Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on

Pagina: 1 ... 11 12 Laatste
Acties:

  • Allanhedaree
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 25-02 19:50
Marc001 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:02:
[...]


Kan wel geluid maken. Maar alleen als ook de cv pomp draait.
Als de cv pomp uit staat moet je niets horen.
Eventueel kun je een beetje tweaken door de bypass iets voorbij het lawaai punt te draaien.
Denk dan aan maximaal 1/4 slag.
Wat met opvalt is dat hij met de huidige configuratie ca. 50 minuten stookt, haalt de stooklijn niet en gaat opeens blazen en gaat voorbij de stooklijn en stopt. Vandaag al bijna 8 m3 gebruikt en niet eens in de buurt van de 19c gekomen. Moet de vermogen dan stapsgewijs omhoog of zie ik het dan helemaal verkeerd? De vloerverwarming geeft 33/34c aan en aanvoertemperatuur in Plugwise is 42/43.

Ik ga zo nog proberen aan de bypass draaien om iets van dat "lawaai' punt te komen. Dus als ik je goed begrijp bij het lawaai punt 1/4 slag open?

[ Voor 30% gewijzigd door Allanhedaree op 10-01-2026 13:10 ]


  • Allanhedaree
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 25-02 19:50
Hij lijkt voor nu wel rustiger. Nog niets veranderd. Dus ook nog niet nog een keer aan de bypass gedraaid. Enkel de piekjes die voorbij de stooklijn gaan kan ik niet verklaren. Ketel lijkt echt heel kort heel gek te blazen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DZyubkyIz9B905g4y8_mV3Kq4Hg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0X9AXrEvNqmlxFTCvc4amnYG.png?f=fotoalbum_large


Kan wel geluid maken. Maar alleen als ook de cv pomp draait.
Als de cv pomp uit staat moet je niets horen.
Eventueel kun je een beetje tweaken door de bypass iets voorbij het lawaai punt te draaien.
Denk dan aan maximaal 1/4 slag.
[/quote]

[ Voor 17% gewijzigd door Allanhedaree op 10-01-2026 13:10 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Allanhedaree schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:18:
[...]


Klopt het dan wel dat hij telkens 100% stookt?
Vermogen bepaalt de ketel zelf, maar in mijn geval staat dat vast op 25% en is de temperatuur vastgezet op 40 graden (+5 overshoot = max setpoint).

Ketel begint rustig te stoken en stopt als 45 graden is bereikt of de controlbox bepaalt dat de ketel uit moet.
Ik laat nu in de nacht de ketel stoken, die stookt steeds een halfuur en daarna een halfuur uit. Temperatuur schommelt tussen 19.9 en 20.1 daarmee. Al die tijd staat de warmtepomp tegelijk de retour in de aanvoer te duwen.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
Allanhedaree schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:39:
[...]


Wat met opvalt is dat hij met de huidige configuratie ca. 50 minuten stookt, haalt de stooklijn niet en gaat opeens blazen en gaat voorbij de stooklijn en stopt. Vandaag al bijna 8 m3 gebruikt en niet eens in de buurt van de 19c gekomen. Moet de vermogen dan stapsgewijs omhoog of zie ik het dan helemaal verkeerd? De vloerverwarming geeft 33/34c aan en aanvoertemperatuur in Plugwise is 42/43.

Ik ga zo nog proberen aan de bypass draaien om iets van dat "lawaai' punt te komen. Dus als ik je goed begrijp bij het lawaai punt 1/4 slag open?
Wat doet je retour temperatuur op je ketel?
Als deze te snel oploopt stopt je ketel.
Aflezen op het display van de cv.
Ergens in je systeem kan de warmte niet weg.

  • Allanhedaree
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 25-02 19:50
Marc001 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:13:
[...]


Wat doet je retour temperatuur op je ketel?
Als deze te snel oploopt stopt je ketel.
Aflezen op het display van de cv.
Ergens in je systeem kan de warmte niet weg.
Volgens mij kan ik dat niet uitlezen. Wel de rookgas temperatuur en die is 39 waar de aanvoertemperatuur 43 is. Op dit moment zit hij aardig constant op de 43 graden en wil haast niet warmer worden terwijl de gewenste temperatuur 47 is.

Ik merk overigens wel dat de meeste warmte naar de retour komt vanaf de leiding vanaf de WP. Ik ga maar telkens kwartslag de bypass dicht draaien.

[ Voor 25% gewijzigd door Allanhedaree op 10-01-2026 13:58 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Allanhedaree schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:41:
[...]


Volgens mij kan ik dat niet uitlezen. Wel de rookgas temperatuur en die is 39 waar de aanvoertemperatuur 43 is. Op dit moment zit hij aardig constant op de 43 graden en wil haast niet warmer worden terwijl de gewenste temperatuur 47 is.

Ik merk overigens wel dat de meeste warmte naar de retour komt vanaf de leiding vanaf de WP. Ik ga maar telkens kwartslag de bypass dicht draaien.
Dat komt idd vanaf de bypass. Ik heb zelf die hele bypass er niet eens in zitten, had vroeger de CV pomp op 100% draaien met lichte leidingruis. Heb nu WP en CV samen draaien met pomp beide op stand 2, dat geeft dezelfde lichte leidingruis.
Mijn oude ketel heeft een 3-standenpomp, op de middelste stand wordt 1 grote radiator niet goed warm. Heb de ketel nu op de middelste stand staan, als de ketel draait doet de WP vorstbeveiliging en heb ik met 2 pompen samen genoeg doorstroom.

  • Allanhedaree
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 25-02 19:50
_JGC_ schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:32:
[...]

Dat komt idd vanaf de bypass. Ik heb zelf die hele bypass er niet eens in zitten, had vroeger de CV pomp op 100% draaien met lichte leidingruis. Heb nu WP en CV samen draaien met pomp beide op stand 2, dat geeft dezelfde lichte leidingruis.
Mijn oude ketel heeft een 3-standenpomp, op de middelste stand wordt 1 grote radiator niet goed warm. Heb de ketel nu op de middelste stand staan, als de ketel draait doet de WP vorstbeveiliging en heb ik met 2 pompen samen genoeg doorstroom.
Wat me wel opvalt is dat bij een ketelstop, de buitenunit ergens tijdens het stoppen een puffend geluid maakt. Misschien dat dit iemand hier bekend voorkomt.

  • Allanhedaree
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 25-02 19:50
Marc001 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:13:
[...]


Wat doet je retour temperatuur op je ketel?
Als deze te snel oploopt stopt je ketel.
Aflezen op het display van de cv.
Ergens in je systeem kan de warmte niet weg.
Ik wil nog niet te vroeg juichen maar heb wel het gevoel dat ik de goede kant op ga. Klopt mijn vermoeden als jullie kijken naar het plaatje hieronder?? De korte stopjes vanaf 15:00 waren momenten waarop ik handmatig de cv stopte om de CV Pomp vermogen te verlagen. Bypass heb ik nu zo dat hij een lichte (vervelende) ruis maakt. Ik probeer de retour onder de 39c te houden waar aanvoertemperatuur nu 45c is Dan kom ik bijna in de buurt bij mijn stooklijn zonder dat de ketel er uit klapt door een te hoge retour. Ketel Vermogen staat nu overigens op minimaal.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/01_-DVD6TdzvBVxa-yfW7eqX-U4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I336IsZ9skE7kE1AoXgmBli0.png?f=fotoalbum_large

  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-02 18:17
Hier de oplossing van "Tha Best" toegepast en ben na een testrun best tevreden. Het is een 50 liter vat geworden en kan nu rustig de temperatuur gaan verhogen om te zien wat mogelijk is. buffervat en pomp via marktplaats (beide nieuw) en pompschakelaar via de warmteservice. pomp is een DAB Evosta 2. Electrische CV ketel is nog niet nodig geweest en is meer als back-up voor al het echt te koud wordt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WGvUZAdTHj1e1ZjSM3ClqgGANns=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pywGg7zlv35sLSXHFxoQnfNQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cbIdBdD0TO69ReZCp6GHG5S8f74=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/82dUCpU1PemnTU6KGQJMiz5T.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AXS8Vd2rNEDQbsIcfdZJDPpt5sU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uQ7EOB6SIygHp6hjvFf1qwU9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tgl461ljDdtDUy9Ejc3k9nlD-ZY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ieBR8Y64y46nzh9Vp22hXv8R.jpg?f=user_large

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • Kindrih
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 18:34
Joris v L schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 18:25:
Hier de oplossing van "Tha Best" toegepast en ben na een testrun best tevreden. Het is een 50 liter vat geworden en kan nu rustig de temperatuur gaan verhogen om te zien wat mogelijk is. buffervat en pomp via marktplaats (beide nieuw) en pompschakelaar via de warmteservice. pomp is een DAB Evosta 2. Electrische CV ketel is nog niet nodig geweest en is meer als back-up voor al het ect te koud wordt.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Installatie ziet er erg netjes uit! Is het een hydraulisch gescheiden vat? Zoja, de warmtepomp kant ook gevuld met glycol?

  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-02 18:17
Kindrih schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 18:53:
[...]

Installatie ziet er erg netjes uit! Is het een hydraulisch gescheiden vat? Zoja, de warmtepomp kant ook gevuld met glycol?
Nee is geen gescheiden vat. Heb zitten te denken aan een wisselaar maar dan heb je niet genoeg massa voor je defrost-cyclus

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • K.jansen
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13-01 18:43
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y0yY0t_jHRNTehGwE8Y7FYLGLOE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UHdtBoj8AxC88wwojO2rCn9I.png?f=fotoalbum_large


Hier doet die eigenlijk al 2 jaar tot -6 zonder dat ik gas verbruik alleen voor warm water

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 21-02 20:54
Allanhedaree schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:53:
[...]

Wat me wel opvalt is dat bij een ketelstop, de buitenunit ergens tijdens het stoppen een puffend geluid maakt. Misschien dat dit iemand hier bekend voorkomt.
Heb je je condensafvoer wel schoon? Sorry, verkeerd gelezen, ik dacht dat je de ketel bedoelde

[ Voor 8% gewijzigd door dotternetta op 10-01-2026 21:33 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 25-02 22:45
K.jansen schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:48:

Hier doet die eigenlijk al 2 jaar tot -6 zonder dat ik gas verbruik alleen voor warm water
Wat heb je allemaal toegepast om voorbij de 4,5 graden te gaan en je vorstbeveiliging actief te houden?

  • K.jansen
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13-01 18:43
Het enige wat ik hier heb gedaan is de buitenvoeler in een flesje met glaswol gedaan en op de leidingen gelegd binnen in de kast. Hij hangt hier alleen wel aan de gevel op 5 meter hoog. En de aanvoer temperatuur rond de 35 graden houden. Ik hou het in huis met temperaturen onder het vriespunt rond de 21,8 graden. Thermostaat staat altijd op 22,5 graad ingesteld.

[ Voor 32% gewijzigd door K.jansen op 10-01-2026 22:07 ]


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
K.jansen schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:48:
[Afbeelding]


Hier doet die eigenlijk al 2 jaar tot -6 zonder dat ik gas verbruik alleen voor warm water
Ziet er goed uit.
Welke vermogens draait de WP? Heb je een screen van je kwh verbruik? (Homewizard).

  • K.jansen
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13-01 18:43
Marc001 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 23:30:
[...]


Ziet er goed uit.
Welke vermogens draait de WP? Heb je een screen van je kwh verbruik? (Homewizard).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1muCozV2qJrmUUwlseUtgUAEVpk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yW2cfmJqC3wJ9ZwzBH5urRxl.png?f=fotoalbum_large

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:00
Nu met -6 blijft het alleen warm als ik de slaapkamers erg koud laat worden (soort drs P dodenrit). Wat nu het grootste probleem is dat als er ergens een radiator opengaat de water temperatuur terugloop en de regelunit het vermogen van de WP trugschroeft (je kan dat ook zien in de grafiek van het vermogen) . Dat geeft dan een kettingreactie..... dan moet ik flink wat radiatoren dichtzetten zodat het water weer op temperatuur kan komen en daarna een voor een de rest weer open zetten. Heb het idee dat een buffer hiervoor zou helpen. Heb nu een grote T33 (90x160) in de woonkamer die altijd open staat en een kleintje in de badkamer maar dat lijkt niet genoeg.

Maar goed, nog steeds een (voor ons) comfortabele 18 gr binnen. Volgende week toch maar een nieuwe ketel erbij, vooral omdat we ruimte hebben voor een boilervat voor warm water dus daar blijft gas wel handig voor (en voor koken natuurlijk).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H_itk3ijrZF8cnp0hzj4BU5nC1Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/15ZPUpRGGmLePSlfTj7XJStR.png?f=fotoalbum_large

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:00
Joris v L schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 18:25:
Hier de oplossing van "Tha Best" toegepast en ben na een testrun best tevreden. Het is een 50 liter vat geworden en kan nu rustig de temperatuur gaan verhogen om te zien wat mogelijk is. buffervat en pomp via marktplaats (beide nieuw) en pompschakelaar via de warmteservice. pomp is een DAB Evosta 2. Electrische CV ketel is nog niet nodig geweest en is meer als back-up voor al het echt te koud wordt.
Dat ziet er mooi uit! Heb je daar een schema van gemaakt? Dat zou mij flink helpen.

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 25-02 22:45
K.jansen schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:05:
Het enige wat ik hier heb gedaan is de buitenvoeler in een flesje met glaswol gedaan en op de leidingen gelegd binnen in de kast. Hij hangt hier alleen wel aan de gevel op 5 meter hoog. En de aanvoer temperatuur rond de 35 graden houden. Ik hou het in huis met temperaturen onder het vriespunt rond de 21,8 graden. Thermostaat staat altijd op 22,5 graad ingesteld.
Op 5 meter hoogte is dit natuurlijk niet makkelijk te zien maar wat zijn nou eigenlijk je waardes door dat hij in een fles met isolatie op de leiding ligt?
Wp draait dus continu waardoor hij natuurlijk niet in vorstbeveiliging hoeft, maar zodra hij uitvalt zou dus ketel dit opvangen kwa water temp maar hij gaat niet zelf in circulatie stand en pas in opwarming wanneer retour rond 3 graden zit?
3 graden grens zal hij niet gouw halen ivm retour water cv ook in wp komt maar hij circuleert niet zelf dus krijg eerder stilstaand water in wp?
of heb je jou leidingwerk en evt extra pomp in systeem zitten die er voor zorgt dat je wp altijd circuleert of genoeg hoger temp water krijgt ?

In mijn situatie omdat cv en vorstbeveiliging niet lekker samen werken inefficiënt gas verbruik (door manier van aansluiting (wordt veranderd zodra temp stijgt) staat mijn ketel los van controlbox en verwarm met airco.
Draait circulatie continu onder de 5 graden buiten temp. en zodra water temp in totaal cv systeem rond 17 graden gaat bij wp retour gemeten gaat compresser aan om zichzelf op te warmen tot 22 graden en gaat weer uit.
Dit doet hij met standaard waarden en geen gefopte sensor.
bij foppen zou dus beiden niet gebeuren, of pas bij vorstbeveiliging 3 graden retour?

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
schjjaap schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:10:
Nu met -6 blijft het alleen warm als ik de slaapkamers erg koud laat worden (soort drs P dodenrit). Wat nu het grootste probleem is dat als er ergens een radiator opengaat de water temperatuur terugloop en de regelunit het vermogen van de WP trugschroeft (je kan dat ook zien in de grafiek van het vermogen) . Dat geeft dan een kettingreactie..... dan moet ik flink wat radiatoren dichtzetten zodat het water weer op temperatuur kan komen en daarna een voor een de rest weer open zetten. Heb het idee dat een buffer hiervoor zou helpen. Heb nu een grote T33 (90x160) in de woonkamer die altijd open staat en een kleintje in de badkamer maar dat lijkt niet genoeg.

Maar goed, nog steeds een (voor ons) comfortabele 18 gr binnen. Volgende week toch maar een nieuwe ketel erbij, vooral omdat we ruimte hebben voor een boilervat voor warm water dus daar blijft gas wel handig voor (en voor koken natuurlijk).

[Afbeelding]
Het is op zich al goed te zien op de foto.
Volgens mij zouden dit de aansluitingen moeten zijn.
Erg mooie oplossing van @Joris v L en @Tha Best

Begrijp alleen niet helemaal de plek van de pomp schakelaar, die lijkt aan de zuigkant op de leiding vanaf het buffervat te zitten. Ik zou verwachten dat deze in de temperatuur dompelbuis zit van het buffervat.

[EDIT] ik zie het al, de NTC zit bij het buffervat op de WP aanvoer net na de knie onder de isolatie. Ik zie nu de tyraps zitten :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x4zGkCwxarIDSVTQSN-pdrqfdOY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6LAdukFIIWuG1OGL0FZjLeZ2.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door Marc001 op 11-01-2026 19:11 ]


  • K.jansen
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13-01 18:43
Jaguar88 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:57:
[...]


Op 5 meter hoogte is dit natuurlijk niet makkelijk te zien maar wat zijn nou eigenlijk je waardes door dat hij in een fles met isolatie op de leiding ligt?
Wp draait dus continu waardoor hij natuurlijk niet in vorstbeveiliging hoeft, maar zodra hij uitvalt zou dus ketel dit opvangen kwa water temp maar hij gaat niet zelf in circulatie stand en pas in opwarming wanneer retour rond 3 graden zit?
3 graden grens zal hij niet gouw halen ivm retour water cv ook in wp komt maar hij circuleert niet zelf dus krijg eerder stilstaand water in wp?
of heb je jou leidingwerk en evt extra pomp in systeem zitten die er voor zorgt dat je wp altijd circuleert of genoeg hoger temp water krijgt ?

In mijn situatie omdat cv en vorstbeveiliging niet lekker samen werken inefficiënt gas verbruik (door manier van aansluiting (wordt veranderd zodra temp stijgt) staat mijn ketel los van controlbox en verwarm met airco.
Draait circulatie continu onder de 5 graden buiten temp. en zodra water temp in totaal cv systeem rond 17 graden gaat bij wp retour gemeten gaat compresser aan om zichzelf op te warmen tot 22 graden en gaat weer uit.
Dit doet hij met standaard waarden en geen gefopte sensor.
bij foppen zou dus beiden niet gebeuren, of pas bij vorstbeveiliging 3 graden retour?
Waardes is idd lastig te zien ik kom eigenlijk nooit bij de wp. Afgelopen nacht heeft de wp het gedaan met -8 tot 06:33 toen heeft de cv ketel het overgenomen tot 07:45 daarna is de wp weer aangegaan. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aQMjqKWWR-Bk6a7ufirAoOe9CPM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vfTAsRcnavWv6EBcDVG7Si1R.png?f=fotoalbum_large

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
K.jansen schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:52:
[...]


Waardes is idd lastig te zien ik kom eigenlijk nooit bij de wp. Afgelopen nacht heeft de wp het gedaan met -8 tot 06:33 toen heeft de cv ketel het overgenomen tot 07:45 daarna is de wp weer aangegaan. [Afbeelding]
Mooi resultaat.
Setpoint was 38 denk ik met opname vermogen van 1700Watt ofzo?

  • K.jansen
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13-01 18:43
Marc001 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:59:
[...]


Mooi resultaat.
Setpoint was 38 denk ik met opname vermogen van 1700Watt ofzo?
Setpoint was 38 graden. En de wp draaide op 1750watt toen die weer aan ging. Hoe het hier zit met vorstbeveiliging echt geen idee. Ik ben er tot nu toe zeer tevreden mee hoe die hier draait.

  • K.jansen
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13-01 18:43
Enigste nadeel dat die aan de kant hangt. Ik heb de afvoer langs de gevel naar beneden lopen. De afvoer is nu bevroren waardoor het water uit andere gaten komt. Hier wil ik aankomende week nog even een verwarmingslint plaatsen onder in de wp.

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 25-02 22:45
K.jansen schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:52:
[...]


Waardes is idd lastig te zien ik kom eigenlijk nooit bij de wp. Afgelopen nacht heeft de wp het gedaan met -8 tot 06:33 toen heeft de cv ketel het overgenomen tot 07:45 daarna is de wp weer aangegaan. [Afbeelding]
Netjes dat hij zolang door draait. (y)

Maar die 0 graden retour is wel behoorlijk laag, is dit wanneer cv al even draait en geen circulatie door wp of het omschakel punt dat cv in sprong na enige tijd geen wp aansturing?
Gezien temp piek kreeg naar 30/35 graden doordat cv actief werdt of wp weer circuleerde?

Laatste wil dus zeggen dat hij dus bevriest als wp niet was aangegaan.
Kan dit alleen niet goed inzien op je grafiek ;)

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:00
Marc001 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:19:
[...]


Het is op zich al goed te zien op de foto.
Volgens mij zouden dit de aansluitingen moeten zijn.
Erg mooie oplossing van @Joris v L en @Tha Best

Begrijp alleen niet helemaal de plek van de pomp schakelaar, die lijkt aan de zuigkant op de leiding vanaf het buffervat te zitten. Ik zou verwachten dat deze in de temperatuur dompelbuis zit van het buffervat.

[Afbeelding]
Dat wordt al weer duidelijker. In dit geval is de bypass dus niet meer nodig? Ik zie hem iig niet.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
Joris v L schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 18:25:
Hier de oplossing van "Tha Best" toegepast en ben na een testrun best tevreden. Het is een 50 liter vat geworden en kan nu rustig de temperatuur gaan verhogen om te zien wat mogelijk is. buffervat en pomp via marktplaats (beide nieuw) en pompschakelaar via de warmteservice. pomp is een DAB Evosta 2. Electrische CV ketel is nog niet nodig geweest en is meer als back-up voor al het echt te koud wordt.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zou je eens de volledige log kunnen laten zien van de Anna (met schaalwaarden links en rechts) van hele dag / nacht?
Ik was al van plan een buffer in de retour op te nemen ivm te lang herstel na defrost.
Nu ik dit zie is dit ook een serieuze optie, dan komt er nog een pomp bij.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
schjjaap schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:55:
[...]


Dat wordt al weer duidelijker. In dit geval is de bypass dus niet meer nodig? Ik zie hem iig niet.
Nee ook logisch want je buffer is de bypass.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 21-02 20:54
Hier, bij de buurman, doet hij ook nog wat bij -6°. Alleen buitenvoeler boven de waterbuizen gelegd. Systeem is waarschijnlijk te groot voor de Aurea, vandaar dat de ketel steeds bij springt, temperatuur kan niet lager.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lb_LytP3VFNQ9DSnkSlLA1trV2o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iJNXROV9sWcoxS3PbrKtZQKK.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door dotternetta op 11-01-2026 16:37 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • K.jansen
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13-01 18:43
Jaguar88 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:01:
[...]


Netjes dat hij zolang door draait. (y)

Maar die 0 graden retour is wel behoorlijk laag, is dit wanneer cv al even draait en geen circulatie door wp of het omschakel punt dat cv in sprong na enige tijd geen wp aansturing?
Gezien temp piek kreeg naar 30/35 graden doordat cv actief werdt of wp weer circuleerde?

Laatste wil dus zeggen dat hij dus bevriest als wp niet was aangegaan.
Kan dit alleen niet goed inzien op je grafiek ;)
Hij zakt naar 0 graden als de wp uit staat. Nu zijn die leidingen buiten totaal niet goed geïsoleerd daar moet nog even armaflex omheen.
Dat die weer 30/35 graden werd komt dat de wp weer aan ging.

  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-02 18:17
Pomp sensor heb ik momenteel op de retour van de WP gezet. schakelt aan bij 36 graden en uit bij 31.
Ga ook proberen om de dompelbuis in het vat te gebruiken maar deze is best ruim voor deze kleine sensor.
Aanvoer WP vult het vat vanaf de bovenkant (warm water stijgt)en retour WP komt van de onderzijde (koud water zakt, gelaagd vat). Vind 50 liter best veel eerlijk gezegt en met mijn nieuwe T33 radiatoren beneden heb ik best wat massa te verwarmen. Ben benieuwd hoe stabiel het systeem gaat draaien als straks die defrost eruit gaan.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zX2kW8MIn0pMfsBhRWcoRVr83Ug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4Nxjsf2Swm2cz31vz61tL1pC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WvTqeCMabRSDumnJcfJD8PSDRzk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4IEiZ8PMMZCSLZ9znU9TSfeA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DDN3M_8ebuu3h_hN8onZBNwnJo8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hId3UVmJb1veAjFPoKan6tXU.jpg?f=fotoalbum_large]

[ Voor 5% gewijzigd door Joris v L op 11-01-2026 18:04 ]

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 25-02 22:45
K.jansen schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:03:
[...]


Hij zakt naar 0 graden als de wp uit staat. Nu zijn die leidingen buiten totaal niet goed geïsoleerd daar moet nog even armaflex omheen.
Dat die weer 30/35 graden werd komt dat de wp weer aan ging.
Ja wil er alleen op wijzen dat je vorstbeveiliging dus niet inslaat door de gefopte buitentemp sensor. Want bij mij is het water gewoon boven 18 graden in zowel aanvoer als retour door circuleren(geen cv), dat doet hij bij jou totaal niet. En daarom zakt hij tot 0. Daarbij pakt hij bij mij nog een tweede functie op zodra retour 17 graden wordt zet hij zich aan om water op te warmen tot 22 graden. Ook dat deed hij bij jou niet.

Volgens Atlantic zou hij bij 3 graden retour ook aan moeten gaan tot 20/21 graden maar dat is dus ook niet gebeurd gezien je zo goed als 0 hebt aan getikt.

Mijn conclusie is dus dat die sensor zeer beslissend is voor meerdere vorstbeveiligings situaties.
Een losse circulatie pomp is dan wenselijk op het wp circuit zodat er stroming blijft zodra wp in uit stand staat onder vriespunt.

Bij -10 of lager zou ik toch oppassen zodra hij dus niet meer zelf aangaat.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
Joris v L schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:59:
Pomp sensor heb ik momenteel op de retour van de WP gezet. schakelt aan bij 36 graden en uit bij 31.
Ga ook proberen om de dompelbuis in het vat te gebruiken maar deze is best ruim voor deze kleine sensor.
Aanvoer WP vult het vat vanaf de bovenkant (warm water stijgt)en retour WP komt van de onderzijde (koud water zakt, gelaagd vat). Vind 50 liter best veel eerlijk gezegt en met mijn nieuwe T33 radiatoren beneden heb ik best wat massa te verwarmen. Ben benieuwd hoe stabiel het systeem gaat draaien als straks die defrost eruit gaan.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]]
Dan heb je de weersafhankelijke regeling waarschijnlijk uitgezet?
Anders krijg je steeds andere setpoints en daarmee andere buffer temperaturen.
Dan zal de pomp niet altijd aan gaan. Als het bijvoorbeeld wat warmer is buiten en daarmee de setpoints flink lager worden. Ze komen dan niet meer in de buurt van de ingestelde 36 graden (pomp aan) waarde van de TC-500.


Was de Anna log van 10 januari?
Oftewel het vroor flink <-3? Dan is het echt wel netjes :)

  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-02 18:17
weersafhankelijk staat wel aan maar met minimaal temperatuurverschil (-10/41 en 20/40).
vanaf morgen weer boven 0 dus gaan we een paar 24 uur runs doen. s'avonds stoken we de pelletkachel dus de WP zal ergens in de nacht aanslaan op de thermostaat en zal dan gedurende de dag draaien tot de pelletkachel weer aangaat rond 18.00 uur. Ga nu kijken hoe ik kan schakelen tussen de verschillende weerstanden. Doe ik nu nog handmatig via een 3-weg schakelaartje.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8aY_yVVtNHacvXQIr2ORTvN8Vbg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iZz78T1vNkEqo5sPR6ISyTtx.jpg?f=fotoalbum_large

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • K.jansen
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13-01 18:43
Jaguar88 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:40:
[...]


Ja wil er alleen op wijzen dat je vorstbeveiliging dus niet inslaat door de gefopte buitentemp sensor. Want bij mij is het water gewoon boven 18 graden in zowel aanvoer als retour door circuleren(geen cv), dat doet hij bij jou totaal niet. En daarom zakt hij tot 0. Daarbij pakt hij bij mij nog een tweede functie op zodra retour 17 graden wordt zet hij zich aan om water op te warmen tot 22 graden. Ook dat deed hij bij jou niet.

Volgens Atlantic zou hij bij 3 graden retour ook aan moeten gaan tot 20/21 graden maar dat is dus ook niet gebeurd gezien je zo goed als 0 hebt aan getikt.

Mijn conclusie is dus dat die sensor zeer beslissend is voor meerdere vorstbeveiligings situaties.
Een losse circulatie pomp is dan wenselijk op het wp circuit zodat er stroming blijft zodra wp in uit stand staat onder vriespunt.

Bij -10 of lager zou ik toch oppassen zodra hij dus niet meer zelf aangaat.
Zodra bij mij de retour op 1 graden komt gaat die automatisch weer aan. Ik denk dat die nu inplaats van 3 graden 1 graad ziet voor de vorstbeveiliging.

  • mhulsman
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 24-02 09:01
wybe-V schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 12:37:
Ik heb de oude thermostaat van de cv weer terug gezet op de cv en de controle box niet aan gesloten op de cv
Dus cv is onafhankelijk van de wp
Kan de cv en wp te gelijk gebruiken hierdoor is het water sneller op temperatuur en neemt de wp het hierna over
Nogmaals dank voor deze tip!
Eindelijk kan ik de WP en CV apart zelf direct aansturen.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
Joris v L schreef op zondag 11 januari 2026 @ 19:31:
weersafhankelijk staat wel aan maar met minimaal temperatuurverschil (-10/41 en 20/40).
vanaf morgen weer boven 0 dus gaan we een paar 24 uur runs doen. s'avonds stoken we de pelletkachel dus de WP zal ergens in de nacht aanslaan op de thermostaat en zal dan gedurende de dag draaien tot de pelletkachel weer aangaat rond 18.00 uur. Ga nu kijken hoe ik kan schakelen tussen de verschillende weerstanden. Doe ik nu nog handmatig via een 3-weg schakelaartje.[Afbeelding]
Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe Joris met deze opzet?
Kun je wat laten zien in verbruik kwh van de warmtepomp en logs van de plugwise op dagen met vorst en dagen zonder. Ook gedrag zonder defrosts?

  • jdmmer
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 04-02 08:16
Ik heb deze Aurea 5 nu een jaar in gebruik en bevalt prima zolang het niet vriest. De maximale aanvoertemperatuur is bij mij namelijk niet aan te passen, deze is 55 graden. Als de CV moet bijspringen zou dit een graad of 70 moeten zijn i.p.v. 55. Heeft iemand een tip om de aanvoertemperatuur aan te passen? Ik zie in deze thread namelijke screenshots waar de aanvoertemperatuur veel hoger staat.

Zie screenshot. Alvast bedankt!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K83h72q7NDt2oxsKk_rfXZnuMAI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sMkHPYqnhJMbl9wnBtifm46g.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door jdmmer op 20-01-2026 13:53 ]


  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 21-02 20:54
jdmmer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:52:
Ik heb deze Aurea 5 nu een jaar in gebruik en bevalt prima zolang het niet vriest. De maximale aanvoertemperatuur is bij mij namelijk niet aan te passen, deze is 55 graden. Als de CV moet bijspringen zou dit een graad of 70 moeten zijn i.p.v. 55. Heeft iemand een tip om de aanvoertemperatuur aan te passen? Ik zie in deze thread namelijke screenshots waar de aanvoertemperatuur veel hoger staat.

Zie screenshot. Alvast bedankt!

[Afbeelding]
Ik heb bij 2 mensen de temperatuur op de ketel veranderd, daarmee veranderde de temp in Anna mee (duurde wel even)

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-02 18:17
Marc001 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:57:
[...]


Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe Joris met deze opzet?
Kun je wat laten zien in verbruik kwh van de warmtepomp en logs van de plugwise op dagen met vorst en dagen zonder. Ook gedrag zonder defrosts?
Prima, WP start goed op en blijft prima draaien. 20 minuten regel is overboord dus zouden hem ook gewoon op de thermostaat zelf kunnen laten draaien. Omdat we s'avonds se pelletkachel stoken pompen we zoveel warmte in huis dat we de WP s'nachts niet aan hebben staan. De airco's doen hier wonderen en verbruiken nog eens minder. De ontdooi cycli verminderen wel het vermogen om hier het huis snel te verwarmen gedurende de dag.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SuebVIvTzxuk3q2wb1uCaPk_tXE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M68QnGYhRnnObmOoMsKF0Ym3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xf3Dp1TmF7SVElywacokQXjHMk8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0xuGrlX6RgggEwh4wcarMDT4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RtzQYQESBYBTq7Rd3NyqjwcGwQA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LUtVzieQwTudEz5EJ1n3oTQR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9m88Y0GtrJ-tLEaBGOsZFK3Yn7A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FJCHlJz1V2gMSXOPjvgRkljY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xncPq3H3jlVmOfTp_IDOtjdhXQU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hk7Ri21xMjubLO2E9XJPqoec.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tah52cSXOwys37X7sbGebyGumnw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0pewTRlGqqz2Uuvn13KXUdfo.jpg?f=fotoalbum_large

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
Joris v L schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:59:
[...]


Prima, WP start goed op en blijft prima draaien. 20 minuten regel is overboord dus zouden hem ook gewoon op de thermostaat zelf kunnen laten draaien. Omdat we s'avonds se pelletkachel stoken pompen we zoveel warmte in huis dat we de WP s'nachts niet aan hebben staan. De airco's doen hier wonderen en verbruiken nog eens minder. De ontdooi cycli verminderen wel het vermogen om hier het huis snel te verwarmen gedurende de dag.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ziet er goed en stabiel uit!
De zaagtanden bij opstart is dat cv of steeds warm en koud water wat in de buffer zit?
Mooi werk, misschien ook maar overwegen.

  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-02 18:17
Marc001 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 20:11:
[...]


Ziet er goed en stabiel uit!
De zaagtanden bij opstart is dat cv of steeds warm en koud water wat in de buffer zit?
Mooi werk, misschien ook maar overwegen.
Buffer komt eerst op temperatuur waarna het systeem stapsgewijs op temperatuur wordt gebracht. Als buffer en systeem dezelfde teperatuur hebben zie je het systeem stabilizeren en verdwijnen de zaagtanden. CV wordt niet ingeschakeld.

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • Mauri13
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 25-02 16:48
Mijn systeem heeft exact elke 45 minuten een defrost cycle nu het weer koud is hier in noord Nederland. Weet iemand op welke basis de WP besluit dat het nodig is. Vind het wel toevallig dat het precies 45 minuten is, en niet alleen vandaag maar al een paar dagen lang.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 21-02 20:54
Wij hebben ook weer iets aparts. De WP heeft dagenlang niets gedaan. We zien nu dat de retourtemp niet gemeten werd. Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn? Hij is vandaag spontaan begonnen. De stroom is er niet afgeweest. Ik zie nu in de historie dat als de "terugtemp" niet in de grafiek zit de WP niets doet, soms dagen lang. Als ik het goed begrijp krijgt Anna die gegevens van de ketel. Vreemd verschijnsel.

Edit: na wat onderzoek lijkt het aan de ketel te liggen. De intergas HRE 36/30 geeft niet altijd een retourwater temperatuur door 🤔. Zou opgelost kunnen worden met een externe sensor.

En nog een tip voor iedereen: minimale ketel temperatuur niet te hoog! Een andere kennis kreeg het niet warm omdat die waarde hoger stond dat de max watertemperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DBnG_WK3UOH8SR8qD0Mz2BsTfYQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1oiGzQRY2mfTdokfiSLALgGe.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DvLXzUTx1GzzVL3-fhYyLFI-bAU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IjiRwnv56d1LSF3ytM64hQHG.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door dotternetta op 25-01-2026 15:44 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-02 18:17
Mauri13 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:01:
Mijn systeem heeft exact elke 45 minuten een defrost cycle nu het weer koud is hier in noord Nederland. Weet iemand op welke basis de WP besluit dat het nodig is. Vind het wel toevallig dat het precies 45 minuten is, en niet alleen vandaag maar al een paar dagen lang.
heb ff in de data teruggekeken en idd om de 45 minuten :) en ik zit in het zuiden

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • H.Viscaal
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20-02 14:13
Aurea 5 hybrid add-on'

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u4BUJL33Jedg2LZUCsypwllRUCk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/49YPhI23ghadN5RwKmvfUn0E.png?f=fotoalbum_large
Op deze manier blijft WP draaien ook met vorst, en blijft keurig ontdooien.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
Mauri13 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:01:
Mijn systeem heeft exact elke 45 minuten een defrost cycle nu het weer koud is hier in noord Nederland. Weet iemand op welke basis de WP besluit dat het nodig is. Vind het wel toevallig dat het precies 45 minuten is, en niet alleen vandaag maar al een paar dagen lang.
Hier ook 45-46 minuten aan de west kust (Velsen).
Lijkt wel een timer te zijn, soms is de verdamper volledig wit en dik met afzetting.
Andere keren met minder vocht in de lucht minder ijsafzetting ook gewoon 45 minuten.

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:00
Hier in het westen ook precies elke 45 min.Er zit zeker ijs op maar je zou meer variate verwachten aan de hand van veranderende luchtvochtigheid.

  • wybe-V
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 16:44
Nog side met veel info over oa warmtepomp en hoe er me om te gaan en nachttemperatuur

https://klimaatproductenk...g-achterelkaar-te-draaien

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-02 16:50
Even een vraag over de communicatie met de cv ketel. Als je de stand "aan uit" selecteert op de aurea dan is het toch puur alleen een signaal NAAR de cv ketel? Hij krijgt toch geen info terug of wel?

  • Zeekatje
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 01-02 22:54
service99 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:34:
Even een vraag over de communicatie met de cv ketel. Als je de stand "aan uit" selecteert op de aurea dan is het toch puur alleen een signaal NAAR de cv ketel? Hij krijgt toch geen info terug of wel?
Klopt inderdaad. het is gewoon een "dom" signaal, aan of uit.
Het draad moet natuurlijk in de ketel in het aan uit contact zitten. En de dipswitch moet op aan uit staan.

  • Zeekatje
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 01-02 22:54
Ging even fout, ik ben nieuw hier😅

[ Voor 83% gewijzigd door Zeekatje op 31-01-2026 13:26 ]


  • Zeekatje
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 01-02 22:54
Ik had begrepen dat de vorstbeveiliging (pomp aurea gaat aan) inschakelt bij temperaturen <4.
Nu is het 6 graden, uitgelezen op de pcb
en staat deze ook vrolijk door te pompen🤔
Herkennen anderen dit ook?

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-02 16:50
Hoe zou ik de wp zo in kunnen stellen dat er NOOIT een signaal naar de cv ketel gaat om het over te nemen? De wp houd een loods vorstvrij, binnen temperatuur is ondergeschikt.
De loods heeft alleen vloerverwarming en een buffervat van 40 liter.

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 25-02 22:45
service99 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 13:46:
Hoe zou ik de wp zo in kunnen stellen dat er NOOIT een signaal naar de cv ketel gaat om het over te nemen? De wp houd een loods vorstvrij, binnen temperatuur is ondergeschikt.
De loods heeft alleen vloerverwarming en een buffervat van 40 liter.
Gewoon de aansluiting loos laten (niks op aan sluiten) let op dipswitch wel op aan/uit zetten.
Ketel evt als die aanwezig is met eigen thermostaat laten werken.

Controlbox zelf is naar ketel schakelen niet aan te passen tenzij je eigen sturing gaat toepassen.

Gezien je zegt dat hij de loods vorstvrij moet houden dan moet je zowieso de buitentempsensor gaan foppen.

Ik draai nu zelf met een esp 32 wemos bordje een schakeling tussen eigen temp sensor en een 24k weerstand.
Het esp bordje schakelt door een eigen sensor bij de warmtepomp bij 5 graden en lager naar weerstand en bij 6 graden weer terug naar eigen sensor.
Voor extra vorstbeveiliging zit er nog een retour water sensor die schakelt bij onder 3 graden hij ook terug gaat naar eigen sensor zodat hij gaat circuleren, bij stroom uitval is altijd aurea sensor in bedrijf en bij sensors die vastlopen reset hij de sensors en gaat tijdeljik op aurea sensor door.

[ Voor 42% gewijzigd door Jaguar88 op 01-02-2026 14:28 ]


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
Jaguar88 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 14:19:
[...]


Gewoon de aansluiting loos laten (niks op aan sluiten) let op dipswitch wel op aan/uit zetten.
Ketel evt als die aanwezig is met eigen thermostaat laten werken.

Controlbox zelf is naar ketel schakelen niet aan te passen tenzij je eigen sturing gaat toepassen.

Gezien je zegt dat hij de loods vorstvrij moet houden dan moet je zowieso de buitentempsensor gaan foppen.

Ik draai nu zelf met een esp 32 wemos bordje een schakeling tussen eigen temp sensor en een 24k weerstand.
Het esp bordje schakelt door een eigen sensor bij de warmtepomp bij 5 graden en lager naar weerstand en bij 6 graden weer terug naar eigen sensor.
Voor extra vorstbeveiliging zit er nog een retour water sensor die schakelt bij onder 3 graden hij ook terug gaat naar eigen sensor zodat hij gaat circuleren, bij stroom uitval is altijd aurea sensor in bedrijf en bij sensors die vastlopen reset hij de sensors en gaat tijdeljik op aurea sensor door.
Waar heb jij de retour sensor zitten?
Ik ga hem waarschijnlijk plaatsen in de kast bij het kunststof deel waar ook de ontluchting zit.

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 25-02 22:45
Marc001 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 17:56:
[...]


Waar heb jij de retour sensor zitten?
Ik ga hem waarschijnlijk plaatsen in de kast bij het kunststof deel waar ook de ontluchting zit.
Hey,

Ik heb hem momenteel boven op de retourleiding liggen (messing gedeelte wat met buitenwand verbonden is. Materiaal soort koelt harder af dan rubber en kunstof ln mijn gedachten. En unit onder spanning ivm bij plaatsen het vroor :P ga ik niet onder in de kast klote, en wat ik zo zie zijn onderdelen van metaal licht geisoleerd dus lijkt mij dat messing punt juist sneller de werkelijke buitentemp bereikt.
Daardoor wijkt hij altijd naar beneden af bij in bedrijf: Retour volgens smile 31 dan geeft hij 26/26,5 aan op esp.
Bij niet in bedrijf bijv net voor het omslaan naar weer verwarmen: Retour volgens smile 21 dan geeft hij 18,7 aan op esp. dus kans dat systeem de 0 graden zou halen is eigenlijk minimaal omdat hij werkelijk dus bij waarschijnlijk 4/5 graden om zou moeten schakelen naar circulatie mode.

Ikzelf heb nog geen punt gehad onder 0 dat hij uit ging gezien de warmte vraag 1 graad hoger bleef bij -2 buiten temp (zelf hoog gehouden) bijv. (In toekomst via Ha geautomatiseerd aanpassen eerst observeren).
Weersafhangkelijk staat uit en gelockt op 30graden altijd en ketel vraag heb ik nog niet gezien tijdens bedrijf of naar opstart warmtevraag. Pomp levert altijd 34 graden aanvoer en kom uiteindelijk op 30/31 graden retour uit waardoor hij terugmoduleerd naar 6/900 watt wisselend met werkelijke buitentemp.
Temp in huis is huiskamer/keuken 22,2 hier hangt ketel thermostaat, Hal 20 hier hangt wp thermostaat en alle andere ruimtes in huis 18/18,5 graden en badkamer 20.

  • Bartesque
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 15-02 19:24
Sinds de zomer hebben wij de Aurea 5 als aanvulling bij onze Nefit Proline HRC 24 CW4. Toen het wat kouder begon te worden was het even zoeken naar de juiste instellingen. De WP sloeg steeds na ongeveer een half uurtje uit en dan ging de CV ketel aan. Na verlaging van de "Max temperatuur bij slimme verwarming ad hoc" ging dat een stuk beter en was bijverwarmer met de CV meestal niet nodig.

Wij hebben een woning uit 1912, redelijk geïsoleerd (dubbel glas, geïsoleerde betonvloer, dak, op veel plekken inmiddels voorzetwandjes), beneden overal vloerverwarming. Ik heb de cv temperatuur op 45 graden staan en daar redden we het prima mee. Ook als het koud wordt.

Toen de vorst begon ging de WP niet meer aan, maar dat was zoals ik had verwacht. De laatste dagen is mij opgevallen dat de WP wel probeert aan te gaan. Hij lijkt dan te starten (ik hoor de ventilator starten) maar na iets van een minuut slaat hij weer uit. Ik zie nergens iets van een foutmelding. Warmte produceert hij niet en de CV gaat dan ook niet aan, terwijl er wel warmtevraag is. Dit duurde woensdag zelfs uren (steeds aan/uit) voordat uiteindelijk toch de CV ketel aansloeg. Inmiddels begon het in huis toch best af te koelen.

Ik heb de grafiek uit PlugWise toegevoegd en de instellingen die ik er nu in heb staan. Weet iemand wellicht wat hier gebeurt en hoe ik dit kan voorkomen? Of is er wellicht iets kapot?

Wat mij in ieder geval opvalt is dat de buitentemperatuur gek lijkt in de grafiek. Wij wonen in het noorden dus het pas sinds gister weer net boven nul gekomen. De metingen van de buitentemperatuur lijken fors te hoog.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hayQNiU0h7P3gEzP6SEjGWU3ugY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KtgoAjagA7sU3h360zdT27oD.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4zo9DjOQ1ipsy_PSZBqE1nzNK9M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lMvJNoZXsENa0OB5SpAenrhS.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SbWJg3fzyWtKH4xfl76HwREBZ3g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HSKhdPc0CKdenukwpDQx2BYH.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5F-MIG1uxCZo9FdWU_EM1gJPUds=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5c83amjQ4G8ZQFw9ky5IWAv7.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Bartesque op 07-02-2026 10:04 ]


  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 25-02 22:45
Bartesque schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 09:34:
Sinds de zomer hebben wij de Aurea 5 als aanvulling bij onze Nefit Proline HRC 24 CW4. Toen het wat kouder begon te worden was het even zoeken naar de juiste instellingen. De WP sloeg steeds na ongeveer een half uurtje uit en dan ging de CV ketel aan. Na verlaging van de "Max temperatuur bij slimme verwarming ad hoc" ging dat een stuk beter en was bijverwarmer met de CV meestal niet nodig.

Wij hebben een woning uit 1912, redelijk geïsoleerd (dubbel glas, geïsoleerde betonvloer, dak, op veel plekken inmiddels voorzetwandjes), beneden overal vloerverwarming. Ik heb de cv temperatuur op 45 graden staan en daar redden we het prima mee. Ook als het koud wordt.

Toen de vorst begon ging de WP niet meer aan, maar dat was zoals ik had verwacht. De laatste dagen is mij opgevallen dat de WP wel probeert aan te gaan. Hij lijkt dan te starten (ik hoor de ventilator starten) maar na iets van een minuut slaat hij weer uit. Ik zie nergens iets van een foutmelding. Warmte produceert hij niet en de CV gaat dan ook niet aan, terwijl er wel warmtevraag is. Dit duurde woensdag zelfs uren (steeds aan/uit) voordat uiteindelijk toch de CV ketel aansloeg. Inmiddels begon het in huis toch best af te koelen.

Ik heb de grafiek uit PlugWise toegevoegd en de instellingen die ik er nu in heb staan. Weet iemand wellicht wat hier gebeurt en hoe ik dit kan voorkomen? Of is er wellicht iets kapot?

Wat mij in ieder geval opvalt is dat de buitentemperatuur gek lijkt in de grafiek. Wij wonen in het noorden dus het pas sinds gister weer net boven nul gekomen. De metingen van de buitentemperatuur lijken fors te hoog.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Jou buitentemp zit gekoppeld aan het weerstation die je hebt ingesteld in plugwise, deze waarde is alleen van belang voor setpoint keuze bij weersafhankelijk en niet voor wp wel of niet mogen aanslaan, dat doet de sensor die fysiek aanwezig is aan de buitenkant van de wp.

ik vind je 85 graden wel vrij hoog staan voor je weersafhankelijk deze zou onder de 60 moeten blijven. bij mij staat deze op 30/30 momenteel maar dat is voor iedere situatie anders.
Ook zou ik de max voorverwarm op 300 min zetten

het gedrag wat je ziet is waarschijnlijk steeds zichzelf opwarmen omdat de watertemp in cv onder de 17 graden zakt op retour wp gemeten en bij 21 graden zet hij zich weer uit. en dit blijft hij doen totdat wp warmtevraag gaat uitvoeren of ketel op cv systeem gaat stoken onder de 5 graden buitentemp gemeten op waterpomp zelf.
Dit gedrag verdwijnt boven de 5 graden zowieso omdat bovenstaande het gedrag is van vorstbeveiliging.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
Jaguar88 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 08:40:
[...]


Hey,

Ik heb hem momenteel boven op de retourleiding liggen (messing gedeelte wat met buitenwand verbonden is. Materiaal soort koelt harder af dan rubber en kunstof ln mijn gedachten. En unit onder spanning ivm bij plaatsen het vroor :P ga ik niet onder in de kast klote, en wat ik zo zie zijn onderdelen van metaal licht geisoleerd dus lijkt mij dat messing punt juist sneller de werkelijke buitentemp bereikt.
Daardoor wijkt hij altijd naar beneden af bij in bedrijf: Retour volgens smile 31 dan geeft hij 26/26,5 aan op esp.
Bij niet in bedrijf bijv net voor het omslaan naar weer verwarmen: Retour volgens smile 21 dan geeft hij 18,7 aan op esp. dus kans dat systeem de 0 graden zou halen is eigenlijk minimaal omdat hij werkelijk dus bij waarschijnlijk 4/5 graden om zou moeten schakelen naar circulatie mode.

Ikzelf heb nog geen punt gehad onder 0 dat hij uit ging gezien de warmte vraag 1 graad hoger bleef bij -2 buiten temp (zelf hoog gehouden) bijv. (In toekomst via Ha geautomatiseerd aanpassen eerst observeren).
Weersafhangkelijk staat uit en gelockt op 30graden altijd en ketel vraag heb ik nog niet gezien tijdens bedrijf of naar opstart warmtevraag. Pomp levert altijd 34 graden aanvoer en kom uiteindelijk op 30/31 graden retour uit waardoor hij terugmoduleerd naar 6/900 watt wisselend met werkelijke buitentemp.
Temp in huis is huiskamer/keuken 22,2 hier hangt ketel thermostaat, Hal 20 hier hangt wp thermostaat en alle andere ruimtes in huis 18/18,5 graden en badkamer 20.
Ik heb hem nu in de kast op het kunststof deel van de retour waar de ontluchting zit.
De leidingen bij de aansluiting zijn flink ingepakt tegen vorst.
Om daar dan de sensor te plaatsen tussen isolatie en leiding geeft dan ook niet echt een reële meting.
Waar hij nu zit ook niet echt i.v.m. de warmte in de kast.

Bij mij zit hij op +2 t.o.v. de plugwise retour meting, puur door de kast en kunststof wat langer warm blijft.
De vorst cyclus heb ik op +3 retourwater temperatuur staan.
Dit zou dan betekenen bij +1 retour temperatuur de unit gaat circuleren.

Dit alles als de CV in bedrijf is voor een wel hele lange tijd wat eigenlijk niet voorkomt, better safe than sorry :)

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-02 16:50
Hier de wp als stand alone zoals aangegeven. Waarom slaat de wp aan ondanks dat de ingestelde temperatuur op de Anna veel lager is dan de ruimte temperatuur? Gisteren verbruikte de wp 18 kWh zonder warmte vraag van de ruimte thermostaat?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
service99 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 11:58:
Hier de wp als stand alone zoals aangegeven. Waarom slaat de wp aan ondanks dat de ingestelde temperatuur op de Anna veel lager is dan de ruimte temperatuur? Gisteren verbruikte de wp 18 kWh zonder warmte vraag van de ruimte thermostaat?
Waarschijnlijk een ingestelde stooklijn en "voorspellend" gedrag van de thermostaat.

De Aurea buitenunit gaat nooit zelf werken, die moet aangestuurd worden vanuit de controlbox en die reageert op setpoint vanaf de thermostaat. Enige wat de buitenunit wel zelf doet is water rondpompen als het onder de 2 graden wordt, maar dat is maximaal 50W, daar haal je geen 18KWh mee.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
service99 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 11:58:
Hier de wp als stand alone zoals aangegeven. Waarom slaat de wp aan ondanks dat de ingestelde temperatuur op de Anna veel lager is dan de ruimte temperatuur? Gisteren verbruikte de wp 18 kWh zonder warmte vraag van de ruimte thermostaat?
Hoe heb jij de Aurea als standalone gekregen?
Heb je geen ketel toegevoegd in de Anna en de dip switches op AAN/UIT gezet ipv OpenTHerm in de control box?

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-02 16:50
Dipswitch op aan uit, ketelinstellingen op Anna krijg ik niet aangepast. Werkt nog niet perfect hoor, is ook alleen voor vorst en vochtvrij houden van loods via vloerverwarming.

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08:53
Hoi allen, ik ben nieuw hier en heb een poging gedaan om door alle berichten te gaan. Wat een informatie, super dat iedereen hier zo mee bezig is!

Een aantal vragen als dat mag:

1. @Marc001 wat zijn uiteindelijk jouw ervaringen met de Arduino setup die je uitgebreid hebt beschreven? Ik ben aan het overwegen om daarmee aan te gang te gaan. Met als doel om een instelbare weerstand in te schakelen zodra de buitentemp tussen de 0 en 5 is, zodat de buitenvoeler denkt dat het in al die gevallen ca. 6 graden is. En bij vorst geen manipulatie (gewoon op gas verwarmen) en bij warmer dan 5 ook niet.

2. En ik zie bij veel van jullie interessante grafieken met gewenste aanvoertemperaturen, daadwerkelijke aanvoertemperaturen etc. Hoe krijgen jullie dat inzichtelijk? Ik heb in mijn anna app alleen 'thermostaat' links onderin staan, geen 'ketel'

3. En hebben jullie ook een tip hoe ik het geleverde vermogen van mijn warmtepomp kan zien in een grafiek?

4. Mocht iemand sinds het begin betrokken zijn bij dit forum: wat lijkt de slimste manier zijn om de buitenvoeler te manipuleren? Het liefst iets dat terugdraaibaar is i.v.m. garantie... gevoelsmatig zou zo'n weerstand mooi zijn, maar dan wel een instelbare die stopt met maniupuleren als het vriest, voor de zekerheid i.v.m. vorstbeveiliging. Maar goed dan nog zijn er waarschijnlijk vele wegen naar Rome, dus ben benieuwd naar jullie ervaringen.

Alvast bedankt !

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:00
bernieh schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:07:
Hoi allen, ik ben nieuw hier en heb een poging gedaan om door alle berichten te gaan. Wat een informatie, super dat iedereen hier zo mee bezig is!

Een aantal vragen als dat mag:

[...]

2. En ik zie bij veel van jullie interessante grafieken met gewenste aanvoertemperaturen, daadwerkelijke aanvoertemperaturen etc. Hoe krijgen jullie dat inzichtelijk? Ik heb in mijn anna app alleen 'thermostaat' links onderin staan, geen 'ketel'
Dat werkt alleen in de web interface van de anna, niet in de app. Je moet dan wel aan heltzelfde netwerk verbonden zitten,
4. Mocht iemand sinds het begin betrokken zijn bij dit forum: wat lijkt de slimste manier zijn om de buitenvoeler te manipuleren? Het liefst iets dat terugdraaibaar is i.v.m. garantie... gevoelsmatig zou zo'n weerstand mooi zijn, maar dan wel een instelbare die stopt met maniupuleren als het vriest, voor de zekerheid i.v.m. vorstbeveiliging. Maar goed dan nog zijn er waarschijnlijk vele wegen naar Rome, dus ben benieuwd naar jullie ervaringen.

Alvast bedankt !
Ik had eerst de buitensensor op de invoer geplakt maar later de methode gebruikt die iemand had beschreven in een plastic flesje met isolatie. Ook in de unit maar in dat laatste geval werkt het bij mij een stuk beter omdat de temperatuur van de sensor lager en stabieler is.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
service99 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:35:
Dipswitch op aan uit, ketelinstellingen op Anna krijg ik niet aangepast. Werkt nog niet perfect hoor, is ook alleen voor vorst en vochtvrij houden van loods via vloerverwarming.
Ik heb als test de control box op aan/uit gezet.
Nu zou je verwachten dat alleen de ketel naar aan/uit regeling gaat.
Echter merk ik ook totaal ander gedrag ricthing Aurea.

Ervaar jij bij koude temperaturen of het verhogen van de zwarte setpoint lijn ook een toename in afgenomen kwh? Oftewel gaat de Aurea harder werken?

Ik merk bij aan/uit dat de Aurea geen gas lijkt te geven en maar wat pruttelt op 660 - 700 kwh.
Ook al verhoog ik de stooklijn in de Anna (als test).
Terwijl op Opentherm er wel direct gas gegeven wordt.

Echter de dip switches voor aan/uit Opentherm zijn puur voor aansturing ketel (volgens de handleiding).
Dit is wel apart....

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@Marc001 Die dipswitches hebben geen effect op de warmtepomp. De temperatuur van de thermostaat komt gewoon door naar de warmtepompcontroller en die stuurt daar op. Wat die dipswitches doen is de contacten naar de ketel omleiden naar een relais, die hoor je als het goed is klikken als de ketel moet gaan werken.

Ik weet niet waar je woont, maar in het noorden is het sinds gisteren heel erg zacht en doet de warmtepomp het met 2 vingers in de neus. Vannacht hele nacht op 179W gedraaid, vanmorgen inhalen op 1000W, dat werd na een halfuur 800W en nog een halfuur later pruttelt het ding fijn op 400W verder.
Als je dat afzet tegen een hele ochtend 1200W draaien om een half graadje erbij te krijgen een paar dagen geleden... :X.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
_JGC_ schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:10:
@Marc001 Die dipswitches hebben geen effect op de warmtepomp. De temperatuur van de thermostaat komt gewoon door naar de warmtepompcontroller en die stuurt daar op. Wat die dipswitches doen is de contacten naar de ketel omleiden naar een relais, die hoor je als het goed is klikken als de ketel moet gaan werken.

Ik weet niet waar je woont, maar in het noorden is het sinds gisteren heel erg zacht en doet de warmtepomp het met 2 vingers in de neus. Vannacht hele nacht op 179W gedraaid, vanmorgen inhalen op 1000W, dat werd na een halfuur 800W en nog een halfuur later pruttelt het ding fijn op 400W verder.
Als je dat afzet tegen een hele ochtend 1200W draaien om een half graadje erbij te krijgen een paar dagen geleden... :X.
Precies dat wist ik.
Als ik dus nu de stooklijn even verhoog als test dan neemt het opgenomen vermogen dus niet toe.
Het gekke is dus dat bij mij de aanvoer temperatuur in verhouding tot de zwarte setpoints lijn achter blijft.
Ook al is het warm buiten als ik een aanvoer setpoint heb van bijvoorbeeld 36 graden moet hij daar heen.

Bij opentherm gebeurt dit dus wel.
Ik heb een compleet andere aansturing gekregen.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Weet je ook zeker dat de stooklijn doorkomt en dat je thermostaat niet alsnog een slimme optimalisatie doet of iets dergelijks?

Ik weet niet hoe de warmtepompcontroller zelf regelt, ik heb de chip eruit liggen en gebruik een eigen PID regeling. Setpoint kreeg ik op een gegeven moment door communicatiefouten niet meer door van de OT controller, dus die komt gewoon via MQTT binnen (ik gebruik geen Anna maar een DIYLESS Thermostat2).

Heb je de box wel stroomloos gemaakt voor het omzetten van de dipswitches?

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
_JGC_ schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 13:02:
Weet je ook zeker dat de stooklijn doorkomt en dat je thermostaat niet alsnog een slimme optimalisatie doet of iets dergelijks?

Ik weet niet hoe de warmtepompcontroller zelf regelt, ik heb de chip eruit liggen en gebruik een eigen PID regeling. Setpoint kreeg ik op een gegeven moment door communicatiefouten niet meer door van de OT controller, dus die komt gewoon via MQTT binnen (ik gebruik geen Anna maar een DIYLESS Thermostat2).

Heb je de box wel stroomloos gemaakt voor het omzetten van de dipswitches?
Heb dat ding dik 2 jaar en aardig de nukken van dit k*& ding onder de knie. Maar deze is nieuw.
Stooklijn komt zeker door zonder extra aansturing rechtstreeks uit de Anna.

Het enige wat ik heb gedaan is dipswitches naar aan/uit en een soft reset gedaan op de control box.
Dmv de reset knop op de printplaat.
Zal hem straks eens stroomloos maken.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
bernieh schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:07:

1. @Marc001 wat zijn uiteindelijk jouw ervaringen met de Arduino setup die je uitgebreid hebt beschreven? Ik ben aan het overwegen om daarmee aan te gang te gaan. Met als doel om een instelbare weerstand in te schakelen zodra de buitentemp tussen de 0 en 5 is, zodat de buitenvoeler denkt dat het in al die gevallen ca. 6 graden is. En bij vorst geen manipulatie (gewoon op gas verwarmen) en bij warmer dan 5 ook niet.
Ervaringen zijn goed de WP draait door onder 5 en 4 graden. Ook onder vriespunt loopt de unit door.
Ik heb de code aangepast en heb een tweede temp sensor in de kast op de retourleiding zitten.
Mocht de CV ketel voor hele lange tijd draaien dan schakelt de weerstand uit bij +3 graden retour.

Nu zal dit niet snel gebeuren, elk uur probeert de controlbox de WP te starten.
Er zal dus steeds warm retour water de unit in gaan.

Lukt het de WP niet dan gaat de ketel weer aan voor een uur.

Het werkt zeer stabiel met de Arduino. Ding staat 365 dagen aan en nog nooit issues gehad.
Ik zou wel de code gebruiken met LCD deze dus:

Marc001 in "Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on"

Dan heb je inzicht wat er gebeurt.

Je moet wel handig zijn en het leuk vinden en weten waar je mee bezig bent.
In deze post heb ik een beetje een how to geschreven.

Marc001 in "Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on"

Dan is het niet nodig de draden door te knippen.
De molex past niet helemaal zuiver hou er rekening mee dat je deze goed aandrukt.
Te controleren door op het PCB display de D6 waarde te bekijken.

Ik schakel met een 24K weerstand. Dat is dan 5 graden constant voor de WP.

Over een paar weken kom ik met een update aangezien ik voor de optie ga van @Joris v L en @Tha Best
Spullen zijn er en al wat werkzaamheden gedaan.

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08:53
@Marc001 Dit klinkt super, bedankt voor de uitgebreide toelichting!

Begrijp ik je goed dat je die extra temp sensor hebt toegevoegd om tóch onder het vriespunt ook de WP te activeren maar nog wel de zekerheid in te bouwen dat de vorst-beveiliging altijd inschakelt wanneer nodig? Dus stel de temp buiten is heel lang onder 0, en de WP heeft bij elke poging onvoldoende vermogen om delta t van 5 te halen, en daardoor blijft de cv ketel lange tijd draaien en koelt de temp van het retourwater van de warmtepomp richting vriespunt, dan schakelt die extra temp meter de weerstand uit als retourwater < 3 graden komt, zodat vorstbeveiliging actief wordt? Klopt het dat dit niet nodig is als je op de Arduino instelt dat de weerstand uitgeschakeld wordt bij een daadwerkelijke buitentemp van 0 graden?

Ik ben in ieder geval enthousiast en ga hiermee aan de gang!

En als ik nog één vraag erbij mag stellen: ik lees ook dat het onhandig is dat de WP na een stilstand van x minuten/uren 20 minuten opstart op 600w. En als de delta T van 5 niet gehaald wordt, het systeem overschakelt naar gas. Klopt het dat hier nog geen oplossing voor ontdekt is? En als er geen oplossing is, is er misschien wel een soort second-best optie, zoals iets doen in de anna instellingen wanneer dit voorkomt?

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
bernieh schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 12:31:
@Marc001 Dit klinkt super, bedankt voor de uitgebreide toelichting!

Begrijp ik je goed dat je die extra temp sensor hebt toegevoegd om tóch onder het vriespunt ook de WP te activeren maar nog wel de zekerheid in te bouwen dat de vorst-beveiliging altijd inschakelt wanneer nodig? Dus stel de temp buiten is heel lang onder 0, en de WP heeft bij elke poging onvoldoende vermogen om delta t van 5 te halen, en daardoor blijft de cv ketel lange tijd draaien en koelt de temp van het retourwater van de warmtepomp richting vriespunt, dan schakelt die extra temp meter de weerstand uit als retourwater < 3 graden komt, zodat vorstbeveiliging actief wordt?
Inderdaad
Klopt het dat dit niet nodig is als je op de Arduino instelt dat de weerstand uitgeschakeld wordt bij een daadwerkelijke buitentemp van 0 graden?
Klopt ook, je past dan de treshold aan.
En als ik nog één vraag erbij mag stellen: ik lees ook dat het onhandig is dat de WP na een stilstand van x minuten/uren 20 minuten opstart op 600w. En als de delta T van 5 niet gehaald wordt, het systeem overschakelt naar gas. Klopt het dat hier nog geen oplossing voor ontdekt is?
Er zijn wel oplossingen maar dan ga je echt de IC van de controlbox programmeren / ondermijnen.
En als er geen oplossing is, is er misschien wel een soort second-best optie, zoals iets doen in de anna instellingen wanneer dit voorkomt?
Via de Anna valt niets te regelen, geeft puur de setpoints door. Alleen door je stookcurve flink laag te houden kun je misschien het gedrag van de Controlbox voorkomen. Echter heb je dan wel denk ik een mega goed geisoleerd huis.

Hardwarematig is het op te lossen door een buffervat met circulatie pomp aangestuurd op WP aanvoer of retour zoals Joris en Tha Best hebben gedaan.

Daar werk ik nu ook aan en dan iets geavanceerder met uitbreidingsmogelijkheden (extra heater bij defrost bijvoorbeeld). Dat spul heb ik toch nodig als ik vermoedelijk over 2 jaar overstap op een goed werkende WP i.p.v. dit gedrogt (controlbox).

  • Douwetje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 16:29
bernieh schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 12:31:
[...]
En als ik nog één vraag erbij mag stellen: ik lees ook dat het onhandig is dat de WP na een stilstand van x minuten/uren 20 minuten opstart op 600w. En als de delta T van 5 niet gehaald wordt, het systeem overschakelt naar gas. Klopt het dat hier nog geen oplossing voor ontdekt is? En als er geen oplossing is, is er misschien wel een soort second-best optie, zoals iets doen in de anna instellingen wanneer dit voorkomt?
Er is een manier die is wel duur: een nieuw printplaat met modernere firmware.
Zie Douwetje in "Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on"

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08:53
Geweldig, wederom bedankt @Marc001

Ik ga dit weekend alles bestellen en er z.s.m. mee aan de gang. Twee checkvragen nog:

1. Heeft iemand een link van een 24kOhm weerstand die goed werkt?

2. @Marc001 in jouw uitgebreide omschrijving in oktober 2024 noem je 2 molex producten: https://domoticx.net/webs...tch-male-tht-horizontaal/ en https://domoticx.net/webs...-pitch-female-26awg-10cm/. Nu ben ik een leek en zie ik op die webpagina's niet expliciet het woord 'Molex' staan, zijn deze url's nog correct/up-to-date?

Mvg,
Bernie

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
bernieh schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 15:05:
Geweldig, wederom bedankt @Marc001

Ik ga dit weekend alles bestellen en er z.s.m. mee aan de gang. Twee checkvragen nog:

1. Heeft iemand een link van een 24kOhm weerstand die goed werkt?

2. @Marc001 in jouw uitgebreide omschrijving in oktober 2024 noem je 2 molex producten: https://domoticx.net/webs...tch-male-tht-horizontaal/ en https://domoticx.net/webs...-pitch-female-26awg-10cm/. Nu ben ik een leek en zie ik op die webpagina's niet expliciet het woord 'Molex' staan, zijn deze url's nog correct/up-to-date?

Mvg,
Bernie
Ja die kloppen nog.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
Douwetje schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 15:04:
[...]

Er is een manier die is wel duur: een nieuw printplaat met modernere firmware.
Zie Douwetje in "Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on"
Nope zelfde gedrag. Hij had andere klachten.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 18:15

Aapje

Opel-beun
Ben sinds december ook een Aurea eigenaar, had door dit topic al de verwachting dat ik flink moest modden eraan. (Blackfriday deal 1250,- + goedkope installatie en de subsidie teruggekregen van 2100+/- dus voor mij is ie gratis geweest).

Heb intussen maar een ESP32 met een dubbel relay bordje in de controle kast gehangen. Daarmee kan ik de WP-test knop automatisch indrukken + de CV schakelaar omzetten als 't moet. Verder heb ik de CV ketel losgekoppeld hangen van de Aurea met een DIYLESS themostaat. Dit wil zeggen dat ik die via homeassistant aanstuur met 2c lager dan het instelpunt van de WP.

En mbt. de buiten-temp sensor, die hangt in de kast tijdens deze koude periode. Maar wel tegen de buitenkant aangeplakt met wat aluminum tape. Dus vannacht bijv. ging ie niet aan bij -6c.

Verder laat ik m'n homeassistant berekenen of het goedkoper is met gas te stoken dan met elektra (dynamische elektra prijzen vs de geschatte COP van de unit (bierviltje berekening dmv. nauwste vernauwing 15mm in de kogelkraan e.d.)).

Tot zover gaat alles prima. Maar bij mij zit er nu een issue sinds de laatste homeassistant updates dat de Anna thermostaat connectie verliest. Zijn er nog meer mensen hier die de Anna gebruiken + Home assistant? Gaat jullie addon ook in unavailable na een tijdje? (Ik kan de Anna pingen tijdens zo'n unavailable moment).

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 25-02 22:45
Aapje schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:44:
Ben sinds december ook een Aurea eigenaar, had door dit topic al de verwachting dat ik flink moest modden eraan. (Blackfriday deal 1250,- + goedkope installatie en de subsidie teruggekregen van 2100+/- dus voor mij is ie gratis geweest).

Heb intussen maar een ESP32 met een dubbel relay bordje in de controle kast gehangen. Daarmee kan ik de WP-test knop automatisch indrukken + de CV schakelaar omzetten als 't moet. Verder heb ik de CV ketel losgekoppeld hangen van de Aurea met een DIYLESS themostaat. Dit wil zeggen dat ik die via homeassistant aanstuur met 2c lager dan het instelpunt van de WP.

En mbt. de buiten-temp sensor, die hangt in de kast tijdens deze koude periode. Maar wel tegen de buitenkant aangeplakt met wat aluminum tape. Dus vannacht bijv. ging ie niet aan bij -6c.

Verder laat ik m'n homeassistant berekenen of het goedkoper is met gas te stoken dan met elektra (dynamische elektra prijzen vs de geschatte COP van de unit (bierviltje berekening dmv. nauwste vernauwing 15mm in de kogelkraan e.d.)).

Tot zover gaat alles prima. Maar bij mij zit er nu een issue sinds de laatste homeassistant updates dat de Anna thermostaat connectie verliest. Zijn er nog meer mensen hier die de Anna gebruiken + Home assistant? Gaat jullie addon ook in unavailable na een tijdje? (Ik kan de Anna pingen tijdens zo'n unavailable moment).
Ik gebruik Anna in Home assistant in combi met een esp die de buitentemp waarde regelt hij is nu sinds laatse stop ivm temp bereikt nu 17 uur aan met -5 als laagste buitentemp en helaas zoals andere al aangaven gaat hij elke 45 min in defrost maar pakt netjes door waardoor hij telkens rond 900 watt terug moduleerd. Had liever iets langere run gehad waardoor hij niet steeds naar 1500 piekt.
Huis blijft op temp met huiskamer 22 graden de hal zoals je via wp ziet 19,5/20 en rest van woning 18/19 graden (vrijstaande woning). Ik heb hem sinds december draaien en ben tot nu toe tevreden!
Anna blijft tot heden werken maar heb ook gehad dat hij in ha steeds de wifi ip van smile pakte plaats van lan ip waardoor je unavailable krijgt. Wifi verwijderd in smile en natuurlijk vast ip voor lan geen probleem meer gehad.
Verbruikswaarde is pas sinds gister in ha verwerkt dus deze komen niet overeen met vanaf december;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zU4IZET1ZorHFPR_islufw6BlDw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tKsbeqiM7RfU6bWe4wrPI2tx.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door Jaguar88 op 15-02-2026 11:56 ]


  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08:53
Heeft iemand hier toevallig ook een hybride systeem met een mengverdeler? 1 ding blijft me erg onduidelijk: als ik kijk naar de fysieke temperatuur meters bij mijn mengverdeler dan zie ik hele lage temperaturen. Volgens een handleiding die ik tegenkwam is de bovenste (met drukmeter erbij) de retour temp en de onderste de aanvoer temp. Die aanvoer staat bij mij (op moment van foto nemen) op 28 en retour op ca. 26,3 graden. In de plugwise omgeving zie ik trouwens een retour van ca. 28,5 graden...

De boiler (die momenteel op gas stookt) staat op 37 graden en heb de mengverdeler op max 40 graden gedraaid.

Begrijpen jullie waarom het water dat de vloer in gaat zo koud is? Dit is overigens niet alleen deze ochtend zo maar de afgelopen weken. Die fysieke temperatuurmeters komen nooit op of boven de 30 graden uit. Terwijl de boiler vaak genoeg >40 staat.

Heb er weinig verstand van maar gevoelsmatig wordt er onnodig veel koud water bijgemengt?

Ook vind ik de fysieke metingen en die van Plugwise niet goed overeen komen, waardoor ik het lastig vind om de delta T te bepalen. Puur obv plugwise lijkt de delta t gemiddeld 10 graden, maar dat is verschil boiler en retour. Als ik kijk naar de temperatuurmeters bij de mengverdeler dan is het verschil tussen die 2 fysieke meters meestal slechts 3 graden.

Mocht iemand hier ervaring mee hebben dan hoor ik het graag!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0tDGC4iDt3yU3TcO2V4xqKtbZ4Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XR0q4IVRYMCNwxORhESailcj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YFKWC6lQR8pwqvyUOi01yrllzoc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MH9YzJqQzgrZYWphfX16Pz1u.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aon60spgGuHoO1-E_NkwneimNso=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JHm5XpwlDW6c5qkyzUrwJy5S.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AqirssIl8agY3dyZ9o_mrjFqMgo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b2bW8nw67o57R4JUyLFkErYT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u2XowqO8RMR3aSGJD4nycfyMFUM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KwI6kiNnUOtLGul7r5eG5nBj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZRfUCxJaxQEuo5mQtpBle2DZk8s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tu79BsU9mBDglOvHZOIuem9k.jpg?f=fotoalbum_large

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 21-02 20:54
bernieh schreef op maandag 16 februari 2026 @ 08:55:
Heeft iemand hier toevallig ook een hybride systeem met een mengverdeler? 1 ding blijft me erg onduidelijk: als ik kijk naar de fysieke temperatuur meters bij mijn mengverdeler dan zie ik hele lage temperaturen. Volgens een handleiding die ik tegenkwam is de bovenste (met drukmeter erbij) de retour temp en de onderste de aanvoer temp. Die aanvoer staat bij mij (op moment van foto nemen) op 28 en retour op ca. 26,3 graden. In de plugwise omgeving zie ik trouwens een retour van ca. 28,5 graden...

De boiler (die momenteel op gas stookt) staat op 37 graden en heb de mengverdeler op max 40 graden gedraaid.

Begrijpen jullie waarom het water dat de vloer in gaat zo koud is? Dit is overigens niet alleen deze ochtend zo maar de afgelopen weken. Die fysieke temperatuurmeters komen nooit op of boven de 30 graden uit. Terwijl de boiler vaak genoeg >40 staat.

Heb er weinig verstand van maar gevoelsmatig wordt er onnodig veel koud water bijgemengt?

Ook vind ik de fysieke metingen en die van Plugwise niet goed overeen komen, waardoor ik het lastig vind om de delta T te bepalen. Puur obv plugwise lijkt de delta t gemiddeld 10 graden, maar dat is verschil boiler en retour. Als ik kijk naar de temperatuurmeters bij de mengverdeler dan is het verschil tussen die 2 fysieke meters meestal slechts 3 graden.

Mocht iemand hier ervaring mee hebben dan hoor ik het graag!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Vreemd. De retourtemp meting komt uit de ketel. 10 graden is erg veel, daarop blijft de WP niet draaien, die stopt bij meer dan 5 graden verschil. Hangt de ketel in de koude ruimte en zit de retourtemp-voeler wel goed vast?

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@bernieh Dat is nou een mengverdeler... die mengt de koude retour uit de vloer met de aanvoer van je ketel of warmtepomp. Jij levert 37 graden aan, daar komt 26 graden uit de retour bij. Dan mag je blij zijn als er na mengen 30 graden de vloer in gaat.
Die 40 graden op de thermostaatknop is een beveiliging, niet een mengventiel.

Als je LTV wilt blijven stoken zou ik die verdeler vervangen of ombouwen.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 21-02 20:54
_JGC_ schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:21:
@bernieh Dat is nou een mengverdeler... die mengt de koude retour uit de vloer met de aanvoer van je ketel of warmtepomp. Jij levert 37 graden aan, daar komt 26 graden uit de retour bij. Dan mag je blij zijn als er na mengen 30 graden de vloer in gaat.
Die 40 graden op de thermostaatknop is een beveiliging, niet een mengventiel.

Als je LTV wilt blijven stoken zou ik die verdeler vervangen of ombouwen.
Klopt mijn theorie dan? Als je de vloerverwarmingspomp hoger zet wordt er meer warm water bijgemengd?

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
dotternetta schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:31:
[...]

Klopt mijn theorie dan? Als je de vloerverwarmingspomp hoger zet wordt er meer warm water bijgemengd?
Als je de vloerverwarmingspomp hoger zet wordt er meer water door de vloer geduwd, deltaT van de vloer zal dalen, maar je aanvoertemperatuur zal idd ook gewoon dalen. Je ketel blijft dezelfde temperatuur en flow aanbieden.

Wil je die vloer warmer hebben, zal je meer warmte vanuit de ketel moeten aanvoeren. Dat kan een hogere temperatuur zijn, maar ook een hogere flow.

Trap overigens niet in de "tijd om af te koelen" praatjes van de delta-T evangelisten.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 21-02 20:54
_JGC_ schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:41:
[...]

Als je de vloerverwarmingspomp hoger zet wordt er meer water door de vloer geduwd, deltaT van de vloer zal dalen, maar je aanvoertemperatuur zal idd ook gewoon dalen. Je ketel blijft dezelfde temperatuur en flow aanbieden.

Wil je die vloer warmer hebben, zal je meer warmte vanuit de ketel moeten aanvoeren. Dat kan een hogere temperatuur zijn, maar ook een hogere flow.

Trap overigens niet in de "tijd om af te koelen" praatjes van de delta-T evangelisten.
Dank, dan zit ik in de goede richting te denken (niet bij mijzelf hoor, ik heb geen ellendig pomp op mijn vloerverdeler, maar bij 2 kennissen die zitten te klooien)

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
bernieh schreef op maandag 16 februari 2026 @ 08:55:
Heeft iemand hier toevallig ook een hybride systeem met een mengverdeler? 1 ding blijft me erg onduidelijk: als ik kijk naar de fysieke temperatuur meters bij mijn mengverdeler dan zie ik hele lage temperaturen. Volgens een handleiding die ik tegenkwam is de bovenste (met drukmeter erbij) de retour temp en de onderste de aanvoer temp. Die aanvoer staat bij mij (op moment van foto nemen) op 28 en retour op ca. 26,3 graden. In de plugwise omgeving zie ik trouwens een retour van ca. 28,5 graden...

De boiler (die momenteel op gas stookt) staat op 37 graden en heb de mengverdeler op max 40 graden gedraaid.

Begrijpen jullie waarom het water dat de vloer in gaat zo koud is? Dit is overigens niet alleen deze ochtend zo maar de afgelopen weken. Die fysieke temperatuurmeters komen nooit op of boven de 30 graden uit. Terwijl de boiler vaak genoeg >40 staat.

Heb er weinig verstand van maar gevoelsmatig wordt er onnodig veel koud water bijgemengt?

Ook vind ik de fysieke metingen en die van Plugwise niet goed overeen komen, waardoor ik het lastig vind om de delta T te bepalen. Puur obv plugwise lijkt de delta t gemiddeld 10 graden, maar dat is verschil boiler en retour. Als ik kijk naar de temperatuurmeters bij de mengverdeler dan is het verschil tussen die 2 fysieke meters meestal slechts 3 graden.

Mocht iemand hier ervaring mee hebben dan hoor ik het graag!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Tja de klassieke 'fout' een WP lage temperatuur systeem met een meng verdeler + pomp. Is vragen om problemen.
Vervangen door een open verdeler zonder pomp of de bijmenging dicht draaien als dat kan.

  • Kindrih
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 18:34
Zou het eventueel ook een optie te zijn om de bijmenging compleet dicht te draaien en steker uit de pomp?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Kindrih schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:29:
Zou het eventueel ook een optie te zijn om de bijmenging compleet dicht te draaien en steker uit de pomp?
Waarschijnlijk moet de pomp blijven draaien om flow tussen aanvoer retour niet te blokkeren. Als ik de foto goed bekijk is het een VTE verdeler, daar kan een DVR ingedraaid worden om de menging te beperken.

Probleem met die bijmenging verminderen is dat de verdeler hydraulisch actief wordt, dan gaat de pomp trekken aan het CV water. Afhankelijk van welke ketel je hebt is dat wel of niet een probleem. Bij ketels met driewegklep is het meestal geen probleem, bij Intergas ketels moet er dan een keerklep tussen.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
Aapje schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:44:
Ben sinds december ook een Aurea eigenaar, had door dit topic al de verwachting dat ik flink moest modden eraan. (Blackfriday deal 1250,- + goedkope installatie en de subsidie teruggekregen van 2100+/- dus voor mij is ie gratis geweest).

Heb intussen maar een ESP32 met een dubbel relay bordje in de controle kast gehangen. Daarmee kan ik de WP-test knop automatisch indrukken + de CV schakelaar omzetten als 't moet. Verder heb ik de CV ketel losgekoppeld hangen van de Aurea met een DIYLESS themostaat. Dit wil zeggen dat ik die via homeassistant aanstuur met 2c lager dan het instelpunt van de WP.

En mbt. de buiten-temp sensor, die hangt in de kast tijdens deze koude periode. Maar wel tegen de buitenkant aangeplakt met wat aluminum tape. Dus vannacht bijv. ging ie niet aan bij -6c.

Verder laat ik m'n homeassistant berekenen of het goedkoper is met gas te stoken dan met elektra (dynamische elektra prijzen vs de geschatte COP van de unit (bierviltje berekening dmv. nauwste vernauwing 15mm in de kogelkraan e.d.)).

Tot zover gaat alles prima. Maar bij mij zit er nu een issue sinds de laatste homeassistant updates dat de Anna thermostaat connectie verliest. Zijn er nog meer mensen hier die de Anna gebruiken + Home assistant? Gaat jullie addon ook in unavailable na een tijdje? (Ik kan de Anna pingen tijdens zo'n unavailable moment).
Op welke parameter laat je dan de WP-test knop in de control box via het relais schakelen?
Neem aan dat je dit niet steeds handmatig doet?

Wat is de reden om eventueel je CV knop op de Control Box om te zetten via het tweede relais?
Je CV wordt nu ook aangestuurd door zijn eigen DIYLESS thermostaat?

  • pdwonline
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 24-02 23:42
In de zoektocht wat voor signaal er over de communicatie draad van de control box naar de WP loopt kwam ik tegen dat het om een PWM (Puls breedte Modulatie) signaal zou moeten gaan. Ergens lijkt dat te kloppen, want PWM wordt doorgaans gebruikt om een motor aan te sturen. Maar PWM levert feitelijk de power om de motor aan te sturen. In de buitenunit zie ik geen power sturings elektronica, dus dat zou dan kloppen. Wat ik dan even niet snap is hoe de temperatuur sensor data weer terug gaat naar de control box.. Of hebben we hier toch modbus? Wie laat zij of haar licht hierop schijnen?

  • pdwonline
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 24-02 23:42
Heeft iemand gedetailleerde foto's van de printplaten in de control box? (Voor en achterkant)

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@pdwonline Aurea 5 hybrid: interfaces met de buitenunit en thermostaat

@WackoH heeft zitten reverse engineeren en de aansturing van buitenunit ontcijferd, maar ook de communicatie tussen beide chips.
Er staan een paar foto's en een schematische tekening in dat topic, daarnaast zijn er complete stukken code gedeeld door een aantal personen waarmee je de boel kunt aansturen en/of monitoren.

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-02 16:50
Onder het mom van domme vragen zijn er niet:
Met delta T spreken jullie op temperatuur verschil tussen aan en afvoer van "ketel" water toch, niet op gevraagde en gehaalde ruimte temperatuur?

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08:53
Bedankt voor jullie reacties op mijn vragen m.b.t. mengverdeler, ik ga installateur nog vragen waarom er gekozen is voor de mengverdeler situatie. Destijds (volgens mij 2022/23) is het hybride WP systeem tegelijkertijd geïnstalleerd met aanleggen van vloerverwarming en isolatie, misschien dat er een goede reden voor is geweest. Maar het lijkt mij veel efficiënter om niet bij te mengen.

Maar vraag die ik nog heb is: wat is nu mijn Delta T? Is dat het verschil tussen keteltemp en retourtemp die ik in Plugwise zie staan? Of is de detla T het verschil tussen de temperatuur van het water dat daadwerkelijke de vloer in gaat en wat er retour komt? Welke van de 2 moet ik als 'aanvoertemp' hanteren om de Delta T te bepalen? Het is namelijk nogal een verschil...

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-02 16:50
Marc001 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 10:20:
[...]


Vreemd, dit wordt denk ik een garantie claim :|
Ondertussen nieuwe set binnen gekregen en geïnstalleerd, zowel wp als besturing compleet vervangen. Deze wp "rammelt" iig niet, de aansturing/ regeling moet ik nog in duiken. De wp is onder garantie vervangen, service dienst besloot na aanhoren van klacht direct een nieuwe te sturen.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@service99, @bernieh deltaT is het verschil tussen aanvoer en retour op de warmtepomp, of wanneer je ketel stookt met OpenTherm het verschil tussen aanvoer en retour op de ketel (note: sommige ketels, met name Intergas, geven geen retour temperatuur en dus is er geen deltaT berekening mogelijk dan).

deltaT over de warmtepomp hoort niet hoger dan 7 graden te zijn, liefst ergens ronde de 5 graden. Ik zit meestal tussen de 3 en 5 graden, is afhankelijk van het geleverde vermogen.
Tijd terug zat ik over de 7 graden bij 1200W netafname, toen heb ik de installatie opnieuw waterzijdig ingeregeld. Met vloerverwarming en radiatoren gecombineerd is dat een uitdaging, aangezien de deltaT over de vloer hoger is dan de deltaT over de radiatoren. Warmtepomp kon zijn vermogen niet goed kwijt door te weinig doorstroming.

@bernieh Wat betreft mengverdeler, deze machine is hybride. Als je ketel nog wel gewoon >50 graden water geeft wil je een mengverdeler want 50 graden kan niet zomaar je vloer in.

[ Voor 10% gewijzigd door _JGC_ op 20-02-2026 11:56 ]


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-02 12:19
service99 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 11:36:
[...]

Ondertussen nieuwe set binnen gekregen en geïnstalleerd, zowel wp als besturing compleet vervangen. Deze wp "rammelt" iig niet, de aansturing/ regeling moet ik nog in duiken. De wp is onder garantie vervangen, service dienst besloot na aanhoren van klacht direct een nieuwe te sturen.
Dat is erg netjes. Hopelijk draait hij beter.
Uit interesse en nieuwsgierigheid wat voor sticker naam zit er nu op de IC’s in de controlbox?

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-02 16:50
Marc001 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 11:57:
[...]


Dat is erg netjes. Hopelijk draait hij beter.
Uit interesse en nieuwsgierigheid wat voor sticker naam zit er nu op de IC’s in de controlbox?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BZCMm9lx1WdbsqctOecQbPhG-g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pad5BNL9MyP3adphwA3s3zeq.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 ... 11 12 Laatste