Dank je. Ik ga eens uitzoeken wat een hogere flow voor effect heeft. Toch maar investeren in een echte flowmeter.Get!em schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:17:
[...]
Mijn redenatie is precies andersom![]()
Hij kan beter <3C zijn.
Ik zet de flow zo hoog mogelijk (als mogelijk zonder ruis). Door de kleinere delta-T die dat in de vloer oplevert, is de vloerverwarming ongeveer overal even warm. De TC/stooklijn kan daardoor 1 a 2C lager dan als je een delta-T van 4 tot 6 had. En toch heb je dezelfde warmteafgifte, omdat de T-gemiddeld in je vloer even warm is.
Voordeel van de lagere TC/stooklijn is duidelijk: lagere T-lift (buitentemp -->Tuo) en daardoor hogere COP.
Voorbeeld al genoeg gegeven:
TC 30 --> T retour 24 : Tdelta vloer 6, Tgem 27
Flow hoger:
TC 29 --> T retour 25 : T delta vloer 4, Tgem 27
Flow nog hoger:
TC 28,5 --> Tretour 25,5: Tdelta vloer 3, Tgem 27
Warmteafgifte blijft gelijk door de balans van hogere flow * lagere deltaT.
Ik gebruik de 4 kanaals. Nu in 3 jaar nog geen enkel probleem meer gehad.brigges schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:30:
[...]
Thanks., zo staan ze ook. Ik begin beetje aan de waveshare zelf te twijfelen. Is niet de eerste keer dat ik er problemen met die dingen heb.
Heb toch al van meerdere kanalen de config meerdere malen aangepast.
Na aanpassen settings al eens module reboot?