Get!em schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:17:
[...]

Mijn redenatie is precies andersom :)

Hij kan beter <3C zijn.

Ik zet de flow zo hoog mogelijk (als mogelijk zonder ruis). Door de kleinere delta-T die dat in de vloer oplevert, is de vloerverwarming ongeveer overal even warm. De TC/stooklijn kan daardoor 1 a 2C lager dan als je een delta-T van 4 tot 6 had. En toch heb je dezelfde warmteafgifte, omdat de T-gemiddeld in je vloer even warm is.

Voordeel van de lagere TC/stooklijn is duidelijk: lagere T-lift (buitentemp -->Tuo) en daardoor hogere COP.

Voorbeeld al genoeg gegeven:

TC 30 --> T retour 24 : Tdelta vloer 6, Tgem 27

Flow hoger:
TC 29 --> T retour 25 : T delta vloer 4, Tgem 27

Flow nog hoger:
TC 28,5 --> Tretour 25,5: Tdelta vloer 3, Tgem 27

Warmteafgifte blijft gelijk door de balans van hogere flow * lagere deltaT.
Dank je. Ik ga eens uitzoeken wat een hogere flow voor effect heeft. Toch maar investeren in een echte flowmeter.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22:11

bommer

Topicstarter
brigges schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:30:
[...]

Thanks., zo staan ze ook. Ik begin beetje aan de waveshare zelf te twijfelen. Is niet de eerste keer dat ik er problemen met die dingen heb.
Ik gebruik de 4 kanaals. Nu in 3 jaar nog geen enkel probleem meer gehad.
Heb toch al van meerdere kanalen de config meerdere malen aangepast.
Na aanpassen settings al eens module reboot?