• crepsly
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:46
Whiskey48 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:05:
[...]


Ik heb het idee dat alle merken dit hebben. Op andere fora zoals deze of Facebook lees je ook veel defrosts, soms meerdere keren per uur.
De veel duurdere merken hebben hier net zo goed veel last van.

Wat anders: Zonnepaneel installatie voutjes is ook geweldig leedvermaak :) Een warmtepomp is veel complexer dan zonnepanelen, maar daar nog geen warmtepomp voutjes topic van gezien).
Dat er veel defrosts nodig zijn snap ik. Dat is natuurkunde. Echter heb ik nu soms dat ie helemaal dichtgevroren is, er geen lucht meer doorheen komt. Op dat moment is hij hard aan het werk om water op temperatuur te houden/krijgen, dat kost veel energie. Als hij dan zou defrosten stijgt de verdamper temperatuur zo weer 10 graden met dito COP.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
camel1987 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:31:
[...]


Moet hier iets aan verandert worden dan met de nieuwe update of staat dit automatisch al goed ingesteld ? Hier beneden vvw en boven 1 jaga strada en nog een oudere t22 radiator.
Is eigenlijk niks over verteld door de monteur van itho.
Als de update de oude instellingen heeft over genomen niet. Maar ook die kunnen verkeerd staan. Daarnaast geheel afhankelijk van vele factoren zoals afgiftesyteem, isolatiegraad, grote woning/vermogen etc etc. Monitor het stroomverbruik van de BUH en laat hem indien nodig onder 0 graden even meehelpen voor paar minuten.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Omebas
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 11-12 23:13
Johannos schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 21:58:
Kan iemand mij de werking van de BUH uitleggen?
Bij mij gaat deze heel af en toe aan en dat begrijp ik niet.

Ik heb hem als volgt ingesteld:
M10.1 Aan -> ingebouwd element vrijgegeven
M10.2 Intern (AH) -> Eerst wordt intern element bijgeschakeld
M10.3 Uit -> Nvt
M10.4 Nvt
M10.5 50 -> graad minuten
M10.6 Instelling niet vrijgegeven, nvt
M10.7 Uit
M10.8 Uit -> Nvt geen hybride opstelling
M10.9 Aan -> Verwarmingsbedrijf wordt ingeschakeld voor BUH
m10.10 +5 graden -> maximale temp wanneer de BUH ingeschakeld mag worden

Ik dacht dat deze door het zo in te stellen bij defrosten aan zou gaan of als gedurende langere tijd de pomp op vol vermogen draait en hij blijkbaar de capaciteit niet haalt.
Als de pomp de gevraagde temperatuur niet haalt springt deze bij. Mijn vermoeden is dat de graadminuten beginnen te tellen na de defrost of op het moment dat de thermostaat warmtevraag heeft.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
crepsly schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:24:
[...]


Dat er veel defrosts nodig zijn snap ik. Dat is natuurkunde. Echter heb ik nu soms dat ie helemaal dichtgevroren is, er geen lucht meer doorheen komt. Op dat moment is hij hard aan het werk om water op temperatuur te houden/krijgen, dat kost veel energie. Als hij dan zou defrosten stijgt de verdamper temperatuur zo weer 10 graden met dito COP.
Dat is wat te makkelijk gesteld. Het is van meerdere factoren afhankelijk. Te laat defrosten betekent dicht gevroren maar te vaak betekent weer verlies van vermogen/energie en dat allemaal afhankelijk van buitentemperatuur, luchtvochtigheid, condensor temperatuur en ook compressor drukken etc etc. In de klimaat kamer van Itho wordt regelmatig gekeken voor optimalisatie maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot een goedgekeurde update. Zoals gemeld door @Whiskey48 speelt dit probleem bij alle lucht/water warmtepompen maar ook bij lucht/lucht airconditioners.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
Omebas schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:36:
[...]


Als de pomp de gevraagde temperatuur niet haalt springt deze bij. Mijn vermoeden is dat de graadminuten beginnen te tellen na de defrost of op het moment dat de thermostaat warmtevraag heeft.
De graadminuten gaan tellen bij een verschil TC set en TC werkelijk. Iedere minuut verschil wordt opgeteld in graad minuten.

[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 19-01-2025 10:52 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 16:15

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Dus in praktijk.

Gevraagde huidige watertemperatuur is 20*C en TC gevraagd is 30*C. na minuut 1, dan heb je 10graadminuten te pakken.

2e minuut is het water 22*C,dus heb je 8 extra graadminiten. Dus totaal 18graadminuten.

Heb je die graadminuten op 20 ingesteld, dan gaat hij al heel snel aan. Aan tot hij bij de Tc set - herstart uitkomt. Dan gaat hij weer uit en gaat de Wp zelf verder.

Met vloerverwarming werk je met lagere en langzamere opwarming dan radiatoren, ik heb die van mij op 100graadminuten staan (vvw). Heb je radiatoren, dan kan je vaak ieder sneller schakelen met temperatuur en stellen wij, indien gewenst, de graadminuten wat korter af.

Vaak is het bij deze instellingen zo dat ik het benoem, maar niet echt aanpas, meer als ter kennisgeving.

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:14
Stoker schreef op zondag 19 januari 2025 @ 11:49:
Dus in praktijk.

Gevraagde watertemperatuur is 20*C en TC is 30*C na minuut 1, dan heb je 10graadminuten te pakken.
Suggestie correctie: Gevraagd /stookcurve 30oC, Tc=20?

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-12 20:34
Carboy54 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:28:
[...]


Als de update de oude instellingen heeft over genomen niet. Maar ook die kunnen verkeerd staan. Daarnaast geheel afhankelijk van vele factoren zoals afgiftesyteem, isolatiegraad, grote woning/vermogen etc etc. Monitor het stroomverbruik van de BUH en laat hem indien nodig onder 0 graden even meehelpen voor paar minuten.
Ah zo ja alles was inderdaad overgenomen van de oude instellingen.
Maar volgens mij is er bij mij nooit naar gekeken.
Geen idee of die prima ingesteld staat maar dat ligt dus ook aan het gehele plaatje wat je zegt natuurlijk.
Ik verwarm heel het huis met de Amber nog geen sww is dat dan ingesteld zoals het hoort?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5k52dJgSawcFTcJGy2RbcT4A1sU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yizgNLhHyfQvebYlvXRjgV1p.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oA3mmOUQQ_LhdJIUKuCo6SE7yKE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WnhFDi3j5JxJNtM3um7XuSIH.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 38% gewijzigd door camel1987 op 19-01-2025 12:42 ]

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 23:56
crepsly schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:24:
[...]


Dat er veel defrosts nodig zijn snap ik. Dat is natuurkunde. Echter heb ik nu soms dat ie helemaal dichtgevroren is, er geen lucht meer doorheen komt. Op dat moment is hij hard aan het werk om water op temperatuur te houden/krijgen, dat kost veel energie. Als hij dan zou defrosten stijgt de verdamper temperatuur zo weer 10 graden met dito COP.
Ja ik denk dat Itho aan het testen is welk tijdsbestek, welke instellingen het beste zou zijn.
Zo lees ik bij Daikin defrosts van 2 a 3x per uur, dan blijft hij wel ijsvrij denk ik maar kost veel energie / geen warmteopbrengst een groot deel van het uur.

Een kennis van me zijn Alpha Innotech Hybrox heeft maar om het 1,5h een defrost, maar gooit hier wel 60 graden water dan doorheen (evt icm een Elektrisch element), komt om de 1,5h een flinke stoomwolk van de buitenunit af begreep ik.

Elk merk doet het anders, ik heb het idee dat Itho de middenweg opzoekt.

[ Voor 3% gewijzigd door Whiskey48 op 19-01-2025 14:37 ]


  • Johannos
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 06-10 08:57
Carboy54 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 23:11:
[...]


Wat heb je radiatoren of vvw? Hier helpt hij vandaag bij de dip na een defrost weer af en toe snel de TC te behalen. Radiatoren 35 graadminuten. Voor vvw graadminuten hoger zetten is trager.

[Afbeelding]
Ik heb de graagminuten lager gezet. Staat nu op 5 en op de foto zie je resultaat. De BUH schakeld even bij, bij een defrost cyclus waardoor de temperatuur meer constant blijft.

De bovenste grafiek geeft het energieverbruik van de WP weer. Hier zie je de defrostmomenten. In de onderste grafiek het inschakelmoment van het verwarmingselement. Rond 10 uur heb ik de graagminuten naar beneden bijgesteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BkrQicqOm4Z_9Xm30dAdWfHa7cA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ETQvOjsPILBtiRvC0FSfxuAL.png?f=user_large

  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
Dit weekend heb ik de open verdeler er tussen geklust:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YRM1owFIHsNR2FLosq-z7yFwkSE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pb6IaOcnYFbFy2zsAYCWz2E7.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb een temperatuursensor op de aanvoer van de ketel geplaatst. Ik heb de instellingen gewijzigd zoals ze in het hulpdocument staan. Mijn graadminuten stond eerst op 5 om de werking te testen, nu staat deze op 50.
Wat schetst mijn verbazing, de BUH komt nog steeds in, hetzij met een vertraging. Is de vertraging tussen de externe bijstook cv en BUH nog in te stellen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hX3cRskJ8W8nbQ2cHxGlUuL918w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IvXqE4jIMjvkvoGuh4TR7Aek.png?f=fotoalbum_large
M1.01 3
M1.02 2
M1.03 2
Stooklijn -5 35
Stooklijn 0 33
10.01 aan
10.02 extern
10.05 50
onder het tabje hybride: (excel "2023-09-19 setting overzicht en omschrijving van functies" komt hier niet overeen met mijn menu)
circulatiepomp P0 tijdens overname aan/uit: aan
bivalent-alternatief aan/uit: uit

het is nu -1 buiten ongeveer hier.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
@dikkepad
Als ik het begrijp?
Heb je nu een gasketel plus de Amber plus de BUH in gebruik ? , om je water te verwarmen ?

Kan die BUH niet gewoon helemaal uit?

[ Voor 10% gewijzigd door Jan2023 op 19-01-2025 16:14 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
[b]Jan2023 in "Itho Daalderop Amber"Jan2023

Kan die BUH niet gewoon helemaal uit?
Je bedoelt de netspanning van de BUH afhalen? Lijkt mij een prima oplossing, ik weet niet of er dan een storing komt. Als de wp een niet aangesloten BUH probeert aan te zetten.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
dikkepad schreef op zondag 19 januari 2025 @ 16:37:
[...]


Je bedoelt de netspanning van de BUH afhalen? Lijkt mij een prima oplossing, ik weet niet of er dan een storing komt. Als de wp een niet aangesloten BUH probeert aan te zetten.
Ik dacht meer in het menu uitzetten

" extern bijstoken cv aan / uit "

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:14
dikkepad schreef op zondag 19 januari 2025 @ 16:37:
[...]
Je bedoelt de netspanning van de BUH afhalen? Lijkt mij een prima oplossing, ik weet niet of er dan een storing komt. Als de wp een niet aangesloten BUH probeert aan te zetten.
De BUH springt bij nà de defrost, bij sww bij gekke buitentemperaturen of bij legionella. In alle gevallen als het opwarmen te lang duurt. Met een ketel ernaast doet de ketel dit (tegen betere energieprijzen). Hierom kan de Amber in hybridebedrijf zonder BUH werken.

  • aaahaaap
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 30-11 16:41
Vraagje over het warmtelint, gaat deze altijd automatisch aan na een defrost of moet hier nog een setting (misschien M10.01?) voor aan staan?

En de info over of de backup heater aan staat of niet (zoals hier Carboy54 in "Itho Daalderop Amber") is dat beschikbaar vanuit de Amber/via Modbus of meet iedereen dit zelf buiten de Amber op de losse fase/groep voor de BUH?
@bommer Ik kan geen veld voor BUH aan/uit vinden in de Home Assistant Modbus integratie, betekent dit dat deze info niet beschikbaar is via Modbus? En hetzelfde voor of het warmtelint aan/uit staat?

  • Johannos
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 06-10 08:57
dikkepad schreef op zondag 19 januari 2025 @ 15:55:
Dit weekend heb ik de open verdeler er tussen geklust:
[Afbeelding]
Ik heb een temperatuursensor op de aanvoer van de ketel geplaatst. Ik heb de instellingen gewijzigd zoals ze in het hulpdocument staan. Mijn graadminuten stond eerst op 5 om de werking te testen, nu staat deze op 50.
Wat schetst mijn verbazing, de BUH komt nog steeds in, hetzij met een vertraging. Is de vertraging tussen de externe bijstook cv en BUH nog in te stellen?
[Afbeelding]
M1.01 3
M1.02 2
M1.03 2
Stooklijn -5 35
Stooklijn 0 33
10.01 aan
10.02 extern
10.05 50
onder het tabje hybride: (excel "2023-09-19 setting overzicht en omschrijving van functies" komt hier niet overeen met mijn menu)
circulatiepomp P0 tijdens overname aan/uit: aan
bivalent-alternatief aan/uit: uit

het is nu -1 buiten ongeveer hier.
Hoe kom je aan dit mooie plaatje?

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 16:15

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
aaahaaap schreef op zondag 19 januari 2025 @ 19:53:
Vraagje over het warmtelint, gaat deze altijd automatisch aan na een defrost of moet hier nog een setting (misschien M10.01?) voor aan staan?

En de info over of de backup heater aan staat of niet (zoals hier Carboy54 in "Itho Daalderop Amber") is dat beschikbaar vanuit de Amber/via Modbus of meet iedereen dit zelf buiten de Amber op de losse fase/groep voor de BUH?
@bommer Ik kan geen veld voor BUH aan/uit vinden in de Home Assistant Modbus integratie, betekent dit dat deze info niet beschikbaar is via Modbus? En hetzelfde voor of het warmtelint aan/uit staat?
Gaat automatisch aan: v2.26 permanent onder 5*C buitentemperatuur, v2.29 alleen een paar minuten bij defrost

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
Johannos schreef op zondag 19 januari 2025 @ 20:49:
[...]


Hoe kom je aan dit mooie plaatje?
Home assistant icm de uitleesmodule van leeejow, en de HA addon apexcharts.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
type: custom:apexcharts-card
all_series_config:
  stroke_width: 1.5
  show:
    offset_in_name: false
    legend_value: false
    extremas: false
    name_in_header: false
graph_span: 6h
yaxis:
  - id: temp
    min: 15
    max: 45
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 6
      title:
        rotate: 270
        text: temp
        style:
          fontWeight: 200
          fontSize: 10
  - id: Hz
    min: 0
    max: 90
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 4
      title:
        rotate: 90
        text: Hz
        style:
          fontWeight: 200
          fontSize: 10
    show: true
    opposite: true
  - id: hours
    min: 0
    max: ~16
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 4
      title:
        rotate: 90
        text: Hrs
        style:
          fontWeight: 400
          fontSize: 11
    show: false
    opposite: true

series:
  - entity: sensor.ithodaalderop_dallas_temperature_1
    name: VV ret
    yaxis_id: temp
    color: "#000080"
    type: line
    opacity: 0.8
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.ithodaalderop_dallas_temperature_2
    name: Ketel
    yaxis_id: temp
    color: "#3d85c6"
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 1
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.ithodaalderop_heating_cooling_temperature
    name: Tc
    yaxis_id: temp
    color: "#a6192e"
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 0.8
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.ithodaalderop_compressor_working_speed_actual
    name: Wp Hz
    yaxis_id: Hz
    color: orange
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 0.9
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.co2woonkamer_woonkamer_temperature_2
    name: temp
    yaxis_id: temp
    color: green
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 0.9
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: binary_sensor.ithodaalderop_internal_auxilliary_heater
    name: BUH
    yaxis_id: temp
    type: area
    curve: stepline
    color: purple
    stroke_width: 1
    opacity: 0.6
    transform: "return x === 'on' ? 45 : 0;"
    show:
      in_header: false
      legend_value: false

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-12 20:34
dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 08:11:
[...]


Home assistant icm de uitleesmodule van leeejow, en de HA addon apexcharts.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
type: custom:apexcharts-card
all_series_config:
  stroke_width: 1.5
  show:
    offset_in_name: false
    legend_value: false
    extremas: false
    name_in_header: false
graph_span: 6h
yaxis:
  - id: temp
    min: 15
    max: 45
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 6
      title:
        rotate: 270
        text: temp
        style:
          fontWeight: 200
          fontSize: 10
  - id: Hz
    min: 0
    max: 90
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 4
      title:
        rotate: 90
        text: Hz
        style:
          fontWeight: 200
          fontSize: 10
    show: true
    opposite: true
  - id: hours
    min: 0
    max: ~16
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 4
      title:
        rotate: 90
        text: Hrs
        style:
          fontWeight: 400
          fontSize: 11
    show: false
    opposite: true

series:
  - entity: sensor.ithodaalderop_dallas_temperature_1
    name: VV ret
    yaxis_id: temp
    color: "#000080"
    type: line
    opacity: 0.8
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.ithodaalderop_dallas_temperature_2
    name: Ketel
    yaxis_id: temp
    color: "#3d85c6"
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 1
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.ithodaalderop_heating_cooling_temperature
    name: Tc
    yaxis_id: temp
    color: "#a6192e"
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 0.8
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.ithodaalderop_compressor_working_speed_actual
    name: Wp Hz
    yaxis_id: Hz
    color: orange
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 0.9
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.co2woonkamer_woonkamer_temperature_2
    name: temp
    yaxis_id: temp
    color: green
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 0.9
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: binary_sensor.ithodaalderop_internal_auxilliary_heater
    name: BUH
    yaxis_id: temp
    type: area
    curve: stepline
    color: purple
    stroke_width: 1
    opacity: 0.6
    transform: "return x === 'on' ? 45 : 0;"
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
De paarse lijn in je grafiek geeft de waarde van de BUH aan toch ? Betekent dat dat hij bijgesprongen is bij een defrost of heeft dat ergens anders mee te maken ?
Bij mij staat de BUH compleet uit in de binnenunit van de Amber volgens mij.

Weet niet of het goed is deze in te schakelen om bij bijvoorbeeld een defrost te helpen ?

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
camel1987 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 08:15:
[...]


De paarse lijn in je grafiek geeft de waarde van de BUH aan toch ? Betekent dat dat hij bijgesprongen is bij een defrost of heeft dat ergens anders mee te maken ?
Bij mij staat de BUH compleet uit in de binnenunit van de Amber volgens mij.

Weet niet of het goed is deze in te schakelen om bij bijvoorbeeld een defrost te helpen ?
Ik heb SWW via de ketel, dus de reden dat de BUH bijspringt kan alleen vanwege de defrost zijn denk ik. Het uitzetten, is dat inderdaad "extern CV bijstoken aan/uit"? ik wil toch juist extern bijstoken met mijn ketel? Of is dit weer een onhandigheid qua woordkeuze in het menu?

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 08:19:
[...]


Ik heb SWW via de ketel, dus de reden dat de BUH bijspringt kan alleen vanwege de defrost zijn denk ik. Het uitzetten, is dat inderdaad "extern CV bijstoken aan/uit"? ik wil toch juist extern bijstoken met mijn ketel? Of is dit weer een onhandigheid qua woordkeuze in het menu?
Extern is via het bivalent contact een ketel aansturen. Intern is de BUH.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-12 20:34
dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 08:19:
[...]


Ik heb SWW via de ketel, dus de reden dat de BUH bijspringt kan alleen vanwege de defrost zijn denk ik. Het uitzetten, is dat inderdaad "extern CV bijstoken aan/uit"? ik wil toch juist extern bijstoken met mijn ketel? Of is dit weer een onhandigheid qua woordkeuze in het menu?
Hier ook sww nog via de ketel maar heb hier de BUH nog nooit aan gezien omdat er dus schijnbaar bij mij extern is ingesteld en zoals carboy al zegt dat schijnbaar dus de ketel is.
Raar dat mijn installateur dat zo heeft ingesteld.
Want de ketel staat helemaal nergens in verbinding met de Amber dus die weet ook niet wanneer de BUH(ketel dus) ingeschakeld moet worden wanneer nodig 😅

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
Carboy54 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 08:33:
[...]


Extern is via het bivalent contact een ketel aansturen. Intern is de BUH.
Heb je het dan over intern (ah) ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/33SvgCQZvAMnJuhdavKpr-fzWSs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b0X9gZ0vEllfUr1Mb3qMUu1X.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MFdy8sBxQd8EmyhAga1KjTBij4Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xAUPWaKKqjHGJyOPHFjzr91l.jpg?f=fotoalbum_large

En om het nog wat duidelijker te maken vindt je ook nog een optie om het bijstoken te blokkeren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/whWLdMEML5Uo1gkxuvWYUb7C8B0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2jGdSAYQ58nm5bliqJbKITLe.jpg?f=fotoalbum_large

En wat is dan het verschil tussen :
Blokkeren bijstook cv

en

Blokkeren bijstook CV temperatuurregeling ?

[ Voor 45% gewijzigd door Jan2023 op 20-01-2025 09:49 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Small Paullie
  • Registratie: December 2016
  • Niet online
Carboy54 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:37:
[...]


Dat is wat te makkelijk gesteld. Het is van meerdere factoren afhankelijk. Te laat defrosten betekent dicht gevroren maar te vaak betekent weer verlies van vermogen/energie en dat allemaal afhankelijk van buitentemperatuur, luchtvochtigheid, condensor temperatuur en ook compressor drukken etc etc. In de klimaat kamer van Itho wordt regelmatig gekeken voor optimalisatie maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot een goedgekeurde update. Zoals gemeld door @Whiskey48 speelt dit probleem bij alle lucht/water warmtepompen maar ook bij lucht/lucht airconditioners.
Wat ik ervaar (Amber 120) is dat de defrost net wat te kort duurt, waardoor de verdamper niet helemaal ontdooit en hierdoor weer sneller dichtvriest. Hopelijk komen ze hier in de klimaatkamer van Itho achter en gaan ze dit aanpassen.

Dinky Dip


  • hansvk
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 23:30
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 09:25:
[...]


Heb je het dan over intern (ah) ?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En om het nog wat duidelijker te maken vindt je ook nog een optie om het bijstoken te blokkeren.

[Afbeelding]

En wat is dan het verschil tussen :
Blokkeren bijstook cv

en

Blokkeren bijstook CV temperatuurregeling ?
Als de BUH moet bijspringen moet je "Extern bijstoken cv aan/uit" aanzetten.

PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023


  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
hansvk schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:47:
[...]

Als de BUH moet bijspringen moet je "Extern bijstoken cv aan/uit" aanzetten.
Net even getest, als ik deze uitzet dan komt inderdaad de BUH niet in, alleen wordt de ketel óók niet aangesproken.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-12 20:34
hansvk schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:47:
[...]

Als de BUH moet bijspringen moet je "Extern bijstoken cv aan/uit" aanzetten.
En dan moet prioriteit cv bijstoken op intern ah staan voor de BUH en extern voor de cv ?


@dikkepad
Jou cv ketel is ook enkel met leidingwerk verbonden aan de Amber vermoed ik ?
Hoe moet jou cv enkel door leidingwerk een signaal krijgen dat hij als buh moet gaan dienen?
Dat is hetzelfde als bij mij in principe.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • hansvk
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 23:30
dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:58:
[...]


Net even getest, als ik deze uitzet dan komt inderdaad de BUH niet in, alleen wordt de ketel óók niet aangesproken.
Voor zowel BUH en ondersteuning CV-ketel moet dit aan staan.

PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023


  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
camel1987 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 11:05:
[...]


En dan moet prioriteit cv bijstoken op intern ah staan voor de BUH en extern voor de cv ?


@dikkepad
Jou cv ketel is ook enkel met leidingwerk verbonden aan de Amber vermoed ik ?
Hoe moet jou cv enkel door leidingwerk een signaal krijgen dat hij als buh moet gaan dienen?
Dat is hetzelfde als bij mij in principe.
een paar posts terug kun je mijn opstelling zien, met een open verdeler. De aan/uit thermostaat contacten van de ketel zijn aangesloten op de COM/CV contacten van de Amber, helemaal links op de klemmenstrook.

Bij mij staat de prioriteit cv bijstoken op "extern", maar dit is dus blijkbaar echt prioriteit en niet 'uitsluitend'. de BUH komt alsnog in, zijnde met een vertraging.

[ Voor 10% gewijzigd door dikkepad op 20-01-2025 11:17 ]


  • JWPrutser
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-11 14:30
JWPrutser schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 05:25:
Ik werd zojuist wakker doordat de Amber aan ging en meteen op vol vermogen ging draaien. Nu ben ik een redelijk vaste slaper dus het zegt wel wat dat ik er toch wakker van ben geworden. Dit is echt voor het eerst dat ik merk dat hij zoveel geluid kan maken. Ik slaap op de tweede verdieping terwijl de Amber beneden, aan de andere kant van het huis staat. Door het hele huis was echt een harde brom te horen. Hij was niet bezig met een defrost. De temperatuur in de woonkamer was gezakt naar 18,5 en ik heb de thermostaat snachts op 19 staan, dus daarom ging hij aan.
Ik heb eerst geprobeerd om het geluid te verlagen door de geluidreducerende modus aan te zetten maar dat maakte geen verschil, hij bleef gewoon op 90 Hz draaien.
Voor nu heb ik de thermostaat maar even naar beneden gezet zodat hij weer uit is gegaan want het was echt niet te doen en ik heb nog wel wat slaap nodig.
Ik ben ook nog even snel naar buiten gegaan maar daar viel het geluid op zich nog wel wat mee. Ik heb het idee dat het niet echt door de ventilator komt.
Het roept wel wat vragen op:
1: heeft iemand enig idee of het normaal is dat er door het hele huis een brom te horen is als hij op maximaal vermogen draait?
2: is er een manier om te voorkomen dat hij meteen op maximaal vermogen gaat draaien? De aanvoer temperatuur staat volgens de stooklijn op 30 graden, dat hoeft (zelfs met dit koude weer) toch niet direct op vol vermogen?
3: nachtverlaging leek geen enkel effect te hebben. Zie ik daar nog iets over het hoofd?

Voor de volledigheid een samenvatting van de situatie:
- Amber 95
- met buffervat
- vvw beneden met 2 pomploze verdelers
- bovenverdieping radiatoren maar die staan dicht, niet nodig om boven te verwarmen
- volgens de stooklijn zou de aanvoertemperatuur met deze buiten temperatuur 30 graden moeten zijn
- nachtverlaging van 0.5 graden, waardoor hij al een flink aantal uur uit stond
- pompsnelheid staat op gemiddeld

Ik heb nog wel een issue met 1 van de vvw verdelers: we zijn er recent achter gekomen dat de installateur bij een van de verdelers de aanvoer en retour verkeerd om heeft aangesloten, dat komen ze binnenkort herstellen. Zou dit nog een probleem kunnen veroorzaken m.b.t geluidsoverlast?
Vannacht was de harde brom opeens weer terug.
Terwijl intussen de aansluiting van de verdeler al is gecorrigeerd dus dat kon het niet zijn.
Dit keer was ik iets 'wakkerder' dan de vorige keer dus in plaats van gelijk de warmepomp uit te schakelen en weer verder te slapen, ben ik even wat gaan zoeken waar het vandaan kwam.
Het goede nieuws is dat het niets met de warmtepomp zelf te maken heeft. De brom kwam bij een van de radiatoren vandaan die op zolder hangt. Zodra ik de thermostaatkraan opendraaide was het voorbij.
Nu heb ik wel eens gelezen dat het goed is om altjid 1 radiator open te laten staan maar ik dacht dat alleen de handoek radiator in de badkamer daarvoor wel voldoende zou zijn, zeker als je ook vvw en een buffervat hebt (of heeft dat er niks mee te maken)?

In elk geval fijn om te weten dat het niet met de wamtepomp zelf te maken heeft.
Voorlopig laat ik die radiator op zolder dan maar gewoon open staan (sowieso wel handig dat het daar wat warmer is omdat we die kamer veelal als washok gebruiken).

Ik heb ook het idee dat ze, nadat ze de aanvoer en retour voor de verdeler hebben hersteld, niet echt (goed) ontucht hebben. De druk is namelijk wat teruggelopen en de handdoekradiator wordt bovenin ook niet warm. Zal vanavond in elk geval de radiatoren nog eens ontluchten.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
Small Paullie schreef op maandag 20 januari 2025 @ 09:59:
[...]


Wat ik ervaar (Amber 120) is dat de defrost net wat te kort duurt, waardoor de verdamper niet helemaal ontdooit en hierdoor weer sneller dichtvriest. Hopelijk komen ze hier in de klimaatkamer van Itho achter en gaan ze dit aanpassen.
Dat verschijnsel is exemplarisch door gebrek aan warmte in jouw systeem om een volledige defrost af te maken binnen een bepaalde maximale tijd. Een ijslaagje onderaan van 5 cm is niet abnormaal en niet van invloed.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:52
Degast schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 09:04:
Of een thermostaat knop waar de stroming verkeerd loopt, daar word je ook wel wakker van..

.......
Dat dus..? retour op knop dus, dan aanvoer en retour omdraaien? Ook ivm juiste werking radiator.

  • -JB-
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 11-12 10:21
Jammer dat je de ijs opbouw onderaan de verdamper wegwuift door te zeggen dat dit komt door een gebrek aan warmte @Carboy54 .

Eerder in dit topic hebben we al geconcludeerd dat er meerdere Ambers last van hadden, zonder dat de retour temperatuur onder de 20 of 23 graden komt.

De 'bepaalde maximale tijd: waar je het over hebt lijkt mij ook een mogelijke oorzaak.

Overigens geloof ik best dat die 5cm ijs onderaan maar weinig invloed heeft op de prestaties.

Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L


  • Small Paullie
  • Registratie: December 2016
  • Niet online
Carboy54 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 14:06:
[...]


Dat verschijnsel is exemplarisch door gebrek aan warmte in jouw systeem om een volledige defrost af te maken binnen een bepaalde maximale tijd. Een ijslaagje onderaan van 5 cm is niet abnormaal en niet van invloed.
Bedankt voor je reactie. k heb een 80L buffervat (gekoppeld als open verdeler samen met de CV ketel die ik tijdelijk nog heb en na een succesvolle winter wil uitfaseren) die met dit weer zo'n 40gr C is. Dus gebrek aan warmte is er niet. Er blijft wat ijs zitten, maar als dit normaal is, heb ik niks gezegd. (Het valt me alleen op dat de temperatuur vlak na de defrost korte tijd weer wat hoger is en snel hierna weer flink zakt. In mijn belevenis is een volledig open verdamper het meest efficiënt qua warmteoverdracht).

Dinky Dip


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
Small Paullie schreef op maandag 20 januari 2025 @ 09:59:
[...]


Wat ik ervaar (Amber 120) is dat de defrost net wat te kort duurt, waardoor de verdamper niet helemaal ontdooit en hierdoor weer sneller dichtvriest. Hopelijk komen ze hier in de klimaatkamer van Itho achter en gaan ze dit aanpassen.
Al geprobeerd om dat op te lossen door de watertemperatuur hoger in te stellen?
edit:
Zag net dat je al antwoordt heb t gekregen.

[ Voor 5% gewijzigd door Jan2023 op 20-01-2025 15:11 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
hansvk schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:47:
[...]

Als de BUH moet bijspringen moet je "Extern bijstoken cv aan/uit" aanzetten.
Datzelfde had ik dus ook al gezegd tegen dikkepad , i.v.m. zijn BUH

Volgens @carboy schakeld dat echter het bivalent kontakt voor de gasketel als je hybride draait.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 10:58:
[...]


Net even getest, als ik deze uitzet dan komt inderdaad de BUH niet in, alleen wordt de ketel óók niet aangesproken.
Grote kans dat je ook een keuze moet maken

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MFdy8sBxQd8EmyhAga1KjTBij4Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xAUPWaKKqjHGJyOPHFjzr91l.jpg?f=fotoalbum_large

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 15:21:
[...]

Grote kans dat je ook een keuze moet maken

[Afbeelding]
In mijn situatie staat de instelling op extern natuurlijk, en alsnog komt de BUH bij.

  • vraasen
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 18:32
Small Paullie schreef op maandag 20 januari 2025 @ 14:40:
[...]


Bedankt voor je reactie. k heb een 80L buffervat (gekoppeld als open verdeler samen met de CV ketel die ik tijdelijk nog heb en na een succesvolle winter wil uitfaseren) die met dit weer zo'n 40gr C is. Dus gebrek aan warmte is er niet. Er blijft wat ijs zitten, maar als dit normaal is, heb ik niks gezegd. (Het valt me alleen op dat de temperatuur vlak na de defrost korte tijd weer wat hoger is en snel hierna weer flink zakt. In mijn belevenis is een volledig open verdamper het meest efficiënt qua warmteoverdracht).
@Carboy54 Bij mij blijft ook altijd een laagje ijs staan op de onderste 5cm. In principe geen probleem verder voor de werking. Echter wanneer ik het laagje ijs verwijder, zodat de verdamper ook op de onderste 5cm vrij is, dan is het wel over met de standaard 1h periode tussen de defrosts. In dat geval duurt het 2h tot de volgende defrost. Het zou dan toch fijn zijn dat de defrost wat langer duurt of eventueel in te stellen is. Bij een defrost zie ik ook dat die van boven naar beneden wordt schoongemaakt. Als bv. het warme water eerst onder de verdamper ingaat los je wellicht dit probleem ook op.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
camel1987 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 11:05:
[...]


En dan moet prioriteit cv bijstoken op intern ah staan voor de BUH en extern voor de cv ?


@dikkepad
Jou cv ketel is ook enkel met leidingwerk verbonden aan de Amber vermoed ik ?
Hoe moet jou cv enkel door leidingwerk een signaal krijgen dat hij als buh moet gaan dienen?
Dat is hetzelfde als bij mij in principe.
Dan moet er een kabeltje tussen de binnenunit en gasketen. , op het thermostaat kontakt v. d . Gasketel.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 15:25:
[...]


In mijn situatie staat de instelling op extern natuurlijk, en alsnog komt de BUH bij.
En staat dan intern (AH) op uit ?

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 15:26:
[...]


Dan moet er een kabeltje tussen de binnenunit en gasketen. , op het thermostaat kontakt v. d . Gasketel.
Ik ben gisteren door de kruipruimte getijgerd om dit te realiseren. De ketel doet netjes zijn werk als de Amber daarom vraagt.
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 15:31:
[...]

En staat dan intern (AH) op uit ?
Het is een of/of keuzemenu, dus ja, die staat uit.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 15:33:
[...]


Ik ben gisteren door de kruipruimte getijgerd om dit te realiseren. De ketel doet netjes zijn werk als de Amber daarom vraagt.


[...]


Het is een of/of keuzemenu, dus ja, die staat uit.
Goed geregeld Itho
8)7

Mooi dat je link tussen de gasketel en de binnenunit werkt.
Blijft je Amber dan ook doordraaien als de ketel bijkomt ?

( bij mij hangt de ketel er ook nog aan en kan deze in geval van nood als de Amber verstek laat gaan inzetten voor de vvw maar dan mis ik wel heel veel flow )

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
vraasen schreef op maandag 20 januari 2025 @ 15:25:
[...]


@Carboy54 Bij mij blijft ook altijd een laagje ijs staan op de onderste 5cm. In principe geen probleem verder voor de werking. Echter wanneer ik het laagje ijs verwijder, zodat de verdamper ook op de onderste 5cm vrij is, dan is het wel over met de standaard 1h periode tussen de defrosts. In dat geval duurt het 2h tot de volgende defrost. Het zou dan toch fijn zijn dat de defrost wat langer duurt of eventueel in te stellen is. Bij een defrost zie ik ook dat die van boven naar beneden wordt schoongemaakt. Als bv. het warme water eerst onder de verdamper ingaat los je wellicht dit probleem ook op.
Dat zal toeval zijn. Hier maakt dat niets uit. Hij meet de temperatuur van o.a. de condensor gas en die veranderd niet door die paar cm. Er zijn merken die momenteel om het half uur defrosten. Een Weheat Sparrow die Joris momenteel test doet dat echter om de 2-3 uur en gaan ze aanpassen ivm te lange defrosts, dichtvriezen en met veel lawaai. Een update met een kortere termijn komt er voor de Sparrow aan. Overigens gaat er warm gas door de verdamper en geen water. 🙃

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • scoobinoobi
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 01-07 09:24
Even een vraag: Deze week gaat de amber hier het dak op, ik ben alleen nog niet in de gelegenheid de installatie af te maken binnenkort. Kan het kwaad om hem buiten te laten staan met deze temperaturen? (lees: onder het vriespunt)

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
-JB- schreef op maandag 20 januari 2025 @ 14:30:
Jammer dat je de ijs opbouw onderaan de verdamper wegwuift door te zeggen dat dit komt door een gebrek aan warmte @Carboy54 .

Eerder in dit topic hebben we al geconcludeerd dat er meerdere Ambers last van hadden, zonder dat de retour temperatuur onder de 20 of 23 graden komt.

De 'bepaalde maximale tijd: waar je het over hebt lijkt mij ook een mogelijke oorzaak.

Overigens geloof ik best dat die 5cm ijs onderaan maar weinig invloed heeft op de prestaties.
Ik wuif niets weg. Ijsvorming is gebrek aan warmte punt. Bij een Panasonic gaat standaard de BUH aan onder de 27 graden na een defrost en ook daar zie je dat verschijnsel. Het is nu ook al langer extreem defrost weer. De gekozen parameters door Itho is een keuze rekening houdend met de gemiddelde omstandigheden. Op verzoek draait het verwarming lint niet meer continu mee en dat helpt niet mee. Ook dat is een keuze zonder gevolgen overigens.

[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 20-01-2025 16:28 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
Carboy54 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:25:
[...]


Ik wuif niets weg. Ijsvorming is gebrek aan warmte punt. Bij een Panasonic gaat standaard de BUH aan onder de 27 graden na een defrost en ook daar zie je dat verschijnsel. Het is nu ook al langer extreem defrost weer. De gekozen parameters door Itho is een keuze rekening houdend met de gemiddelde omstandigheden. Op verzoek draait het verwarming lint niet meer continu mee en dat helpt niet mee. Ook dat is een keuze zonder gevolgen overigens.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
Dit zijn best leerzame omstandigheden zo de laatste tijd , het maakt wel duidelijk dat er nog wat werk aan de winkel is voor verschillende fabrikanten.

En laten we wel wezen , als je het nieuws volgt dan zijn gemiddelde omstandigheden toch wel verleden tijd.
Zeker in klimatologisch opzicht ,-)

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 15:41:
[...]


Goed geregeld Itho
8)7

Mooi dat je link tussen de gasketel en de binnenunit werkt.
Blijft je Amber dan ook doordraaien als de ketel bijkomt ?
Jazeker, door de open verdeler is dat mogelijk. Qua energie is het ook efficienter om bij te stoken met de ketel ipv met de BUH.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
scoobinoobi schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:19:
Even een vraag: Deze week gaat de amber hier het dak op, ik ben alleen nog niet in de gelegenheid de installatie af te maken binnenkort. Kan het kwaad om hem buiten te laten staan met deze temperaturen? (lees: onder het vriespunt)
Geen probleem. Even onderste leiding dop eraf en eventueel restant water eruit laten lopen.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • CornermanNL
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 22:17
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:39:
Dit zijn best leerzame omstandigheden zo de laatste tijd , het maakt wel duidelijk dat er nog wat werk aan de winkel is voor verschillende fabrikanten.

En laten we wel wezen , als je het nieuws volgt dan zijn gemiddelde omstandigheden toch wel verleden tijd.
Zeker in klimatologisch opzicht ,-)
Hoe doen ze dat in de Noordelijke landen dan met de warmtepompen daar? Ook al zijn de huizen daar beter geïsoleerd, het moet toch allemaal niet zo moeilijk zijn. Nu zijn we hier liefhebbers van techniek, zelf prutsen en rommelen en het fijne van dingen willen weten, maar voor de normale consument is dit toch allemaal onbegonnen werk.

Ze willen gewoon een oplossing waar ze weinig omkijken naar hebben, niet eerst zelf allerlei technische kennis hoeven opdoen alvorens een installatie aan te schaffen en (god verhoede) zelf in te moeten regelen. Omdat er kennis ontbreekt bij fabrikanten en installateurs?

Lijkt mij niet wenselijk voor de transitie.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-12 20:34
dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:40:
[...]


Jazeker, door de open verdeler is dat mogelijk. Qua energie is het ook efficienter om bij te stoken met de ketel ipv met de BUH.
Heb je dit al eens vergeleken ?
Ben daar eigenlijk wel benieuwd naar.
Hier staat de BUH totaal helemaal uit naar t schijnt en heb deze nog nooit nodig gehad ook schijnbaar om bij een defrost in te springen.
De cv word ook niet gebruikt want die kan niet aangesproken worden door een amber omdat er geen connectie is tussen de 2 apparaten 😂.

Wil toch wel weten of de BUH bijschakelen om bij een defrost te helpen gunstiger is of niet en welke opties ik dan aan moet zetten mocht dat het geval zijn.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
camel1987 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:46:
[...]


Heb je dit al eens vergeleken ?

Wil toch wel weten of de BUH bijschakelen om bij een defrost te helpen gunstiger is of niet en welke opties ik dan aan moet zetten mocht dat het geval zijn.
Het bijschakelen van de BUH is nooit gunstig, alleen nodig als de compressor het niet in zijn eentje kan bolwerken. Je kunt even kijken hoe lang het duurt voordat de TC weer op nominale waarde is na een defrost, dat was bij mij natuurlijk dramatisch. De ketel draait nu anderhalve dag erbij en ik denk dat ik ongeveer 30kwh ingeruild heb voor 4m3 gas.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
CornermanNL schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:45:
[...]


Hoe doen ze dat in de Noordelijke landen dan met de warmtepompen daar? Ook al zijn de huizen daar beter geïsoleerd, het moet toch allemaal niet zo moeilijk zijn. Nu zijn we hier liefhebbers van techniek, zelf prutsen en rommelen en het fijne van dingen willen weten, maar voor de normale consument is dit toch allemaal onbegonnen werk.

Ze willen gewoon een oplossing waar ze weinig omkijken naar hebben, niet eerst zelf allerlei technische kennis hoeven opdoen alvorens een installatie aan te schaffen en (god verhoede) zelf in te moeten regelen. Omdat er kennis ontbreekt bij fabrikanten en installateurs?

Lijkt mij niet wenselijk voor de transitie.
Ik heb geen idee welke merken Warmtepomp er in noorwegen of zo draaien , blijkbaar geen Itho.

Ik ben het helemaal eens met je redenatie , Zelfs in het aanloop traject gaf mijn schatje al te kennen : stop er maar mee , ze was er na enkele jaren ! al helemaal klaar mee met alle verschillende meningen en offertes van de installateurs.

Persoonlijk wil ik het ook zo simpel en bedrijfszeker mogelijk , als ik morgen onder de tram loop moet het doordraaien..

Maar als je dit onderwerp een beetje volgt , heb intussen al verschillende drama,s langs zien komen waar ongetwijfeld prijskaartjes van 10 a 15 K aan hangen.
En bepaald geen reklame voor een vlotte energie transitie.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-12 20:34
dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:50:
[...]


Het bijschakelen van de BUH is nooit gunstig, alleen nodig als de compressor het niet in zijn eentje kan bolwerken. Je kunt even kijken hoe lang het duurt voordat de TC weer op nominale waarde is na een defrost, dat was bij mij natuurlijk dramatisch. De ketel draait nu anderhalve dag erbij en ik denk dat ik ongeveer 30kwh ingeruild heb voor 4m3 gas.
Ahh oké ga dit eens in de gaten houden tijdens een defrost.
Tot nu toe nog niks ervan gemerkt en toch een defrost om het uur of om de 2 uur.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • CornermanNL
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 22:17
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:59:
[...]


Ik heb geen idee welke merken Warmtepomp er in noorwegen of zo draaien , blijkbaar geen Itho.

Ik ben het helemaal eens met je redenatie , Zelfs in het aanloop traject gaf mijn schatje al te kennen : stop er maar mee , ze was er na enkele jaren ! al helemaal klaar mee met alle verschillende meningen en offertes van de installateurs.

Persoonlijk wil ik het ook zo simpel en bedrijfszeker mogelijk , als ik morgen onder de tram loop moet het doordraaien..

Maar als je dit onderwerp een beetje volgt , heb intussen al verschillende drama,s langs zien komen waar ongetwijfeld prijskaartjes van 10 a 15 K aan hangen.
En bepaald geen reklame voor een vlotte energie transitie.
Ik heb dezelfde ervaring, nu heb ik al veel gelezen in allerlei topics en al 2 keer bijna tot koop overgegaan, oa een Itho Amber. Maar is dat door omstandigheden niet doorgegaan. Ik wil nog steeds graag over. In verband met de transitie, en ook omdat gas steeds duurder gaat worden. Desinvesteringen in fossiele energie gaan gewoon hard toenemen ondanks de rechts populistische tegenwind. Dat is niet meer te stoppen.

De offertes en adviezen (meningen misschien) lopen teveel uiteen. En hoewel ik zelf inmiddels veel gelezen heb, heb ik nog niet genoeg vertrouwen in mijzelf om de knoop door te hakken. Daarbij heb ik niet meer de mogelijkheden om zelf te gaan sleutelen. Helaas.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
camel1987 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:46:
[...]


Heb je dit al eens vergeleken ?
Ben daar eigenlijk wel benieuwd naar.
Hier staat de BUH totaal helemaal uit naar t schijnt en heb deze nog nooit nodig gehad ook schijnbaar om bij een defrost in te springen.
De cv word ook niet gebruikt want die kan niet aangesproken worden door een amber omdat er geen connectie is tussen de 2 apparaten 😂.

Wil toch wel weten of de BUH bijschakelen om bij een defrost te helpen gunstiger is of niet en welke opties ik dan aan moet zetten mocht dat het geval zijn.
Jij draait toch ook al weer enige tijd met je Amber , regio Breda
Als je BUH nog nimmer is aangesproken heb je gewoon een goed gedimensioneerd systeem .
Zowel de capaciteit van de Amber als je afgifte systeem.

Mijn BUH is sinds oktober 2023 ( plaatsing Amber ) ook nog niet aangesproken.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Small Paullie
  • Registratie: December 2016
  • Niet online
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:59:
[...]


Ik heb geen idee welke merken Warmtepomp er in noorwegen of zo draaien , blijkbaar geen Itho.

Ik ben het helemaal eens met je redenatie , Zelfs in het aanloop traject gaf mijn schatje al te kennen : stop er maar mee , ze was er na enkele jaren ! al helemaal klaar mee met alle verschillende meningen en offertes van de installateurs.

Persoonlijk wil ik het ook zo simpel en bedrijfszeker mogelijk , als ik morgen onder de tram loop moet het doordraaien..

Maar als je dit onderwerp een beetje volgt , heb intussen al verschillende drama,s langs zien komen waar ongetwijfeld prijskaartjes van 10 a 15 K aan hangen.
En bepaald geen reklame voor een vlotte energie transitie.
Ik denk dat je dit verkeerd begrijpt: m'n Amber 120 warmtepomp functioneert goed, m'n huis is lekker warm (21,5 gr C). Hier op Tweakers zoeken we naar het optimum en melden we kleine onvolkomenheden, in de hoop dat het product nog beter gaat worden. Er is m.i. geen reden om van een warmtepmp af te zien. M'n ervaringen zijn positief.

Dinky Dip


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-12 20:34
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 17:10:
[...]


Jij draait toch ook al weer enige tijd met je Amber , regio Breda
Als je BUH nog nimmer is aangesproken heb je gewoon een goed gedimensioneerd systeem .
Zowel de capaciteit van de Amber als je afgifte systeem.

Mijn BUH is sinds oktober 2023 ( plaatsing Amber ) ook nog niet aangesproken.
Klopt jan Breda.
Dacht dat het misschien gunsitger/sneller en beter was om de BUH bij te schakelen voor het systeem zelf.
Nog nooit terug gezien in homewizzard dat hij aangesproken is dus (kan ook niet want hij staat uit 🤣)
Lekker zo laten want heb nu nergens geen probleem mee dus ga het maar laten rusten vind het prima zo 😅

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
CornermanNL schreef op maandag 20 januari 2025 @ 17:06:
[...]


Ik heb dezelfde ervaring, nu heb ik al veel gelezen in allerlei topics en al 2 keer bijna tot koop overgegaan, oa een Itho Amber. Maar is dat door omstandigheden niet doorgegaan. Ik wil nog steeds graag over. In verband met de transitie, en ook omdat gas steeds duurder gaat worden. Desinvesteringen in fossiele energie gaan gewoon hard toenemen ondanks de rechts populistische tegenwind. Dat is niet meer te stoppen.

De offertes en adviezen (meningen misschien) lopen teveel uiteen. En hoewel ik zelf inmiddels veel gelezen heb, heb ik nog niet genoeg vertrouwen in mijzelf om de knoop door te hakken. Daarbij heb ik niet meer de mogelijkheden om zelf te gaan sleutelen. Helaas.
Persoonlijk heb ik er geen spijt van Dat de Amber hier thuis draait.
Maar de betrokkenheid van de leverancier , cq service , en installateur in dit Amber Topic gaf wel de doorslag.
Met daar bij de mogelijkheid voor inspraak en een deel van het werk zelf te mogen doen .

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:59:
[...]


Ik heb geen idee welke merken Warmtepomp er in noorwegen of zo draaien , blijkbaar geen Itho.

Ik ben het helemaal eens met je redenatie , Zelfs in het aanloop traject gaf mijn schatje al te kennen : stop er maar mee , ze was er na enkele jaren ! al helemaal klaar mee met alle verschillende meningen en offertes van de installateurs.

Persoonlijk wil ik het ook zo simpel en bedrijfszeker mogelijk , als ik morgen onder de tram loop moet het doordraaien..

Maar als je dit onderwerp een beetje volgt , heb intussen al verschillende drama,s langs zien komen waar ongetwijfeld prijskaartjes van 10 a 15 K aan hangen.
En bepaald geen reklame voor een vlotte energie transitie.
Die drama's worden veroorzaakt door de installateur niet door de warmtepomp. Warmtepompen worden al decennia lang geproduceerd. Amitime de fabrikant van de Amber maakt al 22 jaar warmtepompen en worden onder andere merknamen ook verkocht in Scandinavië. 2 jaar geleden kwam een van de tweakers hier op het forum al achter. In het land van de producent kan het ook -30 zijn. Voor dergelijke lage temperaturen passen ze de techniek aan aan de plaatselijke omstandigheden. Amitime produceert hier in NL niet alleen voor Itho maar ook voor Weheat. Zoek de verschillen:

Amber

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d5jwf3mJZlPQCgArI7RSFFK1zZo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/35gCh9EiqGgFxthfp1w4t254.jpg?f=fotoalbum_large

Weheat Flint kleine broer van de Amber

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PshDzfxJUroC_c0vqo17wtzBhTc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zob96IZMI1W54uXRtYYEO6tI.jpg?f=fotoalbum_large

Bekijk het onderstaande filmpje in extreme weersomstandigheden in deze post:

https://www.linkedin.com/...utm_medium=member_android

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 20-01-2025 18:21 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 16:34
Carboy54 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 18:15:
[...]


Die drama's worden veroorzaakt door de installateur niet door de warmtepomp. Warmtepompen worden al decennia lang geproduceerd. Amitime de fabrikant van de Amber maakt al 22 jaar warmtepompen en worden onder andere merknamen ook verkocht in Scandinavië. 2 jaar geleden kwam een van de tweakers hier op het forum al achter. In het land van de producent kan het ook -30 zijn. Voor dergelijke lage temperaturen passen ze de techniek aan aan de plaatselijke omstandigheden. Amitime produceert hier in NL niet alleen voor Itho maar ook voor Weheat. Zoek de verschillen:

Amber

[Afbeelding]

Weheat Flint kleine broer van de Amber

[Afbeelding]

Bekijk het onderstaande filmpje in extreme weersomstandigheden in deze post:

https://www.linkedin.com/...utm_medium=member_android
Kijk eens aan ,
Ik zie mijn opengewerkte Amber de laatste dagen wel vaak in beeld .
;)

Dat de hardware van de Amber al decennia zo geproduceerd wordt is mooi !

Maar de software is in handen van Itho
De gekozen parameters door Itho is een keuze rekening houdend met de gemiddelde omstandigheden.
Daar gaat het hier al dagenlang over ( de defrosts ) en moet nog wat bijgeschaafd worden.

Verder hoor je mij toch niet klagen ?

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
Jan2023 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 18:26:
[...]


Kijk eens aan ,
Ik zie mijn opengewerkte Amber de laatste dagen wel vaak in beeld .
;)

Dat de hardware van de Amber al decennia zo geproduceerd wordt is mooi !

Maar de software is in handen van Itho


[...]


Daar gaat het hier al dagenlang over ( de defrosts ) en moet nog wat bijgeschaafd worden.

Verder hoor je mij toch niet klagen ?
Jouw voeten Jan 🙃. De Amber die wij open moesten maken ivm een transport beschadiging aan een van de voeten. Maar leuk om te zien dat hardwarematig het een kleinere kopie is wel met software die op de server draait bij Weheat wat voor en nadelen heeft. Dus de binnenunit is slechts een klein kastje. Hier de 4G verbinding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pnBw5lX6EuSwDdGv4UIFW2Gp2qU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gfNXH5nBG2xjjDRqGwMnpFL9.jpg?f=fotoalbum_large

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 16:15

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Itho wil graag een goeie defrost update uitbrengen, maar helaas is die niet goed in alle omstandigheden. (Product manager heeft ‘m zelf op z’n Amber draaien, maar had een dichte Amber zo Rond vriespunt en met mist).

Helaas kunnen ze niet OTA updaten (zoals Weheat bv wel kan). Dit is dan ook de reden dat ze m niet delen.

Moet eerst écht goed zijn, dus niet voor 90 of 95%. Dan pas delen.

[ Voor 12% gewijzigd door Stoker op 20-01-2025 18:43 ]

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • -JB-
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 11-12 10:21
Stoker schreef op maandag 20 januari 2025 @ 18:40:
Itho wil graag een goeie defrost update uitbrengen, maar helaas is die niet goed in alle omstandigheden. (Product manager heeft ‘m zelf op z’n Amber draaien, maar had een dichte Amber zo Rond vriespunt en met mist).

Helaas kunnen ze niet OTA updaten (zoals Weheat bv wel kan). Dit is dan ook de reden dat ze m niet delen.

Moet eerst écht goed zijn, dus niet voor 90 of 95%. Dan pas delen.
Super dat daar aan gewerkt wordt!
Mocht hij nog een legertje bèta testers zoeken dan weet hij ons hier vast (via jullie) te vinden :*)

Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L


  • bommer
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 16:08
aaahaaap schreef op zondag 19 januari 2025 @ 19:53:
Vraagje over het warmtelint, gaat deze altijd automatisch aan na een defrost of moet hier nog een setting (misschien M10.01?) voor aan staan?

En de info over of de backup heater aan staat of niet (zoals hier Carboy54 in "Itho Daalderop Amber") is dat beschikbaar vanuit de Amber/via Modbus of meet iedereen dit zelf buiten de Amber op de losse fase/groep voor de BUH?
@bommer Ik kan geen veld voor BUH aan/uit vinden in de Home Assistant Modbus integratie, betekent dit dat deze info niet beschikbaar is via Modbus? En hetzelfde voor of het warmtelint aan/uit staat?
Correct.

Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:00
Carboy54 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 18:15:
[...]


Die drama's worden veroorzaakt door de installateur niet door de warmtepomp. Warmtepompen worden al decennia lang geproduceerd. Amitime de fabrikant van de Amber maakt al 22 jaar warmtepompen en worden onder andere merknamen ook verkocht in Scandinavië. 2 jaar geleden kwam een van de tweakers hier op het forum al achter. In het land van de producent kan het ook -30 zijn. Voor dergelijke lage temperaturen passen ze de techniek aan aan de plaatselijke omstandigheden. Amitime produceert hier in NL niet alleen voor Itho maar ook voor Weheat. Zoek de verschillen:

Amber

[Afbeelding]

Weheat Flint kleine broer van de Amber

[Afbeelding]

Bekijk het onderstaande filmpje in extreme weersomstandigheden in deze post:

https://www.linkedin.com/...utm_medium=member_android
Als je de units ingraaft ipv verhoogd plaatst weet je zeker dat je defrost problemen krijgt. :P

  • aaahaaap
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 30-11 16:41
dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 08:11:
[...]


Home assistant icm de uitleesmodule van leeejow, en de HA addon apexcharts.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
type: custom:apexcharts-card
all_series_config:
  stroke_width: 1.5
  show:
    offset_in_name: false
    legend_value: false
    extremas: false
    name_in_header: false
graph_span: 6h
yaxis:
  - id: temp
    min: 15
    max: 45
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 6
      title:
        rotate: 270
        text: temp
        style:
          fontWeight: 200
          fontSize: 10
  - id: Hz
    min: 0
    max: 90
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 4
      title:
        rotate: 90
        text: Hz
        style:
          fontWeight: 200
          fontSize: 10
    show: true
    opposite: true
  - id: hours
    min: 0
    max: ~16
    decimals: 0
    apex_config:
      tickAmount: 4
      title:
        rotate: 90
        text: Hrs
        style:
          fontWeight: 400
          fontSize: 11
    show: false
    opposite: true

series:
  - entity: sensor.ithodaalderop_dallas_temperature_1
    name: VV ret
    yaxis_id: temp
    color: "#000080"
    type: line
    opacity: 0.8
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.ithodaalderop_dallas_temperature_2
    name: Ketel
    yaxis_id: temp
    color: "#3d85c6"
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 1
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.ithodaalderop_heating_cooling_temperature
    name: Tc
    yaxis_id: temp
    color: "#a6192e"
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 0.8
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.ithodaalderop_compressor_working_speed_actual
    name: Wp Hz
    yaxis_id: Hz
    color: orange
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 0.9
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: sensor.co2woonkamer_woonkamer_temperature_2
    name: temp
    yaxis_id: temp
    color: green
    type: line
    curve: smooth
    opacity: 0.9
    statistics:
      type: mean
      period: 5minute
      align: middle
  - entity: binary_sensor.ithodaalderop_internal_auxilliary_heater
    name: BUH
    yaxis_id: temp
    type: area
    curve: stepline
    color: purple
    stroke_width: 1
    opacity: 0.6
    transform: "return x === 'on' ? 45 : 0;"
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
Hoe krijg je de informatie over de "binary_sensor.ithodaalderop_internal_auxilliary_heater" binnen? Is dit via de module van leeejow? Of op een andere manier?

  • dikkepad
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21:03
aaahaaap schreef op maandag 20 januari 2025 @ 19:41:
[...]

Hoe krijg je de informatie over de "binary_sensor.ithodaalderop_internal_auxilliary_heater" binnen? Is dit via de module van leeejow? Of op een andere manier?
Inderdaad via de module. Als de los de stroom meet van de BUH kun je dat ook gebruiken natuurlijk

  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:51
Technician- schreef op maandag 20 januari 2025 @ 19:22:
[...]

Als je de units ingraaft ipv verhoogd plaatst weet je zeker dat je defrost problemen krijgt. :P
Ik had hier nog niet aan gedacht. Mijn 2.29 amber 120 staat best wel hoog van de grond nog, zou dat bijdragen aan een ijsvrije amber? Ik heb nog nooit een ijslaag zien vormen aan de onderkant zoals bij anderen.

  • hansvk
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 23:30
Als ik andere topics zo lees dan doet de Amber het defrosten (met 2.29) het nog niet zo slecht.

PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023


  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 19:51
hansvk schreef op maandag 20 januari 2025 @ 20:08:
Als ik andere topics zo lees dan doet de Amber het defrosten (met 2.29) het nog niet zo slecht.
Mijn overbuurman met twee Vaillanten heeft ook gewoon een defrost per uur.
Denk ik soms "goh, een grond warmtepomp had geen geluid gehad en geen defrosts, dat is wel gaaf" en daarna denk ik gelijk aan de 18k dat het meer kost om te installeren :)

Dat de weheat (ongeveer) dezelfde hardware heeft vind ik trouwens echt prettig nieuws als amber koper. Ja ik ben wel wat jaloers op de mobiele app, maar ik wil liever modbus en geen cloud afhankelijkheden. Een lucht warmtepomp zou 15 jaar mee kunnen gaan, dan moeten we maar kijken hoe goed de servers van weheat en de 4g masten er bij staan. Ondertussen werkt alles nog precies zoals het was bij de amber.

  • titan1901
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 02-12 21:47
titan1901 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 11:07:
Mijn situatie is als volgt:

Amber 65 (full electric). Voor SWW gebruik ik een Panasonic 270L boilervat. Nu heb ik bij de aanleg van het systeem het verwarmingselement in het vat aangesloten op een relais welke geschakeld wordt door 'DHW back-up heater' aansluiting in het binnendeel. Dit is ook zo beschreven in de handleiding:

[Afbeelding]

Echter, het is me niet duidelijk hoe ik nu instel dat bij een SWW (en/of legionella-)cyclus het element in het boilervat gebruikt wordt en niet het element in het buitendeel. Gezien de flinke afstand tussen buitendeel en boilervat lijkt me dit iets beter ivm leidingverliezen.

Weet iemand welke instellingen ik hiervoor moet aanpassen? 10.01 t/m 10.10 lijken me hiervoor deels relevant maar 10.01 staat uit, zoals voorgeschreven in de handleiding (full electric bedrijf).
@Carboy54 kun jij hier uitsluitsel over geven?

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 21:19
shadylog schreef op maandag 20 januari 2025 @ 20:28:
Denk ik soms "goh, een grond warmtepomp had geen geluid gehad
Bij een W/W warmtepomp staat de compressor (en dus het geluid) binnen. Dat heeft ook zo z'n nadelen...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

dikkepad schreef op maandag 20 januari 2025 @ 19:44:
[...]


Inderdaad via de module. Als de los de stroom meet van de BUH kun je dat ook gebruiken natuurlijk
en dan wel de software versie die niet kan schrijven en de interne modbus aftapt. Op de externe modbus heb ik deze waarde net als bommer niet.

LilyGo behuizingen | Ontwikkelaar Itho Daalderop Warmtepomp control module


  • crepsly
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:46
Goed dat er wat nuance gepost wordt. De Amber doet het bij mij gewoon goed afgelopen dagen. We zoeken hier (en ik ook) graag naar het optimale. Net wat latere/eerdere defrost om het helemaal perfect te maken. Echter is het niet nodig en nu vergelijkbaar (of zelfs beter) dan vele andere warmtepompen. Echter vanwege de geweldige houding van Itho dat ze onze feedback meenemen in hun software ontwikkeling worden hier veel ervaringen en ideeën gedeeld. Daarom ook de vraag die ik nog niet beantwoord heb gekregen. Waarom zoekt Itho naar de perfecte timing van de defrosts, meet gewoon wanneer de verdamper dicht is gevroren vanuit het temperatuurverschil tussen lucht en verdamper en je bent er. Dit verschil wordt namelijk groter naarmate er minder lucht doorheen stroomt. Daarmee defrost je wanneer de lamellen dicht zitten en niet preventief of op vaste intervallen.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
titan1901 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 21:06:
[...]


@Carboy54 kun jij hier uitsluitsel over geven?
Extern bij verwarmen tapwater aan.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Small Paullie
  • Registratie: December 2016
  • Niet online
crepsly schreef op maandag 20 januari 2025 @ 21:35:
Goed dat er wat nuance gepost wordt. De Amber doet het bij mij gewoon goed afgelopen dagen. We zoeken hier (en ik ook) graag naar het optimale. Net wat latere/eerdere defrost om het helemaal perfect te maken. Echter is het niet nodig en nu vergelijkbaar (of zelfs beter) dan vele andere warmtepompen. Echter vanwege de geweldige houding van Itho dat ze onze feedback meenemen in hun software ontwikkeling worden hier veel ervaringen en ideeën gedeeld. Daarom ook de vraag die ik nog niet beantwoord heb gekregen. Waarom zoekt Itho naar de perfecte timing van de defrosts, meet gewoon wanneer de verdamper dicht is gevroren vanuit het temperatuurverschil tussen lucht en verdamper en je bent er. Dit verschil wordt namelijk groter naarmate er minder lucht doorheen stroomt. Daarmee defrost je wanneer de lamellen dicht zitten en niet preventief of op vaste intervallen.
Wat ik in de grafieken zie, is dat het zo al werkt: wanneer het verschil tussen de buitentemperatuur en de verdamper veel groter wordt, start bij mij altijd een defrost. Dus op zich werkt het best al aardig, maar kan nog iets beter....(in mijn geval de wens van iets langere defrost)

Dinky Dip


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:59

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
crepsly schreef op maandag 20 januari 2025 @ 21:35:
Goed dat er wat nuance gepost wordt. De Amber doet het bij mij gewoon goed afgelopen dagen. We zoeken hier (en ik ook) graag naar het optimale. Net wat latere/eerdere defrost om het helemaal perfect te maken. Echter is het niet nodig en nu vergelijkbaar (of zelfs beter) dan vele andere warmtepompen. Echter vanwege de geweldige houding van Itho dat ze onze feedback meenemen in hun software ontwikkeling worden hier veel ervaringen en ideeën gedeeld. Daarom ook de vraag die ik nog niet beantwoord heb gekregen. Waarom zoekt Itho naar de perfecte timing van de defrosts, meet gewoon wanneer de verdamper dicht is gevroren vanuit het temperatuurverschil tussen lucht en verdamper en je bent er. Dit verschil wordt namelijk groter naarmate er minder lucht doorheen stroomt. Daarmee defrost je wanneer de lamellen dicht zitten en niet preventief of op vaste intervallen.
Correct bij andere merken praat je over een gas zijige sensor (outdoor pipe temp) en dan is de sturing bij X buitentemperatuur X waarde op de sensor ; defrosten. Dat is de ene keer na 45 minuten en de andere keer na bijvoorbeeld drie uur en heeft dan ook een directe relatie met het dichtvriezen en niet enkel met de buiten temperatuur.

Uiteraard heeft de buitentemperatuur er wel mee te maken maar als de LV 80% bedraagt en het is -1 dan hoef je waarschijnlijk de hele dag niet te defrosten. Mijn vermoeden is dat ze niet de juiste sensor kunnen uitlezen en daarom een tijd programma hanteren. Ik volg met grote aandacht de afloop van deze ontwikkelingen.

Om eigenaren van een Amber gerust te stellen je hebt de beste als je kijkt naar €/geluid
Hopelijk gaan ze ook dit ontwikkelpunt beslechten.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:59

ErikVers

e-Duurzaam

Topicstarter
Small Paullie schreef op maandag 20 januari 2025 @ 22:11:
[...]


Wat ik in de grafieken zie, is dat het zo al werkt: wanneer het verschil tussen de buitentemperatuur en de verdamper veel groter wordt, start bij mij altijd een defrost. Dus op zich werkt het best al aardig, maar kan nog iets beter....(in mijn geval de wens van iets langere defrost)
Zie je dan ook door de dag heen verschillende tijden tussen defrosts?
Lees hier veel over vaste tussentijden.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 16:15

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
titan1901 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 11:07:
Mijn situatie is als volgt:

Amber 65 (full electric). Voor SWW gebruik ik een Panasonic 270L boilervat. Nu heb ik bij de aanleg van het systeem het verwarmingselement in het vat aangesloten op een relais welke geschakeld wordt door 'DHW back-up heater' aansluiting in het binnendeel. Dit is ook zo beschreven in de handleiding:

[Afbeelding]

Echter, het is me niet duidelijk hoe ik nu instel dat bij een SWW (en/of legionella-)cyclus het element in het boilervat gebruikt wordt en niet het element in het buitendeel. Gezien de flinke afstand tussen buitendeel en boilervat lijkt me dit iets beter ivm leidingverliezen.

Weet iemand welke instellingen ik hiervoor moet aanpassen? 10.01 t/m 10.10 lijken me hiervoor deels relevant maar 10.01 staat uit, zoals voorgeschreven in de handleiding (full electric bedrijf).
Hoe staat je instelling bij het tapwater? 3.08?

Zie hierboven @Carboy54

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
ErikVers schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 07:03:
[...]


Zie je dan ook door de dag heen verschillende tijden tussen defrosts?
Lees hier veel over vaste tussentijden.
Ook nu al kijkt de Amber naar verschillende data en is het niet als een klok met vaste tussentijden zoals veel andere merken hanteren. Dat blijkt ook uit onderstaande grafiek over 12 uur met verschil in tijd. Tijdens afgelopen nacht wordt het steeds frequenter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G1Mlv2kIS8RoEbviXMkVjy2dCbE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IjIj06OGNrt9pPeDNAkevS5E.jpg?f=fotoalbum_large

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Carboy54 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 08:53:
[...]


Ook nu al kijkt de Amber naar verschillende data en is het niet als een klok met vaste tussentijden zoals veel andere merken hanteren. Dat blijkt ook uit onderstaande grafiek over 12 uur met verschil in tijd. Tijdens afgelopen nacht wordt het steeds frequenter.

[Afbeelding]
is dat ook nog anders bij 226 en 229?

Hier 226, ik zie en strak ritme, maar het ritme kan wel per dag anders zijn:

Hier zie ik een 48minuten / 8 minuten ritme
Maar heb ook gezien 1.15min / 8 minuten ritme.
Maar eenmaal in een ritme, blijft hij daar redelijk vaak in. Kan natuurlijk ook zijn dat de omstandigheden gewoon erg stabiel zijn en dat de temperatuur/vochtigheid precies in dat ritme aanvriest.

Defrost tijden, in omgekeerde volgorde.

8 minuten defrost

uitgezet
05:37:33 - 4 uur geleden
aangezet
05:29:48 - 4 uur geleden


8 minuten defrost, 48 tot volgende

uitgezet
04:41:48 - 5 uur geleden
aangezet
04:34:03 - 5 uur geleden

8 minuten defrost, 48min tot volgende

uitgezet
03:46:03 - 5 uur geleden
aangezet
03:38:03 - 6 uur geleden

8 minuten defrost, 48min tot volgende

uitgezet
02:50:04 - 6 uur geleden
aangezet
02:42:18 - 7 uur geleden

8 minuten defrost, 48minuten tot volgende

uitgezet
01:54:18 - 7 uur geleden
aangezet
01:46:33 - 7 uur geleden

8 minuten defrost, nieuwe defrost in 48 minuten

uitgezet
00:58:33 - 8 uur geleden
aangezet
00:50:48 - 8 uur geleden


8 minuten defrost, nieuwe defrost na 48 minuten
uitgezet
00:02:48 - 9 uur geleden
aangezet
23:54:48 - 9 uur geleden


---

Ik heb hier nog nooit een overgebleven rand met ijs gezien onderin. Wel zitten er onderin de bak en aan de zijkant enorm veel bladeren, van de eik aan de overkant van de straat. Waar ik met mijn vingers bij kan, heb ik eruit gehaald, maar het is nagenoeg onmogelijk om die bladeren eruit te vissen. Iemand nog een gouden tip daarvoor?

[ Voor 19% gewijzigd door Get!em op 21-01-2025 10:32 ]


  • Small Paullie
  • Registratie: December 2016
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5JF8KJkj9LgWvEYbo_NcOSpZvfs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BJwAwSgYCWoEIhWN5GPHJgyK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4DBCMSPuGP7fr2NB3KvpfY69H4o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bjak2XghH4odMt0ApSBevbUU.jpg?f=fotoalbum_large

M'n MHI airco vergeleken met de Amber: beiden hebben hetzelfde, dus op zich geen Into Amber iets. Het komt gewoon door het mistige weer. Dat is me nu wel duidelijk :)

Dinky Dip


  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
@Get!em
Ik heb hier nog nooit een overgebleven rand met ijs gezien onderin. Wel zitten er onderin de bak en aan de zijkant enorm veel bladeren, van de eik aan de overkant van de straat. Waar ik met mijn vingers bij kan, heb ik eruit gehaald, maar het is nagenoeg onmogelijk om die bladeren eruit te vissen. Iemand nog een gouden tip daarvoor?

Een bladblazer kan wonderen doen.
Met beleid en voorzichtig doen.
Ik blaas zelf regelmatig de omgeving schoon. Maar dus niet riching wp blazen.
Verder is eikenblad zurig en kan roest etc vormen.

  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 12-12 09:26
camel1987 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:46:
[...]


Heb je dit al eens vergeleken ?
Ben daar eigenlijk wel benieuwd naar.
Hier staat de BUH totaal helemaal uit naar t schijnt en heb deze nog nooit nodig gehad ook schijnbaar om bij een defrost in te springen.
De cv word ook niet gebruikt want die kan niet aangesproken worden door een amber omdat er geen connectie is tussen de 2 apparaten 😂.

Wil toch wel weten of de BUH bijschakelen om bij een defrost te helpen gunstiger is of niet en welke opties ik dan aan moet zetten mocht dat het geval zijn.
Er wordt "veel" gesproken over de BUH. Hoe en waar kan ik zien of bij mij de BUH aan staat cq de afgelopen tijd heeft gewerkt.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
montebaldo55 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:40:
@Get!em
Ik heb hier nog nooit een overgebleven rand met ijs gezien onderin. Wel zitten er onderin de bak en aan de zijkant enorm veel bladeren, van de eik aan de overkant van de straat. Waar ik met mijn vingers bij kan, heb ik eruit gehaald, maar het is nagenoeg onmogelijk om die bladeren eruit te vissen. Iemand nog een gouden tip daarvoor?

Een bladblazer kan wonderen doen.
Met beleid en voorzichtig doen.
Ik blaas zelf regelmatig de omgeving schoon. Maar dus niet riching wp blazen.
Verder is eikenblad zurig en kan roest etc vormen.
Bladblazer heb ik niet, maar zal eens kijken of de oude stofzuiger (als het weer droog is) iets kan betekenen.

En inderdaad, blad is zurig, dus oppassen. Maar roesten doet ie sowieso wel hier, eerste roestvlekken al gezien. De algen staan er ook al op, en er staan ook al varentjes onder de Amber die houden van iets koelere en vochtigere omstandigheden (je kent ze wel, die varentjes die je ook bij watervalletjes ziet in duitsland)

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19:49
evertmulder schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:50:
[...]

Er wordt "veel" gesproken over de BUH. Hoe en waar kan ik zien of bij mij de BUH aan staat cq de afgelopen tijd heeft gewerkt.
Kun je niet achteraf zien tenzij je een kWh meter hebt waarmee je dat meet.
Je kunt het alleen zien op het scherm, in het vlammetje staat dan een eentje (vrij onduidelijk te zien hoor)

Als je de wp er van verdenkt de buh aan te spreken is het slim om het in de gaten te houden want de buh is cop=1

[ Voor 11% gewijzigd door timpel_800 op 21-01-2025 12:14 ]

Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven


  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 12-12 09:26
timpel_800 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:13:
[...]


Kun je niet achteraf zien tenzij je een kWh meter hebt waarmee je dat meet.
Je kunt het alleen zien op het scherm, in het vlammetje staat dan een eentje (vrij onduidelijk te zien hoor)

Als je de wp er van verdenkt de buh aan te spreken is het slim om het in de gaten te houden want de buh is cop=1
Ik wist dat de BUH een COP van 1 had vandaar mijn vraag. Ik heb de Amber op een kWh meter (Homewizard) aangesloten maar volgens mij zie ik dan de BUH niet. Moet deze apart worden aangesloten op de kWh?

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08-12 20:34
evertmulder schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:31:
[...]

Ik wist dat de BUH een COP van 1 had vandaar mijn vraag. Ik heb de Amber op een kWh meter (Homewizard) aangesloten maar volgens mij zie ik dan de BUH niet. Moet deze apart worden aangesloten op de kWh?
Klopt je BUH is apart van je warmtepomp zelf op de hw meter hiervoor zou je eigenlijk nog een hw meter voor moeten plaatsen voor enkel de BUH.

Of je moet mischien een p1 meter hebben van hw mischien dat je daarin eventueel wel pieken in bijvoorbeeld de nacht zie van meer dan 1500 a 2000 watt. Dan kan dat zomaar eens de backupheater zijn. (Buiten je wp om dan he als die ook draait.)

[ Voor 3% gewijzigd door camel1987 op 21-01-2025 12:53 ]

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 23:56
evertmulder schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:31:
[...]

Ik wist dat de BUH een COP van 1 had vandaar mijn vraag. Ik heb de Amber op een kWh meter (Homewizard) aangesloten maar volgens mij zie ik dan de BUH niet. Moet deze apart worden aangesloten op de kWh?
De BUH staat op een aparte fase. Ik denk dat je een 3fase HomeWizard kWh meter hebt gebruikt? Niet de warmtepomp als BUH op een 1fase meter tezamen?

In de HomeWizard app kan je live het verbruik per fase zien, helaas niet de view over een periode, dan alleen het totaal. Ik gebruik de grafieken in Homey voor de HomeWizard meters hiervoor, die laat de pieken zien, maar helaas niet het totaalverbruik van die fase.

[ Voor 4% gewijzigd door Whiskey48 op 21-01-2025 12:59 ]


  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19:49
Je kunt het makkelijkst ff checken als je een defrost hebt om als deze klaar is even bij je schermpje te kijken en in de gaten te houden of er een 1 in het vlammetje komt. De kans dat de buh aanspringt is het grootst na een defrost (en niet gelijk het ergste)

Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 23:56
timpel_800 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 13:01:
Je kunt het makkelijkst ff checken als je een defrost hebt om als deze klaar is even bij je schermpje te kijken en in de gaten te houden of er een 1 in het vlammetje komt. De kans dat de buh aanspringt is het grootst na een defrost (en niet gelijk het ergste)
Wel onhandig als de binnenunit onder de trap hangt. Maar idd waarschijnlijk het meest handig.

  • Heracles1989
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 27-11 09:18
Beste Tweakers,

Ik heb sinds februari een Amber 95 draaien en ben heel heel content mee.

Afgelopen donderdag was het koud in huis. De amber stond in storing, mijn cv druk plotseling een half bar. Ik vermoed dat de vorst kleppen open zijn geweest, ik merkte ook vocht op de bestrating waar de caleffi kleppen zitten.

Dit bijgevuld en ontlucht. Hele weekend lopen klooien met de alarmen S2 en S10. Steeds weer ontluchten en sinds gisteren draait hij weer continu gelukkig.

Nu merk ik wel dat de temperatuur niet op de wens temperatuur komt. Het kan zijn dat de klikson van het elektrische element gereset moet worden. Dit heb ik gisterochtend nog gedaan, toen was deze inderdaad bediend. Ik kan er niet bij met mijn eigen trapje dus dat is vervelend.

Zouden jullie nog een andere oorzaak weten? Alvast bedankt!

Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bO2vyQCVzCjVVKS-sVRxgg_aoNo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ul9dMjU6orlYIA050B7MML5g.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eu0FvSLYR3bVT31jRcWk_azpOOk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DXrsvjz8L0GJRT7rcJ3v52f8.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 30% gewijzigd door Heracles1989 op 21-01-2025 13:26 ]


  • Plexxodus
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12-12 12:05
Whiskey48 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 12:57:
[...]

Ik gebruik de grafieken in Homey voor de HomeWizard meters hiervoor, die laat de pieken zien, maar helaas niet het totaalverbruik van die fase.
Gebruik je de Power by the hour app al?
https://homey.app/nl-nl/a...erhour/Power-by-the-Hour/

Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Ik wil even een gevoel krijgen bij de overhead die hier meespeelt op mijn Amber 120 en ben op zoek naar wat kengetallen van E-vermogen (W) bij compressorsnelheid van mensen die de Amber 120 hebben draaien zonder buffer en met software 229. Waterpomp op medium/75%.

De zaken die (mede ook door jullie aangeven) hier als overhead gelden zijn:
- Buffer parallel dus:
--CV pomp met extra verbruik (vermoed zo'n 20-40W)
--Hogere aanvoer temperatuur dan setpoint (bij setpoint 30 is bij mij aanvoer 34-34,5C) (vermoed zo'n 130-180W)
- Software 226 dus:
--warmtelint staat aan bij warmtevraag en Tambient <5C (vermoed zo'n 140-180W)

De dag van vandaag is redelijk ideaal, want overal in NL tussen 0 en 1C.
Het gaat mij dus om de stabiele situatie (dus niet net na een defrost of opwarmen van een koude vloer)
Setpoint 30C bij T-Ambient 0C

Ik zie hier:
55Hz (20 minuten stabiel), 1770W +/-20W
49Hz (20 minuten stabiel), 1560W +/-20W
43Hz (10 minuten stabiel, 1370W

Heeft iemand de vermogens-waardes per compressor snelheid voor de situatie zoals genoemd?

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
evertmulder schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 11:50:
[...]

Er wordt "veel" gesproken over de BUH. Hoe en waar kan ik zien of bij mij de BUH aan staat cq de afgelopen tijd heeft gewerkt.
Kijk direct na een defrost of er een 1 verschijnt in het vlammetje voor de BUH. Een 2 betekent hybride BUH aan.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:38
Heracles1989 schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 13:25:
Beste Tweakers,

Ik heb sinds februari een Amber 95 draaien en ben heel heel content mee.

Afgelopen donderdag was het koud in huis. De amber stond in storing, mijn cv druk plotseling een half bar. Ik vermoed dat de vorst kleppen open zijn geweest, ik merkte ook vocht op de bestrating waar de caleffi kleppen zitten.

Dit bijgevuld en ontlucht. Hele weekend lopen klooien met de alarmen S2 en S10. Steeds weer ontluchten en sinds gisteren draait hij weer continu gelukkig.

Nu merk ik wel dat de temperatuur niet op de wens temperatuur komt. Het kan zijn dat de klikson van het elektrische element gereset moet worden. Dit heb ik gisterochtend nog gedaan, toen was deze inderdaad bediend. Ik kan er niet bij met mijn eigen trapje dus dat is vervelend.

Zouden jullie nog een andere oorzaak weten? Alvast bedankt!

Alvast bedankt!
[Afbeelding]

[Afbeeldinge ]
Met de juiste instellingen bij versie 2.29 gebeurd dat niet via de Caleffi's. De vorstbeveiliging van 2.29 grijpt dan veel eerder in dan de Caleffi's bij 3 graden. Daar is 2.29 met name voor ontwikkeld.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 23:56
Voor de dynamische dagprijzen, verder nog niet naar gekeken, ga ik doen, thx for the heads up!
Pagina: 1 ... 108 ... 134 Laatste