig was.
Over dom gesproken...![]()
Dan ben ik nog een heel eind gekomen!
Misschien dat ik me daar dan toch maar eens aan moet gan wagen.
Not all is lost! Dan haal ik toch alsnog zo'n ding?jj85 schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 10:18:
[...]
Dat is wel lullig na al die tijd/moeite die erin gestoken is
PSN: GregNL76 - Possessor of: PS1, PS2, PS3 phat, slim & superslim, PS4 (fw 5.05), PS4 Pro, PS4 Slim, PS5, PS Portal, PS Vita (HENkaku), PSP, PSVR, Nintendo Wii U, Switch (unpatched), DS, NES, GameBoy and more consoles!
Wat een drama!
Kan dit ook worden teruggerold, alleen het history deel.
Het zit vol bugs, is super langzaam en stopt met verversen...
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Voorstel is om eerst de namen van de sensoren vast te stellen.AlfredPteD schreef op zondag 9 februari 2025 @ 12:32:
[...]
Dat plaatje heb ik idd eerder gezien. Mooi als dat als dashboard dient. Maar het inrichten daarvan is nog wat anders.
Ik dacht meer aan een tekstuele beschrijving van de diverse entiteiten. Zoeits als ook voor de json-feed is gedaan.
Een eerste aanzet :
Parameter id van de sensor in HA Beschrijving Quatt sniffer HP1 - AC current sensor.quatt_sniffer_hp1_ac_current De netspanning van de warmtepomp
Dan gaat mijn voorstel hieronder alleen over het deel achter 'HP1 - '
De beschrijving is grotendeels een open deur, en een goede naam heeft geen beschrijving nodig.
Dus, wil je iets aanpassen, kopieer dan de text en plak de nieuwe versie in een code blok </>
Zet een * achter de rij als je vind dat er een betere naam of desnoods een omschrijving nodig is.
OF, we zoeken een link naar een goede webpagina waar dit allemaal al staat uitgelegd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| huidige naam Voorstel name: "HP1 - cmd_compressorlevel" CiC sets Compressorlevel name: "HP1 - cmd_pumpmode" CiC sets Pumpmode name: "HP1 - cmd_pumplevel" CiC sets Pumplevel name: "HP1 - cmd_workmode" CiC sets Workingmode name: "HP1 - Workmode" Workingmode name: "HP1 - AC voltage" AC Voltage name: "HP1 - AC current" AC Current name: "HP1 - Compressor frequency demand" Compressor Frequency Demand name: "HP1 - Compressor frequency" Compressor Frequency name: "HP1 - Fan speed max" Fan Speed Demand name: "HP1 - Fan speed" Fan Speed name: "HP1 - EEV steps" Electric Evaporator Valve name: "HP1 - R2108_other_bits" Control bits R2108 name: "HP1 - EV1 steps"EV1 steps" <wordt verborgen> name: "HP1 - Outside temperature" Outside Temperature name: "HP1 - Evaporator coil temperature" Evaporator Coil Temperature name: "HP1 - Gas discharge temperature" Gas Discharge Temperature name: "HP1 - Gas return temperature" Gas Return Temperature name: "HP1 - Evaporator pressure" Evaporator Pressure name: "HP1 - Condenser pressure" Condenser Pressure name: "HP1 - Status bits 1" Status bits R2019 name: "HP1 - Status bits 2" Status bits R2020 name: "HP1 - Status bits 3" Status bits R2021 name: "HP1 - Firmware version" Firmware Version name: "HP1 - Condensing temperature" Condensing Temperature name: "HP1 - Evaporating temperature" Evaporating Temperature name: "HP1 - Water in temperature" Water In Temperature name: "HP1 - Water out temperature" Water Out Temperature name: "HP1 - Inner coil temperature" Inner Coil Temperature name: "HP1 - Pump Power" Pump Power name: "HP1 - Flow" Pump Flow name: "HP1 - R2108b0_comp_low_fan" Comp Low Fan name: "HP1 - R2108b2_bottom_heater" Bottom Heater name: "HP1 - R2108b3_crankcase_heater" Crankcase Heater name: "HP1 - R2108b4_???" R2108b4 Unknown name: "HP1 - R2108b5_comp_high_fan" Comp High Fan name: "HP1 - R2108b6_4way_valve" 4way Valve name: "HP1 - R2108b11 DC_Pump_Relay" DC_Pump_Relay name: "HP1 - R2118_Defrost" Defrost Mode name: "HP1 - Protection - Main line current" Alarm - Main Line Current name: "HP1 - Protection - Compressor oil return" Info - Compressor Oil Return name: "HP1 - Protection - High Pressure switch" Alarm - High Pressure Switch name: "HP1 - Protection - 1st start pre-heat" Alarm - 1st Start Pre-heat name: "HP1 - Protection - AC high/low voltage" Alarm - AC High/Low Voltage name: "HP1 - Protection - Low pressure switch" Alarm - Low Pressure Switch |
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| huidige naam Voorstel name: "HP1 - AC voltage" Compressor driver - AC Voltage name: "HP1 - AC current" Compressor driver - AC Current name: "HP1 - Fan speed max" Fan Speed Demand *1 name: "HP1 - EEV steps" Electric Expansion Valve name: "HP1 - R2108_other_bits" Other bits R2108 name: "HP1 - R2108b0_comp_low_fan" Fan Low Speed *2 name: "HP1 - R2108b5_comp_high_fan" Fan High Speed *2 name: "HP1 - R2108b11 DC_Pump_Relay" Pump Relay |
*1 Deze is bij mij altijd 700, dat terwijl fan speed wel degelijk aangestuurd wordt. Dus Fan Speed Demand is niet correct. Wat het dan wel moet wezen... geen idee...
*2 b0 en b5 lijken geinterlocked met elkaar. Low en High (of uit)
In Low Mode zie ik ook sowieso weer 2 niveau's terug: 620 rpm en 650 rpm
in High Mode zie ik altijd 680 rpm
/f/image/HblQBjQ3YpoypeWoKJbW4Ji2.png?f=fotoalbum_large)
Goed bezig !m10tech schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 18:20:
[...]
Voorstel is om eerst de namen van de sensoren vast te stellen.
Dan gaat mijn voorstel hieronder alleen over het deel achter 'HP1 - '
De beschrijving is grotendeels een open deur, en een goede naam heeft geen beschrijving nodig.
Dus, wil je iets aanpassen, kopieer dan de text en plak de nieuwe versie in een code blok </>
Zet een * achter de rij als je vind dat er een betere naam of desnoods een omschrijving nodig is.
OF, we zoeken een link naar een goede webpagina waar dit allemaal al staat uitgelegd
code:
1 2 3 huidige naam Voorstel name: "HP1 - cmd_compressorlevel" CiC sets Compressorlevel name: "HP1 - cmd_pumpmode" CiC sets Pumpmode
Ondanks dat het voor jou open deuren zijn, heb ik nog niet alles op een rijtje.
Mijn opmerkingen:
1. De eerste 4 regels gaan over een setting die door de CiC wordt gevraagd. Verderop wordt gesproken over "demand" (regels 9 en 11). Zijn dat ook settings die door de CiC gevraagd worden ? Zo ja, dan zou ik de naamgeving gelijk trekken. (demand òf cmd òf sets). Niet hetzelfde, wie doet dan de "demand" ?
2. In diverse regels wordt gesproken over Compressor. In sommige regels gaat het over "comp". Is dat hetzelfde ? dan graag over voluit schrijven. Niet hetzelfde ? wat is dan "comp".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| huidige naam Voorstel name: "HP1 - cmd_compressorlevel" * CiC sets Compressorlevel name: "HP1 - cmd_pumpmode" * CiC sets Pumpmode name: "HP1 - cmd_pumplevel" * CiC sets Pumplevel name: "HP1 - cmd_workmode" * CiC sets Workingmode name: "HP1 - Workmode" Workingmode name: "HP1 - AC voltage" AC Voltage name: "HP1 - AC current" AC Current name: "HP1 - Compressor frequency demand" * Compressor Frequency Demand name: "HP1 - Compressor frequency" * Compressor Frequency name: "HP1 - Fan speed max" * Fan Speed Demand name: "HP1 - Fan speed" Fan Speed name: "HP1 - EEV steps" Electric Evaporator Valve name: "HP1 - R2108_other_bits" Control bits R2108 name: "HP1 - EV1 steps"EV1 steps" <wordt verborgen> name: "HP1 - Outside temperature" Outside Temperature name: "HP1 - Evaporator coil temperature" Evaporator Coil Temperature name: "HP1 - Gas discharge temperature" Gas Discharge Temperature name: "HP1 - Gas return temperature" Gas Return Temperature name: "HP1 - Evaporator pressure" Evaporator Pressure name: "HP1 - Condenser pressure" Condenser Pressure name: "HP1 - Status bits 1" Status bits R2019 name: "HP1 - Status bits 2" Status bits R2020 name: "HP1 - Status bits 3" Status bits R2021 name: "HP1 - Firmware version" Firmware Version name: "HP1 - Condensing temperature" Condensing Temperature name: "HP1 - Evaporating temperature" Evaporating Temperature name: "HP1 - Water in temperature" Water In Temperature name: "HP1 - Water out temperature" Water Out Temperature name: "HP1 - Inner coil temperature" Inner Coil Temperature name: "HP1 - Pump Power" Pump Power name: "HP1 - Flow" Pump Flow name: "HP1 - R2108b0_comp_low_fan" * Comp Low Fan name: "HP1 - R2108b2_bottom_heater" Bottom Heater name: "HP1 - R2108b3_crankcase_heater" Crankcase Heater name: "HP1 - R2108b4_???" R2108b4 Unknown name: "HP1 - R2108b5_comp_high_fan" * Comp High Fan name: "HP1 - R2108b6_4way_valve" 4way Valve name: "HP1 - R2108b11 DC_Pump_Relay" DC_Pump_Relay name: "HP1 - R2118_Defrost" Defrost Mode name: "HP1 - Protection - Main line current" Alarm - Main Line Current name: "HP1 - Protection - Compressor oil return" Info - Compressor Oil Return name: "HP1 - Protection - High Pressure switch" Alarm - High Pressure Switch name: "HP1 - Protection - 1st start pre-heat" Alarm - 1st Start Pre-heat name: "HP1 - Protection - AC high/low voltage" Alarm - AC High/Low Voltage name: "HP1 - Protection - Low pressure switch" Alarm - Low Pressure Switch |
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
Mijn visieAlfredPteD schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 20:05:
[...]
1. De eerste 4 regels gaan over een setting die door de CiC wordt gevraagd. Verderop wordt gesproken over "demand" (regels 9 en 11). Zijn dat ook settings die door de CiC gevraagd worden ? Zo ja, dan zou ik de naamgeving gelijk trekken. (demand òf cmd òf sets). Niet hetzelfde, wie doet dan de "demand" ?
CiC vraagt om een compressorlevel 0 t/m 10
Quatt buitenunit vertaald dit naar een frequentie voor de compressor en dit is de demand.
Dus compressorlevel is de aanvraag vanuit de CiC. De compressor demand is de terugkoppeling (in Hz) vanuit buitenuint.
:strip_exif()/f/image/4QhHyo9gc5vGh1i2vSSXWByd.png?f=user_large)
Alles helemaal uitschrijven is ook niet fijn, want een compacte naam kost minder ruimte in de GUI.
Maar tegelijk heb je gelijk dat het de begrijpbaarheid vergroot.
Misschien is een soort van afkorting tabel hier de oplossing.
De korte namen worden gebruikt in de diepere concepten, dus als je zover bent snap je dat ook wel...
TeslaNerd heeft Demand versus sets goed uitgelegd, die uitleg kunnen we toevoegen
Over Fan Speed Demand: ik zie soms 650 als waarde, dus het is wel degelijk een variabele.
Door het gebruik van het woord demand trek ik de namen wat meer naar elkaar.
Over de bits in R2108 hebben we nog een kennistekort.
Tot die tijd zijn bit0 en bit5 elkaars tegenpolen en is bit4 een onbekende
Ik kijk nog wat commentaar aan en kom dan met het volgende voorstel...
Dan wordt in de README een tabel met de namen opgenoemd en voetnoten voor de toelichting(en)
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Ik zou de parameter namen nog niet wijzigen, aangezien eea nog in ontwikkeling is. Maar de beschrijving kun je zonder afbreukrisico wel aanpassen.m10tech schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 21:05:
Goede feedback!
Alles helemaal uitschrijven is ook niet fijn, want een compacte naam kost minder ruimte in de GUI.
Maar tegelijk heb je gelijk dat het de begrijpbaarheid vergroot.
Misschien is een soort van afkorting tabel hier de oplossing.
De korte namen worden gebruikt in de diepere concepten, dus als je zover bent snap je dat ook wel...
TeslaNerd heeft Demand versus sets goed uitgelegd, die uitleg kunnen we toevoegen
Over Fan Speed Demand: ik zie soms 650 als waarde, dus het is wel degelijk een variabele.
Door het gebruik van het woord demand trek ik de namen wat meer naar elkaar.
Over de bits in R2108 hebben we nog een kennistekort.
Tot die tijd zijn bit0 en bit5 elkaars tegenpolen en is bit4 een onbekende
Ik kijk nog wat commentaar aan en kom dan met het volgende voorstel...
Dan wordt in de README een tabel met de namen opgenoemd en voetnoten voor de toelichting(en)
Top, dat je dit in de read.me opneemt.
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
Er is namelijk een onhebbelijkheid van HA dat als je de namen wijzigt, dat je de history kwijt bent.
Dus, even doorbijten en daarna nooit meer spijt hebben
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Maar niet de laatste ronde... blijf commentaar leveren!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| "HP1 - cmd_compressorlevel" CiC sets Compressor Level "HP1 - cmd_pumpmode" CiC sets Pump Mode "HP1 - cmd_pumplevel" CiC sets Pump Level "HP1 - cmd_workmode" CiC sets Working Mode "HP1 - Workmode" Working Mode "HP1 - AC voltage" Compressor AC Voltage "HP1 - AC current" Compressor AC Current "HP1 - Compressor frequency demand" Compressor Frequency Demand "HP1 - Compressor frequency" Compressor Frequency "HP1 - Fan speed max" Fan Speed Demand "HP1 - Fan speed" Fan Speed "HP1 - EEV steps" Electric Expansion Valve "HP1 - R2108_other_bits" Other bits R2108 "HP1 - EV1 steps"EV1 steps" "HP1 - Outside temperature" Outside Temperature "HP1 - Evaporator coil temperature" Evaporator Coil Temperature "HP1 - Gas discharge temperature" Gas Discharge Temperature "HP1 - Gas return temperature" Gas Return Temperature "HP1 - Evaporator pressure" Evaporator Pressure "HP1 - Condenser pressure" Condenser Pressure "HP1 - Status bits 1" Status bits R2019 "HP1 - Status bits 2" Status bits R2020 "HP1 - Status bits 3" Status bits R2021 "HP1 - Firmware version" Firmware Version "HP1 - Condensing temperature" Condensing Temperature "HP1 - Evaporating temperature" Evaporating Temperature "HP1 - Water in temperature" Water In Temperature "HP1 - Water out temperature" Water Out Temperature "HP1 - Inner coil temperature" Inner Coil Temperature "HP1 - Pump Power" Pump Power "HP1 - Flow" Pump Flow "HP1 - R2108b0_comp_low_fan" Compressor Low Fan Mode "HP1 - R2108b2_bottom_heater" Bottom Heater "HP1 - R2108b3_crankcase_heater" Crankcase Heater "HP1 - R2108b4_???" R2108b4 Unknown "HP1 - R2108b5_comp_high_fan" Compressor High Fan Mode "HP1 - R2108b6_4way_valve" 4way Valve "HP1 - R2108b11 DC_Pump_Relay" Pump Relay "HP1 - R2118_Defrost" Defrost Mode "HP1 - Protection - Main line current" Alarm - Main Line Current "HP1 - Protection - Compressor oil return" Info - Compressor Oil Return "HP1 - Protection - High Pressure switch" Alarm - High Pressure Switch "HP1 - Protection - 1st start pre-heat" Alarm - 1st Start Pre-heat "HP1 - Protection - AC high/low voltage" Alarm - AC High/Low Voltage "HP1 - Protection - Low pressure switch" Alarm - Low Pressure Switch A mode is either on or off A level can take discrete values, but is not directly a physical unit A demand is the translation of a level to a physical unit And then there is the actual measurement of the device delivering that unit |
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
2108b4 lijkt wel de fan start of iets dergelijks, na een defrost. Maar nog steeds iets vaags...
In een van die eerder gedeelde modbus documentjes (kan hem zo niet vinden) waren er 3 fan niveau's (low, medium, high)
Edit: deze van @TeslaNerd TeslaNerd in "Ervaringen met Quatt Deel 2"
/f/image/lftchHUFG90Ehq7GOURaICEL.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 7% gewijzigd door jj85 op 13-02-2025 21:57 ]
Nooit meer ?m10tech schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 21:31:
Dus, even doorbijten en daarna nooit meer spijt hebben
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
Ook bekend als: daarna niet meer zeuren
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
bit0 en bit5 samen definiëren voor mij dat de compressor aan is, dan wel niet.jj85 schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 21:55:
Waarom Compressor Low Fan Mode? Heeft niks met de compressor te maken.
2108b4 lijkt wel de fan start of iets dergelijks, na een defrost. Maar nog steeds iets vaags...
In een van die eerder gedeelde modbus documentjes (kan hem zo niet vinden) waren er 3 fan niveau's (low, medium, high)
Edit: deze van @TeslaNerd TeslaNerd in "Ervaringen met Quatt Deel 2"
[Afbeelding]
Daarbij is de ene met een lage fan speed en de ander met een hoge fan speed.
Ik sta open voor andere inzichten, maar kan er voor nu niet meer van maken...
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Fan en compressor zijn toch twee volstrekt verschillende dingen met verschillende functies?m10tech schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 21:59:
[...]
bit0 en bit5 samen definiëren voor mij dat de compressor aan is, dan wel niet.
Daarbij is de ene met een lage fan speed en de ander met een hoge fan speed.
Ik sta open voor andere inzichten, maar kan er voor nu niet meer van maken...
bit0 en bit5 gaan over de fan.
Als b0 en b5 beiden uit staan, dan kan de compressor nog steeds aan staan (tijdens defrost)
Je hebt wel gelijk, ja, ik pas het weer aan
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Misschien om de Fan de andere kant op te draaien?
Het lijkt steeds net na een defrost te gebeuren, heel kort.
Maar een "kick start Fan" is best een redelijke verklaring...
Is daar ook iets over te vinden in documentatie van Fans? Hebben die deze kick start??
/f/image/KNX4TKrADN5kfGQZefpNTIP8.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 114% gewijzigd door m10tech op 13-02-2025 22:34 ]
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
/f/image/WlEpUM5aQgITOz7AaOZlz44z.png?f=fotoalbum_large)
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
En het fenomeen Quatt-sniffer is nu toegevoegd aan de TopicStarterGregory76 schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 10:21:
[...]
Not all is lost! Dan haal ik toch alsnog zo'n ding?



160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Yes, dat komt doordat het echt een top project is!!! 💪💪💪m10tech schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 08:46:
[...]
En het fenomeen Quatt-sniffer is nu toegevoegd aan de TopicStarter![]()
![]()
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Eens!nairolf schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 11:29:
Is het een idee om de "actual" waarde die hoort bij een "demand" ook daadwerkelijk "actual" te noemen? Dat is volgens mij in veel control-theorie toepassingen vrij gewoon. Dus dan wordt het bijvoorbeeld "Compressor Frequency Demand" en "Compressor Frequency Actual". Dan hebben die 2 namen ook evenveel characters en in monospace font lijnt dat dus lekker uit, en het maakt ook het verschil duidelijk.
Waar zit de inner coil? versus evaporator coil?
/f/image/ahnrPvn0m6hHkguLVaPltELe.png?f=fotoalbum_large)
Dan komt het bij de volgende tabel:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
| A _mode_ is either on or off A _level_ can take discrete values, but is not directly a physical unit A _demand_ is the translation of a level to a physical unit And then there is the _actual_ measurement of the device delivering that unit | Register | Sensor name | | :--- | :--------------------------- | | R1999 | CiC sets Compressor Level | | R2010 | CiC sets Pump Mode | | R2015 | CiC sets Pump Level | | R3999 | CiC sets Working Mode | | R2099 | Working Mode | | R2100 | Compressor AC Voltage | | R2101 | Compressor AC Current | | R2102 | Compressor Frequency Demand | | R2103 | Compressor Frequency Actual | | R2104 | Fan Speed Maximum | | R2105 | Fan Speed Actual | | R2107 | Electric Expansion Valve | | R2108b0 | Low Fan Speed Mode | | R2108b2 | Bottom Heater | | R2108b3 | Crankcase Heater | | R2108b4 | Defrost Fan Speed Mode | | R2108b5 | High Fan Speed Mode | | R2108b6 | 4way Valve | | R2108b11 | Pump Relay | | R2108bx | Other bits R2108 | | R2110 | Outside Temperature | | R2111 | Evaporator Coil Temperature | | R2112 | Gas Discharge Temperature | | R2113 | Gas Return Temperature | | R2116 | Evaporator Pressure | | R2117 | Condenser Pressure | | R2118b0 | Defrost Mode | | R2119b0 | Alarm - Main Line Current | | R2119b3 | Info - Compressor Oil Return | | R2119b4 | Alarm - High Pressure Switch | | R2119b6 | Alarm - 1st Start Pre-heat | | R2119b9 | Alarm - AC High/Low Voltage | | R2119b12 | Alarm - Low Pressure Switch | | R2119 | Status bits R2019 | | R2120 | Status bits R2020 | | R2121 | Status bits R2021 | | R2122 | Firmware Version | | R2131 | Condensing Temperature | | R2132 | Evaporating Temperature | | R2133 | Water In Temperature | | R2134 | Water Out Temperature | | R2135 | Inner Coil Temperature | | R2137 | Pump Power | | R2138 | Pump Flow | |
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Inner coil is voor mij nog steeds een grote onbekende... Geen idee wat/waar die meet.m10tech schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 19:02:
Even een vraag over het volgende plaatje: klopt daar alles aan en mist er nog iets?
Waar zit de inner coil? versus evaporator coil?
[Afbeelding]
Dan komt het bij de volgende tabel:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 A _mode_ is either on or off A _level_ can take discrete values, but is not directly a physical unit A _demand_ is the translation of a level to a physical unit And then there is the _actual_ measurement of the device delivering that unit | Register | Sensor name | | :--- | :--------------------------- | | R1999 | CiC sets Compressor Level | | R2010 | CiC sets Pump Mode | | R2015 | CiC sets Pump Level | | R3999 | CiC sets Working Mode | | R2099 | Working Mode | | R2100 | Compressor AC Voltage | | R2101 | Compressor AC Current | | R2102 | Compressor Frequency Demand | | R2103 | Compressor Frequency Actual | | R2104 | Fan Speed Maximum | | R2105 | Fan Speed Actual | | R2107 | Electric Expansion Valve | | R2108b0 | Low Fan Speed Mode | | R2108b2 | Bottom Heater | | R2108b3 | Crankcase Heater | | R2108b4 | Defrost Fan Speed Mode | | R2108b5 | High Fan Speed Mode | | R2108b6 | 4way Valve | | R2108b11 | Pump Relay | | R2108bx | Other bits R2108 | | R2110 | Outside Temperature | | R2111 | Evaporator Coil Temperature | | R2112 | Gas Discharge Temperature | | R2113 | Gas Return Temperature | | R2116 | Evaporator Pressure | | R2117 | Condenser Pressure | | R2118b0 | Defrost Mode | | R2119b0 | Alarm - Main Line Current | | R2119b3 | Info - Compressor Oil Return | | R2119b4 | Alarm - High Pressure Switch | | R2119b6 | Alarm - 1st Start Pre-heat | | R2119b9 | Alarm - AC High/Low Voltage | | R2119b12 | Alarm - Low Pressure Switch | | R2119 | Status bits R2019 | | R2120 | Status bits R2020 | | R2121 | Status bits R2021 | | R2122 | Firmware Version | | R2131 | Condensing Temperature | | R2132 | Evaporating Temperature | | R2133 | Water In Temperature | | R2134 | Water Out Temperature | | R2135 | Inner Coil Temperature | | R2137 | Pump Power | | R2138 | Pump Flow |
Ik vind een modbusmodule aan de CiC hangen best interessant voor de nieuwsgierigheid en de dataverzamelingsdrang, maar het wordt voor mij pas echt interessant als ik in stellingen kan wegschrijven. Het gaat mij dan vooral om de soundslider, die zou ik heeeeel graag via HA kunnen aanpassen.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.
In theorie zou je kunnen schrijven, maar dat is eventueel toekomstmuziek.onlinaius schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 21:09:
Ik voel me eigenlijk een beetje onervaren voor dit topic, maar had toch een vraagje: is er via de modbus alleen data uit te lezen, of kan er ook (al) geschreven worden?
Ik vind een modbusmodule aan de CiC hangen best interessant voor de nieuwsgierigheid en de dataverzamelingsdrang, maar het wordt voor mij pas echt interessant als ik in stellingen kan wegschrijven. Het gaat mij dan vooral om de soundslider, die zou ik heeeeel graag via HA kunnen aanpassen.
Voor jou specifieke vraag
jj85 in "Ervaringen met Quatt Deel 2"
Nodig: geroot Android telefoon
Uitgebreide poging om te documenteren...
Graag allerlaatste commentaren voor ik het in de sensoren inbouw.
Daarna noem ik het 1.0.0 en wordt het niet meer bij gewerkt tenzij er een nieuw doel bijkomt.
R2108bit4 heb ik Defrost Fan Speed Mode genoemd, want het moet iets te maken hebben met de fan...
Hierbij toch maar de tabel uit de repo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
| A _mode_ is either on or off A _level_ can take discrete values, but is not directly a physical unit A _demand_ is the translation of a level to a physical unit And then there is the _actual_ measurement of the device delivering that unit | Register | Sensor name | Register | Sensor name | | :--- | :--------------------------- | :--- | :--------------------------- | | R3999 | CiC sets Working Mode | R2010 | CiC sets Pump Mode | | R1999 | CiC sets Compressor Level | R2015 | CiC sets Pump Level | | R2099 | Working Mode | R2116 | Evaporator Pressure | | R2100 | Compressor AC Voltage | R2117 | Condenser Pressure | | R2101 | Compressor AC Current | R2118b0 | Defrost Mode | | R2102 | Compressor Frequency Demand | R2119b0 | Alarm - Main Line Current | | R2103 | Compressor Frequency Actual | R2119b3 | Info - Compressor Oil Return | | R2104 | Fan Speed Maximum | R2119b4 | Alarm - High Pressure Switch | | R2105 | Fan Speed Actual | R2119b6 | Alarm - 1st Start Pre-heat | | R2107 | Electric Expansion Valve | R2119b9 | Alarm - AC High/Low Voltage | | R2108b0 | Low Fan Speed Mode | R2119b12 | Alarm - Low Pressure Switch | | R2108b2 | Bottom Heater | R2119 | Status bits R2019 | | R2108b3 | Crankcase Heater | R2120 | Status bits R2020 | | R2108b4 | Defrost Fan Speed Mode | R2121 | Status bits R2021 | | R2108b5 | High Fan Speed Mode | R2122 | Firmware Version | | R2108b6 | 4way Valve | R2131 | Condensing Temperature | | R2108b11 | Pump Relay | R2132 | Evaporating Temperature | | R2108bx | Other bits R2108 | R2133 | Water In Temperature | | R2110 | Outside Temperature | R2134 | Water Out Temperature | | R2111 | Evaporator Coil Temperature | R2135 | Inner Coil Temperature | | R2112 | Gas Discharge Temperature | R2137 | Pump Power | | R2113 | Gas Return Temperature | R2138 | Pump Flow | |
[ Voor 74% gewijzigd door m10tech op 15-02-2025 00:05 ]
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Ik heb wat metingen naast elkaar gezet en denk dat inner-coil in de CV water warmtewisselaar zit.jj85 schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 19:06:
[...]
Inner coil is voor mij nog steeds een grote onbekende... Geen idee wat/waar die meet.
Buiten een defrost gaat de innerCoilT gelijk aan waterInT (geel=blauw)
Over de plaats van CondensingT (roze) heb ik mijn twijfels. Jij hebt die aan de donkerblauwe kant van de CVWW gezet, 38,73°C. Maar die zit vast bij de 4wegklep aan de warme kant van de compressor...
@jj85 Kunnen we dit nog eens nader scherpstellen?
/f/image/KVYe27Lmh4F7WLPNizJkZZtM.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/VXs9h2S9PidDFteQVCkO4Sgv.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/16Bog8PyVlk6RyUFbHkL5FMj.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/LCDyabY2LFFeQTiF3TZgRScg.png?f=fotoalbum_large)
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Klopt, had ook al wel eens geroepen dat hij iets met het CV water te maken heeft, maar dan houdt het een beetje op.m10tech schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 10:52:
[...]
Ik heb wat metingen naast elkaar gezet en denk dat inner-coil in de CV water warmtewisselaar zit.
Buiten een defrost gaat de innerCoilT gelijk aan waterInT (geel=blauw)
dat is niet logisch, zal er dit weekend nog even naar kijkenOver de plaats van CondensingT (roze) heb ik mijn twijfels. Jij hebt die aan de donkerblauwe kant van de CVWW gezet, 38,73°C. Maar die zit vast bij de 4wegklep aan de warme kant van de compressor...
@jj85 Kunnen we dit nog eens nader scherpstellen?
[Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ter inspiratie, dit artikel: https://www.achrnews.com/...condensing-temperature-be
In het screenshot is te zien dat de druk en de CondensorTemperatuur een bijna identieke vorm hebben.
Voor de EvaporatingCoilTemperature en druk is er wel een relatie, maar is het niet een formule.
/f/image/ptCU7tRsXGzyIn3RLgBMI462.png?f=fotoalbum_large)
En de curve van o.a. R32, waarbij 1MPa=10bar
/f/image/VCUohuey18d8tX2xqjIjxYAm.png?f=fotoalbum_large)
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Tevens gezorgd dat Logo niet meer overdekt is, tekst in de linkerbovenhoek niet meer overlapt met metingen en dat er een crankcase heater is toegevoegd.
ToDO: verwijder de paar zwarte pixels die bij de Q van Quatt storend zijn...
/f/image/bhyP4Z2FtzX0FGLLDwKqPn1k.png?f=fotoalbum_large)
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Nah, dit kan ook niet kloppen. R32 kan niet met bijna 84grC uit de compressor komen om een klein stukje verder 40.6grC te zijn.m10tech schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 22:34:
Hierbij een update van het dashboard, met mijn nieuwe inzichten
Tevens gezorgd dat Logo niet meer overdekt is, tekst in de linkerbovenhoek niet meer overlapt met metingen en dat er een crankcase heater is toegevoegd.
ToDO: verwijder de paar zwarte pixels die bij de Q van Quatt storend zijn...
[Afbeelding]
Lijkt me wel een goede conclusie dat evaporating temp en condensing temp dus geen fysieke temperatuursensoren zijn. Dus eigenlijk kunnen we ze ook niet plaatsen in het schema. Ze geven het kookpunt van R32 aan bij de condensing cq evaporating pressure.
Die 'virtuele ' -5.46grC na de EEV zal wel kloppen, dat is de temperatuur na expansie. Die temperatuur hoort simpelweg bij een druk van 5.7 barg.
Bij een defrost moet deze eigenlijk rechts van de EEV komen te staan.
[ Voor 3% gewijzigd door jj85 op 15-02-2025 22:51 ]
Goed bezig M10.m10tech schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 22:34:
Hierbij een update van het dashboard, met mijn nieuwe inzichten
Tevens gezorgd dat Logo niet meer overdekt is, tekst in de linkerbovenhoek niet meer overlapt met metingen en dat er een crankcase heater is toegevoegd.
ToDO: verwijder de paar zwarte pixels die bij de Q van Quatt storend zijn...
[Afbeelding]
Ik heb zelf wat lopen klooien met jouw dashboard, vooral om HA wat beter te begrijpen. Ik heb oa het achtergrondplaatje gewijzigd, waardoor de storende pixels aan de randjes bij bv de pijpen en de ventilator wegvallen. Dat oogt beter (vind ik).
Welke temperatuur wordt er weergegeven net naast de drukmeter van het koudemiddel-circuit ?
:strip_exif()/f/image/mjikpcFA4PtKCvh6oNHpUzRo.png?f=user_large)
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
Evaporating Coil temp en Evaporating temp zijn wel degelijk temperatuur sensoren, en hebben een locatie. Dus kunnen ook niet schuiven bij defrost...
Lees deze twee artikelen eens door:
https://www.achrnews.com/...condensing-temperature-be
https://www.achrnews.com/...ow-equipment-is-operating
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Ja, dat zeg ik netm10tech schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 22:49:
De condensing temperatuur heb ik bewust als een aanhangsel van de druk gemaakt. Het is een eigenschap van R32. Kijk in die grafiek en je ziet dat het dat is... Gemeten via de druksensor.
Evaporating temp is geen gemeten temperatuur. Deze is ook rechtstreeks aan de druk gerelateerd.Evaporating Coil temp en Evaporating temp zijn wel degelijk temperatuur sensoren, en hebben een locatie. Dus kunnen ook niet schuiven bij defrost...
Lees deze twee artikelen eens door:
https://www.achrnews.com/...condensing-temperature-be
https://www.achrnews.com/...ow-equipment-is-operating
Wijs hem maar aan op het bedradingschema van de Quatt.
Nu snap ik de naamgeving ook beter. Met coil bedoelen ze warmtewisselaar.
'Coil temp sensen' is de verdamper (lamellen + fan)
'Indoor coil' is de CV-water verwarmer. Naam komt natuurlijk uit de systemen met binnen en buitenunit..
Mooi, dan hebben we nu alle temp en druksensoren helder

[ Voor 8% gewijzigd door jj85 op 15-02-2025 22:58 ]
Maar als je kijkt naar mijn post m10tech in "Ervaringen met Quatt en HA en andere Domotica"
dan zie je dat het geen formule is, want er zitten afwijkingen tussen die twee grafieken.
En het is prima mogelijk dat er een sensor achter de expansieklep zit...
Maar ik zie je punt dat er niet een sensor wordt beschreven op het diagram dat dit ondersteund...
Even een nachtje over slapen.
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Bij dezem10tech schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 22:53:
@AlfredPteD kun je dat circuitplaatje eens delen, ziet er iets minder brokkelig uit
:strip_exif()/f/image/kskZjBD6sMJHAF0vNxRLmheA.png?f=user_large)
Ik heb ook een plaatje met de pijpen, maar dan voor de rust-mode( 0,1, 98), maar die is minder gelukt want ik heb met de filler en de pencil de kleuren lopen wegpoetsen.
:strip_exif()/f/image/Wh1qfRRDFs0Ze1xREQ65qjiD.png?f=user_large)
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
https://www.caleffi.com/s...heat%20pump%20systems.pdf
Niet het beste moment om dit tijdens een defrost te bekijken. Maar alsnog volgens ze elkaar erg goed! behalve het drukschommelingetje bij 9:52:30m10tech schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 23:02:
Ik heb ook overwogen dat de Evaporator side middels een formule uit druk de verdamptemperatuur was.
Maar als je kijkt naar mijn post m10tech in "Ervaringen met Quatt en HA en andere Domotica"
dan zie je dat het geen formule is, want er zitten afwijkingen tussen die twee grafieken.
Verder volgen de condensatietemperatuur en expansietemperatuur beiden prima de bijbehorende drukken
https://www.vymeniky-tepla.cz/files/pdf/r32-pt-chart.pdf
En het is prima mogelijk dat er een sensor achter de expansieklep zit...
Maar ik zie je punt dat er niet een sensor wordt beschreven op het diagram dat dit ondersteund...
Even een nachtje over slapen.
Interessant, leuke kost voor later.jj85 schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 23:07:
Hier de bron van het plaatje
https://www.caleffi.com/s...heat%20pump%20systems.pdf
Jammer wel van die amerikanen dat ze zich nog steeds niet geconformeerd hebben aan het si-stelsel.
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
Haha, ja idd. De BTU, PSI en F hebben me tijdens m'n jaren aan de uni wel veel geïrriteerd; verschrikkelijke unitsAlfredPteD schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 23:14:
[...]
Interessant, leuke kost voor later.
Jammer wel van die amerikanen dat ze zich nog steeds niet geconformeerd hebben aan het si-stelsel.
Juist tijdens een defrost zie je of het een formule is of niet.jj85 schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 23:13:
[...]
Niet het beste moment om dit tijdens een defrost te bekijken. Maar alsnog volgens ze elkaar erg goed! behalve het drukschommelingetje bij 9:52:30
Verder volgen de condensatietemperatuur en expansietemperatuur beiden prima de bijbehorende drukken
https://www.vymeniky-tepla.cz/files/pdf/r32-pt-chart.pdf
[...]
Ik vind dus van niet, want het is niet perfect, en een formule is perfect...
Ook is de waarde van de Evaporator COIL temperatuur veel hoger dan je uit de formule mag verwachten.
Een locatie voor die temperatuur sensor is ook prima aan te wijzen, ergens op het hele grote grijze vinnenblok... "Coil Temp Sensor" op het schema...??? Er is dan al wat temperatuur verhoogd sinds het uit de expansieklep is....
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Volgens mij zeggen we hetzelfdem10tech schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 23:25:
[...]
Juist tijdens een defrost zie je of het een formule is of niet.
Ik vind dus van niet, want het is niet perfect, en een formule is perfect...
Ook is de waarde van de Evaporator COIL temperatuur veel hoger dan je uit de formule mag verwachten.
Een locatie voor die temperatuur sensor is ook prima aan te wijzen, ergens op het hele grote grijze vinnenblok... "Coil Temp Sensor" op het schema...??? Er is dan al wat temperatuur verhoogd sinds het uit de expansieklep is....
Evaporator COIL temperatuur is een gemeten waarde (Coil Temp Sensor)
Evaporation temperatuur is een berekende waarde op basis van druk (=kookpunt R32 bij die druk)
Onderstaand het wel perfecte plaatje...
Nu nog een plaatsje geven in het dashboard...
/f/image/GJ8e7GBmXfkTjU6rk1Y11IlD.png?f=fotoalbum_large)
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Volgens mij geeft die een coherente temperatuur bij zowel verwarmen als defrost.
Want je wil de leiding kunnen volgen en de temperaturen zien oplopen of aflopen...
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Indien geen aanpassingen meer nodig, dan deel ik de broncode
/f/image/4h6cZJGuSKxiNnTHGXonkWUD.png?f=fotoalbum_large)
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Waar ik in de code naar zocht, is een mogelijkheid om het boardje ook zonder HA uit te lezen. Ik denk aan een rest-service of een mqtt bus of een websocket-iets. Dan kan ik het beter aansluiten op mijn eigen data-registratie. Ik vind HA namelijk best wel een black box (met weliswaar veel mogelijkheden, maar ook met zijn beperkingen).
Is dat mogelijk om het boardje ook zonder HA uit te lezen ? Zo ja, hoe moet het dan ?
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
@AlfredPteD @jj85 @TeslaNerd @MWink @deRest:AlfredPteD schreef op maandag 17 februari 2025 @ 07:38:
@m10tech Ik zag net je geactualiseerde pagina op github. Dat ziet er goed uit.
Zijn we het dan eens over alle namen??
Want dan voer ik ze vanavond door in de 1.0.0 versie.
Maar dan ben je ook je historie kwijt voor bijna alle metingen tot nu toe (nadat je upgrade).
En een vraag is natuurlijk, valt die nog te backuppen op een elegante manier zodat er nog iets toegankelijk blijft van deze historische data?
En het dashboard moet dan ook worden aangepast, maar dat is dan wel uniform voor iedereen.
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Hebben jullie de naam van de sensor voor de CV-water verwarmer gewijzigd van ‘Inner coil’ naar ‘Indoor coil’?jj85 schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 22:54:
[...]
Ja, dat zeg ik net'Lijkt me wel een goede conclusie dat evaporating temp en condensing temp dus geen fysieke temperatuursensoren zijn.'
[...]
Evaporating temp is geen gemeten temperatuur. Deze is ook rechtstreeks aan de druk gerelateerd.
Wijs hem maar aan op het bedradingschema van de Quatt.
Nu snap ik de naamgeving ook beter. Met coil bedoelen ze warmtewisselaar.
'Coil temp sensen' is de verdamper (lamellen + fan)
'Indoor coil' is de CV-water verwarmer. Naam komt natuurlijk uit de systemen met binnen en buitenunit..
Mooi, dan hebben we nu alle temp en druksensoren helder
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HR 36/30 met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Het zal even pijn doen, die upgrade. Maar mijn historie met de sniffer is nog niet erg groot. Geeft wel aan waarom ik die data niet (alleen) in HA wil hebben, want dan ben je afhankelijk van een black box.m10tech schreef op maandag 17 februari 2025 @ 08:40:
[...]
@AlfredPteD @jj85 @TeslaNerd @MWink @deRest:
Zijn we het dan eens over alle namen??
Want dan voer ik ze vanavond door in de 1.0.0 versie.
Maar dan ben je ook je historie kwijt voor bijna alle metingen tot nu toe (nadat je upgrade).
En een vraag is natuurlijk, valt die nog te backuppen op een elegante manier zodat er nog iets toegankelijk blijft van deze historische data?
En het dashboard moet dan ook worden aangepast, maar dat is dan wel uniform voor iedereen.
Ik kan met deze sensor-namen prima leven. Als ik dan toch nog even een suggestie mag doen :
vervang de namen met "CiC sets xxx" door "xxx set by CiC". Alleen maar omdat ik het mooier vind
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
Nee, waar zie je dat?TeslaNerd schreef op maandag 17 februari 2025 @ 08:53:
[...]
Hebben jullie de naam van de sensor voor de CV-water verwarmer gewijzigd van ‘Inner coil’ naar ‘Indoor coil’?
Wiring diagram spreekt wel van Indoor Coil.
@m10tech Ik stel overigens voor om deze Condensor Coil te noemen.
Dan hebben we een Evaporator coil en Condensor coil.
Hoewel ik coil nog steeds een lelijk woord vind voor deze dingen + dat het in Cooling/Defrost modus precies omgekeerd is... maarja voor nu prima denk ik.
Kunnen we ook register 2123 actief maken? Dit is de EEPROM firmware versie.
Voor R2108b0/4/5 is mijn voorstel
Fan Low Speed Mode
Fan Defrost Speed Mode
Fan High Speed Mode
[ Voor 13% gewijzigd door jj85 op 17-02-2025 09:16 ]
Nu snap ik de naamgeving ook beter. Met coil bedoelen ze warmtewisselaar.
'Coil temp sensen' is de verdamper (lamellen + fan)
'Indoor coil' is de CV-water verwarmer. Naam komt natuurlijk uit de systemen met binnen en buitenunit.
[ Voor 41% gewijzigd door TeslaNerd op 17-02-2025 09:14 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HR 36/30 met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ik ga het echter niet testen tot ik een hint krijg hoe de historie kan worden ontsloten of worden aangehaakt.
Deze post is super verwarrend, en misschien niet eens mogelijk in onze ESPhome situatie...
https://community.home-as...ta-to-new-sensor/587702/2
Een overweging is nu dat in de nieuwe grafische engine de namen van de balk-parameters nu geklipt worden aan de achterkant (en vroeger aan de voorkant), dus ook Alfred zijn voorstel is daarmee aangenomen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| | Register | Sensor name | Register | Sensor name | | :--- | :-------------------------- | :--- | :--------------------------- | | R3999 | Working Mode set by CiC | R2010 | Pump Mode set by CiC | | R1999 | Compressor Level set by CiC | R2015 | Pump Level set by CiC | | R2099 | Working Mode Actual | R2116 | Evaporator Pressure | | R2100 | Compressor AC Voltage | R2117 | Condenser Pressure | | R2101 | Compressor AC Current | R2118b0 | Defrost Mode | | R2102 | Compressor Frequency Demand | R2119b0 | Alarm - Main Line Current | | R2103 | Compressor Frequency Actual | R2119b3 | Info - Compressor Oil Return | | R2104 | Fan Speed Maximum | R2119b4 | Alarm - High Pressure Switch | | R2105 | Fan Speed Actual | R2119b6 | Alarm - 1st Start Pre-heat | | R2107 | Electric Expansion Valve | R2119b9 | Alarm - AC High/Low Voltage | | R2108b2 | Bottom Heater | R2119b12 | Alarm - Low Pressure Switch | | R2108b3 | Crankcase Heater | R2119 | Status bits R2019 | | R2108b0 | Fan Low Speed Mode | R2120 | Status bits R2020 | | R2108b4 | Fan Defrost Speed Mode | R2121 | Status bits R2021 | | R2108b5 | Fan High Speed Mode | R2122/23 | Firmware/EEPROM Version | | R2108b6 | 4way Valve | R2131 | Condensing Temperature | | R2108b11 | Pump Relay | R2132 | Evaporating Temperature | | R2108bx | Other bits R2108 | R2133 | Water In Temperature | | R2110 | Outside Temperature | R2134 | Water Out Temperature | | R2111 | Evaporator Coil Temperature | R2135 | Condensor Coil Temperature | | R2112 | Gas Discharge Temperature | R2137 | Pump Power | | R2113 | Gas Return Temperature | R2138 | Pump Flow | |
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Mijn historie in HA is de standaard 10(?) dagen.AlfredPteD schreef op maandag 17 februari 2025 @ 09:00:
[...]
Het zal even pijn doen, die upgrade. Maar mijn historie met de sniffer is nog niet erg groot. Geeft wel aan waarom ik die data niet (alleen) in HA wil hebben, want dan ben je afhankelijk van een black box.
Ik kan met deze sensor-namen prima leven. Als ik dan toch nog even een suggestie mag doen :
vervang de namen met "CiC sets xxx" door "xxx set by CiC". Alleen maar omdat ik het mooier vind
Geen bezwaar tegen een reset in ruil voor deze structurele verbeteringen
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HR 36/30 met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Misschien ga ik er toch maar voor, maar niet meer vandaag...
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
Indien iemand wil testen, graag, maar ik wil pas over vanaf vrijdag als het weer 'lente' is.
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
@m10tech Ik krijg onderstaande foutmeldingm10tech schreef op maandag 17 februari 2025 @ 23:22:
Versie 0.9.0 release candidate one is beschikbaar op GitHub.
Indien iemand wil testen, graag, maar ik wil pas over vanaf vrijdag als het weer 'lente' is.
/f/image/1k2jwWymPbrFAxPcOhA0clZX.png?f=fotoalbum_large)
waarschijnlijk een hekje vergeten :
:strip_exif()/f/image/0beYSmlNZiIXTpSY4NJBe3ic.png?f=user_large)
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
Goeie idd, # mist. Ook in HP2-file.AlfredPteD schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 12:05:
[...]
@m10tech Ik krijg onderstaande foutmelding
[Afbeelding]
waarschijnlijk een hekje vergeten :
[Afbeelding]
@AlfredPteD Nog gelukt met MQTT toevoegen?
Mijn test is net afgerond. Het werkt, alle entities komen in mqtt terecht. Hier kan ik ze oppakken en verder verwerken.jj85 schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 12:50:
[...]
Goeie idd, # mist. Ook in HP2-file.
@AlfredPteD Nog gelukt met MQTT toevoegen?
@m10tech Ik kwam nog wel een paar dingen tegen mbt de sniffer-code.
Probleem met vergeten hekje in .xxx.yaml file (al eerder gemeld)
Sensoren komen in HA onder
- binary sensors
- sensors
In de vorige versie kwamen ze bij elkaar onder quatt-sniffer. edit: ze staan nog steeds onder quatt-sniffer, maar alles staat er nu dubbel. Ik heb de retained messages al verwijderd, maar het lijkt hardnekkig.
De topics waaronder de diverse sensoren gepubliceerd worden, hebben ipv een spatie een underscore gekregen. Wellicht is het een idee om spaties te vermijden in namen van entities. Dit werkt hier prima, maar als je een database wil vullen met velden obv de entity-naam, dan kun je problemen krijgen. Zie afbeelding.
:strip_exif()/f/image/ZgTSn2aTYqiOhqQuKGSQwCzP.png?f=user_large)
[ Voor 6% gewijzigd door AlfredPteD op 18-02-2025 13:41 ]
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
Als je MQTT gaat gebruiken, dan kun je eventueel voor alle sensoren een custom state topic introducerenAlfredPteD schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 13:37:
[...]
Mijn test is net afgerond. Het werkt, alle entities komen in mqtt terecht. Hier kan ik ze oppakken en verder verwerken.
@m10tech Ik kwam nog wel een paar dingen tegen mbt de sniffer-code.
Probleem met vergeten hekje in .xxx.yaml file (al eerder gemeld)
Sensoren komen in HA onder
- binary sensors
- sensors
In de vorige versie kwamen ze bij elkaar onder quatt-sniffer. edit: ze staan nog steeds onder quatt-sniffer, maar alles staat er nu dubbel. Ik heb de retained messages al verwijderd, maar het lijkt hardnekkig.
De topics waaronder de diverse sensoren gepubliceerd worden, hebben ipv een spatie een underscore gekregen. Wellicht is het een idee om spaties te vermijden in namen van entities. Dit werkt hier prima, maar als je een database wil vullen met velden obv de entity-naam, dan kun je problemen krijgen. Zie afbeelding.
[Afbeelding]
https://esphome.io/components/mqtt#config-mqtt-component
state_topic (Optional, string): The topic to publish state updates to. Defaults to <TOPIC_PREFIX>/<COMPONENT_TYPE>/<COMPONENT_NAME>/state.
ESPHome will always publish a manually configured state topic, even if the component is internal. Use null to disable publishing the component’s state.
m10tech schreef op maandag 17 februari 2025 @ 23:22:
Versie 0.9.0 release candidate one is beschikbaar op GitHub.
Indien iemand wil testen, graag, maar ik wil pas over vanaf vrijdag als het weer 'lente' is.
Oeps, code kloppen om 11 uur 's avonds is niet perse een goed idee!
Versie 0.9.1 heeft deze typo niet
160m2 hoekh Utrecht,bj2000,VaillantKetelOT,eigen thermostaat gebouwd,Quatt202406 op platdak,onder VVW@20°C,boven@20/19.5°C 6m T11+4m convector+VVW badk,stooklijn 7k3W/15°C,3600Wp EPv
1
| throttling_value: 10s ##When set to 0s, new reading every second! |
Als deze op 10s staat dan zou de update frequentie om de 10s zijn. Of begrijp ik deze parameter verkeerd ?
Ik kan me ook voorstellen dat de "s" achter "10s" daar niet hoort te staan.
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
Die s hoort er wel.AlfredPteD schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 07:26:
@m10tech Vraagje. Ik zie dat er uit de modbus heel veel data komt. Een aantal parameters wordt iedere seconde geupdate. In de code zit echter een instelling om de hoeveelheid data te verminderen.
code:
1 throttling_value: 10s ##When set to 0s, new reading every second!
Als deze op 10s staat dan zou de update frequentie om de 10s zijn. Of begrijp ik deze parameter verkeerd ?
Ik kan me ook voorstellen dat de "s" achter "10s" daar niet hoort te staan.
Verder is je interpretatie juist. Elke 10s wordt de waarde aan HA doorgegeven.
Zijn een paar uitzonderingen (de CiC sets xxx bijv)
Moet me nog wel bezinnen of ik die fork als eigen omgeving hou, of toch weer overschakel naar die van M10tech. Want het is natuurlijk extra (=dubbel) werk.
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht
Maak een branch op je eigen fork met daarop je changes. Zodra je een update wil doen dan sync je je fork, en dan rebase je je branch op de gesynchroniseerde base branch. Dit is waar git voor is.AlfredPteD schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 15:06:
Learning by doing. Ik heb een fork gepakt van de Quatt-sniffer op github. In de fork de sensornamen gewijzigd, conform wat ik mooier vind. En het resultaat op de boardje gezet. Alles staat nu weer prima te zoemen. Ook het dashboard doet het.
Moet me nog wel bezinnen of ik die fork als eigen omgeving hou, of toch weer overschakel naar die van M10tech. Want het is natuurlijk extra (=dubbel) werk.
Ik verwacht eerlijk gezegd geen significante wijzigingen meer. Kleine zaken pas je zo aan op je eigen omgevingAlfredPteD schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 15:06:
Learning by doing. Ik heb een fork gepakt van de Quatt-sniffer op github. In de fork de sensornamen gewijzigd, conform wat ik mooier vind. En het resultaat op de boardje gezet. Alles staat nu weer prima te zoemen. Ook het dashboard doet het.
Moet me nog wel bezinnen of ik die fork als eigen omgeving hou, of toch weer overschakel naar die van M10tech. Want het is natuurlijk extra (=dubbel) werk.
nairolf schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 15:34:
[...]
Maak een branch op je eigen fork met daarop je changes. Zodra je een update wil doen dan sync je je fork, en dan rebase je je branch op de gesynchroniseerde base branch. Dit is waar git voor is.
Ik geloof je graag, maar dit is voor mij abacadabra. waarschijnlijk les 17. Ik ben bij les 1.
Alle modellen zijn fout, maar sommige zijn bruikbaar. ZH - Hoekhuis 1939 - Hybride Quatt sinds zomer 2024, CV: Intergas Kombi Kompakt HRE (OT), Honeywell T6, 4 radiatoren, 2 ruimtes verwarmd, andere kamers: radiatoren dicht