Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on

Pagina: 1 ... 11 12 Laatste
Acties:

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
Joris v L schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 18:25:
Hier de oplossing van "Tha Best" toegepast en ben na een testrun best tevreden. Het is een 50 liter vat geworden en kan nu rustig de temperatuur gaan verhogen om te zien wat mogelijk is. buffervat en pomp via marktplaats (beide nieuw) en pompschakelaar via de warmteservice. pomp is een DAB Evosta 2. Electrische CV ketel is nog niet nodig geweest en is meer als back-up voor al het echt te koud wordt.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zou je eens de volledige log kunnen laten zien van de Anna (met schaalwaarden links en rechts) van hele dag / nacht?
Ik was al van plan een buffer in de retour op te nemen ivm te lang herstel na defrost.
Nu ik dit zie is dit ook een serieuze optie, dan komt er nog een pomp bij.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
schjjaap schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:55:
[...]


Dat wordt al weer duidelijker. In dit geval is de bypass dus niet meer nodig? Ik zie hem iig niet.
Nee ook logisch want je buffer is de bypass.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 19-03 11:58
Hier, bij de buurman, doet hij ook nog wat bij -6°. Alleen buitenvoeler boven de waterbuizen gelegd. Systeem is waarschijnlijk te groot voor de Aurea, vandaar dat de ketel steeds bij springt, temperatuur kan niet lager.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lb_LytP3VFNQ9DSnkSlLA1trV2o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iJNXROV9sWcoxS3PbrKtZQKK.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door dotternetta op 11-01-2026 16:37 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • K.jansen
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13-01 18:43
Jaguar88 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:01:
[...]


Netjes dat hij zolang door draait. (y)

Maar die 0 graden retour is wel behoorlijk laag, is dit wanneer cv al even draait en geen circulatie door wp of het omschakel punt dat cv in sprong na enige tijd geen wp aansturing?
Gezien temp piek kreeg naar 30/35 graden doordat cv actief werdt of wp weer circuleerde?

Laatste wil dus zeggen dat hij dus bevriest als wp niet was aangegaan.
Kan dit alleen niet goed inzien op je grafiek ;)
Hij zakt naar 0 graden als de wp uit staat. Nu zijn die leidingen buiten totaal niet goed geïsoleerd daar moet nog even armaflex omheen.
Dat die weer 30/35 graden werd komt dat de wp weer aan ging.

  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-03 12:18
Pomp sensor heb ik momenteel op de retour van de WP gezet. schakelt aan bij 36 graden en uit bij 31.
Ga ook proberen om de dompelbuis in het vat te gebruiken maar deze is best ruim voor deze kleine sensor.
Aanvoer WP vult het vat vanaf de bovenkant (warm water stijgt)en retour WP komt van de onderzijde (koud water zakt, gelaagd vat). Vind 50 liter best veel eerlijk gezegt en met mijn nieuwe T33 radiatoren beneden heb ik best wat massa te verwarmen. Ben benieuwd hoe stabiel het systeem gaat draaien als straks die defrost eruit gaan.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zX2kW8MIn0pMfsBhRWcoRVr83Ug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4Nxjsf2Swm2cz31vz61tL1pC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WvTqeCMabRSDumnJcfJD8PSDRzk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4IEiZ8PMMZCSLZ9znU9TSfeA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DDN3M_8ebuu3h_hN8onZBNwnJo8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hId3UVmJb1veAjFPoKan6tXU.jpg?f=fotoalbum_large]

[ Voor 5% gewijzigd door Joris v L op 11-01-2026 18:04 ]

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:01
K.jansen schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:03:
[...]


Hij zakt naar 0 graden als de wp uit staat. Nu zijn die leidingen buiten totaal niet goed geïsoleerd daar moet nog even armaflex omheen.
Dat die weer 30/35 graden werd komt dat de wp weer aan ging.
Ja wil er alleen op wijzen dat je vorstbeveiliging dus niet inslaat door de gefopte buitentemp sensor. Want bij mij is het water gewoon boven 18 graden in zowel aanvoer als retour door circuleren(geen cv), dat doet hij bij jou totaal niet. En daarom zakt hij tot 0. Daarbij pakt hij bij mij nog een tweede functie op zodra retour 17 graden wordt zet hij zich aan om water op te warmen tot 22 graden. Ook dat deed hij bij jou niet.

Volgens Atlantic zou hij bij 3 graden retour ook aan moeten gaan tot 20/21 graden maar dat is dus ook niet gebeurd gezien je zo goed als 0 hebt aan getikt.

Mijn conclusie is dus dat die sensor zeer beslissend is voor meerdere vorstbeveiligings situaties.
Een losse circulatie pomp is dan wenselijk op het wp circuit zodat er stroming blijft zodra wp in uit stand staat onder vriespunt.

Bij -10 of lager zou ik toch oppassen zodra hij dus niet meer zelf aangaat.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
Joris v L schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:59:
Pomp sensor heb ik momenteel op de retour van de WP gezet. schakelt aan bij 36 graden en uit bij 31.
Ga ook proberen om de dompelbuis in het vat te gebruiken maar deze is best ruim voor deze kleine sensor.
Aanvoer WP vult het vat vanaf de bovenkant (warm water stijgt)en retour WP komt van de onderzijde (koud water zakt, gelaagd vat). Vind 50 liter best veel eerlijk gezegt en met mijn nieuwe T33 radiatoren beneden heb ik best wat massa te verwarmen. Ben benieuwd hoe stabiel het systeem gaat draaien als straks die defrost eruit gaan.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]]
Dan heb je de weersafhankelijke regeling waarschijnlijk uitgezet?
Anders krijg je steeds andere setpoints en daarmee andere buffer temperaturen.
Dan zal de pomp niet altijd aan gaan. Als het bijvoorbeeld wat warmer is buiten en daarmee de setpoints flink lager worden. Ze komen dan niet meer in de buurt van de ingestelde 36 graden (pomp aan) waarde van de TC-500.


Was de Anna log van 10 januari?
Oftewel het vroor flink <-3? Dan is het echt wel netjes :)

  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-03 12:18
weersafhankelijk staat wel aan maar met minimaal temperatuurverschil (-10/41 en 20/40).
vanaf morgen weer boven 0 dus gaan we een paar 24 uur runs doen. s'avonds stoken we de pelletkachel dus de WP zal ergens in de nacht aanslaan op de thermostaat en zal dan gedurende de dag draaien tot de pelletkachel weer aangaat rond 18.00 uur. Ga nu kijken hoe ik kan schakelen tussen de verschillende weerstanden. Doe ik nu nog handmatig via een 3-weg schakelaartje.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8aY_yVVtNHacvXQIr2ORTvN8Vbg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iZz78T1vNkEqo5sPR6ISyTtx.jpg?f=fotoalbum_large

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • K.jansen
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13-01 18:43
Jaguar88 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:40:
[...]


Ja wil er alleen op wijzen dat je vorstbeveiliging dus niet inslaat door de gefopte buitentemp sensor. Want bij mij is het water gewoon boven 18 graden in zowel aanvoer als retour door circuleren(geen cv), dat doet hij bij jou totaal niet. En daarom zakt hij tot 0. Daarbij pakt hij bij mij nog een tweede functie op zodra retour 17 graden wordt zet hij zich aan om water op te warmen tot 22 graden. Ook dat deed hij bij jou niet.

Volgens Atlantic zou hij bij 3 graden retour ook aan moeten gaan tot 20/21 graden maar dat is dus ook niet gebeurd gezien je zo goed als 0 hebt aan getikt.

Mijn conclusie is dus dat die sensor zeer beslissend is voor meerdere vorstbeveiligings situaties.
Een losse circulatie pomp is dan wenselijk op het wp circuit zodat er stroming blijft zodra wp in uit stand staat onder vriespunt.

Bij -10 of lager zou ik toch oppassen zodra hij dus niet meer zelf aangaat.
Zodra bij mij de retour op 1 graden komt gaat die automatisch weer aan. Ik denk dat die nu inplaats van 3 graden 1 graad ziet voor de vorstbeveiliging.

  • mhulsman
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 24-02 09:01
wybe-V schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 12:37:
Ik heb de oude thermostaat van de cv weer terug gezet op de cv en de controle box niet aan gesloten op de cv
Dus cv is onafhankelijk van de wp
Kan de cv en wp te gelijk gebruiken hierdoor is het water sneller op temperatuur en neemt de wp het hierna over
Nogmaals dank voor deze tip!
Eindelijk kan ik de WP en CV apart zelf direct aansturen.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
Joris v L schreef op zondag 11 januari 2026 @ 19:31:
weersafhankelijk staat wel aan maar met minimaal temperatuurverschil (-10/41 en 20/40).
vanaf morgen weer boven 0 dus gaan we een paar 24 uur runs doen. s'avonds stoken we de pelletkachel dus de WP zal ergens in de nacht aanslaan op de thermostaat en zal dan gedurende de dag draaien tot de pelletkachel weer aangaat rond 18.00 uur. Ga nu kijken hoe ik kan schakelen tussen de verschillende weerstanden. Doe ik nu nog handmatig via een 3-weg schakelaartje.[Afbeelding]
Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe Joris met deze opzet?
Kun je wat laten zien in verbruik kwh van de warmtepomp en logs van de plugwise op dagen met vorst en dagen zonder. Ook gedrag zonder defrosts?

  • jdmmer
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 04-02 08:16
Ik heb deze Aurea 5 nu een jaar in gebruik en bevalt prima zolang het niet vriest. De maximale aanvoertemperatuur is bij mij namelijk niet aan te passen, deze is 55 graden. Als de CV moet bijspringen zou dit een graad of 70 moeten zijn i.p.v. 55. Heeft iemand een tip om de aanvoertemperatuur aan te passen? Ik zie in deze thread namelijke screenshots waar de aanvoertemperatuur veel hoger staat.

Zie screenshot. Alvast bedankt!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K83h72q7NDt2oxsKk_rfXZnuMAI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sMkHPYqnhJMbl9wnBtifm46g.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door jdmmer op 20-01-2026 13:53 ]


  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 19-03 11:58
jdmmer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:52:
Ik heb deze Aurea 5 nu een jaar in gebruik en bevalt prima zolang het niet vriest. De maximale aanvoertemperatuur is bij mij namelijk niet aan te passen, deze is 55 graden. Als de CV moet bijspringen zou dit een graad of 70 moeten zijn i.p.v. 55. Heeft iemand een tip om de aanvoertemperatuur aan te passen? Ik zie in deze thread namelijke screenshots waar de aanvoertemperatuur veel hoger staat.

Zie screenshot. Alvast bedankt!

[Afbeelding]
Ik heb bij 2 mensen de temperatuur op de ketel veranderd, daarmee veranderde de temp in Anna mee (duurde wel even)

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-03 12:18
Marc001 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:57:
[...]


Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe Joris met deze opzet?
Kun je wat laten zien in verbruik kwh van de warmtepomp en logs van de plugwise op dagen met vorst en dagen zonder. Ook gedrag zonder defrosts?
Prima, WP start goed op en blijft prima draaien. 20 minuten regel is overboord dus zouden hem ook gewoon op de thermostaat zelf kunnen laten draaien. Omdat we s'avonds se pelletkachel stoken pompen we zoveel warmte in huis dat we de WP s'nachts niet aan hebben staan. De airco's doen hier wonderen en verbruiken nog eens minder. De ontdooi cycli verminderen wel het vermogen om hier het huis snel te verwarmen gedurende de dag.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SuebVIvTzxuk3q2wb1uCaPk_tXE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M68QnGYhRnnObmOoMsKF0Ym3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xf3Dp1TmF7SVElywacokQXjHMk8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0xuGrlX6RgggEwh4wcarMDT4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RtzQYQESBYBTq7Rd3NyqjwcGwQA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LUtVzieQwTudEz5EJ1n3oTQR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9m88Y0GtrJ-tLEaBGOsZFK3Yn7A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FJCHlJz1V2gMSXOPjvgRkljY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xncPq3H3jlVmOfTp_IDOtjdhXQU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hk7Ri21xMjubLO2E9XJPqoec.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tah52cSXOwys37X7sbGebyGumnw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0pewTRlGqqz2Uuvn13KXUdfo.jpg?f=fotoalbum_large

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
Joris v L schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:59:
[...]


Prima, WP start goed op en blijft prima draaien. 20 minuten regel is overboord dus zouden hem ook gewoon op de thermostaat zelf kunnen laten draaien. Omdat we s'avonds se pelletkachel stoken pompen we zoveel warmte in huis dat we de WP s'nachts niet aan hebben staan. De airco's doen hier wonderen en verbruiken nog eens minder. De ontdooi cycli verminderen wel het vermogen om hier het huis snel te verwarmen gedurende de dag.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ziet er goed en stabiel uit!
De zaagtanden bij opstart is dat cv of steeds warm en koud water wat in de buffer zit?
Mooi werk, misschien ook maar overwegen.

  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-03 12:18
Marc001 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 20:11:
[...]


Ziet er goed en stabiel uit!
De zaagtanden bij opstart is dat cv of steeds warm en koud water wat in de buffer zit?
Mooi werk, misschien ook maar overwegen.
Buffer komt eerst op temperatuur waarna het systeem stapsgewijs op temperatuur wordt gebracht. Als buffer en systeem dezelfde teperatuur hebben zie je het systeem stabilizeren en verdwijnen de zaagtanden. CV wordt niet ingeschakeld.

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • Mauri13
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 22-03 22:56
Mijn systeem heeft exact elke 45 minuten een defrost cycle nu het weer koud is hier in noord Nederland. Weet iemand op welke basis de WP besluit dat het nodig is. Vind het wel toevallig dat het precies 45 minuten is, en niet alleen vandaag maar al een paar dagen lang.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 19-03 11:58
Wij hebben ook weer iets aparts. De WP heeft dagenlang niets gedaan. We zien nu dat de retourtemp niet gemeten werd. Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn? Hij is vandaag spontaan begonnen. De stroom is er niet afgeweest. Ik zie nu in de historie dat als de "terugtemp" niet in de grafiek zit de WP niets doet, soms dagen lang. Als ik het goed begrijp krijgt Anna die gegevens van de ketel. Vreemd verschijnsel.

Edit: na wat onderzoek lijkt het aan de ketel te liggen. De intergas HRE 36/30 geeft niet altijd een retourwater temperatuur door 🤔. Zou opgelost kunnen worden met een externe sensor.

En nog een tip voor iedereen: minimale ketel temperatuur niet te hoog! Een andere kennis kreeg het niet warm omdat die waarde hoger stond dat de max watertemperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DBnG_WK3UOH8SR8qD0Mz2BsTfYQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1oiGzQRY2mfTdokfiSLALgGe.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DvLXzUTx1GzzVL3-fhYyLFI-bAU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IjiRwnv56d1LSF3ytM64hQHG.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door dotternetta op 25-01-2026 15:44 ]

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Joris v L
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19-03 12:18
Mauri13 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:01:
Mijn systeem heeft exact elke 45 minuten een defrost cycle nu het weer koud is hier in noord Nederland. Weet iemand op welke basis de WP besluit dat het nodig is. Vind het wel toevallig dat het precies 45 minuten is, en niet alleen vandaag maar al een paar dagen lang.
heb ff in de data teruggekeken en idd om de 45 minuten :) en ik zit in het zuiden

NL, gasloos, 4800Wp (Z,ZW), 3* Marstek 5kWh Venus E +CT003, Aurea 5 hybrid add-on, Edilkamine Jane 4.9 kW, ariston lydos hybrid 100ltr, Airco's: Daikin 2.5 en 3.5 en Toshiba 2.5 kW, Jaga DBE zelfbouw


  • H.Viscaal
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20-02 14:13
Aurea 5 hybrid add-on'

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u4BUJL33Jedg2LZUCsypwllRUCk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/49YPhI23ghadN5RwKmvfUn0E.png?f=fotoalbum_large
Op deze manier blijft WP draaien ook met vorst, en blijft keurig ontdooien.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
Mauri13 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:01:
Mijn systeem heeft exact elke 45 minuten een defrost cycle nu het weer koud is hier in noord Nederland. Weet iemand op welke basis de WP besluit dat het nodig is. Vind het wel toevallig dat het precies 45 minuten is, en niet alleen vandaag maar al een paar dagen lang.
Hier ook 45-46 minuten aan de west kust (Velsen).
Lijkt wel een timer te zijn, soms is de verdamper volledig wit en dik met afzetting.
Andere keren met minder vocht in de lucht minder ijsafzetting ook gewoon 45 minuten.

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 21-03 18:36
Hier in het westen ook precies elke 45 min.Er zit zeker ijs op maar je zou meer variate verwachten aan de hand van veranderende luchtvochtigheid.

  • wybe-V
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 22-03 09:01
Nog side met veel info over oa warmtepomp en hoe er me om te gaan en nachttemperatuur

https://klimaatproductenk...g-achterelkaar-te-draaien

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-03 15:57
Even een vraag over de communicatie met de cv ketel. Als je de stand "aan uit" selecteert op de aurea dan is het toch puur alleen een signaal NAAR de cv ketel? Hij krijgt toch geen info terug of wel?

  • Zeekatje
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 01-02 22:54
service99 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:34:
Even een vraag over de communicatie met de cv ketel. Als je de stand "aan uit" selecteert op de aurea dan is het toch puur alleen een signaal NAAR de cv ketel? Hij krijgt toch geen info terug of wel?
Klopt inderdaad. het is gewoon een "dom" signaal, aan of uit.
Het draad moet natuurlijk in de ketel in het aan uit contact zitten. En de dipswitch moet op aan uit staan.

  • Zeekatje
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 01-02 22:54
Ging even fout, ik ben nieuw hier😅

[ Voor 83% gewijzigd door Zeekatje op 31-01-2026 13:26 ]


  • Zeekatje
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 01-02 22:54
Ik had begrepen dat de vorstbeveiliging (pomp aurea gaat aan) inschakelt bij temperaturen <4.
Nu is het 6 graden, uitgelezen op de pcb
en staat deze ook vrolijk door te pompen🤔
Herkennen anderen dit ook?

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-03 15:57
Hoe zou ik de wp zo in kunnen stellen dat er NOOIT een signaal naar de cv ketel gaat om het over te nemen? De wp houd een loods vorstvrij, binnen temperatuur is ondergeschikt.
De loods heeft alleen vloerverwarming en een buffervat van 40 liter.

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:01
service99 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 13:46:
Hoe zou ik de wp zo in kunnen stellen dat er NOOIT een signaal naar de cv ketel gaat om het over te nemen? De wp houd een loods vorstvrij, binnen temperatuur is ondergeschikt.
De loods heeft alleen vloerverwarming en een buffervat van 40 liter.
Gewoon de aansluiting loos laten (niks op aan sluiten) let op dipswitch wel op aan/uit zetten.
Ketel evt als die aanwezig is met eigen thermostaat laten werken.

Controlbox zelf is naar ketel schakelen niet aan te passen tenzij je eigen sturing gaat toepassen.

Gezien je zegt dat hij de loods vorstvrij moet houden dan moet je zowieso de buitentempsensor gaan foppen.

Ik draai nu zelf met een esp 32 wemos bordje een schakeling tussen eigen temp sensor en een 24k weerstand.
Het esp bordje schakelt door een eigen sensor bij de warmtepomp bij 5 graden en lager naar weerstand en bij 6 graden weer terug naar eigen sensor.
Voor extra vorstbeveiliging zit er nog een retour water sensor die schakelt bij onder 3 graden hij ook terug gaat naar eigen sensor zodat hij gaat circuleren, bij stroom uitval is altijd aurea sensor in bedrijf en bij sensors die vastlopen reset hij de sensors en gaat tijdeljik op aurea sensor door.

[ Voor 42% gewijzigd door Jaguar88 op 01-02-2026 14:28 ]


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
Jaguar88 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 14:19:
[...]


Gewoon de aansluiting loos laten (niks op aan sluiten) let op dipswitch wel op aan/uit zetten.
Ketel evt als die aanwezig is met eigen thermostaat laten werken.

Controlbox zelf is naar ketel schakelen niet aan te passen tenzij je eigen sturing gaat toepassen.

Gezien je zegt dat hij de loods vorstvrij moet houden dan moet je zowieso de buitentempsensor gaan foppen.

Ik draai nu zelf met een esp 32 wemos bordje een schakeling tussen eigen temp sensor en een 24k weerstand.
Het esp bordje schakelt door een eigen sensor bij de warmtepomp bij 5 graden en lager naar weerstand en bij 6 graden weer terug naar eigen sensor.
Voor extra vorstbeveiliging zit er nog een retour water sensor die schakelt bij onder 3 graden hij ook terug gaat naar eigen sensor zodat hij gaat circuleren, bij stroom uitval is altijd aurea sensor in bedrijf en bij sensors die vastlopen reset hij de sensors en gaat tijdeljik op aurea sensor door.
Waar heb jij de retour sensor zitten?
Ik ga hem waarschijnlijk plaatsen in de kast bij het kunststof deel waar ook de ontluchting zit.

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:01
Marc001 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 17:56:
[...]


Waar heb jij de retour sensor zitten?
Ik ga hem waarschijnlijk plaatsen in de kast bij het kunststof deel waar ook de ontluchting zit.
Hey,

Ik heb hem momenteel boven op de retourleiding liggen (messing gedeelte wat met buitenwand verbonden is. Materiaal soort koelt harder af dan rubber en kunstof ln mijn gedachten. En unit onder spanning ivm bij plaatsen het vroor :P ga ik niet onder in de kast klote, en wat ik zo zie zijn onderdelen van metaal licht geisoleerd dus lijkt mij dat messing punt juist sneller de werkelijke buitentemp bereikt.
Daardoor wijkt hij altijd naar beneden af bij in bedrijf: Retour volgens smile 31 dan geeft hij 26/26,5 aan op esp.
Bij niet in bedrijf bijv net voor het omslaan naar weer verwarmen: Retour volgens smile 21 dan geeft hij 18,7 aan op esp. dus kans dat systeem de 0 graden zou halen is eigenlijk minimaal omdat hij werkelijk dus bij waarschijnlijk 4/5 graden om zou moeten schakelen naar circulatie mode.

Ikzelf heb nog geen punt gehad onder 0 dat hij uit ging gezien de warmte vraag 1 graad hoger bleef bij -2 buiten temp (zelf hoog gehouden) bijv. (In toekomst via Ha geautomatiseerd aanpassen eerst observeren).
Weersafhangkelijk staat uit en gelockt op 30graden altijd en ketel vraag heb ik nog niet gezien tijdens bedrijf of naar opstart warmtevraag. Pomp levert altijd 34 graden aanvoer en kom uiteindelijk op 30/31 graden retour uit waardoor hij terugmoduleerd naar 6/900 watt wisselend met werkelijke buitentemp.
Temp in huis is huiskamer/keuken 22,2 hier hangt ketel thermostaat, Hal 20 hier hangt wp thermostaat en alle andere ruimtes in huis 18/18,5 graden en badkamer 20.

  • Bartesque
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 15-02 19:24
Sinds de zomer hebben wij de Aurea 5 als aanvulling bij onze Nefit Proline HRC 24 CW4. Toen het wat kouder begon te worden was het even zoeken naar de juiste instellingen. De WP sloeg steeds na ongeveer een half uurtje uit en dan ging de CV ketel aan. Na verlaging van de "Max temperatuur bij slimme verwarming ad hoc" ging dat een stuk beter en was bijverwarmer met de CV meestal niet nodig.

Wij hebben een woning uit 1912, redelijk geïsoleerd (dubbel glas, geïsoleerde betonvloer, dak, op veel plekken inmiddels voorzetwandjes), beneden overal vloerverwarming. Ik heb de cv temperatuur op 45 graden staan en daar redden we het prima mee. Ook als het koud wordt.

Toen de vorst begon ging de WP niet meer aan, maar dat was zoals ik had verwacht. De laatste dagen is mij opgevallen dat de WP wel probeert aan te gaan. Hij lijkt dan te starten (ik hoor de ventilator starten) maar na iets van een minuut slaat hij weer uit. Ik zie nergens iets van een foutmelding. Warmte produceert hij niet en de CV gaat dan ook niet aan, terwijl er wel warmtevraag is. Dit duurde woensdag zelfs uren (steeds aan/uit) voordat uiteindelijk toch de CV ketel aansloeg. Inmiddels begon het in huis toch best af te koelen.

Ik heb de grafiek uit PlugWise toegevoegd en de instellingen die ik er nu in heb staan. Weet iemand wellicht wat hier gebeurt en hoe ik dit kan voorkomen? Of is er wellicht iets kapot?

Wat mij in ieder geval opvalt is dat de buitentemperatuur gek lijkt in de grafiek. Wij wonen in het noorden dus het pas sinds gister weer net boven nul gekomen. De metingen van de buitentemperatuur lijken fors te hoog.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hayQNiU0h7P3gEzP6SEjGWU3ugY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KtgoAjagA7sU3h360zdT27oD.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4zo9DjOQ1ipsy_PSZBqE1nzNK9M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lMvJNoZXsENa0OB5SpAenrhS.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SbWJg3fzyWtKH4xfl76HwREBZ3g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HSKhdPc0CKdenukwpDQx2BYH.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5F-MIG1uxCZo9FdWU_EM1gJPUds=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5c83amjQ4G8ZQFw9ky5IWAv7.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Bartesque op 07-02-2026 10:04 ]


  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:01
Bartesque schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 09:34:
Sinds de zomer hebben wij de Aurea 5 als aanvulling bij onze Nefit Proline HRC 24 CW4. Toen het wat kouder begon te worden was het even zoeken naar de juiste instellingen. De WP sloeg steeds na ongeveer een half uurtje uit en dan ging de CV ketel aan. Na verlaging van de "Max temperatuur bij slimme verwarming ad hoc" ging dat een stuk beter en was bijverwarmer met de CV meestal niet nodig.

Wij hebben een woning uit 1912, redelijk geïsoleerd (dubbel glas, geïsoleerde betonvloer, dak, op veel plekken inmiddels voorzetwandjes), beneden overal vloerverwarming. Ik heb de cv temperatuur op 45 graden staan en daar redden we het prima mee. Ook als het koud wordt.

Toen de vorst begon ging de WP niet meer aan, maar dat was zoals ik had verwacht. De laatste dagen is mij opgevallen dat de WP wel probeert aan te gaan. Hij lijkt dan te starten (ik hoor de ventilator starten) maar na iets van een minuut slaat hij weer uit. Ik zie nergens iets van een foutmelding. Warmte produceert hij niet en de CV gaat dan ook niet aan, terwijl er wel warmtevraag is. Dit duurde woensdag zelfs uren (steeds aan/uit) voordat uiteindelijk toch de CV ketel aansloeg. Inmiddels begon het in huis toch best af te koelen.

Ik heb de grafiek uit PlugWise toegevoegd en de instellingen die ik er nu in heb staan. Weet iemand wellicht wat hier gebeurt en hoe ik dit kan voorkomen? Of is er wellicht iets kapot?

Wat mij in ieder geval opvalt is dat de buitentemperatuur gek lijkt in de grafiek. Wij wonen in het noorden dus het pas sinds gister weer net boven nul gekomen. De metingen van de buitentemperatuur lijken fors te hoog.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Jou buitentemp zit gekoppeld aan het weerstation die je hebt ingesteld in plugwise, deze waarde is alleen van belang voor setpoint keuze bij weersafhankelijk en niet voor wp wel of niet mogen aanslaan, dat doet de sensor die fysiek aanwezig is aan de buitenkant van de wp.

ik vind je 85 graden wel vrij hoog staan voor je weersafhankelijk deze zou onder de 60 moeten blijven. bij mij staat deze op 30/30 momenteel maar dat is voor iedere situatie anders.
Ook zou ik de max voorverwarm op 300 min zetten

het gedrag wat je ziet is waarschijnlijk steeds zichzelf opwarmen omdat de watertemp in cv onder de 17 graden zakt op retour wp gemeten en bij 21 graden zet hij zich weer uit. en dit blijft hij doen totdat wp warmtevraag gaat uitvoeren of ketel op cv systeem gaat stoken onder de 5 graden buitentemp gemeten op waterpomp zelf.
Dit gedrag verdwijnt boven de 5 graden zowieso omdat bovenstaande het gedrag is van vorstbeveiliging.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
Jaguar88 schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 08:40:
[...]


Hey,

Ik heb hem momenteel boven op de retourleiding liggen (messing gedeelte wat met buitenwand verbonden is. Materiaal soort koelt harder af dan rubber en kunstof ln mijn gedachten. En unit onder spanning ivm bij plaatsen het vroor :P ga ik niet onder in de kast klote, en wat ik zo zie zijn onderdelen van metaal licht geisoleerd dus lijkt mij dat messing punt juist sneller de werkelijke buitentemp bereikt.
Daardoor wijkt hij altijd naar beneden af bij in bedrijf: Retour volgens smile 31 dan geeft hij 26/26,5 aan op esp.
Bij niet in bedrijf bijv net voor het omslaan naar weer verwarmen: Retour volgens smile 21 dan geeft hij 18,7 aan op esp. dus kans dat systeem de 0 graden zou halen is eigenlijk minimaal omdat hij werkelijk dus bij waarschijnlijk 4/5 graden om zou moeten schakelen naar circulatie mode.

Ikzelf heb nog geen punt gehad onder 0 dat hij uit ging gezien de warmte vraag 1 graad hoger bleef bij -2 buiten temp (zelf hoog gehouden) bijv. (In toekomst via Ha geautomatiseerd aanpassen eerst observeren).
Weersafhangkelijk staat uit en gelockt op 30graden altijd en ketel vraag heb ik nog niet gezien tijdens bedrijf of naar opstart warmtevraag. Pomp levert altijd 34 graden aanvoer en kom uiteindelijk op 30/31 graden retour uit waardoor hij terugmoduleerd naar 6/900 watt wisselend met werkelijke buitentemp.
Temp in huis is huiskamer/keuken 22,2 hier hangt ketel thermostaat, Hal 20 hier hangt wp thermostaat en alle andere ruimtes in huis 18/18,5 graden en badkamer 20.
Ik heb hem nu in de kast op het kunststof deel van de retour waar de ontluchting zit.
De leidingen bij de aansluiting zijn flink ingepakt tegen vorst.
Om daar dan de sensor te plaatsen tussen isolatie en leiding geeft dan ook niet echt een reële meting.
Waar hij nu zit ook niet echt i.v.m. de warmte in de kast.

Bij mij zit hij op +2 t.o.v. de plugwise retour meting, puur door de kast en kunststof wat langer warm blijft.
De vorst cyclus heb ik op +3 retourwater temperatuur staan.
Dit zou dan betekenen bij +1 retour temperatuur de unit gaat circuleren.

Dit alles als de CV in bedrijf is voor een wel hele lange tijd wat eigenlijk niet voorkomt, better safe than sorry :)

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-03 15:57
Hier de wp als stand alone zoals aangegeven. Waarom slaat de wp aan ondanks dat de ingestelde temperatuur op de Anna veel lager is dan de ruimte temperatuur? Gisteren verbruikte de wp 18 kWh zonder warmte vraag van de ruimte thermostaat?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
service99 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 11:58:
Hier de wp als stand alone zoals aangegeven. Waarom slaat de wp aan ondanks dat de ingestelde temperatuur op de Anna veel lager is dan de ruimte temperatuur? Gisteren verbruikte de wp 18 kWh zonder warmte vraag van de ruimte thermostaat?
Waarschijnlijk een ingestelde stooklijn en "voorspellend" gedrag van de thermostaat.

De Aurea buitenunit gaat nooit zelf werken, die moet aangestuurd worden vanuit de controlbox en die reageert op setpoint vanaf de thermostaat. Enige wat de buitenunit wel zelf doet is water rondpompen als het onder de 2 graden wordt, maar dat is maximaal 50W, daar haal je geen 18KWh mee.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
service99 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 11:58:
Hier de wp als stand alone zoals aangegeven. Waarom slaat de wp aan ondanks dat de ingestelde temperatuur op de Anna veel lager is dan de ruimte temperatuur? Gisteren verbruikte de wp 18 kWh zonder warmte vraag van de ruimte thermostaat?
Hoe heb jij de Aurea als standalone gekregen?
Heb je geen ketel toegevoegd in de Anna en de dip switches op AAN/UIT gezet ipv OpenTHerm in de control box?

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-03 15:57
Dipswitch op aan uit, ketelinstellingen op Anna krijg ik niet aangepast. Werkt nog niet perfect hoor, is ook alleen voor vorst en vochtvrij houden van loods via vloerverwarming.

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Hoi allen, ik ben nieuw hier en heb een poging gedaan om door alle berichten te gaan. Wat een informatie, super dat iedereen hier zo mee bezig is!

Een aantal vragen als dat mag:

1. @Marc001 wat zijn uiteindelijk jouw ervaringen met de Arduino setup die je uitgebreid hebt beschreven? Ik ben aan het overwegen om daarmee aan te gang te gaan. Met als doel om een instelbare weerstand in te schakelen zodra de buitentemp tussen de 0 en 5 is, zodat de buitenvoeler denkt dat het in al die gevallen ca. 6 graden is. En bij vorst geen manipulatie (gewoon op gas verwarmen) en bij warmer dan 5 ook niet.

2. En ik zie bij veel van jullie interessante grafieken met gewenste aanvoertemperaturen, daadwerkelijke aanvoertemperaturen etc. Hoe krijgen jullie dat inzichtelijk? Ik heb in mijn anna app alleen 'thermostaat' links onderin staan, geen 'ketel'

3. En hebben jullie ook een tip hoe ik het geleverde vermogen van mijn warmtepomp kan zien in een grafiek?

4. Mocht iemand sinds het begin betrokken zijn bij dit forum: wat lijkt de slimste manier zijn om de buitenvoeler te manipuleren? Het liefst iets dat terugdraaibaar is i.v.m. garantie... gevoelsmatig zou zo'n weerstand mooi zijn, maar dan wel een instelbare die stopt met maniupuleren als het vriest, voor de zekerheid i.v.m. vorstbeveiliging. Maar goed dan nog zijn er waarschijnlijk vele wegen naar Rome, dus ben benieuwd naar jullie ervaringen.

Alvast bedankt !

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 21-03 18:36
bernieh schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:07:
Hoi allen, ik ben nieuw hier en heb een poging gedaan om door alle berichten te gaan. Wat een informatie, super dat iedereen hier zo mee bezig is!

Een aantal vragen als dat mag:

[...]

2. En ik zie bij veel van jullie interessante grafieken met gewenste aanvoertemperaturen, daadwerkelijke aanvoertemperaturen etc. Hoe krijgen jullie dat inzichtelijk? Ik heb in mijn anna app alleen 'thermostaat' links onderin staan, geen 'ketel'
Dat werkt alleen in de web interface van de anna, niet in de app. Je moet dan wel aan heltzelfde netwerk verbonden zitten,
4. Mocht iemand sinds het begin betrokken zijn bij dit forum: wat lijkt de slimste manier zijn om de buitenvoeler te manipuleren? Het liefst iets dat terugdraaibaar is i.v.m. garantie... gevoelsmatig zou zo'n weerstand mooi zijn, maar dan wel een instelbare die stopt met maniupuleren als het vriest, voor de zekerheid i.v.m. vorstbeveiliging. Maar goed dan nog zijn er waarschijnlijk vele wegen naar Rome, dus ben benieuwd naar jullie ervaringen.

Alvast bedankt !
Ik had eerst de buitensensor op de invoer geplakt maar later de methode gebruikt die iemand had beschreven in een plastic flesje met isolatie. Ook in de unit maar in dat laatste geval werkt het bij mij een stuk beter omdat de temperatuur van de sensor lager en stabieler is.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
service99 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:35:
Dipswitch op aan uit, ketelinstellingen op Anna krijg ik niet aangepast. Werkt nog niet perfect hoor, is ook alleen voor vorst en vochtvrij houden van loods via vloerverwarming.
Ik heb als test de control box op aan/uit gezet.
Nu zou je verwachten dat alleen de ketel naar aan/uit regeling gaat.
Echter merk ik ook totaal ander gedrag ricthing Aurea.

Ervaar jij bij koude temperaturen of het verhogen van de zwarte setpoint lijn ook een toename in afgenomen kwh? Oftewel gaat de Aurea harder werken?

Ik merk bij aan/uit dat de Aurea geen gas lijkt te geven en maar wat pruttelt op 660 - 700 kwh.
Ook al verhoog ik de stooklijn in de Anna (als test).
Terwijl op Opentherm er wel direct gas gegeven wordt.

Echter de dip switches voor aan/uit Opentherm zijn puur voor aansturing ketel (volgens de handleiding).
Dit is wel apart....

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@Marc001 Die dipswitches hebben geen effect op de warmtepomp. De temperatuur van de thermostaat komt gewoon door naar de warmtepompcontroller en die stuurt daar op. Wat die dipswitches doen is de contacten naar de ketel omleiden naar een relais, die hoor je als het goed is klikken als de ketel moet gaan werken.

Ik weet niet waar je woont, maar in het noorden is het sinds gisteren heel erg zacht en doet de warmtepomp het met 2 vingers in de neus. Vannacht hele nacht op 179W gedraaid, vanmorgen inhalen op 1000W, dat werd na een halfuur 800W en nog een halfuur later pruttelt het ding fijn op 400W verder.
Als je dat afzet tegen een hele ochtend 1200W draaien om een half graadje erbij te krijgen een paar dagen geleden... :X.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
_JGC_ schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:10:
@Marc001 Die dipswitches hebben geen effect op de warmtepomp. De temperatuur van de thermostaat komt gewoon door naar de warmtepompcontroller en die stuurt daar op. Wat die dipswitches doen is de contacten naar de ketel omleiden naar een relais, die hoor je als het goed is klikken als de ketel moet gaan werken.

Ik weet niet waar je woont, maar in het noorden is het sinds gisteren heel erg zacht en doet de warmtepomp het met 2 vingers in de neus. Vannacht hele nacht op 179W gedraaid, vanmorgen inhalen op 1000W, dat werd na een halfuur 800W en nog een halfuur later pruttelt het ding fijn op 400W verder.
Als je dat afzet tegen een hele ochtend 1200W draaien om een half graadje erbij te krijgen een paar dagen geleden... :X.
Precies dat wist ik.
Als ik dus nu de stooklijn even verhoog als test dan neemt het opgenomen vermogen dus niet toe.
Het gekke is dus dat bij mij de aanvoer temperatuur in verhouding tot de zwarte setpoints lijn achter blijft.
Ook al is het warm buiten als ik een aanvoer setpoint heb van bijvoorbeeld 36 graden moet hij daar heen.

Bij opentherm gebeurt dit dus wel.
Ik heb een compleet andere aansturing gekregen.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Weet je ook zeker dat de stooklijn doorkomt en dat je thermostaat niet alsnog een slimme optimalisatie doet of iets dergelijks?

Ik weet niet hoe de warmtepompcontroller zelf regelt, ik heb de chip eruit liggen en gebruik een eigen PID regeling. Setpoint kreeg ik op een gegeven moment door communicatiefouten niet meer door van de OT controller, dus die komt gewoon via MQTT binnen (ik gebruik geen Anna maar een DIYLESS Thermostat2).

Heb je de box wel stroomloos gemaakt voor het omzetten van de dipswitches?

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
_JGC_ schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 13:02:
Weet je ook zeker dat de stooklijn doorkomt en dat je thermostaat niet alsnog een slimme optimalisatie doet of iets dergelijks?

Ik weet niet hoe de warmtepompcontroller zelf regelt, ik heb de chip eruit liggen en gebruik een eigen PID regeling. Setpoint kreeg ik op een gegeven moment door communicatiefouten niet meer door van de OT controller, dus die komt gewoon via MQTT binnen (ik gebruik geen Anna maar een DIYLESS Thermostat2).

Heb je de box wel stroomloos gemaakt voor het omzetten van de dipswitches?
Heb dat ding dik 2 jaar en aardig de nukken van dit k*& ding onder de knie. Maar deze is nieuw.
Stooklijn komt zeker door zonder extra aansturing rechtstreeks uit de Anna.

Het enige wat ik heb gedaan is dipswitches naar aan/uit en een soft reset gedaan op de control box.
Dmv de reset knop op de printplaat.
Zal hem straks eens stroomloos maken.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
bernieh schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 21:07:

1. @Marc001 wat zijn uiteindelijk jouw ervaringen met de Arduino setup die je uitgebreid hebt beschreven? Ik ben aan het overwegen om daarmee aan te gang te gaan. Met als doel om een instelbare weerstand in te schakelen zodra de buitentemp tussen de 0 en 5 is, zodat de buitenvoeler denkt dat het in al die gevallen ca. 6 graden is. En bij vorst geen manipulatie (gewoon op gas verwarmen) en bij warmer dan 5 ook niet.
Ervaringen zijn goed de WP draait door onder 5 en 4 graden. Ook onder vriespunt loopt de unit door.
Ik heb de code aangepast en heb een tweede temp sensor in de kast op de retourleiding zitten.
Mocht de CV ketel voor hele lange tijd draaien dan schakelt de weerstand uit bij +3 graden retour.

Nu zal dit niet snel gebeuren, elk uur probeert de controlbox de WP te starten.
Er zal dus steeds warm retour water de unit in gaan.

Lukt het de WP niet dan gaat de ketel weer aan voor een uur.

Het werkt zeer stabiel met de Arduino. Ding staat 365 dagen aan en nog nooit issues gehad.
Ik zou wel de code gebruiken met LCD deze dus:

Marc001 in "Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on"

Dan heb je inzicht wat er gebeurt.

Je moet wel handig zijn en het leuk vinden en weten waar je mee bezig bent.
In deze post heb ik een beetje een how to geschreven.

Marc001 in "Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on"

Dan is het niet nodig de draden door te knippen.
De molex past niet helemaal zuiver hou er rekening mee dat je deze goed aandrukt.
Te controleren door op het PCB display de D6 waarde te bekijken.

Ik schakel met een 24K weerstand. Dat is dan 5 graden constant voor de WP.

Over een paar weken kom ik met een update aangezien ik voor de optie ga van @Joris v L en @Tha Best
Spullen zijn er en al wat werkzaamheden gedaan.

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
@Marc001 Dit klinkt super, bedankt voor de uitgebreide toelichting!

Begrijp ik je goed dat je die extra temp sensor hebt toegevoegd om tóch onder het vriespunt ook de WP te activeren maar nog wel de zekerheid in te bouwen dat de vorst-beveiliging altijd inschakelt wanneer nodig? Dus stel de temp buiten is heel lang onder 0, en de WP heeft bij elke poging onvoldoende vermogen om delta t van 5 te halen, en daardoor blijft de cv ketel lange tijd draaien en koelt de temp van het retourwater van de warmtepomp richting vriespunt, dan schakelt die extra temp meter de weerstand uit als retourwater < 3 graden komt, zodat vorstbeveiliging actief wordt? Klopt het dat dit niet nodig is als je op de Arduino instelt dat de weerstand uitgeschakeld wordt bij een daadwerkelijke buitentemp van 0 graden?

Ik ben in ieder geval enthousiast en ga hiermee aan de gang!

En als ik nog één vraag erbij mag stellen: ik lees ook dat het onhandig is dat de WP na een stilstand van x minuten/uren 20 minuten opstart op 600w. En als de delta T van 5 niet gehaald wordt, het systeem overschakelt naar gas. Klopt het dat hier nog geen oplossing voor ontdekt is? En als er geen oplossing is, is er misschien wel een soort second-best optie, zoals iets doen in de anna instellingen wanneer dit voorkomt?

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
bernieh schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 12:31:
@Marc001 Dit klinkt super, bedankt voor de uitgebreide toelichting!

Begrijp ik je goed dat je die extra temp sensor hebt toegevoegd om tóch onder het vriespunt ook de WP te activeren maar nog wel de zekerheid in te bouwen dat de vorst-beveiliging altijd inschakelt wanneer nodig? Dus stel de temp buiten is heel lang onder 0, en de WP heeft bij elke poging onvoldoende vermogen om delta t van 5 te halen, en daardoor blijft de cv ketel lange tijd draaien en koelt de temp van het retourwater van de warmtepomp richting vriespunt, dan schakelt die extra temp meter de weerstand uit als retourwater < 3 graden komt, zodat vorstbeveiliging actief wordt?
Inderdaad
Klopt het dat dit niet nodig is als je op de Arduino instelt dat de weerstand uitgeschakeld wordt bij een daadwerkelijke buitentemp van 0 graden?
Klopt ook, je past dan de treshold aan.
En als ik nog één vraag erbij mag stellen: ik lees ook dat het onhandig is dat de WP na een stilstand van x minuten/uren 20 minuten opstart op 600w. En als de delta T van 5 niet gehaald wordt, het systeem overschakelt naar gas. Klopt het dat hier nog geen oplossing voor ontdekt is?
Er zijn wel oplossingen maar dan ga je echt de IC van de controlbox programmeren / ondermijnen.
En als er geen oplossing is, is er misschien wel een soort second-best optie, zoals iets doen in de anna instellingen wanneer dit voorkomt?
Via de Anna valt niets te regelen, geeft puur de setpoints door. Alleen door je stookcurve flink laag te houden kun je misschien het gedrag van de Controlbox voorkomen. Echter heb je dan wel denk ik een mega goed geisoleerd huis.

Hardwarematig is het op te lossen door een buffervat met circulatie pomp aangestuurd op WP aanvoer of retour zoals Joris en Tha Best hebben gedaan.

Daar werk ik nu ook aan en dan iets geavanceerder met uitbreidingsmogelijkheden (extra heater bij defrost bijvoorbeeld). Dat spul heb ik toch nodig als ik vermoedelijk over 2 jaar overstap op een goed werkende WP i.p.v. dit gedrogt (controlbox).

  • Douwetje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-03 17:37
bernieh schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 12:31:
[...]
En als ik nog één vraag erbij mag stellen: ik lees ook dat het onhandig is dat de WP na een stilstand van x minuten/uren 20 minuten opstart op 600w. En als de delta T van 5 niet gehaald wordt, het systeem overschakelt naar gas. Klopt het dat hier nog geen oplossing voor ontdekt is? En als er geen oplossing is, is er misschien wel een soort second-best optie, zoals iets doen in de anna instellingen wanneer dit voorkomt?
Er is een manier die is wel duur: een nieuw printplaat met modernere firmware.
Zie Douwetje in "Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on"

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Geweldig, wederom bedankt @Marc001

Ik ga dit weekend alles bestellen en er z.s.m. mee aan de gang. Twee checkvragen nog:

1. Heeft iemand een link van een 24kOhm weerstand die goed werkt?

2. @Marc001 in jouw uitgebreide omschrijving in oktober 2024 noem je 2 molex producten: https://domoticx.net/webs...tch-male-tht-horizontaal/ en https://domoticx.net/webs...-pitch-female-26awg-10cm/. Nu ben ik een leek en zie ik op die webpagina's niet expliciet het woord 'Molex' staan, zijn deze url's nog correct/up-to-date?

Mvg,
Bernie

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
bernieh schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 15:05:
Geweldig, wederom bedankt @Marc001

Ik ga dit weekend alles bestellen en er z.s.m. mee aan de gang. Twee checkvragen nog:

1. Heeft iemand een link van een 24kOhm weerstand die goed werkt?

2. @Marc001 in jouw uitgebreide omschrijving in oktober 2024 noem je 2 molex producten: https://domoticx.net/webs...tch-male-tht-horizontaal/ en https://domoticx.net/webs...-pitch-female-26awg-10cm/. Nu ben ik een leek en zie ik op die webpagina's niet expliciet het woord 'Molex' staan, zijn deze url's nog correct/up-to-date?

Mvg,
Bernie
Ja die kloppen nog.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
Douwetje schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 15:04:
[...]

Er is een manier die is wel duur: een nieuw printplaat met modernere firmware.
Zie Douwetje in "Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on"
Nope zelfde gedrag. Hij had andere klachten.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 22-03 22:56

Aapje

Opel-beun
Ben sinds december ook een Aurea eigenaar, had door dit topic al de verwachting dat ik flink moest modden eraan. (Blackfriday deal 1250,- + goedkope installatie en de subsidie teruggekregen van 2100+/- dus voor mij is ie gratis geweest).

Heb intussen maar een ESP32 met een dubbel relay bordje in de controle kast gehangen. Daarmee kan ik de WP-test knop automatisch indrukken + de CV schakelaar omzetten als 't moet. Verder heb ik de CV ketel losgekoppeld hangen van de Aurea met een DIYLESS themostaat. Dit wil zeggen dat ik die via homeassistant aanstuur met 2c lager dan het instelpunt van de WP.

En mbt. de buiten-temp sensor, die hangt in de kast tijdens deze koude periode. Maar wel tegen de buitenkant aangeplakt met wat aluminum tape. Dus vannacht bijv. ging ie niet aan bij -6c.

Verder laat ik m'n homeassistant berekenen of het goedkoper is met gas te stoken dan met elektra (dynamische elektra prijzen vs de geschatte COP van de unit (bierviltje berekening dmv. nauwste vernauwing 15mm in de kogelkraan e.d.)).

Tot zover gaat alles prima. Maar bij mij zit er nu een issue sinds de laatste homeassistant updates dat de Anna thermostaat connectie verliest. Zijn er nog meer mensen hier die de Anna gebruiken + Home assistant? Gaat jullie addon ook in unavailable na een tijdje? (Ik kan de Anna pingen tijdens zo'n unavailable moment).

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:01
Aapje schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:44:
Ben sinds december ook een Aurea eigenaar, had door dit topic al de verwachting dat ik flink moest modden eraan. (Blackfriday deal 1250,- + goedkope installatie en de subsidie teruggekregen van 2100+/- dus voor mij is ie gratis geweest).

Heb intussen maar een ESP32 met een dubbel relay bordje in de controle kast gehangen. Daarmee kan ik de WP-test knop automatisch indrukken + de CV schakelaar omzetten als 't moet. Verder heb ik de CV ketel losgekoppeld hangen van de Aurea met een DIYLESS themostaat. Dit wil zeggen dat ik die via homeassistant aanstuur met 2c lager dan het instelpunt van de WP.

En mbt. de buiten-temp sensor, die hangt in de kast tijdens deze koude periode. Maar wel tegen de buitenkant aangeplakt met wat aluminum tape. Dus vannacht bijv. ging ie niet aan bij -6c.

Verder laat ik m'n homeassistant berekenen of het goedkoper is met gas te stoken dan met elektra (dynamische elektra prijzen vs de geschatte COP van de unit (bierviltje berekening dmv. nauwste vernauwing 15mm in de kogelkraan e.d.)).

Tot zover gaat alles prima. Maar bij mij zit er nu een issue sinds de laatste homeassistant updates dat de Anna thermostaat connectie verliest. Zijn er nog meer mensen hier die de Anna gebruiken + Home assistant? Gaat jullie addon ook in unavailable na een tijdje? (Ik kan de Anna pingen tijdens zo'n unavailable moment).
Ik gebruik Anna in Home assistant in combi met een esp die de buitentemp waarde regelt hij is nu sinds laatse stop ivm temp bereikt nu 17 uur aan met -5 als laagste buitentemp en helaas zoals andere al aangaven gaat hij elke 45 min in defrost maar pakt netjes door waardoor hij telkens rond 900 watt terug moduleerd. Had liever iets langere run gehad waardoor hij niet steeds naar 1500 piekt.
Huis blijft op temp met huiskamer 22 graden de hal zoals je via wp ziet 19,5/20 en rest van woning 18/19 graden (vrijstaande woning). Ik heb hem sinds december draaien en ben tot nu toe tevreden!
Anna blijft tot heden werken maar heb ook gehad dat hij in ha steeds de wifi ip van smile pakte plaats van lan ip waardoor je unavailable krijgt. Wifi verwijderd in smile en natuurlijk vast ip voor lan geen probleem meer gehad.
Verbruikswaarde is pas sinds gister in ha verwerkt dus deze komen niet overeen met vanaf december;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zU4IZET1ZorHFPR_islufw6BlDw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tKsbeqiM7RfU6bWe4wrPI2tx.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door Jaguar88 op 15-02-2026 11:56 ]


  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Heeft iemand hier toevallig ook een hybride systeem met een mengverdeler? 1 ding blijft me erg onduidelijk: als ik kijk naar de fysieke temperatuur meters bij mijn mengverdeler dan zie ik hele lage temperaturen. Volgens een handleiding die ik tegenkwam is de bovenste (met drukmeter erbij) de retour temp en de onderste de aanvoer temp. Die aanvoer staat bij mij (op moment van foto nemen) op 28 en retour op ca. 26,3 graden. In de plugwise omgeving zie ik trouwens een retour van ca. 28,5 graden...

De boiler (die momenteel op gas stookt) staat op 37 graden en heb de mengverdeler op max 40 graden gedraaid.

Begrijpen jullie waarom het water dat de vloer in gaat zo koud is? Dit is overigens niet alleen deze ochtend zo maar de afgelopen weken. Die fysieke temperatuurmeters komen nooit op of boven de 30 graden uit. Terwijl de boiler vaak genoeg >40 staat.

Heb er weinig verstand van maar gevoelsmatig wordt er onnodig veel koud water bijgemengt?

Ook vind ik de fysieke metingen en die van Plugwise niet goed overeen komen, waardoor ik het lastig vind om de delta T te bepalen. Puur obv plugwise lijkt de delta t gemiddeld 10 graden, maar dat is verschil boiler en retour. Als ik kijk naar de temperatuurmeters bij de mengverdeler dan is het verschil tussen die 2 fysieke meters meestal slechts 3 graden.

Mocht iemand hier ervaring mee hebben dan hoor ik het graag!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0tDGC4iDt3yU3TcO2V4xqKtbZ4Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XR0q4IVRYMCNwxORhESailcj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YFKWC6lQR8pwqvyUOi01yrllzoc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MH9YzJqQzgrZYWphfX16Pz1u.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aon60spgGuHoO1-E_NkwneimNso=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JHm5XpwlDW6c5qkyzUrwJy5S.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AqirssIl8agY3dyZ9o_mrjFqMgo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b2bW8nw67o57R4JUyLFkErYT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u2XowqO8RMR3aSGJD4nycfyMFUM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KwI6kiNnUOtLGul7r5eG5nBj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZRfUCxJaxQEuo5mQtpBle2DZk8s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tu79BsU9mBDglOvHZOIuem9k.jpg?f=fotoalbum_large

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 19-03 11:58
bernieh schreef op maandag 16 februari 2026 @ 08:55:
Heeft iemand hier toevallig ook een hybride systeem met een mengverdeler? 1 ding blijft me erg onduidelijk: als ik kijk naar de fysieke temperatuur meters bij mijn mengverdeler dan zie ik hele lage temperaturen. Volgens een handleiding die ik tegenkwam is de bovenste (met drukmeter erbij) de retour temp en de onderste de aanvoer temp. Die aanvoer staat bij mij (op moment van foto nemen) op 28 en retour op ca. 26,3 graden. In de plugwise omgeving zie ik trouwens een retour van ca. 28,5 graden...

De boiler (die momenteel op gas stookt) staat op 37 graden en heb de mengverdeler op max 40 graden gedraaid.

Begrijpen jullie waarom het water dat de vloer in gaat zo koud is? Dit is overigens niet alleen deze ochtend zo maar de afgelopen weken. Die fysieke temperatuurmeters komen nooit op of boven de 30 graden uit. Terwijl de boiler vaak genoeg >40 staat.

Heb er weinig verstand van maar gevoelsmatig wordt er onnodig veel koud water bijgemengt?

Ook vind ik de fysieke metingen en die van Plugwise niet goed overeen komen, waardoor ik het lastig vind om de delta T te bepalen. Puur obv plugwise lijkt de delta t gemiddeld 10 graden, maar dat is verschil boiler en retour. Als ik kijk naar de temperatuurmeters bij de mengverdeler dan is het verschil tussen die 2 fysieke meters meestal slechts 3 graden.

Mocht iemand hier ervaring mee hebben dan hoor ik het graag!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Vreemd. De retourtemp meting komt uit de ketel. 10 graden is erg veel, daarop blijft de WP niet draaien, die stopt bij meer dan 5 graden verschil. Hangt de ketel in de koude ruimte en zit de retourtemp-voeler wel goed vast?

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@bernieh Dat is nou een mengverdeler... die mengt de koude retour uit de vloer met de aanvoer van je ketel of warmtepomp. Jij levert 37 graden aan, daar komt 26 graden uit de retour bij. Dan mag je blij zijn als er na mengen 30 graden de vloer in gaat.
Die 40 graden op de thermostaatknop is een beveiliging, niet een mengventiel.

Als je LTV wilt blijven stoken zou ik die verdeler vervangen of ombouwen.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 19-03 11:58
_JGC_ schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:21:
@bernieh Dat is nou een mengverdeler... die mengt de koude retour uit de vloer met de aanvoer van je ketel of warmtepomp. Jij levert 37 graden aan, daar komt 26 graden uit de retour bij. Dan mag je blij zijn als er na mengen 30 graden de vloer in gaat.
Die 40 graden op de thermostaatknop is een beveiliging, niet een mengventiel.

Als je LTV wilt blijven stoken zou ik die verdeler vervangen of ombouwen.
Klopt mijn theorie dan? Als je de vloerverwarmingspomp hoger zet wordt er meer warm water bijgemengd?

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
dotternetta schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:31:
[...]

Klopt mijn theorie dan? Als je de vloerverwarmingspomp hoger zet wordt er meer warm water bijgemengd?
Als je de vloerverwarmingspomp hoger zet wordt er meer water door de vloer geduwd, deltaT van de vloer zal dalen, maar je aanvoertemperatuur zal idd ook gewoon dalen. Je ketel blijft dezelfde temperatuur en flow aanbieden.

Wil je die vloer warmer hebben, zal je meer warmte vanuit de ketel moeten aanvoeren. Dat kan een hogere temperatuur zijn, maar ook een hogere flow.

Trap overigens niet in de "tijd om af te koelen" praatjes van de delta-T evangelisten.

  • dotternetta
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 19-03 11:58
_JGC_ schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:41:
[...]

Als je de vloerverwarmingspomp hoger zet wordt er meer water door de vloer geduwd, deltaT van de vloer zal dalen, maar je aanvoertemperatuur zal idd ook gewoon dalen. Je ketel blijft dezelfde temperatuur en flow aanbieden.

Wil je die vloer warmer hebben, zal je meer warmte vanuit de ketel moeten aanvoeren. Dat kan een hogere temperatuur zijn, maar ook een hogere flow.

Trap overigens niet in de "tijd om af te koelen" praatjes van de delta-T evangelisten.
Dank, dan zit ik in de goede richting te denken (niet bij mijzelf hoor, ik heb geen ellendig pomp op mijn vloerverdeler, maar bij 2 kennissen die zitten te klooien)

"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
bernieh schreef op maandag 16 februari 2026 @ 08:55:
Heeft iemand hier toevallig ook een hybride systeem met een mengverdeler? 1 ding blijft me erg onduidelijk: als ik kijk naar de fysieke temperatuur meters bij mijn mengverdeler dan zie ik hele lage temperaturen. Volgens een handleiding die ik tegenkwam is de bovenste (met drukmeter erbij) de retour temp en de onderste de aanvoer temp. Die aanvoer staat bij mij (op moment van foto nemen) op 28 en retour op ca. 26,3 graden. In de plugwise omgeving zie ik trouwens een retour van ca. 28,5 graden...

De boiler (die momenteel op gas stookt) staat op 37 graden en heb de mengverdeler op max 40 graden gedraaid.

Begrijpen jullie waarom het water dat de vloer in gaat zo koud is? Dit is overigens niet alleen deze ochtend zo maar de afgelopen weken. Die fysieke temperatuurmeters komen nooit op of boven de 30 graden uit. Terwijl de boiler vaak genoeg >40 staat.

Heb er weinig verstand van maar gevoelsmatig wordt er onnodig veel koud water bijgemengt?

Ook vind ik de fysieke metingen en die van Plugwise niet goed overeen komen, waardoor ik het lastig vind om de delta T te bepalen. Puur obv plugwise lijkt de delta t gemiddeld 10 graden, maar dat is verschil boiler en retour. Als ik kijk naar de temperatuurmeters bij de mengverdeler dan is het verschil tussen die 2 fysieke meters meestal slechts 3 graden.

Mocht iemand hier ervaring mee hebben dan hoor ik het graag!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Tja de klassieke 'fout' een WP lage temperatuur systeem met een meng verdeler + pomp. Is vragen om problemen.
Vervangen door een open verdeler zonder pomp of de bijmenging dicht draaien als dat kan.

  • Kindrih
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 10:46
Zou het eventueel ook een optie te zijn om de bijmenging compleet dicht te draaien en steker uit de pomp?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Kindrih schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:29:
Zou het eventueel ook een optie te zijn om de bijmenging compleet dicht te draaien en steker uit de pomp?
Waarschijnlijk moet de pomp blijven draaien om flow tussen aanvoer retour niet te blokkeren. Als ik de foto goed bekijk is het een VTE verdeler, daar kan een DVR ingedraaid worden om de menging te beperken.

Probleem met die bijmenging verminderen is dat de verdeler hydraulisch actief wordt, dan gaat de pomp trekken aan het CV water. Afhankelijk van welke ketel je hebt is dat wel of niet een probleem. Bij ketels met driewegklep is het meestal geen probleem, bij Intergas ketels moet er dan een keerklep tussen.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
Aapje schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:44:
Ben sinds december ook een Aurea eigenaar, had door dit topic al de verwachting dat ik flink moest modden eraan. (Blackfriday deal 1250,- + goedkope installatie en de subsidie teruggekregen van 2100+/- dus voor mij is ie gratis geweest).

Heb intussen maar een ESP32 met een dubbel relay bordje in de controle kast gehangen. Daarmee kan ik de WP-test knop automatisch indrukken + de CV schakelaar omzetten als 't moet. Verder heb ik de CV ketel losgekoppeld hangen van de Aurea met een DIYLESS themostaat. Dit wil zeggen dat ik die via homeassistant aanstuur met 2c lager dan het instelpunt van de WP.

En mbt. de buiten-temp sensor, die hangt in de kast tijdens deze koude periode. Maar wel tegen de buitenkant aangeplakt met wat aluminum tape. Dus vannacht bijv. ging ie niet aan bij -6c.

Verder laat ik m'n homeassistant berekenen of het goedkoper is met gas te stoken dan met elektra (dynamische elektra prijzen vs de geschatte COP van de unit (bierviltje berekening dmv. nauwste vernauwing 15mm in de kogelkraan e.d.)).

Tot zover gaat alles prima. Maar bij mij zit er nu een issue sinds de laatste homeassistant updates dat de Anna thermostaat connectie verliest. Zijn er nog meer mensen hier die de Anna gebruiken + Home assistant? Gaat jullie addon ook in unavailable na een tijdje? (Ik kan de Anna pingen tijdens zo'n unavailable moment).
Op welke parameter laat je dan de WP-test knop in de control box via het relais schakelen?
Neem aan dat je dit niet steeds handmatig doet?

Wat is de reden om eventueel je CV knop op de Control Box om te zetten via het tweede relais?
Je CV wordt nu ook aangestuurd door zijn eigen DIYLESS thermostaat?

  • pdwonline
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-03 12:48
In de zoektocht wat voor signaal er over de communicatie draad van de control box naar de WP loopt kwam ik tegen dat het om een PWM (Puls breedte Modulatie) signaal zou moeten gaan. Ergens lijkt dat te kloppen, want PWM wordt doorgaans gebruikt om een motor aan te sturen. Maar PWM levert feitelijk de power om de motor aan te sturen. In de buitenunit zie ik geen power sturings elektronica, dus dat zou dan kloppen. Wat ik dan even niet snap is hoe de temperatuur sensor data weer terug gaat naar de control box.. Of hebben we hier toch modbus? Wie laat zij of haar licht hierop schijnen?

  • pdwonline
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-03 12:48
Heeft iemand gedetailleerde foto's van de printplaten in de control box? (Voor en achterkant)

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@pdwonline Aurea 5 hybrid: interfaces met de buitenunit en thermostaat

@WackoH heeft zitten reverse engineeren en de aansturing van buitenunit ontcijferd, maar ook de communicatie tussen beide chips.
Er staan een paar foto's en een schematische tekening in dat topic, daarnaast zijn er complete stukken code gedeeld door een aantal personen waarmee je de boel kunt aansturen en/of monitoren.

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-03 15:57
Onder het mom van domme vragen zijn er niet:
Met delta T spreken jullie op temperatuur verschil tussen aan en afvoer van "ketel" water toch, niet op gevraagde en gehaalde ruimte temperatuur?

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Bedankt voor jullie reacties op mijn vragen m.b.t. mengverdeler, ik ga installateur nog vragen waarom er gekozen is voor de mengverdeler situatie. Destijds (volgens mij 2022/23) is het hybride WP systeem tegelijkertijd geïnstalleerd met aanleggen van vloerverwarming en isolatie, misschien dat er een goede reden voor is geweest. Maar het lijkt mij veel efficiënter om niet bij te mengen.

Maar vraag die ik nog heb is: wat is nu mijn Delta T? Is dat het verschil tussen keteltemp en retourtemp die ik in Plugwise zie staan? Of is de detla T het verschil tussen de temperatuur van het water dat daadwerkelijke de vloer in gaat en wat er retour komt? Welke van de 2 moet ik als 'aanvoertemp' hanteren om de Delta T te bepalen? Het is namelijk nogal een verschil...

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-03 15:57
Marc001 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 10:20:
[...]


Vreemd, dit wordt denk ik een garantie claim :|
Ondertussen nieuwe set binnen gekregen en geïnstalleerd, zowel wp als besturing compleet vervangen. Deze wp "rammelt" iig niet, de aansturing/ regeling moet ik nog in duiken. De wp is onder garantie vervangen, service dienst besloot na aanhoren van klacht direct een nieuwe te sturen.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@service99, @bernieh deltaT is het verschil tussen aanvoer en retour op de warmtepomp, of wanneer je ketel stookt met OpenTherm het verschil tussen aanvoer en retour op de ketel (note: sommige ketels, met name Intergas, geven geen retour temperatuur en dus is er geen deltaT berekening mogelijk dan).

deltaT over de warmtepomp hoort niet hoger dan 7 graden te zijn, liefst ergens ronde de 5 graden. Ik zit meestal tussen de 3 en 5 graden, is afhankelijk van het geleverde vermogen.
Tijd terug zat ik over de 7 graden bij 1200W netafname, toen heb ik de installatie opnieuw waterzijdig ingeregeld. Met vloerverwarming en radiatoren gecombineerd is dat een uitdaging, aangezien de deltaT over de vloer hoger is dan de deltaT over de radiatoren. Warmtepomp kon zijn vermogen niet goed kwijt door te weinig doorstroming.

@bernieh Wat betreft mengverdeler, deze machine is hybride. Als je ketel nog wel gewoon >50 graden water geeft wil je een mengverdeler want 50 graden kan niet zomaar je vloer in.

[ Voor 10% gewijzigd door _JGC_ op 20-02-2026 11:56 ]


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
service99 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 11:36:
[...]

Ondertussen nieuwe set binnen gekregen en geïnstalleerd, zowel wp als besturing compleet vervangen. Deze wp "rammelt" iig niet, de aansturing/ regeling moet ik nog in duiken. De wp is onder garantie vervangen, service dienst besloot na aanhoren van klacht direct een nieuwe te sturen.
Dat is erg netjes. Hopelijk draait hij beter.
Uit interesse en nieuwsgierigheid wat voor sticker naam zit er nu op de IC’s in de controlbox?

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22-03 15:57
Marc001 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 11:57:
[...]


Dat is erg netjes. Hopelijk draait hij beter.
Uit interesse en nieuwsgierigheid wat voor sticker naam zit er nu op de IC’s in de controlbox?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BZCMm9lx1WdbsqctOecQbPhG-g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pad5BNL9MyP3adphwA3s3zeq.jpg?f=fotoalbum_large

  • Smeerk
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-03 23:42
Met interesse heb ik een aantal berichten in dit topic gelezen; ik wist niet dat er nog meer mensen waren die, net als ik, de Aurea 5 hybrid aan het foppen en tweaken zijn.

Ik draai nu al een aantal jaar probleemloos bijna volledig gasloos op de warmtepomp, zonder dat de CV ongewenst aanslaat, zelfs bij temperaturen onder de 5°C.

Wat ik heb gedaan: ik heb een geschakelde weerstand parallel aan de buitentemperatuursensor geplaatst. Dit levert een offset van -5°C op, waardoor de warmtepomp prima werkt tot ongeveer 0°C. Daaronder gaat de ketel meestal alsnog aan. In de praktijk is dat een dag of 5-8 per jaar.

Mijn ervaring is dat beneden 0°C de COP sterk daalt en het aantal defrost-cycli toeneemt, waardoor het voor mij niet zinvol is om volledig op de WP te draaien.

Daarnaast heb ik de maximale aanvoertemperatuur ingesteld op 50°C. Hierdoor slaat de ketel tijdens warmtepompbedrijf nooit aan.

In het verleden heb ik twee keer een bevroren pomp gehad. Gelukkig is de pompmotor goed beveiligd tegen elektrisch doorbranden. Mijn huidige oplossing is een 230V verwarmingslint om de pomp en enkele leidingen in de buitenunit. Het lint schakelt aan onder de 5°C en uit boven 15°C. Daarnaast heb ik alle leidingen in de unit geïsoleerd, hier gaat veel energie verloren!

In de praktijk werkt dit perfect: het lint gaat alleen aan wanneer de WP uitstaat (dus onder 0°C) én de antivries-pomploop nog uitstaat. Zodra de WP draait, is de pomp altijd warmer dan 15°C en gaat het lint weer uit. Dit winterseizoen is het lint slechts één keer ingeschakeld geweest en heeft bevriezing voorkomen.

Mijn zonneboilervat, welke in de winter normaliter vrijwel koud is gebruik in in de winter als buffer; de WP warmt het vat op (klep manueel opengezet) en daarmee warm ik dus het CV water alvast voor tot 40-50°. De WP regeling zelf loopt hierdoor ook veel vloeiender. Als de zon toch nog gaat schijnen, gaat dit nog steeds goed samen, die warmt simpelweg eerst een waterlaag onderin de tank op.

Tot slot heb ik mijn centrale afzuiging van het huis laten uitblazen op de warmtepomp. Op die manier heb ik een soort WTW gecreëerd: de relatief vochtige en warmere lucht zorgt voor een iets hogere COP (het is immers niet de 5000 m³/h die de WP-ventilator zelf verplaatst). Een bijkomend voordeel is dat het gedeelte waar ik tegenaan blaas zelden bevriest.

Wat ik nu wil doen, is de warmtepomp slim sturen op basis van energieoverschot. Weten jullie of de Anna-thermostaat te koppelen is aan de P1-poort van de elektriciteitsmeter?

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Hoi allen, een week geleden heb ik de oplossing van @Marc001 met de Arduino set-up ingesteld, nogmaals dank voor de uitgebreide instructies. Als de buitentemperatuur tussen de 0 en 6 graden is dan wordt relay ingeschakeld waarbij vaste weerstand van ca. 23K ohm (heb twee keer 12K ohm in serie geplaatst, maar bij doormeten was het ca. 23K) doorgegeven wordt aan wp systeem waardoor het systeem denkt dat het een graag of 8(?) is.

Dit lijkt overwegend goed te werken: de WP draait ook onder die gemeten 6 graden, alleen switcht het hybride systeem toch iets te vaak over op gas.

Hieronder een paar screenshots met wat toelichtingen:

In de nacht van 4 maart was het volgens Anna 2.0 graden hier bij mij buiten. Ik had de weersafhankelijke max. boiler temp toen nog staan op 52 bij -10 en 27 bij 20, waardoor de max temp bij 2 graden ongeveer 42 graden was. Dit is de screenshot uit plugwise van die nacht:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rQcppISjTBMkv5Z1aj9n3KFM7lI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c6JQkARdne4jMkX1Yf4Ezyx9.png?f=fotoalbum_large

En een screenshot van mijn verbruik (paars is gas, groen is stroom):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sIFTCvmIMd5rOwj6rXQHMthOZPE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jkj4dwn90DdXqqBOi1yWciW5.png?f=fotoalbum_large

En dan heb ik nog twee voorbeelden, van 7 en 8 maart:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qPDQ4npA7VdQMeM8DSzEqXl8xH4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1evY7FYSBMyfJpfIM4T8B6uv.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CQFJ292lwyJbyqBfNCeWTWxKWII=/x800/filters:strip_exif()/f/image/flhiBvexp9ZrT7r3Wt7hzqch.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XIPk4HejsH2ALck92VGN-X6M6bg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cJMvP78h06TGJaNQ8r733tol.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SYas2QAWYiif3tA0b6tPg70_R8U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nFJHfLnjK2rbc26cejGIgEKI.png?f=fotoalbum_large

De meest rechter paarse balk is het douchen, maar de linker pieken is gasverbruik voor vloerverwarming. Die hoge piek op 7 maart is 0,93 m3 gas tussen 03:00 en 04:00 en daarna WP tussen 04:00-05:00 1,9 kWh en tussen 05:00-06:00 1,6 kWh. Ná dat het gas een uur heeft gestookt en de WP het opnieuw probeert, levert die dus wel veel vermogen. Maar niet direct wanneer de warmtevraag ontstaat.

Ter info: op 4 maart had ik geen nachtverlaging aan staan, op 7 en 8 maart wel (18,5 snachts, ochtend weer naar 20).

Heb het idee dat de WP onvoldoende vermogen levert en daarom de doeltemp van aanvoer niet haalt. Vooral bij 7 en 8 maart lijkt dat wel duidelijk in de grafiek zichtbaar, die van 4 maart begrijp ik zelf weinig van wat er gebeurt.

Overigens wordt 42 graden overdag wel gehaald en bij iets mindere temperaturen in de nacht ook.

Klopt die aanname? Te weinig vermogen en daarom delta T niet op tijd gehaald, vandaar switch naar gas? En zo ja, wat is de beste oplossing hiervoor, stooklijn (doel-aanvoertemperatuur) lager zetten en kijken of woning nog warm wordt, nachtverlaging voor de zekerheid niet doen?

Of kan het misschien ook dat mijn geplaatste weerstanden (2x 12K ohm in serie) een te warme temperatuur doorgeven aan het systeem, waardoor te weinig toeren worden gemaakt?

@Douwetje @WackoH @GerardHarmsen @Tha Best @_JGC_ tijdens het lezen van dit topic zag ik dat jullie ook over dit onderwerp hebben geschreven, misschien dat jullie vergelijkbare situaties hebben ervaren en handige oplossing hebben bedacht?

Alvast bedankt!

[ Voor 4% gewijzigd door bernieh op 09-03-2026 14:45 ]


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
@bernieh

Algemeen
Bij stilstanden > 2.5-3 uur zal de WP altijd weer 20min op 600W gaan draaien
Is dan je set temp al flink hoog (42) dan schiet al snel de CV aan.

Het helpt wel om de setpoints bij -10 op 41 of 40 of nog lager te zetten.
Je zit dan vaak net onder het kantelpunt dat de CV aan springt
Zeker na een defrost.
Mits je huis thermisch goed genoeg is, kwestie van proberen of jet het huis nog warm krijgt.

De delta T is wel flink 10 graden ofzo?
Als je deze naar 5 of iets lager krijgt is dit wel beter voor je rendement met WP.

Op zich ziet het er wel redelijk uit.
Die 42 nekt je een beetje en nachtverlaging zou ik niet doen.
Hier alles continu op 21 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5IiqU8j6ylClUei5htuWz7s3L8o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ajVHDZSEg0jsODDLzQ6f84hg.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door Marc001 op 09-03-2026 13:53 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Ik stuur hier nou eigenlijk al meer dan een week op max 400W vermogen. Aanvoertemperatuur wordt daarbij max 34 graden. Vervolgens staat na het middaguur de warmtepomp tot in de late avond uit om dan 's nachts weer op 180W te gaan draaien.

Vanmorgen om 8:20 overigens nog een defrost gespot...

Moet alleen mijn sturing nog een beetje tweaken, ik heb ingesteld dat de warmtepomp op laagste vermogen alleen mag stoken bij >4.6 graden. Beetje knullig dat de temperatuur rond de sensor daalt als de warmtepomp aanslaat en stijgt zodra deze weer uit gaat. Zit wel een 10min antipendel beveiliging op, maar ik zie in de grafieken nu de pomp elke 10 minuten kort inschakelen 's nachts.

Maargoed, binnenkort de buitenunit naar andere kant huis en dan kan die beperking eraf. Neem dan ook meteen driewegklep en boilervat mee, weg met de CV ketel.

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Marc001 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 13:39:
@bernieh

Algemeen
Bij stilstanden > 2.5-3 uur zal de WP altijd weer 20min op 600W gaan draaien
Is dan je set temp al flink hoog (42) dan schiet al snel de CV aan.

Het helpt wel om de setpoints bij -10 op 41 of 40 of nog lager te zetten.
Je zit dan vaak net onder het kantelpunt dat de CV aan springt
Zeker na een defrost.
Mits je huis thermisch goed genoeg is, kwestie van proberen of jet het huis nog warm krijgt.

De delta T is wel flink 10 graden ofzo?
Als je deze naar 5 of iets lager krijgt is dit wel beter voor je rendement met WP.

Op zich ziet het er wel redelijk uit.
Die 42 nekt je een beetje en nachtverlaging zou ik niet doen.
Hier alles continu op 21 graden.

[Afbeelding]
Bedankt voor de tips en knap dat je dit kunt achterhalen middels de screenshot van plugwise. Twee vervolgvragen als dat kan;

1. Weet je zeker dat het defrost cycles zijn? En zo ja, zijn die ook te voorkomen? Het vroor niet en middels de manipulatie via Arduino dacht het systeem zelfs dat het een graad of 8 was de hele nacht

2. Bij deze voorbeelden was er inderdaad een paar uur geen warmtevraag en daarna gelijk maximum van de stooklijn, in mijn geval inderdaad ca 42 graden. Terwijl gedurende de andere dagen en overdag mooie curves te zien zijn, waarbij als de warmtevraag ontstaat setpoint bijvoorbeeld 30 graden is, daarna loopt ie gedurende een uur langzaam op naar 40. In plaats van gelijk van niks naar 42. Is dat ook nog in te regelen, dat het systeem dat altijd doet?

Ik heb nu in ieder geval de nachtverlaging uitgezet en max aanvoertemp bij -10 op 36 gezet en bij +20 op 35. 'Gelukkig' komende 10 dagen zo'n 2-5 graden snachts dus kan ik mooi even experimenteren.

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
bernieh schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:14:
[...]


Bedankt voor de tips en knap dat je dit kunt achterhalen middels de screenshot van plugwise. Twee vervolgvragen als dat kan;
1. Weet je zeker dat het defrost cycles zijn? En zo ja, zijn die ook te voorkomen? Het vroor niet en middels de manipulatie via Arduino dacht het systeem zelfs dat het een graad of 8 was de hele nacht
Het hoeft niet te vriezen om defrost te krijgen.
Je kan ze ook niet voorkomen.
Vanaf 3 graden en lager en veel vocht in de lucht loopt de condensor dicht door rijp afzetting.
Vergis je niet hoe koud die condensor wordt.
Afgelopen nacht (9 maart) 4 defrost cycles en ik woon aan de kust, was super vochtig (mist).
Op 4 maart in de nacht ook 4 defrosts.
2. Bij deze voorbeelden was er inderdaad een paar uur geen warmtevraag en daarna gelijk maximum van de stooklijn, in mijn geval inderdaad ca 42 graden. Terwijl gedurende de andere dagen en overdag mooie curves te zien zijn, waarbij als de warmtevraag ontstaat setpoint bijvoorbeeld 30 graden is, daarna loopt ie gedurende een uur langzaam op naar 40. In plaats van gelijk van niks naar 42. Is dat ook nog in te regelen, dat het systeem dat altijd doet?
Je zou nog iets kunnen doen met je maxiamele verwarmingstijd in de Anna.
Deze kan tot max 300min.
Ik heb nu in ieder geval de nachtverlaging uitgezet en max aanvoertemp bij -10 op 36 gezet en bij +20 op 35. 'Gelukkig' komende 10 dagen zo'n 2-5 graden snachts dus kan ik mooi even experimenteren.
Oke waarschijnlijk is de 36 te laag geen idee voor jouw huis.

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Marc001 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:28:
[...]


[...]


Het hoeft niet te vriezen om defrost te krijgen.
Je kan ze ook niet voorkomen.
Vanaf 3 graden en lager en veel vocht in de lucht loopt de condensor dicht door rijp afzetting.
Vergis je niet hoe koud die condensor wordt.
Afgelopen nacht (9 maart) 4 defrost cycles en ik woon aan de kust, was super vochtig (mist).
Op 4 maart in de nacht ook 4 defrosts.


[...]


Je zou nog iets kunnen doen met je maxiamele verwarmingstijd in de Anna.
Deze kan tot max 300min.


[...]


Oke waarschijnlijk is de 36 te laag geen idee voor jouw huis.
Super bedankt weer! En goed om te weten, dan kan ik de defrost cycles nu ook herkennen, top.

Misschien heb je gelijk en is 35 te ambitieus, ik begin bij 38 bij -10 en 37 bij 20, en dan even aankijken.

Heb inderdaad max pre-heat op 300 min staan, meestal komt er dan dus zo'n curve in maar niet altijd. Geen nachterverlaging zal daar vast ook bij helpen.

  • Smeerk
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-03 23:42
Ik heb ook een leuke update.

Ik kan mijn Plugwise Anna thermostaat (met Atlantic Aurea) nu bedienen via een Shelly EM Gen3 met CT-klem stroommeting.

De Shelly meet in mijn meterkast het vermogen én de richting van de stroom (dus niet via de P1-poort).

Op basis van een ingestelde drempel kan de Shelly vervolgens een lokaal HTTP PUT-request sturen naar de Anna thermostaat.

Ik heb het nu zo ingesteld dat wanneer er een bepaald overschot aan zonne-energie is, de thermostaat automatisch hoger wordt gezet (met uitzondering van een paar extra condities).

Alles draait volledig lokaal in de Shelly zelf. Er komt dus geen Home Assistant, Raspberry Pi of andere home-automation server aan te pas.

Wie geïnteresseerd is in de code of de details kan me gerust een PM sturen.

  • Smeerk
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-03 23:42
Ik lees overigens vaak dat na 20min setpoint (met een verschil van 5gr) niet bereiken de gasketel inschakelt, maar ik heb dat dus niet of nauwelijks.

Net nog even gecontroleerd, na een paar uur warmtepomp uit weer "ad hoc" verwarmen leverde bijgevoegd plaatje op. Hij haalde binnen 20 min het setpoint niet, week nog 10gr af. Maar de ketel ging niet aan, de warmtepomp ging van +-800W stroomverbruik na een minuut of 25 naar +-1500W stroomverbruik. Je ziet ook op dat moment dat de aanvoertemperatuur steiler stijgt.

Vraag me niet waarom, wellicht zijn het m'n instellingen, maar -gelukkig- is dat bij mij al jaren zo.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u_KDPe-R4XSMEAz3emOQjhjpnBc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gI7cf4YW1hbLIQDHAdE1z5D4.jpg?f=fotoalbum_large

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@Smeerk Ik vermoed dat je gewoon een oudere versie van de software hebt. Mogelijk zat dat gedrag er toen nog niet in.

  • Smeerk
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-03 23:42
Zou goed kunnen, hij is in 2022 geïnstalleerd, op de chips staat "Tesla" en een letter.

Ik las alleen een aantal posts terug dat juist de nieuwere firmware later de cv ketel zou starten, of vergis ik me?

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
Smeerk schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 23:51:
Zou goed kunnen, hij is in 2022 geïnstalleerd, op de chips staat "Tesla" en een letter.

Ik las alleen een aantal posts terug dat juist de nieuwere firmware later de cv ketel zou starten, of vergis ik me?
Ik heb beide chip sets gehad:

Tesla M1.1
Sinds vorig jaar februari de Haddon M1.1

De Tesla geeft nog het CV symbool bij WP bedrijf.
De Haddon geeft het WP symbool bij WP bedrijf.

Beiden gewoon 20min idelen op 600W.
Inderdaad soms blijft de WP in control enkele keer de CV.

Dit gedrag op beide IC's.

  • Smeerk
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-03 23:42
Ik was aan het experimenteren en ontdekte dat je de Anna thermostaat ook setpoints met tienden graden kunt sturen. Niet via de interne app-scheduler, maar via de HTTP API. Ik vroeg me af of iemand dit al had ontdekt.
Mijn idee is dat je hiermee de warmtepomp iets beïnvloedt. Bijvoorbeeld: als het verschil tussen de gewenste en gemeten aanvoertemperatuur te groot dreigt te worden, kun je tussentijds een kleine aanpassing met tienden graden.


# PUT nieuw setpoint
PUT https://<gateway>/thermostat/<id>/setpoint
Authorization: Bearer <your_token>
Content-Type: application/json
{
"setpoint": 21.3
}
Je ziet dat je dus ook decimalen kunt gebruiken. Ik denk dat dit interessante mogelijkheden geeft om bijvoorbeeld kleine variaties te sturen gebaseerd op de aanvoer, zonder dat je het hele schema hoeft aan te passen in de app zelf.

In theorie kan je ook de stooklijn continu aanpassen, ik moet nog even loggen wat er gestuurd wordt als je die waarden in de app aanpast.

Heeft iemand hier al mee geëxperimenteerd?

Je kan hier dus een nauwkeuriger schema zelf mee sturen i.p.v. de beperking met halve graden in de app.

Iemand al gelukt om het schema ook in tienden te kunnen opslaan?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-gA0hIGWmZxZOdPVs4Dh_yjlk2Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VfxLGNx9OeGWsC168DkiywKG.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door Smeerk op 12-03-2026 12:30 ]


  • Andre1974
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 21-03 18:05
Ik zou ook graag een apart schema qua temperaturen willen voor c.v. en wamrtepomp bedrijf. Bijv. nacht temperatuur lager bij c.v. gebruik.

  • Smeerk
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-03 23:42
Aparte schema's kan je in de Anna Plugwise app zelf maken. Je kunt ze wisselen in de app, dat moet je dan wel handmatig wisselen. Ik gebruik ook meerdere schema's. Je kan ze ook automatisch laten wisselen via een http script. Moet je wel een device in je netwerk hebben die dat script stuurt.

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Excuses voor al mijn vragen, maar ik krijg hier super snelle en goede antwoorden waardoor ik er toch nog eentje stel als dat mag ;)

Heeft iemand toevallig wel eens in Plugwise zo'n grafiek teruggezien?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b7m5lKhwl2oLM09GkyINRetps0g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vOm3BbvRVTm2DtzwIie5ZWq4.png?f=fotoalbum_large

Zoals te zien gaan de waarden voor de gemeten aanvoer en retourtemperatuur heel snel op en neer als de warmtepomp niet in gebruik is.

Zou het aan de Arduino setup kunnen liggen? Dit gedrag doet zich voor sinds ik de Arduino aan een nieuwe voedingskabel heb gelegd en alles in een doosje heb vastgemaakt. Daarbij heb ik wel een klein beetje zitten trekken aan wat van de verbindingen, wellicht dat er iets van het soldeerwerk los is gekomen. Overigens ontstond het niet direct na die acties van mij, een paar uren later.

Alleen heeft de Arduino eigenlijk niks te maken met de sensoren die de aanvoer en retourtemp van het water meten, toch?

In ieder geval een uur geleden de Arduino voeding eruit getrokken, terwijl wp niet in gebruik was, om te testen en ik zie sindsdien geen gekke metingen meer:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7x06c1KHNxOaRaox-x8sz7h2uKE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U0MViqBM6W8AVm1PZGOERGxi.png?f=fotoalbum_large

Overigens werkt de warmtepomp verder goed, ook sinds Arduino setup, naar verwachting klopt de 'onderkant' van die op en neergaande lijnen.

Alvast bedankt weer voor het meedenken!

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
bernieh schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 14:06:
Excuses voor al mijn vragen, maar ik krijg hier super snelle en goede antwoorden waardoor ik er toch nog eentje stel als dat mag ;)

Heeft iemand toevallig wel eens in Plugwise zo'n grafiek teruggezien?

[Afbeelding]

Zoals te zien gaan de waarden voor de gemeten aanvoer en retourtemperatuur heel snel op en neer als de warmtepomp niet in gebruik is.

Zou het aan de Arduino setup kunnen liggen? Dit gedrag doet zich voor sinds ik de Arduino aan een nieuwe voedingskabel heb gelegd en alles in een doosje heb vastgemaakt. Daarbij heb ik wel een klein beetje zitten trekken aan wat van de verbindingen, wellicht dat er iets van het soldeerwerk los is gekomen. Overigens ontstond het niet direct na die acties van mij, een paar uren later.

Alleen heeft de Arduino eigenlijk niks te maken met de sensoren die de aanvoer en retourtemp van het water meten, toch?

In ieder geval een uur geleden de Arduino voeding eruit getrokken, terwijl wp niet in gebruik was, om te testen en ik zie sindsdien geen gekke metingen meer:

[Afbeelding]

Overigens werkt de warmtepomp verder goed, ook sinds Arduino setup, naar verwachting klopt de 'onderkant' van die op en neergaande lijnen.

Alvast bedankt weer voor het meedenken!
1. Als je CV op die momenten in bedrijf is kan het een regel / ketel stop zijn


Omdat de stooklijn bij -10 nu lager staat schiet je CV in de stress.
De CV kan door zijn hogere vermogen de lage setpoint niet halen.
Hij schiet door het setpoint en je krijgt een regel / ketel stop.
Waarna de CV weer aanspringt en weer door het setpoint heen schiet en dus weer een regelstop enz enz enz

Dit is vrij herkenbaar.
Je kan proberen je ketelvermogen te verlagen.
Niet door de max temperatuur op de ketel te verlagen maar door het ventilator toerental naar beneden te zetten. De toeren van je ventilator bepalen uiteindelijk het vermogen.

Ik heb een Remeha 40C en heb het maximale toerental flink verlaagt via het instellingen menu van de ketel.
De CV pruttelt nu heel zachtjes bij lage setpoints.

Zie hieronder, mijn toerental (R) staat op 1750 en levert dus een flink lager vermogen (Q).


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bep6M7crnhs4LRzzpDCSk3C0TdY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UuQv5x5jEirolheDojqEf5nk.jpg?f=fotoalbum_large


2. Anders zijn het waarschijnlijk de heet water metingen die er doorheen lopen.

Op welke schakel waarde staat de weerstand van de Arduino?
Het is nu dik 12 graden. Het relais zou uit moeten staan. Ook al trek je de stekker eruit.

[ Voor 6% gewijzigd door Marc001 op 12-03-2026 15:04 ]


  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Marc001 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 14:32:
[...]


1. Als je CV op die momenten in bedrijf is kan het een regel / ketel stop zijn


Omdat de stooklijn bij -10 nu lager staat schiet je CV in de stress.
De CV kan door zijn hogere vermogen de lage setpoint niet halen.
Hij schiet door het setpoint en je krijgt een regel / ketel stop.
Waarna de CV weer aanspringt en weer door het setpoint heen schiet en dus weer een regelstop enz enz enz

Dit is vrij herkenbaar.
Je kan proberen je ketelvermogen te verlagen.
Niet door de max temperatuur op de ketel te verlagen maar door het ventilator toerental naar beneden te zetten. De toeren van je ventilator bepalen uiteindelijk het vermogen.

Ik heb een Remeha 40C en heb het maximale toerental flink verlaagt via het instellingen menu van de ketel.
De CV pruttelt nu heel zachtjes bij lage setpoints.

Zie hieronder, mijn toerental (R) staat op 1750 en levert dus een flink lager vermogen (Q).


[Afbeelding]


2. Anders zijn het waarschijnlijk de heet water metingen die er doorheen lopen.

Op welke schakel waarde staat de weerstand van de Arduino?
Het is nu dik 12 graden. Het relais zou uit moeten staan. Ook al trek je de stekker eruit.
CV is niet in bedrijf: bij warmtevraag staat de WP aan, en anders staan ze beide uit. Anders had het inderdaad cv 'zaagtanden' kunnen zijn maar dat is nu niet het geval.

De heet water metingen zou kunnen, echter lopen die 'op en neer metingen' mooi rustig af, zoals ook daadwerkelijk de aanvoer en retourtemp aflopen nadat wp stopt met draaien. Dit is vooral goed zichtbaar op screenshot van 11-03.

De Arduino staat op schakelwaarde tussen 0 en 6 graden, relais springt dus alleen aan onder de 6 graden en staat op alle momenten van de screenshot metingen uit.

Heb rond 13h dus de stekker eruit getrokken, de aparte meetresultaten lijken daarmee verdwenen te zijn. Maar zal het even een dag zo laten staan en kijken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9I-gryMNHwzdpLFQyHkoO5wM6fg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2HcnRmiAQqeA9ucnqDblY9oy.png?f=fotoalbum_large

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
bernieh schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 15:37:
[...]


CV is niet in bedrijf: bij warmtevraag staat de WP aan, en anders staan ze beide uit. Anders had het inderdaad cv 'zaagtanden' kunnen zijn maar dat is nu niet het geval.

De heet water metingen zou kunnen, echter lopen die 'op en neer metingen' mooi rustig af, zoals ook daadwerkelijk de aanvoer en retourtemp aflopen nadat wp stopt met draaien. Dit is vooral goed zichtbaar op screenshot van 11-03.

De Arduino staat op schakelwaarde tussen 0 en 6 graden, relais springt dus alleen aan onder de 6 graden en staat op alle momenten van de screenshot metingen uit.

Heb rond 13h dus de stekker eruit getrokken, de aparte meetresultaten lijken daarmee verdwenen te zijn. Maar zal het even een dag zo laten staan en kijken.

[Afbeelding]
Kan bijna niet de arduino zijn, ik zou deze weer aanzetten, enige wat die doet is de meetwaarde van de WP sensor door het relais contact sturen. Niks meer niks minder.

Weet je ook meteen of het gedrag weg blijft.
Zolang je geen gas verstookt en de WP + CV uit blijven zou ik me er niet druk om maken.

  • Smeerk
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-03 23:42
Het lijkt op signaalinterferentie of ruis veroorzaakt door een niet-gedeelde massa. Controleer of alle massa’s van je Arduino, sensoren en eventuele andere systemen samen verbonden zijn. Meet eventueel de spanning tussen massa’s; als daar verschil zit, kan dat de spikes veroorzaken doordat andere signalen of stoor-signalen op je meetlijn komen. Het kan ook zijn dat je ergens kabelafscherming nodig heb.

  • Smeerk
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-03 23:42
Ik kan ook onderstaande data nu via http schrijven met de Android http snelkoppelingen app op mijn telefoon. Er zitten leuke instellingen bij die je met de Plugwise app normaal niet kan aanpassen. O.a. de PID kan je aanpassen, de D staat bijvoorbeeld standaard op 0.

Put
http://192.168.0.***"/core/regulations;id=**************

<heating_mode>custom</heating_mode>
<preheating>on</preheating>
<installation_size>medium</installation_size>
<heating_type>convector</heating_type>
<preheating_time_escalation_limit>300</preheating_time_escalation_limit>
<calculate_decentral_heat_demand>off</calculate_decentral_heat_demand>
<decentral_heat_demand_maximum_temperature>22</decentral_heat_demand_maximum_temperature>
<open_therm_boiler_activation_threshold>10</open_therm_boiler_activation_threshold>
<onoff_boiler_temperature_deadband>0.7</onoff_boiler_temperature_deadband>
<decentral_heat_demand_deadband>0.7</decentral_heat_demand_deadband>
<gradual_adhoc_heating_rate>0.5</gradual_adhoc_heating_rate>
<open_therm_low_outdoors_temperature_boiler_temperature_maximum>59</open_therm_low_outdoors_temperature_boiler_temperature_maximum>
<open_therm_high_outdoors_temperature_boiler_temperature_maximum>33</open_therm_high_outdoors_temperature_boiler_temperature_maximum>
<derivative_coefficient>0</derivative_coefficient>
<minimum_boiler_temperature>20</minimum_boiler_temperature>
<integral_coefficient_reduction_factor_during_preheating>7</integral_coefficient_reduction_factor_during_preheating>


Als je dit met enige regelmaat overschrijft met aangepaste parameters kan je volgens mij met een slim algoritme de warmtepomp precies zo sturen als je wilt.

Hier alvast wat toekomstige ideetjes:

Stooklijn (is max aanvoertemperatuur) variabel en afhankelijk maken van:
-Tijdstip gedurende de dag
-Datum
-Gewenste temperatuur
-huidige aanvoertemperatuur
-energieverbruik (zo kan je je verbruik limiteren)
-energie export (zonnepanelen)
-dauwpunt (ivm defrost)
-wind chill (soms meer vermogen nodig)

Het enige wat je nodig hebt is een device wat met regelmaat http put requests kan sturen. Dat kan heel simpel met enorm veel apparaten.

In mijn geval ben ik een scriptje aan het schrijven in mijn Shelly em gen3 energiemeter wat in geval van energie overschot (van de zonnepanelen) de gevraagde temperatuur omhoog zet (dit draait al). Later ga ik toevoegen dat hij de stooklijn hierop aanpast om preciezer te matchen met het overschot.

[ Voor 33% gewijzigd door Smeerk op 13-03-2026 09:27 ]


  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Marc001 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 15:59:
[...]


Kan bijna niet de arduino zijn, ik zou deze weer aanzetten, enige wat die doet is de meetwaarde van de WP sensor door het relais contact sturen. Niks meer niks minder.

Weet je ook meteen of het gedrag weg blijft.
Zolang je geen gas verstookt en de WP + CV uit blijven zou ik me er niet druk om maken.
Dat lijkt mij ook sterk, maar toch lijkt het iets met de Arduino setup te maken. Heb namelijk om 13h de stekker eruit getrokken en om 20h weer erin gedaan, en direct kwamen de vreemde metingen weer in Plugwise

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7C8gp7wsImPW_pLM2egRipBqIYw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gf7GLUzexqy0hF72UGvBNUcR.png?f=fotoalbum_large

Ben het met je eens dat het waarschijnlijk geen kwaad kan, zolang alles netjes werkt verder.
Smeerk schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 19:02:
Het lijkt op signaalinterferentie of ruis veroorzaakt door een niet-gedeelde massa. Controleer of alle massa’s van je Arduino, sensoren en eventuele andere systemen samen verbonden zijn. Meet eventueel de spanning tussen massa’s; als daar verschil zit, kan dat de spikes veroorzaken doordat andere signalen of stoor-signalen op je meetlijn komen. Het kan ook zijn dat je ergens kabelafscherming nodig heb.
Bedankt voor het meedenken, ik zal hier eens naar kijken, misschien dat het daarmee te maken heeft. Blijft in ieder geval wel wat vreemd!

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20-03 11:27
bernieh schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 10:41:
[...]


Dat lijkt mij ook sterk, maar toch lijkt het iets met de Arduino setup te maken. Heb namelijk om 13h de stekker eruit getrokken en om 20h weer erin gedaan, en direct kwamen de vreemde metingen weer in Plugwise
Hmmm misschien maakt de molex connector op de hoofd PCB niet goed contact / massa waardoor je de ruis krijgt.

Waarschijnlijk zit er wat ruimte op de molex stekker die je op de PCB hebt geduwd (waar normaal de molex zit van de temp sensor). Of de Molex die je nu aan de sensor zijde hebt geduwd. Als het goed is heb je er twee gebruikt, als je de bedrading niet door wilde knippen van de temp sensor.

Het is lastig de juist passende stekkers te vinden.

  • Smeerk
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 18-03 23:42
Ik heb de I en D component van de PID regeling aangepast via HTPP PUT , D stond zelfs op 0. Dat is op zich niet vreemd bij een traag systeem.

Het invullen van de D zorgt er nu voor dat de gevraagde aanvoer temperatuur al zakt voordat de gewenste kamertemperatuur bereikt is. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Hopelijk blijft hij dan vervolgens netjes draaien op een laag pitje i.p.v gelijk helemaal uit.

Het levert wel een mooi plaatje op nu.

Waar ik me dus nog wel aan stoor: zodra de gewenste kamertemperatuur(+0,1!?)gehaald is, gaat de gewenste aanvoertemperatuur gelijk naar 0.
Dat doet het al vanaf aankoop.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EDyHf_9LFzgV45xUlxeAj2vnLzs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L1MhyTNZbFP5iGCSpgWBrnYp.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 44% gewijzigd door Smeerk op 14-03-2026 10:24 ]


  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:01
Marc001 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 16:34:
[...]


Hmmm misschien maakt de molex connector op de hoofd PCB niet goed contact / massa waardoor je de ruis krijgt.

Waarschijnlijk zit er wat ruimte op de molex stekker die je op de PCB hebt geduwd (waar normaal de molex zit van de temp sensor). Of de Molex die je nu aan de sensor zijde hebt geduwd. Als het goed is heb je er twee gebruikt, als je de bedrading niet door wilde knippen van de temp sensor.

Het is lastig de juist passende stekkers te vinden.
Ik had ook slecht contact met de molex (jst connector) maar naar avonden zoeken tussen de duizenden stekkers ben ik voor de slijptol gegaan heb de randjes die uitsteken op de jst weg geslepen waardoor de jst onderhand een kwart verder in de pcb molex paste en daardoor perfect verbinding kreeg.
Ik zag voorheen steeds op de wp zelf dat hij tussen rare waarde pingelde op temp uitlezing.

  • bernieh
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-03 10:35
Jaguar88 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 19:57:
[...]

Ik had ook slecht contact met de molex (jst connector) maar naar avonden zoeken tussen de duizenden stekkers ben ik voor de slijptol gegaan heb de randjes die uitsteken op de jst weg geslepen waardoor de jst onderhand een kwart verder in de pcb molex paste en daardoor perfect verbinding kreeg.
Ik zag voorheen steeds op de wp zelf dat hij tussen rare waarde pingelde op temp uitlezing.
Goed om te weten! Ik heb ook wat van die stekker afgenkipt om het goed erin te krijgen, maar misschien is er net een onstabiele connectie ergens. Denk dat het verder niks uit maakt die grafieken die ik zie.

Welke waardes op de wp zelf bedoel je, waar zie/lees je die?

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:01
8.7 Monitordisplay-functie
• De condities en instellingen van de HP-unit kunnen worden weergegeven op het PCB
(Terminal)-display.
Weergave op PCB (Terminal)-display
• Zet dipswitch 4 op ‘aan’ op de PCB (Terminal) om het monitornummer en de
monitorgegevens afwisselend weer te geven.
• Druk op ‘Pompschak.’ van de PCB (Terminal) om het displaynummer afwisselend te
schakelen.
• Zet dipswitch 4 op ‘uit’ om terug te keren naar het normale display.

Zodra switch 4 aan staat moet je met pomp schakelaar d6 selecteren dan zie je live de temp die hij meet op molex waar je de jst connector op aansluit.
Pagina: 1 ... 11 12 Laatste