Zit hier vandaag op 22KWh incl boiler, koken en 2x wassen. Gisteren 20KWh en niet gekookt, wel 2x wassen en 1x drogen en 2x boiler opgestookt.
Zo'n grijze dag is killing voor je stroomrekening: geen gratis warmte op de ramen en geen opbrengst van de zonnepanelen.
Heb nog veel lucht met het water gemengd zitten, maar merk wel dat nu de watertemperaturen hoger worden dat makkelijker eruit komt. Vind de deltaT nog best hoog op dit moment.
Maar besef je goed, de 26 kWh van hierboven, als je dat terugrekent naar gas, dan scheelt het zo’n tientje per dag aan stookkosten (tegen AI gezegd dat hij moet rekenen met COP4, €1,80/m3 en €0,28/kWh). Zo’n Aureau verdien je in één winter wel terug denk ik
Beetje zonnestroom erbij en hij draait nog goedkoper.
En je stookt continu, dus waarschijnlijk nog comfortabeler ook.
[ Voor 71% gewijzigd door ThinkPad op 08-11-2026 08:31 ]
En je energieprijs van 0,28 euro per kWh lijkt me aan de lage kant
@Aapje Aan de hand van je screenshot kan ik zien dat het door de warmtepomp gerapporteerde vermogen constant lager is dan de werkelijke meting van de Shelly. In mijn geval heb ik het idee dat de waarde ongeveer 150 W lager ligt dan de werkelijkheid wanneer het apparaat op stand 1 of 2 draait, en ongeveer 100 W lager bij stand 3 of 4. Ben je van plan om deze afwijkingen (offsets) te corrigeren? Zelf heb ik geen Shelly. Zou je je vermogensgegevens kunnen exporteren, zodat ik ze kan analyseren en in mijn eigen schatting kan verwerken?Aapje schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:37:
Bij mij purren de twee units nu lekker in harmony :-)
[Afbeelding] Ik wil nog wel ontdekken waarom Unit 1 en Unit 2 zover uit elkaar zitten met de Delta's. Dus ik ga proberen met een Y stuk ipv. een T stuk ze te verbinden. Misschien dat het helpt op de flow(en deze firmware die ik draai is net effe wat anders dan ik op de main gezet heb. Want ik stuur vanuit de ESP32 uit Unit1 de Unit2 esp aan
). Waar de Main 7~10 stappen heeft, heb ik er 14~20 :-)
Ik heb eens gekeken wat nu de relatie is tussen wat we nu als vermogen gebruiken, en het vermogen dat een tussenstekker meet. Dat is net geen lineaire correlatie. Een correctie kan weliswaar nodig zijn om te compenseren voor elektronica (~13W) pomp (~40W?) en fan (~30W) (samen ~83 W in mijn geval) voor het geval echt het compressor vermogen wordt gemeten, maar die zijn vrijwel constant (alleen de fan gaat wel eens een klein beetje anders). Dus het is gek dat de curve niet recht is.
/f/image/cHfufKbhV2m5S9sTpi3se3N2.png?f=fotoalbum_large)
Zet ik echter de ' frequentie' uit tegen vermogen, dan wordt dit wel een rechte lijn
/f/image/kro5QgRItiYbb7NSNtLVcDQI.png?f=fotoalbum_large)
Met andere woorden, byte 91-3,3 die we (ik) als compressor frequentie heb geïdentificeerd, lijkt eerder het vermogen, en dan kan die andere (91-3,10) de aansturing van de compressor in Hz zijn (geen conversie nodig).
Ik kom nu op een formule P = 19.0 * [91-3,3] - 152 als ik niet corrigeer voor andere gebruikers (pomp, fan elektronica). Een factor 20 zou logischer zijn, maar dan klopt de relatie niet.
Heb even Claude laten kijken naar m'n statistieken van de afgelopen week.
Lekker bezig wederom @WackoHIk heb jouw bevinding naast mijn eigen logs gelegd. De door de unit gemelde waarde ligt bij mij ook 50–70 W onder de Shelly, alleen als hij draait, en dat past bij jouw schatting voor elektronica, pomp en fan. Jouw lijn voor de raw data (byte 9, de stroom) klopt ook bij mij in grote lijnen: ongeveer 21 W per stap en −110 W, tegen jouw 19 en −152. Of byte 3 het vermogen nog beter volgt kan ik nog niet zeggen, want mijn logs hebben byte 3 en de Shelly niet tegelijk. Dat ga ik nameten.
Ik heb ook gemerkt dat bij 3,7c buitentemp de pomp gaat lopen in de buitenunit. De chofu regelt dat zelf.
Zo had ik één pomp draaien en warmteproductie, de andere leechte daar de warmte van door de waterpomp te laten draaien. En op dat moment draait ie strak op 98w (op pompstand 3)
[ Voor 20% gewijzigd door Aapje op 09-11-2026 11:32 ]
Heb het idee dat er nog veel lucht in de installatie zit, maar het algoritme vertekent... zo nu en dan maakt de sturing even een stapje omhoog om een miniut later weer naar beneden te stappen. Dat stapje omhoog merk je direct in de aanvoer bij de warmtepomp, maar voor de radiatoren dat zien op de heatmeister ben je even verder. Voordat de retour stijgt ben je ook wel even verder. Geeft een totaal vertekend beeld van de deltaT.
Ik vraag me nu af, is het mogelijk met alleen het vervangen van de chip op IC1 voor een ESP32 om de warmtepomp onder de 4grd te laten draaien? Werkt dit in combinatie met de oorspronkelijke chip op IC2? Of dien je hiervoor de chip op IC2 ook te vervangen.
Maar volgens mij kan je dat allemaal aanpassen in de instellingen. Nu is het bijstook, maar volgens mij kan je ook volledig de CV ketel laten draaien met uitgeschakelde warmtepomp.
Begonnen met de standaard Anna en Smile. Die pendelde warmtepomp vaak aan en uit. pakweg 20-30min aan, dan 20-30min. Dat met een lage stooklijn. Ik heb overwogen de temperatuur sensor te foppen met een weerstand. Maar dan had ik niet van het pendelen afgekomen. Dus toch maar met een Arduino aan de gang.
Ik had: geen ervaring met Arduinos (een klein beetje met Raspberry Pis), geen ervaring met Home Assistant (jaren geleden met OpenHAB zitten pielen, kreeg dat nooit werkend), klein beetje ervaring met Docker op mijn NAS, en klein beetje met Claude samengewerkt aan NAS projectjes.
Arduino en huidige setup
De Arduino dus netjes ingesteld met behulp van het Git project en voor de zekerheid Claude.Ik heb wel 2 weerstanden tussen de arduino en tx rx op de socket gedaan pi advies van Claude. Een MQTT Broker geinstalleerd, en nu leest die mijn Anna uit, om als thermostaat te fungeren, en door te geven aan de Arduino.
Mijn Intergas CV ketel sprong aan omdat die nog verbonden is met de SMILE. Die omgezet naar tapwater modus.
Vorst beveiliging moet de warmtepomp nu enkel zelf doen. Zal binnenkort de CV ketel op een eigen thermostaat zetten met een paar graden onder mijn warmtepomp doel. Dan schakelt hij hopelijk bij als de pomp alleen met ontdooien/antivries bezig is.
Toekomst plannen
- Shelly EM installeren om energieverbruik te meten, en betere benadering van COP te berekenen.
- optocouplers tussen de Arduino en de Atlantic bedieningskast installeren. Netjes opruimen draadjes etc.
- CV ketel loskoppelen van de bedieningskast. (Dan kan die in geval van nood wel aan)
- USB oplader vervangen (ik begreep dat sommige mensen hier problemen mee hadden met de Smile?)(mijn smile voorziet mijn anna nog van stroom)
- Uitzoeken of ik met enkel een ESP en een ESP thermostaat kan draaien zonder tussenkomst van Home Assistant. Begrijp van bovenstaande berichten dat het kan, maar moet me nog inlezen.
- Kan met Opentherm de CV ook ingeschakeld worden indien nodig.
Ik woon in een +-60m2 appartement met dubbelglas, enkelssteens voorgevel en achtergevel, buren aan 2 kanten, en een slecht geisoleerd dak. 5 radiatoren. Bij een aantal ervan ben ik nog bezig heatfans te vervangen met zelfgemaakte ventilators met Heatmeister/Heatbooster. Officieel energielabel E. Met de instellingen in de arduino code werkte de pomp wel gelijk, al had ik last van flink pendelen omdat de warmtepomp best snel een stand harder ging draaien.
"auto_feedforward "heb ik nog niet (goed) werkend gekregen. "auto" daarintegen wel.
Voor de volgende hieronder wat instellingen die ik nu heb draaien. Hiermee draai ik super rustig. Paar nachten geleden 2°C. Stand 1. Ik ben nog met auto_feedforward aan het pielen. Zal hopelijk beter worden als mijn radiator ventilatoren een stuk beter draaien. Heb gemiddeld maar 1.5C delta.
| Instelling | tuliptrader | Origineel | |
|---|---|---|---|
| Hysterese trage standverhoging (kleine afwijking) | 900000 | ms | 600000 |
| Hysterese terugschakelen | 36000 | ms | 60000 |
| Afbouwtijd per stand in AUTO-modus | 3,0 | min | 5,0 |
| Vooruitkijktijd predictieve terugschakeling feedforward | 10,0 | min | 5,0 |
| Afschakeldrempel feedforward AUTO (boven setpoint) | −0,30 | °C | −0,50 |
| Stooklijn basis-aanvoer | 25,0 | °C | |
| Stooklijn start (buitentemperatuur) | 15,0 | °C | |
| Stooklijn helling | 0,55 | °C/°C | |
| Maximale compressorstand | 2 | – | |
| UA huis (feedforward) | 90 | W/K | |
| UA afgiftesysteem (feedforward) | 120 | W/K |
![]() | ![]() |
Top, dan werk je met de code die ik met claude (en vooral al het werk van anderen) heb gemaakt. Ik draai nu omdat ik (voor het geval dat) de ketel toch als backup wilde houden de code en hardware van Aapje inclusief de vervangende OT chip. Er zijn al best veel dingen in dut huis die niemand ander begrijpt dus dat alles nu lijkt op het standaard systeem is een pluspunt.tuliptrader schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:20:
Ik volg dit onderwerp al een tijdje, en wil de vele bijdragers flink bedanken; Dankzij jullie kachelt thuis mijn Aureau op stand 1 grotendeels door de laatste dagen, en is het heerlijk 21°C binnen.
Begonnen met de standaard Anna en Smile. Die pendelde warmtepomp vaak aan en uit. pakweg 20-30min aan, dan 20-30min. Dat met een lage stooklijn. Ik heb overwogen de temperatuur sensor te foppen met een weerstand. Maar dan had ik niet van het pendelen afgekomen. Dus toch maar met een Arduino aan de gang.
Ik had: geen ervaring met Arduinos (een klein beetje met Raspberry Pis), geen ervaring met Home Assistant (jaren geleden met OpenHAB zitten pielen, kreeg dat nooit werkend), klein beetje ervaring met Docker op mijn NAS, en klein beetje met Claude samengewerkt aan NAS projectjes.
Arduino en huidige setup
De Arduino dus netjes ingesteld met behulp van het Git project en voor de zekerheid Claude.Ik heb wel 2 weerstanden tussen de arduino en tx rx op de socket gedaan pi advies van Claude. Een MQTT Broker geinstalleerd, en nu leest die mijn Anna uit, om als thermostaat te fungeren, en door te geven aan de Arduino.
Mijn Intergas CV ketel sprong aan omdat die nog verbonden is met de SMILE. Die omgezet naar tapwater modus.
Vorst beveiliging moet de warmtepomp nu enkel zelf doen. Zal binnenkort de CV ketel op een eigen thermostaat zetten met een paar graden onder mijn warmtepomp doel. Dan schakelt hij hopelijk bij als de pomp alleen met ontdooien/antivries bezig is.
Toekomst plannenWoning specifiek
- Shelly EM installeren om energieverbruik te meten, en betere benadering van COP te berekenen.
- optocouplers tussen de Arduino en de Atlantic bedieningskast installeren. Netjes opruimen draadjes etc.
- CV ketel loskoppelen van de bedieningskast. (Dan kan die in geval van nood wel aan)
- USB oplader vervangen (ik begreep dat sommige mensen hier problemen mee hadden met de Smile?)(mijn smile voorziet mijn anna nog van stroom)
- Uitzoeken of ik met enkel een ESP en een ESP thermostaat kan draaien zonder tussenkomst van Home Assistant. Begrijp van bovenstaande berichten dat het kan, maar moet me nog inlezen.
- Kan met Opentherm de CV ook ingeschakeld worden indien nodig.
Ik woon in een +-60m2 appartement met dubbelglas, enkelssteens voorgevel en achtergevel, buren aan 2 kanten, en een slecht geisoleerd dak. 5 radiatoren. Bij een aantal ervan ben ik nog bezig heatfans te vervangen met zelfgemaakte ventilators met Heatmeister/Heatbooster. Officieel energielabel E. Met de instellingen in de arduino code werkte de pomp wel gelijk, al had ik last van flink pendelen omdat de warmtepomp best snel een stand harder ging draaien.
"auto_feedforward "heb ik nog niet (goed) werkend gekregen. "auto" daarintegen wel.
Voor de volgende hieronder wat instellingen die ik nu heb draaien. Hiermee draai ik super rustig. Paar nachten geleden 2°C. Stand 1. Ik ben nog met auto_feedforward aan het pielen. Zal hopelijk beter worden als mijn radiator ventilatoren een stuk beter draaien. Heb gemiddeld maar 1.5C delta.
Instelling tuliptrader Origineel Hysterese trage standverhoging (kleine afwijking) 900000 ms 600000 Hysterese terugschakelen 36000 ms 60000 Afbouwtijd per stand in AUTO-modus 3,0 min 5,0 Vooruitkijktijd predictieve terugschakeling feedforward 10,0 min 5,0 Afschakeldrempel feedforward AUTO (boven setpoint) −0,30 °C −0,50 Stooklijn basis-aanvoer 25,0 °C Stooklijn start (buitentemperatuur) 15,0 °C Stooklijn helling 0,55 °C/°C Maximale compressorstand 2 – UA huis (feedforward) 90 W/K UA afgiftesysteem (feedforward) 120 W/K
[Afbeelding] [Afbeelding]
Dat ben ik nu nog an het tweaken om nog wat rustiger te draaien en dat lukt aardig. Dat blijft lastig met een houten huis met weinig traagheid.
Bedankt allemaal voor het delen van jullie kennis.tuliptrader schreef op woensdag 11 november 2026 @ 15:20:
Ik volg dit onderwerp al een tijdje, en wil de vele bijdragers flink bedanken; Dankzij jullie kachelt thuis mijn Aureau op stand 1 grotendeels door de laatste dagen, en is het heerlijk 21°C binnen.
Begonnen met de standaard Anna en Smile. Die pendelde warmtepomp vaak aan en uit. pakweg 20-30min aan, dan 20-30min. Dat met een lage stooklijn. Ik heb overwogen de temperatuur sensor te foppen met een weerstand. Maar dan had ik niet van het pendelen afgekomen. Dus toch maar met een Arduino aan de gang.
Ik had: geen ervaring met Arduinos (een klein beetje met Raspberry Pis), geen ervaring met Home Assistant (jaren geleden met OpenHAB zitten pielen, kreeg dat nooit werkend), klein beetje ervaring met Docker op mijn NAS, en klein beetje met Claude samengewerkt aan NAS projectjes.
Arduino en huidige setup
De Arduino dus netjes ingesteld met behulp van het Git project en voor de zekerheid Claude.Ik heb wel 2 weerstanden tussen de arduino en tx rx op de socket gedaan pi advies van Claude. Een MQTT Broker geinstalleerd, en nu leest die mijn Anna uit, om als thermostaat te fungeren, en door te geven aan de Arduino.
Mijn Intergas CV ketel sprong aan omdat die nog verbonden is met de SMILE. Die omgezet naar tapwater modus.
Vorst beveiliging moet de warmtepomp nu enkel zelf doen. Zal binnenkort de CV ketel op een eigen thermostaat zetten met een paar graden onder mijn warmtepomp doel. Dan schakelt hij hopelijk bij als de pomp alleen met ontdooien/antivries bezig is.
Toekomst plannenWoning specifiek
- Shelly EM installeren om energieverbruik te meten, en betere benadering van COP te berekenen.
- optocouplers tussen de Arduino en de Atlantic bedieningskast installeren. Netjes opruimen draadjes etc.
- CV ketel loskoppelen van de bedieningskast. (Dan kan die in geval van nood wel aan)
- USB oplader vervangen (ik begreep dat sommige mensen hier problemen mee hadden met de Smile?)(mijn smile voorziet mijn anna nog van stroom)
- Uitzoeken of ik met enkel een ESP en een ESP thermostaat kan draaien zonder tussenkomst van Home Assistant. Begrijp van bovenstaande berichten dat het kan, maar moet me nog inlezen.
- Kan met Opentherm de CV ook ingeschakeld worden indien nodig.
Ik woon in een +-60m2 appartement met dubbelglas, enkelssteens voorgevel en achtergevel, buren aan 2 kanten, en een slecht geisoleerd dak. 5 radiatoren. Bij een aantal ervan ben ik nog bezig heatfans te vervangen met zelfgemaakte ventilators met Heatmeister/Heatbooster. Officieel energielabel E. Met de instellingen in de arduino code werkte de pomp wel gelijk, al had ik last van flink pendelen omdat de warmtepomp best snel een stand harder ging draaien.
"auto_feedforward "heb ik nog niet (goed) werkend gekregen. "auto" daarintegen wel.
Voor de volgende hieronder wat instellingen die ik nu heb draaien. Hiermee draai ik super rustig. Paar nachten geleden 2°C. Stand 1. Ik ben nog met auto_feedforward aan het pielen. Zal hopelijk beter worden als mijn radiator ventilatoren een stuk beter draaien. Heb gemiddeld maar 1.5C delta.
Instelling tuliptrader Origineel Hysterese trage standverhoging (kleine afwijking) 900000 ms 600000 Hysterese terugschakelen 36000 ms 60000 Afbouwtijd per stand in AUTO-modus 3,0 min 5,0 Vooruitkijktijd predictieve terugschakeling feedforward 10,0 min 5,0 Afschakeldrempel feedforward AUTO (boven setpoint) −0,30 °C −0,50 Stooklijn basis-aanvoer 25,0 °C Stooklijn start (buitentemperatuur) 15,0 °C Stooklijn helling 0,55 °C/°C Maximale compressorstand 2 – UA huis (feedforward) 90 W/K UA afgiftesysteem (feedforward) 120 W/K
[Afbeelding] [Afbeelding]
Het is fijn dat jullie het hele huis kunnen verwarmen met stand 1 of 2. Zelf heb ik momenteel stand 2 tot 4 nodig.
Het valt me op dat de warmtepomp zelf beslist over het vermogen en de frequentie van de compressor, ongeacht de stand die ik instel. Als ik hem 's nachts bijvoorbeeld op stand 1 zet, kiest het apparaat zelf voor een compressor-frequentie van 14 Hz, om die later – uit eigen beweging – naar 30 Hz te verhogen. Toen ik 's ochtends vroeg de stand naar 2 verhoogde, bleef de compressor echter op 30 Hz draaien. Ik moest hem handmatig naar stand 3 dwingen om de compressor harder te laten werken. Het zou een stuk beter zijn als ik de warmtepomp in fijnere stappen zou kunnen aansturen.
Ik zie het hier ook met tapwater bereiden, die doe ik op stand 3 op 800W, wordt vanzelf 1200W als het water warmer wordt.
Enige manier om dat te fixen is de temperatuursensor faken met een weerstand of binnen in de kast hangen, maar dat heeft ook weer andere nadelen.
Mijn vermoeden is namelijk dat wat je nu ziet als frequentie en vermogen juist omgedraaid moeten. Met de beperkte kennis van 1.5 jaar geleden leek de huidige interpretatie plausibel, maar niet meer met de kennis van nu.
De achtergrond is dat de condensatiedruk, en dus de drukverhouding over de compressor, stijgt als het water warmer wordt. Per omwenteling kost het dan meer arbeid, dus meer elektrisch vermogen terwijl de omwentelingsfrequentie (Hz) gelijk blijft.
Hetzelfde gebeurt ook, maar wat minder sterk, als de buitentemperatuur daalt.
@WackoH Ik draai nog steeds de code van Appje's GitHub, die wellicht één of twee commits achterloopt. De frequentie wordt dus uit byte 3 gehaald en het vermogen uit byte 10. Moet ik die twee omwisselen? Ik zag hier een paar dagen geleden een bericht over van jou, maar ik heb dat nog niet doorgevoerd. Ik zal er later verder naar kijken zodra mijn Shelly binnen is.
De Aurea heeft 11 kWh gebruikt vandaag, valt me nog mee....
We hebben hier heatmeisters en als de gordijnen dicht gaan blazen die een deel achter de gordijnen waardoor het niet meer in de kamer komt. Nuttig vermogen neemt af en dat compenseert de regeling met hogere temperaturen.
Dat is nu niet meer. Geen overshoots meer, in de nacht zal er tekort zijn maar dat regelt in de ochtend wel weer weg.
Verder is nu eindelijk alle lucht uit het systeem, zal zometeen nog even de buitenunit doen want ik vermoed dat er lucht in de wisselaar zit.
Vanmorgen ook de vloerverwarming fors beperkt. Hadden we voorheen geen last van, maar de vloer pakt teveel flow tot het systeem op temperatuur is, dan loopt de RTL dicht en volgt de rest. Maar bij een defrost komt er steenkoud water van de warmtepomp, dus gaat die RTL niet meer dicht, gevolg is hele dikke deltaT's op de rest van het systeem.
Edit:
Elk nadeel heeft zijn voordeel... draai het dopje er een stuk uit, net 1 slag te ver... onderin de machine. Voorplaat eraf (3 schroefjes en 2 op het beugeltje waar de motor aan hangt) en zo gevonden. Resultaat is dat ik een stuk resonantie op stand 2 en 3 kwijt ben.
Weet nu ook waar de anti-dreunmatten op moeten mocht ik de unit stiller willen hebben: de fan hangt aan de voorplaat, die wil je zwaarder maken.
[ Voor 18% gewijzigd door _JGC_ op 15-11-2026 21:02 ]
Ik heb drie week geleden pas de update gedaan van de plugwise app. Helaas draait mijn systeem nu veel slechter dan daarvoor. Ondanks een hoge warmtevraag blijft hij water van 33 graden rondpompen waarmee het gewoon niet goed warm wordt. De parameters beperken hem niet om veel heter te stoken. Jullie nog tips of soortgelijke ervaringen?
Groeten Klaas
En ergens vind ik dat ook niet raar voor een hybride systeem. Ik heb vorig jaar hybride gestookt met eigen regeling, als in de nacht de CV ketel 3x een halfuurtje met 6KW had gestookt duurde het 's morgens 2 uur voor de thermostaat 's zijn PID-regeling had afgestemd op de trage warmtepomp die precies gaf wat de thermostaat vroeg.
| OT-setpoint (hele °C) | Setpoint aanvoer | Gedrag |
| < 20 | – | |
| 20 … 33 | 34 | gaat naar minimum van 34oC |
| 34 … 54 | gelijk aan het setpoint | 1-op-1 |
| 55 … 60 | 55 | begrensd |
[ Voor 6% gewijzigd door WackoH op 19-11-2026 14:28 ]
Overigens pruttelt de warmtepomp hier nu lekker. Ik heb de kamer nastelling op 0 gezet, die deed meer fout dan goed. Invloed thermostaat op 6 graden gezet ipv 4 en stooklijn op 25 graden bij +15 en 50 graden bij -10 gezet. Kamertemperatuur staat ingesteld op 21 graden maar dat haalt 'ie niet, blijft ergens tussen de 20.5 en 21 hangen.
Halen van temperatuur hangt af van hoeveel mensen aanwezig zijn. Met 1 persoon krijg je bovenstaande, met 2 personen wordt de 21 graden netjes gehaald en met 4 personen blijft de warmtepomp soms gewoon uren uit.
En ergens vind ik 20.5 ook prima als het koud is... je zit dan in een kamer met voor en achter een joekel van een radiator die gemiddeld 28 graden is en waar een batterij fans continu lucht doorheen zuigt.
begint rond de 400/600w gaat dan naar zijn max en zodra setpoint aanvoer bereikt is gaat hij naar 400/600 of hoger ligt eraan hoe koud het is.
In mijn geval max setpoint 30 graden dus weersafhankelijk 30/30 geeft pomp standaard max 35 graden water en gaat daar ook altijd naar toe tenzij gewenste temp eerder behaald wordt, stuurt door lage setpoint van 30 ook geen ketel aan omdat retour zijn delta t verhaal gewoon netjes haalt.
als hij nou 30 min op 1500w draait of een uur op 750w maakt kwa kosten niet direct veel uit.
maar je totale net afnamen kan beïnvloed worden bij zon opwek of accu verhaal.
Deze WP draaide voorheen al zonder CV (hing alleen aan een opentherm moederboard uit een oude CV) dus de minimale mode is een mooie verbetering. Na 3 jaar van eindeloos gepiel om het pendelen van de originele Anna/Atlantic combo, heeft ie nu eindelijk zonder klagen een volle dag&nacht gewoon doorgedraaid, incl. een paar defrosts.
Nog een beetje experimenteren met de verschillende modi en settings. En waarschijnlijk gaan we de 2e chip ook doen zodat de kamerthermostaat weer werkt. Maar ook zonder is het prachtig!
Eindelijk wat we vanaf dag 1 met de gekste HA scripts, een extra weerstand in de T sensor, zoekwerk met oscilloscoop en signal analyzers, opentherm middleman, negatieve stooklijn, remote reset en instellingen tweaken niet stabiel voor elkaar kregen.
Superbedankt voor iedereen die hier aan heeft meegewerkt!
Nu hebben we nog twee van deze units die we zeker ook willen gaan doen. Echter zag ik dat er gewerkt wordt aan een kant en klare oplossing en nieuwere firmware versies. Daar zou ik heel graag aan mee doen. Enig idee wanneer er iets beschikbaar zou kunnen komen?
Of, als alternatief, zijn er PCB designs beschikbaar waarmee ik wat bordjes online kan bestellen? Dat is allicht een stuk netter dan wat ik zelf in elkaar flans.
Ben van plan om een 2e unit te kopen die dan in de woning komt, de huidige draait in de loods. Hoe heb je dat dan aangesloten? Een boiler met een electrisch element erin voor anti legionella? Een driewegklep voor schakelen tussen ww en cv_JGC_ schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:09:
@service99 Ik zou gewoon je aurea ombouwen naar FE, zo moeilijk is dat niet. Ik draai sinds gisteren officieel zonder gas (contract opgezegd en verwijdering aangevraagd), de CV ketel is al 2 weken werkloos.
Boilertje opwarmen doet 'ie op stand 4 met 2 vingers in de neus, 800W om te beginnen en na een kwartier 1200W ertegenaan. Zou wel een vat kiezen met voldoende grote spiraal, een 150 liter vat met 3KW spiraal geeft pendelgedrag. Ik stook in principe door tot de aanvoer 60 graden is.
en hoe doe je de aansturing?
5/4" klep van Ali Express met 12V motortje erop, die kosten geen drol en hebben een volledige doorlaat waardoor je flow niet geknoeid wordt. Die voed ik met een relais op een 12V adapter, schakel ik gewoon met een extra pin op de ESP32 die ook mijn warmtepomp aanstuurt.service99 schreef op maandag 23 november 2026 @ 15:32:
[...]
Ben van plan om een 2e unit te kopen die dan in de woning komt, de huidige draait in de loods. Hoe heb je dat dan aangesloten? Een boiler met een electrisch element erin voor anti legionella? Een driewegklep voor schakelen tussen ww en cv
en hoe doe je de aansturing?
Verder had ik de 2KW heater voorbereid maar die was kapot... daarvoor had ik een extra groep in de PV verdeler geprakt waar ook mijn warmtepomp op zit met daarachter een 230V/16A dinrail relais. 12V spoelspanning, dus gevoed vanaf dezelfde (dinrail) adapter die ook de driewegklep doet.
:strip_exif()/f/image/X7dDoAYri7JjkDB8d84o6blq.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat torentje is wat ik nu in de controlbox heb zitten. Onderste print had nog ruimte voor een DS18B20 sensor die in de voelbuis van de boiler schuift, bovenste print heeft 2 geschakelde outputs voor driewegklep en heater en die elco en printje die je daar ziet is een buckconverter die van 12V 3.3V maakt, elco voor stabilisatie. Beide relais zitten op de dinrail.
hieronder wat screenshots":
:strip_exif()/f/image/G4PlMTvKzCjxIeqjGvi5a28M.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ViOqfvLqjf7EU1nZpH5xCR5z.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik overweeg om de gasketel parallel in te schakelen, maar ik ben bang dat het gelijktijdig draaien van beide pompen voor problemen kan zorgen – of dat in ieder geval de bypassklep wordt geactiveerd, wat het rendement verlaagt. Wat denk jij hiervan?
[ Voor 12% gewijzigd door Nagbi08 op 24-11-2026 08:51 ]
Een schakelaar zie ik niet, "Ketel CV-vlag onderdrukken"
Als die aanstaat, gaat de ketel nooit aan.
Verder denk ik wat even zou helpen is als je kan kijken of de thermostaat communicatie naar de ketel loopt. Er zit een "Debug frames" toggle om de opentherm berichten te zien.
Als ik m'n Claude moet geloven;
Schakelaars die het bijstookbeleid gebruikt:
Aan
Thermostaat stuurt warmtepomp. Zonder deze schakelaar doet het bijstookbeleid helemaal niets. Hij staat standaard uit.
Systeem. Staat hij uit, dan gaat de ketel alleen nog open via een vangnet. Standaard aan.
Comfort gaat voor gas besparen. Optioneel, standaard uit. Hiermee mag de ketel er volledig bij als de kamer meer dan 1 °C onder het gewenste zakt en het tekort 2× de wachttijd duurt. Dit is de stand "ketel vrij" uit zijn log, dus bij Nagbi08 staat hij aan.
Uit
Ketel CV-vlag onderdrukken. Staat hij aan, dan krijgt de ketel nooit een CV-vraag en brandt hij dus niet.
Bijstook blokkeren. Hoeft hij niet zelf te bedienen, die zet het beleid elke 30 s. Zet hij hem met de hand om, dan zet het beleid hem gewoon terug.
Modus warmtepomp: niet op handmatig. Handmatig betekent "ketel in rust".
Getallen die bepalen wanneer de ketel bijspringt
Bijstook pas onder buitentemperatuur: standaard 2,5 °C, bij hem 2 °C. Het moet buiten kouder zijn dan dit.
Wachttijd voor bijstook: standaard 15 min. Zo lang moet de warmtepomp tekortschieten.
Ketelsetpoint bij bijstook: standaard 35 °C, bij hem 55 °C. Dit setpoint krijgt de ketel tijdens het bijspringen.
Voor @Nagbi08 klopt alles volgens zijn log. De ketel is vrijgegeven en zijn getallen zijn ruim. Dan blijft "Ketel CV-vlag onderdrukken" de meest waarschijnlijke oorzaak, en anders laat "Debug frames" zien of Data-ID 0 en 1 bij de ketel aankomen.
Ik zie wel wat communicatiefouten vlak na een defrost, er worden dan frames gereject en ook geen temperatuur doorgegeven. Ga ik induiken de komende dagen, er zullen nog genoeg defrosts komen......
Eigenlijk zou je met defrosts de gevraagde watertemperatuur wat moeten verhogen zodat het gemiddelde beter uitkomt.
[ Voor 11% gewijzigd door schjjaap op 24-11-2026 10:15 ]
Bij mij staat de "Brug gemiste berichten" op 0. Dus ik herken dit nog niet...
Sinds gisteren 20:00 tot nu.
Ontdooien: ja, veel
Unit 1 heeft 14 keer ontdooid, samen ongeveer 52 minuten, dus zo'n 3,7 minuut per keer.
Unit 2 heeft 12 keer ontdooid, samen ongeveer 43 minuten.
Buiten was het rond 0 °C. Dat is het gebied waar de verdamper het snelst aanvriest.
Gisteren ruim 40kWh erdoor geknalt in 24 uur
Twee is meer dan een!Aapje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:23:
Hehe dit soort dingen kom ik dus niet tegen, ik heb wel dat mijn twee units na-elkaar aan het defrosten zijn. Dus ze helpen mekaar. Maar alsnog geen kuub gasgestookt met deze koude dagen.
Bij mij staat de "Brug gemiste berichten" op 0. Dus ik herken dit nog niet...
Sinds gisteren 20:00 tot nu.
Ontdooien: ja, veel
Unit 1 heeft 14 keer ontdooid, samen ongeveer 52 minuten, dus zo'n 3,7 minuut per keer.
Unit 2 heeft 12 keer ontdooid, samen ongeveer 43 minuten.
Buiten was het rond 0 °C. Dat is het gebied waar de verdamper het snelst aanvriest.
Gisteren ruim 40kWh erdoor geknalt in 24 uur
Gisteren 17KWh verbruikt voor alleen de wp.
De brug gemiste berichten staat bij mij ook op nul . Ik heb claude wat diagnostics laten inbouwen en tijdens defrost krijg ik soms dit soort dingen (dat is dus aangepaste code):
[chofu_wp:333]: RX-diagnose: ID2 109 s geleden | CRC-fout per ID 0/0/0/0 | zonder eindbyte 0/0/0/0 | afgebroken 524 | laatst afgekeurd: 91 91
Het lijtk erop alsof de chofu tijdens een defrost soms ander soort data stuurt. Anyway, ik ga de ruwe data laten loggen om te kijken wat er precies misgaat. Dat kan natuurlijk iets zijn van mijn setup.
Unit 1 is 14x aan 't ontdooien geweest en unit 2 12x, steeds zo'n 3,5 à 4 min. Buiten rond de 0 graden dus logisch.
Communicatie bleef bij mij de hele nacht gewoon netjes, geen gemiste berichten en geen zendfouten.
ID2 komt tijdens het ontdooien ook gewoon elke ~10 sec binnen. Je ziet 't ontdooien er zelfs mooi in terug: waterzijde zakt naar 0 graden en 't zuiggas schiet omhoog naar zo'n +25/+28, daarna loopt 't weer terug.
Dus de unit stuurt tijdens het ontdooien geen rare of missende data. Die 524 afgebroken berichten en die 91 91 lijken mij eerder storing op de lijn (misschien van die netwerk 230v adapters of een Airco unit die overspraak geeft). Ben benieuwd wat je ruwe log laat zien
Hij hield de warme watertemp aan van de Anna. Die lijkt 31c te willen, dat heeft ie. Dus hij stuurt de ketel niet aan. Voor zover ik m'n Claude iig begrijp
'Oorzaak 1, bijspringen: de rem blijft aan met 55 °C als setpoint, maar de regel std_ch_vlag haalt bij een aangezette rem de CV-vlag eraf. De ketel krijgt dus geen CV-vraag.'
Begrijp nu wat beter wat ie zei, maar blijkt onzin te zijn (wel een bug gevonden in de aansturing van de V2 versie). Denk dat er toch iets misgaat met de aansturing van de opentherm naar de ketel. Heb je even een DM gestuurd.
[ Voor 45% gewijzigd door Aapje op 24-11-2026 11:03 ]
Ik heb vanaf afgelopen nacht tot nu toe 11 defrosts gehad die steeds 3 minuten duren. Ik heb vanmorgen de warmtepomp beperkt op stand 5, daarmee blijft het hier prima warm. Zonder ketel overigens. Heb het idee dat de hogere standen veel sneller een nieuwe defrost triggeren.
Verder opletten met boiler opstoken, had eergisteren een defrost net na het opstoken van de boiler, driewegklep net omgezet, installatie intussen afgekoeld en toen defrosten... dan gaat 'ie dus fijn naar 5 graden of lager. Tijdens boilerbedrijf ook wel defrosts gezien, op de boilertemperatuur merk je daar helemaal geen ruk van. Overweeg om gewoon de boiler de defrosts op te laten vangen.
Ik heb nu met wat diagnose gedraaid en het blijk dat bij mij (alleen in een korte periode na een defrost) de pomp dubbele 0x91 bytes stuurt (begin bericht). De tweede wordt dan als een foutief bericht gezien (want geen id) en de rest wordt genegeerd. Ik heb het nu (met veel claude hulp) zo aangepast dat bij mij een tweede 0x91 weer wordt gezien alsof het een nieuw bericht is. Dan verdwijnt mijn probleem van hangende temperaturen omdat de berichten werden verworpen.Aapje schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:37:
Heb 't bij mij vannacht ook even nagekeken, beide units.
Unit 1 is 14x aan 't ontdooien geweest en unit 2 12x, steeds zo'n 3,5 à 4 min. Buiten rond de 0 graden dus logisch.
Communicatie bleef bij mij de hele nacht gewoon netjes, geen gemiste berichten en geen zendfouten.
ID2 komt tijdens het ontdooien ook gewoon elke ~10 sec binnen. Je ziet 't ontdooien er zelfs mooi in terug: waterzijde zakt naar 0 graden en 't zuiggas schiet omhoog naar zo'n +25/+28, daarna loopt 't weer terug.
Dus de unit stuurt tijdens het ontdooien geen rare of missende data. Die 524 afgebroken berichten en die 91 91 lijken mij eerder storing op de lijn (misschien van die netwerk 230v adapters of een Airco unit die overspraak geeft). Ben benieuwd wat je ruwe log laat zien
Of dit een storing op de lijn is of een eigenaardigheid van de firmware om de buitenunit kan ik niet achterhalen maar het lijkt me niet gauw een storing, het is te voorspelbaar en die dubbele 0x91 is het enige probleem wat ik zie, verder geen enkele storing.
Ik help @Nagbi08 met zijn Aurea + Intergas Xtreme 36 (AVR v1 brug, Plugwise Anna). Wat er speelt: de ketel wil niet bijstoken, ook niet als de regeling 'm vrijgeeft.
Uit de debuglog:
De ketel krijgt netjes CV-vraag (ID 0 = 0x0100, CH-enable aan) en een setpoint van 58 graden (ID 1, door de ketel bevestigd met WRITE-ACK).
De ketel antwoordt met 0x0102: CV-modus actief, geen storing, maar de vlam blijft uit.
Ketelwater staat op ~40 graden, modulatie 0%, waterdruk 1,5 bar.
Communicatie verder perfect: geen gemiste berichten, alle uitlees-ID's komen terug.
Al nagelopen:
Intergas instellingen:
P057 (reactie OpenTherm) staat op 1, dus vanaf 30 graden reageren. 58 zit daar ruim boven.
P081 gaat alleen over de driewegklep, dus die is 't niet.
Max CV-setpoint van de ketel (ID 57) is 60, dus 58 past.
Anti-pendel is 5 min, maar dit duurt uren.
Volgens de Xtreme-handleiding (§5.5) heeft een aan/uit-thermostaat voorrang op OpenTherm als ze allebei aangesloten zijn. En op 't OTGW-forum ging een Xtreme 36 met hetzelfde probleem pas werken na een tijdje spanningsloos.
Heeft iemand dit eerder gezien bij een Intergas Xtreme (of andere Intergas)? Ketel die "CV actief" meldt en het setpoint accepteert, maar toch niet ontsteekt? Elke tip is welkom
Kan het zijn dat de ketel op gegeven moment overschakelt naar aan/uit als er een tijdje geen communicatie is geweest? Geef je tijdens de blokkade periodiek een setpoint van 10 graden naar de ketel, of leg je de hele communicatie plat tijdens blokkade?
Wel kan het zijn dat de ketel ooit (bij een herstart van de box, of nog uit de tijd van de originele Atlantic-chip) heeft besloten dat ie op aan/uit staat, en dat ie dat vasthoudt. Daarom ook de tip om 'm even helemaal spanningsloos te zetten.
Maar @Nagbi08 dm'de mij net dat hij zelfs met doorlussen van de X13 terminal geen warmte krijgt uit de ketel. Dus daar is iets meer aan de hand.
[ Voor 12% gewijzigd door Aapje op 24-11-2026 21:30 ]
Nu een Caleffi 551206 en 2x Bonfix 32 -> 1" puntstukken besteld, komend weekend maar even de buitenunit aftappen en een knipje in de aanvoerleiding doen. Kijken of we de lucht er dan wel uit krijgen.
"n201 Temperature difference between sensors S0 and S1 exceeds 63°F/35°C Possible poor heat transfer. Pump will cycle off and on to attempt to untrap air."
38.2 aanvoer, 27.2 retour.Nagbi08 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:19:
@_JGC_ Ketel staat wel in combi mode. vannacht tem gedaald tot 19 graden in huis hij krijgt het water niet warmer dan 33 graden dit op stand 10. aanvoer is 33 retour 29. krijg het huis net niet warm genoeg vandaar de de cv af en toe moet helpen. hoe warm is de aanvoer en retour bij jou?
Ik heb last van lucht in mijn systeem. Dit zijn retourtemperaturen die bij stand 1 horen met 2 graden DeltaT.
Hopelijk komt morgen de bestelling van Technim met de microbellen ontluchter binnen. Dit is zo sinds het aansluiten van de boiler, er zit lucht opgesloten tussen aanvoer en de driewegklep en die machine pompt zich een ongeluk.
In jouw geval moet de pompstand op de ketel omhoog omdat die anders niet tegen de stroom van de warmtepomp in kan drukken. Verder raad ik je aan om je ketel eens flink door te laten stoken als je afgelopen zomer of najaar nog vers water in je systeem hebt gebracht.
Ik ben nadat het systeem weer opnieuw is gevuld al gauw een paar dagen bezig met ontluchten er is dan steeds weer een ander radiator/converctor waar wat lucht in zit.Nagbi08 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:41:
@schjjaap ik heb hem bijgevuld van 1.7 bar naar 1.9 boven op de ketel ff ontlucht. kwam wel wat lucht uit maar niet veel. ik denk niet dat dat het probleem was. Ketel is niet meer aangeweest na de storing/notificatie. tapwater werkt prima verder
Als de doorstroming goed is gaat je WP ook beter presteren, 33/29 op stand 10 is erg weinig.
Ik denk eerder teveel doorstroming. Dat verklaart ook waarom de ketel in storing schiet.Aapje schreef op woensdag 25 november 2026 @ 09:16:
@Nagbi08 heb je uberhaupt wel doorstroming?
Als de doorstroming goed is gaat je WP ook beter presteren, 33/29 op stand 10 is erg weinig.
@Nagbi08 waar staat de pomp van je buitenunit op? Met 4 graden deltaT op stand 10 heb je eerder teveel flow dan te weinig.
Die zou af-fabriek op stand 1 moeten staan, maar is geen garantie dat dat idd het geval is... ik zou even het klepje eraf pakken en kijken hoe de dipswitches staan.Nagbi08 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:53:
heb hier niet aangezeten fabriekstand
Naast de standaard andere aansturing heb ik ook nog de aansturing van een klep nodig en een pwm warmtepomp. Later komt daar als ik de tijd vind nog een extra klep bij voor sanitair warm water.
Ik ben daarom een pcb bordje aan het ontwikkeling dat beide ic's van de aurea kan vervangen door een ESP32-S3. Het lijkt me makkelijker om ook het 2de ic te vervangen, zodat alle update OTA kunnen, dan hoef ik maar 1 keer het printje in de sockets te plaatsen.
Naast de aansturing van aurea buitenunit, krijgt het PCB, de mogelijkheid om 2 relais te schakelen, 1 (of 2) pwm outputs voor het aansturen van een UPM3 pomp met bijbehorende terugkoppeling en 1x master opentherm. De print is wat groter dan die van aapje en komt boven over de 2 originele ic's en dan wil ik hem rechtsonder over de zwarte relais laten lopen zodat ik hem daarop kan vastzetten. Met een extra voetje zou de hoogte dan moeten kloppen.
Ik hoop eind deze week de bestukte pcb's te bestellen bij JLCPB, als je interesse hebt in een pcb'tje laat het me dan even weten weten. Ik verwacht dat de kosten uitkomen rond de 15-20 euro per bord. Daar moet dan nog een wemos s3 mini (8,50) boven opkomen en 2 pinvoetjes met headerpins. Optioneel zijn dan de connectoren voor pwm, relais, opentherm en de relais. Het bordje moet worden gevoed met een 5V usb adapter.
Als je interesse hebt om een bordje mee te bestellen, stuur me dan even een PB. Ook kan ik nu nog eventuele wensen meenemen in het ontwerp.
/f/image/ao1q1QTqt7IuBdPeoTBlvJrc.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/LpuibTSusjXHwVza3jVyqSle.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/meQhvHyFWk46HGvkEh7QZV5x.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/dkB9bRTsxuITps0dQvidjv2k.png?f=fotoalbum_large)
1 stand lager dan wat 'ie nu doet. Ik vermoed dat de jouwe af-fabriek toch stiekem op 3 staat ipv 1 zoals in de handleiding staat, dan kan je 'm beter op 2 zetten. Mocht 'ie nu wel op stand 1 staan kan je de bypass een heel klein beetje extra opendraaien (millimeterwerk).
[ Voor 4% gewijzigd door wybe-V op 25-11-2026 14:06 ]
@wybe-V Klopt grotendeels wat je ziet, alleen werkt 't net iets anders dan "ontdooien herkennen". De originele firmware leest de ontdooivlag van de buitenunit niet eens. Er zit een soort tellertje in: haalt de WP z'n doeltemperatuur niet (4 graden of meer eronder), dan loopt die teller leeg, sneller naarmate het tekort groter is. Is ie leeg, dan geeft de box de vraag van je thermostaat door aan de CV. Haalt de WP 't doel weer, dan wordt de teller weer vol gezet.wybe-V schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:01:
Gisteren ca 12 x aan 't ontdooien geweest en 23Kwh verbruikt met instelling -20 op 44graden en +20 op 45graden. Tijdens het ontdooien gaat de CV even aan op laag vermogen en heb 0,9m3 gas verbruikt. Dit wekt nu goed als de cv niet heb bij staan tijdens ontdooien wordt de eind temperatuur niet gehaald binnen 20 minuten en wil de wp overschakelen naar de cv, zie ook mijn topic van 25 nov 2025
Tijdens/na een ontdooiing zakt je aanvoer ver onder je 44-45 graden, dus die teller loopt hard leeg. Daarom springt de CV dan bij, en daarom schakelt ie over als je de CV uitzet en de WP 't niet snel genoeg terugwint. Geen vaste 20 minuten dus, 't hangt af van hoe groot 't gat is.
Wat je zou kunnen proberen: je stooklijn is nu vrijwel vlak (44 bij -20 én 45 bij +20). Als je die bij zachter weer wat lager zet, is 't tekort na een ontdooiing kleiner en springt de CV minder vaak bij.
Deze heb ik zelf afgelopen maart geinstalleerd waardoor ik destijds alleen heb kunnen testen wat er gebeurd als de buitentemp tussen 0 en 6 is (dat zijn de setpoints die ik heb ingesteld). En dat werkt goed: dan staat er 'Relay: On' op de Arduino display en de warmtepomp draait mooi door.
Alleen nu het vriest, staat er 'Relay: Off' (wat de bedoeling is), maar de wp draait gewoon door. Op zich prima, maar ik merk dat hij geen defrost cycli uitvoert als het buiten onder 0 is...
Homewizard screenshot van gister: overdag buiten boven 0 en veel defrosts. Begin en eind vd dag buiten <0 en de cv ketel en wp wisselen elkaar af, maar de wp doet geen defrosts:
Iemand anders die dit ook ervaart of tips heeft hoe ik dit kan fixen? Liefst laat ik de wp niet draaien onder 0.
Maar de wp zou toch met de Arduino setup helemaal niet moeten draaien onder 0?
Als iemand anders ditzelfde ervaart en mogelijk heeft gefixt dan hoor ik het uiteraard graag!
[ Voor 27% gewijzigd door bernieh op 26-11-2026 17:11 ]
Ben daarom zeer geïnteresseerd in de ESP oplossing van @Aapje, maar durf/kan niet zo goed zelf te solderen. Is er iemand die dat zou willen doen, tegen een vergoeding natuurlijk?
Ik volg de vraag niet geheel, maar heb de hele firmware van atlantic ontleed. Wat wil je precies weten?bernieh schreef op donderdag 26 november 2026 @ 17:10:
Dat zou mooi zijn als dat het is, zal het in de gaten houden komende dagen. Maar had gisterochtend een flink bevroren buitenunit, pas toen de buitenvoeler van de Arduino weer >0 meting had en relais aan ging, ging de wp deforsten.
Maar de wp zou toch met de Arduino setup helemaal niet moeten draaien onder 0?
Als iemand anders ditzelfde ervaart en mogelijk heeft gefixt dan hoor ik het uiteraard graag!
DMMauri13 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 17:39:
Poosje weggeweest, en ik zie dat er grote vooruitgang is geboekt met het tweaken. Zelf ben ik blijven steken met een weerstand en de mogelijkheid te switchten naar de thermometer in WP zelf via een Shelly en Home Assistant. Dit gaat vaak lang goed maar soms gaat de aansturing niet goed omdat bijvoorbeeld de WP te lang op een laag vermogen werkt en het dan opgeeft.
Ben daarom zeer geïnteresseerd in de ESP oplossing van @Aapje, maar durf/kan niet zo goed zelf te solderen. Is er iemand die dat zou willen doen, tegen een vergoeding natuurlijk?
En dat werkt ook: als de extra buitenvoeler tussen 0 en 5 voelt, staat relais aan en draait de wp door vanwege die 24kohm.
Voelt die extra buitenvoeler een temp onder het vriespunt, dan staat relais uit. En zou dus de originele buitenvoeler actief moeten worden voor de aansturing. En omdat het dan buiten ruimschoots onder de 5 graden is, zou de warmtepomp de vloerverwarming niet moeten verwarmen, dit zou dan met gas via de cv ketel moeten gaan (tenminste, zo heb ik het begrepen).
Maar dat is niet het geval, de warmtepomp draait ook door als het buiten onder 0 is. Ook heen en weer tussen gas en de wp steeds, niet zo dat als de cv ketel het overneemt, deze dan doordraait totdat het weer boven 0 is.
En daarnaast is het zo dat als het onder 0 is en de relais uit staat, de warmtepomp geen defrost cycli meer lijkt uit te voeren. Dat is ook te zien op die screenshot uit homewizard: sochtends vroeg en savonds laat, terwijl het vriest, zijn er geen defrosts. Overdag als het iets boven 0 is wel.
Dat lijkt me tricky, straks bevriest de boel. Dus ik zou graag hebben dat ofwel de wp niet onder 0 draait, of dat die dan ook draait maar wel met defrost cycles.
Als daar tips voor zijn dan hoor ik het graag!
Al groeit er een gletsjer op je buitenunit, het enige wat telt is dat de unit waterzijdig niet bevriest.
Maargoed, dat is het risico van de sturing faken op buitentemperatuur: je beveiliging reageert daar ook op.
Als jij daar zelf met een weerstandje gaat neppen, dan weet de buitenunit inderdaad niet dat het te koud is en hij moet beschermen. Dus dat is vrijwel op eigenrisico dan.
Je zegt dat je een Arduino draait? Draai je dan nog op de originele IC1?
Even wat achtergrond over IC1, want daar zit 't "probleem":
In de controlbox zitten twee chips. IC1 praat met de buitenunit (stand, aanvoer, retour, buitentemp), IC2 doet de OpenTherm tussen thermostaat en ketel. Die 5-gradenregel zit in IC1. Die leest de buitentemp uit 't bericht van de buitenunit, dus precies van de voeler waar jij die 24k op zet.
Daarom werkt je hack ook: IC1 denkt dat 't warm genoeg is.
Twee dingen die je moet weten van die regel in IC1:
Hij blokkeert alleen een koude start. Draait de WP al, dan stopt ie pas als z'n interne "tegoed"-teller leeg is (ongeveer 2 uur). Vandaar dat je 'm onder 0 ziet doordraaien en 't heen en weer gaat met de ketel.
Er is geen andere voeler waar je 'm mee kunt foppen, de controlbox heeft zelf geen buitenvoeler.
Wil je onder 5 graden kunnen draaien zonder de buitenunit voor de gek te houden, dan moet IC1 eruit. Vervang je die door een ESP (zoals in mijn repo), dan is die 5-gradenregel weg, bepaal je zelf wanneer de ketel bijspringt, en houdt de buitenunit gewoon z'n echte voeler om zichzelf te beschermen.
--
Persoonlijk zit ik te denken dat ik és Claude aan het werk zet om een IC1 firmware te schrijven die de 5c limiet eruit heeft. Want een hoop lui die m'n ESP32 willen overnemen, zijn niet eens geinteresseert in de complete home assistant aansturing maar wel in dat ie gewoon z'n werk doet
--- Edit ninja,
Stel dat ik nou die IC1 herprogrameer naar -10c ipv 5c... dan blijft ie wel langer door rommelen met een lagere COP. Maar vanaf welk moment willen we de CV ketel erbij laten springen?
Claudes reactie:
Voor wie geen ESP of Home Assistant wil, maak ik een aangepaste versie van de originele chip op het regelbord (IC1). Je brandt die op een nieuwe ATmega8 en die prik je in de plaats van de oude. Bewaar de originele chip, dan kun je altijd terug.
Wat er verandert:
Geen 5-gradengrens meer, maar -10 °C. Nu stopt de warmtepomp al onder 5 °C buiten en gaat de ketel stoken. Straks blijft de warmtepomp tot -10 °C gewoon doorwerken. Pas als het nog kouder wordt, neemt de ketel het over. Weerstandjes op de buitenvoeler zijn dan niet meer nodig. Dat is ook beter, want met zo'n weerstand fop je ook de vorstbeveiliging van de buitenunit.
Lagere temperaturen mogen. Nu stookt hij altijd minstens 34 °C, ook als je thermostaat minder vraagt. Straks mag het tot 25 °C omlaag. Fijn voor vloerverwarming en lage-temperatuurradiatoren, en het is zuiniger.
Hogere temperaturen tot 58 °C. Nu is 55 °C het maximum. Straks doet de warmtepomp het tot 58 °C.
Wanneer helpt de ketel?
als het buiten kouder is dan -10 °C;
als je thermostaat 58 °C of meer vraagt: dan neemt de ketel na ongeveer een kwartier over;
als de warmtepomp het huis zo'n 2 uur niet warm genoeg krijgt;
bij een storing.
Al het andere blijft hetzelfde als origineel. De tweede chip (IC2) hoef je niet te vervangen.
Let op: dit is nog in de maak. Het wordt eerst op de computer getest en is nog niet in een echte warmtepomp geprobeerd. Wie durft er straks als eerste te testen? 😉
[ Voor 30% gewijzigd door Aapje op 26-11-2026 19:26 ]
Dus als het goed is, zou er onder 0 geen 'gefop' meer moeten zijn. En zou dus alles als normaal moeten werken. Of zie ik dat verkeerd?
Pomp draait gewoon vrolijk tot -10 door en gaat met huidige temperaturen ook niet uit. Mocht dit toch het geval zijn en de temp in het apparaat zakt richting de 3 graden met een losse sensor op de retour gemeten, gaat de originele sensor actief zodat hij spoelt en boven de 15 graden enige tijd schakelt hij weer terug naar 24k weerstand om weer te kunnen starten onder 5 graden buitentemp. Mocht hij dit niet doen ivm met storing dan pakt de ketel via ha het over om te gaan verwarmen deze draait op eigen thermostaat.
Ik hou de alternatieve nu in de gaten want er worden zeer mooie stappen gezet. Vooral bij gasloos gaan wordt dat een bepaalde must of moet ik een losse pomp laten draaien op het systeem bij uitval wp.
[ Voor 8% gewijzigd door Jaguar88 op 26-11-2026 20:44 ]
Ik heb sinds enkele weken ook een Atlantic Aurea draaien en heb 2 sensors met temperatuur schakelaars gebruikt om de boel onder 5 graden buitentemperatuur aan de gang te krijgen. Een sensor is gemonteerd naast de de originele sensor en schakelt een weerstand in plaats van de originele aurea sensor. De 2de sensor is op de retour leiding onder de isolatie geplaatst en schakelt de originele sensor weer in als de retour leiding onder de 3 graden komt. De temperatuur schakelaar voor deze sensor heeft een hoge hysterese (ca 8 tot 10 graden) waardoor er een periodiek aanslaan van de pomp en compressor ontstaat van om de 2 a 3 uur indien de WP geen warmtevraag heeft ipv dat de pomp continue bljift draaien wat normaal het geval is bij temperaturen onder 2 graden.
Heb dit zo ingesteld omdat ik er achter gekomen ben dat ik nog wel even wat meer moet isoleren om echt van de WP gebruik te maken bij wat lagere temperaturen... Nu gaat de houtkachel aan eind van de middag en staat de WP uit. Plan is om dan ook vloerverwarming en vloerisolatie in de huiskamer te installeren deze zomer.
Heb je de Arduino code met 1 of 2 sensoren gebruikt? Die met 1 stopt (schakelt naar de sensor op de unit) op basis van jouw ingestelde temperatuur of bij stroom uitval van de Arduino.bernieh schreef op donderdag 26 november 2026 @ 19:27:
Bedankt voor het meedenken. Als het goed is dan worden onder 0 alle standaard functionaliteiten actief. Ben zelf een leek met dit soort programmeer dingen maar heb exact uitgevoerd wat @Marc001 op 8 oktober 2024 in dit forum heeft uitgetypt. Hij had de onderkant van de setpoints van de Arduino eerst op -6 oid maar als de gasketel het dan overneemt dan bevriest de warmtepomp waterzijdig. Dus toen heeft hij besloten om onder die ondergrens op 0 te zetten om dat te voorkomen. Hij geeft in de post aan: onder de 0 graden wordt de Aurea sensor weer actief en treedt de vorstbescherming in werking.
Dus als het goed is, zou er onder 0 geen 'gefop' meer moeten zijn. En zou dus alles als normaal moeten werken. Of zie ik dat verkeerd?
De status laat hij zien op het LCD scherm, Relay OFF is onder nul of boven 4 graden en is de sensor op de unit actief. Relay ON is jouw 'fop' weerstand actief en draait de unit door onder de 4 graden t/m 0.
Op basis van de temperaturen in je coding, als je die aanpast verandert het gedrag.
Dus onder 0 draait de unit op zijn eigen sensor en heb je normaal gedrag.
Oftwel de pomp in de unit blijft draaien om te voorkomen dat deze bevriest.
Later heb ik de code aangepast met twee sensoren, eentje extra op de retour.
Daarmee kon ik doordraaien onder nul zonder risico dat de unit bevriest omdat hij in dat geval de retour meet in de buitenunit.
[ Voor 9% gewijzigd door Marc001 op 27-11-2026 09:14 ]
Terugkomend op de ontdooihulp: ik heb in Home Assistant een eenvoudige automatisering gemaakt die detecteert wanneer de defrost_flag (ID1, byte 4) actief is. Zodra dit gebeurt, wordt de gasboiler ingeschakeld met een doeltemperatuur die 12 graden hoger ligt dan de gewenste aanvoertemperatuur van de warmtepomp. Dit duurt 5 minuten (die offset van 12 graden is nodig vanwege de reactietijd van de boiler op de ingestelde temperatuur; dit vereist nog wat experimenteren). Het systeem werkt uitstekend: het helpt de daling van de retourtemperatuur te beperken, en het herstel na een ontdooicyclus verloopt aanzienlijk sneller en soepeler.tuanpm519 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:36:
Afgelopen nacht was het erg koud en door het vele ontdooien had de warmtepomp moeite om de gewenste aanvoertemperatuur te bereiken. Merk jij hetzelfde? Het lijkt er bij mij bovendien op dat de stand voorbij 'trap 8' niets doet; de compressor-frequentie bereikt bij trap 8 een maximum van 80 Hz.
[Afbeelding]
Ik overweeg om de gasketel parallel in te schakelen, maar ik ben bang dat het gelijktijdig draaien van beide pompen voor problemen kan zorgen – of dat in ieder geval de bypassklep wordt geactiveerd, wat het rendement verlaagt. Wat denk jij hiervan?
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de Arduino met 1 extra sensor gebruikt, heb nu dus 2 buitenvoelers maar geen meting van retourtemp. In coding heb ik temperaturen 0 en 6 ingesteld dus onder 0 zou relais uit moeten zijn, weerstand niet actief moeten zijn en het systeem op eigen sensor met normaal gedrag.Marc001 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 09:05:
[...]
Heb je de Arduino code met 1 of 2 sensoren gebruikt? Die met 1 stopt (schakelt naar de sensor op de unit) op basis van jouw ingestelde temperatuur of bij stroom uitval van de Arduino.
De status laat hij zien op het LCD scherm, Relay OFF is onder nul of boven 4 graden en is de sensor op de unit actief. Relay ON is jouw 'fop' weerstand actief en draait de unit door onder de 4 graden t/m 0.
Op basis van de temperaturen in je coding, als je die aanpast verandert het gedrag.
Dus onder 0 draait de unit op zijn eigen sensor en heb je normaal gedrag.
Oftwel de pomp in de unit blijft draaien om te voorkomen dat deze bevriest.
Later heb ik de code aangepast met twee sensoren, eentje extra op de retour.
Daarmee kon ik doordraaien onder nul zonder risico dat de unit bevriest omdat hij in dat geval de retour meet in de buitenunit.
Alleen lijkt dat bij mij niet het geval; onder 0 staat relais weliswaar uit maar draait de warmtepomp gewoon door, ook na onderbrekingen (anna plugwise warmtevraag even uit en aan of paar uren cv ketel). Plus geen ontdooi cycli meer.
Klopt het dat dit niet zou moeten? Met mijn Arduino setup met 1 extra buitenvoeler sensor?
Okey met twee sensoren bedoel je dus de originele van de Chofu en de Sensor van de Arduino.bernieh schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:25:
[...]
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de Arduino met 1 extra sensor gebruikt, heb nu dus 2 buitenvoelers maar geen meting van retourtemp. In coding heb ik temperaturen 0 en 6 ingesteld dus onder 0 zou relais uit moeten zijn, weerstand niet actief moeten zijn en het systeem op eigen sensor met normaal gedrag.
Alleen lijkt dat bij mij niet het geval; onder 0 staat relais weliswaar uit maar draait de warmtepomp gewoon door, ook na onderbrekingen (anna plugwise warmtevraag even uit en aan of paar uren cv ketel). Plus geen ontdooi cycli meer.
Klopt het dat dit niet zou moeten? Met mijn Arduino setup met 1 extra buitenvoeler sensor?
Wat bedoel je met doordraaien? De Chofu blijft actief niet voor warmte maar tegen vorstbescherming. Dit is de waterpomp die blijft draaien. Als je een aparte verbruiksmeter hebt vertaald dat zich in ongeveer in 75Watt met een pomp op stand 2.
Alles hoger dan 600Watt is hij aan het verwarmen.
Met doordraaien bedoel ik verwarmen. Dus buiten onder 0, relais uit, maar de warmtepomp blijft verwarmen, 1500W vermogen bijvoorbeeld. Om en om uurtje met de cv ketel, en geen ontdooi cycli meer. Sochtends veel ijs op de buitenunit.Marc001 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:07:
[...]
Okey met twee sensoren bedoel je dus de originele van de Chofu en de Sensor van de Arduino.
Wat bedoel je met doordraaien? De Chofu blijft actief niet voor warmte maar tegen vorstbescherming. Dit is de waterpomp die blijft draaien. Als je een aparte verbruiksmeter hebt vertaald dat zich in ongeveer in 75Watt met een pomp op stand 2.
Alles hoger dan 600Watt is hij aan het verwarmen.
Marc001 en ik hebben beiden de extra sensor voor de retour meting zodat pomp zijn vorstbeveiliging behoud mocht deze te laag worden en dan gaat hij altijd terug naar de officiele sensor.
Dat hij onder 0 doordraaid klopt omdat zolang de warmtepomp warmtevraag heeft en binnen de teller van de atlantic box blijft zal hij 24/7 doordraaien want een defrost activeerd volgens mij de timer niet en anders zit je toch binnen het bereik dat ketel niet gevraagd wordt. Zodra de pomp uit gaat na bijv temp bereikt en moet daarna weer starten voor nieuwe warmtevraag dan zal hij niet meer opstarten ivm onder de 0 de atlantic waarde gehanteerd wordt van onder 4,5 graden cv aan.
Hier kwam ik achter toen ik de orignele sensor binnen de unit had gehangen en voor dat ik ging slapen er weer buiten had gehangen hij netjes door bleef draaien tot temp bereikt was. Dit was in december voordat ik de esp toegepast had net na installatie van wp.
Wat hij wel doet maar dat is niet met 1500 w na mijn weten is bij onder 4,5 de circulatie pomp gaat draaien en mocht het water te koud zijn (geen ketel die bijverwarmd) gaat de warmtepomp een 15 min aan op 700 watt om het water op te warmen.
[ Voor 26% gewijzigd door Jaguar88 op 27-11-2026 13:35 ]
Wat analyse laat zien dat ik (met geschatte cop) zo'n 185W/k verschil binnen buiten temperatuur verlies. Als ik zeg tot -10 geen comfort wil inleveren heb ik dus nog een dikke 2Kw nodig. Dat zou kunne met een tweede Aurea maar natuurlijk ook via een buffervat waar ik dan ook een electrish element in zet....
Getest op een testbord, nog niet op een echte warmtepomp: hij start gewoon bij -9,5 °C en stuurt de ketel aan als ie het niet redt. Moet nog effe wat ATmega8's vinden om te programmeren, want ik hou mijne achter voor garantie :-)
Die oplossing had ik ook voorhanden, buffer met element erin. Had alles al thuis liggen voor deze winter. Uiteindelijk besloten full electric te gaan en nu een Remeha MB400 9kW heb staan. 6kW was net even te krap op basis van ervaring met de Aurea.schjjaap schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:37:
Ik denk dat de -3 hier vannacht in combinatie met de vochtige lucht wel het max is wat de Aurea bij mij kan hebben. Het lukt net op de max stand (1500W, 10) de gewenste watertemperatuur te halen en het huis bleef ook goed op temperatuur ... maar het lukte net aan.
Wat analyse laat zien dat ik (met geschatte cop) zo'n 185W/k verschil binnen buiten temperatuur verlies. Als ik zeg tot -10 geen comfort wil inleveren heb ik dus nog een dikke 2Kw nodig. Dat zou kunne met een tweede Aurea maar natuurlijk ook via een buffervat waar ik dan ook een electrish element in zet....
[Afbeelding]
Die buffer met element gaat je zeker helpen, het vangt de defrosts goed op waardoor de unit niet op zijn tenen hoeft te lopen na een defrost.
:strip_exif()/f/image/hJaJgryPAgfQoov9LN8W2O8Z.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zI0axt2uKWE7HduYGSIYwRee.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dUT8CphwwRcUqGkaJSM6BS1G.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nzCufoDee1hT9UXl3qZnv2xb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uskAX9XW8KmywQPDTU7vhnw0.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/xHxuuxdMsvn4BwQU5SLQUNsd.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/iKzSMTjOPw7jqevvEvB1QnPT.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/K1nTYe4a0flBcj45sePvoJ6Z.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/dTYziJfcpNkfQ7rLlzwzxlWP.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/w2i469wazmzYxCGfYtNAojan.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tX500zJhXd64Jilq1ZvBJH6f.jpg?f=fotoalbum_large)