Acties:
  • +11 Henk 'm!

  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 06-06 10:08
Mede-auteurs:
  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09

Lasoul

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 10:14

verguldebarman

- Voorlopige startpagina voor Home Assistant special in combinatie met de Quatt warmtepomp -
versie: 06-2-2025


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xLKkKOuEjY7MAJRUkWPU5SNOh0c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uoOzbN28HmjnwodE3vnf65yF.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oVaVZPudJc9WQC7XaGdcH6gcN64=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5eZGA9RpmOYHXbUZdixHiK30.png?f=fotoalbum_large

Mede auteurs zijn van harte welkom

@Lasoul is aangemeld als mede-auteur, ook verwelkom ik @verguldebarman als mede-auteur. *O* :)F

idem voor tips en trucs alsmede verdere invulling voor dit thema.

ik dacht om dit mn gericht op de HA - Home Assistant omgeving te richten maar ook andere insteek zijn hier dus welkom.

Tweakers Forums:
- Home Assistant - Open source Python3 home automation deel 1 - : Home Assistant - Open source Python3 home automation

- Tweede deel: Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 2 (Pinned posts deel 2)

- Derde deel: Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 3 (Pinned posts deel 3)

- Vierde deel: Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 (Pinned posts deel 4)

het op dit moment laatste 5 deel:
- Home Assistant - Open source Python3 home automation deel 5 - : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2165986

- Starten met HA - : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1976298

Home Assistant
De home pagina voor HA - Home Assistant : https://www.home-assistant.io/

- HA Installatie - : https://www.home-assistant.io/hassio/installation/

- Een belangrijk aspect, installatie van HA direct in Windows (10 of 11) is helaas niet mogelijk, zie de diverse links voor de mogelijke installatie opties die er zijn, oa via een Raspberry Pi

- Raspberry Pi HA installatie - : https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/


Github:
- home-assistant-quatt van Marco Boers (Github) met HACS : https://github.com/marcoboers/home-assistant-quatt

Mobile App (alleen via gehackte android telefoon
Naast json kun je via een gehakte android telefoon ook meer gegevens uit de CIC halen dan wat via de Json beschikbaar is.
mobile api (https://mobile-api.quatt.io/api/v1/me) https://mobile-api.quatt.io/api/v1/me


De verwachting is dat men reeds een werkend HA systeem in een of andere vorm heeft lopen en nu een integratie met de eigen Quatt warmtepomp en daarmee verbonden randapparatuur (zoals bv Thermostaten) wil maken.

Quatt-sniffer
Het project "Quatt-sniffer" is ontwikkeld door @m10tech in 2024 en heeft als doel informatie van de Quatt Modbus-interface te onderscheppen en te integreren in Home Assistant. Dit verschilt met de HA integratie, doordat hiervoor een fysieke schakelbordje wordt gebruikt. Ook worden er veel meer sensoren getoond, dan de standaard HA integratie.

Op basis van het Modbus- en modbus_controller-framework introduceert dit project de rol van 'sniffer. Met het aanpassen van een Nederlands sniffer bordje kun je veilig meeluisteren op de communicatie tussen CiC en Quatt. Andere mogelijkheden zijn er ook.

Kijk voor gedetailleerde informatie in de Github repository van de Quatt-sniffer.

Jouw eerste kennismaking met Home Assistant
Kijk vooral eerst wat instructievideos op YouTube. En als je wilt lezen, dan hieronder:

Hier kan je lezen hoe je HA kunt installeren: https://www.home-assistant.io/installation/

Lees ook dit stuk even door, dan begrijp je hoe je HA kunt benaderen: https://www.home-assistant.io/getting-started/onboarding/

Vervolgens de app downloaden op Android of iOS en via hetzelfde webadres als hierboven om HA benaderen. Zie https://companion.home-assistant.io/

De app en webadres zijn identiek en gebruiken zg dashboards om info details van jouw spullen op te tonen. Zie https://www.home-assistant.io/dashboards/

Devices, zoals Quatt of de T6, voeg je toe als integraties. Die kan je in de app of webadres vinden onder Settings, Devices & Services en vervolgens integraties. Begin maar eens met de integratie van de T6. Die wordt namelijk standaard vanuit HA geleverd. Lees hier over meer de integratie van de T6:
https://www.home-assistant.io/integrations/lyric/

Tado heb ik zelf niet, maar die zal hetzelfde werken....

De integratie van de Quatt is een ander verhaal en lastiger, want die wordt niet standaard door HA geleverd, maar door een totaal andere developer. Dan moet je een zogenaamde custom integrations installeren. De Quatt integratie kan je hier vinden: https://github.com/marcoboers/home-assistant-quatt

Mocht je er niet verder uitkomen, plaats dan hier even een hulpvraag

HA direct op Windows ?
.
Kun je HA ook op windows draaien? Dit kon tot voor kort eigenlijk niet, of je draaide HA via VM (virtuele machine) de HA (onder linux) of je moest een pv (eventueel met dual boot) op linux gaan draaien, en daar dan via verschillende mogelijkheden (Docker, proxmox, en andere) de HA software er op draaien.

@verguldebarman heeft echter aan dat er nu ook een manier gevonden is om HA direct onder windows, zelfs zonder installatie te gaan draaien.
@verguldebarman bied ook zijn hulp aan voor mensen die er niet uit komen. Dat is een heel mooi aanbod, wel aub wel eerst zelf proberen en dan pas bij @verguldebarman aankloppen.
hier de link van de post @verguldebarman post installatie HA op windows
.
Je kan blijkbaar gebruik maken van een zogenaamde 'portable' versie, die direct onder Windows draait. Je hebt verder dus geen kennis nodig van Linux of virtuele systemen of iets dergelijks....Het enige dat nodig is, is een Windows pc of laptop!
.
hier de link voor deze versie: HA (HassWP) direct op windows (github)
.
Bedenk wel dat voor een optimale werking deze computer altijd aan zou moeten staan.
.
Gezien het normale stroomverbruik van een laptop of desktop pc van tussen de 60-200W (of nog veel meer (die van mij kan tot ruim 800W) als het een game pc/workstation betreft) zul je daar niet echt gelukkig van worden.
.
Daar is wel iets op te vinden, je kunt bv ook bv een mini pc kopen (kost ergens tussen de 120-200 euro) die meer dan krachtig is om HA maar ook nog andere zaken te kunnen draaien, vaak prima geschikt voor eenvoudige office en browsertoepassingen of als mediastation. Het hele grote voordeel is dat deze mini-pc's maar heel weinig stroom verbruiken, de N100 bv heeft een TDP van slechts 6W (TDP), in praktijk zie ik zelfs een verbruik onder de 4W. .
ook de rest verbruikt heel weinig stroom.
.
Ik zelf heb een mini pc (deze is niet veel groter dan twee sigarettendoosjes, circa 9 bij 9 cm en 4 cm hoog) maar is in feite een behoorlijk krachtige mini-pc (CPU intel N100 (12 gen (2023) alder lake), 4 cores met 16 GB RAM en 512 GB SSD, 3 USB 3.1 en 3 HDMI aansluitingen (4k 60Hz) netwerkaansluiting, WiFi 5 en BT. Hij kan zelfs kleine games mee spelen. Deze CPU kun je vergelijken met een intel i5-9500 uit 2019.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lyO6L4ZbKN1zp3jYGgMzx1SyrQQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fMiMpBCL6RZXTgdmTlIRwmZR.jpg?f=fotoalbum_large.
Dit soort kleine pc's zijn bij de bekende sites in veel uitvoeringen te krijgen. Kijk wel uit dat je een N100 (6W) of N95 (15W) gaat kiezen, er worden ook veel oudere CPU's aangeboden.
Die van mij werd overigens zelf geleverd met windows 11 pro (gewoon in NL om te zetten).

Domoticz :
forum met scripts voor Domoticz:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=40463
.

[ Voor 237% gewijzigd door verguldebarman op 14-02-2025 17:14 ]

Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 10:14
@MacD007 ,

Wellicht ook een link naar de Quatt discussie in de HA Community opnemen:

https://community.home-as...t-pump-integration/553378

En de link naar de HA integratie op GitHub:

https://github.com/marcoboers/home-assistant-quatt

Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 10:14
Ik heb 4 sensoren in HA gemaakt om de input power en de heat power in Watt om te zetten naar kWh. Ik ben nu aan het vergelijken met de grafieken in de Quatt app en het komt redelijk overeen.

Mocht je interesse hebben, doe er je voordeel mee....

De eerste twee sensore gebruiken de Riemann sum integral https://www.home-assistant.io/integrations/integration/ om W om te zetten naar kWh:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
- platform: integration
  name: "Quatt Energy Input kWh"
  source: sensor.heatpump_hp1_powerinput
  unit_prefix: k
  round: 2
  method: left
    
- platform: integration
  name: "Quatt Heat Energy kWh"
  source: sensor.heatpump_hp1_power
  unit_prefix: k
  round: 2
  method: left


Dit levert een continue oplopende waarde, dus daarmee het totale verbruik in kWh. Om deze vervolgens om te zetten in een dagelijks verbruik, heb ik nog twee extra sensoren aangemaakt met de Utility Meter (https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/):

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
utility_meter:
  quatt_power_input_kwh_hourly:
    source: sensor.quatt_energy_input_kwh
    name: Quatt Power Input kWh Hourly
    cycle: hourly
    offset: 00:00
  quatt_heat_power_kwh_hourly:
    source: sensor.quatt_heat_energy_kwh
    name: Quatt Heat Power kWh Hourly
    cycle: hourly
    offset: 00:00


En de laatste stap voor in het HA dasboard gebruik ik een Statiscs Graph (https://www.home-assistant.io/dashboards/statistics-graph) om het dagelijkse verbruik te tonen:

Per uur:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
chart_type: bar
period: hour
type: statistics-graph
entities:
  - sensor.quatt_energy_input_kwh_hourly
  - sensor.quatt_heat_energy_kwh_hourly
stat_types:
  - state
title: Hourly kWh
days_to_show: 1


En per dag:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
chart_type: bar
period: day
type: statistics-graph
entities:
  - sensor.quatt_energy_input_kwh_hourly
  - sensor.quatt_heat_energy_kwh_hourly
stat_types:
  - sum
title: Daily kWh
days_to_show: 7



En het resultaat in HA heeft een zeer kleine afwijking (paar %-tjes) tov de Quatt App:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0LcQzkZ7DbiCf5-R1rgHFuvD5u4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J0N7xLjHj50njHWU9svFG1g2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZYIPwN1p5N_4MQPlnZ3JKOnlsCQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZukQPcPpQn2rc7QqbXJUXNTl.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 37% gewijzigd door verguldebarman op 26-01-2024 19:33 ]

Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • simplemouse
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 05-06 16:51

simplemouse

*.*.*.*

Ik heb nog geen quatt (hopelijk in de loop van volgende maand).

Maar lijkt mij handig als er wat wordt geschreven over hoe de quatt in HA te krijgen.

Ga dit topic zeker volgen!
Vraag ook of je een pinned link kan krijgen in het quatt forum

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 06-06 10:08
simplemouse schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 16:46:
Ik heb nog geen quatt (hopelijk in de loop van volgende maand).

Maar lijkt mij handig als er wat wordt geschreven over hoe de quatt in HA te krijgen.

Ga dit topic zeker volgen!
Vraag ook of je een pinned link kan krijgen in het quatt forum
even een zeer stomme vraag, wat is een pinned link ??? ik zag dat bij HA ook staan. 8)7

Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 10:14
simplemouse schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 16:46:
Ik heb nog geen quatt (hopelijk in de loop van volgende maand).

Maar lijkt mij handig als er wat wordt geschreven over hoe de quatt in HA te krijgen.
Hier staat beschreven hoe je dit in HA kan krijgen:

https://github.com/marcoboers/home-assistant-quatt

Kortweg, via HACS of handmatig voa een custom_component. Als je hulp nodig hebt, stuur maar een berichtje!

Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Trumpske
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 08-05 15:30
Kunnen we ook een linkje naar Domoticz forum zetten waar de scripts voor Domoticz geplaatst staan?

https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=40463

There are 10 kinds of people; those who can count binary and those who can't


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 10:14
Trumpske schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 19:47:
Kunnen we ook een linkje naar Domoticz forum zetten waar de scripts voor Domoticz geplaatst staan?

https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=40463
Zullen dan ook maar gelijk de discussie Home Assistant vs Domoticz (aka welke is beter...) starten? 🤣🤣🤣

Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 06-06 10:08
Trumpske schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 19:47:
Kunnen we ook een linkje naar Domoticz forum zetten waar de scripts voor Domoticz geplaatst staan?

https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=40463
Bij deze is het gebeurt. _/-\o_

Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
verguldebarman schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 20:36:
[...]


Zullen dan ook maar gelijk de discussie Home Assistant vs Domoticz (aka welke is beter...) starten? 🤣🤣🤣
Dat hoeft niet. Ik ben begonnen in domoticz en geswitched naar Home Assistant en ga zeker niet terug.
Helpt dat? :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • simplemouse
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 05-06 16:51

simplemouse

*.*.*.*

MacD007 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 16:56:
[...]


even een zeer stomme vraag, wat is een pinned link ??? ik zag dat bij HA ook staan. 8)7
Volgensmij kan een topic starter een bepaalde post past zetten zodat hij op pagina 1 komt te staan.
En andes vragen voor een linkje in de openings post

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HGBMason
  • Registratie: Januari 2017
  • Niet online
Goed idee, dit forum. Hopelijk kan ik hier als beginner het antwoord op een paar vragen krijgen.
Ik heb een card aangemaakt in HA waarin ik de resultaten wil zien van de entiteit "Heatpump QC supervisoryControlMode" en ook van "Heatpump workingmode" voor HP1 en HP2 (ik heb twee Quatts).
Het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4lE9dGIRSAqUjYOS3RFRKjN0KR8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dhqUY6cHvcu3swuNfaXOOFkR.jpg?f=fotoalbum_large
en:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z_mDByAOZk6W9e8RZFyvUmPZ3OM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BM2kC3agOx1UbzcgbcLMuXhe.jpg?f=fotoalbum_large
De gekleurde balk geeft de waarden voor het geselecteerde tijdvak weer in kleurtjes en als de vakjes breed genoeg zijn met cijfers (0= standby, 1= standby heating, 2 = WP only, 3 = WP + ketel, 4 = ketel only, etc)
Door met de muis over de balk te gaan zie ik meer details, in het het zwarte venster.

Mijn vragen:
Zijn er andere manieren om deze waarden weer te geven? Ik zou bijvoorbeeld de balk willen vergroten zodat ik alle waarden (de cijfers) duidelijk kan zien. Ook als het bijbehorende streepje heel smal is.
Is het mogelijk om het uiterlijk van een card aan te passen? Een card over de hele breedte van het scherm?

Misschien gebruik ik de verkeerde card en zijn er betere om dit soort gegevens (overzicht in tijd van de activiteiten van beide warmtepompen en de ketel) in weer te geven. Waar vind ik die?
Graag jullie hulp!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
HGBMason schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 20:46:
Goed idee, dit forum. Hopelijk kan ik hier als beginner het antwoord op een paar vragen krijgen.
Ik heb een card aangemaakt in HA waarin ik de resultaten wil zien van de entiteit "Heatpump QC supervisoryControlMode" en ook van "Heatpump workingmode" voor HP1 en HP2 (ik heb twee Quatts).
Het resultaat:
[Afbeelding]
en:
[Afbeelding]
De gekleurde balk geeft de waarden voor het geselecteerde tijdvak weer in kleurtjes en als de vakjes breed genoeg zijn met cijfers (0= standby, 1= standby heating, 2 = WP only, 3 = WP + ketel, 4 = ketel only, etc)
Door met de muis over de balk te gaan zie ik meer details, in het het zwarte venster.

Mijn vragen:
Zijn er andere manieren om deze waarden weer te geven? Ik zou bijvoorbeeld de balk willen vergroten zodat ik alle waarden (de cijfers) duidelijk kan zien. Ook als het bijbehorende streepje heel smal is.
Is het mogelijk om het uiterlijk van een card aan te passen? Een card over de hele breedte van het scherm?

Misschien gebruik ik de verkeerde card en zijn er betere om dit soort gegevens (overzicht in tijd van de activiteiten van beide warmtepompen en de ketel) in weer te geven. Waar vind ik die?
Graag jullie hulp!
Je zou via HACS de "History explorer card" kunnen installeren. Met deze kaart kun je inzoomen/uitzoomen en periodes selecteren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fM2lASvt8rsaphUjJ7l4IR0RW3E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DI3KcL1ouC8BhDrRJ6YtmP8p.png?f=user_large

https://github.com/alexarch21/history-explorer-card

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HBO88
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 16:22
HGBMason schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 20:46:
Goed idee, dit forum. Hopelijk kan ik hier als beginner het antwoord op een paar vragen krijgen.
Ik heb een card aangemaakt in HA waarin ik de resultaten wil zien van de entiteit "Heatpump QC supervisoryControlMode" en ook van "Heatpump workingmode" voor HP1 en HP2 (ik heb twee Quatts).
Het resultaat:
[Afbeelding]
en:
[Afbeelding]
De gekleurde balk geeft de waarden voor het geselecteerde tijdvak weer in kleurtjes en als de vakjes breed genoeg zijn met cijfers (0= standby, 1= standby heating, 2 = WP only, 3 = WP + ketel, 4 = ketel only, etc)
Door met de muis over de balk te gaan zie ik meer details, in het het zwarte venster.

Mijn vragen:
Zijn er andere manieren om deze waarden weer te geven? Ik zou bijvoorbeeld de balk willen vergroten zodat ik alle waarden (de cijfers) duidelijk kan zien. Ook als het bijbehorende streepje heel smal is.
Is het mogelijk om het uiterlijk van een card aan te passen? Een card over de hele breedte van het scherm?

Misschien gebruik ik de verkeerde card en zijn er betere om dit soort gegevens (overzicht in tijd van de activiteiten van beide warmtepompen en de ketel) in weer te geven. Waar vind ik die?
Graag jullie hulp!
Wat is uiteindelijk je doel? Ik denk dat die card met die streepjes uiteindelijk weinig zegt.
Ik heb hiervoor zogenaamde history stats gebruikt. Hiermee kun je bijvoorbeeld de totale draaiuren per dag weergeven, of het aantal keer dat de quatt per dag is aangegaan.
Ik denk dat je meer hebt aan zulke info?
Ik zal morgen een voorbeeld plaatsen hoe je dat kunt doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
In het grote Quatt topic is het al eens (of zelfs vaker??) voorbij gekomen: mensen die proberen de pompschakelaar te vervangen door een automation. Degene die het probeerde gebruikte de "powerinput" als criteria. - hieraan zaten verschillende nadelen (CV only word niet gedetecteerd".

Waarom wordt niet de "supervisoryControlMode" gebruikt, in combinatie met iets om hem eens per 24 uur te laten draaien?.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Steven_SvD
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 14-05 15:43
Rowwan schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 05:55:
In het grote Quatt topic is het al eens (of zelfs vaker??) voorbij gekomen: mensen die proberen de pompschakelaar te vervangen door een automation. Degene die het probeerde gebruikte de "powerinput" als criteria. - hieraan zaten verschillende nadelen (CV only word niet gedetecteerd".

Waarom wordt niet de "supervisoryControlMode" gebruikt, in combinatie met iets om hem eens per 24 uur te laten draaien?.
Ik heb de flowrate gekozen als trigger, zodra die meer dan 0 is, gaat de pomp aan. Ik heb met een D1 Wemos en een relay de pomp geschakeld, waarbij als er geen verbinding is of geen stroom de pomp ook aan gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
Steven_SvD schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 07:22:
[...]

Ik heb de flowrate gekozen als trigger, zodra die meer dan 0 is, gaat de pomp aan. Ik heb met een D1 Wemos en een relay de pomp geschakeld, waarbij als er geen verbinding is of geen stroom de pomp ook aan gaat.
Ik kan me voorstellen dat dat meestal werkt maar niet altijd. Soms heb ik hier dat de pomp nog draait maar de temp van het water nog lager is dan de vloer. Weinig zinvol om dan het de vloer in te leiden. Maar zal in het algemeen wel werken denk ik ja

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
Steven_SvD schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 07:22:
[...]

Ik heb de flowrate gekozen als trigger, zodra die meer dan 0 is, gaat de pomp aan. Ik heb met een D1 Wemos en een relay de pomp geschakeld, waarbij als er geen verbinding is of geen stroom de pomp ook aan gaat.
Als je de flowrate > 0 gebruikt dan zal de pomp van de vloerverwarming ook draaien op het moment dat de Quatt in de vorstbeveilinging mode draait en dat is al redelijk snel (buitentemperatuur < 6 graden).
Als je de flowrate wil gebruiken dan zou je beter een ondergrens van 350 kunnen gebruiken. Ik heb gezien dat gedurende Quatt vorstbeveiliging de flowrate ongeveer 300 bij mij is en als de Quatt normaal draait is de flowrate rond de 800.

Er zijn een paar cases waar je wellicht ook rekening mee moet houden:
  • Vastloop beveiliging (pomp aantal minuten laten draaien als hij bijvoorbeeld 14 dagen niet heeft gedraaid)
  • Vorstbeveiliging (afhankelijk waar de verdeler van de vloerverwarming staat)
  • Soms zie ik de Quatt even schakelen (flowrate hebben) en dan weer uitgaan. Om de pomp niet te vaak te schakelen (niet goed voor een pomp) zou ik een tijdje wachten voordat je de pomp schakelt om er zeker van te zijn dat de warmtevraag stabiel is.
Zodra ik rechten heb op dit topic zal ik in het starttopic aanpassen en een overzicht maken van de verschillende oplossingen die voorbij zijn gekomen met de voor- en nadelen.

[ Voor 6% gewijzigd door Lasoul op 30-10-2023 08:51 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
Inmiddels de HA voor de Quatt succesvol geinstalleerd :-)

Dank aan Marco Boers en MacD007 voor de integratie en het opzetten van deze pagina, hulde!

Ik begrijp dat power alleen beschikbaar is voor HP1 in een 8KW systeem? Ik heb de hidden entries enabled maar kon die niet vinden.

Overigens zijn de inzichten heel verhelderend nu de data binnen stroomt en ook een beetje koude douche. De combinatie HW T6 met de Quatts regeling zier er in 1e instantie slecht uit, maar daar zal ik me de komende weken in verdiepen. Vrees dat ik toch mijn eigen thermostaat zal moeten bouwen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
patrickvdhart schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 08:46:
Inmiddels de HA voor de Quatt succesvol geinstalleerd :-)

Dank aan Marco Boers en MacD007 voor de integratie en het opzetten van deze pagina, hulde!

Ik begrijp dat power alleen beschikbaar is voor HP1 in een 8KW systeem? Ik heb de hidden entries enabled maar kon die niet vinden.

Overigens zijn de inzichten heel verhelderend nu de data binnen stroomt en ook een beetje koude douche. De combinatie HW T6 met de Quatts regeling zier er in 1e instantie slecht uit, maar daar zal ik me de komende weken in verdiepen. Vrees dat ik toch mijn eigen thermostaat zal moeten bouwen.
Wat bedoel je met dat de HoneyWell T6 en Quatt regeling er niet goed uitziet? Wat werkt niet?
Het maken van een goede eigen thermostaat is namelijk complex en dan al helemaal met de Quatt aangezien die juist is afgestemd op de HoneyWell T6.
Ik had altijd een Toon en ben juist overgegaan naar de T6 omdat daar vanuit Quatt is mee getest.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
Rowwan schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 05:55:
In het grote Quatt topic is het al eens (of zelfs vaker??) voorbij gekomen: mensen die proberen de pompschakelaar te vervangen door een automation. Degene die het probeerde gebruikte de "powerinput" als criteria. - hieraan zaten verschillende nadelen (CV only word niet gedetecteerd".

Waarom wordt niet de "supervisoryControlMode" gebruikt, in combinatie met iets om hem eens per 24 uur te laten draaien?.
De "supervisoryControlMode" kan ook gebruikt worden. De pomp voor de vloerverwarming moet dan aangezet moeten worden op code 2, 3 en 4. Ook hier zou ik even wachten met schakelen van de pomp om er zeker van te zijn dat de warmtevraag stabiel is zodat je de pomp niet te vaak schakelt

Standby0
Standby - heating1
Heating - heatpump only2
Heating - heatpump + boiler3
Heating - boiler only4
Anti-freeze protection - boiler on96
Anti-freeze protection - boiler pre-pump97
Anti-freeze protection - water circulation98
Fault - circulation pump on99
Commissioning modes>= 100

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
Lasoul schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 08:49:
[...]


Wat bedoel je met dat de HoneyWell T6 en Quatt regeling er niet goed uitziet? Wat werkt niet?
Het maken van een goede eigen thermostaat is namelijk een complex en dan al helemaal met de Quatt aangezien die juist is afgestemd op de HoneyWell T6.
Ik had altijd een Toon en ben juist overgegaan naar de T6 omdat daar vanuit Quatt is mee getest.
Misschien eerst even een disclaimer - ik zit al 30 jaar in de industriele automatisiering, waarbij we enorme fornuizen, reactoren en ander apparatuur veilig en goed (lees strak) regelen.
In andere woorden, ik leg de lat waarschijnlijk wat hoger dan de meeste hier qua regeling.

Geef me wat dagen, het is nog kort, maar hieronder een plaatje van de gevraagde temperatuur van de Quatt (zeg maar quatt setpoint, blauw) tov de eigenlijk temperatuur. Wat je ziet is dat het setpoint zich dynamisch veel te snel beweegt voor de trage slave (de Quatt, paars). 1e regel in control techniek is dat de master (HW T6 via CIC) een factor 3 a 4 langzamer moet zijn dan slave (Quatt uitlaat temperatuur), hier is het helaas precies andersom.

Maar pin me er niet op vast, ik heb de HA net een dag lopen, dus dit is echt een eerste voorlopige constatering. Ik moet er ook achter komen wat de rol van de CIC is in dit geheel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lVRHqAv9qxJRfRNaLj9YV1Gl32A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HKfcgLiwswPbaQSorShUcWGI.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
patrickvdhart schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 09:00:
[...]


Misschien eerst even een disclaimer - ik zit al 30 jaar in de industriele automatisiering, waarbij we enorme fornuizen, reactoren en ander apparatuur veilig en goed (lees strak) regelen.
In andere woorden, ik leg de lat waarschijnlijk wat hoger dan de meeste hier qua regeling.

Geef me wat dagen, het is nog kort, maar hieronder een plaatje van de gevraagde temperatuur van de Quatt (zeg maar quatt setpoint, blauw) tov de eigenlijk temperatuur. Wat je ziet is dat het setpoint zich dynamisch veel te snel beweegt voor de trage slave (de Quatt, paars). 1e regel in control techniek is dat de master (HW T6 via CIC) een factor 3 a 4 langzamer moet zijn dan slave (Quatt uitlaat temperatuur), hier is het helaas precies andersom.

Maar pin me er niet op vast, ik heb de HA net een dag lopen, dus dit is echt een eerste voorlopige constatering. Ik moet er ook achter komen wat de rol van de CIC is in dit geheel.

[Afbeelding]
Klinkt goed, ik ben erg benieuwd _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HGBMason
  • Registratie: Januari 2017
  • Niet online
Lasoul schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 20:55:
[...]


Je zou via HACS de "History explorer card" kunnen installeren. Met deze kaart kun je inzoomen/uitzoomen en periodes selecteren.

[Afbeelding]

https://github.com/alexarch21/history-explorer-card
Dank! ik ga het proberen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HGBMason
  • Registratie: Januari 2017
  • Niet online
HBO88 schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 23:00:
[...]

Wat is uiteindelijk je doel? Ik denk dat die card met die streepjes uiteindelijk weinig zegt.
Ik heb hiervoor zogenaamde history stats gebruikt. Hiermee kun je bijvoorbeeld de totale draaiuren per dag weergeven, of het aantal keer dat de quatt per dag is aangegaan.
Ik denk dat je meer hebt aan zulke info?
Ik zal morgen een voorbeeld plaatsen hoe je dat kunt doen.
Doel is meer inzicht te krijgen hoe e.e.a. functioneert (of niet). Ik zie graag hoe je de history stats hiervoor gebruikt. Alvast bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
Lasoul schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 08:59:
[...]


De "supervisoryControlMode" zou op zich ook gebruikt kunnen worden. De pomp voor de vloerverwarming moet dan aangezet moeten worden op code 2, 3 en 4. Ook hier zou ik even wachten met schakelen van de pomp om er zeker van te zijn dat de warmtevraag stabiel is zodat je de pomp niet te vaak schakelt
Dit lijkt mij de enige betrouwbare oplossing. Aannames op basis van flow of vermogen lijken allemaal gaps te hebben.

Voordat ik dit ga introduceren wil ik eerst eens kijken hoe ik dit betrouwbaar krijg, voornamelijk in het geval dat HW stuk gaat of niet reageert.
Ik zit te denken aan een soort van watchdog tussen home assistant en mijn Shelly plug:
Als de Shelly niet reageert moet HA een waarschuwing geven (push naar app, en een mail)
Als HA niet reageert, moet de Shelly terugvallen naar default gedag: altijd aan

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • HBO88
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 16:22
HGBMason schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 10:23:
[...]

Doel is meer inzicht te krijgen hoe e.e.a. functioneert (of niet). Ik zie graag hoe je de history stats hiervoor gebruikt. Alvast bedankt!
Je hebt een file editor nodig (zoizo handig voor HA), zoals Studio Code Server.
maak een sensors.yaml bestand aan en voeg de volgende regel toe in de file configuration.yaml:
code:
1
sensor: !include sensors.yaml


In je sensors.yaml bestand voeg je de volgende code toe:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
###### History Stats #################
- platform: history_stats
  type: time
  name: Quatt draaiuren vandaag
  entity_id: sensor.heatpump_qc_supervisory_control_mode
  state: "Heating - heatpump only"
  start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) }}"
  end: "{{ now() }}"


Hiermee creeer je een nieuwe entiteit Quatt draaiuren vandaag, welke je gewoon kunt toevoegen in een eenvoudige card.
Deze geeft de totale tijd weer dat de status van entiteit sensor.heatpump_qc_supervisory_control_mode op "Heating - heatpump only" stond, in het tijdsbestek dat bij start en end staat. Dat is in dit geval vandaag.

Als je de type: time aanpast naar count, krijg je het aantal keer dat de status Heating - heatpump only vandaag is geweest.

De code hierboven kun je meerdere keren kopieren, om zo meerdere entiteiten te maken


Eigenlijk deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=BMlU4SynQBY&t=1s

https://www.home-assistant.io/integrations/history_stats/

Ik ben ook nog geen expert in HA, dit is momenteel mijn simpele dashboard voor de Quatt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FvPiiurKjf5PGv_l2IYrtUsP0v0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tgW1kS0hPq1sVYo8YZajNKj6.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door HBO88 op 30-10-2023 11:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • berrieberrie
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 09:01
Over het sturen van de pomp op een vvw verdeler, waarom niet sturen op de
Heatpump HP1 temperatureWaterOut?
Is eigenlijk hetzelfde als een vvw pompschakelaar, toch?
Zie ik wat over het hoofd?

vrijstaand 1924 200m2, zuid limburg, quatt 4.5 kw, 5.8 warmteverlies Remeha avanta 35c, lyric t6, 60m2 vwv droogbouw, radiators, speedcomfort, isolatie kan beter,3850 kw zonnepanelen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
berrieberrie schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 11:08:
Over het sturen van de pomp op een vvw verdeler, waarom niet sturen op de
Heatpump HP1 temperatureWaterOut?
Is eigenlijk hetzelfde als een vvw pompschakelaar, toch?
Zie ik wat over het hoofd?
Dat is wat ik nu ook doe (met een echte pomp schakelaar). Probleem is dat je die in de zomer en in de winter anders in moet stellen. Ik had hem eerst op 26 graden staan, maar de temperatuur zakt een beetje op het moment dat de pomp gaat draaien - dan gaat de pomp weer uit. Nu heb ik hem op 23 staan, maar dit gaat niet werken in de zomer.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
Rowwan schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 10:52:
[...]


Dit lijkt mij de enige betrouwbare oplossing. Aannames op basis van flow of vermogen lijken allemaal gaps te hebben.

Voordat ik dit ga introduceren wil ik eerst eens kijken hoe ik dit betrouwbaar krijg, voornamelijk in het geval dat HW stuk gaat of niet reageert.
Ik zit te denken aan een soort van watchdog tussen home assistant en mijn Shelly plug:
Als de Shelly niet reageert moet HA een waarschuwing geven (push naar app, en een mail)
Als HA niet reageert, moet de Shelly terugvallen naar default gedag: altijd aan
Dit is exact een van de redenen voor mij dat ik mijn eigen slimme pompschakelaar heb ontwikkeld. De pompschakelaar moet robuust worden geschakeld onafhankelijk of Home Assistant nu wel of niet draait of bereikbaar is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1G5RKj1BIpstfMIN1cWnx37R6So=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v4couqCA2Co2eBzFaGb3Wtvs.jpg?f=fotoalbum_large

Ik gebruik Home Assistant als een watchdog op de slimme pompschakelaar. Als deze binnen een periode van 5 minuten geen (MQTT) update krijgt van de slimme pompschakelaar dan krijg ik een notification in Home Assistant.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
alias: Watchdog - floorheating smart pumpcontrol
description: >-
  Monitor the smart pumpcontrol. Send a message in case there is no update
  received in the last 5 minutes
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /5
condition:
  - alias: Check if the floorheating pump has sent an update in the past 5 minutes
    condition: template
    value_template: >-
      {{ ( now() | as_timestamp() -
      states['binary_sensor.smart_pump_control_floorheating_pump'].last_updated
      | default(0, true) | as_timestamp() | default(0, true) ) > 300 }}
action:
  - service: persistent_notification.create
    data:
      title: "Watchdog: Floorheating smart pumpcontrol"
      message: >-
        The state of the floorheating smart pumpcontrol has not been updated in
        the last 5 minutes
      notification_id: Watchdog:floorheating_smart_pumpcontrol
mode: single

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
berrieberrie schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 11:08:
Over het sturen van de pomp op een vvw verdeler, waarom niet sturen op de
Heatpump HP1 temperatureWaterOut?
Is eigenlijk hetzelfde als een vvw pompschakelaar, toch?
Zie ik wat over het hoofd?
Er zijn meerdere variabelen in de JSON feed of HA integratie waar je op kunt sturen.
  • supervisoryControlMode
  • power
  • flowRate
Het probleem met power, flowRate en temperatureWaterOut blijft echter dat je ook de vloerverwarmingspomp moet schakelen in het geval dat de Quatt bedenkt dat het niet efficient is om te draaien en volledig op de CV overschakelt. Op dat moment staat de Quatt "uit" en genereert geen warmte.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
Rowwan schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 10:52:
[...]


Dit lijkt mij de enige betrouwbare oplossing. Aannames op basis van flow of vermogen lijken allemaal gaps te hebben.

Voordat ik dit ga introduceren wil ik eerst eens kijken hoe ik dit betrouwbaar krijg, voornamelijk in het geval dat HW stuk gaat of niet reageert.
Ik zit te denken aan een soort van watchdog tussen home assistant en mijn Shelly plug:
Als de Shelly niet reageert moet HA een waarschuwing geven (push naar app, en een mail)
Als HA niet reageert, moet de Shelly terugvallen naar default gedag: altijd aan
Ik heb de afgelopen weken de hp1.power > 0 indicator gebruikt om mijn Quatt te schakelen maar ga testen met de qc.supervisoryControlMode >= 2 AND qc.supervisoryControlMode <= 4. Als dat goed gaat dan laat ik hem daar op staan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pb8abj8uPS4kP-HW2ZQ73STzauk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GUmiE7K4S4q6i1weqEUBSqgX.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MWink
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07-06 23:17
Lasoul schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 12:12:
[...]


Er zijn meerdere variabelen in de JSON feed of HA integratie waar je op kunt sturen.
  • supervisoryControlMode
  • power
  • flowRate
Het probleem met power, flowRate en temperatureWaterOut blijft echter dat je ook de vloerverwarmingspomp moet schakelen in het geval dat de Quatt bedenkt dat het niet efficient is om te draaien en volledig op de CV overschakelt. Op dat moment staat de Quatt "uit" en genereert geen warmte.
Als je flow rate gebruikt als input variabele zal de vloerverwarmingspomp ook schakelen als de Quatt volledig op de CV ketel overschakelt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MWink
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07-06 23:17
HBO88 schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 11:00:
[...]

Hiermee creeer je een nieuwe entiteit Quatt draaiuren vandaag, welke je gewoon kunt toevoegen in een eenvoudige card.
Deze geeft de totale tijd weer dat de status van entiteit sensor.heatpump_qc_supervisory_control_mode op "Heating - heatpump only" stond, in het tijdsbestek dat bij start en end staat. Dat is in dit geval vandaag.

Als je de type: time aanpast naar count, krijg je het aantal keer dat de status Heating - heatpump only vandaag is geweest.

De code hierboven kun je meerdere keren kopieren, om zo meerdere entiteiten te maken


Eigenlijk deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=BMlU4SynQBY&t=1s

https://www.home-assistant.io/integrations/history_stats/
]
Dat is een goed idee! Hoewel we dat zo veel mogelijk willen voorkomen: de warmtepomp draait ook in de mode 3, samen met de CV ketel , dus de draaiuren in die mode kunnen we ook optellen bij de uren dat de pomp alleen draait.

En uren van Cv ketel bijhouden is ook wel interessant.

Jammer dat de temperatuur van de flowsensor zo afwijkt, ander kunnen we ook statistiek doen op de geleverde verwarming door de CV ketel in kWh per periode.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
MWink schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 08:09:
Dat is een goed idee! Hoewel we dat zo veel mogelijk willen voorkomen: de warmtepomp draait ook in de mode 3, samen met de CV ketel , dus de draaiuren in die mode kunnen we ook optellen bij de uren dat de pomp alleen draait.
Is er ergens een lijst met wat die modes betekenen. Come to think of it: Is er ergens een gebruiksaanwijzing of iets dergelijks? Zal ook eens aan Quatt vragen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:08
patrickvdhart schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 08:33:
[...]


Is er ergens een lijst met wat die modes betekenen. Come to think of it: Is er ergens een gebruiksaanwijzing of iets dergelijks? Zal ook eens aan Quatt vragen
De uitleg van de codes kan je in het scherm zien wanneer je naar de cic gaat met je browser.

Handleiding heeft Quatt nog niet ben ik bangAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XXXx8RTEoUbbpzGJFI5HfMAFRbE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WDutHnC9MVs8RGpZArPERgG4.png?f=fotoalbum_large

Deye 12kW Hybrid Inverter, 8,77 kW peak solar, 46,8 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
rvdgaag schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 08:44:
[...]


De uitleg van de codes kan je in het scherm zien wanneer je naar de cic gaat met je browser.

Handleiding heeft Quatt nog niet ben ik bang[Afbeelding]
Dank!
Hoe bedoel je naar CIC met web browser. Als ik IP adres op geef connect hij niet. Is er een andere methode om via web browser te connecten met CIC?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:08
patrickvdhart schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 10:14:
[...]

Dank!
Hoe bedoel je naar CIC met web browser. Als ik IP adres op geef connect hij niet. Is er een andere methode om via web browser te connecten met CIC?
http://192.168.1.10:8080

en voer je eigen ip adres in

Deye 12kW Hybrid Inverter, 8,77 kW peak solar, 46,8 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
Dat werkt en geeft hoop extra info. Dank!

Nu uiitvogelen hoe ik die power e.d van HP2 in mijn HA trek.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
MWink schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 07:59:
[...]


Als je flow rate gebruikt als input variabele zal de vloerverwarmingspomp ook schakelen als de Quatt volledig op de CV ketel overschakelt.
Hierbij moet je wel rekening houden met het feit dat je ook flow hebt in het geval dat de Quatt in de frostprotectie modus draait (buitentemperatuur < 6 graden). Je moet een ondergrens gebruiken t.a.v. wanneer de Quatt en CV echt draaien

Twee weken geleden zag ik bij mijn installatie dat in de frostprotectie modus de flowrate bij mij rond de 300 L/u is. Ik heb nog niet kunnen vaststellen of dit een relatie heeft met de buitentemperatuur. Met andere woorden: blijft de flowrate constant of is die afhankelijk van de buitentemperatuur (bijvoorbeeld: hogere flowrate wanneer het kouder is.). Zodra het kouder wordt ga ik dat monitoren.

Voor een modulerende CV ketel is deze ondergrens wellicht lastig te bepalen omdat deze de pompsnelheid aanpast op basis van de warmtevraag.

Daarnaast lijken een flink aantal Quatt's problemen te hebben met de flowsensor. Een vriend van mij heeft ook een Quatt en die geeft altijd 540 L/u flow aan. In het supportticket van Quatt werd aangegeven dat dit probleem bekend is en dat 1 op de 3 a 4 van de Quatt's hier last van heeft. Issue heeft verder geen impact op de werking.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
patrickvdhart schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 11:43:
[...]

Dat werkt en geeft hoop extra info. Dank!

Nu uiitvogelen hoe ik die power e.d van HP2 in mijn HA trek.
ALs je de standaard HACS Quatt integratie gebruikt dan kun je de HP2 sensoren activeren want die staan standaard uit.

HACS Quatt integratie
Sensors for heatpump 2 are disabled by default. These can be enabled manually: Go to Quatt -> device -> "+6 entities not shown" -> click on a disabled sensor -> click gear -> click enable.
Mocht de informatie via de Quatt integratie niet beschikbaar zijn maar wel in de JSON staan dan kun je in in Home Assistant altijd een REST sensor maken die de JSON pagina opvraagt en beschikbaar stelt als een sensor (gebruikt de Quatt integratie onderwater ook).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
Lasoul schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 11:54:
[...]


Hierbij moet je wel rekening houden met het feit dat je ook flow hebt in het geval dat de Quatt in de frostprotectie modus draait (buitentemperatuur < 6 graden). Je moet een ondergrens gebruiken t.a.v. wanneer de Quatt en CV echt draaien.
Juist daarom kun je toch beter de control mode gebruiken ipv een sensor met een "Magic value"?.

Control mode geeft direct aan of je aan het verwarmen bent.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
Ik wil zo graag de power van HP2 uitlezen maar dat gaat niet. Op de JSON data pagina staat hij gewoon, maar ik heb geen idee hoe ik get toevoeg aan de Quatt HACS.
Enig idee hoe ik dat kan doen of waar ik kan vinden hoe ik hethandmatig dat soort code kan toevoegen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HBO88
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 16:22
patrickvdhart schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 19:17:
Ik wil zo graag de power van HP2 uitlezen maar dat gaat niet. Op de JSON data pagina staat hij gewoon, maar ik heb geen idee hoe ik get toevoeg aan de Quatt HACS.
Enig idee hoe ik dat kan doen of waar ik kan vinden hoe ik hethandmatig dat soort code kan toevoegen?
Heb je hacs al geïnstalleerd?
Zie deze video:
https://youtu.be/Q8Gj0LiklRE?si=VrSG9H0Y1XzBwoWW

Daarna is quatt zo toegevoegd.
https://github.com/marcoboers/home-assistant-quatt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
Ik heb HACS en heb de Quatt geinstalleerd. Werkt uitstekend en heb vanwege de 8KW versie ook de extra entries enabled.
Echter daar zit de power van HP2 niet bij. Hoe voeg ik die toe, op de CIC zie ik die wel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FpexBxkthW0ZzvwfFYAr047Txj4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h7rmv1BtYApLNXj0quQo0GPS.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HBO88
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 16:22
patrickvdhart schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 19:57:
[...]

Ik heb HACS en heb de Quatt geinstalleerd. Werkt uitstekend en heb vanwege de 8KW versie ook de extra entries enabled.
Echter daar zit de power van HP2 niet bij. Hoe voeg ik die toe, op de CIC zie ik die wel?
[Afbeelding]
Ah zo, die komt dus niet mee via de integratie.ik denk dat het beste is om dit op te merken op de GitHub pagina, zodat ze een update kunnen maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
patrickvdhart schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 19:57:
[...]

Ik heb HACS en heb de Quatt geinstalleerd. Werkt uitstekend en heb vanwege de 8KW versie ook de extra entries enabled.
Echter daar zit de power van HP2 niet bij. Hoe voeg ik die toe, op de CIC zie ik die wel?
[Afbeelding]
Als HP2 niet meekomt in de integratie dan kun je in Home Assistant altijd via de config.yaml je eigen template sensor maken. Voor de HP2 power zou je het volgende kunnen toevoegen:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
#Quatt
rest:
  - resource: http://CIC-hostname:8080/beta/feed/data.json
    scan_interval: 10
    sensor:
      - name: "Quatt hp2 power"
        unique_id: quatt_hp2_power
        value_template: "{{ value_json.hp2.power }}"


Daarna wel even de yaml opnieuw laden of Home Assistant opnieuw opstarten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Trumpske
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 08-05 15:30
Iemand toevallig al een maandelijkse berekening voor COP voor Domoticz gemaakt?

There are 10 kinds of people; those who can count binary and those who can't


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
Ik heb inmiddels de volgende aanpassingen (in HA) gemaakt als vervanging van de pompschakelaar, gebaseerd op de Quatt control mode:
- Template sensor: "HeatingRequired" gebaseerd op quatt_qc Boolean die aangeeft of er ergens warmte wordt gevraagd (>=2 en <=4 is) .

Automations:
- Shelly plug volgt de "HeatingRequired" sensor (trigger)
- Als de shelly plug offline gaat krijg ik een push notificatie en een mail.
- Als de shelly plug online komt zet hij eenmalig de initiele waarde (gebaseerd op "HeatingRequired")
- Als de shelly plug 24 uur niet is aangeweest, gaat hij voor 1 minuut aan en dan weer uit.

Dit lijkt voorlopig prima te werken en voorkomt ook dat de pomp te lang door draait.

Volgende stap is het toevoegen van een script op de plug zelf die detecteert als HA offline gaat.

[ Voor 15% gewijzigd door Rowwan op 01-11-2023 19:21 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MWink
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07-06 23:17
verguldebarman schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 16:23:
Ik heb 4 sensoren in HA gemaakt om de input power en de heat power in Watt om te zetten naar kWh. Ik ben nu aan het vergelijken met de grafieken in de Quatt app en het komt redelijk overeen.

Mocht je interesse hebben, doe er je voordeel mee....

De eerste twee sensore gebruiken de Riemann sum integral https://www.home-assistant.io/integrations/integration/ om W om te zetten naar kWh:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
- platform: integration
  name: "Quatt Power Input kWh"
  source: sensor.heatpump_hp1_powerinput
  unit_prefix: k
  round: 2
  method: left
    
- platform: integration
  name: "Quatt Heat Power kWh"
  source: sensor.heatpump_hp1_heatpower
  unit_prefix: k
  round: 2
  method: left


Dit levert een continue oplopende waarde, dus daarmee het totale verbruik in kWh. Om deze vervolgens om te zetten in een dagelijks verbruik, heb ik nog twee extra sensoren aangemaakt met de Utility Meter (https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/):

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
utility_meter:
  quatt_power_input_kwh_hourly:
    source: sensor.quatt_power_input_kwh
    name: Quatt Power Input kWh Hourly
    cycle: hourly
    offset: 00:00
  quatt_heat_power_kwh_hourly:
    source: sensor.quatt_heat_power_kwh
    name: Quatt Heat Power kWh Hourly
    cycle: hourly
    offset: 00:00


En de laatste stap voor in het HA dasboard gebruik ik een Statiscs Graph (https://www.home-assistant.io/dashboards/statistics-graph) om het dagelijkse verbruik te tonen:

Per uur:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
chart_type: bar
period: hour
type: statistics-graph
entities:
  - sensor.quatt_power_input_kwh_hourly
  - sensor.quatt_heat_power_kwh_hourly
stat_types:
  - state
title: Hourly kWh
days_to_show: 1


En per dag:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
chart_type: bar
period: day
type: statistics-graph
entities:
  - sensor.quatt_power_input_kwh_hourly
  - sensor.quatt_heat_power_kwh_hourly
stat_types:
  - sum
title: Daily kWh
days_to_show: 7



En het resultaat in HA heeft een zeer kleine afwijking (paar %-tjes) tov de Quatt App:

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb ook de dagelijks berekende CoP toegevoegd. Nu is goed te zien, als er weinig draaiuren zijn, dat bij mij de CoP lager is. Deze CoP was tijdens het draaien meestal rond de 6.5, maar de gemiddelde CoP ligt wat lager door rustverbruik.

Bij mij ging de pomp tussendoor regelmatig draaien (>30W) zonder verwarming door de warmtepomp. Dit was een foutje in de configuratie van de thermostaat, is nu verholpen, berekende CoP van vandaag is al beter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mBLPMUcI-0Hki-jMp83XsIYQgWA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wYleALWI25BIPJxgGgJ5tw3x.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
Lasoul schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 23:40:
[...]


Als HP2 niet meekomt in de integratie dan kun je in Home Assistant altijd via de config.yaml je eigen template sensor maken. Voor de HP2 power zou je het volgende kunnen toevoegen:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
#Quatt
rest:
  - resource: http://CIC-hostname:8080/beta/feed/data.json
    scan_interval: 10
    sensor:
      - name: "Quatt hp2 power"
        unique_id: quatt_hp2_power
        value_template: "{{ value_json.hp2.power }}"


Daarna wel even de yaml opnieuw laden of Home Assistant opnieuw opstarten.
Bedankt voor de tip. '=
Ik kreeg het helaas toch niet werkend.

Iets anders geprobeerd, ik heb de code van de HACS Quatt aangepast en de power toegevoegd. Dat werkt nu (ik weet er niet vee van, maar code kopieren en aanpassen kan ik nog wel...)
Zou wel handig zijn dat in de broncode te krijgen maar goed.

Weet jij waar de setting voor scan frequentie zit? Ik zou graag frequentie naar 30 sec of 60 seconden willen zetten, op dit moment heb ik een dergekijke frequentie niet nodig.
Zoals sommige al aangeven, de Quatt regeert als een groot schip en 10 sec data lijkt daar niet heel veel toe te voegen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
patrickvdhart schreef op woensdag 1 november 2023 @ 22:14:
[...]

Bedankt voor de tip. '=
Ik kreeg het helaas toch niet werkend.

Iets anders geprobeerd, ik heb de code van de HACS Quatt aangepast en de power toegevoegd. Dat werkt nu (ik weet er niet vee van, maar code kopieren en aanpassen kan ik nog wel...)
Zou wel handig zijn dat in de broncode te krijgen maar goed.

Weet jij waar de setting voor scan frequentie zit? Ik zou graag frequentie naar 30 sec of 60 seconden willen zetten, op dit moment heb ik een dergekijke frequentie niet nodig.
Zoals sommige al aangeven, de Quatt regeert als een groot schip en 10 sec data lijkt daar niet heel veel toe te voegen
Ik zou op github bij de Quatt integratie even een issue aanmaken dat deze informatie ontbreekt. Dat kan zoals je zelf ook al gedaan hebt eenvoudig worden toegevoegd. Je zou bij het issue dan ook direct je eigen aanpassingen kunnen bijvoegen.

Maakt het uit dat de scanfrequentie op 10 sec staat? Wil je het gebruiken voor statistieken?

https://www.home-assistant.io/integrations/statistics/

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 10:14
MWink schreef op woensdag 1 november 2023 @ 21:08:
[...]


Ik heb ook de dagelijks berekende CoP toegevoegd. Nu is goed te zien, als er weinig draaiuren zijn, dat bij mij de CoP lager is. Deze CoP was tijdens het draaien meestal rond de 6.5, maar de gemiddelde CoP ligt wat lager door rustverbruik.

Bij mij ging de pomp tussendoor regelmatig draaien (>30W) zonder verwarming door de warmtepomp. Dit was een foutje in de configuratie van de thermostaat, is nu verholpen, berekende CoP van vandaag is al beter.

[Afbeelding]
Ziet er goed uit!! Wil je de YAML code delen van de Daily COP?

Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
Hebben jullie ook zo'n grillig verloop van het electrisch vermogen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ojYAyKTEoQrqltJemHPV9-Y2-rI=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/k9NosW4tN4z4i7MUXA8mYYo9.png?f=fotoalbum_medium

Flow staat strak op 800 l/u, mode veranderd ook niet (heating - heatpump only)

Hoge spikes lijken exact om de 2 uur. Vooral op het moment dat de Quatt moet bijschakelen lijkt hij te togglen tussen lager en hoger vermogen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
Rowwan schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 17:06:
Hebben jullie ook zo'n grillig verloop van het electrisch vermogen?

[Afbeelding]

Flow staat strak op 800 l/u, mode veranderd ook niet (heating - heatpump only)

Hoge spikes lijken exact om de 2 uur. Vooral op het moment dat de Quatt moet bijschakelen lijkt hij te togglen tussen lager en hoger vermogen.
Wel grillig af en toe maar zeker geen 2 uur cycle
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ITQ_hBU_TYQK_aOX5soLU553nAE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dgPjTTz7TrCuCzDw7zOAzd9u.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 10:14
Rowwan schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 17:06:
Hebben jullie ook zo'n grillig verloop van het electrisch vermogen?

[Afbeelding]

Flow staat strak op 800 l/u, mode veranderd ook niet (heating - heatpump only)

Hoge spikes lijken exact om de 2 uur. Vooral op het moment dat de Quatt moet bijschakelen lijkt hij te togglen tussen lager en hoger vermogen.
Bij mij exact hetzelfde. Ik vroeg me ook al af wat dat zou kunnen zijn....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M-I3mm7aaeESNBA_rZlED6uzyRw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6b5o8C6rqfLFjxAy7Ft5tOAW.jpg?f=fotoalbum_large

Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
Hmmm, het enige verschil dat ik zie is dat bij mij en @verguldebarman het gemiddelde vermogen lager lijkt (<400w). Als hij bij mij harder moet werken lijken de pieken ook weg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HBO88
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 16:22
verguldebarman schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 17:41:
[...]


Bij mij exact hetzelfde. Ik vroeg me ook al af wat dat zou kunnen zijn....

[Afbeelding]
Iemand opperde dat die spikes een soort smeerrun kan zijn.
Ik heb ze ook elke 2 uur.
Maar misschien kunnen we dit eens vragen aan quatt support wat dit is?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
Ik heb al vragen uitstaan bij Quatt (waarom mijn CV water temperaturen niet kloppen). Denk dat ze moe van mij worden :)

Mijn CV water temperatuur-uit staat altijd op 0, mijn temperatuur-in kan soms wel 80 graden aangeven als ik SWW gebruik (CV is begrensd op 60 graden) Als de sensoren kapot zouden zijn (of verwisseld) had ik verwacht dat mijn ketel in storing zou schieten. Verder rapporteert iemand hier op het forum hetzelfde probleem.

[ Voor 3% gewijzigd door Rowwan op 03-11-2023 18:05 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HGBMason
  • Registratie: Januari 2017
  • Niet online
De laatste 6 inzendingen (van vrijdag 3 nov) gaan toch niet over Quatt en HA en andere domotica? Is het niet beter ze te plaatsen in 'Ervaringen met Quatt'?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 10:14
Mwa, valt mee hoor. Iemand zonder HA heeft namelijk totaal geen last van spikes. Simpelweg, doordat ze niet opgemerkt worden.... 🤣🤣🤣

Wij, de nerds, kijken de hele dag naar grafiekjes en gaan ons vervolgens dingen afvragen.🤓

Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FatPenguin
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 19-05 21:17
Ik probeer iets slims te maken voor het opwarmen van mijn zolder,
deze gebruik ik op dinsdag en donderdag 0900-1700. Normaal is de zolder ongeveer 16 graden.
Nu wil ik deze langzaam opwarmen met stapjes van bijvoorbeeld halve graad per uur om bij 20 graden uit te te komen om 0900.
Ik wil gebruik maken van een schedule-helper om de tijden aan te geven wanneer het warm moet zijn.
Dus hoe kan ik de actie laten uitvoeren a.d.v. een schakelmoment over een aantal uur?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
verguldebarman schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 11:20:
Mwa, valt mee hoor. Iemand zonder HA heeft namelijk totaal geen last van spikes. Simpelweg, doordat ze niet opgemerkt worden.... 🤣🤣🤣

Wij, de nerds, kijken de hele dag naar grafiekjes en gaan ons vervolgens dingen afvragen.🤓
Klinkt heel bekend. Op mijn werk ook, als je naar bepaalde trends in detail kijkt, denk je, ai, dat is vreemd, daar moeten we eens goed naar kijken. Maar als je het de operators e.d. vraagt, die vinden het prima, die kijken meer op de hoofdlijnen en dat is ook prima zo.
Het andere wat mij nogal eens verbaasd is dat mensen trending op auto scale laten staan. Als je dan heel weinig variatie hebt dan zoomt de grafiek ver in en ziet alles er slecht uit. Beter altijd vaste schaling, dan weet je gelijk of iets anders is dan normaal. Helaas biedt HA daar weinig standaard functionalitiet, moet je echt naar grafana e.d. gaan denk ik, althans ik heb het nog nog niet gevonden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 10:14
Berichtje verplaatst naar het "hoofd" Quatt forum:
verguldebarman schreef op woensdag 8 november 2023 @ 11:39:
Zijn er Tweakers met een Dynamisch Energie contract in combinatie met een Quatt?

Zo ja:
1. Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
2. Hebben jullie iets gedaan om hier slim mee om te gaan?

Ik zit zelf te overwegen om volgend jaar over te stappen. Natuurlijk kunnen we (nog...) geen dynamisch contract in de Quatt app kwijt, maar we kunnen wel de werking van de Quatt beïnvloeden met de warmtevraag, oftwel het Temperatuur Setpoint. Immers; hoe hoger de delta warmtevraag, hoe harder de Quatt moet werken, hoe meer kwH verbruik, en visa versa....

Ik dacht zelf om een dynamisch schema te hanteren obv het stroomtarief. Om het uit te leggen voeg ik een gesimplificeerd grafiekje toe (kijk niet naar de momenten en graden, dit is slechts een voorbeeld....):

[Afbeelding]

Wat denk jullie? Is dit efficient/verstandig om te doen, of juist helemaal niet?

[ Voor 20% gewijzigd door verguldebarman op 08-11-2023 11:42 ]

Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 06-06 10:08
verguldebarman schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 09:20:
Berichtje verplaatst naar het "hoofd" Quatt forum:


[...]
Dank je wel (y)

Als je iets gevonden hebt om dynamisch energiecontract mbt HA op een slimme manier met de Quatt te verbinden is hier natuurlijk de juiste plek om dat ook hier te posten. :)

Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge


Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • Spykie
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 18:41

HowTo Home Assistant met de onofficiële Quatt integratie van Marco Boers

Zorg dat je Home Assistant up and running hebt
Het installeren en configureren van Home Assistant valt buiten de scope van deze HowTo.
Evengoed een paar tips:
  1. Koop een Raspberry Pi en bijvoorbeeld deze externe SSD (geen SD kaart) of (tip van @Cella) op MP koop je voor 7 tientjes een thin client met HA geïnstalleerd erop.
  2. Download Pi Imager en flash je SD kaart
  3. Of koop een Home assistant Green voor 130,-
Bonus tip: Stel voor het flashen alvast je WiFi in. Zodat je nieuwe Raspberry Pi direct online komt via WiFi.

Open nu in je browser http://ip.van.Raspberry Pi en configureer je Home Assistant naar wens.

Indien je Home Assistant extern benaderbaar wilt hebben de volgende tips:
  1. Verwijs in je Router poort 80 naar http://ip.van.Raspberry Pi op poort 80
  2. Verwijs in je Router poort 443 naar http://ip.van.Raspberry Pi op poort 8123
  3. Verwijs een (sub)domein naar je externe thuis ip adres
  4. Installeer in Home Assistant de addon Let's Encrypt, configureer de addon en start deze daarna
  5. Controleer in de logs van de Let's Encrypt addon of de aanvraag van het SSL certificaat geslaagd is
  6. Installeer, start en open in Home Assistant de File editor addon
  7. Open /config/configuration.yaml
  8. Zet dit bovenaan het bestand en sla het bestand daarna op
  9. [code]http: ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem ssl_key: /ssl/privkey.pem[/code]
  10. Herstart Home Assistant en wacht vijf minuten
  11. Bezoek nu httpS://domein (zonder poort 8123)
Je nieuwe Home Assistant is nu extern bereikbaar en voorzien van een SSL certificaat. Goed bezig!
Zo installeer je de onofficiële Quatt integratie van Marco Boers
Om de onofficiële Quatt integratie van Marco Boers te installeren volg je de volgende stappen:
  1. Installeer in Home Assistant de addon Advanced SSH & Web Terminal
  2. In de configuratie van de addon vul je waardes in bij username en password
  3. Start daarna de Advanced SSH & Web Terminal addon
  4. Klik in de Advanced SSH & Web Terminal addon op Open Web UI
  5. Nu gaan we HACS installeren. Kopieer en plak de volgende regel in het venster, druk daarna op Enter
  6. [code]wget -O - https://get.hacs.xyz | bash - [/code]
  7. Klik nadat de installatie succesvol afgerond op deze link om de zogenaamde repository van Marco Boers toe te voegen aan je Home Assistant.
  8. Ga nu terug naar Je Home Assistant, klik op Settings, Devices & Services en daarna op de blauwe knop Add Integration
  9. Zoek in de pop-up naar Quatt
  10. Voer in de volgende pop-up het ip adres van jouw Quatt in en eventueel de sensor van je P1 meter
  11. Klik daarna op Submit
  12. Herstart nu Home Assistant via Settings -> System. De Power knop zit rechtsboven.
Alle sensors vanuit je Quatt zijn vanaf nu als entities binnen Home Assistant beschikbaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VDYbULk3GWIGU6ByyqroA-Pu89Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NMpWOw3qmeUzriGofUC1wbq9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_9UiFC4UGT8KXzjMIIit9aMlYig=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qFFoIiImJZIdNvIfv6nRQ7sK.png?f=user_large
Zo toon je de data van je Quatt in een Dashboard in Home Assistant
  1. Ga naar de Homepage van je Home Assistant
  2. Klik rechtsboven op Edit Dashboard
  3. Klik linksonder op Add Card
  4. klik op de Card met de naam Entities
  5. Voeg nu de Sensors toe die je op je dashboard wilt zien
  6. De sensors beginnen met de tekst sensor.heatpump_hp1_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B9U6vOGkGQIW--3l7WqXsuRd81o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GCDYzrcv2aSCk8eHBB2u9Unj.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QLU1jSa2bo-MOam4hYf7pzUXKYA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ouZTa4ulYlPA9mCl2BdK3Wit.png?f=fotoalbum_large

Update 9 november 11.16: de opmaak kan nog beter, I know.

[ Voor 5% gewijzigd door Spykie op 16-12-2023 08:42 ]

Bereken je warmteverlies


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 06-06 10:08
Spykie schreef op donderdag 9 november 2023 @ 11:15:

HowTo Home Assistant met de onofficiële Quatt integratie van Marco Boers

super @Spykie
heb maar ook direct wat (goedbedoelde opmerkingen cq aanvullingen gemaakt.
Zorg dat je Home Assistant up and running hebt
Het installeren en configureren van Home Assistant valt buiten de scope van deze HowTo.
Evengoed een paar tips:
[list=1]
• Koop een Raspberry Pi en een SD kaart
ik dacht eigenlijk ook altijd dat je dat het beste met een Raspberry Pi kon doen, echter de prijs van dat ding wil niet echt gaan zakken en ik denk als je iets meer wilt dat je al snel in de 4GB versie terecht komt.

overigens is ondertussen de Rasp. Pi 5 ook al weer uit, maar kost ook nog een behoorklijk stuk.

alternatief zou je ook een kunnen kijken naar een mini pc met een intel N95 of beter de N100 chip.
deze kun je ondertussen (bv op pepper kwam deze pas nog langs) voor rond de 150€ (maar dat is dus wel al met 8 GB en veelal 256GB SSD en zelfs windows 11 pro, die laatste kun je natuurlijk niet direct voor HA gebruiken. Een N100 (deze is net nog iets meer energiezuinig met een verbruik van 6W en 16GB en 512GB SSD (dus meer dan voldoende ruimte voor je data) kun je onder de 200€ krijgen.
dit is mogelijk dus een optie voor de nog steeds zeer lastig te verkrijgen Rasp.Pi en de kosten liggen niet meer zo ver uit elkaar.
Download Pi Imager en flash je SD kaart
[url="https://www.makeuseof.com/how-to-use-raspberry-pi-imager-advanced-options/"]Bonus tip[/url]: Stel voor het flashen alvast je WiFi in. Zodat je nieuwe Raspberry Pi direct online komt via WiFi.
• Open in je browser http://ip.van.Raspberry Pi en configureer Home Assistant
[/list]

Indien je Home Assistant extern benaderbaar wilt hebben de volgende bonus tips:
  1. Verwijs in je Router poort 80 naar http://ip.van.Raspberry Pi op poort 80
  2. Verwijs in je Router poort 443 naar http://ip.van.Raspberry Pi op poort 8123
  3. Verwijs een (sub)domein naar je externe ip adres
  4. Installeer in Home Assistant de addon Let's Encrypt, configureer de addon en start deze daarna
  5. Controleer in de logs van de Let's Encrypt addon of de aanvraag van het SSL certificaat geslaagd is
  6. Installeer, start en open in Home Assistant de File editor addon
  7. Open /config/configuration.yaml
  8. Zet dit bovenaan het bestand en sla het bestand daarna op
  9. [code]http: ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem ssl_key: /ssl/privkey.pem[/code]
  10. Herstart Home Assistant en wacht vijf minuten
  11. Bezoek nu httpS://domein (zonder poort 8123)
Zo installeer je de onofficiële Quatt integratie van Marco Boers
Om de onofficiële Quatt integratie van Marco Boers te installeren volg je de volgende stappen:
  1. Installeer in Home Assistant de addon Advanced SSH & Web Terminal
  2. In de configuratie van de addon vul je waardes in bij username en password
  3. Start daarna de Advanced SSH & Web Terminal addon
  4. Klik in de Advanced SSH & Web Terminal addon op Open Web UI
  5. Nu gaan we HACS installeren. Kopieer en plak de volgende regel in het venster, druk daarna op Enter
  6. [code]wget -O - https://get.hacs.xyz | bash - [/code]
  7. Klik nadat de installatie succesvol afgerond op deze link om de zogenaamde repository van Marco Boers toe te voegen aan je Home Assistant.
  8. Ga nu terug naar Je Home Assistant, klik op Settings, Devices & Services en daarna op de blauwe knop Add Integration
  9. Zoek in de pop-up naar Quatt
  10. Voer in de volgende pop-up het ip adres van jouw Quatt in en eventueel de sensor van je P1 meter
  11. Klik daarna op Submit
  12. Herstart nu Home Assistant via Settings -> System. De Power knop zit rechtsboven.
  13. Alle sensors vanuit je Quatt zijn vanaf nu als entities binnen Home Assistant beschikbaar
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zo toon je de data van je Quatt in een Dashboard in Home Assistant
  1. Ga naar de Homepage van je Home Assistant
  2. Klik rechtsboven op Edit Dashboard
  3. Klik linksonder op Add Card
  4. klik op de Card met de naam Entities
  5. Voeg nu de Sensors toe die je op je dashboard wilt zien
  6. De sensors beginnen met de tekst sensor.heatpump_hp1_
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Update 9 november 11.16: de opmaak kan nog beter, I know.

Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Spykie
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 18:41
Ik gebruik een Raspberry Pi 3, werkt prima! En de 4 met 4Gb is voor 6 tientjes te koop.

[ Voor 58% gewijzigd door Spykie op 09-11-2023 11:48 ]

Bereken je warmteverlies


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
Spykie schreef op donderdag 9 november 2023 @ 11:15:
... Heel verhaal over installatie van HA...
Duidelijke instructie - maar raad aan om ook meteen een SSD te doen, je SD haalt komende zomer waarschijnlijk niet.

Zelf gebruik ik TailScale VPN om HA extern beschikbaar te hebben, super makkelijk

[ Voor 13% gewijzigd door Rowwan op 09-11-2023 12:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Spykie
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 18:41
Rowwan schreef op donderdag 9 november 2023 @ 12:46:
[...]


Duidelijke instructie - maar raad aan om ook meteen een SSD te doen, je SD haalt komende zomer waarschijnlijk niet.

Zelf gebruik ik TailScale VPN om HA extern beschikbaar te hebben, super makkelijk
Dat merk ik inderdaad. Ben al drie SD kaarten verder.
Heb jij een tip voor externe SSD in combinatie met Raspberry Pi?

Bereken je warmteverlies


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
Spykie schreef op donderdag 9 november 2023 @ 13:33:
[...]


Dat merk ik inderdaad. Ben al drie SD kaarten verder.
Heb jij een tip voor externe SSD in combinatie met Raspberry Pi?
Niet echt :). Ik houd niet zo van chinese "meuk", dus heb gezocht naar een bekend merk. Kwam uiteindelijk toevallig bij Philips uit. Niet dat die zo bekend zijn met SSD's, maar ik neem aan dat die toch IETS van kwaliteit proberen te leveren.

Heb een externe USB-C disk, 250GB, voor net iets minder dan 30 euro. Geen power of iets dergelijks nodig, gewoon inpluggen in de pi. Je kunt bootvolgorde van de pi veranderen: eerst USB proberen, dan SD. Ik boot nu vanaf SSD en heb mijn SD verwijderd.

[ Voor 8% gewijzigd door Rowwan op 09-11-2023 13:49 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • HBO88
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 16:22
MacD007 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 11:37:
[...]

ik dacht eigenlijk ook altijd dat je dat het beste met een Raspberry Pi kon doen, echter de prijs van dat ding wil niet echt gaan zakken en ik denk als je iets meer wilt dat je al snel in de 4GB versie terecht komt.

overigens is ondertussen de Rasp. Pi 5 ook al weer uit, maar kost ook nog een behoorklijk stuk.

alternatief zou je ook een kunnen kijken naar een mini pc met een intel N95 of beter de N100 chip.
deze kun je ondertussen (bv op pepper kwam deze pas nog langs) voor rond de 150€ (maar dat is dus wel al met 8 GB en veelal 256GB SSD en zelfs windows 11 pro, die laatste kun je natuurlijk niet direct voor HA gebruiken. Een N100 (deze is net nog iets meer energiezuinig met een verbruik van 6W en 16GB en 512GB SSD (dus meer dan voldoende ruimte voor je data) kun je onder de 200€ krijgen.
dit is mogelijk dus een optie voor de nog steeds zeer lastig te verkrijgen Rasp.Pi en de kosten liggen niet meer zo ver uit elkaar.

[...]
"Een mini pc met windows 11 is niet direct te gebruiken". Klopt, maar maakt weinig uit, want je installeert gewoon de Home Assistant operating system. Dus een mini pc met of zonder windows is veruit aan te bevelen boven een raspberry met een SD kaart. Een SD kaart is niet bedoeld om zoveel data te schrijven en gaan dus regelmatig defect.

Zelf heb ik een HP thin client T630 gekocht. Er staan er een aantal te koop hier op vraag& aanbod, voor onder de 100 euro, inclusief 256 GB SSD.
Persoonlijk zou ik hier dus zeker voor kiezen. Heb dit nu al 1.5 jaar draaien, zeer stabiel en verbruikt weinig stroom. Het is ook iets sneller dan een raspberry

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Spykie
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 18:41
Rowwan schreef op donderdag 9 november 2023 @ 13:40:
[...]
Heb een externe USB-C disk, 250GB, voor net iets minder dan 30 euro. Geen power of iets dergelijks nodig, gewoon inpluggen in de pi. Je kunt bootvolgorde van de pi veranderen: eerst USB proberen, dan SD. Ik boot nu vanaf SSD en heb mijn SD verwijderd.
Bedoel je zoiets? Link naar Ultra USB 3.0 Flash Drive op Pricewatch.

Bereken je warmteverlies


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HBO88
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 16:22
Ik denk het niet, dit is nog steeds een usb stick, geen externe schijf. Met een usb stick hou je hetzelfde probleem als sd kaart.
https://tweakers.net/pric...700-256gb-geel-zwart.html

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Spykie
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 18:41
HBO88 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:11:
[...]

Ik denk het niet, dit is nog steeds een usb stick, geen externe schijf. Met een usb stick hou je hetzelfde probleem als sd kaart.
https://tweakers.net/pric...700-256gb-geel-zwart.html
Dank, besteld! En ik pas de HowTo aan

Bereken je warmteverlies


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MacD007
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 06-06 10:08
HBO88 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:00:
[...]

"Een mini pc met windows 11 is niet direct te gebruiken". Klopt, maar maakt weinig uit, want je installeert gewoon de Home Assistant operating system. Dus een mini pc met of zonder windows is veruit aan te bevelen boven een raspberry met een SD kaart. Een SD kaart is niet bedoeld om zoveel data te schrijven en gaan dus regelmatig defect.

Zelf heb ik een HP thin client T630 gekocht. Er staan er een aantal te koop hier op vraag& aanbod, voor onder de 100 euro, inclusief 256 GB SSD.
Persoonlijk zou ik hier dus zeker voor kiezen. Heb dit nu al 1.5 jaar draaien, zeer stabiel en verbruikt weinig stroom. Het is ook iets sneller dan een raspberry
ja, dat was ook meer mijn idee, ik wacht nog even op black friday, zelf dacht ik dus aan een peladn met intel N-100 (6W) wifi 6, SSD (512GB) en 16 GB RAM, meer dan genoeg voor onder de 200 euro.
ik ken ook een bedrijf uit duitsland, goede ervaringen mee, die ook gratis naar Nederland leveren die verkopen tweed hands apparatuur tegen heel scherpe prijzen. https://www.afbshop.de/gebrauchte-pcs/mini-pcs/ (in het duits dan wel) oa een Lenovo ThinkCentre M910q - Mini-PC - Intel Core i5 6500T @ 2,5 GHz - 8 GB DDR4 - 250 GB SSD - Windows 10 Professional voor 159€, ik verwacht alleen dat deze meer verbruikt

Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Mr_thebrown
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 30-04 22:17
Voor iedereen met een Tado en HA, ik heb 3 automations gemaakt die perfect zorgen voor lange runs met een goede COP.

Idee is om met kleine stappen steeds de vraag te verhogen zodat CiC de Quatt altijd lekker laat pruttelen.

Nachtverlaging geprobeerd ook maar dat maakt eigenlijk bijna niks uit. Helemaal omdat ik dynamisch stroom contract heb. Met deze automations blijkt in de praktijk dat de Quatt meer draait in de nacht dan overdag. Geen idee eigenlijk waarom maar het is heerlijk comfortabel bij ons _/-\o_

Met Tado kan je in 1/10 graad de vraag aangeven. In mijn huis is het perfect aangenaam met tussen de 19 en 19.6 graden. Daar kan je eventueel mee experimenteren natuurlijk. Ik zet hem express op 18.5 anders gaat Tado zelf een beetje rommelen rond de 19 graden.

Automation 1: (Tado setpoint 18.5 graden). Als temperatuur kamer lager dan 19.01 --> setpoint 19.1

Automation 2: Als pomp status veranderd --> als temperatuur tussen 19.08 - 19.18 dan setpoint 19.2 OF als temperatuur tussen 19.18 - 19.28 dan setpoint 19.3 OF als temperatuur tussen 19.28 - 19.38 dan setpoint 19.4 etc
Zit nog een check in dat hij niet dezelfde setpoint steeds blijft sturen als flowrate veranderd. Voor de zekerheid, weet niet of Tado leuk anders.

Automation 3: Als temperatuur kamer hoger dan 19.6 --> setpoint 18.5

Repeat :-)

Geen omkijken meer naar. Nooit meer naar kijken.

YAML van automation 2 ( 1 en 3 is simpel )

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
alias: "Quatt thermostaat: Quatt aan"
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.quatt_flowmeter_snelheid
condition: []
action:
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.quatt_thermostat_room_temperature
        above: 19.08
        below: 19.18
      - condition: numeric_state
        entity_id: climate.woonkamer
        attribute: temperature
        below: 19.2
    then:
      - service: climate.set_temperature
        data:
          temperature: 19.2
        target:
          device_id: (EIGEN INVULLEN)
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.quatt_thermostat_room_temperature
        above: 19.18
        below: 19.28
      - condition: numeric_state
        entity_id: climate.woonkamer
        attribute: temperature
        below: 19.3
    then:
      - service: climate.set_temperature
        data:
          temperature: 19.3
        target:
          device_id: (EIGEN INVULLEN)
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.quatt_thermostat_room_temperature
        above: 19.28
        below: 19.38
      - condition: numeric_state
        entity_id: climate.woonkamer
        attribute: temperature
        below: 19.4
    then:
      - service: climate.set_temperature
        data:
          temperature: 19.4
        target:
          device_id: (EIGEN INVULLEN)
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.quatt_thermostat_room_temperature
        above: 19.38
        below: 19.48
      - condition: numeric_state
        entity_id: climate.woonkamer
        attribute: temperature
        below: 19.5
    then:
      - service: climate.set_temperature
        data:
          temperature: 19.5
        target:
          device_id: (EIGEN INVULLEN)
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.quatt_thermostat_room_temperature
        above: 19.48
        below: 19.58
      - condition: numeric_state
        entity_id: climate.woonkamer
        attribute: temperature
        below: 19.6
    then:
      - service: climate.set_temperature
        data:
          temperature: 19.6
        target:
          device_id: (EIGEN INVULLEN)
mode: single

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JWT
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07-06 08:37

JWT

Ik draai HA binnen docker op een PI4. Maar de quatt integratie laat het hele ding crashen (de host). Best eng :), nog verder uitzoeken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
Rowwan schreef op donderdag 9 november 2023 @ 13:40:
[...]


Niet echt :). Ik houd niet zo van chinese "meuk", dus heb gezocht naar een bekend merk. Kwam uiteindelijk toevallig bij Philips uit. Niet dat die zo bekend zijn met SSD's, maar ik neem aan dat die toch IETS van kwaliteit proberen te leveren.

Heb een externe USB-C disk, 250GB, voor net iets minder dan 30 euro. Geen power of iets dergelijks nodig, gewoon inpluggen in de pi. Je kunt bootvolgorde van de pi veranderen: eerst USB proberen, dan SD. Ik boot nu vanaf SSD en heb mijn SD verwijderd.
Omdat ik ook bang ben dat mijn SD de gesst geeft maak ik elke maand een volledige backup op een SD en grbuik die dan en zo switch je tussen de SD's.
OP die manier heb ik altijd een werkende copie. Ik heb ook een SSD die ik nog moet aansluiten voor de data. Hoe zorg jij dat je altijd een werkende copie hebt? Zelfs al ik een backup file heb dan is mijn ervaring dat je some het systeem niet kunt restoren, vandaar mijn SD copieren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
patrickvdhart schreef op donderdag 9 november 2023 @ 16:45:
[...]

Omdat ik ook bang ben dat mijn SD de gesst geeft maak ik elke maand een volledige backup op een SD en grbuik die dan en zo switch je tussen de SD's.
OP die manier heb ik altijd een werkende copie. Ik heb ook een SSD die ik nog moet aansluiten voor de data. Hoe zorg jij dat je altijd een werkende copie hebt? Zelfs al ik een backup file heb dan is mijn ervaring dat je some het systeem niet kunt restoren, vandaar mijn SD copieren.
Als je een backup maakt moet je er zeker van zijn dat de recorder uitstaat omdat je anders een corrupte database kunt krijgen. Zelf maak ik gebruik van de AutoBackup (HACS) integratie waarmee je eenvoudig een backup schema kunt maken omdat hij oude backups automatisch weggooit. Je moet echter wel even zoals gezegd de database recorder uitzetten.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
alias: "Home Assistant: Weekly Backup"
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "02:30:00"
condition:
  - condition: time
    weekday:
      - mon
action:
  - service: auto_backup.purge
    data: {}
  - service: recorder.disable
    data: {}
  - service: auto_backup.backup_full
    data:
      name: "WeeklyBackup: {{ now().strftime('%A, %B %-d, %Y') }}"
      keep_days: 28
    alias: "Auto Backup: Weekly"
  - service: recorder.enable
    data: {}
mode: single
trace:
  stored_traces: 10

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
MacD007 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:56:
[...]


ja, dat was ook meer mijn idee, ik wacht nog even op black friday, zelf dacht ik dus aan een peladn met intel N-100 (6W) wifi 6, SSD (512GB) en 16 GB RAM, meer dan genoeg voor onder de 200 euro.
ik ken ook een bedrijf uit duitsland, goede ervaringen mee, die ook gratis naar Nederland leveren die verkopen tweed hands apparatuur tegen heel scherpe prijzen. https://www.afbshop.de/gebrauchte-pcs/mini-pcs/ (in het duits dan wel) oa een Lenovo ThinkCentre M910q - Mini-PC - Intel Core i5 6500T @ 2,5 GHz - 8 GB DDR4 - 250 GB SSD - Windows 10 Professional voor 159€, ik verwacht alleen dat deze meer verbruikt
MiniPC is ook mijn oplossing. Ik heb de Trigkey G3 en de ODROID H3 geprobeerd. Zit niet zoveel verschil tussen maar het ging mij meer om het verbruik. Belangrijkste is de juiste processor kiezen zodat de minipc niet teveel verstookt. In deze minipc's zit de N5095/N5100 en ik kom uit op ongeveer 7/8W continue.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:08
Ik draai al een jaar op een industriele NUC die voorzien is van een Intel i7 (notebook versie) met vergaande energiebeperkingen, 16 GB ram en een 256GB ssd en 2x 1GB ethernet aansluiting.

Supersnel en gebruikt amper 20watt stroom continue, de Raspberry PI4 is zuiniger maar zeer veel trager helaas.

Deye 12kW Hybrid Inverter, 8,77 kW peak solar, 46,8 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:35
patrickvdhart schreef op donderdag 9 november 2023 @ 16:45:
[...]

Omdat ik ook bang ben dat mijn SD de gesst geeft maak ik elke maand een volledige backup op een SD en grbuik die dan en zo switch je tussen de SD's.
OP die manier heb ik altijd een werkende copie. Ik heb ook een SSD die ik nog moet aansluiten voor de data. Hoe zorg jij dat je altijd een werkende copie hebt? Zelfs al ik een backup file heb dan is mijn ervaring dat je some het systeem niet kunt restoren, vandaar mijn SD copieren.
Geen idee :). Ik ben nog lerende. Tot 4 weken terug had ik nog nooit iets met HA gedaan. Vandaag lees ik hier voor het eerst dat je de recorder uit moet zetten voor de backup.

De enige backup die ik tot nu toe gemaakt heb is toen ik van SD naar SSD ging. Dat ging dus blijkbaar goed, want ik kon al mijn data terug zetten :)

@Lasoul hoe haal je de backup van je systeem? Doe je dat handmatig?

[ Voor 3% gewijzigd door Rowwan op 09-11-2023 17:30 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
Rowwan schreef op donderdag 9 november 2023 @ 17:22:
[...]


Geen idee :). Ik ben nog lerende. Tot 4 weken terug had ik nog nooit iets met HA gedaan. Vandaag lees ik hier voor het eerst dat je de recorder uit moet zetten voor de backup.

De enige backup die ik tot nu toe gemaakt heb is toen ik van SD naar SSD ging. Dat ging dus blijkbaar goed, want ik kon al mijn data terug zetten :)
Naar mate je meer devices koppelt aan HA zal er meer en meer naar de database worden weggeschreven en zal de database groeien. De kans dat er op het moment dat er een kopie wordt gemaakt en er ook een databasewijziging wordt doorgevoerd wordt daarom steeds groter.

Recentelijk kun je in HA ook de standaard backup locatie wijzigen dus als je een NAS hebt dan kun je dat gebruiken als backup locatie daarmee hoef je niet de backup van je HA instantie te downloaden. Je moet dan eerst onder Settings->System->Storage je netwerkschijf toevoegen en dan bij System->Backups met de drie puntjes (rechtsboven in) de optie "Change default backup location" selecteren.

[ Voor 12% gewijzigd door Lasoul op 09-11-2023 17:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bacteria1980
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 12:44
Mag verwijderd worden..

[ Voor 87% gewijzigd door Bacteria1980 op 09-11-2023 20:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • patrickvdhart
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 17-02 10:59
Lasoul schreef op donderdag 9 november 2023 @ 17:31:
[...]


Naar mate je meer devices koppelt aan HA zal er meer en meer naar de database worden weggeschreven en zal de database groeien. De kans dat er op het moment dat er een kopie wordt gemaakt en er ook een databasewijziging wordt doorgevoerd wordt daarom steeds groter.

Recentelijk kun je in HA ook de standaard backup locatie wijzigen dus als je een NAS hebt dan kun je dat gebruiken als backup locatie daarmee hoef je niet de backup van je HA instantie te downloaden. Je moet dan eerst onder Settings->System->Storage je netwerkschijf toevoegen en dan bij System->Backups met de drie puntjes (rechtsboven in) de optie "Change default backup location" selecteren.
Goede tip!
Ik had dat al gehoord maar nu echt geprobeerd. En idd schijft hij nu mijn backups keurig naar de NAS. Goede praktijk voor iedereen zou ik denken, als je geen NAS hebt kun je misschien naar een netwerk schijf in je router of zo schrijven. Hoe meer we gaan vertrouwen op HA hoe meer we hier op moeten letten, ik overweer al een backup RPI te kopen.

Vraag, heb je wel eens een backup terug gezet en werkte dat? Dus home assistant basis installeren en dan met de BU het geheel herstellen. Bij mij lukte dat niet, misschien kwam het door de recorder waar je het over had.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
patrickvdhart schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 08:17:
[...]

Goede tip!
Ik had dat al gehoord maar nu echt geprobeerd. En idd schijft hij nu mijn backups keurig naar de NAS. Goede praktijk voor iedereen zou ik denken, als je geen NAS hebt kun je misschien naar een netwerk schijf in je router of zo schrijven. Hoe meer we gaan vertrouwen op HA hoe meer we hier op moeten letten, ik overweer al een backup RPI te kopen.

Vraag, heb je wel eens een backup terug gezet en werkte dat? Dus home assistant basis installeren en dan met de BU het geheel herstellen. Bij mij lukte dat niet, misschien kwam het door de recorder waar je het over had.
Ik heb al meerdere keren mijn backup moeten terugzetten en sinds ik de recorder stop heb ik geen problemen meer met terugzetten. Bij mij is een keer de SSD overleden en toen heb ik de backup terug moeten zetten.

Aangezien ik al mijn data in InfluxDB zet was de backup op een gegeven moment zelfs 2GB. Ik moet nog een keer de data opschonen maar voor nu werkt het :). Je kunt InfluxDB (timeseries database) en Grafana (dashboarding) gebruiken als je data over een lange periode wil bekijken. HA slaat namelijk alleen de data op voor een beperkte periode. Bij mij heb ik dat ingesteld op 5 dagen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • verguldebarman
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 10:14
Op verzoek:

Ik weet niet of het een gemakkelijke oplossing is, maar je kunt met IFTT een webhook maken en een JSON file uitlezen, om hier vervolgens iets mee te doen, b.v. de waarde in een Excelsheet plaatsen. Daarna kan je in Excel van alle waardes een mooi grafiekje maken. Voorwaarde is wel dat je de CIC json pagina (deze: http://<jouw ip address van de CIC>:8080/beta/feed/data.json) via internet kunt benaderen. Daarvoor moet je in jouw router/firewall een regel voor opnemen.

Dit is de website van IFTT: https://ifttt.com/

Ik kan je niet helpen met het maken, maar mogelijk lukt het zelf door hier te kijken: https://help.ifttt.com/hc...0347-Webhooks-service-FAQ

Of misschien is een andere Tweaker helemaal los op IFTT?

Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MWink
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07-06 23:17
verguldebarman schreef op donderdag 2 november 2023 @ 08:38:
[...]


Ziet er goed uit!! Wil je de YAML code delen van de Daily COP?
Om een dagelijks CoP grafiek te krijgen maak je 4 helpers aan zoals beschreven in:
verguldebarman schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 09:58:
*** voor de mede Home Assistant gebruikers ***
2 integrators op sensor.heatpump_hp1_powerinput en sensor.heatpump_hp1_heatpower om de energy input en energy output te verkrijgen, in mijn geval:
  • quatt_energy_input
  • quatt_energy_output
2 utility meters voor het hieruit afleiden van de dagelijkse energy input en output:
  • quatt_energy_input_daily
  • quatt_energy_output_daily
En voeg dit toe in de configuration.yaml, wijzig eventueel de namen van de entities als je al anders had aangemaakt.

code:
1
2
3
4
5
6
7
# Templates
template:
  - sensor:
    - name: Daily CoP
      state: "{{ ((states('sensor.quatt_energy_output_daily') | float(0)) / (states('sensor.quatt_energy_input_daily') | float(0)))|round(2) }}"
      unit_of_measurement: "CoP"
      state_class: total


Daarna kun je deze plotten met bv een statistics graph:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- type: statistics-graph
    chart_type: bar
    period: day
    entities:
      - sensor.daily_cop
    stat_types:
      - state
    title: Quatt daily CoP
    days_to_show: 5

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 18:44
patrickvdhart schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 08:17:
[...]

Goede tip!
Ik had dat al gehoord maar nu echt geprobeerd. En idd schijft hij nu mijn backups keurig naar de NAS. Goede praktijk voor iedereen zou ik denken, als je geen NAS hebt kun je misschien naar een netwerk schijf in je router of zo schrijven. Hoe meer we gaan vertrouwen op HA hoe meer we hier op moeten letten, ik overweer al een backup RPI te kopen.

Vraag, heb je wel eens een backup terug gezet en werkte dat? Dus home assistant basis installeren en dan met de BU het geheel herstellen. Bij mij lukte dat niet, misschien kwam het door de recorder waar je het over had.
Je kan ook nog even kijken naar deze addon:
https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup

mits je een gmail account hebt (of wilt aanmaken), mooie dagelijkse (extra)backup naar de cloud, zodat je ook buiten je huis nog een backup hebt. Ik gebruik hem al jaren en is zeer stabiel, veel configuratiemogelijkheden en werkt.

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 18:44
MacD007 schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:56:
[...]


ja, dat was ook meer mijn idee, ik wacht nog even op black friday, zelf dacht ik dus aan een peladn met intel N-100 (6W) wifi 6, SSD (512GB) en 16 GB RAM, meer dan genoeg voor onder de 200 euro.
ik ken ook een bedrijf uit duitsland, goede ervaringen mee, die ook gratis naar Nederland leveren die verkopen tweed hands apparatuur tegen heel scherpe prijzen. https://www.afbshop.de/gebrauchte-pcs/mini-pcs/ (in het duits dan wel) oa een Lenovo ThinkCentre M910q - Mini-PC - Intel Core i5 6500T @ 2,5 GHz - 8 GB DDR4 - 250 GB SSD - Windows 10 Professional voor 159€, ik verwacht alleen dat deze meer verbruikt
Jaren lang gespeeld met de raspberry pi, zeker met de 4 kan je een eind komen, prijzen zakken eindelijk weer een beetje sinds de chips weer leverbaar zijn.. Op het laatst had ik alles in een docker omgeving staan, HA +30 andere applicaties, ding zat nog uit zijn neus te eten in de helft van zijn tijd. Wel gelijk alles op SSD gezet ipv de SD kaart, die corrupte kaarten wordt je op den duur wel zat.
Door het werken met docker en virtualisaties dit jaar overgestapt op een Dell Optiplex. Aanschaf is wel duurder dan een raspberry, stroomverbruik ook iets hoger. Advies is om hier proxmox op te zetten zodat je met verschillende virtuele platformen naast elkaar kunt werken.

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
Tip: via AliExpress is deze week 11.11 met flinke korting dus een mooie mogelijkheid om goedkoop een mini-pc op de kop te tikken voor Home Assistant

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 18:44
Lasoul schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 19:57:
Tip: via AliExpress is deze week 11.11 met flinke korting dus een mooie mogelijkheid om goedkoop een mini-pc op de kop te tikken voor Home Assistant
Deze bijvoorbeeld?

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 07-06 22:09
Zelf heb ik een mini-pc gebaseerd op de Celeron N5100 met 8GB maar dat is behoorlijk overkill voor Home Assistant. Je kunt ook met minder prima uit de voeten.

Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de onderstaande voor 112 euro na korting.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FowxNNISgLlcDUcftScxpWYCCdU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KelFNEU69iqdHUKzbLB2AClu.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ARoNkoE5mWeVFHo4L4R0P71pI4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nbPjrr2EsL1zvwk03cd4Avv1.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • simplemouse
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 05-06 16:51

simplemouse

*.*.*.*

Is er iemand die een dynamisch prijs intergratie heeft kunnen vinden in HA?
Ik zou deze eventueel willen gebruiken om de Quatt alleen op de dal uren te laten draaien en niet op de dure momenten.

Ik heb helaas nog niks kunnen vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:08
Er is een integratie voor Tibber.

De WP kort laten lopen op goedkopere energie is zinloos vanwege de traagheid van het systeem in het geheel, continue op een laag pitje levert een betere cop op dan effe een uurtje rammen als de stroom een beetje goedkoper is.

Deye 12kW Hybrid Inverter, 8,77 kW peak solar, 46,8 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cctl01
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 16:20
rvdgaag schreef op woensdag 15 november 2023 @ 16:42:
Er is een integratie voor Tibber.

De WP kort laten lopen op goedkopere energie is zinloos vanwege de traagheid van het systeem in het geheel, continue op een laag pitje levert een betere cop op dan effe een uurtje rammen als de stroom een beetje goedkoper is.
Komt dat omdat de COP bij een hogere watertemperatuur afneemt? Of bedoel je iets anders?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14:08
Ja precies

Deye 12kW Hybrid Inverter, 8,77 kW peak solar, 46,8 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • clubeddie
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 18:44
simplemouse schreef op woensdag 15 november 2023 @ 16:21:
Is er iemand die een dynamisch prijs intergratie heeft kunnen vinden in HA?
Ik zou deze eventueel willen gebruiken om de Quatt alleen op de dal uren te laten draaien en niet op de dure momenten.

Ik heb helaas nog niks kunnen vinden.
Met een google zoekopdracht naar:
dynamische energietarieven home assistant

kwam ik o.a. uit op deze:
https://doe-duurzaam.nl/a...-assistant-zo-doe-je-dat/

Dus de prijzen integratie is zeer zeker aanwezig en kan je ook gebruiken om bepaalde apparaten juist aan of uit te zetten (mits je apparaten dit ondersteunen). of het wel of niet zinvol is om je warmtepomp op basis van de stroomprijs te laten draaien is al een discussie gaande in het 'hoofd' forum
clubeddie in "Ervaringen met Quatt?"

Ik ben geen expert, maar mijn gevoel zegt dat dit niet echt zinvol is. Een warmtepomp werkt het beste met lange runs en volgens mij met een zo'n stabiel mogelijk tempeatuur zonder al te grote temperatuurwisseling/vraag. Maar dat is een discussie voor het andere draadje.

Dynamische energieprijzen inladen in HA is dus mogelijk.

ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HBO88
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 16:22
clubeddie schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:44:
[...]


Met een google zoekopdracht naar:
dynamische energietarieven home assistant

kwam ik o.a. uit op deze:
https://doe-duurzaam.nl/a...-assistant-zo-doe-je-dat/

Dus de prijzen integratie is zeer zeker aanwezig en kan je ook gebruiken om bepaalde apparaten juist aan of uit te zetten (mits je apparaten dit ondersteunen). of het wel of niet zinvol is om je warmtepomp op basis van de stroomprijs te laten draaien is al een discussie gaande in het 'hoofd' forum
clubeddie in "Ervaringen met Quatt?"

Ik ben geen expert, maar mijn gevoel zegt dat dit niet echt zinvol is. Een warmtepomp werkt het beste met lange runs en volgens mij met een zo'n stabiel mogelijk tempeatuur zonder al te grote temperatuurwisseling/vraag. Maar dat is een discussie voor het andere draadje.

Dynamische energieprijzen inladen in HA is dus mogelijk.
Ja ik heb dit ook al een tijdje draaien via de link die noemt.
Pagina: 1 2 ... 14 Laatste