• Frankvbr
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 30-11 18:17
Ze komen vanavond de boel herstellen (en wellicht morgen afhankelijk hoe snel het gaat)
Alle opmerkingen zijn doorgegeven.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
Carboy54 schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 23:21:
[...]


Allemachtig wat een gepruts daar door de installateur of wat het dan ook mag zijn

[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r8IJmJm1RjumJpUQUpoGNcU3FQc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uWgNHa4DHStInHJ5jVFXoiqF.png?f=fotoalbum_large
@Frankvbr Kleine aanvulling op de scheve califfi's bij de inlet (onderste) eerst de callifi op de amber, dan pas de keer klep, nu is deze califfi waardeloos, de unit zal nooit leeg lopen.
volgens mij is de keerklep veerbelast dus dat een een beetje scheef zit is niet zo heel erg.

Maar maak het gewoon recht, hoe moeilijk is het dat nu.

Hebben ze die jongens van de bakkers opleiding gehaald. want wat ze hier van gebakken hebben.
Sorry, ik hoop dat de installatie mee leest!

En tip. de een van de califfi's moet je uit elkaar halen, anders krijge je hem er niet recht op (dan zit de ander in de weg. (dat is ook de reden waarschijnlijk, dat ze eerst de keer klep geplaatst hebben)

En ik snap goed dat je misschien schrikt van onze reacties, maar de installateur die opmerkingen serieus neemt. heb jij zometeen een knap werkende installatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KXyMyJDaPzojKhVZU1w46g4UsYQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CuZ0WP8a12PKW7GgaJ1HmHlc.jpg?f=fotoalbum_large
Zo dus eerst de califfi's en je ziet mijn keerklep pas na de flexslang zitten. (bij jouw zit de klep zelfs op zijne kop)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZYYh9hK_4cAIIiMGWf4R3d9wAl0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VzG26nQyPyR5YqfcIjcFSRnn.jpg?f=fotoalbum_large

Foto's vertekenen wat, de unit hangt waterpas, ik wordt in de familie al All-Hooks (alles haaks) genoemd :)

[ Voor 35% gewijzigd door bommer op 03-04-2024 08:15 ]

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • mused
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 01-12 11:53
bommer schreef op woensdag 3 april 2024 @ 08:00:
[...]


[Afbeelding]
Zo dus eerst de califfi's en je ziet mijn keerklep pas na de flexslang zitten. (bij jouw zit de klep zelfs op zijne kop)
[Afbeelding]

Foto's vertekenen wat, de unit hangt waterpas, ik wordt in de familie al All-Hooks (alles haaks) genoemd :)
Ziet er keurig uit d:)b
Mag ik vragen van welke fabrikant de RVS flex met bocht is? Ik kan ze bij mijn reguliere groothandels niet zo vinden.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
mused schreef op woensdag 3 april 2024 @ 08:21:
[...]


Ziet er keurig uit d:)b
Mag ik vragen van welke fabrikant de RVS flex met bocht is? Ik kan ze bij mijn reguliere groothandels niet zo vinden.
Ik heb ze via warmtepomponline gekocht.
Heb geen idee van het merk.

Wellicht dat @Carboy54 daar antwoord op kan geven.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
timpel_800 schreef op woensdag 3 april 2024 @ 06:08:
[...]


Zit de keerklep vanaf de Amber buitenunit ook niet scheef? Lijkt mij dat deze wel recht moet zitten anders valt hij niet dicht?
Het is nog veel ernstiger. De vorstbeveiliging kan überhaupt niet werken omdat de keerklep leeglopen voorkomt door verkeerde montage.

Eerst de Caleffi en daarna pas de klep monteren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aF_Pyq4WKFvt5MVPE0WUjI6ihN8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wUsaE0zz50mfR7WYEqosL98H.jpg?f=fotoalbum_large

Beter nog met een 1 1/4 veerbelaste klep

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xCome0SkSHnZpyrCF6PiNenG-L8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WeQq3SylIvGW35T7gnklVvmL.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door Carboy54 op 03-04-2024 09:27 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
bommer schreef op woensdag 3 april 2024 @ 08:26:
[...]

Ik heb ze via warmtepomponline gekocht.
Heb geen idee van het merk.

Wellicht dat @Carboy54 daar antwoord op kan geven.
Ik laat ze in Duitsland maken bij een hierin gespecialiseerde leverancier. En mooi te combineren met de Caleffi's en getoonde keerklep met een inwendig diameter van 26 mm voor alle onderdelen. Pas 1:1 in elkaar. Aansluitmaten 1 1/4

[ Voor 20% gewijzigd door Carboy54 op 03-04-2024 10:20 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
Die flexibele slangen kan je bijvoorbeeld hier halen. Ze hebben ze zowel voor cv als drinkwater in allerlei lengtes, diktes en types. https://www.der-schlauchf...ch-Edelstahl-Trinkwasser/

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Cpt00kirk
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 30-11 19:45
ik wil graag binnenkort mijn boiler aansluiten, nu heb ik een vraag over de aansluitingen.

https://cvdeals.eu/produc...wah300a-a-label-atlantic/

als ik hier in de gegevens kijk heeft het vat een primaire druk van 10 bar maar een max van 40 bar, heb ik hiervoor nog een inlaatcombinatie nodig aangezien ik deze nu ook niet heb op mijn systeem met een doorstromer (hier was hij niet nodig).

En als ik hem nodig heb kan ik deze ergens in het koud water aanvoer doen of moet deze specifiek in de koud water leiding naar het boilervat?

  • Noressat
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 30-08-2024
Eerste volle maand (maart): COP 5,3 verwarming (hybride opstelling, warmtapwater op gas) vergeleken met gasverbruik vorig jaar, gecorrigeerd naar graaddagen.
Thermostaat continu op 18gr en aanvoertempverlaging in nacht bij instellingen Amber.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:22
bommer schreef op woensdag 3 april 2024 @ 08:00:
[...]

[Afbeelding]

En tip. de een van de califfi's moet je uit elkaar halen, anders krijge je hem er niet recht op (dan zit de ander in de weg. (dat is ook de reden waarschijnlijk, dat ze eerst de keer klep geplaatst hebben)

Ook op te lossen met een zgn. g1” driedelige koppeling

  • mused
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 01-12 11:53
Cpt00kirk schreef op woensdag 3 april 2024 @ 12:12:
ik wil graag binnenkort mijn boiler aansluiten, nu heb ik een vraag over de aansluitingen.

https://cvdeals.eu/produc...wah300a-a-label-atlantic/

als ik hier in de gegevens kijk heeft het vat een primaire druk van 10 bar maar een max van 40 bar, heb ik hiervoor nog een inlaatcombinatie nodig aangezien ik deze nu ook niet heb op mijn systeem met een doorstromer (hier was hij niet nodig).

En als ik hem nodig heb kan ik deze ergens in het koud water aanvoer doen of moet deze specifiek in de koud water leiding naar het boilervat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OPJUDVyyZEcXRVcmC07aSVaYGyM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3689AciPfAcwvkGMeDgTCoa8.jpg?f=user_large

Die inlaatcombinatie zul je toch echt moeten plaatsen. Hij hoort in de aansluitleiding naar de boiler.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Binnenkort de plek van de sww vat klaarmaken. Hij komt in de garage, dus ik wil er nog een isolerende kast omheen bouwen.

Eronder is misschien ook wel handig iets te leggen op de vloer (bakstenen). Iemand tips voor goed materiaal om dit te maken?

  • Cpt00kirk
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 30-11 19:45
Get!em schreef op woensdag 3 april 2024 @ 21:33:
Binnenkort de plek van de sww vat klaarmaken. Hij komt in de garage, dus ik wil er nog een isolerende kast omheen bouwen.

Eronder is misschien ook wel handig iets te leggen op de vloer (bakstenen). Iemand tips voor goed materiaal om dit te maken?
wellicht is een isolatieplaat met harde persing hier handig (desnoods nog een underlayment of multiplex erover waar het vat op kan staan : XPS en andere harde platen

Hier staan de druksterktes ook bij, als je weet wat je wilt kun je deze vaak ook goedkoop op marktplaats vinden

  • Meubelmaker
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 01-12 18:13
Carboy54 schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 23:21:
[...]


Allemachtig wat een gepruts daar door de installateur of wat het dan ook mag zijn

[Afbeelding]
Ik lees, in mijn oriëntatiefase voor een WP installatie, al een poosje mee. Mijn kennis op dit gebied is nul. Hoe kan je als leek op dit gebied, voorkomen dat je een ogenschijnlijk goede installateur denkt in te schakelen, wat uiteindelijk uit kan lopen in een verkeerd aangesloten systeem. Ik schrik van de problemen c. q. fouten die in dit forum worden opgemerkt. :?

Opel Ampera-e, Zappi V2 1F32A, 10x250Wp Solar, SMA 2100TL, Remeha Calenta 40C CW5


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
Meubelmaker schreef op donderdag 4 april 2024 @ 15:42:
[...]

Ik lees, in mijn oriëntatiefase voor een WP installatie, al een poosje mee. Mijn kennis op dit gebied is nul. Hoe kan je als leek op dit gebied, voorkomen dat je een ogenschijnlijk goede installateur denkt in te schakelen, wat uiteindelijk uit kan lopen in een verkeerd aangesloten systeem. Ik schrik van de problemen c. q. fouten die in dit forum worden opgemerkt. :?
Lees de topics goed door en laat je adviseren.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:22
Meubelmaker schreef op donderdag 4 april 2024 @ 15:42:
[...]

Ik lees, in mijn oriëntatiefase voor een WP installatie, al een poosje mee. Mijn kennis op dit gebied is nul. Hoe kan je als leek op dit gebied, voorkomen dat je een ogenschijnlijk goede installateur denkt in te schakelen, wat uiteindelijk uit kan lopen in een verkeerd aangesloten systeem. Ik schrik van de problemen c. q. fouten die in dit forum worden opgemerkt. :?
@Carboy54 bellen 😁

  • Meubelmaker
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 01-12 18:13
Carboy54 schreef op donderdag 4 april 2024 @ 15:50:
[...]


Lees de topics goed door en laat je adviseren.
Ja, dat doe ik dus ook. Maar ik kan niet een installatiebedrijf beoordelen op het juist installeren van een warmtepomp :N

Opel Ampera-e, Zappi V2 1F32A, 10x250Wp Solar, SMA 2100TL, Remeha Calenta 40C CW5


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
Meubelmaker schreef op donderdag 4 april 2024 @ 19:26:
[...]


Ja, dat doe ik dus ook. Maar ik kan niet een installatiebedrijf beoordelen op het juist installeren van een warmtepomp :N
Wel met de voorkennis die je hier op kan doen.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • Meubelmaker
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 01-12 18:13
n
@Carboy54 woont volgens mij aan de andere kant van Nederland. Ik kom uit Drenthe. Het dealernetwerk van IthoDaalderop is karig hier.

Opel Ampera-e, Zappi V2 1F32A, 10x250Wp Solar, SMA 2100TL, Remeha Calenta 40C CW5


  • Meubelmaker
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 01-12 18:13
Carboy54 schreef op donderdag 4 april 2024 @ 19:34:
[...]


Wel met de voorkennis die je hier op kan doen.
Daar heb je gelijk in @Carboy54, maar weet maar eens of een watervat goed is aangesloten, verbindingen goed zijn aangesloten, et cetera. Is voor een leek niet mogelijk, of je moet een installateurs opleiding hebben gevolgd. Deze materie is nog (zeker voor een leek) te nieuw om alle ins en outs te kennen.

Opel Ampera-e, Zappi V2 1F32A, 10x250Wp Solar, SMA 2100TL, Remeha Calenta 40C CW5


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
Meubelmaker schreef op donderdag 4 april 2024 @ 19:39:
[...]

n
@Carboy54 woont volgens mij aan de andere kant van Nederland. Ik kom uit Drenthe. Het dealernetwerk van IthoDaalderop is karig hier.
Regio Rotterdam en @Stoker Hoevelaken 😊

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • Meubelmaker
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 01-12 18:13
Carboy54 schreef op donderdag 4 april 2024 @ 19:46:
[...]


Regio Rotterdam en @Stoker Hoevelaken 😊
Inderdaad niet in de buurt. Maar, ik blijf dit topic volgen. Je bent nooit te oud om te leren 👌

Opel Ampera-e, Zappi V2 1F32A, 10x250Wp Solar, SMA 2100TL, Remeha Calenta 40C CW5


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:40
Dilemma: Ik heb ~5meter 20x2 meerlagen buis in een service koker hangen naar gesloten verdeler met 4 x 14x2 vloerverwarming groepen.

Daar krijgt mijn CV met Ta 35C 5,5-6kW door geperst, dat is voldoende, ook bij -10... Maar ik heb geen idee van het gerealiseerde debiet.

de 14x2 buis zou met 1m/s 280l/h per groep moeten kunnen verwerken als ik de berekening goed heb ;-)
De 20x2 echter slechts 720l/h met 1m/s stroomsnelheid.

Vervangen met 25x2,5/26x3? (Doet 1130l/h @1m/s).

Target is Amber 95. De 65 komt denk ik te kort.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • aaahaaap
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 30-11 16:41
Zat nog even naar deze foto te kijken en vroeg me af of je zo geen problemen hebt met vocht/regen wat binnendringt via de dakdoorvoer?
Normaalgesproken zit er nog een derde PP bocht die dan weer 45 graden naar beneden wijst bij zo'n dakdoorvoer, toch? Waarschijnlijk was het niet echt haalbaar met staal om dat zo te buigen dat het er precies doorheen ging, dus vandaar deze keuze?
Heb je nog iets gedaan om de opening dicht te maken van buitenaf?

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:22
Ronald schreef op donderdag 4 april 2024 @ 20:08:
Dilemma: Ik heb ~5meter 20x2 meerlagen buis in een service koker hangen naar gesloten verdeler met 4 x 14x2 vloerverwarming groepen.

Daar krijgt mijn CV met Ta 35C 5,5-6kW door geperst, dat is voldoende, ook bij -10... Maar ik heb geen idee van het gerealiseerde debiet.

de 14x2 buis zou met 1m/s 280l/h per groep moeten kunnen verwerken als ik de berekening goed heb ;-)
De 20x2 echter slechts 720l/h met 1m/s stroomsnelheid.

Vervangen met 25x2,5/26x3? (Doet 1130l/h @1m/s).

Target is Amber 95. De 65 komt denk ik te kort.
Itho adviseert binnendiameter rond 26, sommige tweakers plaatsen hierom een 1 ¼” vorstbeschermer, omdat 1” leiding wel genoeg is, maar de Caleffi van binnen net wat te klein zou zijn. Inderdaad, kleinere diameter heeft een zeer grote impact.

In praktijk is het natuurlijk niet alleen de diameter (exponentieel), maar speelt hierin ook de lengte van de pijp (lineair) een rol, en of je wel of niet nog 1-2-3 verdiepingen naar boven moet. Een pomploze verdeler op de verdieping heeft het best lastig. De ruwheid van de buis (meerlagen beter dan staal) en hoeveel knietjes of andere appendages het water door moet.

Ik had zelf een verdeler aangesloten met 1m 20x2, en ik had 2x5m 25x2 liggen voor de leiding naar buiten, 4 secties 15m2 vvw met 16x2 en enkele gietijzeren jongens. Dus vroeg mij ook af of ik voldoende flow had. In de praktijk draait de Amber (tot nu toe) op gemiddelde ipv. maximale pompsetting.

Het lijkt erop dat jouw 14x2 smaller is dan normale buis, 16x2, en dat de drukval in jouw vloerverwarming (10-15m2 per segment, met 9 meter pijp per m2=90-130m) een grotere impact heeft dan de 5m rond 20.

Bijgaand een tabelletje van een meerlagenbuis-leverancier met enkele punten die volgens mij jouw vvw (rond 14, 280l/h), het advies van Itho (rond 30-4, 500l/h) en jouw rond 20 (1000l/h) zou zijn. NB: per meter, dus drukval vvw wordt uiteindelijk nog een flinke stap hoger.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g0KNuENH9TH_t4MGXLcoE18Sy80=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VUr4E6WT751gsT9lhyPuTsA8.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door tonwes99 op 05-04-2024 11:44 ]


  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 08:30
Mijn buren gaan de Amber 95 laten installeren. Omdat ITHO nog geen eigen warmtemeter heeft ingebouwd zal de installateur meters inbouwen, maar wij moeten deze meters wel aanleveren.
Welke warmtemeter is geschikt voor de Amber 95? Welke kamstrup?

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 11:42
Tomexergie schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 13:44:
Mijn buren gaan de Amber 95 laten installeren. Omdat ITHO nog geen eigen warmtemeter heeft ingebouwd zal de installateur meters inbouwen, maar wij moeten deze meters wel aanleveren.
Welke warmtemeter is geschikt voor de Amber 95? Welke kamstrup?
Ik had deze kamstrup in gedachte (DN25 130mm) met vaste netvoeding dus continue meting ipv periodiek bij batterij.

Dit koppelstuk met deze vitting erbij kwam ik tegen als advies (messing vitting ipv de bijgeleverde plastic die snel stuk draait).
(verzendkosten zijn EUR20, maar bij kernbauer is deze EUR 80 zonder extra messing vitting).

Dan kan je met deze smart gateway de informatie uitlezen.


Indien je wilt, ik heb het koppelstuk en vitting nog liggen die ik niet gebruik, stuur maar een voorstel via PM mocht je interesse hebben.

[ Voor 3% gewijzigd door Whiskey48 op 05-04-2024 16:08 ]


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
Meubelmaker schreef op donderdag 4 april 2024 @ 19:54:
[...]


Inderdaad niet in de buurt. Maar, ik blijf dit topic volgen. Je bent nooit te oud om te leren 👌
Ik zou meerdere offertes opvragen, rond vragen in de buurt naar ervaringen met installateurs.
En uiteraard hier vragen om informatie.

Er zijn ook goede websites met veel informatie o.a warmtepomp-weetjes

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
aaahaaap schreef op donderdag 4 april 2024 @ 22:28:
[...]


Zat nog even naar deze foto te kijken en vroeg me af of je zo geen problemen hebt met vocht/regen wat binnendringt via de dakdoorvoer?
Normaalgesproken zit er nog een derde PP bocht die dan weer 45 graden naar beneden wijst bij zo'n dakdoorvoer, toch? Waarschijnlijk was het niet echt haalbaar met staal om dat zo te buigen dat het er precies doorheen ging, dus vandaar deze keuze?
Heb je nog iets gedaan om de opening dicht te maken van buitenaf?
Het is helemaal in speciaal plastic gewikkeld, wat we in professionele installatie ook gebruiken.
Zit ook helemaal om de opening heen gewikkeld in meerdere lagen.


Zit nu sinds oktober zo en het heeft best geregent. En het is nog steeds droog, heb er alle vertrouwen in.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 11:42
Vraag; ik heb ingesteld dat m'n warmwatervat gaat opwarmen tot 55 graden als hij de 45 graden aantikt. Dit werkt perfect dat we altijd warm water hebben.

Nu merk ik dat hij meestal gaat opwarmen om 22:00 als ik (kort) ga douchen, dan zakt hij net onder de 45 graden.
Ik had eerst ingesteld dat hij enkel vanaf 12:00 het vat ging opwarmen, maar als een kind savonds in bad ging had je risico dat je in de ochtend geen warm water meer had. De WAF was compleet weg dus de setting aangepast naar opwarmen vanaf de 45 graden.

Nu vind ik het wat sonde dat hij elke dag om 22:00 gaat opwarmen als het kouder is buiten en mensen slapen, terwijl hij net zo goed OOK om 14:00 even bijwarmt tot de 55 graden (als de stroomprijs laag is).

... Je kan volgens mij niet instellen dat de warmtepomp elke dag op een bepaald tijdstip gaat opwarmen, EN dat hij gaat opwarmen als het water onder een bepaalde tempearatuur komt?? Dit is enkel het een OF het ander?

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 11:35
Ik weet niet hoe het exact bij jouw vat zit, maar het mijne is zo in te stellen dat hij alleen binnen een bepaalde tijdsperiode mag verwarmen. Het verwarmen gebeurt vanaf het moment dat hij 5 graden onder setpoint is gezakt. Omdat wij ‘s ochtends nooit (veel) warm water gebruiken, is het in de avond gewoon prima warm voor gebruik. En als het op dat moment teveel is afgekoeld, “mag” hij pas de volgende dag gaan verwarmen binnen die tijdsperiode.

Je zou kunnen overwegen je water heter te laten opwarmen, of ‘s ochtends niet te douchen, of…. Een groter vat…

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Kun je niet met de Smartgrid ready functie (via extra relais via zonnepanelen bijv) overdag aan zetten en dan voor de rest op basis van temperatuur?

  • isalenedean
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 01-12 19:58
Gramser schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 18:52:
Ik weet niet hoe het exact bij jouw vat zit, maar het mijne is zo in te stellen dat hij alleen binnen een bepaalde tijdsperiode mag verwarmen. Het verwarmen gebeurt vanaf het moment dat hij 5 graden onder setpoint is gezakt. Omdat wij ‘s ochtends nooit (veel) warm water gebruiken, is het in de avond gewoon prima warm voor gebruik. En als het op dat moment teveel is afgekoeld, “mag” hij pas de volgende dag gaan verwarmen binnen die tijdsperiode.

Je zou kunnen overwegen je water heter te laten opwarmen, of ‘s ochtends niet te douchen, of…. Een groter vat…
of dat ding gewoon zijn ding laten doen, lekker belangrijk als die avonds nog een keer opwarmt, hij is er voor warm water! En die kosten op jaarbasis? Die zullen vast meevallen.

10x325wp zuid 33°, 9x415wp zuid 10°, easee lader met equalizer, Amber 95 all electric met Itho vooraadvat I-wpv 3G-270L, huis bj 1973 volledig nageisoleerd 48m2 vvw, EV Mercedes EQE 350.


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 11:35
isalenedean schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 19:15:
[...]
of dat ding gewoon zijn ding laten doen, lekker belangrijk als die avonds nog een keer opwarmt, hij is er voor warm water! En die kosten op jaarbasis? Die zullen vast meevallen.
Hee, het is niet mijn huishouden he :+ … ik draag alleen wat mogelijke oplossingen aan.

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 11:42
Get!em schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 18:59:
Kun je niet met de Smartgrid ready functie (via extra relais via zonnepanelen bijv) overdag aan zetten en dan voor de rest op basis van temperatuur?
Ja idd, de SG heb ik aangesloten maar nog niet verder ingesteld, zal ik even doen.
De situatie is zo gebruikelijk, het leek me vrij logisch dat dit zonder SG zou kunnen. Of anders een erg simpele aanpassing in de software lijkt me wat voor élke gebruiker het probleem oplost van potentieel koud water maar wél het meeste opwarmen doet als de stroomprijs laag (of negatief) is.
(Zeg bijvoorbeeld: bijwarmen delta 5grdn, maar overdag delta 10grdn).

Ik weet niet wat de besparing zou zijn, misschien max €100 per jaar.
Maargoed, het is zo'n kleine aanpassingen in de software en toch wel erg nuttig ... anders voor je gevoel dat je wél altijd warm water hebt maar óók even wat extra kan bijwarmen op het ideale moment.

Ik kan het al met m'n SG en Shelly Uni (als ik hem even instel), maar dan kan iedereen dit al vanuit de unit zelf.

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 11:42
Gramser schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 18:52:
Ik weet niet hoe het exact bij jouw vat zit, maar het mijne is zo in te stellen dat hij alleen binnen een bepaalde tijdsperiode mag verwarmen. Het verwarmen gebeurt vanaf het moment dat hij 5 graden onder setpoint is gezakt. Omdat wij ‘s ochtends nooit (veel) warm water gebruiken, is het in de avond gewoon prima warm voor gebruik. En als het op dat moment teveel is afgekoeld, “mag” hij pas de volgende dag gaan verwarmen binnen die tijdsperiode.

Je zou kunnen overwegen je water heter te laten opwarmen, of ‘s ochtends niet te douchen, of…. Een groter vat…
Ja zo had ik hem eerst, toen had ik direct commentaar van de baas in huis na een bad en douche van de kids. Ze was een beetje bang dat we nu met een warmtepomp altijd op het warmtegebruik moeten letten (zoja had ik nog op het fas gezeten als het aan haar lag). Veel collega's nemen hierom ook geen warmtepomp omdat vrienden hun dit ook ervaren.

Maargoed, ik heb het klokprogramma dus uitgezet en op de delta van het water gezet. M'n vrouw is helemaal blij, maar elke avond om 22:00 gaat hij draaien als we in bed liggen. ... Het lijkt me zo onlogisch en onnodig, waarom doet hij gewoon niet beide? Elke dag om 14h even tot 55grdn én als hij onder de 40 a 45 graden komt even bijwarmt tot 50graden (als de kids weer teveel water verbruiken).

Het zou zo'n simpele aanpassingen zijn in de software... maar zo veel mensen tevreden maken. Wél slim omgaan met netcongestie maar toch altijd warm water.

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 11:42
Gramser schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 18:52:

Je zou kunnen overwegen je water heter te laten opwarmen, of ‘s ochtends niet te douchen, of…. Een groter vat…
Haha, dan moet ik even goed nadenken hoe ok dat mn ik vrouw uitleg dat ze niet mag douchen na het sporten of een nachtdienst.

Nee m'n vat is prima groot, ik heb wel een bad en hele bijdehante kinderen. Niet meer in bad of douchen of koud water is geen optie voor ze.
En dat hoeft ook niet, de Amber heeft meer vermogen dan ik kan douchen. Alleen een bad trekt het vat te ver leeg als deze niet snel wordt bijgewarmd.

Maargoed, ik ga idd de Smart Grid instellen dat hij tot een hogere setpoint (60graden) gaat bijwarmen overdag.
(Lijkt me een goede en sinpele tip voor Itho om.dit al in de software te zetten, maar anders doe ik het wel via de Smart Grid functie. Maar een opmerking van "je past je maar aan, gaat er bij het thuisfront en 90% van de bevolking echt niet in).


https://www.warmte365.nl/...ek-oplossen-65aab5ae.html

https://www.tno.nl/nl/new...armtepompen-netcongestie/

https://id.nl/energie-en-...-bij-een-dynamisch-stroom

nieuws: Tado introduceert warmtepompcontroller en energiebesparingsabonnement


Het is trouwens geen rare vraag, is volop in het nieuws om slim te verwarmen. Om dit "dom" via een tijdklok te doen werkt al perfect, maar als dat zorgt voor koud water, tenzij je ene 500L vat neemt of je water op 70graden zet is wel erg dom.
Vandaar mijn tip om de tijdklok tegelijkertijdig met een (andere) delta T mogelijk te maken. Super simpel, geen koud water en alsnog "lekker goed bezig" met je energieverbruik. Al is het niet voor de Euri, anders voor het slimmer belasten van het net (op een simpele manier).

[ Voor 47% gewijzigd door Whiskey48 op 05-04-2024 19:56 ]


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 11:35
Ik zeg ook niet dat het een rare vraag is, ik snap je probleem. Alleen, als je nog opgroeiende kinderen hebt is het heel makkelijk om daar alvast wat waterbesparingsbewustzijn in te programmeren. Maar dan speelt ouderlijk voorbeeldgedrag ook een rol natuurlijk. Zeggen dat “het er niet ingaat” is een self fulfilling prophecy…

Los van bovenstaande: tuurlijk moet je dit met techniek kunnen oplossen en soms zou je willen dat fabrikanten net wat beter nadenken over dingen. Ik snap nu trouwens (had niet goed gelezen) dat het gaat om een boilervat dat met de wp wordt verwarmd, en niet om een warmtepompboiler. Die van mij heeft de rare eigenschap om altijd om 22:00 een legionellarun te willen doen. Maar dan schijnt de zon niet. Dus: interne klok van de boiler 12 uur verzet… zucht.

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 11:42
Gramser schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 20:14:
Ik zeg ook niet dat het een rare vraag is, ik snap je probleem. Alleen, als je nog opgroeiende kinderen hebt is het heel makkelijk om daar alvast wat waterbesparingsbewustzijn in te programmeren. Maar dan speelt ouderlijk voorbeeldgedrag ook een rol natuurlijk. Zeggen dat “het er niet ingaat” is een self fulfilling prophecy…

Los van bovenstaande: tuurlijk moet je dit met techniek kunnen oplossen en soms zou je willen dat fabrikanten net wat beter nadenken over dingen. Ik snap nu trouwens (had niet goed gelezen) dat het gaat om een boilervat dat met de wp wordt verwarmd, en niet om een warmtepompboiler. Die van mij heeft de rare eigenschap om altijd om 22:00 een legionellarun te willen doen. Maar dan schijnt de zon niet. Dus: interne klok van de boiler 12 uur verzet… zucht.
Ah haha, potatoe potatoe :)

Ja ik heb het Itho vat, de legionella run is elke dinsdag om 14:00, echt ideaal!

Maar ik stuur nu dus op de delta T, ik heb nooit koud water, ookal douche ik 3h lang, echt ideaal. Maar idd, we hebben een bad en douchen ook die dag, dat is niet ideaal maar hou ik er wel graag in.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i-ibAs10FbVMmGyG0ShfnZmtbWc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ybNIoz9ZWZEXxO8puXMyokQD.png?f=fotoalbum_large

Maar ik ga morgen de Smart Grid even aan zetten!
Elke dag om 14h voor 2h lang ... Vind ik toch wel leuk als m'n warmwatervat even tot de 60 graden wordt opgestookt door de Amber!
De zomer is nog niet eens begonnen en de stroomprijzen zijn al flink negatief, dat wordt leuk!

[ Voor 8% gewijzigd door Whiskey48 op 05-04-2024 20:24 ]


  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:17
Whiskey48 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 18:37:
Vraag; ik heb ingesteld dat m'n warmwatervat gaat opwarmen tot 55 graden als hij de 45 graden aantikt. Dit werkt perfect dat we altijd warm water hebben.

Nu merk ik dat hij meestal gaat opwarmen om 22:00 als ik (kort) ga douchen, dan zakt hij net onder de 45 graden.
Ik had eerst ingesteld dat hij enkel vanaf 12:00 het vat ging opwarmen, maar als een kind savonds in bad ging had je risico dat je in de ochtend geen warm water meer had. De WAF was compleet weg dus de setting aangepast naar opwarmen vanaf de 45 graden.

Nu vind ik het wat sonde dat hij elke dag om 22:00 gaat opwarmen als het kouder is buiten en mensen slapen, terwijl hij net zo goed OOK om 14:00 even bijwarmt tot de 55 graden (als de stroomprijs laag is).

... Je kan volgens mij niet instellen dat de warmtepomp elke dag op een bepaald tijdstip gaat opwarmen, EN dat hij gaat opwarmen als het water onder een bepaalde tempearatuur komt?? Dit is enkel het een OF het ander?
Volgens mij kan dat gewoon.
In het menu Tapwater klokprogramma zet je beide klokprogramma's aan: klokprogramma tapwater, en klokprogramma min. temperatuur.
Bij mijn weten draaien die gewoon naast elkaar, precies voor jouw doeleinde.
In het klokprogramma min. temperatuur dien je in te stellen op welke momenten hij mag verwarmen wanneer hij de ingestelde ondergrens bereik heeft.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mYxhHiok9kXr8iEET4-hYASeC5A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iQcNY6khQVgUba4ULN0htfEE.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb zelf alleen de vaste tijd aan staan, omdat mijn voeler te laag in het vat zit en nog een eind omhoog moet.

COP technisch is het trouwens het gunstigst om te laten verwarmen met zo'n laag mogelijke temperatuur in het vat, dan om een "halfleeg" vat te verwarmen. Dus mogelijk is dat verwarmen om 22:00 uur zo gek nog niet.
Dit geldt tenminste voor een Itho vat met laadmodule, deze gaat namelijk je hete laag mengen met je koude laag, waardoor je lauw water gaat opwarmen. COP technisch kan je het beste die hete laag eerst helemaal leegdouchen.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
markietjuh schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 20:30:
[...]


Volgens mij kan dat gewoon.
In het menu Tapwater klokprogramma zet je beide klokprogramma's aan: klokprogramma tapwater, en klokprogramma min. temperatuur.
Bij mijn weten draaien die gewoon naast elkaar, precies voor jouw doeleinde.
In het klokprogramma min. temperatuur dien je in te stellen op welke momenten hij mag verwarmen wanneer hij de ingestelde ondergrens bereik heeft.

[Afbeelding]

Ik heb zelf alleen de vaste tijd aan staan, omdat mijn voeler te laag in het vat zit en nog een eind omhoog moet.

COP technisch is het trouwens het gunstigst om te laten verwarmen met zo'n laag mogelijke temperatuur in het vat, dan om een "halfleeg" vat te verwarmen. Dus mogelijk is dat verwarmen om 22:00 uur zo gek nog niet.
Dit geldt tenminste voor een Itho vat met laadmodule, deze gaat namelijk je hete laag mengen met je koude laag, waardoor je lauw water gaat opwarmen. COP technisch kan je het beste die hete laag eerst helemaal leeg douchen.
Ik heb ook beide programma's aanstaan, let er wel op dat programma min temperatuur niet aanstaat op tijden van het normale programma. deze worden dan overschreven.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:17
Whiskey48 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 20:22:
[...]


Ah haha, potatoe potatoe :)

Ja ik heb het Itho vat, de legionella run is elke dinsdag om 14:00, echt ideaal!

Maar ik stuur nu dus op de delta T, ik heb nooit koud water, ookal douche ik 3h lang, echt ideaal. Maar idd, we hebben een bad en douchen ook die dag, dat is niet ideaal maar hou ik er wel graag in.
Heb je wel de eco stand aan staan voor het verwarmen van je vat? Anders gaat hij op max toerental (en lagere COP) verwarmen. Aangezien je aangeeft over efficiëntie na te denken ;)

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
Net even een snelle test gedaan, het setpoint van Tapwater alsmede het temperatuur verschil voor herstart.
zijn instelbaar via de modbus. (de minimale waardes helaas niet)

dan kunnen jullie zelf wel bedenken wat er straks mogelijk is met automations als de integratie klaar is!

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:17
Ronald schreef op donderdag 4 april 2024 @ 20:08:
Dilemma: Ik heb ~5meter 20x2 meerlagen buis in een service koker hangen naar gesloten verdeler met 4 x 14x2 vloerverwarming groepen.

Daar krijgt mijn CV met Ta 35C 5,5-6kW door geperst, dat is voldoende, ook bij -10... Maar ik heb geen idee van het gerealiseerde debiet.

de 14x2 buis zou met 1m/s 280l/h per groep moeten kunnen verwerken als ik de berekening goed heb ;-)
De 20x2 echter slechts 720l/h met 1m/s stroomsnelheid.

Vervangen met 25x2,5/26x3? (Doet 1130l/h @1m/s).

Target is Amber 95. De 65 komt denk ik te kort.
Die 4 groepen, is dat een verdieping of je hele woning?
Ik merk hier dat ik het vermogen al moeilijker kwijt kan (door het hogere minimale vermogen met de huidige buitentemperaturen) als ik mijn bovenverdieping dicht zet, met beneden nog 8 groepen (16x2) open. Even los van de flow.

Ik heb je evt eerdere posts niet terug gezocht, maar als 4 groepen je hele systeem is gaat de Amber 95 niet lekker werken denk ik zonder een aantal trucs uit te halen.

Als dit een verdieping betreft en je hebt nog een splitsing naar een ander deel, en je kan voor die splitsing werken met een grotere diameter vanaf de warmtepomp dan zal het flowtechnisch niet zo snel een probleem zijn voor de Amber.

  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:17
Meubelmaker schreef op donderdag 4 april 2024 @ 19:39:
[...]

n
@Carboy54 woont volgens mij aan de andere kant van Nederland. Ik kom uit Drenthe. Het dealernetwerk van IthoDaalderop is karig hier.
Misschien is @ErikVers een optie, afhankelijk van hoe diep in Drenthe je woont? Is hier voor de inbedrijfstelling geweest, maar ik woon in het meest zuid-westelijk puntje van Drenthe..

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 11:42
markietjuh schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 20:39:
[...]


Heb je wel de eco stand aan staan voor het verwarmen van je vat? Anders gaat hij op max toerental (en lagere COP) verwarmen. Aangezien je aangeeft over efficiëntie na te denken ;)
Idd uit gezet, naar kan idd prima weer aan, goede!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/azKG2_Ug2t0HrMZQ4cZdrOZyrMw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tdAjg1qe73aGQbGIpg34O9h4.jpg?f=fotoalbum_large
Deze omgezet, eco stand staat nu aan toch?

[ Voor 37% gewijzigd door Whiskey48 op 05-04-2024 21:14 ]


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 11:42
bommer schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 20:32:
[...]

Ik heb ook beide programma's aanstaan, let er wel op dat programma min temperatuur niet aanstaat op tijden van het normale programma. deze worden dan overschreven.
Hmm, misschien dat ik dat dan fout deed en mijn hele betoog onterecht is en ik te snel tot conclusies kom ... Hmm, excuus, ik probeer het even uit! 8)7

En goede tip met die lagere temperatuur houden, zeg delta T 5 graden op 50max ... Ga ik instellen, thanks!

(Toch wel fijn dit topic om bromberen als ik alsnog op weg te helpen, merci)!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:40
@markietjuh
Gehele systeem, nu gevoed vanuit CV (@35C Ta) op 2e etage via 22mm staal.
De CV is een Atag i28ec die op vrij net minimum van ~4kW kan draaien.

Aftakking naar 15mm staal naar slaapkamer met 2x 180cm T10 Jaga
Aftakking 15mm staal + stuk 16x2 die 2 slaapkamers en badkamer voedt (300cm T10 Jaga + 200cm T15 Jaga)
Aftakking 20x2 naar de vloer
Jaga's zijn (bewust) overkill en (bewust) overkill voorzien van Noctua's.... die gaan de boel op ernstig lauw redden

Ik voorzie zo riant mogelijke parallel buffer (de naregeling is niet "onderhandelbaar" vanwege de solar-gain-dynamiek in mijn huis, Ja ik ben me ernstig bewust van de consequenties daarvan... ) waar 32x3 heen zal gaan. Vanaf die buffer dus bovenstaande voeden. SWW zal ook in de huidige CV ruimte moeten (Elders geen plek)

Als er twijfel is over die 20x2 tussen buffer en vloer gaat het er uit voor 25x2,5/26x3

[ Voor 16% gewijzigd door Ronald op 05-04-2024 21:40 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
Whiskey48 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 21:00:
[...]


Idd uit gezet, naar kan idd prima weer aan, goede!

[Afbeelding]
Deze omgezet, eco stand staat nu aan toch?
Naar rechts is aan gaat hij economisch tot max 55 Hz.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 11:42
Carboy54 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 21:21:
[...]


Naar rechts is aan gaat hij economisch tot max 55 Hz.
Ah dan stond hij al aan.
... Toch netjes dan dat hij in eco stand het water sneller opwarmt dan ik kan douchen.

Maar ik ga de handleiding nog even goed doornemen, dank voor alle reacties om het me duidelijk te maken!

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:22
Ronald schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 21:14:
@markietjuh
Gehele systeem, nu gevoed vanuit CV (@35C Ta) op 2e etage via 22mm staal.
De CV is een Atag i28ec die op vrij net minimum van ~4kW kan draaien.

Aftakking naar 15mm staal naar slaapkamer met 2x 180cm T10 Jaga
Aftakking 15mm staal + stuk 16x2 die 2 slaapkamers en badkamer voed (300cm T10 Jaga + 200cm T15 Jaga)
Aftakking 20x2 naar de vloer
Jaga's zijn (bewust) overkill en (bewust) overkill voorzien van Noctua's.... die gaan de boel op ernstig lauw redden

Ik voorzie zo riant mogelijke parallel buffer (de naregeling is niet "onderhandelbaar" vanwege de solar-gain-dynamiek in mijn huis, Ja ik ben me ernstig bewust van de consequenties daarvan... ) waar 32x3 heen zal gaan. Vanaf die buffer dus bovenstaande voeden. SWW zal ook in de huidige CV ruimte moeten (Elders geen plek)

Als er twijfel is over die 20x2 tussen buffer en vloer gaat het er uit voor 25x2,5/26x3
Volgens mij ging de zorg niet over de20mm pijp, maar om het vermogen van de Amber in combinatie met je vloer, als die maar 4 secties zou hebben. Volgens mijn info doet vvw met hart-afstand 10cm en een watertemp van 35oC in een ruimte van 20oC maximaal 100W/m2, en heb je meestal max 15m2 per streng, dus in je vloerverwarming kun je maximaal 6kW kwijt. Een Amber65 zou dan genoeg zijn, deze doet 3.6+3.0kW bij -10/35. Voordeel kan zijn dat je met een open verdeler genoeg liters hebt en minder snel een buffer nodig hebt. https://www.albrand.nl/up...Warmteafgifte_16x2_LR.pdf

Maar... de Amber95 heeft wel meer restcapaciteit voor overige radiatoren, en in je boilervat hoeft dan iets minder snel de bijverwarming aan.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:40
@tonwes99 De woning gaat niet onder de 5,5kW komen @-10.
De vloer neemt nu vanaf de CV, door die 20x2 tot 5-6kW op afgeleid uit gasverbruik.

Gaat mij dus vooral om de mogelijk hele hoge stroomsnelheid (>1,5m/s) door de 20x2... Ik heb werkelijk geen idee wat de CV pomp er nu door drukt.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:17
Carboy54 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 21:21:
[...]


Naar rechts is aan gaat hij economisch tot max 55 Hz.
61Hz

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 08:30
Whiskey48 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 15:34:
[...]


Ik had deze kamstrup in gedachte (DN25 130mm) met vaste netvoeding dus continue meting ipv periodiek bij batterij.

Dit koppelstuk met deze vitting erbij kwam ik tegen als advies (messing vitting ipv de bijgeleverde plastic die snel stuk draait).
(verzendkosten zijn EUR20, maar bij kernbauer is deze EUR 80 zonder extra messing vitting).

Dan kan je met deze smart gateway de informatie uitlezen.


Indien je wilt, ik heb het koppelstuk en vitting nog liggen die ik niet gebruik, stuur maar een voorstel via PM mocht je interesse hebben.
Bedankt voor deze informatie. De multical 403 in inderdaad de beste keuze voor de Amber 95 en voor 250 eur t.o.v. de 14k totale investering moet dat geen probleem zijn.

Welke uitlezing mijn buren gaan gebruiken moeten ze zelf weten. In eerste instantie gewoon per maand aflezen om de performance van Amber te controleren.
Het probleem is nog wel de plaats van de Kampstrup in het hydraulische systeem.
De sanitaire boiler moet gesplitst kunnen worden van de CV. Dus Kampstrup plaatsen na de aftakking(driewegklep) voor de boiler in het CV circuit.

Ik hoop dat de kWh(e) voor boiler en CV apart afleesbaar zullen zijn in het Amber menu?

COP= Warmte naar CV/elektriciteit voor CV.

  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:22
Tomexergie schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 10:13:
[...]


Bedankt voor deze informatie. De multical 403 in inderdaad de beste keuze voor de Amber 95 en voor 250 eur t.o.v. de 14k totale investering moet dat geen probleem zijn.

Welke uitlezing mijn buren gaan gebruiken moeten ze zelf weten. In eerste instantie gewoon per maand aflezen om de performance van Amber te controleren.
Het probleem is nog wel de plaats van de Kampstrup in het hydraulische systeem.
De sanitaire boiler moet gesplitst kunnen worden van de CV. Dus Kampstrup plaatsen na de aftakking(driewegklep) voor de boiler in het CV circuit.

Ik hoop dat de kWh(e) voor boiler en CV apart afleesbaar zullen zijn in het Amber menu?

COP= Warmte naar CV/elektriciteit voor CV.
Er zit geen kWh meter in/op de Amber. Modbus-uitlezing (@leejoow ) geeft wel vanuit de Amber een voltage en een amperage, maar de Amperage-meting scheelt circa 1A met wat ik op de meterkast lees. Je kunt de WP en bijverwarming apart meten, maar cv en warm water zijn niet te splitsen. Als je besluit een kamstrup te plaatsen, dan voor de driewegklep, dan meet je beiden, net zoals je stroomverbruik.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
Tomexergie schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 10:13:
[...]


Bedankt voor deze informatie. De multical 403 in inderdaad de beste keuze voor de Amber 95 en voor 250 eur t.o.v. de 14k totale investering moet dat geen probleem zijn.

Welke uitlezing mijn buren gaan gebruiken moeten ze zelf weten. In eerste instantie gewoon per maand aflezen om de performance van Amber te controleren.
Het probleem is nog wel de plaats van de Kampstrup in het hydraulische systeem.
De sanitaire boiler moet gesplitst kunnen worden van de CV. Dus Kampstrup plaatsen na de aftakking(driewegklep) voor de boiler in het CV circuit.

Ik hoop dat de kWh(e) voor boiler en CV apart afleesbaar zullen zijn in het Amber menu?

COP= Warmte naar CV/elektriciteit voor CV.
Hiermee lees ik het stroomverbruik uit voor een paar euro te koop werkt prima indien wifi in de buurt is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZY6h_2NRtyH9lqRnkWlGPaHz170=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yBglmrjeP0z1IZGoKevJMoMd.png?f=user_large

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:22
Carboy54 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 15:44:
[...]


Hiermee lees ik het stroomverbruik uit voor een paar euro te koop werkt prima indien wifi in de buurt is.
[Afbeelding]
@Carboy54 krijg je deze data ook in HA?

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Ik gebruik de meters van HomeWizard in de meterkast en aan de hand van de werking van de WP bepaal ik of het voor idle, SWW of verwarming is.

LilyGo behuizingen | Ontwikkelaar Itho Daalderop Warmtepomp control module


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:22
leejoow schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 16:08:
Ik gebruik de meters van HomeWizard in de meterkast en aan de hand van de werking van de WP bepaal ik of het voor idle, SWW of verwarming is.
Je zou dan ook de Kamstrup-info kunnen splitsen en verbruik en COP voor sww en cv los van elkaar kunnen bepalen. HA scripts die de buurman niet zal maken…

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 08:30
Ook al geen kWh meter op de Amber. Dus en DINrail meter er bij plaatsen.Die kun je via Iungo goed uitlezen.
Toch wel een beetje waardeloos van ITHO.
Toch maar naar Vaillant? Bij 9,5 kW een dubbele hoge unit, dat is het nadeel.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:40
@Tomexergie niet waardeloos van Itho. Wat waardeloos is dat de concurrenten niet-acurate meetaparatuur meeleveren. Daar betaal je voor en het is niet te vertrouwen, dus je hebt er niets aan.

Deze discussie speelt ongeveer wekelijks en voegt niets toe, zoek maar verder in dit topic.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
bommer schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 20:51:
Net even een snelle test gedaan, het setpoint van Tapwater alsmede het temperatuur verschil voor herstart.
zijn instelbaar via de modbus. (de minimale waardes helaas niet)

dan kunnen jullie zelf wel bedenken wat er straks mogelijk is met automations als de integratie klaar is!
Werkt die integratie ook met de module van @leejoow? Ik draai nu op de Amber de beta test met zijn module om de instellingen via modbus aan te passen.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:22
Tomexergie schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 18:20:
Ook al geen kWh meter op de Amber. Dus en DINrail meter er bij plaatsen.Die kun je via Iungo goed uitlezen.
Toch wel een beetje waardeloos van ITHO. Toch maar naar Vaillant? Bij 9,5 kW een dubbele hoge unit, dat is het nadeel.
Het is voor je buurman? Wordt dit niet overdone? Waarom niet de kale Amber, de grafieken op het display laten dagelijks zien of er mooie lange runs gemaakt worden en hoe de deforst vallen. Eventueel een ESP-bordje om met HA voor meer info en historie voor een paar tientjes. Als je echt wilt de kWh meter van eur15 en maandelijks het stroomverbruik vergelijken met gasverbruik 12 maanden terug.

[ Voor 11% gewijzigd door tonwes99 op 06-04-2024 21:40 ]


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 01-12 21:34

Jan2023

KISS

Tomexergie schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 18:20:
Ook al geen kWh meter op de Amber. Dus en DINrail meter er bij plaatsen.Die kun je via Iungo goed uitlezen.
Toch wel een beetje waardeloos van ITHO.
Toch maar naar Vaillant? Bij 9,5 kW een dubbele hoge unit, dat is het nadeel.
Ik vraag mij af in hoeverre je je hebt ingelezen over de Amber voor je deze aan je buren adviseerde
Anders wist je wel dat er geen elektra verbruik is uit te lezen
Maar geen nood , met een homewizard KWh meter kom je er ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_t-5XdHG2jFy4BoPLJaYb6d5TTo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d7PJpgzku06lhueGrZuqa1XD.jpg?f=fotoalbum_large
En vergeet dan niet een 2e mee te nemen voor de BUH

Wellich ook handig om je te verdiepen in de specificaties.
Amber 9,5 is slechts een type aanduiding.

Persoonlijk stel ik dat het een prima WP is voor een KISS setup.
👍

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 08:30
Ronald schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 18:26:
@Tomexergie niet waardeloos van Itho. Wat waardeloos is dat de concurrenten niet-acurate meetaparatuur meeleveren. Daar betaal je voor en het is niet te vertrouwen, dus je hebt er niets aan.

Deze discussie speelt ongeveer wekelijks en voegt niets toe, zoek maar verder in dit topic.
We meten c.a. 40 warmtepompen. Een aantal deelnemers kunnen hun interne warmtemeters vergelijken met de externe b.v. Kampstrup. De verschillen zijn meestal klein. Acuraat hoeft het niet te zijn, het gaat om een indicatie of je WPsysteem goed functioneert. Ik heb niet de indruk dat de interne warmtemeters van de leveranciers een geflatteerd beeld geven.

  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:17
Vanmiddag is hier de Amber vroegtijdig gestopt tijdens de legionellarun voor sww, bij zo'n 50 graden sww. Bovenin beeld stond een geel bolletje met uitroepteken, als ik erop tikte kwam de vraag om de run te hervatten.
Iemand dit wel eens gehad en een idee van de oorzaak? Heb dit nog niet eerder gehad afgelopen 5 maanden. Er staan geen fouten in de foutlog. Ik zie in de HA logging ook geen gekke dingen, behalve dat beide circulatiepompen totaal 180 min gedraaid hebben (=max duur vd run). De compressor is na ongeveer 35min gestopt. Ik zie geen abnormale temperaturen in het systeem waarop hij mogelijk gestopt kan zijn.

Bij opnieuw een legionellarun forceren start de compressor niet. Bij een standaard sww run gelukkig wel.
Zal morgen maar eens een reboot proberen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xRfnDp9SkWYWpqjBsOU0lFHYwRY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9oBXbEBM0oVqw7FgrHiHkjhx.jpg?f=fotoalbum_large

  • mused
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 01-12 11:53
Misschien gestopt omdat de beoogde temperatuur niet binnen de gestelde tijd behaald is?

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
markietjuh schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 23:28:
Vanmiddag is hier de Amber vroegtijdig gestopt tijdens de legionellarun voor sww, bij zo'n 50 graden sww. Bovenin beeld stond een geel bolletje met uitroepteken, als ik erop tikte kwam de vraag om de run te hervatten.
Iemand dit wel eens gehad en een idee van de oorzaak? Heb dit nog niet eerder gehad afgelopen 5 maanden. Er staan geen fouten in de foutlog. Ik zie in de HA logging ook geen gekke dingen, behalve dat beide circulatiepompen totaal 180 min gedraaid hebben (=max duur vd run). De compressor is na ongeveer 35min gestopt. Ik zie geen abnormale temperaturen in het systeem waarop hij mogelijk gestopt kan zijn.

Bij opnieuw een legionellarun forceren start de compressor niet. Bij een standaard sww run gelukkig wel.
Zal morgen maar eens een reboot proberen.

[Afbeelding]
Ik heb gisteren exact het zelfde gehad een hele legionella run op het backup element gedraaid. Dat was 8 kW aan PV dat de warmtepomp in ging 😅. Alleen bij mij ging de compressor helemaal niet aan. Gisteren nacht voor het verwarmen deed de compressor het wel gewoon. Lijkt net alsof er een buiten temperatuur blokkade op zit ofzo.

Gisteren ook een reboot uitgevoerd. Ben benieuwd naar vandaag.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:40
Wat was de buitentemperatuur gisteren? Hoe warm kan de compressor maken bij die temperatuur?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
De buitentemperatuur gemeten door de Amber was 25,2 graden om 14:00 uur. Om 15:00 uur was het 26 graden.

Mijn legionellarun start normaal om 14:00 uur maar omdat de compressor niet starte ging de Amber op zijn back-up element om 15:00 de run elektrisch doen.

Wat de (grens) waardes voor de compressor zijn heb ik geen idee van.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
Impossibl3 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 19:30:
[...]


Werkt die integratie ook met de module van @leejoow? Ik draai nu op de Amber de beta test met zijn module om de instellingen via modbus aan te passen.
Nee, de module van Leejoow wordt via ESPhome geïntegreerd.
Ik maak zet het signaal nu om naar een modbus TCP IP Modbus, Dat kan met vrij in de handel verkrijgbare
Modbus gateways. Kan ook via een stukje software op een Raspberry pi (2, ik denk dat een RP1 het ook wel aan kan)

Ik ben namelijk bang dat de ESP32 het niet gaat redden, alle processing wordt gedaan op de ESP.
Als je alle punten zou willen binnen halen, dan zijn dat er ruim 400. Daar blijven er straks denk ik een kleine 250 bruikbare van over.
Maar dat is evengoed ook al veel. Nu zijn de klokken bijvoorbeeld niet in te stellen via Modbus.
mocht dit in de toekomst wel kunnen, komen er zomaar weer 100 punten bij.

Bijkomend voordeel, achter deze gateways kun je meerdere apparaten zetten, bijvoorbeeld modbus energy meters, modbus kamstrup meters.

Ben benieuwd of je al waardes kan schrijven?

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • mbuts
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 28-11 12:37
Impossibl3 schreef op zondag 7 april 2024 @ 08:51:
De buitentemperatuur gemeten door de Amber was 25,2 graden om 14:00 uur. Om 15:00 uur was het 26 graden.

Mijn legionellarun start normaal om 14:00 uur maar omdat de compressor niet starte ging de Amber op zijn back-up element om 15:00 de run elektrisch doen.

Wat de (grens) waardes voor de compressor zijn heb ik geen idee van.
Helpt dit? Bij mij is een gedeelte (2e helft) van de legionelle run ook alleen via de backup heater gegaan.
Waarom weet ik ook niet, compressor ging uit

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Axq_gIZ3aIPv2MR2o-ygy-nJum4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/udCWsvqNEvOzxfM0PEYctFmX.png?f=fotoalbum_large

Kan iemand mogelijk uitleggen wanneer de backup heater wordt ingeschakeld (bepaalde omgestandigheden?)

[ Voor 5% gewijzigd door mbuts op 07-04-2024 09:19 ]


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
bommer schreef op zondag 7 april 2024 @ 09:08:
[...]

Ben benieuwd of je al waardes kan schrijven?
De eerste waardes kunnen geschreven worden zoals stooklijn volgen, stand van de warmtepomp (auto, koelen, verwarm, tapwater).

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
Impossibl3 schreef op zondag 7 april 2024 @ 09:15:
[...]


De eerste waardes kunnen geschreven worden zoals stooklijn volgen, stand van de warmtepomp (auto, koelen, verwarm, tapwater).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fqhsHGnHp0DLKhmbOw5Gf1Gnqx0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZkFY7CjdI1xbBvTf6yOUdvDK.png?f=fotoalbum_large
Ik kan (alle) setpoint en ON/OFF schakelaar schrijven, Stooklijn is alleen lezen, dat is bij jouw ook zo.
Schrijven daarop is niet aangezet door Itho.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
Maar, je kan dus al kiezen in welke stand je de Amber zet?

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
bommer schreef op zondag 7 april 2024 @ 09:26:
Maar, je kan dus al kiezen in welke stand je de Amber zet?
Klopt. Vrijdag zijn we er even mee bezig geweest. Nu rustig aan verder.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wAol0lxhPl2slf3VESnl9t7Vla4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OPqbCmN8oV0qJ9zP9mZhtDRS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QYw_xlYLiExubUPqIX1rjgDe2M4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OySAQlp7boQH11UG3bAUJIqD.jpg?f=fotoalbum_tile

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
Ik heb het nog niet in HA gestopt. Die wil ik nog even "schoon" houden.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
ik heb een HA development omgeving opgezet. Die van de zelfde apparaten gebruik kan maken als mijn productie Home Assistant.

Voordeel van de modbus gateway 32 apparaten aan de RTU zijde (in theorie + 200 (Ambers of iets anders))
en 32 TCP (uitlees) apparaten.

Lees nu met 3 manieren de Amber uit en met 2 kan ik ook schrijven, Zo kan ik kruislinks testen.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
Dropdown met keuze is het volgende op de agenda, dat staat voor vanmiddag als het weer minder wordt.
nu eerst nog ff wat lekker doen in de tuin.

Dan heb ik alles en kan ik filteren welke settings handig zijn en welke niet.
en het totaal plaatje in elkaar zetten.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 10:53
Tomexergie schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 23:27:
Een aantal deelnemers kunnen hun interne warmtemeters vergelijken met de externe b.v. Kampstrup.
Je schrijft consequent Kampstrup, maar het is echt Kamstrup, dus met maar één p. Zie https://www.kamstrup.com/en-en

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
Ronald schreef op zondag 7 april 2024 @ 08:15:
Wat was de buitentemperatuur gisteren? Hoe warm kan de compressor maken bij die temperatuur?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xuIiztwYoehkiE0i-aAcuyBZAgw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yZAe3pJ9kuB9UdUPngKWZOHV.png?f=fotoalbum_large
De Amber kan 55 graden maken bij 25 graden, echter voor 55 graden tapwater loopt de TUO meestal op tot boven de 60. dat gaat dus niet meer bij 25/26 graden, vandaar dat het element bij komt.

Ik denk dat de regeling een afweging maakt wat er nog kan met de compressor, is dat bij voorbaat al kansloos.
zal het op het element doen.

Afweging is: gebruik ik mijn PV-opwek voor het element COP1 of verschuif ik tapwater maken naar de nacht.
waarbij het in NL over het algemeen koeler is. Nu salderen blijft bestaan, kan dat makkelijk.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • mbuts
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 28-11 12:37
bommer schreef op zondag 7 april 2024 @ 10:17:
[...]

[Afbeelding]
De Amber kan 55 graden maken bij 25 graden, echter voor 55 graden tapwater loopt de TUO meestal op tot boven de 60. dat gaat dus niet meer bij 25/26 graden, vandaar dat het element bij komt.

Ik denk dat de regeling een afweging maakt wat er nog kan met de compressor, is dat bij voorbaat al kansloos.
zal het op het element doen.

Afweging is: gebruik ik mijn PV-opwek voor het element COP1 of verschuif ik tapwater maken naar de nacht.
waarbij het in NL over het algemeen koeler is. Nu salderen blijft bestaan, kan dat makkelijk.
Wat is de reden dat je niet bij bv 25 graden buiten een water temperatuur van 70 graden kan maken?

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
Ah dan ga ik het legionella programma naar zondag ochtend verplaatsen. Die cop van 1 gebruik ik liever niet. Die mag direct mijn auto in gaan.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
Ik heb even als test mijn legionellarun naar 11:30 gezet bij een buitentemperatuur van 19,8 graden en nu draait die als een trein. Ligt dus echt aan de compressor karakteristiek.

Dat wordt weer een extra automatisering dat het tijdstip naar achter gaat als de temperatuur boven de 20 graden is.

[ Voor 25% gewijzigd door Impossibl3 op 07-04-2024 11:40 ]

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
Impossibl3 schreef op zondag 7 april 2024 @ 11:38:
Ik heb even als test mijn legionellarun naar 11:30 gezet bij een buitentemperatuur van 19,8 graden en nu draait die als een trein. Ligt dus echt aan de compressor karakteristiek.

Dat wordt weer een extra automatisering dat het tijdstip naar achter gaat als de temperatuur boven de 20 graden is.
Zal het eens navragen. Simpelere oplossing is de run in deze periode te verplaatsen naar de nacht.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
@Carboy54 eens dat is het makkelijkste als standaard instelling. Gewoon 12 uur verschuiven zeker nu de saldering er nog is. Maar ik wil graag wel optimaal gebruik maken van mijn pv opwek dus zou het graag zelf bepalen. Maar als standaard product is een 12 uur verschuiving bijvoorbeeld wel handig.

Of de run wel doen tot de maximale temperatuur en de rest met het element.

[ Voor 11% gewijzigd door Impossibl3 op 07-04-2024 11:56 ]

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:40
@Carboy54 Codewoord: Energieprijssturing ;-)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

bommer schreef op zondag 7 april 2024 @ 09:08:
[...]

Nee, de module van Leejoow wordt via ESPhome geïntegreerd.
Ik maak zet het signaal nu om naar een modbus TCP IP Modbus, Dat kan met vrij in de handel verkrijgbare
Modbus gateways. Kan ook via een stukje software op een Raspberry pi (2, ik denk dat een RP1 het ook wel aan kan)

Ik ben namelijk bang dat de ESP32 het niet gaat redden, alle processing wordt gedaan op de ESP.
Als je alle punten zou willen binnen halen, dan zijn dat er ruim 400. Daar blijven er straks denk ik een kleine 250 bruikbare van over.
Maar dat is evengoed ook al veel. Nu zijn de klokken bijvoorbeeld niet in te stellen via Modbus.
mocht dit in de toekomst wel kunnen, komen er zomaar weer 100 punten bij.

Bijkomend voordeel, achter deze gateways kun je meerdere apparaten zetten, bijvoorbeeld modbus energy meters, modbus kamstrup meters.

Ben benieuwd of je al waardes kan schrijven?
Het schrijven van waardes zijn we nu mee bezig. Een eerste test laat zien dat het lijkt te werken, we moeten alleen nog even een aantal zaken uitvogelen. Ik ben er zelf niet bang voor dat de ESP het niet gaat doen. Voor het uitlezen wordt een beperkt aantal read verzoeken verstuurd waarmee alle sensoren worden gevuld. Dit is niet anders dan hoe de huidige oplossing met het afluisteren ook werkt. En het schrijven wordt alleen gedaan als er ook daadwerkelijk een instelling wordt aangepast.
bommer schreef op zondag 7 april 2024 @ 09:26:
Maar, je kan dus al kiezen in welke stand je de Amber zet?
Klopt :)

LilyGo behuizingen | Ontwikkelaar Itho Daalderop Warmtepomp control module


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
Ronald schreef op zondag 7 april 2024 @ 12:01:
@Carboy54 Codewoord: Energieprijssturing ;-)
Voordeel van Windows ten opzichte van standaard controllers. Veel is mogelijk in de toekomst.... Er moet wat te wensen overblijven 😊

[ Voor 7% gewijzigd door Carboy54 op 07-04-2024 12:58 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • markietjuh
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:17
bommer schreef op zondag 7 april 2024 @ 10:17:
[...]

[Afbeelding]
De Amber kan 55 graden maken bij 25 graden, echter voor 55 graden tapwater loopt de TUO meestal op tot boven de 60. dat gaat dus niet meer bij 25/26 graden, vandaar dat het element bij komt.

Ik denk dat de regeling een afweging maakt wat er nog kan met de compressor, is dat bij voorbaat al kansloos.
zal het op het element doen.

Afweging is: gebruik ik mijn PV-opwek voor het element COP1 of verschuif ik tapwater maken naar de nacht.
waarbij het in NL over het algemeen koeler is. Nu salderen blijft bestaan, kan dat makkelijk.
Bedankt voor de herinnering aan dit plaatje, ik had niet verwacht hier nu al aan te komen aangezien het slechts 23 graden was en SWW temp nog maar 50grC was. Maar max TUO zit je iets vroeger aan dan SWW temp en uiteindelijk klopt het precies met elkaar:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dy0X-3fbDvaYo47-dtLOiuKB-r4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HqG46oneHmw9qiT0iwNalpFu.png?f=fotoalbum_large

Tzt dit maar ondervangen met HA die naar een voorspelde temperatuur en zonopbrengst kijkt voor bepaling van het meest ideale moment van de anti-legionellarun.

  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 07:22
mbuts schreef op zondag 7 april 2024 @ 10:58:
[...]


Wat is de reden dat je niet bij bv 25 graden buiten een water temperatuur van 70 graden kan maken?
Dat zal te maken hebben met het design van de compressor, ik dacht wel dat ze tests aan het doen waren
om dit wat op te rekken.
Geen idee wat daarvan de status is.

@markietjuh Je kunt alleen via de modbus de klok van de legionella programma aan-uit zetten.
Dus daar moeten we straks iets creatiefs op verzinnen.

Op zich mogen we blij zijn dat de modbus aanstaat, dit is/was geen verkoop argument van Itho.
Bij de spilt HS-P staat het gewoon uit. en kan je niets.

Natuurlijk heb ik al gevraagd of bepaalde dingen wel aangezet kunnen worden in de modbus.
Maar daar verwacht ik op kort termijn niets van.

Roeien met de riemen die we gekregen hebben zeg maar.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

bommer schreef op zondag 7 april 2024 @ 16:45:
[...]
@markietjuh Je kunt alleen via de modbus de klok van de legionella programma aan-uit zetten.
Dus daar moeten we straks iets creatiefs op verzinnen.
Dat creatieve valt denk ik mee: setpoint van DHW naar 62 graden verhogen via automatisering en op die manier de gehele scheduling van de warmtepomp zelf skippen

LilyGo behuizingen | Ontwikkelaar Itho Daalderop Warmtepomp control module


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
bommer schreef op zondag 7 april 2024 @ 16:45:
[...]

Dat zal te maken hebben met het design van de compressor, ik dacht wel dat ze tests aan het doen waren
om dit wat op te rekken.
Geen idee wat daarvan de status is.

@markietjuh Je kunt alleen via de modbus de klok van de legionella programma aan-uit zetten.
Dus daar moeten we straks iets creatiefs op verzinnen.

Op zich mogen we blij zijn dat de modbus aanstaat, dit is/was geen verkoop argument van Itho.
Bij de spilt HS-P staat het gewoon uit. en kan je niets.

Natuurlijk heb ik al gevraagd of bepaalde dingen wel aangezet kunnen worden in de modbus.
Maar daar verwacht ik op kort termijn niets van.

Roeien met de riemen die we gekregen hebben zeg maar.
Toevallig kreeg ik vandaag een artikel onder ogen uit het vakblad warmtepompen. Het sluit aardig aan op het artikel door mij geschreven in de TS: Carboy54 in "Itho Daalderop Amber"

Maximale watertemperatuur
De COP die een propaanwarmtepomp bij de standaard meetconditie A7/W35 (7 °C buitentemperatuur bij 35 °C afgifte) haalt is prima, en meestal net een fractie hoger dan die van een lucht/water-warmtepomp met een F-gas als koudemiddel. Met R290 gaat de COP bij deze conditie vlot naar de 4,5 of 5,0. Een cv-watertemperatuur van 35 °C is echter ver verwijderd van de maximale watertemperatuur van 75 °C die fabrikanten graag communiceren. De vraag is wat de COP daarbij is, en dan ook bij een buitentemperatuur van -7 °C. Dat niet noemen, heeft veel weg van een marketingtruc.

Bij 70 graden maakt het dus ook niet zoveel meer uit of je nu de legionella doet op het element of met R290.

Bron: https://www.vakbladwarmte..._RN_20240401&utm_term=326

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 01-12 16:01

Cr3ator

1 bar is geen bar

Carboy54 schreef op maandag 8 april 2024 @ 10:33:
[...]
[...]
Bij 70 graden maakt het dus ook niet zoveel meer uit of je nu de legionella doet op het element of met R290.

Bron: https://www.vakbladwarmte..._RN_20240401&utm_term=326
Dan ook even een ander stukje quoten:

"Vervolgens zoomen we in op hogere cv-temperatuur en een lagere buitentemperatuur (-7 °C). Bij 65 °C is de COP daarbij gedaald naar 1,76. Bij 70 °C is de COP 1,55 en bij 75 °C nog maar 1,38. Van het afgegeven vermogen is nog 2,96 kW over, terwijl uit het stopcontact 2.140 watt wordt getrokken. De erg lage COP geldt bij het maximale vermogen van de warmtepomp. Als de warmtepomp wordt teruggeregeld naar z’n minimumvermogen, stijgt bij 75 °C de COP tamelijk spectaculair naar 2,14. Dat geeft aan dat zelfs bij een hoge afgiftetemperatuur er mogelijk verbetering is door het oppervlakte van de verdamper fors te vergroten."

Bij hogere buitentemperaturen en het traject naar die hoge temperatuur (en zelfs op 70C nog) is het nog altijd behoorlijk gunstiger om de compressor te gebruiken dan het element. Zelfs een COP van 1,38 is nog altijd 28% energiebesparing. Enkel de -7/70 beschouwen is ook veel te kort door de bocht.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:45
Cr3ator schreef op maandag 8 april 2024 @ 10:39:
[...]


Dan ook even een ander stukje quoten:

"Vervolgens zoomen we in op hogere cv-temperatuur en een lagere buitentemperatuur (-7 °C). Bij 65 °C is de COP daarbij gedaald naar 1,76. Bij 70 °C is de COP 1,55 en bij 75 °C nog maar 1,38. Van het afgegeven vermogen is nog 2,96 kW over, terwijl uit het stopcontact 2.140 watt wordt getrokken. De erg lage COP geldt bij het maximale vermogen van de warmtepomp. Als de warmtepomp wordt teruggeregeld naar z’n minimumvermogen, stijgt bij 75 °C de COP tamelijk spectaculair naar 2,14. Dat geeft aan dat zelfs bij een hoge afgiftetemperatuur er mogelijk verbetering is door het oppervlakte van de verdamper fors te vergroten."

Bij hogere buitentemperaturen en het traject naar die hoge temperatuur (en zelfs op 70C nog) is het nog altijd behoorlijk gunstiger om de compressor te gebruiken dan het element. Zelfs een COP van 1,38 is nog altijd 28% energiebesparing. Enkel de -7/70 beschouwen is ook veel te kort door de bocht.
Moraal van het verhaal is dus dat je 70 graden draaien met radiatoren überhaupt niet moet willen en dat dat een marketingverhaal is van veel fabrikanten zoals ik in mijn artikel al had genoemd in de TS.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 01-12 16:01

Cr3ator

1 bar is geen bar

Carboy54 schreef op maandag 8 april 2024 @ 11:02:
[...]


Moraal van het verhaal is dus dat je 70 graden draaien met radiatoren überhaupt niet moet willen en dat dat een marketingverhaal is van veel fabrikanten zoals ik in mijn artikel al had genoemd in de TS.
Eens. Ik ging uit van de legionellaruns.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:22
bommer schreef op zondag 7 april 2024 @ 10:17:
[...]

[Afbeelding]
De Amber kan 55 graden maken bij 25 graden, echter voor 55 graden tapwater loopt de TUO meestal op tot boven de 60. dat gaat dus niet meer bij 25/26 graden, vandaar dat het element bij komt.

Ik denk dat de regeling een afweging maakt wat er nog kan met de compressor, is dat bij voorbaat al kansloos.
zal het op het element doen.

Afweging is: gebruik ik mijn PV-opwek voor het element COP1 of verschuif ik tapwater maken naar de nacht waarbij het in NL over het algemeen koeler is. Nu salderen blijft bestaan, kan dat makkelijk.
Als we een COP-curve kunnen maken van deze grafiek is meer mogelijk, maar wordt wel steeds complexer. Met als input de verwachte buitentemperatuur in de zomer, maar andersom ook juist de winter, de PV-opbrengst en straks ook uurtarieven. De stroomprijs ligt op zaterdag en zondagmiddag op zijn dieptepunt. Dus met een variabel contract (of duurzaamheids-drive) wil je je legionellarun op zaterdagmiddag, en misschien opnieuw op zondag, lekkere buffer voor de duurdere maandag. Met een vast contract en huidige saldering wil je de legionellarun op vrijdagnacht, heb je voldoende warm water als iedereen sport op zaterdag… Tjonge @bommer , volgens mij ben jij straks met de modbus oplossing de hele Amber-regeling aan het herschrijven…

  • Karmusch
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 01-12 17:25
markietjuh schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 23:28:
Vanmiddag is hier de Amber vroegtijdig gestopt tijdens de legionellarun voor sww, bij zo'n 50 graden sww. Bovenin beeld stond een geel bolletje met uitroepteken, als ik erop tikte kwam de vraag om de run te hervatten.
Iemand dit wel eens gehad en een idee van de oorzaak? Heb dit nog niet eerder gehad afgelopen 5 maanden. Er staan geen fouten in de foutlog. Ik zie in de HA logging ook geen gekke dingen, behalve dat beide circulatiepompen totaal 180 min gedraaid hebben (=max duur vd run). De compressor is na ongeveer 35min gestopt. Ik zie geen abnormale temperaturen in het systeem waarop hij mogelijk gestopt kan zijn.

Bij opnieuw een legionellarun forceren start de compressor niet. Bij een standaard sww run gelukkig wel.
Zal morgen maar eens een reboot proberen.

[Afbeelding]
Ik had dit ook een uitroepteken bij de legonella run op zaterdag.
De doeltemperatuur volgens meting NIET gehaald = 65, komt tot 62,5

[EDIT] de WP buitentemperatuurvoeler tikte 28/29,4 graden
Impossibl3 schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:27:
[...]


Ja zeker tot 55 graden bij een buiten temperatuur van 25 graden en 50 graden bij een buitentemperatuur van 35 graden (verder gaat de grafiek niet). Bij een buiten temperatuur van 20 graden kan je nog 60 graden maken. Je kan dus nog prima douchen en het bad in gaan bij 35 graden want je warmwater vermeng je toch richting de 40 graden. Maar standje verbranden en 60 graden uit je kraan krijgen is bij 20+ niet meer mogelijk. Al is 60+ uit de kraan ook niet wenselijk voor je huid.

Voor je legionella run is het dus van belang dat je die draait als het onder de 20 graden is. Mijn standaard DHW waarde is 54 graden en allen bij een legionella run stuur ik hem naar 61 graden voor 20 minuten. Als het dus heel warm wordt overdag (25+ graden) dan zou ik mijn DHW moment moeten verplaatsen van de middag naar de ochtend of avond omdat ik anders die 54 graden setpoint niet haal omdat de TUO dan zijn limiet bereikt. Overigens pakt het elektrische element het dan voor een bepaalde tijd over en probeert die met een COP van 1 je temperatuur doel te halen.
Kijk dat klinkt logisch :)
Mijn hoofd begon al te kronkelen, waarom en niet het exact hetzelfde moment e.d.

Ik dacht netcongestie technisch / COP het beste midden op de dag met volle zon.
Wordt dus een zomer/winter instellinkje

[ Voor 59% gewijzigd door Karmusch op 08-04-2024 14:29 ]


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:31
Karmusch schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:05:
[...]

Ik zit dan nu te denken als het warmer is dan 25 graden, kun je dan nog wel warmwater maken?
Als de hypothese al klopt? Weet dus niet zeker of hier een caussal verband in zit.
Zou ook echt raar zijn.

Dit even hard op denkend...
Ja zeker tot 55 graden bij een buiten temperatuur van 25 graden en 50 graden bij een buitentemperatuur van 35 graden (verder gaat de grafiek niet). Bij een buiten temperatuur van 20 graden kan je nog 60 graden maken. Je kan dus nog prima douchen en het bad in gaan bij 35 graden want je warmwater vermeng je toch richting de 40 graden. Maar standje verbranden en 60 graden uit je kraan krijgen is bij 20+ niet meer mogelijk. Al is 60+ uit de kraan ook niet wenselijk voor je huid.

Voor je legionella run is het dus van belang dat je die draait als het onder de 20 graden is. Mijn standaard DHW waarde is 54 graden en allen bij een legionella run stuur ik hem naar 61 graden voor 20 minuten. Als het dus heel warm wordt overdag (25+ graden) dan zou ik mijn DHW moment moeten verplaatsen van de middag naar de ochtend of avond omdat ik anders die 54 graden setpoint niet haal omdat de TUO dan zijn limiet bereikt. Overigens pakt het elektrische element het dan voor een bepaalde tijd over en probeert die met een COP van 1 je temperatuur doel te halen.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Karmusch
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 01-12 17:25
Impossibl3 schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:27:
[...]


Ja zeker tot 55 graden bij een buiten temperatuur van 25 graden en 50 graden bij een buitentemperatuur van 35 graden (verder gaat de grafiek niet). Bij een buiten temperatuur van 20 graden kan je nog 60 graden maken. Je kan dus nog prima douchen en het bad in gaan bij 35 graden want je warmwater vermeng je toch richting de 40 graden. Maar standje verbranden en 60 graden uit je kraan krijgen is bij 20+ niet meer mogelijk. Al is 60+ uit de kraan ook niet wenselijk voor je huid.

Voor je legionella run is het dus van belang dat je die draait als het onder de 20 graden is. Mijn standaard DHW waarde is 54 graden en allen bij een legionella run stuur ik hem naar 61 graden voor 20 minuten. Als het dus heel warm wordt overdag (25+ graden) dan zou ik mijn DHW moment moeten verplaatsen van de middag naar de ochtend of avond omdat ik anders die 54 graden setpoint niet haal omdat de TUO dan zijn limiet bereikt. Overigens pakt het elektrische element het dan voor een bepaalde tijd over en probeert die met een COP van 1 je temperatuur doel te halen.
Ik zie inderdaad dat de BUH is bijgesprongen.
Mooie leerles van vandaag, thx!
Pagina: 1 ... 63 ... 132 Laatste