Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on

Pagina: 1 ... 15 16 Laatste
Acties:

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21-11 07:43
@service99 nee deze hoef ik gelukkig tot heden niet te gebruiken ivm lage inzet max 30 graden setpoint en pomp gaat naar zijn eigen 34/35 graden basis waarde. (voor -8 nog steeds voldoende)

ketel werkt stand alone met eigen thermostaat en zo ook de atlantic wp.

Heb natuurlijk die resetknop op de box en tig andere zaken ook geprobeerd maar niks hielp als alleen die reset op de smile, ik moet wel zeggen ik heb natuurlijk niet tot de nacht gewacht want als ik warmtevraag heb moet hij gewoon werken dus er alles aan doen dat hij weer aan gaat.

wat precies het probleem in de smile is kan ik niet achterhalen maar weet wel dat hij geen setpoint aan maakte waardoor de box natuurlijk niks gaat doen. Er zit helaas geen setpoint sturing in de plugwise integratie voor ha.

mocht mijn 3e adapter sneuvelen dan ga ik ook naar diyless of verdere stappen zonder de kneut van atlantic en plugwise ertussen.

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 21:54
De reset lijkt gewerkt te hebben want nu reageert hij wel op de Anna. Nu eens kijken en lezen hier wat ik simpel kan tweaken zodat hij zoveel mogelijk blijft draaien omdat er zoals gezegd geen cv naast zit. Wellicht wat of topic, wat ik niet snap dat je geen FE wp kan vinden onder de 5K. Waarom zijn ze allemaal zoveel duurder dan een hybride? We zijn nu aan het verbouwen en willen dus naar een Fe wp in de woning.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@service99 Deze unit is gewoon uitzonderlijk goedkoop. Nu omdat het ding gedumpt wordt vanwege regels mbt R32, maar daarvoor was 'ie ook al niet duur.

Mijn broertje heeft een offerte voor een Intergas Xtend van 7800 euro liggen. Ik zou dat soort bedragen nooit uitgeven voor een hybride, daarom ben ik voor 2000 euro nu over op FE met een gehackte Atlantic Aurea en een tweedehands RVS vat.
Zonder de inzet van @WackoH had ik dat overigens niet eens overwogen. Afgelopen zomer kwam @Aapje mij benaderen omdat hij wat dingetjes met Claude wilde proberen en wat vragen had, het eindresultaat daarvan is boven verwachting goed :)

@service99 ESPHome sturing erin, boilervat toevoegen, 5/4" Ali driewegklep schakelen met een relais, pomp op stand 3 en je Aurea is gewoon FE.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:16

Aapje

Opel-beun
Ik draai in principe FE met twee units. Want afgelopen winter vroor mijn primaire unit constant dicht met rijp. Dus kreeg 't daarmee niet echt warm. Paar keer toch moeten bijstoken op echt koude momenten met de gasketel. Daarom dat ik er nu twee heb staan. Maargoed, heb ook een huis met op sommige kamers enkelglas en geen dingen zoals spauwmuur isolatie. Dus er is wat meer nodig :-) vandaar de backup gasketel.

[ Voor 3% gewijzigd door Aapje op 02-11-2026 11:04 ]


  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-11 20:46
Bedankt WackoH, _JSC_ en Aapje voor jullie inzet. Ik gebruik nu een paar dagen de ESPHome-controller van Aapje (via GitHub) en hij werkt uitstekend; het is echt 'plug-and-play', zelfs met weinig voorkennis van ESPHome en Home Assistant.

Na een paar dagen gebruik valt me ​​één ding op: als ik de instelling "Off when room is warm" (uitschakelen bij voldoende kamertemperatuur) uitschakel, gebeurt het volgende: wanneer de temperatuur in de ruimte te hoog oploopt of tijdens een nachtverlaging, schakelt de warmtepomp uit zodra de aanvoertemperatuur boven de gewenste waarde komt. Na ongeveer 10 minuten schakelt hij vervolgens weer in, omdat de aanvoertemperatuur dan weer onder de doelwaarde is gezakt. Dit proces herhaalt zich, waardoor de warmtepomp telkens 20 minuten aan- en 10 minuten uitschakelt. Mijn woning is goed geïsoleerd, wat dit effect (het herhaaldelijk in- en uitschakelen) waarschijnlijk verergert. Het zou daarom beter zijn als de controller, voordat hij de warmtepomp opnieuw inschakelt, controleert of de kamertemperatuur nog steeds boven de gewenste waarde ligt; zo ja, dan zou hij moeten wachten. Als ik "Off when room is warm" inschakel, werkt het prima voor de nachtverlaging, maar overdag zie ik nog steeds dat de warmtepomp af en toe aan- en uitschakelt. Hebben jullie hier ideeën over?

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:16

Aapje

Opel-beun
Kan zijn dat ik dat al aangepast heb, draai je al de meest nieuwe versie van github? Want ik merkte dat zelf ook op. Ben ook met de WAF bezig door een 'Breek de kou in de avond' modus in te bouwen. Om beetje de avondkil tegen te gaan. Zou zeggen meld 't op github, want tweakers is niet een handige plek voor fixes/bugfixes ook onhandig om te tracken voor mij.

Misschien wat je kan doen is btw;
  • Stopvertraging omhoog, tot 60 min.
  • Hysterese: die is nu vast (0,2 °C). Een instelbare hysterese of een minimale looptijd zou zijn overdag-geval kunnen oplossen.

[ Voor 25% gewijzigd door Aapje op 02-11-2026 11:24 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@tuanpm519 In principe moet je gewoon de kamertemperatuur sturing aanzetten en dan kamertemperatuur en gewenste temperatuur naar de regeling sturen. Dan gaat 'ie uit als de temperatuur met 0.2 graden wordt overschreden en aan als de kamertemperatuur minstens 0.2 graden te laag is.

Overigens zou de hysterese aan de onderkant wat mij betreft gehalveerd mogen worden. Als ik 21 graden instel wil ik niet wachten tot het 20.79 graden wordt voordat de pomp gaat stoken. Die mag gerust bij 20.89 inschakelen en weer doorverwarmen tot 21.2. Wat ik nu zie is dat de stooklijn het niet voorelkaar krijgt om de 0.2 graden weer bij te stoken en dan gaat het algoritme de stooklijn automatisch ophogen. Gewoon iets eerder beginnen en je hoeft niet op te hogen.

Edit: @Aapje mocht je de hysterese instelbaar maken, dan graag voor boven en onderkant los instelbaar :)

[ Voor 6% gewijzigd door _JGC_ op 02-11-2026 11:25 ]


  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-11 20:46
@Aapje Ik heb 3 dagen geleden je GitHub-repository gedownload, dus die is vrij recent. Voor zover ik kan zien, ontbreekt er slechts één update: de recente wijziging met betrekking tot stroom/vermogen (ID3, bytes 9 en 10), maar dat zou geen probleem moeten zijn. Ik zal dit probleem, inclusief enkele grafieken, melden op je GitHub.

@_JGC_ Ja, ik gebruik de modus "kamertemperatuur" en, zoals je al zei, de regeling werkt met een hysterese van +/- 0,2 graden. Toch zijn er overdag nog steeds diverse in- en uitschakelcycli doordat de temperatuur in de ruimte te ver oploopt – waarschijnlijk door activiteiten in huis (zoals koken of het gebruik van apparatuur). Ik denk echter dat dit verbeterd kan worden door de instelling "Uit wanneer de ruimte warm is" uit te schakelen. Mogelijk moet ik ook de PI-regelaar (momenteel op de standaardwaarden Kp=4, Ki=0) of de stooklijn verder afstellen, of de reactietijd van de temperatuursensor vertragen; maar dat is iets voor later.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:16

Aapje

Opel-beun
@tuanpm519 @_JGC_ Hysterese is nu los instelbaar (boven en onder) in de nieuwste main: “Kamer: uit boven doel” en “Kamer: aan onder doel”, standaard 0,2. Probeer bv. boven 0,4 en onder 0,1. Een minimale looptijd/filter op de kamertemperatuur komt later, dan pendelt hij minder door koken en apparaten. (koffiemolen bij Claude draait daarvoor momenteel en die zit ook gepushed). Testze :-)

[ Voor 13% gewijzigd door Aapje op 02-11-2026 11:41 ]


  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 21:54
Die 5K waar ik op sprak bij een FE WP is alleen een monoblok met wat appendages. Ik heb 5 offertes die bijna allemaal ruim 12K kosten ZONDER warm water. Betreft Nefit, Panasonic, Intergas en Valliant. Dat valt vies tegen. Onze verbouwde woning met aanbouw is straks goed geïsoleerd en bijna alles op begane grond. Daar gaan we vloerverwarming toepassen.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@service99 Ik zou gewoon je aurea ombouwen naar FE, zo moeilijk is dat niet. Ik draai sinds gisteren officieel zonder gas (contract opgezegd en verwijdering aangevraagd), de CV ketel is al 2 weken werkloos.

Boilertje opwarmen doet 'ie op stand 4 met 2 vingers in de neus, 800W om te beginnen en na een kwartier 1200W ertegenaan. Zou wel een vat kiezen met voldoende grote spiraal, een 150 liter vat met 3KW spiraal geeft pendelgedrag. Ik stook in principe door tot de aanvoer 60 graden is.

  • Offthemountain
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 22-11 11:03
_JGC_ schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:09:
@service99 Ik zou gewoon je aurea ombouwen naar FE, zo moeilijk is dat niet. Ik draai sinds gisteren officieel zonder gas (contract opgezegd en verwijdering aangevraagd), de CV ketel is al 2 weken werkloos.

Boilertje opwarmen doet 'ie op stand 4 met 2 vingers in de neus, 800W om te beginnen en na een kwartier 1200W ertegenaan. Zou wel een vat kiezen met voldoende grote spiraal, een 150 liter vat met 3KW spiraal geeft pendelgedrag. Ik stook in principe door tot de aanvoer 60 graden is.
Ik heb mijn Aurea circa 1 jaar nu, zit in een soortgelijke situatie. Ik heb 70m2 woonoppervlak en redelijk goede isolatie (huis uit 1919 met voorzetwanden en vloerisolatie). Ik gebruik mijn Mitsubishi heavy 3,5 kw voor de verwarming van mijn woonkamer en een Lydos 100 wp boiler voor tapwater. Verder gebruik ik mijn CV ketel bijna niet meer voor het stoken. Ik heb radiatoren uit 2008 en wil die graag gaan gebruiken icm mijn Aurea. De Aurea schakelt vrijwel altijd uit onder de 5 graden.

Ik wil graag FE gaan met mijn Aurea. Ik ben nieuw met HA en Esphome etc.

Zou je misschien meer kunnen/willen vertellen over hoe je van het gas af bent gegaan met de Aurea?:)

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Offthemountain schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:51:
[...]

Ik heb mijn Aurea circa 1 jaar nu, zit in een soortgelijke situatie. Ik heb 70m2 woonoppervlak en redelijk goede isolatie (huis uit 1919 met voorzetwanden en vloerisolatie). Ik gebruik mijn Mitsubishi heavy 3,5 kw voor de verwarming van mijn woonkamer en een Lydos 100 wp boiler voor tapwater. Verder gebruik ik mijn CV ketel bijna niet meer voor het stoken. Ik heb radiatoren uit 2008 en wil die graag gaan gebruiken icm mijn Aurea. De Aurea schakelt vrijwel altijd uit onder de 5 graden.

Ik wil graag FE gaan met mijn Aurea. Ik ben nieuw met HA en Esphome etc.

Zou je misschien meer kunnen/willen vertellen over hoe je van het gas af bent gegaan met de Aurea?:)
Ik heb er een driewegklep tussen gefabriekt, gewoon een goedkoop Ali Express ding met 5/4" aansluiting. Die stuur ik aan met een relais vanaf de ESP32. Boiler opstoken doe ik op stand 4, regeling handmatig en stoppen als de aanvoer 59.5 graden heeft bereikt, retour ligt dan op 50 graden en boiler is onderin ook rond die temperatuur. Als je later nogmaals een run doet kan je het vat hoger krijgen onderin. Veel hoger krijg je het vat niet omdat het vat te klein is voor een Aurea en R32 niet hoger kan dan 60 graden (machine kapt hard af op 60.2)

Ik heb hier een Xiaomi LYWSD03MMC thermometer in de woonkamer staan, die wordt uitgelezen door HomeAssistant met een BT proxy en die stuurt de temperatuur elke minuut naar de ESPHome sturing van Aapje. Kamertemperatuur statisch ingesteld op 21 graden en regeling op kamertemperatuur.

In plaats van HomeAssistant kan je ook de extra chip gebruiken en een OT thermostaat aansluiten.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
Warmteservice heeft momenteel een actie 999 voor de set

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 21:54
@_JGC_ de aurea word gebruikt voor de loods, voor de woning heb ik dus een andere nodig. Geen idee of de Aurea genoeg capaciteit heeft?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@service99 Zal je moeten berekenen, hetzij met representatief gasverbruik, hetzij met een warmteverliesberekening.

Ding kan 6KW leveren, bij -10 mag je blij zijn met 4KW denk ik. Voor een beetje geïsoleerd huis kan zo'n Aurea het al snel doen.

  • Offthemountain
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 22-11 11:03
_JGC_ schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:29:
[...]

Ik heb er een driewegklep tussen gefabriekt, gewoon een goedkoop Ali Express ding met 5/4" aansluiting. Die stuur ik aan met een relais vanaf de ESP32. Boiler opstoken doe ik op stand 4, regeling handmatig en stoppen als de aanvoer 59.5 graden heeft bereikt, retour ligt dan op 50 graden en boiler is onderin ook rond die temperatuur. Als je later nogmaals een run doet kan je het vat hoger krijgen onderin. Veel hoger krijg je het vat niet omdat het vat te klein is voor een Aurea en R32 niet hoger kan dan 60 graden (machine kapt hard af op 60.2)

Ik heb hier een Xiaomi LYWSD03MMC thermometer in de woonkamer staan, die wordt uitgelezen door HomeAssistant met een BT proxy en die stuurt de temperatuur elke minuut naar de ESPHome sturing van Aapje. Kamertemperatuur statisch ingesteld op 21 graden en regeling op kamertemperatuur.

In plaats van HomeAssistant kan je ook de extra chip gebruiken en een OT thermostaat aansluiten.
Bedankt voor de uitgebreide uitleg! Ik heb de installatie destijds zelfs gedaan, dus de deze stap Gaan lukken:). Hoe voorkom je dat de Aurea afslaat bij lage temperaturen? Mijn Delta at is namelijk prima en hij kan bij milde temperaturen goed functioneren icm radiatoren.

Ik heb @Aapje al benaderd met de vraag of er nog nieuwe ESP’s komen en wacht met smart af🤞🏼

Nogmaals bedankt!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@Offthemountain De buitenunit zelf kan tot -15 door. Dat afslaan bij lage temperaturen is puur de regeling. Enige waar je rekening mee moet houden is dat defrosts dus niet meer opgevangen wordt door de ketel. Kan de unit prima zelf opvangen met voldoende water in je systeem, maar verwacht niet dat je nachtverlaging kunt toepassen en dan 's morgens je keet opstoken terwijl de unit elke 40 minuten staat te defrosten als het 2 graden is.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:22
WackoH schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:12:
Cool! Dan hebben we nu ook mooi inzicht wat er aan de koelmiddel/compressor kant gebeurd.

Nu alleen nog even een flowmeterer inbouwen en aan de MCU koppelen, dan is ook de COP te berekenen en in HA te loggen.
voor de liefhebbers heb ik na wat zoekwerk de door de fabrikant gemeten COPs gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQfOb0y9MXe2fmMPzQhGtf2-uLk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VCKVCb8j0m03P8alxcuTaPjh.png?f=fotoalbum_large

https://japan-waermepumpe...r32-produktdatenblatt.pdf

ik vind het best aardig scoren. Bij -7 buiten kun je nog steeds een COP van 2,60 halen maar je vermogen is gewoon niet hoog. Nu verwacht ik wel dat je er ipv de hier gemeten 4kW ook wel 6kW uit kunt persen maar dan zal je COP gewoon wat lager liggen. De keuze voor het nominaal vermogen bij -7 is ook deels een COP-spelletje in de normering volgens mij.

mocht deze info al bekend zijn dan is dit een dubbelpost maar volgens mij stond dit er nog niet.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
@WackoH is het ook mogelijk om de cop te berekenen? Volgens mij kunnen wij niet alle data uitlezen om dit te berekenen?

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:16

Aapje

Opel-beun
Nee maar je kan wel op basis van je leiding diameter en de pompsetting een 'educated' guess doen. Je kan het alleen gaan uitrekenen als je een debietmeter plaatst. Ik heb ze gisteren binnen gekregen op 3/4" maat, ga ze vanavond misschien plaatsen.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
@Aapje ah okee ik ben benieuwd

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 21:54
_JGC_ schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:09:
@service99 Ik zou gewoon je aurea ombouwen naar FE, zo moeilijk is dat niet. Ik draai sinds gisteren officieel zonder gas (contract opgezegd en verwijdering aangevraagd), de CV ketel is al 2 weken werkloos.

Boilertje opwarmen doet 'ie op stand 4 met 2 vingers in de neus, 800W om te beginnen en na een kwartier 1200W ertegenaan. Zou wel een vat kiezen met voldoende grote spiraal, een 150 liter vat met 3KW spiraal geeft pendelgedrag. Ik stook in principe door tot de aanvoer 60 graden is.
heb je een linkje naar de boiler die je gebruikt hebt? De Aurea is nu in de aanbieding bij Plieger, wel erg verleidelijk.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
service99 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:36:
[...]

heb je een linkje naar de boiler die je gebruikt hebt? De Aurea is nu in de aanbieding bij Plieger, wel erg verleidelijk.
Ik heb een 150 liter sprsun vat van Marktplaats getrokken, maar eerlijk gezegd zou ik gewoon investeren in een 200 liter of groter en dan nieuw. Als het maar RVS is.
De besparing die ik had op een tweedehands vat was ik kwijt met aanschaf van heater, magnesium anode en 5 kilo citroenzuur om kalk en roest op te lossen. Ja RVS kan roesten.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:22
service99 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 18:36:
[...]

heb je een linkje naar de boiler die je gebruikt hebt? De Aurea is nu in de aanbieding bij Plieger, wel erg verleidelijk.
wat kost ie daar dan? en ook particulier te bestellen? ik kan hem zakelijk voor 699 ex btw halen bij Wasco bijv. en voor 820 ex btw bij Warmteservice

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
@Aapje software draait nu op de nieuwste versie. Kamer temp is 21.7 en gevraagde temp is 21 nu draait de pomp 900w ik heb het gevoel dat die op de oude software zuiniger was. Hoe is jou ervaring?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ckwWDnOBqJD-lz23T2hpbiTeYuQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4wsliDeNxMAVz6QnF8xtF2Eq.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mnMyShafNtwQZKsUMFq9v5kaRk0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5SxdJ352VlGXU9cqEbU29Usq.jpg?f=fotoalbum_large

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
Draaide gisteren hele dag rond de 450w en vandaag rond de 750

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@Nagbi08 Je moet je regeling toestaan om uit te gaan als kamer op temperatuur is. Maar mogelijk zit je stooklijn te hoog, ik zie 33 graden bij 7 graden buiten.
Ik heb de mijne net ook naar beneden gezet, 25 bij +15 en 42 bij -10. Was eerst 28 bij +15. In de praktijk komt het op 28 uit, maar met de oude instelling vliegt de regeling steeds even naar stand 2 en een minuut later terug naar 1. machine staat nu weer uit omdag de temperatuur is overschreden. Voor mij signaal dat de stooklijn te hoog staat.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
@_JGC_ mijn huis koelt snel af vandaar dat ik hem altijd aanlaat zodat die op een rustig tourental bleef draaien zo bleef mijn huis lekker warm. dus jij zegt strooklijn verlagen? Ik heb de regeling op kamertemperatuur had verwacht als die zijn temp bereikt dat die rustiger gaat lopen

[ Voor 38% gewijzigd door Nagbi08 op 03-11-2026 21:08 ]


  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
Nagbi08 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:20:
@WackoH is het ook mogelijk om de cop te berekenen? Volgens mij kunnen wij niet alle data uitlezen om dit te berekenen?
Klopt. De buitenunit heeft geen debietmeting. Strikt genomen is dat ook niet zo interessant omdat die in beginsel constant is (of te houden is).
Wat ik heb gedaan is een debiet aannemen (9 L/min), wat een min of meer realistische COP geeft. Zo kan ik zien hoe de COP met vermogen en buitentemperatuur verandert.

Opgewekte warmte H in [W]:
  • H = c_p * Q_HP/60 * (T_supply - T_return)
met:
  • c_p = Soortelijke warmte = 4180 J/kg/s
  • Q_HP = Debiet (kg/min)
  • T_supply = Aanvoertemperatuur [K]
  • T_return = Retourtemperatuur [K]
  • COP = H / P_electrisch
met:
  • P_electrisch = opgenomen vermogen [W]
We moeten nog wel even goed kijken welke variable nu het beste het opgenomen vermogen weergeeft (91-3, 9 of 10), en hoe deze naar een representatief wattage te schalen. En hoe het vermogen van de waterpomp en ventilator daar in passen (samen ~80 W bij stand 1 op de pomp?)

[ Voor 38% gewijzigd door WackoH op 03-11-2026 21:31 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Nagbi08 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:29:
@_JGC_ mijn huis koelt snel af vandaar dat ik hem altijd aanlaat zodat die op een rustig tourental bleef draaien zo bleef mijn huis lekker warm. dus jij zegt strooklijn verlagen? Ik heb de regeling op kamertemperatuur had verwacht als die zijn temp bereikt dat die rustiger gaat lopen
Ik zou de stooklijn iets verlagen en gaan spelen met de "kamer nastelling" parameter.

Het is vandaag nagenoeg windstil, geen regen, een relatief lage temperatuur en weinig zon. Heerlijk om te regelen met een stooklijn. Kijk of je de stooklijn kloppend kunt krijgen voor deze omstandigheden. Als de zon gaat schijnen krijg je overshoot, dus dan de pomp uit laten gaan bij te hoge overshoot. Die overshoot is nu instelbaar, dus gebruik die.
Voor de dagen dat je stooklijn onvoldoende is heb je dan die "kamer nastelling", waarbij de stooklijn verhoogd wordt als je kamer niet op wil warmen. Wordt vanzelf warm. Ik heb hem op 0.1 staan en dat is hier ruim voldoende, zelfs toen 1 radiator niks deed vanwege lucht kwam de keet gewoon op temperatuur (wel met uiteindelijk 36 graden aanvoer, maar toch).

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
@_JGC_ had de stooklijn verlaagd naar 25 bij +15 en 45 bij -10. ingestelde temperatuur was 21.5 toen ik vanochtend beneden kwam was de temperatuur 21.3. De warmtepomp heeft de hele avond tussen de 750w en 900w gedraaid. ik heb gevoel dat die andere aansturing beter was in mijn situatie. Ik heb de stook lijn bij -10 verhoogt naar 48

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 21:54
Fr33z schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:20:
[...]

wat kost ie daar dan? en ook particulier te bestellen? ik kan hem zakelijk voor 699 ex btw halen bij Wasco bijv. en voor 820 ex btw bij Warmteservice
Ook 699 ex, eigenlijk geen verkoop aan particulieren.

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22-11 13:57
Voor 999 inclusief garantie en zo is het wel een erg goede deal lijk me. Ik ben erg aan het twijfelen. Ik heb geen buffer en zag vorig jaar bij -10 dat het randje was (18gr max). Warm water erbij via a driewegklep is denk ik teveel voor een Aurea. Zit nu te twijfelen om een tweede Aurea te installeren die in principe warm water doet maar ook bij kan springen als het erg koud is. Het alternatief is een lucht lucht warmtepompboiler erbij. lastig.....

Ergens eind volgende week ga ik over op de software van aapje en ook de custom OT chip...

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Desnoods kan je ze in cascade draaien. Zou alleen niet weten waar ik zo'n extra buitenunit moet plaatsen... een meter erboven op beugels zou nog kunnen.
Gisteren de buurman nog even gesproken over de helse machine, die is nu tevreden. Hij vroeg zich af of ik 'm nou ook nog hoger had gezet... eh ja, het ding moet nu dagelijks 60 graden maken...

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:16

Aapje

Opel-beun
Heb intussen Claude gevraagd om de software ook te koppelen aan de originele IC2, maar dan heb je wel wat beperkingen. Maargoed, voor de mensen onder ons zonder een mogelijkheid om te programeren. Geen gekke optie dacht ik :)

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Met originele IC2 moet je dus dat "voor de gek houden" gebeuren inbouwen. Ik heb vorig jaar lange tijd zo gedraaid, dat werkte prima. Verder ben je beperkt tot alleen temperaturen uitwisselen.

  • Arjan2
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19-11 12:49
hoi, nieuw op dit forum voor vragen, al dik een jaar aan het lezen over deze hybride. Na installatie in december 25 een een storting in januari bij min 7. Cv en Atlanta stil en anti vorst ventiel open: systeemdruk viel weg en daarna helemaal geen werking meer van ketel en WP. :( Geen tijd gehad, kranen op de leidingen naar de WP gemonteerd, weer aangesloten op de Honeywell en op mijn ketel gedraaid. Ik kon in dit mooie en leerzame topic helaas mijn probleem niet vinden.

De situatie is als volgt:

Grote verbouwing van vrijstaand huis gedaan, goede isolatie aangebracht, Jaga radiatoren in de woonkamer en in de overige ruimte nog de oude. Intergas Xtreme 36 geinstalleerd vanwege veel warm water gebruik. Echter voor CV vermogen is deze eigenlijk te groot en daarom ingesteld op 25 % met minimale pomp op 55 en max op 90 %. Aangesloten op een Honywell kwikthermostaat was de ketel prima aan het moduleren en iets minder aan het pendelen dan voorheen. Vandaag de test weer gedaan. Noot: vanwege de ketel moest ik volgens de handleiding een ketelthermostaat laten plaatsen. Daarom moet de controlbox dip switch instelling op 00, dat betekent: aan/uit en dus geen open therm. Anna geplaatst in plaats van de Honeywell en na 1 minuut al op storing: ketelvermogen. Dat betekent 5 minuten wachten en daarna het zelfde probleem of te wel de ketel gaat pendelen en het wordt niet warm in huis. Dat was de oorzaak van mijn uitval in januari dus ook. Dus al ketel moet inschakelen (die staat nu nog op 65C aanvoer) dan gaat ie dus in storing.
Mijn vraag: kan het door die toepassing van het relais dat de aan/uit werking die er nu is de ketelinstellingen overschrijft? Ik kom hiertoe omdat bij deze ketel ook een soort van zoneregeling toe te passen is (zie handleiding) en een 2e thermostaat aan/uit kan worden toegepast maar ketel dan alleen op aan/uit reageert op vol vermogen.

De bypass heb ik open. Als dat zo is wordt dit idd voor mij lastig. De oplossing is dan zo wie zo meer radiatoren en een extra buffer in de retourleiding van de WP lijkt me, zoals in het topic al is genoemd. Nadeel van de Jaga's is namelijk het kleinere watervolume door de H2O techniek. Maar ketel moet wel zijn vermogen kwijt.

Iemand hier ook ervaring met dit relais op een Xtreme? En in combi met Jaga's?

vrgr

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22-11 13:57
Dat plaatsen is een ding idd. Als het kan met flexibele leidingen heb ik een plekje op de steiger waar niemand er last van heeft. Ik weet alleen niet of er leidingen zijn die er tegen kunnen dat de boot beweegt tov de steiger..... Is maar max 20 cm e de riolering aansluiting kan er iig wel tegen...

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:16

Aapje

Opel-beun
Hoi @Arjan2

Dat de controlbox op “00” (aan/uit) moet staan, lijkt me precies de oorzaak van je pendelen. In die stand krijgt de Xtreme alleen een aan/uit-contact en geen OpenTherm. De ketel draait dan op zijn eigen ingestelde vermogen (jouw 25%) en kan niet moduleren op de vraag. Met de Honeywell ging het beter, omdat die de ketel kennelijk anders aanstuurde. Ook die achtelijke zwarte Addon relais weg halen.

De Anna is een OpenTherm-thermostaat. Als de controlbox in aan/uit-stand staat, speelt hij zelf een soort nep-ketel richting de thermostaat en geeft hij nauwelijks echte ketelgegevens terug. Mijn vermoeden is dat de Anna daar de storing “ketelvermogen” op geeft. Dat is een gok, ik heb het niet getest.

Mijn vraag: kan de Xtreme OpenTherm? Zo ja, kijk dan in de handleiding van de controlbox welke dipswitchstand “OpenTherm-ketel” is. In die stand geeft de box de OT-berichten van de thermostaat gewoon door aan de ketel zolang de warmtepomp niet draait, en dan kan hij weer moduleren. Zodra de warmtepomp draait, remt hij de ketel af.

Wat ik vooral gezien heb is hoe de box zich in beide standen gedraagt. Ik heb dit niet met een Intergas Xtreme gemeten.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@Aapje Intergas heeft bij de Xtreme besloten om aan/uit en OT op hetzelfde contact te plaatsen. Rechtstreeks aan de Anna zal dat gewoon werken, maar als de controlbox de communicatie onderbreekt gaat de ketel in de soep en weet 'ie niet of het OT of aan/uit is.

Als je vanuit IC2 gewoon degelijke communicatie onderhoudt met de ketel denk ik dat je wel zonder relais wegkomt. Volgens mij is dat met jouw V2-code wel te doen.

  • Arjan2
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19-11 12:49
@Aapje, dank. Ben iets minder een expert dan jij vermoed ik ;) .. Atlantic adviseert dit relais ivm storing en dat relais was helaas niet gratis..

Wat bedoel jij met communicatie via de IC2? De V2 code is het pendelstoring neem ik aan? Intergas geeft deze aan nadat brander uitgaat, radiatorteken in display staat en via menu code '0'. aangeeft, daarna duurt het ca 5 minuten voordat storing opgeheven is (wisselaar is afgekoeld).

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
op hoeveel vermogen draait jullie wp gemiddeld vandaag? vandaag zit ik al rond de 22kwh

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Nagbi08 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:53:
op hoeveel vermogen draait jullie wp gemiddeld vandaag? vandaag zit ik al rond de 22kwh
200-400W ongeveer. Vandaag een piek naar 1200, maar toen werd de boiler opgestookt. Van 12:40 tot 16:20 en 20:30 tot 21:30 is de warmtepomp uit geweest.

11KWh verbruikt, 3KWh teruggeleverd en 7KWh opgewekt. Ofwel 15KWh verbruikt dus vandaag.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:16

Aapje

Opel-beun
Bij mij zit ie op 12,37kWh + 8kWh voor de 2de unit (zeg maar ~22kWh tegen de tijd dat 't 0:00 is). Niet slecht voor een huis dat normaal ~8m3 gas zou verstoken om op deze temp te blijven :)
Gemiddelde COP van +/- (geschat bij 8L debiet); 3,3~3,6

Dus ipv. 16~20 eur aan gas verstoken +/- 5,50 euro stroom verstookt (20c hele huis).

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D747MqDLDjvBv31jyejzhZAUhtw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0zwSm8aiNoNZAtAN3anwXRRf.jpg?f=fotoalbum_large

Het was goed koud vanochtend heeft afgelopen nacht een paar keer de ontdooi cyclus gedraai maar als nog 21.5 graden in huis dikke prima wel lang op stand 8 gedraaid. Gebruiken jullie ook stand 9-10?

[ Voor 6% gewijzigd door Nagbi08 op 05-11-2026 09:07 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Hier kwam ie niet verder dan stand 3 vannacht. Heeft vannacht de boiler weer opgestookt van 45 naar 50 graden op stand 3. Duurt wat langer maar kan op die manier ook beter doorwarmen.
Ik vind de deltaT hier bij 35 graden aanvoer nog wel aan de hoge kant, bijna 10 graden op de warmtepomp. Radiatoren zitten ook op 7 en 8. Denk toch nog ergens lucht in het circuit. Hopen dat het met de hogere aanvoertemperatuur straks uit het water wil komen, zit nu nog gemengd met het water. Daarvoor zijn dus die microbellen ontluchters, maar die heb ik niet.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
Ik zag vanochtend tijdens ontbijt ook live de eerste defrost van het jaar gebeuren.

De unit draaide toen op stand 7. Ik zag dat de gastemperatuur dan 62oC is. Dat is toevallig ook de maximale temperatuur voor R32, en _JGC_ schreef volgens mij dat bij hem de Aurea bij een nog iets hogere temperatuur (af)stopt. Dus ik vermoed dat de compressor bij mij zo hard draaide als de gastemperatuur toestond. Een hogere stand heeft (onder deze condities) dan ook geen zin. Dat wordt wellicht anders als het buiten kouder wordt en meer vermogen nodig is om die 62oC te halen.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Hier in de straat zijn de daken bevroren geweest. Unit staat op de grond op het noorden op 30cm van een muur af, de unit heeft gewoon 4 graden gemeten de hele nacht. Geen defrosts gehad.

Ik heb nu de tapwater verwarming op stand 3 staan, die begint mooi met 700W en loopt vanzelf op als het water warmer wordt. Boiler koelt in eerste instantie daardoor wel af maar eindresultaat is dat ik de boiler onderin veel heter krijg dan wanneer ik op stand 4 of 5 keihard naar de 60.2 loop.

Gastemperatuur loopt overigens gewoon naar 87 graden toe hier voordat ik stop met boiler verwarmen. Ik heb de automatisering ingesteld om te stoppen als aanvoer op 59.5 komt of de boilersensor onderin over de 50 graden komt.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
OK. Dan was die 62oC gastemperatuur dus toeval ;)

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
Hebben jullie dit ook vind hem te veel wisselen van stand

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YJGsrcj-0r3biS447tc_aQ2iPqE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EvOzSbqsUbzLNLecJPfYAtAR.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S74-eZle9-lrFQCZe3rzVjZR0GI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GNb1CEucq3RXek2OdImXGDUe.png?f=fotoalbum_large

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@Nagbi08 Ding is idd wel wat trigger-happy. Tijden wat hoger zetten voor stand omhoog/omlaag. Je moet een balans vinden tussen een stabiele temperatuur en een stabiele regeling. Beide kan niet tegelijk.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
Waarom vind je dat 'te veel'. Maak je je zorgen over levensduur, of over iets anders?

Ik zou me geen zorgen over levensduur maken. De compressor is frequentiegeregeld, daardoor gebeurt op- en aftoeren rustig en zal geen extra slijtage o.i.d. veroorzaken. (Als de stand wisselt, knalt het toerental niet direct omhoog, maar wordt rustig bijgeregeld).

Dat is heel anders met oude of eenvoudige systemen die alleen maar aan of uit hebben.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
@WackoH gevoelsmatig lijkt het me beter dat die wat minder snel van stand wisselt

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:16

Aapje

Opel-beun
Gewoon die sensor verbergen :Y) ook geen last ervan haha. Maar oprecht maakt niks uit, buitenunit zelf bepaald wel of ie een standje hoger of niet kan. Wat je hoogstens kan doen is de plafond regeling instellen op standje 5~6. Dan gaat ie niet hoger staan dan je nodig hebt aan afgenomen vermogen. Duurt het opwarmen wat langer, maar minder verbruik.

[ Voor 39% gewijzigd door Aapje op 05-11-2026 12:37 ]


  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22-11 13:57
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dvv6aJUItt0f_erOWkBDFqS-R7c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Pf6Xyo9X3U2GS9n6dxCdf1M5.png?f=fotoalbum_large Hij draait mooi rustig vind ik. Ik heb wel de water T gemaximaliseert op 28gr in de Adam, en dat probeert hij te volgen. Gaat mooi maar moet wel iets hoger denk ik (of de heatmeisters moeten op de turbo stand) want vannacht zakte de temperatuur binnen een halve graag onder het setpoint (nu weer op temperatuur). Ik heb de max stand nu op 4 tot no toe werkt dat erg prettig en heel stil.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
Het zou leuk zijn als de buitenunit fijnmaziger te regelen is.

Die byte waarin de uitsturing wordt doorgeven (19-2,4) heeft in beginsel 255 mogelijkheden (naast 0), en toch worden er maar iets van 10 tot 12 gebruikt (wij hebben dat beperkt tot 7 omdat daarboven toch niet veel meer gebeurt).

Nu is er nog een byte die altijd 0 is (nl. 19-1,5), en waarvan we niet weten wat deze bij de buitenunit zou doen. Ik speel nog steeds met de gedachte om die eens te proberen. Misschien is dit wel een fijnregeling?
Heeft iemand al geprobeerd een waarde in deze byte te zetten?

  • Arjan2
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19-11 12:49
Hoi Aapje en JHC, wat late reactie, drukke dagen.. dank. Je bevestigt mijn vermoeden. Maar Atlantic adviseert dit relais juist in haar handleiding vanwege storingen dus dat advies heb ik braaf opgevolgd. Kan dat relais er echt tussenuit en dan de control box weer op OT? @JHC, hoe kun je degelijke communicatie houden vanuit de IC2 zonder relais en zonder storingen?

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 21:54
Ik zit toch te overwegen om deze ook in de woning in te zetten, voor die prijs eigenlijk een no brainer. Goedkoopste fe die ik kan vinden zonder ww is de Panasonic maar die kost toch al snel 6K. Omdat ik het technisch niet helemaal kan volgen wat jullie allemaal gedaan hebben heb il mijn zoon gevraagd om zich hier in te verdiepen.

  • Godwin
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19-11 10:54
Ik heb een Atlantic Aurea 5 instellingen vraag, maar in een niet optimaal forum: Godwin in "Atlantic Aurea 5 Hybride add-on : COP werkelijk"

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19-11 15:21
Godwin schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:01:
Ik heb een Atlantic Aurea 5 instellingen vraag, maar in een niet optimaal forum: Godwin in "Atlantic Aurea 5 Hybride add-on : COP werkelijk"
Je setpoint (zwarte lijn) ligt veels te hoog. De controlbox hanteert een 20min regel, als deze de setpoint niet haalt binnen deze tijd dan schakelt de CV in. Dat zie je ook gebeuren. De rode lijn schiet omhoog (cv).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jsLvMQUOWsIH_RKXuMlGAjAlkfY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dKfq5n0tFS79Grq1BhdJ1ep4.jpg?f=fotoalbum_large


Daarnaast gaat de unit niet meteen naar vol vermogen, deze draait eerst een tijdje op 600watt. Daar haal je je setpoint van 42 niet mee als hij de hele nacht uit heeft gestaan (aanvoer startpunt 10 graden).

Je kan je WAR wat lager zetten (de waarde bij -20).

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Verder is het advies, zowel qua comfort als regeling: warmhouden.

Het is vannacht 2 graden geweest rond de buitenunit. Ding heeft de hele nacht wat tussen de stand 2-3 zitten pendelen en heb van 5 tot 9 vanmorgen zelfs op de 3.8KWh aan thuisbatterijen op goedkope stroom kunnen stoken. Geen defrosts gezien nog, plat dak van de buurman wel bevroren vanmorgen.

Ik weet nog vorig jaar toen ik 's nachts liet afzakken en dan 's morgens opstoken om de nacht in te halen... van defrost naar defrost en stoken op standje 4-5 met fors lawaai...
Maargoed, het is koud, maar nog geen winter. We gaan het zien.

  • bergre
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 10-11 13:59
We hebben sinds kort ook een atlantic aurea 5.

Vanochtend alleen gas verbruikt , met moeite werd de 21 graden gehaald.

wat zou ik aan kunnen passen of is dat niet nodig, het is zoals het is ? graag hulp

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kb2FCnfuQ3iasoWEmSvm74oq1zA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hJaJgryPAgfQoov9LN8W2O8Z.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jBv4KAL8rudPFO8OCLq-mrJhNkY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zI0axt2uKWE7HduYGSIYwRee.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/142qYzZhI1BGGeXho4U6sGTZkIM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dUT8CphwwRcUqGkaJSM6BS1G.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pRuSYWA8tCnCDMFMEvnGvsonivM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nzCufoDee1hT9UXl3qZnv2xb.jpg?f=fotoalbum_large

  • bergre
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 10-11 13:59
Deze ook nog toegevoegd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ePMrvxnSPM1VAm9QiVNzyFBg8Cw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uskAX9XW8KmywQPDTU7vhnw0.jpg?f=fotoalbum_large

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BnCS3hCRKsVuUGv9MXkNJ3eEu5Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xHxuuxdMsvn4BwQU5SLQUNsd.png?f=fotoalbum_large vandaag was het een koude dag warmtepomp draait prima het is rond de 21.5 graden in de woning. Wel een verbruik van 26kwh. Ik ben zeer tevreden vorige jaar een verbruik van totaal 1800m3 gas. Nu heb ik alleen gasverbruik door warm water.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
@Aapje komen er nog nieuwe printjes aan ik wil er graag nog 2

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@Nagbi08 Dat is wel fors verbruik om alleen met een Aurea te doen, die ketel zal uiteindelijk wel bijspringen als het wat kouder wordt.

Zit hier vandaag op 22KWh incl boiler, koken en 2x wassen. Gisteren 20KWh en niet gekookt, wel 2x wassen en 1x drogen en 2x boiler opgestookt.
Zo'n grijze dag is killing voor je stroomrekening: geen gratis warmte op de ramen en geen opbrengst van de zonnepanelen.

Heb nog veel lucht met het water gemengd zitten, maar merk wel dat nu de watertemperaturen hoger worden dat makkelijker eruit komt. Vind de deltaT nog best hoog op dit moment.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 06:34
Als je nu voor de eerste keer full electric stookt dan is het stroomverbruik even wennen ja ;) Ik herken dat van toen ik de eerste keer een winter volledig met mijn airco stookte en deze in een winter zo’n 1200 kWh had opgeslurpt.

Maar besef je goed, de 26 kWh van hierboven, als je dat terugrekent naar gas, dan scheelt het zo’n tientje per dag aan stookkosten (tegen AI gezegd dat hij moet rekenen met COP4, €1,80/m3 en €0,28/kWh). Zo’n Aureau verdien je in één winter wel terug denk ik :D Zelfs met een pessimistisch lage COP van 2,5 gerekend bespaart het je bij 900m3 nog zo’n €700.

Beetje zonnestroom erbij en hij draait nog goedkoper.

En je stookt continu, dus waarschijnlijk nog comfortabeler ook.

[ Voor 71% gewijzigd door ThinkPad op 08-11-2026 08:31 ]


  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-11 20:46
@ThinkPad Wat is jouw ervaring met de verschillen tussen verwarmen via de Aurea en via een airco (AC)? Ik gebruik op dit moment de Aurea en laat volgende maand een multisplit-aircosysteem van 6 kW installeren. Volgens de AI is een airco efficiënter, maar mogelijk minder comfortabel vanwege de luchtverplaatsing. Ik ben benieuwd.

En je energieprijs van 0,28 euro per kWh lijkt me aan de lage kant :)) Dat was mijn tarief twee jaar geleden, en deze maand is het gestegen naar 0,42 euro per kWh.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 06:34
Ik heb geen Aurea, alleen airco's. Het verwarmen met airco gaat technisch gezien prima (mijn MHI hield het bij -10°C buiten nog prima 21°C binnen) maar hij moet dan wel flink blazen (zowel binnen als buiten). Dat geblaas binnen de hele dag kun je je aan storen als je daar gevoelig voor bent.

  • Nagbi08
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 21-11 18:22
@_JGC_ je ziet dat die aurea het goed trek met het weer zoals vandaag rond de 7 graden draait die de hele dag op 400w en dan gebruik ik alleen gas voor warmwater. Koudere dagen verbruikt die wat meer stroom maar krijgt die het huis wel lekker warm. Ik denk dat ik bijna wel alles kan opvangen met de aurea. Ik ben benieuwd hoe hij deze winter draait. Het geld heb ik er al uit ik heb hem online gekocht en later is er een bedrijf geweest om hem in bedrijf te stellen voor een paar honderd daardoor kon ik de subsidie krijgen

  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-11 20:46
Aapje schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:37:
Bij mij purren de twee units nu lekker in harmony :-)

[Afbeelding] Ik wil nog wel ontdekken waarom Unit 1 en Unit 2 zover uit elkaar zitten met de Delta's. Dus ik ga proberen met een Y stuk ipv. een T stuk ze te verbinden. Misschien dat het helpt op de flow :) (en deze firmware die ik draai is net effe wat anders dan ik op de main gezet heb. Want ik stuur vanuit de ESP32 uit Unit1 de Unit2 esp aan :)). Waar de Main 7~10 stappen heeft, heb ik er 14~20 :-)
@Aapje Aan de hand van je screenshot kan ik zien dat het door de warmtepomp gerapporteerde vermogen constant lager is dan de werkelijke meting van de Shelly. In mijn geval heb ik het idee dat de waarde ongeveer 150 W lager ligt dan de werkelijkheid wanneer het apparaat op stand 1 of 2 draait, en ongeveer 100 W lager bij stand 3 of 4. Ben je van plan om deze afwijkingen (offsets) te corrigeren? Zelf heb ik geen Shelly. Zou je je vermogensgegevens kunnen exporteren, zodat ik ze kan analyseren en in mijn eigen schatting kan verwerken?

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
Als oorspronkelijke initiator van de reverse engineering:
Ik heb eens gekeken wat nu de relatie is tussen wat we nu als vermogen gebruiken, en het vermogen dat een tussenstekker meet. Dat is net geen lineaire correlatie. Een correctie kan weliswaar nodig zijn om te compenseren voor elektronica (~13W) pomp (~40W?) en fan (~30W) (samen ~83 W in mijn geval) voor het geval echt het compressor vermogen wordt gemeten, maar die zijn vrijwel constant (alleen de fan gaat wel eens een klein beetje anders). Dus het is gek dat de curve niet recht is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3QZLE2piWmeKcJ3IQ-yqMqGxtpc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cHfufKbhV2m5S9sTpi3se3N2.png?f=fotoalbum_large
Zet ik echter de ' frequentie' uit tegen vermogen, dan wordt dit wel een rechte lijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sfWUMqKcuPmwE2sKuOGSjX1H7Zw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kro5QgRItiYbb7NSNtLVcDQI.png?f=fotoalbum_large

Met andere woorden, byte 91-3,3 die we (ik) als compressor frequentie heb geïdentificeerd, lijkt eerder het vermogen, en dan kan die andere (91-3,10) de aansturing van de compressor in Hz zijn (geen conversie nodig).

Ik kom nu op een formule P = 19.0 * [91-3,3] - 152 als ik niet corrigeer voor andere gebruikers (pomp, fan elektronica). Een factor 20 zou logischer zijn, maar dan klopt de relatie niet.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:16

Aapje

Opel-beun
Heb even Claude laten kijken naar m'n statistieken van de afgelopen week.
Ik heb jouw bevinding naast mijn eigen logs gelegd. De door de unit gemelde waarde ligt bij mij ook 50–70 W onder de Shelly, alleen als hij draait, en dat past bij jouw schatting voor elektronica, pomp en fan. Jouw lijn voor de raw data (byte 9, de stroom) klopt ook bij mij in grote lijnen: ongeveer 21 W per stap en −110 W, tegen jouw 19 en −152. Of byte 3 het vermogen nog beter volgt kan ik nog niet zeggen, want mijn logs hebben byte 3 en de Shelly niet tegelijk. Dat ga ik nameten.
Lekker bezig wederom @WackoH :) Denk vooral dat de pomp niet meegemeten is. Als die lopen gaat de unit vaak richting 98w.
Ik heb ook gemerkt dat bij 3,7c buitentemp de pomp gaat lopen in de buitenunit. De chofu regelt dat zelf.
Zo had ik één pomp draaien en warmteproductie, de andere leechte daar de warmte van door de waterpomp te laten draaien. En op dat moment draait ie strak op 98w (op pompstand 3)

[ Voor 20% gewijzigd door Aapje op 09-11-2026 11:32 ]


  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
Misschien is die 83W zonder de fan, want de pomp gebruikt best veel stroom (komt als COP 1 weer terug, dus geen grote ramp). Weet ik niet meer zeker. Maar daar komen jullie met de logs wel uit.

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22-11 13:57
Zo, de hardware van Aapje erin en 15 min later is de boel weer in de lucht. Moet nog wat finetunen en wat in de parameters duiken om alles aan te passen aan een houten huis met convectoren (weinig traagheid, daar had ik bij mijn eigen regeling flink aan zitten sleutelen) maar ben blij!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Hier alweer lekker aan het defrosten geweest vannacht en vanmorgen.

Heb het idee dat er nog veel lucht in de installatie zit, maar het algoritme vertekent... zo nu en dan maakt de sturing even een stapje omhoog om een miniut later weer naar beneden te stappen. Dat stapje omhoog merk je direct in de aanvoer bij de warmtepomp, maar voor de radiatoren dat zien op de heatmeister ben je even verder. Voordat de retour stijgt ben je ook wel even verder. Geeft een totaal vertekend beeld van de deltaT.

  • Dirkpr
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 08:19
Hallo allemaal, ik heb deze hybride warmtepomp al een tijdje. Ben opzich best tevreden en heb het systeem goed draaiend, het enige waar ik van baal is dat hij onder 4grd naar de ketel overschakelt. Nu zie ik dat er een oplossing van @Aapje op github staat om de aansturing te verbeteren.


Ik vraag me nu af, is het mogelijk met alleen het vervangen van de chip op IC1 voor een ESP32 om de warmtepomp onder de 4grd te laten draaien? Werkt dit in combinatie met de oorspronkelijke chip op IC2? Of dien je hiervoor de chip op IC2 ook te vervangen.

  • Aapje
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 04:16

Aapje

Opel-beun
Staat allemaal op de GitHub, heb onlangs getracht support te bouwen voor de originele ic2 chip. Nog ongetest. Dus je kan de eerste zijn.

  • LingeBed
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 22-11 14:08
Ik heb de hardware van Aapje gekoppeld aan een aan/uit cv-ketel met de hulp van Aapje en Claude werkend gekregen. Onze oude woonboerderij wordt nu keurig warm gehouden. De enige vraag die ik nog heb is de volgende: Als de cv-ketel bijspringt stopt de warmtepomp niet zoals in de originele situatie. Ze blijven nu beide draaien. Zou dit kwaad kunnen?

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@LingeBed Kan geen kwaad, daarom zit die bypass erin. Maar of het nuttig is... omdat je CV ketel bijstookt wordt de aanvoertemperatuur opgevoerd, je warmtepomp moet daarin mee en dat gaat ten koste van de COP. Dat terwijl het minimale vermogen van de CV ketel waarschijnlijk al overkill is voor je installatie.
Maar volgens mij kan je dat allemaal aanpassen in de instellingen. Nu is het bijstook, maar volgens mij kan je ook volledig de CV ketel laten draaien met uitgeschakelde warmtepomp.

  • tuliptrader
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 21:35
Ik volg dit onderwerp al een tijdje, en wil de vele bijdragers flink bedanken; Dankzij jullie kachelt thuis mijn Aureau op stand 1 grotendeels door de laatste dagen, en is het heerlijk 21°C binnen.

Begonnen met de standaard Anna en Smile. Die pendelde warmtepomp vaak aan en uit. pakweg 20-30min aan, dan 20-30min. Dat met een lage stooklijn. Ik heb overwogen de temperatuur sensor te foppen met een weerstand. Maar dan had ik niet van het pendelen afgekomen. Dus toch maar met een Arduino aan de gang.

Ik had: geen ervaring met Arduinos (een klein beetje met Raspberry Pis), geen ervaring met Home Assistant (jaren geleden met OpenHAB zitten pielen, kreeg dat nooit werkend), klein beetje ervaring met Docker op mijn NAS, en klein beetje met Claude samengewerkt aan NAS projectjes.

Arduino en huidige setup

De Arduino dus netjes ingesteld met behulp van het Git project en voor de zekerheid Claude.Ik heb wel 2 weerstanden tussen de arduino en tx rx op de socket gedaan pi advies van Claude. Een MQTT Broker geinstalleerd, en nu leest die mijn Anna uit, om als thermostaat te fungeren, en door te geven aan de Arduino.

Mijn Intergas CV ketel sprong aan omdat die nog verbonden is met de SMILE. Die omgezet naar tapwater modus.

Vorst beveiliging moet de warmtepomp nu enkel zelf doen. Zal binnenkort de CV ketel op een eigen thermostaat zetten met een paar graden onder mijn warmtepomp doel. Dan schakelt hij hopelijk bij als de pomp alleen met ontdooien/antivries bezig is.

Toekomst plannen
  • Shelly EM installeren om energieverbruik te meten, en betere benadering van COP te berekenen.
  • optocouplers tussen de Arduino en de Atlantic bedieningskast installeren. Netjes opruimen draadjes etc.
  • CV ketel loskoppelen van de bedieningskast. (Dan kan die in geval van nood wel aan)
  • USB oplader vervangen (ik begreep dat sommige mensen hier problemen mee hadden met de Smile?)(mijn smile voorziet mijn anna nog van stroom)
  • Uitzoeken of ik met enkel een ESP en een ESP thermostaat kan draaien zonder tussenkomst van Home Assistant. Begrijp van bovenstaande berichten dat het kan, maar moet me nog inlezen.
  • Kan met Opentherm de CV ook ingeschakeld worden indien nodig.
Woning specifiek

Ik woon in een +-60m2 appartement met dubbelglas, enkelssteens voorgevel en achtergevel, buren aan 2 kanten, en een slecht geisoleerd dak. 5 radiatoren. Bij een aantal ervan ben ik nog bezig heatfans te vervangen met zelfgemaakte ventilators met Heatmeister/Heatbooster. Officieel energielabel E. Met de instellingen in de arduino code werkte de pomp wel gelijk, al had ik last van flink pendelen omdat de warmtepomp best snel een stand harder ging draaien.

"auto_feedforward "heb ik nog niet (goed) werkend gekregen. "auto" daarintegen wel.

Voor de volgende hieronder wat instellingen die ik nu heb draaien. Hiermee draai ik super rustig. Paar nachten geleden 2°C. Stand 1. Ik ben nog met auto_feedforward aan het pielen. Zal hopelijk beter worden als mijn radiator ventilatoren een stuk beter draaien. Heb gemiddeld maar 1.5C delta.
InstellingtuliptraderOrigineel
Hysterese trage standverhoging (kleine afwijking)900000 ms600000
Hysterese terugschakelen36000 ms60000
Afbouwtijd per stand in AUTO-modus3,0min5,0
Vooruitkijktijd predictieve terugschakeling feedforward10,0min5,0
Afschakeldrempel feedforward AUTO (boven setpoint)−0,30°C−0,50
Stooklijn basis-aanvoer25,0°C
Stooklijn start (buitentemperatuur)15,0°C
Stooklijn helling0,55°C/°C
Maximale compressorstand2–
UA huis (feedforward)90W/K
UA afgiftesysteem (feedforward)120W/K
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TpDTjeRuTQhUOscLfiOr9WCOuKQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/iKzSMTjOPw7jqevvEvB1QnPT.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z-FG1StQMQ4lQAfUZ_GyOlvbprw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/K1nTYe4a0flBcj45sePvoJ6Z.png?f=fotoalbum_tile

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22-11 13:57
tuliptrader schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:20:
Ik volg dit onderwerp al een tijdje, en wil de vele bijdragers flink bedanken; Dankzij jullie kachelt thuis mijn Aureau op stand 1 grotendeels door de laatste dagen, en is het heerlijk 21°C binnen.

Begonnen met de standaard Anna en Smile. Die pendelde warmtepomp vaak aan en uit. pakweg 20-30min aan, dan 20-30min. Dat met een lage stooklijn. Ik heb overwogen de temperatuur sensor te foppen met een weerstand. Maar dan had ik niet van het pendelen afgekomen. Dus toch maar met een Arduino aan de gang.

Ik had: geen ervaring met Arduinos (een klein beetje met Raspberry Pis), geen ervaring met Home Assistant (jaren geleden met OpenHAB zitten pielen, kreeg dat nooit werkend), klein beetje ervaring met Docker op mijn NAS, en klein beetje met Claude samengewerkt aan NAS projectjes.

Arduino en huidige setup

De Arduino dus netjes ingesteld met behulp van het Git project en voor de zekerheid Claude.Ik heb wel 2 weerstanden tussen de arduino en tx rx op de socket gedaan pi advies van Claude. Een MQTT Broker geinstalleerd, en nu leest die mijn Anna uit, om als thermostaat te fungeren, en door te geven aan de Arduino.

Mijn Intergas CV ketel sprong aan omdat die nog verbonden is met de SMILE. Die omgezet naar tapwater modus.

Vorst beveiliging moet de warmtepomp nu enkel zelf doen. Zal binnenkort de CV ketel op een eigen thermostaat zetten met een paar graden onder mijn warmtepomp doel. Dan schakelt hij hopelijk bij als de pomp alleen met ontdooien/antivries bezig is.

Toekomst plannen
  • Shelly EM installeren om energieverbruik te meten, en betere benadering van COP te berekenen.
  • optocouplers tussen de Arduino en de Atlantic bedieningskast installeren. Netjes opruimen draadjes etc.
  • CV ketel loskoppelen van de bedieningskast. (Dan kan die in geval van nood wel aan)
  • USB oplader vervangen (ik begreep dat sommige mensen hier problemen mee hadden met de Smile?)(mijn smile voorziet mijn anna nog van stroom)
  • Uitzoeken of ik met enkel een ESP en een ESP thermostaat kan draaien zonder tussenkomst van Home Assistant. Begrijp van bovenstaande berichten dat het kan, maar moet me nog inlezen.
  • Kan met Opentherm de CV ook ingeschakeld worden indien nodig.
Woning specifiek

Ik woon in een +-60m2 appartement met dubbelglas, enkelssteens voorgevel en achtergevel, buren aan 2 kanten, en een slecht geisoleerd dak. 5 radiatoren. Bij een aantal ervan ben ik nog bezig heatfans te vervangen met zelfgemaakte ventilators met Heatmeister/Heatbooster. Officieel energielabel E. Met de instellingen in de arduino code werkte de pomp wel gelijk, al had ik last van flink pendelen omdat de warmtepomp best snel een stand harder ging draaien.

"auto_feedforward "heb ik nog niet (goed) werkend gekregen. "auto" daarintegen wel.

Voor de volgende hieronder wat instellingen die ik nu heb draaien. Hiermee draai ik super rustig. Paar nachten geleden 2°C. Stand 1. Ik ben nog met auto_feedforward aan het pielen. Zal hopelijk beter worden als mijn radiator ventilatoren een stuk beter draaien. Heb gemiddeld maar 1.5C delta.
InstellingtuliptraderOrigineel
Hysterese trage standverhoging (kleine afwijking)900000 ms600000
Hysterese terugschakelen36000 ms60000
Afbouwtijd per stand in AUTO-modus3,0min5,0
Vooruitkijktijd predictieve terugschakeling feedforward10,0min5,0
Afschakeldrempel feedforward AUTO (boven setpoint)−0,30°C−0,50
Stooklijn basis-aanvoer25,0°C
Stooklijn start (buitentemperatuur)15,0°C
Stooklijn helling0,55°C/°C
Maximale compressorstand2–
UA huis (feedforward)90W/K
UA afgiftesysteem (feedforward)120W/K
[Afbeelding][Afbeelding]
Top, dan werk je met de code die ik met claude (en vooral al het werk van anderen) heb gemaakt. Ik draai nu omdat ik (voor het geval dat) de ketel toch als backup wilde houden de code en hardware van Aapje inclusief de vervangende OT chip. Er zijn al best veel dingen in dut huis die niemand ander begrijpt dus dat alles nu lijkt op het standaard systeem is een pluspunt.

Dat ben ik nu nog an het tweaken om nog wat rustiger te draaien en dat lukt aardig. Dat blijft lastig met een houten huis met weinig traagheid.

  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-11 20:46
tuliptrader schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:20:
Ik volg dit onderwerp al een tijdje, en wil de vele bijdragers flink bedanken; Dankzij jullie kachelt thuis mijn Aureau op stand 1 grotendeels door de laatste dagen, en is het heerlijk 21°C binnen.

Begonnen met de standaard Anna en Smile. Die pendelde warmtepomp vaak aan en uit. pakweg 20-30min aan, dan 20-30min. Dat met een lage stooklijn. Ik heb overwogen de temperatuur sensor te foppen met een weerstand. Maar dan had ik niet van het pendelen afgekomen. Dus toch maar met een Arduino aan de gang.

Ik had: geen ervaring met Arduinos (een klein beetje met Raspberry Pis), geen ervaring met Home Assistant (jaren geleden met OpenHAB zitten pielen, kreeg dat nooit werkend), klein beetje ervaring met Docker op mijn NAS, en klein beetje met Claude samengewerkt aan NAS projectjes.

Arduino en huidige setup

De Arduino dus netjes ingesteld met behulp van het Git project en voor de zekerheid Claude.Ik heb wel 2 weerstanden tussen de arduino en tx rx op de socket gedaan pi advies van Claude. Een MQTT Broker geinstalleerd, en nu leest die mijn Anna uit, om als thermostaat te fungeren, en door te geven aan de Arduino.

Mijn Intergas CV ketel sprong aan omdat die nog verbonden is met de SMILE. Die omgezet naar tapwater modus.

Vorst beveiliging moet de warmtepomp nu enkel zelf doen. Zal binnenkort de CV ketel op een eigen thermostaat zetten met een paar graden onder mijn warmtepomp doel. Dan schakelt hij hopelijk bij als de pomp alleen met ontdooien/antivries bezig is.

Toekomst plannen
  • Shelly EM installeren om energieverbruik te meten, en betere benadering van COP te berekenen.
  • optocouplers tussen de Arduino en de Atlantic bedieningskast installeren. Netjes opruimen draadjes etc.
  • CV ketel loskoppelen van de bedieningskast. (Dan kan die in geval van nood wel aan)
  • USB oplader vervangen (ik begreep dat sommige mensen hier problemen mee hadden met de Smile?)(mijn smile voorziet mijn anna nog van stroom)
  • Uitzoeken of ik met enkel een ESP en een ESP thermostaat kan draaien zonder tussenkomst van Home Assistant. Begrijp van bovenstaande berichten dat het kan, maar moet me nog inlezen.
  • Kan met Opentherm de CV ook ingeschakeld worden indien nodig.
Woning specifiek

Ik woon in een +-60m2 appartement met dubbelglas, enkelssteens voorgevel en achtergevel, buren aan 2 kanten, en een slecht geisoleerd dak. 5 radiatoren. Bij een aantal ervan ben ik nog bezig heatfans te vervangen met zelfgemaakte ventilators met Heatmeister/Heatbooster. Officieel energielabel E. Met de instellingen in de arduino code werkte de pomp wel gelijk, al had ik last van flink pendelen omdat de warmtepomp best snel een stand harder ging draaien.

"auto_feedforward "heb ik nog niet (goed) werkend gekregen. "auto" daarintegen wel.

Voor de volgende hieronder wat instellingen die ik nu heb draaien. Hiermee draai ik super rustig. Paar nachten geleden 2°C. Stand 1. Ik ben nog met auto_feedforward aan het pielen. Zal hopelijk beter worden als mijn radiator ventilatoren een stuk beter draaien. Heb gemiddeld maar 1.5C delta.
InstellingtuliptraderOrigineel
Hysterese trage standverhoging (kleine afwijking)900000 ms600000
Hysterese terugschakelen36000 ms60000
Afbouwtijd per stand in AUTO-modus3,0min5,0
Vooruitkijktijd predictieve terugschakeling feedforward10,0min5,0
Afschakeldrempel feedforward AUTO (boven setpoint)−0,30°C−0,50
Stooklijn basis-aanvoer25,0°C
Stooklijn start (buitentemperatuur)15,0°C
Stooklijn helling0,55°C/°C
Maximale compressorstand2–
UA huis (feedforward)90W/K
UA afgiftesysteem (feedforward)120W/K
[Afbeelding][Afbeelding]
Bedankt allemaal voor het delen van jullie kennis.

Het is fijn dat jullie het hele huis kunnen verwarmen met stand 1 of 2. Zelf heb ik momenteel stand 2 tot 4 nodig.

Het valt me ​​op dat de warmtepomp zelf beslist over het vermogen en de frequentie van de compressor, ongeacht de stand die ik instel. Als ik hem 's nachts bijvoorbeeld op stand 1 zet, kiest het apparaat zelf voor een compressor-frequentie van 14 Hz, om die later – uit eigen beweging – naar 30 Hz te verhogen. Toen ik 's ochtends vroeg de stand naar 2 verhoogde, bleef de compressor echter op 30 Hz draaien. Ik moest hem handmatig naar stand 3 dwingen om de compressor harder te laten werken. Het zou een stuk beter zijn als ik de warmtepomp in fijnere stappen zou kunnen aansturen.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Dat gedrag is een beveiliging van de buitenunit zelf. Iets met smering van de compressor, als de Tlift stijgt moet het vermogen omhoog om voldoende smering te houden.

Ik zie het hier ook met tapwater bereiden, die doe ik op stand 3 op 800W, wordt vanzelf 1200W als het water warmer wordt.

  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-11 20:46
Goed om te weten. Het valt me ​​nu ook op dat de compressor soms harder gaat draaien wanneer het water warmer wordt. 's Nachts wil ik echter dat de compressor op 20 Hz draait, maar dat is niet mogelijk. In 'stage 1' draait hij soms probleemloos op 14 Hz, terwijl hij op andere momenten op 30 Hz zit. De enige manier om de gewenste temperatuur te bereiken, is door het systeem na verloop van tijd telkens in- en uit te schakelen.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Onder de 4.6 graden gaat de compressor sowieso minstens op stand 2 draaien, ongeacht wat je vraagt en ongeacht wat de watertemperatuur is. Als de temperatuur verder daalt is stand 3 de minimale stand.

Enige manier om dat te fixen is de temperatuursensor faken met een weerstand of binnen in de kast hangen, maar dat heeft ook weer andere nadelen.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
@tuanpm519 Weet je zeker dat de frequentie toeneemt? Oftewel, hoor je dat?
Mijn vermoeden is namelijk dat wat je nu ziet als frequentie en vermogen juist omgedraaid moeten. Met de beperkte kennis van 1.5 jaar geleden leek de huidige interpretatie plausibel, maar niet meer met de kennis van nu.
De achtergrond is dat de condensatiedruk, en dus de drukverhouding over de compressor, stijgt als het water warmer wordt. Per omwenteling kost het dan meer arbeid, dus meer elektrisch vermogen terwijl de omwentelingsfrequentie (Hz) gelijk blijft.
Hetzelfde gebeurt ook, maar wat minder sterk, als de buitentemperatuur daalt.

  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-11 20:46
@_JGC_ Bedankt voor het aankaarten. Ik heb mijn gegevens nagekeken en hetzelfde gedrag vastgesteld: de compressor gaat harder werken zodra de buitentemperatuur daalt tot 4,6 of lager.

@WackoH Ik draai nog steeds de code van Appje's GitHub, die wellicht één of twee commits achterloopt. De frequentie wordt dus uit byte 3 gehaald en het vermogen uit byte 10. Moet ik die twee omwisselen? Ik zag hier een paar dagen geleden een bericht over van jou, maar ik heb dat nog niet doorgevoerd. Ik zal er later verder naar kijken zodra mijn Shelly binnen is.

  • tuanpm519
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-11 20:46
@WackoH Wanneer ik het vermogen (byte 10) en de frequentie (byte 3) uitzet in de tijd, lijkt het vermogen te verlopen, terwijl de frequentie constanter blijft. Dat vind ik op zich logisch.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GYy_aYjajcfElehHGNNUcil8jqM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qftH5GEuO7Rf1YQvzjBM0Vac.png?f=user_large

  • schjjaap
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22-11 13:57
Flink wat defrosts vanochtend (alles was hier ook vol met rijp) maar de Aurea draaide perfect. Ik heb aan de aapje code nog wel een tweak gedaan zodat hij in de stooklijn-mode niet altijd blijft draaien maar alleen draait als er warmtevraag van de Adam is. Dit omdat de Adam stooklijn erg slecht in te stellen is en de Adam de temperatuur erg vaak veranderd zodat de pomp er op en neer gaat wat betreft vermogen. Dus de Adam bepaald nu dat er vraag is maar de code bepaald wat de water temperatuur moet worden.

De Aurea heeft 11 kWh gebruikt vandaag, valt me nog mee....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r4bSjNd2ksamCHsglVmjiwzdxHs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DcHN2stUku0tGz9qKfqNNhmX.png?f=fotoalbum_large

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Ik gebruik hier de kamertemperatuur regeling, maar heb de kamer nastelling op 0 gezet vanmorgen.

We hebben hier heatmeisters en als de gordijnen dicht gaan blazen die een deel achter de gordijnen waardoor het niet meer in de kamer komt. Nuttig vermogen neemt af en dat compenseert de regeling met hogere temperaturen.
Dat is nu niet meer. Geen overshoots meer, in de nacht zal er tekort zijn maar dat regelt in de ochtend wel weer weg.

Verder is nu eindelijk alle lucht uit het systeem, zal zometeen nog even de buitenunit doen want ik vermoed dat er lucht in de wisselaar zit.

Vanmorgen ook de vloerverwarming fors beperkt. Hadden we voorheen geen last van, maar de vloer pakt teveel flow tot het systeem op temperatuur is, dan loopt de RTL dicht en volgt de rest. Maar bij een defrost komt er steenkoud water van de warmtepomp, dus gaat die RTL niet meer dicht, gevolg is hele dikke deltaT's op de rest van het systeem.

Edit:
Elk nadeel heeft zijn voordeel... draai het dopje er een stuk uit, net 1 slag te ver... onderin de machine. Voorplaat eraf (3 schroefjes en 2 op het beugeltje waar de motor aan hangt) en zo gevonden. Resultaat is dat ik een stuk resonantie op stand 2 en 3 kwijt ben.
Weet nu ook waar de anti-dreunmatten op moeten mocht ik de unit stiller willen hebben: de fan hangt aan de voorplaat, die wil je zwaarder maken.

[ Voor 18% gewijzigd door _JGC_ op 15-11-2026 21:02 ]


  • Klaasmans
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 22-11 07:39
Dag Tweakers

Ik heb drie week geleden pas de update gedaan van de plugwise app. Helaas draait mijn systeem nu veel slechter dan daarvoor. Ondanks een hoge warmtevraag blijft hij water van 33 graden rondpompen waarmee het gewoon niet goed warm wordt. De parameters beperken hem niet om veel heter te stoken. Jullie nog tips of soortgelijke ervaringen?


Groeten Klaas

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 21:54
Het valt me op dat onze wp eigenlijk maar 1 stand kent en dat lijkt vol gas, heeft dat een oorzaak/reden? Temperatuur staat 24/7 op 20,5 gradenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2QV-vla2D_yBQyg9UWF8FDMqIUs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dTYziJfcpNkfQ7rLlzwzxlWP.png?f=fotoalbum_large

  • service99
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 21:54
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kYQ0C_NzzxU_p8TuGe0mVZK9Zf4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w2i469wazmzYxCGfYtNAojan.png?f=fotoalbum_large

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
@service99 dat is de standaard regeling van Atlantic, die geeft je gewoon 40 graden als je 20 vraagt. Ding reageert alsof 'ie een CV ketel is.

En ergens vind ik dat ook niet raar voor een hybride systeem. Ik heb vorig jaar hybride gestookt met eigen regeling, als in de nacht de CV ketel 3x een halfuurtje met 6KW had gestookt duurde het 's morgens 2 uur voor de thermostaat 's zijn PID-regeling had afgestemd op de trage warmtepomp die precies gaf wat de thermostaat vroeg.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
De code in de MCUs die Aapje heeft uitgelezen bevat volgens Claude de volgende omzetting van het setpoint voor CV-aanvoertemperatuur naar die voor de warmtepomp.
OT-setpoint (hele °C)Setpoint aanvoerGedrag
< 20–
20 … 3334gaat naar minimum van 34oC
34 … 54gelijk aan het setpoint1-op-1
55 … 6055begrensd
Niet duidelijk in de grafieken te zien, maar kan zijn dat die minimale 34oC net niet wordt gehaald terwijl de wamrtepomp dat met max. vermogen wel probeert. Een manier om dat wel te bereiken is om op de een of andere manier de retourtemperatuur te verhogen, dus door de warmte-afgifte ergens een beetje te knijpen.

[ Voor 6% gewijzigd door WackoH op 19-11-2026 14:28 ]


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:40
Die tabel is vrij logisch. In een setup met radiatoren kom je eigenlijk niet onder de 34 graden qua aanvoertemperatuur. In een setup met vloerverwarming wel, maar dit was een hybride addon, dan houd je de pompverdeler in stand en stook je met vloerverwarming ook hogere temperaturen.

Overigens pruttelt de warmtepomp hier nu lekker. Ik heb de kamer nastelling op 0 gezet, die deed meer fout dan goed. Invloed thermostaat op 6 graden gezet ipv 4 en stooklijn op 25 graden bij +15 en 50 graden bij -10 gezet. Kamertemperatuur staat ingesteld op 21 graden maar dat haalt 'ie niet, blijft ergens tussen de 20.5 en 21 hangen.

Halen van temperatuur hangt af van hoeveel mensen aanwezig zijn. Met 1 persoon krijg je bovenstaande, met 2 personen wordt de 21 graden netjes gehaald en met 4 personen blijft de warmtepomp soms gewoon uren uit.

En ergens vind ik 20.5 ook prima als het koud is... je zit dan in een kamer met voor en achter een joekel van een radiator die gemiddeld 28 graden is en waar een batterij fans continu lucht doorheen zuigt.

  • Jaguar88
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21-11 07:43
@service99 als goed is bij langere runs gaat hij gewoon zakken.

begint rond de 400/600w gaat dan naar zijn max en zodra setpoint aanvoer bereikt is gaat hij naar 400/600 of hoger ligt eraan hoe koud het is.

In mijn geval max setpoint 30 graden dus weersafhankelijk 30/30 geeft pomp standaard max 35 graden water en gaat daar ook altijd naar toe tenzij gewenste temp eerder behaald wordt, stuurt door lage setpoint van 30 ook geen ketel aan omdat retour zijn delta t verhaal gewoon netjes haalt.

als hij nou 30 min op 1500w draait of een uur op 750w maakt kwa kosten niet direct veel uit.

maar je totale net afnamen kan beïnvloed worden bij zon opwek of accu verhaal.

  • PetertjePuk
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 01:39
@Aapje Afgelopen weekend hebben we je bordje gemaakt en IC1 vervangen door ESP32 met firmware van https://github.com/Aapjedotinfo/atlantic-aurea-esphome.

Deze WP draaide voorheen al zonder CV (hing alleen aan een opentherm moederboard uit een oude CV) dus de minimale mode is een mooie verbetering. Na 3 jaar van eindeloos gepiel om het pendelen van de originele Anna/Atlantic combo, heeft ie nu eindelijk zonder klagen een volle dag&nacht gewoon doorgedraaid, incl. een paar defrosts.

Nog een beetje experimenteren met de verschillende modi en settings. En waarschijnlijk gaan we de 2e chip ook doen zodat de kamerthermostaat weer werkt. Maar ook zonder is het prachtig!

Eindelijk wat we vanaf dag 1 met de gekste HA scripts, een extra weerstand in de T sensor, zoekwerk met oscilloscoop en signal analyzers, opentherm middleman, negatieve stooklijn, remote reset en instellingen tweaken niet stabiel voor elkaar kregen.

Superbedankt voor iedereen die hier aan heeft meegewerkt!

Nu hebben we nog twee van deze units die we zeker ook willen gaan doen. Echter zag ik dat er gewerkt wordt aan een kant en klare oplossing en nieuwere firmware versies. Daar zou ik heel graag aan mee doen. Enig idee wanneer er iets beschikbaar zou kunnen komen?

Of, als alternatief, zijn er PCB designs beschikbaar waarmee ik wat bordjes online kan bestellen? Dat is allicht een stuk netter dan wat ik zelf in elkaar flans.
Pagina: 1 ... 15 16 Laatste