Sinds begin maart heb ik een Aurea 5 hybrid add-on met Anna kamerthermostaat. De regelstrategie van de control box is in de handleiding niet duidelijk beschreven en het roept vragen op.
Mijn systeem bestaat uit:
atlantic aurea 5 hybrid add-on gekoppeld aan een
cv-ketel: Vaillant hrExclusief
type: VHR NL 35/4 s met indirect gestookte boiler.
zonder VR33 module van Vaillant. Dus geen OpenTherm
wp aansturing: aan/uit vanuit de Aurea control box.
Geen buffervat maar wel altijd een convector open. In totaal 30 l waterinhoud (wp, buizen van 32 mm en convector)
Anna thermostaat firmware versie: 4.3.13 met Plugwise Smile
Uit de analyse van de grafieken van de metingen de volgende opmerkingen:
- Als na 20 mn de delta-T groter is dan 5 graden dan wordt de ketel ingeschakeld. De aanvoertemperatuur van de wp dalt onmiddellijk.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LNxVyCLV9aTVFL1clv7549Ld.jpg?f=user_large)
- Daar de maximum temperatuur van de Atlantic warmtepomp 55 graden is wordt door de control box de max gewenste temperatuur vastgelegd op 50 graden. (duidelijk plateau):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tH77a3HjstLnI9KMcLOjpTUI.jpg?f=user_large)
- Aan/uit communicatie. Geen OpenTherm
:fill(white):strip_exif()/f/image/04spJImvrRnD63UOsETvUGk8.png?f=user_large)
Probleem 1: Na 4 dagen gaat een deel van de historie (m.n. de gewenste temperatuur) verloren. Volgens de helpdesk van Plugwise is het vanwege het feit dat de gewenste temperauur wordt niet door de control box bevestigd. Het exporteren van de gegevens is ook niet mogelijk.
Probleem 2: De wp gaat soms niet aan bij een warmtevraag. (nog geen verklaring hiervoor)
:strip_exif()/f/image/wt53pWucRSQE03hbajvjewIt.png?f=user_large)
Probleem 3: De aanvoertemperatuur springt omhoog zonder warmtevraag. Vorstbeveiliging onder de 4 graden?:fill(white):strip_exif()/f/image/6nVYoNX9PMkKnAhbnGY7cpar.png?f=user_large)
Hoop dat iemand een idee heeft.
Mijn systeem bestaat uit:
atlantic aurea 5 hybrid add-on gekoppeld aan een
cv-ketel: Vaillant hrExclusief
type: VHR NL 35/4 s met indirect gestookte boiler.
zonder VR33 module van Vaillant. Dus geen OpenTherm
wp aansturing: aan/uit vanuit de Aurea control box.
Geen buffervat maar wel altijd een convector open. In totaal 30 l waterinhoud (wp, buizen van 32 mm en convector)
Anna thermostaat firmware versie: 4.3.13 met Plugwise Smile
Uit de analyse van de grafieken van de metingen de volgende opmerkingen:
- Als na 20 mn de delta-T groter is dan 5 graden dan wordt de ketel ingeschakeld. De aanvoertemperatuur van de wp dalt onmiddellijk.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LNxVyCLV9aTVFL1clv7549Ld.jpg?f=user_large)
- Daar de maximum temperatuur van de Atlantic warmtepomp 55 graden is wordt door de control box de max gewenste temperatuur vastgelegd op 50 graden. (duidelijk plateau)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tH77a3HjstLnI9KMcLOjpTUI.jpg?f=user_large)
- Aan/uit communicatie. Geen OpenTherm
:fill(white):strip_exif()/f/image/04spJImvrRnD63UOsETvUGk8.png?f=user_large)
Probleem 1: Na 4 dagen gaat een deel van de historie (m.n. de gewenste temperatuur) verloren. Volgens de helpdesk van Plugwise is het vanwege het feit dat de gewenste temperauur wordt niet door de control box bevestigd. Het exporteren van de gegevens is ook niet mogelijk.
Probleem 2: De wp gaat soms niet aan bij een warmtevraag. (nog geen verklaring hiervoor)
:strip_exif()/f/image/wt53pWucRSQE03hbajvjewIt.png?f=user_large)
Probleem 3: De aanvoertemperatuur springt omhoog zonder warmtevraag. Vorstbeveiliging onder de 4 graden?
:fill(white):strip_exif()/f/image/6nVYoNX9PMkKnAhbnGY7cpar.png?f=user_large)
Hoop dat iemand een idee heeft.