Met de mistige dag gisteren (bij ons hele dag Max 4c en mist), toch nog 18kWh verstookt tegen cop 5, hoogste verbruik deze maand, maar niet ontevreden over de cop. Daarentegen door nachtverlaging is de warmtepomp sinds 23u gisteravond uit tot 9:10u zojuist. Omdat t uit de thuisbatterij komt, boeit mij het moment niet helemaal. Al zijn dynamische prijzen momenteel erg hoog, ook de laagste momenten.
Ik ben wel benieuwd naar je flow. Want ik ben daar nog niet over uit wat nu wij is. Zit soms wel te denken om de thermostaat omhoog te zetten om goedkoop warmte in de woning te zetten maar lager dan 20 wil ik hem niet hebben. Eigenlijk heb ik de thermostaat 24/7 op 20 graden staan. Maar zoals je aan geeft was het vannacht "goedkoop" en springt de warmtepomp aan om 7-8 uur omdat het dan afgekoeld is in huis. Eigenlijk zou je die ochtend piek willen overslaan op basis van prijs.NovaDesu schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:24:
Ik ben hier de laatste tijd aan het spelen met de warmtepomp op een zo gunstig moment laten draaien. Elke nacht draait hier nu een automation die kijkt naar: de energieprijs in de ochtend en de temperatuur/COP. Vaak is het rond 03:00 warmer dan 08:00, en is de energieprijs de helft. Ik ben ook bezig om te kunnen voorspellen wanneer de warmtepomp aangaat.
Als de automation ziet dat de warmtepomp aangaat tussen 06:00 en 09:00, en de verwachtte kosten (COP + energieprijs) nu goedkoper zijn, zet ik de warmtepomp aan (door nu gewoon de thermostaat +0.5 graden te zetten).
Vannacht heeft ie een normale run verlengd, want de kosten waren 0.37 cent ipv 0.54 cent in de ochtend:
[Afbeelding]
Om 01:30 was dit de samenvatting van de keuze om meer te verwarmen:
Voorladen: CT40 naar 20,0 °C tot 06:15 (dan € 0,414), de lopende run loopt door. Warmte nu € 0,126 per kWh (stroom € 0,375, COP 3,0 bij 4,0 °C) tegen € 0,184 bij de run die het vervangt, 07:50-09:05 (stroom € 0,537, COP 2,9). ~6 kWh warmte, verwachte besparing ~€ 0,28. Buiten 4.0 °C, woonkamer 19.6 °C.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Ja precies, ik begon mij te irriteren aan het verwarmen van het huis op het duurste&koudste moment van de dag, terwijl de zon het daarna ook nog deels overneemt.Impossibl3 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:48:
[...]
Ik ben wel benieuwd naar je flow. Want ik ben daar nog niet over uit wat nu wij is. Zit soms wel te denken om de thermostaat omhoog te zetten om goedkoop warmte in de woning te zetten maar lager dan 20 wil ik hem niet hebben. Eigenlijk heb ik de thermostaat 24/7 op 20 graden staan. Maar zoals je aan geeft was het vannacht "goedkoop" en springt de warmtepomp aan om 7-8 uur omdat het dan afgekoeld is in huis. Eigenlijk zou je die ochtend piek willen overslaan op basis van prijs.
Ik ben begonnen met een logboek aanmaken met zoveel mogelijk informatie: elk kwartier metrics van: temperatuur binnen/buiten, luchtvochtigheid buiten, zon, PV opwek, etc etc. Daarnaast ook wat feiten over het huis: vloerverwarming, inschatting hoeveel liter water er is, isolatie, etc.
Ik laat claude elke week deze metrics bekijken en het model finetunen. Het model is een python script die alle info uitleest en dan een voorspelling maakt. Resultaat is een vrij matig model overdag door alle externe invloeden: koken, wel/niet thuis zijn, etc. Maar in de nacht is hij vrij goed!
In de nacht draait hij elke 10 minuten die voorspelling. Vervolgens kijkt hij naar de prijs per kwh warmte (dus aangepast op COP (incl verwachtte defrosts) & energieprijs). Als die prijs over een bepaalde marge vergeleken met ~06:00-09:00 heengaat, gaat hij of een huidige run verlengen, of rond 03:00 een extra run starten. Uiteindelijke winst lijkt wel mee te vallen, zit vaak rond de 50 cent tot een euro. Voordeel is dat het wel lekker warm is in de ochtend!
Dat dilemma van dure uren in de ochtend en avondspits bij een dynamisch kontrakt heb ik natuurlijk ook , ook overwogen om schema,s in de thermostaat te zetten wat betreft verwarmingstijden.
En toch had ik daar eigenlijk geen zin in , de temp stond hier vanwege VV 24/7 op 21 gr , sinds kort op 20,5 ,-)
Overdag met zoninstraling loopt het toch wel op.
Een blik op de KWh meter van de Amber verteld dat ik in de afgelopen 3 jaar 2100 KWh per jaar heb verstookt , en dan draait de Amber voornamelijk in de nacht en ja dus ook nog wel in de ochtendspits.
Nu heb ik sinds kort een battery en die doet zijn ding AI gestuurd.
Dus die komt er automatisch bij in de ochtend en avondspits , dat scheelt behoorlijk in de dure afname van het net.
Het verbruik van gisteren met veel defrosts
Na een mooie run in de nacht doet overdag de buffer v d vloer zijn werk en heeft de Amber rust.
En toch had ik daar eigenlijk geen zin in , de temp stond hier vanwege VV 24/7 op 21 gr , sinds kort op 20,5 ,-)
Overdag met zoninstraling loopt het toch wel op.
Een blik op de KWh meter van de Amber verteld dat ik in de afgelopen 3 jaar 2100 KWh per jaar heb verstookt , en dan draait de Amber voornamelijk in de nacht en ja dus ook nog wel in de ochtendspits.
Nu heb ik sinds kort een battery en die doet zijn ding AI gestuurd.
Dus die komt er automatisch bij in de ochtend en avondspits , dat scheelt behoorlijk in de dure afname van het net.
Het verbruik van gisteren met veel defrosts
Na een mooie run in de nacht doet overdag de buffer v d vloer zijn werk en heeft de Amber rust.
[ Voor 25% gewijzigd door Jan2023 op 11-11-2026 10:23 ]
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Die sensoren hebben een best afwijking allemaal. Mijn TC wel 1,4 graden. Van de andere heb ik dat niet precies gemeten. maar je kunt je voorstellen dat je al snel een verschil hebt van 3 graden.Retouw001 schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:14:
TC is hoger dan uitgaand bij je warmtewisselaar?
De thermometer op mijn vloerverdeler zegt 26 in en 24 uit, maar de hittecamera laat 29 in en 27 uit zien.
Vroeg mij alleen af waarom de pomp 34.1 aanmaakt en dit over 6meter buis ineens op de TC 30 is. Mijn gok is dat de TC niet keurig op de buis zit, die ga ik dus even met koelpasta opnieuw plaatsen.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
Pro-Russische hackers claimen warmtepomp Nederlands bedrijf te hebben gehackt | Solar & Storage Magazine https://share.google/DG0vngDZuCUrwOnXy
Kijk, die van mij hacken ze niet. Hahaha. (Zolang wince zichzelf niet hackt..)
Kijk, die van mij hacken ze niet. Hahaha. (Zolang wince zichzelf niet hackt..)
Ik heb het helemaal gehad met het pendelen door de Honywell Evohome. Ik zou dus graag overstappen naar de PNI CT 40 pro.
We hebben een Itho Daalderop HPS95. Daarop hangen 2 units van Honeywell bevestigd: eentje om aan/uit te schakelen en eentje om verwarmen/koelen te activeren. Ik heb via Gemini een stappenplan proberen maken om de overstap te doen. Klopt dit plan?
Stap 1: Spanning uitschakelen
We hebben een Itho Daalderop HPS95. Daarop hangen 2 units van Honeywell bevestigd: eentje om aan/uit te schakelen en eentje om verwarmen/koelen te activeren. Ik heb via Gemini een stappenplan proberen maken om de overstap te doen. Klopt dit plan?
Stap 1: Spanning uitschakelen
- Zet de stroom van de HP s 95 én de stroom van de twee Honeywell BDR91-ontvangers uit (via de meterkast of de werkschakelaar bij de binnenunit).
- Schroef de behuizing van de tweede Honeywell-module open.
- Haal de 230V-voedingsdraden (L en N) eruit.
- Haal de 2 sturingsdraden (die naar het omschakelcontact van de HP s 95 lopen) uit de klemmen.
- Schroef het tweede Honeywell-kastje van de muur/behuizing en haal het helemaal weg.
- Volg de 2 sturingsdraden van de tweede Honeywell-module naar de printplaat / klemmenstrook in de binnenunit van de HP s 95 (dit is het contact voor Changeover / Koelen).
- Koppel deze 2 draden op de klemmenstrook los.
- Resultaat: Dit klemmencontact op de HP s 95 blijft nu open. De warmtepomp staat hierdoor standaard vast ingesteld op de modus Verwarmen.
- Koppel de eerste Honeywell-module (Aan/Uit) los.
- Sluit de draden aan op de ontvanger van de PNI CT40 Pro:
- 230V voeding: Bruin en Blauw op L en N.
- Stuurcontact (Warmtevraag): De 2 draden van het start/stop-contact van de HP s 95 sluit je aan op COM en NO van de PNI-ontvanger.
mijn amber 95 draait het laagst op 36 herzWhiskey48 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:55:
[...]
Zelfde set, minimum ca 650 watt bij 36hz als laagste.
30hz zou mooi zijn, zou pendelen een stuk verminderen. Ook compressor standaard minimum frequentie.
Echter 36hz is de failsafe dat in alle omstandigheden (bij enkelen) altijd goed moet werken (niet rekening houden met extra pendelen).
Mijn eigen verwachting is dat met 30hz de levensduur van de compressor weer verbeterd als dit het pendelen verminderd (bij de meesten denk ik het geval)
ik heb de thermostaat in de kast gegooid en gebruik nu Home assist als thermostaat je kunt nu alles perfect regelen en instellen ook als er nog zon is overdag gaat de verwarming 0.2 omhoog om een gratis buffer aan te maken.Drossie schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:16:
Ik heb het helemaal gehad met het pendelen door de Honywell Evohome. Ik zou dus graag overstappen naar de PNI CT 40 pro.
We hebben een Itho Daalderop HPS95. Daarop hangen 2 units van Honeywell bevestigd: eentje om aan/uit te schakelen en eentje om verwarmen/koelen te activeren. Ik heb via Gemini een stappenplan proberen maken om de overstap te doen. Klopt dit plan?
Stap 1: Spanning uitschakelenStap 2: De tweede Honeywell-module (Koelen/Verwarmen) compleet verwijderen
- Zet de stroom van de HP s 95 én de stroom van de twee Honeywell BDR91-ontvangers uit (via de meterkast of de werkschakelaar bij de binnenunit).
Stap 3: De sturingsdraden van Koelen/Verwarmen op de HP s 95 loskoppelen
- Schroef de behuizing van de tweede Honeywell-module open.
- Haal de 230V-voedingsdraden (L en N) eruit.
- Haal de 2 sturingsdraden (die naar het omschakelcontact van de HP s 95 lopen) uit de klemmen.
- Schroef het tweede Honeywell-kastje van de muur/behuizing en haal het helemaal weg.
Stap 4: PNI CT40 Pro aansluiten op de plek van de eerste Honeywell-module (Aan/Uit)
- Volg de 2 sturingsdraden van de tweede Honeywell-module naar de printplaat / klemmenstrook in de binnenunit van de HP s 95 (dit is het contact voor Changeover / Koelen).
- Koppel deze 2 draden op de klemmenstrook los.
- Resultaat: Dit klemmencontact op de HP s 95 blijft nu open. De warmtepomp staat hierdoor standaard vast ingesteld op de modus Verwarmen.
- Koppel de eerste Honeywell-module (Aan/Uit) los.
- Sluit de draden aan op de ontvanger van de PNI CT40 Pro:
- 230V voeding: Bruin en Blauw op L en N.
- Stuurcontact (Warmtevraag): De 2 draden van het start/stop-contact van de HP s 95 sluit je aan op COM en NO van de PNI-ontvanger.
[ Voor 8% gewijzigd door bertenludy op 11-11-2026 12:46 ]
Ja idd, met een accu heb je altijd de goedkoopste tarieven, dan heb je het liefste een zo dom mogelijke warmtepomp. Ik heb mijn flow ook niet meer.Jan2023 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:15:
Dat dilemma van dure uren in de ochtend en avondspits bij een dynamisch kontrakt heb ik natuurlijk ook , ook overwogen om schema,s in de thermostaat te zetten wat betreft verwarmingstijden.
En toch had ik daar eigenlijk geen zin in , de temp stond hier vanwege VV 24/7 op 21 gr , sinds kort op 20,5 ,-)
Overdag met zoninstraling loopt het toch wel op.
Een blik op de KWh meter van de Amber verteld dat ik in de afgelopen 3 jaar 2100 KWh per jaar heb verstookt , en dan draait de Amber voornamelijk in de nacht en ja dus ook nog wel in de ochtendspits.
Nu heb ik sinds kort een battery en die doet zijn ding AI gestuurd.
Dus die komt er automatisch bij in de ochtend en avondspits , dat scheelt behoorlijk in de dure afname van het net.
Het verbruik van gisteren met veel defrosts
[Afbeelding]
Na een mooie run in de nacht doet overdag de buffer v d vloer zijn werk en heeft de Amber rust.
Naja, dom. Zeker de Amber gaat na een lange pauze, bij start meteen vol naar 90Hz als de vloer is afgekoeld. Je COP gaat daardoor in het begin dus best omlaag. En een verschil van COP 4 vs COP 5 is ook 20%. Een gemiddelde accu heeft ook een RTE van 80% / 20% verlies. Dus een uur hoge tarieven overslaan en draaien op accu op COP 5, of zonder accu met een tijdje COP 4 levert eigenlijk hetzelfde op, als de tarieven <20% spread hebben.Whiskey48 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:02:
[...]
Ja idd, met een accu heb je altijd de goedkoopste tarieven, dan heb je het liefste een zo dom mogelijke warmtepomp. Ik heb mijn flow ook niet meer.
Goede, de RTE (en afschrijving) had ik niet meegenomen idd.Get!em schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:35:
[...]
Naja, dom. Zeker de Amber gaat na een lange pauze, bij start meteen vol naar 90Hz als de vloer is afgekoeld. Je COP gaat daardoor in het begin dus best omlaag. En een verschil van COP 4 vs COP 5 is ook 20%. Een gemiddelde accu heeft ook een RTE van 80% / 20% verlies. Dus een uur hoge tarieven overslaan en draaien op accu op COP 5, of zonder accu met een tijdje COP 4 levert eigenlijk hetzelfde op, als de tarieven <20% spread hebben.
Maargoed, als de prijzen elke herfst/winter/voorjaar zo extreem fluctureren zoals je nu gaat zien (iig niet de verwachting dat dit de komende jaren gaat oplossen) ... vind ik het domweg rustig pruttelen van een Amber met een constant comfortabel binnenklimaat ... toch wel een groter voordeel dan af en toe even wat harder of zachter draaien en iets te moeten bouwen om dit goed te laten werken. Met een accu plaatsten ben je er al, hoef je niet met modbus, Home Assistant, Flows, weersvoorspellingen, zonvoorspellingen ed moeilijk te gaan doen. ... ik heb alle flows lekker weg gedaan, ondanks dat ze prima werkte overigens.
Ik zorg dus ook dat de start max x Hz is. (Stille modus dacht ik) Bij mij 62 of 54 meen ik. Doet ie toch kalm aan als vloer minder warm is.Get!em schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:35:
[...]
Naja, dom. Zeker de Amber gaat na een lange pauze, bij start meteen vol naar 90Hz als de vloer is afgekoeld. Je COP gaat daardoor in het begin dus best omlaag. En een verschil van COP 4 vs COP 5 is ook 20%. Een gemiddelde accu heeft ook een RTE van 80% / 20% verlies. Dus een uur hoge tarieven overslaan en draaien op accu op COP 5, of zonder accu met een tijdje COP 4 levert eigenlijk hetzelfde op, als de tarieven <20% spread hebben.
Die cop houd ik dus juist gemiddeld hoger door niet op de koudste momenten van de dag (en meest vochtige) te stoken, of als thermostaat t echt nodig vind op lage Hz.
Of dat een goede stooklijn is ? , is toch heel persoonlijk.
Ik ken je huis en je afgifte systeem niet , en wat voor comfort je wil.
Als ik daar een temperatuur van plusminus 39 gr langs zie komen , dat zal je bij ons niet zien.
Met radiatoren zal je dat wel eens nodig kunnen hebben , ik bedoel maar , dat is voor iedereen weer anders.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Als je het leuk vindt om alles achter de komma te berekenen.Get!em schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:35:
[...]
Naja, dom. Zeker de Amber gaat na een lange pauze, bij start meteen vol naar 90Hz als de vloer is afgekoeld. Je COP gaat daardoor in het begin dus best omlaag. En een verschil van COP 4 vs COP 5 is ook 20%. Een gemiddelde accu heeft ook een RTE van 80% / 20% verlies. Dus een uur hoge tarieven overslaan en draaien op accu op COP 5, of zonder accu met een tijdje COP 4 levert eigenlijk hetzelfde op, als de tarieven <20% spread hebben.
Zij gisteren nog tegen mijn schatje: vroeger waren we hier helemaaall niet mee bezig , het enige spannende moment was de jaarafrekening van Eneco.
En een kleine beetje bewust bezig zijn , doe die deur achter je kont dicht kon je bij ons thuis nog wel eens horen.
Maar zoals nu , met dank aan Trump met zijn sloopacties , het is compleet van de zotte!
En het wordt nog veel gekker met over twee jaar verschillende tarief tijdsblokken.
Met dank aan de privatisering en zijn aandeelhouders die liever cashen dan investeren.
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Even een update over bovenstaande: leverancier was snel ter plaatse vandaag, einde dag. Scherm vervangen met (volgens hen) ge-update versie.p.blommendaal schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:23:
[...]
En als het te lang duurt of het koud is, dan kan je nog de Amber herstel software proberen omdat je Windows CE nog wel start.
Benieuwd of jullie dit inderdaad herkennen als de laatste versie waar de gewraakte fout uit is…
39 graden komt doordat hij de boiler aan het opwarmen was normaal zit hij bij deze temp op 32 graden cv en kamer op 21.4 gradenJan2023 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 17:21:
[...]
Of dat een goede stooklijn is ? , is toch heel persoonlijk.
Ik ken je huis en je afgifte systeem niet , en wat voor comfort je wil.
Als ik daar een temperatuur van plusminus 39 gr langs zie komen , dat zal je bij ons niet zien.
Met radiatoren zal je dat wel eens nodig kunnen hebben , ik bedoel maar , dat is voor iedereen weer anders.
Dit is ook de laatste versie die mij is geïnstalleerd vorige week. de 229-V versie.svenvanrijen schreef op woensdag 11 november 2026 @ 18:41:
[...]
Even een update over bovenstaande: leverancier was snel ter plaatse vandaag, einde dag. Scherm vervangen met (volgens hen) ge-update versie.[Afbeelding] Benieuwd of jullie dit inderdaad herkennen als de laatste versie waar de gewraakte fout uit is…
Eergisteren bij mij ook de software vervangen naar deze versie en volgens de monteur zou het probleem hiermee opgelost zijnsvenvanrijen schreef op woensdag 11 november 2026 @ 18:41:
[...]
Even een update over bovenstaande: leverancier was snel ter plaatse vandaag, einde dag. Scherm vervangen met (volgens hen) ge-update versie.[Afbeelding] Benieuwd of jullie dit inderdaad herkennen als de laatste versie waar de gewraakte fout uit is…
Ja, bij mij ook V2.29-Z onlangs door Itho geïnstalleerd.bighead schreef op woensdag 11 november 2026 @ 23:27:
Volgens mij is hier laatst toch echt versie 2.29Z erop gezet door Itho, niet deze versie.
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
Het zou helpen als Itho kan bevestigen wat nu echt de laatste versie is.... En wat de verschillen zijn. Release notes??hansvk schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:20:
[...]
Ja, bij mij ook V2.29-Z onlangs door Itho geïnstalleerd.
Volgens dit bericht is 2.29Z toch echt de meest recente: Stoker in "Itho Daalderop Amber"
(Maar als je installateur de update heeft gedaan, heeft die waarschijnlijk niet de beschikking over die versie, omdat Itho zelf wil monitoren)
(Maar als je installateur de update heeft gedaan, heeft die waarschijnlijk niet de beschikking over die versie, omdat Itho zelf wil monitoren)
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Bij mij heeft Itho de software geinstalleerd en is versie 2.29VAiolos schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:48:
Volgens dit bericht is 2.29Z toch echt de meest recente: Stoker in "Itho Daalderop Amber"
(Maar als je installateur de update heeft gedaan, heeft die waarschijnlijk niet de beschikking over die versie, omdat Itho zelf wil monitoren)
Die crashte bij mij een maand nadat Itho het scherm had vervangen met deze versie er op. Dus ik zou toch kijken of je versie Z kunt krijgen.evertmulder schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:08:
[...]
Bij mij heeft Itho de software geinstalleerd en is versie 2.29V
:strip_exif()/f/image/vdVezZ8DEOC4s8l4kQRJVaLf.jpg?f=fotoalbum_large)