Maar door het gekut met de regeling gisteravond begon ik de nacht al met achterstand, dus het was vanmorgen alsnog 18.9 graden en een aanvoer die na ophogen naar vermogensstand 5 niet naar 37 wilde stijgen omdat ik eigenlijk vermogensstand 6 nodig heb met dit weer (zeker met defrosts tussendoor).
Ik heb vanmorgen dus maar even full hybride gestookt. Ik heb geen bypass, mijn systeem heeft veel afnemers en een heleboel waterinhoud. Ketel open, pomp van 1500 liter per uur naar 800 liter per uur gezet, ketel dicht, van solo tap naar kombi gezet, sleuteltje + min indrukken voor laaglast testprogramma en een paar minuten en 90 liter gas later was de hele woning aangenaam (40+ graden aanvoer). Warmtepomp stookte ondertussen vrolijk door op 1200W.
Laatste keer dat ik 10KW in dit systeem heb gepompt is lang geleden. Ketel draait al 3 jaar geknepen op 6KW.
Waarom is hij hem helemaal zat? Vanwege de beperkingen van de regeling?dotternetta schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:29:
[...]
Top, we gaan het proberen. Hij is hem helemaal zat dus als hij kapot vriest is dat geen probleem
Ja, gemoderniseerde boerderij met vloerverwarming overal, loods vol panelen dus stroom over. Met alles open doet hij niets, nu aantal ruimtes zonder verwarming en bij deze kou doet hij ook niets. Hij had deze nooit moeten hebben en de installateur had hem verkeerd ingesteld (85°) dus hij had 5 jaar niets gedaan totdat ik er naar ging kijken.Tha Best schreef op maandag 24 november 2025 @ 08:48:
[...]
Waarom is hij hem helemaal zat? Vanwege de beperkingen van de regeling?
Je benoemd vermogensstand 2. Ben benieuwd hoe je de WP dan aanstuurt. Ik overweeg een tweede Aurea aan te schaffen en deze op een vaste stand te laten draaien en de al bestaande WP (buiten thermometer gemanipuleerd) dan te laten bijspringen op basis van de thermostaat._JGC_ schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:48:
Hier de hele nacht op vermogensstand 2 doorgestookt. Aanvoertemperatuur 29,5. Geen defrosts afgelopen nacht.
Een microcontroller van een paar Euro voor het software deel, en de hardware van de controlbox voor de hardware-matige deel van de communicatie.
Ik heb dat o.a. hier beschreven:
WackoH in "Aurea 5 hybrid: interfaces met de buitenunit en thermostaat"
Initieel heb ik zo gedraaid. Af en toe de rotary encoder bijstellen om het vermogen aan de temperatuur in huis aan te passen.
Om te bereiken wat jij wilt, kun je een chip voor de warmtepomp in de controlbox (de linker) uit z'n voetje wippen en dan verbindingen maken zoals je wilt.
Let wel op: De communicatiekabels naar de buitenunit hebben deels netspanning, en er staat dus ook netspanning op delen van de comtrolbox!
[ Voor 8% gewijzigd door WackoH op 25-11-2025 00:32 ]
WackoH in "Aurea 5 hybrid: interfaces met de buitenunit en thermostaat"
Bedankt, is wel wat ingewikkelder dan een HA aansturing, ik ga het eens goed bekijken.WackoH schreef op maandag 24 november 2025 @ 17:07:
De Chofu buitenunit met een semi vaste instelling aansturen is ….
Ik sta op het punt om ook voor de Atlantic Aurea te gaan ivm momenteel zeer betaalbaar zonder subsidie en zelf wil installeren.
Maar waar ik wel tegen aan loop is het stukje, het bevriezen van de unit als deze niet geholpen wordt door een cv ketel en/off langdurige stroomuitval wat de laatste tijd ook steeds vaker voorkomt.
Het niet gebruik van de cv ketel zou opgevangen kunnen worden door een buffer vat in combi met pomp een paar pagina's terug.
Het bij verwarmen of onder 0 kan ik hier nog opvangen met 3 airco's en op cv met eigen thermostaat (liever niet)
Maar bij stroomuitval van paar uur terwijl buiten onder vriespunt is wat gebeurt er dan met deze unit?
Ik las in de docu wel dat er nog een veiligheidsklep aanwezig is maar waarvoor dient deze?
Glycol toevoegen is natuurlijk een optie.
Vorst beveiligingsklep maar daardoor zou hier totale systeem leeg lopen en combi van defrost temp pomp en vorst klep elkaar tegen gaan werken.(bij geen circulatie)
ik zie namelijk dat er hier en daar wel over gesproken is maar grotendeels hier niemand iets van toegepast heeft omdat er vanuit gegaan wordt de unit dit zelf oplost? of juist omdat hier niet direct aan gedacht is?
Ik was daarom heel benieuwd naar jullie mening (vooral bij langdurig stroomuitval).
Op de control box issues na, lijkt me dit egt een top product voor het geld en de evt oplossingen die hier bedacht worden om het product na genoeg perfect te maken.
mvg
Ik heb beging dit jaar de volgende aanpassing hier voor gemaakt, ik heb een temp voeler op de uitgang van de WP gemaakt welke bij 36 gr aan schakelt en bij 39 gr uit schakelt. Dit signaal gebruik ik om de CV aan te sturen, tijdens de ontdooi cyclus gaat de CV ca 4 min aan en gebruikt 0,1m3 gas, de WP en CV draaien dan tegelijk. Wel heb ik de CV instellingen aan gepast zoals pomp snelheid en max vermogen van de CV
De WP komt hierdoor sneller binnen 20 min weer op de aanvoer temp
tijdens de afgelopen koude dag heb ik de aanvoer temp van de WAR op ca 49 graden staan en de draad op ca 1500 a 1750 watt en het max wat ik gebruikt heb is 24kwh in 24 uur
WAR heb ik tijdens de nacht verlaging op ca 38 gr staan en overdag verhoog is deze in een aantal stappen naar max 49 gr via de Anna app. Dit is wel omslachtig maar kan op deze wijze wel de huis met radiatoren warm krijgen
We hebben wat meer informatie nodig. Vloerverwarming? 60 graden echt nodig?dennis_kaleveld schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 16:33:
Ik ben ook bezitter van de Aurea warmtepomp en merk ook dat als het even spannend wordt dat de cv ketel aangesproken wordt. Nu lees ik bij sommige medegebruikers dat ze de wp de gehele dag hebben draaien. Ik zou dat ook heel graag willen. Ik heb de volgende instellingen; -20 60 graden en bij 20 graden 30 graden, weersafhankelijk en maximale voorverwarmingstijd.
Met stroom heeft de buitenunit drie strategieen om zichzelf tegen bevriezing te beschermen.Jaguar88 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 00:44:
Hey,
Ik sta op het punt om ook voor de Atlantic Aurea te gaan ivm momenteel zeer betaalbaar zonder subsidie en zelf wil installeren.
Maar waar ik wel tegen aan loop is het stukje, het bevriezen van de unit als deze niet geholpen wordt door een cv ketel en/off langdurige stroomuitval wat de laatste tijd ook steeds vaker voorkomt.
Het niet gebruik van de cv ketel zou opgevangen kunnen worden door een buffer vat in combi met pomp een paar pagina's terug.
Het bij verwarmen of onder 0 kan ik hier nog opvangen met 3 airco's en op cv met eigen thermostaat (liever niet)
Maar bij stroomuitval van paar uur terwijl buiten onder vriespunt is wat gebeurt er dan met deze unit?
Ik las in de docu wel dat er nog een veiligheidsklep aanwezig is maar waarvoor dient deze?
Glycol toevoegen is natuurlijk een optie.
Vorst beveiligingsklep maar daardoor zou hier totale systeem leeg lopen en combi van defrost temp pomp en vorst klep elkaar tegen gaan werken.(bij geen circulatie)
ik zie namelijk dat er hier en daar wel over gesproken is maar grotendeels hier niemand iets van toegepast heeft omdat er vanuit gegaan wordt de unit dit zelf oplost? of juist omdat hier niet direct aan gedacht is?
Ik was daarom heel benieuwd naar jullie mening (vooral bij langdurig stroomuitval).
Op de control box issues na, lijkt me dit egt een top product voor het geld en de evt oplossingen die hier bedacht worden om het product na genoeg perfect te maken.
mvg
De opties zonder stroom heb je genoemd. Beste oplossing is glycol aan je CV systeem toevoegen. In Nederland niet erg gebruikelijk, in het buitenland wel?
Ik zou beginnen met een lagere temperatuur/stooklijn. Ik heb zitten spelen met de temperaturen bij een kennis. De Aurea begon pas goed te draaien rond de 35-40°. Exacte temperaturen weet ik niet meer, is een half jaar geleden. Nu doet hij niets, het is te koud... (ik kan bij hem meekijken via Homewizard). Je vloerverwarming werkt genoeg bij lage temperaturen, die zul je sowieso niet op 60 graden opstoken.dennis_kaleveld schreef op woensdag 26 november 2025 @ 14:22:
Ik heb vloerverwaming op de begane grond, verdeler met een pomp. En op de verdiepingsvloeren heb ik radiatoren, welke allemaal voorzien zijn van speedcomfort ventilatoren. Een hoekwoning uit de jaren zeventig, houtenskeletbouw aan de voor en achterkant van de woning. Voorzien van 10cm pur platen, dakisolatie ook toegepast. Op zich heb ik de 60 graden bij 10 graden vorst wel nodig. Maar zoals vandaag red ik het makkelijk met een lagere temperatuur. Ik heb de wp ondertussen 3 jaar en nog nooit meegemaakt dat deze aan een stuk door blijft draaien. Ik pas geen nachtverlaging toe en zet de plugwise wie home assistant een halve graad hoger als ik voldoende zonneopbrengst heb. Ik zou heel graag willen dat de wp de gehele dag draait en constant een beetje warmte toevoegt aan het huis, zodat ik geen golf beweging krijg in de binnentemperatuur.
Ik ben geen expert in vloerverdelers met pompen en die regeling maar ik verwacht dat de regelaar op het vloerverwarmingblok dicht loopt als hij 60° water krijgt, je vloer mag maar tot max 40°, waarschijnlijk zit die nu rond de 30°. Daardoor zou de warmtepomp zijn energie misschien niet kwijt kunnen en uitgaan. Ik weet niet hoe gevoelig de Aurea daarvoor is. Zet de stooklijn in Anna eens op 35° en kijk eens wat er gebeurt.
[ Voor 17% gewijzigd door dotternetta op 26-11-2025 22:38 ]
Nu lees ik wel erg gemengde ervaringen over de werking hiervan. Is het allemaal echt zo slecht, of is het vaak een geval van verkeerde verwachtingen? Kwa prijsstelling (op dit moment voor 1195 bij warmteservice) is dit prijstechnisch wel een interessante optie.
De installatie lijkt allemaal vrij eenvoudig en goed zelf te doen.
geen
Maar als je een dagje instaleren leuk vind is die 1200 ook niet zo gek. Laat een maat van je een factuur sturen en je kan de subsidie ook nog claimen
Als je van tweaken houdt is het een leuk apparaat met mogelijkheden.
Houd er wel rekening mee hoe je hem aansluit. Ik heb de mijne met 26x3 leiding en 3/4 koppelingen van Heima24 aangesloten. Ik wil na de winter het ding verplaatsen naar de achtergevel, ik ga dan voor 32mm leiding met 1" koppelstukken, draai ik er wel een 1" naar 3/4" verloop tussen. Beperking zit in de koppelingen die je in de leiding schuift, doorgang wordt dan te klein.
Kwa locatie wil ik deze op een schuurdak plaatsen, hier in de buurt zie ik wel bij meerdere huizen de buitenunit op deze schuur staan. Deze locatie is dicht bij de 22mm hoofdleiding zoals deze nu door mijn woning loopt dus ook geen heel lang leidingwerk noodzakelijk.
Wellicht is het wel slim om evengoed direct maar dan met een wat dikkere leiding aan te sluiten.
geen
Ik heb hier de ketel en de warmtepom samenkomend op een 22-22-28 T-stuk. Ik kan ze samen inschakelen, de CV ketel pompt het water omhoog en de warmtepomp duwt het de installatie in. Geen bypass in het systeem, alhoewel je dat wel wilt als je leidingsysteem geen 2 apparaten tegelijk aan kan.
De manier van @WackoH is communicatie aftappen tussen de originele chips en dan waardes aanpassen en zelf de buitenunit aansturen. Als je gehecht bent aan het plugwise systeem is dat een prima oplossing. Moet je alleen wel voor solderen (is niet moelijk bij deze print overigens, alleen de ground pad is lastig solderen vanwege het onttrekken van warmte).
Oh, als de subsidie ook nog op een of andere manier te claimen is nadat je zelf de installatie hebt uitgevoerd, dat zou helemaal mooi zijn. Al heb ik alleen niet een maat die mij daarvoor een factuur voor kan sturenKlaasmans schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:49:
Laat een maat van je een factuur sturen en je kan de subsidie ook nog claimen
Wellicht zijn er daarvoor mensen/bedrijven die daarvoor een 'service' aanbieden.
Als ik alles zo bij elkaar optel wat er nog extra nodig is kwa leidingen, verloopjes, fittingen (en perstang
Als de subsidie dan nog op een of andere manier te claimen is, zou dat mooi meegenomen zijn.
Mocht ik overgaan over aanschaf en installatie zal ik wel meteen wat _JGC_ vermeld 32x3mm leiding gebruiken. Alleen jammer dat je veelal minimaal 25 meter moet bestellen terwijl ik wellicht maar 1.5 a 2 meter nodig heb
Ik zag wel dat deze leiding in duitsland een stuk voordeliger is als in NL
geen
Inmiddels ook eigenaar van een Aurea 5 hybrid add-onWackoH schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:07:
[...]
Met stroom heeft de buitenunit drie strategieen om zichzelf tegen bevriezing te beschermen.
De opties zonder stroom heb je genoemd. Beste oplossing is glycol aan je CV systeem toevoegen. In Nederland niet erg gebruikelijk, in het buitenland wel?
Ja ik had ook nog gedacht aan om een circulatiepomp in te laten springen op een ups noodstroom met evt een verwarmingsslang tussen de leidingen of de ketel laten werken. (evt in toekomst op een noodstroom aansluiting vanuit omvormer thuisbatterij). Dus nog zat opties.
Mijn volgende vraag is:
Als er voor een pex 32x3 of 26x3 gekozen wordt met isolatie van 6/10mm doen jullie deze extra inpakken en zoja met welke isolatie/tape.
Mag deze wel door de grond of liefst door de gevel en zo kort mogelijk van unit naar binnen en wat raden jullie aan voor max leiding buitenshuis?
Info internet gaat alle kanten op haha
mvg
Werkt bovenstaande (andere openterm thermostaat dan de Anna)? Ik had/heb een Honeywell Evohome openterm en zou deze graag weer gebruiken...schjjaap schreef op maandag 4 december 2023 @ 13:39:
[...]
Ik heb er een Adam (ook van plugwise maar toch) tussen gezet. Dat is niet ondersteund maar werkt prima. Ik ben geen expert maar zou niet weten waarom het niet zou werken met een ander Opentherm apparaat....
Gisteren dacht ik dat de watertemperatuur 2 graden verhogen er voor zou zorgen dat er minder gas zou worden verbruikt maar het lijkt (tot nu toe) niet het gewenste effect te hebben.
Wel mooi: door mijn gepruts heeft hij deze herfst/winter al meer gedraaid dan de 5 jaar ervoor (onkunde installateur) Edit: dit is niet bij mij thuis
![]() | ![]() |
[ Voor 21% gewijzigd door dotternetta op 03-12-2025 18:04 ]
Dat is zeker vaag. Waren je setpoints wel hetzelfde?dotternetta schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:37:
Het blijft vaag. Buitentemperatuur is ongeveer identiek als gister. Gisteren een record stroomverbruik (is goed) en vandaag draait ie voor geen meter en wordt er meer gas verbruikt..vaag ding
Gisteren dacht ik dat de watertemperatuur 2 graden verhogen er voor zou zorgen dat er minder gas zou worden verbruikt maar het lijkt (tot nu toe) niet het gewenste effect te hebben.
Wel mooi: door mijn gepruts heeft hij deze herfst/winter al meer gedraaid dan de 5 jaar ervoor (onkunde installateur)
[Afbeelding] [Afbeelding]
Ik zou even goed de plugwise log bekijken. Misschien haal je daar nog wat uit.
Hierbij de grafieken van de 2 dagen. De watertemp staat op dag 2 2 graden hoger (36 en 37) dan op dag 1.Marc001 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:19:
[...]
Dat is zeker vaag. Waren je setpoints wel hetzelfde?
Ik zou even goed de plugwise log bekijken. Misschien haal je daar nog wat uit.
Dag 2 laat duidelijk zien dat delta T vaak meer dan 5° is, vandaar dat de ketel bij springt, denk ik.
Waarom delta T groter is bij een hogere watertemperatuur begrijp ik niet. Het is een groot huis met overal vloerverwarming en helaas open/dicht Honeywell regeling dus niets is te knijpen.
We hebben nu de watertemperatuur weer lager gezet (34 en 35) en beide pompen op de vloerverdelers op stand 3 (stonden op stand 1). Morgen weer kijken wat de delta T was! Erg interessant allemaal 😊
![]() | ![]() |
[ Voor 16% gewijzigd door dotternetta op 03-12-2025 21:54 ]
Bij een hoger verschil tussen gemiddelde watertemperatuur en ruimtetemperatuur geeft hij meer warmte af en dat resulteert bij gelijke waterstroom in een grotere delta T. Het water koelt sterker af tussen aanvoer en retour.dotternetta schreef op woensdag 3 december 2025 @ 19:56:
[...]
Waarom delta T groter is bij een hogere watertemperatuur begrijp ik niet.
Heat Geek Getraind
Dankje. Ik heb nu geëxperimenteerd met de temperaturen. Maakt niet veel uit.basfromasd schreef op woensdag 3 december 2025 @ 22:39:
[...]
Bij een hoger verschil tussen gemiddelde watertemperatuur en ruimtetemperatuur geeft hij meer warmte af en dat resulteert bij gelijke waterstroom in een grotere delta T. Het water koelt sterker af tussen aanvoer en retour.
Hebben jullie dit ook? Welke watertemperatuur je ook instelt: de Aurea draait nooit continu door en pakt zo nu en dan de ketel erbij. Anderhalf uur WP en dan 1 uur ketel (1,2 m3) We draaien nu op 32/33 en hij deed hetzelfde op 34/35.
Ik moet er maar weer naar toe om delta T te checken.
[ Voor 50% gewijzigd door dotternetta op 09-12-2025 08:36 ]
Die DeltaT is overigens wel een dingetje bij deze machne. Ik heb de bypass niet geïnstalleerd, alle flow moet dus door mijn installatie. Tot een graad of 37 gaat dat prima, daarboven loopt de deltaT op als ik hogere vermogens vraag. Er zit overigens in de machine zelf ook een bypass tussen aanvoer en retour.
In mijn geval is de bottleneck de 26mm->3/4" koppeling bij de warmtepomp (koppeling heeft een binnendiameter van 18mm). Pomp harder zetten geeft lagere deltaT maar geeft ook veel meer geluid en stroomverbruik.
Ik heb een aangepaste regeling gebouwd met de schema's en code van @WackoH, ik laat de warmtepomp gewoon 24/7 doorstoken op 20-20.5 graden. Vraagt de laatste paar dagen gewoon continu 179W en zo nu en dan is de warmtepomp even uit. 's avonds de warmtepomp cappen op 350W zodat je in de nacht helemaal niks hoort van het ding en 's morgens opstaan met 20 graden
Dat kan door de gevraagde aanvoertemperatuur geleidelijk op te hogen; als de feitelijke aanvoertemperatuur maar een paar graden onder de gevraagde blijft (zoals ook JGC aangeeft), schakelt hij niet over op gas.
Delta T werd hierbij soms 7 graden of hoger, dat lijkt niet uit te maken.
Op deze manier kon ik de aanvoertemperatuur geleidelijk opvoeren tot 45C ; ik speel met de gedachte om een automation in HomeAssistant te maken die dit geleidelijk ophogen voor je doet; een software-matige oplossing voor wat anderen hier hardware-matig doen.
Volgens mij komt het niet door je delta T maar door het vrij "lompe" schakelen van de gewenste keteltemperatuur; als je deze geleidelijk op laat lopen (zodanig dat de wens steeds een paar graden boven gerealiseerd blijft) blijft de WP gewoon doorlopen.dotternetta schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 08:33:
[...]
Hebben jullie dit ook? Welke watertemperatuur je ook instelt: de Aurea draait nooit continu door en pakt zo nu en dan de ketel erbij. Anderhalf uur WP en dan 1 uur ketel (1,2 m3) We draaien nu op 32/33 en hij deed hetzelfde op 34/35.
Je kunt dit bereiken door je gewenste ruimte temperatuur geleidelijk op te voeren, en/of via de app, Insteĺlingen/verwarmingssysteem/Verwarmen/Geavanceerde Instellingen/Weersafhankelijke max. keteltemperatuur.
[ Voor 4% gewijzigd door dingo35 op 09-12-2025 15:41 ]
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Nu(pas) valt het kwartje bij mij.dingo35 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 15:40:
[...]
Volgens mij komt het niet door je delta T maar door het vrij "lompe" schakelen van de gewenste keteltemperatuur; als je deze geleidelijk op laat lopen (zodanig dat de wens steeds een paar graden boven gerealiseerd blijft) blijft de WP gewoon doorlopen.
Je kunt dit bereiken door je gewenste ruimte temperatuur geleidelijk op te voeren, en/of via de app, Insteĺlingen/verwarmingssysteem/Verwarmen/Geavanceerde Instellingen/Weersafhankelijke max. keteltemperatuur.
Toevallig vanavond bij een andere buurman een Aurea 5 ingesteld. max.watertemperatuur ketel op 38° gezet en de stooklijn op 34/35. Alles lijkt goed te werken. Die max watertemp ketel moest bij hem op de ketel worden ingesteld.
Hierdoor en door jou verhaal de andere buurman (waar ik al langer bezig ben) geappt waar zijn max watertemp ketel op stond en die antwoord net dat zijn Anna thermostaat niets meer doet. Rode led op het kastje.
Edit: gelukkig doet ie het weer na spanningsloos maken. We gaan de max watertemperatuur op de ketel lager zetten, kijken of het helpt voor het gasverbruik.
[ Voor 12% gewijzigd door dotternetta op 10-12-2025 09:10 ]
Bestaat al: LINKdingo35 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:21:
Ik heb de afgelopen dagen mijn matig geisoleerde jaren 70 huis van 10C naar 19C opgewarmd zonder naar gas over te schakelen.
Dat kan door de gevraagde aanvoertemperatuur geleidelijk op te hogen; als de feitelijke aanvoertemperatuur maar een paar graden onder de gevraagde blijft (zoals ook JGC aangeeft), schakelt hij niet over op gas.
Delta T werd hierbij soms 7 graden of hoger, dat lijkt niet uit te maken.
Op deze manier kon ik de aanvoertemperatuur geleidelijk opvoeren tot 45C ; ik speel met de gedachte om een automation in HomeAssistant te maken die dit geleidelijk ophogen voor je doet; een software-matige oplossing voor wat anderen hier hardware-matig doen.
Ik heb hem nog niet uitgeprobeerd, staat nog op mijn lange lange lange todo lijstje...
Wat zou ik kunnen proberen (welke instellingen) om het stroomgebruik van de WP ook zo effiecient (zuinig) mogelijk te maken?
Stroomverbruik heb je vnml in de hand met de stooklijn. Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe lager je verbruik. Of je het daarmee warm houdt of krijgt is een tweede.sp_mike schreef op woensdag 10 december 2025 @ 13:57:
Beetje algemene vraag. Ik ben voor het eerste jaaraan het experimenteren en alles loopt prima nu.
Wat zou ik kunnen proberen (welke instellingen) om het stroomgebruik van de WP ook zo effiecient (zuinig) mogelijk te maken?
Ok. Mijn minimale aanvoer staat op dit moment op 30 en maximaal (kan niet anders) op 60. In huis heb ik het 21 graden. Op dit moment gaat dat dus prima._JGC_ schreef op woensdag 10 december 2025 @ 14:55:
[...]
Stroomverbruik heb je vnml in de hand met de stooklijn. Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe lager je verbruik. Of je het daarmee warm houdt of krijgt is een tweede.
Zou ik dus, bijvoorbeeld kunnen kijken wat er gebeurd als ik van 30 naar 29, 28, enz ga?
Ik heb in mijn eigen regeling 25 tot 37 graden ingesteld. Zolang er warmtevraag is vanuit de thermostaat blijft de warmtepomp gewoon draaien op laagste vermogen. Op dit moment vraagt mijn thermostaat (om 20.5 graden te houden) 22 graden, doet de regeling 25 graden en is de aanvoertemperatuur 29 graden. Opgegeven stroomverbruik van de buitenunit is 179W. Water in mijn systeem is op temperatuur, lager dan dit wordt het niet. Als hierdoor de temperatuur in huis oploopt gaat de thermostaat vanzelf een keer uit.
Enig dingetje is dat de circulatiepomp ook stroom kost. Er wordt nu relatief weinig warmte het huis binnengepompt terwijl de circulatiepomp continu draait. Het alternatief is hogere temperatuur stoken en meerdere stops per uur. Dan draai ik liever continu, is wel zo comfortabel.
Dank je, ik ga ook kijken of dit bij mij werkt_JGC_ schreef op woensdag 10 december 2025 @ 15:24:
@sp_mike Alles boven de 55 mag je ketel sowieso gaan doen, want de Aurea komt niet hoger dan 55 graden.
Ik heb in mijn eigen regeling 25 tot 37 graden ingesteld. Zolang er warmtevraag is vanuit de thermostaat blijft de warmtepomp gewoon draaien op laagste vermogen. Op dit moment vraagt mijn thermostaat (om 20.5 graden te houden) 22 graden, doet de regeling 25 graden en is de aanvoertemperatuur 29 graden. Opgegeven stroomverbruik van de buitenunit is 179W. Water in mijn systeem is op temperatuur, lager dan dit wordt het niet. Als hierdoor de temperatuur in huis oploopt gaat de thermostaat vanzelf een keer uit.
Enig dingetje is dat de circulatiepomp ook stroom kost. Er wordt nu relatief weinig warmte het huis binnengepompt terwijl de circulatiepomp continu draait. Het alternatief is hogere temperatuur stoken en meerdere stops per uur. Dan draai ik liever continu, is wel zo comfortabel.
Je maakt een goed punt. Gevraagde temp werd niet gehaald na 1,5 tot 2 uur, dan sprong de ketel even bij. Stooklijn nu op 31/32° gezet. De monoblock haalt het meestal wel tot 33°. Nu weer wachten op kouder weer. In tegenstelling tot bij de andere buurman maakt het instellen van de max ketel temp (op de ketel) niets uit in de app, die blijft op 50° staan. Geen idee hoe ik dat aan kan passen. Ik zie wel dat de thermostaat niet vraagt om 50°, dus dat lijkt wel goed te gaan.._JGC_ schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 10:12:
Haalt de Aurea de gevraagde aanvoertemperatuur wel, of ligt die na 2 uur stoken nog steeds onder wat de thermostaat graag ziet?
Die DeltaT is overigens wel een dingetje bij deze machne. Ik heb de bypass niet geïnstalleerd, alle flow moet dus door mijn installatie. Tot een graad of 37 gaat dat prima, daarboven loopt de deltaT op als ik hogere vermogens vraag. Er zit overigens in de machine zelf ook een bypass tussen aanvoer en retour.
In mijn geval is de bottleneck de 26mm->3/4" koppeling bij de warmtepomp (koppeling heeft een binnendiameter van 18mm). Pomp harder zetten geeft lagere deltaT maar geeft ook veel meer geluid en stroomverbruik.
Ik heb een aangepaste regeling gebouwd met de schema's en code van @WackoH, ik laat de warmtepomp gewoon 24/7 doorstoken op 20-20.5 graden. Vraagt de laatste paar dagen gewoon continu 179W en zo nu en dan is de warmtepomp even uit. 's avonds de warmtepomp cappen op 350W zodat je in de nacht helemaal niks hoort van het ding en 's morgens opstaan met 20 graden.
Ik doe iets vergelijkbaars in HA door de max water temp aan te passen. Dat werklt heel aardig. Dit jaar nog geen gas gebruikt voor de verwarming. Ik moet alleen nog wat inbouwen om de defrosts op te vangen.Douwetje schreef op woensdag 10 december 2025 @ 09:36:
[...]
Bestaat al: LINK
Ik heb hem nog niet uitgeprobeerd, staat nog op mijn lange lange lange todo lijstje...
Dit HA package is veel uitgebreider en heeft ook zone verwarming. Die heb ik al via de plugwise adam)
[ Voor 8% gewijzigd door schjjaap op 11-12-2025 07:29 ]
Dit is zoals het bijvoorbeeld gisteren bij mij eruit zag:_JGC_ schreef op woensdag 10 december 2025 @ 15:24:
@sp_mike Alles boven de 55 mag je ketel sowieso gaan doen, want de Aurea komt niet hoger dan 55 graden.
Ik heb in mijn eigen regeling 25 tot 37 graden ingesteld. Zolang er warmtevraag is vanuit de thermostaat blijft de warmtepomp gewoon draaien op laagste vermogen. Op dit moment vraagt mijn thermostaat (om 20.5 graden te houden) 22 graden, doet de regeling 25 graden en is de aanvoertemperatuur 29 graden. Opgegeven stroomverbruik van de buitenunit is 179W. Water in mijn systeem is op temperatuur, lager dan dit wordt het niet. Als hierdoor de temperatuur in huis oploopt gaat de thermostaat vanzelf een keer uit.
Enig dingetje is dat de circulatiepomp ook stroom kost. Er wordt nu relatief weinig warmte het huis binnengepompt terwijl de circulatiepomp continu draait. Het alternatief is hogere temperatuur stoken en meerdere stops per uur. Dan draai ik liever continu, is wel zo comfortabel.
/f/image/h9TnaO4Xn5l7pHnKns8ffTJK.png?f=fotoalbum_large)
Begrijp ik nu goed dat ik beter de min temp (30 graden nu) wat lager kan zetten zodat ik een constanter verloop krijg? In plaats van die pieken en dalen?
Wat me opvalt is dat hij nu eens niet continu op 1500W draait. Dat is de truc, denk ik.
Dit huis vraagt te veel van de te kleine WP bij watertemperatuur hoger dan 32 graden.
Nu op lagere temp lijkt het goed te gaan, maar dit is de eerste dag met deze instellingen dus nog even afwachten.
[ Voor 15% gewijzigd door dotternetta op 12-12-2025 20:28 ]
Welke instellingen heb je veranderd dan?dotternetta schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 09:32:
Voor het eerst in 5 jaar een run van 8 uur!
Wat me opvalt is dat hij nu eens niet continu op 1500W draait. Dat is de truc, denk ik.
Dit huis vraagt te veel van de te kleine WP bij watertemperatuur hoger dan 32 graden.
Nu op lagere temp lijkt het goed te gaan, maar dit is de eerste dag met deze instellingen dus nog even afwachten.
[Afbeelding]
Watertemperatuur lager, maar nu is het buiten kouder en werkt het niet meer goed. Hij pakt weer gas er bij. Ik moet er weer heen om de metingen te analyseren en ga de stooklijn veranderen.
[ Voor 4% gewijzigd door dotternetta op 14-12-2025 12:10 ]
Volgens mij staat ie nu op 31/32, maar het huis is te groot, dus ik moet de grens opzoekensp_mike schreef op zondag 14 december 2025 @ 12:13:
Ik heb mijn min temp op 30 staan. Jij nog lager?
Je kun precies zien wanneer het te koud werd. Wat een k*t ding!
[ Voor 9% gewijzigd door dotternetta op 24-12-2025 06:45 ]
Gisteren 0.4m3 gas verbruik (douchen) verder hele dag gedraaid.
Vloerverwarming 11 groepen van 50m per groep (warp) en radiatoren eerste verdieping en zolder.
M.b.v. een Arduino geschakelde weerstand.
Ben wel bezig de stook curve te tweaken om de pieken weg te krijgen en naar continu bedrijf te krijgen.
Eventueel later een klein buffervat in de retour om de defrost wat beter op te vangen.
Gisteren
:strip_exif()/f/image/Bti8FUwLzPdxnSHDEotlHYOG.jpg?f=fotoalbum_large)
Vannacht
[ Voor 19% gewijzigd door Marc001 op 24-12-2025 08:30 ]
Leuk, maar een gemiddelde gebruiker wil geen hardware aanpassen, dat ding moet gewoon doorgaan onder de 3° als ik dat wil.Marc001 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 08:26:
De WP zelf is prima, de controlbox is k*t![]()
Gisteren 0.4m3 gas verbruik (douchen) verder hele dag gedraaid.
Vloerverwarming 11 groepen van 50m per groep (warp) en radiatoren eerste verdieping en zolder.
M.b.v. een Arduino geschakelde weerstand.
Ben wel bezig de stook curve te tweaken om de pieken weg te krijgen en naar continu bedrijf te krijgen.
Eventueel later een klein buffervat in de retour om de defrost wat beter op te vangen.
Gisteren
[Afbeelding]
Vannacht
[Afbeelding]
Zou een andere locatie in de app iets uitmaken? In Noord Frankrijk is het lang zo koud niet
Dan zal je moeten accepteren dat hij gewoon stopt bij <4 graden temp of overstappen op een andere WP.dotternetta schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:03:
[...]
Leuk, maar een gemiddelde gebruiker wil geen hardware aanpassen, dat ding moet gewoon doorgaan onder de 3° als ik dat wil.
Zou een andere locatie in de app iets uitmaken? In Noord Frankrijk is het lang zo koud niet
Zo wordt hij in de martk gezet. Dat het ruk is, helemaal mee eens dat de Chofu het makkelijk aan kan ook mee eens. Maar het is eenmaal niet anders.
Lokatie setting Anna heeft geen zin, het aan uit schakelen van de WP komt van de buiten sensor op de unit in combinatie met de setpoints die weer afhankelijk zijn van de stook curve. Daar werkt de control box mee.
Niet met de Anna lokatie setting. Is puur voor prognose.
[ Voor 15% gewijzigd door dotternetta op 24-12-2025 10:19 ]
Nee, hoe warmer de buiten sensor op de WP wordt, hoe minder vermogen de WP gaat leveren.dotternetta schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:07:
Ik zie dat de WP weer begint, het is nu 2,6° (officiële meting weerstation). De buitenvoeler op de warm waterleiding lijkt een beetje te helpen. Zou tegen de buis inpakken met isolatie helpen?
Dit gedrag begint zo rond de +12 graden buiten temp.
Aangezien de WP nu denkt dat de omgevingslucht warmer is en dus meer energie / watts in de lucht zit.
Getest 1 jaar geleden met aanmerkelijk verschil in afgenomen vermogen:
Marc001 in "Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on"
[ Voor 16% gewijzigd door Marc001 op 24-12-2025 11:09 ]
Ook lijkt het dat de warmtepomp niet stabiel op 1 temperatuur wil draaien, hij wisselt steeds tussen twee compressor standen. Dit zie je terug in de stroom opname en de afgifte temperatuur.
/f/image/QcBGE8LFpp1IFowSDXsjveBc.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 8% gewijzigd door Kindrih op 24-12-2025 11:52 ]
We gaan een andere plekje zoeken, misschien is hoog bovenin wel iets beter. Geen idee hoeveel warmte er van de electronica komt. Bij een andere buurman staat hij meer beschut opgesteld en die heeft vannacht wel doorgedraait met de buitenvoeler standaard. Locatie maakt veel verschilMarc001 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:27:
[...]
Nee, hoe warmer de buiten sensor op de WP wordt, hoe minder vermogen de WP gaat leveren.
Dit gedrag begint zo rond de +12 graden buiten temp.
Aangezien de WP nu denkt dat de omgevingslucht warmer is en dus meer energie / watts in de lucht zit.
Getest 1 jaar geleden met aanmerkelijk verschil in afgenomen vermogen:
Marc001 in "Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on"
[ Voor 10% gewijzigd door dotternetta op 24-12-2025 11:57 ]
Dat effect van wisseling in vermogen komt waarschijnlijk door het oplopen van de temperatuur in je kast en daarmee de zwarte temp sensor. Vermogen wordt minder -> kouder in de kast -> vermogen weer omhoog -> warmer in de kast -> vermogen omlaag enz enz.Kindrih schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:47:
Ik heb de buitentemperatuur voeler gemonteerd aan de binnenkant van de deksel. Sindsdien is de ketel niet meer aan geweest voor CV water. Temperatuur is vannacht onder de 0 geweest. Ik probeer nu met het verlagen van de stooklijn de wattage te verlagen, deze blijft rond de 800 watt zitten.
Ook lijkt het dat de warmtepomp niet stabiel op 1 temperatuur wil draaien, hij wisselt steeds tussen twee compressor standen. Dit zie je terug in de stroom opname en de afgifte temperatuur.
Weinig defrost cycles, waar in Nederland woon jij?
Hier aan de kust om de haverklap een bevroren / dicht gelopen condensor.
Ik draai wel op een iets hoger vermogen:
-10 met 36
+20 met 32
[ Voor 10% gewijzigd door Marc001 op 24-12-2025 12:36 ]
Kan het wisselen van compressor vermogen kwaad voor de warmtepomp? Ik heb hier verder geen last van in het afgifte systeem dus als ik zo verder kan draaien is het geen probleem.Marc001 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 12:18:
[...]
Dat effect van wisseling in vermogen komt waarschijnlijk door het oplopen van de temperatuur in je kast en daarmee de zwarte temp sensor. Vermogen wordt minder -> kouder in de kast -> vermogen weer omhoog -> warmer in de kast -> vermogen omlaag enz enz.
[...]
Weinig defrost cycles, waar in Nederland woon jij?
Hier aan de kust om de haverklap een bevroren / dicht gelopen condensor.
Ik draai wel op een iets hoger vermogen:
-10 met 36
+20 met 32
Betreft de ontdooi cycles, ik woon in Friesland. Dit is eigenlijk de eerste keer dat hij meerdere keren in een nacht moest ontdooien. Was hier wel koud en vochtig.
Denk dat het niet zo'n vaart loopt. Pendelen en echt aan uit is slechter.Kindrih schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:02:
[...]
Kan het wisselen van compressor vermogen kwaad voor de warmtepomp? Ik heb hier verder geen last van in het afgifte systeem dus als ik zo verder kan draaien is het geen probleem.
Was hier net boven vriespunt, ging van defrost naar defrost.Betreft de ontdooi cycles, ik woon in Friesland. Dit is eigenlijk de eerste keer dat hij meerdere keren in een nacht moest ontdooien. Was hier wel koud en vochtig.
Jij hebt geen buffervat volgens mij? (als ik je posts terug lees).
Buffervat is met vloerverwarming en genoeg inhoud helemaal niet nodig, als er aan mijn WP 15 kg ijs zou zitten koelt de vloer 0,4° af om dat te ontdooien.Kindrih schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:02:
[...]
Kan het wisselen van compressor vermogen kwaad voor de warmtepomp? Ik heb hier verder geen last van in het afgifte systeem dus als ik zo verder kan draaien is het geen probleem.
Betreft de ontdooi cycles, ik woon in Friesland. Dit is eigenlijk de eerste keer dat hij meerdere keren in een nacht moest ontdooien. Was hier wel koud en vochtig.
Hier vannacht ook 5 x defrost, geen probleem (geen Aurea), vorige winter hetzelfde, op het werk draaien ze ook 24/7 gewoon van defrost naar defrost, dat is normaal voor warmtepompen die onder 4° werken 😉
:strip_exif()/f/image/0fCSUibi315RzlkMcvU1YOAo.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jKhEp1ZhjaNebTav6j5udtvO.jpg?f=fotoalbum_large)
NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw
:strip_exif()/f/image/ZNIpbXskES6K3wPsccFPWHlT.jpg?f=fotoalbum_large)
NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw
Zo 15kg je kan een ijszaak beginnendotternetta schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:46:
[...]
Buffervat is met vloerverwarming en genoeg inhoud helemaal niet nodig, als er aan mijn WP 15 kg ijs zou zitten koelt de vloer 0,4° af om dat te ontdooien.
Hier vannacht ook 5 x defrost, geen probleem (geen Aurea), vorige winter hetzelfde, op het werk draaien ze ook 24/7 gewoon van defrost naar defrost, dat is normaal voor warmtepompen die onder 4° werken 😉
Ik tel er 14
wybe-V schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 14:53:
Als na het ontdooien van de WP de aanvoer temp niet binnen 20min is bereikt schakelt de WP over naar de CV
Ik heb beging dit jaar de volgende aanpassing hier voor gemaakt, ik heb een temp voeler op de uitgang van de WP gemaakt welke bij 36 gr aan schakelt en bij 39 gr uit schakelt. Dit signaal gebruik ik om de CV aan te sturen, tijdens de ontdooi cyclus gaat de CV ca 4 min aan en gebruikt 0,1m3 gas, de WP en CV draaien dan tegelijk. Wel heb ik de CV instellingen aan gepast zoals pomp snelheid en max vermogen van de CV
De WP komt hierdoor sneller binnen 20 min weer op de aanvoer temp
tijdens de afgelopen koude dag heb ik de aanvoer temp van de WAR op ca 49 graden staan en de draad op ca 1500 a 1750 watt en het max wat ik gebruikt heb is 24kwh in 24 uur
WAR heb ik tijdens de nacht verlaging op ca 38 gr staan en overdag verhoog is deze in een aantal stappen naar max 49 gr via de Anna app. Dit is wel omslachtig maar kan op deze wijze wel de huis met radiatoren warm krijgen
Bij <4 graden gaat de pomp aan en trekt dus warmte uit je huis, dat zou dus wel 21 graden kunnen zijn. Je ziet ook geen rode balk onderin de grafiek dus lijkt net of de warmtepomp zelf niet aan is geweest. Wel hoog wattage voor alleen de pomp.Joris v L schreef op woensdag 24 december 2025 @ 15:07:
merkte we toen ik de WP vandaag opstarte dat hij had staan te pendelen vanacht. Toch 1.3 kilowatt verbruikt en weet eigenlijk niet waarom. Had de weerstanden uit staan en stond te pendelen tussen de 18 en 21 graden??[Afbeelding]
[Afbeelding]
Kan het geen carter verwarming zijn of een combi tussen pomp en verwarming? Mijn Bosch doet carterverwarming op 40 W, geen pompen aan.Kindrih schreef op woensdag 24 december 2025 @ 16:02:
[...]
Bij <4 graden gaat de pomp aan en trekt dus warmte uit je huis, dat zou dus wel 21 graden kunnen zijn. Je ziet ook geen rode balk onderin de grafiek dus lijkt net of de warmtepomp zelf niet aan is geweest. Wel hoog wattage voor alleen de pomp.
[ Voor 10% gewijzigd door dotternetta op 24-12-2025 16:09 ]
Bij <2 graden is dat. Die pomp trekt 51W op stand 3 en 26W op stand 2.Kindrih schreef op woensdag 24 december 2025 @ 16:02:
[...]
Bij <4 graden gaat de pomp aan en trekt dus warmte uit je huis, dat zou dus wel 21 graden kunnen zijn. Je ziet ook geen rode balk onderin de grafiek dus lijkt net of de warmtepomp zelf niet aan is geweest. Wel hoog wattage voor alleen de pomp.
Er zit bij <4.6 graden een sprongetje in het vermogen, dan werkt het laagste vermogen niet meer en draait de warmtepomp een tandje hoger. Best irritant overigens, want dat vermogen is teveel om mijn huis warm te houden en waar de laagste stand geruisloos is zit er een kleine brom in de buitenunit als de temperatuur onder de 4.6 graden duikt.
Misschien mijn sensor ook maar verhangen. Doe de sturing zelf, heb voldoende aan 20-50% van het vermogen. Dat de buitenunit geen 1200W meer vreet als je de sensor binnen hangt boeit me dan ook niet. Zat vanmorgen op 800W om de boel weer opgewarmd te krijgen na een nacht afkoelen. Was het zo zat dat ik vanmorgen een paar keer de CV ketel tegelijk op testprogramma laaglast heb gedraaid. Dan zie je de temperatuur omhoog vliegen als ze samen (zonder bypass) draaien.
wel mooie dagen gewenst aan alle lezers hier
sinds enkele dagen de wp weer aangesloten (had hem verplaatst) en in bedrijf. Tenminste, in bedrijf, hij trekt continu 500 Watt maar geeft nul warmte. wat ik ook probeer, hij wilt niet ''starten''. oké, buiten is het best koud maar in de test stand zou hij toch op moeten starten? en waarmee verbruikt hij 500 Watt? zou de compressor soms defect zijn? viel in het begin wel een paar keer in storing A5.
Het leiding werk goed ontlucht?service99 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 18:18:
geen warme kerst hier met dat sc##tding.
wel mooie dagen gewenst aan alle lezers hier
sinds enkele dagen de wp weer aangesloten (had hem verplaatst) en in bedrijf. Tenminste, in bedrijf, hij trekt continu 500 Watt maar geeft nul warmte. wat ik ook probeer, hij wilt niet ''starten''. oké, buiten is het best koud maar in de test stand zou hij toch op moeten starten? en waarmee verbruikt hij 500 Watt? zou de compressor soms defect zijn? viel in het begin wel een paar keer in storing A5.
:strip_exif()/f/image/S4EThti2dvUOvJ5zxm91hRtc.jpg?f=fotoalbum_large)
NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw
Je kunt ook ontluchten in de machine zelf, misschien zit daar wel een luchtbel in.service99 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 20:18:
ondertussen is de druk weer gezakt van 2,2 naar 1,4 bar, toch best wel wat lucht in (gezeten)
In principe kan de warmtepomp het prima, maar niet zolang dat ding op de oprit staat... compressor is goed hoorbaar, voor de nacht niet geschikt. Had het vermogen al teruggeregeld, maar de buitenunit bepaalt zelf zijn vermogen bij vorst.
Morgen maar even een aangepaste sturing bedenken... in de nacht mag de ketel het doen, overdag de warmtepomp op hoger vermogen. Denk dat het weer nachtverlaging gaat worden met 's morgens de ketel laten opstarten.
En dan binnenkort 32mm leiding en koppelingen bestellen en aan achterkant van het huis door de muur laten komen, daar de warmtepomp naartoe verhuizen. De 26mm leiding schiet tekort en aan de achterkant van het huis kan de warmtepomp gewoon vol vermogen uitblazen zonder dat iemand er last van heeft.
Scheelt dat de leidingen afsluitbaar zijn, kan tijdens deze operatie de ketel gewoon doorstoken zonder dat het koud wordt in huis
Dat is toch dat zwarte dopje waar je zo geweldig bij kan?Kindrih schreef op woensdag 24 december 2025 @ 23:56:
[...]
Je kunt ook ontluchten in de machine zelf, misschien zit daar wel een luchtbel in.
Gisteren wel veel ontdooiingen gehad en WP heeft 20kwh gebruik
Na jaren proberen en experimenteren met deze WP lukt het uiteindelijk het huis te verwarmen met gewone radiatoren en nog ca 60 m3 gas ondersteuning tbv CV verwarming
Correct! Er zit 1 ontluchtingspunt in de machine, hier kom je bij wanneer je de helft van de kappen er af slooptservice99 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:27:
[...]
Dat is toch dat zwarte dopje waar je zo geweldig bij kan?of zijn er nog meer ontluchting punten?
En kijk uit tijdens ontluchten, het zit allemaal vrij dicht bij de hoofd PCBKindrih schreef op donderdag 25 december 2025 @ 11:41:
[...]
Correct! Er zit 1 ontluchtingspunt in de machine, hier kom je bij wanneer je de helft van de kappen er af sloopt
Even een doek om de ontluchter en dan voorzichtig indrukken.
ja dat vond ik ook al link, alle elektriek vind ik wel behoorlijk blootgesteld aan de elementen. En dan doel ik met name op vochtige lucht. Maar, indrukken? Gewoon stukje losdraaien toch?Marc001 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 11:43:
[...]
En kijk uit tijdens ontluchten, het zit allemaal vrij dicht bij de hoofd PCB![]()
Even een doek om de ontluchter en dan voorzichtig indrukken.
Indrukken / draaien, weet ik even niet meer. Te lang geleden.service99 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 12:30:
[...]
ja dat vond ik ook al link, alle elektriek vind ik wel behoorlijk blootgesteld aan de elementen. En dan doel ik met name op vochtige lucht. Maar, indrukken? Gewoon stukje losdraaien toch?
Valt mee toch? Bovenkant eraf, kan je er zo bij.Kindrih schreef op donderdag 25 december 2025 @ 11:41:
[...]
Correct! Er zit 1 ontluchtingspunt in de machine, hier kom je bij wanneer je de helft van de kappen er af sloopt
Moet je 'm er niet uitdraaien want recht er weer in is een uitdaging
Hoe dan? Hier, bij een buurman, doet hij al 2 dagen niets meer en het is hier maar -1,5°wybe-V schreef op donderdag 25 december 2025 @ 11:01:
Met -5 graden draait de WP op ca 1720watt met CV water temperatuur van ca 43 graden WAR op ca 47 a 48 graden en tijdens ontdooien gaat de CV even aan om de temperatuur dip op te vangen, ca 0,15m3 gas per ontdooien
Gisteren wel veel ontdooiingen gehad en WP heeft 20kwh gebruik
Na jaren proberen en experimenteren met deze WP lukt het uiteindelijk het huis te verwarmen met gewone radiatoren en nog ca 60 m3 gas ondersteuning tbv CV verwarming
Lijkt me wel voor deze monoblock, lijkt erg op wat je hier ziet: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84257130Kindrih schreef op donderdag 25 december 2025 @ 18:37:
Is dit normaal ontdooi gedrag? Ik zie verder geen ijsvorming op de machine zelf.[Afbeelding]
Wel extreem imo, mijn (niet Aurea) monoblock ontdooit om de anderhalf uur.
[ Voor 12% gewijzigd door dotternetta op 25-12-2025 21:56 ]
Lees even het forum terug of zoek op @wybe-Vdotternetta schreef op donderdag 25 december 2025 @ 21:47:
[...]
Hoe dan? Hier, bij een buurman, doet hij al 2 dagen niets meer en het is hier maar -1,5°
Het valt mij ook op dat sinds ik deze WP heb, wanneer de cv aangeroepen wordt, er telkens een aantal minuten wordt gestookt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij aardig zorgen begin te maken over de kosten die ik nu maak aan gas.
Ik vermoed ketel stops omdat de pomp van de Aurea in de weg zit. Die draait nu ivm de vorst.Allanhedaree schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 11:25:
Hebben meer mensen last van zeer hoge (en gek) gasverbruik sinds deze WP? Ik verbruik tijdens deze koude dagen 2 keer zoveel gas als niet meer dan periodes vorig jaar met dezelfde buitentemperatuur.
Het valt mij ook op dat sinds ik deze WP heb, wanneer de cv aangeroepen wordt, er telkens een aantal minuten wordt gestookt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij aardig zorgen begin te maken over de kosten die ik nu maak aan gas.
[Afbeelding]
Hoe hoog staat het pomp vermogen van je CV?
En staat je bypass niet teveel dicht?
Cv pomp staat bij mij op 90%.
Marc001 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 11:30:
[...]
Hoe kan ik controleren hoe hoog het pomp vermogen staat?
Bypass in ingesteld door de installateur. Die kan ik i.v.m. de feestdagen pas maandag contacten.
Ik vermoed ketel stops omdat de pomp van de Aurea in de weg zit. Die draait nu ivm de vorst.
Hoe hoog staat het pomp vermogen van je CV?
En staat je bypass niet teveel dicht?
Cv pomp staat bij mij op 90%.
Hoe kan ik controleren hoe hoog het pomp vermogen staat? Ik heb de intergas xtreme 36.Marc001 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 11:30:
[...]
Ik vermoed ketel stops omdat de pomp van de Aurea in de weg zit. Die draait nu ivm de vorst.
Hoe hoog staat het pomp vermogen van je CV?
En staat je bypass niet teveel dicht?
Cv pomp staat bij mij op 90%.
Bypass in ingesteld door de installateur. Die kan ik i.v.m. de feestdagen pas maandag contacten.
Wat ik voorheen altijd zag, was dat de warmtepomp zichtbaar invroor en pas daarna de ontdooistand inschakelde. Nu is er geen ijsvorming, en tijdens de ontdooistand komt er ook geen gesmolten ijs meer onder de machine vandaan. Daarom kijk ik daar nu van op. Zit op dit moment ook weinig vocht in de lucht met deze koudere temperaturen, hij blijft de hele dag door “ontdooien”.dotternetta schreef op donderdag 25 december 2025 @ 21:51:
[...]
Lijkt me wel voor deze monoblock, lijkt erg op wat je hier ziet: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84257130
Wel extreem imo, mijn (niet Aurea) monoblock ontdooit om de anderhalf uur.
[ Voor 9% gewijzigd door Kindrih op 26-12-2025 12:19 ]
Installateurs doen meestal maar wat, de meesten hebben geen idee wat ze in noeten regelen.Allanhedaree schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 11:50:
[...]
Hoe kan ik controleren hoe hoog het pomp vermogen staat? Ik heb de intergas xtreme 36.
Bypass in ingesteld door de installateur. Die kan ik i.v.m. de feestdagen pas maandag contacten.
Je kunt er gerust aan draaien, je hoort wel wanneer hij water door gaat laten. Zet er vantevoren even een streepje op, dan kun je altijd terug. 17 m3 is redelijk (voor een ouder huis, deze dagen)
[ Voor 5% gewijzigd door dotternetta op 26-12-2025 12:22 ]
Eerder de bypass die te ver open staat.Marc001 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 11:30:
[...]
Ik vermoed ketel stops omdat de pomp van de Aurea in de weg zit. Die draait nu ivm de vorst.
Hoe hoog staat het pomp vermogen van je CV?
En staat je bypass niet teveel dicht?
Cv pomp staat bij mij op 90%.
Ik heb hier geen bypass geïnstalleerd, wat de Aurea doet is de retour terug in de aanvoer dumpen waardoor de het hete water van de ketel gemengd wordt met het koude water van de retour.
Ik ga hier de regeling over de kop gooien. In de basis heb ik straks een aantal opties:
- cv ketel alleen
- warmtepomp alleen
- full hybrid
Ik heb op dit moment mijn warmtepomp verkeerd opgesteld waardoor de buurman die slaapt op die kant er last van heeft in de nacht. Tot 4,6 graden kan de warmtepomp in de nacht doordraaien op laagste vermogen, beneden de 4,6 graden gooit de buitenunit er vermogen bij waardoor hij last krijgt van een lichte brom in de ventilator. Ga je nog lager, komt daar het geluid van de compressor bij.
Voor nu wordt de puzzel dus:
- silent mode, waarbij de warmtepomp alleen mag draaien als het >4,5 graden bij de buitenunit is
- nachtverlaging als de warmtepomp in de nacht niet mag doorstoken
- ketel stookt altijd solo in silent mode
- full hybrid bij aanwarmen na nachtverlaging, warmtepomp op laagste stand, doet dan 4 graden bij de retour op.
Wordt even puzzelen met Home Assistant hier... ketel schakel ik aan/uit, staat toch ingesteld op vast vermogen. Mooiste zou zijn als de thermostaat weer aan de warmtepomp kan ipv aan de ketel. Ketel blijkt niks met CH_ON te doen maar start direct op als de thermostaat een setpoint van >10 geeft (10.1 dus ook). Blijft ook vrolijk doorstoken als de keet al een halve graad boven ingesteld staat
1 Boel wordt niet snel genoeg warm
2 Controller schakelt over naar de ketel
3 BInnen 30 seconden zie ik een water temp van 50 graden en een bijna even hoge retour terwijl de ketel nog niets doet. Geen geluid, wel wat stroomverbruik en geen rook uit het kanaal.
4 de buizen zijn alleen niet warm! En dus de radiatoren ook niet
Het gevolg is dus een koud huis. Systeem is op druk en afgevukd
MIj ideen tot nu toe:
- communicatie foutjes?
- pomp van de cv ketel heeft het begeven?
Iemand nog ideeen?
[ Voor 4% gewijzigd door schjjaap op 26-12-2025 21:46 ]
Dus waarschijnlijk geen defect van je pomp maar dom regelgedrag van de defrost functie? Verbruik is tijdens zon fase 53W ...
:strip_exif()/f/image/iaEYsqEuHr9ljprAI31lcs8t.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/I02JhXLeHlPaYInCbZiRWU8V.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/DuH9JbABpYGjgqJf2cygmDMx.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/enmTL9TdbctXaUVTmG3boare.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Fogxk1JfWCy7V9Dk76QB2n1u.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/dKXjnxXLWKWIYnSVJzBgVgNb.png?f=fotoalbum_large)