Acties:

Onderwerpen


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Ik ben een onwijze Nodered noob, maar volgens mij heb ik inmiddels alle nuttige data.
Misschien dat ik nog wat outputs toevoeg voor percentages.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j53b0VhYSxKj-VZjCdKiogzBDFA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K8jaXtfqtOnji6gNziQ4ZgWN.png?f=fotoalbum_large

Hiermee zou het mogelijk moeten zijn om onderstaande automatisch te vullen. Ik kan gewoon simpel een plaatje maken in HA en daar met een picture elements card de waarde in plakken.
Op deze manier kan ik meer details zien in de afbeelding, met name met welke energie waar heen gaat. Hoef ik niet meer te hobbyen in excel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lhV7xrS5Sb6uBaRxNdjk9jIawQs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0gEuAiby6NEISi29BvRloOgk.png?f=user_large

Nu dus nog even kijken hoe ik de waardes over kan gooien naar HA, maar het gaat de goede kant op.

Edit: Mooi, alles in MQTT gezet, dan heb ik het nu in HA beschikbaar voor verdere verwerking.

[ Voor 5% gewijzigd door V_ger op 22-10-2024 10:29 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:12:
Ik ben een onwijze Nodered noob, maar volgens mij heb ik inmiddels alle nuttige data.
Misschien dat ik nog wat outputs toevoeg voor percentages.

[Afbeelding]

Hiermee zou het mogelijk moeten zijn om onderstaande automatisch te vullen. Ik kan gewoon simpel een plaatje maken in HA en daar met een picture elements card de waarde in plakken.
Op deze manier kan ik meer details zien in de afbeelding, met name met welke energie waar heen gaat. Hoef ik niet meer te hobbyen in excel.

[Afbeelding]

Nu dus nog even kijken hoe ik de waardes over kan gooien naar HA, maar het gaat de goede kant op.

Edit: Mooi, alles in MQTT gezet, dan heb ik het nu in HA beschikbaar voor verdere verwerking.
Zou je de flow willen delen?

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
John245 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 20:56:
[...]

Zou je de flow willen delen?
Euh, code te lang om hier te posten. Weet niet hoe ik die kan delen of op kan splitsen.
Heb inmiddels alle MQTT sensors en alle relatieve varianten in mijn HA geimporteerd en wat grafiekjes geklust. Ik krijg het nog niet helemaal zoals ik het hebben wil.
Doel is nu om deze grafiekjes in een dashboard te verwerken zoals het HA default energy dashboard...

Oh, en ik moet nogsteeds kijken hoe ik de start date aan kan passen. Nu is het de data van de afgelopen 12 maanden tot einde dag gisteren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wnC2FABSdVEkwiQLJDSonywXz4I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/za5D7pLdx5co8yLYxmsfRmRr.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door V_ger op 22-10-2024 22:33 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 17:07
Export als json en dan hier plakken in [ code ] [ /code ]

Denk dat je meerdere mede-tweakers blij maakt :).

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Jazsie schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 07:56:
Export als json en dan hier plakken in [ code ] [ /code ]

Denk dat je meerdere mede-tweakers blij maakt :).
Dat is wat ik probeerde, maar was te lang/teveel regels.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 17:07
Ohh, pastebin is er nog als alternatief :).

Maar dan heb je idd wel een flinke flow gemaakt :D.

Vind het wel erg goed gemaakt hoor, vooral de laatste screenshot met die 6 grafieken maakt het geheel gewoon heel duidelijk overzicht van.

Wil ik ook wel interegreren bij mij.

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16:44
V_ger schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 09:38:
Dat is wat ik probeerde, maar was te lang/teveel regels.
De tekst wordt veel korter als je de code-tags weglaat.
Probeer het eens met quote-tags, misschien past het dan net.

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Jazsie schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:03:
Ohh, pastebin is er nog als alternatief :).

Maar dan heb je idd wel een flinke flow gemaakt :D.

Vind het wel erg goed gemaakt hoor, vooral de laatste screenshot met die 6 grafieken maakt het geheel gewoon heel duidelijk overzicht van.

Wil ik ook wel interegreren bij mij.
Die grafieken zijn HA met Apexcharts. Als iemand weet hoe je kan zorgen dat de eindes van de grafiek niet worden afgerond, maar gewoon rechts zijn hou ik me aanbevolen.

Mijn Cerbogx mqtt is gebridged met HA, dus alles wat ik via nodered op de cerbo naar MQTT push heb ik direct ook in HA. Daar helaas wel per stuk de sensors aan moeten maken.

Maarde de nodered api call naar VRM is echt peanuts. Het uitvogelen (voor mij) was hoe ik de gewenste waarde uit de return te plukken. Ik kan nu niet bij mijn instance, maar zal vanavond nog eens kijken of ik wat nuttigs kan posten. Oh ik kan er wel bij via VRM natuurlijk, duh.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZ0H2us8dwAlkuMW-ivqnXdaKMU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P3hKT9kUNzxtv0pHr3CmeaLQ.png?f=fotoalbum_large

Dit is het nu. Al doende leert men, dus ik heb sommige functies al samengevoegd zodat ik niet meer voor elk item een separaat blok heb.
Je kan vast ook in 1x alles naar MQTT pushen in een array/met een json, maar euh geen idee.

Edit: Het was iets van 1500 regels ofzo....

[ Voor 25% gewijzigd door V_ger op 23-10-2024 10:38 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:33:
[...]


Die grafieken zijn HA met Apexcharts. Als iemand weet hoe je kan zorgen dat de eindes van de grafiek niet worden afgerond, maar gewoon rechts zijn hou ik me aanbevolen.

Mijn Cerbogx mqtt is gebridged met HA, dus alles wat ik via nodered op de cerbo naar MQTT push heb ik direct ook in HA. Daar helaas wel per stuk de sensors aan moeten maken.

Maarde de nodered api call naar VRM is echt peanuts. Het uitvogelen (voor mij) was hoe ik de gewenste waarde uit de return te plukken. Ik kan nu niet bij mijn instance, maar zal vanavond nog eens kijken of ik wat nuttigs kan posten.
Ik denk dat als je een en ander beschrijft het ook helpt.

Ik denk dat de meeste personen goed genoeg zijn in Node-RED om het na te bouwen.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Ah, yes het gaat wel. De vorige keer was met opgemaakte code. Ik heb mijn VRM token en site ID gewist (hoop ik) dus dat moet je sowieso aanpassen.

code:
1
[{"id":"b458a06210bdeb08","type":"tab","label":"VRM History","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"00827dd17fb190bc","type":"vrm-api","z":"b458a06210bdeb08","vrm":"YOUR_VRM_TOKEN_HERE","name":"","api_type":"installations","idUser":"","users":"","idSite":"YOUR_SITE_ID_HERE","installations":"stats","attribute":"Bc","stats_interval":"months","show_instance":false,"stats_start":"-31536000","stats_end":"eoy","use_utc":false,"gps_start":"","gps_end":"","widgets":"","instance":"","vrm_id":"","country":"","b_max":"","tb_max":"","fb_max":"","tg_max":"","fg_max":"","b_cycle_cost":"","buy_price_formula":"","sell_price_formula":"","green_mode_on":"","feed_in_possible":"","feed_in_control_on":"","b_goal_hour":"","b_goal_SOC":"","store_in_global_context":false,"verbose":false,"x":360,"y":560,"wires":[["f6b0f5d6f74ba248"]]},{"id":"95bc93a806db0943","type":"inject","z":"b458a06210bdeb08","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 12 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":110,"y":140,"wires":[["00827dd17fb190bc","3dbbee89bac8f8e6","5207c82581fe5a3b","8b3f51eefce5cf57","5476874d7460b9b8","c0255ccd51a86a2f","c95da6dcec6671c3"]]},{"id":"3dbbee89bac8f8e6","type":"vrm-api","z":"b458a06210bdeb08","vrm":"YOUR_VRM_TOKEN_HERE","name":"","api_type":"installations","idUser":"","users":"","idSite":"YOUR_SITE_ID_HERE","installations":"stats","attribute":"Bg","stats_interval":"months","show_instance":false,"stats_start":"-31536000","stats_end":"eoy","use_utc":false,"gps_start":"","gps_end":"","widgets":"","instance":"","vrm_id":"","country":"","b_max":"","tb_max":"","fb_max":"","tg_max":"","fg_max":"","b_cycle_cost":"","buy_price_formula":"","sell_price_formula":"","green_mode_on":"","feed_in_possible":"","feed_in_control_on":"","b_goal_hour":"","b_goal_SOC":"","store_in_global_context":false,"verbose":false,"x":360,"y":620,"wires":[["44f61f031bd15f02"]]},{"id":"5207c82581fe5a3b","type":"vrm-api","z":"b458a06210bdeb08","vrm":"YOUR_VRM_TOKEN_HERE","name":"","api_type":"installations","idUser":"","users":"","idSite":"YOUR_SITE_ID_HERE","installations":"stats","attribute":"Gb","stats_interval":"months","show_instance":false,"stats_start":"-31536000","stats_end":"eoy","use_utc":false,"gps_start":"","gps_end":"","widgets":"","instance":"","vrm_id":"","country":"","b_max":"","tb_max":"","fb_max":"","tg_max":"","fg_max":"","b_cycle_cost":"","buy_price_formula":"","sell_price_formula":"","green_mode_on":"","feed_in_possible":"","feed_in_control_on":"","b_goal_hour":"","b_goal_SOC":"","store_in_global_context":false,"verbose":false,"x":370,"y":200,"wires":[["89be70e81c2d0ea0"]]},{"id":"f6b0f5d6f74ba248","type":"change","z":"b458a06210bdeb08","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.totals.Bc","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Bc","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":600,"y":560,"wires":[["c06921a5961910bf","d15f68c339ed0c10","b9893f143cb17ea6","454b37e44538cd22"]]},{"id":"44f61f031bd15f02","type":"change","z":"b458a06210bdeb08","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.totals.Bg","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Bg","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":600,"y":620,"wires":[["d15f68c339ed0c10","a44ad70275e6f066","329f6e284083852e"]]},{"id":"89be70e81c2d0ea0","type":"change","z":"b458a06210bdeb08","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.totals.Gb","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Gb","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":600,"y":200,"wires":[["d15f68c339ed0c10","a44ad70275e6f066","56025353c4aa5817"]]},{"id":"8b3f51eefce5cf57","type":"vrm-api","z":"b458a06210bdeb08","vrm":"YOUR_VRM_TOKEN_HERE","name":"","api_type":"installations","idUser":"","users":"","idSite":"YOUR_SITE_ID_HERE","installations":"stats","attribute":"Pc","stats_interval":"months","show_instance":false,"stats_start":"-31536000","stats_end":"eoy","use_utc":false,"gps_start":"","gps_end":"","widgets":"","instance":"","vrm_id":"","country":"","b_max":"","tb_max":"","fb_max":"","tg_max":"","fg_max":"","b_cycle_cost":"","buy_price_formula":"","sell_price_formula":"","green_mode_on":"","feed_in_possible":"","feed_in_control_on":"","b_goal_hour":"","b_goal_SOC":"","store_in_global_context":false,"verbose":false,"x":360,"y":280,"wires":[["87701e0ff8ec5087"]]},{"id":"87701e0ff8ec5087","type":"change","z":"b458a06210bdeb08","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.totals.Pc","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Pc","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":600,"y":280,"wires":[["9db7406793a3a26a","c06921a5961910bf","057274538ff4a829","64be35da7718e48a","454b37e44538cd22"]]},{"id":"5476874d7460b9b8","type":"vrm-api","z":"b458a06210bdeb08","vrm":"YOUR_VRM_TOKEN_HERE","name":"","api_type":"installations","idUser":"","users":"","idSite":"YOUR_SITE_ID_HERE","installations":"stats","attribute":"Pb","stats_interval":"months","show_instance":false,"stats_start":"-31536000","stats_end":"eoy","use_utc":false,"gps_start":"","gps_end":"","widgets":"","instance":"","vrm_id":"","country":"","b_max":"","tb_max":"","fb_max":"","tg_max":"","fg_max":"","b_cycle_cost":"","buy_price_formula":"","sell_price_formula":"","green_mode_on":"","feed_in_possible":"","feed_in_control_on":"","b_goal_hour":"","b_goal_SOC":"","store_in_global_context":false,"verbose":false,"x":360,"y":340,"wires":[["4f69c6b18e5a7d72"]]},{"id":"4f69c6b18e5a7d72","type":"change","z":"b458a06210bdeb08","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.totals.Pb","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Pb","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":600,"y":340,"wires":[["9db7406793a3a26a","d15f68c339ed0c10","8e9cbdc30e23f3d0","64be35da7718e48a"]]},{"id":"c0255ccd51a86a2f","type":"vrm-api","z":"b458a06210bdeb08","vrm":"YOUR_VRM_TOKEN_HERE","name":"Total Solar Yield Py","api_type":"installations","idUser":"","users":"","idSite":"YOUR_SITE_ID_HERE","installations":"stats","attribute":"total_solar_yield","stats_interval":"months","show_instance":false,"stats_start":"-31536000","stats_end":"eoy","use_utc":false,"gps_start":"","gps_end":"","widgets":"","instance":"","vrm_id":"","country":"","b_max":"","tb_max":"","fb_max":"","tg_max":"","fg_max":"","b_cycle_cost":"","buy_price_formula":"","sell_price_formula":"","green_mode_on":"","feed_in_possible":"","feed_in_control_on":"","b_goal_hour":"","b_goal_SOC":"","store_in_global_context":false,"verbose":false,"x":350,"y":400,"wires":[["27a64fb13d33c711"]]},{"id":"27a64fb13d33c711","type":"change","z":"b458a06210bdeb08","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.totals.total_solar_yield","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Py","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":600,"y":400,"wires":[["9db7406793a3a26a","ec1efb39dc3f18d5","64be35da7718e48a"]]},{"id":"c95da6dcec6671c3","type":"vrm-api","z":"b458a06210bdeb08","vrm":"YOUR_VRM_TOKEN_HERE","name":"installations - Stats: Gc","api_type":"installations","idUser":"","users":"","idSite":"YOUR_SITE_ID_HERE","installations":"stats","attribute":"Gc","stats_interval":"months","show_instance":false,"stats_start":"-31536000","stats_end":"eoy","use_utc":false,"gps_start":"","gps_end":"","widgets":"","instance":"","vrm_id":"","country":"","b_max":"","tb_max":"","fb_max":"","tg_max":"","fg_max":"","b_cycle_cost":"","buy_price_formula":"","sell_price_formula":"","green_mode_on":"","feed_in_possible":"","feed_in_control_on":"","b_goal_hour":"","b_goal_SOC":"","store_in_global_context":false,"verbose":false,"x":360,"y":140,"wires":[["92b371d937d06106"]]},{"id":"92b371d937d06106","type":"change","z":"b458a06210bdeb08","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.totals.Gc","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Gc","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":600,"y":140,"wires":[["c06921a5961910bf","a44ad70275e6f066","2e012f155faf66e0","454b37e44538cd22"]]},{"id":"10cb1bdc4ab911db","type":"function","z":"b458a06210bdeb08","name":"Solar -> Grid: Pg","func":"var Pb = msg.payload.Pb;\nvar Pc = msg.payload.Pc;\nvar Pg;\nvar Py = msg.payload.Py;\n\nPg = Math.round(Py - Pb - Pc);\nvar newMsg = { payload: Pg, topic: \"Pg\" };\n\nreturn [newMsg];","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":990,"y":480,"wires":[["a44ad70275e6f066","efef30fb57f38a5c","64be35da7718e48a"]]},{"id":"9db7406793a3a26a","type":"join","z":"b458a06210bdeb08","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"3","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":810,"y":480,"wires":[["10cb1bdc4ab911db"]]},{"id":"d63531298fa01233","type":"function","z":"b458a06210bdeb08","name":"Grid","func":"var Bg = msg.payload.Bg;\nvar Pg = msg.payload.Pg;\nvar Gb = msg.payload.Gb;\nvar Gc = msg.payload.Gc;\nvar Ge;\nvar Geb_r;\nvar Gep_r;\nvar Gi;\nvar Gib_r;\nvar Gic_r;\n\nGe = Math.round(Bg + Pg);\nGi = Math.round(Gb + Gc);\n\nGeb_r = (Bg/Ge);\nGep_r = (Pg/Ge);\n\nGib_r = (Gb/Gi);\nGic_r = (Gc/Gi);\n\n\nGe = { payload: Ge, topic: \"Ge\" };\nGi = { payload: Gi, topic: \"Gi\" };\n\nGeb_r = { payload: Geb_r, topic: \"Geb_r\" };\nGep_r = { payload: Gep_r, topic: \"Gep_r\" };\n\nGib_r = { payload: Gib_r, topic: \"Gib_r\" };\nGic_r = { payload: Gic_r, topic: \"Gic_r\" };\n\n\nreturn [Gi, Ge, Geb_r, Gep_r, Gib_r, Gic_r];","outputs":6,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":970,"y":60,"wires":[["269187a1fa8ffd13"],["4cfd3b50dfa3d65c"],["e2f864b2107495a4"],["0fe9a77f41cfb0f0"],["e61503a37fb8b0e2"],["c1f10ae66c52c9ed"]]},{"id":"a44ad70275e6f066","type":"join","z":"b458a06210bdeb08","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"4","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":810,"y":60,"wires":[["d63531298fa01233"]]},{"id":"9ce50e3249c0564c","type":"function","z":"b458a06210bdeb08","name":"Total Consumption","func":"var Bc = msg.payload.Bc;\nvar Gc = msg.payload.Gc;\nvar Pc = msg.payload.Pc;\nvar Ct;\n\nCt = Math.round(Bc + Gc + Pc);\nvar newMsg = { payload: Ct, topic: \"Ct\" };\n\nreturn [newMsg];","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":990,"y":720,"wires":[["bdb6fa9c7a0aca8a","454b37e44538cd22"]]},{"id":"c06921a5961910bf","type":"join","z":"b458a06210bdeb08","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"3","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":810,"y":720,"wires":[["9ce50e3249c0564c"]]},{"id":"d15f68c339ed0c10","type":"join","z":"b458a06210bdeb08","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"4","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":810,"y":820,"wires":[["a566cf8999312924"]]},{"id":"a566cf8999312924","type":"function","z":"b458a06210bdeb08","name":"Battery","func":"var Bc = msg.payload.Bc;\nvar Bg = msg.payload.Bg;\nvar Gb = msg.payload.Gb;\nvar Pb = msg.payload.Pb;\n\nvar Bi;\nvar Big_r;\nvar Bip_r;\nvar Bl;\nvar Bl_r;\nvar Bo;\nvar Boc_r;\nvar Bog_r;\n\nBi = Math.round(Gb + Pb);\nBo = Math.round(Bc + Bg);\nBl = Math.round(Bi - Bo);\n\nBig_r = (Gb/Bi);\nBip_r = (Pb/Bi);\n\nBoc_r = (Bc/Bi);\nBog_r = (Bg/Bi);\nBl_r = (Bl/Bi);\n\nBi = { payload: Bi, topic: \"Bi\" };\nBo = { payload: Bo, topic: \"Bo\" };\nBl = { payload: Bl, topic: \"Bl\" };\n\nBig_r = { payload: Big_r, topic: \"Big_r\" };\nBip_r = { payload: Bip_r, topic: \"Bip_r\" };\n\nBoc_r = { payload: Boc_r, topic: \"Boc_r\" };\nBog_r = { payload: Bog_r, topic: \"Bog_r\" };\nBl_r = { payload: Bl_r, topic: \"Bl_r\" };\n\nreturn [Bi, Bo, Bl, Big_r, Bip_r, Boc_r, Bog_r, Bl_r];","outputs":8,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":960,"y":820,"wires":[["3413f5830f98acc1"],["dcbbefbb4c194108"],["2a27965c54901b00"],["67ba5cc29f6bacf5"],["bfc82632c415e78e"],["d089fe7d5d392811"],["070960bb48626e91"],["eff1ee3bc1994586"]]},{"id":"b9893f143cb17ea6","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Bc","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Bc","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":810,"y":560,"wires":[]},{"id":"329f6e284083852e","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Bg","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Bg","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":810,"y":620,"wires":[]},{"id":"8e9cbdc30e23f3d0","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Pb","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Pb","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":810,"y":340,"wires":[]},{"id":"057274538ff4a829","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Pc","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Pc","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":810,"y":280,"wires":[]},{"id":"56025353c4aa5817","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Gb","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Gb","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":810,"y":200,"wires":[]},{"id":"2e012f155faf66e0","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Gc","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Gc","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":810,"y":140,"wires":[]},{"id":"efef30fb57f38a5c","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Pg","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Pg","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":480,"wires":[]},{"id":"269187a1fa8ffd13","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Gi","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Gi","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":20,"wires":[]},{"id":"4cfd3b50dfa3d65c","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Ge","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Ge","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":60,"wires":[]},{"id":"3413f5830f98acc1","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Bi","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Bi","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":780,"wires":[]},{"id":"dcbbefbb4c194108","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Bo","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Bo","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":820,"wires":[]},{"id":"2a27965c54901b00","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Bl","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Bl","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":860,"wires":[]},{"id":"ec1efb39dc3f18d5","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Py","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Py","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":810,"y":400,"wires":[]},{"id":"bdb6fa9c7a0aca8a","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Ct","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Ct","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":720,"wires":[]},{"id":"9b6d3cbbc9175417","type":"function","z":"b458a06210bdeb08","name":"Solar Relative","func":"var Pb = msg.payload.Pb;\nvar Pc = msg.payload.Pc;\nvar Pg = msg.payload.Pg;\nvar Py = msg.payload.Py;\n\nvar Pb_r;\nvar Pc_r;\nvar Pg_r;\n\nPb_r = (Pb / Py);\nPc_r = (Pc / Py);\nPg_r = (Pg / Py);\n\nPb_r = { payload: Pb_r, topic: \"Pb_r\" };\nPc_r = { payload: Pc_r, topic: \"Pc_r\" };\nPg_r = { payload: Pg_r, topic: \"Pg_r\" };\n\nreturn [Pb_r, Pc_r, Pg_r];","outputs":3,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1420,"y":340,"wires":[["32823fe0e5f556c8"],["2c397437edbd6021"],["03d9a367d6b27d07"]]},{"id":"64be35da7718e48a","type":"join","z":"b458a06210bdeb08","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"4","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":1210,"y":340,"wires":[["9b6d3cbbc9175417"]]},{"id":"43d7bb873c1e8f3b","type":"function","z":"b458a06210bdeb08","name":"Consumption Relative","func":"var Cb = msg.payload.Bc;\nvar Cg = msg.payload.Gc;\nvar Cp = msg.payload.Pc;\nvar Ct = msg.payload.Ct;\n\nvar Cb_r;\nvar Cg_r;\nvar Cp_r;\n\nCb_r = (Cb / Ct);\nCg_r = (Cg / Ct);\nCp_r = (Cp / Ct);\n\nCb_r = { payload: Cb_r, topic: \"Cb_r\" };\nCg_r = { payload: Cg_r, topic: \"Cg_r\" };\nCp_r = { payload: Cp_r, topic: \"Cp_r\" };\n\nreturn [Cb_r, Cg_r, Cp_r];","outputs":3,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1440,"y":660,"wires":[["b39effc26db0752a"],["9612789389cb7b9e"],["137594b35227c764"]]},{"id":"454b37e44538cd22","type":"join","z":"b458a06210bdeb08","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"4","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":1210,"y":660,"wires":[["43d7bb873c1e8f3b"]]},{"id":"b39effc26db0752a","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Cb_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Cb_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1650,"y":620,"wires":[]},{"id":"9612789389cb7b9e","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Cg_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Cg_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1650,"y":660,"wires":[]},{"id":"137594b35227c764","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Cp_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Cp_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1650,"y":700,"wires":[]},{"id":"32823fe0e5f556c8","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Pb_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Pb_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1650,"y":300,"wires":[]},{"id":"2c397437edbd6021","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Pc_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Pc_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1650,"y":340,"wires":[]},{"id":"03d9a367d6b27d07","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Pg_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Pg_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1650,"y":380,"wires":[]},{"id":"eff1ee3bc1994586","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Bl_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Bl_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":1060,"wires":[]},{"id":"67ba5cc29f6bacf5","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Big_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Big_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":900,"wires":[]},{"id":"bfc82632c415e78e","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Bip_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Bip_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":940,"wires":[]},{"id":"d089fe7d5d392811","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Boc_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Boc_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":980,"wires":[]},{"id":"070960bb48626e91","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Bog_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Bog_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":1020,"wires":[]},{"id":"c1f10ae66c52c9ed","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Gic_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Gic_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":220,"wires":[]},{"id":"e61503a37fb8b0e2","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Gib_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Gib_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":180,"wires":[]},{"id":"e2f864b2107495a4","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Geb_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Geb_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":100,"wires":[]},{"id":"0fe9a77f41cfb0f0","type":"mqtt out","z":"b458a06210bdeb08","name":"Gep_r","topic":"N/YOUR_CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Gep_r","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"743e150a3cece52c","x":1190,"y":140,"wires":[]},{"id":"YOUR_VRM_TOKEN_HERE","type":"config-vrm-api","name":"BW96 VRM"},{"id":"743e150a3cece52c","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]


Don't kill me voor inefficient nodered gebruik. Mochten dingen beter en/of efficienter kunnen laat het me aub wel weten! Dit is mijn 2e nodered flow ever dusch...

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:46:
Ah, yes het gaat wel. De vorige keer was met opgemaakte code. Ik heb mijn VRM token en site ID gewist (hoop ik) dus dat moet je sowieso aanpassen.


Don't kill me voor inefficient nodered gebruik. Mochten dingen beter en/of efficienter kunnen laat het me aub wel weten! Dit is mijn 2e nodered flow ever dusch...
Als ik jou was zou ik ook de ID van de CerboGX wissen.

[ Voor 97% gewijzigd door John245 op 23-10-2024 12:13 ]

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
@John245 oh thanks, ja die had ik gemist in de MQTT box.. Nou ja die is nu ook weg. Lastige is dat alles "id" heet, dus het is even vogelen om uit te zoeken wat nu wel/niet relevant is.

[ Voor 37% gewijzigd door V_ger op 23-10-2024 13:02 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • Kecin
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Kecin

Je keek.

Zijn er hier eigenlijk mensen die installatie en instellingen kunnen regelen op factuur en fatsoenlijke werkzaamheden? Ik zit nu te kijken naar bijvoorbeeld een "Zonneplan Nexus" want alles wordt zo mooi geregeld voor je, incl. de inkoop en de export van de energie. Heb hier zo'n 5400kWh (SolarEdge op zuid + inverters) op het dak en een elektrische (PHEV) auto waar 18kWh ingaat middels een "domme laadpaal" op 3 fase maar laadt eigenlijk altijd op 1 fase). Een thuisaccu begint steeds interessanter te worden, echter zou ik graag ook off-grid/eiland/ups modus kunnen draaien. Mensen die dit professioneel doen mogen me altijd een berichtje sturen en een mogelijke offerte opmaken. De Victron zorgt voor die UPS functie. Heb ruimte genoeg nog in de garage.

I am not a number, I am a free man! Geld over? Check m'n V&A


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:12:


[Afbeelding]

Nu dus nog even kijken hoe ik de waardes over kan gooien naar HA, maar het gaat de goede kant op.

Edit: Mooi, alles in MQTT gezet, dan heb ik het nu in HA beschikbaar voor verdere verwerking.
Leuke inspiratie. Ik hoop ook zaterdag/zondag mijn visualisatie te delen.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Voor de laatste puzzelstukjes

Hieronder al mijn MQTT sensoren. Wel in de juiste HA sectie opnemen. Ik zie graag jullie creaties en verbeteringen tegemoed en leer daar dan weer van.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Note: CerboGX MQTT is bridged into HA MQTT under "CerboGX". This effectively mirrors the device.
# Victron API total sensors
  - name: "vrm_api_Bc"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Bc"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Bg"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Bg"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Bi"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Bi"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Bl"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Bl"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Bo"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Bo"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"

  - name: "vrm_api_Ct"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Ct"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"

  - name: "vrm_api_Gb"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Gb"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"    
  - name: "vrm_api_Gc"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Gc"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Gi"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Gi"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Ge"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Ge"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"

  - name: "vrm_api_Pb"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Pb"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Pc"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Pc"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Pg"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Pg"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Py"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Py"
    state_class: total
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    value_template: "{{ value | round(0) }}"

# Victron API total sensors (Relative)
  - name: "vrm_api_Big_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Big_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Bip_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Bip_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"

  - name: "vrm_api_Boc_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Boc_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Bog_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Bog_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Bl_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Bl_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"

  - name: "vrm_api_Cb_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Cb_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Cg_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Cg_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Cp_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Cp_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"

  - name: "vrm_api_Geb_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Geb_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Gep_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Gep_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"

  - name: "vrm_api_Gib_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Gib_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Gic_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Gic_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"

  - name: "vrm_api_Pb_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Pb_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Pc_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Pc_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"
  - name: "vrm_api_Pg_r"
    state_topic: "CerboGX/N/YOUR_MQTT_TOPIC_HERE/VRMHistoryDashboard/Pg_r"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "%"
    value_template: "{{ (value | float *100) | round(0) }}"


En als laatste de code voor een van mijn grafieken. Hiervoor is de de apexcharts-card nodig. Te downloaden via HACS.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
type: custom:apexcharts-card
header:
  show: true
  title: PV distribution
  show_states: true
  colorize_states: true
chart_type: radialBar
apex_config:
  legend:
    show: false
  plotOptions:
    radialBar:
      startAngle: 0
      offsetY: 0
      endAngle: 270
      hollow:
        margin: 5
        size: 45%
        background: transparent
        image: undefined
      barLabels:
        enabled: true
        useSeriesColors: true
        offsetX: -8
        fontSize: 12
      dataLabels:
        name:
          show: true
          offsetY: 20
        value:
          show: true
          offsetY: -12
          fontSize: 26px
          fontWeight: 500
          color: "#348e41"
        total:
          show: true
          label: Total Yield
          fontSize: 11px
          fontWeight: 200
          color: "#348e41"
          formatter: |
            EVAL:(w) => {
              return w.globals.series[3] + 'kWh';
            }
series:
  - entity: sensor.vrm_api_pb_r
    name: To Battery
    color: "#1ab7ea"
    show:
      in_header: false
      in_chart: true
  - entity: sensor.vrm_api_pc_r
    name: To Consumption
    color: "#0084ff"
    show:
      in_header: false
      in_chart: true
  - entity: sensor.vrm_api_pg_r
    name: To Grid
    color: "#39539E"
    show:
      in_header: false
      in_chart: true
  - entity: sensor.vrm_api_py
    name: Total Yield
    color: 0077B5
    show:
      in_chart: true
      in_header: false

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Hier gaat het ook de goede kant op.

1) GUI gemaakt, opmerkingen zijn welkom
2) Node-RED. Een issue dat er allemaal subflows worden aangemaakt voor ieder device. Nu gewoon met een Node Rechtstreeks naar HS. MQTT is mooier want dan worden de devices in HS vanzelf aangemaakt.
3) Een groot issue de designer ziet om een of andere reden de devices niet. Dus dat probleem moet eerst opgelost worden.
4) Node-RED flow dient nog wat netter te worden gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tn_dyF328GCYQuGoqVNU53oc8RU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LB0CbaBnLNzO52MtVGVnOWl2.png?f=fotoalbum_large

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
@John245 toevallig dat bij jou alles 2058 kWh is zeg ;-) en ook jouw warmte is voor de plantjes :D
Maar zie ik nou dat je Li-Ion 18650 cellen gebruikt? Tsssss.

Ik heb inmiddels mijn nodered iets aangepast. Nu nog maar 1 MQTT out nodig. Als je in de function blocks de topics goed zet, dus inclusief je Cerbo pad, kan je gewoon alle outputs naar 1 MQTT publish node sturen. In die node definier je dan niet het topic zoals ik wel had gedaan. Dat scheelt alvast weer.

Waarschijnlijk kom ik er dan straks achter dat ik niet 7 uitgangen op 1 functie hoef te definieren, maar dat ik ook gewoon 1 array uit kan sturen.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 22:06:
@John245 toevallig dat bij jou alles 2058 kWh is zeg ;-) en ook jouw warmte is voor de plantjes :D
Maar zie ik nou dat je Li-Ion 18650 cellen gebruikt? Tsssss.

Ik heb inmiddels mijn nodered iets aangepast. Nu nog maar 1 MQTT out nodig. Als je in de function blocks de topics goed zet, dus inclusief je Cerbo pad, kan je gewoon alle outputs naar 1 MQTT publish node sturen. In die node definier je dan niet het topic zoals ik wel had gedaan. Dat scheelt alvast weer.

Waarschijnlijk kom ik er dan straks achter dat ik niet 7 uitgangen op 1 functie hoef te definieren, maar dat ik ook gewoon 1 array uit kan sturen.
@V_ger
Die 2058 is niet toevallig. HS is geupdate en nu werkt de link naar de designer niet (nieuwe devices worden niet geïmporteerd). Maar als ik een rollback doe. werkt het wel en mis ik alleen functionaliteit die niet kritisch is. Het is al gemeld bij de ontwikkelaars, dus dat gaat wel opgelost worden. Morgen heb ik daar dynamische (en verschillende) getallen.

Ik had de MQTT Node aangepast naar onderstaande, maar dan krijg ik allemaal sub topics. En dat is niet prettig (geen idee waarom het gebeurd). "Victron-ESS/Distribution Overview/" zorgt ervoor dat ik het systeem (Victron-ESS) en locatie (Distribution Overview) voor ieder device krijgt (het stuk erna is de naam van het device). Ik ben wel goed in Node-RED maar een noob in MQTT. :)

Heb je een afbeelding van de inhoud van zo'n function block. Hoe definieer jij dan de namen zodat alle entities gelijk aangemaakt worden?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SQAw5rSzTzD_KMNTr1u2U8nW6bM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TkCsePDWx3mnJoP9CjMr3QTW.png?f=fotoalbum_large

Ik ben nog aan het kijken voor de afbeelding van de batterij. Misschien eens kijken wat er gebeurt als ik daar de foto van mijn eigen systeem in zet, alhoewel ik denk dat de ruimte te beperkt is.

Het voordeel is dat ik het kan maken zoals ik hebben wil. Maar dat is ook het nadeel. Die afbeelding van jou is vanuit Home Assistant?

Maar alle opmerkingen zijn welkom.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
@John245 , mijn afbeeldingen komen uit de office databank van mijn werklaptop. Maar dat is maar een placeholder.

Als je in een function block de msg als volgt definiert

code:
1
Bi = { payload: Bi, topic: "N/YOUR_CERBO_ID_HERE/VRMHistoryDashboard/Bi" };


en je sluit het function block aan op een MQTT out node waarvan het topic leeg is, dan published ie het naar het topic wat je in de function hebt gezet.

Ik zie dat jij andere topics gebruikt, helemaal goed, maar die zet je dus in je function block en in de mqtt node leeg.

Edit: En idd, je kan gewoon een array uitsturen uit het functieblock, dus maar 1 uitgang nodig ook. Jammer dat de VRM api node geen inputs accepteert voor een afwijkende tijdsvensterl.

[ Voor 14% gewijzigd door V_ger op 25-10-2024 22:43 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 22:31:
@John245 , mijn afbeeldingen komen uit de office databank van mijn werklaptop. Maar dat is maar een placeholder.

Als je in een function block de msg als volgt definiert

code:
1
Bi = { payload: Bi, topic: "N/YOUR_CERBO_ID_HERE/VRMHistoryDashboard/Bi" };


en je sluit het function block aan op een MQTT out node waarvan het topic leeg is, dan published ie het naar het topic wat je in de function hebt gezet.

Ik zie dat jij andere topics gebruikt, helemaal goed, maar die zet je dus in je function block en in de mqtt node leeg.
Ja mijn topics definiëren <systeem> <locatie> en <device naam>. Dan kan ik in HomeSeer een checkbox selecteren en wordt automatisch het device aangemaakt. Nog een checkbox selecteren en de waarde wordt ook automatisch naar InfluxDB gelogd.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Dit heb ik nu. 29 verschillende outputs. De hoofdstromen en alles relatief dus hoeveel procent van wat waar heen gaat en vandaan komt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ecUhba0E7sJBDUwaYUxoF70iB_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uJbPtt0GBOtg8JYz1DREKUiW.png?f=fotoalbum_large

Als ik nou nog even wat tijd zou spenderen kan alles ook gewoon in 1 functieblok...

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 22:47:
Dit heb ik nu. 29 verschillende outputs. De hoofdstromen en alles relatief dus hoeveel procent van wat waar heen gaat en vandaan komt.

[Afbeelding]

Als ik nou nog even wat tijd zou spenderen kan alles ook gewoon in 1 functieblok...
Volgens mij heb ik ooit ergens gelezen dat je bij voorkeur geen function Nodes gebruik. :)

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Ah, je hoeft de tijdsrange helemaal niet op te geven. Het antwoord van de API bevat naast het totaal (wat ik er uit filter met de change node) ook een array met afhankelijk van je selectie dag/maandwaardes, samen met een timestamp.

Dus het moet mogelijk zijn om ergens een input box te hebben die aangeeft of je de data per dag/maand/jaar wil en afhankelijk daarvan moet een andere optelling gemaakt worden.

Ik denk dat daarvoor een "for loop" noodzakelijk is? Of is er nog een andere manier om verschillende totalen te maken?

En dus toch gewoon een functie node. Er moet toch gerekend worden.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 12:41:
Ah, je hoeft de tijdsrange helemaal niet op te geven. Het antwoord van de API bevat naast het totaal (wat ik er uit filter met de change node) ook een array met afhankelijk van je selectie dag/maandwaardes, samen met een timestamp.

Dus het moet mogelijk zijn om ergens een input box te hebben die aangeeft of je de data per dag/maand/jaar wil en afhankelijk daarvan moet een andere optelling gemaakt worden.

Ik denk dat daarvoor een "for loop" noodzakelijk is? Of is er nog een andere manier om verschillende totalen te maken?

En dus toch gewoon een functie node. Er moet toch gerekend worden.
Normaal gesproken kun je dat via de inject Node opgeven. Maar zo te zien ondersteunt de VRM API Node dat niet.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Ik heb iets gefabriekt met een mogelijkheid tot een andere tijdschaal. Lastige is dat in de array die de Victron api teruggeeft een nieuwe dag begint om 12:00 'smiddag..Echt why?

Maargoed bij benadering klopt het. Een beter idee om de gewenste tijdsrange door te geven zou fijn zijn. Misschien dat ik HA die moet laten publishen naar MQTT of iets.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5xy4-AzLtZMYGXSyFb2_g-VvxUE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7OiC4nMKNDuAmrjnptynBh05.png?f=fotoalbum_large

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
var Gc_array = msg.payload["installations stats SITE_ID"].records.Gc;
var Gc;
var t_start = msg.payload.timerange;
var index = (365-t_start);

function sumArray(array) {
var sum = 0;
  for (index ; index < array.length; index++){ // 3 values in a for loop
        if(!isNaN(array[index][1])){ // check if value is a number
            sum += array[index][1]   // Add number on each iteration
        }
      }
  return sum;
}

Gc = sumArray(Gc_array);
Gc = { payload: Gc, topic: "N/CERBO_ID/VRMHistoryDashboard/Gc_test" };

return [Gc];

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Ik heb mijn dashboard ook bijgewerkt (v0.2). Frontend en backend zijn nu operationeel.

Wat plaatjes aangepast, waarden worden nu dagelijks bijgewerkt, ik ben hier op zoek naar de beste werkwijze. Ik denk dat ik drie (3) keuzes heb.
  1. Waarden één (1) maal per dag bijwerken;
  2. Waarden bijwerken op het moment dat ik het dashboard open;
  3. Waarden bijwerken door een update knop op het dashboard te plaatsen.
In versie 0.21 (zie hieronder) van het dashboard heb ik enkele ratio's toegevoegd. Ik twijfel echter of het zinvol is om ze allemaal toe te voegen. Zou natuurlijk ook dit dashboard kunnen kopiëren en een toggle knop plaatsen om te switchen tussen het dashboard met de ratios en het dashboard met de waarden. Wat zouden jullie doen.

Alle op- en aanmerkingen op het dashboard zijn welkom.

@V_ger zou dit ook in Home Assistant kunnen of kunnen daar alleen kaarten gebruikt worden?
Dashboard v0.21
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kgK6OhMBSTa3zbmhg-ogBGKEdqs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WojvVmJC7rFys5MOPnfUEyJa.png?f=fotoalbum_large
Dashboard v0.2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hiIN2RV7M8BUeDm9zS6hh9etTUw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5yx3hxvUDmhJSlGX7xFEAdjn.png?f=fotoalbum_large
HomeSeer backend
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2kiZIYLQNbyWl7Z05fU8WdRf9Uk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IbHNdiUkDJfke2BS3KXbwHJZ.png?f=fotoalbum_large
Node-RED backend
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_werqqFVSDLgle3tG64eMaPx0jU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1ml8FG1OngHyVjAwIpPvcjg7.png?f=fotoalbum_large

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
@John245 , je kan in HA een afbeelding gebruiken en sensor data als overlay.
Picture-element card met state-labels. Je kan dan zoiets als onderstaand maken. Dus dat is precies wat je nodig hebt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NEmzi9G04y7_Gbpl-7-DY50-Iwc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N50I8f2iEdJ8CHPJdDJ5G2Dc.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door V_ger op 26-10-2024 16:51 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 16:50:
@John245 , je kan in HA een afbeelding gebruiken en sensor data als overlay.
Picture-element card met state-labels. Je kan dan zoiets als onderstaand maken. Dus dat is precies wat je nodig hebt.
[Afbeelding]
Goed om te weten dat als ik ooit migreer ik iets soortgelijks kan maken. In mijn geval is alles wat je ziet een los element en dat element kan ik overal naar toe kan verslepen
En als je dan een onderdeel roder wil laten worden hoe regel je dat dan? Of moet je voor alle situaties een nieuwe afbeelding maken?

[ Voor 8% gewijzigd door John245 op 26-10-2024 17:09 ]

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • NetWorker
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 10-11 09:27
John245 schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 16:44:
Ik heb mijn dashboard ook bijgewerkt (v0.2). Frontend en backend zijn nu operationeel.

Wat plaatjes aangepast, waarden worden nu dagelijks bijgewerkt, ik ben hier op zoek naar de beste werkwijze. Ik denk dat ik drie (3) keuzes heb.
  1. Waarden één (1) maal per dag bijwerken;
  2. Waarden bijwerken op het moment dat ik het dashboard open;
  3. Waarden bijwerken door een update knop op het dashboard te plaatsen.
In versie 0.21 (zie hieronder) van het dashboard heb ik enkele ratio's toegevoegd. Ik twijfel echter of het zinvol is om ze allemaal toe te voegen. Zou natuurlijk ook dit dashboard kunnen kopiëren en een toggle knop plaatsen om te switchen tussen het dashboard met de ratios en het dashboard met de waarden. Wat zouden jullie doen.

Alle op- en aanmerkingen op het dashboard zijn welkom.

@V_ger zou dit ook in Home Assistant kunnen of kunnen daar alleen kaarten gebruikt worden?
Dashboard v0.21
[Afbeelding]
Dashboard v0.2
[Afbeelding]
HomeSeer backend
[Afbeelding]
Node-RED backend
[Afbeelding]
@John245 Grid to Battery & Battery to Grid komen niet overeen met de plaatjes. Ze zijn nu omgedraaid lijkt het wel (de pijlen).

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
NetWorker schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 19:20:
[...]


@John245 Grid to Battery & Battery to Grid komen niet overeen met de plaatjes. Ze zijn nu omgedraaid lijkt het wel (de pijlen).
Goed opgemerkt. Gefixt.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
@John245 je kan afbeelding over afbeeldingen doen, iconen, kleuren wisselen etc.

Ik heb het bijna zoals ik het hebben wil. Alleen op mobiel werkt deze weergave totaal niet. Misschien kan ik de grid en battery kaarten combineren in een "grid-card"of iets.

Nog ergens een selectievakje voor de datum range en mijn functies in nodered ombouwen en dan is het wel ongeveer goed nu.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nL-539sbk6XiGb5cK2IIdVupYak=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xsvRVsx9hhsXCgTrMGQgexSJ.png?f=fotoalbum_large

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 23:04:
@John245 je kan afbeelding over afbeeldingen doen, iconen, kleuren wisselen etc.

Ik heb het bijna zoals ik het hebben wil. Alleen op mobiel werkt deze weergave totaal niet. Misschien kan ik de grid en battery kaarten combineren in een "grid-card"of iets.

Nog ergens een selectievakje voor de datum range en mijn functies in nodered ombouwen en dan is het wel ongeveer goed nu.

[Afbeelding]
Mijn deel is ook bijna zoals ik het hebben wil. Nu nog de besparing van de batterij weergeven. Kijken of ik daar een apart dashboard voor maak of op dit dashboard alleen de besparing doe en de rest in de backend.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Hmm, ik heb misschien iets gesloopt.
Ik heb 3x een JK BMS, de ouderwetse kleine, zwarte. Aangesloten via 3x een USB -> TTL. Met dbus-serialbattery als driver. Heeft tot nu toe goed gewerkt.
Maar na 4 uur ontladen vanavond had ik ineens geen verbinding meer.
Ik had nog een reserve USB -> TTL liggen, maar daarmee ook niets.

Dus het lijkt erop dat 1 van de BMSen in de beveiliging is geschoten en dus de negatieve terminal heeft onderbroken.
En domme ik heeft geen galvanische scheiding toegepast. Dus en/of de poort op al mijn BMSen is stuk, en/of al mijn USB->TTLs en/of de USB poort op de Cerbo.

Heeft iemand enig idee hoe dit te testen?

Ik heb nu uit noodzaak de JKs maar via bluetooth verbonden met de Cerbo. Het lijkt erop dat er weer data doorkomt.

Edit: Drama bluetooth werkt niet helemaal top. Dus mijn battery aggregator verlies af en toe de verbinding, resulterend in BMS lost alarm...zucht.
Ik kan op de een of andere manier geen andere controlling BMS selecteren, het lijstje blijft leeg. De Cerbo is al een paar keer opnieuw opgestart. Nou ja, tof dat ik 4 uur lang stroom heb kunnen verkopen....

[ Voor 18% gewijzigd door V_ger op 29-10-2024 23:37 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 11-11 11:08
Venus OS 3.50 is nu officieel uitgebracht

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Ik zal het proberen, misschien werkt het dan weer. Maar eerst een factory reset.

Heeft er iemand een GX device "over" om te testen?

[ Voor 25% gewijzigd door V_ger op 30-10-2024 15:20 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • N1traat
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 16:41
Cyrus The Virus schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 14:49:
Venus OS 3.50 is nu officieel uitgebracht
Heeft iemand een link voor mij waar de changelog van deze (stable) versies wordt gepubliseerd? Met googlen is het mij nog niet gelukt om het te vinden.

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
N1traat schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 17:22:
[...]


Heeft iemand een link voor mij waar de changelog van deze (stable) versies wordt gepubliseerd? Met googlen is het mij nog niet gelukt om het te vinden.
Victron installer site

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • Jazzle
  • Registratie: November 2004
  • Niet online
Ik kom niet helemaal uit het volgende zonder te testen met een werkende installatie: is het mogelijk om DESS te draaien met alleen een grid meter? En wat voegt de PV meter toe behalve mooie inzichten? Uiteindelijk gaat het er toch om wat er met het ‘overschot’ gebeurt?

  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06:41

HermanGast

Exige GT3

V3.50
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IVNyVcNTkl5wzpKZDXx_99IOnz4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vvuzjwBVlvN18jHUmQMHQr4n.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zqn-GgqdjGAnGnnYOiY5H4FHBug=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VPUbkJgDlZn4swC8xzScptJz.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nhuDR0NpWcgAnBCsNCaqrEslbOQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qeUYHZmu9f413wMggVyj08V0.png?f=fotoalbum_large
:)

[ Voor 51% gewijzigd door HermanGast op 30-10-2024 23:27 ]

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • N1traat
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 16:41
Het ziet er erg mooi uit vind ik. Ik vind het ook super dat de remote console optie het scherm nu ook groter weergeeft in de browser.

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
N1traat schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 07:48:
[...]


Het ziet er erg mooi uit vind ik. Ik vind het ook super dat de remote console optie het scherm nu ook groter weergeeft in de browser.
Als je het toch in de browser weer wil geven, waarom gebruik je dan niet het adres in de browser?

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • N1traat
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 16:41
John245 schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 07:51:
[...]

Als je het toch in de browser weer wil geven, waarom gebruik je dan niet het adres in de browser?
de remote console biedt soms even wat makkelijker direct beheer op het apparaat zelf. Soms geef ik daar de voorkeur aan, soms ook niet. De nieuwe interface lijkt wel wat makkelijker te bedienen dan de oude.

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Ik ben iets verder in mijn troubleshooting. Het systeem draait weer soort van "stabiel" na een factory reset. Maar op de een of andere manier onthoudt ie nog wel oude devices. Ik heb nu mijn Lynx Shunt als battery monitor ingesteld. Hij wil alleen niet laden....Victron blijft in Passthru. Ook nu ik genoeg PV maak en exporteer.
Gelukkig na een reset van mijn MPPT (controlling BMS eruit) heb ik nu wel DC stroom van mijn zonnepanelen, dus dat is in ieder geval iets.

Ik blijf last houden van 2 alarmen vanuit de multiplus:
- Low battery voltage (nu 51,15V, dus dat is raar)
- BMS connection lost (maar ik weet dus niet welk BMS de multi dan verwacht aan te treffen)

Verder nog wat getest. Als ik een van mijn USB->TTL devices direct in een Cerbo USB poort steek, dan zie ik hem met 'lsusb'. Als ik mijn USB-hub ertussen doe, dan zie ik hem niet, ook niet met andere aansluitkabels.

Ook getest op mijn PC. Met hub ertussen, niets. Direct een USB-TTL in de PC steken geeft een windows geluidje dat er een nieuw device is gedetecteerd. Dus het lijkt erop dat in ieder geval mijn USB-hub overleden is. Opengeschroeft, maar zie niets raars. Lampjes op de aangesloten devices gaan ook branden. Dus er is wel power, maar geen communicatie.

Todo:
- Nieuwe USB hub kopen
- Eventueel externe BT adapter voor communicatie met BMS

Iemand nog suggesties om het systeem uit passthru te krijgen?

[ Voor 5% gewijzigd door V_ger op 31-10-2024 10:35 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • No13
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 11-11 12:15

No13

/me was here

V_ger schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 10:33:
[..]
Todo:
- Nieuwe USB hub kopen
- Eventueel externe BT adapter voor communicatie met BMS
[..]
Je kan eventueel ook zo'n waveshare ding (geisoleerd) overwegen; wellicht heb je dan geen hub nodig:
Waveshare ding in mijn eerdere post

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
No13 schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 11:31:
[...]

Je kan eventueel ook zo'n waveshare ding (geisoleerd) overwegen; wellicht heb je dan geen hub nodig:
Waveshare ding in mijn eerdere post
Op zich een aardig idee, alleen dan moet ik alsnog op de een of andere manier RS485 adapters voor mijn 3x (soon 4x) JKs hebben. Die heb ik nu niet, dus dat is ook weer extra.

Ik gebruik nu de GPS poort met een TTL -> USB adapter. Maar daarvoor heb ik dus wel een hub nodig. Dat werkte eigenlijk al die tijd stabiel tot van de week.

Of anders had ik ook deze gevonden:
https://www.duppa.net/sho...uart-ftdi/?v=1a13105b7e4e

Dan moet ik wel wat bekabeling aanpassen, maargoed dat kan wel.

Of ik moet gewoon de volgende keer alleen TX&RX aansluiten (zoals NB in de handleiding staat) en de GND lekker laten voor wat het is....

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • No13
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 11-11 12:15

No13

/me was here

Ah maar zonder RS485 (Direct TTL) kan je toch nooit zonder GND aansluiten? Daarvoor dacht ik dat je juist rs485 nodig had.

Ik heb voor een kleiner projectje ook direct TTL aan een USB adapter hangen maar daarvoor liggen de geisoleerde TTL-USB adapters nog in de kast om te swappen (Misschien maar eens werk van maken voor het te laat is O-) )

  • Kristofferson
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Ik heb die geïsoleerde Waveshare JK BMS TTL -> USB sinds mei en draait perfect (GND ook getest door min pool van de batterij te onderbreken). @V_ger Ik dacht dat die ook in een 4 poort versie is te krijgen.
https://www.waveshare.com/wiki/USB_TO_RS232/485/TTL

.BE | 12 kWh Victron ESS | 4,86 kWp ZP


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Nou er zijn iig meerdere opties, bedankt voor de input. Misschien moet ik even proberen om eerst 1 BMS aan te sluiten direct op de cerbo om te checken of de TTL het aan die kant uberhaupt nog doet.

Deze dan wellicht. Even kijken wat voor een kabels ik nodig heb.

https://www.waveshare.com/wiki/USB_TO_4CH_TTL

Want hij blijft in passthru vast staan.. Grid set-point aangepast, max charge amp aangepast, DESS aan/uit gezet. DESS wil laden uit het net om min charge te bereiken maar doet dat dus niet.
Keep batteries charged geprobeerd. Min battery SOC aangepast, hoger, lager, maakt niet uit. Hij gaat niet laden.

Edit: Deze waveshare is dan weer niet geisoleerd. Even verder zoeken dus.

[ Voor 5% gewijzigd door V_ger op 31-10-2024 13:54 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Hij doet het weer!
Vandaag nieuwe USB hub binnen, aangesloten alle settings weer correct gezet en weer 3 batterijen zichtbaar.

Er zijn denk ik 2 mogelijkheden waardoor het fout gegaan zou kunnen zijn.

1: De USB hub heeft het begeven heeft waardoor de gegevens van serial-battery niet meer binnenkwamen en het systeem niet is gaan teurgregelen maar gewoon de batterij leegverkocht heeft. Daarop hebben de BMSen ingegrepen. Ik zag in 1 van de BMS logs staan overcurrent protection. Maar dat is dan waarschijnlijk de laatste die afgeschakeld is. Als er 2/3 banken wegvallen is 200A wat veel en mijn BMS staat op 150A Max.

2: BMS heeft ingegrepen waardoor de hub is overleden etc.

In ieder geval heb ik nu alleen TX & RX aangesloten en de GND dus niet. Dan hoef ik ook geen extra spullen te kopen.

Van de gelegenheid maar gebruik gemaakt om VenusOS 3.50 te installeren en DESS te activeren. Nu nog die switch vinden om de zon weer aan te zetten ;)

Nu wel mijn kast weer eens opengehad. Maar om nou te zeggen dat alle cellen supervlak zijn na zo'n 350 cycles is wel wat overdreven.....

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
Ik heb 2 battery packs met Seplos bms.
Nu wil ik de info van de 2 bms binnenhalen in homeassistant of venus. Ik heb al een poging gewaagd met de driver van https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-serialbattery maar weet niet wat ik precies moet invoeren in de config.ini. De beide bms worden gevonden via Bluetooth.

Ieman die dit sl voor elkaar heeft gekregen?

  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
Eriko schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 16:17:
Inmiddels is 2e accu pack Seplos 16kWh aangesloten op Victron 3x MPII. Ik heb de Charge Current Limit (CCL) op beide packs ingesteld op 60A.

Wanneer de eerste pack vol raakt, gaat de resterende stroom (120A in totaal) naar pack 2. Het is best opvallend. Na 15 minuten gaat de totaal stroom weer zakken omdat beide packs vol raken. Ik neem aan dat het normaal is.

[Afbeelding]
Joe krijg jij het voor elkaar 2 packs parallel te monitoren?

  • KC27
  • Registratie: December 2009
  • Niet online
V_ger schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 16:14:

....

Nu wel mijn kast weer eens opengehad. Maar om nou te zeggen dat alle cellen supervlak zijn na zo'n 350 cycles is wel wat overdreven.....
Hoe belast jij je cellen? Ik kom zelf nooit boven 0,2 C.
Systeem draait nu meer dan twee jaar. Volgens BMS heb ik 440 cycles gedaan.
Cellen zien er nog hetzelfde en vlak uit (heb ze bij bouw ingetaped met glasvezel versterkte tape afzonderlijk en in groepjes van 4).

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Nou heb ik DESS aangezet. Voor nu even in green mode, met sell restricties maar ik snap het niet.
Gisteren was de batterij op 20% ofzo en dat was vol genoeg volgens Victron en dus ging alle solar naar het net op het goedkoopste (lees minst dure) uur. Dus maar even handmatig ingegrepen.

Vandaag zou ik verwachten dat ie de batterij rond de middag vol gaat laden want dat is de laagste prijs, maar er gaat helemaal niet of nauwelijks stroom gekocht worden.

Het lijkt erop dat ie mikt dat er precies genoeg energie in de batterij zit, maar zeker niet meer dan nodig... Dat is in dit geval dan 10% aan het einde van de dag.

Hoe doet Dess het bij de anderen hier? Ik twijfel om hem gewoon weer zelf aan te sturen.

[ Voor 3% gewijzigd door V_ger op 03-11-2024 09:07 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06:41

HermanGast

Exige GT3

V_ger schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:05:
Nou heb ik DESS aangezet. Voor nu even in green mode, met sell restricties maar ik snap het niet.
Gisteren was de batterij op 20% ofzo en dat was vol genoeg volgens Victron en dus ging alle solar naar het net op het goedkoopste (lees minst dure) uur. Dus maar even handmatig ingegrepen.

Vandaag zou ik verwachten dat ie de batterij rond de middag vol gaat laden want dat is de laagste prijs, maar er gaat helemaal niet of nauwelijks stroom gekocht worden.

Het lijkt erop dat ie mikt dat er precies genoeg energie in de batterij zit, maar zeker niet meer dan nodig... Dat is in dit geval dan 10% aan het einde van de dag.

Hoe doet Dess het bij de anderen hier? Ik twijfel om hem gewoon weer zelf aan te sturen.
Zelfde ervaring.
Ik probeer het af en toe, maar meestal grijp ik in bij onlogisch handelen en zet DESS na een paar uur al weer uit. Wellicht heb ik te weinig geduld en zit er een leercurve in het systeem?

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:05:
Nou heb ik DESS aangezet. Voor nu even in green mode, met sell restricties maar ik snap het niet.
Gisteren was de batterij op 20% ofzo en dat was vol genoeg volgens Victron en dus ging alle solar naar het net op het goedkoopste (lees minst dure) uur. Dus maar even handmatig ingegrepen.

Vandaag zou ik verwachten dat ie de batterij rond de middag vol gaat laden want dat is de laagste prijs, maar er gaat helemaal niet of nauwelijks stroom gekocht worden.

Het lijkt erop dat ie mikt dat er precies genoeg energie in de batterij zit, maar zeker niet meer dan nodig... Dat is in dit geval dan 10% aan het einde van de dag.

Hoe doet Dess het bij de anderen hier? Ik twijfel om hem gewoon weer zelf aan te sturen.
Hier gaat DESS in handelsmodus vandaag ook niet bijladen (wat logisch is op basis van de tarieven).

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
John245 schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:14:
[...]

Hier gaat DESS in handelsmodus vandaag ook niet bijladen (wat logisch is op basis van de tarieven).
Ik hoef niet perse te handelen vandaag, maar inkopen tegen 22 cent zodat ik vanavond niet voor 30/31 cent hoef te gebruiken is niet gek toch? Bovendien verwacht ik dat de prijs deze middag wel eens de laagste van de (1e helft) week kan zijn. Ik zou hem voor 22 cent weldegelijk vol(ler) gaan laden.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06:41

HermanGast

Exige GT3

John245 schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:14:
[...]

Hier gaat DESS in handelsmodus vandaag ook niet bijladen (wat logisch is op basis van de tarieven).
Bij Tibber een delta van 8,8 cent. Dan zou ik zelf toch iets bij willen tanken als de SoC erg laag is. Maar uiteraard afhankelijk van je instellingen.

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:17:
[...]


Ik hoef niet perse te handelen vandaag, maar inkopen tegen 22 cent zodat ik vanavond niet voor 30/31 cent hoef te gebruiken is niet gek toch? Bovendien verwacht ik dat de prijs deze middag wel eens de laagste van de (1e helft) week kan zijn. Ik zou hem voor 22 cent weldegelijk vol(ler) gaan laden.
Dat klopt. Maar als het systeem in handelsmodus staat gaat het systeem daar wel van uit. Ik ben ook van plan wat bij te tanken. Maar het systeem kijkt maar 24 uur vooruit en heeft deze informatie/intelligentie niet.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
KC27 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 22:34:
[...]

Hoe belast jij je cellen? Ik kom zelf nooit boven 0,2 C.
Systeem draait nu meer dan twee jaar. Volgens BMS heb ik 440 cycles gedaan.
Cellen zien er nog hetzelfde en vlak uit (heb ze bij bouw ingetaped met glasvezel versterkte tape afzonderlijk en in groepjes van 4).
Discharge max 60A per bank van 300Ah, charge max 75A. Dus 0,2-0,25C.
Mijn onderste bank is een paar maanden nieuwer en dus uit een andere zending. Die staat het bolste en is ook altijd de laatste van de 3 die vol is. Ik denk dat het gewoon een minder goede B grade batch is.
Maar ja dat is het gevolg van alles los op de plank denk ik dan maar.

De 4e bank is onderweg, via Gobel. Maar dat duurt wel echt lang voordat die er zijn. Dan zullen de gemiddelde C ratings nog ietsjes lager worden.

En door het gedoe van de afgelopen dagen heb ik besloten maar een SOC ondergrens van 10% in te stellen, dan gaan ze iig niet meer zo ver leeg.
Onder de 2.9V gaan de voltages toch wel wat uit elkaar lopen. Daarboven blijft het doorgaan binnen de 0.01-0.02V
Laden doe ik tot 3.475V dus ook niet heel hoog.

[ Voor 3% gewijzigd door V_ger op 03-11-2024 09:35 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
V_ger schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:17:
[...]


Ik hoef niet perse te handelen vandaag, maar inkopen tegen 22 cent zodat ik vanavond niet voor 30/31 cent hoef te gebruiken is niet gek toch? Bovendien verwacht ik dat de prijs deze middag wel eens de laagste van de (1e helft) week kan zijn. Ik zou hem voor 22 cent weldegelijk vol(ler) gaan laden.
Gelukkig heb ik hier een paar extra mogelijkheden :) :
- Gewoon de thuisaccu laten bijvullen op PV aan 7,5 dent/kWh (en vanaf 1/1/25 aan 2 cent/kWh). :+
- Indien dat niet voldoende is de accu bijvullen via de HV accu van de EV aan 0 cent/kWh. _/-\o_
- Indien dat niet voldoende is gewoon stroom van het net afnemen (zonder batterijverliezen) aan 20 cent/kWh en dat 24/7.

Soms kan het leven ook heel eenvoudig zijn. :)

Ik laat - in Vlaanderen - DESS dus nog even voor wat het is en ga me al helemaal niet verlaten op de "voorspellingen" van Victron. Technisch een goed systeem maar hun voorspellingen inzake "verbruik" en "PV productie" slaan werkelijk nergens op.

edit: na enkele dagen dunkelflaute breekt de zon er hier terug door => laden maar! d:)b

[ Voor 4% gewijzigd door IvoB2 op 03-11-2024 09:35 ]


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
IvoB2 schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:34:
[...]

Gelukkig heb ik hier een paar extra mogelijkheden :) :
- Gewoon de thuisaccu laten bijvullen op PV aan 7,5 dent/kWh (en vanaf 1/1/25 aan 2 cent/kWh). :+
- Indien dat niet voldoende is de accu bijvullen via de HV accu van de EV aan 0 cent/kWh. _/-\o_
- Indien dat niet voldoende is gewoon stroom van het net afnemen (zonder batterijverliezen) aan 20 cent/kWh en dat 24/7.

Soms kan het leven ook heel eenvoudig zijn. :)

Ik laat - in Vlaanderen - DESS dus nog even voor wat het is en ga me al helemaal niet verlaten op de "voorspellingen" van Victron. Technisch een goed systeem maar hun voorspellingen inzake "verbruik" en "PV productie" slaan werkelijk nergens op.

edit: na enkele dagen dunkelflaute breekt de zon er hier terug door => laden maar! d:)b
PV doet wat ie kan, maar dan moet de zon wel schijnen. Die stroom gaat nu de wasmachine in oh en de warmtepomp, die lust ook wel een slokje. Ik gok erop dat Victron nogsteeds vanavond op min SOC uit wil komen.

En anders gaan we weer over op hoe ik het tot nu toe deed. Gewoon met gezond verstand.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
Ah, totaal andere situatie dus.
De WP neemt hier nog maar een 1 tot 2 kWh per dag energie af. Dat houdt de accu nog wel even vol.

Maar hoe kom je vanavond aan een dynamische prijs van 30 cent/kWh en een inkoopprijs van 22 cent?
De hoogste dagprijs zit vandaag rond de 12,5 cent/kWh en de laagste rond de 5,3 cent. Je kan de overheadkosten in Nederland toch nog steeds salderen?

[ Voor 8% gewijzigd door IvoB2 op 03-11-2024 10:02 ]


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
IvoB2 schreef op zondag 3 november 2024 @ 10:00:
Ah, totaal andere situatie dus.
De WP neemt hier nog maar een 1 tot 2 kWh per dag energie af. Dat houdt de accu nog wel even vol.

Maar hoe kom je vanavond aan een dynamische prijs van 30 cent/kWh en een inkoopprijs van 22 cent?
De hoogste dagprijs zit vandaag rond de 12,5 cent/kWh en de laagste rond de 5,3 cent. Je kan de overheadkosten in Nederland toch nog steeds salderen?
Met dank aan de dit jaar vrij ondermaatse PV opbrengst koop ik (iets) meer dan ik afneem, dus ik reken met de all-in tarieven en draag bij aan de NL belastingopbrengst.

[ Voor 4% gewijzigd door V_ger op 03-11-2024 10:14 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Ok, dess is weer uit. Iets minder verbruik dan ingeschat of de pv deed iets meer, maar ipv de accu laden stuur je de pv dan het net op. Want je moet wel de geplande soc ten alle tijde halen natuurlijk!
Ik snap niet dat ze nogsteeds kiezen voor een systeem waarbij de soc bepalend is.
De prijs moet bepalend zijn en de soc is een gevolg. Je kan de soc natuurlijk wel een bepaalde invloed geven, maar niet zo.

[ Voor 34% gewijzigd door V_ger op 03-11-2024 10:36 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11-11 06:26
Bij mij heeft het systeem ook nog een ander onhebbelijkheidje. Als de batterijen vol zijn en het systeem gaat van absorption naar float, in mijn geval van 55,2V naar 53,6V, dan gaat hij als een malle terugleveren met 17 kW tot het voltage is gezakt. Dat duurt natuurlijk niet lang maar ik erger me daar wel aan.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
RikHa schreef op zondag 3 november 2024 @ 10:46:
Bij mij heeft het systeem ook nog een ander onhebbelijkheidje. Als de batterijen vol zijn en het systeem gaat van absorption naar float, in mijn geval van 55,2V naar 53,6V, dan gaat hij als een malle terugleveren met 17 kW tot het voltage is gezakt. Dat duurt natuurlijk niet lang maar ik erger me daar wel aan.
Idem. Met de serial-battery driver kan je dit wel verbeteren. Dan verlaagt ie de cvl in stapjes tot het float voltage is bereikt.
Kan niet anders als je ook DC gekoppelde PV hebt. Je kan ook je inverter vermogen op 0 zetten, maar dan kan je geen DC PV terugleveren.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11-11 06:26
Ja dat had ik bekeken maar dat gaat bij mij niet werken. Ik laat het maar zo, in kWh is het bijna niks dat verloren gaat dus vooruit maar dan.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Anders kan je vast met nodered iets maken.
Of dat je je invertervermogen tijdelijk terugschroeft bij het bereiken van cvl.
Of dat je zelf je cvl in stapjes verlaagt na het bereiken van de oorspronkelijke cvl. En dan reset je hem weer als de soc onder de 80 komt ofzo.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16:44
V_ger schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:05:
Hoe doet Dess het bij de anderen hier? Ik twijfel om hem gewoon weer zelf aan te sturen.
Het 'gedrag' van DESS om niet te laden als je dat zou verwachten / c.q. willen is voor mij destijds de reden geweest om een eigen MESS te ontwikkelen.
Ik begrijp uit je bevindingen dat dit gedrag niet veranderd is.

Nog een keer mijn basis-strategieën:
- Bij zonsondergang full SoC, tenzij de prijzen (binnen de horizon) veel lager worden.
- Maar tenminste, om aan begin van de dag (als de zon gaat produceren) nog minimaal 20% rest SoC te hebben.
- Laden van PV bij laagste prijzen, zonodig de gehele dag.
- Als PV niet genoeg is, bij-laden van grid bij laagste prijzen.

Zonodig:
- Terug-leveren bij hoge prijzen.
- Tussentijds ('s nachts) laden voor een extra terug-lever-ronde.
- Toegestaan om onder de standaard minimum SoC te gaan als er veel zon komt en terug-lever-prijzen erg gunstig.
- etc.

Ik heb geen idee of dit veel gunstiger is dan het DESS, maar ik voel me er prettig bij.

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
V_ger schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:40:
[...]


PV doet wat ie kan, maar dan moet de zon wel schijnen. Die stroom gaat nu de wasmachine in oh en de warmtepomp, die lust ook wel een slokje. Ik gok erop dat Victron nogsteeds vanavond op min SOC uit wil komen.

En anders gaan we weer over op hoe ik het tot nu toe deed. Gewoon met gezond verstand.
Goed dat ik hier om 10 uur begonnen ben met de batterij 100% vol laden.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • KC27
  • Registratie: December 2009
  • Niet online
Ik vertrouw nog steeds op mijn eigen add-on.
Met de strategie "nul op de meter"(="minimale levering"):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sjq2hu1O_lK4GuuyZtQhizMmCos=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jcC2q2ZKUX2fMsxKeSNOaHHy.png?f=fotoalbum_large

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:41
Misschien ga ik de addon van @KC27 maar eens proberen. In ieder geval met de prijzen van morgen nu bekend ben ik blij dat ik hem zelf al aan het laden heb gezet.

Had alleen net als @John245 om 10 uur moeten beginnen ipv 11 uur. Ik moet de stroom van onze 3x25A ook nog eens delen met de EV die ook graag een volle batterij wil. Dat is soms een beetje dringen in de goedkoopste uren.

[ Voor 40% gewijzigd door V_ger op 03-11-2024 13:20 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • N1traat
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 16:41
V_ger schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:05:
Nou heb ik DESS aangezet. Voor nu even in green mode, met sell restricties maar ik snap het niet.
Gisteren was de batterij op 20% ofzo en dat was vol genoeg volgens Victron en dus ging alle solar naar het net op het goedkoopste (lees minst dure) uur. Dus maar even handmatig ingegrepen.

Vandaag zou ik verwachten dat ie de batterij rond de middag vol gaat laden want dat is de laagste prijs, maar er gaat helemaal niet of nauwelijks stroom gekocht worden.

Het lijkt erop dat ie mikt dat er precies genoeg energie in de batterij zit, maar zeker niet meer dan nodig... Dat is in dit geval dan 10% aan het einde van de dag.

Hoe doet Dess het bij de anderen hier? Ik twijfel om hem gewoon weer zelf aan te sturen.
Ik begreep van mijn elektricien dat green mode gewoon niet goed werkt. Dat je beter op handelsmodus kan zetten en dan kunt instellen dat je niet kunt terugleveren. Dan heb je in principe greenmode maar het algoritme zou beter werken.

  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11-11 06:26
V_ger schreef op zondag 3 november 2024 @ 13:18:
Had alleen net als @John245 om 10 uur moeten beginnen ipv 11 uur. Ik moet de stroom van onze 3x25A ook nog eens delen met de EV die ook graag een volle batterij wil. Dat is soms een beetje dringen in de goedkoopste uren.
Hier ook. Om 10 uur ben ik gaan laden. Nu 67%, was 10%. Hij laadt door uit het net tot 15 uur daarna laadt hij nog een beetje van de zon om rond de 80% te komen. Morgen maakt de zon hem vol. Aldus DESS... Om dan tussen 16 en 20 uur alles er weer uit te gooien. Ziet er prima uit dus.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • vanWalsum
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 07-11 22:31
Ik heb t/m februari op dit moment nog een overschot van 800kwh. Kortom nu nog meer het net op gestuurd dan verbruikt. Dit betekent dus dat ik de energiebelasting, btw en inkoopkosten nog kan salderen. Echter; met dess aan, moet ik formules aan gaan passen als ik op 0 sta?

  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11-11 06:26
vanWalsum schreef op zondag 3 november 2024 @ 15:10:
Ik heb t/m februari op dit moment nog een overschot van 800kwh. Kortom nu nog meer het net op gestuurd dan verbruikt. Dit betekent dus dat ik de energiebelasting, btw en inkoopkosten nog kan salderen. Echter; met dess aan, moet ik formules aan gaan passen als ik op 0 sta?
Ja. Mijn formule (Tibber) ziet er zo uit voor verkoop:
code:
1
((Net price (per kWh)+0.0205+0.1088)*1.21)-0.03

Je saldeert die 0,1088 dus als je op nul staat krijg je dat niet meer en zul je die weg moeten halen. En oh ja, afhankelijk van je leverancier moet je misschien ook de BTW component eruit halen. En sommige leveranciers gaan anders om met de inkoopkosten dan anderen.

[ Voor 12% gewijzigd door RikHa op 03-11-2024 15:46 ]

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • N1traat
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 16:41
RikHa schreef op zondag 3 november 2024 @ 15:43:
[...]

Ja. Mijn formule (Tibber) ziet er zo uit voor verkoop:
code:
1
((Net price (per kWh)+0.0205+0.1088)*1.21)-0.03

Je saldeert die 0,1088 dus als je op nul staat krijg je dat niet meer en zul je die weg moeten halen. En oh ja, afhankelijk van je leverancier moet je misschien ook de BTW component eruit halen. En sommige leveranciers gaan anders om met de inkoopkosten dan anderen.
Hallo,

Volgenmij klopt die 0,0205 niet, en is het 0,0248 (oftewel 0,025 en niet 0,0205). die 0,03 kan ik niet plaatsen? waar heb je die voor nodig?

  • Eriko
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 16:00
broekieman schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 18:16:
[...]
Joe krijg jij het voor elkaar 2 packs parallel te monitoren?
Met originele BMS software van Seplos kun je alles bekijken maar dan moet je wel in de Parallel mode zetten. Volgens mij staat deze knop rechts onder in Parallel Management. Wijzig het van Standalone naar Parallel. In parallel mode kun je geen BMS instellingen per pack wijzigen.

4900/4920 Wp ZW + 2520/2100 Wp ZO : SMA STP10.0-3AV-40/STP4.0-3AV-40 : 3xMP2-5000VA : 3xSeplos Mason 280L+42,9kWh : Arotherm VWL125/6+MEH97/6+VIH-RW300/3 : 100 m2 vvw als bijverwarming : Bouwjaar 2008


  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
KC27 schreef op zondag 3 november 2024 @ 13:10:
Ik vertrouw nog steeds op mijn eigen add-on.
Met de strategie "nul op de meter"(="minimale levering"):
[Afbeelding]
Ik heb dit geïnstalleerd. Is dit om dynamisch te handelen of om je batterijen optimaal te laden/ontladen? Moet ik bepaalde sensoren invoeren van mijn batterijen / zonnepanelen?

  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
Eriko schreef op maandag 4 november 2024 @ 10:26:
[...]


Met originele BMS software van Seplos kun je alles bekijken maar dan moet je wel in de Parallel mode zetten. Volgens mij staat deze knop rechts onder in Parallel Management. Wijzig het van Standalone naar Parallel. In parallel mode kun je geen BMS instellingen per pack wijzigen.
als ik op parralel klik krijg ik maar 1 pack te zien in DevBmsStudio. Hoe heb jij kabels en jumpers ingesteld?

  • Eriko
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 16:00
Zie je dat jouw battery omvormer zoals Multiplus 2x zoveel stroom kan laden / ontladen als je 2 packs hebt?
Als het ja is, moet je goed kijken in DevBmsStudio hoe je naar pack #2 kunt springen.

Alle packs hebben default jumpers (allemaal op 0 / off).
RJ485 kabel aansluitingen:
DevBMSStudio -> Pack #1 - linker RJ485
Pack #1 - rechter RJ485 -> Pack #2 - linker RJ485
CAN kabel aansluiting:
Multiplus -> Pack #1 - CAN port

[ Voor 38% gewijzigd door Eriko op 04-11-2024 15:52 ]

4900/4920 Wp ZW + 2520/2100 Wp ZO : SMA STP10.0-3AV-40/STP4.0-3AV-40 : 3xMP2-5000VA : 3xSeplos Mason 280L+42,9kWh : Arotherm VWL125/6+MEH97/6+VIH-RW300/3 : 100 m2 vvw als bijverwarming : Bouwjaar 2008


  • Cereal
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 03-11 11:08
Ik heb recent ook my 3 multiplussen met 5x pylontech US5000 actief. Alleen nog op de AC-in, want de electricien moet de omschakelaar anders bekabelen voor AC out (M'n hele huis wordt critical load).

DESS heeft het een uurtje gedaan vandaag toen de zon scheen, ging m'n accu opladen met 75A, het uur erna stopte hij, SOC 80%. Waarom hij niet naar 100 gegaan is, is mij een raadsel, geen idee of/waar dat ingesteld staat.

Nu staat ie weer continue te dischargen met ~ 100W op een lege AC-out (verbruik multiplussen en cerbo zelf?).

Vraag: Hoe kan ik 'm handmatig laden en ontladen? Ik wil 'm even volle bak aan hebben om kabels te checken met de IR camera.

  • Eriko
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 16:00
Je moet de ESS in Remote Control uitzetten. Vervolgens kun je de set grid point aanpassen naar positieve of negative waarde. Zo stuur je de batterij.

4900/4920 Wp ZW + 2520/2100 Wp ZO : SMA STP10.0-3AV-40/STP4.0-3AV-40 : 3xMP2-5000VA : 3xSeplos Mason 280L+42,9kWh : Arotherm VWL125/6+MEH97/6+VIH-RW300/3 : 100 m2 vvw als bijverwarming : Bouwjaar 2008


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
Cereal schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:55:
Vraag: Hoe kan ik 'm handmatig laden en ontladen? Ik wil 'm even volle bak aan hebben om kabels te checken met de IR camera.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vr4O5yS14XU70gbbLBDxg70cL2A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2hjNMwMQgxjysQ0yIFiapvdj.jpg?f=fotoalbum_large
Min => ingesteld vermogen terugleveren naar net.
Plus => ingesteld vermogen afnemen van net.
(In het voorbeeld staat ie op neutraal => terugleveren noch afnemen).

[ Voor 4% gewijzigd door IvoB2 op 04-11-2024 16:19 ]


  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11-11 06:26
Mooie dag met DESS vandaag! Batterij weer leeg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pt8TTXbvL9HUd3LUNQhHFb5z8xs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FjYb2cQ4rothBLPPvqGNRbNG.jpg?f=fotoalbum_large
€ 26,- ongeveer. Nou, iets minder want het laatste uurtje van vandaag wordt er nog geladen.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • KC27
  • Registratie: December 2009
  • Niet online
broekieman schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:46:
[...]
Ik heb dit geïnstalleerd. Is dit om dynamisch te handelen of om je batterijen optimaal te laden/ontladen? Moet ik bepaalde sensoren invoeren van mijn batterijen / zonnepanelen?
Het is een add-on met een gebruiksaanwijzing. Lees eerst DOCS.md goed door. Daar staat ook een tutorial met een stappenplan in voor de beginnende gebruiker. Het is niet heel simpel, maar als je iets snapt van Home Assistant en je kunt daarin helpers aanmaken dan is het goed te doen. Dan kun of geld verdienen met day-ahead prijzen en/of je kunt in combinatie met een thuisbatterij een groot deel van het jaar nul op de meter realiseren. Aan jou de keus.
De add-on stuurt niet alleen je thuisbatterij aan, maar je kunt er ook je ev's, warmtepomp, boiler, pv en huishoudelijke apparaten mee aansturen. Op een voorwaarde: je moet die apparaten wel kunnen aansturen vanuit Home Assistant.

WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer


  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 11-11 11:08
Kun je de DESS ook gebruiken voor alleen op goedkope tijden op te laden. Ik was aan het nadenken over de gebruiks strategie van de ESS in de winter. In de zonnige maanden heb ik altijd genoeg PV om accu vol te krijgen maar dat is dus niet het geval in de winter.

Afgelopen week is de accu vrijwel de hele tijd leeg geweest maar ik zou de accu dus willen laden op het moment dat de prijs laag is vanuit het net. Maar dus weer niet op dagen als dat ik weet dat er genoeg zon energie is zoals afgelopen dinsdag.

Kun je de DESS daarvoor gebruiken of moet je zelf iets gaan maken in Node-Red ?

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


  • SmoothTweaker
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 11-11 23:00
Cyrus The Virus schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:02:
Kun je de DESS ook gebruiken voor alleen op goedkope tijden op te laden. Ik was aan het nadenken over de gebruiks strategie van de ESS in de winter. In de zonnige maanden heb ik altijd genoeg PV om accu vol te krijgen maar dat is dus niet het geval in de winter.

Afgelopen week is de accu vrijwel de hele tijd leeg geweest maar ik zou de accu dus willen laden op het moment dat de prijs laag is vanuit het net. Maar dus weer niet op dagen als dat ik weet dat er genoeg zon energie is zoals afgelopen dinsdag.

Kun je de DESS daarvoor gebruiken of moet je zelf iets gaan maken in Node-Red ?
Is daarvoor niet de optie 'Green mode'?

Green mode:
Only sell surplus solar back to the grid after consumption and battery charging
Energy in battery is reserved for consumption
Charge battery when prices are low

https://www.victronenergy.com/live/drafts:dynamic_ess

[ Voor 12% gewijzigd door SmoothTweaker op 07-11-2024 09:29 ]


  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 11-11 11:08
SmoothTweaker schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:28:
[...]


Is daarvoor niet de optie 'Green mode'?

Green mode:
Only sell surplus solar back to the grid after consumption and battery charging
Energy in battery is reserved for consumption
Charge battery when prices are low

https://www.victronenergy.com/live/drafts:dynamic_ess
Hmm daar lijkt het wel op, dat had ik zelf ook wel even op kunnen zoeken :F bedankt voor de tip :*)

Ik zie dat je een maximaal laad vermogen kan instellen voor de batterij, maar dat zal ongeacht zijn wat de bron is het net of de zon. Vanuit zon kan ik 12kW laden maar vanuit net wil ik eigenlijk niet meer dan 2.5kW hebben.

[ Voor 18% gewijzigd door Cyrus The Virus op 07-11-2024 10:03 ]

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
Ik heb 2 packs met Seplos V3 Bms. Het lukt mij maar niet om via de Can bus naar de Cerbo en via rs485 koppeling tussen de 2 packs om beide packs parralel te zien te krijgen in DevBmsStudio.

  • Eriko
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 16:00
broekieman schreef op donderdag 7 november 2024 @ 10:39:
Ik heb 2 packs met Seplos V3 Bms. Het lukt mij maar niet om via de Can bus naar de Cerbo en via rs485 koppeling tussen de 2 packs om beide packs parralel te zien te krijgen in DevBmsStudio.
Ik heb al eerder uitgelegd wat je moet doen met de kabels.Gebruik je de UTP kabel tussen 2 packs op RS485?

Is de BMS software versie in beide packs hetzelfde? Zo nee dan moet je alle UTP kabels weghalen en dan een voor een programmeren via DevBmsStudio.

4900/4920 Wp ZW + 2520/2100 Wp ZO : SMA STP10.0-3AV-40/STP4.0-3AV-40 : 3xMP2-5000VA : 3xSeplos Mason 280L+42,9kWh : Arotherm VWL125/6+MEH97/6+VIH-RW300/3 : 100 m2 vvw als bijverwarming : Bouwjaar 2008


  • Cereal
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 03-11 11:08
Sinds begin deze week is mijn systeem online, 3x MP II 5kVA en 24kWh pylontech. Erg tof.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8NUmmRDgxAzI8CFhm5MAv-QT_38=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/47g79B4P5QO5wTIssMMTNrKx.jpg?f=fotoalbum_large

Nu heb ik ook een EV charger van Victron, maar als ik DESS aan heb staan en de auto wil laden in de 'daluren' gaat hij toch de accu leegtrekken, is er een manier waarop ik dan kan voorkomen?

  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
Eriko schreef op donderdag 7 november 2024 @ 10:51:
[...]


Ik heb al eerder uitgelegd wat je moet doen met de kabels.Gebruik je de UTP kabel tussen 2 packs op RS485?

Is de BMS software versie in beide packs hetzelfde? Zo nee dan moet je alle UTP kabels weghalen en dan een voor een programmeren via DevBmsStudio.
Opgelost! Je kunt in DevBMSStudio rechtsonder in het scherm selecteren of je standalone of parallel wilt.

  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
broekieman schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:47:
[...]
als ik op parralel klik krijg ik maar 1 pack te zien in DevBmsStudio. Hoe heb jij kabels en jumpers ingesteld?
Moet toch beter focussen. Je hebt het hier inderdaad genoemd. Excusie en bedankt!

  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11-11 06:26
Cyrus The Virus schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:38:
[...]


Hmm daar lijkt het wel op, dat had ik zelf ook wel even op kunnen zoeken :F bedankt voor de tip :*)

Ik zie dat je een maximaal laad vermogen kan instellen voor de batterij, maar dat zal ongeacht zijn wat de bron is het net of de zon. Vanuit zon kan ik 12kW laden maar vanuit net wil ik eigenlijk niet meer dan 2.5kW hebben.
Grid current limit op 11A zetten? Maar waarom zou je dat willen?

[ Voor 3% gewijzigd door RikHa op 07-11-2024 16:13 ]

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
RikHa schreef op donderdag 7 november 2024 @ 16:13:
[...]

Grid current limit op 11A zetten? Maar waarom zou je dat willen?
Om geen overhead capaciteitskosten te betalen. :)
In Vlaanderen betaal je geen vaste netaansluitkosten maar kosten op je werkelijk afgenomen vermogen uit het net (niet op injectie).
Het forfait is 2,5 kW. Dat betaal je sowieso altijd, ook bij nul vermogensafname. In de praktijk dus weinig zinvol om nog lager te gaan.

Anderzijds ben je vrijgesteld van overhead netkosten op kW en kWh wanneer je op jaarbasis ongeveer minder dan 500 kWh van het net afneemt. Maar wie dynamisch wil handelen via het net zit daar al vlug over.
Wie zijn thuisaccu daarentegen inzet op zoveel mogelijk zelf verbruiken en minder dan ong. 500 kWh van het net afneemt moet daar geen rekening mee houden want dan betaal je niet meer dan het forfaitaire tarief, ook al is het werkelijk afgenomen vermogen hoger. Maar in dat geval is het weer niet zinvol om met DESS te werken. Dan kan je het beter bij ESS houden.

Persoonlijk zie ik ook het nu niet in - zeker niet in Vlaanderen waar er geen saldering van kosten is tussen afname en injectie) wat het nut is om een dynamisch contract (met een hogere vaste kost) af te sluiten wanneer je maar gaat handelen via max. 2,5 kW. Je kan dan nauwelijks gebruik maken van de korte tijdspanne dat er lagere tarieven zijn.

[ Voor 93% gewijzigd door IvoB2 op 07-11-2024 16:35 ]


  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 11-11 11:08
RikHa schreef op donderdag 7 november 2024 @ 16:13:
[...]

Grid current limit op 11A zetten? Maar waarom zou je dat willen?
Zoals Ivo al zei capaciteitstarief, maar ik wil grid current limit niet op 11A zetten want dat is het limiet van de MP en niet de op de hoofd zekering (mijn huis hangt niet aan AC-out). Vanmiddag ging hij dus ineens met 12kW laden en ontladen. Heb nu wat settings gewijzigd eens kijken hoe dat werkt.

[ Voor 13% gewijzigd door Cyrus The Virus op 07-11-2024 16:34 ]

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 11-11 11:08
IvoB2 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 16:28:
[...]

Om geen overhead capaciteitskosten te betalen. :)
In Vlaanderen betaal je geen vaste netaansluitkosten maar kosten op je werkelijk afgenomen vermogen uit het net (niet op injectie).
Het forfait is 2,5 kW. Dat betaal je sowieso altijd, ook bij nul vermogensafname. In de praktijk dus weinig zinvol om nog lager te gaan.

Anderzijds ben je vrijgesteld van overhead netkosten op kW en kWh wanneer je op jaarbasis ongeveer minder dan 500 kWh van het net afneemt. Maar wie dynamisch wil handelen via het net zit daar al vlug over.
Wie zijn thuisaccu daarentegen inzet op zoveel mogelijk zelf verbruiken en minder dan ong. 500 kWh van het net afneemt moet daar geen rekening mee houden want dan betaal je niet meer dan het forfaitaire tarief, ook al is het werkelijk afgenomen vermogen hoger. Maar in dat geval is het weer niet zinvol om met DESS te werken. Dan kan je het beter bij ESS houden.

Persoonlijk zie ik ook het nu niet in - zeker niet in Vlaanderen waar er geen saldering van kosten is tussen afname en injectie) wat het nut is om een dynamisch contract (met een hogere vaste kost) af te sluiten wanneer je maar gaat handelen via max. 2,5 kW. Je kan dan nauwelijks gebruik maken van de korte tijdspanne dat er lagere tarieven zijn.
Minder dan 500kWh afname dat gaat mij niet lukken met huidige systeem de warmtepomp alleen al verbruikt teveel vorige week al +100kWh import. Dus het lijkt nu interessanter kom DESS in green mode te zetten. Wellicht dat die 2.5kW te weinig is maar als ik naar profiel van vandaag kijk hoeft hij maar paar kWh bij te laden om de duurdere uren over te slaan (met piek rond 18:00), als ik naar morgen kijk is verschil tussen de prijs vrij laag en zal die ook weinig bijladen. Ga nu maandje proberen zodat ik de informatie heb en dat ik volgend jaar kijken kijken wel contract het beste is voor mijn profiel.

[ Voor 10% gewijzigd door Cyrus The Virus op 07-11-2024 16:50 ]

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
Cyrus The Virus schreef op donderdag 7 november 2024 @ 16:38:
[...]
Minder dan 500kWh afname dat gaat mij niet lukken met huidige systeem de warmtepomp alleen al verbruikt teveel.
Iedere situatie is anders en daar moet je individueel rekening mee houden.
Wat betreft 2024 zit ik nu aan een 75 kWh netafname dus dat komt hier zeker goed. :)
(En zeker sinds nov 24 de bijkomende 74 kWh opslag ten volle benut kan worden. Maar zelfs zonder die extra opslag geen probleem, vorig jaar zat ik - nog zonder die extra opslag - aan 282 kWh netafname.)
Maar dan door volledig in te zetten op ESS en niet op DESS.

Wanneer je de accu op 2,5 kW inladen instelt en je wil niet over een 2,5 kW klokkwartierwaarde draaien
mag de rest van je woning nul kW afnemen. Lijkt me ook redelijk onmogelijk.

Economisch gezien lijkt het me ook niet aangewezen om een paar euro te besparen op het captar om vervolgens te betalen voor kWh afname uit het net. Dan heb je bovenop de kWh afnameprijs (die deze dagen ook niet echt goedkoop te noemen is) ook nog eens de omzetverliezen. Daar betaal je voor maar je kan ze zelf niet verbruiken.
Kan je, mijn mening, beter rechtstreeks uit het net gaan verbruiken.

Ik draai al sinds 2021 een algoritme dat - uiteraard voor mijn verbruikersprofiel - uur na uur de dynamische prijs (uiteraard niet de naakte energiecomponent maar ook inclusief accijnzen, heffingen, levernaciersfee en BTW) vergelijkt en dan is nog geen enkel jaar een dynamisch contract voordeliger geweest dan een variabel contract.
Op een dag als vandaag is zelfs het goedkoopste dynamische uur (all in, exl. maandkost dynacontract) nog iets duurder dan de prijs van mijn variabel contract (all in, vast nultarief voor variabel )

[ Voor 7% gewijzigd door IvoB2 op 07-11-2024 16:58 ]


  • BuysB
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16:30
@Cereal mooie opstelling incl. sprinkler boven je systeem, deze heeft bij installatie al de elektra kabel geblakerd.....🤔