2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Als je de energiebelasting meeneemt in de prijsformule dan kan je de battery cost wat lager instellen (dus niet 7ct) - het verschil zit hem erin dat dan de batterijverliezen tegen een hoger tarief worden aangeslagen. Je bent vandaag ook gestart met een volle batterij - normaal zou er ook van het net worden geladen naar de batterij. En ja - die kosten bij Frank - voor trade mode niet ideaal - misschien overwegen over te stappen?
Ik heb deze instellingen (bij Tibber):
/f/image/HPtaH3OAx0UswEsCe4XQo1Y2.png?f=fotoalbum_large)
battery cost dus op 0 gezet
En zag vandaag dit gedrag:
/f/image/Z0djvANagN0NKKzbAmnCtdnR.png?f=fotoalbum_large)
Enige wat me opviel is dat het laden met 8kW ging ipv 12kW zoals van te voren gedacht - maar ik heb net de capaciteit van de accu uitgebreid (van 30kWh naar 60kWh) en DVCC stond nog op de oude instelling (max 150A laadstroom), nu omgezet naar 250A, dus morgen zou dat goed moeten gaan. Vanwege de nieuwe accus laat ik het systeem nu ook zo vaak mogelijk balanceren op volle lading om de cellen naar elkaar toe te brengen - elke 2 dagen is het minimale interval. Als deze in balans zijn dan gaat dat interval omhoog naar 10 dagen ofzo.
[ Voor 52% gewijzigd door JBtL op 01-09-2025 23:23 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
Grid setpoint speelt geen rol bij DESS. Andere settings als min. SOC, Peak shaving e.d. wel.sandergar schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 14:16:
Spelen de instellingen van het ESS scherm nog een rol? Bijvoorbeeld de instelling voor "Grid setpoint"?
De ACin heb ik afgezekerd met een 25A B-karakteritiek automaat. De hoofdaansluiting is 25A C. Hoort eigenlijk niet uiteraard maar zal wel moeten als je het volledige potentieel van het systeem wilt benutten.sandergar schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 14:40:
Jouw installatie is dan voorzien van automaten van 32A of 40A om 25A continue te kunnen importeren of exporteren? Zelf heb ik afgezekerd met 25A.
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
En FYI, zo ziet de voorspelling voor vandaag er nu uit bij mij:
/f/image/elLp85aIKcfEAov8pHkI7e1u.png?f=fotoalbum_large)
Ik zie wel een overeenkomst met jouw voorspelling, dat klopt heus wel hoor. Nogmaals, trust the plan. Best kans zelfs dat na 13.00 uur dat uurtje terugleveren ook vervalt omdat DESS daar morgenochtend meer voor kan vangen.
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Heb gerekend met 50A van de 70-50 aanduiding. Moet dus 70A zijn.RikHa schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 09:48:
@sandergar Waarom heb je ingevuld dat je met max. 8 kW kan laden? Als je 3 x 5kVA's hebt dan kun je daar beter 11 kW van maken.
Waar komt de 0,022 vandaan? In mijn contract heb ik :RikHa schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 09:48:
Verder kun je de prijs van FE iets nauwkeuriger instellen naar € 0,022. Die 7 ct battery costs zijn dan wel erg hoog juist door die FE prijzen. Daar zou ik wat mee experimenteren, probeer eens 3 of 4 ct battery costs en kijk wat er gebeurd. Wat @JBtL ook al zegt, ik zou als de sodemieter overstappen naar Tibber ofzo.
- Inkoopvergoeding : 0,01815
- Inkoopvergoeding teruglevering : 0,01271
Er staat 30kWh aan accu te wachten om aangesloten te worden. Helaas is het momenteel niet mogelijk om accu kabels te vinden voor de Pylontech Pelio accu. Nu dus maar 15kWh beschikbaar van de 45kWh geplaatste capaciteit.RikHa schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 09:48:
Verder nog een opmerking over je batterijcapacieteit, die is m.i. echt te klein. Zet er nog een batterij bij is mijn advies. Of beter, 2.
Settings aangepast en de exacte bedragen ingevuld :
/f/image/E5mdQNghxgZtIWnVpVcPtYSP.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 8% gewijzigd door sandergar op 02-09-2025 11:45 ]
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
[ Voor 99% gewijzigd door sandergar op 02-09-2025 11:05 . Reden: Antwoord al gevonden ]
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Wacht - 11/12 kW (225A) in/uit de accu stoppen die je op dit moment hebt kan niet - het BMS zal dit beperken. Uit de datasheet van de Pelio haal ik 100A (ca. 5kW) max - dat is dan ook de waarde in/uit die je moet invoeren. Je kan dit wel hoger zetten als instelling in DESS, maar dan wordt de voorspelde SOC vanuit DESS niet gehaald en klopt het hele schema niet meer. In jouw geval wordt het laad/ontlaadvermogen van het systeem dus beperkt door de accu, niet het Victron systeem. Totdat je de kabels binnen hebt zul je dus het hele systeem moeten beteugelen.
[ Voor 3% gewijzigd door JBtL op 02-09-2025 11:51 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
Inderdaad.sandergar schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 10:37:
Heb gerekend met 50A van de 70-50 aanduiding. Moet dus 70A zijn.
Mijn fout. Ik deed die 0,01815 x 1,21 maar de BTW zit er al in zie ik nu.Waar komt de 0,022 vandaan? In mijn contract heb ik :
- Inkoopvergoeding : 0,01815
- Inkoopvergoeding teruglevering : 0,01271
Helder.Er staat 30kWh aan accu te wachten om aangesloten te worden. Helaas is het momenteel niet mogelijk om accu kabels te vinden voor de Pylontech Pelio accu. Nu dus maar 15kWh beschikbaar van de 45kWh geplaatste capaciteit.
Ziet er prima uit zo!Settings aangepast en de exacte bedragen ingevuld :
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Nou 100A? Hij heeft 15kWh staan dus laten we zeggen 200A max. Ik ken die Pelio's niet maar 150A als max aanhouden zal toch wel kunnen?JBtL schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 11:49:
@sandergar
Wacht - 11/12 kW (225A) in/uit de accu stoppen die je op dit moment hebt kan niet - het BMS zal dit beperken. Uit de datasheet van de Pelio haal ik 100A (ca. 5kW) max - dat is dan ook de waarde in/uit die je moet invoeren. Je kan dit wel hoger zetten als instelling in DESS, maar dan wordt de voorspelde SOC vanuit DESS niet gehaald en klopt het hele schema niet meer. In jouw geval wordt het laad/ontlaadvermogen van het systeem dus beperkt door de accu, niet het Victron systeem. Totdat je de kabels binnen hebt zul je dus het hele systeem moeten beteugelen.
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Ik denk dat het iets met de kabels/BMS te maken heeft - het zijn 5kWh modules die max 3 parallelel aan elkaar worden gekoppeld. 100A haal ik uit de datasheet, dus ik zou me daar wel aan houden, al zullen de cellen best 300A (1C) aankunnen - dat krijgen ze bij 1 module nl. ook te verwerken.RikHa schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 13:47:
[...]
Nou 100A? Hij heeft 15kWh staan dus laten we zeggen 200A max. Ik ken die Pelio's niet maar 150A als max aanhouden zal toch wel kunnen?
[ Voor 9% gewijzigd door JBtL op 02-09-2025 14:10 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
Elke accu is nu afzonderlijk gekoppeld aan een 150A zekering met een 4AWG kabel. De kabel is de beperkende factor. Max 90A per accu hierdoor.JBtL schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:08:
[...]
Ik denk dat het iets met de kabels/BMS te maken heeft - het zijn 5kWh modules die max 3 parallelel aan elkaar worden gekoppeld. 100A haal ik uit de datasheet, dus ik zou me daar wel aan houden, al zullen de cellen best 300A (1C) aankunnen - dat krijgen ze bij 1 module nl. ook te verwerken.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Ok - dat valt dus wel mee dus - dan kan je wel vol gas geven - 3x90=270A -> dat is al meer dan 12 kW, dus de multiplussen zijn toch de beperking.sandergar schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:14:
[...]
Elke accu is nu afzonderlijk gekoppeld aan een 150A zekering met een 4AWG kabel. De kabel is de beperkende factor. Max 90A per accu hierdoor.
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
Zoals enige weken terug aangegeven had ik (en met mij nog een aantal anderen) problemen om een stabiele Modbus TCP verbinding te krijgen tussen de Solaredge en de Victron.
Na vele berichten gestuurd te hebben naar Solaredge is er eindelijk een oplossing gekomen, ze hebben bij mij de firmware van de CPU van de Solaredge terug gezet naar een eerdere versie.
Dit werkt nu al ca. een week zonder problemen.
Ook andere gebruikers welke dit hadden gemeld op de Victron community site hebben aangegeven dat dit bij hun werkt.
Mocht je dus een instabiele Modbus TCP verbinding hebben tussen je Solaredge en Victron installatie, maak dan een case aan bij Solaredge en vraag of zo je CPU firmware willen terugzetten naar een eerdere versie.
Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K
Welke versie zou dat moeten zijn?Dutchguy_ schreef op zondag 7 september 2025 @ 14:49:
Update Modbus TCP communicatie problemen tussen de Victron en de Solaredge.
Zoals enige weken terug aangegeven had ik (en met mij nog een aantal anderen) problemen om een stabiele Modbus TCP verbinding te krijgen tussen de Solaredge en de Victron.
Na vele berichten gestuurd te hebben naar Solaredge is er eindelijk een oplossing gekomen, ze hebben bij mij de firmware van de CPU van de Solaredge terug gezet naar een eerdere versie.
Dit werkt nu al ca. een week zonder problemen.
Ook andere gebruikers welke dit hadden gemeld op de Victron community site hebben aangegeven dat dit bij hun werkt.
Mocht je dus een instabiele Modbus TCP verbinding hebben tussen je Solaredge en Victron installatie, maak dan een case aan bij Solaredge en vraag of zo je CPU firmware willen terugzetten naar een eerdere versie.
Ze hebben mij teruggezet van 4.23.36 naar 4.19.39, maar ik las op Victron forum dat sommigen het ook werkend hebben gekregen door terug te gaan naar 4.22.44.
Ik heb nog een vraag openstaan bij Solaredge of ze deze 'bug' ook nog gaan aanpassen in een toekomstige firmware versie, maar daar heb ik nog geen reactie op gekregen
Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K
Cerbo GX MK2 v3.65
EV Charger EV Charging Station v2.04
Lynx Shunt 1000A VE.Ca v1.10
Energy Meter VM-3P75CT v1.10
Multi RS Smart v1.26
Multi RS Smart v1.26
Multi RS Smart v1.26
Kan je aangeven wat er mee stopt? gaat de SolarEdge omvormer op zwart en levert geen stroom meer? of krijg je geen data door in je GX dashboard?Slux schreef op zondag 7 september 2025 @ 15:24:
ik heb 2 dagen geleden een firmware update uitgevoerd op Victron maar nu stopt de solaredge er elke keer mee, pas als ik de cerbo een reboot geeft werkt het weer even, Iemand een idee wat dat kan zijn ?
Cerbo GX MK2 v3.65
EV Charger EV Charging Station v2.04
Lynx Shunt 1000A VE.Ca v1.10
Energy Meter VM-3P75CT v1.10
Multi RS Smart v1.26
Multi RS Smart v1.26
Multi RS Smart v1.26
Dat helpt ons met een correct antwoord geven :-)
De solaredge geeft geen zonnestroom meer door, hij werkt wel gewoon en ik zie dat de panelen stroom opwekken maar het komt niet door, de GX geeft niks aan en de app van solaredge zegt geen zonBeer070 schreef op zondag 7 september 2025 @ 17:39:
[...]
Kan je aangeven wat er mee stopt? gaat de SolarEdge omvormer op zwart en levert geen stroom meer? of krijg je geen data door in je GX dashboard?
Dat helpt ons met een correct antwoord geven :-)
:strip_exif()/f/image/lZ5ZxS4tnyYkNyvkE0HFCBT5.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/NrzMCy38GVDNMeOKy9xpqQ68.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 33% gewijzigd door Slux op 07-09-2025 18:53 ]
[ Voor 4% gewijzigd door Beer070 op 07-09-2025 19:01 ]
Ja maar alleen van Victron, de solaredge heb ik niet ge-update.Beer070 schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:01:
Heb je toevallig recent een update gedaan? Er is momenteel een issue met de laatste versie van de solaredge cpu firmware en VenusOS. Vandaar de mogelijkheid om een downgrade aan te vragen bij Solaredge
Soaleredge
CPU Version
4.21.23
DSP1 Version
1.20.2069
DSP2 Version
2.20.1622
WSA Version
4.21.96
[ Voor 12% gewijzigd door Slux op 07-09-2025 19:19 ]
Heeft je Solaredge een communicatie koppeling met victron bv RS485 of Modbus TCP ?Slux schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:15:
[...]
Ja maar alleen van Victron, de solaredge heb ik niet ge-update.
Soaleredge
CPU Version
4.21.23
DSP1 Version
1.20.2069
DSP2 Version
2.20.1622
WSA Version
4.21.96
M.a.w. kan de Victron de Solaredge aansturen ?
Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K
https://community.victron...very-few-minutes/39939/80Slux schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:15:
[...]
Ja maar alleen van Victron, de solaredge heb ik niet ge-update.
Soaleredge
CPU Version
4.21.23
DSP1 Version
1.20.2069
DSP2 Version
2.20.1622
WSA Version
4.21.96
Al’s het lijkt op dit probleem en als het inderdaad modbustcp is, dan zou dat een redelijke verklaring zijn.
Via Modbus TCPDutchguy_ schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:27:
[...]
Heeft je Solaredge een communicatie koppeling met victron bv RS485 of Modbus TCP ?
M.a.w. kan de Victron de Solaredge aansturen ?
Ik heb voor de rest niks aangepast aan het systeem, alleen een firmware update uitgevoerd.
[ Voor 14% gewijzigd door Slux op 07-09-2025 19:39 ]
Nee volgens mij niet, daar verdwijnt de hele omvormer lijkt wel, bij mij blijft ie gewoon in beeld in VRM maar geeft geen opwek aan, zelfde in de solaredge app, zie plaatje hierbovenBeer070 schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:29:
[...]
https://community.victron...very-few-minutes/39939/80
Al’s het lijkt op dit probleem en als het inderdaad modbustcp is, dan zou dat een redelijke verklaring zijn.
Check de netspanning die de solaredge rapporteert. Mogelijk tik je de 253V aan en dan gaat ie uit.Slux schreef op zondag 7 september 2025 @ 18:45:
[...]
De solaredge geeft geen zonnestroom meer door, hij werkt wel gewoon en ik zie dat de panelen stroom opwekken maar het komt niet door, de GX geeft niks aan en de app van solaredge zegt geen zon
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Is een ander probleem. Bij Slux valt de productie in de SE omvormer weg (iig volgens de SE app).Beer070 schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:50:
Jouw plaatje van de opwek lijkt heel erg op mijn plaatje. Op het VRM dashboard blijft ie soms minuten hangen voordat ie verdwijnt en daarna weer terug komt. Hierdoor wordt in mijn dashboard grafieken de AC loads op AC outs naar 0 geschoven en de solar opbrengst lijkt veel minder. Als je de statistiek van je gebruik meter bekijkt klopt die data ook niet meer. Wat mij betreft komt dit allemaal door hetzelfde probleem. Misschien heb ik het fout. Dan merk ik het nadat ze dit probleem gepatcht hebben of nadat ik naar een oudere versie terug ga
Wat jij beschrijft lijkt inderdaad op Modbus TCP probleem zoals eerder beschreven, SE firmware terug laten zetten naar eerdere versie helpt hierbijBeer070 schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:50:
Jouw plaatje van de opwek lijkt heel erg op mijn plaatje. Op het VRM dashboard blijft ie soms minuten hangen voordat ie verdwijnt en daarna weer terug komt. Hierdoor wordt in mijn dashboard grafieken de AC loads op AC outs naar 0 geschoven en de solar opbrengst lijkt veel minder. Als je de statistiek van je gebruik meter bekijkt klopt die data ook niet meer. Wat mij betreft komt dit allemaal door hetzelfde probleem. Misschien heb ik het fout. Dan merk ik het nadat ze dit probleem gepatcht hebben of nadat ik naar een oudere versie terug ga
Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K
Dit lijkt dan weer een ander issue.pvg schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:42:
[...]
Check de netspanning die de solaredge rapporteert. Mogelijk tik je de 253V aan en dan gaat ie uit.
Het eerdere beschreven issue zorgde er inderdaad voor dat de gegevens van Solaredge niet altijd binnen kwamen in het VRM middels modbus TCP, maar de Solaredge omvormer bleef wel gewoon werken en energie opwekken.
In deze situatie lijkt het erop dat de Solaredge omvormer wordt aangestuurd om geen energie meer op te wekken.
Op de Victron community site heb ik over dit issue nog niets gelezen, daar zou je dit probleem ook kunnen melden
Een oplossing kan zijn dat je de firmware van het victron systeem handmatig terugzet op de vorige versie en kijkt of dit het probleem verhelpt.
Een andere (minder nette) oplossing kan zijn dat je tijdelijk de Modbus TCP verbinding tussen de Victron en de Solaredge verbreekt. Maar als je geen losse energiemeter hebt om de PV opbrengst te meten, zal de PV opbrengst dan niet zichtbaar zijn in VRM en kan VRM er ook geen rekening mee houden in de berekeningen voor bijvoorbeeld DESS.
Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K
Klopt, hij verdwijnt niet in de vrm console, waar kan ik vinden wat de voltage is van de SE ? hij zit trouwens aan de ac out van de multirspvg schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:53:
[...]
Is een ander probleem. Bij Slux valt de productie in de SE omvormer weg (iig volgens de SE app).
Makkelijkste s de historische grafiek van vandaag in het advanced dashboard op VRM.Slux schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:56:
[...]
Klopt, hij verdwijnt niet in de vrm console, waar kan ik vinden wat de voltage is van de SE ? hij zit trouwens aan de ac out van de multirs
Hier zie je historisch het voltage per fase vanuit het net.
Als die boven 253 volt komt zou dat het verklaren.
:strip_exif()/f/image/DBl5JICqBzlO69Hdh5wcwzSN.jpg?f=fotoalbum_large)
Als je meerdere fases hebt moet je die andere ook nog even bekijken. Ik zou in de solaredge log iets verwachten waarom ie is gestopt met produceren (high voltage, high frequency?)Slux schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:14:
Volgens VRM zou die er niet boven zijn geweest[Afbeelding]
Even kijken hoe ik de firmware kan downgraden, alleen de cerbo heeft geen update gehad dacht ik, wel vreemd want zodra ik die een reboot geef, dan werkt het weer even.
Als je geen dynamic power reduction aan hebt gezet op je SE omgeving dan kan dat het ook niet zijn…
In de SE app op de omvormer tikken en dan de fasemetingen bekijken. 😉Slux schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:56:
[...]
Klopt, hij verdwijnt niet in de vrm console, waar kan ik vinden wat de voltage is van de SE ? hij zit trouwens aan de ac out van de multirs
Je hebt 3 multi’s. Hoeveel fasen SE omvormer heb je?
Alle fases zijn hetzelfde, ik kan de logs van de solaredge helaas niet vinden, ik zie wel een error log maar dat staat alleen een date error in van vorig jaar, dynamic power reduction heb ik ook niet aan gezet.Beer070 schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:23:
[...]
Als je meerdere fases hebt moet je die andere ook nog even bekijken. Ik zou in de solaredge log iets verwachten waarom ie is gestopt met produceren (high voltage, high frequency?)
Als je geen dynamic power reduction aan hebt gezet op je SE omgeving dan kan dat het ook niet zijn…
Waarschijnlijk een gevalletje "If it works, don't update it"
In de Go app kan je de huidige fase meting zien. Het fijne van Victron is dat je historisch gemeten voltage op VM en A-C-in / AC-out ook kan zien. Dat helpt met dingen in het verleden verklarenpvg schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:29:
[...]
In de SE app op de omvormer tikken en dan de fasemetingen bekijken. 😉
Je hebt 3 multi’s. Hoeveel fasen SE omvormer heb je?
Dank zo simpel kan het zijn, ik had echt alle menus doorlopen op de SE zelf.pvg schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:29:
[...]
In de SE app op de omvormer tikken en dan de fasemetingen bekijken. 😉
Je hebt 3 multi’s. Hoeveel fasen SE omvormer heb je?
SE is ook 3 fasen.
Dat plaatje is van nu, het plaatje uit VRM geeft beter beeld over de hele dag
:strip_exif()/f/image/IdyLOWhn3BgbauWBmGiVdLU5.jpg?f=fotoalbum_large)
>240V zonder zon is al hoog…Slux schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:44:
[...]
Dank zo simpel kan het zijn, ik had echt alle menus doorlopen op de SE zelf.![]()
SE is ook 3 fasen.
Dat plaatje is van nu, het plaatje uit VRM geeft beter beeld over de hele dag
[Afbeelding]
Tijdens het probleem de SE app checken. Probleem is dat de multi’s de spanning in de multi’s of bij de meter meten (zit kabel tussen met verlies en als het “meezit” een los contact oid).
Ik kan me allerlei exotische redenen bedenken met niet gesupporte optimizers waardoor je voltage te laag wordt, en een nest muizen die aan je bekabeling knagen, maar de kans daarop is uiterst klein en behalve grappig dus niet relevant.Slux schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:36:
[...]
Alle fases zijn hetzelfde, ik kan de logs van de solaredge helaas niet vinden, ik zie wel een error log maar dat staat alleen een date error in van vorig jaar, dynamic power reduction heb ik ook niet aan gezet.
Waarschijnlijk een gevalletje "If it works, don't update it"
Op dit moment werkt de omvormer. Hij heeft geen error status in de Go App. En voltage is goed. Er zijn onder goede omstandigheden een aantal redenen waarom productie stopt: (vul aan als ik iets vergeet)
1) geen grid frequency. Stop gelijk
2) te hoge grid frequency (53hz?) stopt ie ook
3) te hoog voltage (253 volt?) stopt ie ook geleidelijk
4) dc vonk vlamboog bescherming?
5) dynamische reductie via modbus
6) maintenance mode door monteur
7) onderbreking van dc
Ik weet er niet meer denk ik.
Het moet waarschijnlijk een van die dingen zijn. Maar welke…
Het heeft altijd goed gewerkt, nooit storingen gehad met solaredge, het is echt pas na de firmware update.Beer070 schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:59:
[...]
Ik kan me allerlei exotische redenen bedenken met niet gesupporte optimizers waardoor je voltage te laag wordt, en een nest muizen die aan je bekabeling knagen, maar de kans daarop is uiterst klein en behalve grappig dus niet relevant.
Op dit moment werkt de omvormer. Hij heeft geen error status in de Go App. En voltage is goed. Er zijn onder goede omstandigheden een aantal redenen waarom productie stopt: (vul aan als ik iets vergeet)
1) geen grid frequency. Stop gelijk
2) te hoge grid frequency (53hz?) stopt ie ook
3) te hoog voltage (253 volt?) stopt ie ook geleidelijk
4) dc vonk vlamboog bescherming?
5) dynamische reductie via modbus
6) maintenance mode door monteur
7) onderbreking van dc
een van de fase’s is losgeschoten of op aardlek gesprongen
Ik weet er niet meer denk ik.
Het moet waarschijnlijk een van die dingen zijn. Maar welke…
Die puntjes die je opnoemt zou toch ook foutmeldingen of uitval van het hele systeem moeten geven?
Op het moment draait het voltages zitten tussen de 242v en 244v
Is het trouwens wel mogelijk om de firmware te downgraden van de overige victron producten ? de cerbo lukt wel, maar ik kan niet vinden waar ik de overige apparaten kan downgraden. ?
Naar aanleiding van jouw verhaal ook eens gaan kijken waar ik op dit moment op draai en mijn SE12,5 draait vrolijk CPU versie 4.22.44 en mijn Cerbo heb ik vorige week naar V3.65 geupgrade en ik zie verder 0 issues met de communicatie tussen mijn Cerbo en SolarEdge omvormer.Dutchguy_ schreef op zondag 7 september 2025 @ 14:58:
[...]
Ze hebben mij teruggezet van 4.23.36 naar 4.19.39, maar ik las op Victron forum dat sommigen het ook werkend hebben gekregen door terug te gaan naar 4.22.44.
Alles netjes bekabeld en op static ip draaien en in zelfde VLAN overigens.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Voor het andere probleem van de ModBusTCP communicatie zegt men dat het helpt om de firmware van SolarEdge te downgraden. Dit kan alleen door een support ticket bij SolarEdge aan te melden. Ik denk dat in jouw situatie het hoge voltage een waarschijnlijker scenario is, omdat je verbinding tussen Cerbo en SolarEdge goed blijft en de productie wordt uitgezet. (wat @pvg terecht aangaf).Slux schreef op maandag 8 september 2025 @ 09:19:
[...]
Het heeft altijd goed gewerkt, nooit storingen gehad met solaredge, het is echt pas na de firmware update.![]()
Die puntjes die je opnoemt zou toch ook foutmeldingen of uitval van het hele systeem moeten geven?
Op het moment draait het voltages zitten tussen de 242v en 244v
Is het trouwens wel mogelijk om de firmware te downgraden van de overige victron producten ? de cerbo lukt wel, maar ik kan niet vinden waar ik de overige apparaten kan downgraden. ?
Als je nu in ochtend met bewolking al op 244v zit dan is er best een grote kans dat het gisteren over-productie in jouw buurt was.
[ Voor 7% gewijzigd door Japie.G op 08-09-2025 10:46 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
1 x googlen en je hier vindt je het antwoord :Japie.G schreef op maandag 8 september 2025 @ 10:46:
Zit met jullie discussie mee te lezen. Heb me er verder nog helemaal niet in verdiept, maar als ik op omvormers zoeken druk in vrm vindt hij niks. Staat modbus/tcp standaard aan op alle se omvormers? Heb nog een ouder type SE4000 met display. Of heeft die generatie uberhaupt die functionaliteit niet.
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Die handleiding vond ik een tikkeltje verwarrend met betrekking tot de dry-contact installatie. Het modbus integratie stuk is wel heel duidelijk. (de configuratie is niet logisch, maar wel duidelijk)cyclone schreef op maandag 8 september 2025 @ 10:49:
[...]
1 x googlen en je hier vindt je het antwoord :
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
Dus kwestie van goed lezen, in basis heb je er iig wel een SE installer account voor nodig (iig voor de setapp omvormers) en kun je uit met alleen de modbus for TCP uit de voeten.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Top ! Lekker bezig,Japie.G schreef op maandag 8 september 2025 @ 11:06:
Aangezet en hij vindt m. Nu kijken hoe ik mn enphase (non metered) en APS solar in vrm keijg voor de leuk 🙂
Enphase non metered krijg je het niet aan de praat, dat werkt alleen met een metered envoy, en kan je alleen middels een support request aan de gang krijgen (ben hier destijds 3 weken mee zoet geweest gezien enphase geen idee had waar ik het over had, ondanks dat ik verwees naar officiele enphase documentatie).
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Okee thanks, scheelt dat alweer moeite. Heb wel kastje waar de CT coils in kunnen, heb alleen die coils er dus niet aan.cyclone schreef op maandag 8 september 2025 @ 11:10:
[...]
Top ! Lekker bezig,
Enphase non metered krijg je het niet aan de praat, dat werkt alleen met een metered envoy, en kan je alleen middels een support request aan de gang krijgen (ben hier destijds 3 weken mee zoet geweest gezien enphase geen idee had waar ik het over had, ondanks dat ik verwees naar officiele enphase documentatie).
En zelf data sturen? Heb de data via mqtt gewoon beschikbaar. Nogmaals, nog niet verdiept maar kan ik niet een dummy device in vrm hebben en dje vullen met data die ik al heb via mn thuisserver via mqtt? Zou mn laadpaal ook op die manier graag in vrm zetten.
Maargoed, zal er eerst eens wat studie van maken.
[ Voor 8% gewijzigd door Japie.G op 08-09-2025 11:13 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
Ik heb bericht van Solaredge, Solaredge gaat deze bug verhelpen in een nieuwe firmware update, ze erkennen/herkennen dus dat er een fout zit in de laatste firmware.Dutchguy_ schreef op zondag 7 september 2025 @ 14:49:
Update Modbus TCP communicatie problemen tussen de Victron en de Solaredge.
Zoals enige weken terug aangegeven had ik (en met mij nog een aantal anderen) problemen om een stabiele Modbus TCP verbinding te krijgen tussen de Solaredge en de Victron.
Na vele berichten gestuurd te hebben naar Solaredge is er eindelijk een oplossing gekomen, ze hebben bij mij de firmware van de CPU van de Solaredge terug gezet naar een eerdere versie.
Dit werkt nu al ca. een week zonder problemen.
Ook andere gebruikers welke dit hadden gemeld op de Victron community site hebben aangegeven dat dit bij hun werkt.
Mocht je dus een instabiele Modbus TCP verbinding hebben tussen je Solaredge en Victron installatie, maak dan een case aan bij Solaredge en vraag of zo je CPU firmware willen terugzetten naar een eerdere versie.
Ze kunnen/willen echter geen datum geven wanneer de oplossing voor deze bug is verwerkt in nieuwe firmware.
Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K
Het gaat erom welke envoy je hebt volgens Enphase, als je de metered hebt zonder coils kan deze wel voorzien worden van een versie die modbus over TCP kletst, al heb je daar dan zonder meet coils precies helemaal niets aan.
Hier de bron :
https://enphase.com/es-es/media/22786
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Duidelijk. Lees ook al wat over mqtt naar dbus naar victron, denk dat ik die weg ga bewandelencyclone schreef op maandag 8 september 2025 @ 12:59:
@Japie.G
Het gaat erom welke envoy je hebt volgens Enphase, als je de metered hebt zonder coils kan deze wel voorzien worden van een versie die modbus over TCP kletst, al heb je daar dan zonder meet coils precies helemaal niets aan.
Hier de bron :
https://enphase.com/es-es/media/22786
.
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
Geen idee, ik heb gewoon de metered gateway en een solaredge omvormer die naadloos intergern, kortom geen noodzaak om zelf te gaan prutsen.Japie.G schreef op maandag 8 september 2025 @ 13:02:
[...]
Duidelijk. Lees ook al wat over mqtt naar dbus naar victron, denk dat ik die weg ga bewandelen
.
Zou het je ook niet aanraden, de gehele sturing van je (D)ESS is afhankelijk van die data dus je wilt dit degelijk getest hebben (door Victron) alvorens je dit in je systeem in productie zet.
Je kunt veel / heel veel met Victron maar een dummy device en dan voeden via MQTT lijkt me niet (maar nogmaals ik heb dit nooit uitgezocht / voorbij zien komen).
Zie hieronder kan blijkbaar wel
[ Voor 3% gewijzigd door cyclone op 08-09-2025 13:53 ]
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Ja dat kan.Japie.G schreef op maandag 8 september 2025 @ 11:12:
[...]
Okee thanks, scheelt dat alweer moeite. Heb wel kastje waar de CT coils in kunnen, heb alleen die coils er dus niet aan.
En zelf data sturen? Heb de data via mqtt gewoon beschikbaar. Nogmaals, nog niet verdiept maar kan ik niet een dummy device in vrm hebben en dje vullen met data die ik al heb via mn thuisserver via mqtt? Zou mn laadpaal ook op die manier graag in vrm zetten.
Maargoed, zal er eerst eens wat studie van maken.
Ik heb tussen mijn APS een shelly pm mini gen3 en die post via MQTT de waardes.
Je kan op de venus een 'dummy' pv installeren:
https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-pv
En die leest die waardes dan, werkt ok.
Niet zo snel als dat ik zou willen maar het is maar voor een indicatie.
All electric | 6500Wp zon | 15kWh accu | 54 kWh E-2008 | 3x MP2 3000 | Hewalex & spaarpomp | Hewalex 300L Boiler | Proxmox & Home automation
:strip_exif()/f/image/YVRKSwVRkHinJmyySP7jrxpK.jpg?f=fotoalbum_large)
https://github.com/victro...master/docs/USER_GUIDE.md
[ Voor 33% gewijzigd door Japie.G op 08-09-2025 16:17 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
:strip_exif()/f/image/v9qJi2NFxJxxoAqB2gCouWU2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/E6okIj3hfo4w3wx4IUa32rbJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Accu laad en ontlaadvermogen
[ Voor 107% gewijzigd door habbekrats op 08-09-2025 19:24 ]
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Gisterenavond had DESS er bij mij ook geen zin in om het schema te volgen. Geen teruglevering geweest terwijl de SOC 100% was en de forecast dit wel toonde. Vanavond wel weer aan het terugleveren. Het zou fijn zijn als er ergens een soort van logging is waar je kan terug vinden waarom DESS (ont)laad acties doet (of juist niet).Dean88? schreef op maandag 8 september 2025 @ 19:08:
Waarom ontlaad de accu niet?
Netjes voorspeld om vanaf 19:00 de accu te ontladen. Accu is 100% vol. Maar hij doet helemaal niks. Systeem is sinds vrijdag live en zaterdag hield hij zich ook al niet aan het schema. Gister paste DESS de strategie na de middag aan.
Wat kan het zijn?
[Afbeelding]
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Instellingen DESS staan goed.habbekrats schreef op maandag 8 september 2025 @ 19:15:
@Dean88? Staat ontladen wel aan en voldoende vermogen?[Afbeelding]
Ziet er iets anders uit.
:strip_exif()/f/image/DMi0hy7oFIlc4z0xOT0LOlNx.jpg?f=fotoalbum_large)
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Zou goed moeten staanhabbekrats schreef op maandag 8 september 2025 @ 19:25:
@Dean88? 2e plaatje van ess staat bij mij 6kw
:strip_exif()/f/image/SxC4FCohkpuDCcDMlL5GsoXc.jpg?f=fotoalbum_large)
update, dit werkt super easy. Virtual device in nodered maakt instant een 'echt' victron device aan. Die kun je zelf vullen met data. Out of the box oplossing dus, zonder geknoei aan software of sketchy scripts nodig..Japie.G schreef op maandag 8 september 2025 @ 16:16:
Wat een mogelijkheden. In de victron nodered documentatie zie ik ook een virtual device node. Zou dat een out of the box oplossing zijn om een virtual device aan te maken? Dat zou perfect zijn. Heb toch alles al in nodered beschikbaar. Iemand hier die daar gebruik van maakt?
[Afbeelding]
https://github.com/victro...master/docs/USER_GUIDE.md
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Toevallig firmware update gedaan?Dean88? schreef op maandag 8 september 2025 @ 19:41:
Systeem herstart via instellingen - algemeen - systeem - nu herstarten.
Na opstart is DESS weg en bij ESS staat geen ESS Wizzard gevonden.
[Afbeelding]
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
/f/image/GRxJkPdVJwLHXGtoWN4eH3D7.png?f=fotoalbum_large)
Toen ik dat zag heb ik het systeem maar handmatig op ontladen gezet
[ Voor 10% gewijzigd door JBtL op 08-09-2025 20:08 ]
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
Nope, enkel een herstart. Is ook geen update beschikbaar.
Hoe doe je dat?JBtL schreef op maandag 8 september 2025 @ 20:04:
Toen ik dat zag heb ik het systeem maar handmatig op ontladen gezet
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
Thanks, goed te weten. Helaas heb ik nu het ESS menu niet meer. Geen ESS Wizzard. Moet weer opnieuw worden geïnstalleerd.
/f/image/RDBPHZLB8cuZhEqZ0MRtEXnR.png?f=fotoalbum_large)
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Welke versie van Venus OS draai je?sandergar schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:15:
Ik snap weinig van de DESS strategie. Net klaar met 2 uur ontladen/terug leveren (19 - 21u) en nu full speed (6kW) weer laden waarschijnlijk omdat de SOC geen 43% (forecast) is maar 40%.
[Afbeelding]
Ik denk dat ik hem wel snap.sandergar schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:15:
Ik snap weinig van de DESS strategie. Net klaar met 2 uur ontladen/terug leveren (19 - 21u) en nu full speed (6kW) weer laden waarschijnlijk omdat de SOC geen 43% (forecast) is maar 40%.
[Afbeelding]
Prijzen van morgen:
:strip_exif()/f/image/JNQwkKS6mBXKXaM6Tta8m0SE.jpg?f=fotoalbum_large)
v3.63
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Vannacht is de stroom 5ct goedkoper dan nu dus als het ter voorbereiding is voor de verkoop van morgen dan is DESS te vroeg met inkopen.Beer070 schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:22:
[...]
Ik denk dat ik hem wel snap.
Prijzen van morgen:
[Afbeelding]
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Dat is prima. Stel je ontlaadsnelheid in DESS iig ietsje hoger in, zodat het dichter bij de werkelijkheid komt.
SOC is nu 43% en laden/inkopen is weer gestopt :MrFish schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:27:
[...]
Dat is prima. Stel je ontlaadsnelheid in DESS iig ietsje hoger in, zodat het dichter bij de werkelijkheid komt.
/f/image/Mrp6YbKRpxoV2jE3gXvvF0Ai.png?f=fotoalbum_large)
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Zou het iets met mogelijk EV laad gedrag kunnen zijn in de voorspelling? In mijn beeldvorming scheelde het tussen nu en vannacht op het oog minder dan 5 cent, het zou logischer zijn om in dat geval met laden te wachten tot dan. Alleen als er extra (peakshaving) load verwacht wordt zou een andere beslissing logisch zijn.sandergar schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:27:
[...]
Vannacht is de stroom 5ct goedkoper dan nu dus als het ter voorbereiding is voor de verkoop van morgen dan is DESS te vroeg met inkopen.
Mijn Smart EVSE laadt in de zonnige maanden alleen op Solar modus, alleen overdag dus.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Ik ga mee met jouw conclusie: klinkt onlogisch.sandergar schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:41:
Mijn EV oplader zit op de AC Loads. EV opladen met 414W ?
Mijn Smart EVSE laadt in de zonnige maanden alleen op Solar modus, alleen overdag dus.
Als iemand kan helpen met uitleg dan leer ik er graag van. Ik heb nog 10 maanden een vast contract maar kijk al verlekkerd naar dagen zoals gisteren, vandaag en morgen. Gisteren geld terug bij laden, vandaag 38 en 29 cent, en morgen 29 en 38 cent met tussendoor nog zon.. met 16-32kwh accu’s ben je aan het verdienen. 👍🏻
Dat klopt toch? Eerst leek het wijs om 's avonds te ontladen totdat na 13.00 uur bleek dat vanochtend de prijs beter was om te verkopen. Die had je zelf kunnen bedenken.sandergar schreef op maandag 8 september 2025 @ 19:17:
[...]
Gisterenavond had DESS er bij mij ook geen zin in om het schema te volgen. Geen teruglevering geweest terwijl de SOC 100% was en de forecast dit wel toonde. Vanavond wel weer aan het terugleveren. Het zou fijn zijn als er ergens een soort van logging is waar je kan terug vinden waarom DESS (ont)laad acties doet (of juist niet).
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Wat had ik kunnen bedenken? Volgens mij heb ik de gehele dag met een zo goed als volle batterij gezeten. Leg mij dan eens uit wat hier zo logisch aan is?RikHa schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:23:
[...]
Dat klopt toch? Eerst leek het wijs om 's avonds te ontladen totdat na 13.00 uur bleek dat vanochtend de prijs beter was om te verkopen. Die had je zelf kunnen bedenken.
/f/image/SvSOWaz6Gq3M9qyqF5kUFQdy.png?f=fotoalbum_large)
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Probeer eens wat te spelen met je batterij capaciteit en/of je ontlaad vermogen. Als de eerste te hoog staat ingesteld berekend DESS de SOC met het opgegeven vermogen en de capaciteit van de batterij. Als die capaciteit minder is dan lijkt hij over zijn doel heen te schieten. Daarna herstelt hij dat door te gaan laden.sandergar schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:15:
Ik snap weinig van de DESS strategie. Net klaar met 2 uur ontladen/terug leveren (19 - 21u) en nu full speed (6kW) weer laden waarschijnlijk omdat de SOC geen 43% (forecast) is maar 40%.
[Afbeelding]
Een ongewenste situatie want waarom stopte hij niet bij die 43% zoals bijvoorbeeld bij je min. SOC instelling? En waarom berekend hij geen nieuw plan aan de hand van de veranderde (nu 40%) SOC? Vragen vragen...
Probeer te spelen met je instellingen, je krijgt hem goed!
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Kijk, hier was het plan bij mij ook om te ontladen. Is niet gebeurd zoals je ziet:sandergar schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:28:
[...]
Wat had ik kunnen bedenken? Volgens mij heb ik de gehele dag met een zo goed als volle batterij gezeten. Leg mij dan eens uit wat hier zo logisch aan is?
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/QYnboAuQH3JKQNJiPu2QJrgj.png?f=user_large)
Waarom niet? Omdat de prijs de volgende ochtend hoger was:
:strip_exif()/f/image/ap2n7CmZ0ZYUXVyldCLo3WAG.png?f=user_large)
Tussen 7 en 8 heeft hij wel ontladen. Precies als bij jou. Niet gek toch.
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Wat ik zelf bedacht heb was avonds ontladen, en snachts tussendoor weer opladen om morgen vroeg weer te ontladen.RikHa schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:23:
[...]
Dat klopt toch? Eerst leek het wijs om 's avonds te ontladen totdat na 13.00 uur bleek dat vanochtend de prijs beter was om te verkopen. Die had je zelf kunnen bedenken.
Als jij op dezelfde manier redeneerde als dess snap ik wel dat je er zo positief over bent
1 PVoutput . Dongen NB
Eh ja, zie hier het resultaat van vandaag.reneeke1970 schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:38:
[...]
Wat ik zelf bedacht heb was avonds ontladen, en snachts tussendoor weer opladen om morgen vroeg weer te ontladen.
Als jij op dezelfde manier redeneerde als dess snap ik wel dat je er zo positief over bent
/f/image/DLxxIlr35u4pyCgqZsGa8yaS.png?f=fotoalbum_large)
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Werkelijk capaciteit is minder en dan schiet hij er over heen. Zo lust ik er nog wel een paar, hij leest de soc gewoon uit dus hij moet stoppen bij doel bereikt, en dan vervolgens een nieuwe berekening maken.RikHa schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:30:
[...]
Probeer eens wat te spelen met je batterij capaciteit en/of je ontlaad vermogen. Als de eerste te hoog staat ingesteld berekend DESS de SOC met het opgegeven vermogen en de capaciteit van de batterij. Als die capaciteit minder is dan lijkt hij over zijn doel heen te schieten. Daarna herstelt hij dat door te gaan laden.
Een ongewenste situatie want waarom stopte hij niet bij die 43% zoals bijvoorbeeld bij je min. SOC instelling? En waarom berekend hij geen nieuw plan aan de hand van de veranderde (nu 40%) SOC? Vragen vragen...
Probeer te spelen met je instellingen, je krijgt hem goed!
Maar zeer regelmatig gebeurt dat niet, dus ik ben gestopt met dess.
Of ik nou moet kijken of des zijn werk goed doet, of ik stel hem even handmatig in, dat kost dezelfde tijd, en dan gaat er tenminste niks fout
1 PVoutput . Dongen NB
Nou proficiat, je accu is zes keer zo groot, maar je winst slechts vier keer zo groot als bij mij ,dus het kan nog veel beterRikHa schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:41:
[...]
Eh ja, zie hier het resultaat van vandaag.
[Afbeelding]
1 PVoutput . Dongen NB
Ondanks toch wel koele omgeving loopt vermogen terug na verloop van tijd, word toch te warm denk
1 PVoutput . Dongen NB
Zojuist is er bij mij ook flink teruggeleverd. Mijn instellingen zijn nu niet ideaal, dat zie je aan die pieken elk kwartier. Dan stopt hij even omdat zijn SOC al is bereikt. Daarna gaat hij weer verder. Dat is wat jij bedoelt toch? Kijk maar:reneeke1970 schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:42:
[...]
Werkelijk capaciteit is minder en dan schiet hij er over heen. Zo lust ik er nog wel een paar, hij leest de soc gewoon uit dus hij moet stoppen bij doel bereikt, en dan vervolgens een nieuwe berekening maken.
Maar zeer regelmatig gebeurt dat niet, dus ik ben gestopt met dess.
Of ik nou moet kijken of des zijn werk goed doet, of ik stel hem even handmatig in, dat kost dezelfde tijd, en dan gaat er tenminste niks fout
/f/image/ABUCy5GstjvopGfv7oSN7mqe.png?f=fotoalbum_large)
Maar soms heb ik ook weleens dat hij erover heen schiet en dan weer bij gaat laden zoals @sandergar ook heeft. Waarom dat soms wel en soms niet zo is weet ik niet. Feit is dat als je instellingen nauwkeuriger zijn je daar minder last van hebt. Nu hoor ik je al vragen waarom het dan bij mij ook niet klopt. Dat komt omdat ik gisteren wat aan de batterijen heb veranderd.
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Wat je zegt is dus dat door wat met de instellingen te spelen, het mogelijk is om de pieken in jou plaatje te verkleinen, waardoor je een meer stabiele ontlading zal krijgen.RikHa schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:52:
[...]
Zojuist is er bij mij ook flink teruggeleverd. Mijn instellingen zijn nu niet ideaal, dat zie je aan die pieken elk kwartier. Dan stopt hij even omdat zijn SOC al is bereikt. Daarna gaat hij weer verder. Dat is wat jij bedoelt toch? Kijk maar:
[Afbeelding]
Maar soms heb ik ook weleens dat hij erover heen schiet en dan weer bij gaat laden zoals @sandergar ook heeft. Waarom dat soms wel en soms niet zo is weet ik niet. Feit is dat als je instellingen nauwkeuriger zijn je daar minder last van hebt. Nu hoor ik je al vragen waarom het dan bij mij ook niet klopt. Dat komt omdat ik gisteren wat aan de batterijen heb veranderd.
Is dit alleen goed weer te geven door gebruik te maken van de Pulse, of is dit ook goed te bekijken in de grafieken welke in het VRM beschikbaar zijn onder geavanceerd en dan bijvoorbeeld de Victron grid meter
Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K
Mij valt op dat je een vrij hoog laad/onlaad vermogen hebt 7,2 bij een accu van 13,68 geeft een C waarde van 0,52, dat is aan de hoge kant.
Daarnaast heb je je accu kosten ook vrij hoog, namelijk 8 cent, je zou kunnen overwegen om niet de totale kosten van de victron installatie mee te nemen in de berekening maar alleen de kosten van de accu, dan kom je denk ik uit rond de 2,5 cent, daar kun je nog een (kleine) opslag overheen doen, omdat het wel moet lonen dat de accu gebruikt gaat worden. Zelf reken ik bij accu kosten momenteel met 6 cent
Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K
Ja.Dutchguy_ schreef op maandag 8 september 2025 @ 23:14:
[...]
Wat je zegt is dus dat door wat met de instellingen te spelen, het mogelijk is om de pieken in jou plaatje te verkleinen, waardoor je een meer stabiele ontlading zal krijgen.
Kan allebei. Kijk dit is van de Lynx shunt via VRM advanced:Is dit alleen goed weer te geven door gebruik te maken van de Pulse, of is dit ook goed te bekijken in de grafieken welke in het VRM beschikbaar zijn onder geavanceerd en dan bijvoorbeeld de Victron grid meter
/f/image/FkfoH1l3zq8mztLfiSD1J9Kv.png?f=fotoalbum_large)
Edit: je vroeg de grid meter. Daar zit verbruik e.d. bij uiteraard dus dan je zie dit (L1):
/f/image/W3eJR2kajr685BW8GN8KMUxY.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 18% gewijzigd door RikHa op 08-09-2025 23:45 ]
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Stoppen gebeurt soms, maar vaker gaan laden terwijl ontladen nodig is, of andersom. Als hij moet laden en de mppt helpt mee, dan valt hij niet extra bij als er een wolk voor schuift, waardoor de accu dus niet vol komt in de goedkope uren, heeft dan ineens anderhalf uur extra nodig.RikHa schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:52:
[...]
Zojuist is er bij mij ook flink teruggeleverd. Mijn instellingen zijn nu niet ideaal, dat zie je aan die pieken elk kwartier. Dan stopt hij even omdat zijn SOC al is bereikt. Daarna gaat hij weer verder. Dat is wat jij bedoelt toch? Kijk maar:
[Afbeelding]
Maar soms heb ik ook weleens dat hij erover heen schiet en dan weer bij gaat laden zoals @sandergar ook heeft. Waarom dat soms wel en soms niet zo is weet ik niet. Feit is dat als je instellingen nauwkeuriger zijn je daar minder last van hebt. Nu hoor ik je al vragen waarom het dan bij mij ook niet klopt. Dat komt omdat ik gisteren wat aan de batterijen heb veranderd.
Dus al bij al, alleen maar ergernis.
Jij accepteerd zulk gedrag blijkbaar, ik dus niet, kan het zelf beter
1 PVoutput . Dongen NB
Dit heb ik er eerder over geschreven:reneeke1970 schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:49:
Zijn hier mensen die extra koel fan hebben geplaatst bij de mp.
MJ de Bruijn in "Het grote Victron aansturing topic"
/f/image/UD1Qses8kjfXqc3ZUWwMYW7z.png?f=fotoalbum_large)
Inderdaad begon het om 7u. Maar ... om 8u stopte het ...
Dan maar zelf voor het ontladen van 8u t/m 9u gezorgd om te voorkomen dat het systeem na 9u alsnog gaat ontladen om de geplande SOC te bereiken.
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
/f/image/e0I7Zncl2ZqDGwxPv4Xvu28h.png?f=fotoalbum_large)
De theorie? Tussen 19.00 en 21.00 was de verkoop-opbrengst hoger dan inkoop van Grid in de verdere nacht. Dus zoveel mogelijk verkopen en de verdere nacht de rest van de batterij gebruiken en daarna Grid tot de PV weer gaat produceren. Zelfs als er onvoldoende PV is, dan is de inkoop om de batterij weer op 100% te krijgen in de middagtijd minder dan de eerdere verkoop-winst. Er is rekening gehouden met conversie-verliezen.
Ik ben hier tevreden over.
Misschien heb ik je niet goed begrepen, maar toch even voor de zekerheid: je zekering is ervoor om je KABEL te beschermen niet je apparatuur. De zekering moet je dus afstemmen op je (zwakste) kabel.sandergar schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:14:
[...]
Elke accu is nu afzonderlijk gekoppeld aan een 150A zekering met een 4AWG kabel. De kabel is de beperkende factor. Max 90A per accu hierdoor.
Als je kabel max 90A aankan, mag je nooit afzekeren > 90A, ongeacht welke 'load' eraan hangt.
Webhosting van SkyHost.nl: 25 Mb / 1 Gb windows hosting € 4,50 p/m excl.btw!
AH bedankt, ik ga straks eens wat ventilatoren zoeken nu ik weet dat het helpt.MJ de Bruijn schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 10:41:
[...]
Dit heb ik er eerder over geschreven:
MJ de Bruijn in "Het grote Victron aansturing topic"
1 PVoutput . Dongen NB