Het grote Victron aansturing topic

Pagina: 1 ... 17 ... 60 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:14
Een vraagje aan gebruikers van Entsoe DayAhead...

Sinds gisteren ontvang ik geen inhoudelijke gegevens meer van Entsoe:

No matching data found for Data item Day-ahead Prices
[12.1.D] (10YNL----------L, 10YNL----------L)
and interval 2024-04-05T00:00:00.000Z/2024-04-06T23:00:00.000Z."

Voor zover ik weet heb ik niets in mijn aanvraag veranderd:
code:
1
https://web-api.tp.entsoe.eu/api?securityToken=xxxxx&documentType=A44&in_Domain=10YNL----------L&out_Domain=10YNL----------L&periodStart=202404050000&periodEnd=202404062300

Hebben andere gebruikers dit ook? Of ontvangen jullie wel gegevens?
Is er iets gewijzigd?

p.s. Ik weet dat dit niet echt een Victron dingetje is, maar hier weet ik tenminste dat er overeenkomstige gebruikers zijn.

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:43
MJ de Bruijn schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 09:44:
Een vraagje aan gebruikers van Entsoe DayAhead...

Sinds gisteren ontvang ik geen inhoudelijke gegevens meer van Entsoe:

No matching data found for Data item Day-ahead Prices
[12.1.D] (10YNL----------L, 10YNL----------L)
and interval 2024-04-05T00:00:00.000Z/2024-04-06T23:00:00.000Z."

Voor zover ik weet heb ik niets in mijn aanvraag veranderd:
code:
1
https://web-api.tp.entsoe.eu/api?securityToken=xxxxx&documentType=A44&in_Domain=10YNL----------L&out_Domain=10YNL----------L&periodStart=202404050000&periodEnd=202404062300

Hebben andere gebruikers dit ook? Of ontvangen jullie wel gegevens?
Is er iets gewijzigd?

p.s. Ik weet dat dit niet echt een Victron dingetje is, maar hier weet ik tenminste dat er overeenkomstige gebruikers zijn.
Victron heeft dit probleem ook. Victron heeft echter de gegevens handmatig ingevoerd.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Mijn 'probleem' met fase (3fase kast) wel/niet zichtbaar voor de MP2 moet softwarematig worden opgelost. De oplossing zit in de software die de P1 data naar de GX stuurt.

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:14
John245 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 09:47:

Victron heeft dit probleem ook. Victron heeft echter de gegevens handmatig ingevoerd.
Dank.
Ik zie nu ook dat de gegevens in Home Assistant niet zijn geactualiseerd.
Blijkbaar een 'dingetje' aan hun kant.

  • nimmer99
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 02-11 08:42
In het verleden heb ik ooit een Python script gemaakt waarmee je de P1 poort van huis kan uitlezen en dan simuleren dat het een EM24 modbusTcp device is. Dan kan je hem in de CerboGX koppelen en werkt het opzich. Leuk voor goedkoop je P1 aan de cerbo koppelen.

Misschien heeft iemand er wat aan, onderaan deze post een poging om de 4 kleine python scripts het in code-blokken te zetten. (kan geen files attachen?).

Je moet wel een beetje handig zijn met python omdat het voor specifieke usb P1 dongle en enzo is gemaakt.

Edit: post werd veels te lang. Heb ze in pastebin gezet: https://pastebin.com/3pYq0v8R

[ Voor 95% gewijzigd door nimmer99 op 05-04-2024 10:57 ]


  • nimmer99
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 02-11 08:42
Als je een nieuwe Multiplus met VE Configure gaat instellen. Dan vraagt ie om de "Grid code". Welke is de beste om in Nederland te gebruiken?
Europe, Germany internal NS, of Germany external NS?

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22:28
nimmer99 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 10:55:
Als je een nieuwe Multiplus met VE Configure gaat instellen. Dan vraagt ie om de "Grid code". Welke is de beste om in Nederland te gebruiken?
Europe, Germany internal NS, of Germany external NS?
De beste is de juiste. En het is al even terug dat Nederland onderdeel was van Duitsland....

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Ik heb nu een oude rasp met eveneens oud scherm uit de voorraadbak gevist en Victron OS erop gezet zonder headless mode. Het werkt mijn inzien nu gelijk een GX. Nu nog uitvogelen hoe de communicatie tussen de P1 en de Rasp verloopt, nieuwe software schrijven is voor mij geen probleem. Als dat opgelost is dan koop ik een MP2.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ed0xw_OPst2fXyWDXgLt9YGw1oU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LxTN6eunUaTvM3tjwbJ1NqcZ.jpg?f=fotoalbum_small

  • M66B
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
nimmer99 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 10:55:
Als je een nieuwe Multiplus met VE Configure gaat instellen. Dan vraagt ie om de "Grid code". Welke is de beste om in Nederland te gebruiken?
Europe, Germany internal NS, of Germany external NS?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d5EWzXR6T9ZXdR5Eir7wDa-zN_Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2wJdSS4qY7fKSaVOUNLs7S0D.png?f=user_large

  • nimmer99
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 02-11 08:42
Puur uit interesse: Waarom is Europe de juiste instelling?
Het enig wat ik er verder over kan vinden is dat Johannes (van Victron Energy) die zegt dat het gebruikelijk is om Duitsland te gebruiken: link.

  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01:33
nimmer99 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 10:55:
Als je een nieuwe Multiplus met VE Configure gaat instellen. Dan vraagt ie om de "Grid code". Welke is de beste om in Nederland te gebruiken?
Europe, Germany internal NS, of Germany external NS?
Mij hebben ze geleerd om Duitsland met internal NS te gebruiken en dat doe ik ook altijd. Is nog nooit iets geks mee gebeurd eigenlijk dus zal wel goed zijn dan.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • E63s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 31-10 12:19
Efficiency rating voor het laden en ontladen is ook toegevoegd in SmartESS. Praktisch gezien heb je er niet zoveel aan, het is meer om het laad- en ontlaadalgoritme wat accurater te kunnen maken

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pxjZNWpvCYbOrOfwRyUADqics-4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RGcPIe4Jl8ExtyhwL9sH2oSy.png?f=fotoalbum_large

SmartESS dynamisch handelen voor Victron omvormers


  • E63s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 31-10 12:19
MJ de Bruijn schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 09:44:
Een vraagje aan gebruikers van Entsoe DayAhead...

Sinds gisteren ontvang ik geen inhoudelijke gegevens meer van Entsoe:

No matching data found for Data item Day-ahead Prices
[12.1.D] (10YNL----------L, 10YNL----------L)
and interval 2024-04-05T00:00:00.000Z/2024-04-06T23:00:00.000Z."

Voor zover ik weet heb ik niets in mijn aanvraag veranderd:
code:
1
https://web-api.tp.entsoe.eu/api?securityToken=xxxxx&documentType=A44&in_Domain=10YNL----------L&out_Domain=10YNL----------L&periodStart=202404050000&periodEnd=202404062300

Hebben andere gebruikers dit ook? Of ontvangen jullie wel gegevens?
Is er iets gewijzigd?

p.s. Ik weet dat dit niet echt een Victron dingetje is, maar hier weet ik tenminste dat er overeenkomstige gebruikers zijn.
Storing, Frank API had ook geen prijzen

SmartESS dynamisch handelen voor Victron omvormers


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
Via de Engie app krijg je de Epex prijzen nog binnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AWDH1BUi_3M_a4x042-cvyZzmCk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QfSG910jHELjkTycsNlo0p7f.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CnqE2aCtFCJsWD_FqvHeNDZ_Vws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0iz57SlBqSR2Mj9VDPZzlrPc.jpg?f=fotoalbum_large

  • Samoerai
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13-10 13:39
IvoB2 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 17:37:
Via de Engie app krijg je de Epex prijzen nog binnen:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik denk dat 'weer binnen' is. Ook bij mij alles weer op orde

  • M66B
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
nimmer99 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 13:23:
[...]


Puur uit interesse: Waarom is Europe de juiste instelling?
Het enig wat ik er verder over kan vinden is dat Johannes (van Victron Energy) die zegt dat het gebruikelijk is om Duitsland te gebruiken: link.
Zie hier: https://www.acm.nl/nl/pub...-overspanningsbeveiliging

  • nimmer99
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 02-11 08:42
Als ik dat goed lees, staat daar dat het gebruk van de Europese standaard (en50549-1:2019) in Nederland alleen een voorstel is. Verder lees ik hier het volgende:
Gezien de aard van de ingediende zienswijzen neemt de ACM geen definitief besluit, voordat zij ervan overtuigd is dat deze codewijziging geen (brand)veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.
Dus dan toch de Duitse standaard gebruiken?

  • M66B
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
nimmer99 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 21:41:
[...]


Als ik dat goed lees, staat daar dat het gebruk van de Europese standaard (en50549-1:2019) in Nederland alleen een voorstel is. Verder lees ik hier het volgende:

[...]


Dus dan toch de Duitse standaard gebruiken?
Wie zegt dat de Duitse standaard op het Nederlandse net geen (brand)veiligheidsrisico’s met zich meebrengt?

De ACM streeft in ieder geval duidelijk naar en50549-1:2019, en niet naar de Duitse standaard.

Overigens denk ik dat het voor een huisaansluiting allemaal niet zoveel uitmaakt. De spannings- en frequentiebereiken ontlopen elkaar niet veel.

Vanwege het Victron/Enphase probleem dat ik nog steeds heb, heb ik diverse grid codes in beide systemen geprobeerd en er is nergens rook uit gekomen.

  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
Ik krijg mn batterijen niet rustig. Hij blijft maar pendelen tusssen charging en discharging rond zn target SOC. Dit gaat dan ook met 2Kw erin en eruit voor steeds een minuut ofzo. Lijkt me onnodige belasting voor die batterij toch?

  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:21

HermanGast

Exige GT3

g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 09:57:
Ik krijg mn batterijen niet rustig. Hij blijft maar pendelen tusssen charging en discharging rond zn target SOC. Dit gaat dan ook met 2Kw erin en eruit voor steeds een minuut ofzo. Lijkt me onnodige belasting voor die batterij toch?
En zonde van je verliezen.
Draai je op standaard ESS of stuur je met HA?

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
HermanGast schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 10:01:
[...]

En zonde van je verliezen.
Draai je op standaard ESS of stuur je met HA?
Hij gebruikt wel de zonne-energie MPPT om te laden volgens mij, dus die verliezen zijn nog te overzien volgens mij.
Ik draai op (D)ESS

  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:21

HermanGast

Exige GT3

g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 10:07:
[...]

Hij gebruikt wel de zonne-energie MPPT om te laden volgens mij, dus die verliezen zijn nog te overzien volgens mij.
Ik draai op (D)ESS
Kan het zijn dat de MPPT de energie er in stopt (buiten de MPs om) waarna ESS het er weer uithaalt omdat de streef -SOC lager is?

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
HermanGast schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 10:10:
[...]

Kan het zijn dat de MPPT de energie er in stopt (buiten de MPs om) waarna ESS het er weer uithaalt omdat de streef -SOC lager is?
Als een soort buffer zegmaar? Klinkt logisch, maar die extra stress op de batterij lijkt me niet gewenst? Of is dit bij iedereen zo?

  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:21

HermanGast

Exige GT3

g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 10:13:
[...]

Als een soort buffer zegmaar? Klinkt logisch, maar die extra stress op de batterij lijkt me niet gewenst? Of is dit bij iedereen zo?
Alsof passthru niet werkt bij je MPPT.
Belasting op je batterij gaat ten koste van levensduur. Als de load niet hoog is zal het meevallen.
Dit is zeker niet bij iedereen zo. Ik heb alleen PV op AC (Enphase).

Wellicht kan iemand met MPPT je verder helpen.

[ Voor 12% gewijzigd door HermanGast op 06-04-2024 10:21 ]

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
HermanGast schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 10:18:
[...]

Belasting op je batterij gaat ten koste van levensduur. Als de load niet hoog is zal het meevallen.
Dit is zeker niet bij iedereen zo.
Ik vind een load van 4kw toch best behoorlijk :)
Valt me nu op dat die ESS #1 steeds komt, hij laadt en zodra die weg is weer gaat ontladen. (Target SOC staat op 40)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hRi2lJmQBOwLCCQUfDvQJBIFPU0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ephj5j2cT1kweo8Cp8knrWvY.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door g1n0 op 06-04-2024 10:21 ]


  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:21

HermanGast

Exige GT3

g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 10:20:
[...]

Ik vind een load van 4kw toch best behoorlijk :)
Valt me nu op dat die ESS #1 steeds komt, hij laadt en zodra die weg is weer gaat ontladen. (Target SOC staat op 40)
[Afbeelding]
Of 82Amp veel is hangt af van je accu capaciteit. Bij ESS #1 zit je accu aan de opgegeven ondergrens (minimum Soc) en ESS zal willen bijladen. Wat gebeurt er als je die omlaag zet, bijv. minimum-SoC op 10%
Ik kan me voorstellen dat er een minimum en maximum instelling dicht bij elkaar zit. Bijvoorbeeld minimum 40% en maximum 41%, waardoor er pendelgedrag ontstaat.

[ Voor 10% gewijzigd door HermanGast op 06-04-2024 10:31 ]

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
HermanGast schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 10:26:
[...]

Of 82Amp veel is hangt af van je accu capaciteit. Bij ESS #1 zit je accu aan de opgegeven ondergrens (minimum Soc) en ESS zal willen bijladen. Wat gebeurt er als je die omlaag zet, bijv. minimum-SoC op 10%
Ik kan me voorstellen dat er een minimum en maximum instelling dicht bij elkaar zit. Bijvoorbeeld minimum 40% en maximum 41%, waardoor er pendelgedrag ontstaat.
Hangt er maar 1 aan, dus is wel zn limiet. Zal mn target SoC eens verlagen en kijken wat zn gedrag dan is. Thnx

  • E63s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 31-10 12:19
g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 09:57:
Ik krijg mn batterijen niet rustig. Hij blijft maar pendelen tusssen charging en discharging rond zn target SOC. Dit gaat dan ook met 2Kw erin en eruit voor steeds een minuut ofzo. Lijkt me onnodige belasting voor die batterij toch?
Check je celvoltages eens. Één slechte cel kan ook vreemde problemen veroorzaken

SmartESS dynamisch handelen voor Victron omvormers


  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 10:40:
[...]

Hangt er maar 1 aan, dus is wel zn limiet. Zal mn target SoC eens verlagen en kijken wat zn gedrag dan is. Thnx
Nu op 35% hetzelfde. Van 35 naar 37, naar 35, naar 37, etc. (Waar het bij 40 tussen de 40 en 42% schommelde)
E63s schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 11:01:
[...]
Check je celvoltages eens. Één slechte cel kan ook vreemde problemen veroorzaken
Zie geen grote verschillen tussen min en max
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gG-186m2IX0ZS6n_huRIqEnd6CY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7lAGx2S68g2XA61xvuS5oeUc.jpg?f=fotoalbum_large

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22:28
Tja, regelen op soc is en blijft ook geen porum. Ik snap echt dat DESS niet.

Ik regel het laden/ontladen met het grid set-point. En als ik wil dat mijn pv energie direct verkocht wordt reduceer ik de max charge amps.

Edit. heb je een kleine accu? Of gebruik je hele hoge C rates? Ik vind het best grote voltage wisselingen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aMOw4Jw7ezFMMJXSBb-GiF_8NcA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/blCubiWJJXge1sUdyNCL6W1t.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 104% gewijzigd door V_ger op 06-04-2024 12:12 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:21

HermanGast

Exige GT3

V_ger schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 12:05:
Tja, regelen op soc is en blijft ook geen porum. Ik snap echt dat DESS niet.

Ik regel het laden/ontladen met het grid set-point. En als ik wil dat mijn pv energie direct verkocht wordt reduceer ik de max charge amps.
Hier hetzelfde, Grid setpoint en max charge current.

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:43
V_ger schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 12:05:
Tja, regelen op soc is en blijft ook geen porum. Ik snap echt dat DESS niet.

Ik regel het laden/ontladen met het grid set-point. En als ik wil dat mijn pv energie direct verkocht wordt reduceer ik de max charge amps.

Edit. heb je een kleine accu? Of gebruik je hele hoge C rates? Ik vind het best grote voltage wisselingen.[Afbeelding]
Dat ben ik net je eens @V_ger . Mijn verschillen zijn significant kleiner.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • djazzy
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:57
[quote]g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 11:31:
[...]

Nu op 35% hetzelfde. Van 35 naar 37, naar 35, naar 37, etc. (Waar het bij 40 tussen de 40 en 42% schommelde)


Kijk eens op de GX . settings-dvcc. En speel eens wat met de maximum charge current
want een accu volblazen met 4 KW is niet echt lekker . heb alles hier geknepen op 22 A bij een 48 volts accu systeem . welke laad met max 52.4 volt . Top gewoon over de dag stuk van mijn zonnepaneel opbrengst af
ook heb ik mijn inverter power geknepen in ess op max 1000w en een grid setpoint 0p -120
hiermee heb ik het een beetje stabiel kunnen krijgen , En nee ik probeer niet te handelen mijn opzet is meer gericht om zo min mogelijk naar en van te sturen of te trekken . En ja ik had ook de grote uitschieters en denk dat het hier ligt aan de trage slime meter .
En mischien in Peak shaving even de amperage wat lager instellen ( als je de laatste versie soft in de gx en multi hebt)

uhm tja ik draai intel :) cel 1200 .gforce 2Ti


  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
Ik heb momenteel maar 1 accu inderdaad van 5kwh (beetje als test). Dus kan ook allemaal niet heel veel hebben. Ik denk dat mn PV output om wat voor reden dan ook gewoon gebufferd wordt, en die output kan oplopen tot 8kw. Die charge current heb ik al op 70A staan, maar daar kijken mn omvormers niet echt naar (ging vandaag dik 100A naar de accu (wat echt slecht is)).
Mijn idee: Zo snel mogelijk een paar extra accu’s erbij om die pv output in de batterij te kunnen laten glijden en de current per batterij te verlagen.

  • M66B
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:40:
Ik heb momenteel maar 1 accu inderdaad van 5kwh (beetje als test). Dus kan ook allemaal niet heel veel hebben. Ik denk dat mn PV output om wat voor reden dan ook gewoon gebufferd wordt, en die output kan oplopen tot 8kw. Die charge current heb ik al op 70A staan, maar daar kijken mn omvormers niet echt naar (ging vandaag dik 100A naar de accu (wat echt slecht is)).
Mijn idee: Zo snel mogelijk een paar extra accu’s erbij om die pv output in de batterij te kunnen laten glijden en de current per batterij te verlagen.
Staan de frequenties in de ESS assistant goed?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wfNAfVriA7yac-_vECh8GTONg4A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3zPAiBoacBQt8yeVOGQPWSQR.png?f=user_large

  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
M66B schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 21:25:
[...]

Staan de frequenties in de ESS assistant goed?
Is dat van toepassing bij een MPPT op DC connected via VEbus?

  • M66B
  • Registratie: September 2007
  • Niet online
g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 21:30:
[...]

Is dat van toepassing bij een MPPT op DC connected via VEbus?
Ik denk het niet ...

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22:11
g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 11:31:
[...]

Nu op 35% hetzelfde. Van 35 naar 37, naar 35, naar 37, etc. (Waar het bij 40 tussen de 40 en 42% schommelde)


[...]

Zie geen grote verschillen tussen min en max
[Afbeelding]
Wat je hier ziet is inderdaad het regelen op SOC wat je Victron systeem doet. Hij DC laad de accu totdat de SOC teveel afwijkt en dan ontlaadt hij weer en dan begint dit weer opnieuw. Met een kleine accu en grote omvormers krijg je dan wel grote schommelingen. Maar neem aan dat je doel iets van 2 tot 4 keer de kW van je omvormers in kWh wil hebben?

  • djazzy
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:57
Als je de charge current op 70 hebt staan zou ik toch eens proberen die op 35 te zetten ivm de 5 kw accu
en kijk even wat er bij (ess) Grid feed in staat en dat DC coupled feed in wel actief staat

uhm tja ik draai intel :) cel 1200 .gforce 2Ti


  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
Klopt, ik heb ruimte voor 14x 5kwh = 70kwh. Hier wil ik ook naartoe groeien, alleen dacht ik langer met deze “test-setup” te kunnen draaien. :)

Niet dus, dus snel opschalen.

  • Niek_
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 02-11 12:33
Iemand een idee of je ergens kan terugkijken waarom de Cerbo uiteindelijk afgeweken heeft van de geplande oplaadmomenten van de accu? Vanochtend gekeken en toen zou er overdag elk uur een klein beetje geladen worden tot zo’n 100% aan het einde om vervolgens eind middag/begin avond, rond de dure uren, te ontladen.
Uiteindelijk is er tot nu toe niks geladen, het plan lijkt dus aangepast te zijn. Nieuwsgierig naar hoe/wat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BQXcKIVJLsIy7W3M9WLNzDaHDPY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZNOlGDJarBvwqfa8qMjQiIIN.jpg?f=fotoalbum_large

  • DrDeJe
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 16-07 13:57
g1n0 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:40:
Ik heb momenteel maar 1 accu inderdaad van 5kwh (beetje als test). Dus kan ook allemaal niet heel veel hebben. Ik denk dat mn PV output om wat voor reden dan ook gewoon gebufferd wordt, en die output kan oplopen tot 8kw. Die charge current heb ik al op 70A staan, maar daar kijken mn omvormers niet echt naar (ging vandaag dik 100A naar de accu (wat echt slecht is)).
Mijn idee: Zo snel mogelijk een paar extra accu’s erbij om die pv output in de batterij te kunnen laten glijden en de current per batterij te verlagen.
Misschien kun je nog eens even door de handleiding van Victron heen gaan waar men specifiek over Pylontech spreekt etc. Want Victron beschrijft wel een minimaal aantal accu's bij een specifieke setup.
Misschien kun je daar nog nuttige informatie vinden.

Tesla model 3 2019 Long Range


  • N0EL
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 01-11 19:32
Iemand hier toevallig een werkende Node-RED-flow (mag ook iets anders zijn) die het leegtrekken van mijn thuisaccu stopt wanneer mijn EV begint met laden?

Tot nu toe stel ik handmatig de SOC van de thuisaccu steeds in op de waarde waar hij op dat moment staat wanneer de EV begint met laden, en zodra het laden weer klaar is, breng ik het terug naar 15%. Maar dit zou geautomatiseerd moeten kunnen worden.

De EV lader is ook van Victron, en snap niet dat ze zelf deze functie niet hebben!

  • Samoerai
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13-10 13:39
N0EL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 11:52:
Iemand hier toevallig een werkende Node-RED-flow (mag ook iets anders zijn) die het leegtrekken van mijn thuisaccu stopt wanneer mijn EV begint met laden?

Tot nu toe stel ik handmatig de SOC van de thuisaccu steeds in op de waarde waar hij op dat moment staat wanneer de EV begint met laden, en zodra het laden weer klaar is, breng ik het terug naar 15%. Maar dit zou geautomatiseerd moeten kunnen worden.

De EV lader is ook van Victron, en snap niet dat ze zelf deze functie niet hebben!
Ik neem aan de je DESS gebruikt.

Want je gaat je EV op dure momenten laden? Ik snap niet helemaal waarom de stroom in de accu dan niet naar de EV zou mogen gaan. Eigenlijk is 'verbruik' helemaal geen issue. Op goedkope momenten stroom in de accu stoppen en op dure momenten er weer uit. Of je die stroom op de dure momenten dan zelf gebruikt, of verkoopt aan het net, is eigenlijk helemaal niet zo relevant en moet aan de verbruikskant opgelost worden. De grootste complicatie is eventuele zonneopbrengst, want die zorgt er voor dat je ook nog gratis stroom hebt die je ook het liefst zo duur mogelijk wilt verkopen.

  • opel corsa
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-06 12:56
N0EL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 11:52:
Iemand hier toevallig een werkende Node-RED-flow (mag ook iets anders zijn) die het leegtrekken van mijn thuisaccu stopt wanneer mijn EV begint met laden?

Tot nu toe stel ik handmatig de SOC van de thuisaccu steeds in op de waarde waar hij op dat moment staat wanneer de EV begint met laden, en zodra het laden weer klaar is, breng ik het terug naar 15%. Maar dit zou geautomatiseerd moeten kunnen worden.

De EV lader is ook van Victron, en snap niet dat ze zelf deze functie niet hebben!
Heb dit bij een vriend eenvoudig hardwarematig kunnen oplossen door de kring van de laadpaal vóór de energiemeter te plaatsen waar de Victron ESS logica mee rekening houdt. Dit voor een 3 fasige meter. Als je een 1 fasige aansluiting hebt volstaat het om de fasedraad van je stroomkabel dat naar je laadpaal gaat in omgekeerde richting door de stroommeetsploel te laten gaan.

  • N0EL
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 01-11 19:32
@Samoerai Mijn panelen (en als het goedkoop is overdag volgens DESS) laden mijn accus (niet de EV omdat die meestal dan niet aan de lader hangt).
In de avond hangt de EV aan de lader, en als (in mijn geval met Slim laden van Tibber) de EV gaat laden, dan trekt hij alles uit de thuis accu, en heb dan min of meer dubbel verlies, Helemaal als de stroom weer duur is, en mijn thuis accus "leeg" is

@opel corsa Dit is inderdaad een oplossing zolang de thuis accu EN de EV niet tegelijk gaan laden anders klapt mijn hoofdzekering er uit!

[ Voor 12% gewijzigd door N0EL op 09-04-2024 12:22 ]


  • opel corsa
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-06 12:56
@N0EL Hangt af van wat je staan hebt. In ons geval wordt de thuisbatterij enkel geladen als er PV vermogen beschikbaar is. Aangezien de energiestromen om de thuisbatterij te laden dan na de hoofdzekering plaatsvinden gaat deze er niet uit.

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:14
N0EL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 11:52:
Iemand hier toevallig een werkende Node-RED-flow (mag ook iets anders zijn) die het leegtrekken van mijn thuisaccu stopt wanneer mijn EV begint met laden?
Heb je de EV lader al toegankelijk in Node Red?

Suggestie (theoretisch / niet getest):

Maak een Node: EV-Charger Status. Als laden actief is levert deze een waarde 2.

Maak een ESS Control Node: ESS: Venus Settings; Measurement: Max Inverter Power.
Wanneer je deze de waarde "0" invoert zou de Inverter geen energie meer moeten leveren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yNYr5Ve9_nb4ATQq0B9vG7z9xFM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kZO35dd7w6sCrRxOKOFCDy3g.jpg?f=fotoalbum_large
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
[
    {
        "id": "a14d5bb416a323c0",
        "type": "tab",
        "label": "Flow 1",
        "disabled": false,
        "info": "",
        "env": []
    },
    {
        "id": "11278b53896c3edb",
        "type": "victron-output-ess",
        "z": "a14d5bb416a323c0",
        "service": "com.victronenergy.settings",
        "path": "/Settings/CGwacs/MaxDischargePower",
        "serviceObj": {
            "service": "com.victronenergy.settings",
            "name": "Venus settings"
        },
        "pathObj": {
            "path": "/Settings/CGwacs/MaxDischargePower",
            "type": "integer",
            "name": "Max inverter power (W)",
            "writable": true
        },
        "name": "Inverter Power",
        "onlyChanges": false,
        "x": 720,
        "y": 272,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "ef249919f01fa298",
        "type": "victron-input-evcharger",
        "z": "a14d5bb416a323c0",
        "service": "com.victronenergy.evcharger/40",
        "path": "/Status",
        "serviceObj": {
            "service": "com.victronenergy.evcharger/40",
            "name": "Auto Laadstation"
        },
        "pathObj": {
            "path": "/Status",
            "type": "enum",
            "name": "Status",
            "enum": {
                "0": "Disconnected",
                "1": "Connected",
                "2": "Charging",
                "3": "Charged",
                "4": "Waiting for sun",
                "5": "Waiting for RFID",
                "6": "Waiting for start",
                "7": "Low SOC",
                "8": "Ground fault",
                "9": "Welded contacts",
                "10": "CP Input shorted",
                "11": "Residual current detected",
                "12": "Under voltage detected",
                "13": "Overvoltage detected",
                "14": "Overheating detected"
            }
        },
        "initial": "",
        "name": "EV State",
        "onlyChanges": false,
        "x": 108,
        "y": 272,
        "wires": [
            [
                "12e93be581b7c2d2"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "29e375e41aa7a627",
        "type": "change",
        "z": "a14d5bb416a323c0",
        "name": "Set 0",
        "rules": [
            {
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "0",
                "tot": "num"
            }
        ],
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 546,
        "y": 240,
        "wires": [
            [
                "11278b53896c3edb"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "384ffbdd97d79fea",
        "type": "switch",
        "z": "a14d5bb416a323c0",
        "name": "If 2",
        "property": "payload",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
            {
                "t": "eq",
                "v": "2",
                "vt": "num"
            },
            {
                "t": "neq",
                "v": "2",
                "vt": "num"
            }
        ],
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 418,
        "y": 272,
        "wires": [
            [
                "29e375e41aa7a627"
            ],
            [
                "89e911cef03101ec"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "89e911cef03101ec",
        "type": "change",
        "z": "a14d5bb416a323c0",
        "name": "Set -1",
        "rules": [
            {
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "-1",
                "tot": "num"
            }
        ],
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 546,
        "y": 304,
        "wires": [
            [
                "11278b53896c3edb"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "12e93be581b7c2d2",
        "type": "rbe",
        "z": "a14d5bb416a323c0",
        "name": "Only Changes",
        "func": "rbe",
        "gap": "",
        "start": "",
        "inout": "out",
        "septopics": true,
        "property": "payload",
        "topi": "topic",
        "x": 272,
        "y": 272,
        "wires": [
            [
                "384ffbdd97d79fea"
            ]
        ]
    }
]

[ Voor 53% gewijzigd door MJ de Bruijn op 09-04-2024 15:30 ]


  • N0EL
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 01-11 19:32
Ja. Node-RED ziet de EV lader, en ik ga wat testen met je flow.
Update komt als ik meer info heb.
Dankjewel

  • DrDeJe
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 16-07 13:57
N0EL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 11:52:
Iemand hier toevallig een werkende Node-RED-flow (mag ook iets anders zijn) die het leegtrekken van mijn thuisaccu stopt wanneer mijn EV begint met laden?

Tot nu toe stel ik handmatig de SOC van de thuisaccu steeds in op de waarde waar hij op dat moment staat wanneer de EV begint met laden, en zodra het laden weer klaar is, breng ik het terug naar 15%. Maar dit zou geautomatiseerd moeten kunnen worden.

De EV lader is ook van Victron, en snap niet dat ze zelf deze functie niet hebben!
Hoe heb je de lader aangesloten? Zit hij aan de kritische gebruikers?
Ik heb geen ervaring met Node-Red (zie dat je wel al suggesties binnen hebt). Weet niet of je ook HA?
Ik gebruik daar 2 losse automations.
Denk dat er meer oplossingen zijn.

Maar afhankelijk van hoe je de lader hebt aangesloten op je Multi kun je het wel/niet binnen Venus regelen.

Tesla model 3 2019 Long Range


  • N0EL
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 01-11 19:32
De lader zit gelijk achter de ET340.
Ik heb HA in mijn netwerk, maar bedien het liever zo direct mogelijk dus uit de Cerbo GX.

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:14
N0EL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 14:17:
Ja. Node-RED ziet de EV lader, en ik ga wat testen met je flow.
Ik zag dat de export van de flow niet volledig was. Ik heb het eerdere bericht aangepast.
Excuus.

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:14
N0EL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 15:04:
De lader zit gelijk achter de ET340.
Ik heb HA in mijn netwerk, maar bedien het liever zo direct mogelijk dus uit de Cerbo GX.
Ik herken je probleem. Om dit te omzeilen heb ik de volgende volgorde van aansluiten gebruikt.

- Netmeter van Stedin
- EV Charger (Victron)
- ET340. Deze heb ik als Grid meter gedefinieerd
- Non-Critical Loads
- AC-IN
- twee kleine zonnepanelen op de batterij
- 3 x Victron Multiplus II met 15 kW Batterijen
- AC-OUT
- Zonnepanelen
- Critical Loads (huis)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0uunGw3zIX0b3GospKYMuMDxrDc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/S6jhWVrSq4tymhKg0LyLdlLS.jpg?f=user_large
Door deze volgorde "ziet" Victron het verbruik door de EV lader dus niet en reageert er ook niet op.
Het plaatje toont de energie-stromen voor drie fases.

[ Voor 4% gewijzigd door MJ de Bruijn op 09-04-2024 15:42 ]


  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 20:16

prein2

Monument verduurzamen is leuk

Ik heb hier ook over nagedacht (ev meting buiten grid meter houden). nadeel is dat de cerbo nu geen rekening meer kan houden met eventuele overbelasting van de fasen.

Dus wat ik nu doe:
- lees m'n (newmotion) laadpaal uit
- grid setpoint wordt gelijk aan afname auto

Ik doe het via home assistant, maar dat is vooral omdat ik niet helemaal lekker uit de regular expression van node red Kom. Mijn eigen onkunde dus.

[Off topic]
(De waarde komt binnen als string, iets van "current power: 10,57kW (3 phase, 16A, pf0.95)" dus mocht iemand hulp kunnen bieden 😊
[\Off topic]

Uiteraard is het helemaal aan jezelf om de actie in te stellen. Ik heb gespeeld met:
- minimum SoC verhogen tot huidige waarde (maar an moet je onthouden waar hij op stond om 'm weer terug te zetten)
- multi naar charger only mode (dan ontlaad ie niet en kan hij wel via dess laden én krijg je geen relais test bij terug naar on)
- grid setpoint aanpassen, kan paar honderd watt schelen en loopt iets achter.

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:14
prein2 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 16:04:
Ik heb hier ook over nagedacht (ev meting buiten grid meter houden). nadeel is dat de cerbo nu geen rekening meer kan houden met eventuele overbelasting van de fasen.
Ik zat met hetzelfde probleem. Ik heb dat opgelost met een Node Red Flow.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cCaCfC_U60bVBUoY0NGwdOfSXzY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1NmDNRhqJXtRvqnUuODfZA7a.jpg?f=fotoalbum_large
Deze flow verzorgt ook veel logging en terugkoppeling, maar het gaat hoofdzakelijk om de drie input nodes "ET340_Lx_A". Deze leveren van iedere fase het op dat moment gebruikte Ampèrage van de net-meter naar de Victron installatie.
De net-meter kan maximaal 25 Amp per fase aan, dus het verschil (25 minus ET340 Amp) is beschikbaar voor de EV lader.
Ik regel de EV lader via de "Max Charge" en "Max Charge (manual)" setting.
Bij start (Deploy) van Node Red beginnen deze met 6 Amp.
Deze waarde verhoog ik iedere minuut met 1 Amp tot maximaal 16 Amp. Dit doe ik om overbelasting bij de start te voorkomen.

Zodra EV-verbruik PLUS Victron-verbruik van één van de drie fases boven de 22 Amp komt (veiligheidsmarge) verlaag ik de "Max Charge" en "Max Charge (manual)" per direct met het verschil zodat het totaal op 22 komt.

Wanneer EV-verbruik PLUS Victron-verbruik opnieuw onder de 20 Amp komt verhoog ik de Max Charge waardes weer met 1 Amp per minuut tot het maximum van 16 Amp.

Als de ET340 (= non-critical + Victron) meer dan 16 Amp (op één van de fases) vraagt wordt de EV lader uitgeschakeld. Er is een minimum van 6 Amp nodig.

De pieken worden alleen gehaald bij gebruik van wasmachine, oven, vaatwassen of boiler. Dan moet de EV lader het eventjes kalmer aan doen.

Gelijktijdig laden van huis-batterijen, huis-verbruik EN EV laden is mogelijk maar zorgt voor dikwijls afschakelen als een boiler, waterkoker, koffiezetter etc aan wordt gezet.

  • N0EL
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 01-11 19:32
@MJ de Bruijn Nogmaals dankjewel voor de flow.
Wat ik niet snap is het stukje if 2. Wat er ook gebeurd, ==2 of !=2 dan set 0 of 1.
Sorry.. Misschien moet deze vraag eigenlijk in het node-red thread..

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:14
N0EL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 16:43:
@MJ de Bruijn Nogmaals dankjewel voor de flow.
Wat ik niet snap is het stukje if 2. Wat er ook gebeurd, ==2 of !=2 dan set 0 of 1.
Sorry.. Misschien moet deze vraag eigenlijk in het node-red thread..
Welnee, dit kan interessant zijn voor ander Victron gebruikers. Het is zuivere Victron aansturing.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yNYr5Ve9_nb4ATQq0B9vG7z9xFM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kZO35dd7w6sCrRxOKOFCDy3g.jpg?f=fotoalbum_large
De linker node "EV State" levert iedere 5 seconden de actuele status van de EV lader.
0 = Disconnected, 1 = Connected (maar niet laden), 2 = Charging (bezig met laden), 3 = Charged (klaar met laden) etc.

De node "Only Changes" zorgt dat alleen veranderingen voor een vervolg zorgen. Anders zou iedere 5 seconden een actie volgen.

Dan de "If 2".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2HAN5HyPiUI0uZZpn-ZSvxeYEos=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eJzi5ZNTAvtflg9OyE6ZefrR.jpg?f=user_large
De msg.payload bevat de aangeleverde waarde van de EV State. Deze kan dus 0, 1, 2, 3 etc zijn.
De eerste voorwaarde "== 2" zorgt ervoor dat als de waarde gelijk is aan 2, de bovenste uitgang van de node wordt geactiveerd. Hier wordt dan de waarde 2 doorgestuurd.
De tweede voorwaarde "!= 2" zorgt ervoor dat als de waarde niet gelijk is aan 2, dus alle andere gevallen, de onderste uitgang van de node wordt geactiveerd. Hier wordt dan de waarde 0, 1, 3 doorgestuurd.

De bovenste uitgang van de "If 2" activeert een Change node "Set 0". Deze verandert de waarde van msg.payload in 0. De waarde 2 van de status is niet meer van belang.

De onderste uitgang van de "If 2"activeert ook een Change node "Set -1". Deze verandert de waarde van <onbelangrijk> naar -1 (minus 1).

Dus OF de ene Change node, OF de andere Change node stuurt een waarde door naar de ESS Control Node. De ontvangen waarde (dus of 0 of -1) wordt gestuurd naar "Max inverter power (W)".
0 betekent dat deze op nul wordt gezet, dus geen power produceren.
-1 betekent dat er geen beperking wordt gezet, dus maximaal is mogelijk.

Het resultaat is dat als de EV Status naar 2 gaat, dan wordt de power op nul gezet en als de EV Status op iets anders gaat, dan wordt de power-beperking opgeheven.

Succes!

  • Samoerai
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13-10 13:39
N0EL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 12:19:
@Samoerai Mijn panelen (en als het goedkoop is overdag volgens DESS) laden mijn accus (niet de EV omdat die meestal dan niet aan de lader hangt).
In de avond hangt de EV aan de lader, en als (in mijn geval met Slim laden van Tibber) de EV gaat laden, dan trekt hij alles uit de thuis accu, en heb dan min of meer dubbel verlies, Helemaal als de stroom weer duur is, en mijn thuis accus "leeg" is
Waarom gaat je thuis accu dan leveren wanneer de prijs laag is? Dan blijft de target soc toch gewoon 'hoog' staan? Of heb je ook nog ergens 0 op de meter ingesteld?

  • Srednier
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 04-08 09:48
Om ook de PV opbrengst goed in beeld te krijgen op mijn Cerbo GX wil ik 2 extra EM540 meters aan de RS485 gaan hangen (er hangt er nu eentje aan die de hoofdaansluiting meet). Iemand hier een idee of dat gewoon gaat? - Dus 2x een functie PV aan een meter hangen in de Cerbo, hopende dat hij dat optelt?

ik pak natuurlijk de EM540 meters omdat ik dan simpel 3 verschillende adressen in kan stellen

[ Voor 13% gewijzigd door Srednier op 09-04-2024 18:53 ]

gasloos, 29kWp op APS, Nibe F2120-20, BMW i4 e40, Victron ESS 3ph 75kWh


  • DrDeJe
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 16-07 13:57
N0EL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 15:04:
De lader zit gelijk achter de ET340.
Ik heb HA in mijn netwerk, maar bedien het liever zo direct mogelijk dus uit de Cerbo GX.
Respect natuurlijk voor die keuze.......

Maar het werkt wel. En super stabiel ook. (Met 2 zeer eenvoudige automations waar ik geen omkijken meer naar heb).

En omdat ik laad met gebruik maken van Tibber Grid Rewards heb ik al helemaal geen zin om me er "druk" om te maken. Én dat hoeft dus ook niet (meer). Het systeem schakelt door de Grid Rewards soms een aantal malen per 24 uur. Heb er uit veiligheid een vertraging van 5 seconden op staan. Werkt als een malle 🤪

Maar nogmaals, respect voor je keuze hoor. Er zijn meer wegen welke naar Rome leiden 🔆🙏

[ Voor 4% gewijzigd door DrDeJe op 09-04-2024 21:47 ]

Tesla model 3 2019 Long Range


  • N0EL
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 01-11 19:32
@DrDeJe Ik zie graag je HS oplossing. Wie weet is dit misschien ook wel een oplossing voor mij als het "direct" niet gaat lukken.
Alvast dankjewel.

  • LecramR
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-05 11:32
N0EL schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 11:52:
Iemand hier toevallig een werkende Node-RED-flow (mag ook iets anders zijn) die het leegtrekken van mijn thuisaccu stopt wanneer mijn EV begint met laden?

Tot nu toe stel ik handmatig de SOC van de thuisaccu steeds in op de waarde waar hij op dat moment staat wanneer de EV begint met laden, en zodra het laden weer klaar is, breng ik het terug naar 15%. Maar dit zou geautomatiseerd moeten kunnen worden.

De EV lader is ook van Victron, en snap niet dat ze zelf deze functie niet hebben!
Met dess wordt de accu alleen leeggetrokken tot target soc. Dat wordt dus al geregeld. Ik zou eerder ervoor kiezen om het laden van je auto via een app te regelen zodat die alleen op de goedkoopste momenten laadt.
Zonder DESS kan je op basis van de status (2) de min soc instellen op de huidige soc. Als status lader anders wordt dan 2, dan min soc weer naar oorspronkelijke stand.

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
LecramR schreef op woensdag 10 april 2024 @ 06:39:
[...]
Zonder DESS kan je op basis van de status (2) de min soc instellen op de huidige soc. Als status lader anders wordt dan 2, dan min soc weer naar oorspronkelijke stand.
Zo doe ik het ook met ESS maar dan de min. SoC ingesteld op een lagere waarde (rekening houdende met de voorspellingen van de dag en de volgende dagen om de accu voldoende op te laden om het huis ook nog van voldoende stroom te voorzien).
Hier is het doel immers 100% op zonne-energie* te werken.
Stel je de SoC in op de huidige SoC dan zal bij de minste wolk voor de zon het laden tijdelijk (deels) via het grid gebeuren. Hier dient de accu om dat op te vangen en bij voorkeur niet het grid.
Ter info: via het grid ook een 24/7 vast tarief (voor mijn verbruikersprofiel is dat goedkgoedkopereen dynamisch tarief) waardoor elke kWh van het grid altijd aan hetzelfde tarief wordt afgerekend - momenteel een 19 tot 20 cent*/kWh all in :)B ).

*Wanneer ik er op jaarbasis in slaag door combi van PV + accu onder 500 kWh netafname te blijven moet ik ook geen extra capaciteitstarief betalen noch netbelasting op kWh netafname. Vorig jaar zat ik rond de 350 kWh netafname en ik vermoed, volgens de huidige stand van zaken, dit jaar onder de 300 kWh te kunnen blijven dus ruime marge mbt doelstelling).

[ Voor 14% gewijzigd door IvoB2 op 10-04-2024 09:26 ]


  • DrDeJe
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 16-07 13:57
LecramR schreef op woensdag 10 april 2024 @ 06:39:
[...]


Met dess wordt de accu alleen leeggetrokken tot target soc. Dat wordt dus al geregeld. Ik zou eerder ervoor kiezen om het laden van je auto via een app te regelen zodat die alleen op de goedkoopste momenten laadt.
Zonder DESS kan je op basis van de status (2) de min soc instellen op de huidige soc. Als status lader anders wordt dan 2, dan min soc weer naar oorspronkelijke stand.
M.b.v. Tibber kun je gebruik maken van 'Slim laden" --> Dus alleen laden op de goedkoopste momenten. En heb je geen haast met laden en maakt het niet zoveel uit óf er nog wordt geladen kun je "Grid Rewards" instellen. Dan gaat je auto alleen bijladen op momenten dat het net overschot aan energie heeft. (Vervolgens laad je tegen zéér voordelige tarieven én krijg je ook nog een vergoeding). Afgelopen weekend meerdere keren korte periodes geladen tegen een totaal van €0,- (En dan toch een vergoeding daarvoor ontvangen).

Telkens wanneer onze Easee gaat laden schakelt 5 seconden daarna Victron automatisch naar "Alleen laden" en andersom. Wanneer de lader stopt gaat onze Easee weer naar "Aan".

Werkt top! >:)

Tesla model 3 2019 Long Range


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:43
Het gaat de laatste dagen lekker met DESS.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SAW1Lm0y9UNngrujABsZ6ruQy_Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jowO3pRGkq0O6Csb4H0C1ygy.png?f=fotoalbum_large

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • vanWalsum
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20:14
Vraagje. Ik heb nog een victron externe stroomsensor liggen. Deze kan je aansluiten met 2 draadjes op de uitgang “current sensor” die nu is doorverbonden. Eigenlijk ben ik wel benieuwd wat er nu écht in de multiplus gaat en er uit komt. De multiplus geeft wel data van accu opladen en ontladen, maar volgens mij zie je dan niet het verlies. Wat onderbreek ik als ik de doorverbinding weg haal er de ct klem om de fasedraad van de ac-in doe? Op de andere 2 ac out zit niks, het systeem werkt parallel. Kan dit?

  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 20:16

prein2

Monument verduurzamen is leuk

vanWalsum schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 19:50:
Vraagje. Ik heb nog een victron externe stroomsensor liggen. Deze kan je aansluiten met 2 draadjes op de uitgang “current sensor” die nu is doorverbonden. Eigenlijk ben ik wel benieuwd wat er nu écht in de multiplus gaat en er uit komt. De multiplus geeft wel data van accu opladen en ontladen, maar volgens mij zie je dan niet het verlies. Wat onderbreek ik als ik de doorverbinding weg haal er de ct klem om de fasedraad van de ac-in doe? Op de andere 2 ac out zit niks, het systeem werkt parallel. Kan dit?
Volgens mij heeft dat geen zin, want de stroom sensor die in de multiplus zit, zit vlak na de ingang. Overigens kun je heel goed de inefficiency zien hoor. Als ik met 11kW laad, dan gaat er 10kW de batterij in. Grofweg 90% efficiënt dus 1 kant op..

  • djazzy
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:57
Kon het niet laten en zo eigenwijs als ik ben vorige week toch de Elgris smart wifimeter aangekocht.( kon gewoon niet wachten op de meter uit china )
En hij doet dus echt precies wat hij moet doen :) eindelijk rust in meterkast :).
Waarom de wifi uitvoering ? simpel mijn victron systeem staat hemels wijd zo`n 15 meter vanaf de meterkast in de schuur. En draden trekken is niet te doen .
En victron al er toevallig iemand mee leest :P die elgris wifi is echt de missing link welke niet in is victrons assortiment aanwezig is .

installatie is fluitje van 1 cent . Gewoon inlogen op de AP die standaard aanwezig is. Hierna aanmelden bij eigen router
en opnieuw opstarten.Hierna kan je gewoon de victron gebruiks aanwijzing voor de Em24 volgen
perfect voor de leek dus .

resultaat tot nu toe
overshoot van -1000/+1000 en meer is nu +18 / -18 veranderd
AC meting in vrm staat nu constant op 0 bij voldoende accu lading geen gekke uitschieters meer

kortom het lijkt nu te werken zoals bedoeld in ( ess)

oke zit ook natuurlijk nog wel een min puntje aan .
klemmen voor de din rail zijn niet echt van een super kwaliteit.
en natuurlijk de prijs. Hoewel hij nog altijd een stuk goedkoper is als een orgineel.

uhm tja ik draai intel :) cel 1200 .gforce 2Ti


  • AteZ
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 17:09
djazzy schreef op zondag 14 april 2024 @ 10:48:
Kon het niet laten en zo eigenwijs als ik ben vorige week toch de Elgris smart wifimeter aangekocht.( kon gewoon niet wachten op de meter uit china )
En hij doet dus echt precies wat hij moet doen :) eindelijk rust in meterkast :).
Waarom de wifi uitvoering ? simpel mijn victron systeem staat hemels wijd zo`n 15 meter vanaf de meterkast in de schuur. En draden trekken is niet te doen .
En victron al er toevallig iemand mee leest :P die elgris wifi is echt de missing link welke niet in is victrons assortiment aanwezig is .

installatie is fluitje van 1 cent . Gewoon inlogen op de AP die standaard aanwezig is. Hierna aanmelden bij eigen router
en opnieuw opstarten.Hierna kan je gewoon de victron gebruiks aanwijzing voor de Em24 volgen
perfect voor de leek dus .

resultaat tot nu toe
overshoot van -1000/+1000 en meer is nu +18 / -18 veranderd
AC meting in vrm staat nu constant op 0 bij voldoende accu lading geen gekke uitschieters meer

kortom het lijkt nu te werken zoals bedoeld in ( ess)

oke zit ook natuurlijk nog wel een min puntje aan .
klemmen voor de din rail zijn niet echt van een super kwaliteit.
en natuurlijk de prijs. Hoewel hij nog altijd een stuk goedkoper is als een orgineel.
Wat is eigenlijk het voordeel van een aparte meter? op dit moment lees ik de slimme meter uit via de api van een homewizard wifi dongle met een python scriptje op de CerboGX, dit koste mij 30 euro. dit lijkt prima te werken tot nu toe.

sexy: use feather kinky:use entire chicken ...


  • djazzy
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15:57
Hi zou ook liever gewoon de home wizzard dongel of een doe het zelf mqtt brouwsel hebben ingezet. Maar ik heb hier een smart meter die maar om de 10 sec een berichtje verstuurt naar de Cebro. En dat resulteert in een ontwerkbare situatie voor de cebro. Hij telt BV de geleverde stroom vanuit de accu op bij de het net gebruik. en wil dan bv na 10 sec 2000 w corrigeren terwijl er netto maar 200 word afgenomen .Aan gezien jij een home wizard product gebruikt weet je vast die mooie paars en groen grafiek in de app bij als je het gebruik op nu zet :) . Nou daar heb ik dus een sinus lopen die van 1000 + naar 1000 min gaat en dan ongeveer 30 sec lang , die ben ik nu kwijt .
Bij een snelle smart meter zou ik ook voor een ander oplossing gaan .

uhm tja ik draai intel :) cel 1200 .gforce 2Ti


  • zonnepaneelxl
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 24-10 11:51
Hier even wat extra koeling toegevoegd aan de multiplus 2. Let niet op de kabels dit is tijdelijk

3d geprinte houders onder een kleine hoek.

Arctic p14 pwm fan
Standaard fan controller
Pwm 20% 35 graden
Pwm 100 % 45 graden.

Het blijft nu op een continu vermogen van 11-12kw 24 uur per dag mooi rond de 38 graden.

Aan de bovenkant komt nog een soort van afzuigkap die de "warme" lucht direct naar buiten afvoert

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U3w1oBWZnifDhKXIXqKCH4NjU9Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rxbGCKqzAuljKkYgKqwu5Nf0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/evfyGD9ZxTJNKQV4x6VRoOZ3lwA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lbFhqqWOIL38RxnUGEWcMjsh.jpg?f=fotoalbum_large

5740wp 30gr Noord | 4815wp 35gr Oost | 2140wp 10gr Oost | 4800wp 30gr Zuid | 3645wp 8gr Zuid | 5760wp 35gr West | 1215wp 5gr Zuid | Totaal 28115WP


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22:28
Dat is mooi dat die warmte niet meer in je Victrons zit, maar nu zit ie in de ruimte. Hoe krijg je de warmte daar weg?

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • vanWalsum
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 20:14
prein2 schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 19:57:
[...]


Volgens mij heeft dat geen zin, want de stroom sensor die in de multiplus zit, zit vlak na de ingang. Overigens kun je heel goed de inefficiency zien hoor. Als ik met 11kW laad, dan gaat er 10kW de batterij in. Grofweg 90% efficiënt dus 1 kant op..
Klopt inderdaad. Met mijn 20kwh verlies ik dus eigenlijk elke keer laden en ontladen 4kwh. Dat is best zonde. Heb het “systeem” eigenlijk opgehangen om het verdwijnen van salderen voor te zijn. Maar nu dat nog een tijd aan blijft, is het net als batterij gebruiken toch wel t interessantste.

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:43
vanWalsum schreef op zondag 14 april 2024 @ 20:23:
[...]


Klopt inderdaad. Met mijn 20kwh verlies ik dus eigenlijk elke keer laden en ontladen 4kwh. Dat is best zonde. Heb het “systeem” eigenlijk opgehangen om het verdwijnen van salderen voor te zijn. Maar nu dat nog een tijd aan blijft, is het net als batterij gebruiken toch wel t interessantste.
Hier voorlopig in DESS. Vandaag voor 8 cent per kWh geladen en morgen voor 33,2 cent per kWh ontladen.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • Magnat
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 03-11 14:16
djazzy schreef op zondag 14 april 2024 @ 10:48:
Kon het niet laten en zo eigenwijs als ik ben vorige week toch de Elgris smart wifimeter aangekocht.( kon gewoon niet wachten op de meter uit china )
En hij doet dus echt precies wat hij moet doen :) eindelijk rust in meterkast :).
Waarom de wifi uitvoering ? simpel mijn victron systeem staat hemels wijd zo`n 15 meter vanaf de meterkast in de schuur. En draden trekken is niet te doen .
En victron al er toevallig iemand mee leest :P die elgris wifi is echt de missing link welke niet in is victrons assortiment aanwezig is .

installatie is fluitje van 1 cent . Gewoon inlogen op de AP die standaard aanwezig is. Hierna aanmelden bij eigen router
en opnieuw opstarten.Hierna kan je gewoon de victron gebruiks aanwijzing voor de Em24 volgen
perfect voor de leek dus .

resultaat tot nu toe
overshoot van -1000/+1000 en meer is nu +18 / -18 veranderd
AC meting in vrm staat nu constant op 0 bij voldoende accu lading geen gekke uitschieters meer

kortom het lijkt nu te werken zoals bedoeld in ( ess)

oke zit ook natuurlijk nog wel een min puntje aan .
klemmen voor de din rail zijn niet echt van een super kwaliteit.
en natuurlijk de prijs. Hoewel hij nog altijd een stuk goedkoper is als een orgineel.
Ik zou dit persoonlijk niet over wifi willen hebben en me aan de door Victron voorschreven standaard houden. Het uitlezen van P1 dat vind ik zelf al op het randje. Zeker als je een AC gekoppelde PV inverter op je input hebt zitten of je laadpaal oid. Als je alles op AC-out hebt zitten dan is het risico minder groot. je zou maar 3 weken op vakantie zijn en je router loopt vast. Kom je niet meer bij je Victron's en die krijgen ook geen data meer door van je meter.

Misschien zeur ik een beetje, maar ik zie ook regelmatig DC kabels in plastic gootjes voorbijkomen. Multiplussen die niet de voorschreven 10cm tussen elkaar hebben zitten. Of het niet afstemmen van de shutdown frequenties van je AC-out gekoppelde PV inverters.

Dan denk ik bij mijzelf, wat nou als er iets gebeurd en je hebt garantie nodig. Of nog erger en de verzekering moet langskomen en ziet dat je je niet aan de installatie voorschriften hebt gehouden. Dan sta je gelijk 1-0 achter.

  • Netburst
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 31-10 13:41
Hallo allemaal, ik ben aan het kijken naar een EV. Ik zie dat victron laadstations heeft. Die NS ziet er mooi uit.

Ik heb cerbo+mppt+batterijen. Wie weet of/hoe je die EV-lader kan sturen? Ik lees over een app (liever niet) en over vaste laadtijden (met klokuren).

Eigenlijk wil ik met home assistant werken. Weten jullie of ik het EV NS-laadstation ook met Home Assistant kan aansturen?

  • AteZ
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 17:09
Netburst schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 10:31:
Hallo allemaal, ik ben aan het kijken naar een EV. Ik zie dat victron laadstations heeft. Die NS ziet er mooi uit.

Ik heb cerbo+mppt+batterijen. Wie weet of/hoe je die EV-lader kan sturen? Ik lees over een app (liever niet) en over vaste laadtijden (met klokuren).

Eigenlijk wil ik met home assistant werken. Weten jullie of ik het EV NS-laadstation ook met Home Assistant kan aansturen?
Ik heb degene met scherm, maar de aansturing blijft hetzelfde. je kan handmatig laden met stroomsterkte regeling, met klokuren, en Auto, wat de auto oplaad met de opbrengst uit je zonnepanelen, dat start als de batterij bijvoorbeeld voor 90% vol zit. Ik stuur het laden aan via de VRM widget en VRM site wat voor mij voldoende werkt. het kan ook nog via het display of de interne webserver. Ik laad vaak handmatig tot 50% en laat de zon de rest doen. De paal communiceert met de Cerbo via modbus, automations of homeassistant heb ik nog niet uitgeprobeerd.

sexy: use feather kinky:use entire chicken ...


  • Netburst
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 31-10 13:41
AteZ schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 10:54:
[...]
De paal communiceert met de Cerbo via modbus, automations of homeassistant heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Dank voor je antwoorden.

Modbus zou betekenen dat automatiseren ook te doen is, denk ik?

  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 20:16

prein2

Monument verduurzamen is leuk

Modbus kan, MQTT werkt een stuk beter met Victron. Het is jammer dat de modbus integratie in home assistant zo ver verspreid is en de MQTT integratie niet. De MQTT integratie hoeft niet te pollen, en is dus veel directer.

Ik heb mn cerbo met MQTT verbonden met home assistant. Werkt perfect, elke setting kun je veranderen. Ik heb geen laadpaal van victron, maar vermoed dat die dus ook gewoon volledig aangestuurd kan worden via MQTT en dus home assistant. (overingens dus ook met modbus)

  • Netburst
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 31-10 13:41
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D6s8Vq8On5I6ee9yfhodmooMmv0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BxPAQdqUNUGtrDkuoAoURFuO.png?f=fotoalbum_large

Ik zie inderdaad best wat registers. Zit zelf inderdaad nu op MQTT voor victron. Dan kan ik volgens mij dezelfde registers gebruiken. Ik zie in ieder geval deze op modbus.

Ik vraag mij dan meteen af hoe dat zit met stroommeting en amperes/laadsnelheid instellen...

[ Voor 8% gewijzigd door Netburst op 16-04-2024 11:13 ]


  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:14
Netburst schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 10:31:
Hallo allemaal, ik ben aan het kijken naar een EV. Ik zie dat victron laadstations heeft. Die NS ziet er mooi uit.

Ik heb cerbo+mppt+batterijen. Wie weet of/hoe je die EV-lader kan sturen? Ik lees over een app (liever niet) en over vaste laadtijden (met klokuren).

Eigenlijk wil ik met home assistant werken. Weten jullie of ik het EV NS-laadstation ook met Home Assistant kan aansturen?
Ik heb de Victron NS. Hij werkt prima,
Aansturing via app gaat goed. Ik heb een dynamisch energie contract dus het uitkiezen van de optimale uren via app of browser op pc is prettig.
Daarnaast heb ik via Cerbo / Node Red een monitor-flow om pieken af te vlakken. Aansturing via parameters gaat prima.
Met Node Red op de Cerbo heb je alles in huis om aan te sturen. Ook (automatisch) starten of stoppen etc. is allemaal aan te sturen.
Ikzelf heb niet voor Home Assistant gekozen om geen extra afhankelijkheid toe te voegen en om geen vertraging te hebben als snel gereageerd moet worden (stroom-pieken in huis).

Zie ook:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/78678830

[ Voor 17% gewijzigd door MJ de Bruijn op 16-04-2024 12:23 ]


  • Charm
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 01-03 20:51
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k9uLTjpBQc3jY_0KNezCn3d9IBE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UM5M7g6knPitoeBXyrmk8rZo.jpg?f=fotoalbum_large
Beste mensen, bijgaand scherm kom ik in de Cerbo tegen voor mijn twee MPPT regelaars: De SmartSolar 150/30 en de Smart MPPT 450/100-RS. Wat is hiervan de betekenis? Ik heb (nog) geen uitleg hiervan in de documentatie kunnen vinden. Het zijn ook instellingen waarvan ik me niet bewust ben dat ik ze zelf zou hebben ingevoerd. Vooral die hoge charge voltage baart me zorgen.
Mijn setup is: MP2 5000/70, Cerbo, Lynx 1000 en de beide mppt regelaars. Er is momenteel nog geen accu aangesloten; die is nog onderweg.

[ Voor 11% gewijzigd door Charm op 16-04-2024 13:30 ]


  • Samoerai
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13-10 13:39
Charm schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 13:25:
[Afbeelding]
Beste mensen, bijgaand scherm kom ik in de Cerbo tegen voor mijn twee MPPT regelaars: De SmartSolar 150/30 en de Smart MPPT 450/100-RS. Wat is hiervan de betekenis? Ik heb (nog) geen uitleg hiervan in de documentatie kunnen vinden. Het zijn ook instellingen waarvan ik me niet bewust ben dat ik ze zelf zou hebben ingevoerd. Vooral die hoge charge voltage baart me zorgen.
Mijn setup is: MP2 5000/70, Cerbo, Lynx 1000 en de beide mppt regelaars. Er is momenteel nog geen accu aangesloten; die is nog onderweg.
Laatste opmerking is direct de reden. Het is niet de bedoeling om zonder accu te werken.... De instellingen zullen dus niet kloppen.

  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01:33
Charm schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 13:25:
Er is momenteel nog geen accu aangesloten
En zo laat je het gewoon draaien? Jij durft..

[ Voor 37% gewijzigd door RikHa op 16-04-2024 15:15 ]

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • Charm
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 01-03 20:51
RikHa schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 15:14:
[...]

En zo laat je het gewoon draaien? Jij durft..
Nee hoor, dit is een standalone testopstelling zonder aansluiting op het lichtnet, zonder belasting, zonder aangesloten zonnepanelen. Als 'accu' dient een labvoeding. De MP2 werkt in inverter mode.

  • Samoerai
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13-10 13:39
Charm schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 17:50:
[...]

Nee hoor, dit is een standalone testopstelling zonder aansluiting op het lichtnet, zonder belasting, zonder aangesloten zonnepanelen. Als 'accu' dient een labvoeding. De MP2 werkt in inverter mode.
Dan even een aanname. Ik neem aan dat je toekomstige batterijen een BMS hebben die je aan wilt sluiten op je systeem? Als dat zo is gaan de volt en ampere parameters waarschijnlijk uit je BMS komen en kun je als nog niets afleiden uit je huidige setup op dat gebied.

  • Charm
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 01-03 20:51
Samoerai schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 18:00:
[...]

Dan even een aanname. Ik neem aan dat je toekomstige batterijen een BMS hebben die je aan wilt sluiten op je systeem? Als dat zo is gaan de volt en ampere parameters waarschijnlijk uit je BMS komen en kun je als nog niets afleiden uit je huidige setup op dat gebied.
Klopt. De accu krijgt een 200A JK BMS. Dank voor deze info. Ik probeer vooraf al doende het systeem en afhankelijkheden te doorgronden.

  • JohanBakkker
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17-09 12:11
Ik zag dat meerdere mensen overwogen om hun hele huis achter een multiplus te hangen. Ik heb dit een half jaar geleden gedaan en het werkt voortreffelijk. Met een Totle omschakelaar kan ik er voor kiezen om direct aan de netbeheerder te hangen (bij onderhoud e.d.) of achter de multplussen. Sinds een paar dagen ook DESS aangezet en ook dat lijkt voortreffelijk te werken.

Bijgesloten een installatietekening, voor wie interesse heeft.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/itGhqX6owKOjypbsvx8AS4pQsh8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oi19paHhyHoWVvcKpc0w24St.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dlpbLb-HmgLxmLqSCqqq3JXLNWk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cb75YKZ62BSPjM4L10ZOxzOe.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door JohanBakkker op 17-04-2024 09:59 ]


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
Ja, werkt hier ook zo al vanaf het begin (en zonder problemen).
Alle kringen als kritische verbruikers gedefinieerd.
Bij netuitval omschakeling binnen 2 ms op back up power en handmatig te schakelen op back up of net (bij bv. technische problemen met de batterij of MPII) via een nulswitch (in ons geval een Hager HIM404).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8tVVV2cX9UptSAY2YrLdc6_6AY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jVtcSgN8QOutNGuZn7MUmOOL.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 37% gewijzigd door IvoB2 op 17-04-2024 09:08 ]


  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 01:33
JohanBakkker schreef op woensdag 17 april 2024 @ 08:32:
Ik gebruik geen "critical load" maar heb de hele huisinstallatie op AC-out hangen.
Ziet er keurig uit Johan maar één opmerking, de ACout IS de uitgang voor critical loads.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
RikHa schreef op woensdag 17 april 2024 @ 09:33:
[...]

Ziet er keurig uit Johan maar één opmerking, de ACout IS de uitgang voor critical loads.
Idd, volgens mij zijn al zijn kringen - net als ij ons - dan juist wel gedefinieerd als critical loads.

  • JohanBakkker
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 17-09 12:11
Heb het zinnetje er maar uit gehaald :-) De multiplus heeft 2 AC-out uitgangen; ik bedoelde dat ik geen onderscheid maak tussen AC-load en Critical load, maar dat alles achter AC-out 1 hangt. Daarmee kun je idd ook stellen dat alles critica load is. In het VRM portaal zie ik echter de belasting gewoon als AC load.

  • DrDeJe
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 16-07 13:57
JohanBakkker schreef op woensdag 17 april 2024 @ 08:32:
Ik zag dat meerdere mensen overwogen om hun hele huis achter een multiplus te hangen. Ik heb dit een half jaar geleden gedaan en het werkt voortreffelijk. Met een Totle omschakelaar kan ik er voor kiezen om direct aan de netbeheerder te hangen (bij onderhoud e.d.) of achter de multplussen. Sinds een paar dagen ook DESS aangezet en ook dat lijkt voortreffelijk te werken.

Bijgesloten een installatietekening, voor wie interesse heeft.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Mooie plaat man! Complimenten. Een mooi voorbeeld voor velen (denk ik persoonlijk).
Ik sla hem iig zeker op. Dank je wel.

Tesla model 3 2019 Long Range


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
JohanBakkker schreef op woensdag 17 april 2024 @ 10:01:
Heb het zinnetje er maar uit gehaald :-) De multiplus heeft 2 AC-out uitgangen; ik bedoelde dat ik geen onderscheid maak tussen AC-load en Critical load, maar dat alles achter AC-out 1 hangt. Daarmee kun je idd ook stellen dat alles critica load is. In het VRM portaal zie ik echter de belasting gewoon als AC load.
Correct.
Indien je alle verbruikers als back up instelt maakt het VRM portaal geen onderscheid tussen AC belasting (AC loads) en kritische belasting (critical loads) en zie je alle verbruikers als gewone AC belasting/AC loads (ook al staan ze allemaal aan de back up zijde).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZtSYflZe4Lv6VAUxsjWVKhH8pmk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o9M7FAuOi7XwKxiArwmgehRM.jpg?f=fotoalbum_large

  • Samoerai
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13-10 13:39
IvoB2 schreef op woensdag 17 april 2024 @ 11:36:
[...]

Correct.
Indien je alle verbruikers als back up instelt maakt het VRM portaal geen onderscheid tussen AC belasting (AC loads) en kritische belasting (critical loads) en zie je alle verbruikers als gewone AC belasting/AC loads (ook al staan ze allemaal aan de back up zijde).

[Afbeelding]
Ehh... ik heb alleen critical loads aangesloten en zie dit toch gewoon terug in de portal:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nywKQCTFBwl05FUZKTrBAGIOmWg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w7nAglGRUhhKLD3GYrgTb7jq.png?f=fotoalbum_large

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:43
Samoerai schreef op woensdag 17 april 2024 @ 11:41:
[...]


Ehh... ik heb alleen critical loads aangesloten en zie dit toch gewoon terug in de portal:

[Afbeelding]
Hier ook.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 28-12-2024
@Samoerai En wat is dan de weergave van de AC loads als er alleen critical loads zijn aangesloten?

[ Voor 6% gewijzigd door IvoB2 op 17-04-2024 11:54 ]


  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23:55
Samoerai schreef op woensdag 17 april 2024 @ 11:41:
[...]


Ehh... ik heb alleen critical loads aangesloten en zie dit toch gewoon terug in de portal:
Jouw AC loads staan VOOR de MP. Als je ze aan de achterkant definieert, wordt wel alles opgeteld.

Nu is het de uitkomst van “grid meter” - “MultiPlus AC in”.

  • Samoerai
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13-10 13:39
DavidZH schreef op woensdag 17 april 2024 @ 12:15:
[...]


Jouw AC loads staan VOOR de MP. Als je ze aan de achterkant definieert, wordt wel alles opgeteld.

Nu is het de uitkomst van “grid meter” - “MultiPlus AC in”.
Bij mij is het L1 - MP2 - Critical loads

L2 + L3 zijn niet op een MP2 aangesloten, maar gaan naar 'groot' verbruikers.

Aan de 'achterkant' heb ik dus alleen maar Critical loads aangesloten op AC-out-1 . Op AC-out-2 zit dus helemaal niets. En volgens mij ging het over die situatie, toch?

  • Eriko
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 03-11 11:30
Ik heb het volgende systeem gerealiseerd. In plaats van een null-switch (3 standen) zijn er 2x 3-fase hoofdschakelaars geplaatst in de meeste linkse groepenkast voor AC-OUT2. Het is weer een copy voor de middelste groepenkast voor AC-OUT1. Ik moet nog uitproberen: UPS/OFF-grid mode als het net wegvalt.

EM340 is voor de Wallbox laadpaal
EM540 is voor Victron 3x MP2

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4qt-fH-5chRrTpNfNSLUG54f7ko=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8wWMKnrDAFy36D4kTwtOOM0G.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PFZPjFvqlt2t5AEhcPKR3L562zA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Puf2f4VZDj63g0tA0PoWHzcy.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door Eriko op 17-04-2024 17:09 ]

4900/4920 Wp ZW + 2520/2100 Wp ZO : SMA STP10.0-3AV-40/STP4.0-3AV-40 : 3xMP2-5000VA : 3xSeplos Mason 280L+42,9kWh : Arotherm VWL125/6+MEH97/6+VIH-RW300/3 : 100 m2 vvw als bijverwarming : Bouwjaar 2008

Pagina: 1 ... 17 ... 60 Laatste