Wat grappig. Dus het kan handig zijn om tussen zeg Juni en September de legionellarun naar de nacht te verplaatsen?Impossibl3 schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:27:
[...]
Ja zeker tot 55 graden bij een buiten temperatuur van 25 graden en 50 graden bij een buitentemperatuur van 35 graden (verder gaat de grafiek niet). Bij een buiten temperatuur van 20 graden kan je nog 60 graden maken. Je kan dus nog prima douchen en het bad in gaan bij 35 graden want je warmwater vermeng je toch richting de 40 graden. Maar standje verbranden en 60 graden uit je kraan krijgen is bij 20+ niet meer mogelijk. Al is 60+ uit de kraan ook niet wenselijk voor je huid.
Voor je legionella run is het dus van belang dat je die draait als het onder de 20 graden is. Mijn standaard DHW waarde is 54 graden en allen bij een legionella run stuur ik hem naar 61 graden voor 20 minuten. Als het dus heel warm wordt overdag (25+ graden) dan zou ik mijn DHW moment moeten verplaatsen van de middag naar de ochtend of avond omdat ik anders die 54 graden setpoint niet haal omdat de TUO dan zijn limiet bereikt. Overigens pakt het elektrische element het dan voor een bepaalde tijd over en probeert die met een COP van 1 je temperatuur doel te halen.
Ik zou zeggen, vroege ochtend = vaak koelste moment, en bovendien al beginnende zonneschijn.Whiskey48 schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:40:
[...]
Wat grappig. Dus het kan handig zijn om tussen zeg Juni en September de legionellarun naar de nacht te verplaatsen?
Of om 09:00. Dan is het nog niet warm buiten maar schijnt de zon al volle bak op de panelen tussen juni en september!Get!em schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:42:
[...]
Ik zou zeggen, vroege ochtend = vaak koelste moment, en bovendien al beginnende zonneschijn.
(Mijn vrouw sport op zondag om 10 uur dus daarna wil zij warm kunnen douchen).
[ Voor 22% gewijzigd door Impossibl3 op 08-04-2024 14:45 ]
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
En zo lang staat hij nou ook niet aan, het verbaasd me enorm hoe snel zo'n vat weer op temperatuur is.Impossibl3 schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:44:
@Whiskey48 klopt en zoals @Get!em al aangeeft ik heb het dus verplaatst naar zondag ochtend 9:00 uur i.p.v. zaterdag middag 14:00 uur. Dan heb ik al wel PV en is het vaak nog onder de 20 graden. Voordeel van een hoge buiten temperatuur dat de COP van tapwater redelijk hoog ligt (ca 3,5) en je dus ook weinig PV nodig hebt om niet van het net te importeren.
(Mijn vrouw sport op zondag om 10 uur dus daarna wil zij warm kunnen douchen).
Tbuiten - TUO
15 - 70
16 - 68,5
17 - 67
18 - 65,5
19 - 64
20 - 62,5
21 - 61
22 - 59,5
23 - 58
24 - 56,5
25 - 55
26 - 54,5
27 - 54
28 - 53,5
29 - 53
30 - 52,5
31 - 52
32 - 51,5
33 - 51
34 - 50,5
35 - 50
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Je zou hem ook moeten door trekken tot -10Impossibl3 schreef op maandag 8 april 2024 @ 15:10:
Ik heb even de compressor karakteristiek doorgezet naar getalen en dan zie je het onderste. In mijn geval moet ik dus voor legionella opletten vanaf 20 graden en voor een normale DHW run vanaf 25 graden. De TUO is namelijk altijd iets hoger dan de eindtemperatuur van een run om je SWW vat op te warmen.
Tbuiten - TUO
15 - 70
16 - 68,5
17 - 67
18 - 65,5
19 - 64
20 - 62,5
21 - 61
22 - 59,5
23 - 58
24 - 56,5
25 - 55
26 - 54,5
27 - 54
28 - 53,5
29 - 53
30 - 52,5
31 - 52
32 - 51,5
33 - 51
34 - 50,5
35 - 50
Onder de 0 neemt ook de temperatuur af.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Mooi vak heb ik toch 😀tonwes99 schreef op maandag 8 april 2024 @ 12:06:
[...]
Als we een COP-curve kunnen maken van deze grafiek is meer mogelijk, maar wordt wel steeds complexer. Met als input de verwachte buitentemperatuur in de zomer, maar andersom ook juist de winter, de PV-opbrengst en straks ook uurtarieven. De stroomprijs ligt op zaterdag en zondagmiddag op zijn dieptepunt. Dus met een variabel contract (of duurzaamheids-drive) wil je je legionellarun op zaterdagmiddag, en misschien opnieuw op zondag, lekkere buffer voor de duurdere maandag. Met een vast contract en huidige saldering wil je de legionellarun op vrijdagnacht, heb je voldoende warm water als iedereen sport op zaterdag… Tjonge @bommer , volgens mij ben jij straks met de modbus oplossing de hele Amber-regeling aan het herschrijven…
Inprinciepe kan dat inderdaad, alles wat je nodig hebt zijn de setpoints.
Aansturen aan/uit doen we altijd via harde contacten. Dat dit niet via modbus kan is niet ongebruikelijk.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Oke oke.bommer schreef op maandag 8 april 2024 @ 15:42:
[...]
Je zou hem ook moeten door trekken tot -10
Onder de 0 neemt ook de temperatuur af.
Zie hier:
Tbuiten - TUO
-10 - 55
-9 - 56,5
-8 - 58
-7 - 59,5
-6 - 61
-5 - 62,5
-4 - 64
-3 - 65,5
-2 - 67
-1 - 68,5
0 - 70
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Inderdaad maar hoe groot is de kans per jaar dat je een legionella run doet overdag bij -7 en dan zou je ook de COP onder die omstandigheden moeten weten van de compressor om het nadeel te berekenen. Verwaarloosbaar dus. In de zomer is een shift naar de ochtend wel zinvol en een leuke opdracht aan de productmanager om hier wat op te programmeren 😊Impossibl3 schreef op maandag 8 april 2024 @ 16:09:
[...]
Oke oke.. Ik had het niet gedaan omdat het niet zo rap kouder wordt als -6 in Nederland overdag maar bij deze.
Zie hier:
Tbuiten - TUO
-10 - 55
-9 - 56,5
-8 - 58
-7 - 59,5
-6 - 61
-5 - 62,5
-4 - 64
-3 - 65,5
-2 - 67
-1 - 68,5
0 - 70
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Ik ben toch wel benieuwd hoe dit is afgelopen..?Frankvbr schreef op woensdag 3 april 2024 @ 07:58:
Ze komen vanavond de boel herstellen (en wellicht morgen afhankelijk hoe snel het gaat)
Alle opmerkingen zijn doorgegeven.
Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal
Ben je niet de enige denk ik.timpel_800 schreef op maandag 8 april 2024 @ 19:05:
[...]
Ik ben toch wel benieuwd hoe dit is afgelopen..?
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Desondanks heb ik toch een vraag:
Als ik een Itho amber 9,5 kW aanschaf en daarmee all electric wil met behulp van een 270 liter horizontaal voorraadvat, de WPV-H 270L 3G, in combinatie met een I-WPV laadmodule. Heb ik dan ook nog een buffervat nodig om het pendelen van de Itho Amber te voorkomen, of levert het voorraadvat voldoende circulerend volume om een buffervat onnodig te maken?
Het maken van tapwater (SWW of DHW) is wat anders dan CV.Willemsaard schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 10:31:
Ik volg dit topic al langere tijd en heb er inmiddels veel van geleerd!
Desondanks heb ik toch een vraag:
Als ik een Itho amber 9,5 kW aanschaf en daarmee all electric wil met behulp van een 270 liter horizontaal voorraadvat, de WPV-H 270L 3G, in combinatie met een I-WPV laadmodule. Heb ik dan ook nog een buffervat nodig om het pendelen van de Itho Amber te voorkomen, of levert het voorraadvat voldoende circulerend volume om een buffervat onnodig te maken?
Buffervat zou je alleen nodig hebben als je systeem inhoud van bijv de vloerverwarming te klein is. Ik meen voor de 95 iets van minimaal 100L
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Ze eisen 95L als minimale systeem inhoudt. De Amber 95 heeft bij de start (eerste 15 minuten) een minimaal af te geven vermogen van 4,8 kW. Wat overeen komt met een inhoudt van 96L bij de vuistregel van 20L per kW.bommer schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 10:34:
[...]
Het maken van tapwater (SWW of DHW) is wat anders dan CV.
Buffervat zou je alleen nodig hebben als je systeem inhoud van bijv de vloerverwarming te klein is. Ik meen voor de 95 iets van minimaal 100L
[ Voor 22% gewijzigd door Impossibl3 op 09-04-2024 10:53 ]
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Uit de Amer folder:bommer schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 10:34:
[...]
Het maken van tapwater (SWW of DHW) is wat anders dan CV.
Buffervat zou je alleen nodig hebben als je systeem inhoud van bijv de vloerverwarming te klein is. Ik meen voor de 95 iets van minimaal 100L
Waterinhoud. Het complete cv-systeem inclusief distributieleidingen dient een minimale waterinhoud te hebben om te zorgen dat de warmtepomp niet gaat pendelen, en de ontdooiregeling goed werkt. De minimale waterinhoud is:
Amber 65: 65 liter
Amber 95: 95 liter
Amber 120: 120 liter
Wanneer er te weinig waterinhoud aanwezig is dient er een schakelvat of buffervat geplaatst te worden om de waterinhoud te vergroten.
Bij mij wordt de Amber 95 begin mei geinstalleerd en heb, naast de inhoud van de vloerverwarmingsinstallatie, een buffervat van Reflex van 40 liter.
Nog een vraag: wat doet eigenlijk de I-WPV laadmodule of beter gezegd, wat is het verschil tussen de staande voorraadvaten die deze laadmodule niet nodig hebben, en de horizontale voorraadvaten die de laadmodule wel nodig hebben?
Ik heb een staand tapwatervat van 275 liter.Willemsaard schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 11:16:
Ok, dank voor de verbluffend snelle reacties!
Nog een vraag: wat doet eigenlijk de I-WPV laadmodule of beter gezegd, wat is het verschil tussen de staande voorraadvaten die deze laadmodule niet nodig hebben, en de horizontale voorraadvaten die de laadmodule wel nodig hebben?
Via google het volgende gevonden:
Deze module (I-WPV) maakt het mogelijk om met de warmtepomp via de warmtewisselaar in de module, het WPV-voorraadvat volledig op te warmen. Dit in tegenstelling tot voorraadvaten met een spiraal erin, waar er altijd koudere zones aanwezig zijn. Het voordeel hiervan is dat er meer warm tapwater beschikbaar is en er dus langer gedoucht kan worden.
Een ander voordeel is dat door de warmtewisselaar buiten het voorraadvat te plaatsen, het vat ca. 15% kleiner kan zijn om netto hetzelfde aantal liters water te bevatten dan een groter conventioneel vat. Dit betekent dat bijvoorbeeld het 270 liter vat vergelijkbaar is met een 320l vat waar een spiraal in aanwezig is. Het derde voordeel is dat wanneer er een wekelijkse bacteriële desinfectie plaatsvindt (legionella programma), dat dan de gehele inhoud van het vat via de warmtewisselaar naar een hogere temperatuur wordt gebracht en er geen waterlaag onder in het vat zit die niet de gewenste eindtemperatuur haalt.
👨🚒 spuitgast | ☀️ 8000Wp oost/west, 4425Wp zuid | Ontwikkelaar van Itho Daalderop Warmtepomp ESPHome control module
Lijkt mij een plausibele verklaring. Informeer anders bij Itho of wellicht dat Carboy54 dit weet (of anderen)leejoow schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 11:37:
Zou dat te maken hebben met dat de staande vaten deze module onderin hebben zitten en dit niet valt te gebruiken als hij horizontaal is geplaatst?
Hij wordt los geleverd maar is technisch vergelijkbaar. Wel iets andere opzet. Hier nog zonder de meegeleverde isolatieschil en kan dus flexibel worden gemonteerd.evertmulder schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 11:48:
[...]
Lijkt mij een plausibele verklaring. Informeer anders bij Itho of wellicht dat Carboy54 dit weet (of anderen)
:strip_exif()/f/image/2iCJmz8Am9KOr89VRIp4bYsN.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 09-04-2024 13:12 ]
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Lees deze afbeelding goed door en 95 liter minimum inhoud voor de 9.5 Kw welke altijd open moet blijven staan.Willemsaard schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 10:31:
Ik volg dit topic al langere tijd en heb er inmiddels veel van geleerd!
Desondanks heb ik toch een vraag:
Als ik een Itho amber 9,5 kW aanschaf en daarmee all electric wil met behulp van een 270 liter horizontaal voorraadvat, de WPV-H 270L 3G, in combinatie met een I-WPV laadmodule. Heb ik dan ook nog een buffervat nodig om het pendelen van de Itho Amber te voorkomen, of levert het voorraadvat voldoende circulerend volume om een buffervat onnodig te maken?
:strip_exif()/f/image/ghKWosBJH3fvpKS3qYxTsbVS.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 19% gewijzigd door Carboy54 op 09-04-2024 13:10 ]
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Gelukkig zijn de vorst settings geupdateJan2023 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 16:47:
Dit plaatje wilde ik jullie niet onthouden
[Afbeelding]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
Wie sluit nou zijn wc aan op een warmtepomp, loopt deze Amber op biogas 😂Jan2023 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 16:47:
Dit plaatje wilde ik jullie niet onthouden
[Afbeelding]
Is toch wel wat werk van gemaakt.Gramser schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 17:21:
Dit is toch een geintje...?
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Ik ken wel een RWZI die deels op on-site geproduceerd biogas loopt…Karmusch schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 17:55:
[...]
Wie sluit nou zijn wc aan op een warmtepomp, loopt deze Amber op biogas 😂
Moge de ingelanden maar genoeg … :-)
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal
“Redundantsie meneertje!”timpel_800 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 19:45:
😅 Maar wat zijn die 2 witte buizen die naar buiten steken bovenaan?
Ja en de update van het bodemlint voor mijn klanten is bijna verzendklaar. Laat het dan maar vriezen🥴deze zomer.
[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 09-04-2024 20:21 ]
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Is dat zwarte vlak naast de deur voor de buitenunit?Get!em schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 20:47:
Zo, plek voor binnen unit en vat is klaar. Buitenunit kan ook geplaatst worden op grind. Laat maar komen morgen.
Zie mijn topic voor meer foto’s van de aanleg vloerverwarming.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Nee, dat is voor t vat. Xps isolatieplaat met Betonplex erop. Het is in de garage. Ik ga daar vervolgens een geïsoleerd hok omheen bouwen.Carboy54 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 21:14:
[...]
Is dat zwarte vlak naast de deur voor de buitenunit?
Buitenunit komt buiten op grind.
Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II
Er is nog geen publicatie van de herkeuring neem ik aan, gezien deze nog niet is voorbij gekomen? Heb je heel toevallig een idee wanneer dat wel gaat zijn, gezien het nu april is en maart als indicatie staat in de TS.Carboy54 schreef op maandag 1 april 2024 @ 16:38:
[...]
Zijn de voorlopige cijfers van de compressor en lees hiervoor de TS inzake KIWA herkeuring.
Inderdaad, zou mooi zijn om daar eens een update van Itho over te krijgen ipv verhaaltjes over ambtelijke molensThe__Virus schreef op woensdag 10 april 2024 @ 10:23:
[...]
Er is nog geen publicatie van de herkeuring neem ik aan, gezien deze nog niet is voorbij gekomen? Heb je heel toevallig een idee wanneer dat wel gaat zijn, gezien het nu april is en maart als indicatie staat in de TS.
Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl
Toevallig gisteren een meeting gehad met de sales manager. Het hangt samen met de verklaring van de I-WPV vaten. Ik begrijp van hem dat het een heel gedoe is. Iedere keer als er een technische aanpassing is uitgevoerd aan de Amber of het boilervat moet de gehele procedure opnieuw worden uitgevoerd. Ik heb hem gevraagd de cijfers van alleen de Amber al openbaar te maken indien dat mogelijk is. Wordt vervolgd.fsfikke schreef op woensdag 10 april 2024 @ 10:26:
[...]
Inderdaad, zou mooi zijn om daar eens een update van Itho over te krijgen ipv verhaaltjes over ambtelijke molens
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Dit is interesant. Ik dacht eerst dat je deze module kunt loskoppelen om ergens anders in bouwen. Maar het zijn 2 aparte artikelen die je moet bestellen.Carboy54 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 13:04:
[...]
Hij wordt los geleverd maar is technisch vergelijkbaar. Wel iets andere opzet. Hier nog zonder de meegeleverde isolatieschil en kan dus flexibel worden gemonteerd.[Afbeelding]
Alleen de verticale vaten hebben dit als 1 geheel?
Ah, fijn dat je wat aan mijn post hebt gehad, ziet er goed uit! veel plezier met de installatie.Get!em schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 21:26:
[...]
Nee, dat is voor t vat. Xps isolatieplaat met Betonplex erop. Het is in de garage. Ik ga daar vervolgens een geïsoleerd hok omheen bouwen.
Buitenunit komt buiten op grind.
Dat wordt veel koffie zetten.Get!em schreef op woensdag 10 april 2024 @ 09:44:
Alles tegelijk vandaag, meterkast, zonnepanelen, vloerverwarming, warmtepomp. Vat.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Wat is de link naar je vvw projekt?
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Klopt helemaal 👏Guido7619 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 10:59:
[...]
Dit is interesant. Ik dacht eerst dat je deze module kunt loskoppelen om ergens anders in bouwen. Maar het zijn 2 aparte artikelen die je moet bestellen.
Alleen de verticale vaten hebben dit als 1 geheel?
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Nee, want:Jan2023 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 12:41:
[...]
Dat wordt veel koffie zetten.
![]()
Wat is de link naar je vvw projekt?
a) vloerverwarming werd dicht gesmeerd, dus vloer niet beloopbaar
b) meterkast werd vervangen, dus geen stroom
en dan nog c)
geen vaatwasser en momenteel geen warm tapwater (want vat wordt morgen pas aangesloten), dus afwassen lukt ook niet goed.
Get!em in "Advies: huis 1991 compleet: PV, WP, VVW, Isolatie"
[ Voor 9% gewijzigd door Get!em op 10-04-2024 15:09 ]
Slechte excuses. Toen ik vorige week mijn meterkast ging vervangen had ik een verlengsnoer naar de buurman uitgerold zodat ik gedurende de dag wel de beschikking had over een nespresso apparaatje.Get!em schreef op woensdag 10 april 2024 @ 15:08:
[...]
Nee, want:
a) vloerverwarming werd dicht gesmeerd, dus vloer niet beloopbaar
b) meterkast werd vervangen, dus geen stroom
en dan nog c)
geen vaatwasser en momenteel geen warm tapwater (want vat wordt morgen pas aangesloten), dus afwassen lukt ook niet goed.
Get!em in "Advies: huis 1991 compleet: PV, WP, VVW, Isolatie"
Wel jammer dat dit voor de verticale kasten niet ook een optie is. Nu is de vertikale kast onnodig hoog omdat er een doos onder zit die 80% lucht is. Als ik die er naast zou kunnen zetten zou mijn vat weer een stuk dichter aan een schuin plafond kunnen staan.Guido7619 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 10:59:
[...]
Dit is interesant. Ik dacht eerst dat je deze module kunt loskoppelen om ergens anders in bouwen. Maar het zijn 2 aparte artikelen die je moet bestellen.
Alleen de verticale vaten hebben dit als 1 geheel?
Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl
En zou dit niet zelf om te bouwen zijn? Hoe hoog is de module zelf op een verticaal vat?fsfikke schreef op woensdag 10 april 2024 @ 17:06:
[...]
Wel jammer dat dit voor de verticale kasten niet ook een optie is. Nu is de vertikale kast onnodig hoog omdat er een doos onder zit die 80% lucht is. Als ik die er naast zou kunnen zetten zou mijn vat weer een stuk dichter aan een schuin plafond kunnen staan.
De vertikale zijn wel degelijk zonder laadmodule mogelijk. Dat is de WPV serie die samen met de H-WPV (liggend) op dezelfde oagina van direct verwarmde vaten staan: https://www.ithodaalderop...uctoverzicht/a02_80_01_01fsfikke schreef op woensdag 10 april 2024 @ 17:06:
[...]
Wel jammer dat dit voor de verticale kasten niet ook een optie is. Nu is de vertikale kast onnodig hoog omdat er een doos onder zit die 80% lucht is. Als ik die er naast zou kunnen zetten zou mijn vat weer een stuk dichter aan een schuin plafond kunnen staan.
Vast wel, drinkwater-circulatiepomp en zo te zien heel riante platenwisselaar?Guido7619 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 18:22:
[...]
En zou dit niet zelf om te bouwen zijn? Hoe hoog is de module zelf op een verticaal vat?
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Ik bedoel het verticale vat met laadmodule, en deze dan zelf eraf halen en leidingwerk verlengen.Ronald schreef op woensdag 10 april 2024 @ 18:48:
[...]
De vertikale zijn wel degelijk zonder laadmodule mogelijk. Dat is de WPV serie die samen met de H-WPV (liggend) op dezelfde oagina van direct verwarmde vaten staan: https://www.ithodaalderop...uctoverzicht/a02_80_01_01
[...]
Vast wel, drinkwater-circulatiepomp en zo te zien heel riante platenwisselaar?
Dan wordt het vat een stuk lager.
Of toch gewoon een ouderwets SWW boiler met spiraal, 300L bij 1.60 hoog (ik kan het Itho-vat zowel horizontaal als vertikaal niet kwijt, als ik 300L wil)Guido7619 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 18:22:
[...]
En zou dit niet zelf om te bouwen zijn? Hoe hoog is de module zelf op een verticaal vat?
https://www.groenehoedduu...warmtewisselaars-9kw.html
:strip_exif()/f/image/l59UcKoiI93HYBYzqUwvQwQN.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 63% gewijzigd door tonwes99 op 10-04-2024 20:04 ]
Ik snap je niet helemaal. De itho 270L is namelijk 1,66m hoog. Dus dan win je toch niks met een spiraalvat van 1,6? Zelfs in liters niet, omdat bij de itho de spiraal mist en dus effectief meer water beschikbaar heeft.tonwes99 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 19:43:
[...]
Of toch gewoon een ouderwets SWW boiler met spiraal, 300L bij 1.60 hoog (ik kan het Itho-vat zowel horizontaal als vertikaal niet kwijt, als ik 300L wil)
https://www.groenehoedduu...warmtewisselaars-9kw.html
Dan heb ik wellicht in de verkeerde tabel gekeken... https://cdn.techniekwebsh...05100431709_374100912.pdfGet!em schreef op woensdag 10 april 2024 @ 21:11:
[...]
Ik snap je niet helemaal. De itho 270L is namelijk 1,66m hoog. Dus dan win je toch niks met een spiraalvat van 1,6? Zelfs in liters niet, omdat bij de itho de spiraal mist en dus effectief meer water beschikbaar heeft.
:strip_exif()/f/image/zGIQ18z2PhncRcdtXXzlIKR4.jpg?f=fotoalbum_large)
Er is nog een reden waarom ik een vat met 2 spiralen overweeg, mijn hele verwarming draait nu op 30-45oC, prima voor de vloerverwarming beneden, maar even de verwarimnb opendraaien als je huiswerk wilt maken is er niet bij. Ik overweeg de 2e spiraal met een pomp te gebruiken voor dergelijk incidenteel gebruik.
Alternatief is natuurlijk 2 temperatuurzones, maar de hele COP op 55oC te zetten en mengverdelers te plaatsen, alleen voor die paar radiatoren die incidenteel gebruikt worden voelt niet goed.
Nee, dat heb je niet. Ik keek verkeerd . Ik pakte de maten op de itho websitetonwes99 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 21:22:
[...]
Dan heb ik wellicht in de verkeerde tabel gekeken... https://cdn.techniekwebsh...05100431709_374100912.pdf
[Afbeelding]
https://www.ithodaalderop...essional/product/03-00670
Maar je moet idd 20cm extra hebben
https://ithodaalderop.com...240L-270L%203G%20(nl).pdf
En omdat ik net toch garage op slot moest doen, even de rolmaat langs de 270 gehouden en die is daadwerkelijk 185,5cm , misschien midden nog die 0,5cm hoger tot 1860mm
Daarom plaats ik hier jaga op de slaapkamers van de kinderen. Jaga strada hybrid dbhEr is nog een reden waarom ik een vat met 2 spiralen overweeg, mijn hele verwarming draait nu op 30-45oC, prima voor de vloerverwarming beneden, maar even de verwarimnb opendraaien als je huiswerk wilt maken is er niet bij. Ik overweeg de 2e spiraal met een pomp te gebruiken voor dergelijk incidenteel gebruik.
Alternatief is natuurlijk 2 temperatuurzones, maar de hele COP op 55oC te zetten en mengverdelers te plaatsen, alleen voor die paar radiatoren die incidenteel gebruikt worden voelt niet goed.
:strip_exif()/f/image/tM8rCgiJjhNK4d2OJysGIW4L.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 40% gewijzigd door Get!em op 10-04-2024 21:43 ]
Meterkast functioneert maar wordt morgen gefatsoeneerd.
:strip_exif()/f/image/045slizdlq4Wboav0KXA3iK4.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 10% gewijzigd door Get!em op 10-04-2024 21:45 ]
Tja, gietijzeren radiatoren in een gemeentelijk monument. Daarnaast, ook toen mijn verwarming nog op 55oC draaide werkte dit voor de kinderen niet lekker, overdag stond de zon op het huis en was de vloer warm. De kamerthermostaat moest eerst op 22oC worden gezet voor het boven warm werd, en dan ging 80% van de warmte de vloer in...Get!em schreef op woensdag 10 april 2024 @ 21:40:
[...]
Daarom plaats ik hier jaga op de slaapkamers van de kinderen. Jaga strada hybrid dbh
Geef je kinderen een infrarood paneeltje bij hun werkplek voor het huiswerk maken.tonwes99 schreef op woensdag 10 april 2024 @ 21:51:
[...]
Tja, gietijzeren radiatoren in een gemeentelijk monument. Daarnaast, ook toen mijn verwarming nog op 55oC draaide werkte dit voor de kinderen niet lekker, overdag stond de zon op het huis en was de vloer warm. De kamerthermostaat moest eerst op 22oC worden gezet voor het boven warm werd, en dan ging 80% van de warmte de vloer in...
Ze zullen er blij mee zijn .
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Mijn situatie, vrijstaandhuis, 750m3, vloerverwarming 110m2 hoh150mm, nu hybride WP Coolcube/basecube en zonneboiler. Echter deze combi krijgt de VV niet echt goed op temperatuur, verwarmen duurt lang. Ook nog een houtkachel voor de avonden vaak, gezellig en praktisch. De slaapkamers boven zitten op de HT-zone van de cv ketel, maar dat wordt niet vaak gebruikt (pubers die leren).
Gezien de dubbele boilers, temperatuurzones, en zones in de vloerverwarming kan een leverancier er niet zomaar wat van maken.
Ik kan de Amber goed kwijt buiten, als ik door de muur ga dan zit ik binnen 2m van de VV-verdeler. Ik wil dan met een 3 wegklep kiezen tussen de VV of tapwater. Liefst nog met een smoorleiding over de 3wegklep. Ik verwacht dat mijn vloerverwarming namelijk te klein is en de warmte niet kwijt kan. Hier dus een gesmoorde by-pass over heen?
Situatie van warmtevraag vloerverwarming, dan is de 3wegklep dus gestuurd op de VV, en er smoort wat overheen naar de eerste buffertank (300l) van de zonneboiler. Zo kan de zonneboiler nog meedraaien in de VV. Ik heb 2 aan/uit thermostaten en via een Arduino in zones verdeeld, maar basis is aan/uit.
Is het handig de VV te voorzien van de mengklepregeling vanuit de Amber? Dit wilde ik wel doen met evt. een LT-vloerverdeler (is nu gewoon met thermo.klep).
De pomp uit de AMber kan ook de VV rondpompen?
Situatie tapwaterboiler (300l, hygiene) op tempertuur houden. Dan schakelt de Amber de 3wegklep om naar de boiler toe. Tegelijk stuurt hij dan ook de 3 wegklep tussen de boiler goed, naar de juiste boiler. De boiler kan dan op 45gr. gehouden worden bv. En het onderste deel kan opgewarmd worden met de zonneboiler. Evt. zomerdag tapwater uitzetten. Dit dan aangestuurd vanuit de Amber met de temperatuursensor. (evt. zou dit ook aangestuurd kunnen worden vanuit de zonneboiler)
De CV ketel houd ik dan nog voor de HT zone op de slaapkamers. En ik dacht de CV ketel als spare te houden voor het tapwater. Mocht dat echt te koud zijn dan stookt de ketel dat weer bij.
Mijn vragen zo:
- Vloerverwarming uitrusten met mengklep? gestuurd uit de Amber?
- Zal zo'n smoorleiding/bypass werken?
- Ik kies nu de 9,5kW, aangezien de VV dat toch niet kan opnemen moet dat ruim genoeg zijn?
- Vergeet ik iets?
ALvast bedankt voor de feedback! Mark
Wat vertraging aan mijn kant. Wat persoonlijke dingen die belangrijker waren dan een warmtepomp.timpel_800 schreef op maandag 8 april 2024 @ 19:05:
[...]
Ik ben toch wel benieuwd hoe dit is afgelopen..?
Status:
- Vat is juist aangesloten
- Califfi zit niet meer scheef
Nog twee openstaande dingen:
- Boilervat lijkt nog steeds sneller af te koelen dan verwacht. Volgens degene die de installateur aanstuurt zou de driewegklep enige vorm van thermische trek al moeten voorkomen. Iemand input?
Ik heb de amber gisteren aangesloten op de leejoow esphome. Dan kan ik ook beter zien wat het verlies is over tijd zonder verbruik.
Ik moet verder nog isoleren, maar heb begrepen dat je een warmwaterleiding zelf niet hoort te isoleren. Dus dat verlies kan ik dus weinig mee.
- Betreffende de keerklep voor de vorstbeveiling geeft hij aan "Maakt in de praktijk niet uit. De waterdruk van de amber en het gehele CV circuit wordt sowieso geleegd door beide vorstbeveiligers (voor en na de terugslagklep) wanneer er geen stroom meer op de Amber staat tijdens strenge vorst"
Als leek geen idee of dat klopt. Indien niet ga ik daar gewoon mee terug.
Sowieso ga ik me nog meer verdiepen in de info uit dit topic en generiek. Ik verbaasde me dat het buiten 'te warm' kan zijn voor een legionella-run.
Ik wil zoveel mogelijk zonne-energie gebruiken ook al is er nog saldering. Als mijn energiecontract na dit kalenderjaar afloopt moet ik ook de zonnepanelenboete gaan betalen bij veel leveranciers. Dus ik wil mijn eigen verbruik optimaliseren en kijken wat dan gunstiger is: Regulier contract of dynamisch.
Kun jij dit issue aan Itho doorgeven? Ik lees immers dat meer tweakers last hebben van onverklaard warmteverlies,
Frank, de keerklep moet na de caleffi, de reden is dat de Amber vol blijft staan met cv water en niet leeg kan lopen met vorstschade tot gevolg. Door de pomp kan maar 1 zijde in het circuit water lozen.Frankvbr schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:38:
[...]
Wat vertraging aan mijn kant. Wat persoonlijke dingen die belangrijker waren dan een warmtepomp.
Status:
- Vat is juist aangesloten
- Califfi zit niet meer scheef
Nog twee openstaande dingen:
- Boilervat lijkt nog steeds sneller af te koelen dan verwacht. Volgens degene die de installateur aanstuurt zou de driewegklep enige vorm van thermische trek al moeten voorkomen. Iemand input?
Ik heb de amber gisteren aangesloten op de leejoow esphome. Dan kan ik ook beter zien wat het verlies is over tijd zonder verbruik.
Ik moet verder nog isoleren, maar heb begrepen dat je een warmwaterleiding zelf niet hoort te isoleren. Dus dat verlies kan ik dus weinig mee.
- Betreffende de keerklep voor de vorstbeveiling geeft hij aan "Maakt in de praktijk niet uit. De waterdruk van de amber en het gehele CV circuit wordt sowieso geleegd door beide vorstbeveiligers (voor en na de terugslagklep) wanneer er geen stroom meer op de Amber staat tijdens strenge vorst"
Als leek geen idee of dat klopt. Indien niet ga ik daar gewoon mee terug.
Sowieso ga ik me nog meer verdiepen in de info uit dit topic en generiek. Ik verbaasde me dat het buiten 'te warm' kan zijn voor een legionella-run.
Ik wil zoveel mogelijk zonne-energie gebruiken ook al is er nog saldering. Als mijn energiecontract na dit kalenderjaar afloopt moet ik ook de zonnepanelenboete gaan betalen bij veel leveranciers. Dus ik wil mijn eigen verbruik optimaliseren en kijken wat dan gunstiger is: Regulier contract of dynamisch.
Ten tweede de driewegklep gaat dit niet tegen, die staat in ruststand op warm water en niet op cv, thermische trek is dus mogelijk. Keerklep op de warmwater kant kan dit oplossen.
10x325wp zuid 33°, 9x415wp zuid 10°, easee lader met equalizer, Amber 95 all electric met Itho vooraadvat I-wpv 3G-270L, huis bj 1973 volledig nageisoleerd 48m2 vvw, EV Mercedes EQE 350.
Tonwes99, heb je ook daadwerkelijk gemeten? Ik heb -4 graden verschil in de sensor van itho vattonwes99 schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 17:42:
@Carboy54 Als de driewegklep door de Amber na een DHW-run netjes terug in de CV-stand wordt gezet, zou er geen thermische trek vanuit de boiler mogen zijn. Maar... als de klep in zijn laatste stand blijft staan, en alleen de Amber-pomp uitgaat, dan zou warm water langs de aanvoerleiding omhoog kunnen stromen. Een U-vormige buis helpt, maar als het vat in de kelder staat, en de Amber aan de gevel hangt, dan is een klein stukje U niet genoeg.
Kun jij dit issue aan Itho doorgeven? Ik lees immers dat meer tweakers last hebben van onverklaard warmteverlies,
Tov gemeten waarde op de warmwater leiding, warmteverlies lijkt dan snel groot.
10x325wp zuid 33°, 9x415wp zuid 10°, easee lader met equalizer, Amber 95 all electric met Itho vooraadvat I-wpv 3G-270L, huis bj 1973 volledig nageisoleerd 48m2 vvw, EV Mercedes EQE 350.
Ik heb nog goedkoop gas tot na de zomer, vat staat voor mij voor het najaar op het programma, maar ik heb de thermische trek al enkele malen voorbij zien komen, inclusief de suggestie van @bommer voor een terugslagklep en de opmerking van @isalenedean dat onze driewegklep in rust in de DHW-stand lijkt te staan.isalenedean schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 18:15:
[...]
Tonwes99, heb je ook daadwerkelijk gemeten? Ik heb -4 graden verschil in de sensor van itho vat
Tov gemeten waarde op de warmwater leiding, warmteverlies lijkt dan snel groot.
Bij thermische trek zoekt het water uit je boiler het hoogste punt, en kan dan warmte verliezen op de pijp naar de warmtepomp. Ik weet niet of die stroming sterk genoeg is dat een terugslagklep dit tegen kan houden.
Overigens wel goed te testen, als je de CV uitzet maar de pijpen naar je warmtepomp blijven warm/worden warm, dan is dit warmte vanuit je vat.
[ Voor 8% gewijzigd door tonwes99 op 12-04-2024 18:31 ]
Mogelijk maakt de configuratie verschil, ik draai nog steeds zonder thermostaat op enkel WAR.
:strip_exif()/f/image/AWqpHBAoG66MbBcDWiWdiEXh.jpg?f=fotoalbum_large)
Temperatuursverlies van het Itho vat lijkt hier beperkt. Ik signaleer ook geen warmtetrek, warmwaterleiding gaat van het vat eerst 40cm door de vloer naar beneden. Het verwarmingscircuit loopt vanaf de boiler horizontaal naar de Amber.
Het is lastig een lange periode zonder verbruik te vinden, er is altijd wel wat wastafelverbruik. Bij SWW temperatuur van 55 graden daalt de gemeten waarde van de boilersensor 2,5 graad per etmaal, incl dus wat wastafelverbruik. Het vat staat in een ruimte van 21 graden.
Ik heb wel eens eerder wat gepost van een lange periode zonder verbruik tijdens een vakantie, met een temperatuur rond de 40-45 graden. Dit was toen meen ik 1 graad daling per etmaal.
Hier in ieder geval tevreden met de prestaties van het vat (m.u.v. de hoogte van de voeler die ik nog moet aanpassen)
Nevermind, zie dat de discussie begon met Frankvbr die een alternatief vat gebruikt. Bij de Itho vaten met externe wisselaar heb je geen last van thermische trek.
[ Voor 51% gewijzigd door markietjuh op 12-04-2024 22:40 ]
[ Voor 67% gewijzigd door isalenedean op 12-04-2024 19:58 ]
10x325wp zuid 33°, 9x415wp zuid 10°, easee lader met equalizer, Amber 95 all electric met Itho vooraadvat I-wpv 3G-270L, huis bj 1973 volledig nageisoleerd 48m2 vvw, EV Mercedes EQE 350.
De 3 weg klep blijft 100% in DHW staan, dit is de standaard stand. Gaat Itho ook niet aanpassen.tonwes99 schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 18:27:
[...]
Ik heb nog goedkoop gas tot na de zomer, vat staat voor mij voor het najaar op het programma, maar ik heb de thermische trek al enkele malen voorbij zien komen, inclusief de suggestie van @bommer voor een terugslagklep en de opmerking van @isalenedean dat onze driewegklep in rust in de DHW-stand lijkt te staan.
Bij thermische trek zoekt het water uit je boiler het hoogste punt, en kan dan warmte verliezen op de pijp naar de warmtepomp. Ik weet niet of die stroming sterk genoeg is dat een terugslagklep dit tegen kan houden.
Overigens wel goed te testen, als je de CV uitzet maar de pijpen naar je warmtepomp blijven warm/worden warm, dan is dit warmte vanuit je vat.
Heb hier in Oktober al met Itho over gesproken.
Oplossing in de aanvoer een keerklep met doorlaat richt in vat, loste bij mij het probleem effectief op.
een thermisch syfon zou ook moeten werken, maar daar zijn de meningen zo over verdeeld, dat ik het niet uitgeprobeerd heb.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Hier schakelt de 3-wegklep altijd pas vlak voor de warmwater bereiding. De logging geeft dit ook aan zoals je ziet.isalenedean schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 19:57:
@markietjuh volgens mij klopt er iets niet, in rust staat de driewegklep altijd op tapwater.
Wellicht een verschil dan tussen WAR draaien of met thermostaat.
Net als dat het cv-pomp interval ook niet werkt bij gebruik van een thermostaat (en kamer op temperatuur).
CV interval werkt zolang het thermostaat contact gesloten is en de compressor niet in bedrijf is.markietjuh schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 22:24:
[...]
Hier schakelt de 3-wegklep altijd pas vlak voor de warmwater bereiding. De logging geeft dit ook aan zoals je ziet.
Wellicht een verschil dan tussen WAR draaien of met thermostaat.
Net als dat het cv-pomp interval ook niet werkt bij gebruik van een thermostaat (en kamer op temperatuur).
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
https://youtu.be/Ll5GKPNQCsM?si=B2bQwuHDF68Cn6TO
Eigenlijk zou je een vlaggetje oid er voor moeten houden. Je hoort hem amper maar man wat een lucht wordt er verplaatst!Get!em schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 08:52:
Zo, amber 12 maakt hier zijn eerste legionella rondje.
https://youtu.be/Ll5GKPNQCsM?si=B2bQwuHDF68Cn6TO
YouTube: 13 april 2024
[ Voor 4% gewijzigd door Get!em op 13-04-2024 09:16 ]
Warmtepomp moet idd waterpas staan!
Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II
[ Voor 66% gewijzigd door Stoker op 13-04-2024 10:29 ]
Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II
Vloerverwarming moet nog aangesloten worden, maar gebeurt na stucen van muren waar radiatoren aan komen.Stoker schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 10:26:
Is geen probleem.
Warmtepomp moet idd waterpas staan!
:strip_exif()/f/image/PvzKmGUKWUdrU1VjvcNCv2ze.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aUQkDpbG0v2U9q6qUkcSs2iV.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lFgOkhbNYWOVsZgtGyhLma55.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6DwkweI1TLKXrLfmKoxHLtJ7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/r0OFvN0NHFjl5B7Qc2mI12fG.jpg?f=fotoalbum_large)
De werkschakelaar zit binnen de veiligheidszone. Dat is volgens de handleiding niet toegestaan.Get!em schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 12:55:
[...]
Vloerverwarming moet nog aangesloten worden, maar gebeurt na stucen van muren waar radiatoren aan komen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
Ziet er al goed uit!
Tis niet verplicht, maar zeker aan te raden, vorstbeveiligingen.
Wel verplicht de terugslagklep.
Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II
Vorstbeveiliging ga ik om vragen. Terugslagklep? Zit die er en waar had die moeten zitten?Stoker schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 14:04:
Ja idd.
Ziet er al goed uit!
Tis niet verplicht, maar zeker aan te raden, vorstbeveiligingen.
Wel verplicht de terugslagklep.
Binnendeel:
:strip_exif()/f/image/lVt39dpVfUgEOl9t2eJ2xbhi.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 37% gewijzigd door Get!em op 13-04-2024 16:16 ]
Eerst de beide vorstbeveiligers op de Amber en dan op de inlet (retour) de keerklep met doorlaat richting de Amber.Get!em schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 16:04:
[...]
Vorstbeveiliging ga ik om vragen. Terugslagklep? Zit die er en waar had die moeten zitten?
Binnendeel:
[Afbeelding]
Zo kan er ingeval er ooit Propaan terecht mocht komen in het systeem water dit nooit het huis in,
In de Amber zit een overstort waar het dan uit gedumpt wordt.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen
De terugslagklep wordt standaard meegeleverd in de verpakking , niet dat die altijd gebruikt wordt , er zijn er die voor een maatje groter gaan.Get!em schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 16:04:
[...]
Vorstbeveiliging ga ik om vragen. Terugslagklep? Zit die er en waar had die moeten zitten?
Binnendeel:
[Afbeelding]
Dus wellicht even het oud papier checken.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Lijkt erop dat de gebruikte buisisolatie niet speciaal voor buitengebruik is, dus die kan je beter nog even intapen met uv-bestendige pvc-tape.Get!em schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 12:55:
[...]
Vloerverwarming moet nog aangesloten worden, maar gebeurt na stucen van muren waar radiatoren aan komen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ja, handleiding is ook lastig om dat te lezen.hansvk schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 13:04:
[...]
De werkschakelaar zit binnen de veiligheidszone. Dat is volgens de handleiding niet toegestaan.
/f/image/3fNFDuqXVHGbBLvEk0PDHRwr.png?f=fotoalbum_large)
dat is wel een probleem met propaan. we mogen van geluk spreken dat dit soort systemen niet aan de ATEX moeten voldoen, want dan wordt het echt leuk.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
MacD007 schreef op zondag 14 april 2024 @ 10:56:
[...]
Ja, handleiding is ook lastig om dat te lezen.
[Afbeelding]
dat is wel een probleem met propaan. we mogen van geluk spreken dat dit soort systemen consumenten niet aan de ATEX moeten voldoen, want dan wordt het echt leuk.
Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl
Maar een oude camping-set met 10kg propaan op zolder mag dan weer wel…(en ja, ik weet dat aan dit soort gassen geurmarkers zijn toegevoegd)MacD007 schreef op zondag 14 april 2024 @ 10:56:
[...]
Ja, handleiding is ook lastig om dat te lezen.
[Afbeelding]
dat is wel een probleem met propaan. we mogen van geluk spreken dat dit soort systemen niet aan de ATEX moeten voldoen, want dan wordt het echt leuk.
[ Voor 5% gewijzigd door tonwes99 op 14-04-2024 12:13 ]
de lobby van warmtepompen was daar weer goed aan het werk geweest.tonwes99 schreef op zondag 14 april 2024 @ 12:12:
[...]
Maar een oude camping-set met 10kg propaan op zolder mag dan weer wel…(en ja, ik weet dat aan dit soort gassen geurmarkers zijn toegevoegd)
De vraag is het verstandig is om een oud (of nieuw) camping set, wat dus voor buiten bedoeld is, op te slaan cq te gebruiken op zolder.
volgens mij heeft de maker van dat soort tanks ook veiligheidsvoorschriften erbij:
klein voorbeeld: uit belgie.
Zowel volle als lege gasflessen moetn altijd rechtop gezet worden. Ze moeten stevig staan, in een goed verluchte omgeving.
Propaanflessen worden liefst buiten geinstalleerd.
PGS 15 zegt oa het volgende: ( PGS heeft als doel om oa ook de Omgevingsveiligheid te waarborgen, en is uit dit standpunt dus integraal toepassbaar, dat tot tegenstelling van de ARBOwetgeving, die de nadruk op werknemers en werkgevers is bedoeld, consumenten vallen daar dus buiten).
Natuurlijke ventilatie is steeds geborgd.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
[ Voor 6% gewijzigd door Stoker op 15-04-2024 11:27 ]
Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II
De SolarEdge relais zit in backorder. Maar als die er is, wordt het vrij simpel:Stoker schreef op maandag 15 april 2024 @ 11:25:
Vraagje; de zon heeft het goed gegaan het afgelopen weekend. heeft iemand gebruik gemaakt van de Smart Grid functie? én kan hier bv een grafiek of gebruikte componenten van delen, bijvoorbeeld @Whiskey48?
SolarEdge omvormer + inline meter --> draadloos naar SolarEdge relais --> Itho SG poort.
De andere route zou een ander relais kunnen zijn die je koppelt op je Home Assistant (bijv een Zigbee relais). Via de workflows/automations daar kun je dan de triggers maken waarop SG moet inschakelen.
Hoe vervolgens de Amber in te stellen is op de trigger van de SG moet ik me nog in verdiepen, maar wellicht dat jij daar veel beter de mogelijkheden al voor weet
[ Voor 27% gewijzigd door Get!em op 15-04-2024 11:54 ]
Stoker schreef op maandag 15 april 2024 @ 11:25:
Vraagje; de zon heeft het goed gegaan het afgelopen weekend. heeft iemand gebruik gemaakt van de Smart Grid functie? én kan hier bv een grafiek of gebruikte componenten van delen, bijvoorbeeld @Whiskey48?
:strip_exif()/f/image/RXgY2gQK7ZFiyMvoHBKi5aHC.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn instellingen
:strip_exif()/f/image/PmHHrnRlCFPpHopOhe2MRonP.jpg?f=fotoalbum_large)
Standaard instelling
:strip_exif()/f/image/8kZkxaU7lXtEEVOnInj7FXGp.jpg?f=fotoalbum_large)
SG-B aangezet, hogere setpoint (zonder BackUpHeater)
(delta T 15graden tov temp laag 43 graden)
:strip_exif()/f/image/Au0xUm98mwiUMOQRUj5chRy5.jpg?f=fotoalbum_large)
Opwarmen sanitairwater SG-B gaat starten (zonder BUH)
:strip_exif()/f/image/gxQjL0EAnMAO8teqt0as7WBn.jpg?f=fotoalbum_large)
SG-A + SG-B aangezet (IKEA knop lang indrukken). Dan met BUH sanitairwater snel opwarmen naar setpoint
:strip_exif()/f/image/9pG5K2tsglvpOqJMiBkgKdzM.jpg?f=fotoalbum_large)
Haha nee nog niet.
Tot nu toe maak ik enkel gebruik van hele simpele flows zonder complexiteit. Even snel bovenstaand als flow neergezet, zal vast niet goed zijn (met name voor het verbruik vanuit de panelen, wil dat die éérst minimaal 30min een bepaalde overproductie moet hebben), maar idd, dat wil ik nog een keer uitvogelen wat handige flow zijn.
Even getest: de knop werkt iig goed! Ook mbv de dynamische prijs verwacht ik.
Ik kan met de ikea knop even 2sec in te drukken: tijdelijk met volle BUH erbij te even het sanitair water flink opstoken.
1x drukken is tijdens rustig aan bijwarmen naar een hogere setpoint.
Onnodig om geen koud water te krijgen, de Amber stookt op midden vermogen harder dan ik kan douchen. Maar op topdagen even een wat hogere setpoint warm water buffer is wel handig!
*edit: het werkt best handig! Ik heb best wat panelen, dus als ik een overproductie heb van 6000watt, dan brengt de Amber m'n watervat naar 54 graden.
Als ik dus om wat voor reden dan ook even flink wat warm water wil hebben, kan ik met 2sec op de IKEA aan/uit knop te drukken, even mbv de BackUpHeater het water naar 64 graden brengen.
[ Voor 89% gewijzigd door Whiskey48 op 17-04-2024 15:33 ]
Je moet het SG contact idd eerst activeren, zo uit het hoofd zit dat onder Hybride, en dan een paginatje naar beneden. Daaronder staan de parameters zoals hoeveel hoger en of je de BUH erbij wil laten springen. Zelf NOG niet gebruikt. miss vanavond na de boekhoudingGet!em schreef op maandag 15 april 2024 @ 11:43:
[...]
De SolarEdge relais zit in backorder. Maar als die er is, wordt het vrij simpel:
SolarEdge omvormer + inline meter --> draadloos naar SolarEdge relais --> Itho SG poort.
De andere route zou een ander relais kunnen zijn die je koppelt op je Home Assistant (bijv een Zigbee relais). Via de workflows/automations daar kun je dan de triggers maken waarop SG moet inschakelen.
Hoe vervolgens de Amber in te stellen is op de trigger van de SG moet ik me nog in verdiepen, maar wellicht dat jij daar veel beter de mogelijkheden al voor weet

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II
In de na middag was de 12hr gemiddelde woonkamer temperatuur boven de 22 graden en 24hr buiten temperatuur boven de 16 graden. Dus toen ging de koeling aan.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Via relais van leejoow module.
Werkt prima. Heb de delta heel laag gezet want eigenlijk is het voor mij vooral geforceerd verwarmen op een moment dat zonnepanelen flink produceren. Zover ik weet nog geen andere methode gezien om dat anders te forceren (behalve uiteraard het schema).
Die automatische regeling is veel te snel voor een beetje redelijk geïsoleerde woning.Impossibl3 schreef op maandag 15 april 2024 @ 13:22:
Hier de SG functie nog niet gebruikt maar de automatisering stuurde wel de WP op koelen aan dit weekend. Die automatisering maar even snel uitgezet 😬.
In de na middag was de 12hr gemiddelde woonkamer temperatuur boven de 22 graden en 24hr buiten temperatuur boven de 16 graden. Dus toen ging de koeling aan.
Ik ben blij met mijn handmatige regeling:
- op 1 mei gaat de WP op koelen
- en op 1 oktober weer op verwarmen.
Geen automatische regeling voor nodig, en een hele berg energie bespaard.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Als je dit aanzet krijg je een nieuw icoontje, soort van sateliet met een 0 erin. Als je vervolgens de verbinding maakt tussen COM en SGB, dan wordt de 0 een 2 en worden de instellingen geactiveerd.
In de handleiding staat: EN tapwater- en CV set temperatuur. Je kan dit softwarematig gewoon aanpassen door bv de Delta T van de cv op 0 te zetten, in dat geval wordt alleen de tapwatertemperatuur naar boven aangepast. (Ik heb geen Itho vat, dus niet kunnen testen).
Wellicht zijn er een aantal tweakers visueel ingesteld (net als ikzelf
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II
Die parameters heb je helemaal zelf in de hand , kwestie van instellen.Andrehj schreef op maandag 15 april 2024 @ 19:15:
[...]
Die automatische regeling is veel te snel voor een beetje redelijk geïsoleerde woning.
Ik ben blij met mijn handmatige regeling:
- op 1 mei gaat de WP op koelen
- en op 1 oktober weer op verwarmen.
Geen automatische regeling voor nodig, en een hele berg energie bespaard.
Voorlopig heeft de Amber hier weer de hele nacht staan draaien , hulde aan de thermosstaat.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt